注:检查人每周对可燃气体报警仪的运行情况进行维护检测,并分别在相应的“运行”、“管路接头”、“配件”完好有效栏内打“√”,使.

用中发生的问题,维护检测中的主要情况应记录在“缺陷”、“维护检测情况记录”栏中。

可燃气体报警仪日常维护检测记录

年月日至年月日

.

可燃气体检测仪操作说明书及注意事项

XP-3140(单一气体CH4高量程)使用: 一、使用程序:装入电池-打开电源-预热运转(显示预热画面ADJ)-检测(显示检测画面)-关闭电源 二、注意事项 1、必须在洁净空气中接通电源,如气体浓度显示不为零(浓度显示闪烁或上升),则需按AIR键(约按3秒)进行零位调整,显示浓度为零后方可进行检测。 2 切断电源时,返回到洁净空气中,待气体浓度下降后再关闭电源。 3、不得堵塞进气口和排气口 4、夜间使用时可按LIGHT键 5、此款可燃气体报警器为高量程,可检测可燃气体浓度为0-100%vol(CH4在混合气体中的体积比)。 GASALERTMICROCLIP(四合一)便携式报警器使用 一、使用程序:充电-打开电源-进行自检-检测-关闭电源 二、注意事项 1、此款报警器甲烷检测范围为0-100%LEL(爆炸下限5% vol的百分比),氧气的检测范围为0-30% vol,硫化氢的检测范围为0-100ppm (危险浓度为20ppm),一氧化碳的检测范围为0-500ppm。 2、夜间使用时,可按控制键,背景灯亮。 3、只有显示TEST OK 后方可进行检测。 4、自校零。在清洁空气环境下,按住○直至屏幕出现OFF倒计时,屏幕暂时关闭时继续按住○。检测仪此时显示CAL倒计时,按住○直至倒计时完成并进入校准状态。此时屏幕闪烁,检测仪开始将所有传感器归零,并对氧气传感器进行校准。 5、严禁超量程使用。 6、GASALERTMICROCLIP(单一气体CH4微量)使用方法同上。

GASALERTMICRO(四合一)便携式报警器使用 一、使用程序:安装电池-打开电源-进行自检-检测-关闭电源 二、注意事项 1、此款报警器甲烷检测范围为0-100%LEL(爆炸下限5% vol的百分比),氧气的检测范围为0-30% vol,硫化氢的检测范围为0-100ppm (危险浓度为20ppm),一氧化碳的检测范围为0-500ppm。 2、只有显示TEST 后方可进行检测。 3、禁止进入系统设置菜单 4、自校零。在清洁空气环境下,同时按住○和向下键并持续5秒钟,检测仪将响起四声。检测仪再响一声,表示已开始校准。此后,检测仪将 H2S、CO 和可燃气体传感器自动归零。自动归零结束后,检测仪将响两声。 5、严禁超量程使用。

可燃气体和有毒气体检测报警器管理规定

附件2: 可燃气体和有毒气体检测报警器管理规定 第一章总则 第一条为了加强公司可燃和有毒气体检测报警器(以下简称报警器)管理,确保生产装置实现安全运行,根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 (GB50493-2009)、中国石油化工集团公司《仪表设备管理规定》(中国石化生〔2011〕62号),结合公司实际,制定本规定。 第二条本规定所称可燃和有毒气体检测报警器,是指固定式可燃和有毒气体检测报警器。 第三条应用报警器监视生产装置、罐区、液化气站等可燃气体和有毒气体泄露和积聚状况,是预防爆炸和中毒事故的重要手段,必须加强对报警器的管理工作。 第二章分工与职责 第四条公司设备管理部是报警器的主管部门,主要履行以下职责: (一)负责公司新增报警器的实施及投用前的验收检查; (二)负责公司报警器更新、大修计划的审核; (三)负责公司新增、更新、技措项目中报警器的选型审定; (四)负责公司报警器的定期检查考评。 第五条公司安全环保部参与新增报警器的审查和投用前

的验收工作,主要履行以下职责: (一)负责对现有报警器拆除、停用制度执行情况进行监督; (二)参与对报警器设计、安装、投用、管理、维修工作的监督; (三)参与新建装置、新增报警器设置的审查。 第六条直属单位设备管理部门是本单位报警器的主管部门,主要履行以下职责: (一)负责报警器年(季)度检修、技措计划的审核和实施; (二)负责组织新增、更新报警器的施工及投用前的验收检查; (三)负责报警器运行状况和维护、检修质量的检查; (四)负责报警器运行指标(安装率、使用率、完好率)的考核; (五)负责正常业务范围内的其他工作。 第七条直属单位安全部门参与本单位新增报警器的审查和投用前的验收工作,主要履行以下职责: (一)负责对现有报警器拆除、停用、临时停用的审查和备案; (二)负责对报警器设计、安装、投用、管理、维修工作的监督; (三)负责本单位新建装置、新增报警器设置的审查。

可燃气体检测报警器检定规程

MV-RR-GNG-0166 可燃气体检测报警器检定规程 可燃气体检测报警器检定规程说明 编号:JJG693-1990 名称:(中文)可燃气体检测报警器检定规程 (英文)Verifiction Regulation for The Detector of Combustible Gases 归口单位:国家标准物质研究中心 起草单位:国家标准物质研究中心 批准日期:1990年6月28日 实施时间:1990年11月1日 替代规程号: 适用范围:本规程适用于新制造、使用中和修理后的固定式、可移动式、携式可燃气体检测报警器(以下简称仪器)的检定。 主要技术要求:1、外观及通电检查 2、基本误差 3、响应时间 4.、精密度 5、报警误差 6、零点漂移 7、跨度漂移 8、电源电压影响 是否分级:否 检定周期(年):1 附录数目:5 出版单位:中国计量出版社 检定和标准物质: 相关技术文件: 备注: 可燃气体检测报警器检定规程摘要 一概述 该仪器用于非矿井罪业环境空气中可燃气体爆炸下线(以下简称LEL)以内浓度的测定和报警。 二技术要求 1 外观及通电检查 1.1 外观良好、结构完整;仪器名称、型号、制造厂名称、出厂时间、编号、防爆标志等应齐全、清晰。 1.2附件齐全,并附有制造厂的使用说明书。 1.3仪器联接可靠,各旋钮应能正常调节。 1.4仪器通电检查时,外露的可动部件应能正常动作,显示部分应有相应显示。 1.5对一机多路的检测报警器,必须具有识别各路工作、报警故障状态的显示功能。 1.6仪器应符合GB3836.1-83 ,“爆炸性环境用防爆电气设备通用要求”及各防爆型仪器的专用标准和其他有关标准的规定(参考GB3836.1~4) 精度为5%的仪器:士5%(F·S)*

可燃气体报警器使用注意事项(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 可燃气体报警器使用注意事项 (最新版)

可燃气体报警器使用注意事项(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 为了使可燃气体报警器正常工作,有效发挥其预警作用,安装、使用过程中应注意以下几个方面: 1.安装报警回路时应注意的问题 (1)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器等),如果无法避开,应采取屏蔽措施。 (2)报警显示仪是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到听到的地方,以便及时了解情况。 (3)报警显示仪安装高度一般在1.6~1.7m为宜,便于维修人员对报警器进行日常修理和维护工作。 2.探头的安装应注意的问题 (1)探头主要是用接触燃烧气敏传感器(也称热线式传感器)的检 测元件,该元件是由铂丝线圈上包氧化铝和粘合剂组成球状,其上表面附有铂、钯等稀有金属。安装时一定要轻拿、轻放,以免摔坏探头。 (2)被测气体的比重不同,探头的安装位置也不同。室内探头的安

可燃气体报警系统管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A75302 可燃气体报警系统管理制度标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

可燃气体报警系统管理制度标准范 本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、可燃气体报警系统由安全环保部归口管理。 2、各安装可燃气体报警系统的相关部门应采取有效措施,防止可燃气体探头损坏,不得擅自拆卸、移动、遮挡可燃气体探头。 3、可燃气体报警系统的维护保养由安全环保部委托给有资质的专业单位进行。 4、可燃气体报警仪探头每年应标定一次,系统每月检查维护一次,确保监测准确度。 5、监控室值班人员当班期间时应至少检查一次

可燃气体报警仪控制器是否工作正常,发现异常情况立即向安全环保部办公室报告。 6、禁止非授权人员(包括值班人员)随意擅动报警器控制面板进行参数设置,开启控制箱箱盖。 7、控制室值班人员发现报警器参数设置有误时,及时向安全环保部办公室报告,由专门人员进行参数调整。 8、控制室值班人员应清楚各报警显示器所对应的现场监测点位置。 9、当控制器有报警信号发出时,值班人员应立即通知现场安全巡视人员或相关人员到报警点查看,第一时间消除隐患。 10、当隐患消除后,值班人员应报告安全环保部办公室,由专门人员进行复位操作。 11、经现场查看,若确系报警器误动作,值班

可燃气体检测报警器校验规程

可燃气体检测报警器校验规程 1范围 本规程适用于非矿业作业环境中使用的可燃气体检测报警器(包括可燃气体检测仪,以下简称“仪器”)的首次校验、后续校验和使用中检查。 2概述 仪器的检测原理主要有催化燃烧型、红外线吸收型、热导型等。采样方式有扩散式和吸入式。仪器主要由检测元件、放大电路、报警系统、显示器等组成,用于监测环境中可燃气体的浓度。3计量性能要求 计量性能要求见表1。 表1 计量性能要求 4 通用技术要求 4.1 外观及结构 4.1.1 仪器不应有影响其正常工作的外观损伤。新制造的仪器的表面应光洁平整,漆色镀层均匀,无剥落锈蚀现象。 4.1.2 仪器连接可靠,各旋钮或按键应能正常操作和控制。 4.2 标志和标识 仪器名称、型号、制造厂名称、出厂时间、编号、防爆标志及编号和国产仪器的制造计量器具许可证标志及编号等应齐全、清楚。 4.3 通电检查 仪器通电后,仪器应能正常工作,显示部分应清晰、完整。

4.4报警功能及报警动作值检查 仪器的声光报警应正常。 4.5 绝缘电阻 对使用交流电源的仪器,绝缘电阻应不小于20 MΩ。 5 计量器具控制 仪器的控制包括首次检定、后续检定和使用中检查。 5.1 检定条件 5.1.1 检定环境条件 环境温度:0~40℃; 相对湿度:<85%; 通风良好,无干扰被测气体。 5.1.2 检定用设备 5.1.2.1 气体标准物质 采用与仪器所测气体种类相同的气体标准物质,如氢、乙炔、甲烷、异丁烷、丙烷、苯、甲醇、乙醇等。若仪器未注明所测气体种类,可以采用异丁烷或者丙烷气体标准物质。标准气体的浓度约为满量程的10%,40%,60%及大于报警设定点浓度的气体标准物质。气体标准物质的扩展不确定度不大于2%(k=2)。也可采用标准气体稀释装置稀释高浓度的气体标准物质,稀释装置的流量示值误差应不大于±1%,重复性应不大于0.5%。气体标准物质的浓度单位在使用时应换算成与被检仪器的表示单位一致。 5.1.2.2 流量控制器 流量控制器由检定用流量计和旁通流量计组成,如图1所示,流量范围应不小于500 mL/min,流量计的准确度级别不低于4级。 图1流量控制器

可燃气体检测报警器检定规程

可燃气体检测报警器检定规程 本规程经国家质量监督检验检疫总局于2011年6月14日批准,并自2011年12月14日起施行。 归口单位:全国环境化学计量技术委员会 主要起草单位:中国计量科学研究院 济南市计量检定所 山东省计量科学研究院 济南市长清计算机应用公司 参加起草单位:西安计量技术研究院 河南省计量科学研究院 安阳市质量技术监督检验测试中心 本规程委托全国环境化学计量技术委员会负责解释 本规程主要起草入: 谌永华(中国计量科学研究院) 王利民(济南市计量检定所) 郭波(山东省计量科学研究院) 岳宗龙(济南市长清计算机应用公司) 参加起草入: 刘卓(西安计量技术研究院)

孔小平(河南省计量科学研究院) 李拥军(安阳市质量技术监督检验测试中心) 目录 引言 (Ⅱ) 1 范围 (1) 2 概述 (1) 3通用技术要求 (1) 3.1 外观及结构 (1) 3.2 标志和标识 (1) 3.3 通电检查 (1) 3.4 报警功能及报警动作值检查 (1) 3.5 绝缘电阻 (2) 4 计量器具控制 (2) 4.1 检定条件 (2) 4.2 检定项目 (3) 4.3 检定方法 (3) 4.4 检定结果的处理 (5) 4.5 检定周期 (5) 引言 JJG693-2011《可燃气体检测报警器》是依据JJF1002《国家计量检定规程编写规则》、JJFl001《通用计量术语及定义》、JJF105 9《测量不确定度评定与表示》的规定,对JJG693-2004《可燃气体

检测报警器》和JJG940-1998《催化燃烧氢气检测仪》两规程进行修订的。修订后的规程代替JJG693-2004《可燃气体检测报警器》和JJG940-1998《催化燃烧氢气检测仪》两规程。与JJG693-2004和JJG940-1998相比,除编辑性修改外主要技术变化如下: ——扩大了被检的量程范围。包括的量程范围有:100%LEL(可燃气体的爆炸下限浓度)、低浓度(/(μmol/mol)和高浓度(100%体积分数);——删除了原规程中“其他结构或用途的仪器可参照本规程进行校准”的内容;——修订了量程漂移指标,从原量程的±5%FS,调整为±3%FS(见表1); ——将原规程中外观及通电检查一项,修改为外观及结构、标志和标识、通电检查等三项(见4.1,4.2,4.3); ——增加了报警动作值检查项目,删除了原规程报警误差检定项目(见4.4); ——具体明确了气体标准物质的种类。气体标准物质的包含因子,由原来的k=3修改为k=2(见4.1.2.1); ——去掉了原规程附录B中的“标准物质溯源要求”。将标准气体稀释装置列入正文(见 4.1.2.1); ——示值误差检定方法中增加了对流量控制的要求,删除了原规程中附录A“流量要求”(见4.1.2.2); ——修改了检定结果和检定结果通知书内页格式。修改后的内页格式使用户很清楚的知道被检仪器不同点的具体指标。

可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A49741 可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第一条应用可燃气体和有毒气体检测报警器(以下简称报警器)监视生产现场可燃气体和有毒气体泄漏和积聚状况,是预防爆炸和中毒事故的重要手段,为了加强对报警器的管理工作,特制定本规定。 第二条报警器的安装率、使用率、完好率应达到100%。 第三条选择报警器应满足以下条件: 1.功能、结构、性能和质量符合国家法定要求; 2.取得国家法定计量单位颁发的计量器具生产许可证;

可燃气体报警器详解

可燃气体报警器详解 可燃气体报警器也称气体泄露检测报警仪器。当工业环境、日常生活环境(如使用天然气的厨房)中可燃性气体发生泄露时,气体报警器检测到的可燃性气体浓度达到报警器设置的报警值时,可燃气体报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。且气体报警器可联动相关的联动设备如在工厂生产、储运中发生泄露,可以驱动排风、切断电源、喷淋等系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等使用或者产生可燃性气体的场所。可燃气体报警器即气体泄露检测报警器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃或有毒气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸下限或上限的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产.可燃气体报警器,主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢等。按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器,按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。按根据工作原理分别为传感器原理报警器,红外线探测报警器,高能量回收报警器。目前大多数使用的是传感器式报警器,高能量回收报警器由于成本太高,目前仍在开发研究中。工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于可燃气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的可燃气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。便携式可燃气体报警器为手持式,工作人员可随身携带,检测不同地点的可燃气体浓度,便携式气体检测仪集控制器,探测器于一体,小巧灵活。与固定式气体报警器相比主要区别是便携式气体检测仪不能外联其他设备。家用可燃气体报警器也可以叫做燃气报警器,主要用于检测家庭煤气泄漏,防止煤气中毒和煤气爆炸事故的发生。 济南市长清计算机应用公司提示您,正确选择报警器的使用,可以为您的日常工作生活提供一个强有力的保证。

可燃气体报警器校验规程

可燃气体/有毒气体报警器校验规程 一、概述 1.1可燃气体/有毒气体报警器由探测器与报警仪构成,广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在可燃气体的石油化工行业,用以检测室内外危险场所的泄漏情况,是保证生产和人身安全的重要仪器。 工业用固定式气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。 便携式气体检测仪为手持式,工作人员可随身携带,检测不同地点的气体浓度,便携式气体检测仪集控制器,探测器于一体,小巧灵活。与固定式气体报警器相比主要区别是便携式气体检测仪不能外联其他设备。 二、可燃气体报警器 2.1工作原理(固定式可燃气体检测探头) 我厂现在所采用的可燃气体报警器探头均为固定式可燃气体报警器探头。仪器所采用的传感器是有两种传感器元件组成,一种为检测元件,另一种为补偿元件,两种元件都有点热效应,分别够成电桥的两个桥壁。当气体接触到传感器时。 检测元件开始催化燃烧,补偿原件保持不变,因而电桥的桥臂阻值发生变化,产生一个失衡电压。传感器外壳有不锈钢制成,与气体接触面采用金属粉末材料烧结而成。 2.2技术指标 (1)输出信号:4~20mA (2)工作电压:18V-24VDC

(3)工作温度: -20℃-70℃ (4)响应时间: <30s (5)工作模式: 三线制 (6)防爆等级: Exd II CT6 三、有毒气体报警器 3.1我厂现在所采用的有毒气体报警器均为电化学式有毒气体报警器技术指标: (1)输出信号:4~20mA (2)工作电压:15V-24VDC (3)工作温度: -10℃-55℃ (4)响应时间: <=60s (5)工作模式: 三线制 3.2量程校准的理论依据

便携式可燃气体报警仪点检表

便携式可燃气体报警仪点检表 日期: 注:1、通常便携式仪表的探测器除应在使用前进行功能检查和校验,零点校验和自检之外,有条件时,应每月通气标定一次。 2、在使用过程中遇到不能解决的问题,应及时的拨打厂家电话,避免仪器损坏。

便携式可燃气体报警仪操作规程日期:

便携式可燃气体报警仪常见故障

便携式可燃气体报警仪小常识 便携式可燃气体检测报警仪一般都有它的自然寿命,为了在它的自然寿命内更好地发挥它的功能,日常的维护及管理必不可少,日常维护主要做好仪器的点检和周检工作,点检一般每月一次,主要做以下几点: [1]仪器的外观检查,指示灯是否正常工作。 [2]电源表头是否指在规定范围内。 [3]零点检查。 [4]检查各类按钮是否正常工作,以免失灵。 [5]报警检查,通过超过报警浓度值的标准气,检查仪器在达到报警设定点时,仪器是否报警。 周期检定为强制检定,通常每年一次,一般由具有可燃气体检测报警仪检定资质的单位及人员执行周期检定。周期检定的内容比日常点检多,除点检的内容外还有: [1]电流检查,检查检测器的工作电流是否在出厂规定范围内。 [2]零点调整,包括机械零点和动态零点。 [3]报警值检查,用标准气检查报警设定值是否与原来一致。 [4]气体浓度校正,用不同浓度的标准气通入感应器,调整跨度,使输出尽可能与标准值一致。

[5]测定响应速度,用标准气通入感应器,当表头指示为标准气浓度的90%时,所需时间应在规定范围内,如响应速度过慢,应检查吸入式的感应器过滤器是否堵塞,扩散式感应器防爆罩的烧结金属是否堵塞。 可燃气体检测报警仪点检和周检是对报警仪零点和跨度的标定 和校正,它是保证仪器可靠运行必不可少的工作。检定用的标准气可以由专业部门配制,也可以自配,但作为仪器检定必须用国家或地方计量部门认可的标准气标定,并有已经获得计量部门颁发的检定资格证书的专业人员进行检定。标准气类别的选择,应以接近被测气体爆炸下限为原则,由于已丁烷的爆炸下限与液化气爆炸下限接近,目前较为常用。 可燃气体检测报警仪是一种安全监测仪器,保证仪器良好运行状态,是确保安全生产和检维修作业安全的可靠保证之一,而实现对可燃气体检测报警仪全过程的管理,即合理选型、正确安装、三级管理、周期检定,是保证可燃气体检测报警仪响应灵敏、稳定可靠的重要环节,缺一不可。合理选型是前提,正确安装是基础,三级管理是关键,周期检定是保证。所以,我们一定要加强可燃气体检测报警仪管理,只有这样可燃气体检测报警仪才能发挥其应有的功能,确保安全生产。 除此以外,仪器在使用过程中还应注意以下几点: 勿使报警仪经常接触浓度高于检测范围以上的高浓度气样,否则会直接影响传感器的使用寿命。擦拭仪器表面,严禁使用济剂、肥皂

可燃气体检测探头的安装规范

可燃气体检测探头的安装规范: 可燃气体检测探头的应用有相应规范,必须严格遵照。具体如下: 可燃气体和有毒气体检测报警仪安装规范.使用规范.设计规范 1.0.1 为保障石油化工企业的生产安全和/或人身安全,检测泄漏的可燃气体或有毒气体的浓度并及时报警以预防火灾与爆炸和/或人身事故的发生,特制定本规范. 1.0.2 本规范适用于石油化工企业泄漏的可燃气体和有毒气体的检测报警设计. 1.0.3 执行本规范时,尚应符合现行有关强制性标准规范的规定. 2 术语,符号 2.1 术语 2.1.1 可燃气体combustible gas 本规范中的可燃气体系指气体的爆炸下限浓度(V%)为10%以下或爆炸上限与下限之差大于20%的甲类气体或液化烃,甲B,乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体或其中含有少量有毒气体. 2.1.2 有毒气体toxic gas 本规范中的有毒气体系指硫化氢,氰化氢,氯气,一氧化碳,丙烯腈,环氧乙烷,氯乙烯. 2.1.3 最高容许浓度allowable maximum concentration 系指车间空气中有害物质的最高容许浓度,即工人工作地点空气中有害物质所不应超过的数值.此数值亦称上限量. 2.2 符号 2.2.1 LEL可燃气体爆炸下限浓度(V%)值. 2.2.2 TLV车间空气中有害物质的最高允许浓度值. 3 一般规定 3.0.1 生产或使用可燃气体的工艺装置和储运设施(包括甲类气体和液化烃,甲B类液体的储罐区,装卸设施,灌装站等,下同)的2区内及附加2区内,应按本规范设置可燃气体检测报警仪. 生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内,应按本规范设置有毒气体检测报警仪. 1 可燃气体或其中含有毒气体,一旦泄漏,可燃气体可能达到25%LEL,但有毒气体不能达到最高容许浓度时,应设置可燃气体检测报警仪; 2 有毒气体或其中含有可燃气体,一旦泄漏,有毒气体可能达到最高容许浓度,但可燃气体不能达到25%LEL时,应设置有毒气体检测报警仪;

可燃气体报警器检定程序

可燃气体报警器检定程序 一、零点校准 1、仪器充电至饱和状态。 打开仪器电源开关预热,使仪器进入稳定工作状态。 2、 3、在清洁的空气中调节调零电位器“ Z”,使仪器示值为0,并稳定五分钟。 二、仪器校准 1、打开浓度为60%LEL的标准气瓶总阀,调节气体流量在~min (通过转子流 量计控制)将60%LEL标准气通入仪器的扩散吸气口。 2、保持气体流量稳定,当通气时间达到 1 分钟,仪器显示屏上的稳定示值应为60,如不为60,调节电位器“ s”, 使仪器显示值为60。 断开仪器气源连接。 3、 4、关闭气瓶总阀。 三、示值误差检定 (一)、用浓度 10%LEL标准气检测误差。 为 1、在清洁的空气中调节电位器“ Z”,使仪器显示为0,并稳定五分钟。 2、打开浓度为10%LEL的标准气瓶总阀,调节气体流量在~min (通过转子流 量计控制)将10%LEL标准气通入仪器的扩散吸气口。 3、保证气体流速稳定,待仪器示值稳定后记录示值。 4、断开仪器气源连接。 5、将仪器在清洁的空气中稳定10分钟,重复2~4步操作,共进行三次,分别记录检验结果。 6、关闭气瓶总阀。 (二)、用浓度 40%LEL标准气检测误差。 为 1、在清洁的空气中调节电位器“ Z”,使仪器显示为0,并稳定五分钟。 2、打开浓度为40%LEL的标准气瓶总阀,调节气体流量在~min (通过转子流 量计控制)将40%LEL标准气通入仪器的扩散吸气口。

3、保证气体流速稳定,待仪器示值稳定后记录示值。 4、断开仪器气源连接。 5、将仪器在清洁的空气中稳定10分钟,重复2~5 步操作,共进行三次,分别记录检验结果。 6、关闭气瓶总阀。 (三)、用浓度为60%LEL标准气检测误差。 1、在清洁的空气中调节电位器“ Z”,使仪器显示为0,并稳定五分钟。 2、打开浓度为60%LEL的标准气瓶总阀,调节气体流量为~min (通过转子流量计控制)将60%LEL标准气通入仪器的扩散吸气口。 3、保证气体流速稳定,待仪器示值后稳定记录示值。 4、断开仪器气源连接。 5、将仪器在清洁的空气中稳定10分钟,重复2~5步操作,共进行三次,分别记录检验结果。 6、关闭气瓶总阀。 四、重复性检定 1、仪器预热稳定后,在清洁的空气中调节电位器“ Z”,使仪器示值为0,并稳定五分钟。 2、打开浓度为40%LEL的标准气瓶总阀,调节气体流量在~min (通过转子流量计控制)将40%LEL标准气通入仪器的扩散吸气口。 3、保证气体流速稳定,待仪器示值后稳定记录示值。 4、断开仪器气源连接。 5、将仪器在清洁的空气中稳定10分钟,重复2~5步操作,共进行6次,分别记录检验结果。 6、关闭气瓶总阀。 四、报警误差检定 1、仪器预热稳定后,在清洁的空气中调节电位器“ Z”,使仪器示值为0,并稳定五分钟。 2、打开浓度大于报警浓度倍LEL的标准气瓶总阀,调节气体流量在~min (通过转子流量计控 制),将标准气通入仪器的扩散吸气口。 3、保证气体流速稳定,记录仪器报警时显示屏示值。 4、断开仪器气源连接。 5、将仪器在清洁的空气中稳定10分钟,重复2~4 步操作,共进行3 次,分别记录检验结果。 6、关闭气瓶总阀。五、响应时间检定

可燃气体报警器相关的知识

气体报警器 气体报警器也称气体泄露检测报警仪器,主要包括可燃和有毒气体两类探测报警器。当工业环境、日常生活环境(如使用天然气的厨房)中可燃性或有毒气体发生泄露,气体报警器检测到气体浓度达到报警器设置的报警值时,报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。且气体报警器可联动相关的联动设备如在工厂生产、储运中发生泄露,可以驱动排风、切断电源、喷淋等系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等使用或者产生可燃性气体的场所。 1、用途 气体报警器即气体泄露检测报警器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃或有毒气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或毒害下限、上限的临界点时,气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。 可燃气体报警器,主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢(PH3)等。有毒气体报警器,用于检测空气中的有毒气体,如硫化氢(H2S)

2、术语 2.1可燃气体combustible gas 指甲类可燃气体或液化烃、甲B、乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体。 按《石油化工企业设计防火规范》规定:甲类气体是指可燃气体与空气混合物的爆炸下限小于10%(体积)的气体;液化烃(甲A)是指15℃时的蒸气压力大于0.1MPa的烃类液体及其它类似的液体,例如液化石油气、液化乙烯、液化甲烷、液化环氧乙烷等;甲B液体是指除甲A以外,闪点小于28℃的可燃液体,乙A类液体是指闪点等于或大于28℃至等于45℃的可燃液体。甲B与乙A类液体也可称为易燃液体。 由于乙A类液体泄漏后挥发为蒸气或呈气态泄漏,该气体在空气中的爆炸下限小于10%(体积)属于甲类气体,可形成爆炸危险区。但是,该气体易于空气中冷凝,所以扩散距离较近,其危险程度低于甲A、甲B类。 2.2 检(探)测器 Detector 指由传感器和转换器组成, 将可燃气体和有毒气体浓度转换为电信号的电子单元。 2.3 指示报警设备 indication apparatus 指接收检(探)测器的输出信号,发出指示、报警、控制信号的电子设备。 2.4 检测范围 Sensible Range

可燃气体检测报警器的检定与使用

浅议可燃气体检测报警器的检定及使用摘要:本文简要叙述了可燃气体检测报警器的工作方式及安装要求,并就其检定中需要注意的事项进行了阐述总结,给在用单位安全有效利用报警器提出了几点建议。 关键词:可燃气体检测报警器检定 可燃气体检测报警器是一种安全防护用计量器具,用于检测周围环境中扩散性可燃气体浓度并在超出设定报警值后报警的仪器。工业用可燃气体报警器广泛应用于钢铁、化工、卫生、环保、食品等多种行业,对人们的生产安全起着重要的作用。因此,确保可燃气体报警器的准确测量与可靠工作,是工厂安全生产的重要保障。 一、可燃气体检测报警器的工作方式。 目前,市场上的可燃气体检测报警器根据工作原理分为催化燃烧式、半导体式、红外探测式、电化学式。催化燃烧式报警器由于其测量线性好,可靠性高,技术最成熟,在市场上占有很大份额,是使用较广泛的一种报警器。其探测原理是用金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气浓度。可燃气体进入报警器探头,铂丝表面产生无烟燃烧,产生的热量改变铂丝的温度,铂丝温度升高,电阻值就发生相应变化,使探头电桥失去平衡,产生电流,即为输出信号(见图1)【1】。不同的气体,不同的浓度燃烧产生的热量不同,因此,可以换算出环境中可燃气体的浓度,当浓度达到设定值,即可根据要求发出声光报警。 图1:测量原理图 图中:M-检测元件 C-补偿元件 M-可燃气体 N,O-电位两端 R1,R2-电阻 二、可燃气体检测报警器的安装 根据《石油化工仪表安装设计规范》,可燃气体检测报警器探头的应在一定范围内安装。检测比空气重的可燃气体时,探头安装在释放源下方,距离地面至少0.3米。检测比空气轻的可燃气体时,探测器的安装高度最好高出释放源(0.5~2.0)米。另外,应避开强机械或

--可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定

可燃气体和有毒气体检测报警 器安全管理规定 一、目的 为了加强实业分公司可燃气体和有毒气体检测报警器的管理,以便于有目的的防止事故发生,特制定本规定。 二、适用范围 适用于全厂各装置的可燃气体和有毒气体检测报警器。 三、引用文件 齐鲁石化公司《可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定》四、管理要求 (一)应用可燃气体和有毒气体检测报警器(以下简称报警器)监视生产现场、罐区、液化气站可燃气体和有毒气体泄漏 和积聚状况,是预防爆炸和中毒事故的重要手段,为了加 强对报警器的管理工作,特制定本规定。 (二)报警器的安装率、使用率、完好率应达到100%。 (三)选择报警器应满足以下要求: 1、功能、结构、性能和质量符合国家法定要求; 2、取得国家法定计量单位颁发的计量器具生产许可证;

3、取得国家指定的防爆检验部门发放的防爆合格证,并达到安装场所要求的防爆等级; 4、技术先进,质量稳定,反应灵敏,便于维修,保证备品备件的供应; 5、受其他气体的干扰小,受温度、湿度影响小; 6、符合国家或行业标准规范要求。 (四)凡新建、扩建、改建的生产装置及辅助生产装置,存在可燃气体和有毒气体意外泄漏可能的,必须按照“三同时” 原则配备报警器。 (五)报警器设置的地点、数量、方式,应严格执行《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警器设计规范》(SH3063— 1999)有关规定。 (六)报警器安装场所应注意的主要问题: 1、可能泄漏的可燃气体和有毒气体的密度; 2、室外安装时应考虑主导风向等环境因素; 3、雨水及有毒气体对检测元件的影响; 4、便于维护和校验。 (七)报警器的检定、校验:

气体检测结果记录表

有毒有害气体检测结果记录表(㎎/M3)项目名称:中铁XX集团有限公司XX地铁X号线XX标项目经理部2017年月日 时间地点工序 工艺 现场 人数 可燃气体 氧气含量 硫化氢气体 H2S 一氧化碳 CO 检测人员签字备注 CH4 O2(%) 浓度评价浓度评价浓度评价浓度评价

检测频次:3~7天检测一次;每个监测点至少测定三次,(CO取平均值,CH4、H2S取最大值)发现可燃气体时,24小时连续监测。检查项目:隧道开挖、人工挖孔桩、受限空间作业 检查方法:距地面1.5米,甲烷检测在隧道上部硫化氢检测在隧道下部。 评价结果:正常、不正常

检测结果记录表(㎎/M3)项目名称:中铁隧道集团有限公司石家庄地铁2号线06标项目经理部2016年月日 时间地点工序 工艺 现场 人数 可燃气体 氧气含量 硫化氢气体 H2S 一氧化碳 CO 检测人员签字备注 CH4 O2(%) 浓度评价浓度评价浓度评价浓度评价

检测频次:3~7天检测一次;每个监测点至少测定三次,(CO取平均值,CH4、H2S取最大值)发现可燃气体时,24小时连续监测。检查项目:隧道开挖、人工挖孔桩、受限空间作业 检查方法:距地面1.5米,甲烷检测在隧道上部硫化氢检测在隧道下部。 评价结果:正常、不正常

检测结果记录表(㎎/M3)项目名称:中铁隧道集团有限公司石家庄地铁2号线06标项目经理部2016年月日 时间地点工序 工艺 现场 人数 可燃气体 氧气含量 硫化氢气体 H2S 一氧化碳 CO 检测人员签字备注 CH4 O2(%) 浓度评价浓度评价浓度评价浓度评价

检测频次:3~7天检测一次;每个监测点至少测定三次,(CO取平均值,CH4、H2S取最大值)发现可燃气体时,24小时连续监测。检查项目:隧道开挖、人工挖孔桩、受限空间作业 检查方法:距地面1.5米,甲烷检测在隧道上部硫化氢检测在隧道下部。 评价结果:正常、不正常

可燃气体检测报警器维护检修规程

可燃气体检测报警器维护 检修规程 Prepared on 22 November 2020

可燃气体检测报警器维护检修规程1.总则 主题内容与适用范围 本规程规定了可燃气体检测报警器的维护、检修、投运及其安全注意事项的具体要求和实施通用程序。 本规程适用于化工装置中在线使用的各类可燃气体检测报警器(以下简称仪表)。 基本工作原理 该类仪表基于催化接触氧化燃烧、金属氧化物半导体吸附、隔膜电极比较、红外线气体吸收、电化学原电池等原理工作。 构成及功能 该类仪表分为扩散式仪表和吸入式仪表两大类。扩散式仪表基本构成示意图见图1,吸入式仪表基本构成示意图见图2。 a.检测器:通过自然扩散,检测器可将可燃气体的浓度变换成电信号,送放大器进行信息处理。由于空气中有粉尘、尘埃,泄漏气体扩散入检测器中需通过粉末冶金过滤器芯。整体需隔爆,等级要符合现场防爆级别的要求;

b.放大器及信息处理单元:检测器检测的电信号经放大器及信息处理单元完成信号放大、信息处理、显示,并送声光报警单元; c.报警单元:接受.放大器及信息处理单元信号,通过扬声器、光报警器进行声光报警; d.供电单元:提供检测器、放大器及信息处理器、声光报警器正常工作的电源。 吸入式仪表除具有图1的基本单元和功能外,还具有以下基本单元构成的取样装置和预处理系统: a.吸入口:在抽吸泵或喷射器的作用下,通过吸入口将泄漏气体强行吸入到系统中; b.过滤器:被空气或环境气氛稀释的泄漏气体含有粉尘、微粒、尘埃,通过过滤器进行过滤,达到净化目的; c.抽吸泵:被空气或环境气氛稀释的泄漏气体通过吸入口用泵进行强抽吸(如电磁泵、真空泵、隔膜泵等),然后将抽吸气体送检测器检测; d.喷射器:通过喷射器的喷射作用,将大气压下的泄露气体进行抽吸、压缩而变成正压送往检测器检测。由于喷射器需一定压力的仪表空气或其他带压的气体,一般都将它放置在检测器后面。 主要技术性能及规格 几种不同工作原理的仪表主要技术性能指标见表1,主要规格见表2,其他性能指标见表3。各仪表的主要技术性能及规格见各仪表说明书。 表1 表2

JJG693-2011燃气体检测报警器检定规程

Verification Regulation of Alarmer Detectors of Combustible Gas 本规程经国家质量监督检验检疫总局于2011年6月14日批准,并自2011年12月14日起施行。 归口单位:全国环境化学计量技术委员会 主要起草单位:中国计量科学研究院 济南市计量检定所 山东省计量科学研究院 济南市长清计算机应用公司 参加起草单位:西安计量技术研究院 河南省计量科学研究院 安阳市质量技术监督检验测试中心

本规程委托全国环境化学计量技术委员会负责解释 本规程主要起草入: 谌永华(中国计量科学研究院) 王利民(济南市计量检定所) 郭波(山东省计量科学研究院) 岳宗龙(济南市长清计算机应用公司) 参加起草入: 刘卓(西安计量技术研究院) 孔小平(河南省计量科学研究院) 李拥军(安阳市质量技术监督检验测试中心)

目录 引言 (Ⅱ) 1 范围 (1) 2 概述 (1) 3 计量性能要求 (1) 4通用技术要求 (1) 4.1 外观及结构 (1) 4.2 标志和标识 (1) 4.3 通电检查 (1) 4.4 报警功能及报警动作值检查 (1) 4.5 绝缘电阻 (2) 5 计量器具控制 (2) 5.1 检定条件 (2) 5.2 检定项目 (3) 5.3 检定方法 (3) 5.4 检定结果的处理 (5) 5.5 检定周期 (5) 附录A 检定记录格式 (6) 附录 B 检定证书/检定结果通知书内页格式 (7) 附录 C 常见可燃性气体爆炸限 (10)

引言 JJG693-2011《可燃气体检测报警器》是依据JJF1002《国家计量检定规程编写规则》、JJFl001《通用计量术语及定义》、JJF1059《测量不确定度评定与表示》的规定,对JJG693-2004《可燃气体检测报警器》和JJG940-1998《催化燃烧氢气检测仪》两规程进行修订的。修订后的规程代替JJG693-2004《可燃气体检测报警器》和JJG940-1998《催化燃烧氢气检测仪》两规程。与JJG693-2004和JJG940-1998相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:——扩大了被检的量程范围。包括的量程范围有:100%LEL(可燃气体的爆炸下限浓度)、低浓度(/(μmol/mol)和高浓度(100%体积分数); ——删除了原规程中“其他结构或用途的仪器可参照本规程进行校准”的内容; ——修订了量程漂移指标,从原量程的±5%FS,调整为±3%FS(见表1); ——将原规程中外观及通电检查一项,修改为外观及结构、标志和标识、通电检查等三项(见4.1,4.2,4.3); ——增加了报警动作值检查项目,删除了原规程报警误差检定项目(见4.4); ——具体明确了气体标准物质的种类。气体标准物质的包含因子,由原来的k=3修改为k =2(见5.1.2.1); ——去掉了原规程附录B中的“标准物质溯源要求”。将标准气体稀释装置列入正文(见5.1.2.1); ——示值误差检定方法中增加了对流量控制的要求,删除了原规程中附录A“流量要求”(见5.1.2.2); ——修改了检定结果和检定结果通知书内页格式。修改后的内页格式使用户很清楚的知道被检仪器不同点的具体指标。 JJG693-2004的历次版本发布情况为: ——JJG693-2004;

相关文档