一、判断题

l、建筑消防设施一般可分为可移动(或非固定)消防设施和固定消防设施。(√)

2、建筑消防设施检查分为巡查、单项检查、联动检查二种方式。(√)

3、建筑消防设施投入使用后即应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作。(√)

4、在初起火灾发生时凡是能够用于扑灭火灾的所有工具都可称为简易灭火工具。(√)

5、一般易燃固体物质初起火灾可用水、湿棉被、湿麻袋、黄砂、水泥粉等扑救。(√)

6、油锅、油桶、油盘着火,可用锅盖、铁板、湿棉被、湿麻袋等灭火。(√)

7、简易灭火工具适用于扑救各类火灾。(×)

8、灭火器根据操作使用方法不同可以分为手提式灭火器和推车式灭火器。(√)

9、水基型灭火器包括清水灭火器和泡沫灭火器。(√)

10、水基型灭火器包括清水灭火器、泡沫灭火器和CO2仪灭火器。(×)

11沫灭火器适用于易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。(×)

12、泡沫灭火器不适用于带电设备火灾和C类气体火灾、D类金属火灾。(√)

13、于粉灭火器适用于扑救易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。(√)

14、酸氢钠干粉灭火器,又叫ABC类干粉灭火器,用于灭液体、气体火灾。(×)

15、磷酸铵盐干粉灭火器,又叫Bc类干粉灭火器,可灭固体、液体、气体火灾,应用范围较广。(×)

16、手提式干粉灭火器的规格有lkg、2kg、3kg、4kg、5kg、6kg、8kg、9kg、12kg。(√)

17、推车式干粉灭火器的规格有20kg、50kg、75kg、lOOkg、125kg。(×)

18、在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般lkg的液态几氧化碳可产生约0.5立方米的气体。(√)

19、在室外使用灭火器时,应选择在下风方向喷射。(×)

20、灭火器在使用过程中切忌将灭火器颠倒或横卧。(√)

21、干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准火焰最上部扫射。(×)

22、干粉灭火器扑救固体可燃物火灾时,应对准燃烧最猛烈处喷射,并上下、左右扫射。(√)

23、干粉灭火器一经开启必须进行再充装。(√)

24、干粉灭火器满五年或每次再充装前,及以后每隔三年应进行水压试验,合格的方可使用。(×)

25、二氧化碳贮气瓶用称重法检验泄漏量。(√)

26、二氧化碳灭火器的年泄漏量不应人于灭火器额定充装量的10%或lOOg(取两者的小值)。(×)

27、储压式灭火器应采用测压法检验泄漏量。灭火器每年的压力降低值不应大于工作压力的10%。 (√)

28、水基型灭火器每次更换灭火剂或者出厂己满三年的,及以后每隔二年应对灭火器进行水压强度试验,水压强度合格才能继续使用。(×)

29、灭火器在使用后或维修中发现需要换灭火器时应进行再充装。重装必须由经过专业训练的人员进行(√)

30、手动火灾报警按钮的作用是确认火情和人工发出火警信号。(√)

31、手动火灾报警按钮按照其触发方式可分为两种:一种是玻璃破碎按钮,另一种是可复位报警按钮。(√)

32、在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警

报装置。(×)

33、手动报警按钮的维护要点是对玻璃期间的保护。日常情况下,需要配有专用的测试工具,用于在不击碎玻璃的情况下进行维护和测试。(√)

34、在火灾自动报警系统中,用于发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置成为火灾警报装置。(√)

35、火灾警报装置一般分为编码型和非编码型两种。(√)

36、非编码型可直接接入火灾报警控制器的信号二总线(需要电源系统提供二根DC24V电源线),编码型可直接由有源DC24V常开触点进行控制。(×)

37、室外消火栓按其安装形式可分为地上式和地下式两种。(√)

38、室外消火栓按其进水口连接形式可分为承插式和法兰式两种。(√)

39、室外消火栓DN100、DN150mm出水口专供灭火消防车吸水之用。DN65mm出水口供连接水带后放水灭火之用。(√)

40、室外消火栓按其出水口型式可分为单出水口消火栓和双出水口消火栓。(×)

41、消火栓箱按安装方式可分为:明装式、暗装式及半暗装式。(√)

42、消火栓箱按箱门型式可分为:左开门式、右开门式、双开门式及前后开门式。(√)

43、消火栓箱按水带安置方式可分为:挂置式、盘卷式、卷置式及托架式。(√)

44、消防水枪根据射流型式主要分为直流水枪和喷雾水枪。(×)

45消防水带分为通用消防水带、消防湿水带、抗静电、水幕消防水带)种。(√)

46、消防软管卷盘可分为水软管卷盘、干粉软管卷盘、泡沫软管卷盘、水和泡沫联用软管卷盘、水和干粉联用软管卷盘、干粉和泡沫联用软管卷盘等。(√)

47、SA65/65-1.6表示:出水口为lOOmm和65mm、公称压力为1.6MPa的地上消火栓。(×)

48、SS100/65-1.0表示:出水口为65mm两个、公称压力为1.OMPa的地下消火栓。(×)

49、自动喷水灭火系统根据系统中所使用的喷头形式,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。(√)

50、湿式系统、干式系统的喷头动作后,应有压力开关直接连锁自动启动供水泵。(√)

51、水流指示器是将水流信号转换成电信号的一种报警装置。(√)

52、末端试水装置可以检测干式系统和预作用系统充水时间。(√)

53、末端试水装置由试水阀、压力表以及洒水喷头等组成。(×)

54、直立型喷头是直立安装,水流向上冲向溅水盘的喷头。(√)

55、下垂型喷头:下垂安装,水流向下冲向溅水盘的喷头。(√)

56、特殊响应喷头:响应时间系数( RTI)小于或等于50(m.s)0.5且传导系数(C)小于或等于1.0( m/s)0.5的喷头。(×)

57、快速响应喷头:平均响应时间系数( RTI)介于50(m.s)0.5和80(m.s)0.5之间且传导系数(C)小于等于1.0(m/s)0.5的喷头。(×)

58、标准响应喷头:响应时间系数(RTI)在50(m.s)0.5和350(m.s)0.5之间且传导系数(C)

不超过2.0(m/s)0.5的喷头。(√)

59、对于各种不同规格的喷头,均应有一定数量的备用量,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。(√ )

60、安装喷头的位置不得设置影响喷头布水性能的障碍物。(√ )

61、更换洒水喷头时应使用活扳手,不得利用喷头轭臂进行安装与拆卸。(×)

62、泡沫液按发泡机制不同分为化学泡沫液和空气泡沫液。(√)

63、泡沫灭火系统按泡沫产生倍数的不同,分为高倍数及低倍数两种系统。( ×)

64、低倍数泡沫系统的主要灭火机理是通过泡沫层的覆盖、冷却和窒息等作用,实现扑灭火灾的目的。(√)

65、空气泡沫灭火剂主要由蛋白类泡沫灭火剂和合成类泡沫灭火剂组成。(√)

66、泡沫系统设备由通用设备和专用设备组成。专用设备主要是消防水泵和报警控制等;通用设备是泡沫比例混合设备和泡沫产生设备。(×)

67、泡沫产生器分低倍、中倍及高倍三种类型。低倍泡沫产生器又分液上、腋下两种,主要用于扑灭油罐火灾;中、高倍泡沫产生器多用于扑灭A类物质火灾、可燃易燃液体及液化石油气、天然气的流淌性火灾。(√)

68、空气泡沫枪用以扑灭小型油罐、地面石油和石油类产品等B类火灾及木材等一般固体物质火灾。(√)

69、气体灭火系统是以某些气体作为灭火介质,通过这些气体在整个防护区内或保护对象周围的局部区域建立起灭火剂浓度实现灭火的。(√)

70、气体灭火系统按应用方式可分为:全淹没灭火系统和局部应用灭火系统。(√)

71、气体灭火系统按装配形式可分为:组合分配灭火系统和单元独立灭火系统。(×)

72、气体灭火系统按结构特点可分为:管网灭火系统和预制(无管网)灭火系统。(×)

73、气体灭火系统按储存压力可分为:高压灭火系统和低压灭火系统。(√)

74、气体灭火系统防护区应有能在605内使该区域人员疏散完毕的走道与出口。(×)

75、设有气体灭火系统的建筑物应配备专用的消防服。(×)

76、气体灭火系统一般具有自动控制、手动控制、机械应急操作三中启动方式。(√)

77、应急广播系统的扬声器一般分为壁挂式和吸顶式两种。(√)

78、在民用建筑里,扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的功率不小于5w。(×)

79、客房应设置专用的扬声器,其功率不小于3W。(×)

80、在消防控制室设置消防专用电话总机,在现场设置电话分机或电话插孔。(√)

81、专用电话采用直接呼叫通话方式,无需拨号。(√)

82、疏散指示标志是指用于火灾时人员安全疏散时有指示作用的标志。(√)

83、消防应急照明在正常电源断电后,其电源转换时间应满足:①疏散照明≤15s:②备用照明≤15s(金融商业交易场所≤1.5s)。(√)

84、消防应急灯具的应急转换时间应≤5s;高危险区域使用的消防应急灯具的应急转换时间应≤0. 25s。(√)

85、使用的应急灯具,不得让水进入灯体,如有水应及时清除。清楚时不需切断电源。(×)

86、疏散照明在任何时候均应处于点亮状态。(×)

87、用作疏散指示标志的电光源要求具有快速启点、常亮和便于维护等特性,通常选择白炽灯。(√)

88、疏散指示标志灯,一般设在距地面不超过Im的墙上,千万不可设在顶棚吊顶上。(√)

89、为了安全有效地使用应急照明,应定期进行外观清扫、检查,对于外观破损的应进行更换。(√)

90、防火门按开启状态分为常闭防火门和常开防火门。(√)

91、常开防火门在发生火灾时需靠手动关闭。(×)

92、防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。(√)

93、常闭防火门开启后应能自动闭合。(√)

94、常开防火门平时在防火门释放器作用下处于开启状态,火灾时人工关闭。(×)

95、仅用于防火分隔的防火卷帘,火灾报警后,应直接下降至地面,并应向火灾报警控制器反馈信号。(√)

96、排烟防火阀的名称符号为PFHF。(√)

97、防火阀或排烟防火阀实际电源电压低于额定工作电压15%和高于额定工作电压10%时,

阀门应能正常进行电控操作。(√)

67、泡沫产生器是用于泡沫灭火系统,以液上喷射方式产生和喷射泡沫的灭火设备。( ×)

二、选择题(四选一)

l、建筑消防设施发生故障,系统停用时间超过 24h 时,在报单位消防安全责任人批准的间时,应当报当地公安消防机构备案,并采取有效措施确保安全。

(A)5h (B)12h (C)24h (D)48h

2、下列各项不属于建筑消防设施的是普通电梯。

(A)火灾报警系统 (B)疏散指示标志

(C)机械防排烟系统 (D)普通电梯

3、常用的简易灭火工具不包含消火栓。

(A)泥土 (B)锅盖 (C)水桶(D)消火栓

4、常用的简易灭火工具不包含消火栓。

(A)消火栓 (B)湿棉被 (C)水盆 (D)扫帚

新版:5、简易式灭火器是可任意移动的、灭火剂充装量小于 1200 mL(或g),有一只手开启的,不可重复充装使用的一次性储压式灭火器。

(A)500 (B)800 (C)1000 (D)1200

6、自燃物品(如黄磷、硝化纤维、赛璐珞、油脂等)着火,因其在空气中或遇潮湿空气能自行氧化燃烧。因此,只能用下列哪种简易灭火器材扑救砂土。

(A)湿棉被 (B)砂土 (C)湿麻袋 (D)干粉灭火剂

7、手提式水基型灭火器的规格有2L、3L、6L、 9L 。

(A)5L (B)9L (C)10L (D)12L

8、推车式水基型灭火器的规格为20L、 45L、 60L、 125L 。

(A)80L (B)90L (C)100L (D)125L

9、清水灭火器通过冷却作用灭火,主要用于扑救 A类火灾的初期火灾。

(A)A类火灾 (B)B类火灾 (C)C类火灾 (D)A类火灾的初期火灾

10、下列不属于水基型灭火器的是 C02灭火器。

(A)C02灭火器 (B)清水灭火器

(C)空气泡沫灭火器 (D)水成膜泡沫灭火器

11、下列哪类火灾不适宜用泡沫灭火器扑救电脑。

(A)植物油初期火灾(B)电脑

(C)木材初期火灾 (D)竹器初期火灾

12、手提式水基型灭火器的规格不包括 12L 。

(A)2L (B)3L (C)6L (D)12L

13、推车式水基型灭火器的规格不包括 80L 。

(A)20L (B)45L (C)80L (D)125L

14、推车式干粉灭火器的规格不包括 75kg 。

(A)50kg (B)75kg (C)lOOkg (D)125kg

15、手提式二氧化碳灭火器的规格不包括 4kg 。

(A)2kg (B)3kg (C)4kg (D)5kg

16推车式二氧化碳灭火器的规格不包括 40kg 。

(A)lOkg (B)20kg (C)30kg (D)40kg

17、下列哪种灭火器使用前需先把灭火器上下颠倒几次手提式干粉灭火器。

(A)手提式清水灭火器 (B)手提式机械泡沫灭火器

(C)手提式干粉灭火器 (D)手提式二氧化碳灭火器

18、干粉灭火器满五年或每次再充装前,及以后每隔 2年应进行水压试验,合格的

方可使用。

(A)l年(B)2年 (C)3年 (D)4年

19、干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准火焰根部扫射。

(A)火焰上部 (B)火焰中部

(C)火焰最猛烈部位 (D)火焰根部

20、干粉灭火器扑救固体可燃物火灾时,应对准燃烧火焰最猛烈部位喷射,并上下、左右扫射。

(A)火焰上部 (B)火焰中部

(C)火焰最猛烈部位 (D)火焰根部

21、灭火器有效性的检查不包括数量检查。

(A)外观检查 (B)密封性检查 (C)强度检查 (D)数量检查

22、具有喷筒构造的灭火器是 C02灭火器。

(A)清水灭火器 (B)泡沫灭火器

(C)C02灭火器 (D)干粉灭火器

23、使用推车式灭火器时,应该在距离燃烧物 10 米左右处进行喷射操作。

(A)2 (B)5 (C)10 (D)15

24、BC类干粉灭火器又称为碳酸氢钠干粉灭火器。

(A)碳酸氢钠 (B)磷酸钱盐 (C)钾盐 (D)氨基

25、ABC类干粉灭火器又称为磷酸铵盐干粉灭火器。

(A)碳酸氢钠 (B)磷酸铵盐 (C)钾盐 (D)氨基

26、手提式清水灭火器主要用于扑救固体初期火灾。

(A)气体 (B)固体 (C)液体 (D)金属

27、手提式泡沫灭火器主要用于扑救液体初期火灾,也可扑救固体初期火灾。

(A)气体 (B)带电设备 (C)液体 (D)金属

28、手提式干粉灭火器不能扑救金属初期火灾。

(A)气体 (B)带电设备 (C)液体 (D)金属

29、手提式机械泡沫灭火器在扑救流淌液体火灾时应将泡沫由近而远喷射,使泡沫完全覆盖在燃烧液面上。

(A)由远而近 (B)由近而远

(C)对准燃烧最猛烈处 (D)先扑救小火,再扑救大火

30、可复位报警按钮使用时,推入报警按钮的玻璃触发报警,火警解除后。

(A)可自动复位 (B)可用专业工具进行复位

(C)应更换新的报警按钮 (D)更换玻璃

31、对手动火灾报警按钮的外观清洁维护时,下列做法正确的是。

(A)用力擦触玻璃 (B)用水冲洗

(C)用吹风机吹扫手动火灾报警按钮表面 (D)将玻璃卸下进行清洗

32、对火灾报警装置的外观清洁维护时,下列做法正确的是。

(A)自行拆卸加以清洗 (B)用水冲洗

(C)用湿布擦拭 (D)用吹风机吹扫或用不太湿的布擦拭火灾警报装置表面

33、手动火灾报警按钮按照其触发方式可分为两种:一种是玻璃破碎按钮,另一种是可复位报警按钮。

(A)可消音报警按钮 (B)可联动报警按钮

(C)可复位报警按钮 (D)可自锁报警按钮

34、室外消火栓使用完毕后,需打开排水阀,将消火栓内的积水排出,以免结冰将消火栓损坏。

(A)阀瓣 (B)排水阀 (C)阀杆 (D)接口

35、室外消火栓按其安装形式可分为地上式和地下式。

(A)地上式和地下式(B)承插式和法兰式

(C)单栓式和双栓式 (D)普通式与特殊式

36、室外消火栓按其进水口连接形式可分为承插式和法兰式。

(A)地上式和地下式 (B)承插式和法兰式

(C)单栓式和双栓式 (D)普通式与特殊式

37、室内消火栓按其出水口连接形式可分为单出口式和双出口式。

(A)地上式和地下式 (B)承插式和法兰式

(C)单出口式和双出口式 (D)普通式与特殊式

38、室内消火栓按栓阀数量可分为单栓阀和双栓阀。

(A)地上式和地下式 (B)承插式和法兰式

(C)单出口式和双出口式 (D)单栓阀和双栓阀

新版:39、中压水枪压力是 0.2MPa—l. 6MPa 。

(A)0.2MPa—l. 6MPa (B)>1.6MPa—2. 5MPa

(C) >2.5 MPa—4.0MPa (D)>4.OMPa

40、适用于怕水渍损失的场所,以及环境温度低于4℃或大于70℃的场所。多用于保护档案室、计算机、贵重纸张和票证等场所。

(A)湿式自动喷水灭火系统 (B)干式自动喷水灭火系统

(C)雨淋自动喷水灭火系统 (D)预作用自动喷水灭火系统

41、适用于火灾水平迅速蔓延的场所。如舞台、火工品厂、以及高度超过闭式喷头保护能力的空间,严重危险11级等场所。

(A)湿式自动喷水灭火系统 (B)干式自动喷水灭火系统

(C)雨淋自动喷水灭火系统 (D)预作用自动喷水灭火系统

42、下面哪种系统用的是开式洒水喷头。

(A)湿式自动喷水灭火系统 (B)干式自动喷水灭火系统

(C)雨淋自动喷水灭火系统 (D)预作用自动喷水灭火系统

新版:43、下面湿式报警阀组安装使用延迟器。

(A)湿式报警阀组(B)干式报警阀组(C)雨淋报警阀组(D)预作用报警阀组新版:44水流指示器不采用焊接连接。

(A)卡箍连接(B)法兰连接(C)螺纹连接(D)焊接连接

45、下面哪种系统中没有用到末端试水装置。

(A)湿式自动喷水灭火系统 (B)干式自动喷水灭火系统

(C)雨淋自动喷水灭火系统 (D)预作用自动喷水灭火系统

46、下面哪种系统中没有用到水流指示器。

(A)湿式自动喷水灭火系统 (B)干式自动喷水灭火系统

(C)雨淋自动喷水灭火系统 (D)预作用自动喷水灭火系统

47、对于和防火分隔水幕,宜采用压力开关作水流报警装置。

(A)湿式自动喷水灭火系统 (B)干式自动喷水灭火系统

(C)雨淋自动喷水灭火系统(D)预作用自动喷水灭火系统

48、闭式洒水喷头的公称动作温度为68℃时对应颜色标志是红。

(A)绿 (B)红 (C)黄 (D)橙

49、哪种系统是自动喷水灭火系统中应用最广泛的系统。

(A)湿式自动喷水灭火系统 (B)干式自动喷水灭火系统

(C)雨淋自动喷水灭火系统 (D)预作用自动喷水灭火系统

50、快速响应喷头的响应时间系数( RTI)为。

(A)小于或等于50( m-s)0.5

(a)小于或等于80( m-s)0.5

(C)介于50(m.s)0.5和80( m.s)0.5之间

(D)介于80(m.s) 0.5和350( m-s) 0.5之间

51、特殊响应喷头的响应时间系数( RTI)为。

(A)小于或等于50( m-s) 0.5

(B)小于或等于80( m-s) 0.5

(C)介于50( m.s) 0.5和80( m.s) 0.5之间

(D)介于80( m.s) 0.5和350( m.s) 0.5之间

52、标准响应喷头的响应时间系数( RTI)为。

(A)小于或等于50( m.s) 0.5

(B)小于或等于50( m.s) 0.5

(C)介于50( m.s) 0.5和80( m.s) 0.5之间

(D)介于80( m.s) 0.5和350( m.s) 0.5之间

53、玻璃球工作液为红色表示该玻璃球洒水喷头的公称动作温度为 68 。

(A)57 (B)68 (C)79 (D)93

54、玻璃球工作液为绿色表示该玻璃球洒水喷头的公称动作温度为 93 。

(A)57 (B)68 (C)79 (D)93

55、既可直立安装亦可下垂安装,在一定的保护面积内,将水呈球状分布向下喷洒并向上方

喷洒的喷头是。

(A)下垂型洒水喷头 (B)边墙型洒水喷头

(C)直立型洒水喷头 (D)普通型洒水喷头

56、支撑臂色标为白色表示该易熔元件洒水喷头的公称动作温度范围为 80℃~107℃。

(A)57℃~77℃ (B)80℃~107℃

(C) 121℃~149℃ (D)163℃~191℃

57、支撑臂色标为蓝色表示该易熔元件洒水喷头的公称动作温度范围为 121℃~149℃。

(A)57℃—77'C (B)80℃~107℃

(C)121℃~149℃ (D)163℃~191℃

58、支撑臂色标为红色表示该易熔元件洒水喷头的公称动作温度范围为 163℃~191℃。(A)57℃~77℃ (B) 80℃~107℃

(C)121℃~149 0C (D)163℃~191℃

59、储罐区低倍泡沫系统有三种形式,以下哪种不是拖车式。

(A)固定式 (B)半固定式 (C)移动式 (D)拖车式

60、对于火灾危险程度高的大型储罐区,为提高泡沫灭火系统的防范能力,《低倍数泡沫灭

火系统设计规范>规定:当储罐区固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液量大于或等于 lOOL/s

时,系统的泵、比例混合器及其管道上的控制阀、干管控制阀宜具备遥控操纵功能。

(A) 50L/s (B)75L/s (C)lOOL/s (D)125L/s

61、对于泡沫喷淋系统,由于其是扑救甲、乙、丙类液体初期火灾的自动灭火系统,因此,要求系统的控制方式应具备。

(A)自动功能。 (B)手动功能。

(C)应急机械启动功能。 (D)自动、手动和应急机械启动功能。

新版:62、气体灭火系统一般具有自动控制、手动控制、机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制启动方式。

(A)自动控制(B)手动控制(C)机械应急操作(D)自动控制和手动控制

63、哪种火灾不适用气体灭火系统扑救活泼金属火灾。

(A)电气火灾 (B)固体表面火灾 (C)液体火灾(D)活泼金属火灾

64、气体灭火系统防护区应有能在 30s内使该区域人员疏散完毕的走道与出口,在疏散走道与出口处,应设火灾事故照明和疏散指示标志。

(A) 15s (B)30s (C)45s (D)60s

65、气体灭火系统防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭,且保证在任何情况下均能从防护区打开。

(A)朝里 (B)朝外 (C)朝里朝外都可以 (D)疏散方向

66、灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或固定窗扇的地上防护区,应设机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。

(A)上部 (B)中上部 (C)中部 (D)下部

67、设有气体灭火系统的建筑物应配备专用的空气呼吸器。

(A)消防服 (B)空气呼吸器 (C)氧气瓶 (D)消防照明装置

68、在民用建筑里,扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的功率不小于 3W 。

(A) 1W (B) 3W (C) 5W (D) 7W

69、在民用建筑里,客房设置专用的扬声器,其功率不小于 lw 。

(A)lw (B) 2W (C) 3W (D) 4W

70、在民用建筑里,在环境噪音大于60dB场所,扬声器在其播放范围最远点的声压级应高于背景噪音 15dB 。

(A) lOdB (B)15dB (C)20dB (D)25dB

71、对应急广播系统扬声器清洁维护时,下列做法正确的是。

(A)自行拆卸扬声器 (B)用水冲洗扬声器

(C)用湿布擦拭扬声器(D)用吹风机吹扫扬声器表面

72、对消防专用电话清洁维护时,下列做法正确的是。

(A)自行拆卸电话主机、分机和电话插孔

(B)用水冲洗消防专用电话

(C)用湿布擦拭消防专用电话

(D)用吹风机吹扫设备表面

73、消防应急灯具的应急工作时间应不小于 90min ,且不小于灯具本身标称的应急工作时间。

(A) 30min (B)60min (C)90min (D)120min

74、疏散标志灯安装在地面上时,长宽比可取区1:1或2:1,长边最小尺寸不宜小于

40cm 。

(A) 20cm (B)30cm (C)40cm (D)50cm

75、下面哪种颜色不符合标志灯标志的颜色白色。

(A)绿色 (B)红色

(C)白色与绿色相结合 (D)白色

76、消防应急照明灯在楼梯间,一般设在墙面或休息平台板下。

(A)墙面或顶棚下 (B)顶棚或墙面上

(C)门口上部 (D)墙面或休息平台板下

77、建筑高度超过lOOm的高层建筑应急疏散照明工作状态的持续时间≥30min 。

(A)≥30min (B)≥60min (C)≥90min (D)≥120min

78、建筑高度超过lOOm的高层建筑消防应急照明工作状态的持续时间≥90min 。

(A)≥30min (B)≥60min (C)≥90min (D)≥120min

79、下列材料能用来擦拭应急照明灯具的是肥皂水。

(A)肥皂水 (B)稀料 (C)汽油 (D)烧碱溶液

80、防火门应为向疏散方向开启的平开门。

(A)弹簧门 (B)平开门(C)推拉门 (D)转门

81、安装在疏散通道上的防火卷帘,应在一个相关探测器报警后下降至距地面 1.8m 处停止;另一个相关探测器报警后,卷帘应继续下降至地面。

(A)l.Om (B)1.5m (C)1.8m (D)2.Om

82、防火门按其耐火性能可分为非隔热防火门、部分隔热防火门及隔热防火门。

(A)材质 (B)结构形式 (C)开启方式 (D)耐火性能

新版:83常闭防火门平常在闭门器的作用下处于关闭的状态,因此火灾时能起到阻止火势及烟气蔓延。

(A)报警器(B)顺序器(C)防火门释放器(D)闭门器

84、防火卷帘按其启闭方式分类,下面哪种不符合两侧卷。

(A)垂直卷 (B)水平卷 (C)侧身卷 (D)两侧卷

85、防火卷帘代替防火墙的场所,当采用以背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不应小于 3小时。

(A)l小时 (B)1.5小时 (C)2小时 (D)3小时

86、采用不以背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于 3小时。

(A)l小时 (B) 1.5小时 (C)2小时 (D)3小时

87、在下列哪种位置的防火卷帘不应采用一步降落的控制方式。

(A)自动扶梯四周 (B)中庭

(C)房间的开口部位 (D)疏散走道和消防电梯前室

88、在疏散走道和消防电梯前室的防火卷帘,应具有在降落时的功能,以保障人员安全疏散;应具有自动、手动和机械控制的功能。

(A)有短时间停滞

(B)能从两侧手动控制功能

(C)有短时间停滞以及能从两侧手动控制的功能

(D)紧急停止

89、防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时管道内烟气温度达到 70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。

(A)50℃ (B) 60℃ (C)70℃ (D)80℃

90、排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到 280℃时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火

作用的阀门。

(A)150℃ (B)2000C (C)280℃ (D)380℃

91、防火阀或排烟防火阀宜具备手动关闭方式;手动操作应方便、灵活、可靠。手动关闭或开启操作力不应大于 70N 。新版

(A)50N (B)70N (C)90N (D)120N

三、参考答案

(一)判断题

1√ 2√ 3√ 4√ 5√ 6√ 7× 8√ 9√ 10× 11× 12√ 13√ 14× 15× 16√ 17×

18√ 19× 20√ 21× 22√ 23√ 24× 25√ 26× 27√ 28× 29√ 30√ 31√ 32× 33√34√ 35√ 36× 37√ 38√ 39√ 40× 41√ 42√ 43√ 44× 45√ 46√ 47× 48× 49√50√ 51√ 52√ 53× 54√ 55√ 56× 57× 58√ 59√ 60√ 61× 62√ 63× 64√ 65√66× 67√ 68√ 69√ 70√ 71× 72× 73√ 74× 75× 76√ 77√ 78× 79× 80√ 81√82√ 83√ 84√ 85× 86× 87√ 88√ 89√ 90√ 91× 92√ 93√ 94× 95√ 96√ 97√

1C 2D 3D 4A 5D 6B 7B 8D 9D 10A 11B 12D 13C 14B 15C 16D 17C 18B 19D 20C 21D 22C 23C 24A 25B 26B 27C 28D 29B 30B 31C 32D 33C 34B 35A 36B 37C 38D 39A 40D 41C 42C 43A 44D 45C 46C 47C 48B 49A 50A 51C 52D 53B 54D 55D 56B 57C 58D 59D 60D 61D 62D 63D 64B 65D 66D 67B 68B 69A 70B 71D 72D 73C 74C 75D 76D 77A 78C 79A 80B 81C 82D 83D 84D 85D 86D 87D 88C 89C 90C 91B

消防设计说明范文样本

建筑工程消防设计文件 项目名称: 义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位: 浙江建筑设计有限公司 日期: .10.26

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书 工程名称: 厂厂房、综合楼 设计单位: 浙江建筑设计有限公司 日期: .10.26 说明书目录

第一章: 工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章: 建筑设计规模和范围 (2) 第三章: 建筑电气设计 (5) 第四章: 建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章: 防烟排烟设计 (10) 第六章: 生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章: 工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件( 请写项目通知 书、政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设 用地平面布置图; ( 请写规划许可证及编号, 红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。( 按实际工艺情况 提供, 征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》 ; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》( 房屋建筑工程 部分) ; 3.《民用建筑设计通则》GB50325- 4.《建筑设计防火规范》GB50016- 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084- ( ) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140- 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。

第三章_建筑消防设施操作与维护

第三章建筑消防设施操作与维护 第一节概述 一、建筑消防设施的概念 建筑消防设施是指建筑物、构筑物中设置的用于火灾报警、灭火、人员疏散、防火分隔、灭火救援行动等设施的总称。建筑消防设施一般可分为可移动(或非固定)消防设施和固定消防设施。可移动消防设施包括灭火器、其他灭火工具、防毒面具和呼吸器等。建筑固定消防设施包括灭火系统、火灾报警系统、火灾事故广播及通讯系统、疏散指示标志及应急照明系统、机械防排烟系统、防火防烟分隔设施、消防电梯等。 建筑消防设施的作用就是限制火灾蔓延的范围,及时发现和扑救火灾,为有效地扑救火灾和人员疏散创造必要的条件,从而减少火灾所造成的财产损失和人员伤亡。 二、建筑消防设施维护管理与检查要求 对建筑消防设施实施维护管理,确保其完好有效,是建筑物产权、管理和使用单位的法定职责。建筑消防设施的管理应当明确主管部门和相关人员的责任,建立完善的管理制度。 建筑消防设施检查氛围巡查、单项检查、联动检查三种方式。建筑消防设施巡查、单项检查、联动检查的技术要求和检查方式应当遵循有关国家标准规定。建筑消防设施的维护管理与检查要求如下: 1.建筑消防设施巡查可由归口管理消防设施的部门实施,也可以按照 工作、生产、经营的实际情况,将巡查的职责落实到相关工作岗位。 2.从事建筑消防设施单项检查和联动检查的技术人员,应当经消防专 业考试合格,持证上岗。单位具备建筑消防设施的单项检查,联动检 查的专业技术人员和检测仪器设备,可按照响应国家标准自行实施, 也可以委托具备消防检测中介服务资格的单位或具备相应消防设施安 装资质的单位依照响应国家标准实施。 3.建筑消防设施单项检查记录和建筑消防设施联动检查记录,应由检 测人员和检测单位签字盖章。检测人员和检测单位对出具的《建筑消 防设施测试检查记录》和《建筑消防设施联动检查记录》负责。 4.建筑消防设施投入使用后即应保证其正常运行或准工作状态,不得 擅自断电停运或长期带故障工作。

火灾自动报警系统的操作规程

火灾自动报警系统的操作规程 一、消防中心工作人员必须是经消防职能部门认可的专职人员。 二、消防中心必须全天二十四小时有人值班。 三、工作人员在使用和操作消防主机之前,必须详细参阅主机《使用说明 书》,并接受专业技术人员的指导,方可操作。严禁非专职人员操作消防主机! 四、消防主机在平时必须处于正常监视状态,确保发生火灾时能发出警报。 五、本系统消防连动设备可设置为自动和手动状态;在有人值班的消防中心 时可将连动状态转到手动位置。但在任何情况下不许关闭地区音响! 消防连动设备为手动或自动状态下,消防主机接收来自现场的报警信 号,消防主机均发出蜂鸣报警音并鸣动当前报警层和邻近层的地区音响;当需要鸣动其它层的地区音响时,可按地区音响全部鸣动按钮。同时,主机对消防应急照明和疏散指示发出启动指令。 消防连动设备为连动手动状态时,主机发出火灾警报后,值班人员应根据主机屏幕上提供的报警位置,前往现场确认是否发生火灾。 如确认发生火灾,应立即按下附近的报警按钮。消防中心收到火灾确认信号后,立即拨打火警电话。 同时,按动消防主机“火灾断定“按钮直至相应指示灯亮为止。此时,系统处于连动自动状态时,消防主机接收来自现场的报警信号,自动发出启动相关的消防设备的控制指令,并接受消防水泵、防火卷帘、防火阀等消防设备的运行或动作的反馈信号。 同时,主机启动消防应急广播预警指令;按住地区音响停止按钮,停止地区音响的鸣响。打开应急消防广播“强制报警“开关,启动消防应急广播系统,引导并疏散人群。 值班人员应监视消防主机接收到的消防设备工作的反馈信号。如该启动的消防设备没有运行或反馈信号,及时到设备现场查看或手动启动。六、紧急时,在任何情况下,值班人员都可在消防中心或设备现场根据需要 手动启动消防水泵、喷淋水泵、防排烟风机等消防设备。 七、当使用消防栓设备实施灭火时,须按下消防栓旁的按钮;或通知消防中 心启动消防水泵;或前往水泵控制房直接启动消防水泵。 八、确认火情得到处理后,必须将主机恢复到正常监控状态,可按“复位 “按钮。并到现场将运行或动作的消防设备恢复到正常状态。 九、系统可能发生非火灾报警的情况,应查明原因。如属偶发误报的,可 按“复位“按钮使系统恢复到正常状态。 十、当消防主机检测有异常发生时,会发出异常报警音。值班人员做好记 录后,

消防器材使用操作规程

消防器材使用操作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人 员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而 使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请 详细阅读内容。 1、手提式干粉灭火器使用 在距离火焰5米左右处使用。先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手紧握压把和提把,用力下压,干粉即喷出。将喷嘴对准火焰的根部左右摆动。干粉灭火器在喷粉过程中要始终保持直立状态,不能横卧或颠倒使用。 2、推车式干粉灭火器使用 推车式干粉灭火器由2人操作。先将其推至距燃烧物10米左右,一人负责放下胶管卷盘,手持喷枪对准燃烧区,另一人则撕掉小铅块后,用力提起提环,当干粉喷出时,将射流

对准火焰根部喷射即可灭火。 注意事项:应在上风口喷射干粉,并且在扑救液体火灾时,注意射流和液面夹角不能太大,否则会使液体溅起,引起更大火灾。 3、室内消防栓使用 首先,打开消防栓箱,取出水带,将水带向火方向甩开,一头接消防栓,另一头接水枪。接下来逆时针旋转消防栓手轮,出水灭火。 4、室外消防栓使用 首先将水带向着火方向铺开,然后用专用扳手打开消防栓端盖,将消防水带一端接到消防栓接口上,另一端接水枪,准备好后,再用专用扳手将消防栓开关打开放水灭火。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

建筑消防设施操作图解

建筑消防设施操作图解----(一) 目录 一、湿式自动喷水灭火系统 二、干式自动喷水灭火系统 三、雨淋自动喷水灭火系统 四、预作用自动喷水灭火系统 五、泡沫-雨淋灭火系统 六、细水雾灭火系统 七、高压二氧化碳灭火系统 八、柜式低压CO2自动灭火系统 九、七氟丙烷灭火系统 十、IG-541灭火系统 十一、柜式七氟丙烷灭火系统 十二、火灾自动报警系统 十三、消防水炮 十四、电气火灾监控设备 十五、柴油发电机操作 一、湿式自动喷水灭火系统 1.系统用途 用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所。

2.系统结构 湿式系统结构示意图 由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 3.工作原理 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动

后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。 4.系统工作流程图

湿式灭火系统动作流程图 5.系统各部件构成及用途

湿式报警阀 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止水倒流。 湿式报警阀阀工作原理如图下图所示。

消防设施维护保养规程完整

消防设施维护保养 操 作 规 程

火灾自动报警及联动控制系统的维护保养操作规程 1、集中控制器(包括区域报警器)每月试验火灾报警控制器 的基本功能并对备用电源进行充放电试验1~2次,主电源和备用电源自动切换试验1~3次。 2、探测器:每月试验(不少于10%)探测器的报警功能是否 正常,并排除探测器的故障。 3、光速探测器:为保证光速探测器工作的准确性,每年必须 定期对探测器进行功能检验和校准工作。 4、两年后每三年全总清洗一遍,并和响应阀值及其它必要的 功能试验。 5、用专用检测仪器分期分批试验探测器的报警功能及确认灯 显示功能。 6、手动报警按钮:每月试验(不少于10%)报按钮的功能是 否正常。 7、对联动系统(图像监控联动)的维护保养:每年至少对消 防控制设备模拟、自动试验1~3次,试验消防控制设备的控制显示功能。

消防给水系统的维护保养操作规程 1、喷淋头维护保养(排除喷淋头上的油污、涂料等): 每月(不少于10%)应对喷头进行一次外观检查,当发现有不正常的喷头应及时更换;当喷头上有异物时应及时清除,更换。 2、管路系统的维护保养: (1)观察稳压泵的启动频率,确定管网有无渗漏现象。 ①外观检查:检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等, 管道固定是否牢固,发现问题应及时处理。 ②清除堵塞:系统管道中,可能因某种残留有砂、石、木屑 或水源带来的垃圾、铁锈等,这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等。 (2)每月需对不少于20%的管道末端进行放水,确保管内的水质良好,并对水流指示器的报警功能进行检查。 3、报警阀的维护保养: 对报警阀应进行开阀试验,观察阀门开启性能密封性能,以及报警阀各部件的工作状态是否正常;每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验,验证系统的供水能力,压力开关的报警功能是否正常对安装的压力表要定期检查。检查报警前,后压力表指示是否正常。 4、气压罐的维护保养: (1)打开排气阀,检查是否能够自动加压。 (2)打开试验排水阀,检查减水时能否自动供水,加压装置

消防设备管理规定及操作规程

消防设备设施管理规定 一、全公司的烟感器每年由消防中心组织测检1~2次。 二、自动灭火喷淋管道污水,每年由消防中心和管工班组织排放检查一次。 三、每季度由消防中心或水泵班防水检查一次公司内的地上消火栓。 四、消防水泵每半年由消防中心和水泵班手动或自动启动检查一次。 五、气站的电子鼻的信号每季度由液化站测试一次信号。 六、公司的消防加压、送风、排烟风机,每月由工程部门启动运行测试检查一次。 七、消防总控制联动系统每年由消防中心和工程部及有关部门联合启动运行检查一次。 八、公司的各种电气设备,每年联合进行一次检查。 九、备用发电机,由工程部根据设备检查安排时间定期启动检查。 十、各部位的轻便手提式10升、推车式65~100升的泡沫灭火器,每年由消防中心监督各部位更换药剂一次,其他器材损坏的要及时更换。 十一、公司建筑物内凡存放有物品的地方,有人员活动的地方、公共场所、娱乐场所、楼层间、机房、电房、气站、厨房、办公室等部位视情况配备轻便手提式灭火器材,由管辖部门负责维护保管及外表的清洁卫生,摆放消防器材的地方不得堆放杂物,改变消防器材摆放的位置时,要经消防中心同意,有意损坏消防器材要罚款,情节严重的要追究责任。 十二、相关文件记录:无消防设施、安全标识管理规定 一、按照消防规范要求,管理区域内配备各种消防设备、设施,标识安装在合适、醒目的位置上。 二、各种标识不得随意挪为他用,责任部门应按月进行全面普查的规定认真落实,保证各种标识的完好性。 三、标识名称及作用 1、公共设施的标识

(1)楼层灯及楼层号码的标识,分别安装在各楼层电梯厅内,其作用是为人们提示你所在楼层。 (2)应急指示灯标识,分别安装在住宅楼各层通道及楼梯内,其作用是在火灾情况下可作应急照明使用,并提示人们所在安全疏散的方向。 (3)禁止吸烟标识,在管理区域内公共场所及各电梯箱内安装有禁止吸烟标识牌,其作用是提示人们在公共场所不许吸烟,做到文明办公防止火灾发生。 (4)消防器材标识,在各层指向灭火器的方向分别安装有指示牌,其作用是提示人们该方向设有灭火器材,一旦发生火灾及时使用。 (5)火警电话标识,在各层通道内分别安装有火警电话标牌,其作用提示大家时刻记住火警电话,火灾时及时报警。 2、消防设备系统的标识 (1)消防供水管道的标识,在楼内的消防供水管,按规范要求全为红色,并在管道上有明确的编号,说明该管是消火栓系统或花洒系统供水的区域范围。 (2)消防栓的标识,在管理区域内所有消防栓的门上都印有消火栓的字样,提示人们该处设有消火栓。 (3)高层、中高层排烟系统标识,在各层的走廊一方设有一个排烟窗,在相应的位置设有排烟窗控制装置,上面注有“发生火灾时,按下红按钮”的字样标识。 (4)加压送风系统标识,在各层的消防电梯厅,防火楼内梯 设有加压送风百叶窗,发生火灾时可向该区域内送风,避免烟雾火势进入,使顺利疏散。 (5)消防电梯标识,在每层的消防电梯厅内都标有消防电梯字样,表示该梯为消防电梯。 3、消防机房的标识 (1)消防水泵的标识,在各水泵上注有水泵编号、功率等字样标识。 (2)消防水箱的标识,在供水箱上标有消防储水量限位标识。 (3)排送风机的标识,在管理区域内各消防风机上都标有,风机编号“P”、“S”,及功率等字样标识。 (4)监控中心的标识,摆在监探中心的门口,挂有监控中心的标牌,在值班室内的控制台上,显示有供电

建筑消防设施维护保养规程

建筑消防设施维护保养规程 (试行) 1 范围 本标准规定了建筑消防设施维护保养服务的程序、内容、方法和要求。 本标准适用于消防设施维护保养机构在山东省行政区域内的建筑消防设施维护保养服务行为。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 14107 消防基本术语 GA 503 建筑消防设施检测技术规程 GA 1157 消防技术服务机构设备配备 3 术语和定义 GB/T 14107、GA503、GA1157中确定的以及下列术语和定义适应于本标准。 3.1 维护保养服务 指依据消防法律法规和消防技术标准,消防设施维护保养机构运用专业知识、技能和设备,对各类建筑物、构筑物的消防设施进行检查、测试、维修、保养的行为。 3.2 维护保养项目 指消防设施维护保养机构接受社会单位委托,按照合同约定提供维护保养服务的设有消防设施的单体或多栋建筑物、构筑物。 3.3 定期维护保养 指消防设施维护保养机构接受社会单位委托,每月派从业人员对合同约定的建筑消防设施提供的维护保养服务。 4 一般规定 4.1 消防设施维护保养机构应当取得国家规定的资质证书,在资质证书确定的业务范围内从事维护保养服务。 4.2消防设施维护保养机构应当指派取得相应职业资格证书的从业人员从事维护保养服务。 4.3 消防设施维护保养机构及其从业人员应当依照法律法规、技术标准和执业准则,开展消防设施维护保养服务,保证经过维护保养的建筑消防设施的质量符合国家标准、行业标准,并对维护保养结果承担法律责任。 4.4 消防设施维护保养机构应当依托山东省消防维保监督系统,采集、录入消防设施检查、测试、维修、保养信息,审核、监督维护保养服务流程。 5 质量管理 5.1 消防设施维护保养机构应当建立质量保证体系,制定消防设施维护保养作业指导书和服务质量

消防设施安全操作规程

编号:SM-ZD-47133 消防设施安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

消防设施安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1. 落实“谁主管,谁负责”的原则。 2. 实行防火责任人全面负责仓库的消防安全管理工作。 3. 掌握消防器材的操作使用和维护保养方法。 4.各类货物的堆放严禁阻挡各种消防器材设备使用。 5. 公司内严禁吸烟,不准烧焊(割焊),要动用明火的人员必须到安全部办理申请手续,方可作业。 6. 各类危险物品不准堆放在一般货物仓库内。 7. 物品入库前应有专人负责检查,确实无火种等隐患后,方可入库。 8. 公司内电器设备必须由持有合格证的电工进行安装、检查和维修,电工应严格遵守各项电器操作规程。 9. 各类机动车装卸物品后,不准在库区内停放及维修。 10.公司人员离开仓库之前必须要关好门窗及一切电源,并严格检查是否有其他火灾隐患。

建筑物消防系统设计说明书

建筑物消防系统设计 说明书 第一章工程概况 本次设计主要针对的是某教学楼的消防技术的设计。该教学楼总建筑面积1600 m2,高13 m,共4层,属于一类民用建筑,耐火等级为二级,全框架结构,中等装修。 建筑物位于某市市中心,该出是一个重要的交通枢纽位置和各种服务设施集中的地方,因此人口集中。由于该建筑物是一栋教学楼,主要是用于教学办公,学生的数量庞大,人口的流量大。因此,设计一个安全可靠合理的消防系统是发挥其功能的正常运行的保证。 在本项工程中,防火设计主要是按照的程序如下: 1.教学楼的中平面布局防火设计,建筑筑防火分区平面布置、安全疏散; 2.消火栓及自动喷水灭火系统的设计、布置、水力计算等; 3.气体灭火系统的设计及计算; 4.泡沫灭火系统的设计及计算; 5.防烟排烟技术、消防电气、火灾自动报警与消防联动控制。 这个工程所采用的消防设计方案,通过分步设计,最后在整合的方法,从而达到消除危险降低风险的目的。先从细节扼杀火源然后再从各个部分的有机结合,相互配合设计出一个最安全,最合理,最经济的建筑消防方案。 第二章平面布局防火设计,筑防火分区平面布置、安全疏散 合理的进行城市的总体布局,对保障建筑物的安全有直接联系。在进行某楼的总平面防火设计中,应该首先满足城市规划的要求,其次还要根据建筑物的使

用性质、建筑结构、火灾危险性、地理环境等因素,严格按照《建筑设计防火规范》的规定合理设置进行合理布局。 2.1教学楼的总体布局 2.1.1总平面布局与平面布置 该建筑属于公共场所,工作人员加来往人员较多,在其内部还有各种贵重设备、资料、文献等,所以一定要做好防火等工作。该楼共8层,其中1到6层都带有副附楼,建筑物高度为36m。每层主楼建筑面积为2468m2,附楼楼面积为274m2依据《高层民用建筑防火设计规范》,该建筑为二类建筑,耐火等级为二级。 消防系统采用消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统和水幕系统相结合的方式,消火栓灭火系统管网布置成环状,共设四根消防立管,在裙房设置五根消防立管,每层设四个消火栓,在建筑外侧设两个水泵接合器,当水量不足时可由室外消防车通过水泵接合器供水。 自动喷淋灭火系统采用独立的湿式自动喷水灭火系统,该系统具有灭火及时,效率高的优点,但也存在缺陷,由于管网中充有有压水,当渗漏时会损坏建筑和影响建筑物的使用。在系统设在每根立管上各设一组湿式报警阀,在建筑外侧也设两个水泵接合器,当水量不足时可由室外消防车通过水泵接合器供水。 2.1.2消防车道设计 常胜西路周边环道构成了主体建筑的消防环道,总体设计消防车道宽度 5.0m,实际主要车道达到10m,消防通道上空没有任何的障碍物,消防车道与本建筑物之间没有妨碍登高消防车操作的树木和架空管线。 2.2安全疏散设计 2.2.1安全疏散的规定 多层教学楼的安全疏散要求较简单,疏散楼梯的最小宽度不应小于1.1米,不超过6层的单元式住宅中一边设有栏杆的疏散楼梯,其最小宽度可不小于1米。本次设计的教学楼高度为4层,其各层楼梯宽度都相同,略小于2米,满足

3 第三章 建筑消防设施操作与维护

第三章建筑消防设施操作与维护 一、判断题 l、建筑消防设施一般可分为可移动(或非固定)消防设施和固定消防设施。(√) 2、建筑消防设施检查分为巡查、单项检查、联动检查二种方式。(√) 3、建筑消防设施投入使用后即应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作。(√) 4、在初起火灾发生时凡是能够用于扑灭火灾的所有工具都可称为简易灭火工具。(√) 5、一般易燃固体物质初起火灾可用水、湿棉被、湿麻袋、黄砂、水泥粉等扑救。(√) 6、油锅、油桶、油盘着火,可用锅盖、铁板、湿棉被、湿麻袋等灭火。(√) 7、简易灭火工具适用于扑救各类火灾。(×) 8、灭火器根据操作使用方法不同可以分为手提式灭火器和推车式灭火器。(√) 9、水基型灭火器包括清水灭火器和泡沫灭火器。(√) 10、水基型灭火器包括清水灭火器、泡沫灭火器和CO2仪灭火器。(×) 11沫灭火器适用于易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。(×) 12、泡沫灭火器不适用于带电设备火灾和C类气体火灾、D类金属火灾。(√) 13、于粉灭火器适用于扑救易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。(√) 14、酸氢钠干粉灭火器,又叫ABC类干粉灭火器,用于灭液体、气体火灾。(×) 15、磷酸铵盐干粉灭火器,又叫Bc类干粉灭火器,可灭固体、液体、气体火灾,应用范围较广。(×) 16、手提式干粉灭火器的规格有lkg、2kg、3kg、4kg、5kg、6kg、8kg、9kg、12kg。(√) 17、推车式干粉灭火器的规格有20kg、50kg、75kg、lOOkg、125kg。(×) 18、在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般lkg的液态几氧化碳可产生约0.5立方米的气体。(√) 19、在室外使用灭火器时,应选择在下风方向喷射。(×) 20、灭火器在使用过程中切忌将灭火器颠倒或横卧。(√) 21、干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准火焰最上部扫射。(×) 22、干粉灭火器扑救固体可燃物火灾时,应对准燃烧最猛烈处喷射,并上下、左右扫射。(√) 23、干粉灭火器一经开启必须进行再充装。(√) 24、干粉灭火器满五年或每次再充装前,及以后每隔三年应进行水压试验,合格的方可使用。(×) 25、二氧化碳贮气瓶用称重法检验泄漏量。(√) 26、二氧化碳灭火器的年泄漏量不应人于灭火器额定充装量的10%或lOOg(取两者的小值)。(×) 27、储压式灭火器应采用测压法检验泄漏量。灭火器每年的压力降低值不应大于工作压力的10%。 (√) 28、水基型灭火器每次更换灭火剂或者出厂己满三年的,及以后每隔二年应对灭火器进行水压强度试验,水压强度合格才能继续使用。(×) 29、灭火器在使用后或维修中发现需要换灭火器时应进行再充装。重装必须由经过专业训练的人员进行(√) 30、手动火灾报警按钮的作用是确认火情和人工发出火警信号。(√) 31、手动火灾报警按钮按照其触发方式可分为两种:一种是玻璃破碎按钮,另一种是可复位报警按钮。(√) 32、在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警

《建筑消防设施维护保养管理规范》 .doc

第十届“深圳老字号”评选活动方案 二〇一九年六月二十八日

一、活动背景 2010年,适逢深圳经济特区成立40周年之际,深圳市商业联合会、深圳广播电影电视集团、深圳报业集团联合举办了首届“深圳老字号”评选活动,拥有120多年历史的东生源以及40家伴随着深圳特区共同成长的企业脱颖而出,成为代表着不同行业的首届“深圳老字号”。2011-2018年如期进行了第二、三、四、五、六、七、八、九届“深圳老字号”的评选,共评选出拥有百年历史的宝明堂、合成号、嘉华珠宝为代表的201家“深圳老字号”企业。 根据“深圳老字号”评选活动规定,组委会如期对第一、二、三、四、五、六届“深圳老字号”进行了复审。由于各种原因,9家企业未能通过复审,目前共计201家企业荣获“深圳老字号”的荣誉。 每一个“深圳老字号”,都是解读深圳发展与历史的最好教材,无不沉淀着一代代企业家历经艰苦卓绝的奋斗与坚持的创业故事,无不闪烁着在其品牌塑造中充分彰显才华与智慧的企业家之魅。他们不仅为企业和企业家积聚了财富,又以其经济实力和企业行为改变着社会和经济结构,而且创造了深圳的商业文明。“深圳老字号”伴随特区发展的历程,沿袭和继承了中华民族优秀的文化传统,具有鲜明的深圳文化特征和历史印迹,具有独特的理念和鲜明特色,赢得了社会和市民的广泛认同和良好商誉。 “深圳老字号”的发展壮大不仅是企业本身的需要,更是培育和发展民族品牌的需要,做好保护和促进老字号发展工作意义

重大。首届“深圳老字号”出炉后,2011年“深圳老字号”专业委员会应运而生,秉承“保护资源、提升品牌、弘扬文化”的宗旨,致力于老字号的保护发展与优势互补,为深圳的老字号企业和品牌发展壮大起到有力的推进作用。 2019年,深圳市商业联合会、深圳市老字号协会、深圳广播电影电视集团、深圳报业集团将联合举办第十届“深圳老字号”评选活动。评选活动将提升城市品位,展示“深圳老字号”风采,营造鹏城商业文明新亮点,凸显深圳地域特色,展现深圳独有的历史文化积淀和特色旅游资源,让“深圳老字号”成为特区独有的商业力量,为深圳的发展做出贡献。 本届“深圳老字号”评选活动,既要注重“深圳老字号”品牌价值和内涵的挖掘,注重“深圳老字号”商业模式的探索,注重“深圳老字号”企业文化和文化附加值的提炼,探寻“深圳老字号”的传承与发展之道;同时更要注重“深圳老字号”企业和产品服务等方面的创新,重视企业自主知识产权和专利发明,让创新理念深入到“深圳老字号”企业发展中去,用创新推动“深圳老字号”企业快速发展;还要注重在扩大评选行业范围的同时,提高“深圳老字号”申报与准入门槛,使“深圳老字号”更有含金量和权威性;调动社会各界力量和资源支持“深圳老字号”的评选,与新闻媒体良好合作,真正让“深圳老字号”更加接地气,生长于特区沃土,来源于百姓心中,植根于市民生活。 二、活动主题 活动名称:第十届“深圳老字号”评选

消防设施操作规程完整

消防器材使用及维护保养 操作规程 编写人:夏祥龙 培训人:闫文涛 审核人:李凤亭 消防泡沫泵操作规程 一、灌装泡沫液得方法: 灌装泡沫液首先关闭泡沫液出液阀、排液阀、进水阀、灌液口盖,同时打开灌体排气阀、胶囊充、排气阀、放水阀。然后打开灌液口盖加注泡沫液,即人工或使用电动自吸泵向罐内加注泡沫液。灌装结束后,灌装结束,应保证进水阀与出液阀常开,其余阀门与法兰口盖常关,设备进入正常待备状态。 二、启动前得检查与准备: 1、检查机泵各部位得固定螺栓有无松动,泵得联轴器得两轴就是同心,端面间隙就是否合适,检查机组周围有无杂物。 2、盘车3—5圈,检查转动就是否灵活,有无卡紧现象及杂音。 3、检查并调整好盘根得松紧程度,检查排污系统就是否畅通。 4、检查各仪表就是否齐全准确,灵活好用。 5、检查消防水池水量、泡沫储罐就是否符合要求。 6、按真空泵操作规程启动真空泵,给消防水泵灌泵待启。 三、操作方法 1、首先应给胶囊内部充水,打开罐体排气阀,胶囊充、排气阀,关闭出液阀,从排液阀向胶囊内充水,当水从胶囊充、排气阀溢出时,关闭胶囊充、排气阀、排液阀;缓慢打开进水阀,向罐夹层进水,当水从罐体排气阀处流出时,关闭进水阀、罐体排气阀。

再缓慢打开进水阀,启动消防泵给罐内加压,观察压力表及安全阀得开启压力(安全阀开启压力应在1、2-1、32MPa之间,否则,应予以调整)。消防主管道有压力水后,比例混合器管线有水流经过,此时打开进水管路上得进水阀,当进水管路上得压力表显示到0、6 Mpa以上时,即可打开出液管路上得出液阀,泡沫混合液将自动调节到3%或6%得比例,开始向系统输出泡沫混合液。 2、设备停止使用时,一定要首先关闭出液阀,然后关闭进水阀,再关停消防泵,防止泡沫混合液由出液管路回流进橡胶隔膜内,导致未使用得泡沫液失效。 四、维护与保养 1、使用前先检查加液管上得法兰盖、连接管法兰就是否密封,各种阀门就是否关闭。 2、安全阀得出液冷言阀门平时处于常开状态,当在紧急情况下,安全阀无效时,可关闭该阀。此时应注意压力表所显示得压力在正常得工作范围内。执行完成任务后,应立即修复安全阀。 3、灌装泡沫液时,应保持灌内清洁,不得与油类或其它泡沫液想混,不应与老化得泡沫液混合使用,泡沫液得型号不能用错。 4、泡沫液应避免阳关直射,并贮藏在温差小得场所,要尽量减少与空气接触,凡贮藏过两年得泡沫液,使用前抽样检验,合格后方可使用,对于失效得泡沫液应及时更换。 5、泡沫液用完后或贮藏期超过有效期得,应充装新得泡沫液。在充装之前应对胶囊进行全面清洗。先放尽胶囊内剩余得泡沫液,再打开排水阀与排液阀,然后从胶囊充排气阀接压缩空气将胶囊内泡沫残液吹尽,再关闭排液阀,从灌液口处向胶囊内加满清水清洗胶囊内表面,最后打开排液阀,从胶囊充排气阀接通压

商场消防设施日常维护保养操作规程

商场消防设施日常维护保养操作规程 商场消防设施日常维护保养操作规程 火灾自动报警及联动控制系统: 1、集中控制器:每月试验火灾报警控制器的基本功能。 2、探测器:每月试验(抽检,不少于8%)探测器的报警功能是否正常,并排除探测器的故障(误报及不报)。 ⑴探测器的维护保养: ①对有故障的探测器进行清洗,并作响应阀值及其它必要的功能试验; ②试验中有不合格的探测器必须进行更换。 ⑵采用专用检测仪器分期分批试验探测器的报警功能及确认灯显示。 3、手动报警按钮:每月试验(抽检,不少于8%)手报按钮的功能是否正常。 4、对联动系统的维护保养:每年至少对下列消防控制设备手动、自动试验1-3次,试验消防控制设备的控制显示功能: ⑴防排烟设备(可半年试验一次)、电动防火阀、送风阀、排烟阀、防火卷帘等的控制设备; ⑵室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备; ⑶消防广播、应急照明灯及疏散指示标志灯; ⑷货梯迫降功能试验; ⑸消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验; ⑹强制切断非消防电源功能试验。 5、对系统布线的维护保养,发现线路故障立即检修。 自动喷水灭火系统 1、喷淋头维护保养(排除喷淋头上的油污、涂料等):每月(不少于10%)应对喷头进行一次外观检查。 2、管路系统的维护保养: ⑴观察稳压泵的启动频率,确定管网有无渗漏现象。 ⑵每月需对不少于20%的管道末端进行放水,确保管道内的水质良好,并对水流指示器的报警功能进行试验。 3、报警阀的维护保养: 每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验,验证系统的供水能力,压力开关的报警功能是否正常。对安装的压力表要定期检查。检查报警阀前、后压力表指示是否正常。 4、消防水泵房的维护保养: ⑴对消防水泵的维护保养: ①检查消防水泵动力运行是否可靠,水泵能否正常运转,流量和压力能否保证;消防水泵应每月启动运转1-3次;当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转1-3次。。 ②手动、自动控制启动水泵1-3次,查信号有否返馈,水压是否上升,电机转动是否正常。主、备泵能否自动切换。 ③压力表是否变形、水泵起动后动作是否正常。 ④每二年对消防水泵大修一次,添加润滑油,清洗内部杂质等。 ⑵电控柜的维护保养: ①电压、电流表的指针是否在规定的范围内。 ②开关、继电器是否脱落、松动,接点是否烧损,转换开关应处于自动状态,指示灯显

建筑消防设施维修保养合同 (示范文本)

- 1 -

SDF-2011-0001 建筑消防设施维修保养合同 (示范文本) 山东省公安厅 制定 山东省工商行政管理局 二〇一一年十月 - 2 -

建筑消防设施维修保养合同 合同编号: 签订地点: 签订时间: 甲方(托修、托保方): 乙方(承修、承保方): 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《山东省消防条例》,结合具体情况,经协商达成如下协议,共同遵守。 一、维修保养建筑名称: 二、维修保养范围:乙方负责下列建筑消防设施中的第项建筑消防设施的维修保养。 1.建筑防火分隔和安全疏散设施; 2.火灾自动报警系统; 3.消防给水设施; 4.消火栓系统; 5.消防水炮系统; 6.自动喷水灭火系统; 7.气体灭火系统; 8.水喷雾自动灭火系统; 9.泡沫灭火系统;10.防烟、排烟设施;11.消防电气和通讯设施;12.消防电梯;13.干粉灭火设施;14.移动式灭火器材;15.其他设施。(详见建筑消防设施名录) 三、维修保养期限:自年月日时起至年月日时止。维修保养期限届满前日内,双方如愿意延长维修保养期,应重新签订合同。 四、甲方的权利、义务: - 3 -

1.认真遵守有关消防法律、法规和标准规范,明确建筑消防设施的维护管理归口部门、管理人员及其工作职责,建立建筑消防设施值班、巡查、检测、维修保养、建档等制度; 2.制定消防设施操作规程,明确操作人员。负责消防设施操作的人员通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书,能熟练操作消防设施; 3.消防控制室实行24小时值班制度,值班人员不少于6人,每班工作时间不大于8小时,每班人员不少于2人,且均通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书; 4.按照有关规定对消防设施进行值班检查、巡查、检测,每年委托具备资质的机构对消防设施至少进行一次全面检测; 5.发现消防设施存在问题和故障及时通知乙方修复,并承担违规操作造成故障和不及时通知维修发生的责任; 6.不应擅自关停消防设施。因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的,需经单位消防安全责任人批准,并有确保消防安全的有效措施; 7.储备一定数量的建筑消防设施易损件或与有关产品厂家、供应商签订相关合同,以保证供应。根据需要及时更换配件,承担建筑消防设施换件和维修保养费用。 8.乙方不按规定履行维修保养职责、出具虚假维修保养报告的,甲方有权解除维修保养合同。 五、乙方的权利、义务: 1.依法取得建筑消防设施维修保养资质并保证合同期内资质的有效性; - 4 -

消防器材、设施操作规程

一、消防器材使用操作规程 1、手提式干粉灭火器使用 在距离火焰5米左右处使用。先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手紧握压把和提把,用力下压,干粉即喷出。将喷嘴对准火焰的根部左右摆动。干粉灭火器在喷粉过程中要始终保持直立状态,不能横卧或颠倒使用。 2、推车式干粉灭火器使用 推车式干粉灭火器由2人操作。先将其推至距燃烧物10米左右,一人负责放下胶管卷盘,手持喷枪对准燃烧区,另一人则撕掉小铅块后,用力提起提环,当干粉喷出时,将射流对准火焰根部喷射即可灭火。 注意事项:应在上风口喷射干粉,并且在扑救液体火灾时,注意射流和液面夹角不能太大,否则会使液体溅起,引起更大火灾。 3、室内消防栓使用 首先,打开消防栓箱,取出水带,将水带向火方向甩开,一头接消防栓,另一头接水枪。接下来逆时针旋转消防栓手轮,出水灭火。 4、室外消防栓使用 首先将水带向着火方向铺开,然后用专用扳手打开消防栓端盖,将消防水带一端接到消防栓接口上,另一端接水枪,准备好后,再用专用扳手将消防栓开关打开放水灭火。 二、消防安全岗位操作规程 1、消防安全管理人员每月检查一次消火栓、消防泵、灭火器等

消防器材,确保全部消防器材安全有效。 2、每半年组织一次全员参加的消防演习,使全体职工了解相关消防安全知识,确保每位职工都能熟练运用各种消防器具。 3、每季度由消防中心检查一次地上消火栓及室内消防栓。 4、消防水池中消防储备水保证平时不被动用,水量不够及时补充,使用后的补给恢复时间不超过48小时。经常检查水池壁有无渗漏现象,冬天应检查消防水是否结冰,发现结冰及时清除冰块。 5、灭火器按要求定期检验、充装,发现破损无法使用及时更新补充,确保各种灭火器具安全有效。 6、其他消防器材有人专门管理。 三、灭火器操作规程及管理 1、目的:指导使用人正确使用灭火器,确保灭火器保持持续正常使用能力。 2、适用范围:适用于相关管理处对灭火器的使用。 3、内容:使用方法 1)手提式(ABC)干粉灭火器。 (a)手提灭火器,拔出保险销,操作者站在火焰上风有效距离2—3米处。 (b)手提喷嘴对准火焰根部,按下压把,即喷出。同时适当摆动喷嘴,使气体横扫整个火焰根部,并逐渐向前推移。 (c)如遇多处明火,可移动位置点射着火点,直至火焰点完全熄灭,不留明火为止,防止复燃。

湿、干式自动喷水灭火系统 消防设施操作图解

湿、干式自动喷水灭火系统消防设施操作图解本文对湿式、干式自动喷水灭火系统消防设施操作做了详细的图解,供行业内朋友们参考。 一、湿式自动喷水灭火系统 1.系统用途 用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所。 2.系统结构 湿式系统结构示意图 由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 3.工作原理 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。 4.系统工作流程图

湿式灭火系统动作流程图5.系统各部件构成及用途

5.1湿式报警阀 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止水倒流。 湿式报警阀阀工作原理如图下图所示。

湿式报警阀组工作原理 如图所示,在伺应状态下,由于旁路管和补偿器在供水压力波动的情况下可使阀瓣上部水压大于其下部水压,同时在结构上阀瓣上承压面比下承压面面积大约15%,故可有效地防止因水压波动打开阀瓣而形成误报警。 当发生火灾使喷头动作喷水而造成系统侧水压下降,而旁路管的节流作用不能立即使系统侧压力与供水侧压力平衡,这个压力差就将阀瓣打开并向已开启的喷头连续供水,实施灭火。 5.2延迟器 延迟器是容积式部件,它可以消除自动喷水灭火系统因水源压力波动和水流冲击造成误报警。 功能特点 1)最大工作压力:1.2MPa 2)报警停止后,延迟器内水排空时间≤5min 3)报警延迟时间5~90s 4)当湿式报警阀因压力波动瞬时开放时,水首先进入延迟器,这时由于进入延迟器的水量很少,会很快经延迟器底部排水口排出,水就不会进入水力警铃或压力开关,从而起到防止误报警的作用。

自动消防设施操作规程(通用版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 自动消防设施操作规程(通用版)

自动消防设施操作规程(通用版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、酒店内配置的火灾报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、事故广播等消防固定设施是发现和扑救初期火灾的重要设施,必须在消防控制中心的集中控制下实施有效的操作; 2、消防控制中心的工作人员应熟练掌握控制功能,并坚持24小时值班制度; 3、消防控制中心在接受火警信息后,应履行如下规程:迅速查明报警部位,利用对讲机通知巡查保安现场核实火情; 4、系统误报,查找误报原因,登记备案后,由消防控制中心消音复位; 5、确认火情后,迅速通知消防控制中心值班人员: 1)消防控制中心确认火情后,立即拨打电话“119”报警,同时通知总机向酒店消防安全责任人、消防安全管理人及各部门消防安全责任人发出“XX部位”火警指令,保安部值班主管迅速带领人员赶到火警现场,工程部负责人员将保证消防设施控制功能处于自动状态,

#建筑消防设施维护保养情况报告表

建筑消防设施维护保养情况报告表 维护保养项目 维护保养情况 备注工作(运行情况)故障记录集处理 数量 维护保养周期及 上一次维护保养 时间 正常运行故障运行 瘫痪、 停用 拆除未设置故障描述 当场处理 情况 保修情况 消防供电 配电 消防配电柜 (箱) 自备发电机组应急电源储油设施联动试验 火灾自动报警系统 火灾探测器 手动火灾报警 按钮 监管装置

维护保养项目 维护保养情况 备注工作(运行情况)故障记录集处理 数量 维护保养周期及 上一次维护保养 时间 正常运行故障运行 瘫痪、 停用 拆除未设置故障描述 当场处理 情况 保修情况 报警装置报警控制器 消防联动控制 器 远程控制系统 消防供水 设施 消防水池 消防水箱 稳(增)压泵及气压水罐 消防水泵及控 制柜 水泵接合器 阀门

维护保养项目 维护保养情况 备注工作(运行情况)故障记录集处理 数量 维护保养周期及 上一次维护保养 时间 正常运行故障运行 瘫痪、 停用 拆除未设置故障描述 当场处理 情况 保修情况 消火栓(消火炮)灭火 系统 室内消火栓消防水喉视为消火栓 消防炮 启泵按钮联动控制功能 自动喷水灭火系统 喷头 报警阀组 末端试水装置水流指示器探测、控制装置联动控制功能

维护保养项目 维护保养情况 备注工作(运行情况)故障记录集处理 数量 维护保养周期及 上一次维护保养 时间 正常运行故障运行 瘫痪、 停用 拆除未设置故障描述 当场处理 情况 保修情况 泡沫灭火 系统 泡沫液储罐 泡沫栓、泡沫喷头、泡沫生产器 泡沫泵 联动控制功能 自吸液泡沫产生装置、喷淋冷 却系统 气体灭火 系统 瓶组和储罐 检漏装置 紧急启停功能 启动装置、选择 阀