一、总则

(甲方)与(乙方)经双方友好协商,就集中供暖项目空气源热泵的订货事宜及所涉及的技术问题达成共识,形成以下条款:

1.1本技术协议书适用于集中供暖项目空气源热泵及其附属设备的性能、结构、调试及售后服务等方面。

1.2本技术规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合现行技术规范书和现行工业标准的优质产品。

1.3本协议书所使用的标准与乙方所执行的标准所发生矛盾时,按较高标准执行。

1.4签订合同后,甲方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利,乙方应予以配合,具体项目和条件由甲乙双方商定。

1.5乙方应严格按照甲方提供的技术资料、进行生产、严格执行甲方所提供的技术资料中的制造规范和检验标准。

1.6乙方负责履行设备制造和交货进度。乙方保证不能因正在履约的其它项目及其他任何原因,而影响到本投标设备按期保质保量的完成与交货。

1.7乙方在设备制造过程中发生侵犯专利权的行为时,

其侵权责任与甲方无关,应由乙方承担相应的责任,并不得影响甲方的利益。

二、技术规范及相关要求

2.1空气源热泵设备技术参数表如下:

2.2供暖系统机组全部正常运行供回水温差不低于8℃,或运行流量在满足8℃温差下能够正常启动机组。

2.3结合基础的承重能力,热泵机组在正常供暖运行情况下,重力负荷不超过0.5T/㎡。

2.4需提供设备具体详细的运行参数及运行曲线,所提供数据必须是设备运行或模拟运行的实际参数,不得为推论值。

2.5在国标工况下制热能效比不低于

3.5,以第三方的检测报告原件为准。

2.6在室外7℃、设备出水温度55℃、进出水温差不小于10℃时,能效比COP不得低于2.8;

在室外-5℃、设备出水温度55℃、进出水温差不小于10℃时,能效比COP不得低于2.4;

在室外-15℃、设备出水温度55℃、进出水温差不小于10℃时,能效比COP不得低于2.1;以上数据需提供国家权威机构检测报告原件或复印件加盖公章,作为设备质量验收依据。

2.7空气源热泵应提供降噪具体措施,降噪后满足《社会生活环境噪声排放标准》噪音标准要求(昼间60分贝,

夜间55分贝)。

2.8在环境温度较低时,微电脑启动自动化霜功能;应提供详细的除霜过程及除霜措施。

2.9空气源热泵生产厂家必须具有全国工业品生产许可证;生产厂家应质量稳定,可靠性高。所投产品需获得国家节能产品认证证书;

2.10具有断电自动记忆功能,来电后自动启动机组运行;

2.11防冻技术:主机启停不分主次运行方式,并做好相应的保温措施,有效防止换热器及水管路等冬季冻裂;热泵机组应有化霜、防冻措施,冷凝水要引至排水沟。

2.12压缩机:空气源热泵机组压缩机需选用知名品牌涡旋压缩机,质量等同于美国谷轮、丹佛斯等国际著名品牌;压缩机具备增气喷焓功能,实现二次压缩真正实现低温强热功能。

2.13蒸发器:V型翅片蒸发器,蒸发器的翅片应选用表面有亲水镀膜的铝箔翅片,保证制冷剂与空气之间最充分的热交换,确保空气侧高效换热;

2.14换热器:采用高效换热器,耐压为1.6MPa;提供水阻力数值。自带水过滤及水流开关;

2.15膨胀阀:采用电子膨胀阀,自适应调节,确保系统能够根据环境与水温变化自动调整节流程度,能够保证不同

工况下的系统性能均处于最佳的运行状态,水温稳定;

2.16空气源热泵需采用喷气增焓技术,确保-25℃时机组能够正常启动运行;提供厂家公开发行的样本加盖公章,并提供第三方检测报告原件证明在该低温下能够正常制热.

2.17风扇电机:采用双速电机;

2.18机组需采用环保冷媒;

2.19控制系统:机组自带MODBUS 通讯协议及接口,保证BA系统通讯;控制系统能记录每台压缩机的历史运行时间,优先启动运行时间最短的压缩机,实现平均磨损,延长机组的整体寿命。机组可通过线控器设定制热的进/出水温度,可设置定时开关机,具有断电记忆功能、自检功能、故障报警及故障代码显示功能。热泵机组应具备以下保护功能及故障报警功能:压缩机/风机过载保护、水泵过载保护、水系统电加热过载保护、高低压保护、过热度过小保护、进出水温度过低保护、环境温度过高或过低保护、排气/回气温度过高保护、水流保护、电源保护、冬季防冻保护、防冻保护、从机通讯故障报警、温度传感器故障报警、制冷剂泄漏报警、线控器与主机通讯故障报警。

三、供货范围及交货期

3.1 50HP超低温空气源热泵台,

3.2交货期:合同签订后天内。

3.3交货地点:

3.4所有需提供电控图及基础图、控制原理图、外形图、端子接线图等(提供二份),电子版一套。应随机组提供。

四、包装、运输

4.1设备的包装应能满足长途运输、多次搬运及存储的要求。包装要坚固、牢靠、防腐、防潮、防盗。

4.2安装调试、易损件、特殊吊具、专业工具等,要单独包装并标明主机名称和安装调试易损件字样。

4.3由于乙方包装、运输原因所造成的设备丢失、缺损、发霉、锈蚀、受潮和错发等问题,乙方负责修理、补充或更换。

4.4运输费用乙方提供。

五、技术服务

5.1乙方向甲方派遣的指导安装、服务人员,合同签定后,乙方应指定负责本工程的项目经理,负责协调制造厂在工程全过程的各项协调配合工作,如工程进度、制造设计、图纸文件、设备配套、包装运输、现场指导安装、调试、技术交底、人员培训等。

六、质保条款

6.1乙方所供所有设备自投产之日起,质保期为一年。质保期内产品发生的质量问题,乙方必须免费提供维修,乙方必须在接到甲方通知48小时内赶到产品安装地点。

6.2因乙方供应的设备不符合技术协议中所规定的条款及产品质量原因对甲方生产及其他设备造成的经济损失乙方应承担全部责任。

本协议一式四份,甲方二份,乙方二份。

本协议作为供货合同的组成部分,经双方签字后与供货合同具有同等法律效力。未尽事宜双方协商解决。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

法定代表人:法定代表人:

代理人:代理人:

日期:日期:

空气源热泵施工组织

空气源热泵工程组织方案第一章:编制依据第二章:工程简况第三 章:施工目标及现场组织机构第四章:质量及安全保证措施、施工准备(设备、人员、材料)1 、材料采购内控措施2 、工程质量保证措施3 、安全生产保证措施4 第五章:施工工期施工进度计划及保证措施第六章:实施方案 1、机组安装 2、机组单台安装 3、机组多台安装 4、空调设备主要施工工艺流程、风机与管道施工方法及主要技术措施5 、系统调试6. 第七章:安装工程突发事件处理机制与预案第八章:用户售后服务承诺 1、技术维护计划及保证措施 2、保修期的保修工作、保修期后的回访保修3 、技术维护资料编制及移交4. 施工组织设计总述:空气源热泵(空调)安装工程是现代化工业与民用建筑不可缺少的部分,在国民经济中占有重要的地位。制冷设备长期安全经济运行,安装质量是一个很重要的方面。我公司不仅依托优良产品的优势,更有从事空气源热泵(空调)安装工程安装丰富经验的技术人员、管理人员和施工人员。为了提高系统施工管理水平,科学地安排施工程序,在保证质量的基础上,缩短工期,加快工程进度,特编制此方案。明确施工任务的目标及主要施工技术方法和相应的保证措施,并以最佳的施工班子,精心组织、科学管理采取有效的技术措施,进一步完善、落实质量保证体系。我们对该项工程建设单位明确承诺,以优良的工程质量,最科学的施工方法,高效率按期竣工,做好文明施工,环境保护,全面完成此项工程任务。第一章:编制依据 1.1 国家及地方现行有关图集、规范、标准。 1.2 设计空调施工图(依据空调图纸) 1.3 国家现行有关法规 1.4空气源热泵(空调)安装工程系统调试工程有关说明第二章:工程简况工程简况2.1 工程名称:空气源热泵工程2.2 2.3采购人名称:元氏县交通警察大队九套安装工程量:空气源热泵机组2.4 第三章:施工目标及现场组织机构 3.1 施工目标响应建设单位提出的工期要求及结合实际情况,保证在合同期内安3.1.1 装、调试完备。 3.1.2 质量目标:合格标准。施工安全目标3.2 施工工亡,重伤事故为零。3.2.1 杜绝重大设备,火灾事故。3.2.2 4%负伤率控制在以下。3.2.3 3.3 文明施工目标按文明施工要求进行现场管理,保证现场文明施工,达到安全文明3.3.1 施工标准要求。环境保护达到建设施工无污染,符合环保标准,创一流施工环境,3.3.2 各项施工行为均满足《建设工程施工现场管理》规定要求,噪声控制为白天不。55bd 65bd大于,夜间不大于我公司具备良好的资信、资金状况和履约能力,我公司安排专款专3.3.3 用,并保证该工程所需资金,保证资金合理有效发挥最大效益。. 3.4 现场组织机构为了能使本工程按期优质完成施工任务,我们将根据本工程的实际情况和特点,选派具有同类工程施工管理经验的优秀工程管理人员组成工程部,以工程经理为核心,充分发挥企业的整体优势,以全面质量管理为中心,

空气能热水器维保合同

空气能热水器维保合同 甲方: 乙方:无锡市美景舒适家环境工程有限公司依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲乙双方经友好协商,就空气能维护保养事宜达成一致,同意签订本合同按双方的约定履行。 一、合同标的乙方受甲方委托,为其在用的纽恩泰牌空气能热水系统提供有偿的维保服务。 维保范围为:主机及管道系统楼面工程的维护保养。 其中包括: 3 匹主机 1 台、外部管路20 米;主机按500 元/ 匹(压缩机功率)或1000 元/ 吨(水箱容量)计收维护费,外部管路每米50 元 以上合计,年合同总价为贰仟伍佰元整。(¥:) 二、维保期限: 年月日至年月日。 三、付款方式: 合同签订之日起三日内甲方付清全款即人民币贰仟伍佰元整,(¥:) 四、维保服务标准及内容: 严格按照纽恩泰空气能系统维护保养手册,进行空气能维护保养。具体内容如下: 1、主机系统及管线每年进行一次系统的检测,发现问题及时处理。。 2、电气系统:a)检查紧固接线接头 主电源控制电源压缩机电动机排风机电动机 b)测量绝缘电阻 配电线缆电加热器压缩机风机电动机 c)测量直流电阻 各种传感器电加热器压缩机电动机排风机电动机 d)正常使用时检查温度及压力 压缩气缸蒸发器出水冷凝器进出水压缩机进出冷媒 e)正常使用时检查电流电压 主电源压缩机电动机 f)正常使用检查开关阀门 温控开关水流开关梳整蒸发器翅片清洗蒸发器翅片清洗过滤检测循 环水系统 五、甲方责任: 1、为乙方出入空气能维保工作提供方便。 2、提供完整的空气能技术资料。 六、乙方责任 排风机电动机控制电源 排气阀、补水阀 每年一次(换季时) 每季一次 每年一次 每年一次

空气源热泵技术协议

集中供暖项目空气源热泵 技 术 协 议 甲方: 乙方: 2016年9月22日

一、总则 (甲方)与(乙方)经双方友好协商,就集中供暖项目空气源热泵的订货事宜及所涉及的技术问题达成共识,形成以下条款: 1.1本技术协议书适用于集中供暖项目空气源热泵及其附属设备的性能、结构、调试及售后服务等方面。 1.2本技术规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合现行技术规范书和现行工业标准的优质产品。 1.3本协议书所使用的标准与乙方所执行的标准所发生矛盾时,按较高标准执行。 1.4签订合同后,甲方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利,乙方应予以配合,具体项目和条件由甲乙双方商定。 1.5乙方应严格按照甲方提供的技术资料、进行生产、严格执行甲方所提供的技术资料中的制造规范和检验标准。 1.6乙方负责履行设备制造和交货进度。乙方保证不能因正在履约的其它项目及其他任何原因,而影响到本投标设备按期保质保量的完成与交货。 1.7乙方在设备制造过程中发生侵犯专利权的行为时,

其侵权责任与甲方无关,应由乙方承担相应的责任,并不得影响甲方的利益。 二、技术规范及相关要求 2.1空气源热泵设备技术参数表如下:

2.2供暖系统机组全部正常运行供回水温差不低于8℃,或运行流量在满足8℃温差下能够正常启动机组。 2.3结合基础的承重能力,热泵机组在正常供暖运行情况下,重力负荷不超过0.5T/㎡。 2.4需提供设备具体详细的运行参数及运行曲线,所提供数据必须是设备运行或模拟运行的实际参数,不得为推论值。 2.5在国标工况下制热能效比不低于 3.5,以第三方的检测报告原件为准。 2.6在室外7℃、设备出水温度55℃、进出水温差不小于10℃时,能效比COP不得低于2.8; 在室外-5℃、设备出水温度55℃、进出水温差不小于10℃时,能效比COP不得低于2.4; 在室外-15℃、设备出水温度55℃、进出水温差不小于10℃时,能效比COP不得低于2.1;以上数据需提供国家权威机构检测报告原件或复印件加盖公章,作为设备质量验收依据。 2.7空气源热泵应提供降噪具体措施,降噪后满足《社会生活环境噪声排放标准》噪音标准要求(昼间60分贝,

1-热力公司合作开发协议

XXXXXX项目合作开发协议 甲方: XXXXXXXXXX有限公司 乙方: XXXXXXXXXXX热力公司 依据《中华人民共和国协议法》和有关法规的规定,就XXXX市清洁 能源综合利用项目合作开发事宜,甲乙双方经协商一致,签订本协议,信 守执行: 、合作范围: 在乙方其供热范围内开发的居民小区、企事业、工业、商业及工业园区等清洁能源综合利用项目。 二、甲乙双方权利义务 1、乙方在其供热范围内开发的涉及居民小区、企事业、工业、商业及工业园区等清洁能源综合利用项目中,如需要采用清洁能源技术供能,包括但不限于燃气冷热电三联供、燃气锅炉、电锅炉、地源热泵、空气源热泵、干热岩等,乙方需委托甲方作为其唯一的清洁能源项目合作方; 2、甲方发挥自身天然气资源及清洁能源服务优势以及技术人才优势,为项目开发提供技术支持及产品服务,包括但不限于:天然气分布式能源、区域泛能微网项目、可研、设计、建设与运维于一体的服务等,保障项目的供能需求; 3、甲方保证不在乙方供暖区域内自行开发热用户; 4、乙方确保与甲方每年的合作项目不低于三个及投资额不低于XXXX 万元人民币;

三、合作期限: 自本协议签订起五年内有效。 四、不可抗力 下述事件构成本协议项下所指的不可抗力事件: 1、发生武装冲突、地震、动乱、自然灾害等不可预见、不能避免等人力不可抗拒的事故或情形; 2、发生了法律变化或政府行为等致使本协议被认定为非法、无效或不能完成的。 3、如发生本条上款所指的任何不可抗力事件使得本协议一方在履行本协议义务时受到拖延或不能履行时,该方不承担因此而给对方造成的任何损失和损害亦无需因此而向对方承担任何违约及赔偿责任。 4、在发生不可抗力事件时,受影响一方应自不可抗力事件发生之日起十五天内通知其他方;如该等不可抗力事件持续六十天,则本协议双方可变更或解除本协议,但双方应尽最大努力磋商,以达成本协议之变更。 五、附则 1、本协议部分条款的无效不影响本协议其它条款的效力,双方将协商达成替代条款,以便全面体现各方达成本协议时的真实意向。如果本协议的部分条款被宣布或成为不合法的或是不可执行的,则其余条款将继续有效并可执行。 2、本协议的订立、履行和解释适用中华人民共和国法律并依其解释。本协议一式肆份,双方各持贰份。本协议经双方签字并盖章后生

地源热泵合同(最终稿)

东明县大洋福邸小区一期工程 地源热泵中央空调系统 施工安装合同 发包人(甲方):菏泽大洋房地产开发有限公司 承包人(乙方):中大空调集团有限公司

甲乙双方商定由乙方负责安装东明县大洋福邸小区一期工程地源热泵中央空调工程系统(以下简称系统),根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定,双方在自愿、平等、互利的基础上协商一致达成以下合同条款,以资双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:东明县大洋福邸小区一期工程地源热泵中央空调安装工 程,建筑面积约9万平方米。 2、工程地点:东明县向阳路以东,万福河以南,富强路以西,梦蝶 路以北。 3、工程内容:大洋福邸一期工程(具体范围及楼座见附件一)地源热 泵系统及中央空调的供货、安装、质保及售后服务。 二、工程合同文件 1、合同文件包括本合同和确认或修改本合同任何内容的补充协议、设计资料、设计图纸(包括施工图)、往来函件、开竣工报告(令)、投标报价书、施工方案、验收记录、签证、工程经济和技术资料等。 2、合同文件前后内容不一致或有矛盾的,以最新文件资料为准。 三、承包范围及合同价款 1、承包范围:大洋福邸一期工程地源热泵及中央空调系统工程(包括室内、室外及设备机房)的设备采购、安装及所需辅材的采购及安装,保证地源热泵及中央空调系统正常运行所需的全部内容。 2、合同价款 (1)本合同价款采用固定单价模式,综合单价按采暖建筑面积为153元/㎡(大写:每平方米壹佰伍拾叁元)。该综合单价包括乙方完成本系统工程的设备采购、施工、安装、调试、技术服务、人员培训、保修等全部工作内容。 (2)本系统机房土建部分(含机房内设备基础和集水坑)和分集水器管网检查井由甲方负责(检查井挖土及回填由乙方负责),乙方负责提供相应技术服务,因乙方技术服务不到位造成一切损失,由乙方负责。 (3)室内风机盘管控制面板为液晶屏自动控制开关。

热泵供暖建设运营管理一体化协议

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 热泵供暖建设运营管理一体化协议 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方: 乙方: 甲、乙双方经过友好协商,本着公平、协作的精神,依据《合同法》有关规定,就甲方为乙方建设的J、区供暖建设、运营、管理问题,达成如下条款: 一、合作方式、内容、期限: 合作方式与内容:甲方以投资运营管理方式,为J、区空气源热泵形式供暖。小区室内采用地板采暖方式并以安装完毕,室内管网接至楼外1米处,室内工程届乙方建设,工程质量原因由乙方负责;小区总建筑面积m2,供热收费面积约依照各房产证面积和区采暖/供暖计算办法计算。 合作期限:运营管理自供暖开始期限。 双方约定按照取暖收费金额的10蜓取小区机房系统设备更新维护维修基金,该资金所有权归甲方,但由甲乙双方共同管理,专款专用,直至按照设备使用寿限最后一次更新完毕不再另行提取。 二、双方权利与义务 甲方权利义务: 1、 ______ 年日前开始为小区供暖。期间,按照乙方工 程建设进度要求,配合造好供暖工程的相关工作; 2、承担在合作期限内对空气源热泵系统设备的更新换代、维修维护、运营费用; 3、保证按照不低丁国家规定的温度要求、供暖时间要求为用户供暖; 4、按照市热网规定的供暖收费面积 ___________________ 元/肘收取费用,作为 工程建设用资金随泽园地源热泵供暖工程进度予以拨付,并按照项目所在地区供暖收 费的90%攵取取暖费作为投资回收及收益。工程建设用资金部分由乙方按照供暖工程 进度拨付但全部拨付完毕时间不晚丁__________ 年日;投资及 收益部分资金丁每年的日前由乙方代收并及时交割。 5、因城市规划或其他原因形成的供暖方面的房屋拆迁及其他补助补贴归甲方; 6、机房设备及相关工程部分运营管理权、取暖收费权归甲方。 7、负责该项目所需资料的搜集整理。 8、该系统施工过程中发生的水、电等费用由甲方负责。 9、遵守项目部管理,确保施工安全、与工程质量,发生质量及安全事故责任由 甲方自负。

地源热泵空调系统维保委托合同范本

第六章采购合同 地源热泵空调系统维保委托合同 委托人(甲方): 受托人(乙方):扬子设备安装分公司 签订地点:高新区 科技创新服务中心地源热泵空调系统维保项目经批准采用公开招标采购方式,决定将委托合同授予乙方。为进一步明确双方的责任,确保合同的顺利履行,根据《中华人民国合同法》之规定,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。 第一条:合同时间:合同签订之日起五年(维保期满后,根据考核情况,可延期)。 第二条:服务地点:科技创新服务中心。 第三条:乙方服务围:中央空调系统所有设备的正常运行、维护保养、故障维修等;并提供现场技术培训工作。 第四条、乙方服务项目: 1、派驻1位技术保障人员至甲方指定工作场所(科技创新服务中 心),服从甲方工作安排,负责服务围中央空调系统运行、维 护、抢修等工作;派驻人员需确保该系统安全、可靠及经济 运行。 2、乙方对中央空调系统运行中的异常情况应及时分析,与业主协 商处理措施,消除隐患。

3、乙方应对突发性运行故障,组织人员及时抢修。 4、乙方定期组织人员对空调系统进行全面、系统的检查和保养。第五条、维保工作要求: 1.1、专业的工程师负责技术支持,保障系统的安全性,保证系统 的可靠性和应急需求; 1.2、节约运行成本,指导运行管理的人员理论学习、实践丰富, 彻底杜绝系统“粗旷型”的高能耗运行,利用负荷预测,使空调系统全年按照最低费用模式运行; 1.3、降低管理难度,提升管理效率; 1.4、专业人员按照操作规程正确操作,延长系统各设备的使用寿 命; 1.5、派驻技术员1人至项目现场支持技术顾问工作,负责服务围 空调系统的运行管理维护等工作。 1.6、按每月不少于一次的密度安排专职工程师(现场技术负责人) 到现场工作,检查各种运行资料和设备,及时掌握系统设备运行动态。 1.7、对所承包工程围的所有项目进行检查、保养,提供的材料质 保期一年; 1.8、维修过程中,任何零部件的损坏,尽可能维修好使用,积极 降低成本。确实需要调换的零部件或保养配件,先书面申报,经书面确认后,再购买。供货周期一般在一周; 1.9、在质保期,由于自身原因造成更换材料损坏的,负责免费更 换,并承担一切责任,并保证接到通知后,2小时赶到现场处理问

空气源热泵供暖系统安装合同(完整版)

空气源热泵供暖系统安装合同 发包方:_____________________________________________(以下称甲方)承包方:_____________________________________________(以下称乙方) 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,甲方同意将阳光等空气源热泵供暖系统的安装交由乙方负责,为明确双方责任,特签订以下条款: 第一条:工程项目 工程名称: 工程地点: 承包内容:空气源热泵供暖机组安装所需的材料、施工,系统的调试。甲方要求:施工过程中不影响居民正常休息。 第二条:施工准备 乙方负责组织施工管理人员和材料、施工机构进场的准备工作。 甲方负责提供空气源热泵机组、机箱铁架、。 第三条:工程期限 根椐双方商定,工程总工期为在2019年 10月 15日之前完工,合同签订后贰日内进场,乙方根据工作量合理安排人员进入场地,工作前应提前一天通知甲方,由甲方统一安排。 如遇到下列情况,经甲方代表签证后,工期相应顺延: 不能正常提供施工现场的水、电配置,施工场地的障碍物未能清除,进而影响进场施工。 在施工中如因停水、停电8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。 第四条:工程质量 乙方必须严格按照说明文件和国家或地方有关的建筑安装工程规范、规程和标准进行施工,并接受甲方代表的监督。 乙方在施工过程中必须遵守下列规定:

承担空气源热泵供暖系统所有安装工程,确保安装质量。 按要求保证空气源热泵供暖系统水路管线良好连接,设备电源线安全可靠,热泵机组和水管布放合理。安装过程中安排专业人士进行现场监督,确保质量和进度。对自已施工中所产生的垃圾进行清理,文明施工。凡因乙方施工不慎造成的事故和甲方场地或物资损坏,均由乙负责赔偿损失。 第五条:工程总量和结算方式: 一、经甲方批准的本工程总量为台的空气源热泵安装。 二、每台空气源热泵系统安装由乙方包工包料,甲方需支付乙方每台安装费用(小写:元) 三、付款方式: 以村为单位,施工完成后验收合格,每村一结算。 施工完成后验收合格 第六条:施工与设计变更 甲方交付的设计说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,甲乙双方不得擅自变更。施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应及时通知甲方,由双方及时研究确定处理方法,乙方按变更的设计进行施工。 第七条:工程验收及保修 工程竣工验收,以国家颁布的《工程施工及验收规范》及施工说明书、施工技术文件和竣工技术文件为依据。 乙方完成施工后,负责清理好施工现场,按甲方要求编制完成竣工技术文件,向甲方发出验收通知单。产品经过甲方验收,确认合格后视为工程已竣工,可正式交付使用,工程当天起进入保修期。整体工程保修期为五年,在上述规定的保修期内,凡因工程质量问题引起的事故,其后果及责任由乙方全部承担。 第八条:违约责任 乙方的责任 如工程质量不符合合同规定的,则乙方负责无偿修理或返工,直至产品质量达到竣工标准。由乙方原因造成工期延误的,每逾期一日,应以工程总额的1%向甲方支付违约金。 甲方的责任

地源热泵合同文件

发包方(以下简称甲方):鞍山众达能源发展有限责任公司 承包方(以下简称乙方): 经甲乙双方协商,本工程按照《中华人民共合国经济合同法》、国家工商管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同范文本》,并结合北京市有关规定以及本工程的具体情况,签订本合同。 第一条、工程项目 1.1 工程名称:鞍山众达能源产业园阳光房通风及水源热泵工程 1.2 工程地点:鞍山市台安县樊家村 1.3 工程内容:通风及水源热泵工程的设计、施工(含相关设备采购)及其它相关工程项目的成套工程。 1.4 工程概况:产业园阳光房工程为框架结构,其中局部二层建筑面积约为580m2,首层层高3.6m,二层层高3.0m;其余部分为一层框架结构,面积约520m2,顶板及南侧、西侧立面为玻璃幕墙结构,层高为6.6m。 1.5 承包范围及相关技术要求: 1.5.1 承包范围 1)水源热泵及通风系统冷、热源部分的系统设计、系统集成; 2)水源热泵及通风系统的所有设备、材料(热泵机组、冷冻泵、冷却泵、定压补水装置、软化水设备、水处理设备、集分水器及相应的阀部件;设备相应的配电柜、控制柜、机房电源柜等电气设备)的采购、安装、调试、维保等所有工作; 3)温泉罐内独立板式换热器设备的采购、安装、条石、维保等工作。 4)招标工程范围界限划分:所有空调水管道、给水管道、热水管道甩出机房1.5米;电气专业由总包接电源至机房电源柜。机房内送排风系统、压力排水系统、排水沟、设备基础、机房消声、消防系统、照明系统等由总包方施工; 1.5.2 技术要求 1)水源热泵工程要求: 产业园阳光房内(总建筑面积约1100m2)采用水源热泵形式供暖及制冷;采用两台机组,一备一用,温度达不到要求时可以两台同时启动。 阳光房室内温度要求恒定20摄氏度--23摄氏度,其它房间冬季要求20摄氏度以上,夏季采用水源热泵风机盘管制冷。 为保证房间舒适,客房、办公室、卫生间、厨房采取地热形式供暖。(仅

空气源热泵系统安装工程施工承包合同(完整版)

(声明:所提供的标准合同或协议文本及具体条款,不是最终法律文本,仅供参考,不建议直接使用,建议根据实际情况,在法律专业人士的指导下进行修改后再使用,就该合同不承担任何法律责任。) 机电设备安装工程施工承包合同 发包方(以下简称甲方):__________________________________________ 承包方(以下简称乙方):__________________________________________ 甲方将安装工程发包给乙方建设施工,乙方按甲方要求保证工程进度,为维护双方利益,甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。经甲、乙双方共同协商,达成以下条款,以资共同遵守。 一、工程名称:安装工程 二、工程地点: 三、工程内容:详见工程量报价清单。 四、工程价款及工程结算:乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同总价为:元。(大写:)。 五、工程工期:本工程总工期为个日历天。具体开工及竣工日

期按甲方工程技术部发出的开工令为准。在乙方安装过程中,如因不 可抗力的自然因素使乙方施工无法进行,乙方应在24小时内向甲方 工程技术部提出书面申请,经甲方签认后工期可予顺延。 六、付款方式: (1)工程预付款:在本合同签订后7天内,甲方按合同总价的30%支付工程预付款,便于乙方组织施工及人员进场,以后按施工进度进行结款,最后保留5%的保修金。保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。 七、双方责任: 甲方: 1、提供施工图纸,并组织乙方进行施工图会审及技术交底。 2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及施工场地。 乙方: 1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。 2、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重业主、设计、监理等单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。 3、乙方未经甲方同意不得将工程分包或转包给其他单位施工。 八、质量验收:

空气源热泵热水器国家标准全文

空气源热泵热水器国家标准 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布 中国国家标准化管理委员会 前言 本标准附录B为规范性附录、附录A为资料性附录。 本标准由中国机械工业联合会提出。 本标准由全国冷冻空调设备标准化技术委员会(SAC/TC 238)归口。 本标准主要起草单位:广州中宇冷气科技发展有限公司、合肥通用机械研究院、江苏天舒电器有限公司、、广东美的商用空调设备有限公司、合肥通用环境控制技术有限公司。 本标准准参加起草单位:大连冰山集团有限公司、重庆九龙韵新能源发展有限公司、北京同方洁净技术有限公司、广州恒星冷冻机械制造有限公司、艾欧史密斯(中国)热水器有限公司、浙江正理电子电气有限公司、北京华清融利空调科技有限公司、佛山市伊雷斯制冷科技有限公司、劳特斯空调(江苏)有限公司、浙江星星中央空调设备有限公司、泰豪科技股份有限公司、广东申菱空调设备有限公司、上海富田空调冷冻设备有限公司、艾默生环境优化技术(苏州)研发有限公司、(中外合资)滁州扬子必威中央空调有限公司、宁波博浪热能设备有限公司。 本标准主要起草人:覃志成、张秀平、张明圣、王天舒、舒卫民、李柏。 本标准参加起草人:俞乔力、朱勇、刘耀斌、袁博洪、邱步、凌拥军、黄国琦、区志强、丁伟、沙凤岐、黄晓儒、易新文、姚宏雷、文茂华、谢勇、王磊、钟瑜、王玉军、汪吉平。 本标准由全国冷冻空调设备标准化技术委员会负责解释。 本标准是首次制定。 商业或工业用及类似用途的热泵热水机 1、范围 本标准规定了商业或工业用及类似用途的热泵热水机(简称“热水机”)的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于采用电动机驱动,蒸汽压缩制冷循环,名义制热能力3000W以上,以空气、水为热源,以提供热水为目的热泵热水机,其他用途的热泵热水机也可参照使用。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 191包装储运图示标志(GB/T191—2000,eqv ISO 780:1997) GB/T 1720 漆膜附着力测定法 GB/T 2423.17电工电子产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法(GB/T 2423.17---1999,eqv IEC60068-2-11:1981) GB/T2828.1计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003,ISO 2859:1999 IDT) GB/T 6388 运输包装收发货标志 GB 8624建筑材料燃烧性能分级方法 GB/T 10870—2001容积式和离心式冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T 13306 标牌 GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件 GB/T 17758单元式空气调节机 GB/T 18430.1蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第1部分:工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组

热水工程合同

监利县周沟中学热水系统工程项目 合 同 书 甲方:湖北超远商贸有限公司 乙方:荆州市凤杰商贸有限公司签订日期:

甲方:湖北超远商贸有限公司(以下简称甲方) 乙方:荆州市凤杰商贸有限公司(以下简称乙方) 甲乙双方根据中华人民共和国合同法就监利县周沟中学热水系统工程项目,经友好协商,对系统设计达成了共识,现就有关事宜协定如下: 一. 系统技术参数 本次工程采用空气能模式,保证热水供应: 1. 空气能采用10P空气能热泵热水机组 2. 水箱采用10吨不锈钢保温水箱。 3. 系统循环方式为泵循环。 5. 室内冷热水管、电线管路由甲方施工。 二、设计方案简述 (一)、客户基本情况及系统设计要求 1、客户基本情况 1)依据客户提供的资料,贵单位需要提供10吨的生活热水 2)保温水箱、热泵机组均放置于甲方指定位置 2、系统设计要求 1)设计总容量为:10吨 2)用水要求:洗浴用水 3)供水温度:≧50℃ 4)系统加热:主体工程为空气源热泵热水机组。 5)供水系统:恒压供水。 6)冷水预计初始计算温度:10℃。 (二)、方案简介 1、根据热水机组性能参数表选用3匹空气源热泵机组1台满足系统要求。 2、水箱选型 储热水箱为2.5吨不锈钢保温水箱一个,中间为聚胺脂发泡保温 3、系统补水控制 本套系统补水方式采用上、下液位及温差综合控制运行。 4、系统供热水 供水系统采用恒压供水,水源由甲方提供至乙方指定位置。 5、电源、冷热水管供给要求 电源总功率:25KW/30A、 AC380V/50Hz。

由贵单位提供的电源线到安装配电箱处(具体位置在施工时协调),冷、热水管、回水管接至水箱处。 (三)详细工程方案见《工程方案策划书》 三、工程造价预算

(完整版)地源热泵施工合同

地源热泵工程施工合同 合同编号:GC-20130112 项目名称:太仓月星家居广场 发包单位(甲方):太仓市合创置业发展有限公司 承接单位(乙方):上海美意机电工程有限公司(联合体投标)上海宁兴圣鲸新能源工程有限公司(联合体投标)监理单位:南京工大建设监理咨询有限公司 合同签约地点:华威商都6楼 合同签约时间:2013年03月18日

目录 第一条工程项目概况 第二条工程承包范围、方式 第三条工期 第四条合同文件组成及解释顺序 第五条图纸 第六条甲方驻工地代表 第七条甲方工作 第八条乙方驻工地代表 第九条乙方工作 第十条工程质量 第十一条材料要求、设备供应 第十二条设计变更 第十三条竣工验收 第十四条竣工结算 第十五条工程价款、付款方式 第十六条保修 第十七条争议 第十八条违约 第十九条索赔 第二十条安全施工 第二十一条不可抗力 第二十二条保险 第二十三条合同的生效与终止 第二十四条合同份数 第二十五条其它约定事项 第二十六条技术协议(与合同具有同等法律效力)第二十七条合同外附加条款 第二十八条合同补充条款 第二十九条地源热泵工程适用的规范 第三十条其他等技术要求 第三十一条本合同包括以下附件

地源热泵工程施工合同 发包方(以下简称甲方):太仓市合创置业发展有限公司 承包方(以下简称乙方):上海美意机电工程有限公司(联合投标) 上海宁兴圣鲸新能源工程有限公司(联合投标)经甲乙双方协商,本工程按照《中华人民共合国经济合同法》、国家工商管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》,根据江苏省苏州市有关规定结合本工程的具体情况,签订本合同。 第一条工程项目概况 1.1 工程名称:月星家居广场“地源热泵系统”工程 1.2 工程地点:太仓市郑和西路288号 1.3 工程内容:地源热泵工程的设计、施工(含相关设备采购)、办理(政策规定有此项内容)政府补贴及其它相关工程项目的成套安装工程。 1.4 建筑面积:54000M2 第二条工程承包范围、方式 2.1地源热泵空调系统冷、热源部分的系统设计、地源热泵机房设备控制系统、系统集成;(包括机房自动控制系统、末端控制系统的设计)。 2.2地源热泵空调系统冷热源部分的室外打井,共896口井,112个环路及设计文件内的工程量,水平、竖向埋管其中包括地埋管水温检测系统等所有相关室外部分;室内风机处理机、天棚系统安装调试、未端控制系统安装调试。(注该工程末端系统、设备、材料安装费用另外约定) 2.3地源热泵机房内的所有设备、材料、热泵机组、冷冻泵、冷却泵、冷却塔、定

(完整word版)空气源热泵施工方案

附件六、售后服务承诺及保证 售后服务承诺及保证 河北德普瑞新能源科技有限责任公司是定州市重点企业.公司真诚服务的企业经营理念,高素质的运行操作队伍,完善的售后服务体系、规章制度,为用户免去一切后顾之忧,确保您的满意,公司在服务方面以积极保养、杜绝维修为理念,为您省却售后服务的烦恼,公司可做出如下优惠条件及承诺: 1、设备各项参数,达到并优于国家标准要求,否则无条件退换并赔偿损失。 2、设备运输过程中采取国标标准包装,妥善的保护措施,保证设备完好的到达工地。 3、免费为用户调试,安装完毕后,在条件具备后,按用户要求的日期免费进行开机调试及辅佐验收工作。 4、免费为用户培训操作人员,人员培训在开机成功以后,由我公司专门工程师为用户进行培训,免费为您培训运行管理人员,直到其能独立操作。 5、在保修期内,除因使用人员操作不当等不可预见因素造成的机组损坏外,我公司负责机组的保养和一切质量问题的解决,免收材料费和人工费。 6、保修期过后的设备维护期,公司负责终生维护,在此期间内,我公司对您的服务仅收成本费。 7、为将损失降到最低程度,我公司提供的空调一旦出现异常,我们会在接到通知后,即刻为用户予以解答,12小时内赶到现场为您服务。 8、最完善的用户回访检查制度,在机组运行前的一个月内,我们将派专门

的机组检修人员对您的设备进行全方位的检修保养,每年度不少于两次,进行设备试运行,为每位用户季节前开关机及运行作服务。 9、本部设有售后服务中心,主要负责售后服务工作,技术咨询等工作。保证随时都有工作人员提供各种技术服务。24小时开机的在线服务。24小时内可随时拔打技术咨询电话。全天24小时提供技术服务。 10、另外,我公司规定维护服务部门的工作人员必须不断学习,提高和完善自身的技术水平,为客户提供最好的服务,并严格按照有关公司制度和行为规范要求自己,做到“亲切、热情、响应迅速”。维护服务部门的工作人员做好维护记录,建立相关文档。能够更好的进行管理和便于统计。我公司将本着为客户提供最优服务的宗旨,不断地完善服务、维护及监督制度(后附)。作为监督制度的一个内容,维护部门领导将不定期地用电话访问地方式向被服务单位了解对维护人员地工作满意度,并作为考核地一个重要内容。

空气源热泵安装合同

XXXX燃煤锅炉改清洁能源供暖工程合同 甲方 :XXXXXXXX技术有限公司 乙方 :XXXXXXXX科技有限公司 甲方 :XXXXXXXX技术有限公司 乙方 : XXXXXXXX科技有限公司 根据《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及国家有关法规规定,结合本工程具体情况,双方在平等自愿、协商一致的基础上达成如下条款,双方共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称: XXXX燃煤锅炉改清洁能源供暖工程 1.2工程地点:XXXXXXX院内 1.3施工范围:楼房空气源热泵采暖系统水电安装调试(设备、管路采购安装), 具体为东教学楼、男生公寓、锅炉房;以上只负责室外管路系统部分,含室内主管道不含分支管,具体按双方认可的图纸。 1、4 承包方式:包工包料。 第二条合同文件组成及优先解释顺序 本合同由以下文件构成,且互为说明。下列文件中对同一内容的约定如有不一致之处,除非文件中对此另有约定,以下列顺序在先者为准;同一顺序中不同文件对同一内容的约定如有不一致之处,除非文件中对此另有约定,以签署在后者为准;合同条款中就某一事项未做明确约定者,以下列文件中对该事项做出明确约定或说明者为准;对某一内容或事项未做约定者,则以国家、项目所在地省市或其它政府机构、履行政府机构职能的社会机构颁布的标准、规范与其它有关技术资料、技术要求等为准。 A.本合同条款及其附件; B.标准、规范及有关技术文件; C.设计图纸; D.工程量清单; E.经甲方确认的工程报价单或预算书。

F.双方认可的施工组织方案 G.安全生产管理协议 第三条合同文件使用的语言文字、标准与适用法律 3.1本合同文件使用汉语语言文字书写、解释与说明。 3.2适用国家与项目所在地有关法律、行政法规与地方性法规,除非合同中另有 约定。国家及项目所在地建设行政主管部门与其她有关主管部门制定的行政规章与规范性文件也适用于本合同。 3.3适用国家与项目所在地现行质量评定标准与施工技术验收规范。 3.4国家与项目所在地有关法律法规没有明确规定或各种法律条文、解释之间 不能完全统一造成双方理解出现异议时,根据双方协商,并以双方的书面意思表示为准。 第四条承包范围 承包范围及具体工作内容: 空气源热泵主机及配套设备提供及安装(含基础制作安装)、水系统管路安装(含管路防腐及保温);防雨配电柜提供及安装;配电控制系统敷设安装; 防雷及接地安装;系统冲洗;系统试压;系统调试。 第五条工期 5.1施工工期 5.1.1开工日期:2016 年 1 月 4 日前 5.1.2竣工日期:2016 年 2 月 5 日(2016年2月15日前正式运行) 5.1.3合同工期总日历日数: 43 日,(含节假日) 5.1.4开工日期如有变化,以甲方书面通知为准。 5.1.5竣工日期为本合同约定工程经甲方、乙方及相关单位共同验收合格之日, 如需行业主管部门验收的,该部门出具验收合格证书或验收合格备案之日为竣工日期。 5.2乙方施工进度应符合甲方进度计划要求,除双方另有约定外,不得以无法如 期完成进度提出额外要求。 5.3工期延误

安装合同范本

同益空气能热泵热水器安装合同 甲方:__________________________ 乙方:__________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方友好协商,一致同意签定本合同,共同遵守。 一、工程情况 工程名称:热水工程项目 工程地点: 工程范围:空气能热泵热水器设备供货、安装、调试及双方共同确认事项。 施工日期:乙方收到甲方预付款起个工作日内安装调试完毕。 二、设备型号: 三、合同总价:人民币贰万壹仟捌佰元整,(小写:¥21800.00元)。 四、双方责任 甲方责任: 1、负责项目提供施工场地、施工用水、用电及施工材料放置的场所,并配合乙方施工 事宜; 2、负责将冷热主水管管口及主电源线接至设备安装处; 3、甲方在签订合同后必须将项目内部管路图、线路图提供给乙方; 4、在施工过程中,需与其它工种(如土建、电工、装修公司等)配合的工作由甲方或 由甲方指定代理人负责协调;

5、甲方必须在乙方设备安装完毕前完善项目内部管路,以便乙方安装设备完后的调试 验收工作能顺利完成; 6、乙方货送到工地现场当日,甲方必须及时到现场验收设备,若乙方将货送到现场无 人签收,乙方有权将设备运回,所产生的费用将由甲方承担;设备到场后,由甲方 负责工地的财产安全。 乙方责任: 1、负责空气能热水器设备安装和调试,但不包括设备安装场所需要的基础加固; 2、负责电器控制系统的安装和调试; 3、负责设备与设备之间的管道连接,包括与冷热水主管的连接; 4、在施工期间,乙方必须注意安全,造成自身的财物和人身损害,由乙方承担,且承担 由此给甲方带来的一切损失; 5、乙方进场后应注意装修工程的成品保护,并负责乙方安装现场的施工及防火安全; 6、系统性能达到甲、乙双方确定认可的“同益空气能热泵系统设计方案”要求(见合同 附件); 五、付款方式: 1、签定本合同当日,甲方支付合同总价的%,即人民币元整(小写:¥元)作为预付款; 2、工程安装调试完毕当日,经甲方验收后,乙方出具收据,甲方在当日支付合同总价的 _____%,即人民币元整(小写:¥元); 3、以上款项均以__现金_方式支付。 六、工程验收: 乙方安装完毕通知甲方验收,甲方须安排人员验收,验收标准参照甲方所购设备清单,如甲方在接到乙方验收通知三日内仍未组织验收,即视为整个工程验收合格。 七、变更 在施工过程中对其施工图作出设计变更,需要提供合理理由、工程影响及造价变更并征得甲方同意; 如因甲方理由产生变更,乙方应在3日内提供工程签证并需甲方负责人确认工程量,因此造成费用,由甲方承担。 八、保修: 1、同益空气能热水器免费保修壹拾捌个月,控制电箱及电气保修壹年,其它配件按厂家 承诺保修期保修,人为原因及不可抗力造成的损坏不属于保修范围; 2、保修期满后,乙方有义务对热水器系统提供维修服务,但相应的费用由使用方承担,

热水工程合同协议书标准范本

合同编号: 热水工程合同书范本 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 签订地点:_____________________ 签订日期:_____________________

甲方: 乙方: 经甲乙双方友好协商,本着节约能源、保护环境、互惠互利的原则,就安装德能空气源热水工程事宜,达成如下协议: 一、工程概况 ------ 空气源热水工程项目。 二、工程造价 总计:大写 ( ) 备注:考虑市场原材料价格变动因素,以上报价在年月日前有效。 三、结算方式 1甲方自本合同签订向乙方支付工程,人民币( )元(大写)( )甲方并书面通知乙方开始进货。 2.货到甲方工地,支付乙方工程人民币( ) 元 3安装调试结束、支付乙方工程人民币( ) 元 4甲方验收合格后、一个月内付清余款人民币( )元 5、付款方式:现金或转帐。 四、工程承包范围 本热泵热水工程承包范围:热泵热水系统安装、连接、固定、水箱间的管路连接、管路保温、水温传感器安装位置的预留;储热水箱的安装;水泵的安装;控制柜的安装和接线。 五、安装 1、为确保工程安装质量,乙方派专业安装人员,并严格按照甲乙双方共同确定的安装方案进行施工。 2、乙方收到甲方预付款后15天内将货运至甲方施工地点,并开始安装,正常安装工期为20天,如遇雨、雪、雹天等自然灾害及不可抗力因素,工期顺延。 3、为确保工程安装质量,甲方必须使用乙方的原装标准化配件,如果甲方自行购买配件,不在乙方的服务范围之内,如需要维修按照实际发生额结算。若因甲方配件造成系统无法运行、产品损坏及其他损失由甲方自行承担。 4、甲方在乙方施工过程中必须给予配合。在甲方具备安装条件开始安装前两天,甲方水电必须到位。因甲方原因造成施工延误工期顺延。 5、甲方在乙方安装完毕2天内进行验收。在安装后没有确定验收时间,甲方应对系统进行维护,避免出现部件丢失的情况出现。由于甲方原因造成的验收时间推迟,则一切责任由甲方自行承担。甲方如无正当理由推迟工程验收,则在安装完毕14天后,即视为工程验收合格。 备注:如遇特殊情况,例如:因甲方施工单位的施工进度造成工期延误,经甲乙双方认可后,可友好协商解决。 六、售后服务 1、乙方提供的产品,热泵主机保修2年、配件及电子产品保修壹年,保修期内凡属产品质量及安装问题,出现故障造成维修所发生的一切费用,均由乙方承担。 2、保修期内,非产品质量问题造成的维修及保修期外故障的维修,乙方及时上门服务,维修所发生的材料费及服务费用由甲方承担。 3、因不可抗力造成的故障、事故甲乙双方友好协商解决。 七、双方责任和义务 1、甲方责任和义务: a、免费为乙方提供工程施工现场平面图、供水等有关技术资料。

空气源热泵工程施工程序、施工方法与技术措施方案

热泵工程施工程序、施工方法及技术措施 一、热泵热水系统单位工程施工流程 设备安装方法及规 1.设备安装流程图 2.设备开箱检查:会同总包方、建设单位、监理单位、设备供应部门共同开箱验收,最后将检查记录由参与人员会签盖章、存档。 3.机组隔振:正确安装橡胶减振垫。 4.机组校正:用水平仪(或用灌水的透明塑料管,对正水准孔的中心及水柱液面,使胶管两端水液柱取平)测定机器上的水平测点,抬高壳体,调整斜垫铁或插入钢垫片,找正找平后,拧紧地脚螺栓。 5. 二、热泵热水系统水管道安装方法及规 1.水系统管道安装流程

施工准备 2.管道支架的制作安装 (1)支吊架的位置应正确、平整、牢固,与管道应接触良好, 塑料管(PPR)管道支架最大间距:

(2)4.2.2当管道支吊架设计无要求时,应遵循下列基本原则进行选择。 管道不允许有位移的地方,应设置固定支架。管道无垂直位移或者垂直位移很小的地方,可装活动支架或刚性吊架。 (3)管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定: 位置正确,埋设平整牢固。 固定支架与管道接触应紧密,固定牢靠。 滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3-5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求。 无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。 有热伸长的管道吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。 固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。 (4)采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。 3.工艺管道安装: (1)严格按图纸(含设计变更、会议纪要)及施工规对管道进行安装。 (2)管道施工前应协调处理好现场环境。工艺管道均在土建抹完贴面底层灰后安装,以便严格控制管道距墙面的距离及垂直度,施工立管前应统一吊线。 (3)P PR管材、管件安装前应进行外观检查,其外表面不得有裂纹、分层、砂眼、凹陷等缺陷。管材壁厚均匀度及椭圆度,不应超过允许公差围。 (4)管子切割、钻孔与焊接完毕后,部应清理干净,不允许留有残余物及其它脏物。同时管道切口要平整、与管中心垂直。 (5)管道安装顺序:先立管安装,后干管安装,然后支管安装。 (6)管道安装原则:支管让主管,小管让大管,有压管让无压管。 (7)管路系统中,所有各种支架安装应牢固,位置正确,无歪斜,松动现象。管道要与支架接触紧密。并用线坠、水平尺检查好垂直度或坡度。阀门、伸缩节等安装也应注意其方向和位置。法兰安装