文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 附墙加长架计算

附墙加长架计算

附墙加长架计算
附墙加长架计算

附墙加长架(3400mm)

附墙加长架计算

一、概述

SC200/200,SCD200/200型号施工升降机产品的研制过程中经过了严格的设计计算,从材料选择,力学分析等,所有参数均符合国家标准GB10054-2005,GB0055-2007以及GB3811等相关标准设计计算,吊笼、标准节、传动机构,附墙架等结构部件都有详细的设计计算,事实证明,标配的该型号产品完全能够满足施工过程中运输的使用要求,但是,由于施工工地的现场状况各不相同,所以,各个施工现场施工升降机的安装条件也不相同,附墙架的安装距离也不相同,为满足施工需要,往往需要对附墙架进行相应过的设计改变,在此,以附墙加长为例,对加长2000mm的附墙架进行设计力学分析,设计计算,本计算书是以标准附墙架设计计算书为基础,并对其加长部分作为补充完成的,具体如下:

二、主要参数

型号:SC200/200

标准节长度:1508mm

450米标准节立管尺寸:0 ~70m,直径φ76.1×10.0mm

70~190m,直径φ76.1×8.0mm

190~310m,直径φ76.1×6.3mm

310~450m,直径φ76.1×4.5mm

标准节立管中心距:650×650mm

标准节重量:直径φ76.1×4.5mm 150kg/节

直径φ76.1×6.3mm 170kg/节

直径φ76.1×8.0mm 190kg/节

直径φ76.1×10mm 210kg/节

吊笼体积:3200×1500×2500mm

安装高度:450m

附墙架类型:Ⅱ

附墙架间距:3~10.5m

最大悬臂高度:7.5m

附墙架连接尺寸:B=1430 L=2900~3600

三、材料特性

弹性摸量:E=2.1×106kg/cm2

剪切摸量:G=8.1×105kg/cm2

密度:ρ=7.8×10-3kg/cm3

泊松比:μ=0.26

四、受力分析

1、选配的标准节为650×650×1508 mm。

选配的附墙架为Ⅱ型附墙架(最大附墙距离2900~3600 mm)。

附墙距离约7000 mm,需要增加一个加长架(3400mm),如下所示:

2. 附墙水平受力计算:

在不考虑斜支撑受力的极端情况下,受力如下: 附墙距离 L =3600+3400=7000 mm 安装臂间距 B =2200 mm 附墙架作用于建筑物上的力F =

05

.2B 60L ×× =05.2220060

7000××=93.12 kN

(公式参见《GAOLI 使用说明书》) 3. 强度校核:

考虑在极限状态下,斜支撑不受力,则附墙架只用4根M24螺栓固定在建

筑物上。

根据《起重机设计规范》GB3811-2008,普通螺栓连接的拉伸许用应力为0.8[σ]([σ]为螺栓的基本许用应力),参考《机械设计手册》中表5-1-62,8.8级螺栓的屈服点用非比例伸长应力σ

P0.2代替,σP0.2=640MPa 。

取工作载荷组合B ,安全系数n =1.34 σp =

n

S σ8.0×=34.1640

8.0×=382.1 MPa

螺栓的受力为 F ’=z

F ,螺栓数量z =4

M24螺栓的公称应力截面积 A =353 mm 2 单个M24螺栓所受应力

σ=

A

F

34.1×=A

z F

34.1××=35341012.931.343×××=88.37 MPa < σP =341.3

MPa

符合强度要求。

延伸架主结构件用[10a 槽钢,圆管φ76×4.5,圆管φ48×4.0,材料Q235B 其屈服应力σs =235 MPa ,取安全系数n =1.3 许用应力[σ]=

n

S σ=3.1235

=180.8 MPa 截面面积分别为A 槽钢10=1274.8 mm 2,A 圆管φ76=1010.8 mm 2,A 圆管φ48=552.9 mm 2.

假设以上的附墙受力全部作用在延伸架的一根结构上,则应力:

σ=A

F =552.91012.933

×≈168.42 MPa < [σ]=180.8, 符合强度要求

3、垂直作用力

因附墙架和加长架均采用钢材焊接而成,本身有一定的自重,为避免因自重而产生对附墙架水平受力的影响,我们需将附墙加长架自重力抵消,使附墙架保持水平受力,方法如下:

1)加斜支撑,使加长架与建筑物成三角固定,利用斜支撑固定支撑加长架的自重力,如下图:

2)将附墙加长架固定在施工脚手架上,避免加长架因自重向下倾翻。如下图所

综上所述,因附墙距离超过标配附墙尺寸时,可采用我公司提供的附墙加长架连接,但必须考虑加长架的强度、刚度以及自重引起的下垂等问题,适当的时候加斜支撑或与工地脚手架相连接,保证附墙的水平度。本计算所使用的材料仅适用于加长架≤3400mm时的附墙连接。

(完整版)外附电梯附墙计算.doc

施工电梯附墙计算 一、附墙架作用于建筑物上力 F 的计算 SC200/200施工电梯均选用Ⅱ型附墙架如下图所示: 根据《 SC 型升降机说明书》中 4(导轨架及附墙架)所示,附墙架作用于建筑物的作用力 F 计算如下: F L 60 KN B 2.05 式中 B 为附墙宽度, L 为导架中心与墙面间的垂直距离 1、SC200/200电梯,其中取 L=3100,B=1430;所以 3100 60 F 63.4KN 1430 2.05 1#、2#、4#楼阳台连系梁截面尺寸 bxh=120mm*440mm,混凝土强度等级C30,弯曲抗拉强度设计值为 2 2 f =1.43N/mm,轴心抗压强度设计值 f =14.3 N/mm ,纵 cm c 2' 2 向受力钢筋为三级钢, f y=360N/mm,f y =360N/mm,受拉钢筋为 2Φ 14, 2 ' 2 A =3.14*7*7*2=308mm , 受压钢筋为 2Φ14,A =308mm,箍筋为三级钢φ 6@200。 s s 2 f yV=360N/mm。 阳台连系梁斜截面承载力验算截面有效高度 h0=440-35=405mm 计算 Vcs Vcs=0.07fcbh0+1.5 fyVnAsv1h0/s =0.07*14.3*120*405+1.5*360*2*28.27*405/200 =110.475KN

复核截面尺寸 0.25fcbh0=0.25*14.3*120*405=173.745KN>Vcs=110.475KN截面尺寸符合要求,故该梁能承担的剪力为:V= Vcs=110.475KN 梁承担的剪力 V=110.475KN> F=63.4KN(附墙架作用力 ) 承载强度满足要求。 二、螺栓承载力验算 附墙架与结构之间采用 2 根 M24穿墙螺栓连接。 根据螺栓受力方式,需对 M24螺栓进行抗剪连接验算及抗拉连接验算。以下仅对 SC320/320 电梯进行验算。 1、根据《钢结构设计规范》( GB50017-2003)中 7.2.1-1所示,普通螺栓的受剪承载力设计值公式: N v b n v d 2 f v b 1 3.14 242 320 10 3 144.691KN 4 4 螺栓上承受的剪力: N V=F/2=63.4/2=31.7KN ﹤144.691KN 故螺栓的抗剪承载力满足要求。 2.抗拉连接验算 根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中 7.2.1-5所示,普通螺栓的受拉承载力设计值公式: N t b d e2 f t b 3.14 21.182 400 10 3 140.858KN 4 4 一根 M24螺栓的抗拉承载力设计值: N t = F/2=63.4/2=31.7KN ﹤ 140.858KN 故螺栓的抗拉承载力满足要求。 南通五建建设工程有限公司 NO.2014G87地块迈皋桥项目部 2016 年 9 月 20 日

脚手架计算公式

脚手架计算公式 1. 脚手架参数 本工程外防护脚手架采用落地式脚手架,搭设高度为25.000m,本脚手架采用密布网进行全封闭。 搭设尺寸为:横距Lb为1.05m,纵距La为1m,大小横杆的步距为 1.6 m; 内排架距离墙长度为0.30m; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为2根;脚手架沿墙纵向长度为150.00 m;采用的钢管类型为①48X 2.75横杆与立杆连接方式为双扣件;取扣件抗滑承载力系数为 1.00;连墙件采用三步四跨,竖向间距4.8 m,水平间距4 m,采用扣件连接;连墙件连接方式为双扣件;2. 活荷载参数 施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m2;脚手架用途:装修脚手架;同时施工层数:2层; 3. 风荷载参数 本工程地处湖南长沙市,基本风压0.32 kN/m2; 风荷载高度变化系数诉z,计算连墙件强度时取0.92,计算立杆稳定性时取0.74,风荷载体型系数V s为0.214; 4. 静荷载参数 每米立杆承受的结构白重标准值(kN/m):0.1248; 脚手板白重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板白重标准值 (kN/m):0.150 ;安全设施与安全网(kN/m2):0.005; 脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:竹笆片脚手板挡板;每米 1 人生的磨难是很多的,所以我们不可对于每一件轻微的伤害都过于敏感。在生活磨难面前,精神上的坚强和无动于衷是我们抵抗罪恶和人生意外的最好武器。

脚手架钢管白重标准值(kN/m):0.031;脚手板铺设总层数:13; 5. 地基参数 地基土类型:素填土;地基承载力标准值(kPa):120.00;立杆基础底面 面积(m2):0.20;地基承载力调整系数:1.00。

附墙加长架计算

附墙加长架 (3400mm) 计 算 书 附墙加长架计算 一、概述 SC200/200,SCD200/200型号施工升降机产品得研制过程中经过了严格得设计计算,从材料选择,力学分析等,所有参数均符合国家标准GB10054-2005,GB0055-2007以及GB3811等相关标准设计计算,吊笼、标准节、传动机构,附墙架等结构部件都有详细得设计计算,事实证明,标配得该型号产品完全能够满足施工过程中运输得使用要求,但就是,由于施工工地得现场状况各不相同,所以,各个施工现场施工升降机得安装条件也不相同,附墙架得安装距离也不相同,为满足施工需要,往往需要对附墙架进行相应过得设计改变,在此,以附墙加长为例,对加长2000mm得附墙架进行设计力学分析,设计计算,本计算书就是以标准附墙架设计计算书为基础,并对其加长部分作为补充完成得,具体如下: 二、主要参数 型号:SC200/200 标准节长度:1508mm 450米标准节立管尺寸:0 ~70m,直径φ76、1×10、0mm 70~190m,直径φ76、1×8、0mm 190~310m,直径φ76、1×6、3mm 310~450m,直径φ76、1×4、5mm

标准节立管中心距:650×650mm 标准节重量:直径φ76、1×4、5mm 150kg/节 直径φ76、1×6、3mm 170kg/节 直径φ76、1×8、0mm 190kg/节 直径φ76、1×10mm 210kg/节吊笼体积:3200×1500×2500mm 安装高度:450m 附墙架类型:Ⅱ 附墙架间距:3~10、5m 最大悬臂高度:7、5m 附墙架连接尺寸:B=1430 L=2900~3600 三、材料特性 弹性摸量:E=2、1×106kg/cm2 剪切摸量:G=8、1×105kg/cm2 密度:ρ=7、8×10-3kg/cm3 泊松比:μ=0、26 四、受力分析 1、选配得标准节为650×650×1508 mm。 选配得附墙架为Ⅱ型附墙架(最大附墙距离2900~3600 mm)。 附墙距离约7000 mm,需要增加一个加长架(3400mm),如下所示:

施工升降机附墙架施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工升降机附墙件设置 (4) 四、附墙验算 (4) 五、附墙架安装的技术要求 (5) 六、附墙架拆卸的技术要求 (7) 七、安全措施 (8) 六、事故应急救援预案 (9) 八、附墙架大样图 (11)

一、编制依据 1、凯旋湾工程施工图纸; 2、凯旋湾工程施工组织设计; 3、《施工现场机械设备安全技术规范》(JGJ33-2001); 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 6、《施工升降机安全规则》(GB/T10055-2007) 7、《施工升降机技术条件》(GB/T10054-2005) 8、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012) 9、《高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 10、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 11、特威公司SC200/200型施工升降机使用说明书; 12、京龙公司SC200/200TD型施工升降机使用说明书; 13、广东省、湛江市下达的相关文件。 二、工程概况 1、建筑概况 凯旋湾工程位于湛江市坡头区旦黎南路1号,由湛江市金科房地产开发有限公司投资,上海都市建筑设计有限公司设计,工程计划于2013年11月开工。 旋湾工程一期包括3#~8#楼、12#楼,地上部分总建筑面积175523平方米,主体结构为框-剪结构,设地下室一层,±0.00以上为6栋住宅楼及1栋酒店,3#住宅楼层高为27层,4#楼~8#楼层

高均为31层,酒店层高为10层。 地下室一层为地下停车场及设备用房,各栋住宅楼1层均设商铺连通。总建筑面积约。其中地下室建筑面积,地上建筑面积。 本工程为抗震设防工程,场地抗震设防烈度按7度取值。本工程结构为框-剪结构,建筑场地类别为Ⅱ类,设计使用年限为50年,采用预应力混凝土管桩基础。 2、施工升降机概况 (1)施工升降机选型 根据实际施工需求,本工程一期7栋建筑物共选用9台双笼施工升降机,3#楼及4#楼每个塔楼各安装一台施工升降机,5#~8#楼及12#楼各安装一台施工升降机,拟采用特威公司生产的SC200/200型施工升降机及京龙机械工程有限公司所生产的SC200/200TD型施工升降机。 (2)施工升降机设备概况

施工升降机附墙架

施工升降机附墙架施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工升降机附墙件设置 (4) 四、附墙验算 (4) 五、附墙架安装的技术要求 (6) 六、附墙架拆卸的技术要求 (7) 七、安全措施 (8) 六、事故应急救援预案 (9) 八、附墙架大样图 (11)

一、编制依据 1、凯旋湾工程施工图纸; 2、凯旋湾工程施工组织设计; 3、《施工现场机械设备安全技术规范》(JGJ33-2001); 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 6、《施工升降机安全规则》(GB/T10055-2007) 7、《施工升降机技术条件》(GB/T10054-2005) 8、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012) 9、《高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 10、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 11、特威公司SC200/200型施工升降机使用说明书; 12、京龙公司SC200/200TD型施工升降机使用说明书; 13、广东省、湛江市下达的相关文件。 二、工程概况 1、建筑概况 凯旋湾工程位于湛江市坡头区旦黎南路1号,由湛江市金科房地产开发有限公司投资,上海都市建筑设计有限公司设计,工程计划于2013年11月开工。 旋湾工程一期包括3#~8#楼、12#楼,地上部分总建筑面积175523平方米,主体结构为框-剪结构,设地下室一层,±0.00以上为6栋住宅楼及1栋酒店,3#住宅楼层高为27层,4#楼~8#楼层高

均为31层,酒店层高为10层。 地下室一层为地下停车场及设备用房,各栋住宅楼1层均设商铺连通。总建筑面积约。其中地下室建筑面积,地上建筑面积。 本工程为抗震设防工程,场地抗震设防烈度按7度取值。本工程结构为框-剪结构,建筑场地类别为Ⅱ类,设计使用年限为50年,采用预应力混凝土管桩基础。 2、施工升降机概况 (1)施工升降机选型 根据实际施工需求,本工程一期7栋建筑物共选用9台双笼施工升降机,3#楼及4#楼每个塔楼各安装一台施工升降机,5#~8#楼及12#楼各安装一台施工升降机,拟采用特威公司生产的SC200/200型施工升降机及京龙机械工程有限公司所生产的SC200/200TD型施工升降机。 建筑栋号升降机编 号 升降机型号 搭设高度 (m) 3# 3-A 3-B 京龙SC200/200TD 90 4# 4-A 4-B 京龙SC200/200TD 102 5# 5 京龙SC200/200TD 102 6# 6 京龙SC200/200TD 102 7# 7 京龙SC200/200TD 102 8# 8 京龙SC200/200TD 102 12# 12 特威SC200/200 48

外脚手架预连接连墙件

预连接的外脚手架连墙件 脚手架的失稳通常分为整体失稳和局部失稳。其中整体失稳是脚手架失稳的主要破坏形式,破坏始于无连墙件、横向刚度差或初始弯曲较大的横向框架。而设置合理、承载力高、构造符合要求的连墙件,对计算单元的计算跨度的改善和横向刚度的提高,均起直接作用,因而对脚手架的整体稳定性起重要作用。 一、常规连墙件的后连接方法 常规连墙件通常分为拉撑结合方法、后锚固方法、箍柱法等。 1、拉撑结合方法 拉撑结合方法通常适用于脚手架搭设高度小于24m的低层、多层建筑,采用预埋钢筋与脚手架拉结,再加水平钢管撑住主体结构的方法。拉撑结合方法的连墙件做法详见下图。 拉撑结合方法具有成本低,在多层建筑中使用较为普遍。拉撑结合方法的不足之处是连接作用必须在边梁模板拆除后进行实施,作用滞后,脚手架的横向刚度相比于刚性连接方法较弱,起撑作用的钢管无法紧密连接脚手架与主体结构,导致脚手架易产生晃动,并且在外墙粉刷时易被全部拆除从而产生安全隐患。 2、后锚固方法

后锚固方法是针对上述拉撑结合方法的不足而作的改进。后锚固方法是在梁的侧面钻孔,安装膨胀锚栓或化学锚栓,再用事先与钢管焊成一体的锚板连接即可。见下图: 后锚固方法的 优点是刚性好。后 锚固方法的不足是 施工极其麻烦,尤 其是钻孔时极其麻 烦。通常是采用2 颗膨胀锚栓,承载 力不高,易松动, 不可承受反复荷 载,施工要求高, 并且施工完成后, 锚栓也报废,无法 重复使用,造成成本也较高。实施该措施要在边梁模板拆除后进行,时间滞后。 3、箍柱法 箍柱法是指不在主体结构内预埋,柱子模板拆除后,用四根短钢管和

四个扣件将砼柱箍住,并通过一根长钢管与脚手架立杆连接的方法,见上图: 箍柱法的优点是刚性好,施工灵活方便。 箍柱法的不足是所需要材料最多,相比于预埋钢管法,增加了三个扣件和四根短钢管,对于施工周期长的高层建筑来说,经济性极差。同时也不能满足规范关于连墙件的布局要求(二步三跨、三步三跨)。 二、预连接方法 预连接方法是在楼层平台砼浇筑前用一根小横杆装上一竖向短钢管,将该竖向短钢管置于边梁内约15cm,露出梁顶约15cm,待砼浇筑完成并终凝后,即可起到刚性连接的作用,如下图所示: 下面是对该连墙方式的稳定性计算: 连墙件扣件连接示意图 (说明:连墙件的计算要考虑两个方面,一是考虑扣件的抗滑;二是考虑连墙件短钢管的受压。因为就整个连墙件系统而言,因风向不同,其可能受压,也可能受拉。)

双排脚手架计算(完整版)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程建筑面积3988.4m2,建筑层数三层,局部四层,建筑结构类型框架,总高度为16.3m。 二、搭设形式和材质 1、本工程采用双排落地式外脚手架(扣件式钢管脚手架),架体外围护密目安全网封闭。 2、钢管选用国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)3号普通钢管,其质量符合《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,尺寸为外径48mm,壁厚3.5mm。新、旧架管在使用前应保养、除锈,刷防锈漆,统一涂色。 3、扣件采用铸铁扣件,其材质符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定。 4、脚手板采用竹脚手板。 三、施工准备 1、单位工程负责人应按施工组织设计中有关规定的要求,向架设作业和使用人员进行技术交底。 2、应按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001,8.1构配件检查与验收中8.1.1—8.1.5条规定和施工组织设计的要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品不得使用。 3、经检验合格的构配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,

堆放场地不得有积水。 4、搭设前应对场地进行平整,清除场地杂物,硬化基础,并做排水措施。 5、当脚手架下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。 四、搭设 (一)地基与基础 1、脚手架地基与基础的施工根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况与现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)的有关规定进行。 2、脚手架底座底面标高宜高于自然地坪50mm。基础平整夯实,宜采用砼硬化,立杆垂直落在垫板上,垫板宜采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm的木垫板,亦可采用槽钢。 3、脚手架基础经验验收合格后,应按施工组织设计的要求定位放线。并将底座、垫板准确放在定位线上。 (二)搭设 1、搭设作业顺序: 先搭设立杆,立杆底部用横、纵向扫地杆固定(固定立杆底端前,应确保立杆垂直),沿着建筑物竖起3-4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定),和横向水平杆(小横杆,靠近立杆并与纵向水平杆扣接固定)、校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40-60N.m力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按照上述要求依次

施工升降机附墙架加长施工方案(工程科)

*******项目 施 工 升 降 机 附 墙 架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: ****有限公司 年月日 目录 一、编制依据 二、工程概况

三、施工升降机附墙件设置 四、附墙验算 五、附墙架安装的技术要求 六、安全措施 七、事故应急救援预案 八、附墙架大样图 一、编制依据 、《施工现场机械设备安全技术规范》(); 、《建筑施工安全检查标准》(); 、《建筑机械使用安全技术规程》(); 、《施工升降机安全规则》(); 、《施工升降机技术条件》(); 、《施工现场临时用电安全技术规范》(); 、《高处作业安全技术规范》(); 、《建筑结构荷载规范》(); 、型施工升降机使用说明书。 、******项目。 二、工程概况 、建筑概况 工程名称:******

工程地点:****** 施工单位:****** 安装单位:****** 监理单位:****** 安装数量:肆台。安装高度:约米。 设备名称:施工升降机。设备型号:。 、施工升降机概况如下表: 三、施工升降机附墙件设置 施工升降机附墙架是按一定间距连接导轨架与建筑物或其他固定结构,从而支撑导轨架的构件。

本工程原施工升降机导轨与结构外墙处间距最大为,采用Ⅱ型附墙架,因其他原因导致现在的施工升降机导轨与结构外墙处间距最大为米,需要对原Ⅱ型附墙架的连接杆焊接加长。 施工升降机附墙架的作用有两种,一是保证导轨架的稳定性,二是调整导轨架的垂直度。 注:连接杆加长焊接时,需用钢板在焊接处加固。 四、附墙验算 附墙架采用现在加长连接杆的Ⅱ型附墙架,根据《型升降机使用手册》中(附墙架)所示,附墙架对墙面的作用力计算如下: 式中为附墙宽度,。为导架中心与墙面间的垂直距离, ×(×) 、附墙连接验算 附墙架与砼结构之间采用根穿墙螺栓连接,采用说明书中的用穿墙螺栓固定。根据螺栓受力方式,需对螺栓进行抗剪连接验算及抗拉连接验算。 根据《钢结构设计规范》()中所示,普通螺栓的承载力设计值公式: 螺栓上承受的剪力: 故螺栓的抗剪承载力满足要求。

脚手架计算示例

脚手架计算书⑴ 本工程脚步手架采用①48x3、5无缱钢管,立杆横距为1、05m,立杆纵距为1、8m,步距为1、 8m,共9步16、2m;施工作业层按一层计,则脚手片满铺三层『自重标准值为0、IKN/m?;脚手架外 立杆里侧挂密目安全网封闭施工『自重标准值为0、1K N/m2。 一、横向.纵向水平杆计算 1、横向、纵向水平杆得抗弯强度按下式计算: 式中M —弯矩设计值按M"、2M GK +1、4M GK 计算; M GK 为脚手板自重标准值产生得弯矩; M QK 为施工荷载标准值产生得弯矩; W —?面模量,查表e48x3、5mm 钢管W=5、0 8 cm3; f —40材得抗弯强度计算值,住2 05N/mm2. (1)纵向水平杆得抗弯强度按图1三跨连续梁计算,计算跨度取纵距1 a=l 8 00mm 。 a 、考虑静载情况 gk = 0、1x1、05/3=0、0 35KN/m= 3 5N/m 按图2静载布置情况考虑跨中与支座最大弯矩。 图1:纵向水平杆计篦简图 厶ck

Ml中=0、08gMa2 M B =M C= - 0、Igda? b、考虑活载情况 qk=3kN/m2xl、0 5 m/3=10 5 ON/m 按图久4两种活载最不利位置考虑跨中最大弯矩。 ■p 图3:活救最不利状况计算简图之(1) nr HZ I" 图4:活栽最不利状况计算简图之(2) Ml中=0、lOlqda^ 按图5种活载最不利位置考虑支座最大弯矩。 M B=M C=-O, 17 7 q K 1

.|k n lo 图5:活戦战不利状况计算支座弯矩 根据以上情况分析,可知图2与图3(或图4)这种静载与活载最不利组合时Ml 中 跨中弯矩最大。 M GK=0、08gKla2=0、08x35x1, 8—9、07N、m M QK=O、10 5以=0、101x1050x1, 82=343. 6 N、m M = l, 2M GK +1.4M QK=1.2X9. 07+1、4x343、6= 491、92 N、m 注汽卷器9 6、8N/mm2 (f=2O5N/mm2 (2)横向水平杆得抗弯强度计算 木板1 1 tt 笆wrts —,1 L 1 $ 图6:横向水平杆计》简图 计算横向水平杆得内力时按简支梁计算如图6,计算跨度取立杆横距lo=lO5Omm,KI手架横向水平杆得构造计算夕卜伸长度a i=350mm,a 2= 1 OOrnrrio a.考虑静载情况

塔吊附墙计算方案设计及附墙拉杆图纸

实用标准文案 精彩文档 XX区安置小区工程2#塔吊 QTZ80( TCT5512) :案 编制单位:广西建工集团建筑机械制造有限责任公司

实用标准文案 14 精彩文档 -、工程概况: ........................... 0 1、 工程项目情况: .......................... 2、 参建单位概况: ......................... 3、 塔吊情况: ............................. 二、 编制依据: ......................... 1 三、 塔吊附墙杆结构图....................... 2 1、 拉杆1结构图: .......................... 2、 拉杆2结构图: .......................... 3、 拉杆3结构图: .......................... 四、 附墙杆内力计算 ........................ 5 1、 支座力计算 ............................. 2、 附墙杆内力力计算 ........................ 五、 附墙杆强度及稳定性验算 ..................... 8 1、 附墙杆1验算 ........................... 2、 附墙杆2验算 ........................... 3、 附墙杆3验算 ........................... 4、 附墙杆对接焊缝强度验算 ...................... 5、 附墙杆连接耳板焊缝强度验算 .................... 六、 塔吊附墙杆连接强度计算 ..................... 2 3 4 5 5 8 9 10 11 11 12

(完整版)塔吊附墙计算方案另附有附墙拉杆图纸DOC

塔吊 Q T Z80(T C T5512) 塔 吊 附 着 方 案 编制单位:广西建工集团建筑机械制造有限责任公司

目录 一、工程概况: 0 1、工程项目情况: 0 2、参建单位概况: 0 3、塔吊情况: 0 二、编制依据: (1) 三、塔吊附墙杆结构图 (2) 1、拉杆1结构图: (2) 2、拉杆2结构图: (3) 3、拉杆3结构图: (4) 四、附墙杆内力计算 (5) 1、支座力计算 (5) 2、附墙杆内力力计算 (5) 五、附墙杆强度及稳定性验算 (7) 1、附墙杆1验算 (7) 2、附墙杆2验算 (8) 3、附墙杆3验算 (9) 4、附墙杆对接焊缝强度验算 (10) 5、附墙杆连接耳板焊缝强度验算 (11) 六、塔吊附墙杆连接强度计算 (11) 七、附着设计与施工的注意事项 (13)

一、工程概况: 1、工程项目情况: XX工程总建筑面积约为㎡(其中地上建筑面积为㎡,地下建筑面积为㎡)地下层,地上共有个单体, F- F;建筑高度为 m- m。本工程为民用二类建筑,其它为民用二类建筑,钢筋混凝土框剪结构。质量标准为合格,且不少于市优质工程。 本工程共使用台塔吊,选用安装的塔吊为广西建工集团建筑机械制造有限责任公司生产出厂的QTZ80型(部)和QTZ6015型(部)塔吊塔式起重机。 #塔吊QTZ80塔身中心到建筑物距离约米。 2、参建单位概况: 工地名称:XX 建设单位:XX 勘查单位:XX 设计单位:XX 监理单位:XX 施工单位: XX 工地地址:XX 3、塔吊情况: #塔吊采用广西建工集团建筑机械制造有限公司生产的QTZ80(TCT5512)型塔吊。该塔吊标准节中心与建筑物附着点的距离为,根据建筑物的实际结构现初步确定附墙的附着方案,该方案采用3根拉杆对塔吊进行附着,附着杆与建筑物梁面上的连接钢板(厚20)用双面贴角焊缝焊接,焊缝高度h f=12,焊缝长度350,联接钢板通过8根Φ22钢筋固定在建筑物

新式脚手架连墙件应用

新型连墙件得技术应用分析 一、现状 建筑外脚手架作为施工阶段安全生产设施,它得安全、经济、使用还有较多需要完善与提高得方面。连墙件就是外脚手架得重要组成部分。 我们常用得外墙脚手架采用预埋短架子管作为连墙件得做法:预埋钢管得做法,要从钢管下料切割、预埋固定、用扣件与小横杆连接拧紧等步骤,并且后期拆除时比较困难,但成本较低,安全性好梁上砼预埋:A4、8×3、5钢管L=400mm,管身焊接C8钢筋L=200mm。见下图: 二、预埋钢管做法得优点及缺点: 1、优点: 1、1就地取材,安装方式传统,无需培训。 1、2安全可靠性高。 2、缺点 2、1埋件不能周转使用。 2、2传统做法费时费力,还必须在墙体预留脚手眼,增加填补脚手眼得工程量。因脚手眼填补不密实容易造成外墙渗水、开裂等质量通病。(见下图)

2、3安全管理投入得人财物较大。造成大量得成品钢管被切割成预埋件,以一栋33层J系列户型得建筑物为例,钢管预埋件得用量为: 22个×33层=726个; 钢筋用量: 22根×33层=726个。 钢管单价:9、6元/m×0、4m=3、84元/个; 钢筋单价:0、93元/m×0、2m=0、19元/个; 每栋楼得预埋件费用:(3、84+0、19)×726个=2926元 三、新型连墙件得类型及应用 1、连墙扣连墙件 连墙扣连墙件为成品构件,由带套管得连墙扣与带螺口锚杆等组成。锚杆直径A 12,套管及扣件冲压而成,管长200mm,直径18mm,管壁厚4mm。结构简单,使用方便,可周转使用。安装方式见下图:

2、内丝钢管连墙件 新型内丝钢管连墙件为成品构件,由连墙钢管与锚杆等组成。连墙钢管由普通钢管与专用螺母经特殊焊接或挤压而成,连墙钢管长500,规格48*3、0;钢管端可以加装防护套或其它保护措施。 安装位置不同,锚杆螺栓略有不同: 梁顶安装连墙件时,内丝钢管锚杆为L形M14螺杆,长270; 梁侧安装连墙件时,内丝钢管锚杆为普通M14螺栓,长150。 3、使用方法:

施工升降机附墙架施工方案

施工升降机附墙架施工 方案 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

目录

一、编制依据 1、凯旋湾工程施工图纸; 2、凯旋湾工程施工组织设计; 3、《施工现场机械设备安全技术规范》(JGJ33-2001); 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 6、《施工升降机安全规则》(GB/T10055-2007) 7、《施工升降机技术条件》(GB/T10054-2005) 8、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012) 9、《高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 10、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 11、特威公司SC200/200型施工升降机使用说明书; 12、京龙公司SC200/200TD型施工升降机使用说明书; 13、广东省、湛江市下达的相关文件。 二、工程概况 1、建筑概况 凯旋湾工程位于湛江市坡头区旦黎南路1号,由湛江市金科房地产开发有限公司投资,上海都市建筑设计有限公司设计,工程计划于2013年11月开工。 旋湾工程一期包括3#~8#楼、12#楼,地上部分总建筑面积175523平方米,主体结构为框-剪结构,设地下室一层,±以上为6栋住宅楼及

1栋酒店,3#住宅楼层高为27层,4#楼~8#楼层高均为31层,酒店层高为10层。 地下室一层为地下停车场及设备用房,各栋住宅楼1层均设商铺连通。总建筑面积约。其中地下室建筑面积,地上建筑面积。 本工程为抗震设防工程,场地抗震设防烈度按7度取值。本工程结构为框-剪结构,建筑场地类别为Ⅱ类,设计使用年限为50年,采用预应力混凝土管桩基础。 2、施工升降机概况 (1)施工升降机选型 根据实际施工需求,本工程一期7栋建筑物共选用9台双笼施工升降机,3#楼及4#楼每个塔楼各安装一台施工升降机,5#~8#楼及12#楼各安装一台施工升降机,拟采用特威公司生产的SC200/200型施工升降机及京龙机械工程有限公司所生产的SC200/200TD型施工升降机。

施工升降机附墙架加长施工方案

. *******项目 施 工 升 降 机 附 墙 架 施 工 方 案

. 编制人: 审核人: 审批人: ****有限公司 2017年04月20日 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工升降机附墙件设置 (3) 四、附墙验算 (3) 五、附墙架安装的技术要求 (4)

六、安全措施 (5) 七、事故应急救援预案 (6) 八、附墙架大样图 (8) 一、编制依据 1、《施工现场机械设备安全技术规范》(JGJ33-2001); 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 3、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 4、《施工升降机安全规则》(GB/T10055-2007); 5、《施工升降机技术条件》(GB/T10054-2005); 6、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012);

7、《高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 8、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 9、SC200/200型施工升降机使用说明书; 10、******项目; 二、工程概况 1、建筑概况 工程名称: ****** 工程地点: ****** 施工单位: ****** 安装单位: ****** 监理单位: ****** 安装数量:肆台;安装高度:约 36 米; 设备名称:施工升降机;设备型号: SC200/200 ; 2、施工升降机概况如下表:

三、施工升降机附墙件设置 施工升降机附墙架是按一定间距连接导轨架与建筑物或其他固定结构,从而支撑导轨架的构件。 本工程原施工升降机导轨与结构外墙处间距最大为 3.5m,采用Ⅱ型附墙架,因其他原因导致现在的施工升降机导轨与结构外墙处间距最大为4.2米,需要对原Ⅱ型附墙架的连接杆焊接加长。 施工升降机附墙架的作用有两种,一是保证导轨架的稳定性,二是调整导轨架的垂直度。 注:连接杆加长焊接时,需用钢板在焊接处加固。 四、附墙验算 附墙架采用现在加长连接杆的Ⅱ型附墙架,根据《SC型升降机使用手册》中(附墙架)所示,附墙架对墙面的作用力P计算如下: P=60L/2.05B

脚手架计算例题讲解

计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《建筑地基基础设 计规范》(GB 50007-2011)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。 500 脚手架搭设体系剖面图

脚手架搭设体系正立面图 脚手架搭设体系平面图

、参数信息 1.脚手架搭设参数 脚手架从地面开始搭设,搭设高度 H: 36.4m; 顶步栏杆高:1.2m;内立杆距离墙长度a: 0.5m; 立杆步距h: 1.8m;总步数:20步; 立杆纵距la : 1.5m;立杆横距lb : 1.05m; 小横杆伸出内立杆长度a1: 0.3m;扫地杆距地:0.3m; 采用小横杆在上布置,搭接在大横杆上的小横杆根数为2根 采用的钢管类型为①48 X3.5 ; 连墙件布置方式为二步二跨,连接方式为扣件连接; 连墙件扣件连接方式为双扣件,扣件抗滑承载力折减系数为 1;脚手架沿墙纵向长度 l : 185m; 2.荷载参数 (1) 活荷载参数 结构脚手架均布活荷载:3kN/m;结构脚手架同时施工层数:1层; (2) 风荷载参数 工程所在地,基本风压 Wo: 0.45kN/m2; 地面粗糙度类别为:B类(城市郊区); (2) 静荷载参数 1)脚手板参数 选用木脚手板,按规范要求铺脚手板; 脚手板自重:0.35kN/m2;铺设层数:1层; 2)挡脚板参数 选用木脚手板 (220X 48X 3000),铺脚手板层设挡脚板 挡脚板自重:0.08kN/m;挡脚板铺设层数:1层;

3)防护栏杆 铺脚手板层设防护栏杆,每步防护栏杆根数为 2根,总根数为 8根; 4)围护材料 2300目/100cm2, A0=1.3mm密目安全网全封闭。 密目网选用为: 2300目 /100cm2, A0=1.3mm;2 密目网自重: 0.01kN/m2; 二、小横杆的计算 小横杆在大横杆的上面,考虑活荷载在小横杆上的最不利布置,验算强度和挠度时不计小横杆的悬挑荷载,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算。 1.均布荷载值计算 作用在小横杆上的荷载标准值: q=0.038+0.350 X 1.5/3+3 X 1.5/3 = 1.713 kN/m 作用在小横杆上的荷载设计值: q=1.2X(0.038+0.350 X 1.5/3 )+1.4X 3X 1.5/3 = 2.356 kN/m 2.强度验算 最大弯矩 M= ql 2/8 =2.356 X 1.05 2/8 = 0.325 kN.m ; 最大应力计算值 (7= M / W =0.325 X 106/5.08 X 103=63.917 N/mm2; 小横杆实际弯曲应力计算值(=63.917N/mm小于抗弯强度设计值[f]=205N/mm2,满足要求! 3.挠度验算 最大挠度v= 5ql 4/384EI X 1.713 X 10504/(384 X 2.06X 105X 12.19X 104)=1.080 mm; = 5.0 小横杆实际最大挠度计算值V =1.080mm小于最大允许挠度值 min (1050/180,10) =5.675mm 满足要求! 三、大横杆的计算 小横杆在大横杆的上面,小横杆把荷载以集中力的形式传递给大横杆,所以,大横杆按照集中力作用下的三跨连续梁进行强度和挠度计算。计算小横杆传递给大横杆的集中力时, 计入小

附墙加长架计算

附墙加长架(3400mm) 计 算 书

附墙加长架计算 一、概述 SC200/200,SCD200/200型号施工升降机产品的研制过程中经过了严格的设计计算,从材料选择,力学分析等,所有参数均符合国家标准GB10054-2005,GB0055-2007以及GB3811等相关标准设计计算,吊笼、标准节、传动机构,附墙架等结构部件都有详细的设计计算,事实证明,标配的该型号产品完全能够满足施工过程中运输的使用要求,但是,由于施工工地的现场状况各不相同,所以,各个施工现场施工升降机的安装条件也不相同,附墙架的安装距离也不相同,为满足施工需要,往往需要对附墙架进行相应过的设计改变,在此,以附墙加长为例,对加长2000mm的附墙架进行设计力学分析,设计计算,本计算书是以标准附墙架设计计算书为基础,并对其加长部分作为补充完成的,具体如下: 二、主要参数 型号:SC200/200 标准节长度:1508mm 450米标准节立管尺寸:0 ~70m,直径φ76.1×10.0mm 70~190m,直径φ76.1×8.0mm 190~310m,直径φ76.1×6.3mm 310~450m,直径φ76.1×4.5mm 标准节立管中心距:650×650mm 标准节重量:直径φ76.1×4.5mm 150kg/节 直径φ76.1×6.3mm 170kg/节 直径φ76.1×8.0mm 190kg/节 直径φ76.1×10mm 210kg/节 吊笼体积:3200×1500×2500mm 安装高度:450m 附墙架类型:Ⅱ 附墙架间距:3~10.5m

最大悬臂高度:7.5m 附墙架连接尺寸:B=1430 L=2900~3600 三、材料特性 弹性摸量:E=2.1×106kg/cm2 剪切摸量:G=8.1×105kg/cm2 密度:ρ=7.8×10-3kg/cm3 泊松比:μ=0.26 四、受力分析 1、选配的标准节为650×650×1508 mm。 选配的附墙架为Ⅱ型附墙架(最大附墙距离2900~3600 mm)。 附墙距离约7000 mm,需要增加一个加长架(3400mm),如下所示:

脚手架计算例题讲解

扣件式落地双排脚手架计算书

计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。 1050 1800 500 木脚手板 脚手架搭设体系剖面图

1800 1500 脚手架搭设体系正立面图 脚手架搭设体系平面图

一、参数信息 1.脚手架搭设参数 脚手架从地面开始搭设,搭设高度H:36.4m; 顶步栏杆高:1.2m;内立杆距离墙长度a:0.5m; 横杆步距h:1.8m;总步数:20步; 立杆纵距la:1.5m;立杆横距lb:1.05m; :0.3m;扫地杆距地:0.3m; 小横杆伸出内立杆长度a 1 采用小横杆在上布置,搭接在大横杆上的小横杆根数为2根; 采用的钢管类型为Φ48 × 3.5; 连墙件布置方式为二步二跨,连接方式为扣件连接; 连墙件扣件连接方式为双扣件,扣件抗滑承载力折减系数为1; 脚手架沿墙纵向长度l:185m; 2.荷载参数 (1)活荷载参数 结构脚手架均布活荷载:3kN/m2;结构脚手架同时施工层数:1层; (2)风荷载参数 工程所在地,基本风压Wo:0.45kN/m2; 地面粗糙度类别为:B类(城市郊区); (2)静荷载参数 1)脚手板参数 选用木脚手板,按规范要求铺脚手板; 脚手板自重:0.35kN/m2;铺设层数:1层; 2)挡脚板参数 选用木脚手板(220×48×3000),铺脚手板层设挡脚板 挡脚板自重:0.08kN/m;挡脚板铺设层数:1层; 3)防护栏杆

脚手架的计算公式

脚手架计算方式 脚手架的上下通道:脚手架体要设置安全马道:①马道宽度不小于1米,坡度以1:3(高:长)为宜。②马道的立杆、横杆间距应与脚手架相适应,基础按脚手架要求处理,立面设剪刀撑。③人行斜道小横杆间距不超过1.5米。④马道上满铺脚手板,板上钉防滑条,防滑条不大于300mm。⑤设置护栏杆,上部护身栏杆1.2米,下部护身栏杆距脚手板0.6米,同时设180mm宽档脚板。 脚手架的卸料平台:卸料平台上面要挂牌标明控制荷载;要严格按照搭设方案施工。卸料平台设计计算 立杆横距b=1米,立杆纵距L=1.5m,步距h=1.5m 剪刀撑连续设置,卸料平台宽度C=2m。 (1)强度计算 Mmax=q12/8 q=1.2(GK.C+gk)+1.4KQQK.C GK──脚手板重量GK=0.3KN/M2 C ──卸料平台宽度C=2M gk──钢管单位长度gk=38N/M KQ──施工活荷载KQ=1.2N/M2 QK──施工荷载标准值QK=2000N/M2 q=1.2*(300*1.0+38)+1.4*1.2*2000*1=405.6+3360=3765.6N/M Mmax=(3765.6*12)/8=470.7N.M 验算抗弯强度 S=Mmax/W=470.7/5078=92.7N/MM2<205N/MM2 所以安全满足设计要求 (2)计算变形 查表φ48*3.5的钢管参数 E=2.06*105N/MM2 (钢管的弹性模量) I=12190mm(钢管的截面惯性矩) W/b=5ql3/384EI=(5*3765.6*10003)/(384*2.06*105?*?12190) =?0.?19%=1/526<1/150 满足要求 经结构计算均符合强度、刚度、稳定性的要求 落地式扣件钢管脚手架计算书 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为18.6米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距1.2米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.20米。 采用的钢管类型为Φ48×3.5,连墙件采用2步2跨,竖向间距2.4米,水平间距2.4米。 施工均布荷载为2kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设4层。

关于外脚手架连墙件节点做法

关于外脚手架连墙杆做法得明确 关于外墙脚手架连墙杆得施工做法需要请教您,以下做法一就是我司建议采用得外墙脚手架连墙杆得施工做法,麻烦您帮我们确认该做法就是否合理、就是否符合万科要求,具体内容详见下文所述: 做法一: 一、连墙件设置:连墙件采用预埋22号圆钢(预埋端)与水平向钢管(双扣件连接)组合,按结构楼层每层设置,下段脚手架水平间距3跨(18层以下),上段脚手架水平间距2跨。该外架连墙件具体施工做法详见附件所示

二、对该做法得连墙件进行受力计算 (1)18层以下连墙件每3跨设置一道,间距4、5米 连墙件得轴向力计算值应按照下式计算: Nl = Nlw + No 其中 Nlw ——风荷载产生得连墙件轴向力设计值(kN),应按照下式计算: Nlw =1、4 ×wk ×Aw wk -- 风荷载标准值,wk = 0。329kN/m2; Aw—- 每个连墙件得覆盖面积内脚手架外侧得迎风面积,Aw = 2、8×4、5 = 12。600m2; No ——连墙件约束脚手架平面外变形所产生得轴 向力(kN);No =5、000 经计算得到 Nlw= 5.8kN,连墙件轴向力计算值Nl = 10。8kN 连墙件轴向力设计值Nf = A[f] 其中——轴心受压立杆得稳定系数,由长细比l/i=130。0

0/1。58得结果查表得到=0。71; A = 4。89cm2;[f] = 205、00N/mm2、 经过计算得到 Nf = 71.152kN Nf>Nl,连墙件得设计计算满足要求! 连墙件采用钢筋(预埋端)及钢管(双扣件连接)组合。双扣件抗滑力12KN大于10、8KN,满足要求、 φ22钢筋抗拉强度:205×11×11×3.14=77、88KKN,大于10.8kN,满足要求! 焊缝验算: Qa≤Lw hefwt Lw—焊缝长度,Lw=100mm he—焊缝计算厚度,he=0。75s(s取3mm) fwt—焊结抗拉强度设计值,取170MPa Lwhefwt= 2×100×0、75×3×170= 76、5KN≥10、8KN,满足要求。 (2)18层以上连墙件每2跨设置一道,间距3米 连墙件得轴向力计算值应按照下式计算: Nl = Nlw + No 其中Nlw——风荷载产生得连墙件轴向力设计值(kN),应按照下式计算: Nlw = 1、4 ×wk ×Aw wk -- 风荷载标准值,wk = 0。613kN/m2; Aw ——每个连墙件得覆盖面积内脚手架外侧得迎风面积,Aw = 2、8×3、00 = 8。4m2; No——连墙件约束脚手架平面外变形所产生得轴向力(kN);No= 5。000 经计算得到 Nlw =6。8kN,连墙件轴向力计算值 Nl = 11。8kN 连墙件轴向力设计值 Nf= A[f] 其中——轴心受压立杆得稳定系数,由长细比 l/i=90、00/1、58得结果查表得到=0。83;

相关文档
相关文档 最新文档