文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 国家规定照度标准文件

国家规定照度标准文件

国家规定照度标准文件
国家规定照度标准文件

国家规定照度标准

民用建筑的照度标准怎样规定

根据各类建筑不同活动或作业类别,将照度标准规定为高、中、低三个值。设计人员应根据建筑等级、功能要求和使用条件,从中选取适当的标准值,一般情况下应取中间值。下面几

个表给出了不同性质建筑照明的照度标准可供参考。照明部位参考平面及高度照度标准值

(lx)

表1 共用场所照明的照度标准值

照度标准值(lx )

类别参考平面及其高度(m)

低中高

走廊、厕所地面30 50 75

楼梯间地面50 70 100

浴洗间0.75 水平面20 75 100

贮藏室0.75 水平面20 30 50

电梯前室地面30 50 75

吸烟室0.75 水平面30 50 75

浴室地面20 30 50

开水房地面15 20 30

表2 住宅建筑照明的照度标准值

照度标准值(lx )

类别参考平面及其高度(m)

低中高

一般活动区0.75 水平面30 50 75 卧室起居

书写、阅读0.75 水平面150 200 300 室

床头阅读0.75 水平面75 100 150

精细作业0.75 水平面200 300 500

餐厅或方厅、厨房0.75 水平面50 75 100

卫生间0.75 水平面10 15 20

楼梯间地面 5 10 20

表 3 办公楼建筑照明的照度标准值

类别参考平面及其高度(m)照度标准值)(lx)办公室、报告厅、会议室、接待室、陈列室、营业厅0.75 水平面100 150 200 有视觉显示屏的作业工作台水平面150 200 300 设计室、绘图室、打字室实际工作面200 300 500

装订、辅音、晒图、档案室0.75 水平面75 100 150 值班室0.75 水平面50 75 100

门厅地面30 50 75

表 4 商店建筑照明的照度标准

照度标准值(lx )

类别

参考平面及其高度(m)

低中高

一般区域0.75 水平面75 100 150

柜台柜台面上100 150 200

一般商店营业厅

货架 1.5 垂直面100 150 200

陈列柜、橱窗货物所处平面200 300 500

室内菜市场营业厅0.75 水平面50 75 100

自选商场营业厅0.75 水平面150 200 300

试衣室试衣位置 1.5 高处垂直面150 200 300

收款处收款台面150 200 320

库房0.75 水平面30 50 75

表 5 中小学校建筑照明的照度标准

类别照度标准值(lx)备注

普通教室、书法教室、语言教室、音乐教室、史地教

150 课桌面室、合班教室

实验室、自然教室150 试验课桌面

微型电子计算机教室200 机台面

琴房150 谱架面舞蹈教室150 地面美术教室、阅览教室200 课桌面风雨操场100 地面办公室、保健室150 桌面饮水处、厕所、走道、楼梯间20 地面

中华人民共和国国家标准《室内照明测量方法》要点

中华人民共和国国家标准《室内照明测量方法》 发布时间: GB5700-85 Measurementmethodsforinteriorlighting 1总则 1.1为统计照明的测量方法,确保测量的准确性,特制订本方法。 1.2测量目的 1.2.1检验照明设施与所规定标准的符合情况。 1.2.2调查照明设施与设计条件的符合情况。 1.2.3进行各种照明设施的照明比较的调查。 1.2.4测定照明随时间变化的情况,确定维护和改善照明的措施,以保障视觉工作要求和节约能源。 1.3测量内容 1.3.1室内有关面上各点的照度。 1.3.2室内各表面上的反射系数。 1.3.3室内各表面和设备的亮度。 1.4适用范围 1.4.1本标准适用于各种建筑室内照明的测量。 1.4.2本标准不适用道路和室外场地以及各种交通工具(火车、轮船、飞机等)的照明测量。 1.4.3采用本标准时,尚应符合有关规范和标准等条文的规定。 2测量仪器 2.1照度计 2.1.1用于照明测量的照度计宜为光电池式照度计。按接收器的材料,照度计可分为硒光电池式和硅光电池式的照度计。 2.1.2照明测量宜采用精确度为二级以上的照度计(指针式或数字式)。 2.1.3照度计的检定应按JJG245—81《光照度计》进行。 注:光照度计又称照度计。 2.2亮度计 2.2.1照明测量主要采用光电式亮度计,接收器可用光电池(硒、硅)、光电管、光电倍增管做成。 2.2.2亮度计的检定应按JJG211一80《亮度计》进行。 3照度测量 3.1一般照明时测点的平面布置 3.1.1预先在测定场所打好网格,作测点记号,—般室内或工作区为2~4m正方形网格。对于小面积的房间可取1m的正方形网格。 3.1.2对走廊、通道、楼梯等处在长度方向的中心线上按l~2m的间隔布置测点。 3.1.3网格边线一般距房间各边0.5~lm 3.2局部照明时测点布置 局部照明时,在需照明的地方测量。当测量场所狭窄时,选择其中有代表性的一点;当测量场所广阔时,可按3.1所述布点。 3.3测量平面和测点高度 3.3.1无特殊规定时,一般为距地0.8m的水平面。 3.3.2按需要规定的平面和高度。 3.3.3对走廊和楼梯,规定为地面或距地面为15cm以内的水平面。

国家规定照度标准文件

国家规定照度标准 民用建筑的照度标准怎样规定 根据各类建筑不同活动或作业类别,将照度标准规定为高、中、低三个值。设计人员应根据建筑等级、功能要求和使用条件,从中选取适当的标准值,一般情况下应取中间值。下面几 个表给出了不同性质建筑照明的照度标准可供参考。照明部位参考平面及高度照度标准值 (lx) 表1 共用场所照明的照度标准值 照度标准值(lx ) 类别参考平面及其高度(m) 低中高 走廊、厕所地面30 50 75 楼梯间地面50 70 100 浴洗间0.75 水平面20 75 100 贮藏室0.75 水平面20 30 50 电梯前室地面30 50 75 吸烟室0.75 水平面30 50 75 浴室地面20 30 50 开水房地面15 20 30 表2 住宅建筑照明的照度标准值 照度标准值(lx ) 类别参考平面及其高度(m) 低中高 一般活动区0.75 水平面30 50 75 卧室起居 书写、阅读0.75 水平面150 200 300 室 床头阅读0.75 水平面75 100 150

精细作业0.75 水平面200 300 500 餐厅或方厅、厨房0.75 水平面50 75 100 卫生间0.75 水平面10 15 20 楼梯间地面 5 10 20 表 3 办公楼建筑照明的照度标准值 类别参考平面及其高度(m)照度标准值)(lx)办公室、报告厅、会议室、接待室、陈列室、营业厅0.75 水平面100 150 200 有视觉显示屏的作业工作台水平面150 200 300 设计室、绘图室、打字室实际工作面200 300 500 装订、辅音、晒图、档案室0.75 水平面75 100 150 值班室0.75 水平面50 75 100 门厅地面30 50 75 表 4 商店建筑照明的照度标准 照度标准值(lx ) 类别 参考平面及其高度(m) 低中高 一般区域0.75 水平面75 100 150 柜台柜台面上100 150 200 一般商店营业厅 货架 1.5 垂直面100 150 200 陈列柜、橱窗货物所处平面200 300 500 室内菜市场营业厅0.75 水平面50 75 100 自选商场营业厅0.75 水平面150 200 300 试衣室试衣位置 1.5 高处垂直面150 200 300 收款处收款台面150 200 320

工业照度标准

第一章总则 第1.0.1条为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 第1.0.2条本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 第1.0.3条工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第三章照度标准 第一节一般规定 第3.1.1条工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:0.1、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 第3.1.2条照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 第3.1.3条作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 第3.1.4条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 第3.1.5条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 第二节照度标准值

第3.2.1条工作场所作业面上的照度标准值,应符合表3.2.1的规定。工作场所作业面上的照度标准值表3.2.1 视觉作业特性识别对象的最小 尺寸d(mm) 视觉作 业分类 亮度 对比 照度范围(Lx) 混合照明一般照明 等级 特别精细作业d≤0.15Ⅰ甲小150020003000---乙大100015002000--- 很精细作业0.15<d≤0.3Ⅱ甲小750100015000200300500乙大5007501000150200300 精细作业0.3<d≤0.6Ⅲ甲小5007501000150200300乙大300500750100150200 一般精细作业0.6<d≤1.0Ⅳ甲小300500750100150200乙大20030050075100150 一般作业 1.0<d≤2.0Ⅴ--1502003005075100 较粗糙作业 2.0<d≤5.0Ⅵ----- 粗糙作业d>5.0Ⅶ----- 一般观察生产 过程 -Ⅷ----- 大件贮存-Ⅸ----- 有自行发光材 料的车间 -Ⅹ-----305075 第3.2.2条当采用高强气体放电灯作为一般照明时,在经常有人工作的工作场所,其照度标准值不宜低于50Lx。 第3.2.3条混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx。 第3.2.4条对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。 第3.2.5条工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。 第3.2.6条厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。 第3.2.7条对于备用照明的照度标准值,不应低于表3.2.1中一般照明的10%。而安全照明的照度标准值,不应低于表3.2.1中的一般照明的5%。疏散照明主要通道上的疏散照明照度标准值,不应低于0.5Lx。 第3.2.8条照明设计计算照度值应为表3.2.1、附录二、附录三和附录四的照度标准值除以表3.2.8所规定的维护系数值。

各种场所照度标准参考表

各种场所照度标准参考表 2009-10-05 08:17 各种场所照度标准参考表 照度(Lux) 场所 1500 ~ 300 制图教室、缝纫教室、电脑教室 750 ~ 200 教室、实验室、实习工场、研究室、图书阅览室、书库、办公室、教职工员休息室、会议室、保 健室、餐厅、厨房、配膳室、广播室、印刷室、工总机室、守卫室、室内运动场 300 ~ 150 大教室、礼堂、贮柜室、休息室、楼梯间 150 ~ 75 走廊、电梯走道、厕所、值班室、工友室、天桥、校内室外运动场 75 ~ 30 仓库、车库、安全梯 事务所: 照度(Lux) 场所 2000 ~ 1500 设计室、事务所 1500 ~ 750 大厅通道(白天)、营业室、制图室、打卡、打字 750 ~ 300 计算机室、会议室、印刷室、总机室、控制室、招待室、娱乐室、餐厅 300 ~ 150 书库、娱乐室、餐厅教室、休息室、警卫室、电梯(走道)、浴洗室、工厕所 150 ~ 75 喝茶室、更衣室、仓库、值夜室(入口处) 75 ~30 太平梯 工厂: 照度(Lux) 场所 3000 ~ 1500 超精密作业、设计、制图、精密检查

1500 ~ 750 设计室、分析、组立线、涂装 750 ~ 300 包装、计量、表面处理、仓库办公室 300 ~ 150 染色、铸造、电气室 150 ~ 75 进出口、走廊、通道、楼梯、化妆室、厕所、附作业场仓库 75 ~ 30 太平梯、仓库、屋外动力设备(装御货、存货移动作业) 医院: 照度(Lux) 场所 10000 ~ 5000 视机能检查(眼科明室) 1500 ~ 750 开刀房 750 ~ 300 诊疗室、治疗室、制药室、配药室、药局室、解剖室、病理细菌室、急工救室、产房、院长室、 办公室、护士室、会议室 300 ~ 150 病房、药品室、病床看书、换药、骨拆石膏包扎、婴房、记录室、侯诊工室、会议室、门诊走 廊、 150 ~ 75 更衣室、物疗室、X光室、病房走廊、药品室、灭菌室、病房室、楼梯区内视镜室 75 ~ 30 动物室、暗室(照片)、太平梯 理发室: 照度(Lux) 场所 1500 ~ 750 剪烫室、染整发、化妆 750 ~ 300 修脸、洗发、前厅挂号台、整装

中国的照明节能标准及规范

中国的照明节能标准及规范 赵建平张绍纲肖辉乾 (中国建筑科学研究院建筑物理所) 前言 建设节约型社会已成为我国的一项重要国策,各行各业都要认真做好节能、节地、节材、节水工作。绿色建筑的定义:在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。目标:实现“以人为本”、“人一建筑一自然”三者和谐统一的重要途径,也是我国实施21世纪可持续发展战略的重要组成部分。我国政府从基本国情出发,提出发展“节能省地型住宅和公共建筑”,主要内容是节能、节地、节水、节材与环境保护,注重以人为本,强调可持续发展。为此国家颁布了多项有关照明节能的法规、标准及规范。照明标准和法规是进行城市照明建设的依据。是评价照明工程设计方案是否节能的重要准则。必须按标准规范办事的原则应引起设计、建设和管理人员的高度重视。 1目前国家政策、法规 (1)《民用建筑节能条例》已于2008年10月1日起开始实施了,其中的第19条:“建筑的公共走廊、楼梯等部位,应当安装、使用节能灯具和电气控制装置。” (2)2009年5月18日,财政部、国家发展改革委发布《关于开展“节能产品惠民工程”的通知》(财建(2009)213号),决定安排专项资金,采取财政补贴方式,支持高效节能产品的推广使用。 (3)《国务院办公厅关于深入开展全民节能行动的通知》国办发(2008)106号(08.8.1)。控制路灯和景观照明。在保证车辆、行人安全的前提下,合理开启和关闭路灯,试行间隔开灯,推广使用可再生能源路灯。在用电高峰时段,城市景观照明、娱乐场所霓虹灯等要减少用电。各级行政机关、公共场所应关闭不必要的夜间照明,除重大的庆祝活动外,一律关闭景观照明。 (4)《国务院关于进一步加强节油节电工作的通知》国发[2008]23号(08.8.1)加快淘汰低效照明产品、减少城市照明用电、加强照明节电管理。 (5)《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》财建[2007]1027号财政补贴重点支持高效照明产品替代在用的白炽灯和其它低效照明产品,主要是普通照明用自镇流荧光灯、三基色双端直管荧光灯(T8、T5型)和金属卤化物灯、高压钠灯等电光源产品,半导体(LED)照明产品,以及必要的配套镇流器。国家采取间接补贴方式进行推广,即统一招标确定高效照明产品推广企业及协议供货价格,财政补贴资金补给中标企业,再由中标企业按中标协议供货价格减去财政补贴资金后的价格销售给终端用户,最终受益人是大宗用户和城乡居民。‘ (6)《“十一五"城市绿色照明工程规划纲要》建办城[2006]48号以2005年底为基数,年城市照明节电目标5%,5年(2006~2010年)累计节电25%。 (7)《关于进一步加强城市照明节电工作的通知》建城函[2005]234号 (8)《关于进一步加强城市照明管理促进节约用电工作的意见》建城函[2004]204号:国务院、建设部2004~2008年相继制定了10个有关照明节能的文件。 2光源能效标准 1997年,我国开始了照明产品能效标准的研究工作,并于1999年11月正式发布我国第一个照明产品能效标准GBl7896—1999《管型荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值》。之后,我国加快了照明产品能效标准的研究、制定工作,先后组织研究制定了白镇流荧光灯、双端荧光灯、高压钠灯和金属卤化物灯以及高压钠灯镇流器、金属卤化物灯镇流器、单端荧光灯能效标准。到目前为止,我国己正式发布的照明产品能效标准已有8项,如表1所示,从数量和质量两方面讲,我国照明产品能效标准的研究水平已位居世界前列。

LED_灯管室内照明的国家标准及行业标准模板

LED TUBE室内照明的国家标准及行业标准1范围 本标准规定了室内照明LED日光灯(以下简称LED日光灯)的定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于交流频率(50-60)Hz,电压(86-265)V电源供电,应用于会议室、地下停车场、办公场所等室内照明领域用LED日光灯。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 191-2008 包装储运图示标志 GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序第1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) GB/T 2900.65 电工术语照明 GB 3096-2008 声环境质量标准 GB/T 6882-2008 声学声压法测定噪声源声功率级消声室和半消声室精密法 GB 7000.1 灯具第1部分:一般要求与试验 GB/T 9468 灯具分布光度测量的一般要求 GB 10682 普通照明用管形荧光灯 GB/T 14862-1993 半导体集成电路封装结到外壳热阻测试方法 GB 17625.1 电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17743 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 18595-2001 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 GB 19510.1 灯的控制装置第1部分:一般要求和安全要求 GB 19510.14-2009 灯的控制装置第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求GB 19651.3-2008 杂类灯座第2-2部分LED模块用连接器的特殊要求 GB/T 24819-2009 普通照明用LED模块安全要求 GB/T 24823-2009 普通照明用LED模块性能要求 GB/T 24824-2009 普通照明用LED模块测试方法

各种场所常规照度标准

各种场所标准参考表 学校: 照度(Lux)场所 1500~300 制图教室、缝纫教室、电脑教室 750~200 教室、实验室、实习工场、研究室、图书阅览室、书库、办公室、教职员休息室、会议室、保键室、餐厅、厨房、配膳室、广播室、印刷室、总机室、守卫室、室内运动场300~150 大教室、礼堂、贮柜室、休息室、楼梯间 150~75 走廊、电梯走道、厕所、值班室、工友室、天桥、校内室外运动场 75~30 仓库、车库、安全梯 医院: 照度(Lux)场所 10000~300 视机能检查(眼科明室) 1500~750 开刀房 750~300 诊疗室、治疗室、制药室、配药房、药局室、解剖室、病理细菌室、急救室、产房、院长室、办公室、护士室、会议室 300~150 病房、药品室、病床看书、换药、骨折石膏包扎 150~75 更衣室、物疗室、X光室、病房走廊、药品室、减菌室、病房室、楼梯、内视镜室75~30 动物室、暗室(照片)、太平梯 住家: 照度(Lux)场所 2000~1500 手工艺、裁缝 1500~750 写作、作业 750~300 读书、化妆、厨桌、调理、电话 300~150 洗水槽、娱乐室、客厅、团聚、玄关(内侧)镜子 150~75 衣柜、浸室、厕所、楼梯、走廊 75~30 门牌、信箱、门铃钮、阳台 事务所: 照度(Lux)场所 2000~300 设计室、事务室 1500~750 大厅通道(白天)、营业室、制图室、打卡、打字 750~300 计算机室、会议室、印刷室、总机室、控制室、招待室、娱乐室、餐厅 300~150 书库、娱乐室、餐厅教室、休息室、警卫室、电梯(走道)、厕所 150~75 喝茶室、更衣室、仓库、值夜室(入口处) 75~30 太平梯 工厂: 照度(Lux)场所 3000~300 超精密作业、设计、制图、精密检查 1500~750 设计室、分析、组立线、涂装 750~300 包装、计量、表面处理、仓库办公室 300~150 染色、铸造、电气室 150~75 进出口、走廊、通道、楼梯、化妆室、厕所、附作业仓库 75~30 太平梯、仓库、屋外动力设备(装卸货、存货移动作业) 旅馆、酒店、娱乐场: 照度(Lux)场所

各种场所国家规定的标准照度列表

照明标准值 1、居住建筑 居住建筑照明标准值 房间或场所 参考平面及其高度照度标准值(Lx ) Ra 起居室一般活动0.75m 水平面100 80 书写、阅读300 卧室一般活动0.75m 水平面75 80 床头、阅读150 餐厅0.75m 餐桌面150 80 厨房一般活动0.75m 水平面100 80 操作台台面150 卫生间0.75m 水平面100 80 注:宜用混合照明。 照度标准值(Lx ) UGR Ra 300 22 80 500 22 80 300 22 80 500 22 80 照度标准值(Lx ) UGR Ra 一般阅览室 0.75m 水平面300 19 80 国家、省市及其他重要图书馆的阅览室 0.75m 水平面500 19 80 老年龄阅览室 0.75m 餐桌面500 19 80 珍善本与图书阅览室 0.75m 水平面500 19 80 陈列室、目录厅(室)出纳厅0.75m 水平面300 19 80 书库0.25m 水平面50 - 80 工作间0.75m 水平面300 19 80 办公建筑照明标准值 房间或场所 参考平面及其高度 照度标准值(Lx ) UGR Ra 普通办公室 0.75m 水平面300 19 80 高档办公室 0.75m 水平面500 19 80 会议室0.75m 餐桌面300 19 80 接待室、前台 0.75m 水平面300 - 80 营业厅0.75m 水平面300 22 80 设计室实际工作面500 19 80 文件整理、复印、发行室 0.75m 水平面300 - 80 资料档案室 0.75m 水平面200 - 80一般商店营业厅 0.75m 水平面 咼档商店营业厅 0.75m 水平面 一般超市营业厅 0.75m 餐桌面 高档超市营业厅 0.75m 水平面 2、公共建筑 商业建筑照明标准值 房间或场所参考平面及其高度 收款台 台面500 - 80 图书馆建筑照明标准值 房间或 场所参考平面及其高度

国家照度标准[新版]

国家照度标准[新版] 3.2.1 地下商场照明的照度标准值应符合表3.2.1的规定。 地下商场照度标准值表3.2.1 照度标准值(lx) 类别参考平面低中高 通道区距地0.75m水平面 75 100 150 柜台柜台水平面 100 150 200 商场营业厅货架距地1.5m处垂直平面100 150 200 陈列柜和橱窗货物所处平面 150 200 300 上款处收款台水平面 150 200 300 库房距地0.75m水平面 30 50 75 3.2.2 地下旅馆照明的照度标准值应符合表3.2.2的规定。 地下旅馆照明的照度标准值表3.2.2 照度标准值(lx) 类别参考平面低中高 客房距地0.75m水平面 30 50 75 餐厅距地0.75m水平面 50 75 100 小件寄存处距地0.75m水平面 30 50 75 服务台登记处距地0.75m水平面 75 100 150 配餐、食品加工、厨房距地0.75m水平面 100 150 200 游艺室距地0.75m水平面 75 100 150 3.2.3 地下医院照明的照度标准值应符合表3.2.3的规定。 地下医院照明的照度标准值表3.2.3 类别参考平面照度标准值(lx) 低中高

病房、监护病房距地0.75水平面 30 50 75 候诊室、放射科、诊断室、理疗室距地0.75水平面 50 75 100 诊查室、检验室、配方室、治疗室距地0.75水平面 75 100 150 药房药品柜距地1.5m处垂直平面 75 100 150 手术室、放射科治疗室、医护办公室距地0.75水平面 100 150 200 分类厅距地0.75水平面 50 75 100 注:不包括手术台无影灯照明 3.2.4 地下停车场照明的照度标准值应符合表3.2.4的规定。 地下停车场照明的照度标准值表3.2.4 照度标准值(lx) 类别参考平面低中高 车道地面 30 50 75 停车位地面 20 30 50 3.2.5 设备房间照明的照度标准值应符合表3.2.5的规定。 设备房间照明的照度标准值表3.2.5 照度标准值(lx) 类别参考平面低中高 计算机室距地0.75m水平面 150 200 300 风机房、水泵房、变压器室地平面 20 30 50 变配电室地平面 50 75 100 控制室、总机室、广播室距地0.75m水平面 100 150 200 柴油机房、空调机房地平面 30 50 75 3.2.6 通用房间照明的照度标准值应符合表3.2.6的规定。 通用房间照明的照度标准值表3.2.1 照度标准值(lx) 类别参考平面低中高 办公室距地0.75m水平面 100 150 200 前厅、门厅地平面 50 75 100

照度国家标准值

照度国家标准值 照度国家标准值 照度国家标准值 照度国家标准值 照明光源的利用系数(utilization coefficient) 是用投射到工作面上的光通量( 包括直射光通和多方反射到工作面上的光通)与全部光源发出的光通量之比来表示,即u=φe/nφ 推荐照度(Lx) 厕所、盥洗室、楼梯间、走道 5-15 小门厅、库房 10-20 中频机室、空调机室、调压室 20-50 食堂、传达室、电梯机房 30-75 校办工厂、(非专业化一般加工车间) 30-75 录像编辑室、外台接收室、厨房 50-100 医务室、准备室、接待室、书库、目录室、借阅室、教师、实验室、教研室、阅览室、办公室、会议室、装订室、报告厅、色谱室、电镜室、磁带磁盘间、穿孔间、电话机房

75-150 设计室、绘图室、打字室 100-200 电子计算机房、室内体育馆(非体育专业院校) 150-300 备注: 1 美术室的照度可按100-200Lx选取。 2 当装设黑板照明时,教室黑板上的垂直照度应不低于水平照度的1.5倍,最低不应小于150Lx。 3 电化教师中演播室的演播区内主光的推荐垂直照度宜在2000-3000Lx (文艺演播室应在1000-1500Lx)。 4 书库架上距地15cm处的垂直照度不宜低于30Lx。

1967年法国第十三届国际计量大会规定了以坎德拉、坎德拉/平方米、流明、勒克斯分别作为发光强度、光亮度、光通量和光照度等的单位,为统一工程技术中使用的光学度量单位有重要意义。 1. 烛光、国际烛光、坎德拉(candela)的定义 在每平方米101325牛顿的标准大气压下,面积等于1/60平方厘米的绝对“黑体”(即能够吸收全部外来光线而毫无反射的理想物体),在纯铂(Pt)凝固温度(约2042K获1769℃)时,沿垂直方向的发光强度为1 坎德拉。并且,烛光、国际烛光、坎德拉三个概念是有区别的,不宜等同。从数量上看,60 坎德拉等于58.8国际烛光,亥夫纳灯的1烛光等于0.885国际烛光或0.919坎德拉。 2. 发光强度与光亮度 发光强度简称光强,国际单位是candela(坎德拉)简写cd。Lcd是指光源在指定方向的单位立体角内发出的光通量。光源辐射是均匀时,则光强为I=F/?,?为立体角,单位为球面度(sr),F为光通量,单位是流明,对于点光源由I=F/4 。光亮度是表示发光面明亮程度的,指发光表面在指定方向的发光强度与垂直且指定方向的发光面的面 积之比,单位是坎德拉/平方米。对于一个漫散射面,尽管各个方向的光强和光通量不同,但各个方向的亮度都是相等的。电视机的荧光

国内照度标准值

国内照明标准值参考1、居住建筑 居住建筑照明标准值 房间或场所 参考平面及其高 度照度标准值 (Lx) Ra 起居室 一般活动 0.75m水平面 100 80 书写、阅读300 卧室 一般活动 0.75m水平面 75 80 床头、阅读150 餐厅0.75m餐桌面150 80 厨房 一般活动0.75m水平面100 80 操作台台面150 卫生间0.75m水平面100 80 注:宜用混合照明 2、公共建筑 商业建筑照明标准值 房间或场所 参考平面及其高 度照度标准值 (Lx) UGR Ra 一般商店营业 厅 0.75m水平面300 22 80 高档商店营业 厅 0.75m水平面500 22 80 一般超市营业 厅 0.75m水平面300 22 80

高档超市营业 厅 0.75m水平面500 22 80 收款台0.75m水平面500 —80 图书馆建筑照明标准值 房间或场所 参考平面及其高 度照度标准值 (Lx) UGR Ra 一般阅览室0.75m水平面300 19 80 国家、省市及其 他重要图书馆 的阅览室 0.75m水平面500 19 80 老年龄阅览室0.75m餐桌面500 19 80 珍善本与图书 阅览室 0.75m水平面500 19 80 陈列室、目录厅 (出纳厅) 0.75m水平面300 19 80 书库0.75m水平面50 —80 工作间0.75m水平面300 19 80 办公建筑照明标准值 房间或场所 参考平面及其 高度照度标准值 (Lx) UGR Ra 普通办公室0.75m水平面300 19 80 高档办公室0.75m水平面500 19 80 会议室实际工作面300 19 80

照度标准值参考

中华人民共和国国家标准【建筑照明设计标准】GB 50034-2004 规定了新建、改建和扩建的居住、公共和工业建筑的一般照度标准值。 房间(场所)参考平面及其高度照度标准 值(lx) 居住建筑起居室(一般活动) 0.75m水平面 100 居住建筑起居室(书写阅读) 0.75m水平面 300宜用混合照明 居住建筑餐厅 0.75m餐桌面 150 图书馆一般阅览室 0.75m水平面 300 办公建筑普通办公室 0.75m水平面 300 一般超市营业厅 0.75m水平面 300 医院候诊室、挂号厅 0.75m水平面 200 学校教室课桌面 300 学校教室黑板黑板面 500 公用场所普通走廊、流动区域地面 50 公用场所自动扶梯地面 150 工业建筑机械加工粗加工 0.75m水平面 200 工业建筑机械加工一般加工公差≥0.1mm 0.75m水平面 300应另加局部照明 工业建筑机械加工精密加工公差<0.1mm 0.75m水平面 500应另加局部照明符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级提高一级。 1 视觉要求高的精细作业场所,眼睛至识别对象的距离大于5 ( X ) nun 时; 2 连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 3 识别移动对象,要求识别时间短促而辨认困难时; 4 视觉作业对操作安全有重要影响时; 5 识别对象亮度对比小于0.3时; 6 作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时; 7 视觉能力低于正常能力时; 8 建筑等级和功能要求高时。 符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级降低一级。 1 进行很短时间的作业时; 2 作业精度或速度无关紧要时;

各种场所照度标准参考值

各种场所照度标准参考 各种场所照度标准参考值 值 精匠【收集】标准【採编】 ①居住建筑 居住建筑照明标准值 房间或场所参考平面及其高度照度标准值(Lx)Ra 起居室 一般活动 0.75m水平面 100 80书写、阅读300 卧室 一般活动 0.75m水平面 75 80床头、阅读150 餐厅0.75m餐桌面15080 厨房 一般活动0.75m水平面100 80操作台台面150 卫生间0.75m水平面10080 注:宜用混合照明。 ②公共建筑 商业建筑照明标准值 房间或场所参考平面及其高度照度标准值(Lx)UGR Ra 一般商店营业厅0.75m水平面3002280高档商店营业厅0.75m水平面5002280一般超市营业厅0.75m餐桌面3002280高档超市营业厅0.75m水平面5002280

图书馆建筑照明标准值 房间或场所 参考平面及其高 度照度标准值 (Lx) UGR Ra 一般阅览室0.75m水平面3001980国家、省市及其他重要图书馆的 阅览室 0.75m水平面5001980 老年龄阅览室0.75m餐桌面5001980珍善本与图书阅览室0.75m水平面5001980陈列室、目录厅(室)出纳厅0.75m水平面3001980书库0.25m水平面50-80 工作间0.75m水平面3001980 办公建筑照明标准值 房间或场所参考平面及其高度照度标准值(Lx)UGR Ra 普通办公室0.75m水平面3001980高档办公室0.75m水平面5001980会议室0.75m餐桌面3001980接待室、前台0.75m水平面300-80营业厅0.75m水平面3002280设计室实际工作面5001980文件整理、复印、发 行室 0.75m水平面300-80

各种场所照度标准参考值

各种场所照度标准参考值值各种场所照度标准参考各种场所照度标准参考值 精匠【收集】标准【採编】 ①居住建筑 居住建筑照明标准值 房间或场所 一般活动 起居室 书写、阅读一般活动 卧室 床头、阅读餐厅 一般活动 厨房 操作台卫生间 注:宜用混合照明。 台面0.75m水平面 150100 80 0.75m餐桌面0.75m水平面0.75m水平面 150150100 8080 0.75m水平面 30075 80

参考平面及其高度 照度标准值(Lx) 100 80Ra ②公共建筑 商业建筑照明标准值 房间或场所一般商店营业厅高档商店营业厅一般超市营业厅高档超市营业厅参考平面及其高度0.75m水平面0.75m水平面0.75m餐桌面0.75m水平面照度标准值(Lx) [1**********]0 UGR22222222 Ra80808080 图书馆建筑照明标准值 参考平面及其高 房间或场所 度 一般阅览室 国家、省市及其他重要图书馆的 0.75m水平面 阅览室老年龄阅览室珍善本与图书阅览室陈列室、目录厅(室)出纳厅 书库工作间 0.75m餐桌面0.75m水平面0.75m水平面0.25m水平面0.75m水平面 [1**********]300 191919-19 8080808080

500 19 80 0.75m水平面 (Lx)300 19 80 照度标准值 UGR Ra 办公建筑照明标准值 房间或场所普通办公室高档办公室会议室接待室、前台 营业厅设计室 文件整理、复印、发 0.75m水平面 行室 300 -80 参考平面及其高度0.75m水平面0.75m水平面0.75m餐桌面0.75m水平面0.75m水平面实际工作面 照度标准值(Lx) [***********] UGR191919-2219 Ra[1**********]0 资料档案室0.75m水平面200-80

工业照度标准

第一章总则 第1.0.1 条为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 第1.0.2 条本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 第1.0.3 条工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。第三章照度标准第一节一般规定 第3.1.1 条工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:0.1 、1、2 、3、5、10 、15 、20 、75、 30、50、100 、150 、200 、300 、500 、750 、1000 、1500 、2000 和3000Lx 。 第3.1.2 条照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 第3.1.3 条作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 第3.1.4 条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、I?V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 第3.1.5 条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 第二节照度标准值 第3.2.1 条工作场所作业面上的照度标准值,应符合表3.2.1 的规定。

照明功率密度表及照度要求

建筑照明设计标准 中华人民共和国国家标准 建筑照明设计标准 Standard for lighting design of buildings GB 50034-2004 前言 本标准系在原国家标准《民用建筑照明设计标准》GBJl33---90和《工业企业照明设计标准》GB 50034---92的基础上,总结了居住、公共和工业建筑照明经验,通过普查和重点实测调查,并参考了国内外建筑照明标准和照明节能标准经修订、合并而成。其中照明节能部分是由国家发展和改革委员会环境和资源综合利用司组织主编单位完成的。 本标准由总则、术语、一般规定、照明数量和质量、照明标准值、照明节能、照明配电及控制、照明管理与监督共八章和二个附录组成。主要规定了居住、公共和工业建筑的照明标准值、照明质量和照明功率密度。 2 术语 3 一般规定 3.1 照明方式和照明种类 3.1.1 按下列要求确定照明方式: 1 工作场所通常应设置一般照明; 2 同一场所内的不同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明; 3 对于部分作业面照度要求较高,只采用一般照明不合理的场所,宜采用混合照明; 4 在一个工作场所内不应只采用局部照明。 3.1.2 按下列要求确定照明种类: 1 工作场所均应设置正常照明 2 工作场所下列情况应设置应急照明; 1)正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明; 2)正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明。 3 大面积场所宜设置值班照明。 4 有警戒任务的场所,应根据警戒范围的要求设置警卫照明。 5 有危及航行安全的建筑物、构筑物上,应根据航行要求设置障碍照明。 4 照明数量和质量 4.1 照度 4.1.1 照度标准值应按0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、5 0001x分级。 4.1.2 本标准规定的照度值均为作业面或参考平面上的维持平均照度值。各类房间或场所的维持平均照度值应符合第5章的规定。 4.1.3 符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级提高一级。 1 视觉要求高的精细作业场所,眼睛至识别对象的距离大于500mm时; 2 连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 3 识别移动对象,要求识别时间短促而辨认困难时; 4 视觉作业对操作安全有重要影响时; 5 识别对象亮度对比小于0.3时; 6 作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时; 7 视觉能力低于正常能力时; 8 建筑等级和功能要求高时。 4.1.4 符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级降低一级。 1 进行很短时间的作业时; 2 作业精度或速度无关紧要时; 3 建筑等级和功能要求较低时。 4.1.5 作业面邻近周围的照度可低于作业面照度,但不宜低于表4.1.5的数值。 4.1.7 在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有—10%—+10%的偏差。 5 照明标准值 5.1 居住建筑

各种场所的国家照度标准

民用建筑照明设计标准GBJ133-90 主编部门:中华人民共和国原城乡建设环境保护部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1991年3月1日 关于发布国家标准《民用建筑照明设计标准》的通知 (90)建标字第248号 根据国家计委计综[1984]305号文的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位共同制订的《民用建筑照明设计标准》已经有关部门会审。现批准《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90为国家标准,自1991年3月1日起施行。 本标准由建设部负责管理。具体解释等工作由中国建筑科学研究院负责。出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 1990年5月18日 编制说明 本标准是根据国家计委[1984]〕计综305号文的要求,由中国建筑科学研究院负责主编,并会同有关设计、科研和高等院校等单 位共同编制而成。 在本标准的编制过程中,编制组进行了广泛的调查研究,认真总结了我国民用建筑照明设计的实践经验,参考了有关国际标准和国外先进标准,针对主要技术问题开展了科学研究与试验验证工作,并广泛征求了全国有关单位的意见。最后,建设部会同各有关部门审查定稿。 鉴于本标准系初次编制,在执行过程中,希望各单位结合工程实践和科学研究,认真总结经验,注意积累资料,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄交中国建筑科学研究院建筑物理研究所《民用建筑照明设计标准》国标管理组(北京车公庄大街19号,邮政编码100044),以供今后修订时参考。 中华人民共和国建设部 1990年5月 第一章总则 第1.0.1条为了使民用建筑照明设计符合建筑功能和保护人们视力健康的要求,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全和维修方 便,特制定本标准。

各种照明场所照度范围要求

什么是照度,各种照明场所照度范围要求 来源:商友照明发布日期:2010.09.03阅读:402 照度---单位被照面上接收到的光通量称为照度。 如果每平方米被照面上接收到的光通量为1(lm),则照度为1(lx)。单位:勒克斯(lx)。1勒克斯(lx)相当于每平方米被照面上光通量为1流明(lm)时的照度。夏季阳光强烈的中午地面照度约5000lx,冬天晴天时地面照度约2000lx,晴朗的月夜地面照度约0.2lx;各种照明场所照度范围要求: 序号照度范围(LX)场所或活动类型 120-30-50室外活动场所及工作场所。如走廊、贮藏室、楼梯间、浴室、咖啡厅、酒吧、站前广告等等。 230-100-150流通场所,短程旅行的方向定位。如电梯前室、客房服务台、酒吧柜台、室内菜场营业厅、值班室、邮电、游艺厅、剧场、进站大厅、问讯处、诊室、商场通道区等等。 3100-150-200非连续使用的工作场所。办公室、接待室、客房写字台、商店货架、柜台、小卖部、厨房、售票房、排演厅、检票处、手术室、放射室、广播室、总机室、电教室、保龄球、理发室等等。 4200-300-500简单视觉要求的作业。如阅览室、设计室、橱窗、陈列室、美容、烹调、体育运动的训练场、玻璃、石器、金属品展览厅、保龄球、排球、羽毛球、武术等比赛场等等。 5300-500-700中等视觉要求的作业。体操、网球、篮球比赛场、游泳、跳水比赛场、绘图室、印刷机房、木材机械加工、一般精细作业、粗加工、机床区、电修车间等等。 6500-750-1000较强视觉要求的作业。乒乓球、围棋、象棋等比赛场、金属加工厂、机电装配车间的小件装配、电修车间(精密)、打字室、抛光车间等等。 7750-1000-1500较难视觉要求的作业。81000-1500-2000特殊视觉要求的作业。92000以上进行很精确的视觉作业。

照明功率密度表及照度要求

建筑照明设计标准中华人民共和国国家标准 建筑照明设计标准 Standard for lighting design of buildings GB 50034-2004 前言 本标准系在原国家标准《民用建筑照明设计标准》GBJl33---90和《工业企业照明设计标准》GB 50034---92的基础上,总结了居住、公共和工业建筑照明经验,通过普查和重点实测调查,并参考了国内外建筑照明标准和照明节能标准经修订、合并而成。