文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 溶洞注浆施工方案

溶洞注浆施工方案

溶洞注浆施工方案
溶洞注浆施工方案

中车株洲物流基地建设项目溶洞注浆施工方案

编制:

审核:

审批:

中建五局第三建设有限公司

编制说明

1编制依据

(1)本工程施工合同;

(2)本工程所涉及的国家或行业规范、规程、技术法规、标准、图集,地方标准、图集;

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

《工程测量规范》GB50026-2007

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010

《岩土工程勘察规范》GB50021-2009

(3)公司相关管理文件及管理办法。

2、编制人员

赵祎

3、本施工方案的发放范围

公司:工程部、技术部、机电部、商务合约部。

项目部:项目经理、生产经理、机电经理、商务经理、技术经理、安全总监;工程部、技术部、工程部、安全部、商务部、材料部、综合办。

其它:监理、建设方。

中建五局第三建设有限公司

中车株洲物流基地建设项目部 2018年03月07日

第一章工程概况

1、工程概况

本工程地处株洲市石峰区荷花村,株洲市石峰区轨道交通装备产业园内,北侧为时代大道,东侧为贯穿拟建项目的韶峰路;6栋单体及1栋附属办公楼,总面积:54818.26㎡;建筑层数:1、2#仓库、4#仓库、5#仓库、充电间、门卫、设备房均为1F;附属办公楼3F。建筑总高度:1、2#仓库17.20m;4#仓库20.55m;5#仓库15.50m;充电间6.50m;设备房6.05m;门卫4.05m。仓库地上部分主体结构均采用钢结构门式刚架结构,充电间为砖混结构,门卫、设备房及附属办公楼采用钢筋混凝土框架结构。

鉴于本工程1、2#仓库西南角位置地下2m~3m范围及5#大部件及成品库西南位置6.5m~14.3m存在溶洞,另根据南车株洲物流基地建设项目工程物探工作报告推断解释岩溶发育区共计14处,但无法准确确定其规模及位置,请监理、建设单位联系专业单位确定位置,为避免后期施工及使用过程中存在的安全隐患,故需要对此处的溶洞进行换填处理,大溶洞具体位置如下图所示:

第二章施工准备

1、项目管理人员配置

针对该工程我公司实行项目管理,项目经理为整个工程的直接责任者。为确保工程的按时、优质、高效的完成。控制好人员、机械,确保换填工序的稳步进行,控制好施工质量,由专职安全员组织人员及时检查安全情况,随时排查现场隐患。

2、组织机构人员名单

3.1主要施工机械设备配置表

3.2主要测量仪器

4.1劳动力的投入:

为了确保本项目能“安全优质高速”提前完成,劳动力配置应考虑以下因素:

4.1.1根据工期要求及工程量与工程状况,为了确保本项目能“安全、优质、高效”提前完成,劳动力配置应考虑劳动力配置充足。

4.1.2公司按工艺要求配备专业操作人员,工种齐全,确保工期的顺利实现。优先选择劳动干劲足、技术水平高的操作手,以利于保证进度、保证质量。

4.2劳动力计划安排:

4.3 主要施工机具配置表

备注:根据施工需要,可以适当增加机械设备,以满足工期要求。

第三章施工工艺

1、土溶洞发育情况分析

1.1、溶洞发育情况

根据地质资料显示,1#卷材库、2#材料库西南位置钻孔ZK36在59.2m~60.0m发现溶洞,洞高0.8m,钻孔ZK43在49.53m~51.23m发现溶洞,洞高1.7m。

5#大部件及成品库西南位置钻孔ZK61在56.28m~57.38m及52.28m~55.78

发现夹层溶洞,ZK65在51.21m~52.81m,洞高1.6m,及48.21m~50.71m,洞高2.5m,发现夹层溶洞;ZK66在45.73m~50.33发现溶洞,洞高4.6m。

2、处理土溶洞的技术措施

我公司将根据勘察资料,安排我公司岩溶处理班组及时跟进,展开对场地内岩溶的处理工作。

进行岩溶处理时,大体顺序为首先对已知的溶洞周边进行钻勘探,溶洞周边钻孔3个,进行充填注浆处理。

根据总体计划,为保证岩溶处理施工能够按期完成,我司拟组织精干的队伍,精心组织施工。计划配备1台地质钻机、注浆设备进场施工,并视工作面展开情

况适当增加设备数量。

表2-1 各工点岩溶处理计划工期表

2.1 施工准备

根据现场情况,施工前准备工作主要有现场踏勘、测量放线、施工用水用电布置、施工机械设备组织等工作。准备工作的实施将为施工的全面开展提供前提条件。

2.2 现场踏勘

在施工前,应踏勘现场,收集施工范围内的相关资料,根据现场用地条件规划设备摆放及设施布置方案。

2.3 测量准备

根据设计图纸进行注浆钻孔测量,放出钻孔点,做好钻孔点标志,根据设计图纸并会同监理工程师复测地面标高,复核成果经监理工程师等有关各方均确定正确后才能开工。

2.4 施工用水用电

本工程施工用水、用电根据业主提供的接入口进行布置。

2.5 施工队伍的调遣

项目经理部根据施工现场准备情况及实际施工情况,安排人员、设备、机械、机具等进场,同时在施工过程中根据需要,进行合理调配、调整,充分发挥各资

源的效率,为工程服务。

3、施工方案

3.1、钻孔终孔原则:所有钻孔均要钻川土溶洞为基本原则。

3.2、溶洞的处理方案

根据钻孔资料溶洞,其处理可直接采用压力注浆的方法进行充填加固。

在注浆处理初期,暂按洞高H值与溶洞边界平面探察的尺寸S之乘积估算注浆量。在后期注浆时根据注浆量的情况,相应调整、完善注浆方法。注浆采用袖阀管注浆的方法。

3.3、注浆充填材料

根据注浆处理的目的不同,拟采用不同配比的浆料进行注浆充填,本工程拟采用纯水泥浆做充填料进行注浆充填处理,最终根据现场情况确定。

3.4、袖阀管注浆施工方法

图3-1 袖阀管注浆施工工艺流程图3.5、袖阀管注浆的特点:

袖阀管该工法同其它注浆工法相比,具有以下特点:

A、具有上下2个阻塞器(橡皮圈),能将浆液限定在注浆区域的任一段范围内进行灌注,达到分段注浆的目的。

B、阻塞器在光滑的袖阀管中可以自由移动,可根据需要在注浆区域内某一段反复注浆。

C、根据地层特点,可在一根注浆管内采用不同的注浆材料,选用不同的注浆参数进行注浆施工。

3.6、袖阀管结构:

袖阀注浆管为每节长4m、直径48mm的硬质塑料管,它是由钙塑聚丙烯制造而成。注浆管内壁光滑,接头有螺扣,端头有斜口。注浆管分实管和花管两种,实管上未开设溢浆孔,用于非注浆地层;花管上开有Φ8mm的溢浆孔12个,每组小孔间距30cm,用于需注浆地层。在花管有孔部位外面套有抗爆压力为4.5MPa 橡胶套,橡胶套覆盖着溢浆孔,起到单向阀作用。

注浆芯管采用双塞注浆芯管,通过注浆压力使得两堵头与花管密贴,达到分段注浆的效果。

3.7、注浆参数

根据注浆材料及地质条件,结合类似工程的施工经验及相邻标段的试验结果,暂定选用下表所示注浆参数,具体须在施工前进行现场及室内实验,必要时对各项参数进行修正。

表3-1 注浆参数一览表

4、施工步骤

4.1、钻机成孔

采用XY-100地质钻机成孔,成孔直径为70mm,如钻进过程出现孔壁坍塌,则采用泥浆循环护壁成孔。在钻孔过程中揭露的溶、土洞要做好记录,以供注浆作业参考。

4.2、下注浆管

根据详勘、超前钻及洞体边界探查取得的洞体数据,在溶、土洞顶板以上的部位用实管,在溶、土洞范围内使用花管,注浆管底部加下闷盖。对于无充填的溶洞,注浆管下至土溶洞顶板下0.5m,对于半充填/全充填的溶洞,注浆管下至溶洞底,如图6-3所示。

将实、花管根据要求连接后,在管内注满清水检查密封性能。完成套壳料浇注后立即将注浆管沿钻孔下至设计标高,上端露出地面40cm左右,并加盖上闷盖。为保证顺利下管,管中要保证注满清水,以重力抵消套壳料的浮力。对于可能出现的套壳料流失,要及时进行补料,保证止浆效果,同时为加强止浆效果,可在孔壁间隙靠近地面1~2m范围内充填水泥砂浆加固。

无充填溶洞注浆管注浆管

充填物半/全充填溶洞洞体边界

图6-3 不同充填情况溶洞下管长度示意图

4.3、注浆浆液配制

根据溶洞面积及高度估算预配制浆液的体积,按水灰比计算出所需的水泥和水的用量,在搅拌机内加入计算好的用水量,边搅拌边加入计算好的水泥用量,搅拌均匀后倒入储浆池内备用。

4.4、注浆

①注浆方式采取后退式分段注浆工艺,即在注浆带内由孔底自下而上进行注浆,每次注浆段长0.5m,注完第一段浆段后,上提注浆芯管,进行第二注浆段注浆施工。

②在芯管拔出长度大于一节管长时,停注拆取该节芯管及接头,将接头接在未拔出的芯管上继续注浆,依此进行直至完成注浆;

③注浆过程中如需暂停注浆时,必须先将水泥浆管拿出放入清水桶中,并同时将注浆芯管提升0.4m,向孔内注清水后再停止注浆,这样既保持管路畅通,又保证注浆不受注水影响。

④为保证注浆效果,一般采用重复注浆方法。两次注浆时间间隔为6~10h,注浆3次,满足终孔压力时停止注浆,并用水泥砂浆封孔。

⑤注浆过程中作好注浆工作记录表,注浆孔的注浆工作情况及注浆工序作业时间。注浆过程中随时分析和改进注浆作业;并且认真记录实际孔位、孔深、孔内地下物、涌水等,当与地质报告不符时,应采取措施进行修正。

4.5、注浆顺序

注浆顺序采取由外到内约束-开放型方式,即先注溶洞最外侧后注内侧,隔孔交替进行,以控制浆液扩散范围,保证注浆效果。

图6-4 注浆顺序示意图

5、施工质量保证措施

5.1、质量目标

质量目标:确保各项加固措施检验合格率100%,确保施工过程中周围环境的安全。

在施工过程中,要求全体施工人员牢固树立“质量第一”的观念,贯彻“质量第一求效益,用户至上得信誉”的企业宗旨,以“精心施工、严格要求、事前控制、杜绝返工”的指导思想,认真对待每个施工环节。

5.2、质量控制原则

本工程质量控制原则:按照本工程招标文件《技术规范》、施工图纸、现行工程的技术规范、规程及标准以及国家、省、地铁及市有关规范要求进行。

5.3 施工质量管理与工程监理验收

5.3.1、工程施工质量内部管理

本工程设三级质量检查制,在每道工序施工完毕后,均要经过“班组自检→工序互检→项目部验收”这一过程,若其中的任何一关未能通过,则必须根据现场情况采取整改或返工的措施,之后再经过此三级验收”,合格后方可报驻地监理验收。

5.3.2、现场监理工程师验收

本工程将严格按合同及规范要求积极配合监理工程师进行工序验收。

第四章工程质量控制措施

1、工程技术方案管理

我司对施工质量的控制并不只是局限于施工完毕后的三级验收,而是贯穿在施工的全过程。对于本次岩溶治理工程,从其设备材料准备、测量防线、施工各道工序以及施工完毕后的质量检验及验收,每个过程均需通过相关的质监、安监、业主、监理以及项目部的层层审核,从而做到施工质量的过程控制。

2、三级交底制度

我司对项目的质量安全采取三级交底制度,一是公司对项目经理进行交底,二是公司对班组进行交底,三是公司对工人进行交底,确保各项质量安全措施能够确实到位。

3、工程质量管理流程图

我司对施工中的各工序采取三级验收制度,重要工序由公司技术部进行验收,同时各工序最后均需监理工程师验收通过方可生效,由技术部对整个工程的质量统筹控制。

7.5 质量检验措施

1、材料质量检验

工程的各类材料,必须具备以下条件方能投入生产使用:

施工用的水泥、水玻璃、砂等材料使用前必须检查出厂质检书和试验报告,发现问题及时抽样检验,不合格者严禁使用。

2、工序质量检验

工程施工的全过程,按公司制定的工序管理细则要求,明确质量目标,把质量检查落实到每道工序,贯彻班组自检,质检员复检,技术负责抽检的质量把关制度,各主要工序必须做到:

1)测量放线由专业测量员负责,所依据的控制网须经业主复核批准使用,测量放线结果须经复测校核,无误后报请监理工程师批准施钻。

2)进场的水泥等必须经有见证取样送检、质量合格后才能进行下道工序。

3)认真如实填写注浆施工记录和填报隐蔽工程验收表格,并及时做好检查签证工作。

4)注浆施工过程中出现的问题由技术部地质工程师负责现场处理,若出现地面塌陷等紧急情况,须及时通知上级部门。

第五章安全生产保证措施

8.1 施工安全生产保证措施

1、加强领导和教育,树立“安全第一”的思想。严格按照广东省颁发的有关安全操作规程进行施工。

2、严格根据规范及广州市的各项政策对工人进行培训:工人进场后即进行安全、技术交底,对工人开展三级安全教育;项目部开设农民工学校进行安全知识宣传,进行安全培训并为通过考核的学员办理平安卡。

3、在施工过程中,应设有专职质安员负责安全检查、督促工作,并严格做好安全保护,按本公司制定的安全生产奖罚条例处理各种违章行为。

4、在揭露大溶洞时,若发现地面开裂下陷情况时,应立即停止作业,并向值班人员报告,待采取必要安全措施后,才能继续开工。

5、严格执行持证上岗制度。各种机械必须由持有操作证的人员操纵,机械必须良好,严禁带病运作。检修机电设备必须先切断电源,在停电时进行。电动设备必须有接地、接零和安装漏电保护开关三种安全保护。各孔用电必须分闸,严禁一闸多孔(机),和一闸多用,场内电线、电缆必须具备良好的绝缘性。

6、进入现场的工作人员不准赤脚或穿拖鞋,着装规范,必须戴安全帽。

8.2 施工用电安全保证措施

1、所有施工人员均应掌握安全用电基本知识和所用设备性能,用电人员各自保护好自用设备的负荷、地线和开关箱,发现问题及时找电工解决,严禁非专业电气操作人员乱动电器设备。

2、配电系统分级配电,配电箱、开关箱外观完整、牢固、防雨防尘、外涂安全色(标),统一编号;其安装形式、内设必须符合有关规定;箱内电器可靠、完好、选型、定值符合规定并标明用途。

3、现场内支搭架空线路的线杆底部要牢固,不得倾斜下沉,与钻机等大型设备保持一定距离,且必须采用绝缘导线,不得成束架空敷设,达不到要求必须采取有效保护措施。

4、所有电路均采用三相五线制,所有电器设备及金属外壳或构架均应按规定设置可靠的接零及接地保护。

5、施工现场所有用电设备必须按规定设置漏电保护装置,做到一机一闸一漏电保护开关,并定期检查,发现问题及时处理解决。

6、保证各类电焊机的机壳有良好的接地保护。

7、电焊钳要有可靠的绝缘,不准使用无绝缘的简易焊钳和绝缘把损坏的焊钳。

8、工作中如有人触电,不要用手拉触电人,应立即切断电源,如触电者已处于昏迷状态,要立即进行人工呼吸,并立即送医院抢救。

8.3 施工机械安全保证措施

1、各种机械要有专人负责维修、保养,并经常对机械运行的关键部位进行检查,预防机械故障及机械伤人。

2、机械使用时操作员要密切注意机上的仪器、仪表、指针是否超出安全范围,机体是否有异常振动及发出异响,出现问题及时停电关机处理,不得擅离职守、隐瞒不报。

3、机械安装其基础必须平衡、牢固,机体的锚固、支撑措施齐全,固定机械不得使用临时支撑,高大机械在多风季节前应设缆风绳。

4、各种机械视其工作性质、机械性能的不同搭设防尘、防雨、防砸或防噪音工作棚,机械设备附近设标志牌,有条件的在操作位置附近悬挂使用规则牌。

5、施工运输系统是机械伤害多发点,主要注意事项如下:

(1)垂直运输、水平运输设备不可人、料混装。

(2)运输车辆服从指挥、信号要齐全,不得超速,过岔口、遇障碍时减速鸣笛,制动器齐全功能良好。

6、小范围内机械与机械、机械与人同时工作时应协调配合,相互保持一定距离。

第五章文明施工措施

1、在职工中认真开展环境保护法规的学习、教育,遵守国家和广州市有关环境保护法令,不污染城市环境,不损坏花草、树木。施工现场在搞好“三通一平”的前提下,按照施工现场总平面图的要求,切实加强领导,制定规划,采取措施,认真做好开工前的一切准备工作。

2、施工现场大门口要悬挂施工标牌,标牌上应写明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目经理的姓名、施工许可证号码等。

3、工地外墙标明企业名称、企业标记、工地名称等,树立新形象。

4、施工现场大门内在明显位置标明“非施工人员严禁进入”的警句标示和“施工场安全管理规定”等。工地上的所有人员均佩戴标明其姓名、职务(或工作)的胸卡。

5、现场办公室要保持整洁有序,在内墙上张贴施工总平面布置图、施工进度计划表、岗位分工网络表、晴雨表、文明施工管理制度、质量保证体系、责任制牌、十项安全技术措施牌、保卫和防火制度等有关图表。

6、工地要按建设部颁布的《建筑施工安全检查评分标准》规定,做到四个方面标准化安全管理;建立、健全以安全生产责任制为基础的10项公司安全管理制度,并严格落实。

7、施工现场内设置专门排水沟做到排水畅通;现场淤泥及时清运到指定地点排放,做到整个工作面整洁,工完料清,无乱堆乱放现象。

8、施工现场设置安全标语和安全色标,保持现场道路畅通,路面平坦无障碍物,无积水。

9、施工现场要完善各项安全防保设施,特别在暴雨、台风、雷雨后,要立

即进行全面的安全检查和修整。

10、现场要认真做好对易燃易爆等物品的保管和使用,并要对油料、氧气、乙炔瓶、废料等都要按照平面布置图要求定点堆放。

11、为避免运输车辆污染城市道路,在施工场地围场大门处,设置洗车槽,不让场内的泥污带出现场并做到沿途不遗撒。

12、施工现场搭设的临时设施和生产设施必须做到整齐统一,符合安全防火要求。明火施工严格执行动火审批制度。

13、污水排放要建立完善的排水系统,排到指定的地点。

14、做好施工现场管理,实行文明施工。施工中机具配备,劳动力布置,材料堆放,施工管线,施工道路等,按照施工现场管理有关规定进行管理。

15、工地现场机具设备及材料堆放应合理有序,现场的废料应及时清运,场地在干燥大风时应注意洒水降尘。

16、搞好工地及四周的环境卫生,创造良好的生活,施工卫生条件。

17、做好电器设备的防雨防雷措施,定期对保护零线、重复接地的接地电阴进行测试,以确保施工用电的安全。

18、配电箱底高度离地面不小于60cm,防止因外壳老化或其他原因在雨天发生短路事故。

19、监督夜间施工操作人员特别注意安全,保证夜间照明亮度,避免因光线不足或疲劳困倦等因素而出现意外事故。

地基溶洞、塌孔专项处理施工方案

地基溶洞、塌孔专项处 理施工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

第一章工程概况 第一节工程概况简介 :本工程为“涪陵区焦石镇中心幼儿园建设工程”其中教学楼为多层公共建筑,钢筋混凝土框架结构,三层,建筑高度为米,建筑面积:平方米;食堂、门房为单层公共建筑,钢筋混凝土框架结构,建筑高度为米,建筑面积:平方米;设备用房为单层公共建筑,钢筋混凝土框架结构,建筑高度为米,建筑面积:平方米。 本工程教学楼为多层公共建筑,钢筋混凝土框架结构,三层,建筑高度为米,建筑面积:平方米;食堂、门房为单层公共建筑,钢筋混凝土框架结构,建筑高度为米,建筑面积:平方米;设备用房为单层公共建筑,钢筋混凝土框架结构,建筑高度为米,建筑面积:平方米。耐火等级均为二级,抗震设防烈度均为7度,其中教学楼抗震等级三级,抗震设防类别为乙类;设备用房抗震等级四级,抗震设防类别为丙类;食堂、门房抗震等级三级,抗震设防类别为Ⅱ类。本项目建筑工程安全等级为一级,设计使用年限为50年。防水等级:屋面防水为Ⅰ级。本工程±相当于绝对标高。 :本工程场地形状为山谷低凹处,场地内为回填土和粘土并地基局部伴有溶洞,且土质含水率较饱,且局部软土层较厚,其土质含水量较大,为不易透水土质,至此施工现场回填土和粘土地基的承载力较差,场内地基满足不了入场旋挖作业机械及配合机械和材料运输车辆等的承载力作业路基,固采取施工作业前对场内进行片石路基铺筑处理,以满足施工作业施工,基础施工采用旋挖机干、湿作业成孔工艺。 第二节项目简介

第三节基础概况 :本工程工程重要性等级为一级;建筑基础设计等级为乙级,食堂、门房晨检医务室为Ⅱ类,特征周期,其余场地类别为Ⅲ类,特征周期.。 本工程持力层为中等风化灰岩。持力层饱和单轴抗压强度标准值为。中等风化带岩体厚度大,总体上变化较小,岩体较完整,分部稳定,均匀性较好。 混凝土强度等级:桩身采用C30, 基础梁采用C30。 :旋挖桩共计:90根,其中,溶洞共计:33根。(详见桩基平面布置图)

桩基施工溶洞处理方案

桩基施工溶洞处理方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

1溶洞的处理 材料准备 在钻孔桩施工之前,必须准备充足的溶洞处理材料,包括片石、碎石、粘土、钢护筒等。 为保证钻机不因塌孔、扩孔、地面沉陷等因素而倾斜,钻机纵、横向支撑应加长。 溶洞处理方案的选定 根据拟建场地溶洞发育的情况,可采取如下4种方案相结合使用来进行溶洞处理。 (1)回填造壁法。出现溶洞时回天片石粘土,打密挤实造壁,必要时还应回填混凝土或水泥。 (2)岩溶注浆预处理。在钻孔桩施工前,对溶洞进行注浆填充处理。 (3)混凝土灌注。出现大溶洞时,采取跟桩身同标号混凝土灌注的方法,待混凝土凝固后再开始钻进。 (4)套内护筒法。套筒法一般适用于流沙层处于地表3-12米处。先采用大钻头钻进,大护筒跟进,至溶洞顶板后采用与设计桩径对应的钻头钻进,采用配套的较小直径的护筒跟进至溶洞底对溶洞进行防护。 2溶洞处理方法 回填造壁法 对于溶槽、溶沟、全充填的溶洞,该类溶洞当钻头穿过覆盖层或顶板时,钻孔内会出现漏浆,在及时补浆的同时提起钻头,采用挖掘机往孔内填片石和粘土以及泥质强风化岩等,待孔内泥浆面基本稳定后,恢复钻进;减小钻机钻进速率,利用钻头将其挤入溶洞及裂隙中,完成护壁和成孔工作。 (1)填料的选择 填料直接关系到造壁后孔壁的稳定性,因此在填料的选择上要做多项选择对比:粘土掺片石、粘土掺水泥加片石、混凝土、砂浆、泥质强风化岩。根据岩溶发育复杂情况及现场材料运输便利情况选择合适的填料。 (2)回填方式

溶洞击穿漏浆后,应立即采用挖掘机回填填料并补浆,回填高度应根据溶洞的大小来确定,一般为回填至泥浆不再流失后再回填2~3m,钻头小行程打密挤实。如漏浆现象反反复复,则可在回填打密时,反复回填挤密,使溶洞能更好填充,若成孔后溶洞处孔壁不稳定,应对溶洞处灌注C20商品混凝土,初凝后再继续冲孔。 (3)及时发现 一般情况下,钻机钻进过程中,钻机操作手无法看见孔内情况,溶洞漏浆时很难及时发现并处理。针对这种情况,可在孔口加一浮标,浮标高度以钻机操作手能看见为宜,同时浮标可采用绳线悬挂在钻机上,溶洞出现漏浆时,钻机操作手能及时发现,同时浮标也不会随泥浆下沉。 灌注混凝土法 遇到较大溶洞、无较多充填物溶洞(施工时掉钻)时灌注C20商品混凝土封堵溶洞。利用导管将混凝土灌注到孔底,待混凝土达到初凝后再继续冲孔。灌注混凝土采用直升导管法灌注水下砼。导管上设漏斗,漏斗下设隔水栓。开始时漏斗中储备足量的砼拌和物,其数量要保证在切断隔水栓首批砼灌注下去后,使导管下口埋入砼中1~3m。以后尽量采用连续快速灌注,砼拌和物通过导管进入已灌好的砼中,并始终保证导管口埋在砼中(控制在2m~6m范围内)。让灌好的砼顶托着上面的泥浆和水逐步上升。为使灌注工作顺利进行,应尽量缩短灌注时间,使混凝土在同时间段完成初凝。 钢护筒跟进法 (1)对于较大单层无填充溶洞,孔口钢护筒打入长度视灰岩顶板以上土层性质而定,容易受钻孔内漏浆引起坍塌的饱和粘土层则钢护筒要穿过易塌地层,或打至溶洞顶板顶面,钻进过程应注意。 ①根据施工勘察钻孔柱状图掌握钻进标高或冲击声判断,钻至距离溶洞顶部1~时,变换冲程,慢慢将溶洞顶板击穿,防止卡钻。 ②在击穿顶板时,迅速补浆,只有当漏浆现象全部消失后才能转入正常钻进。同时控制好冲程,以免钻头突然进入空洞,造成钢丝绳断裂。 ③钻头穿越溶洞时要密切注意钢丝绳的情况,以判断是否钻歪,如造成弯孔应回填重新钻进。

溶洞注浆施工方案

中车株洲物流基地建设项目溶洞注浆施工方案 编制: 审核: 审批: 中建五局第三建设有限公司

编制说明 1编制依据 (1)本工程施工合同; (2)本工程所涉及的国家或行业规范、规程、技术法规、标准、图集,地方标准、图集; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《工程测量规范》GB50026-2007 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《岩土工程勘察规范》GB50021-2009 (3)公司相关管理文件及管理办法。 2、编制人员 赵祎 3、本施工方案的发放范围 公司:工程部、技术部、机电部、商务合约部。 项目部:项目经理、生产经理、机电经理、商务经理、技术经理、安全总监;工程部、技术部、工程部、安全部、商务部、材料部、综合办。 其它:监理、建设方。 中建五局第三建设有限公司 中车株洲物流基地建设项目部 2018年03月07日

第一章工程概况 1、工程概况 本工程地处株洲市石峰区荷花村,株洲市石峰区轨道交通装备产业园内,北侧为时代大道,东侧为贯穿拟建项目的韶峰路;6栋单体及1栋附属办公楼,总面积:54818.26㎡;建筑层数:1、2#仓库、4#仓库、5#仓库、充电间、门卫、设备房均为1F;附属办公楼3F。建筑总高度:1、2#仓库17.20m;4#仓库20.55m;5#仓库15.50m;充电间6.50m;设备房6.05m;门卫4.05m。仓库地上部分主体结构均采用钢结构门式刚架结构,充电间为砖混结构,门卫、设备房及附属办公楼采用钢筋混凝土框架结构。 鉴于本工程1、2#仓库西南角位置地下2m~3m范围及5#大部件及成品库西南位置6.5m~14.3m存在溶洞,另根据南车株洲物流基地建设项目工程物探工作报告推断解释岩溶发育区共计14处,但无法准确确定其规模及位置,请监理、建设单位联系专业单位确定位置,为避免后期施工及使用过程中存在的安全隐患,故需要对此处的溶洞进行换填处理,大溶洞具体位置如下图所示:

溶洞施工方案

桩基裂隙及溶洞处理专项方案 桩基础施工中经常碰到溶洞及岩石裂隙等不良地质。 1、裂隙的处理方案 裂隙是地应力释放在岩石中产生的裂缝,它会导致桩孔的漏浆、掉石块,甚至卡钻、掉钻、塌孔等事故. 现场施工人员事先熟悉该桩位钻探资料,当进尺达到不良区段时,严密监控孔内水头,当发现水头出现下降时。判断是裂隙还是溶洞。当为裂隙时,水头下降较缓,这时提钻2-3m,同时向孔内投入粘土块和少量水泥,调整泥浆稠度。当水头下降较大时,可补入泥浆保证孔内水头压力。待孔内水头稳定后,继续钻进。 2、溶洞的处理方案 根据溶洞的洞高和洞内的填充物情况,对溶洞采用不同的处理方法,主要的处理方法有:抛填法、静压化学灌浆法、灌注混凝土填充法、套放大小钢护筒法等。 1、抛填法 溶洞范围小,溶洞高度小于1m,对照地质图,当钻至溶洞顶板l m 左右时,减小冲击钻冲程,控制在1 ~1 .5 m,通过短冲程快频率冲击的方法逐渐击穿溶洞,溶洞一被击穿,孔内水头迅速下降,这时立即向孔内补充泥浆,同时提钻至孔口,并向孔内投入片石、粘土块和水泥,填充溶洞,当孔内水头稳定时,用测线测出回填厚度,当回填厚度大于l m 时,使溶洞范围形成护壁后,再继续施工。穿越溶洞范围的桩钢筋笼在溶)。

发现异常情况及时采用以上方法,反复冲砸,填塞溶洞,挤密护壁,直至顺利穿过溶洞。洞上下各1m范围在钢筋笼的定位筋焊接厚4mm 的钢板圆筒,在圆筒外增加四根定位钢筋(见图1 2.(静压化学灌浆法)施工方法 主桥桩基精确放样后,在桩基施工平台上用地质钻于桩中心进行超前钻,必要时增加钻位。根据超前钻的结果,确定护筒的打入深度。有溶洞的桩位,护筒沉至风化岩层,置于强风化岩面上,这样可穿过土洞。护筒的底部即为岩层或溶洞的顶部。没有溶洞的桩,护筒沉放要穿过淤泥质亚粘土、砂砾层,置于砂砾质亚粘土层至少2m深。根据溶洞的不同类型,最后决定兼用两种不同的施工方案。当溶洞内有填充物填满或有流砂的,或当溶洞为空洞或填充物不满(水洞)且深度在1~3m的,在钻孔桩施工前先进行预处理,采用静压化学灌浆法固结填充物和流砂,或用此法填满溶洞,在固结体达到一定强度以

溶洞处理专项施工方案 (2)

贵州省江口至瓮安高速公路隧道溶洞处理施工专项方案 编制: 审核: 审批: 中交第二公路工程局有限公司安江高速公路TJ1B合同段项目经理部 2014年月

目录 1. 工程概况 0 2. 编制目的 0 3.编制依据 0 4. 溶洞处理原则 (1) 5. 溶洞处理方案 (1) 1、隧道开挖轮廓外发育小型溶洞 (1) 2、隧道拱腰以上发育大型溶洞 (2) 3、拱腰以下大型溶洞 (5) 6. 安全保障措施 (7) 1、溶洞超前预知 (7) 2、保障措施 (7) 7. 环境保护措施 (8) 1、环境保护法规的学习教育 (8) 2、组织管理 (8) 3、环境保护实施计划 (9) 4、生态环境保护 (9)

大青山隧道溶洞处理专项施工方案 1.工程概况 大青山隧道为小净距隧道,位于江口县闵孝镇境内,属长隧道。隧道进口位于闵孝镇新岭村,出口位于闵孝镇石门坎村。左线起讫桩号ZK8+475~ZK10+060,,长1585m,最大埋深约269m;右线起讫桩号YK8+488~YK10+138,长1650m,最大埋深约254m。隧道呈243°--231°方向展布。采用灯光照明,机械通风。 隧道左线平面线行依次为R-∞、R-3500、R-∞、R-2850,右线平面线行依次为R-∞、R-3600、R-∞;隧道进口线间距16.38m,出口线间距为26.75m;隧道左右线纵坡均为 1.72%单向坡。 2. 编制目的 隧道开挖过程中突然出现溶洞,给隧道施工带来洞害、水害、洞穴填充物及坍塌、洞顶地表塌陷的灾害。为保证施工安全,遇到溶洞可以及时的采取正确的施工方法和应对措施而编制。 3.编制依据 1、《公路隧道施工设计技术规范》 2、《公路工程质量检验评定标准》 3、中交江口至瓮安高速公路两阶段施工设计文件

桩基溶洞处理方案

桩基溶洞处理方案 金正大园区范围内岩溶发育,溶洞大概可分为4类,即空溶洞、多层溶洞、大型溶洞(H>3m)、有充填物溶洞(全填充、半填充)。类型主要以有填充物溶洞为主,其充填物主要有半充填淤泥质土、砂砾、碎石、卵石、粘土等。最大溶洞高27.2m。,多层溶洞一般高度较小。为了保证岩溶发育地段钻孔灌注桩施工过程中不漏浆,或漏浆但不发生坍孔,保证桩孔顺利成孔、成桩并满足承载力要求。施工时应根据已探测的地质情况来判别溶洞地层情况、空洞大小、溶洞填充物情况。根据不同的溶洞采取不同方案,采用常规泥浆护壁方法、向孔内抛填片石、回填素混凝土、压力注浆以及采用钢护筒跟进等不同施工工艺。 常规成孔方案 当溶洞有填充物,是可塑或软塑的亚粘土,且溶洞不漏水,这时不管溶洞有多大也不管溶洞垂直方向数量有多少,都可以不考虑溶洞的存在,而按正常地质情况施工。采用冲击钻成孔,洞内的土质和溶洞外的土质没有什么区别,可以按无溶洞施工。 片石回填 采用正常成孔方法施工,当钻穿溶洞漏浆时,反复投入黄土和片石,利用钻头冲击将黄土和片石挤入溶洞和岩溶裂隙中,还可掺入水泥、烧碱和锯末,以增大孔壁的自稳能力。、 1)掺加比例:为有效利用片石,片石与粘土的比例为3:7,参加水泥时,掺加比例为每米2包,掺加锯末时,掺加比例为粘土的10%。 2)掺加方法:片石采用强度≥30MPa石灰岩,石块粒径以15~50cm为宜。 掺加粘土是采用水泥袋包装后投放效果更佳。水泥投放方法为以整袋投放为佳。掺加方法为:片石、粘土袋(可选择添加水泥、锯末,也可不添加)分层间隔掺加,回填高度为溶洞顶板以上1米处。 3)施工注意事项:密切注意观察钻机工作情况、周围地表沉降和护筒内水位变化,防止不正常情况发生,发生漏浆现象,立即处理。 根据地质资料,在接近溶洞时勤观察、勤检查,凭手握冲击主绳的手感,冲击岩层的响声,抽取的岩样来判断是否接近岩溶地层。 接近岩溶时主绳松绳量应为1~2cm,防止穿岩壳时卡钻。钻穿岩溶地层上壳时,一旦漏浆,要及时投放粘土块、片石并补水,以保持孔内水位高度。 4)主要适用范围及优势:适用于较小溶洞(溶洞高度小于3米),无填充物或半填冲,施工方法简单,造价较低。 素混凝土回填 采取正常成孔方法施工,当钻穿溶洞漏浆时或遇到倾斜颜面时填入低标号混凝土,间隔一定时间后采用冲击钻成孔。 1)混凝土标号及配合比混凝土可采用C20(C15、C10也可)素混凝土,为尽快提高混凝土强度,节约施工时间,应在混凝土中掺加一定早强剂,提高素混凝土的早期强度。 2)掺加方法:对于倾斜岩面,为校正孔位,回填素混凝土应与斜岩面顶面平齐,对于溶洞处,回填顶面高于溶洞顶板50cm。 3)施工注意事项:回填48H后回填混凝土强度达到70%后,且应在桩基范围取芯检验填充效果,待溶洞完全填充且强度达到后方可进行桩基施工。 4)主要适用范围及优势:适用于中、小溶洞,有无填充物均可采用此方案。施工方法简单,造价相对较高。 注浆加固 就是通过对照地质资料,对桩穿过的溶洞进行填充和加固。

钻孔桩溶洞处理方法

溶洞处理 为了保证岩溶发育地区钻孔灌注桩施工过程中不漏浆,或漏浆但不发生坍孔,保证桩孔顺利成孔、成桩并满足承载力要求。施工时应根据地质钻孔柱状图来判别溶洞地层情况、空洞大小、溶洞填充物情况。根据不同的溶洞采取不同方案,采用常规泥浆护壁方法、向孔内抛填片石、回填素混凝土、压力注浆以及采用钢护筒跟进等不同施工工艺。 1、常规成孔方案 当溶洞有填充物,是可塑或软塑的亚粘土,且溶洞不漏水,这时不管溶洞有多大也不管溶洞垂直方向数量有多少,都可以不考虑溶洞的存在,而按正常地质情况施工。采用冲击钻成孔,洞内的土质和溶洞外的土质没有什么区别,可以按无溶洞施工。 2、片石回填 采用正常成孔方法施工,当钻穿溶洞漏浆时,反复投入黄土和片石,利用钻头冲击将黄土和片石挤入溶洞和岩溶裂隙中,还可掺入水泥、烧碱和锯末,以增大孔壁的自稳能力。 1)掺加比例:为有效利用片石,片石与粘土的比例为3:7,参加水泥时,掺加比例为每米2包,掺加锯末时,掺加比例为粘土的10%。 2)掺加方法:片石采用强度≥30MPa石灰岩,石块粒径以15~50cm为宜。掺加粘土是采用水泥袋包装后投放效果更佳。水泥投放方法为以整袋投放为佳。掺加方法为:片石、粘土袋(可选择添加水泥、锯末,也可不添加)分层间隔掺加,回填高度为溶洞顶板以上1米处。 3)施工注意事项:密切注意观察钻机工作情况、周围地表沉降和护筒内水位变化,防止不正常情况发生,发生漏浆现象,立即处理。根据地质柱状图,在接近溶洞时勤观察、勤检查,凭手握冲击主绳的手感,冲击岩层的响声,抽取的岩样来判断是否接近岩溶地层。接近岩溶时主绳松绳量应为1~2cm,防止穿岩壳时卡钻。钻穿岩溶地层上壳时,一旦漏浆,要及时投放粘土块、片石并补水,以保持孔内水位高度。 4)主要适用范围及优势:适用于较小溶洞(溶洞高度小于3米),无填充物或半填冲,施工方法简单,造价较低。

桩基溶洞钢护筒施工方案

武咸公路改造工程 桩基溶洞处理钢护筒跟进施工方案编制单位:武咸公路改造工程第一项目经理部编制人:日期: 审核人:日期: 审批人:日期:

目录

一、工程概况 地理位置:项目位于武汉市武昌区与洪山区交界处。路线基本情况: 武咸公路:北起梅家山立交, 南止青菱立交,全长约7.5km,宽 50~70m。 沿线与津水路、南湖路、复兴 路、江国路、江民路、白沙二路、 白沙四路等相交。 二、工程地质情况概述 全线工程范围地质情 况大致分为三类: 第一类: 覆盖层: 杂填土、粉质粘土、 粉砂、细砂,覆盖层 厚度在2m~15m。 基岩: 微风化石灰岩 第二类: 覆盖层: 杂填土、粉质粘土、粉细砂、细砂,砾卵石等;

基岩: 粘土岩 第三类: 覆盖层: 杂填土、粉质粘土、 粉细砂、细砂,强风 化泥质砂岩; 基岩: 中风化泥质砂岩。 三、灰岩区溶洞特征 根据勘察结果, 场地沿线部分地段揭 露的基岩为灰岩及泥 灰岩,其中(K1+075~k1+250、k3+600~k4+935、k5+930~k6+200)路段是灰岩与泥灰岩上直接覆盖着全新统冲积相饱和粉细砂、中砂及中粗砂夹卵砾石层。场地附近近几十年多处出现地面塌陷,直接危及地面建(构)筑物的安全。 灰岩区溶洞是本场地主要不良地质作用和地质灾害,在近期武咸公路改造工程桩基施工过程中,多次处出现漏浆、塌孔现象,严重处引起地面塌陷,极大影响了两侧车行道的行车安全。 近期钻孔中漏浆塌陷的图片: W125-3

W120-3 目前,以上两处已进行了回填加固处理,桩基施工停止。 通过灰岩区逐桩超前钻结果显示,灰岩区溶洞特征: (1)见溶洞率高达40%; (2)溶洞洞高大小不一,从0.4m~18.2m不等; (3)溶洞层数从一层至四、五层不等,多层溶洞呈糖葫芦串珠状; (4)溶洞多为填充型,部分为半填充或无填充型(填充物多为可塑或硬塑粘性土及少量灰岩碎块); (5)石灰岩岩芯表面均有不同程度的溶蚀; (6)裂隙较发育,多被方解石脉充填,胶结良好。 四、溶洞处理措施概述 (1)对较小溶洞,先对溶洞顶部成孔,再跟进钢护筒至粉砂层底的基岩顶,然后用小冲程凿穿溶洞顶板,若钻进过程中泥浆损失较慢,应及时补充泥浆,并抛填片石、粘土块或C20砼充填挤实后再钻进。 (2)对较小溶洞,在凿穿溶洞顶板,先跟进钢护筒至溶洞顶,再用小钻头凿穿溶洞顶板,若钻进过程中泥浆损失较快,必要时可采取惨加速凝剂或水玻璃的水泥砂浆、C20混凝土进行封堵,并应及时补充泥浆。 (3)对于溶洞高度较大,采用下钢护筒跟进钻孔,辅以片石、粘土块或C20砼封堵的方法。对于糖葫芦串珠状的溶洞,根据情况

桩基遇到溶洞处理方案及注意事项样本

桩基遇到溶洞处理及应急预案 一、概述 岩溶形成主要为溶洞、竖井、漏斗、及溶沟( 槽) , 以垂直方向发育为主, 竖井、漏斗 既有消水作用, 同事又具备溢水功能。深部岩溶形态主要韦溶沟( 槽) , 地下暗河通道以水位方向发育为主, 是地下水流动的主要通道。 铺以超前钻勘测溶洞, 挖孔进尺到溶洞顶面1m 时, 先分钻钻小孔, 查明溶洞内是否有承压水, 有承压水时应等水位稳定后进行抽水, 才能继续开挖。洞内有较软塑状粘土时, 注意及时护壁, 必要时, 可采用固结灌浆, 待充填物基本固结后再实施开挖。岩溶发育区挖孔到达设计深度后, 必须进行孔底检测, 为查明孔低以下的地质情况是否满足设计要求, 要求用小风钻查明桩底一下 4 米范围内德地质条件。 ( 1) 承压水: 承压水是充满两个隔水层指尖的含水层中的地下水承压水的处理: A. 如果能获得地下水的来源方向, 就在其上游打一排堵水帷幕空采用高 压灌浆, 封堵地下水。 B. 根据地下水的来源和水量, 打一个或几个降水孔, 其深度一定要大于 基桩最大深度。 ( 2) 溶洞分分类: A. 按大小分可分为: 1. 小溶洞(洞高小于3m), 2. 大溶洞(洞高大 于3m)

B. 按有无填充物可分为: 1. 有充填、已填满, 包括亚砂土和亚粘土充 填, 有可塑、软塑、和流塑之分。 2. 半充填。 3. 无充填物, 为空溶洞。 C、按是否漏水可分为: 1.全漏水(与其它溶洞相连) , 2.半漏水, 3. 不漏水 D、按溶洞垂向数量可分为: 1. 单个溶洞, 2. 多个溶洞 二、溶洞桩基施工方案 1. 片石粘土筑壁法 溶洞内无充填或半充填,溶洞高度不太大,一般在3m以内,但存在严重漏水, 护筒内水头高度不能保持时, 可采用片石、粘土和整包水泥(按1 m3: 3 m 3: 0 .75 t 比例, 顺序为袋装水泥、袋装粘土、片石)回填冲击,用0. 5?0. 8 m小冲程,不循环泥浆干打几分钟, 使回填物充分密实, 再加浆提高水头到正常高度, 等水泥初凝具有一定强度, 将漏浆处堵住后再使用小冲程继续钻进, 形成人工泥石护壁。如此重复多次回填片石、粘土和整包水泥,重复冲击直至形成泥石护壁并不再漏浆为止, 这也是个比较成熟的施工方法。粘土片石筑壁法施工时, 钢护筒必须穿透砂砾及卵石层等透水层, 坐落在不透水的亚粘土层上, 这样能够防止由于溶洞漏水, 水头高度急剧下降而造成的坍孔。严禁因为钢护筒短, 没座在亚粘土层上, 造成坍孔, 导致钻头被埋在孔内, 护筒埋置采用钢护筒跟进法。 2. 常规成孔法 当溶洞内有充填物, 是可塑或软塑的亚粘土, 而且溶洞不漏水的情况

桩基溶洞处理施工方案注浆法

邵阳市烟草公司物流配送中心-武冈市中转站及经营业务用房项目湖南省第三工程有限公司 目录 一、工程概况 (2) 二、编制目的 (2) 三、编制依据 (2) 四、施工前的准备 (3) 五、溶洞的分类 (3) 六、溶洞桩基施工方案 (4) (一)、注浆法 (4) (二)、素混凝土回填法 (11) 七、施工中出现的问题及处理 (11) 八、质量保证措施 (14) 九、安全保证措施 (14) 十、文明施工及环境保护措施 (15)

1 邵阳市烟草公司物流配送中心-武冈市中转站及经营业务用房项目湖南省第三工程有限公司 一、工程概况 工程名称:邵阳市烟草公司物流配送中心-武冈市中转站及经营业务 用房项目 建设单位:邵阳市烟草公司武冈市分公司 设计单位:湖南化工医药设计院 监理单位:邵阳市方正项目管理咨询有限公司 勘察单位:武冈市建筑勘察设计院 质量监督:武冈市质量监督站 安全监督:武冈市安全监督站 本工程由湖南省第三工程有限公司施工总承包,工程位于武冈市2。9270.00m竹城公路西侧,总建筑面积为 本工程基础采用人工挖孔灌注桩基础,结构体系现浇钢筋砼框架结构,抗震设防烈度6度以下。 二、编制目的 溶洞处理的目的是使溶洞的空腔能填充密实,充填物能够与周围环境固结成为一个整体,且具有一定的强度,切断洞体与地下水、溶隙水

的联系,使其不再发育,以保证桩基工程的安全、顺利施工。 三、编制依据 1、邵阳市烟草公司物流配送中心-武冈市中转站及经营业务用房项目桩基施工图; 2、建筑地基基础工程施工质量验收规范; 2 邵阳市烟草公司物流配送中心-武冈市中转站及经营业务用房项目湖南省第三工程有限公司 3、邵阳市烟草公司武冈市中转站及经营业务用房岩土工程施工勘察(探溶)报告; 4、相关规范和标准等文件。 四、施工前的准备 1、根据邵阳市烟草公司武冈市中转站及经营业务用房岩土工程施工勘察(探溶)报告结果,本着“实事求是,面对现实”的精神,2013年7月5日,建设单位组织设计、监理、勘察、施工等相关单位召开了专题会议,对本工程勘察(探溶)报告进行了细化、比较、论证,拟采取对1、 2、6、12、34共5个桩进行钻孔注浆加固处理。对于其余有半填充或无填充的单个或多个溶洞桩进行素混凝土回填法加固处理。 2、人员组织:项目部专门组织有关技术人员研究学习有关溶洞处理的措施,并且成立了溶洞处理应急小组。施工现场派3名技术人员分

溶洞处理方案

毕节中心城区小坝片区棚户区改造一期工程豪沟安置点一期 溶洞、裂隙处理专项方案 1.编制依据 1.1.根据根据《毕节中心城区小坝片区棚户区改造一期工程(豪沟安置点一期)》地质勘察资料。 1.2.现场踏勘及实地调查了解收集的资料。 1.3.以往溶洞及裂隙处理的施工经验等。 2.工程概况 本工程位于毕节市七星关区小坝镇豪沟村,用地面积40253.74m2,总建筑面积73376.05 m2,安置房共17栋。 场地位于杨子准地台黔北台隆遵义断拱毕节北东向构造变形区。根据区域构造图及实地调查,场地处于北东南西走向的背斜北西翼。岩层倾向230°,倾角18°。节理裂隙较发育,主要有2组,一组节理产状为115°~136°∠71°~89°,线密度2~3条/m,结合一般,延伸长度2~4m;另一组产状为50°~75°∠61°~76°,线密度3~4条/m,结合较差,延伸长度3~5m。场区无断层、褶皱通过场地。 据钻探资料显示,场地内岩溶现象较发育。岩体内以较为发育的针孔状、豆状和不规则的晶洞、溶孔等微岩溶现象和规模较大的溶洞、溶蚀裂隙为特征,根据场地704个钻孔钻探结果,共计214个钻孔遇岩溶洞隙。岩溶见洞率30.39%,基岩面高差最大处10m左右,结合周边岩石出露情况,拟建场区属岩溶强发育区。

3.溶洞处理方法 根据溶洞所处位置的不同采取不同的处理方法,主要的处理方法有:抛填法、封堵法、注浆法及灌注混凝土填充法。 3.1.人工挖孔桩内溶洞的处理方法 挖孔桩开挖前,先查阅地质勘察报告,确认开挖桩位地底有无溶洞。有溶洞的桩孔,对溶洞位置、大小及埋深做好记录。对于有溶洞的桩孔,在第一节护壁顶面预埋2根Φ12钢筋作为孔内作业人员安全绳的锚固点,预埋置于护壁钢筋外侧,预埋深度为50cm,外露长度30cm,外露段末端做成180°弯钩,弯钩向外。详见图3.1-1。 说明:本图单位均以毫米计。 图3.1-1 预埋筋图示 孔内开挖至距溶洞顶板2m高度时,孔内人员必须套好安全带,扣好安全绳,安全绳末端扣在第一节护壁顶面预埋锚固筋上。安全绳长度应考虑孔内人员1.2m正常活动长度。当遇到孔内坍陷等情况时,由孔口工人收缩安全绳,将孔内工人提出桩孔。 当孔内开挖至距溶洞顶板1m高度时,放缓开挖进度,基岩采用人工机具开挖。接近溶洞顶板时,采取局部开挖贯穿顶板,并观察洞内填充情况。

桩基溶洞处理专项方案(经专家论证)

桩基溶洞处理专项方案(经专家论证)

桩基溶洞处理专项方案 一、编制依据 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范及深圳市桩基质量验收规范。 2、深圳市坝光精细化工产业园区整体搬迁安置区东区一标工程桩基施工图。 3、深圳市坝光精细化工产业园区整体搬迁安置区东区一标桩基地质超前钻报告。 二、工程概况 工程名称:深圳市坝光精细化工产业园区整体搬迁安置区东区一标 建设单位:深圳市龙岗区建筑工务局 设计单位:深圳市新城市规划建筑设计有限公司、深圳市工勘岩土工程有限公司监理单位:深圳市华鹏建设监理有限公司 质量监督:深圳市龙岗区工程质量监督检验站坪山分站 安全监督:深圳市龙岗区施工安全监督站 本工程由深圳市龙岗区建筑工务局负责发包建设,工程位于深圳市龙岗区葵涌街道葵丰社区丰树山片区,总建筑面积为155650.73m2, 本工程基础采用人工挖孔灌注桩及冲孔灌注桩基础,结构体系现浇钢筋砼框架剪力墙结构,抗震设防烈度7度。 三、施工前的准备 3、1根据2010年11月01日深圳市坝光精细化工产业园区整体搬迁安置区东区一标桩基地质溶洞方案专题组织讨论会会议精神,我司对相关地质超前钻报告进行了细化、比较、论证。本着“实事求是,面对现实”的精神, 2010年11月02日,建设单

位组织设计、监理、勘察、超前钻、施工等相关单位召开了专题会议,拟采取对3-146桩四周进行钻孔注浆加固后; 3、2人员组织:项目部专门组织有关技术人员研究学习有关溶洞处理的措施,并且成立了溶洞处理应急小组。施工现场派2名技术人员分两班在工地24小时轮流值班,发现问题及时上报处理。项目部还组织冲孔桩机机长学习溶洞处理的知识,使他们对溶洞处理做到心中有数。总之,在人员组织方面,明确分工,各负其责。 四、溶洞的分类 根据地质超前钻报告,钻孔编号CZK3-144、145按以下标准分类; 1、53~45.16 机械填土为7.84m 2、45.16~44.06含砂粉质粘土:灰黄、黄褐色,灰白色,湿,可塑~硬塑状,以粘性土为主,含10%~30%不等的卵石、碎石,直径2~4cm,大者可达20cm,棱角~次圆状,局部有块石分布,含少量粉细砂为1.1m。 3、44.06~36.46卵石:浅黄、黄灰色,稍密~中密状,饱和。以卵石为主,含量大于60%,卵石直径4~20cm,大者可达50cm,次圆状,含有石英砂及少量的粘粒,部分以砂为主7.6m。 4、36.46~16.16含砂粉质粘土:灰黄、黄褐色,灰白色,湿,可塑~硬塑状,以粘性土为主,含10%~30%不等的卵石、碎石,直径2~4cm,大者可达20cm,棱角~次圆状,局部有块石分布,含少量粉细砂为20.3m。 5、16.16~11.96微风化大理岩化灰岩:白色,灰白色,主要矿物成分为方解石,穿插少量方解石脉,等粒变晶结构,块状构造为4.2m。 6、11.96~-3.34含碎石粉质粘土:灰黄、浅黄、黑、白、红褐等杂色,湿,可塑状,以粘性土为主,含约10%~30%的风化碎石,碎石成份复杂,多风化呈土状,粒径1~

钻孔遇到溶洞处理方案说明

钻孔桩和钻孔遇到溶洞的处理方法 钻孔桩和钻孔遇到溶洞的处理方法大不一样,混在一起是不易说得明白的,所以先说钻孔遇溶洞的处理措施。 一、首先分析一下孔壁是否稳定,会不会出现卡钻、埋钻情况。如果肯定不会,就进一步看看冲洗液漏失情况。如果冲洗液漏失不严重,可以采用降压钻进方法,在溶洞的底部慢慢磨出一个小孔,当小孔的深度达到0.5m左右时,就可以恢复正常钻进。 二、如果孔壁稳定、冲洗液漏失严重,可采用投粘土或粘土球的方法堵水。当孔深大于15m时,粘土或粘土球是不容易到底的,可以用钻具往下压送。 三、如果孔壁虽不稳定,但溶洞高度不大、不会出现严重坍塌时,也可用投粘土或粘土球方法进行护壁。 四、如果孔壁很不稳定、溶洞高度大,可能出现严重坍塌和甚至报废时,先研究一下溶洞的深度位置。如果深度不大,例如在孔深15m处,就可采用套管护壁,变径钻进的方法。原来是110孔径,可下108套管,再改用89钻具钻进。在这里补充一句:有经验的管理人员在复杂地区施工时,为了预防孔内事故,往往在确定开孔口径就留了一级、甚至两级的余地。 五、如果孔壁不稳定且溶洞深度较大,如用套管护壁,变径钻进方法。可能会因无法回收套管造成成本过高时,可以采用水泥浆固结后,重新钻进的方法。为了节约时间,固孔水泥浆可以添加速凝剂,一时没有速凝剂时,可以用食盐。 桥梁桩基础施工中,遇到溶洞的情况并不少见,作为地下隐蔽工程,给施工带来很大困难, 如处理方法不当,往往会造成掉钻、卡锤、埋锤、梅花孔、漏浆、塌孔等事故发生,甚至威胁桥梁运营安全。因而充分了解桥区桩位所遇溶洞的发育规律、基本形态、规模大小、溶穴顶板岩层厚度、完整性、洞内充填物形状等,采取稳妥的措施,保证施工的顺利进行,十分重要。京珠高速公路粤境南段大镇至广州太和段全长122. 34km ,路基宽3315m ,许多桥梁均通过岩溶区。其中第19 标段处于南岭中南段,地质构造上属于华南褶皱带的一部分,区域地质构造轮廓主要有NE 向及EW向构造带。3 座立交桥桩基设计为嵌岩桩,均处于石灰岩地区。设计地质资料显示有少量小溶洞,但在施工中发现地质资料不准确。通过地质补钻揭示溶洞发育,洞内漏水,分布复杂,最大洞高约5m ,溶洞层数多达 5 层。钻孔施工过程中发生过漏浆、地面塌陷等事故,增加难度且影响进度。工程勘察对溶洞区桩基施工前一般采用物探或其它如电磁波层析CT 探测等方法探明溶洞的具体情况。因此,在施工首根桩时发现地质情况与设计资料出入较大后,选择逐桩超前钻探,并按设计桩尖标高在完整基岩内加深5m ,确保桥梁的安全可靠性。 下面简要介绍和总结下国内其它大型桥梁桩基施工中溶洞的处理方法: (一)广和大桥主桥基础溶洞处理 广和大桥位于广州市白云区石井镇鸦岗村的白坭河水道上,大桥全长791m,桥宽36m,最大跨径120m。其基础采用钻孔灌注桩,其中:φ150cm64根,φ200cm44根,共108根。施工总工期22个月。本桥位地质属于第四纪沉积层覆盖之下,基岩主要为石灰统壶天灰岩。这些石灰纪地层沉积成岩以后,经历

溶洞处理方案

全填充式溶洞处理方案 一、工程概况: 桥址区地层从上到下依次为:填筑土、种植土、淤泥质土、粉质黏土、细砂、中砂、粗砂、角砾土、圆砾土、碎石土、卵石土、风化煤层、风化页岩、风化砂岩、风化灰岩、风化泥灰岩、风化粉砂岩。本次勘察揭露岩溶等不良地质。特殊岩土层为谷地中软土和煤层,影响拟建桥台、墩的稳定性,须采取相应的处理措施。岩溶影响拟建桥台、墩的稳定性,桥梁基础应嵌入完整连续的灰岩内,且应保证桩端持力层及其应力扩散范围内不能存在有溶洞、溶槽或其它临空面。桥址区地表水为河沟水,受季节影响明显。基岩裂隙水主要赋存于砂岩、灰岩中,水量较贫。岩溶水主要赋存于灰岩岩溶发育部位,基岩在钻探过程中,存在溶洞的钻孔及部分基岩裂隙较发育的孔,钻至溶洞及裂隙处出现微弱~严重漏水现象,说明溶洞或裂隙及溶隙间有一定的连通性,且存在较大的储水空间,其水量丰富。地下水的补给来源于大气降水及砂层和溶洞、溶隙的侧向迳流补给,向下游排泄。溶洞情况:通过对桩基地质勘察资料统计,绝大部分桩均存在溶洞,且溶洞数量都在2个以上,溶洞高度0.1~26.9m不等,其中8m以上溶洞共有76个,有全充填、半充填、无充填三种。溶洞充填物有粉质粘土、灰岩碎块、卵石土。马渡互通桥、乳源河及江湾河桥溶洞数量统计表见表2-2。 表2-2 桥梁溶洞数量统计表

三、施工方案 3.1 方案概述 根据地质勘察资料,本工程溶洞有全填充式、半填充式和无填充式三种形式,本文重点阐述全填充式溶洞桩基处理方案,根据溶洞情况,拟采用预处理(压浆、灌注砂浆、灌注低标号小粒径碎石砼压注、旋喷帷幕)和施工过程处理(钢护筒跟进、抛填片石、粘土和水泥)两种方法施工溶洞桩基,以达到安全、质量可控、实际操作可行和成本最佳的预期目的。对于大型溶洞,在桩基开工前必须进行预处理,钢护筒跟进、抛填片石、粘土、水泥等过程处理是对预处理缺陷的一个应急处理方法。 3.2 施工前的准备 3.2.1 人员组织 开工前专门组织有关技术人员研究学习有关溶洞处理的措施,并且成立了溶洞处理应急小组。施工现场派4名技术人员分两班在工地24小时轮流值班,发现问题及时上报处理。同时组织桩基队钻机机

桩基淤泥、溶洞、裂隙等处理专项施工方案

遵义恒大城项目首期工程 26~27#楼桩基础内淤泥、溶洞、裂隙等处理专项施 工方案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

目录 第1章编制依据 (1) 第2章施工现状 (1) 第3章准备工作 (1) 第4章淤泥、溶洞、裂隙等的处理施工方法 (1) 4.1 成孔工艺选择 (2) 4.2 淤泥处理方法 (2) 4.3溶洞处理方法 (2) 4.4 机械挖桩溶洞处理方法 (3) 4.5 裂隙处理方法 (4) 第5章桩身混凝土浇筑中出现不可预见情况处理程序 (4)

第1章编制依据 1.《遵义恒大城26~27#楼建筑、结构施工蓝图》 2.《遵义恒大城26~27#楼场地地质勘探报告》 3.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 4.《建筑施工手册》(第四版) 5.《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 6.《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) 7.《贵州建筑地基基础设计规范》DB22/45-2004 8.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2002) 9.《建筑施工安全技术规范》 10. 本工程特点、施工条件、现场具体情况。 第2章施工现状 26~27#楼自4月29日场地移交至今已施工到一定阶段,上部土层已基本开挖到位,大部分桩已进入岩层施工。目前,在施工中遇到的问题主要有溶洞、淤泥、裂隙等,现有7根有溶洞的桩已改为机械成孔,其它还有部分桩存在较深淤泥,如ZH-20、ZH-29、ZH-30、ZH-33、ZH-78等,这几根桩从井口往下约5-10m不等的位置遇淤泥,淤泥较稀,木枋、钢筋等置于其上均自己下沉,人无法站立其上作业,用3米长钢筋往下探,不见底,四周约2~3m范围有淤泥。淤泥、溶洞处理是本工程施工的重点和难点,也是影响本工程施工工期的关键。通过对地勘报告内容阅读和分析,本工程溶洞部分由软塑状粘土夹风化残块充填,部分无充填。为保证桩基承载力,要求在桩基施工中采取揭穿顶板下挖,将桩基支撑于溶洞下部完整中风化灰岩中。 第3章准备工作 3.1要求现场管理人员和挖桩操作人员必须熟悉每个桩孔的地质柱状图,清楚淤泥、溶洞的位置、大小、充填情况等,做好安全技术交底,保证施工人员安全; 3.2施工现场一定要有处理漏浆的备用机具设备,如挖掘机、铲车、泥头车、吊车等,以免发生险情无法实行溶洞处理措施,造成不必要的人员伤亡和财产损失; 3.3注意在冲孔过程中,桩位附近只能堆放用于填充溶洞的粘土及片石。粘土的质量好、含砂率低才能制造优质泥浆。片石尺寸大约300mm×300mm,方便填充。桩孔附近设立防护范围,避免施工机械在防护范围内通过,减少对桩孔护壁的压力和振动。不能将机械和材料放置在桩孔附近,防止大面积塌孔; 第4章淤泥、溶洞、裂隙等的处理施工方法

通用版--溶洞注浆处理方案

XX项目溶洞注浆处理方案 XX项目基础设计部分楼栋采用筏板基础,现设计需对超前钻揭露的溶洞顶灰岩不到2m的溶洞采用注浆加固处理,现方案如下: 一、施工准备 1、材料 1)注浆用水采用市政自来水。 2)注浆用水泥采用普通硅酸盐水泥,水泥强度等级为P·级,进场原材料进行检验,水泥的各项指标符合国家标准,并附有水泥出厂报告。 2、机具设备 1)注浆设备主要包括钻机、注浆泵、搅拌机、混合器、止浆塞、筛网、注浆管(采用外径20mm的镀锌钢管,长度至溶洞底深度,在钢管底部往上米内开梅花孔,间隔5cm,外用纱布缠绕包裹,防止泥浆堵塞。 2)在注浆施工前检测所有注浆设备状态,确保设备能正常运转,合理设置水泥棚和搅拌站及附属设施。 3、技术准备 根据桩检孔号及参考地质孔号,取得详细的溶洞资料,确定浆液浓度、注浆压力及注浆量等。 二、钻芯孔清孔 注浆前,对钻芯孔进行清孔检查,在确定没有塌孔和探头石的情况下方可下管。否则,必须用钻机进行扫孔。 三、注浆施工 1、试泵 开泵前先将三通转芯阀调到回浆位置,待泵吸水正常时,将三通回浆口慢慢调小,泵压徐徐上升,当泵压达到预定注浆压力时,持续二、三分钟不出故障,即可结束。 2、安装注浆管和止浆塞 在确定注浆管内无阻塞物后,即可进行注浆管的安装。为减少拔管时的阻

力,在注浆管设置防水板。用沾有CS胶泥的麻丝绳饶成不小于钻芯孔直径的纺锤型柱塞,把管子插入孔内,再用台车将管顶入孔内到要求深度,使麻丝栓塞与孔壁充分挤压紧实,然后在麻丝与孔口空余部分,填充CS塑胶泥,使注浆管和止浆塞固定。注浆管外露的长度小于30~40cm,以便连接孔口阀门和管路。注浆管安装放好后,在注浆管管口加上孔口盖,以防止杂物进入。 3、压水试验 压水压力由小逐渐增大到预定注浆压力,并持续15min。 4、浆液配制 水泥浆液水灰比为~,具体根据现场压浆情况而定。 5、注浆: 1)注浆管路系统的试运转: 用~2倍于注浆终压对系统进行吸水试验检查,并接好水、电;检查管路系统能否耐压,有无漏水;检查管路连接是否正确;检查设备机况是否正常;使设备充分热身。试运行时间为20min。 2)注浆压力控制:灰岩中为~,岩土界面附近逐步增大到~。对桩底节理裂隙、岩芯破碎等情况适当增加注浆压力。 6、结束注浆 当注浆达到下列标准之一时,可结束注浆: 1)注浆孔口压力维持在左右,吸浆量不大于40L/min,维持30min。2)冒浆点已出注浆范围外3~5m。 3)单孔注浆量达到平均注浆量的~倍,且进浆量明显减少时。 当达不到上述标准时,应清孔再次注浆。 四、封孔 注浆结束后,经质检工程师检查,通知监理工程师检查确认终孔条件。卸下法兰盘、拔出套管,拔管时使用拔管机,每次上拔高度为500mm。拔出注浆管后,保持注浆管清洁、畅通。拔出管后留下的孔洞,及时回填水泥砂浆封孔,捣鼓密实,并作好孔口标记。 五、施工注意事项 1、如需钻机清孔的,钻机须安装牢固,定位稳妥、固定。各类设备应就近

土洞、溶洞处理施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、工程地质情况 (2) 三、土洞(溶洞)的充填灌浆施工要点 (7) 四、袖阀管法灌浆再加固方案 (10) 四、施工组织方案 (13) 五、质量保证措施 (15) 六、安全施工措施 (16) 七、文明施工措施 (17) 八、附有关地质资料及基础平面图

一、工程概况 建设单位:XXXXX 设计单位:XXXXX 勘察单位:XXXXX 监理单位:XXXXX 施工单位:XXXXX XXXX位于XX市街口,东临XX市XX塔,北临XX村,南临XX河。三期高层R-e-7~9栋位于小区的东北侧,该栋号为地下1层,地上27层,建筑高度83.8m,基底面积1709.36㎡,建筑面积39626.23㎡。基础形式为静压预应力混凝土管桩,桩型为PHC-500AB(125)-C80,单桩竖向承载力特征值为2000KN,部分单层地下室为抗拔桩,单桩竖向抗拔承载力特征值为350KN,要求桩端持力层为强风化粉砂岩,桩端进入持力层≥1m。 根据地质勘探资料,场地存在土洞及溶洞,其大小不一,分布亦无规律;经探明土洞3处、溶洞2处。为保证建筑物的安全,必须给予土洞(溶洞)进行处理。 由于三期已建栋号R-c-1~3及R-d-1~3栋均存在着土洞(溶洞),且已成功顺利地解决此类不良地质问题,处理方案为灌浆处理。所以,根据之前施工经验, R-e-7~9栋亦拟做相同处理方案:(1)地质勘察已探明土洞、溶洞(钻孔号分别为ZK8、ZK30、ZK40、ZK167)须进行灌浆处理;(2)在静力压桩施工过程中继续发现土洞(溶洞)的,做同样方法处理;(3)静力压桩施工完成后,对于管桩未穿过的溶洞或不能判断是否穿过的溶洞另还应采用袖阀管注浆法进行注浆充填;(4)灌浆后每一个土洞、溶洞均须作抽芯检查,检查满足规范要求,验收合格后方可进行下一

溶洞处理灌浆施工方案

同赣堤溶洞处理灌浆施工方案 1 编制依据 (1)、施工设计图纸及设计说明 (2)、参照前期溶洞生产性试验成果 (3)、《水工混凝土施工规范》(DL/5144-2001) (4)、《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62-1994) (5)、《水工混凝土外加剂技术规程》(DL/T 5100-1999) (6)、《水工混凝土试验规程》(SL352-2006) (7)、《混凝土用水标准》(JGJ63-2006) 备注:本方案作为现场施工依据或作业指导,如在施工中遇到与本方案未提及到的事项,如须调整需见监理工程师签证单或指示单为准。 2 工程概述 2.1 地质条件概况 根据地质勘查资料,及设计图纸本工程溶洞有全填充式,半填充式或无充填式三种形式,灌浆施工范围内地层包括第四系冲残积层、下二迭系栖霞组灰岩和中碳系船山组白云质灰岩,第四系冲残积层:从上而下依次为人工填土、粘性土、全新统冲积层粘性土、砂土、砂砾石,中更新统冲残积砾质土、碎石土等。厚度17.7m~49.7m,底面高程(黄海高程)﹣2.7m~29.3m。下二迭系栖霞组灰岩:浅灰、灰白等色,微晶结构层状构造,矿物成分为方解石、白云石、石英、铁质等,夹白云质灰岩,岩溶发育一般以三至五层岩溶形式出现,岩溶顶界高程20.9m~﹣17.7m,底界高程18.0m~﹣40.2m,多为有充填物的岩溶,充填物以砂砾石为主,还有砾质土,含泥砾质土、粘土、砂土等。无充填物岩溶主要在桩号2+040,高程﹣19.0m~﹣21.2m,桩号

2+160,高程﹣15.5m~﹣16.7m和桩号2+730等。桩号1+265~1+400、1+680~1+790、1+980~2+240、2+700~3+060四段岩溶发育,尤其1+980~2+240段受断层F102影响,岩溶强烈。桩号2+300处岩溶率达77%,单个岩溶厚度达29m。中石灰系白云质灰岩:灰白色,微晶结构,层状构造,矿物成分为白云石、石英、方解石、铁质等,夹灰岩,岩溶不发育。 2.2 溶洞处理灌浆工程量 江西省峡江水利枢纽库区防护工程同赣堤桩号1+265~3+218溶洞处理工程,在防渗墙成槽后,于槽内吊装预置孔管材,然后浇筑防渗墙砼于是在防渗墙内形成灌浆孔和压水试验检查孔。灌浆孔间距2.1米,为单排,压水试验检测孔置于两灌浆孔之中。治理轴线长度1953m,灌浆孔共930个(试验区已施工9个孔),钻孔35000m。 孔位编号见施工图纸,孔间距2.1m,钻孔孔位偏差不大于200mm,建议21个孔为一单元,在每个单元I序孔中选一个先导孔,先导孔灌浆应在其他Ⅰ序孔之前进行,先导孔与相邻I序孔垂直面上错开一层溶洞,则其它I序孔也可以施工;I序孔与相邻II序孔垂直面上错开一层溶洞,则II序孔也可以施工;孔深至设计溶洞处理底线。 3 施工布置 3.1 水、电系统 (1)、施工用水采用潜水泵抽水,并在每3台钻机配备一台2m3的蓄水箱,每个制浆站配备一个2m3的蓄水箱,供水能力不小于70m3/h,出口水压不小于0.3MPa。 (2)、施工用电采用系统供电,在桩号1+265~3+218已分布3台变压器(总负荷700千伏安)。整个施工现场设备使用负荷为500KW左右,施工段配置配电柜,并相隔100m左右配备一个空气开关,各施工机组

相关文档