热水采暖系统

热水采暖系统

本文由along74贡献

doc文档

0、引言设置系统定压装置的目的在于供暖系统能在稳压状态下运行,保证系统内不倒空、不汽化。目前供热系统定压方式主要有膨胀水箱定压,即静水柱定压,补水泵定压,补水泵变频调速定压,气体定压罐定压等。以下对几种定压方式进行分析 1、膨胀水箱定压因其必须设在整个系统的最高点距离锅炉房较远,管理不方便,使高位水箱的应用受到了限制。

2、补水泵定压补水泵连续补水定压的供热系统,其定压装置是由补水箱、补水泵及调节器组成,在系统正常运行时,通过压力调节器作用,使补水泵连续补给的水量与系统泄漏量相适应,从而维持系统动水压曲线的位置,但这种定压方式,一般需连续运行,耗电大。而采用补水泵配稳压罐的方式定压,又使设备变得复杂,且增大了锅炉房的占地面积。

3、稳压罐定压经调查分析,国内生产的稳压罐主要有以下几个问题:①设计方法仍沿用冷水罐的设计方法,大多数的定压罐是冷水罐的变形。②罐与系统的连接只是简单地照搬高位水箱的连接方法,罐及泵系统缺少必要的安全措施。③罐及附属设备的性能检验手段及检测方法不完善,罐体气密性差,一次性充气的罐体根本保证不了一个采暖期静压线不降低。

4、补水泵变频调速定压综合上述几种定压方式的不合理处,采用补水泵变频调速定压,其基本原理是根据供热系统的压力变化,改变电源频率,平滑无级地调整补水泵转速,并与在旁通管上增设电磁阀,进而及时调节补水量,实现系统恒压点压力的恒定。该定压方式的关键设备是变频器,其工作原理是把 50HZ 的交流电转为直流电,再经过变频器把直流电变换为另一种频率的交流电。由于电流频率的改变,从而达到补水泵调速的目的。频率与转速的关系为 n=60f(1-Sn)/P 式中 n 一异步电动机即水泵转速; f 一电源频率,Hz;
Sn 一电机额定转数,即电机定子旋转磁场转速之差,一般为 5%左右; P 一电机的极对数。由上式可看出, P、一定时,当 Sn 电机即水泵转速与输入电流的频率成正比。频率愈高,转速愈快,频率愈低,转速愈慢。由水泵特性可知,水泵流量与频率也成正比,调节频率即调节转速,则可直接调节补水泵。一般变频器的频率,调节范围为 0.5~400Hz 之间,因此转速的变化为 14~11 200r/min 之间。本图给出了补水泵变频调速变压的调节框图,在旁通管增加电磁阀。此时压力给定,由压力传感测出循环泵旁通管上的被调压力值,将其压力信号反馈与给定压力比较,若不等由调节器计算出变频器的输入电流,变频根据输入电源,自动将频率调至其相应值。变频器将频率输出信号传给补水泵进而改变补水泵转速。调节补水量使恒压点压力维持在给定值,当系统压力值低于下限时,补水泵启动进行补水,当压力值超过上限值,电磁阀自动启动泄至补水箱。

5、结束语补水泵变频调速定压的节能效果是明显的,与补水泵连续运行定压相比较,节省补水泵系统上调节阀的节流损耗。对于间歇运行的补水泵定压,因补水泵启动频繁,不但影响补水泵寿命,而且多耗费了电能。水泵在启动时,由于电机的定子、转子的转差大,通常电机的启动电流约为额定电流的 6~7 倍,进而其启动功率约比额定功率大 30%左右。由于变频器可以使补水泵在额定电流下启动,且启动频率不频繁,因此变频调速定压比起间歇运行定压来,省电效果也是明显的。与气体定压罐比较,特别是供热规模较大,定压罐容积较大时,补水泵变频调速定压方式即使在经济上也是占优势的。

第三章 热水供暖系统

第三章 热水供暖系统 本章重点 掌握重力、机械循环供热系统的原理 掌握机械循环供热系统不同形式的特点 了解室内热水供暖系统的管路布置和主要设备及附件 本章难点 膨胀水箱的安装 重力、机械循环供热系统管道的敷设 以热水作为热媒的供暖系统,称为热水供暖系统。从卫生条件和节能等考虑,民用建筑应采用热水作为热媒。 热水供暖系统,可按下述方法分类: 1.按系统循环动力的不同,可分为重力(自然)循环系统和机械循环系统。靠水的密度差进行循环的系统,称为重力循环系统;靠机械(水泵)力进行循环的系统,称为机械循环系统。 2.按供、回水方式的不同,可分为单管系统和双管系统。热水经立管或水平供水管顺序流过多组散热器,并顺序地在各散热器中冷却的系统,称为单管系统。热水经供水立管或水平供水管平行地分配给多组散热器,冷却后的回水自每个散热器直接沿回水立管或水平回水管流回热源的系统,称为双管系 统。 4.按热媒温度的不同,可分为低温水供暖系统和高温水供暖系统。 在各个国家,对于高温水与低温水的界限,都有自己的规定,并不统一。 在我国,习惯认为:水温低于或高于100℃的热水,称为低温水,水温超过100℃的热水,称为高温水。 室内热水供暖系统,大多采用低温水作为热媒。设计供、回水温度多采用95℃/70℃(也有采用85℃/60℃)。高温水供暖系统一般宜在生产厂房中应用。设计供、回水温度大多采用120~130℃/70℃~80℃。 第一节 重力(自然)循环热水供暖系统 一、重力循环热水供暖的工作原理及其作用压力 图3—1是重力循环热水供暖系统的工作原理图。在图中假设整个系统只有一个放热中心1(散热器)和一个加热中心2(锅炉),用供水管3和回水管4把锅炉与散热器相连接,在系统的最高处连接一个膨胀水箱5,用它容纳水在受热后膨胀而增加的体积。 在系统工作之前,先将系统中充满冷水。当水在锅炉内被加热后,密度减小,同时受着从散热器流回来密度较大的回水的驱动,使热水沿供水干管上升,流人散热器。在散热器内水被冷却,再沿回水干管流回锅炉。这样形成如图3—1箭头所示的方向循环流动。 由此可见,重力循环热水供暖系统的循环作用压力的大小,取决于水温(水的密度)在循环环路的变化状况。为了简化分析,先不考虑水在沿管路流动时因管壁散热而使水不断冷却的因素,认为在图3—1的循环环路内,水温只在锅炉(加热中心)和散热器(冷却中心)两处发生变化,以此来计算循环作用压力的大小。 如假设图3—1的循环环路最低点的断面A-A 处有一个假想阀门。若突然将阀门关闭,则在断面A-A 两侧受到不同的水柱压力。这两方所受到的水柱压力差就是驱使水在系统内进行循环流动的作用压力。 设P1和P2分别表示A-A 断面右侧和左侧的水柱压力,则: ) (g h h h h h g P ρρρ101++= Pa

室内采暖系统水压试验及调试

1.适用范围 适用于本建筑工程当中精品B区室内采暖热水温度不大于130℃的采暖系统的水压试验和调试。 2.施工准备 2.1 技术准备 1.熟悉设计图纸,了解掌握本系统水压试验、冲洗,调试标准和要求。校核系统是否与图纸、洽商相符。 2.工程规模大、系统复杂时,应编制调试方案;工程规模小、系统简单可编写技术安全交底。 3.系统调试应邀请建设单位、监理单位及参施单位共同参与,相互配合。 2.2 材料要求 系统水压试验、冲洗、调试时应备全、备足所用的材料,一般应有:铅油、青麻、耐热橡胶垫(板)、麻布、棉纱、石笔、管件、拖布、水桶、铁锨、扫把等。 2.3 主要机具 1.机具:电动试压泵、手动试压泵等。系统大、压力高应用电动试压泵(管线总长超过500m、试验压力大于0.6MPa);系统小、压力低可用手动试压泵(管线总长在500m以内、试验压力在0.6MPa以下)。 2.工具:管钳、扳手、钳子、钢锯、压力表、通信工具等。 2.4 作业条件 1.系统安装项目全部完成。 2.水源、电源、热院满足调试要求。 3.参试单位、人员已通知到位。 4.环境温度应高于5℃。当低于5℃时,室内门、窗、洞口要进行封闭,并达到所要求温度。 3.施工工艺 3.1工艺流程 系统试压→系统冲洗→系统通热测试→系统验收 3.2操作工艺 3.2.1系统试压 (1)系统试压前应进行全面检查,核对已安装好的管道、管什、阀门、紧固件及支架等质量是否符合设计要求及有关技术规范的规定,同时检查管道附件是否齐全、螺栓是否紧固、焊接质量是否合格。 (2)系统试压前应将不宜和管道一起试压的阀门、配件等从管道上拆除。管道上的甩口应临时封堵。不宜连同管道一起试压的设备或高压系统与中、低压系统之间应加装盲板隔离,盲板处应有标记,以便试压后拆除。系统内的阀门应开启,系统的最高点应设置不小于管径DNl5的排气阀,最低点应设置不小于DN25的泄水阀。 (3)试压前应装2块经校验合格的压力表,并应有铅封。压力表的满刻度应为被测压力最大值的1.5~2倍。压力表的精度等级不应低于1.5级,并安装在便干观察的位置。 (4)采暖系统安装完毕,管道保温前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求,当设计未注明时,应符合下列规定: 1)蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于O.3MPa。

最新1-1-1-1自然循环热水供暖系统工作原理及系统形式

项目一:室内热水供暖工程施工 模块一:识读、绘制室内热水供暖系统施工图 单元1 热水供暖系统形式 1-1-1-1自然循环热水供暖系统工作原理及系统形式 1.自然循环热水供暖系统的工作原理 图 1-1-1为自然循环热水供暖系统的工作原理图。图中假设系统有一个加热中心(锅炉)和一个冷却中心(散热器),用供、回水管路把散热器和锅炉连接起来。在系统的最高处连接一个膨胀水箱,用来容纳水受热膨胀而增加的体积。 运行前,先将系统内充满水,水在锅炉中被加热后,密度减小,水向上浮升,经供水管道流入散热器。在散热器内热水被冷却,密度增加,水再沿回水管道返回锅炉。 在水的循环流动过程中,供水和回水由于温度差的存在,产生了密度差,系统就是靠供、回水的密度差作为循环动力的。这种系统称为自然(重力)循环热水供暖系统。 图1-1-1 自然循环热水供暖系统工作原理图 1-热水锅炉 2-供水管路 3-膨胀水箱 4-散热器 5-回水管路 2.自然循环热水供暖系统的形式特点 图1-1-2是自然循环热水供暖系统的两种主要形式,左侧立管为双管上供下回式系统;右侧立管为单管上供下回式(顺流式)系统。上供下回式系统的供水干管敷设在所有散热器之上,回水干管敷设在所有散热器之下。

图1-1-2 自然循环热水供暖系统 1-回水立管 2-散热器回水支管 3-膨胀水箱连接管 4-供水干管 5-散热器供水支管 6-供水立管 7-回水干管 8-充水管(接上水管) 9-止回阀 10-泄水管(接下水道) 11-总立管 (1)自然循环双管上供下回式系统,其特点是:各层散热器都并联在供、回水立管上,热水直接流经供水干管、立管进入各层散热器,冷却后的回水经回水立管、干管直接流回锅炉,如果不考虑水在管道中的冷却,则进入各层散热器的水温相同。分析该系统循环作用压力时,因假设锅炉是加热中心,散热器是冷却中心,可以忽略水在管路中流动时管壁散热产生的水冷却,认为水温只是在锅炉和散热器处发生变化。 (2)自然循环单管上供下回式系统,其特点是:热水进入立管后,由上向下顺序流过各层散热器,水温逐层降低,各组散热器串联在立管上。每根立管(包括立管上各组散热器)与锅炉、供回水干管形成一个循环环路,各立管环路是并联关系。 3. 热水供暖系统的排空气问题 无论是自然循环还是机械循环热水供暖系统,都应考虑系统充水时,如果未能将空气完全排净,随着水温的升高或水在流动中压力的降低,水中溶解的空气会逐渐析出,空气会在管道的某些高点处形成气塞,阻碍水的循环流动。空气如果积存于散热器中,散热器就会不热。另外,氧气还会加剧管路系统的腐蚀。所以,热水供暖系统应考虑排空气的问题。 4. 自然循环上供下回式热水供暖系统排空气及供回水干管的坡度设置 在自然循环系统中,水的循环作用压力较小,流速较低,水平干管中水的流速小于0.2m /s,而干管中空气气泡的浮升速度为0.1~0.2 m/ s ,立管中约为0.25 m / s ,一般超过了水的流动速度。此外,自然循环上供下回式热水供暖系统的供水干管应设沿水流方向下降的坡度,坡度值为0.5%~1.0%。散热器支管也应沿水流方向设下降坡度,坡度值为1%,因此空气能够逆着水流方向向高处聚集。自然循环上供下回式热水供暖系统可通过设在供水总 立管最上部的膨胀水箱排空气。

热水采暖系统

本文由along74贡献 doc文档 0、引言设置系统定压装置的目的在于供暖系统能在稳压状态下运行,保证系统内不倒空、不汽化。供热系统的组成及特点 供热、供燃气空调与通风工程刘艳涛305 一、供热系统的组成 供暖系统由热源、热媒输送管道和散热设备组成。 热源:制取具有压力、温度等参数的蒸汽或热水的设备。 热媒输送管道:把热量从热源输送到热用户的管道系统。 散热设备:把热量传送给室内空气的设备。 二、供热系统的分类和特点 供暖系统有很多种不同的分类方法,按照热媒的不同可以分为:热水供暖系统、蒸汽供暖系统、热风采暖系统;按照热源的不同又分为热电厂供暖、区域锅炉房供暖、集中供暖三大类等。 热水供暖系统 水为热媒的供暖系统的优点:其室温比较稳定,卫生条件好;可集中调节水温,便于根据室外温度变化情况调节散热量;系统使用的寿命长,一般可使用25年。 热水为热媒的供暖系统的缺点:采用低温热水作为热媒时,管材与散热器的耗散较多,初期投资较大;当建筑物较高时,系统的静水压力大,散热器容易产生超压现象;水的热惰性大,房间升温、降温速度较慢;热水排放不彻底时,容易发生冻裂事故。 热水供暖系统按其作用压力的不同,可分为重力循环热水供暖系统和机械循环热水供暖系统两种,机械循环热水供暖系统是用管道将锅炉、水泵和用户的散热器连接起来组成一个供暖系统。 在供暖系统中,各个散热器与管道的连接方式称为散热系统的形式。热水供暖系统中散热系统的形式可分为垂直式和水平式两大类。 (1)垂直式 指将垂直位置相同的各个散热器用立管进行连接的方式。它按散热器与立管的连接方式又可分为单管系统和双管系统两种;按供、回水干管的布置位置和供水方向的不同也可分为上供下回、下供下回和下供上回等几种方式。 (2)水平式 指将同一水平位置(同一楼层)的各个散热器用一根水平管道进行连接的方式。它可分为顺序式和跨越式两种方式。顺序式的优点是结构较简单,造价低,但各散热器不能单独调节;跨越式中各散热器可独立调节,但造价较高,且传热系数较低。 水平式系统与垂直式系统相比具有如下优点。 ①构造简单,经济性好。 ②管路简单,无穿过各楼层的立管,施工方便。 ③水平管可以敷设在顶棚或地沟内,便于隐蔽。 ④便于进行分层管理和调节。 但水平式系统的排气方式要比垂直式系统复杂些,它需要在散热器上设置冷风阀分散排气,或在同层散热器上串接一根空气管集中排气。

热水供暖循环系统实验

热水供暖循环系统实验 一、实验目的 1.了解常见的采暖系统形式,掌握系统中各部件的作用及其连接方式 2.认识和了解热水在系统中及散热器内的流动情况和规律 3.通过量调节实验,分析其热力工况 4.通过质调节实验,分析其热力工况 二、实验设备 三、实验内容及步骤 1、量调节 打开“电磁阀1”、“电磁阀2”;将“电动调节阀1”、“电动调节阀2”都置于“开大”状态时,测试“球阀2”的开度分别为大、中、小时的累计水量、瞬时流量、散热器供回水温度、温差(均为热量表的读数)及室温,将测量数据填入表1。由于系统小,累计热量(散热器散热量)无法读出,各表中的散热量均用下式计算得出。又由于系统流量大,而热负荷相对较小,则供回水温差小。 计算公式: Q=G×C×(t g —t h ) (W)(13-1) 式中:Q―散热器的散热量(W) G―流经散热器的热媒流量(K g ) C―热媒的比热(W/K g ·℃)(水的比热为4.186 W/K g ·℃) t g ―散热器的供水温度(℃) t h ―散热器的回水温度(℃) 表1:量调节数据记录表1

注:室温tn可视为散热器表面温度 2、电动调节阀调节 2.1 打开“电磁阀1”、“电磁阀2”; “电动调节阀2”、“球阀2”都置于“开大”状态时,、测试“电动调节阀1”的开度分别为大、中、小时的累计水量、瞬时流量、散热器供回水温度、温差(均为热量表的读数)及室温,将测量数据填入表2。 2.2 打开“电磁阀1”、“电磁阀2”; “电动调节阀1”、“球阀2”都置于“开大”状态时,、测试“电动调节阀2”的开度分别为大、中、小时的累计水量、瞬时流量、散热器供回水温度、温差(均为热量表的读数)及室温,将测量数据填入表3。 表2:量调节数据记录表12 注:室温tn可视为散热器1表面温度 表3:量调节数据记录表2 注:室温tn可视为散热器2表面温度 3、质调节 打开“电磁阀1”、“电磁阀2”;“电动调节阀1”、“电动调节阀2”、“球阀

热水采暖系统实验(学生)

热水采暖系统实验 实验说明书 土木工程系暖通实验室 编制人:王春慧

一、概述 热水采暖系统是由热水锅炉、供热管道、散热设备三个基本部分组成。其工作过程为:先用锅炉将水加热,然后用水泵加压,热水通过加热管道供给在室内均匀安装的散热器,在通过散热器对室内空气进行加温。整个系统为循环系统,冷却后的水重新回到锅炉进行加热,进入下一次循环。 二、实验目的 1、了解常见的采暖系统形式,掌握系统中各部件的作用及其连接方式,巩固课堂学习的知识。 2、认识和了解热水在系统中及散热器内的流动情况和规律。 3、认识和了解空气在系统中存在的情况,认识排除空气的重要性及其排气措施。 三、实验原理 重力自然循环热水供暖系统工作原理如图1所示,系统循环作用压力为: ()g h gh P P P ρρ-=-=?21 机械循环热水采暖系统的作用压头为水泵的压头和自然作用压头的共同作用,如图2所示。 图1 重力自然循环热水供暖系统工作原理 图2 机械循环热水供暖系统工作原理 四、实验装置 B C 2 43 35ⅠⅡ ⅢⅣ Ⅴ 图3 热水采暖系统观测实验装置示意图 1—水箱;2—循环水泵;3—集气罐;4—散热器;5—膨胀水箱 Ⅰ—水平式顺流式系统;Ⅱ—水平式跨越式系统;Ⅲ—垂直式单管跨越式系统; Ⅳ—垂直式单管顺流式系统;Ⅴ—双管系统

五、实验内容和步骤 1、实验前准备工作: 1)、掌握热水采暖系统的分类方法: A、按系统循环动力分 B、按供回水方式不同分 C、按系统管道敷设方式分 D、按热媒水温度分 2)、机械循环热水供暖系统的主要型式及其特点: A、按供、回水干管布置位置不同分:a、上供下回式b、下供下回式c、中供式d、下供上回式(倒流式)e、混合式 B、按供回水方式不同分为:双管和单管系统。 C、按管道敷设方式不同分为:垂直式和水平式。 D、按供回水通过各立管的循环环路的总长度是否相等分为:同程式和异程式。 2、系统的充水与排气 系统工作前,先将水充满给水箱1,然后打开阀门B和C,同时启动水泵2,向系统充水。充水时,不断的开闭集气罐放气阀,让系统中的空气从集气罐3和膨胀水箱5中排出。待充水到一定程度,当集气罐溢管有水流出时,关闭集气罐溢流阀门,水位继续上升,当自来水从膨胀水箱溢流管流出时,停止充水。若水位下降,就再次充水,直到水位在溢流管处为止。 当水位有所下降时,应分析其原因: A、系统内可能仍有空气存在; B、系统、设备、管道及阀门是否有漏水现象。 演示中,应观察: A、在充水过程中,对于下供上回式系统是怎样排气的? B、如不排除系统中存在的空气,对系统的正常运行有何影响? 3、机械循环演示 系统充满水后,启动锅炉,加热系统中的水,打开阀门B,C,热水在水泵的作用下,沿供水干道进入散热器。并通过散热器将热量散放到采暖房间。温度降低了的水从散热器流出,沿回水干道进入水泵加压,流回锅炉再加热。 演示中,应注意观察: A、带跨越管的单管立管中,热水流量的分配情况如何? 4、停止演示运行 A、先拉开电加热器的电闸。 B、再拉开水泵的电闸。 C、打开泄水阀门,使水从系统中排掉。 六、实验报告的编写 实验报告的内容包括实验目的、实验原理、实验步骤并回答下列思考题: 1、膨胀水箱的底为什么比排气设备的底要高? 2、膨胀水箱有几根连接管,各起什么作用?每根连接管上是否可以安装阀门? 3、本演示实验系统中,室内热水采暖系统有几种连接方式,画出各种连接方式的原理图并简述其特点。

第三章 热水供暖系统 第一节

济南铁道职业技术学院 教师授课教案 20____/20____学年第____学期课程供热工程 目的要求: 1、掌握重力循环热水供暖系统的工作原理及其作用压力; 2、掌握重力循环热水供暖单、双管系统的作用压力的计算; 3、重力循环热水供暖例题。 旧知复习:作用压力的确定。 重点难点: 重点:重力循环热水供暖单、双管系统的作用压力的计算。 难点:重力循环热水供暖单、双管系统的作用压力的计算。 教学过程:(包括主要教学环节、时间分配) 一、复习(5分钟) 二、新课 1、重力循环热水供暖系统的工作原理及其作用压力(10分钟) 2、重力循环热水供暖单管、双管系统的作用压力的计算(35分钟) 3、例题(35分钟) 三、小结及作业(5分钟) 课后作业: 简述重力循环热水供暖单、双管系统的作用压力的区别。 教学后记: 此处相对较枯燥,注意通过单、双管的比较,加强学生理解。 任课教师教研室主任:

济南铁道职业技术学院授课教案附页 第 页 任课教师 郑枫 教研室主任 张风琴 年 月 日 第三章 热水供暖系统 以热水作为热媒的供暖系统,称为热水供暖系统。从卫生条件和节能等考虑,民用建筑应采用热水作为热媒。 热水供暖系统,可按下述方法分类: 1.按系统循环动力的不同,可分为重力(自然)循环系统和机械循环系统。 2.按供、回水方式的不同,可分为单管系统和双管系统。 3.按热媒温度的不同,可分为低温水供暖系统和高温水供暖系统。 重力循环热水供暖系统的循环作用压力的大小, 取决于水温(水的密度)在循环环路的变化状况。 先不考虑水在沿管路流动时因管壁散热而使水不 断冷却的因素。 设P1和P2分别表示A-A 断面右侧和左侧的 水柱压力,则: ) (g h h h h h g P ρρρ101++= Pa ) (g g h h h h g P ρρρ102++= Pa 断面A-A 两侧之差值,即系统的循环作用压力为: ) (g h gh P P P ρρ-=-=?21 Pa 起循环作用的只有散热器中心和锅炉中心之间这段高度内的水柱密度差。 二、重力循环热水供暖系统的主要型式 重力循环热水供暖系统主要分双管和单管两种型式。 左右

浅析机械循环热水采暖系统中的通病

浅析机械循环热水采暖系统中的通病 摘要:近年来,机械循环热水采暖系统在民用建筑中被普遍采用。文章分析了几个该系统中常出现的问题并且给出了相应的解决方案,为系统的顺利运行提供了必要保障。 1 (1) 到 问题;(2)循环水泵容量不够。主要表现是锅炉的供水温度比较正常但是回水温度明显低于设计值,导致供、回水温差过大,这样热量不能正常输送。 对上述两种原因一般采取如下办法解决:(1)及时准确地了解住宅小区的供暖总面积和运行锅炉的总容量,加以核算,如果确实是锅炉出力的问题,可增加锅炉运行的数量,如果无锅炉可增,则应考虑对现有锅炉进行必要的扩容。(2)如果是

水泵的容量不足,可以改换大功率水泵或提高水泵的转速。 1.2建筑物供热网络末端暖气不热 在供暖期间,一个住宅小区中总有一些距离热力点最远的楼号的散热器不太热,室温达不到要求,而其他楼号的供暖情况正常。 造成这种现象的原因,一般是热网的水平失调。主要是由于在设计热网系统时, 多。( 起来的散热量大于房间所需热负荷,而下层散热器温度却低于设计值。未考虑管道散热的上层散热器越多,温降越大,下层散热器的温度就越低。如此恶性循环,就出现上层过热而下层不热现象。 至于双管系统出现上层过热下层不热的现象主要是由于垂直失调。实际情况中双管系统中上层下层重力水头的差别很大,但在设计中往往不仔细计算。

对于单管系统上冷下热的现象,在计算散热器负荷时,要扣除管道的散热量。在计算散热器片数时,如果需要进行尾数化整,应按照水流方向,采取“上游舍,下游进”的原则。同时还要注意考虑热媒的管道温降,或者做适当附加,即考虑立管散热的影响。例如:一个供暖层数≥8层的建筑,立管末端的散热器面积应适当附加,最末1-2层附加15%,最末3-4层附加10%,最末5-6层附加5%。为解决上下温 )设计 3)该 罐最好为“通过式”,如下图a。实验证明,水流速>0.15m/s时,水平与倾斜的管道中的气泡不上升而被水带着同向流动。当水流速>0.25m/s时,立管中的空气也会被水带走。所以,当水流速2结语 以上所介绍的机械循环热水采暖系统中常见的问题主要是从设计的角度出发,提供了几种常见的分析。但在实际过程中,散热器不热还有许多非设计原因,如:

热水采暖系统常见故障的排除

热水采暖系统常见故障的排除 摘要:热水采暖系统常见故障的排除,局部散热器不热 ,热力失效,回水温度过高,系统回水温度过低,其它故障及排除方法。 关键词:热水采暖系统常见故障排除东北地区局部散热器热力失效回水温度故障排除 东北地区冬季气候寒冷,每年要有六个月的冬季采暖期。近年来热水采暖以其在技术和经济上的显着优越性得到广大用户的青睐。 目前热水采暖广泛用于工业和民用建筑中。但是由于施工作业人员在热水采暖系统的施工、调整与运行管理方面的经验不足,系统在运行时可能会出现一些故障,影响正常供热。经过多年的现场实践,总结了热水采暖系统几种常见的故障及其排除方法,供大家参考。 一、局部散热器不热 局部散热器不热的原因大体有以下几种情况:阀门失灵,阀盘脱落在阀座内堵塞了热媒流动通道,这时可打开阀门压盖进行修理,或把失灵阀门更换掉。集气罐存气太多,阻塞管路,也会产生局部散热器不热的情况,这时应打开系统中所设置的放气附件,如集气罐上的排气阀,散热器上的手动放风门等。 管路堵塞,出现这种故障,当送水时间较短时,可用手在管线转弯处与阀门前摸其温度,敲打听声;当送水时间过长,系统较大时,堵塞处前后出现死水段,靠手摸不容易确定堵塞位置,这时可用放水的方法查找,放水点可在不热段管道的中间依次向两端进展。放水时,如来水端热水继续往前延伸,说明堵塞点在此之后;再取余下管段中段进行放水,若发现来水段热水不继续向前延伸,说明堵塞点在第一次放水点与第二次放水点之间。当把堵塞点找出后,段开管子,将管内污物清除或把该管段更换。 采暖系统管道坡度安装的不合理,致使管道出现鼓肚,在其内部产生气塞,堵塞或减小了该管段的流通截面积,从而引起局部不热。这时应调整管段坡度,使其符合设计要求的坡度及坡向。 室内系统的送、回水管道与室外热网的送、回水相互接反,或全部在送(或回)水管上,室内系统不能形成一个循环环路。这时应认真查找,了解外网情况,将接错的管道改正过来。 二、热力失效 采用双管上分式采暖系统时,多层建筑上层散热器过热,下层散热器过冷。产生这种垂直热力失调的原因有两种可能。 其一,通过上下层散热器的热媒流量相差较大。排除这种故障的方法是关小上层散热器支管上的阀门,以减少其热媒流量。 其二,支管下端管段被氧化铁皮、水垢等堵塞,增加了该循环系统的阻力,破坏了系统各环路压力损失的平衡。对于这种情况及时清除管段中的污物或更换支立管,减少阻力损失,恢复系统各

采暖系统工作压力确定

采暖系统工作压力确定 北京市建筑设计院张锡虎 在设计文件的设计及施工说明中,常可以见到“系统的水压试验压力按照施工质量验收规范的规定”的说法,把确定水压试验压力的责任,让给了施工单位,这是不妥的。 因为,在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)和《通风与空调工程施工及验收规范》(GB 50243-2002)这两个标准中,都提出:①“试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定……”;②试验压力按照工作压力确定。 因此,执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》和《通风与空调工程施工及验收规范》这两个标准的规定,有两个问题需要明确: 第一,应直接给出水压试验压力或工作压力的具体数值。例如:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》规定: 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点的工作压力加0.1MPa (高温热水系统应为系统顶点的工作压力加0.4MPa),同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。塑料管或复合管,系统顶点的工作压力加0.2MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。 如果设计不给出“工作压力”或“系统顶点的工作压力”,施工单位是难以确定水压试验压力的。即使对于设计人,在实际工程应用中,“系统顶点工作压力”也不易确定。从原理上讲,系统任意点工作压力是静压力加水泵形成的动力水头之和。然而,在进行个体项目设计时,冷热源循环水泵常未选定,即使已选定,水泵的工作点也会随管网阻力特性而改变,而且计算点的水泵作用动力水头,还需减去从水泵出口至计算点的水头损失。 因此,实际上只能执行上述规定中“顶点试验压力不得小于0.3MPa”的附加条件,即简化为:对非高温热水、非塑料管或非复合管,水压试验压力应为系统静压加0.3MPa。(可取整数) 第二,水压试验压力必须明确所对应于何标高(一般以±0.000为基准面)。※例如:采暖系统的顶点相对于±0.000是50m,开式膨胀水箱最高水位高于系统顶点2m,系统静压相对于±0.000是52m。如果水压试验的压力表设在±0.000处,试验压力应为0.52 + 0.30 = 0.82MPa;如果水压试验的压力表设在相对标高30m处,试验压力应为0.82 - 0.30 = 0.52MPa;如果水压试验的压力表设在地下室相对标高- 10m处,试验压力则应为0.82 + 0.10 = 0.92MPa。※例如:采暖系统的顶点相对于±0.000是50m,定压水罐的上限压力高于系统的顶点10m,系统静压相对于±0.000是60m。如果水压试验的压力表设在±0.000处,试验压力应为0.60 + 0.30 = 0.90MPa;如果水压试验的压力表设在相对标高30m处,试验压力应为0.90 - 0.30 = 0.60MPa;如果水压试验的压力表设在地下室相对标高- 10m处,试验压力则应为0.90 + 0.10 = 1.0MPa。 ※例如:高层建筑高区采暖系统的顶点相对于±0.000是130m,定压水罐的上限压力高于系统的顶点10m,系统静压相对于±0.000是140m。如果水压试验的压力表设在±0.000处,试验压力应为1.40 + 0.30 = 1.70MPa;如果水压试验的压力表设在相对标高70m处,试验压力则应为1.70- 0.70 = 1.00MPa;如果水压试验的压力表设在地下室相对标高- 10m处,试验压力则应为1.70 + 0.10 = 1.80MPa

第三章、供暖工程

第三章、供暖工程课程 名称建筑设备 授课 对象 建筑工程技术、工程造价、工程监 理专业学生 授课章节 第三章、供暖工程授课学时数10学时 基本教材或主要参考书教材:中国建筑工业出版社《建筑设备》 贾永康主编 参考书:《实用供热空调设计手册》中国建筑工业出版社陆耀庆《供热工程》第三版建筑工业出版社 教学目的与 要求通过一个综合项目的实施,使学生能达到预定的学习目标,包括 知识目标、能力目标和素质目标。 教学内容与时间安排第三章、供暖工程 第一次课:引入项目,介绍供暖基本知识(2) 第二次课:子项目一、散热器的类型及片数确定(2) 第三次课:子项目二、锅炉的选择(2) 第四次课:子项目三、管道的选择;子项目四、管路的布置与敷设(2)第五次课:项目中未涉及的知识(2) 教学重点与难点 掌握热水采暖系统的工作原理及采暖系统的形式;采暖系统的布置和敷设;建筑采暖施工图的识读方法

考核方式闭卷考试+实践 第三章、供暖工程 项目教学法: 在供暖整个教学过程中,为把理论和实践有机的结合起来,挖掘我们同学的创造潜能,提高综合运用知识的能力和解决实际问题的能力,我们采用项目教学法,即师生通过共同实施一个完整的项目而进行的教学活动,要求同学们运用自己所学过的知识来处理一个相对独立的项目。 项目:给济南市槐荫区营市东街42号楼3单元303室安装一套自然循环热水采暖系统(即土暖气) 提供:资金、安装过程中用到的设备(如管道连接用设备和墙壁打洞用设备)。

要求:同学们自己去购买设备、管材为用户安装一套自然循环热水采暖系统(土暖气)并调试运行。 讨论: (1)同学们考虑接到项目后要按什么步骤实施该项目? (2)同学们考虑在项目的实施过程中有可能碰到哪些方面的问题? 通过这个项目的实施我们的学习目标是: 职业培养目标 知识目标:掌握供暖工程中各系统的组成及工作原理,并了解系统中各设备的具体组成和工作原理;掌握管道布置和敷设的基本要求。 能力目标:通过学习使学生能基本达到可在无老师指导的情况下看懂供暖的施工图;具备认识供暖系统中各种实物的能力;能运用所学知识进行供暖系统的安装施工;具备协调各专业之间关系、保护建筑本体和供暖设备的能力。 素质目标:通过本课程的学习使学生具备自我学习的能力,使用工具的能力,并养成有计划性、细心、全面考虑问题的职业素质,培养细致到位、合作、高效的工作习惯。 我们通过分析发现,一个供暖系统由三个部分组成,即热源、供热管道、及散热设备,具体到我们这个项目就是由管子、炉子、散热器(暖气片)组成。所以我们在工作过程中可能碰到的无外乎以下四个方面的问题: 炉子怎么选? 暖气片怎么选? 管子怎么选? 怎样把它们布置安装在一起? 要想完成该综合项目必须先完成以下四个子项目: 子项目一:散热器的类型及片数的确定

室内采暖系统水压试验及调试

一、适用范围 适用于建筑工程中室内饱和蒸汽工作压力不大于0.7MPa、热水温度不大于130℃的采暖系统的水压试验和调试。 二、施工准备 2.1 技术准备 1.熟悉设计图纸,了解掌握本系统水压试验、冲洗,调试标准和要求。 3.2 操作工艺 1.系统试压 (1)系统试压前应进行全面检查,核对已安装好的管道、管什、阀门、紧固件及支架等质量是否符合设计要求及有关技术规范的规定,同时检查管道附件是否齐全、螺栓是否紧固、焊接质量是否合格。 2)高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工:作压力加0.4MPa。 3)使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa做水压试验。同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。

热水采暖系统的分类与特点

热水采暖系统的分类与特点 一、重力循环与机械循环1.重力循环膨胀水箱作用1)吸纳系统水温升高时热胀而多出的水量;2)补充系统水温降低和泄漏时短缺的水量;3)排除水在加热过程中所释放出来的空气;4)稳定系统的压力。2.重力循环:水平供水干管标高应沿水流方向下降,气水逆向流动。3.优缺点:不需要外来动力,运行时无噪声,调节方便,管理简单;由于作用压头小,所需管径大,只宜用于没有集中供热热源、对供热质量有特殊要求的小型建筑物中。4.机械循环:膨胀水箱不能排气,供水干管末端集气罐,干管向集气罐抬起。二、按供水温度分类1.高温水采暖系统:供水温度高于100℃的系统;2.低温水采暖系统:供水温度低于100℃的系统;高温水采暖系统优缺点:散热器表面温度高,易烫伤皮肤,烤焦有机灰尘,卫生条件及舒适度较差,但可节省散热器用量,供回水温差较大,可减小管道系统管径,降低输送热媒所消耗的电能,节省运行费用。3.用于对卫生要求不高的工业建筑及其辅助建筑中。4.低温水采暖系统是民用及公用建筑的主要采暖系统型式。三、按供回水的方式分类1.上供下回式:布置管道方便,排气顺畅, 用得最多。 2.上供上回:采暖干管不与

地面设备及其它管道发生占地矛盾,但立管消耗管材量增加,立管下面均要设放水阀,主要用于设备和工艺管道较多的、沿地面布置干管发生困难的工厂车间。 3.下供上回:称为倒流式系统,无效热损失小,底层散热器平均温度升高,从而减少底层散热器面积,有利于解决一层散热器面积过大,难于布置的问题。立管中水流方向与空气浮升方向一致,有利于排气,当热媒为高温水时,底层散热器供水温度高,然而水静压力也大,有利于防止水的汽化。 4.下供下回:供水干管无效热损失小、可减轻竖向失调,有利于水力平衡。天棚下无干管比较美观,可以分层施工,分

热水采暖系统水压图画法、使用方法详尽解释(供大学老师、学生、考研、设计等使用--太详细、太全面,牛B)

(1)若欲全部采用直接连接,并保证所有用户不汽化、不倒空、不超压: 由于1、2用户为低温热水采暖,仅考虑不倒空不超压;3、4用户为高温水采暖,需考虑不倒空不超压不汽化。首先考虑不倒空、不汽化:若1、2用户满足不倒空,各用户的充水高度(而非楼层高度)再加3~5mH2O富裕量的静水压曲线高度分别为: 19+3=22m、36+3=39m;3、4用户既满足不倒空(3m富裕量)、不汽化(110℃汽化压力4.6m)后的高度分别为10+3+4.6=17.6m、15+3+4.6=22.6m;同时满足四个用户不倒空、不汽化要求的最低高度应取四者的最大值即为39 mH2O。其次考虑验证不超压:若选在39 mH2O位置,对1、2、3、4用户底层散器的承压力分别为39-2=27m、39-6=33m、39-(-7)=46m、39-(-2)=41m,很明显3、4用户高度超过了散热器的承压能力40 mH2O。若选用39m的静水压曲线高度,需 1、2用户直接连接,3、4用户间接连接,间接连接用户较多,增加了基建投资运行费用。 (2)现仅考虑2用户采用间接连接,而1、3、4用户采用直接连,并保证不汽化、不倒空和不 超压的要求:按照前面计算满足不倒空、不汽化的静水压曲线高分别为22m、17.6m、22.6m,三者最大值为22.6m,现取23m静水压曲线;前述己验证1、3、4个用户底层散热器的承 压均不超过40 mH2O。所以选用23m的静水压曲线是合适的。在水压图中平行于横坐标 的纵坐标为23m的静水压曲线便可以画出来。 (3)然后画主干线回水管动水压曲线,从定压点(也是循环水泵入口处)A点23m处开始画,逆着流动方向上升,B点的静水压力应为A点静水压力23m+回水干管的压力损失12m=35 m,即B点的纵坐标为35m即为最远用户4的出口,横坐标为4用户2000对应上去即可;由己知4用户的压力损失为10m,故C点纵坐标为35+10=45m即为4用户的入口处。然后画供水管动水压曲线,C、D两点供水压力损失高差为12m,故D点纵坐标为45m+12 m=57m,该点为供水管的起点即热源的出口;然后画热源的损失,己知热源损失为12m,便可得循环水泵出口处E点的纵坐标为57m+12m=69m,所以E点与A点的纵坐标高差即为循环水泵的扬程:69-23=46m。 (4)对每个用户支线的画法,以3用户H‐I画法为例,在距离热源1400m处向上画直线与动水压线分别相交于H和H’点,H点到I点是逆着流向画,确定I点包括水平方向位移和垂直方向位移,H到I点在水平轴x轴的距离为200m,H到I垂直方向的位移为H‐I这根支线的压力损失。供水H’‐I’同样道理确定。 (5)水压图的利用:如供水管(回水管)的压力损失为供水管(回水管)水压线起点‐终点的坐标,即供水管的压力损失为H供=y(D)‐y(C),回水管的压力损失H回=y(B)‐y(A),循环水泵的扬程:主干线水压图中最高点纵坐标‐静水压曲线的高度坐标即H泵= y(E)‐y(A),网路主干线的比压降为主干线总压力损失除以主干线的长度,即[y(D)‐y(C)+ y(B)‐y(A)]/ [x(D)‐x(C)+ x(B)‐x (A)]=ΔP/Σl,网路主干线比摩阻为主干线总摩擦阻力损失除以主干线总长,即R=ΔP y/Σl=ΔP/(1+αj)Σl。 (6)系统运行过程中用户底层散器承受的压力(判断是否超压):用户入口回水管压力=水压图 上坐标(测压管水头)-位置高度<散热器承压能力,如1用户测压管水头为35m-位置水头2m=33m<40m。3、4用户同样方法得底层散热器的压力分别为35-(-7)=42m>40m、35-(-2)=37m<40m。 (7)用户出口回水管处压力(指水压图上坐标即测压管水头)(判断是否倒空):大于充水高度, 如1用户运行时35m<19m,3、4用户运行时分别为35m<10m、35m<15m。 (8)用户供水管的压力:入口供水管的水压坐标-该点位置标高(判断是否汽化)大于汽化压 力。上供式:供水管坐标-顶层标高;下供式:供水管坐标-底层标高;如1用户 40m-19m=21m>4.6m,3、4用户分别为45-10=35、45-15=30>4.6mH2O (9)用户的资用压力:用户入口供水管坐标-用户入口回水管坐标 如1用户资用压力为:40m-35m=5m (10)压力工况不匹配时的处理方法

高层建筑热水采暖系统形式

高层建筑热水采暖系统形式 热水采取系统无论是商业建筑还是民用建筑都需要的生活设备,但是高层建筑对热水采暖系统有更高更多的要求,尤其是在倡导节能减排的当今设计,如果设计热水采暖设备以供高层建筑更好的使用,成为重点,但是就目前我国高层建筑热水采暖系统形式来说依然很单一。接下来,笔者就高层建筑热水采暖系统形式进行具体的概述。 1.分层式采暖系统 所谓分层式采暖系统简单的说就是根据高层建筑的层数和高速,将其分为很多个多层单元,这些多层单元都成为独立系统,分别设置一个单独的采暖系统,下面单元的热水采暖系统直接与室外的管网连接,而上面单位的热水采暖系统与下面的有所不同,需要利用隔绝式的方法并且与外网相连,这样就能避免因为水压工况之间的存在着互相影响的情况,并且能够保证散热器符合一定的承压要求。分层式采暖系统依据热媒温度条件有所不同,可以采取下面的形式:如果出现热媒高水温的现象,就采取换热水器进行隔断连接的方法;而当时热媒水温相对低时,为了降低换热水器大小而导致过多的成本支出,就可以利用双水箱的方式。这两种形式全面具体值得考虑。高层建筑热水采暖系统如果利用分层式采暖系统,从本质上说就是利用底层的采暖技术来缓解高层采暖的压力,相对于高层建筑热水采暖技术,我国的底层采暖技术已经很成熟,因为利用这种方式安全可靠。但是这个系统形式虽然在技术上没有什么问题,但会提高建设成本。这是因为分层

采暖系统有很多个独立的采取系统,这不仅使采暖管道和设备增多了,进而提高了建设成本,还因为分层采暖系统一定要有相关技术层做支持,也就导致了工程成本和建筑面积在一定程度上的消耗,所以在高层建筑中利用分层采暖系统进行热水采暖很难实现,因此很多的专家学者一直都希望找到不同设备层就可以进行高层热水采暖供应的方式,这样才能节约一定的成本。 2.垂直双线单管采暖系统 上文中,笔者主要向我们介绍了高层建筑热水采暖的分层采暖系统形式,我们知道虽然它在技术层面上不需要投入太多,但是因为相关的设备太多,因此其成本支出依然很大,那么,除了上述所说的分层热水采暖系统外,还有哪些系统形式呢?接下来,笔者就介绍一下垂直双线单管采暖系统。所谓垂直双线单管采暖系统简单的说就是利用单管垂直回旋而形成的各种管状相互连接而形成的一种热水采暖系统。 该统的明显特点是:系统采用单管回转串联形式,可克服在高层建筑中更易引起的水力失调;散热器采用蛇形管承压能力大,可取消高层建筑的设备技术层,但这种系统形式也有它的致命弱点:散热器的温度无法调节控制,且设计计算也比较复杂;辐射板散热器尺寸大,尤其混凝土辐射板须砌筑到墙体中,使用困难;散热器本身内部温度不均、热应力大,易造成结构破坏(如混凝土辐射板裂缝),而且无法检修更换。上述因素,使得这种系统形式,在高层建筑采暖工程中没有得到实际的应用和发展。