奥的斯电梯故障总汇

奥的斯电梯故障总汇
奥的斯电梯故障总汇

西子奥的斯电梯故障总汇

常见的LCB-II板自身故障现象

开关门灯全亮:Z10集成块更换

RSL灯不亮:Z11集成块更换

内显内呼无效:Z25集成块 BD BD4 更换

召梯无效灯常亮:Z12集成块BD3、BD4 更换

内显无效:Z14集成块 BD3、BD4 更换

输出电源无:Z14集成块BD3、BD4 更换

显示召梯无效:Z12集成块更换

RSL灯不亮: Z21集成块BD3、BD4 更换

OH5000

A:LCB-II主板部分

1.LCBII主板上指示灯全部不亮,原因可能是高电压进入

2. 轿内和厅外指令不正常的信号.用服务器检查出LCBII板上SF-FAULT故障.检查PT1-3端子的AC110伏正常故障依旧,换板

3. LCB2板24V无输出,换板

4. 主板DW显示不亮,轿顶检修不起作用,无法运行。电梯不自行恢复

5. 电梯不能起动,查LCB II板SE信号输入是否正常

6. 所有楼层外呼没有显示 ,换板

7. 电梯不运行,DW、DFC、DOL、DOB灯全亮,电梯不响应召唤不开门,换板

8. 电梯不运行,外呼显示“--”变频器故障显示“COMM CARD FAULT”,电梯断电后也不能复位

9. LCB-II板,外显示器显示“*”字,板子DOB,DOL灯常亮,厅外指令无法登记,该板有故障。

10. 电梯正常运行时出现抱闸时开时关,突然出现LCB-II板子上的灯全部亮起来,断电后无法恢复,换板

11.电梯在正常情况下啊,慢车不可以开。并且主板上指示灯正常。变频器也没有故障,经检查发现主板后面有烧毁的现象,怀疑有高电压进入。更换主板后正常。

12.电梯在慢车都不可以开。并且主板上指示灯全部亮,经检查发现是安装人员短接错误造成的。把安全回路的AC110伏短接到端子牌13上去了(30伏)

B: 西威变频器

1. 电梯运行时抖动较大,且参数无法更改,变频器主板应更换

2. 变频器主板85号端子有110v电源,电梯运行时主接触器吸合抱闸继电器不吸合,检查83号端子无110v电源输出(无),更换主板

3. 电梯不走车,变频器无任何显示,LCB2板显示正常,外围线路及电压经查正常,应更换变频器

4. 电梯不运行,故障显示现场为IGBT,更换变频器

5. 电梯关人,AMCB2板显示变频器故障,更换变频器

6. 电梯不能运行,变频器显示“HW FAULT”不能复位,检查外部线路均正常,送电电阻很烫。变频器主板应修理

7. 电梯一送电就显示GROUND FAULT输出相与地短路,更换变频器

8. 变频器上显示IGBT.DESAT.FIT故障,变频器更换

9. 电梯经常关人,发现变频器红灯闪烁,故障为IGBT DESATFIT。变频器要修理

10. 电梯运行中突然停梯,检查变频器显示IBGT.DESATFIT,打开变频器看看驱动板是否有明显烧坏,用万用表测量ITBG是否被击穿。

11. 变频器送电后显示BROVERLOAD,制动电阻发热。变频器要修理

12. 上电后显示过流保护,确认变频器故障

13. 检修运行时主机抖动,更换变频器。

14. 变频器使用时经常出现“Rround Fault故障,查主机接线有无接地现象,主机自学习中出现”Rround Fault"变频器要修理

15. 送电后电梯不运行,变频器保护,时有过电压时有低电压,显示

undervoltage'"uvreptitive',变频器内有继电器跳动声,更换一台变频器

16. 电梯不能运行,变频器显示HEATSINK SOT故障,修理变频器

17. 电梯无显示,打开厅外控制箱,三相主空气开关跳闸,送电后,LCBII板等电源都正常,但变频器面板无显示,变频器要修理

18. 电梯快慢车不能运行,检查变频器内部有无DC24V输出。

19. 电梯不运行,变频器显示UNDERVOLTAGE,用手拍变频器,变频器保护,再用手轻拍后就恢复正常工作!变频器工作时内部有异响。要修理

20. 变频器故障灯常亮无法消除。检查外围正常,更换变频器

21. 电梯运行过程中变频器经常出现spd feedback loss故障,换变频器

22. 变频器上电后显示servire mode err 0210故障,处理变频器

23. 送电后变频器底座上冒火花,请处理变频器

24. 变频器频烦保护,故障显为OVER OVERCURRENT,每天出现七到八次,断电即可复位,变频器换掉

25. 外部电压正常,电梯上电出现HEATSINK故障,AMCB2上无显示。变频器要修理

26. 电梯在运行时,变频器出现保护,断电、送电变频器可能会出现底座电源板烧坏

27.电梯正常运行时突然急停,变频器瞬间保护(IGBT desat fit故障)之后故障自动恢复,更换变频一个底板

28. 变频器报IGBT过热,断电后不能复位,更换底座

29.电梯连续运行30次左右的时候,变频器就报OVERVOLTAGE”故障。更换主板电梯就运行正常。

30.电梯经常出现关人现象,变频器报外部故障。把鼓掌屏蔽也不行。更换一块主板电梯正常。

常见的西威变频器自身故障现象

31.电源板无功率参数时应将主板S38和S39短接头拔掉写入

32.上电时电源板上电阻立即冒烟触发模块有项击串组更换

33.起动时过电压保护(变频器滋滋向)补偿电容有问题更换

34.只能正转不能反转主板S17集成块更换

35.上电跳闸制动模块有项击串更换

36.AlARM list drive overload抱闸继电器排线(互感板)

37.高速时欠电压保护补偿电容有问题更换

38.过电流保护驱动电源板中间模块坏更换

37.有时出现过载保护换主板重新调试

38.83与85端子不通变频器主板有问题或外部安全回路不通

39.欠电压保护排线故障(驱动电源板中间模块坏)

40.有接地保护故障驱动电源板上XY-15三角管元件坏更换

41.

C:富士变频器

1.无机房电梯开慢车.变频器就报OC2故障(短路故障)更换一块主板后重新定位.就可以了

2..电梯运行正常.有时候出现关人现象,并且变频器报BBE故障.检查发现报闸开关有问题.屏蔽或者调整都可以

3..电梯快车正常有时候报”ERE”故障.检查主机接触器或者主机大线.编码器线路. LMCB主板(该主板是变频器一体化的.更换主板一定要注意.否则后果很严重)

1.一台一体化电梯运行一段时间变频器就报Vocde.abnormal故障.首先检查编码器和光电

的线路有没有问题,然后在更换主板.

2.一体化电梯运行一段时间变频器就报Para.abnormal故障,更换变频器底做上的主板就

可以了

3.一体化电梯运行,变频器报Power,lost故障,检查线路没有问题,更换底座可以

4.电梯慢车不可以开,并且变频器报PVTlost故障.检查编码器线路.更换编码器就可以了

5.电梯慢车运行变频器老是报DDPfault故障.检查报闸开关线路和主接触器线路.

6.一体化电梯主板报EPC故障,主板程序进不进去,更换后正常.

7.变频器报IGBT故障,更换变频器底座

8.一台一体化电梯运行会报Dclinkovt故障.检查门锁有没有接地.

9.一台一体化电梯电梯一启动不报O ver current故障,更换主板后正常

D: 平层光电部分

1. 电梯经常出现:--"现象.平层光电开关可能坏

2. OH5000电梯锁梯时电梯寻找顶层后停梯打检修后恢复正常.平层开关更换

3. 电梯在正常运行中突然停车,每次在运行中经过缓速位置停车处于保护状态不平层,平层开关更换

4. 电梯运行过程中经常出现_ _",打检修校正,用TT监测光电开关有异常,更换光电开关.

5. 电梯有时到站不开门,用服务器观察无DZ信号,经查该光电不正常,更换光电开关

6. 感应器开关频繁动作,引起电梯平层出错,服务器上DZ偶尔出现进入平层不转大写,调换平层光电

7. 电梯找不到平层.CEDES光电NC不正常,平层开关更换

8. CEDES光电NC,故障,电梯无法寻找平层位置。平层开关更换

9. 电梯运行至目标楼层时丢失位置.电梯平层时用服务器观察,输出DZ忽小忽大,并到最地层寻位,更换光电

10. 电梯关门不走梯,无内外召,MCB板保护,丢失维护子,恢复后电梯反复寻位,检查上平层光电指示灯常亮,更换