使用甲级防火门的场所或部位

1 民用建筑设计通则GB 50352-2005

8.3.1-2 安装可燃油油浸电力变压器总容量不超过1260kV A、单台容量不超过630kV A 的变配电室可布置在建筑主体内首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口,变压器室的门应为甲级防火门;

8.3.2-1 设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开;

8.3.2-2 可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门;

8.3.3-6 柴油发电机房可布置在高层建筑裙房的首层或地下一层,并应符合下列要求:

1)柴油发电机房应采用耐火极限不低于2h或3h的隔墙和1.50h的楼板、甲级防火门与其他部位隔开;

2)柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门;

2 剧场建筑设计规范JGJ 57-2000

8.1.2 舞台主台通向各处洞口均应设甲级防火门,或按本规范第8.3.2条规定设置水幕。

8.1.5 变电间之高、低压配电室与舞台、侧台、后台相连时,必须设置面积不小于6m2的前室,并应设甲级防火门。

8.1.11 舞台内严禁设置燃气加热装置,后台使用上述装置时,应用耐火极限不低于2.5h的隔墙和甲级防火门分隔,并不应靠近服装室、道具间。

8.1.12 当剧场建筑与其他建筑合建或毗连时,应形成独立的防火分区,以防火墙隔开,并不得开门窗洞;当设门时,应设甲级防火门,上下楼板耐火极限不应低于1.5h。

3 展览建筑设计规范JGJ 218-2010

5.2.8 展览建筑内的燃油或然气锅炉房、油浸电力变压器室、充有可燃油的高压电容器和多油开关室等不应布置于人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板进行分隔,隔墙上的门应采用甲级防火门。

4 物流建筑设计规范GB51157-2016

9.9.2-9 物流建筑内的充电间应采用防火墙和楼板与其他区域隔开,通向物流建筑的门应采用甲级防火门;

15.3.5 储存除可燃液体、棉、麻、丝、毛及其他纺织品、泡沫塑料等物品外的一级耐火等级单层丙类存储型物流建筑,当其占地面积超过现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016对仓库的占地面积规定时,建筑内可采用防火通道分隔,使每个存储区的占地面积不大于24000m2,消防通道应符合下列规定:

……

3 通道两侧的分隔墙应为防火墙,且宜高出屋面0.5m,或通道处采用独立的屋面结构体系;防火墙上不宜开设门洞;当开设门洞时,应采用甲级防火门或防火卷帘门;

5 博物馆建筑设计规范JGJ 66-2015

7.1.5 博物馆建筑设计应满足博物馆对一切火源、电源和各种易燃易爆物进行严格管理的要求,并应符合下列规定:

……

3 食品加工区宜使用电能加热设备,当使用明火设施时,应远离藏品保存场所且应靠外

墙设置,应用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔,且应设置火灾报警和自动灭火装置。

7.2.11 地下或半地下藏品库房的安全出口不应少于2个;当建筑面积不大于100m2时,可设1个安全出口。

当地下或半地下藏品库房有多个防火分区相邻布置,且采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区至少应有一个直通室外的安全出口。

6 电影院建筑设计规范JGJ 58-2008

6.2.3 观众厅疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2个,门的净宽度应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016及《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的规定,且不应小于0.90m。应采用甲级防火门,并应向疏散方向开启。

7酒厂设计防火规范GB50694-2011

4.1.9 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房和变、配电房等不应设置在白酒储罐区、食用酒精储罐区、白酒库、人工洞白酒库、食用酒精库、葡萄酒陈酿库、白兰地陈酿库内或贴邻建造。设置在其他建筑物内时,应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位隔开,隔墙上的门应采用甲级防火门。消防控制室应设置直通室外的安全出口,门上应有明显标识。消防水泵房的疏散门应直通室外或靠近安全出口。

6.1.8 人工洞白酒库的设置应符合下列规定:

……

6 巷道与洞室之间、洞室与防火隔间之间应设置不燃烧体隔堤和甲级防火门。防火门应满足防锈、防腐的要求,且应具有火灾时能自动关闭和洞外控制关闭的功能。

8锅炉房设计规范GB50041-2008

15.1.3 燃油、燃气锅炉房锅炉间与相邻的辅助间之间的隔墙,应为防火墙;隔墙上开设的门应为甲级防火门;朝锅炉操作面方向开设的玻璃大观察窗,应采用具有抗爆能力的固定窗。

9地铁设计规范GB50157-2013

28.2.4 区间的安全疏散应符合下列规定:

……

2 两条单线区间隧道应设联络通道,相邻两个联络通道之间的距离不应大于600m,联络通道内应设并列反向开启的甲级防火门,门扇的开启不得侵入限界;

28.2.5 两个防火分区之间应采用耐火极限不低于3h的防火墙和甲级防火门分隔,在防火墙设有观察窗时,应采用甲级防火窗;防火分区的楼板应采用耐火极限不低于1.5h 的楼板。

10人民防空工程设计防火规范GB50098-2009

3.1.6 地下商店应符合下列规定:……

3 当总建筑面积大于20000m2时,应采用防火墙进行分隔,且防火墙上不得开设门窗洞口,相邻区域确需局部连通时,应采取可靠的防火分隔措施,可选择下列防火分隔方式:……

4)防烟楼梯间,该防烟楼梯间及前室的门应为火灾时能自动关闭的常开式甲级防火门。

3.1.8 设置本规范第3.1.6条3款2项的防火隔间时,应符合下列规定:

1 防火隔间与防火分区之间应设置常开式甲级防火门,并应在发生火灾时能自行关闭;

3.1.10 柴油发电机房和燃油或燃气锅炉房的设置除应符合现行国家标准《建筑设计

防火规范》GB 50016的有关规定外,尚应符合下列规定:

3 柴油发电机房与电站控制室之间的连接通道处,应设置一道具有甲级防火门耐火性能的门,并应常闭;

4.1.6 当人防工程地面建有建筑物,且与地下一、二层有中庭相通或地下一、二层有中庭相通时,防火分区面积应按上下多层相连通的面积叠加计算;当超过本规范规定的防火分区最大允许建筑面积时,应符合下列规定:

1 房间与中庭相通的开口部位应设置火灾时能自行关闭的甲级防火门窗;

2 与中庭相通的过厅、通道等处,应设置甲级防火门或耐火极限不低于3h的防火卷帘;防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落;

4.2.2 防火墙上不宜开设门、窗、洞口,当需要开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。

4.2.4 下列场所应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他场所隔开,并应符合下列规定:

1 消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶室、变配电室、通信机房、通风和空调机房、可燃物存放量平均值超过30kg/m2火灾荷载密度的房间等,墙上应设置常闭的甲级防火门;

2 柴油发电机房的储油间,墙上应设置常闭的甲级防火门,并应设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏;

4.4.2 防火门的设置应符合下列规定:

1 位于防火分区分隔处安全出口的门应为甲级防火门;当使用功能上确实需要采用防火卷帘分隔时,应在其旁设置与相邻防火分区的疏散走道相通的甲级防火门;

……

4 用防护门、防护密闭门、密闭门代替甲级防火门时,其耐火性能应符合甲级防火门的要求;且不得用于平战结合公共场所的安全出口处;

5.2.5 避难走道的设置应符合下列规定:

……

4 防火分区至避难走道入口处应设置前室,前室面积不应小于6m2 ,前室的门应为甲级防火门;其防烟应符合本规范第6.2节的规定;

11建筑内部装修设计防火规范GB50222-95(2001年版)

3.2.2 单层、多层民用建筑内面积小于100m2的房间,当采用防火墙和甲级防火门窗与其他部位分隔时,其装修材料的燃烧性能等级可在表3.2.1的基础上降低一级。

3.3.3 高层民用建筑的裙房内面积小于500m2的房间,当设有自动灭火系统,并且采用耐火等级不低于2h的隔墙、甲级防火门、窗与其它部分分隔时,顶棚、墙面、地面的装修材料的燃烧性能等级可在表3.3.1规定的基础上降低一级。

12汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-2014

4.2.2 汽车库、修车库之间或汽车库、修车库与其他建筑之间的防火间距可适当减少,但应符合下列规定:

……

3 相邻的两座一、二级耐火等级建筑,当较高一面外墙的耐火极限不低于2.00h,墙上开口部位设置甲级防火门、窗或耐火极限不低于2.00h的防火卷帘、水幕等防火设施时,其防火间距可减小,但不应小于4m;

5.2.6 防火墙或防火隔墙上不宜开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置甲级防火门、窗或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘。

5.3.3 除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库外,其他汽车库内的汽车坡道两侧应采用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或甲级防火门等与停车区隔开;但

当汽车库和汽车坡道上均设置自动灭火系统时,坡道的出入口可不设置水幕、防火卷帘或甲级防火门。

6.0.7 与住宅地下室相连通的地下汽车库、半地下汽车库,人员疏散可借用住宅部分的疏散楼梯;当不能直接进入住宅部分的疏散楼梯间时,应在汽车库与住宅部分的疏散楼梯之间设置连通走道,走道应采用防火隔墙分隔,汽车库开向该走道的门均应采用甲级防火门。

13文化馆建筑设计规范JGJ/T 41-2014

4.3.4 研究整理室应符合下列规定:

……

6 档案室应采取防潮、防蛀、防鼠措施,并应设置防火和安全防范设施;门窗应为密闭的,外窗应设纱窗;房间门应设防盗门和甲级防火门;

14办公建筑设计规范JGJ 67-2006

5.0.5 机要室、档案室和重要库房等隔墙的耐火极限不应小于2h,楼板不应小于1.5h,并应采用甲级防火门。

15综合医院建筑设计规范GB51039-2014

10.2.8 设置分子筛制氧机组制氧站,应符合下列要求:

……

2 氧气汇流排间与机器间的隔墙耐火极限不应低于1.5h,氧气汇流排间与机器间之间的联络门应采用甲级防火门;

3 氧气储罐与机器间的隔墙耐火极限不应低于1.5h,氧气储罐与机器间之间的联络门应采用甲级防火门。

16建筑设计防火规范GB 50016-2014

3.3.1 除本规范另有规定外,厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表3.3.1的规定。

……

注 2 除麻纺厂房外,一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单、多层纺织厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加0.5倍,但厂房内的原棉开包、清花车间与厂房内其他部位之间均应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙分隔,需要开设门、窗、洞口时,应设置甲级防火门、窗。

3.3.7 厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m3。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门。

3.4.1 除本规范另有规定外,厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距不应小于表3.4.1的规定,与甲类仓库的防火间距应符合本规范第3.5.1条的规定。

注 3 两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房的屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕或按本规范第6.5.3条的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m。

3.6.10 有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙,门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置。

3.7.3 地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置,并采

用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的独立安全出口。

3.8.3 地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的安全出口不应少于2个;当建筑面积不大于100m2时,可设置1个安全出口。

地下或半地下仓库(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的安全出口。

5.2.2 民用建筑之间的防火间距不应小于表5.2.2的规定,与其他建筑的防火间距,除应符合本节规定外,尚应符合本规范其他章的有关规定。

……

注 5 相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级且屋顶无天窗,相邻较高一面外墙高出较低一座建筑的屋面15m及以下范围内的开口部位设置甲级防火门、窗,或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084规定的防火分隔水幕或本规范第6.5.3条规定的防火卷帘时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。

5.3.2 建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应划分防火分区。

建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应符合下列规定:

1 与周围连通空间应进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h。采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符合本规范第6.5.3条的规定;与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗;

5.3.5 总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防

火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域。相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通,并应符合下列规定:

……

4 防烟楼梯间的门应采用甲级防火门。

5.4.7 剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内;采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;确需设置在其他民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应符合下列规定:

1 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。

5.4.12 燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等。宜设置在建筑外的专用房间内;确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所,该专用房间的耐火等级不应低于二级;确需布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:……

3 锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在隔墙上设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗。

4 锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔;确需在防火隔墙上设置门时,应采用甲级防火门。

5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定:

……

3 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。

4 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。

5.4.14 供建筑内使用的丙类液体燃料,其储罐应布置在建筑外,并应符合下列规定:

……

3 当设置中间罐时,中间罐的容量不应大于1m3,并应设置在一、二级耐火等级的单独房间内,房间门应采用甲级防火门。

5.5.9 一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应符合下列要求:

1 利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔;

5.5.23 建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。避难层(间)应符合下列规定:

……

4 避难层可兼作设备层。设备管道宜集中布置,其中的易燃、可燃液体或气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区分隔。管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔,管道井和设备间的门不应直接开向避难区;确需直接开向避难区时,与避难层区出入口的距离不应小于5m,且应采用甲级防火门。

5.5.24 高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定:

……

3 应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。

6.1.5 防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。

6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。

设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h

的楼板与其他部位分隔。

通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。

6.2.8 冷库、低温环境生产场所采用泡沫塑料等可燃材料作墙体内的绝热层时,宜采用不燃绝热材料在每层楼板处做水平防火分隔。防火分隔部位的耐火极限不应低于楼板的耐火极限。冷库阁楼层和墙体的可燃绝热层宜采用不燃性墙体分隔。

冷库、低温环境生产场所采用泡沫塑料作内绝热层时,绝热层的燃烧性能不应低于B1级,且绝热层的表面应采用不燃材料做防护层。

冷库的库房与加工车间贴邻建造时,应采用防火墙分隔,当确需开设相互连通的开口时,应采取防火隔间等措施进行分隔,隔间两侧的门应为甲级防火门。当冷库的氨压缩机房与加工车间贴邻时,应采用不开门窗洞口的防火墙分隔。

6.4.10 疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。

6.4.13 防火隔间的设置应符合下列规定:

……

2 防火隔间的门应采用甲级防火门;

6.4.14 避难走道的设置应符合下列规定:

……

5 防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0m2,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。

7.3.6 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。

17图书馆建筑设计规范JGJ38-2015

6.2.1 基本书库、特藏书库、密集书库与其毗邻的其他部位之间应采用防火墙和甲级防火门分隔。

6.4.3 建筑面积不超过100m2的特藏书库,可设一个疏散门,并应为甲级防火门。

防火门购销合同范本

购销合同 购货方:(以下简称甲方) 供货方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规之规定,甲乙双方经协商一致,就本工程供货事宜达成如下协议,双方共同遵照执行:一、工程详细信息:此项必须填写清楚 工程名称: 工程地址: 联系人:联系方式: 二、产品质量要求: 1、乙方所供产品必须达到国家或行业质量标准;有国家标准的 执行国家标准,无国家标准的执行行业标准。 2、乙方所供产品必须达到合同约定的技术指标要求及相应现 行施工验收规范和技术标准的要求。 3、乙方提供门的合格证和检测报告。乙方依据甲方提供的尺 寸、由乙方工作人员到现场核对,如出现误差,由乙方负责,具体制作方法制作。 三、合同价款:乙级、丙级防火门单价元一平米、入户门元/ 樘、闭门器元/个、顺位器元/个备注:颜色:防火门灰色,入户门 (据实结算,注:此报价包含安装、运输、不包含税金,不足一平米按一

平米计算,不含门扇及门框上的防火玻璃。) 四、工程期限:本工程施工的工期为30 日历天,具体开竣工日期以甲方总体施工计划安排时间进行约定。 暂定开工日期:本合同定于日开工。 暂定完工日期:本合同定于日竣工。 (在条件允许的情况下)。如遇自然灾害或现场条件不符合施工条件则工期顺延。 五、付款方式:货款按栋结算,货到现场付总价款50%,安装完毕付到总价款95%,剩余5%为质保金,质保期期满付清货款。 六、保修期责任: 入户门及防火门质保期一年,自竣工验收之日计算。 七、甲方权利与义务 1、在合同签订后由甲方提供施工图纸一套,经双方会审签字确认。 2、组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底 3、组织乙方确定水准点与坐标控制点,施工现场的技术交底。 4、协调施工现场地及周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等工作。 5、甲方为乙方提供电源、电源供点1楼、顶层,其它部分电源由乙 方自行解决,电费甲方负责。 6、为乙方提供电梯的使用,如电梯不能使用甲方应给乙方相关的上 楼费用。乙方不负责堵缝。 八、乙方的权利与义务 1、乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的质量标

防火门窗的设置与要求内容

防火门窗的应用和特点

防火门窗的应用和特点 防火门的设置应符合下列规定: 1. 凡是设置在建筑经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门,带 电磁释 放器,其他常开式防火门一律采用电动释放器。常开防火门应能在火 灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。 2. 除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。 常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。 3. 常闭式防火门是独立的,没有什么连接线路,看电气图纸, 门有电气线路和模块的话,那就是常开式防火门了。 4.除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能。双扇防火 门应具有按顺序自行关闭的功能。 5.双扇防火门外形尺寸不得超过2123,单扇防火门外形尺寸不超过1023 自动闭门器:常开防火门是否带电磁释放器:防火门是有闭门器的,属于机械式自动关闭,在人流量大的地方防火门使用电磁门吸,平时是开着的,有火灾时中 央控制室切断电源,防火门就会自动关闭。 常闭防火门常闭防火门的作用:常闭防火门的作用就是起到防火区间的分隔,万一发生火灾的时候,人们往往没有时间去关闭这样的门,所以在平时一定要按 照要求操作!常闭防火门一律采用机械释放器 所谓“手动防火门”也就是带有机械闭门器的常闭防火门。 A.设备间的门基本上都是常闭的。 a.配变电所: 1. 设在高层建筑的配变电所,通向疏散通道的门应为乙级防火门,通 向相邻防火分区的门应为甲级防火门。 2.设在低层、多层建筑物一层的变电所,通向疏散通道和相邻防火区的门 应为乙级防火门。设在设在低层、多层建筑物二层以上层的变电所,通向 疏散通道的门应为乙级防火门,通向相邻防火区的门应为甲级防火门。

甲乙丙级防火门设置的部位

甲、乙、丙级防火门的设置部位总结甲、乙、丙级防火门的在各种建筑的设置部位,有疏漏和错误之处敬请指正! 一、设甲级防火门的部位: <<高规>> 4.1.2燃油燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关等宜设置在高层建筑外的专用房间内除液化石油气作燃料的锅炉外下一层或贴邻,并采用无门窗洞口的耐火极限不低于的隔墙和的楼板与其他部位隔开当必须开门时,应设甲级防火门通风空调机房,应采用耐火极限不低于的隔墙,的楼板和甲级防火门与其他部位隔开机房与相邻其他电梯井机房之间,应采用耐火极限不低于的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于的隔墙和的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门? <<档案馆设计规范>> 4.4.6中心控制室设计应符合下列要求: 1.宜设在首层主要入口附近; 2.室内应设空调或局部空调; 3.与其他用房的隔墙,其耐火极限不应低于,楼板不应低于,隔墙上的门应采用甲级防火门? <<图书馆建筑设计规范>> 目录检索出纳空间出纳台与基本书库之间的通道不应设置踏步;当高差不可避免时,应采用坡度不大于1∶8的坡道出纳台通往库房的门,净宽不应小于,并不

得设置门坎,门外范围内应平坦无障碍物平开防火门应向出纳台方向开启非书资料库珍善本书库特藏书库等防火墙上的防火门应为甲级防火门非书资料库机房门应为乙级防火门,风管进入书库时应设防火阀门? <<剧场建筑设计规范>> 8.1.2低压配电室与舞台侧台后台相连时,必须设置面积不小于6m2的前室,并应设甲级防火门道具间 二、设乙级防火门的部位: <<高规>> 5.1.5高层建筑中庭防火分区面积应按上下层连通的面积叠加计算窗,应设自行关闭的乙级防火门窗通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于的防火卷帘分隔L形等高层建筑的内转角处当设在转角附近时,内转角两侧墙上的门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于;当相邻一侧装有固定乙级防火窗时,距离可不限窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于;当水平间距小于时,应设置固定乙级防火门窗防烟楼梯间的设置应符合下列规定阳台或凹廊封闭楼梯间的设置应符合下列规定半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于的隔墙与其他部位隔开并宜直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用乙级防火门地下室或半地下室与地上层不宜共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,宜在首层与地下或半地下层的入口处,设置耐火极限不低于的隔墙和乙级防火门隔开,并应有明显标志当倾斜角度不大于45°,栏杆扶手的高度不小于时,室外楼梯宽度可计入疏散楼梯总宽度内室外楼梯和每层出口处平台,应采用不燃材料制作平台的耐火极限不应低于在楼梯周围内的墙面上,除设疏散门外,不应开设其他门窗洞口疏

防火门采购及安装合同(定稿)汇总

入户门、防火门采购安装合同 发包人:公司 承包人: 发包人:公司(以下简称“甲方”)承包人:(以下简称“乙方”)

甲方将公司1#-11#楼防火门、入户门的供货及安装发包给乙方。 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,签署本合同如下: 第一条本合同签订之日,乙方向甲方陈述并保证 1.1、乙方为独立法人,依法定程序设立有效存在且相关手续(包括但不限于乙方的各项生产和经营资质)完备; 1.2、乙方提供给甲方的营业执照和资质证书等均真实有效,所提供的证件的复印件的内容均与原件内容完全相符,具备实施本合同工程的资质; 第二条合同文件组成及解释顺序、标准和规范 2.1、构成合同的文件应能相互解释,互为说明。对于同一解释次序前后不一致时,以日期在后面的为准。除合同条款另有约定外,组成本补充合同的文件及优先解释次序如下: 2.1.1、本合同签订后双方约定的有关洽商、变更等书面协议或文件; 2.1.2、本合同条款; 2.1.3、施工图纸和设计变更; 2.1.4、现行的法律、法规、技术标准、规范、规定和其它有关技术资料。 2.1.5、经双方协商认可的投标书及其附件。 2.2、适用标准、规范: 2.2.1、生产及检验依据GB 12955-2008《防火门要求》; GB50045-95修订版《民用 建筑设计防火规范》。 2.2.2、门的安装等按照国家相关规范执行。 第三条工程概况 3.1、工程名称:入户门、防火门采购安装(以下称简称“本工程”)。 3.2、工程地点: 3.3、工程内容:清单报价内的防火门(包括入户门、通道门、管进门) 第四条承包范围和方式(包括入户门、通道门、管进门)

防火门级别设置

一直有一个题目。就是各个设备用房开向公共走廊的外门是否必须为防火门。以前设计时候一直也是这么做的,比较保险。但是最近发现似乎不全是这样。希看大家给点意见,讨论讨论-- 我刚注册,上来浏览看见了这个题目,认真回答了一下却无法“回复帖子”,无意中点开了“发表新帖”...这是我的第一篇帖子,不足之处请大家指正,谢谢! 先总结一下都有哪些设备用房:变配电室、储油间、锅炉房、换热站、消防控制室、空调机房、水泵房、固定灭火系统的设备室、强电机房、弱电机房。基本上就以上这些吧… 《低规》7.2.5附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火系统的设备室、消防水泵房和透风空气调节机房等……隔墙上的门除本规范另有规定者外,均应采用乙级防火门。查找所谓“另有规定”,5.4.2.3 锅炉房、变压器室与其它部位之间应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门窗时,应设置甲级防火门窗; 5.4.2.4 当锅炉房内设置储油间时,…当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;5.4.3.柴油发电机房…2.应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门; 3 应设置储油间,其总储存量不应大于8h 的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;8. 6.4….消防水泵房的门应采用甲级防火门。 综上所述,适用低规的建筑中,变配电室、储油间、锅炉房、水泵房用甲级防火门;固定灭火系统的设备室、换热站、消防控制室、空调机房用乙级防火门,剩下的强电机房、弱电机房没处提到,可是既然普通的管井(7.2.10条…层层封堵)都要丙级防火门,那么这两类机房也应该至少是丙级防火门. 使用同样的办法捋一遍《高规》,4.1.2.3 锅炉房、变压器室……当必须在隔墙上开门窗时,应设置耐火极限不低于1.20h的防火门窗(即甲级防火门);4.1.2.4 当锅炉房内设置储油间时……当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;4.1.3 柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时,应符合下列规定:4.1.3.2 应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门; 4.1.3.3 机房内应设置储油间,…..当必须在防火墙上开门时,应设置能自动封闭的甲级防火门; 5.2.7 设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、天津卷帘门透风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开。天津铁艺天津电动卷帘门7.5.1在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。 综上所述,适用高规的建筑中,变配电室、储油间、锅炉房、水泵房、自动灭火系统的设备室、透风、空调机房、消防控制室用甲级防火门;换热站用乙级防火门,同理剩下的强电机房、弱电机房也应该至少是丙级防火门.

需要设甲级防火门的部位

设甲级防火门的部位 036526 高规 4.1.2燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关等宜设置在高层建筑外的专用房间内,除液化石油气作燃料的锅炉外,当上述设备受条件限制必须布置在高层建筑或裙房内时,其锅炉的总蒸发量不应超过6.00t/h,且单台锅炉蒸发量不应超过2.00t/h,可燃油油浸电力变压器总容量不应超过1260kV A,单台容量不应超过630kV A,并应符合下列规定: 4.1.2.1不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开、当必须开门时,应设甲级防火门。 4.1.3.2柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。 5.2.7设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开。 5.2.8地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m2的房间隔墙,其耐火极限不应低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门。 6.3.3.6消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。 7.5.1独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级,在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门。 档案馆设计规范 4.4.6中心控制室设计应符合下列要求: 1.宜设在首层主要入口附近。 2.室内应设空调或局部空调。 3.与其他用房的隔墙,其耐火极限不应低于2.0h,楼板不应低于1.5h,隔墙上的门应采用甲级防火门。 7.2.5空调设备应设在专门房间内,机房门应为甲级防火门。 6.0.7库区内设置楼梯时,应采用封闭楼梯间,门应采用不低于乙级的防火门。

防火门设置要求

(甲级防火门耐火极限为1.2h) 1、防火墙上的门窗应为甲级防火门窗(固定的或火灾时具备自行关闭功能)。 2、消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应用耐火极限≥2.0h(2.5h)的隔墙隔开,隔墙上的门应为甲级防火门。 3、高层建筑自动灭火系统的设备室、通风、空调机房房间的门应为甲级防火门。 4、高层建筑的消防水泵房在首层时宜直通室外;在其他层时应直通安全出口;与其他部位隔开的隔墙耐火极限2.0h,楼板为1.5h。房门应为甲级防火门。 5、地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m的房间房门应为甲级防火门。 6、地下商店总建筑面积大于20000m2时,应采用无门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时,在所设防火间隔、避难走道或防烟楼梯间及其前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 7、柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时可布置在建筑物首层或地下一、二层,并采用耐火极限≥2.0h的隔墙和≥1.5h的楼板与其他部分隔开,门应采用甲级防火门。储油间应用防火墙隔开,门应为甲级防火门(并应具自行关闭功能)。 8、设在高层建筑内的变、配电所,应采用耐火隔墙、楼板及甲级防火门与其他部位隔开。可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门。 7、燃油、燃气锅炉房、燃油油浸电力变压器、电容器和多油开关间,当其容量值许可设在建筑物内时,与建筑物其他部位之间隔墙上的门窗应为甲级防火门窗。 8、有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门: (1)变压器室位于高层主体建筑内; (2)变压器室附近堆有易燃品或通向汽车库; (3)变压器室位于建筑物的二层或更高层;

(4)变压器室位于地下室或下面有地下室; (5)变压器室通向配电装置室的门; (6)变压器室之间的门。 (编者注:对于“防火门”的级别,《技术措施》电气篇规定为:有充油设备的高压配电室、高压电容器室的门及油浸变压器室的门应为向外开启的甲级防火门;低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室、值班室的门不宜低于乙级。) 9、液体燃料中间罐的容积不应大于1.0m3,并应设在耐火等级不低于二级的单独房间内,其门应为甲级防火门,燃油锅炉房日用油箱间的门应为甲级防火门。 10、人防消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶间、变配电室、通信机房、通风和空调机房及可燃物存放量平均值超过30kg/m2的房门应为甲级防火门。 11、人防各防火分区至防烟楼梯间或避难走廊入口处应设置前室,前室的门或与消防电梯间合用前室的门应为甲级防火门。 12、图书馆基本书库、非书资料库应用防火墙与其毗邻的建筑完全隔离,书库、资料库防火墙上的门应为甲级防火门。 13、计算机房内墙上的门窗应为甲级防火门窗(门应外开)。(编者注:此条适用于主机房建筑面积≥140m2的机房) 14、除敞开式及斜楼板式以外的多层、高层及地下车库,其坡道两侧应用防火墙与停车区隔开。坡道出入口应采用水幕、防火卷帘或设甲级防火门与停车区隔开(当车库和坡道上均设有自动灭火系统时可不受此限)。(编者注:《细则》4. 2.3条规定此条指明为:不同防火分区之间的坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或甲级防火门与停车区隔开。) 15、附建在旅馆建筑中的餐厅部分应采用防火墙及甲级防火门与其他部分分隔。

防火门采购合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-8370-43 防火门采购合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

防火门采购合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 )与)就甲方承建建设单位(丙方) 楼钢质防火门采购事宜,三方经协商达成共识,特此签订本供货合同(以下简称“合同”)。一、合同依据 签订本合同依据是①《中华人民共和国合同法》; ②设计标准、技术协议、施工图纸; ③乙方根据甲方提供的图纸要求所做的材料供应清单; ④产品执行的国家行业标准;⑤询价邀请函。 二、钢质防火门名称、规格、数量和品牌(具体的规格尺寸和数量必须依据甲乙双方和建设单位现场测量、核实的确认表。现场规格尺寸和数量的测量、核实由乙方负责。) 三、合同总价 人民币本合同总价已包括完成该工程项目的人工

费、材料费(含主材、五金配件、门锁、把手、玻璃视窗、安装辅材等)、运输费、装卸费、包装费、机械使用费、试验检验费、优化设计费、安装施工期间的风险费、同时报价包括可能涨价风险费、其他杂费(如垂直运输费)等可能发生的费用。合同总价中已包含玻璃视窗170元/块(规格220×620),如不需要玻璃视窗,应按次价格扣除。灌缝费用不在总价内,此费用由建设单位现场签证支付给施工方。四、钢质防火门的技术要求 (1)门窗钢板:冷轧镀锌钢板,厚度≥1.5mm (2)门扇钢板:冷轧镀锌钢板,厚度≥0.8mm (3)五金件:防火门五金件,闭门器、顺位器采用符合检测资料一致性的合格产品,其熔融温度不低于950℃;加固件采用1.5mm厚钢板,加固件设有螺孔的钢板厚度不低于3.0mm。 (4)门扇填充材料:为不燃性材料,必须符合《钢质防火门通用技术条件》 (5)门扇厚度:甲级不低于50mm,乙级不低于45mm;丙级不低于40mm。 (6)门扇

防火门设置规范整理总结

9.2 应设甲级防火门的部位 (甲级防火门耐火极限为1.2h) 9.2.1 防火墙上的门窗应为甲级防火门窗(固定的或火灾时具备 自行关闭功能)。 《防规》7.1.5※,《高规》5.2.3 9.2.2 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应用耐火极限 ≥2.0h(2.5h)的隔墙隔开,隔墙上的门应为甲级防火门。 《防规》7.4.10※,《高规》6.3.3 9.2.3高层建筑自动灭火系统的设备室、通风、空调机房房间的 门应为甲级防火门。 《高规》5.2.7※ 9.2.4高层建筑的消防水泵房在首层时宜直通室外;在其他层时 应直通安全出口;与其他部位隔开的隔墙耐火极限 2.0h, 楼板为1.5h。房门应为甲级防火门。 《高规》7.5.1※,7.5.2;《防规》8.6.4※ 9.2.5地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m。的房间房门应 为甲级防火门。 《高规》5.2.8地下商店总建筑面积大于20000m2。时,应采用无门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时,在所设防火间隔、避难走道或防烟楼梯间及其前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 《防规》5.1.13※ 9.2.6柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时可布置在建筑物 首层或地下一、二层,并采用耐火极限≥2.0h的隔墙和≥ 1.5h的楼板与其他部分‘隔开,门应采用甲级防火门。储 油间应用防火墙隔开,门应为甲级防火门(并应具自行关闭

功能)。

《高规》4.1.3※设在高层建筑内的变、配电所,应采用耐火隔墙、楼板及甲级防火门与其他部位隔开。可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门。 《通则》8.3.2 9.2.7燃油、燃气锅炉房、燃油油浸电力变压器、电容器和多油 开关间,当其容量值许可设在建筑物内时,与建筑物其他部位之间隔墙上的门窗应为甲级防火门窗。 《防规》5.4.2※,《高规》4.1.2.3※有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门: (1)变压器室位于高层主体建筑内; (2)变压器室附近堆有易燃品或通向汽车库; (3)变压器室位于建筑物的二层或更高层; (4)变压器室位于地下室或下面有地下室; (5)变压器室通向配电装置室的门; (6)变压器室之间的门。 《民用建筑电气设计规范》4.1 0.2(编者注:对于“防火门”的级别,《技术措施》电气篇规定为:有充油设备的高压配电室、高压电容器室的门及油浸变压器室的门应为向外开启的甲级防火门;低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室、值班室的门不宜低于乙级。) 9.2.8液体燃料中间罐的容积不应大于1.0m3,并应设在耐火等级 不低于二级的单独房间内,其门应为甲级防火门,燃油锅炉房日用油箱间的门应为甲级防火门。

防火门设置要求

(甲级防火门耐火极限为) 1、防火墙上的门窗应为甲级防火门窗(固定的或火灾时具备自行关闭功能)。 2、消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应用耐火极限≥()的隔墙隔开,隔墙上的门应为甲级防火门。 3、高层建筑自动灭火系统的设备室、通风、空调机房房间的门应为甲级防火门。 4、高层建筑的消防水泵房在首层时宜直通室外;在其他层时应直通安全出口;与其他部位隔开的隔墙耐火极限,楼板为。房门应为甲级防火门。 5、地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m的房间房门应为甲级防火门。 6、地下商店总建筑面积大于20000m2时,应采用无门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时,在所设防火间隔、避难走道或防烟楼梯间及其前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 7、柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时可布置在建筑物首层或地下一、二层,并采用耐火极限≥的隔墙和≥的楼板与其他部分隔开,门应采用甲级防火门。储油间应用防火墙隔开,门应为甲级防火门(并应具自行关闭功能)。 8、设在高层建筑内的变、配电所,应采用耐火隔墙、楼板及甲级防火门与其他部位隔开。可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门。 7、燃油、燃气锅炉房、燃油油浸电力变压器、电容器和多油开关间,当其容量值许可设在建筑物内时,与建筑物其他部位之间隔墙上的门窗应为甲级防火门窗。 8、有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门: (1)变压器室位于高层主体建筑内;

(2)变压器室附近堆有易燃品或通向汽车库; (3)变压器室位于建筑物的二层或更高层; (4)变压器室位于地下室或下面有地下室; (5)变压器室通向配电装置室的门; (6)变压器室之间的门。 (编者注:对于“防火门”的级别,《技术措施》电气篇规定为:有充油设备的高压配电室、高压电容器室的门及油浸变压器室的门应为向外开启的甲级防火门;低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室、值班室的门不宜低于乙级。) 9、液体燃料中间罐的容积不应大于,并应设在耐火等级不低于二级的单独房间内,其门应为甲级防火门,燃油锅炉房日用油箱间的门应为甲级防火门。 10、人防消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶间、变配电室、通信机房、通风和空调机房及可燃物存放量平均值超过30kg/m2的房门应为甲级防火门。 11、人防各防火分区至防烟楼梯间或避难走廊入口处应设置前室,前室的门或与消防电梯间合用前室的门应为甲级防火门。 12、图书馆基本书库、非书资料库应用防火墙与其毗邻的建筑完全隔离,书库、资料库防火墙上的门应为甲级防火门。 13、计算机房内墙上的门窗应为甲级防火门窗(门应外开)。(编者注:此条适用于主机房建筑面积≥140m2的机房) 14、除敞开式及斜楼板式以外的多层、高层及地下车库,其坡道两侧应用防火墙与停车区隔开。坡道出入口应采用水幕、防火卷帘或设甲级防火门与停车区隔开

防火门采购安装合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-7393-81 防火门采购安装合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

防火门采购安装合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 供方: 需方: 为规范木质隔热防火门的购销行为,保护供需双 方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及有 关法律、法规,经供需双方经友好协商,一致同意签 订合同,以便共同遵守,依法执行以下条款。 一、成品名称,商标,型号,数量,金额。 以上总金额约万元左右,按实际洞口计算,以上 单位包括运输、安装、维修、成品保护、税金、利润 采保费等其他一切费用。 二、质量要求技术标准、供方对质量负责的条件 和日期期限:按国家有关消防规范要求制作生产,提 供有关有效的验收质量达到消防验收合格,确保验收 一次性通过,如果验收不合格,一切费用由乙方自己

承担。 三、供货时间:合同签订后需方通知供方在15天内送货到工地安装。 四、供方提供正规发票,按税金6%计算。 五、(交提)货地点、方式:供方负责送到工地包括五金配件、安装等。不包括装饰线条及饰面油漆。 六、计算方式:按洞口尺寸计算。 七、验收标准、方法及提出异议期限:货到工地由需方单位及有关人员现场验收,如有质量问题由供方负责。联系电话: 八、结算方式及期限:门框到工地安装后付总价30%,门扇到工地安装后再付总价40%,安装完毕后经消防验收及竣工验收合格后再付至总价的95%,其余5%作为保修金一年后无息付清。 九、违约责任:本合同自双方代表人签订并盖章后即日生效,供需双方严守本合同项下的各项条款,如有违约,违约方应负有违约责任。 十、供方以次充好,材料质量检查不合格或未按

民用建筑设计中防火门的设置要求

建筑设计中防火门的设置要求: 一、甲级防火门的设置 1、《办公建筑设计规范》 5.0.1 机要室、档案室和重要库房等隔墙的耐火极限不应小于2h,楼板不应小于1.5h,并应采用甲级防火门。 2、《民用通则》 8.3.1.2 安装可燃油油浸电力变压器总容量不超过1260kVA、单台容量不超过630kVA的变配电室可布置在建筑主体内首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口,变压器室的门应为甲级防火门; 8.3.2配变电所防火门的级别应符合下列要求: ①设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于 1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开; ②可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门; 8.3.3 ①柴油发电机房应采用耐火极限不低于2h或3h的隔墙和1.50h的楼板、甲级防火门与其他部位隔开; ②柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。 3、《建筑设计防火规范》2014 ①与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗 ②剧场、电影院、礼堂宜确需设置在其他民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔; ③一、二级耐火等级公共建筑中安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔。 ④管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔,管道井和设备间的门不应直接开向避难区;确需直接开向避难区时,与避难层区出入口的距离不应小于5m,且应采用甲级防火门。 ⑤高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔; ⑥疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。 ⑦防火隔间的门应采用甲级防火门。 ⑧防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0m2,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门;

防火门采购合同范本

防火门采购合同范本 2、以甲方签字认可的图纸加工生产。 3、严格按照省、市及相关部门的有关规定和验收规范进行验收, 工程质量必须达到合格。 4、在工程呈报竣工前,乙方向甲方报送工程竣工报告和竣工验收资料,甲方收到完整的资料后,十五天内组织验收,无正当理由逾期验收,则视为合格工程。 5、经验收工程不合格,乙方及时返工修改,直至合格为止,因返工修改的费用由乙方自行承担,并承担合同总价5%的违约金。 三、结算方式、付款方式: (一)甲方指定为本合同货款结算人,甲方其他任何人结算对甲方没有约束力(附结算单样本),甲方对授权权限仅限于就本合同项下签收的货物进行结算。 本工程所有的防火门中带防火玻璃的不另外计费,防火门以及五 金配件、油漆都以包含在防火门的单价中。 防火门工程全部安装完成后,最终结算按实际防火门面积最为最后结算依据。 决算应在承揽工程完成后三十日内进行完毕,甲方应积极配合乙 方及时结算。 (二)货款支付米取以下方式: 门框全部安装完成不支付工程款,门扇全部安装完成并项目部及甲

方监理验收合格后,支付工程款的 % (不包括五金、油漆)。竣工验收合格后或业主入住时支付工程款的 % (包括五金、油漆),剩余5%为保修金,保修期两年满后付清。 (三)乙方在收款前应当提供相应金额的税务发票,否则,甲方有权拒付货款。如乙方提供的发票受到政府机关质疑和检查被认定为非 法票据,乙方除重新提供等额合法发票外,还应承担由此给甲方带来的一切损失。甲方可无限制保留向乙方进一步追究相关责任的权利。 (四)款项采取以下支付方式: 甲方以转账方式支付。乙方开户银行:帐号:。甲方必须将全 额货款支付至以上帐号。乙方若要求甲方将货款支付至以上帐户以外的其他帐户或单位的,必须由乙方出具书面的授权书。 七、安全生产措施 1、认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,全员参与安全管 理。坚持管生产必须管安全的原则,认真宣传建设部有关安全规定,坚持安全技术交底制度。 2、施工前对参与本工程施工的全体人员进行工地,首先要进行 登记,由项目部安全科对进场工人进行安全宣传教育,组织职工学习安全生产操作规程,并要求职工在生产中严格遵守有关文件的规定。 3、施工前和施工过程中,要经常对施工设备进行安全性能检查, 不符合安全规定的地方要立即整改完善。 八、产品的保护

防火门设置要求

(甲级防火门耐火极限为1.2h ) 1、防火墙上的门窗应为甲级防火门窗(固定的或火灾时具备自行关闭功能)。 2、消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应用耐火极限》2.0h (2.5h )的隔墙隔开,隔墙上的门应为甲级防火门。 3、高层建筑自动灭火系统的设备室、通风、空调机房房间的门应为甲级防火门。 4、高层建筑的消防水泵房在首层时宜直通室外;在其他层时应直通安全出口;与其他部位隔开的隔墙耐火极限2.0h,楼板为1.5h。房门应为甲级防火门。 5、地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m的房间房门应为甲级防火门。 6地下商店总建筑面积大于20000吊时,应采用无门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确需局部连通时,在所设防火间隔、避难走道或防烟楼梯间及其前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 7、柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时可布置在建筑物首层或地下一、二层,并采用耐火极限》2.0h的隔墙和》1.5h的楼板与其他部分隔开,门应采用甲级防火门。储油间应用防火墙隔开,门应为甲级防火门(并应具自行关闭功能)。 8、设在高层建筑内的变、配电所,应采用耐火隔墙、楼板及甲级防火门与其他部位隔开。可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门。 7、燃油、燃气锅炉房、燃油油浸电力变压器、电容器和多油开关间,当其容量值许可设在建筑物内时,与建筑物其他部位之间隔墙上的门窗应为甲级防火门窗。 8、有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门: (1)变压器室位于高层主体建筑内; (2)变压器室附近堆有易燃品或通向汽车库; (3)变压器室位于建筑物的二层或更高层; (4)变压器室位于地下室或下面有地下室; (5)变压器室通向配电装置室的门; (6)变压器室之间的门。 (编者注:对于“防火门”的级别,《技术措施》电气篇规定为:有充油设备 的高压配电室、高压电容器室的门及油浸变压器室的门应为向外开启的甲级防 宜低于乙级。)

防火门的设置要求

甲、乙、丙级防火门的设置部位 设甲级防火门的部位 高规 4.1.2燃油?燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关等宜设置在高层建筑外的专用房间内?除液化石油气作燃料的锅炉外,当上述设备受条件限制必须布置在高层建筑或裙房内时,其锅炉的总蒸发量不应超过6.00t/h,且单台锅炉蒸发量不应超过2.00t/h;可燃油油浸电力变压器总容量不应超过1260kV A,单台容量不应超过630kV A,并应符合下列规定: 4.1.2.1不应布置在人员密集场所的上一层?下一层或贴邻,并采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开?当必须开门时,应设甲级防火门? 4.1.3.2柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门? 5.1.10 建筑物内设置中庭时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当超过一个防火分区最大允许建筑面积时,应符合下列规定: 1 房间与中庭相通的开口部位应设置能自行关闭的甲级防火门窗; 2 与中庭相通的过厅、通道等处应设置甲级防火门或防火卷帘;防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落。防火卷帘的设置应符合本规范第7.5. 3 条的规定; 3 中庭应按本规范第9 章的规定设置排烟设施。 5.2.7设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室?通风?空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开? 5.2.8地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m2的房间隔墙,其耐火极限不应低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门? 6.3.3.6消防电梯井?机房与相邻其他电梯井?机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门? 7.5.1独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级?在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门? 档案馆设计规范 4.4.6中心控制室设计应符合下列要求: 1.宜设在首层主要入口附近; 2.室内应设空调或局部空调; 3.与其他用房的隔墙,其耐火极限不应低于2.0h,楼板不应低于1.5h,隔墙上的门应采用甲级防火门? 7.2.5空调设备应设在专门房间内,机房门应为甲级防火门? 6.0.7库区内设置楼梯时,应采用封闭楼梯间,门应采用不低于乙级的防火门? 6.0.8库区缓冲间及档案库的门均应向疏散方向开启,并应为甲级防火门? 图书馆建筑设计规范

:防火门采购合同标准范本

协议编号:LX-FS-A62425 :防火门采购合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

:防火门采购合同标准范本 使用说明:本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题,在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款,最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 )与)就甲方承建建设单位(丙方) 楼钢质防火门采购事宜,三方经协商达成共识,特此签订本供货合同(以下简称“合同”)。一、合同依据 签订本合同依据是①《中华人民共和国合同法》; ②设计标准、技术协议、施工图纸; ③乙方根据甲方提供的图纸要求所做的材料供应清单; ④产品执行的国家行业标准;⑤询价邀请函。 二、钢质防火门名称、规格、数量和品牌(具体的规格尺寸和数量必须依据甲乙双方和建设单位现场

测量、核实的确认表。现场规格尺寸和数量的测量、核实由乙方负责。) 三、合同总价 人民币本合同总价已包括完成该工程项目的人工费、材料费(含主材、五金配件、门锁、把手、玻璃视窗、安装辅材等)、运输费、装卸费、包装费、机械使用费、试验检验费、优化设计费、安装施工期间的风险费、同时报价包括可能涨价风险费、其他杂费(如垂直运输费)等可能发生的费用。合同总价中已包含玻璃视窗170元/块(规格220×620),如不需要玻璃视窗,应按次价格扣除。灌缝费用不在总价内,此费用由建设单位现场签证支付给施工方。四、钢质防火门的技术要求 (1)门窗钢板:冷轧镀锌钢板,厚度≥1.5mm (2)门扇钢板:冷轧镀锌钢板,厚度≥0.8mm

【消防设计规范】010各级防火门设置规范

防火门的设置: 设甲级防火门的部位 高规 4.1.2燃油?燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关等宜设置在高层建筑外的专用房间内?除液化石油气作燃料的锅炉外,当上述设备受条件限制必须布置在高层建筑或裙房内时,其锅炉的总蒸发量不应超过6.00t/h,且单台锅炉蒸发量不应超过2.00t/h;可燃油油浸电力变压器总容量不应超过1260kV A,单台容量不应超过630kVA,并应符合下列规定: 4.1.2.1不应布置在人员密集场所的上一层?下一层或贴邻,并采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开?当必须开门时,应设甲级防火门? 4.1.3.2柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门? 5.2.7设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室?通风?空调机房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙,1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开? 5.2.8地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m2的房间隔墙,其耐火极限不应低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门? 6.3.3.6消防电梯井?机房与相邻其他电梯井?机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门? 7.5.1独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级?在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门? 档案馆设计规范 4.4.6中心控制室设计应符合下列要求: 1.宜设在首层主要入口附近; 2.室内应设空调或局部空调; 3.与其他用房的隔墙,其耐火极限不应低于2.0h,楼板不应低于1.5h,隔墙上的门应采用甲级防火门? 7.2.5空调设备应设在专门房间内,机房门应为甲级防火门? 6.0.7库区内设置楼梯时,应采用封闭楼梯间,门应采用不低于乙级的防火门? 6.0.8库区缓冲间及档案库的门均应向疏散方向开启,并应为甲级防火门? 图书馆建筑设计规范 4.4目录检索?出纳空间 4.4.7中心(总)出纳台应毗邻基本书库设置?出纳台与基本书库之间的通道不应设置踏步;当高差不可避免时,应采用坡度不大于1∶8的坡道?出纳台通往库房的门,净宽不应小于1.40m,并不得设置门坎,门外1.40m范围内应平坦无障碍物?平开防火门应向出纳台方向开启? 6.2.5书库?非书资料库?珍善本书库?特藏书库等防火墙上的防火门应为甲级防火门? 6.2.8书库?非书资料库,藏阅合一的藏书空间,当内部设有上下层连通的工作楼梯或走廊时,应按上下连通层作为一个防火分区,当建筑面积超过本规范第6.2.2条的规定时,应设计成封闭楼梯间,并采用乙级防火门? 7.2.3空气调节设备应有专门的机房,其位置应远离阅览区?机房门应为乙级防火门,风管进入书库时应设防火阀门? 剧场建筑设计规范 8.1.2舞台主台通向各处洞口均应设甲级防火门,或按本规范第8.3.2条规定设置水幕? 8.1.5变电间之高?低压配电室与舞台?侧台?后台相连时,必须设置面积不小于6m2的前室,并应设甲级防火门?

需设防火门的部位

需设甲级防火门的部位 1.防火墙上的门 2.高层建筑内的消防值班室、灭火系统的设备室,通风空调机房、消防泵房、人防防火规 范GB50098-98(2001年版)另有排烟机房、灭火剂储瓶室,通信机房等各房间的门。 (上述房间低规7.2.5条均为乙级防火门,但其中消防控制室第8.6.4条又说应采用甲级防火门。同一规范两条矛盾,我们就高不就低用甲级)。 3.非独立建筑而是设在其它建筑内的锅炉房、变压器室发柴油发电机房的门和储油间的门 4.消防电梯机房与其相邻电梯机房之间相通的门。 5.两座高层建筑之间的防火距离不满足防火间距时,其中有一面墙上设有甲级防火门时, 间距可适当减小,但不宜小于4.0M。(4.2.4条) 6.高层建筑及人防地下室储物间存放平均载重超过30KG/㎡的门。(5.2.8条) 7.仅设一个安全出口的十八层及以下设一部通向屋顶疏散楼梯的单元式住宅的门户。 8.剧院舞台通向各处的门 9.低规5.1.10 建筑内设置中庭时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当 超过一个防火分区最大允许建筑面积时,应符合下列规定: 1.房间与中庭相通的开口部位应设置能自行关闭的甲级防火门窗; 2.与中庭相通的过厅、通道等处应设置甲级防火门或防火卷帘. 10.低规5.1.13-5-2条地下商店总面积大于20000㎡时,应采用不开设门窗洞口的防火墙 分隔。相邻区域确需局部连通时,应选择采取下列措施进行防火分隔: 2)防火隔间。该防火隔间的墙应为实体防火墙,在隔间的相邻区分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门; 3)防烟楼梯间及前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 GB50098-98第5.2.4 避难走道的设置应符合下列规定: 1 避难走道直通地面的出口不应少于两个,并应设置在不同方向,出口的疏散人数不限; 2 通向避难走道的各防火分区人数不等时,避难走道的净宽不应小于设计容纳人数最多 的一个防火分区通向避难走道各安全出口最小净宽之和。 3 避难走道的装修材料燃烧性能等级必须为A级; 4 避难走道的防烟应符合本规范第6.2节的规定; 5 避难走道的消火栓设置应符合本规范第7.3.1条的规定; 6 避难走道的火灾应急照明应符合本规范第8.2节的规定; 7 避难走道应设置应急广播和消防专线电话。 注:避难走道是人防设计防火规范(GB50098-98)第5.2.4条中提出的概念,具体要求详该条。 11.汽车库汽车坡道两侧应用防火墙与行车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或 甲级防火门与行车区分隔,当坡道与车库均有自动灭火设施时可不受限制。 12.办公楼内的档案室、机要室。 在建筑设计中,房间门的设置和位置有何要求? 答:为了满足人流疏散的要求,每个房间的门数量和宽度依据房间的大小和房间容纳人数的不同而不同。在建筑设计中,房间门的布置应满足以下要求: (1)一般来说,房间门的数目不应少于2个,但符合下列要求的可设一个;一个房间的面积不超过60㎡,且人数不超过50人时,可设一个门;位于走道尽端的房间 (托儿所、幼儿园除外)内由最远一点到房门口的直线距离不超过14m,且人数

相关文档