文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气工程技术交底记录大全

电气工程技术交底记录大全

电气工程技术交底记录大全
电气工程技术交底记录大全

电气工程技术交底

5.6.1管路的敷设:

1.本工程中采用镀锌钢管敷设,套丝连接时应采用通丝管箍,套丝不乱扣,管口要对严,连接后外露螺纹2~3扣。明配管时必须采用套丝连接,不得采用套管焊接。塑料管应采用插入法连接,连接处结合面应涂专用胶粘剂,套管长度宜为管外径的1.5~3倍,插入深度宜为管外径的1.1~1.8倍。

镀锌的钢导管,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2

2.管敷设在多尘或潮湿场所时,管口及连接处均应密封。敷设在室外的配管应有防雨功能,管路连接处,丝头应缠防水胶布或缠麻抹铅油。

3.金属软管中间不得有接头,与设备器具相连时,采用专用接头,连接处应密封可靠,并带非金属护口。

4.薄壁钢管连接时应采用专用工具进行,不应敲打形成压点;管路为水平敷设时,扣压点宜在管路上下方分别扣压;管路为垂直敷设时,扣压点宜在管路左右侧分别扣压;当管径为φ25及以下时,每端扣点不应少于2处;当管径为φ32及以下时,每端扣点不应少于3处,且扣点宜对称,间距均匀;扣压点浓度不应小于1.0mm,扣压形成的凹凸点不应有毛刺,且扣压牢固、表面光滑,扣压后,接口的缝隙应采用封堵措施。

5.金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

5.6.2管路的布置:

1.暗配管当配管长度超过以下长度时要加接线盒:无弯时30m,有一个弯时20m,有两个弯时15m,有三个弯时8m,不允许有四个弯。

2.暗配管要固定牢固,混凝土中每隔1m用铁丝与钢筋绑扎,接线盒旁15cm 以内必须用铁丝与钢筋绑扎。塑料管应加大固定密度,减少浇捣混凝土时的冲击。禁止在管子与管子、管子与钢筋间用电焊固定。

3.埋入墙或地面的管子应尽量减少重叠高度,管子应至少有15mm保护层。管与管间应至少有25mm间隙以免混凝土浇注时混凝土不能渗入,造成空裂。

4.吊顶内敷设的管线应有单独的支架,不得在管道、龙骨等上面固定,但直径在20mm及以下的钢管,直径在25mm以下的电线管可利用吊顶的吊杆或主

龙骨敷设。

5.明配管时管路布置要按照横平竖直、注重观感的原则,空间布置要合理。管路要弹线定位,在任意2m段配管平直度和垂直度偏差不大于3mm,全长偏差不应超过管子内径的1/2。

6.明配管的固定支架、吊杆要根据其受力情况、外观形状、高度调节方式来确定,确定后要统一预制、刷防锈漆且面漆颜色要一致,安装时排列朝向一致,间距一致,无变形扭曲现象。

7.配管不得出现半明半暗现象,不得用明管代替不通的管路。

8.成排明管敷设应保证管间距一致,卡具一致,连接点、接线盒设置排列有规律。

9.明配管固定间距为:管卡与中间、转弯中间、器具或接线盒边缘的距离为150~500mm,中间管卡的最大距离见表1和表2

明管管路固定间距表(mm)表1

塑料管管路固定间距表(mm)表2

10.管路与各种水暖管线的间距见下表

电气线路与管道的最小距离(mm)

注:1.蒸汽管道在外包隔热层后,上下平行距离可减至200mm;

2.蒸汽管道、热水管道应设隔热层。

5.6.3管内穿线

(1)管内穿线做到先扫管后穿线,检查穿管内导线绝缘是否符合规定,导线与器具连接是否牢固可靠,穿入管内的导线确保无接头,管内导线额定电压不高于500V,不同电压、不同回路、交流与直流的导线不得穿入同一根管内,穿完后用500MΩ绝缘摇表测量绝缘情况,保证所有穿入导线的绝缘电阻大于0.5M Ω。

(2)导线接头在箱盒内有充足的余量,箱内保证半周长,盒内接头后留足7cm—10cm余量,接头后包封好防水胶皮、胶布以防氧化,接头应确保导线汇头截面积的5—7倍,并挂锡焊接。

(3)穿管或布放的导线相色分明,按黄、绿、红,A、B、C,兰色为零线,黄、绿相间为地线,白色为开关线,所有敷设的导线相序与施工系统图一致。

(4)三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。

电缆施工

(1)放缆前要先摇测相间、相零、相地、地零之间的绝缘电阻,并做好记

录,测后放电确保安全,按施工图纸给的各箱盘按先后顺序做好排列,避免交叉混乱,挂好电缆标志牌使之做到井然有序。

(2)电缆制作时削切合理,层次清晰套封严密。

5.6.4照明装置的安装:

1.灯台的安装:

(1)安装灯台前检查试验各种线头是否正确。

(2)软线灯、防水软线灯、座灯头等灯台的安装,可用一个螺丝固定。直径大于100mm的灯台必须用两个螺丝固定。

(3)安装金属盒上的灯台用铁螺栓固定,不得用铜(铁)线捆绑固定。

(4)吊链灯、弯灯、直付灯、吸顶灯等的灯台安装,须用两个螺丝固定。

2.灯头线的安装:

(1)灯头线不得有接头。绝缘强度不得低于500v交流电压。

(2)灯头线在灯头、灯线盒等处应做保险扣。接线端子不得受力。

(3)灯头线应挂锡,应按顺时针方向弯钩,用灯具螺丝拧紧。

(4)相线应接在灯具开关上。安装螺口灯头时,把相线接在螺口灯头的中心柱上。软线棉纱上带有花纹的线头应接相线,单色的线头应接零线。

3.灯具的安装

(1)灯具安装要牢固端正,位置正确。

(2)灯具重量大于3kg时,固定在螺栓或预埋吊钩上。

(3)成排明装灯具,在预埋灯头盒时,先放线,根据灯型留出间距位置。成排安装的灯具中心线允许偏差为5mm。

(4)凡安装距地高度低于或等于2.4m的灯具其金属外壳必须连接保护地线。

(5)灯具吸顶安装木台应在土建刷完一遍浆后进行安装,木台应固定牢固,与建筑物表面没有缝隙,不露黑边,木台直径在75~150mm时,应用两条螺丝固定,木台直径在150mm以上时,应用三条螺丝呈三角形固定,灯具应安装在

木台中心。在保证灯具底座不漏光及维修时不损坏吊顶的情况下,底座在φ250mm以上灯具吸顶安装可不加装木台,导线进灯箱处应加套管塑料管保护。

(6)灯具在吊顶上嵌入式安装,应固定在专设的框架、支吊架上,不应使吊顶龙骨受灯具荷载,支吊架形式要统一,下口留长节螺纹以便调节高度,支吊架必须固定在楼板上,不得固定在管道、风管上,且一套灯具对应一套支吊架,不得用铁丝固定。

4.插座的安装:

(1)单相二孔插座,面对插座的右侧一端接相线,左侧一端接零线。

(2)单相三孔和三相四孔插座的接地或接零均应在插座的上侧。

(3)明装插座必须安装在塑料台上,位置垂直端正,用木螺丝固定牢固。

(4)暗装插座应用专用盒,盖板应端正,紧贴墙面。每一插座位置上必须使用户能任意使用Ⅰ类和Ⅱ类家用电器。

(5)一般家用电器的插座,单相者用三孔插座,三相者用四孔插座,其中一孔座与保护零线紧密连接。

5.照明开关的安装:

(1)同一场所开关的标高应一致,且应操作灵活、接触可靠。

(2)照明开关安装位置应便于操作,距门框为0.15-0.2m,且不得安在门的反手侧。翘板开关与触摸式开关一般距地为1.3m。

(3)翘板开关的板把应上合下分,但一灯多开关控制者除外。

(4)照明开关应串接在相线上。

(5)住宅严禁装设床头开关或以灯头开关代替其它开关开闭电灯,不宜使用接线开关。

(6)相邻安装的开关其高度应一致,高低差不大于2mm。

5.6.5配电箱的安装:

1.配电箱应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层板厚度不应小于1.5mm,不得用阻燃型塑料板作二层板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,并有产品合格证,为两部认可定点厂家生产,备有检验报告。

2.配电箱内的电气器具应间距均匀,开启关闭灵活,其排列间距符合规范要求。配电箱内的所有金属部件均为热镀锌件。

配电箱内的电气器具应间距均匀,开启关闭灵活,其排列间距符合规范要求。配电箱内的所有金属部件均为热镀锌件。

3.如设计无规定时,明装配电箱底边距地面高度不低于1.5m,明装表板及每户照明开关箱底边距地面高度不低于1.8m。同一建筑物内,配电箱或表板等的安装高度应一致,高低差不得大于50mm。。严禁用电气焊开孔,不得开长孔。

4.暗装配电箱安装,箱体应嵌入墙内,箱体表面应与墙面平齐,底边距地不应小于1.4m,箱体周围不应有空鼓,进入配电箱的管子应排列整齐。厚度小于2.5mm厚的配电箱不应做接地导体。

5.暗装配电箱应随土建砌筑工程同步施工预埋,配电箱视其宽度顶部应设钢筋砖拱或预制混凝土过梁,面板四周边缘紧贴墙面,箱体与建筑物接触部分必须涂防腐油漆。配电箱严禁熔焊,安装时需注意不碰坏箱体表面。

6.配电箱内的导线应分清颜色,安装符合国家统一标准,出线的开关应标明回路名称,导线压在针孔内应做双回头(独股线),多股线应涮锡压鼻子进行接线,箱内的导线需排列整齐并绑扎成束,在活动部位应用长钉固定,盘面引出及引进的导线应留有余量,以便于检修。

7.导线剥削处不应损伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股线不应盘圈压线,应加装压线端子(有压线孔者除外),如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后压装,不得减少导线股数。熔断器不得装在零线上,但二线制的零线上则应安装带短路保护的负荷开关。

8.垂直敷设的配电箱,应上进电源下出负荷,横装时,应左进电源,右出负荷。配电箱上所有电器下方,均应设标志牌,标明所控制的回路名称编号,其编号要与零线端子板上的编号一致,并应有色标。

9.TN-C-S系统的保护接地与重复接地共用一组接地体,其重复接地的引出线直接进入总照明配电箱与工作零线和保护零线连接。从总配电箱引出时,再将工作零线和保护零线绝缘分开。

10.从总开关箱引出的导线应该以颜色区分。L1为黄色,L2为绿色,L3为红色,N(中性线)为淡蓝色,PE(保护线)为黄/绿双色线。

5.6.6金属线槽、桥架安装

1.材料要求

(1)金属线槽分镀锌和不镀锌制品,其规格、型号应满足设计规范要求。线槽内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象。有产品质量认证和检测报告。

(2)对镀锌制品,要采用配套的镀锌配件,镀锌层表面应光滑均匀、致密、不起皮、无气泡、无局部未镀和局部锈蚀现象和划伤等缺陷,不得有影响安装的锌瘤。

(3)对非镀锌制品,漆层应坚固,无锈蚀现象。

(4)板材推荐采用冷轧钢板,允许最小板材厚度见下表:

冷轧钢板允许最小厚度

(5)支、吊架的结构应满足刚度、强度及稳定性的要求。

(6)焊缝的机械性能不得低于本体材料的机械性能,焊缝表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿等缺陷。

2.桥架敷设

(1)空间布置

①依据配电箱、柜、电气器具、空间管道等确定桥架敷设的位置走向,弹线定位,并确定支吊架的固定位置;在竖井、机房内要考虑垂直干线与分支干线的连接方式。

②桥架安装要保证横平竖直,在有坡度的建筑物上应保证与建筑物表面相同的坡度。

③桥架水平敷设时距地高度不宜低于2.5m,垂直敷设时不低于1.8m ,低于上述高度时应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(配电室、电气竖井、设备层等)内除外。

④电缆托盘、桥架多层敷设时其层间距离为:控制电缆间不应小于0.2m,电气电缆间不应小于0.3m,弱电电缆与电气电缆间不小于0.5m,桥架上部距离顶棚或其他障碍物不应小于0.3m。

⑤桥架与各种管道平行或交叉最小净距应符合下表中的规定。

桥架与各种管道的最小净距(单位:m)

⑥尽量使用厂家配套的支吊架,在需要自制的场所,支吊架要统一预制,规格尺寸控制统一,焊接牢固,切口无卷边、毛刺,刷防锈漆;支吊架的规格不应小于扁铁30mm×30mm,支吊架强度应能达到桥架的承载能力要求。

(2)支吊架固定

①预埋铁时,自制加工尺寸应大于120mm×60mm ,其锚固圆钢直径不应小于8mm,配合土建结构施工,拆模后,预埋铁的平面应明露或吃进2~3mm,再用扁钢或角钢焊接固定。

②钢结构上可将支吊架直接焊接在钢结构固定位置处,也可用万能吊具进行安装。

③用膨胀螺栓固定,根据承载选择相应的螺栓及钻头,所选钻头应大于套管长度;适用于C5以上混凝土构件及实心砖墙上,不准在空心砖墙固定;打孔的深度应以将套管全部埋入后,表面平齐为宜;不得损伤螺栓的丝扣。

④不得使用木楔子固定。桥架、线槽敷设完毕后应作好标识,对于不同系统的桥架、线槽用不同颜色的油漆进行区分。

(3)桥架敷设

①桥架水平敷设时应按荷载曲线选取最佳跨距及进行支撑,跨距一般为

1.5~3m,垂直敷设固定点间距不大于2m,支架与支架应安装牢固,朝向应一致,间距均匀,相同场所的支吊架位置应一致。

②在进出接线盒、箱、柜、拐角、转弯和变形缝及钉子接头的三端500mm

内设固定支持点。桥架进箱、盒、柜时,进线和出线口等处应采取抱角连接,并用螺丝紧固。

③在水平敷设时,支吊架应与桥架底面贴平没有缝隙,无悬空现象,以保证各支吊架均匀受力,至少每隔一个支架与桥架本体固定一次。

④在非直线段的支吊架配置:

a.当半径不大于300mm时,应在距非直线段与直线段结合处300~600mm 的直线段侧设置一个支吊架。

b.当半径大于300mm时,除应按上则要求外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。

⑤桥架的接口应平整,接缝处应紧密平直,槽板盖上后应平整,无翘角。

⑥线槽连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫、螺母紧固,螺母必须在线槽外侧。桥架在交叉、转弯、丁字连接时,应尽量使用厂家配套生产单通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行变通连接。

⑦如空间尺寸不允许,要自制弯通时要注意:

a.要使用和桥架本体相同规格的材料;

b.在拐角处要保留斜坡,以保护线缆;

c.拼接的弯通、拐弯应保证连接平顺,空间布置合理;

d.在采取焊接法连接时,要保证焊接面积,不能只是数点焊接,应保证整个焊口严密,焊完后,刷防锈漆和与桥架本体颜色一致的面漆;螺丝连接法只适于镀锌桥架,每段连接板间至少有两处螺丝做可靠连接。

⑧从桥架上分支的线管不得用电气焊开孔,管子要套丝用锁母于桥架固定,在距开孔处300mm内管子应加一道支架固定。

⑨桥架的连接处不得设置于过楼板、墙壁处,不得设置于支吊架支撑处,必须离支吊架100mm以上。

⑩桥架经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,线槽本身应断开,断开距离以100mm为宜,槽内用连接板搭接,不需固定,保护地线和槽内导线应留有补偿余量,桥架直线段每段50mm应留伸缩缝20~30mm。

(4)桥架的接地

①当利用桥架本体系统构成回路时,连接接头处的电阻不得大于0.00033Ω。

②镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

③对非镀锌制品,除本体连接外,应在其接地螺丝(螺丝必须在加工时就与桥架焊接成一体)上用编织软铜线或铜线连接,导线截面积选择应符合要求,此连接必须在每一段都连接。尤其在拼接处的非直线段上更必须做到位,接地线宜做在桥架的同一侧,以便于检查,避免遗漏。

④沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)托盘、梯架应至少有一点与接地干线可靠连接。

⑤桥架应与配电箱、柜,分支管线、用电气具、设备做好接地,以保证用电系统接地在此环节中的可靠性、连续性。

⑥桥架过墙壁、楼板处、不应将空洞抹死,应作如下处理:土建收口方正,在桥架四周留一定空间,往空间内填充防火枕或防火堵料,在墙壁两侧,各用加工方正、尺寸合适一致、油漆均匀的盖板封盖住。

5.6.7防雷接地及接地装置安装:

1.材料要求

(1)所有金属材料均使用镀锌件,如圆钢、角钢、扁钢、钢管、卡子、螺丝、螺栓、垫片等。

(2)卡子最好采用顶卡式,且应具有强度,不易变形。

(3)引下线甩出女儿墙处采用2根φ12的镀锌圆钢。

(4)自然接地体(极)的最小尺寸见下表

接地体和接地线的最小规格(mm)

2.焊接要求

(1)连接应采用焊接,焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。

(2)采用搭接焊时,其焊接长度如下:

①镀锌扁钢焊接长度不得小于其宽度的2倍,且至少焊三边,煨弯不能太死,直线段不得有明显弯曲,并应立放。

②镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应双面施焊。

③镀锌圆钢与镀锌圆钢焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍。

④镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在接触部位两侧进行焊接外,还应将扁钢本身弯成弧形(或直角)与钢管(或角钢)焊接。

⑤扁钢接地线做T型焊接时,暗敷设时可扭弯搭接焊接或采用T型焊接加辅助焊片,以保证其搭焊长度,明敷设时采用90°立弯搭接焊接。

⑥每种焊接方法应保证同一工程焊接处的搭接长度一致,尤其在明装做法时,更应严格要求。

3.接地装置

(1)自然接地体

①利用无防水底板钢筋或深基础做接地体,应按设计要求,将底板钢筋搭接焊好;

②将柱内两根相临或对角的钢筋与底板钢筋搭接焊好,并将柱内主筋用色标作好标记,基础部分利用灌注桩钢筋作接地极,色标颜色在同一单位工程中,应一致并与土建工程上用的颜色区分开。

4.接地干线

(1)室外接地干线敷设

室外接地干线一般敷设在沟内,回填土应压实但不需打夯,末端露出地面500mm,以便接引线。

(2)室内接地干线明敷设

①室内接地干线多为明敷设,但部分设备连接的支线需经地面也可埋在混凝土内。

②明敷设接地线不应妨碍设备的拆除与检修。

③接地线应水平或垂直敷设,也可沿建筑物表面平行敷设,不应有高低起伏及弯曲情况;

④地线沿建筑物墙壁敷设时,接地干线距地面应不小于200mm,距墙面不小于10m,支持件间的水平直线距离一般为1m,垂直部分为1.5m,转弯部分为0.5m。

⑤接地干线敷设应平直,水平度及垂直度允许偏差2/1000,全长不得超过10mm;转角处接地干线弯曲半径不得小于扁钢宽度的2倍。

⑥明敷设的接地线应表面刷黑漆,油漆应均匀无遗漏,但接地卡子及接地端子等处不得刷油。如因建筑物设计刷其他颜色,则应在连接处及分支处刷以各宽为150mm的两条黑带,其间距150mm。

⑦穿墙时,应套管保护,跨越伸缩缝,应做煨管补偿。

⑧在室内接地干线上隔10m,装设一接地端子。

⑨接地线引向建筑物入口处,应标以黑色接地标志。

5.引下线安装

(1)引下线暗装

①当利用建筑物主筋做引下线时应满足:

a.主筋截面积不得小于90mm2,每条引下线不得少于2根主筋;

b.主筋搭接处按接地线的要求焊接,当主筋采用压力埋弧焊、对焊、冷挤压时其接头处可不跨接。

②引下线扁钢不得小于25mm×4mm,圆钢直径不得小于12mm。

③现浇混凝土墙内暗敷引下线时不做防腐处理,焊接应满足规范要求。

④明装引下线应躲开建筑物的入口和行人较易接触到的地点,以免发生危险。

⑤每栋建筑物至少有2根引下线(投影小于50m2的建筑物例外),防雷引下线最好为对称位置,引下线间距不应大于20m,当大于20m时应在中间多引一根引下线。

⑥柱内主筋应用不小于φ12镀锌圆钢与屋顶避雷网焊接。

6.断接卡子或测试点

(1)防雷引下线,接地体需要装设断接卡子或测试的部位、数量按图施工,无要求时按以下规定设置:

①建筑物、构筑物只有一组接地体时,可不做断接卡子,但要设置测试点。

②建筑物、构筑物采用多组接地体时,每组接地体均要设置断接卡子。

③断接卡子或接地点设置的部位应不影响建筑物外观,应便于测试,暗设时距地高度为0.5m,明设时距地高度为1.8m。

(2)断接卡子暗装盒应干净方正,最好为统一预制加工的镀锌件,所用螺栓直径不得小于10mm,并加镀锌垫圈、弹簧垫,同时加装盒盖并做上接地标记。

7.避雷网(均压环)安装

(1)避雷网

①避雷网应平直牢固,不应有变形现象,距离建筑物表面距离应一致,平直度每2m检查允许偏差3/1000,但全长不得超过10mm。

②避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不小于圆钢直径10倍。

③避雷线如用扁钢,截面积不得小于48mm2,如为圆钢,直径不得小于8mm。

④避雷网支架高度为10~20mm,各支点间距不应大于1m,离拐弯中心点为300mm,支架应有机械强度,不易变形。

⑤遇有变形缝应做煨弯补偿,各处煨弯造型应一致。

⑥建筑物屋顶上金属突出物都必须与避雷网焊成一体。

⑦上人屋面尽量采取接地线暗敷,不宜设墩子明装避雷线,将各处要接地金属部件,用镀锌圆钢在屋面保温层暗敷到位。

⑧透气管的接地应与镀锌圆钢焊接,不宜采用抱箍卡接,且出屋面的各段管段都得焊接地线。

⑨沿建筑物外轮廓线的室外彩灯应低于避雷网30mm。

(2)均压环

①建筑物应根据设计要求设置均压环的高度,如没有要求应在30m以上每隔三层围绕建筑物内墙做均压环,利用结构圈梁内主筋或要筋与预先准备好的约20cm的连接钢筋头焊接成一体,并与主筋中引下线焊成一个整体,当建筑物柱子与圈梁有贯通性连接时(绑扎或焊接)可不另设均压环。

②从圈梁上各金属门窗洞口处,预留约20cm的连接钢筋头或角铁,以与金属门窗接地。

③外檐金属门窗、栏杆、扶手等金属部件的预埋焊点不应少于2处,与均压环焊成一体。

(3)等电位联结

○1建筑物等电位联结干线应从接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引处,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。直线间不应串联连接。

○2等电位联结的线路最小允许截面应符合下表规定

5.6.8电气动力设备试验和试运行

(1)成套配电(控制)柜、台、箱、盘的运行电压、电流应正常,各种仪表指示正常。

(2)电动机应试通电,检查转向和机械转动有无异常情况;可空载试运行的电动机,时间一般为2h,记录空载电流,且检查机身和轴承的温升。

(3)大容量(630A及以上)导线或母线连接处,在设计计算负荷运行情况下应做温度抽测记录,温升至稳定且不大于设计值。

(4)电动执行机构的动作方向及指示,应与工艺装置的设计要求保持一致。

5.7智能建筑工程

5.7.1主要施工程序

配合土建预留预埋→天线基础制作→设备管线钢管敷设→桥架、线槽制作安装→线槽配线及管内穿线→总配线架安装→各楼层配线间配线架、分站控制器安装→分配器、放大器、各类自控设备元件、消防箱、楼层显示盘等安装→程控交换机、OA系统控制管理中心、BA系统控制中心等设备安装→工作区信息插座、CATV插座、警铃、警灯、广播等安装→各类探测器、监视器、摄像机等设备安装→办公自动化设备安装→各系统接地测试、验收→各系统接线、调试→验收、竣工

5.7.2主要施工方法

1.施工前设备、材料、元件开箱验收及保管

弱电各系统的设备、元件、材料的开箱要会同甲方、监理一起进行,按照设备清单逐项核对,并进行外观检查,对有破损或缺少现象做好记录,并立即通知供应商。已清点完的设备、元件、材料做入库登记,妥善保管,特别注意防潮、防火、防盗;三证(合格证、出厂证、保修证)应统一管理好,以备大厦报竣和存档之用;出库要做好登记。已安好的元件要保护好,防止损坏。

2.管内穿线

(1)管内穿线宜在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行,穿线前应用压力约为0.25MP的压缩空气吹入已敷好的管中,以清除残留的灰土和水分。管路清扫后,随即向管内吹滑石粉,以保证穿线质量。

(2)不同回路、不同电压、交流和直流导线不应穿于同一钢管内。

(3)导线在管内不应有接头和扭结。接头应设在接线盒(箱)内。

(4)管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%。导线穿过钢管时,管口处应装设护线套保护导线,在不进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入导线后应将管口密封。

3.线缆敷设

(1)缆线布放前应核对规格、型号及位置等是否与设计规定相符。

(2)缆线的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤。

(3)缆线在布放前两端应帖有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清

晰、端正和正确。

(4)电源线、信号电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求。

(5)缆线布放时应有足够的预留长度。在交接间、设备间对绞电缆预留长度一般为3~6米,工作区为0.3~0.6米;光缆在设备端预留长度一般为5~10米。有特殊要求的应按设计要求预留长度。

(6)缆线的弯曲半径应符合下列规定:

①非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍,在施工过程中应至少为8倍。

②主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。

③光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍,在施工过程中应至少为20倍。

(7)缆线布放,在牵引过程中,吊挂缆线的支点相隔间距不应大于1.5米。

(8)布放缆线的牵引力,应小于缆线允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力。在以牵引方式敷设光缆时,主要牵引力应加在光缆的加强芯上。

(9)缆线布放过程中为避免受力和扭曲,应制作合格的牵引端头,如采用机械牵引时,应根据缆线牵引的长度、布放环境、牵引力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式。

(10)布放光缆时,光缆盘转动应与光缆布放同步,光缆牵引速度一般为15m/min,光缆出盘处要保持松弛的弧度,并留有缓冲的余量,又不宜过多,避免光缆出现背扣。光缆敷设时与其他管线最小净距应符合规定。

4.电缆保护管敷设

(1)保护管不应有变形及裂缝,其内部应清洁,无毛刺,管口应光滑,无锐边。

(2)弯制保护管时,弯曲角度不应小于90度。保护管的弯曲半径当穿无铠装的电缆且明敷设时,不应小于保护管外径的6倍,当穿铠装电缆以及埋设于地下或混凝土内时不应小于保护管外径10倍。

(3)保护管弯曲处不应有凹陷、裂缝和明显的弯扁。单根保护管的直角弯不

宜超过两个。

(4)当保护管的直线长度超过30m或弯曲角度的总和超过270度时,应在其中间加装拉线盒。

(5)保护管的两端管口应带护线箍或打成喇叭形。管与管连接采用套管焊接,套管内径与连接管外径应吻合,套管长度为连接管外径的2.5倍,对口处应在套管中心,套管周边采用焊接应牢固严密。

(6)保护管的接地应采用相应圆钢焊接跨接线。保护管连接后应保证整个系统的电气连续性。保护管与检测元件或就地仪表之间应用金属软管连接,并有防水弯,与就地仪表箱、分线箱、接线盒、拉线盒等连接时应密封,并用锁紧螺母将管固定牢固。

(7)埋设的保护管应选用短途径敷设,埋入墙或混凝土内离表面的净距离不应小于15mm。保护管应排列整齐,固定牢固。用管卡固定时,管卡间距应均匀。

(8)保护管有可能受到雨水或潮湿气体侵入时,应在其可能积水的位置安装排水设施。穿墙保护管段,两端延伸出墙面的长度,不应大于30mm。管路穿过变形缝处应设补偿装置,补偿装置能活动自如,穿过建筑物和设备基础处加保护套,并做隐蔽工程记录。埋设的保护管引出地面时,管口宜高出地面200mm。

5.取源部件安装

(1)取源部件的安装,应在工艺设备制造或工艺管道预制、安装的同时进行。

(2)安装取源部件的开孔与焊接工作,必须在工艺管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。安装取源部件不宜在焊缝及其边缘上开孔及焊接。

(3)流量、压力取源部件的安装位置应选在介质流束稳定的地方,流量、压力取源部件的端部不应超出工艺设备或管道的内壁。

(4)物位取源部件的安装位置,应选在物位变化灵敏,且不使检测元件受到物料冲击的地方。

6.火灾报警控制器的安装

(1)火灾报警控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面不应小于1.5m;落地安装时,其底宜高出地坪0.1m 0.2m。

(2)控制器应安装牢固,不得倾斜。安装在轻质墙上时,应采取加固措施。

(3)引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求:

(4)配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠;

(5)电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易退色;

(6)端子板的每个接线端,接线不得超过2根;

(7)电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量;

(8)导线应绑扎成束;

(9)导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。

(10)控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。控制器的接地,应牢固,并有明显标志。

7.消防控制设备的安装

(1)消防控制设备在安装前,应进行功能检查,不合格者不得安装。

(2)消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于2m,且应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5m。金属软管与消防控制设备的接线盒(箱),应采用锁母固定,并应根据配管规定接地。

(3)消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。

(4)消防控制设备盘(柜)内不同电压等级、不同电流类别的端子,应分开,并有明显标志。

最新整理电气安全技术交底记录

最新整理电气安全技术交底记录 交底内容: 电工作业是建筑企业中最普遍的,也是最危险的作业之一。因此,必须持证上岗,要求电气作业人员不但要懂本行业操作技术,而且更应该懂得电气安全常识。为防止电击、电防、爆炸、火灾、静电、雷击、电磁场伤害的事故出现,确保安全生产,必须严格执行电气安全规范及操作规程,为确保本工程的顺利进行,做到“安全生产,预防为主。”特注意以下几点: 一、配管 1.用手动弯管器煨弯时,操作人员面部一定要错开,新弯的管子以免管器滑脱伤人。 二、管内穿线及接线 1.管内穿线时为防止钢丝的弹力勾眼,两人穿线时应协调一致,一呼一应有节奏的进行,不要用力过猛。 2.使用人字梯工作时,下端应有防滑措施,梯子不得缺档,不得垫高使用,在施工范围内使用梯子应设置围栏,并有专人监护;不准站在梯子的最上一层工作 三、电缆线路安装 架设电缆盘的地面,必须平实,支架必须采用有底平面的专用支架,不得用千斤顶代替。 拆卸电缆盘已装木板时,应随时清理,防止钉子扎脚或损伤电缆。 敷设电缆时,处于电缆转向拐角的人员,必须站在电缆弯曲弧的外侧,切不可站在弯曲弧内侧,防止挤伤。 人力拉电缆时,用力要均匀速度应平稳,不可猛拉猛跑,看护人员不可站在电缆盘的前方。

电缆穿过保护管时,送电缆手不可离管口太近,防止挤手。 四、电缆桥架安装 电缆桥架安装时,其下方不应有人停留,进入现场应戴好安全帽。 使用电气设备,电动工具有可靠的保护接地措施。打眼时,要戴好防护眼镜,工作地点下方不得站人。随身携带和使用的作业工具,应搁置在顺手稳妥的地方,防止坠落伤人。 进入现场要戴好安全帽,高空作业要系好安全带,工具要随手放入工具代内,上下传递物件,禁止抛掷。 五、母线安装 1.一般要求 1)安装工作宜从上至下进行,避免立体交叉作业,防止伤人和损坏设备。 2)凡两人以上安装或操作同一设备时,应建立呼唤应答制。 3)放置或就位设备时,不应将脚放在设备的下方,防止压伤。 4)使用扳手时,不准套上管子。 2.母线安装 1)母线安装前,应检查绝缘子、支架、构架等是否安装牢固,否则不得进行安装母线工作。 2)安装母线支持绝缘子时,应先安装上部的,防止落下物件打坏下部设备或人员。 3)母线和支持绝缘子,不得承受自重以外的其他外力。作业人员不得骑跨在母线上或木板搭在母线上滑动作业。 4)架设母线时,导线下方不得有人。 六、配电柜安装工艺安全措施

工程施工技术交底记录表

工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 …

说明:一式二份,送监理工程师一份 工程施工技术交底记录表工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

说明:一式二份,送监理工程师一份 工程施工技术交底记录表… 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

工程施工技术交底记录表工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 …

工程施工技术交底记录表工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

& 附设计图纸及有关技术规范2007年8月10日 技术负责施工员| 班组长 说明:一式二份,送监理工程师一份。 工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 承包单位:河南省郑州地质工程勘察院№:施 单位工程% 支(拦)挡工程 分部工程浆砌石挡墙 分项工程K0+000~K0+160浆砌石挡墙 交底内容: 挡土墙施工技术要求: 1、挡土墙开挖基坑采用分段跳槽快挖快砌。砌石应使用不宜风化块石,砂浆标号M10。 $ 2、挡土墙要求座落在基岩上,挡土墙基础应嵌入岩层或碎石土层中,挡墙埋深一般50cm~80cm。挡墙下基前必须严格进行基底验槽,符合设计要求后及时下基。 3、挡土墙砌筑时,下部须座满浆,并将大面朝下,分层卧砌,上下错缝,内外搭接。块石砌体的灰缝为20~35mm,砂浆须饱满,石块间较大间隙应先填砂浆后用碎石嵌实,不得先填碎石后塞浆或干填碎石。应保证块石嵌固紧密、砂浆填筑饱满密实,墙身不得有通缝。 4、墙体设置排水孔,防止墙后积水,采用拔管预留方式施工。沿挡墙每1m设置1排水孔,长1m,排水孔距地面~。在排水孔进口一侧设置砂砾石反滤水层。 5、对于挡土墙顶部、底部基础和墙身外层宜选用较平整的大块石砌筑并加以修整,挡土墙砌衬时宜采用“丁”“嵌”“楔”等方法、并将块石间隙嵌紧密,保证墙身稳定。 6、挡土墙砌筑时须设置伸缩缝,伸缩缝间距为10m,缝宽2cm,缝的内、外侧及顶面塞填泡沫板或沥青木板。伸缩缝须整齐垂直,上下贯通。 7、挡墙后部填筑碎块石,距墙项40cm预留作坡面绿化。 全部支护工程完成后,清附挡墙后部沟槽杂物,沟槽宽不小于50cm,沟槽内填耕植土最30cm,耕植土距墙顶10cm,撒油麻藤籽于耕植土。 $

装饰装修安全技术交底记录大全

装饰装修安全技术交底 安全技术交底 项目部编号 交底部位 工作内容装饰装修 安全技术交底内容 一、一般规定: 1、进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣; 2、作业时必须按规定正确使用个人防护用品,着装要整齐,严禁赤脚与穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场; 3、在没有可靠安全防护设施的高处(2米以上含2米)施工时,必须系好合格的安全带,安全带要系挂牢固,高挂低用,同时高处作业不得穿硬底与带钉易滑的鞋,穿防滑胶鞋; 4、新进场的作业人员,必须首先参加入场安全教育培训,经考试合格后方可上岗,未经教育培训或考试不合格者,不得上岗作业; 5、从事特种作业的人员,必须持证上岗,严禁无证操作,禁止操作与自己无关的机械设备; 6、施工现场禁止吸烟,禁止追逐打闹,禁止酒后作业; 7、施工现场的各种安全防护设施、安全标志等,未经领导及安全

员批准严禁随意拆除与挪动。 8、工地的防火安全的重点部位应按规定配备消防器材,如油漆间、木工间、木制品仓库等场所应按每25㎡配备一只种类合适的灭火器,并成组设置。 9、登高用具周转、现场拼装、搭拆频率较高,搭设、操作人员按操作规程作业,每次拼装搭拆完工必须经验收合格方可使用,并挂上合格牌。 10、作业面材料码放、垃圾清理,临时堆放处离楼层边沿不应小于1米,堆放高度不超过1、2m,楼层边、通道内、脚手架边缘严禁码放任何物品;每天施工下班前,及时清理作业面垃圾与杂物,保持现场环境卫生整洁。 二、施工用电 1、施工现场使用的配电箱、开关箱必须符合JGJ 46-2012《施工现场临时用电安全技术规范》要求,“配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。”施工现场的配电箱不宜采用木质的,并应达到防雨要求。 2、在施工专业技术人员与现场电工中普及临时用电安全知识,掌握施工现场三级配电的基本要求,了解总配电箱、分配电箱、开关箱的主要功能以及使用要求。 3、施工人员下班或暂停施工时,必须收回并保管好移动分配电箱,锁

电气施工技术交底记录

工程名称:施工单位:

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验

注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用

施工技术交底记录 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;④施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省市及其他企业公开发布的标准,但选用

施工技术交底记录 注:①执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、编号;②企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;③企业标准的质量水平不得低于国家施工质量验

全套安全技术交底大全

安全技术资料 管理规程A卷 安全管理 工程名称察右前旗时代广场 施工单位内蒙古福华建筑安装工程有限公司

安全技术资料 管理规程A卷 编号:A1 安全生产责任制

工程名称察右前旗时代广场 施工单位内蒙古福华建筑安装工程有限公司

公司安全生产责任制 一、公司安全经理对安全生产统一领导,公司安全科负责日常业务,安全科在安全经理的领导下开展工作,各项目部必须成立以项目经理为首,安全员、安全监管员、施工员、质检员、材料员、机管员等参加的安全生产领导小组,具体负责本项目部和项目工程的安全生产工作。 二、各项目部必须配备1-2名责任心强、专业素质过硬的专职安全人员,对配备的专职安全员要保持相对稳定。 三、各级安全领导机构要建立例会制度,定期召开安全会议,分析安全生产情况,掌握安全生产动态,研究解决安全生产的突出问题。 四、所有生产班组均设兼职安全员,并在班组长的领导下,负责本班的安全生产工作。 五、公司对所属项目部的安全生产采取定期或不定期的安全检查活动。各项目部每月组织两次安全检查,各项目工程每周组织一次安全检查,各班组每天作业前必须进行安全检查。

公司经理安全生产责任制 一、认真执行党和国家的安全生产方针、政策、法令、规定和上级的指示、决议,结合公司实际情况,制定贯彻实施的措施,并检查执行情况。 二、对本公司的安全生产工作负主要责任,把安全生产列入议事日程,要定期召开安全生产会议,讨论安全生产动态,分析事故教训,解决安全生产上的问题。 三、严格按国务院文件规定,每年备好安全技术措施费用,专款专用。财务部、材料部及项目部要落实项目,组织力量按时完成,不断改善劳动条件。 四、根据建筑施工特点,按照国家规定的配备符合条件的专职安全管理人员,并保持相对稳定。要支持安全管理部门、安全管理人员的工作,使他们真正做到有职、有权、有责。 五、督促有关部门建立和健全安全生产规章制度,随时组织检查,不断充实完善。 六、积极改善劳动条件,开展安全达标活动,消除不安全因素。提倡文明施工、安全生产,保证本企业的产品符合规程和安全技术标准的要求。 七、评比先进集体和先进个人时,要严格把关。由于违章指挥或违章作业造成安全事故的项目部和班组不得评为先进集体。凡有严重违章或发生责任事故者不得评为先进个人。 八、经常性组织中层领导干部、职能部门负责人及作业职工进行安全生产的方针、政策和安全技术培训教育,提高他们的安全管理水平和实际操作技能。

施工技术交底记录大全记录文本

施工技术交底记录 编号:SJ-01 工程名称分部工程 分项工程 开工前交底 名称 交底内容: 1、施工依据:①业主提供的施工图纸及设计变更通知; ②《城市道路照明工程施工及验收规程》〔CJJ89-2001〕; ③《工程建设标准强制性条文》〔城乡规划部分〕〔城市建设部分〕。 2、其它:要严格依照经过监理工程师审批的施工组织设计方案进行施工、抓工期、 抓质量、抓安全、文明施工。 交底人接收人

施工技术交底记录 编号:SJ-02工程名称分部工程 分项工程名称土方开挖:沟槽、基坑、井坑 交底内容: 一、电缆沟槽 1、开挖前,先按图纸设计要求的管道与路边相对位置进行放样,然后按规范要求 人工开挖。 2、沟槽开挖允许偏差按以下规范要求控制: 序号检验项目允许偏差检验频率检验方法 ①△槽深+50mm 每档二点用尺量 ②②走向偏移100mm 每档一点用尺量 二、灯座、井基坑 1、开挖前,先按图纸设计要求进行灯座、井基坑定位,根据现场障碍物情况适当 调整基坑位置,做好标记。 2、按放样时做好的标记进行基础、井基坑开挖,基础基坑开挖尺寸为:700×700 ×1400 mm、?2200×6500mm;路灯接线井开挖尺寸为:480mm×480mm×500mm;路灯接线箱开挖尺寸为:750mm×600mm×350 mm、过路接线井开挖尺寸为:840mm×840mm×1000 mm、箱变接线井:1000mm×840mm×900mm; 3、基坑深应以设计的施工基面为基准,基坑底应平整、坚实。开挖时如遇坚石人 工无法开挖,应及时与技术人员联系解决。 4、基坑开挖允许偏差按以下规范要求控制: 序号检验项目允许偏差检验频率检验方法 ①△基坑深度+50mm 每坑用尺量,水准仪测量 ②顺线路方向位移﹤5%mm设计档距(即 150mm) 抽检20% 用尺量 ③横向位移±80mm 抽检20% 用尺量,经纬仪测量交底人接收人

电气施工安全技术交底

电气施工安全技术交底 1.电气工程施工过程中可能发生的安全事故风险分析 ⑴电气施工高处作业很多,发生高处坠落事故的可能性较大; ⑵交叉作业,空中物体打击; ⑶平时施工、受送电、试车等工作,都要与电打交道,特别要防止触电事故; ⑷电气施工过程中经常使用氧/乙炔焰切割、电焊,有可能发生火灾、爆炸事故; ⑸电气吊装、搬运设备作业过程中,发生吊装物件倾倒,碰坏设备甚至损坏吊车等; ⑹在平台和坑、洞口旁作业或路过时发生坠落事故; ⑺电气试验、试车过程中易发生击穿、短路、触电等事故。 ⑻电缆敷设过程中,易出现电缆盘倾倒伤人,大电缆砸伤手脚、划损电 缆外绝缘、电缆挤伤、摔伤等。 ⑼经常出现二次线错误,控制失灵。 ⑽本次工程电锤、电钻经常使用,注意扭伤及漏电事故。 2.针对以上安全事故风险,制定以下安全注意事项 2.1特种作业人员应按国家规定持证上岗,患有高血压、心脏病、癫痫 病及其他不适合高处作业的人员不得从事高处作业;高处作业时,安全带应系挂在作业人员上方固定牢靠的物体上。 2.2现场材料要摆放整齐,工具房、材料房、焊机房等要接地、接零; 要保持道路畅通,以便于各种车辆通行。 2.3夜间电气施工时应有足够的照明,照明用电压应在24V以下,且使 用防爆灯具,密闭容器内使用安全行灯应注意通风。 2.4严禁操作人员在工作中拆除或移动围栏、携带型接地线和警示牌。 2.5现场所有用电设备接线均应严格按“三相五线制”进行,除保护接 零外,还必须在设备负荷线路首端处设置漏电保护装置;现场用电必须实行“一机一闸一保”制,严禁一个开 关控制两台以上用电设备。 2.6施工用电办理临时用电作业票。 2.7脚手架搭设应经安全员检查认可,并挂牌标识后,方可使用。

安全技术交底记录表格

交底人(工长、项目经理)签字: 安全技术交底记录 交底内容: 大风解冻期施工安全技术交底 施工人员要遵守安全操作规程,不准违章作业。 解冻前要对现场的建筑物、机械设备、脚手架等做好 沉降观测,发现问题及时处理。 解冻前应先清理楼板上的杂物,防止楼板超载,发生 坠落事故。 解冻前,对施工现场的安全防护设施要进行全面检 查,确保施工中的安全。 五级以上大风天禁止露天高处作业及明火工作。 检查电源、电器设备,开关在冬停时是否损坏,如有 损坏应立即处理。 施工现场的火源点要专人管理,做到人走火灭。 施工现场要配齐防火工具,防火工具不准移动或乱 用。 复工前要办理复工报告。 接受人(班组长、作业人员)签字: 监督人(安全员)签字: 施工单位: 哈安管表5 分部分项工程 工种 工程名称 1、

注:本交底必须一式二分,生产班组、栋号工长各一份 安全技术交底记录 施工单位: 哈安管表5 年 月 日

监督人(安全员)签字: 暑季施工安全技术交底 暑季气候炎热,高温时间持续较长,要做好防署工作。 要对职工进行防暑降温知识的宣传教育,掌握中暑症 状和急救措 施。 合理调整作息时间,避开高温工作时间,高处作业工 人要缩短时间,保证工人休息和睡眠时间。 对在容器内高温条件下作业场所,除搞好通风和降温 外,操作人员要轮换作业。 露天作业场所要搭设凉棚遮阳,防止热辐射,并经常 洒水降温。 经常对高温,高处作业人员进行健康检查,发现有作 业禁忌症者,调换其他工作。 及时供给合乎卫生要求的茶叶,清凉含盐饮料,绿豆 汤等。 组织人员下工地巡回医疗的预防工作,保证职工身体 健康。 及时给职工发放防暑降温的急救药品和劳动保护用品。 交底人(工长、项目经理)签字: 接受人(班组长、作业人员)签字: 交底内容: 1、

安全技术交底记录大全范文

甘肃省环县沙井子西部矿区钱阳山煤矿工业广场土石方工程施工项目分部(分项)工程与特种作业安全技术交底 批准: 审核: 编制: 八冶建设集团矿山公司庆阳项目部

二0一二年八月二十日 说明 一、根据建设工程项目的特点,依据建设工程安全生产的法律、法规和标准,建立安全技术交底文件的编制、审查和批准制度。 二、安全技术交底文件应有针对性,由专业技术人员编写,技术负责人审查,施工单位负责人批准;编写、审查、批准人员应当在安全技术交底文件上签字。 三、工程项目施工前,必须进行安全技术交底,被交底人员应当在文件上签字,并在施工中接受安全管理人员的监督检查。 本工程安全技术交底资料应包括以下: 1、土方开挖施工安全技术交底 2、土方回填施工安全技术交底 3、自卸式汽车操作安全技术交底 4、挖掘机操作安全技术交底 5、装载机操作安全技术交底 6、振动压路机操作安全技术交底 7、施工现场防火安全技术交底

8、施工现场临时用电安全技术交底 9、照明灯具安全技术交底 土方工程施工安全技术交底 施工单位名称 八冶建设集团矿山 公司庆阳项目部单位工程名称 甘肃省环县沙井子西部矿区钱阳山煤 矿工业广场土石方工程施工项目 施工部位五区、六区山坡坡面施工内容土方施工 通用安全技术交底内容(1)要严格按照设计要求和施工方案的规定进行作业。 (2)土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“分层开挖,严禁超挖”的原则。 (3)五区、六区山坡坡面开挖过程中,以设计要求为依据或规范要求为依据,对边坡、坡度进行 监控。 (4)山坡坡面周边严禁超堆荷载。 (5)山坡坡面开挖过程中,应随时注意坡面变动的情况,发现有裂缝、松动等异常现象,必须暂 停施工,查明原因确保安全后方可继续施工。 (6)挖土方时,如发现有不能辨认的物品或事先未预见到的情况时,应及时停止作业,报告上级 处理。 (7)对土方开挖后不稳定或欠稳定的边坡,应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏情况,采取 自上而下做法施工,严禁无序开挖。 (8)场地沟槽处土方回填严格按设计要求厚度进行铺筑,以防压实机械倾翻事故。 (9)自卸汽车倾倒土方时,人员撤至安全位置后方可倒土,倒土时应稳倾缓倒,严禁猛烈倒土。

建筑工程技术交底记录大全[整套]

目录 防水混凝土施工 ---------------------------------------------------------------------------------------- - 9 - 灰土地基----------------------------------------------------------------------------------------------- - 16 - 砂石地基----------------------------------------------------------------------------------------------- - 23 - 钢筋混凝土预制桩打桩 -------------------------------------------------------------------------------- - 28 - 泥浆护壁回转钻孔灌注桩------------------------------------------------------------------------------ - 34 - 螺旋钻孔灌注桩 --------------------------------------------------------------------------------------- - 41 - 人工成孔灌注桩 --------------------------------------------------------------------------------------- - 49 - 桩承台 ------------------------------------------------------------------------------------------------- - 59 - 设备基础----------------------------------------------------------------------------------------------- - 70 - 素混凝土基础------------------------------------------------------------------------------------------ - 77 - 炉渣垫层施工------------------------------------------------------------------------------------------ - 82 - 混凝土垫层施工 --------------------------------------------------------------------------------------- - 88 - 陶粒混凝土垫层施工----------------------------------------------------------------------------------- - 93 - 细石混凝土地面施工----------------------------------------------------------------------------------- - 99 - 陶粒混凝土垫层施工--------------------------------------------------------------------------------- - 105 - 水泥砂浆地面施工----------------------------------------------------------------------------------- - 111 - 现制水磨石地面施工--------------------------------------------------------------------------------- - 118 - 陶瓷锦砖地面施工----------------------------------------------------------------------------------- - 128 - 塑料板地面施工 ------------------------------------------------------------------------------------- - 136 - 活动地板施工---------------------------------------------------------------------------------------- - 144 -

电气工程技术交底记录大全

电气工程技术交底 5.6.1管路的敷设: 1.本工程中采用镀锌钢管敷设,套丝连接时应采用通丝管箍,套丝不乱扣,管口要对严,连接后外露螺纹2~3扣。明配管时必须采用套丝连接,不得采用套管焊接。塑料管应采用插入法连接,连接处结合面应涂专用胶粘剂,套管长度宜为管外径的1.5~3倍,插入深度宜为管外径的1.1~1.8倍。 镀锌的钢导管,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2 2.管敷设在多尘或潮湿场所时,管口及连接处均应密封。 5.6.2管路的布置: 1.暗配管当配管长度超过以下长度时要加接线盒:无弯时30m,有一个弯时20m,有两个弯时15m,有三个弯时8m,不允许有四个弯。安全技术交底 说明 (3) 土方工程安全技术交底 (3) 回填土工程安全技术交底 (4) 深基坑工程安全技术交底 (4) 静力压桩工程安全技术交底 (5) 钻孔桩基工程安全技术交底 (6) 冲孔桩机安全技术交底 (7) 蒸汽打桩机安全技术交底 (8) 多功能打桩安全技术交底 (9) 水上打桩工程安全技术交底 (10) 振动沉拔桩机安全技术交底 (11) 模板工程安全技术交底 (12) 高支模模板支架工程安全技术交底 (13) 大模板的堆放、安装和拆除安全技术交底 (13) 滑升模板安全技术交底 (14) 拆除模板支架安全技术交底 (15) 门型钢管外脚手架安全技术交底 (16) 落地式钢管外脚手架搭设安全技术交底 (17) 落地式钢管外脚手架拆除安全技术交底 (18) 钢筋工程安全技术交底 (19) 钢筋调直安全技术交底 (19) 钢筋弯曲机安全技术交底 (20) 钢筋冷拉机安全技术交底 (21) 预应力钢筋拉伸设备安全技术交底 (22) 钢筋切断机安全技术交底 (23) 钢筋对焊机安全技术交底 (24) 混凝土工程安全技术交底 (25) 砌块工程施工安全技术交底 (25) 混凝土工程安全技术交底 (26) 混凝土工程安全技术交底 (27) 搅拌机安全技术交底 (28) 砂浆拌合机安全技术交底 (29) 圆盘锯安全技术交底 (30) 木工平刨安全技术交底 (31) 自动压刨安全技术交度 (31) 砂轮机安全技术交底 (32) 空气压缩机安全技术交底 (32) 机动翻斗车安全技术交底 (34) 水磨石机安全技术交义 (35) 塔式起重机安装(拆卸)安全技术交底 (35) 塔式起重机顶升(降塔)安全技术交底 (37) 塔式起重机操作安全技术交底 (37)

公路工程各项施工技术交底记录大全全集

路基土石方施工技术交底 1.施工准备 ⑴施工测量 在开工前先进行施工测量,包括导线、中线及高程的复测,水准点的复查与增设,测量与绘制横断面。施工测量的精度符合《公路勘测规程》 (JTJ061-99)的要求。并将测量方法及成果资料签字后交送监理工程师。经监理工程师批准后方可施工。 在开工之前在现场放出路基坡脚、路堑堑顶、截水沟、边沟、护坡道、取土坑、弃土场等的具体位置,标明其轮廓,提请监理工程师检查批准。 ⑵调查与试验 路基施工前对施工范围内的地质、水文、障碍物、及各种管线等情况进行详细调查。 对图纸所示的利用挖方、借土场的路堤填料取有代表性的土样进行试验,试验方法按《公路土工试验规程》(JTJ051-93)执行,试验项目按“技术规范”要求进行。 ⑶防水、排水 施工前做好路基的各种防、排水设施,挖设排水沟,并保持其处于良好的排水状态。 ⑷清理场地 路基工程施工前,清除施工范围内的树木、灌木、原地面以下100-300mm 内的草皮、农作物的根系和表土。且堆放在弃土场内或经监理工程师认可地点。 场地清理完成后,全面进行填前碾压,使其密实度达到规定的要求。 ⑸雨季施工 雨季施工前,根据现场具体情况确定可进行雨季施工地段,严格按照《公路路基施工技术规范》(JTJO33-95)中雨季施工的有关规定执行,并编制实施性的雨季施工组织计划,提交监理工程师审查批准。 雨季填筑路堤时,随挖、随运、随填、随压。每层填土表面筑2-3%的横坡,并在雨前和收工前将铺填的松土碾压密实。 2.路基挖方施工 对于较长的路堑采用纵挖法施工,短而深的路堑采用横挖法施工。路堑开挖以机械施工为主,靠近基床底层表面及边坡部分辅以人工开挖。石方开挖采用小型或松动爆破,岩石边坡采用光面爆破施工。土石方调运近距离采用推土机推运,远距离采用挖掘机、装载机配合自卸汽车运输。 1)土方开挖 ⑴路堑土方开挖施工工艺 路堑开挖施工工艺流程见附表5的深挖路堑段施工工艺框图。 ⑵施工控制

电气工程电工安全技术交底(新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气工程电工安全技术交底(新 版)

电气工程电工安全技术交底(新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 1所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。 2所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 3对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开头分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 4所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序: 一、送电操作顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱 二、停电操作顺序为:开关箱--分配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外) 5施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁,并挂牌标志。 6配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持经常维修和整洁。

7配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备,不准乱剪乱接电源线。 8熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格熔体或铁丝、铜丝、铁钉等金属体代替使用。 9配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁挂晒衣服等生活用具,严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。 10安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。 11各类用电人员应做到: 一、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 二、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带"病"运转。 三、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 四、负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱。发现问题及时报告解决。 五、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 12施工现场临时用电中电工必须每天做好临时用电安全检查与安全隐患整改资料。

安全技术交底记录表

安全技术交底记录 表 1

一主要危害、危险源点及预防措施 (一)临时用电 (二)机械设备 1.搅拌作业 2

2.钻桩作业 (三)个人防护 二.制定相应的安全操作规程和标准 1.<机械安全操作规程>; 2.<一般工种安全操作规程>和<特殊工种安全操作规程>; 3.<夜间施工安全操作要点>; 4.<特殊季节安全操作规程>; 5.<安全管理制度>; 6.<安全奖罚管理办法>; 7.未交代事宜按国家及地方相关标准执行; 3

三.施工过程中事故发生后应采取的急救措施 现场急救,就是应用急救知识河最简单的急救技术进行现场初级救生,最大程度上稳定病员的伤、病情,减少并发症,维持伤病员的最基本的生命体征,现场急救是否及时和正确,关系到伤病员生命和伤害的结果。 现场急救一般遵循下述四个步骤: 1.当出现事故后,迅速将伤者脱离危险区,若是触电事故,必须先切断电源;若为机械设备事故,必须先停止机械设备运转。 2.初步检查伤员,判断其神志、呼吸是否有问题,视情况采取有效的止血、防止休克、包扎伤口、固定、保护好切断的器官或组织、预防感染、止痛等措施。 3.施救同时请人呼叫救护车,并继续施救到救护人员到达现场接替为止。 4.迅速上报上级有关领导和部门,以便采取更有效的救护措施。 现场事故救护知识 (一)触电事故 1.假如触电者在伤势不重,神志清醒,未失去知觉,但有些内心惊慌,四肢发麻,全身无力,或触电者在触电过程中曾一度昏迷,但已清醒过来,则应保持空气流通和注意饱暖,使触电者安静休息,不要走动,严密观察,并请医生前来诊治或者送往医院。 4

2.假如触电者伤势严重,已失去知觉,但心脏跳动和呼吸还在。对于此种情况,应使触电者舒适,安静地平卧;周围不围人,使空气流通;解开她的衣服以利呼吸,如天气寒冷,要注意保温,并迅速请医生诊治或送往医院。如果发现触电者呼吸困难,严重缺氧,面色发白或发生痉挛,应立即请医生作进一步抢救。 3.假如触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,或二者都已停止,仍不能够认为已经死亡,应立即施行人工呼吸或胸外心脏挤压,并迅速请医生诊治或送往医院。 1)人工呼吸法人工呼吸法使在触电者停止呼吸后应用的急救方法 施行人工呼吸前,应迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领、上衣、裤带等解开,使胸部能自由扩张,并迅速取出触电者口腔内妨碍呼吸的异物,以免堵塞呼吸道。做口对口呼吸时,应使触电者仰卧,并使其头部充分后仰,使鼻孔朝上,如舌根下陷,应把它拉出来,以利呼吸道畅通。 2)胸外心脏挤压法胸外心脏挤压法是触电者心脏停止跳动后的急救方法。 使胸外心脏挤压时,应使触电者平卧在比较坚实的地方,在触电者胸骨中段叩击1~2次,如无发应再进行胸外心脏挤压。人工呼吸与胸外心脏挤压应持续4~6 h,直至病人清醒或出现尸斑为止,不要轻易放弃抢救。当然应尽快请医生到场抢救。 4.如果触电人受外伤,可先用无菌生理盐水和温水洗伤,再用干净绷带或布类包扎,然后送医院处理。如伤口出血,则应设法止血。一般方法是:将出血肢体高高举起,或用干净纱布扎紧止血等,同时急请医生处理。 5

安全技术交底记录表套表

安全技术交底记录表套表 Prepared on 22 November 2020

一主要危害、危险源点及预防措施(一)临时用电 (二)机械设备 1.搅拌作业

2.钻桩作业 (三)个人防护 二.制定相应的安全操作规程和标准 1.《机械安全操作规程》; 2.《一般工种安全操作规程》和《特殊工种安全操作规程》; 3.《夜间施工安全操作要点》; 4.《特殊季节安全操作规程》; 5.《安全管理制度》; 6.《安全奖罚管理办法》; 7.未交代事宜按国家及地方相关标准执行;

工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 承包单位:河南省郑州地质工程勘察院№:施 单位工程减载与压脚工 程 分部 工程 削方减载 分项 工程 K0+000~K0+160削方减载

交底内容: 1、清理的范围必须延伸到最大清理边界或周边截水沟外侧3m的水平距离。 2、清理的内容为:破碎松动岩体和危岩体、对局部陡倾坡段进行适当削方及强风化层挖除,以及规定区域内的全部垃圾、杂草、树根、废碴、表土和监理工程师认为必须清除的其它有碍物,坡面清理厚度以0.5~0.6m计,坡面清理不得有大的突起和凹陷,尤其是清除危岩体坡面,应该与周围平顺连接。坡面清理须经监理工程师验收合格后,方可后序项目的施工。 3、本段坡面的土石方开挖部分较少,采用人工作业。全部采用人工开挖,宜先坡上后坡下、先陡坡段后缓坡段、分区跳段的方式进行,任何部位均不得采用自下而上的开挖方式施工。开挖过程中,严禁施工用水及生活用水入渗边坡体。坡体应人工按设计坡比整形、夯实。 4、清方的过程中,如遇见与设计不符之处,需要比较大的变更,施工单位应及时通过建立单位通报业主单位、勘察单位、设计单位。 5、清方应由后向前逐层开挖,严禁在施工

范围内进行土方堆载,应及时将土方清理出现场。 6、对已清理的切坡,应按设计要求及时进行支护加固。 附设计图纸及有关技术规范2007年3月30日 技术负责施工 员 班组长 说明:一式二份,送监理工程师一份 工程施工技术交底记录表 工程名称:秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程

承包单位:河南省郑州地质工程勘察院№:施 单位工程防护工程 分部 工程 锚喷支护 分项 工程 K0+000~K0+160锚喷支护 交底内容: 锚杆施工: 1、钻孔 该段锚杆为5m\8m间隔布置, 锚杆钢筋直径为25mm、钻孔孔径为76mm。 锚杆开孔孔位偏差不得大于5cm,钻孔的孔斜偏差不得超过长度的3%,孔深偏差不大于10cm,倾角15°。钻进时如发生塌孔现象应采用套管跟进或分段注浆固结后再钻进,以保证钻孔成型。放置锚筋前应进行清孔工作。 2、锚筋 锚筋尽量避免接头,锚筋插入前应清除锚筋体的油渍和铁锈,并不能粘有泥土,沿锚筋轴线方向每2米设置一个对中支架。锚筋如需搭接时,应按国家有关规范要求进行。

建筑电气工程技术交底记录

建筑电气工程技术交底记录 第一节混凝土墙内管路敷设工程 一、施工准备 (一)混凝土墙内PVC管施工准备 1.作业条件 在土建墙体、梁、柱钢筋绑扎完成后,支立模板前进行。 2.材料要求 (1)PVC管的材质必须合格,氧指数≧27﹪,设计有特殊要求时必须符合设计要求。进场材料必须有产品合格证,以及有效的氧指数检测报告。 (2)外观检查,管材内外壁光滑,无凸棱凹陷、气泡等缺陷。 (3)用卡尺测量内外径必须符合国家标准,管壁厚度均匀一致。 (4)各种附件如灯头盒、开关插座盒、管接头、盒接头、粘合剂等必须使用配套的阻燃制品,同时应有出厂合格证、“CCC”认证标志证书复印件。 3.主要机具 铅笔,钢卷尺,手锤,錾(zan)子,钢锯,锯条,半圆锉,弯管弹簧,剪管器,热风机,电炉子,工具袋,电工常用工具等。 (二)混凝土墙内焊接钢管施工准备 1.作业条件 在土建墙体、梁、柱钢筋绑扎完成后,支立模板前进行。 2.材料要求 (1)钢管的材质必须合格,有出厂合格证,设计有特殊要求时必须符合设计要求。 (2)外观检查钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂,毛刺砂眼,棱刺和凹扁等缺陷。 (3)锁紧螺母外形完好,丝扣清晰。无翘曲变形等缺陷。 (4)铁质灯头盒,开关盒等的金属板厚度必须符合国标或华北标准图集的要求。 3.主要机具 铅笔,钢卷尺,手锤,錾子,钢锯,锯条,半圆锉,圆锉,扁锉、手动弯管器, 液压弯管器,压力案子,套丝扳,套丝机,工具袋,电工常用工具等。 二、质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)的规定。 主控项目的检查项目:允许偏差或允许值 1.金属导管,金属线槽的接地或接零第14.1.1条 2.金属导管的连接第14.1.2条 3.防爆导管的连接第1 4.1.3条 4.绝缘导管在砌体剔槽的埋设第14.1.4条 一般项目的检查项目允许偏差或允许值 1.电缆导管的弯曲半径第14. 2.3条 2.金属导管的防腐第14.2.4条 3.柜、台、箱、盘内导管管口高度第1 4.2.5条

全套安全技术交底

全套安全技术交底 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

安全技术资料管理规程A卷 安全管理 工程名称察右前旗时代广场 施工单位内蒙古福华建筑安装工程有限公司 安全技术资料 管理规程A卷 编号:A1 安全生产责任制 工程名称察右前旗时代广场 施工单位内蒙古福华建筑安装工程有限公司

 四、四、所有生产班组均设兼职安全员,并在班组长的领导下,负责本班的安全生产工作。 五、五、公司对所属项目部的安全生产采取定期或不定期的安全检查活动。各项目部每月组织两次安全检查,各项目工程每周组织一次安全检查,各班组每天作业前必须进行安全检查。 六、 七、 公司经理安全生产责任制 一、认真执行党和国家的安全生产方针、政策、法令、规定和上级的指示、决议,结合公司实际情况,制定贯彻实施的措施,并检查执行情况。