文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 报警系统方案

报警系统方案

报警系统方案
报警系统方案

第1章入侵报警系统

1.1 系统概述

中国的安防产业是从上个世纪80年代开始起步的,早期的安防主要以人防为主,技术防范产品几乎是空白,随着技术的发展和市场应用需求的逐步扩大,特别是信息网络技术的飞速发展,极大地促进了安防技术的发展。防盗报警系统广泛运用于现代化智能酒店、大型商城、高档写字楼、居民小区、机关厂矿大院、博物馆、银行等领域。

本套安全防范系统,是我公司在认真研究客户需求的基础上,根据客户的实际需求和建筑特点,利用高科技手段,综合运用当今世界计算机控制、高安全性设备等先进技术,并结合我们多年的行内经验和系统项目实施经验而提供的。我们相信该系统一定是一个功能完善,技术先进, 质量稳定可靠的管理与安全保卫系统,将为贵物业管理体系发挥积极的作用,同时也必将对贵高档写字楼的现代化管理、安全技术防范起到积极的促进作用!

根据对本项目防盗报警系统工程的建筑物平面及各功能区的分析,以及响应标书技术指标的要求,本系统采用霍尼韦尔公司的大型报警主机VISTA-250BPT。建立一套以有线报警为主,并结合TCP/IP网络传输协议、多媒体控制技术、远程控制在内的多种技术,多层次全方位的安全防盗报警系统。同时,为了更加完善防盗报警系统的功能及防范的多层面,本系统设计还可通过安防系统集成平台与其他子系统(闭路电视监控系统、门禁控制系统)进行集成,使得系统更加完善。

该防盗报警系统主要由前端探测器、报警控制中心系统以及系统通讯路由3个部分组成。负责建筑内外各个点、线、面和区域的侦测任务。整个项目根据实际的防区数量,每层楼均选用扩展模块。每个防区扩展模块都有一个独立编码,通过编程对应到相应的防区号,连接到总线上与VISTA-250BPT主机通讯。各种探测器连接到防区扩展模块上,作为报警主机VISTA-250BPT的输入。监控中心的VISTA-250BPT报警控制主机,通过IP2000网络模块连接到装有中心控制软件IP-ALARM的工作站上。发生报警后,IP-ALARM工作站的显示器上显示报警点的电子地图。同时还可通过安防系统集成平台,联动视频监控系统和门禁系统。使

视频监控系统切换到发生报警的区域的摄像机图像上,并可同时联动门禁系统控制门的关闭或开启,以及联动此区域内的照明系统等。

当系统处于布防状态时,如某个报警信号传感器被触发,通过连接在总线上的防区扩展模块,将信号传送到VISTA-250BPT报警主机上,VISTA-250BPT主机连接的警号会发声,同时在IP-ALARM报警系统工作站的显示屏上显示出发生报警的详细地点。中心的控制人员通过6160键盘可使用密码对系统撤防,处理报警。当系统处于撤防状态时,VISTA-250BPT报警主机即使接到探测器发来的报警信号也不会发出报警,系统可由保安人员通过6160键盘手动布防,也可以通过定义时间段,定时对系统进行自动布撤防。VISTA-250BPT报警主机通过公用电话线还可以与辖区内的公安派出所或公安分局实现报警联网。

当VISTA-250BPT报警控制主机使用多条总线连接防区扩展模块时,总线长度之和将不超过1200米。如果一条总线长度超过规定长度时,将增加总线驱动模块4297SN。总线驱动模块4297SN还可为总线另外提供128mA的驱动电流,从而延长总线的通讯距离。但每一条总线将只可以增加一个4297SN总线驱动模块。

1.2 防盗报警系统结构示意图

系统结构示意图

周界报警示意图

1.3 系统总体功能

布防与撤防:

在正常工作时,工作及各类人员频繁出入探测器区域,整个系统处于撤防状态,报警控制器即使接到探测器发来的报警信号也不会发出报警。下班后,处于布防状态,如果有探测器的报警信号进来,就立即报警。系统可由保安人员手动布撤防,也可以通过定义时间窗,定时对系统进行自动布、撤防。同时由于在本技术方案中采取了TCP/IP双向数据传输技术,因此,保安人员既可以在现场采用键盘的方式布撤防,也可以在控制中心通过管理软件进行远程的布撤防工作。

布防后的延时:

如果布防时,操作人员尚未退出探测区域,报警控制器能够自动延时一段时间,等操作人员离开后布防才生效,这是报警控制器的外出布防延时功能。

防破坏:

如果有人对线路和设备进行破坏,线路发生短路或断路、非法撬开情况时,报警控制器会发出报警,并能显示线路故障信息;任何一种情况发生,都会引起控制器报警。

报警联网功能:

系统具有通信联网功能,区域的报警信息送到控制中心,由控制中心的计算机来进行资料分析处理,并通过网络实现资源的共享及异地远程控制等多方面的功能,大大提高系统的自动化程度。

1.4 系统配置

系统根据本项目的建筑特点,对本地块内重要区域如:保安室、重要房间、周界等进行防范,不同的防范区域运用不同的防范手段。

系统采用红外对射探测器、红外幕帘探测器、玻璃破碎探测器、紧急报警按钮等前端设备,构成点、线、面的空间组合防护网络。

1.5 系统总线回路特点

总线回路本身提供最大128mA电流。负载电流越小、总线驱动距离越长

采用非屏蔽双绞线。线径越大、总线驱动距离越长。

可以采用简洁的星型连接。安装时要注意极性。

每个总线设备都有其唯一的地址码供主机识别,不用通过拨码开关设定,地址码不会重复。

总线长度总和不能超过3600米 (屏蔽线减半)。安防界覆盖范围最广的主机总线!

4297模块可以用来为总线回路提供额外的128mA电流或延伸总线回路长度3600米,并隔离不同区段的总线,避免一个区段的总线短路影响其它区段;

一台VISTA-128BPT可以最多并连8个4297模块(注意:4297 不能串连)。

VPLEX-VSI 模块可以用来监测V-Plex总线上的故障,点亮LED报告故障,并隔离该段总线,主机会显示故障地址模块的错误信息。VPLEX-VSI的数量不限,可以串联或并联。大型系统故障隔离排除的利器!

1.6 V-Plex总线技术

1.6.1V-Plex总线概述

强大的驱动能力 : 半径3.6km;主机板载驱动器,无需增加驱动模块. 减小故障率;灵活的拓扑结构,更有效的覆盖建筑物的每一角落;星型 + 分支 + 手拉手 + 集中式 , 任意组合;专利的轮询协议(Global Polling), 提高总线响应速度;总线防区报警比顺序轮询(Serial Polling) 快20倍;高可靠性 + 低维护成本;VPlex-VSI模块自动故障检测和隔离发生故障的分支节省布线的成本;

两线 RVVS2 线材( 传输 + 供电);节省安装工时和成本;每个模块自带唯一地址码, 避免地址冲突;新一代的SN 模块,提高总线的效率

1.6.2V-Plex总线的拓扑结构灵活

1.6.

2.1 总线分支

一条双绞线从主机连接到建筑物最远端的防区,在距离防区最近的点,从双绞线上分支(T-Tap)出来

1.6.

2.2 手拉手

一条双绞线从主机连接到第一个V-Plex模块,再连接到下一个模块

1.6.

2.3 集中式

如果多个防区在邻近位置,可以安装4208SN 8防区模块。用来连接多个常规报警探测器

1.6.3V-Plex环形总线

环形总线:

V-Plex总线可以构成一个闭合的环,倍增系统安全性。单边总线故障不会影响到另外半环的系统安全性。

1.7 系统主要设备介绍

1.7.1VISTA-128BPT/VISTA-250BPT总线制

大型控制主机

VISTA-128BPT/VISTA-250BPT 是商业报警主机家族中的

一个功能强大的主机系列,它集成报警,视频监控和访问控制等功能。VISTA-128BPT/VISTA-250BPT 众多的模块不仅扩展了主机的应用还简化了用户的操作。VISTA-128BPT/VISTA-250BPT 可应用于住宅防盗,住宅火灾和商业防盗。它能兼容了电话通讯和各种网络通讯产品,可以通过电话线或网络进行报警报告,上传/ 下载和远程服务。

基本功能:

?提供9 个有线防区

?通过内置的轮询回路接口(V-Plex?, multiplex),VISTA-128BPT 可最多扩展 119 个防区,VISTA-250BPT 可扩展241 个防区

?支持多达127 个无线防区扩展,最多使用2 个5800 系列的无线接收机。

(当使用有线防区/ 轮询回路的扩展防区时无线防区将少于127 个)?警铃输出电路:12VDC,最大输出电流1.7A

?可分为8 个独立控制的子系统

?提供7 个等级150 个用户码

?提供32 条键盘宏指令,每个命令最多32 个字符

?时间日志,VISTA-128BPT 能保存512 条事件记录,VISTA-250BPT 能保存1000 条时间记录

?防区1 支持多达16 个2 线烟感探测器

?防区7 可被用作钥匙布撤防开关

?集成WIN-PAK 门禁控制系统,能提供更多的用户、事件报告和时间表控制

?支持V-Plex? 扩展的VistaKey 门禁控制系统,其中VISTA-128BPT 支持8个VistaKey 模块( 门禁点) 和250 张门禁卡,VISTA-250BPT 支

持15 个VistaKey 模块( 门禁点) 和500 张门禁卡

?使用基于Windows 系统的下载软件Compass 能够轻松的进行编程和维护

?支持多达96 个可编程输出设备

?可通过键盘复位烟感探测器

?快速布防

?群旁路

?强制布防

?事件布防

?支持一氧化碳(CO) 防区类型

?提供增强的高速RS-232 接口用于第三方接口和自动化设备

?通过主机的ECP 总线扩展IP 通讯设备

?支持 V-Plex 智能连接功能,可以提高V-Plex 防区的响应速度。

?电话断线监测

附加功能

基本有线防区特性:

?线尾阻监控(可选用于防区2-8)支持常开和常闭的探测器

?有限防区能单独配置给8 个子系统中的任一个

?防区1 支持多达16 个2 线烟感探测器

?防区1-8 的4 线烟感探测器和温感探测器(使用4 线烟感探测器必须使用EOL 监控)只能被用于住宅火警

轮训回路扩展(V-Plex?) 总线防区特性:

?回路最大电流可达128mA

?必须使用V-Plex 设备

?被主机监控

?能单独配置给8 个子系统中的任一个

?支持VSI 总线隔离模块

?支持4297 扩展模块

?最大线长3600 米(12,000 英尺)

无线扩展防区特性:

?最多可连接2 个系列的无线接收机,VISTA-128BPT 最多支持127 个无线防区,VISTA-250BPT 最多支持241

?个无线防区(若使用有线防区和/ 或总线扩展防区时,无线防区数量将减少)

?主机通过“签到”信号监控无线设备(除了某些非监控发射器)

?给受监控发射器提供防拆保护

?能单独配置给8 个子系统中的任何1 个子系统

时间表功能特性:

?撤防/ 布防时间表(用于控制布/ 撤防和报告)

?假日时间表(允许不同的时间窗来撤防/ 布防时间表)

?定时事件(如激活继电器,自动旁路和取消旁路,自动布/ 撤防等)?访问时间表(如限制用户访问系统的时间)

?终端用户输出编程模式(提供20 个时间段来进行输出控制)

子系统特性:

?能够提供8 个子系统,分别独立控制

?公共区域子系统,可对其进行编程使其在最后一个子系统布防后自动布防该公共区子系统,任一个子系统撤防后自动撤防该公共区子系统。

?主子系统(9) 被分配给主键盘,用于同时在主键盘上查看所有8 个子系统的状态

?所有的防区都能被分配给8 个子系统中的1 个

?键盘能被分配给8 个子系统中的1 个或者配置给主子系统(9) 用来查看系统状态

?能分配继电器给1 个或所有8 个子系统

?能在所有子系统的键盘上显示火警和/ 或盗警和紧急和环境故障(可选项)

?每个子系统可单独编程用户数,进入延迟和退出延迟

1.7.26160可编程英文液晶键盘

?较大LCD液晶显示屏。更方便使用

?可根据扬声器音识别(1)系统状态;(2)进入

/退出延时;(3)其他报警状态

?不易混淆的状态灯指示

?四个可编程功能键

?系统功能键标记清晰

?白色可移动盒盖能与其他任何场合相配

?电气:12VDC,150mA

?尺寸:187x135x30mm

1.7.3IP2000网络接口模块

参数:

用于连接PC与控制主机进行监视、控制

模拟主机的8个控制键盘(监控主机的8个子系

统)和一个串口(用于接收主机串口信息)

PC的接口为标准的网络接口,因此拓展了主机和

监控点的空间距离

支持TCP/IP协议,适用标准的10M局域网

适用于VISTA-1 20/250BP/20P等主机

尺寸:195x75x15 mm

1.7.44101SN总线继电器模块

参数:

自学习模式

内置1个防区

内置1个继电器

VISTA-120主机最多可接入64个该类模块

1.7.54193SN双防区扩展模块

参数:

?对常规探测器进行自学式编址,以便接入ADEMCO 支持总线的主机

?支持1个常闭回路

?电流:1 mA

?尺寸:44 5×9 5×6 4 mm

1.7.64208SN八防区扩展模块

参数:

可接入8个有线防区

采用自学习模式来识别8个防区

可通过D l P开关选择正常模式或快速反应模式

所有的防区均带EOL监控

外壳防拆保护

电流:1 6mA

1.7.74297总线延伸模块

参数:

若所需总线回路长度超过最大允许长度(1220米),则需要一个4297模块接到第一个回路末端以延伸总线

长度

如果总线回路电流消耗超过128mA,则用4297模块可额外提供128mA的电流

连接到总线回路,用辅助电源对模块供电

1.7.8DT-6360STC智能型吸顶式双鉴探测器参数:

红外/微波双技术

特制赋形天线提高灵敏度,降低误报

内置微处理器

微波探测范围可调

双元PIR元件

1NFORMER(比例监控电路)

全功能自诊断

外壳及天花板防拆开关

自动温度补偿

抗辐射干扰

嵌入式安装,美观大方

附件:DT一6360STC卧式安装组件,PIR遮光材料

探测范围:1 5 m(直径)

电源要求:40mA门2 VDC,10~12.9 VDC

灵敏度:探测范围内正常步速2~4步

微波频率:10 525GHz

防拆:(NC)25mA,30 VDC

报警继电器:C型继电器,125mA,25 VDC

工作温度:0℃~49℃,5%~95%相对湿度(无冷凝)

抗辐射干扰:30 v/m,10MHz~1000MHz

可选安装高度范围:2 4m~4 8 m

尺寸:1 27 x 1 27 x 58 mm

认证:UL,FCC,CCC

重量:397g

1.7.9PB2紧急按钮

参数:

UL认证

5A@24 VDC

塑料外壳

输出:常闭,常开

1.7.10DT8035 /DT8050 复合智能移动探测器

性能特点

外壳时尚且坚固

产品外壳时尚且坚固,可与各种住宅和建筑风格以及室内装饰风格融为一体。采用的ABS 塑料可抵抗各种冲击。外壳走线槽和预开孔便于安装和接线,接线端子也易于连接。

探测灵敏度一致

专门设计的菲涅尔透镜对保护区域边缘的人体目标也有和中心相同的灵敏度,使探测器对于整个保护区域具有一致的探测性能。

墙到墙覆盖

探测范围广,具有下望功能,超越市场上同类产品。

防误报

DT8 系列探测器符合美国SIA-PIR-01 和欧盟EN50131-1 的防误报标准。其微处理器控制可从错误源中过滤出真实有效的信号,有效防止误报。

高级双信号处理(复合智能)

双信号处理可通过微处理器分析红外和微波信号,支持各种高级功能,如实时自检、荧光干扰数字滤波、微波阈值自适应调节、基线自动调节和双向温度补偿。

具有防宠功能

安装员可通过指拨开关打开或关闭防宠功能。防宠功能开启时,探测器可区分出人体信号和小于45 公斤的宠物信号。

专利下望镜功能

可在整个探测范围内提供更好的下望防护。

抗白光

具有专利的黑色防虫罩,可提供6,500 勒克斯的抗白光功能,有效减少由灯、手电筒或反光物体干扰而导致的误报。

光学和电子元件防护严密

光学和电子元件装配于前盖组件并由保护盖防护,防止安装时遭到损坏。密封光学室可避免

气流和昆虫干扰探测器。

螺丝固定结构

可帮助安装员在安装过程中将螺丝打入正确位置,从而使探测器的安装更加简单快捷。

安装灵活

DT8 系列探测器可安装在墙上、角落里或天花板上,安装高度可在2.1 米和2.7 米之间。

GSM报警器使用说明书

语音型GSM报警器使用说明书系统简介 主机图

■ SIM卡安装 把SIM卡装入SIM卡座内■提示信息 主机设置 1、初次上电

按安装方法,打开SIM卡后盖,将SIM卡插入主机后面的SIM卡座内。再将通电的电源适配器输出端插入主机电源孔。此时,主机语音提示“欢迎使用智能型语音报警器”;之后,主机开始检测GSM网络,主机面板上的GSM信号灯开始闪烁(1秒闪一次),表示正在搜索GSM信号,直到网络正常后,GSM信号灯转为3秒闪一次。则表示GSM信号及SIM卡都正常。如果出现六防区灯同时闪烁及主机隔20秒重启一次表示主机未装SIM卡或检测SIM卡不正常。最后,将后备电池的开关拨到 [ON]状态即可。 2、报警留言录音: 设置录音的方法为: 按住【SET】键3秒,主机会语音提示“录音”,再次按SET退出录音。3、开启或关闭GSM模块 主机在出厂的状态GSM模块是开启的,如果用户未插手机卡,主机会不断的重启直到找到手机卡及GSM信号。 关闭GSM模块是指主机在上电开机后,主机不检测手机卡,主机只能作为一台现场报警器用。能现场报警鸣笛但不会往外拨打电话,在关闭GSM模块后如果主机未插手机卡,主机不会自动重启。 关闭GSM模块的方法是: 在主机撤防的状态下,按主机SET键3秒,这时录音灯亮起后松开SET键,等2秒再次按住SET键3秒,主机会提示“嘀 嘀嘀”三声。表示主机转入关闭GSM模块的状态。这时断开主机电源, 重新上电,主机会播“欢迎使用智能语音型报警器”后,会响“嘀 嘀嘀”三声,表示主机已转入关闭GSM模块的状态。 开启GSM模块的方法是: 在主机撤防的状态下,按主机SET键3秒,这时录

烟感报警系统方案设计

利州中华孝悌文化公园烟感报警系统 设 计 方 案 成都创宏科技有限公司 2018-04-26

目录 目录 第一章、项目需求及系统概述 (3) 1.1项目需求 (3) 1.2系统概述 (3) 第二章.设计标准规范 (4) 第三章、设计方案 (5) 3.1、管理中心: (5) 3.2前端部分 (5) 3.3信号隔离及中继 (5) 3.4供电及电源 (6) 3.5报警系统原理 (6) 第四章、设备介绍 (8) 4.1报警主机 (8) 4.2烟感探测器 (10) 4.3单防区模块 (13) 4.4 集中供电电源 (14) 第五章、系统产品清单 (15) 第六章售后服务 (16)

第一章、项目需求及系统概述 1.1项目需求 本项目为利州中华孝悌文化园报警管理系统,本项目涉及到4栋建筑物,其中需要对3栋楼中的近200个房间安装烟感报警系统。 具体功能要求如下: 前端房间(安装了烟感探头的房间)如发生火灾,报警中心第一时间接到警情。 接警中心系统可以与其他管理系统进行接口对接,提供硬件标准协议接口。 1.2系统概述 烟感报警安防系统是建立在多级通讯网络平台上,采用总线方式和专业高速通讯协议进行数据传输和处理,具有报警响应时间短、系统容量大、可靠性高、数据安全、扩充性强、施工简单、操作方便等特点。 1、系统反应速度快,警情信息上报速度低于两秒。系统容量大,最多可挂224个烟感传感器 2、总线距离可达1000米,总线距离通过中继器的延伸可达到10公里 3、6组预设报警电话号码,2组中心号码,10秒自定义留言录音并嵌入人工录音 4、键盘全中文操作,使用方便,防区名称可任意修改定义 5、8种布防方式及6种撤防方式(可通过手机、固话远程布防、撤防) 6、内置12V7.5A密封电池,停电不停机。

报警系统施工方案

防盗 系统总体要求 入侵报警系统是安防系统必不可少的组成部分,入侵报警系统与视频监控、门禁等系统之间能够充分联动,以提高安全技术防范系统的总效益。 系统设计说明 本次设计所布置报警柱,报警柱通过TCP/IP 网络与监控中心通信,只要按下报警柱上的紧张报警按钮,就可以与监控中心安保人员双向对讲通话报告情况。监控中心人员也可主动向报警柱现场喊话或者监听现场音频。 本次设计在服务台(如前台、售票窗口、寄存窗口)、母婴候车室、医务室、残疾人卫生间等处设置紧张按钮,在严重设备机房(配电房、锅炉房、排风机房、制冷机房等)处设计红外双鉴探测器。系统采用总线结构报警系统,110报警接入接口。系统可与视频安防监控系统联动。 前端设备的安装 红外报警探测器的安装 ※吸顶式安装高度大凡为2.5~6M; ※探测器的安装应对准入侵者移动的方向,并使前面探测范围内不应有障碍物。 ※安装探测器时,不要使其对着热源或其他温度易发生变化的设备,如空调机、加热器等。 ※安装紧张按钮的时候应该充分考虑隐蔽性以及紧张情况时报警的方便性。报警系统的测试 探测器的测试 对室内安装的探测器,必须保证探测器的安装角度,以确保最佳接收探测信号;

在探测范围内的例外位置进行全面的步行测试和调校,确保在探测区范围内的持续有用保护。 报警主机的调试 检测前端探测器的故障、交流供电失败、直流欠压和探测器的被拆等故障和破坏行为,并当发生该事件时向系统发出的报警信号。 通讯线路故障(短路、开路等)的模拟检查。 对各防区的地址与电子地图上显示的报警的地点和性质的一致性调试。 系统通过自动电话拨号器向设定的电话拨号功能的检查。 报警系统的调试 报警系统的系统调试流程如下图所示:

报警器使用说明书

一、概述: 品牌大眼睛型号HP-99GSM类型防盗报警电话工作电压12(V)无线接收频率315(MHz)报警喇叭声强120(dB)录音留言时长6(S)储存电话号 二、详细说明: 品牌大眼睛型号HP-99GSM 类型防盗报警电话工作电压12(V) 无线接收频率 315(MHz)报警喇叭声强 120(dB) 录音留言时长 6(S)储存电话号码 6(个) 电话号码位长 11(位)报警项目多功能 密码设置功能有 系统安装 系统简介 本报警器由报警主机和各种无线连接的配件组成。当有人非法进入设防区域时,主机就会发出警报声,并且拨打主人的电话,主人收到通知后可立即赶回家或通知附近的亲朋好友处理,也可以通过电话监听现场的声音,进行远程操作。 报警器安装 把电话线外线插头插入主机的LINE2孔,用报警器附带的电话线将主机的LINE1孔与电话机相连,然后接上电源和警号,此时主机会发出“B”的一声,电源指示灯常亮,表示主机已开始工作。 门磁安装 将随机配备的双面胶把磁条贴在门上,门磁发射盒贴在门框上,安装时注意将磁条靠近发射盒上有指示灯一侧,两者对齐,间距越小越好。 红外探测器的安装 红外探测器的原理是感应人体发出的红外线信号,它能感应到人体的移动,探测距离通常为5-12米,红外探头应装在离地2.2米左右的位置,对准要探测的区域。红外只能安装在室内,不要对着太阳光,不要对着窗户及温度容易改变的地方。红外安装的位置会影响到探测距离及探测的准确性。 GSM卡安装 抽出主机背后的SIM卡盖,用手指压住SIM卡座向后推动,翻开卡座盖板,将SIM卡按豁口位置插入盖板,保持SIM卡缺角与板上缺角方向一致,压下盖板向前推动扣住SIM卡即可。 功能设置 所有设置都需要在撤防下进行,所有正确的操作均是长响一声,错误的操作都是两声短响

火灾报警系统施工方案

施工组织设计 投标单位(盖章): 法定代表人(盖章): 编制时间:

目录 1、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2、系统介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 3、编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 4、施工现场管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 5、施工人员要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 6、进度控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 7、施工工序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 8、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18 9、危险源、危险点分析及预防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 10、施工现场文明施工环保的要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 1、工程概况:

本工程名称: 地点: 2系统介绍: 本消防系统包含了火灾自动报警系统、漏电保护系统、消防广播系统、消防、组成; 2.1、火灾自动报警系统由电感烟探测器、手动报警按钮、各类模块、分机、插孔、扬声器、消火栓按钮、可燃气体探测器、模块箱等设备;本系统设消防控制室。室集中设置自动报警监控、消防及紧急广播设备,消防控制室设置一台火灾报警控制器,其消防及紧急广播系统接入消防控制室消防及紧急广播系统。消火栓启泵线引至一期消防水泵房启动水泵。火灾自动报警系统采用总线制控制中心报警系统,外部设备的全部报警信号送至报警控制器上,经分析判断及确认后,自动或手动发出经编码的联动信号,通过总线及模块启停相应的消防联动设备,同事接收状态反馈信号;系统供电采用220VAC消防电源,及在线式不间断电源供电,由业主提供; 2.2、消防广播系统在消防控制室设置消防广播机柜,在所有防火分区设置消防广播扬声器。在火灾时,可以手动或按程序自动启动消防广播系统; 2.3、消防在手动报警按钮上设有插孔,可直接与消防中心通话,配电室设有专用火警分机; 2.4、消火栓系统在各层消火栓箱设消火栓破碎玻璃按钮,当任一层发生火灾时有人破碎玻璃后,可直接启动消防按纽,并向消防控制中心发出信号;确认火灾后由主机启动消防水泵。 3、编制依据: 3.1、依据:《火灾自动报警系统设计规》GB50116-98 《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-2005 《气体灭火系统施工及验收规》GB50166-2007 3.2、依据有关的国家及部颁施工标准及验收技术规 4、施工现场管理组 临建:现场库房及现场加工车间的确定:根据现场的实际情况,经甲方指定我单位的临时

西门子消防报警系统说明书CT11操作盘

Fire Safety S1151系统 产品说明 北京西门子西伯乐斯电子有限公司1/2 西伯乐斯生命财产的保障 CT11 系统操作盘 特点 ●标准H28壁挂式机箱。 ●操作盘和控制器之间通过C-总线通讯,对控制器FS1120 S1151进行重复操作和显示。 ●一个C-总线系统最多可接12台CT11操作盘。通过预先编程,每个操作盘既可操作显示整个系统,也 可只操作显示其中一部分区域。 ●根据工程需要,可安装在控制器机箱H47/67上,也可通过转接板安装在琴台、立式控制柜(台) 上。 ●自动诊断系统故障。故障状态下火警优先,甚至在主CPU故障情况下也能报应急火警。 ●能转换交互式探测器等部件的工作模式:即使在建筑装修、调试期间仍能探测、分析火灾。 ●采用液晶中文显示、菜单操作方式,可显示系统运行的各种信息、自动存储信息记录达1000条(见 文件3601:控制器操作说明)。 ●使用密码进入操作;分3个不同的操作级别。 应用 ●CT11用于交互式可编址两总线火灾报警联动系统中,配合S1151系列控制器,对整个或局部区域进 行操作并显示。 ●满足国家标准GB4717“火灾报警控制器通用技术条件”,其应用设计遵照国家标准GB50116“火灾 自动报警系统设计规范”。 性能 ●操作盘供电由控制器电源引出三条线:V(DC24V)、回路地(0V)、机壳地。所需固定电流(无液 ※一般指系统中的分区(Zone)、区域(Section)、地区(Area)的总数。 ●CT11操作盘可进行火灾显示盘扩展,详见文件3106。 结构 ●壁挂式机箱H28G220,外型尺寸520×300×70mm ,安装固定尺寸40×20mm。

火灾自动报警系统设计说明书

目录 1 引言.............................................. 错误!未定义书签。 2 工程概况.......................................... 错误!未定义书签。3火灾自动报警系统设计.............................. 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统保护对象分级.................... 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统形式的确定...................... 错误!未定义书签。 探测区域和报警区域划分.......................... 错误!未定义书签。 确定火灾探测器的种类、设置部位和数量............ 错误!未定义书签。 火灾探测器种类的选择......................... 错误!未定义书签。 火灾探测器的设置............................. 错误!未定义书签。 手动火灾报警按钮的设置.......................... 错误!未定义书签。 火灾报警控制器和监控系统的选择和系统布线以及工程应用错误!未定义书签。 消防联动控制设计................................ 错误!未定义书签。 火灾应急广播或火灾警报装置设置.................. 错误!未定义书签。4设计体会.......................................... 错误!未定义书签。参考资料............................................ 错误!未定义书签。

周界报警系统方案

防盗报警系统 1.1设计说明 防盗报警系统主要由前端的门窗磁开关、双鉴探测器、玻璃破碎探测器、紧急报警按钮等报警探测器、现场的报警信号接入模块、中心的控制主机键盘及多媒体工作站等设备构成。 本子系统主要用于防范重要区域(如珍品展区、藏品库、贵重物品存放室等)、重要机房(如网络中心、数据中心、设备间)的入侵报警,在上述重要前端安装各种不同功能的报警探测装置,根据不同的需要设置门磁开关、被动探测器、双鉴探测器、紧急报警按钮等,通过防盗报警主机的集中管理和操作控制,如布、撤防等,构成立体的安全防护体系。当系统确认报警信号后,自动发出报警信号,提示相关管理人员及时处理报警信息,并通过与电视监控子系统的联动等功能的实现,达到很高的安防水平。 采用报警信号与摄像机进行联动,构成点面结合的立体综合防护;系统能按时间、区域、部位任意设防或撤防,能实时显示报警部位和有关报警资料并记录,同时按约定启动相应的联动控制;系统具有防拆及防破坏功能,能够检测运行状态故障;系统与闭路电视监控系统联动,所有的控制集中在中心控制室管理,同时可以设置分控中心以便于区域管理。 防盗报警系统主要采用美国Honeywell公司(Vista系列)防盗报警产品,该系列防盗报警设备具有优良的品质及性能价格比。 防盗报警主机具有扩展功能,单台主机的防区数量为128(Vista-120)或250(Vista-250)个,为将来系统扩充预留了空间。 主要目标: ●通过在重要的室内设置各类探测器,构成了一套多层次全方位的安全防盗报警系统。只要有人非法闯入,即会触发报警信息。一方面,系统会自动把报警信号传送至控制中心,值班人员可通过报警键盘和电子地图的显示确定报警定位;而另一方面,也可以通过声光报警的形式提醒值班人员的注意。 ●控制中心报警控制器,可通过键盘进行编程,可设置布、撤防密码,可显示

火灾报警系统安装施工方案1

拜耳异氰酸酯和聚醚项目TDI联合装置-基础设施BAYER ISOCYANATE & PET PROJECT TDI TRAIN – INFRASTRUCTURE 火灾报警系统和广播呼叫系统施工方案Work Method of Fire Alarm System And Public Address System 编制:Compiled by: 审核:Reviewed by:

目录 CONTENT 1.工程概况GENERAL STATEMENT (2) 2.编制依据COMPOSE BASIS (4) 3.施工方法MAIN METHOD (4) 4施工方法、技术措施CONSTRUCTION PLAN AND TECHNICAL MEASURE (6) 5.质量保证措施、质量通病及治理QUALITY ASSURANCE MEASURES (8) 6.主要施工机具一览表MAIN TOOLS (9) 7.劳动力计划MANPOWER PLAN (9) 8.安全技术措施及HSE管理SAFETY MEASURE (9)

1.工程概况:General Statement 1.1火灾报警和广播呼叫系统包含C581PCS楼、B551楼建筑物和C593柴油发电机部分,B301新增35/10KV变压器室部分以及该区域的水喷雾系统监控。The fire alarm system and public address system include PCS Building C581, B551 Buildings and Diesel Generator C593. B301 New 35/10KV transformer room and its water spray monitoring system are also included. 1.2 C581&C593火灾报警系统为拜耳TDI联合装置的一个子系统火警系统。C581&C593火警系统设备接入变电所C581楼主接线盘P691SS02。B551火灾报警和广播呼叫系统工程为拜耳TDI联合装置的一个子系统。B551火警系统设备接入变电所B551楼主接线盘P661SS02。Fire alarm system of C581&C593 is a sub-project of BAYER ISOCY ANA TE & PET PROJECT TDI TRAIN. The fire alarm system of C581 &C593 is to be connected to PJB P691SS02 of C 581 substation. Fire alarm & Public system of B551 is a sub-project of BAYER ISOCY ANA TE & PET PROJECT TDI TRAIN. The fire alarm system of B551 is to be connected to PJB P691SS02 of C 551 substation 1.3 C581、B551建筑物内全部采用智能型火灾报警控制设备,包括烟感探测器,手动报警按钮,信号模块和控制模块等。C593柴油发电机采用温感探测器和手动报警按钮保护。The system for C581&B551 adopts intelligent devices including smoke detectors, manual call points, input signal modules and output control modules etc. Diesel Generator C593 is protected by heat detectors& manual call points. 1.4 B301新增火警系统设备接入新增现场接线箱E421SF01VK303,通过信号和电源总线接入B301 变电所原有现场接线箱E421SF01VK301。新增火警设备包括烟感探测器、手动报警按钮、感温电缆、信号模块、控制模块和地址模块等。 New 301 fire alarm system equipment is to be connected to new on-site wiring boxes E421SF01VK303 and to the existing on-site substation B301 junction box E421SF01VK301 through the signal and power bus. New fire equipments include smoke detectors, manual call points, temperature cables, input signal modules and output control modules module addresses etc. 1.5火灾报警系统联动设备的控制输出采用24V直流电源信号或干接点信号,最大接点容量为30V/1A,反馈输入采用干接点信号。火灾报警控制器由UPS消防电源专用回路直接供电。在失电情况下,控制器内置电源将能维持8小时操作。所有火灾报警控制盘、柜应可靠接地,接地电阻小于1Ω。Fire Alarm System linkage devices adopt 24V DC power control output signal or dry contact signals. The maximum contact capacity 30V/1A and feedback input adopts dry contact signal. Primary power supply of fire alarm control panel requires UPS power. FACP shall be equipped with a standby battery, rated to maintain operation for 8 hours after main power supply failure. All the panels and boxes shall be well earthed; the resistance shall be less than 1Ω. 1.6 C581&C593广播喇叭接入广播呼叫分线箱P691WL04,占用一路广播回路线。B551广播喇叭接入广播呼叫分线箱P661WL03,占用一路广播回路线。各楼层广播喇叭连接至垂直IT桥架旁的接线盒。广播系统功率放大器至广播喇叭采用恒压100V输出馈线方式。在屋顶安装无线对讲天线并固定于围栏上,通过同轴电缆接入广播系统盘中的无线对讲基站。在每套柴油发电机房内设1个频闪灯,在消防报警时点亮。The public address systems of C581& C593 building will be connected to junction box P691WL04 and occupy one speaker loop. The public address systems of B551 building will be connected to junction box P691WL03 and occupy one speaker loop. Speakers on the same floor shall be connected in field junction box beside the vertical IT cable tray. The output of digital amplifier to speakers will be

110联网报警系统使用手册

“110”联网报警系统使用手册 一、 键盘使用方法 第一步:布防,指令1 2 3 4# 时间:下班 操作:在键盘上输入1 2 3 4# 注意事项:1、布防时防区指示灯(即“红色数字灯”)必须全部熄灭、 准备绿灯常亮。否则,布防无效; 2、布防后应在60秒内立即离开布防区域,否则,会触发 报警。 说明:红外探测器针对移动的物体,即在红外探测器覆盖区域有人移 动,防区指示灯常亮;若红外探测器覆盖区域没有人或没有人 移动,防区指示灯将熄灭。例如,键盘上1防区指示灯常亮, 则表示1防区对应的红外探测器覆盖区域,有人移动:键盘1 防区指示灯熄灭,则表示1防区对应的红外探测器覆盖区域, 没有人或者没有人移动。 退出延时时间是根据在控制键盘上布、撤防后退出防区的时间设置的,所以系统布防后应尽快退出。 第二步:撤防,指令1 2 3 4 # 时间:上班

操作:在键盘上输入1 2 3 4# 注意事项:1、一般情况,即平时上班时,应在进入布防区域30秒内,及时撤防,否则,会触发报警; 2、紧急情况,即触发报警时,应先即使撤防(输入1234#) 消除报警声响;再消除防区(输入*1#),防区指示灯 将不再闪烁,系统进入正常运行。 第三步:消除防区,指令* 1 # 时间:触发报警后(防区灯闪烁) 操作:在键盘上输入* 1 # 注意事项:防区指示灯在不停闪烁时,应立即消除防区,否则,防区所对应的红外探测器覆盖区域将失去报警作用。例如,键 盘上1防区指示灯在闪烁,则1防区对应红外探测器覆盖 区域将失去报警作用。 二、紧急按钮的使用方法 第一步:紧急按钮属于24小时即使报警,将按钮按下,将发出报警声响,并上传报警信息到“110”指挥中心。 第二步:用紧急按钮上的钥匙将按钮复位: 第三步:在键盘上,应先即使撤防(输入1234#)消除报警声响;再消除防区(输入*1#),防区指示灯将不再闪烁,系统进入正 常运行。 如有问题,请拨打咨询电话:2308486

别墅报警系统方案

别墅报警系统方案

目录 第一章公司简介............................................................... 错误!未定义书签。第二章系统概述............................................................... 错误!未定义书签。第三章系统设计依据....................................................... 错误!未定义书签。第四章系统设计方案....................................................... 错误!未定义书签。第五章设备清单及报价................................................... 错误!未定义书签。

第一章公司简介 *************公司 *******公司是经政府注册的、专业从事安防技术产品销售和安防工程的专业公司。公司从一九九九年成立之日起, 就坚持”以需求为导向、以技术为基础、以质量为根本、以营销为龙头”的原则, 拥有强大的技术研发力量、高素质的专业人才和先进的管理模式, 在不长的时间里, 公司得到了超常规的迅速发展, 在行业内声名鹊起。 公司作为加拿大枫叶PARADOX、闭路监控系统、澳大利亚NESS防盗报警系统、日本VESS家庭保全系统在中国区域的总代理, 凭借产品的品牌优势、优越的性价比、有口皆碑的售后服务, 在全国占有广泛的市场。 公司坚持”以人为本”的管理理念, 公司现有员工三十多人, 其中大部

防盗报警系统施工方案

防盗报警系统施工方案 1防盗报警系统管线施工 1. 入侵报警系统的各种导线,原则上应尽可能缩短; 2. 对每个回路的导线用500V兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ 2入侵探测器的安装 1. 入侵探测器安装前,要通电检查其工作状况,并做好记录; 2. 室内被动红外探测器的安装应满足下列要求: 1)壁挂式被动红外探测器,应安装在与可能入侵方向成90°角的方向,高度为.2.m左右,并视防范具体情况确定探测器与墙壁的倾角; 2)吸顶式被动红外探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,必须水平安装; 3)楼道式被动红外探测器,必须安装在楼道终端,视场沿楼道走向,高度为2.2m左右; 4)被动红外探测器一定要安装牢固,不允许安装在暖气片、电加热器、火炉等热源正上方;不准正对空调机、换气扇等物体;不准正对防范区内运动和可能运动的物体。防止光线直射探测器,探测器正前方不准有遮挡物。 3. 室外红外探测器的安装应满足下列要求:

1)安装牢固,发射机与接收机对准,使探测效果最佳; 2)发射机与接收机之间不能有可能遮挡物,如:风吹树摇的遮档等; 3)利用反射镜辅助警戒时,警戒距离应较对射时警戒距离要缩短; 4)安装过程中注意保护透镜,如有灰尘可用镜头纸擦净。 4. 微波—被动红外双技术探测器的安装应满足下列要求: 1)壁挂式微波—被动红外双技术探测器应安装在与可能入侵方向成45°角的方位,高度为2.2m左右,并视防范具体情况,确定探测器与墙壁的倾角; 2)吸顶式微波—被动红外双技术探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,必须水平安装; 3)楼道式微波—被动红外双技术探测器,必须安装在楼道终端,视场正对楼道走向,高度为2.2m左右; 4)探测器正前方不准有遮挡物和可能遮挡物; 5)微波—被动红外双技术探测器的其他安装注意事项,可参考被动红外探测器的安装。 5. 声控—振动双技术玻璃破碎探测器的安装应满足下列要求: 1)探测器必须牢固地安装在玻璃附近的墙壁或天花板上; 2)不能安装在被保护玻璃上方的窗帘盒上方; 3)安装后应用玻璃破碎仿真器精心调节灵敏度。

报警器使用说明书

报警器使用说明书

EC-5120 时钟显示型120防区报警器使用说明书 1系统简介 本系统是时钟显示型120防区家用/商用防盗报警系统,功能实用,性价比高、配置齐全、操作简单。系统采用微电脑处理技术,报警时现场发出120分贝的警报声,同时拨打用户预设的9组电话通知用户。四位数码管显示报警的方位。无线连接红外,门磁,烟雾探测器,燃气探测器,紧急按钮等配件。广泛应用于家庭、工厂、学校、商铺、便利店、财务室、别墅、小区等需要防护的地方。保护财产不受侵害。 2功能简介 ■时钟显示型数码显示屏,具有二组闹铃功能,响铃时间可调。 ■主机有120组无线防区,每个防区有8种防区类型可供选择,可设普通防区、留守防 区、智能防区、紧急防区、关闭防区、门铃防区、迎宾防区、老人求助防区。 ■四组定时布撤防功能,每组定时布撤防可选取星期及不同的防区,省去手动频繁布 撤防,真正实现智能化全自动控制。 ■报警时自动拨打用户设置的9组电话号码;不同的防区能够拨打预设的号码组合, 掉电不丢号码。

■10秒自定义留言录音。可在主机上回放录音。并内嵌人工语音,用户在远程接警 时能知道警情发生的地点及防区号。 ■异地远程监听功能,并能远程电话布防、撤防。 ■无线智能学习配件,学习对码快捷简便,主机可兼容2262及百万组编码,可学习150个遥控器及150个探测器,不 同编码的遥控器能够控制特定的分防区。 ■集成高精度的时钟芯片,时钟走时准确。 ■独有的黑匣子功能,可显示出最近的72条布撤防记录和102条最近的报警记录。 精确显示出报警的时间及防区号。 一、120防区时钟显示型智能防盗报警系统的组成与使用方法 布防 布防是指家中无人时,需要对报警现场进行全方位的探测警戒;报警器的所有探测器处于工作状态,当有探测源(防盗、防火、煤气泄漏等)触发探测器时,报警系统马上报警。布防操作后,主机的[布防]灯长亮,同时显示屏上显示“BF”1秒。 遥控操作:按遥控器的[布防]键一次即可。 键盘操作:按主机键盘[布防]键一次即可。 留守布防 留守布防是指用户有人在家时,为了安全起见,需要让报警系统

最完整最详细的小区周界防盗报警系统设计方案

XX小区 周界防范报警系统 设 计 方 案 设计单位:万维思创(北京)科技有限公司

一、工程概况 为了提高小区的安全,杜绝各类非法人员进入小区和危险区域,我公司派工作人员同贵公司充分接触和沟通,并通过仔细商议,尽最大可能实现小区的安全化,使保安人员随时了解小区所发生的情况,根据安全和管理需要,我们设计出这套安周界全防范系统。在设计中有考虑不到的地方,敬请提出修改意见。(一)、设计原则与指导思想 1、设计原则 (1)以不浪费资源、节约为基础 由于小区路口及公共区域要安装录像监控,我们尽量利用原来有的设备,只增加报警系统,本着不浪费资源、节约的原则达到最大的安全保障。 (2)以可行性为核心

我们本着保障小区安全的前提下,也要考虑到施工及后期维护工作,要理论与实际结合,充分考虑到实用性,不做重复工作。 (3)以易用性为主导思想 "科技以人为本",本着这一精神思想该系统应最大限度的服务于智能化院区的使用者和管理者,系统的稳定性和方便性必须贯穿于智能化系统设计的始终。(4)运用成熟设计标准 科技发展很快,不断的推出更好的设备,但我们要充分考虑到系统的稳定性,我们采用能长期运行而且故障率低产品,也采用比较成熟的一套系统设计方案。让系统稳定的运行,同时易于管理。 (二)、设计依据及标准 安全防范系统工程程序与要求(GA/T15-94) 安全防范工程通用图形符号(GA/T74-84) 安全防范工程费用概预算编制办法(GA/T70-84) 防盗报警控制通用技术条件(GB12663-80) 入侵探测器通用技术条件(GB10408.1-89) 防盗报警控制器通用技术条件(GB12663-90) (三)、工程规划设计 大楼周围红外线安全防范及其他住户报警系统;

消防自动报警系统施工方案

消防自动报警系统施工方案 一、一般情况 工程名称:宁国市商之都商业广场工程 建设地点:宁国市宁阳西路华贝 建设单位:安徽省宁国市亚云房地产开发有限公司 设计单位:北京中华建规划设计研究院有限公司 勘察单位: 宣城市建筑勘察设计研究院 监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 施工单位:歌山建设集团有限公司 二、工程概况 2.1本工程由安徽宁国亚云房地产开发有限公司开发 ,整个工程均由1#楼、2#楼及地下车库组成。其中1#楼地下一层为地下车库, 一层地下室室层高—4.5M。一~五层为商场,其中一层层高为5.10M;二~三层层高为4.80M;四~五层层高为4.50M;六~十六层为住宅楼,各层层高为 3.00M。地下一层地上十六层为框剪结构,室外地坪以上建筑总高度60.60米;其中2#楼地下一层为地下车库, 一~十八层为住宅楼。地下一层地上十八层框剪结构,室外地坪以上建筑总高度59.48米本工程规划用地总面积为11277 M2;建筑总面积为57793 M2 ,其中地上建筑面积为51799 M2 ;其中地下建筑面积为5994 M2 。建筑总面积其中住宅用房建筑面积为31085 M2;其中商业用房建筑面积为20714 M2。其中1#楼总建筑面积为37888㎡;地下室建筑面积为4280.1㎡;地上建筑面积为33608.2㎡ 2.2.本工程1、2#楼地块位于宁国市宁阳西路南侧,原华贝服饰有限公司内。 2.3.建筑首层±0.000相当于黄海高程绝对标高55.880M。 2.4.本工程为商场住宅楼, 大楼采用智能型火灾报警控制器,联动控制柜,通讯柜。联动操作包括:停止进、排风机;起动有关声光讯响器;起动有关加压风机,排风兼排烟风机;强迫电梯降止首层;控制防火卷帘下降;关闭发生火灾层及上下相邻层送风口、切断非消防电源。水流指示器,报警阀信号均到达控制室后,经确认后启动自喷泵。 2.5. 适用范围:适用于宁国市商之都商业广场消防自动报警工程 2.6. 编制依据的标准及规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GBJ50166) 三、施工准备 3.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 3.2 主要设备材料: 3.2.1 一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要

智能报警器说明书

智能报警器说明书 篇一:报警器使用说明书 EC-5120 时钟显示型120防区报警器使用说明书 1 系统简介 本系统是时钟显示型120防区家用/商用防盗报警系统,功能实用,性价比高、配置齐全、操作简单。系统采用微电脑处理技术,报警时现场发出120分贝的警报声,同时拨打用户预设的9组电话通知用户。四位数码管显示报警的方位。无线连接红外,门磁,烟雾探测器,燃气探测器,紧急按钮等配件。广泛应用于家庭、工厂、学校、商铺、便利店、财务室、别墅、小区等需要防护的地方。保护财产不受侵害。 2 功能简介 ■时钟显示型数码显示屏,具有二组闹铃功能,响铃时间可调。 ■主机有120组无线防区,每个防区有8种防区类型可供选择,可设普通防区、留守防区、智能防区、紧急防区、关闭防区、门铃防区、迎宾防区、老人求助防区。■四组定时布撤防功能,每组定时布撤防可选取星期及不同的防区,省去手动频繁布撤防,真正实现智能化全自动控制。 ■报警时自动拨打用户设置的9组电话号码;不同的防区可以拨打预设的号码组合,掉电不丢号码。 ■ 10秒自定义留言录音。可在主机上回放录音。并内

嵌人工语音,用户在远程接警时能知道警情发生的地点及防区号。 ■异地远程监听功能,并能远程电话布防、撤防。 ■无线智能学习配件,学习对码快捷简便,主机可兼容2262及百万组编码,可学习150个遥控器及150个探测器,不同编码的遥控器可以控制特定的分防区。■集成高精度的时钟芯片,时钟走时准确。 ■独有的黑匣子功能,可显示出最近的72条布撤防记录和102条最近的报警记录。精确显示出报警的时间及防区号。 一、120防区时钟显示型智能防盗报警系统的组成与使用方法布防 布防是指家中无人时,需要对报警现场进行全方位的探测警戒;报警器的所有探测器处于工作状态,当有探测源(防盗、防火、煤气泄漏等)触发探测器时,报警系统马上报警。布防操作后,主机的[布防]灯长亮,同时显示屏上显示“BF”1秒。遥控操作:按遥控器的[布防]键一次即可。键盘操作:按主机键盘[布防]键一次即可。 留守布防 留守布防是指用户有人在家时,为了安全起见,需要让报警系统外围的门、窗、阳台、周界探测器工作,而又不想自己触发室内的探测器产生误报。此时选择留守布防,让一

周界红外报警系统设计方案书

周界红外报警系统 方案书 金珂电子科技有限公司

一、方案设计总说明: 1.1前言: 随着改革开放的深入和城乡经济的迅速发展,城市流动人口的大量增加,带来社会许多的不安定因素,治安形势日趋严峻,刑事案件特别是入室偷窃、抢劫等发案率增加。因此,厂区安防系统建设已逐渐纳入许多厂区建设的必备项目中了。 本方案的安全防技术是集现代科学技术之大成的产物,它体现了现代电子技术、现代通信技术、现代控制技术与现代计算机技术的完美结合,其特点在于它所采用的多元信息采集、传输、监控、记录、管理以及一体化集成等一系列高新技术。实践证明,利用这一技术构成的安全防系统(简称安防系统),能为建设环境提供一个安全、便利、舒适的受保护空间。 周界防盗报警系统是安防系统中不可缺少的一个重要组成部分,它不仅可以对社区周边围墙进行全天24小时不间断实时监控,发生警情时,还可通过警号和显示键盘告知保安人员进行事故处理.因此,在社区建立一套完善的红外线报警系统,可以改善厂区的安全系数,加强安全保卫防力度,对社区财产和人身安全起到保障作用,并可为社区实现安全现代化管理创造极有利的条件。 1.2设计原则及依据 1.2.1设计原则 a、先进性:在投资费用许可的情况下,系统采用当今先进的技术

和设备,一方面能反映系统所具有的先进水平,另一方面又使系统具有强大的发展潜力,以便该系统在尽可能的时间与社会发展相适应。 b、可靠性:采用成熟的技术产品,在设备选型和系统设计中都尽量提高系统的可靠性与易维护性。 c、安全性:对于安全防系统,其本身的安全性能不可忽视,系统设计时,必须采取多种手段防止本系统各种形式与途径的非法破坏。 d、可扩充性:系统设计时应充分考虑今后的发展需要,系统应具有预备容量的扩充与升级换代的可能。 e、规性:由于本系统是一个严格的综合性系统,在系统的设计与施工过程中应参考各方面的标准与规,严格遵从各项技术规定,做好系统的标准化设计与施工。 本设计主要贯彻“高质量”及“低价格”两条主要思路来进行设计的。为配合厂区周界防盗报警系统建成后将实行“人防、技防、物防”三防的安全措施管理体制 2.2.系统特点: 本公司采用的艾礼富安双光束系列,其功能特点为:周界报警探测器由主动式红外对射探头组成,可以长距离瞄准,精确度高,并且具有性能稳定、误报率极低的特点,防水性能好,适合北方天气,对室外工作环境,表现出极强的适应性。

防盗报警系统施工方案

防盗报警系统施工方案 在设备安装位置选择上除了须考虑与其他安保子系统的联动外,还需要考虑安装位置及其使用场所可能出现的误报、漏报问题。 采用预调试的方法解决解决调试工期的问题。施工中的重点工作是对总线防区编址器地址编号在安装前进行记录,并预先分配好防区与前端设备防区及报警控制器的对应表。在编址器安装前,通过编程键盘对编址器进行自学式记录,从而减少现场调试时工作量。 1.1 防盗报警系统设备 1)防盗报警接收控制器(防盗报警主机) 是接收探测电传感信号的报警装置。其安装的好坏,直接影响系统的功能。 在墙上安装时,其底边距地不应小于1.2米, 引入控制器的电缆或电线应配线整齐,避免交叉,并应固定牢靠。端子板与每个接线端的接线不得超过2根。电缆芯和导线应留有不小于20cm的余量。 1.控制器的主电源引入线应直接与电源连接,严禁用电源插 头。 2.防盗报警控制器的接地电阻应小于1欧姆。 当采用联合接地时,应使用专用接地线,专用接地干线应用铜芯绝缘电线或电缆,其芯线面积不应小于16mm2;引到其他各防盗设备的接地线应选用铜芯绝缘软线,其芯线截面积不应小于4mm2。 2)微波红外双鉴探测器 安装时,应使探测器正前方的轴向方向与入侵者最有可能会穿越的主要方向成45O角左右。以使两种探测器均能处于较灵敏的状态。 安装时探测器通常要指向室内,避免直射朝向室外的窗户。如果避不开,应仔细调整好探测器的指向和试场。架空安装的加热器的朝向应尽可能与探测方向垂直或将探测器安装在加热器的正下方。如上述方法不可行,则要用小于1/4“间隔的细隔金属丝将加热器盖住。总之,对于能同时引起两种探测器误报的环境要避免。

监控报警系统说明书

监控报警系统说明书 一、概述 铁路货运计量安全检测监控系统是对各个铁路货运计量检测系统测点的每次计量结果进行统计分析监控的重要手段之一。对设备状态的监控更需要人工24小时不断的刷新页面进行实时监控,方能达到值班人员及时、有效的发现设备或网络故障,并采取相应处理措施解决。但这样的监控方式会给监控值班人员增加了极大的劳动强度,不利于工作的开展。 为改善值班人员的工作环境,降低其劳动负荷,我们专门针对工作人员主要盯控页面进行分析,将监控强度最大的影响网路上传页面提取出来,对其进行了专业的二次数据开发,制作了监控报警系统软件。 监控报警系统的最大作用就是可以代替人工对监控系统中的设备状态分项页面中的各个测点的设备状态、状态上报时间进行24小时不间断的刷新监控,可对设备状态中的异常、未知现象及状态上报时间延时半小时后未及时上报的情况进行实时的报警提示,及时提醒值班人员有故障需要处理。并且在测点问题解决恢复上报后,自动对故障时间及恢复时间进行记录。 二、操作步骤 下图为监控报警系统运行主要界面: 此界面为工作窗口,左边为监控报警系统的设置与监控刷新界面,右侧为监控报警提示,及相关操作按键。

此栏为加载监控系统界面设置栏,点击【显示网页设置】按钮,输入密码后此栏变为如下所示状态: 首次加载本报警系统时需要重新设置加载监控网页的地址,登录用户名及密码,并设置查询刷新时间默认为2分钟。设置完成后点击【加载网页】按钮,下面的监控栏会加载出设备状态项目内的相关设备信息。如下图: 此栏为设置排除项,此栏的作用是排除已被通知的有故障发生的测点设备的监控报警,比如测点设备超半小时的上报延时、设备状态异常、未知,将不再提

相关文档
相关文档 最新文档