1.某高层住宅小区,住宅楼耐火等级为二级,为节省土地资源,开发商将相邻高度相同的住宅楼之间的墙均设为防火墙,屋顶耐火极限均设为1.50h,则两座住宅建筑之间的防火间距( )。

A.不应小于13m

B.不应小于3.5m

C.不应小于4m

D.不限

2.某综合楼办公楼,建筑高度为150m,设有消防应急照明和疏散指示系统等消防设施,则该建筑消防应急照明系统蓄电池连续供电时间不应小于( )min。

A.60

B.90

C.180

D.30

3.某公共建筑,共6层,建筑高度为25m,每层建筑面积3000m2,设有自动喷水灭火系统和消

防应急照明系统,当采用自带电源集中控制系统时,该建筑应急照明配电箱不少于( )个。

A.2

B.4

C.6

D.3

4.下列说法中,正确的是( )。

A.在封闭的储罐内安装浮舱顶的储罐,又称为外浮顶罐

B.火炬系统是通过燃烧方式或冷却方式处理排放可燃气体的一种设施,其分为高架火炬、

地面火炬

C.第一类全厂性重要设施指的是发生火灾时影响全厂生产的设施

D.区域性重要设施指的是发生火灾时影响部分装置生产或可能造成局部区域人身伤亡

的设施

5.下列关于人防工程室内消防给水管道的说法中,错误的是( )。

A.室内消防给水管道宜与其他用水管道分开设置

B.室内消火栓总数大于8个时,其给水管道应布置成环状

C.同层的室内消防给水管道,应采用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的

消火栓数不应大于5个

D.室内消火栓给水管道应与自动喷水灭火系统的给水管道分开独立设置

6.判断液体火灾危险性大小的主要依据是( )。

A.熔点

B.闪点

C.爆炸极限

D.燃点

7.下列仓库中,耐火等级不应低于一级的是( )。

A.建筑高度为27m的地上5层润滑油仓库

B.货架高度大于7m且采用机械化操作或自动化控制的单层图书仓库

C.占地面积为150m2的单层硝化纤维胶片仓库

D.占地面积为600m2的单层液化石油气仓库

8.某四级耐火等级的单层戊类厂房,净空高度为6.2m,建筑面积为2000m2,厂房内未设置自动喷水灭火系统。当设置排烟系统时,防烟分区的最大允许面积不应大于( )m2。

A.500

B.1000

C.1500

D.2000

9.下列选项中,不属于湿式自动喷水灭火系统组件的是( )。

A.水流指示器

B.压力开关

C.加速器

D.闭式喷头

10.某高层综合楼的裙房与另一座高层商场裙房之间的防火间距不应小于( )m。

A.6

B.7

C.9

D.13

11.直径大于20m的可燃液体固定顶罐储罐消防冷却用水的延续时间为( )h。

A.2.00

B.3.00

C.4.00

D.6.00

12.两座耐火等级均为二级的乙类厂房,当相邻较高一面外墙为防火墙时,两座厂房之间的防火间距( )m。

A.不应小于4m

B.不应小于10m

C.不应小于12m

D.不限

13.某洒水喷头的响应时间指数为RTI28(m?s)0.5,该洒水喷头属于( )。

A.早期抑制快速响应喷头

B.快速响应洒水喷头

C.特殊响应洒水喷头

D.标准响应洒水喷头

14.引发潜在火灾的可能性,针对的是作为客体的火灾危险源引发火灾的状况指的是( )。

A.火灾危险

B.火灾隐患

C.火灾风险

D.火灾危险源

15.某仓库储存有相同规格的竹工艺品,并采用气泡膜和泡沫箱进行包装,包装后的成品每件重14kg,其中气泡膜和泡沫箱的重量为1.2kg,包装后的体积为竹工艺品本身体积的1.3倍,该仓库的火灾危险性为( )。

A.甲类

B.乙类

C.丙类

D.丁类

16.每一照明单相分支回路所接光源数不宜超过( )个。

A.16

B.25

C.30

17.下列关于消防软管卷盘和轻便水龙的说法,正确的是( )。

A.消防软管卷盘的长度宜为25m

B.消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径为11mm的消防水枪

C.轻便水龙应配置公称直径19mm有内衬里的消防水带

D.消防软管卷盘和轻便水龙的用水量可不计入消防用水总量

18.某寺庙在配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别应比住宅建筑增加( )。

A.100%

B.30%

C.20%

D.50%

19.某通信机房设置IG541气体灭火系统保护,当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的95%时,其喷放时间不应大于( )S且不应小于( )s。

A.60,30

B.60,48

C.30,8

D.30,10

20.下列关于建筑外保温材料的说法,不正确的是( )。

A.岩棉在建筑外保温材料中代表无机保温材料,通常被认定为不燃材料

B.聚氨酯是在建筑外保温材料中代表有机保温材料,通常被认定为可燃材料

C.EPS板在建筑外保温材料中代表有机一无机复合型保温材料,通常被认定为难燃材料

D.泡沫玻璃在建筑外保温材料中的燃烧性能等级为A级

21.某新建建筑高度为27m的办公建筑,正方形布置,尺寸为70m×70m,连续布置消防车登高操作场地确有困难。当间隔布置为平面尺寸15m×15m的登高操作场地时,应至少布置( )个。

A.2

C.4

D.5

22.某独立建造的泡沫塑料工厂的成型车间,地上2层,每层建筑面积200m2,当同时工作人数不超过( )人时,可设置1个安全出口。

A.25

B.30

C.40

D.20

23.下列有关雨淋系统联动控制的做法,正确的是( )。

A.由同一探测区域内两只独立及以上的感温火灾探测器的报警信号,作为雨淋阀组开启

的联动触发信号

B.由同一探测区域内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号,作为雨淋

阀组开启的联动触发信号

C.由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号,作为雨淋阀组开启

的联动触发信号

D.由同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号,作为雨淋

阀组开启的联动触发信号

24.下列关于全厂性的高架火炬总平面布置的说法,正确的是( )。

A.全厂性的高架火炬宜位于厂房全年最小频率风向的上风侧

B.全厂性的高架火炬宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧

C.全厂性的高架火炬宜位于厂房全年主导风向的下风侧

D.全厂性的高架火炬宜位于生产区全年主导风向的下风侧

25.下列关于安全检查表的内容和要求的说法,错误的是( )。

A.安全检查表应按专门的作业活动过程或某一特定的范畴进行编制

B.安全检查表应全部列出可能造成事故的危险因素

C.安全检查表的内容文字要简单、明了、确切

D.安全检查表通常从人、建筑物、时间、空间、环境和管理六个方面进行考虑

26.火灾联动控制系统中,通过接收火灾报警控制器发出的火灾报警信息,按预设逻辑对建筑中设置的自动消防系统设施进行控制指的是( )。

A.火灾报警装置

B.消防联动控制器

C.消防控制室图形显示装置

D.消防电气控制装置

27.下列关于洁净厂房内照明设施设置的说法中,错误的是( )。

A.洁净厂房内应设置供人员疏散用的应急照明

B.洁净厂房内应设置备用照明

C.备用照明宜作为正常照明的一部分

D.无采光窗的洁净室(区)的生产用房间一般照明的照度标准值宜为150lx~300lx

28.某建筑采用临时高压消防给水系统供水,室内消火栓系统的设计流量为30L/s,设计扬程为0.9MPa。下列关于该系统消防水泵的做法中,正确的是( )。

A.消防水泵的吸水管喇叭口在消防水池内最低有效水位下的淹没深度为1000mm

B.消防水泵零流量时的压力为1.4MPa

C.消防水泵从市政管网直接抽水,在水泵出水管上设置有旋流防止器

D.消防水泵的出流量达到45L/s时,水泵出口的压力为0.45MPa

29.某办公楼,建筑高度24m,地上6层,耐火等级为二级,首层设计疏散人数为1600人,地上二层和三层的设计疏散人数均为1800人,四层及以上设计疏散人数为2000人,则该办公楼第二层疏散楼梯的最小疏散总净宽度不应小于( )m。

A.16

B.18

C.20

D.12

30.采用预先危险性分析法对危险源进行危险分级中,在现有消防装备条件下,很容易造成人员伤亡和财产损失以及环境危害、社会影响的是第( )级。

A.Ⅰ

B.Ⅱ

C.Ⅲ

D.Ⅳ

二、多选题(共20题)

31.下列场所或建筑采用开式细水雾灭火系统保护时,宜采用局部应用方式的开式系统的有( )。

A.柴油发电机房

B.油浸变压器室

C.润滑油站

D.配电室

E.液压站

32.下列场所中,附设在建筑内时,不应布置在地下二层的有( )。

A.网吧

B.礼堂

C.电影院

D.多功能厅

E.录像放映厅

33.下列关于厂房和仓库耐火等级的说法,不正确的有( )。

A.油浸变压器室的耐火等级不应低于二级

B.单层乙类仓库耐火等级不应低于二级

C.粮食筒仓采用自动喷水灭火系统保护时,耐火等级可为三级

D.建筑面积不大于1000m2的单层丙类厂房耐火等级可为三级

E.甲、乙类厂房内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h

34.泵组系统的供水装置由储水箱、水泵、水泵控制柜(盘)、安全阀等部件组成,下列有关泵组系统供水装置的说法,正确的有( )。

A.安全阀的动作压力应为系统最大工作压力的1.5倍

B.水泵采用柴油机作为动力时,应保证其能持续运行60min

C.水泵控制柜的防护等级不应低于IP55

D.储水箱应设置液位显示、高低液位报警装置和溢流、透气及放空装置

E.水泵应具有自动和手动启动功能以及巡检功能

35.下列关于自动喷水灭火系统设置场所和对应的火灾危险等级的说法,正确的有( )。

A.二级耐火等级的造纸厂,建筑面积3000m2,火灾危险性为严重危险Ⅰ级

B.总面积为100m2的地下商场,火灾危险等级为严重危险Ⅰ级

C.地下停车场,建筑面积2600m2,火灾危险等级为中危险Ⅱ级

D.火车站候车厅,建筑面积3400m2,火灾危险等级为中危险Ⅱ级

E.国家级文物保护单位,火灾危险等级为中危险Ⅰ级

36.某二级耐火等级的多层大豆油精炼车间,其周边布置有多座二级耐火等级建筑,下列关于该车间与周边建筑物防火间距的做法中,正确的有( )。

A.与油浸变压器室(建筑高度7m)的防火间距为10m

B.与陶瓷制品烘干厂(建筑高度26m)的防火间距为12m

C.与大豆油原料仓库(建筑高度15m)的防火间距为13m

D.与大豆油成品仓库(建筑高度21m)的防火间距为16m

E.与大豆油浸出车间(建筑高度6m)的防火间距为10m

37.下列储存物品中,属于甲类火灾危险性的有( )。

A.黄磷

B.碳化铝

C.硝酸铜

D.硫黄

E.氯酸钠

38.电气火灾监控探测器按照不同的分类方式可以分为不同的种类,按照工作原理分类可分为( )。

A.独立式电气火灾监控探测器

B.测温式电气火灾监控探测器

C.非独立式电气火灾监控探测器

D.故障电弧式电气火灾监控探测器

E.剩余电流保护式电气火灾监控探测器

39.消防应急照明和疏散指示系统的组成和选择非常重要,下列属于系统选择需要遵循的主要原则有( )。

A.节能

B.安全性

C.专业性

D.持续性

E.稳定性

40.某房间划分为一个探测区域,房间内设置点型感烟火灾探测器,则该房间内设置探测器的数量与哪些因素有关( )。

A.探测区域面积

B.探测器的安装高度

C.房间疏散门的数量

D.房间顶棚的坡度

E.房间有无排烟窗

41.下列场所中,灭火器配置场所的火灾危险等级为中危险级的有( )。

A.建筑面积为200m2的网吧

B.体育馆的观众厅

C.礼堂的舞台

D.建筑面积为1500m2的阅览室

E.汽车加油站

42.下列建筑中,应设置环形消防车道的有( )。

A.某建筑高度为24m的住宅

B.某建筑高度为27m的公寓

C.某地上3层的商场,占地面积2000m2

D.某单层展览馆,占地面积6000m2

E.某木材厂占地面积2500m2

43.某建筑地上16层,首层至三层为商场,四层及以上为住宅,商场部分每层建筑面积为4800m2,住宅部分每层建筑面积为1200m2。该建筑在建造时利用山坡地势条件和屋面层面积优势将三层的屋面层设置为停车场和消防救援操作场地。该建筑室外设计地面标高为-1.2m,首层室内设计地面标高为0.2m,三层屋面板标高为16.6m,顶层为平屋面,其标高为48.8m。下列关于该建筑防火设计的说法中,错误的是( )。

A.住宅部分与商场部分之间的楼板应采用耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板

B.住宅部分与商场部分不应共用疏散楼梯和安全出口

C.住宅部分可采用三层屋面层进行疏散,其疏散楼梯可采用封闭楼梯间

D.商场部分的疏散楼梯应采用防烟楼梯间

E.该建筑应划分为一类高层公共建筑

44.下列关于建筑内应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间说法,正确的有( )。

A.某建筑高度为15m的医院,备用电源连续供电时间不应小于60分钟

B.某综合办公楼建筑高度120m,备用电源连续供电时间不应小于180分钟

C.建筑高度为85m的综合楼,地上21层,每层建面4800m2,备用电源连续供电时间不应

小于60分钟

D.总建筑面积为110000m2的博物馆,备用电源连续供电时间不应小于90分钟

E.总建筑面积为19000m2的地下商场,备用电源连续供电时间不应小于60分钟

45.下列灭火器中,适合扑灭电气类火灾的灭火器有( )。

A.碳酸氢钠干粉灭火器

B.磷酸铵盐干粉灭火器

C.清水灭火器

D.泡沫灭火器

E.不带金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器

46.下列建筑中,不需要设置防烟楼梯间的有( )。

A.建筑高度32m的旅馆

B.建筑高度32m的医院病房楼

C.地上部分设置防烟楼梯间的地下建筑

D.建筑高度33m的住宅

E.建筑高度33m的丙类厂房

47.泡沫灭火系统按发泡倍数分为低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统、高倍数泡沫灭火系统。下列属于中倍数泡沫灭火系统的是( )。

A.发泡倍数在10倍的泡沫灭火系统

B.发泡倍数在30倍的泡沫灭火系统

C.发泡倍数在50倍的泡沫灭火系统

D.发泡倍数在100倍的泡沫灭火系统

E.发泡倍数在300倍的泡沫灭火系统

48.下列物质中,可以采用二氧化碳灭火系统进行扑救的有( )。

A.石蜡

B.硝化纤维

C.沥青

D.煤油

E.氢化钾

49.泡沫灭火系统是通过机械作用将泡沫灭火剂、水与空气充分混合并产生泡沫实施灭火的灭火系统。下列属于泡沫灭火系统主要灭火机理的是( )。

A.隔氧窒息

B.吸热冷却

C.稀释

D.辐射热阻隔

E.化学抑制

50.下列有关自动喷水灭火系统喷头选择的说法,正确的有( )。

A.干式系统应采用下垂型喷头或干式下垂型喷头

B.雨淋系统的一个防护区内必须采用同一厂家生产的喷头

C.医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所当采用湿式自

动喷水灭火系统时宜采用快速响应喷头

D.易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头

E.自动喷水灭火系统的备用喷头数不应少于总数的1%,且每种型号均不得少于5只

三、判断题(共10题)

四、简答题(共2题)

单选题答案:

1:D2:B3:C4:D5:B6:B7:C 8:C9:C10:A11:D12:D13:A14:A 15:C16:B17:D18:B19:B20:C21:D 22:D23:C24:B25:D26:B27:D28:A 29:C30:C

多选题答案:

31:A,B,C32:A,E33:B,C,D34:B,D,E35:C,E

36:A,C,D37:A,B,E38:B,D,E39:A,B,C40:A,B,D

41:B,D42:B,D43:D,E44:A,C45:A,B,E

46:A,C,D,E47:B,C,D48:A,C,D49:A,B,D50:C,D

判断题答案:

简答题答案:

相关解析:

1:根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.2.2注3,相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于1.00h 时,其防火间距不限。

2:根据《建筑防火设计规范》GB50016—2014(2018年版)10.1.5—1,建筑高度大于100m的民用建筑,建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应小于1.5h。本题答案为B。

3:大于2000m2的防火分区单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置;小于

2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路;应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层,住宅建筑不宜超过18层;一个应急照明配电箱或应急照明分配电装置所带灯具覆盖的防火分区总面积不超过4000m2,地铁隧道内不超过一个区段的1/2,道路交通隧道内不超过500m。该建筑为高层公共建筑,设有自动喷水灭火系统,防火分区面积为3000m2,大于2000m2的防火分区应单独设置应急照明配电箱,所以每层设置1

4:根据《石油化工企业设计防火规范》GB 50160—20082.0.26,浮顶罐在敞开的储罐内安装浮舱顶的储罐,又称为外浮项罐,A选项错误;根据2.0.33,火炬系统是通过燃烧方式处理排放可燃气体的一种设施,分高架火炬、地面火炬等。由排放管道、分液设备、阻火设备、火炬燃烧器、点火系统、火炬筒及其他部件等组成,B选项错误;根据

2.0.5,全厂性重要设施发生火灾时,影响全厂生产或可能造成重大人身伤亡的设施;全厂性重要设施可分为以下两类:第一类全厂性重要设施:发生火灾时可能造成重大人身伤亡的设施。第二类全厂性重要

5:根据《人民防空工程设计防火规范》GB 50098—20097.6.1,室内消防给水管道的设置应符合下列规定:

1)室内消防给水管道宜与其他用水管道分开设置;当有困难时,消火栓给水管道可与其他给水管道合用,但当其他用水达到最大小时流量时,应仍能供应全部消火栓的消防用水量。

2)当室内消火栓总数大于10个时,其给水管道应布置成环状,环状管网的进水管宜设置两条,当其中一条进水管发生故障时,另一条应仍能供应全部消火栓的消防用水量。

3)在同层的室内消防给水管道,应采用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消

6:闪点是评定液体火灾危险性的主要指标。本题答案为B。

7:根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.2.7,高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库,其耐火等级不应低于二级,AB选项错误;

根据表3.3.2,甲类第3项和甲类第4项仓库的耐火等级不应低于一级,其余甲类仓库的耐火等级不应低于二级,甲类第3项储存物品的火灾危险性特征为常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质,如硝化棉、硝化纤维胶片、喷漆棉等;甲类第4项储存物品的火灾危险性特征为常温下受到水或空气中水蒸气作用能产生可燃气体并引起燃

8:根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251一2017表4.2.4,防烟分区的最大允许面积,当空间净高小于等于3.0m时,不应大于500m2;当净空高大于3.0m、小于等于6.0m时,不应大于1000m2;当空间净高大于6.0m、小于等于9.0m,不应大于2000m2。防烟分区不应跨越防火分区,根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)表3.3.1,四级单层戊类厂房的防火分区最大允许建筑面积为1500m2,防烟分区不应跨越防火分区。本题答案为C。

9:湿式自动喷水灭火系统由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道以及供水设施等组成,在准工作状态下,管道内充满用于启动系统的有压水。本题答案为C。

10:根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.1.1注3,除本规范另有规定外,裙房的防火要求应符合本规范有关高层民用建筑的规定,故该裙房的耐火等级为一、二级。根据表5.2.2,一、二级耐火等级的裙房与一、二级耐火等级裙房建筑之间的防火间距不应小于6m。本题答案为A。

11:根据《石油化工企业设计防火规范》GB 50160—20088.4.7,可燃液体储罐消防冷却用水的延续时间:直径大于20m的固定顶罐和直径大于20m浮盘用易熔材料制作的内浮顶罐应为6.00h;其他储罐可为4.00h。本题答案为D。

12:根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.4.1注2,两座厂房相邻

较高一面外墙为防火墙时,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。本题答案为D。

13:根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—20172.1,快速响应洒水喷头指响应时间指数为RTI≤50(m·s)0.5的闭式洒水喷头;特殊响应洒水喷头指响应时间指数为

50RTI≤80(m·s)0.5的闭式洒水喷头;标准响应洒水喷头指响应时间指数为

80RTI≤350(m·s)0.5的闭式洒水喷头;早期抑制快速响应喷头指流量系数K≥161,响应时间指数为RTI≤28±8(m·s)0.5,用于保护堆垛与高架仓库的标准覆盖面积洒水喷头。本题答案为A。

14:火灾危险:引发潜在火灾的可能性,针对的是作为客体的火灾危险源引发火灾的状况。本题答案为A。

15:根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.1.3,竹工艺品、气泡膜、泡沫箱均属于丙类,题干中的重量和体积为迷惑信息。本题答案为C。

16:每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜过超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。本题答案为B。

17:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—20147.4.2—2,消防软管卷盘应配置内径不小于φ19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m,AC选项错误;根据7.4.2—3,消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪,B选项错误;根据7.4.11,消防软管卷盘和轻便水龙的用水量可不计入消防用水总量,D选项正确。本题答案为D。

18:根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140—20057.2.3,歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应在计算结果的基础上增加30%。本题答案为B。

19:根据《气体灭火系统设计规范》GB50370—20053.4.3,当IG-541混合气体灭火剂喷放至设计用量的95%时,喷放时间不应大于60s且不应小于48s。本题答案为B。

20:用于建筑外墙的保温材料可以分为三大类:一是以矿棉和岩棉为代表的无机保温材料,通常被认定为不燃材料;二是以胶粉聚苯颗粒保温浆料为代表的有机一无机复合型保温材料,通常被认定为难燃材料;三是以聚苯乙烯泡沫塑料(包括EPS板和XPS板)、硬泡聚氨酯和改性酚醛树脂为代表的有机保温材料,通常被认定为可燃材料。

本题答案为C。

21:根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)7.2.1,建筑高度不大于

50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定,即应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地。该建筑一个长边的长度为70m,70÷15≈4.6,取整数5。本题答案为D。

22:根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)表3.1.1,泡沫塑料工厂的成型车间火灾危险性为丙类,根据3.7.2,厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置

1个安全出口:丙类厂房,每层建筑面积不大于250m2,且同一时间的作业人数不超过20人。本题答案为D。

23:根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—20134.2.3—1,雨淋系统的联动控制设计,应符合下列规定:

联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。

应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。本题答案为C。

24:根据《石油化工企业设计防火规范)GB 50160—20084.2.6,全厂性的高架火炬宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧。本题答案为B。

25:安全检查表的要求包括如下几个方面:

1)应按专门的作业活动过程或某一特定的范畴进行编制。

2)应全部列出可能造成事故的危险因素,通常从人、建筑物、环境和管理四个方面进行考虑。

3)内容文字要简单、明了、确切。

本题答案为D。

26:消防联动控制器是消防联动控制系统的核心组件。它通过接收火灾报警控制器发出的火灾报警信息,按预设逻辑对建筑中设置的自动消防系统(设施)进行联动控制。消防联动控制器可直接发出控制信号,通过驱动装置控制现场的受控设备;对于控制逻辑复杂且在消防联动控制器上不便实现直接控制的情况,可通过消防电气控制装置(如防火卷帘控制器、气体灭火控制器等)间接控制受控设备,同时接收自动消防系统(设施)动作的反馈信号。本题答案为B。

27:根据《洁净厂房设计规范》GB 50073—20139.2.3,无采光窗的洁净室(区)的生产用房间一般照明的照度标准值宜为200lx~500lx,辅助用房、人员净化和物料净化用室、气闸室、走廊等宜为150lx~300lx。本题答案为D。

28:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—20145.1.13—4,消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于

600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm,A选项正确;

根据5.1.6—4,消防水泵的流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%,消防水泵的设计工作压力为0.9×1.4=

29:根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.5.21,建筑层数为6层,且耐火等级为二级的地上楼层,每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的每100人最小疏散净宽度应按1m/百人计算确定。当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算,该建筑设计人数最多的为四层以上,疏散楼梯最小疏散总净宽度为:2000×1/100=20m。本题答案为C。

30:危险分级的目的是确定危险程度,指出应重点控制的危险源。危险等级可分为以下四个级别:

1)Ⅰ级:安全的(可忽视的)。它不会造成人员伤亡和财产损失以及环境危害、社会影响等。

2)Ⅰ级:临界的。可能降低整体安全等级,但不会造成人员伤亡,能通过采取有效消防措施消除和控制火灾危险的发生。

3)Ⅰ级:危险的。在现有消防装备条件下,很容易造成人员伤亡和财产损失以及环境危害、社会影响等。

4)Ⅰ级:破坏性的(灾难性的)。造成严重的人员伤亡和财产损失以及环境危害、社会影响等。

本题答案为C。

相关解析:

31:根据《细水雾灭火系统技术规范》GB50898—20133.1.3,系统选型应符合下列规定:

1)液压站、配电室、电缆隧道、电缆夹层、电子信息系统机房、文物库以及密集柜存储的图书库、资料库和档案库,宜选择全淹没应用方式的开式系统。

2)油浸变压器室、涡轮机房、柴油发电机房、润滑油站和燃油锅炉房、厨房内烹饪设备及其排烟罩和排烟管道部位,宜采用局部应用方式的开式系统。

3)采用非密集柜储存的图书库、资料库和档案库,可选择闭式系统。

本题答案为ABC。

32:根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.4.9,歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)不应布置在地下二层及以下楼层。

根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.4.8,建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集的场所确需布置在一、二级耐火等级建筑的其他楼层时,应符合下列规定:

1 一个厅、室的疏散门不应少于2个,且建筑面积不宜大于4

33:根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.2.6,油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级,其他防火设计应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229等标准的规定,A选项正确;

根据3.2.7,高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库,其耐火等级不应低于二级。单层乙类仓库,单层丙类仓库,储存可燃固体的多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库,其耐火等级不应低于三级,B选项错误;

根据3.2.8,粮食筒仓的耐火等级不应低于二级,

34:根据《细水雾灭火系统技术规范》GB50898—20133.5.4—6,泵组系统的供水装置上的安全阀的动作压力应为系统最大工作压力的1.15倍,A选项错误;根据3.5.5—6,泵组系统设置的水泵采用柴油机泵时,应保证其能持续运行60min,B选项正

确;根据3.5.5—5,水泵控制柜(盘)的防护等级不应低于IP54,C选项错误;根据

3.5.5—3,储水箱应具有保证自动补水的装置,并应设置液位显示、高低液位报警装置和溢流、透气及放空装置,D选项正确;根据3.5.5—4,水泵应具有自动和手动启动功能以及巡检功能

35:根据《自动喷水灭火系统设计规范》CB50084—2017附录A,A选项属于中危险级Ⅰ级;B选项属于中危险级Ⅰ级;C选项属于中危险级Ⅰ级;D选项属于中危险级Ⅰ级;E选项属于中危险级Ⅰ级。

36:根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.1.1、3.1.3条文说明,大豆油精炼车间的火灾危险性为丙类、油浸变压器室的火灾危险性为丙类、陶瓷制品烘干厂的火灾危险性为丁类、大豆油原料仓库的火灾危险性为丙类、大豆油成品仓库的火灾危险性为丙类、大豆油浸出车间的火灾危险性为甲类。根据表3.4.1,A选项之间的防火间距不应小于10m;B选项之间的防火间距不应小于13m;C选项之间的防火间距不应小于10m;D选项之间的防火间距不应小于10m;E选项之间的防火间距不应小于12m。本题答案为A

37:根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.1.3,黄磷、碳化铝、氯酸钠的火灾危险性为甲类;硝酸铜和硫黄的火灾危险性为乙类。本题答案为ABE。

38:电气火灾监控探测器按工作方式分类可分为独立式电气火灾监控探测器和非独立式电气火灾监控探测器;按工作原理分类可分为剩余电流保护式电气火灾监控探测器、测温式(过热保护式)电气火灾监控探测器和故障电弧式电气火灾监控探测器。本题答案为BDE。39:系统的选择要遵循以下几个原则:1)专业性;2)节能;3.安全性。本题答案为ABC。40:根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—20136.2.2,一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于公式N=S/(K?A)的计算值,式中:

N——探测器数量(只),N应取整数。

S——该探测区域面积(m2)。

K——修正系数。修正系数K是由探测器的安装高度,顶棚或屋顶坡度确定。

A——探测器的保护面积(m2)。

本题答案为ABD。

41:根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140—2005附录D,A选项属于严重危险级,B选项属于中危险级,C选项属于严重危险级,D选项属于中危险级,E选项属于严重危险级。本题答案为BD。

42:根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)7.1.2,高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m2的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。

根据7.1.3,工厂、仓库区内应设置消防车道:高层厂房,占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面

43:根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.4.10,除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,应符合下列规定:

1)住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔

墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。建筑外墙上、下层开口之间的防火措施应符合本规范第6.2.5条的规定。

2)住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置;为住宅部分服务的

44:根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)10.1.5,建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定:

1)建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h。

2)医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000m2的公共建筑和总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑,不应少于1.0h。

3)其他建筑,不应少于0.5h。

本题答案为AC。

45:根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140—20054.2.5,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。本题答案为ABE。

46:下列情况下应设置防烟楼梯间。

(1)一类高层建筑及建筑高度大于32m 的二类高层建筑。

(2)建筑高度大于33 m 的住宅建筑。

(3)建筑高度大于32 m 且任一层人数超过10 人的高层厂房。

(4)当地下层数为3 层及3 层以下,以及地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m 时。

47:根据《泡沫灭火系统设计规范》GB50151—20102.1.7,中倍数泡沫是发泡倍数为20~200的灭火泡沫。本题答案为BCD。

48:根据《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193—93(2010版)1.0.5,二氧化碳灭火系统不得用于扑救下列火灾:硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾,钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾,氢化钾、氰化钠等金属氰化物火灾。本题答案为ACD。

49:泡沫灭火系统的灭火机理主要体现在以下几个方面:隔氧窒息作用;辐射热阻隔作用;吸热冷却作用。本题答案为ABD。

50:根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—20176.1.4,干式系统、预作用系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头,对于干式系统或预作用系统来说,系统灭火后要排空管网内的水,如果采用下垂型洒水喷头,则会有水存留在短立管内,在寒冷地区有可能会造成结冰的危险,故不能采用下垂型洒水喷头,A选项错误;

根据6.1.9,雨淋系统的防护区内应采用相同的洒水喷头。在这里我们只要求使用喷头的规格、型号等是相同的,没有要求必须采用同一厂家生产的喷头,B选项错误;

根据6.1.7,下列场所宜采用快速响应洒水喷头

相关解析:

相关文档