建筑节能工程概况表

表JN2.1

结果符合要求的,结论中填写“资料完整”。

原材料(设备)合格证、试验报告汇总表JN2.2

工程名称:材料品种:共页第页

8

建筑节能分部工程质量验收记录 JN3.1

工程质量验收记录JN统表1

节能工程质量隐蔽验收记录JN统表2

聚苯板外保温系统墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表JN3.2.1

保温浆料系统墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表JN3.2.2

聚氨酯发泡外保温系统

墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表JN3.2.3

保温装饰板外保温系统

墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表JN3.2.4

墙体自保温系统

墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表JN3.2.5

幕墙节能工程检验批/分项工程质量验收表JN3.3

门窗节能工程检验批/分项工程质量验收记录JN3.4

屋面节能工程检验批/分项工程质量验收记录JN3.5

市政工程施工技术检验批填写范例

市政工程施工技术检验批填写范例

1、施工管理表填写 施工技术文件要按单位工程进行组卷。市政工程中的独立核算项目,应是一个单位工程。采用分期单独核算的同一市政工程,应是若干个单位工程。 1.1 施管表1的填写 文件材料部分的排列宜按以下顺序: (1)施工组织设计。 (2)施工图设计文件会审、技术交底记录。 (3)设计变更通知单、洽商记录。 (4)原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告和复试报告。(需一一对应)。 (5)施工试验资料。 (6)施工记录。 (7)测量复核及预检记录。 (8)隐蔽工程检查验收记录。 (9)工程质量检验评定资料。 (10)使用功能试验记录。 (11)事故报告。 (12)竣工测量资料。 (13)竣工图。 (14)工程竣工验收文件。 文件目录表中的文件编号横杠前的数字为总的卷数,横杠后的数字为本卷项目编号。页号应是本项目在卷中的页码位置,不能光写本

项目的页数。类别栏应与该项表头右上方类别相同。现以道路工程为例示范见后。 1.2 施管表2的填写 存在问题及处理意见栏中填验收检查时发现的问题,一般无什么大问题也可不填。但如工程出过事故,事故处理情况应作简要说明。验收范围及数量栏应扼要填写。本表主要强调各参与单位均应签字盖章。填法示范见后。 1.3 施管表3的填写 施工组织设计应包括下列主要内容: (1)工程概况:工程规模、工程特点、工期要求、参建单位等。 (2)施工平面布置图。 (3)施工部署和管理体系:施工阶段、区划安排;进度计划及工、料、机、运计划表和组织机构设置。组织机构中应明确项目经理、技术负责人、施工管理负责人及其他各部门主要责任人等。 (4)质量目标设计:质量总目标、分项质量目标,实现质量目标的主要措施、办法及工序、部位、单位工程技术人员名单。 (5)施工方法及技术措施(包括冬、雨期施工措施及采用的新技术、新工艺、新材料、新设备等)。 (6)安全措施。 (7)文明施工措施。 (8)环保措施。 (9)节能、降耗措施。 (10)模板及支架、地下沟槽基坑支护、降水、施工便桥便线、构筑物顶推进、沉井、软基处理、预应力筋张拉工艺、大型构件吊运、混凝土浇筑、设备安装、管道吹洗等专项设计。

模板拆除检验批填写示例

工程名称材料结构实验室 改扩建工程 检验批部位D-E-F轴支护桩冠梁 施工执行标准 名称及编号 GB50300– 2001 施工 单位 南通四建项目经理李新专业工长刘永将分包单位分包项目经理施工班组长 序号GB50204—2002的规定 施工单位 检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 主控项目1 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合下表的规定。 构件类型构件跨度(M) 达到设计的混凝土 立方体抗压强度标 准值的百分率(%) 板 ≤2 ≥50 >2,≤8 ≥75 >8 ≥100 梁、拱、壳 ≤8 ≥75 >8 ≥100 符合要求悬臂构件—≥100 2 对后张法预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除; 底模支架的拆除应按施工技术方案执行,当无具体要求时,不应在 结构构件建立预应力前拆除。 3 后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行 一般项目 1 侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及菱角不受损伤没损伤表面和棱角 2 模板拆除时,不应对楼层行成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分 散堆放并及时清运。 符合要求 施工单位 检查评定结果 主控项目、一般项目全部合格,满足施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员: 2011 年 4 月 8 日 监理(建设)单位验收结论

工程名称材料结构实验室 改扩建工程 检验批部位A-K-J轴支护桩冠梁 施工执行标准 名称及编号 GB50300– 2001 施工 单位 南通四建项目经理李新专业工长刘永将分包单位分包项目经理施工班组长 序号GB50204—2002的规定 施工单位 检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 主控项目1 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合下表的规定。 项目专业质量检查员: 2011 年 4 月 10 日 监理(建设)单位验收结论

建筑节能工程外墙外保温现场检测抽样方法

附件1: 建筑节能工程外墙外保温现场检测抽样方法、数量 及判定标准 为统一镇海区建筑节能现场检测工作,根据《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007)及国家有关标准,结合本区实际情况,对建筑节能现场检测作如下规定: 一、饰面层与保温层粘结强度现场拉拔试验 (一)保温板外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层做法 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处(每处测1点,下同)。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (2)面砖与粘结层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa;一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4MPa,但不应小于0.3MPa。

2、采用涂料饰面层做法 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (二)保温砂浆外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层做法 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (2)面砖与薄抹面层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa。一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4Mpa,但不应小于0.3Mpa。 2、采用涂料饰面层做法 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验

建筑节能检测作业指导书

建筑节能检测 作业指导书 文件编号:******-ZY-2010.003 版本号:第一版 发放编号: 受控状态: 编制: 审核: 批准: 发布日期:2010年09月01日生效日期:2010年12月01日

************建筑材料检测有限公司 一.对《建筑节能工程施工质量验收规范》的介绍 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411–2007依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果。主要突出了工程验收中的基本要求和重点,并充分考虑了我国现阶段建筑节能的实际情况。 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、采暖与空调系统的冷热源和附属设备及其管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 二. 检测术语、检测方案及检测流程 2.1 检测术语 2.1.1 进场验收 对进入施工现场的材料、设备等进行外观质量检查和规格、型号、技术参数及质量证明文件核查并形成相应验收记录的活动。 2.1.2 进场复验 进入施工现场的材料、设备等在进场验收合格的基础上,按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行部分或全部性能参数检验的活动。 2.1.3 见证取样送检 施工单位在监理工程师或建设单位代表见证下,按照有关规定从施工现场随机抽取试样,送至有见证检测资质的检测机构进行检测的活动。 2.1.4 现场实体检验 在监理工程师或建设单位代表的见证下,对已经完成施工作业的分项或分部工程,按照有关规定在工程实体上抽取试样,在现场进行检验或送至有见证检测资质的检测机构进行检验的活动。简称实体检验或现场检验。 2.1.5 质量证明文件 随同进场材料、设备等一同提供的能够证明其质量状况的文件。通常包括出厂合格证、中文说明书、型式检验报告及相关性能检测报告等。进口产品应包括出入境商品检验合格证明。适用时,也可包括进场验收、进场复验、见证取样检验和现场实体检验等

建筑节能工程现场实体检验题目A

江苏省建设工程质量检测人员岗位培训试卷(建筑节能工程现场实体检验) (A卷) 一、填空题(每空1分,共计20分) 1、取样位置应选取节能构造有代表性的,并宜兼顾不同 和。 2、取出芯样时应谨慎操作,以保持芯样。当芯样严重破损难以准确判断节能构造或保温 层厚度时,应。 3、判定围护结构节能构造不符合设计要求的,应根据检验结果委托原设计单位或其他有资质的 单位重新验算房屋的,提出。 4、建筑外窗现场气密性检测设备压力测量仪器测值的误差不应大于 ;空气流量测量不大 于。 的建筑外窗气密;单位面积分级指标值q:12≥q>7.5:7.5≥q5、单位缝长分级指标值q>4.02l2l 性等级为。并保持。当现场温度低于5℃ 时,标准块宜6、在粘贴标准块前,应清除后再进行粘 贴。 7、外窗现场气密性检测的检测依据为。 计算。;弧形窗、折线窗应按展开 8、气密性能检测前,应测量 ,、严格按检测标准、规范、操作规程进行检测,检测工作保质保量,检测资料 9 。检测结论 ______________,检测数10、遵循科学、公正、 准确的原则开展检测工作,检测行为要 ______________。据要分)二、单项选择题(每题2 分,共计20 )1、外墙节能构检验造钻芯取样的检测依据是( 《水泥基复合保温砂浆建筑保温系统技术规程》A、DGJ32/J22-2006 B、DGJ32/J19-2007《江 苏节能工程施工质量及验收规程》 C、GB0411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》 D、 DGJ32/J19-2006《民用建筑节能工程施工质量验收规程》的芯样。,从保温层一侧钻取直径 ( )2、钻芯检验外墙节能构造可采用( ),70mm ,80mm B、实心 钻头A、空心钻头,70mm ,80mm D、空心钻头C、实心钻头)计算, 3、同规格、同型号、基 础相同部位的锚栓组成一个检验批。抽取数量按每批锚栓总数() 且不少于(。 3根、根、A 1‰、3 B、 1% 2、根 1% D2 C、1‰、根、、附加渗透量测定试验中:逐级加压的顺序是(4 。)- 1 - A.逐级正压 B.逐级负压 C.先逐级负压,后逐级负压 D.先逐级正压,后逐级负压 5、带饰面砖的预制墙板复检应以每()同类带饰面砖的预制墙板为一个检验批,不足1000 ㎡应按()计,每批应取()试样对饰面砖粘结强度进行检验。 A.1000㎡、1000㎡、1个 B.100㎡、100㎡、1个 C.1500㎡、500㎡、3个 D.1500㎡、1000㎡、3个 6、监理单位应从粘贴外墙饰面砖的施工人员中随机抽选一人,在每种类型的基层上应各粘结至 少()饰面砖样板件,每种类型的样板件应各制取一组()饰面砖粘结强度试样。

检验批容量填写范例

检验批容量 填写方法问答汇总:

我们看到检验批容量这一栏书里面给出了——梁:25件、柱35件、板:42间。 下面的主控项目里面的第一项为什么实际抽样书里面给的是13处呢? 是这样计算的—— 梁:25件,按照统一标准规范里面第6页的表3.0.9检验批最小抽样数量的规定16-25,最小抽样数量取3处; 柱:35件,按照统一标准规范里面第6页的表3.0.9检验批最小抽样数量的规定26-90,最小抽样数量取5处; 板:42间,按照统一标准规范里面第6页的表3.0.9检验批最小抽样数量的规定26-90,最小抽样数量取5处; 由此得出:梁检查3处,柱检查5处,板检查5处,所以按照13处来实际抽查。

我们看下面书里面的给出的填写说明也写得很清楚: 因为“模板安装检验批质量验收记录”这张检验批里面的验收项目同时涉及到了,梁、板、柱。所以相对比较复杂,希望我的分享能够帮助大家。 对于提问者提出的:对于钢筋、模板不同结构部位又怎么计算检验批容量? 培训的建筑行业专家老师是这样回答的:钢筋可以按照批次或者型号来计算。

来源:百度文库 地址:https://www.wendangku.net/doc/1115217871.html,/view/69e4425d0b4c2e3f56276362.html?re=view 贡献者:天朝的刺猬贡献于2014-12-05 二次编辑:qq群北京资料员交流群216812606 检验批表格如何填写检验批容量、最小/实际抽样数量? 在我们填写检验批表格时,很多人都会发愁检验批容量和最小/实 际抽样数量该如何填写,也会有人不理解检验批的含义,现在通过这篇 说明给大家解释清楚,并教会大家如何填写。 首先给大家解释一下检验批的含义:检验批容量是指当前检验批包 含的工程量,施工单位依据专业验收规范相关条款,自己划分的。 下面给大家选出使用频率很高的几张检验批表格作 为范例解释: 增加表格后,双击检验批容量填写的单元格,填写好一个数字后, 把鼠标点到别的单元格上,之后软件会匹配出一个默认单位。 填好容量之后(单位不合适可以手动调整),会自动算出最小抽样 数量(依据专业验收规范的要求计算,如果不合适,可以手动调整)。 此张检验批容量的默认单位为“件”,这个单位是根据《混凝土结 构工程施工质量验收规范》(2010版)GB50204-2002规定的,最好使用 默认单位,如果您认为单位为“㎡”合适,您也可以手动改过来。 此张表格的最小/实际抽样数量是根据上述规范的第 4.2.5和

最新《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

最新《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

目录 第一章总则 第二章术语(略) 第三章基本规定 第四章墙体节能工程 第五章幕墙节能工程 第六章门窗节能工程 第七章屋面节能工程 第八章地面节能工程 第九章采暖节能工程 第十章通风与空调节能工程 第十一章空调采暖系统冷热源及管网节能工程 第十二章配电与照明节能工程 第十三章监测与控制节能工程 第十四章建筑节能工程现场实体检验 第十五章建筑节能分部工程质量验收 第十六章外墙节能构造钻芯检验方法 第一章总则 【条文】 1.0.1 为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节

能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果,依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,制订本规范。 【要点说明】阐述制定本标准规范的目的和依据,以便使人们了解其意义、必要性和重要性。 【条文】1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、空调与采暖系统的冷热源及管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 【条文】1.0.3 建筑节能工程中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不得低于本规范的规定。 【要点说明】各项规定的“严格程度”是最低要求,最起码的要求。这也是我们监理的底线原则。 【条文】1.0.4 建筑节能工程施工质量验收除应执行本规范外,尚应遵守《建筑工程质量验收统一标准》GB 50300、各专业工程施工质量验收规范和国家现行有关标准的规定。 ※【条文】1.0.5 单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。 【要点说明】建筑节能验收是单位工程验收的先决条件,具有“一票否决权”。 相关要求:由总监理工程师组织建设、设计、施工、监理进行验收。 建筑节能分部工程资料应单独成册,资料内应出具分部工程验收合格证明文件。 2术语

建筑节能工程施工

建筑节能工程施工 质量验收规范 (GB50411-2007) 天元建设集团有限公司 2015年7月3日 规范主要内容 1 总则 11 空调与采暖系统的冷热 2 术语源和辅助设备及其管 3 基本规定网节能分项 12 配电与照明节能分项 4 墙体节能分项 13 监测与控制节能分项 5 建筑幕墙节能分项 14 建筑节能工程现场检验 6 门窗节能分项 15 建筑节能分部工程质量 7 屋面节能分项验收 8 地面节能分项 9 采暖节能分项附录 A B C D 10 通风与空调节能分项 1 总则 1.0.1 为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节能工程施工质量验收, 提高建筑工程节能效果,依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、建筑幕墙、门窗、 屋面、地面、采暖、通风与空调、采暖与空调系统的冷热源和附属设备及其管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 1 总则 1.0.3 建筑节能工程中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不 得低于本规范的规定。 1.0.4 建筑工程施工质量控制和竣工质量验收除应遵守本规范外,尚应遵守《建 筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、各专业工程施工质量验收规范和现行国家有关标准的规定。 1.0.5 单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后方可进行。 2 术语

2.0.1 围护结构 建筑物各面的围挡物,如墙体、屋面、地面和门窗等。 2.0.2 导热系数 稳态条件下,1m厚物体,两侧表面温差为1K,1h内通过1m2面积传递的热量。 2 术语 2.0.3 传热系数 稳态条件下,围护结构两侧空气温差为1K,1h内通过1m2面积传递的热量。 2.0.4 热桥 围护结构两侧在温差作用下,形成热流密集的传热部位。 2.0.5 保温浆料 由胶粉料与聚苯颗粒或其他保温轻骨料组配,使用时按比例加水搅拌混合而成的浆料。 2 术语 2.0.7 凸窗 位置凸出外墙外侧的窗。 2.0.8 倾斜窗 窗平面与水平面不垂直的窗。 2.0.9 外门窗 建筑围护结构上有一个面与室外空气接触的门或窗。 2.0.10 玻璃遮阳系数 透过窗玻璃的太阳辐射得热与透过标准3mm透明窗玻璃的太阳辐射得热的比值。 2 术语 2.0.11 透明幕墙 可见光可直接透射入室内的幕墙。 2.0.12 非透明幕墙 不能将可见光透射入室内的幕墙。 2.0.13 制冷性能系数(COP) 制冷机在规定工况下的制冷量(W)与相应输入功率(W)之比。

工程资料检验批填写范本

20mm 单位工程定位放线工程检验批质量验收记录 表3.1.1 编号: 01-001-01-01-00-01-01-001

建筑工程表格填写要求和原则 1、质量表格填写应遵循:真实、整洁、清楚、及时、完整; 2、由工程公司项目部及监理单位统一指定并下发验评表格,各单位按此表格样式统一填写, 不得随意更改其原有内容;当内容较多填写不开时,可适当调整单元格大小或缩小字号,但只限改动施工单位填写内容,其它内容不得更改。 3、主控项目填写内容要有可追溯性,不得笼统填写“符合设计和规范要求”等内容,要详 细填写支持其可信性的试验报告号、隐蔽记录编号、施工记录编号等。如:在填写模板拆除记录时,对有混凝土强度要求的梁、板等结构,要填写其对应的同条件试块强度报告号。主控项目“质量标准”一栏中,仅有“应符合设计要求”、“应符合现行标准的规定”等内容时,要查找相关规范或标准的名称,填写在“施工单位自检记录”栏中。 4、所有表格页边距一律按:上20mm;下20mm;左25mm;右15mm,页边距需必须严格 保持,不得任意调整。 5、由于施工图纸的影响,提前编写《项目划分表》不准确,难以起到其应有的作用。因此, 要求各施工单位在图纸到位后,按单位工程(根据图纸情况,可几个单位工程)报验《项目划分表》,《项目划分表》未批准之前不得开工。《项目划分表》要严格按工程公司体系要求进行编写,要力求准确、及时。 6、隐蔽工程记录应进行编号,以便进行登记和查询。编号与《隐蔽工程质量报验单》一致, 如: HC——JXSD——A-23——GJ——TJ——××× 合川单位名称缩写表格编号类别缩写专业缩写顺序号 《隐蔽工程质量报验单》编号办法详见:附件2 7、日期填写必须为标准填写:如:2011年09月10日,不得减少位数,字迹应清晰明确, 容易辩认。 8、表尾“施工单位检查评定结果”项应填写:“经检查,所检项目符合验评规程的合格标准”; “监理单位验收记录”栏,在文字描述的检查项目后应填写:“经核查,符合要求”;在数据检查的项目后,应填写监理复查的相应数据并填写“经平行检验,满足要求”;表尾监理验收结论应填写:“合格”。

建筑节能工程现场检测抽样方法、数量和判定标准

建筑节能工程外墙外保温现场检测抽样方法、数量 及判定标准(试行) 为统一宁波市区建筑节能现场检测工作,根据《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007)及国家有关标准,结合市区实际情况,对建筑节能现场检测作如下规定: 一、饰面层与保温层粘结强度现场拉拔试验 (一)保温板外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层做法 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 ②检测数量:每个单体工程检测1组,每组测3处(每处测1点,下同)。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (2)面砖与粘结层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单体工程检测1组,每组测3处。 (二)保温砂浆外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 2、涂料饰面层 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验

建筑节能工程现场实体检验题目B

江苏省建设工程质量检测人员岗位培训试卷 (建筑节能工程现场实体检验) (B卷) 一、填空题(每空1分,共计20分) 1、外墙节能构造钻芯检验方法适用于检验的建筑外墙其是否符合设计要求 2、建筑外窗现场气密性检测设备压力测量仪器测值的误差不应大于 ;空气流量测量不大 于。 3、外墙节能构检验造钻芯取样的仪器设备有、、。 4、在粘贴标准块前,应清除并保持。当现场温度低于5℃时,标准块宜后再进行粘贴。 5、采用水泥基胶粘贴外墙饰面时,可按胶粘剂使用说明书的规定时间或在粘贴外墙饰面砖及以后进行饰面砖粘结强度检验。粘贴后 28d 以内达不到标准或有争议时,应以 约定时间检验的粘结强度为准 6、锚栓拉拔加荷设备应能保证所施加的拉伸荷载始终与一致。 7、气密性能检测前,应测量;弧形窗、折线窗应按展开计算。 8、单位缝长分级指标值q l :4.0≥q l >2.5;单位面积分级指标值q 2 :7.5≥q 2 >4.5的建筑外窗气密 性等级为。 9、检测机构应当科学检测,确保检测数据的和;不得接受委托单位的不合理要求;不得弄虚作假;不得出具不真实的检测报告;不得隐瞒事实。 10、廉洁自律,自尊自爱;不参加可能影响检测公正的和;不进行;不接受委托人的礼品、礼金和各种有价证券;杜绝吃、拿、卡、要现象,清正廉明,反腐拒贿。 二、单项选择题(每题1分,共计20分) 1、钻芯检验外墙节能构造应在()进行。 A.墙体施工完工前 B.墙体施工完工后、节能分部工程验收前 C.整体建筑工程验收后 D.墙体施工完工后、节能分部工程验收后 2、外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法至少取()个芯样 A. 2 B. 4 C. 3 D. 5 3、同规格、同型号、基础相同部位的锚栓组成一个检验批。抽取数量按每批锚栓总数()计算,且不少于()。 A. 1‰、3根 B. 1%、3根 C. 1‰、2根 D. 1%、2根

市政资料检验批填写范例表

页号应是本项目在卷中的页码位置,不能光写本项目的页数。 这张表为施工单位内部审批表,先由施工单位内部各部门看过以

建筑节能检验批划分计划

建筑节能检验批划分计划 Prepared on 22 November 2020

建筑节能检验批划分计划报审表 工程名称:淮北师范大学新校区(一期工程)综合教学楼 淮北师范大学新校区(一期工程)综合教学楼工程

建筑节能工程 检 验 批 划 分 计 划 编制: 审核: 淮北市第三建筑安装公司 建筑节能检验批的划分 一、工程概况 工程名称:淮北师范大学新校区(一期工程)综合教学楼工程地址:淮北市沱河路东路 建设单位:淮北师范大学 设计单位:上海时代建筑设计有限公司 监理单位:淮北市相山建设工程监理有限公司 施工单位:淮北市第三建筑安装公司 二、检验批划分原则

检验批的划分,实质是分项工程验收批数量的确定,一个分项工程可按工程的特点分为一个或若干个检验批进行验收,而在检验批划分和数量确定时,应视工程的特点(如施工段、结构缝、楼层、部位、工艺、系统等)情况进行确定,这样便于质量管理和工程质量控制,也便于质量验收。 三、本工程检验批划分计划 1、外墙保温 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500㎡-1000㎡面积划分为一个检验批,不足500㎡也为一个检验批。 2、屋面保温层划分 每栋楼的坡屋面划分为一个检验批;每栋楼的平屋面划分为一个检验批。 3、建筑门窗 建筑门窗工程的检验批应按下列规定划分: 1、同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100樘划分为一个检验批,不足100樘也为一个检验批。 2、同一厂家的同一品种、类型、规格的特种门每50樘划分为一个检验批,不足50樘也为一个检验批。 4、配电照明节能工程 按系统、楼层、建筑分区划分检验批。

建筑工程检验批质量验收记录表填写方法及范例

建筑工程检验批质量验收记录表填写方法及范例一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001 附录D.0.1。 检验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边的印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为8 位数的数码编号,写在表的右上角,前6 位数字均印在表上,后留两个“□”,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为: 前边二个数字是分部工程的代码,01—09。地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3、4 位数字是子分部工程的代码。 第5、6 位数字是分项工程的代码。 其顺序号见GB50300—2001 附录B,表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。 第7、8 位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2 位数的空位置。如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工程,其检验批表的编号为010101□□,第一检验批为010101□0□1。 还需要说明的是,有些子分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现。这就要在同一个表上编2 个分部工程及相应子分部工程的编号:如钢筋分项工

程在地基与基础和主体结构中都有,钢筋分项工程检验批的表编号为:010602□ □、020102□□ 有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不同断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4 行编号中的第5、6 位数字的分别是:第一行09 是室外电气子分部工程的第9 个分项工程,第二行的06 是变配电室子分部的第6 个分项工程,其余类推。 另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料及配合比设计、混凝土施工2 个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程建筑地面子分部工程中的基层分项工程,其中有几种不同的检验批。故在其表名下加标罗马数字(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)……。 二、表头部分的编写 1、检验批表编号的填写:在2 个方框内填写检验批序号。如为第11 个检验批则填为□1□1。 2、单位(子单位)工程名称:按合同文件上的单位工程名称填写,子单位工程标出该部分的位置。分部(子分部)工程名称,按验收规范划定的分部(子分部)

铁路桥梁工程检验批填写范本

新建铁路张家口至集宁一次复线 检验批填写范本 桥梁工程 张集铁路总承包中铁四局工程指挥部 二零零七年十月

1.检验批表格页边距严格按照呼和浩特铁路局对竣工资料的编制要求,上边距25mm、下边距20 mm、左边距28 mm、右边距18 mm,标题用小二黑体,内容采用小四宋体(检验批表格因内容较多,统一采用小五宋体)。 2.每个检验批内所采用的验收标准只写与本张表格内容有关的标准名称。 3.如某项无内容,用“/”表示,不得划斜线;如某项现在无法填写,以后再补填时,留空,等到可以填写时及时手工填写。

一、基础 1.明挖基础 工程报验申请表 工程检查证 基坑检验批质量验收记录表 桥(涵)明挖基坑地质情况现场确认记录表 工程报验申请表 混凝土(原材料)检验批质量验收记录表(I) 混凝土(配合比)检验批质量验收记录表(II) 混凝土(施工及养护)检验批质量验收记录表 (Ⅲ) 混凝土(结构外观和尺寸偏差)检验批质量验收记录表(IV) 2.钻孔桩 工程报验申请表 施工测量放样报验单 钻孔桩桩位检查表 钻孔桩钻孔前检查证 钻孔记录表 钻孔桩成孔检查表 钻孔桩检验批验收记录表 钢筋笼制作焊接安装前检查证 钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录(Ⅰ) 钢筋(连接及安装)检验批质量验收记录(Ⅱ) 钻孔桩桩孔内灌注水下混凝土前的检查证 水下混凝土浇筑记录表 混凝土(原材料)检验批质量验收记录表(Ⅰ) 混凝土(配合比)检验批质量验收记录(Ⅱ) 混凝土(施工及养护)检验批质量验收记录表(Ⅲ) 二、桩基承台 工程报验申请表

钻孔桩承台基坑工程检查证 钻孔桩成桩汇总表 水下混凝土浇筑记录汇总表 模板安装工程检查证 模板及支架检验批质量验收记录表 工程报验申请表 工程检查证 钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(I) 钢筋(连接及安装)检验批质量验收记录表(II) 工程报验申请表 混凝土(原材料)检验批质量验收记录表(I) 混凝土(配合比)检验批质量验收记录表(II) 混凝土(施工及养护)检验批质量验收记录表 (Ⅲ) 混凝土(结构外观和尺寸偏差)检验批质量验收记录表(IV) 三、墩(台)身 工程报验申请表 工程检查证 模板及支架检验批质量验收记录表 工程报验申请表 工程检查证(墩身、托盘钢筋) 钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(I) 钢筋(连接及安装)检验批质量验收记录表(II) 工程报验申请表 工程检查证(顶帽钢筋) 钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(I) 钢筋(连接及安装)检验批质量验收记录表(II) 工程报验申请表 工程检查证(牛腿钢筋) 钢筋(原材料及加工)检验批质量验收记录表(I) 钢筋(连接及安装)检验批质量验收记录表(II)

建筑节能工程现场施工质量验收规范

G B50411-2007建筑节能工程施工质量验收规范编制依据 《建筑产品优选集》(2001YJ114) 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》行业标准(JG158-2004) 《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95) 《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1) 《胶粉聚苯颗粒保温材料外墙外保温工法》(YJGF41-2000) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134—2001) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144—2004) 《节能建筑工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 建筑节能工程施工验收规范 GB50411-2007 一般规定 4.1.1本章适用于板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。 4.1.2主体结构完成后进行施工的墙体节能工程,应在基层质量验收合格后施工,施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。与主体结构同时施工的墙体节能工程,应与主体结构一同验收。

4.1.3墙体节能工程当采用外保温定型产品或成套技术时,其型式检验报告中应包括安全性和耐候性检验。 4.1.4墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料: 1保温层附着的基层及其表面处理; 2保温层粘结或固定; 3锚固件; 4增强网铺设; 5墙体热桥部位处理; 6预制保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点; 7现场喷涂或浇筑有机类保温材料的界面; 8被封闭的保温材料厚度; 9保温隔热砌块填充墙体。

4.1.5墙体节能工程的保温材料在施工过程中应采取防潮、防水等保护措施。 4.1.6墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定: 1采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。 2检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。 4.2主控项目 4.2.1用于墙体节能工程的材料、构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。 检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。 检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。 4.2.2墙体节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

屋面工程检验批填写范例的目录(土工建筑)

屋面工程检验批填写范例的目录 0、屋面分部工程质量验收记录 1、找坡层检验批质量验收记录 2、找平层检验批质量验收记录(现场验收检查原始记录) 3、隔汽层检验批质量验收记录 4、隔离层检验批质量验收记录 5、保护层检验批质量验收记录 6、板状材料保温层检验批质量验收记录(现场验收检查原始记录) 7、纤维材料保温层检验批质量验收记录 8、喷涂硬泡聚氨酯保温层检验批质量验收记录 9、现浇泡沫混凝土保温层检验批质量验收记录 10、种植隔热层检验批质量验收记录 11、架空隔热层检验批质量验收记录 12、蓄水隔热层检验批质量验收记录 13、卷材防水层检验批质量验收记录(现场验收检查原始记录) 14、涂膜防水层检验批质量验收记录 15、复合防水层检验批质量验收记录 16、接缝密封防水检验批质量验收记录 17、烧结瓦和混凝土瓦铺装检验批质量验收记录 18、沥青瓦铺装检验批质量验收记录 19、金属板铺装检验批质量验收记录 20、玻璃采光顶铺装检验批质量验收记录 21、檐口检验批质量验收记录 22、檐沟和天沟检验批质量验收记录 23、女儿墙和山墙检验批质量验收记录 24、水落口检验批质量验收记录(现场验收检查原始记录) 25、变形缝检验批质量验收记录 26、伸出屋面管道检验批质量验收记录 27、屋面出入口检验批质量验收记录 28、反梁过水孔检验批质量验收记录 29、设施基座检验批质量验收记录 30、屋脊检验批质量验收记录 31、屋顶窗检验批质量验收记录

表G __屋面__分部工程质量验收记录 编号:□0□4单位(子单位) 工程名称 三门·东方银座综合楼子分部工程数量 2 分项工程数量 4 施工单位方远建设集团股份有限公司项目负责人技术(质量)负责人孙文友 分包单位/ 分包单位负责人/ 分包内容/ 序号子分部工程名称分项工程名称检验批 数量 施工单位 检查结果 监理单位 验收结论 1 基层与保护找坡层 2 符合要求合格 2 隔汽层 2 符合要求合格 3 保护层 2 符合要求合格 4 防水与密封卷材防水 2 符合要求合格5 6 7 8 质量控制资料检查15项,齐全有效合格安全和功能检验结果检查5项,符合要求合格 观感质量检验结果一般 综合 验收 结论 屋面分部工程验收合格

建筑节能施工现场检查内容

建筑节能施工现场检查内容 1、设计单位是否按照现行国家节能标准进行专项设计,是否进行节能指标的验算,对窗墙比、冷桥、遮阳等部位是否采取相应措施以确保标准的落实,特别是对建筑门窗洞口四周节能构筑措施的设计,是否按照省厅《关于严格执行门窗洞口节能构筑措施的通知》(苏建科【2010】54号)执行,是否达到《江苏省民用建筑工程施工图设计文件(节能专篇)编制深度规定》(2009年版)的要求。 2、施工图设计审查机构是否按有关规定进行建筑节能设计专项审查,并出具审查意见;是否对门窗及阳台部位设计施工做法进行重点审查;是否对重大变更(如外保温系统变更)的项目重新进行节能专项审查并出具审查意见;是否按照建筑节能审查工作程序开展工作;是否将审查中发现的违反节能法律法规和强制性标准的问题记录在案,并报工程所在地建设行政主管部门。 3、建设单位是否存在施工图设计文件未经审查,擅自组织施工,是否擅自变更已批准的施工图设计文件,有无要求设计、施工单位降低建筑节能标准进行设计、施工,是否存在“阴阳图”问题。 4、施工单位是否按照审查合格的图纸编制建筑节能工程施工专项方案并经过审批;建筑节能设计变更实施前是否经监理单位确认;是否对建筑节能专业施工人员进行进行岗前培

训及技术交底;是否存在不做或者少做节能措施,门窗洞口尺寸是否控制在5m1m以内,窗口偏移小于20mm;对涉及到节能施工的隐蔽性工程有无记录,记录资料是否真实、齐全、完整。施工现场是否张贴民用建筑节能措施信息。 5、墙体、门窗、幕墙、屋面、地面及通风与空调安装等节能工程实体实施是否满足设计的要求,有无违反《建筑节能条例》及《江苏省建筑节能管理办法》的行为。 6、工程监理单位是否针对工程的特点制定符合建筑节能要求的监理规划及实施细则;是否督促施工单位严格按照审批后的节能施工方案进行施工,有无见证材料,见证材料是否真实、齐全、完整。 7、主要节能材料、构配件和设备的规格、型号、性能与设计文件要求是否相符。主要节能材料、构配件和设备是否符合国家、省相关标准和推广应用要求,是否具备合格证、中文说明书、型式检验报告、定型产品和成套技术应用型式检验报告,有无进场验收记录、见证取样送检复试报告;监理工程师是否对节能材料、构配件和设备的进场验收签认。8、建筑节能分部工程是否按规定进行专项验收,实体质量是否满足设计要求。 9、商品房开发企业在销售现场,是否明示所销售房屋的节能措施、保温工程保修期等信息;房屋买卖合同、质量保证书和使用说明书中是否载明建筑能耗、节能措施等相关内

2018年新检验批填写范例-优秀word范文 (6页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除! == 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! == 新检验批填写范例 篇一:检验批填写范例(参考) 钢筋分项工程(原材料、钢筋加工)检验批质量验收记录 TJ4.2.4 钢筋分项工程(钢筋连接、钢筋安装)检验批质量验收记录 TJ4.2.5 模板分项工程(现浇结构模板安装)检验批质量验收记录TJ4.2.1 钢筋分项工程(钢筋连接、钢筋安装)检验批质量验收记录 TJ4.2.5 篇二:工程资料检验批填写范本 20mm 单位工程定位放线工程检验批质量验收记录 表3.1.1 编号: 01-001-01-01-00-01-01-001 建筑工程表格填写要求和原则 1、质量表格填写应遵循:真实、整洁、清楚、及时、完整; 2、由工程公司项目部及监理单位统一指定并下发验评表格,各单位按此表格 样式统一填写, 不得随意更改其原有内容;当内容较多填写不开时,可适当调整单元格大小或 缩小字号,但只限改动施工单位填写内容,其它内容不得更改。 3、主控项目填写内容要有可追溯性,不得笼统填写“符合设计和规范要求” 等内容,要详 细填写支持其可信性的试验报告号、隐蔽记录编号、施工记录编号等。如: 在填写模板拆除记录时,对有混凝土强度要求的梁、板等结构,要填写其对应 的同条件试块强度报告号。主控项目“质量标准”一栏中,仅有“应符合设计 要求”、“应符合现行标准的规定”等内容时,要查找相关规范或标准的名称,

填写在“施工单位自检记录”栏中。 4、所有表格页边距一律按:上20mm; 下20mm;左25mm;右15mm,页边距需必须严格 保持,不得任意调整。 5、由于施工图纸的影响,提前编写《项目划分表》不准确,难以起到其应有 的作用。因此, 要求各施工单位在图纸到位后,按单位工程(根据图纸情况,可几个单位工程)报验《项目划分表》,《项目划分表》未批准之前不得开工。《项目划分表》 要严格按工程公司体系要求进行编写,要力求准确、及时。 6、隐蔽工程记录应进行编号,以便进行登记和查询。编号与《隐蔽工程质量 报验单》一致, 如: HC——JXSD——A-23——GJ——TJ——××× 合川单位名称缩写表格编号类别缩写专业缩写顺序号 《隐蔽工程质量报验单》编号办法详见:附件2 7、日期填写必须为标准填写:如:201X年09月10日,不得减少位数,字迹 应清晰明确, 容易辩认。 8、表尾“施工单位检查评定结果”项应填写:“经检查,所检项目符合验评 规程的合格标准”; “监理单位验收记录”栏,在文字描述的检查项目后应填写:“经核查,符合 要求”;在数据检查的项目后,应填写监理复查的相应数据并填写“经平行检验,满足要求”;表尾监理验收结论应填写:“合格”。 篇三:检验批验收记录填写范例 填写说明 1填写基本要求 (1)检验批施工完成并由施工单位自检合格后,应由项目专业质量检查员填报“检验批质量验收记录。”

相关文档