(10.0 分)1.

监测系统按()分为便携式和固定式。

A) A:传输方式

B) B:使用场所

C) C:诊断方式

D) D:监测功能

纠错(10.0 分)2.

单晶型光电导探测器常用材料为()。

A) A:硫酸三甘钛TGS

B) B:锆钛酸铅PZT

C) C:钛酸锂LITaO3

D) D:碲镉汞CdHgTe

纠错(10.0 分)3.

频率为60kHz~100MHz的振动信号选用()监测。

A) A:加速度传感器

B) B:超声传感器

C) C:声发射传感器

D) D:速度传感器

纠错(10.0 分)4.

下列干扰信号中属于脉冲型周期性干扰信号有()。

A) A:雷电、开关、继电器的断合

B) B:旋转电机电刷和滑环间的电弧

C) C:高压输电线的电晕放电

D) D:广播、电力系统中的载波通信

纠错(10.0 分)5.

氧化锌阀片的介电常数er为()。

A) A:500~1000

B) B:1000~2000

C) C:2000~3000

D) D:3000~4000

纠错(10.0 分)6.

对额定电压为6.6kV的电力电缆,若直流泄漏电流()是好电缆

A) A:Id<0.25Na

B) B:Id<1nA

C) C:Id<0.5nA

D) D:Id<0.75nA

纠错(10.0 分)7.

电机绝缘内部放电放电电压最低的是()。

A) A:绝缘层中间

B) B:绝缘与线棒导体间

C) C:绝缘与防晕层间的气隙或气泡里

D) D:绕组线棒导体的棱角部位

纠错(10.0 分)8.

在矿物绝缘油中的奥斯特瓦根据GB/T17623-1998和IEC60599-1999,20℃时O

2

尔德系数为()。

A) A:0.17

B) B:0.09

C) C:0.12

D) D:0.05

纠错判断题

(10.0 分)9. 在线监测系统的信号处理和诊断子系统一般在主控室内。

正确

错误

纠错(10.0 分)10.频率响应特性是传感器的静态特性。

正确

错误

纠错(10.0 分)11.

线性度是传感器输出量和输入量间的实际关系与它们的拟合直线之间的最大偏差与满量程输出值之比。

正确

错误

纠错(10.0 分)12.根据振动的频率来确定所测量的量,随频率的减低可分别选用位移传感器、速度传感器和加速度传感器。

正确

错误

纠错(10.0 分)13.比色法传感器属于湿式气体传感器。

正确

错误

纠错

(10.0 分)14.当水树增加时,直流叠加电流迅速降低。

正确

错误

纠错(10.0 分)15.变压器油在300℃~800℃时,热分解产生的气体主要是氢气和乙炔,并有一定量的甲烷和乙烯。

正确

错误

纠错(10.0 分)16.H2,CO,N2等溶解度低的气体的奥斯特瓦尔德系数随温度的上升而基本不变。

正确

错误

纠错主观填空题

(10.0 分)17.

1、抑制干扰信号的硬件措施有硬件滤波器、和电子鉴别系统。

2、传统的避雷器是由放电间隙和构成。

3、局部放电信号的监测方法可分为电测法和两种。

4、气相色谱分析的气体分离功能由完成。

5、气体传感器可分为干式和两大类。

6、抑制干扰信号的软件措施有、平均技术、逻辑判断和开窗。

7、变压器放电量的在线标定通常采用。

8、色谱分析常用的鉴定器有和氢火焰离子化鉴定器FID两种。

9、光电信号的调制方式主要有、调频式调制和脉码调制-光强调制三种。

10、一般新纸的聚合度n等于左右。

11、抑制干扰信号的软件措施有数字滤波器、、逻辑判断和开窗。

12、抽真空取气方法的油中溶解气体在线监测装置根据产生真空的方式不同,可以分为和真空泵脱气法。

1、光电耦合器隔离

2、碳化硅阀片电阻

3、非电测法

4、色谱柱

5、湿式

6、数字滤波器

7、套管末屏注入法

8、热导池鉴定器TCD

9、调幅式调制

10、1300

11、平均技术

12、波纹管法

电气设备检测技术

第一次作业完整版 填空题: 1、抑制干扰信号的硬件措施有硬件滤波器、差动平衡系统和电子鉴别系统。 2、传统的避雷器是由放电间隙和碳化硅阀片电阻构成。 3、局部放电信号的监测方法可分为电测法和非电测法两种。 4、气相色谱分析的气体分离功能由色谱柱完成。 5、气体传感器可分为干式和湿式两大类。 6、抑制干扰信号的软件措施有数字滤波器、平均技术、逻辑判断和开窗。 7、变压器放电量的在线标定通常采用套管末屏注入法。 8、色谱分析常用的鉴定器有热导池鉴定器TCD和氢火焰离子化鉴定器FID两种。 9、光电信号的调制方式主要有调幅式调制、调频式调制和脉码调制-光强调制三种。 10、一般新纸的聚合度n等于1300左右。 11、抑制干扰信号的软件措施有数字滤波器、平均技术、逻辑判断和开窗。 12、抽真空取气方法的油中溶解气体在线监测装置根据产生真空的方式不同,可以分为波纹管法和真空泵脱气法 判断题 1、在线监测系统的信号处理和诊断子系统一般在主控室内。正确 2、线性度是传感器输出量和输入量间的实际关系与它们的拟合直线之间的最大偏差与满量程输出值之比。正确 3、根据振动的频率来确定所测量的量,随频率的减低可分别选用位移传感器、速度传感器和加速度传感器。错误 4、比色法传感器属于湿式气体传感器。正确 5、当水树增加时,直流叠加电流迅速降低。错误 6、H2,CO,N2等溶解度低的气体的奥斯特瓦尔德系数随温度的上升而基本不变。正确 7、频率响应特性是传感器的静态特性。错误 8、变压器油在300℃~800℃时,热分解产生的气体主要是氢气和乙炔,并有一定量的甲烷和乙烯。错误 单选题: 1、单晶型光电导探测器常用材料为(D )。 2、频率为60kHz~100MHz的振动信号选用(C )监测。 3、下列干扰信号中属于脉冲型周期性干扰信号有(B )。 4、氧化锌阀片的介电常数er为(B )。 5、对额定电压为6.6kV的电力电缆,若直流泄漏电流(C )是好电缆 6、电机绝缘内部放电放电电压最低的是(D )。 7、根据GB/T17623-1998和IEC60599-1999,20℃时O2在矿物绝缘油中的奥斯特瓦尔德系数为(A )。 8、监测系统按(B )分为便携式和固定式。 第二次作业的论述题 1、电力设备状态维修的主要优点。答:(1)可有效地使用没备,提高没备利用率。(2)降低备件的库存量以及更换零部件与维修所需费用。(3)有目标地进行维修,可提高维修水平,使设备运行更安全可靠。(4)可系统地对没备制造部门反馈设备的质量信息,用以提高产品的可靠性。 2、变压器油的"呼吸作用”。答:变压器油的"呼吸作用”是指变压器负载在一天

电气设备材料的验收要求

1材料的检验与试验 1.1电气设备电气设备包括电力变压器、高低压成套配电柜、动力照明配电箱、高压开关、低压大型开关(2000A以上)、电机 (随设备)、蓄电池、应急电源等。 1.2电气材料电气材料包括母线、电线、电缆、电线导管线槽、桥架、灯具、开关插座、水泥电杆、变压器油、蓄电池用电解液、低 压设备等。设备、材料进场后,一般抽检10%,数量少时应全部检查。 1.3检验、试验工具及仪器 1.4电气工程的主要设备、材料根据国家质量技术监督局发布的33号公告及国家质量技术监督局公布的第一批实施强制性产品认证 的电工产品目录,施工现场使用的电线电缆、低压电器、灯具镇流器、消防产品等电气材料都应具有3C认证证书。进口的电气设备、器具和材料的进场验收,应提供商检证明和中文的质量合格证明文件及规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。 1.5高低压成套配电柜,蓄电池柜,不间断电源柜,控制柜(屏、台)及动力、照明配电箱(盘)应符合下列规定 (1)必须是机械部、电力部主管部门认可定点厂的产品,即应在《北京市建设工程质量监督总站99年第045号文件》之中,其中柜(箱)内的电气器具,如漏电开关、空气开关等应具有3C认证; (2)外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失,接线无脱落脱焊,蓄电池柜内电池壳体无碎裂、漏液,充油、充气设备无泄漏,涂层完整,无明显碰撞凹陷。1.6柴油发电机组柴油发电机组应符合下列规定: (1)依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜也有出厂试验记录; (2)外观检查:有铭牌,机身无缺件,涂层完整。 1.7电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等应符合下列规定:

夏季电气设备检查总结

编号:SY-AQ-09611 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 夏季电气设备检查总结 Summer electrical equipment inspection summary

夏季电气设备检查总结 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 随着公司发展,电气设备安全生产形势日益严峻,为保证电气设备在迎峰度夏期间的正常工作,防止各类事故发生,针对实际情况,于2012年7月11日开展了夏季电气设备专项检查活动,重点检查了三个生产车间及制氢站的变压器、高低压配电室及开关柜。对重点区域、重点设备进行了有针对性的专项检测,现将本次检查结果汇总如下: 一、基本情况: 1、所查变压器室、配电室没有漏雨现象。 2、变压器室、配电室杂物过多。 3、配电室都有降温设施,温度适宜。 4、变压器、高压电机等主要电气设备温升符合要求。 二、个别问题: 1、雾化车间1000KVA变压器室门打不开。

2、铁粉车间二区破碎振磨总电源柜断路器电动分合闸动作不灵活。 3、铁粉车间还原1#变压器温度59℃,2#变压器温度56℃,温度偏高,两个变压器室门散热通风网积灰太多,将网眼糊住,影响通风散热。 4、铁粉车间新上10#、11#还原炉配电室内未铺设绝缘垫。 三、问题整改: 1、变压器室、配电室杂物清理、整理。 2、雾化车间1000KVA变压器室门打不开,点检不到位,需加强点检。 3、铁粉车间二区破碎振磨总电源柜断路器电动分合闸动作不灵活,更换新断路器。 4、铁粉车间还原1#变压器、2#变压器室门须尽快清除灰尘。可以考虑在允许的情况下,做好安全防护,定时将门打开,利于通风散热。 5、铁粉车间新上10#、11#还原炉配电室内未铺设绝缘垫,应

电气工程技术要求

电气工程 1、垂直或水平系统穿越不同的防火分区要求做防火封堵。 2、主干桥架引至负荷设备的缆线(桥架的分支)要求全部采用电缆桥架敷设,不允许采用钢管做分支连接,即:电缆桥架贯通始末端;电缆桥架端头应做封闭处理;电缆桥架配件(弯头,三通,四通等)要求购买成品。 3、电缆桥架、母线、配电箱、柜的安装应严格遵照国家技术标准要求。 4、材料设备应严格依据图纸选出,如有必须修改应严格遵照设备品牌表中列举的品牌,及时沟通并得到甲方的认可,材料品牌表以外的设备品牌需经甲方认可方可使用。 5、所有穿越防火分区的线路、管路敷设完毕,应将孔洞用防火材料封堵。 6、普通电缆桥架及金属线槽均为热镀锌处理,耐火桥架或线槽均为内加防火板外刷防火漆处理,双电源公用桥架中间要加隔板。 7、材料要提供封样,所有设备材料、设备的选型均应是优质、先进的产品,不允许使用低端或即将淘汰的产品。 8、所有电气工程材料生产配套单位的资料应上报甲方审批认可。 9、所有电缆头要求塑封处理。 10、漏电防火集中控制器设置于消防控制中心,本工程包括漏电报警装置信号引至消控中心的集中控制器的管线及集中控制器的采购安装。 11、其它未尽事宜遵照图纸和相关国家规范标准执行。 配电箱、柜部分 (一)低压配电箱、柜生产技术要求 1、严格遵照设计图纸的要求和给出的设备型号生产,不能随意更改。 2、控制系统、送风、排烟按标准图集99D303.2和常规做法;潜水泵控制回路按标准图集01D303常规做法;不得简化,严格按图纸要求满足使用要求。 3、控制箱、双电源箱盖板应设置功能性信号灯,显示工作状态,并具有远程操作和就地控制功能,其端子馈出应足以满足其它系统接口数量。 4、配电箱、柜主开关下返及双电源下口均应以铜排相连,并制作三层铜排后,依据塑壳断路器用铜排接引,微断用BV导线接引,其导线截面严格按图纸馈出回路截面平方数进行连接。 5、配电箱、柜主开关上端接线应保证图纸所示线、缆的正常接入,必要时作出铜排。

高压电气试验方案

高压电气试验方案 1 2020年4月19日

山东华聚能源东滩矿电厂超低排放改造工程 高压电气交接试验方案 施工单位: 编制: 审核: 批准: 日期:

目录 1. 目的1 2. 适用范围1 3. 编制依据1 4. 试验项目1 5. 试验人员1 6. 试验条件1 7. 电流互感器试验2 8. 真空断路器试验3 9. 过电压保护器试验8 10. 开关柜配电装置交流耐压试验9 11. 变压器试验11 12.电缆试验 19 13. 风险分析及防范措施22 14. 环境因素分析及文明施工22 2020年4月19日

1.目的: 为保证山东华聚能源东滩矿电厂超低排放改造项目电气安装工程电气设备安装 的施工质量,确定高压配电装置制造和安装质量符合有关规程规定,保证电气设备安全投运。特编制该高压配电装置交接试验方案。 2.适用范围: 适用于山东聚能源东滩矿电厂超低排放改造项目电气安装工程高压配电装置交 接试验。 3.编制依据: 3.1 施工图纸及安装手册 3.2 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—) 3.3 开关柜技术资料。电气设备产品技术说明书; 4.试验项目: 4.1电流互感器试验: 4.1.1极性试验 4.1.2绕组的直流电阻试验 4.1.3绕组绝缘电阻试验 4.1.4交流耐压试验 4.2母线试验: 4.2.1绝缘电阻试验 4.2.2交流耐压试验 2020年4月19日

4.3真空断路器试验: 4.3.1耐压前测量绝缘电阻 4.3.2测量每相导电回路的接触电阻 4.3.3测量分、合闸线圈的直流电阻和绝缘电阻 4.3.4断路器操动机构试验 4.3.5测量分、合闸时间,分、合闸同期性和合闸时触头的弹跳时间 4.3.6断口交流耐压试验 4.3.7耐压后测量绝缘电阻 4.4 变压器试验: 4.4.1测量绕组连同套管的直流电阻。 4.4.2测量绕组连同套管的绝缘电阻和吸收比。 4.4.3绕组连同套管的工频交流耐压试验。 4.5.4额定电压下的冲击合闸试验 4.5.5 检查相位 4.4.6测量噪音 4.5电缆试验 4.6过电压保护器试验 5.试验人员: 试验负责人: 1人;试验员:3人 6.试验条件: 6.1所有参与试验人员资质证书齐全。 6.2试验作业指导书编制完成并经过详细的技术交底。 1 2020年4月19日

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养

和维护简便。 3.2基本要求 塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的 技术要求!

3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系 出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材

厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设 有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行 4.4、配电柜分为母线隔室、功能单元隔室和电缆隔室。仪表、信号灯、按钮等组成的辅助电路元件均安装于配电柜正面板上;主母线位于柜上方,电

缆室位于柜体后部,内部设置有供电缆攀附的支架。 4.5、低压配电柜为GCS或GCK系统,各配电柜内均设有接地母线PE与中性母线N,二者贯穿于 4.7、电柜内各抽屉单元的推进、拉出机构应轻便灵活。相同规格容量的抽屉单元可达到灵活互换。每一个抽屉都有可靠的金属接地。抽屉式或抽出式单元设有:连接位置、试验位置、分离位置三个位置。

4.8、采用悬挂式抽屉导轨、大刀片式推进机构和优质的插接件。使抽屉单元抽插灵活、更换容易、结构简单、加力程度大,保证供电的连续性、可靠 4.11、开关与功能单元间应设有可靠的机械联锁装置,用以保证当开关合闸后,功能单元不能

电气设备状态检测

电气设备状态检测期末复习 1. 答:①相对介电常数是反映电解质极化的物理量,而电介质在导电或者交变场中的极化弛豫所引起的能量损耗陈伟介质损耗,而介电常数通过影响介质损耗角的正切值来影响介质损耗。②主要是由聚乙烯和聚氯乙烯的介电常数所决定。如聚氯乙烯在20℃时的相对介电常数在3.0~3.5之间,而聚乙烯的介电常数仅为2.3。因此两者在介电常数上的差异将对电容器的介质损耗产生影响。 2 答:油纸绝缘结构中的水分会降低绝缘系统的击穿电压和增加绝缘系统的介质损耗。这主要是由于水是强极性液体,比纸和油的介电常数高很多,因此水的含量越高,便会增加绝缘系统的介质损耗。 3. 答:①电介质是指在电场作用下能产生极化的一切物质。电介质主要分成三类:非极性电介质、极性电介质和离子型电介质。非极性电介质的电偶极矩为零,其主要应用于绝缘的有机材料,如聚乙烯、聚四氟乙烯等。极性电介质具有电偶极矩,其主要应用于聚氯乙烯、纤维等材料。离子型电介质主要是由正负粒子组成,其介电常数较大,具有较高的机械性能,其主要应用于石英、云母等材料。②不善于导电的材料均可以称为绝缘体,因此电介质包含的范围更广,电介质包含绝缘体。绝缘体一定是电介质,但是电介质不一定是绝缘体。 4. 。答:极性液体电介质的介质损耗与液体的黏度有关。极性分子在黏性媒介中做热运动,在交变电场的作用下,电场力矩将使极性分子做趋向于外场方向的转动。在转动的过程中,由于摩擦发热将会引起能量的损耗。松香复合剂是一种极性液体介质,其中的矿物油是稀释剂,因此矿物油的成分增加时,复合剂的黏度将会减小,所以松弛时间减小。因此,对应于一定频率下出现的tanδ最大值的温度就会向低温移动。 5. 答:①通过化学反应动力学原理可以得到:Lnτ=a+(b/T)。其中τ为材料的绝缘寿命,T 为温度,a、b为常数。因此可以知道材料的绝缘寿命的对数值和温度的倒数呈线性关系。 ②这个关系是有一定的局限性的,主要体现在:这个关系是根据单一的一级反应得出的,而

电气设备材料的验收要求修订稿

电气设备材料的验收要 求 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

1材料的检验与试验 1.1电气设备包括电力变压器、高低压成套配电柜、动力照明配电箱、高压开关、低压大型开关(2000A以上)、电机 (随设备)、蓄电池、应急电源等。 1.2电气材料电气材料包括母线、电线、电缆、电线导管线槽、架、灯具、开关插座、水泥电杆、变压器油、蓄电池用电解液、低 压设备等。设备、材料进场后,一般抽检10%,数量少时应全部检查。 1.3检验、试验工具及仪器 1.4电气工程的主要设备、材料根据国家质量技术监督局发布的33号公告及国家质量技术监督局公布的第一批实施强制性产品认证 的电工产品目录,现场使用的电线电缆、低压电器、灯具镇流器、消防产品等电气材料都应具有3C认证证书。进口的电气设备、器具和材料的进场验收,应提供商检证明和中文的质量合格证明文件及规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。 1.5高低压成套配电柜,蓄电池柜,不间断电源柜,控制柜(屏、台)及动力、照明配电箱(盘)应符合下列规定 (1)必须是机械部、电力部主管部门认可定点厂的产品,即应在《北京市建设工程质量监督总站99年第045号文件》之中,其中柜(箱)内的电气器具,如漏电开关、空气开关等应具有3C认证; (2)外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失,接线无脱落脱焊,蓄电池柜内电池壳体无碎裂、漏液,充油、充气设备无泄漏,涂层完整,无明显碰撞凹陷。1.6柴油发电机组柴油发电机组应符合下列规定: (1)依据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜也有出厂试验记录; (2)外观检查:有铭牌,机身无缺件,涂层完整。

浅析高压电气设备试验重要性

一、高压试验的重要性 众所周知,电力生产的特点是发电、供电、用电同时完成。任何一个环节发生故障都会使用户停电,给工农业生产人民的生活带来损失。尤其在当前构建和谐的社会大气氛中停电将会带来更巨大的损失,为此电力生产必须安全第一。 安全生产,防止事故发生。控制手段就两条。一是人的因素,二是设备质量可靠程度本章主要从第二条设备质量可靠性程度。 电力系统内的发、供、用电设备除了长期在额定电压下运行之外,必须具备在过电压下的绝缘强度。过电压是指超过正常运行电压,它是电气设备或保护设备损坏的电压升高。在电力系统各种事故中,很大一部分是由于过电压造成设备的绝缘损坏引起的。当绝缘有缺陷时若不及时发现排除,最终导致设备损坏造成停电事故。影响了生产和人民的安居生活。而高压试验的目的就是通过一定的手段依靠相关的检测设备采用模拟的方法检验电气设备绝缘性能的可靠程度为安全发、供、用电提供可靠有力数据。 电气设备的绝缘的缺陷大致分为两类:一类是整体性缺陷如绝缘老化、变质、受潮和脏污等使绝缘性能完全下降;另一类是局部缺陷,如:绝缘局部受损、受潮和脏污等使绝缘性能下降。不论何类绝缘缺陷都能通过高压预防试验检查出来。所以电气设备在运行了一定时间都要进行定期检测试验。这是目前我国对电气设备安全运行采取的有力保证措施重要措施。通过高压试验掌握电气设备绝缘变化规律及时发现缺陷。采取相应的维护和检修措施,避免电气设备绝缘在额定电压与过电压的作用下击穿而造成停电事故。 电气设备的绝缘预防试验一般分为绝缘性能的特性试验和强度试验两种。前者又称为非破坏性试验,是指在较低电压作用下或用其他不损伤绝缘的办法。从不同角度对设备绝缘各种特性进行的试验。如绝缘电阻试验,泄漏电流试验和介质损耗因数试验等。后者又称破坏性试验,是对电气设备的绝缘在较高电压作用下的一种耐压试验。如直流耐压试验和交流耐压试验等。高压试验是判断运行中的电气设备安全的重要措施。 二、绝缘劣化学或损坏的主要原因: 目前高压电气设备安装在户外的还很多,受环境影响较大。因此电气设备的绝缘就容易损坏,电力系统中的事故很大部分就是由于设备绝缘损坏造成。造成绝缘劣化或损坏的原因很多。但归纳起来主要有化学、温度、机械和电气四种: 1) 化学原因: 电气设备的绝缘均为有机绝缘材料(如橡胶、塑料、纤维、沥青、油漆、蜡等)和无机绝缘材料(如云母、石棉、石英、陶瓷、玻璃等)组成。这些材料长期在户外工作耐受着日照、风沙、雨雾、冰雪等自然因素的侵蚀。在高压工作的电气设备还经常受温度、气压、气温的变化对绝缘产生的影响。在含有化学腐蚀性气体环境下工作的电气设备虽然有一定的抵御能力,但长期在这些因素环境中绝缘材料会引起一系列的化学反应。使绝缘材料的性能与结构发生变化,降低绝缘的电气和机械性能。 2)温度原因: 温度升高是造成绝缘老化的重要因素,电气设备的过负荷、短路或局部介质损耗过大引起的过热都会使绝缘材料温度大大升高,导致热稳定的破坏严重时造成热击穿。

高压电气设备试验与安全管理通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD496 高压电气设备试验与安全管理通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高压电气设备试验与安全管理通用 版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、高压电气设备试验内容 (一)绝缘预防性试验 电气设备绝缘预防性试验是保证设备安全运行的重要措施。通过试验,掌握设备绝缘状况,及时发现绝缘内部隐藏的缺陷,并通过检修加以消除,严重者必须予以更换,以免设备在运行中发生绝缘击穿,造成停电或设备损坏等不可挽回的损失。绝缘预防性试验可分为两大类:一类是非破坏性试验或称绝缘特性试验,是在较低的电压下或用其他不会损坏绝缘的办法来测量各种特性参数,主要包括测量绝缘电阻、泄漏电流、介质损耗角正切值等,从而判断绝缘内部有无缺陷。实验证明,这类方法是行之有效的,但目前还不能只靠它来可靠地判断绝缘的耐电强度。另一类是破坏性试验或称耐压试验,试验所加电压高于设备的工作电压,对绝缘考验非常严格,特别是揭露那些危险性较大的集中性缺陷,并能保证绝缘有一定的耐电强度,主要包括直流耐压、交流耐压等。耐压试验的缺点

公司电气设备检查制度

电气设备检查制度 第一章总则 第一条为完善公司电气设备及电气线路的运行管理制度,提高 管理水平,保障电力系统安全、可靠和经济运行,为生产创造良好的供电环境,依据国家电力行业相关法律、法规和行业管理制度,特制定本制度。 第二章电气设备及线路检修、检查的基本规定第二条本规定所称电气设备及电气线路是指公司用于生产、生 活中的所有供电设施。 第三条电气操作人员必须严格执行国家《电业安全工作规程》。 第四条易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行和检修,依据《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》执行。 第五条认真执行“三三二五” 制(三票、三图、三定、五规程、五记录)。 “三票”指工作票、操作票、临时用电票。 “三图”指一次系统图、二次回路图、电缆走向图。 “三定”指定期检修、定期试验、定期清扫。 “五规程”指检修规程、试验规程、运行规程、安全规程、事故处理规程。 “五记录”指检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录。 第六条电气作业必须由经过专业培训、考核合格,持有电工作

业操作证的人员担任。 第七条电气作业人员上岗,应按规定穿戴好劳动防护用品和正确使用符合安全要求的电气工具。 第八条运行人员应严格执行操作票、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。 第九条电气检修必须执行电气检修工作票制度。工作票由指定签发人签发,经工作许可人许可,并办理工作许可手续后方可作业。 第十条不准在电气设备、供电线路上带电作业(无论高压或低压),停电后,应在电源开关处上锁和拆下熔断器,同时挂上“禁止合闸、有人工作”等警示牌,工作未结束或未得到许可,不准任何人随意拿掉警示牌或送电。 第十一条必须带电检修时,应经主管电气的工程技术负责人员批准,并采取可靠的安全措施。作业人员和监护人员应由有带电作业实践经验的人员担任。 第十二条在停电线路和设备上装设接地线前,必须放电、验电,确认无电后,在工作地段两侧挂接地线,凡有可能送电到停电设备和线路工作地段的分支线,也要挂接地线。 第十三条停电、放电、验电和检修作业,必须由负责人指派有实践经验的人员担任监护,否则不准进行作业。 第十四条外线、杆、塔、电缆检修,在作业前必须进行全面检查,确认符合规定后方可作业。 第十五条高压设备无论带电与否,值班人员不得单人移开或越过

电气设备技术方案

一、技术要求、性能参数的符合 1.1.1 国家、行业标准 GB156-93 《标准电压》 GB1408-89 《固定绝缘材料工频电气强度的试验方法》 GB3309-89 《高压开关设备常温下的机械试验》 GB3804-90 《3~63kV交流高压负荷开关》 GB7354-87 《局部放电测量》 GB16926-1997 《交流高压负荷开关—熔断器组合电器》 GB1984-89 《交流高压断路器》 GB11022-89 《高压开关设备技术条件》DL/T 593-2006 《高压开关设备和 控制设备标准的共用技术条件》 SD/T318-89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T539-93(2005复审) 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》 DL/T593-96 《高压开关设备的共用订货技术条件》 DL/T404-97 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 DL/T615-1997(2005复审) 《交流高压断路器参数选用导则》 DL/T538-93 《高压带电显示装置技术条件》 1.1.2 国际电工委员会标准 IEC 60298(1990)额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备; IEC 60694(2001)高压开关设备和控制设备标准的通用条款; IEC 62271-100(2001)高压开关设备和控制设备第100部分:高压交流断路器。2.1.1 我公司生产交流金属封闭开关柜标准 ?★ KYN28A-12 型铠装移开式交流金属封闭开关柜: ?我公司柜体结构采用进口敷铝锌板经多重折弯组装而成,开关柜被隔板分成手车室、母线室、电缆室和继电器仪表室隔室,室与室之间用接地的金属钢板分隔, 互不干扰,以提高运行的安全性和可靠性,而且断路器室、母线室和电缆室都设 有专用的卸压通道,防止因事故而危急人身安全或事故蔓延到其他间隔。 ?防护等级高,开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X,可

电气设备巡视检查的方法

电气设备巡视检查的方法 变电站电气设备的巡视检查方法如下: 第一,通过运行人员的眼观、耳听、鼻嗅、手触等感官为主要检查手段,发现运行中设备的缺陷及隐患。 第二,使用工具和仪表,进一步探明故障性质。较小的障碍也可在现场及时排除。 常用的巡视检查方法有以下四方面。 1、目测法 目测法就是值班人员用肉眼对运行设备可见部位的外观变化进行观察来发现设备的异常现象,如变色、变形、位移、破裂、松动、打火冒烟、渗油漏油、断股断线、闪络痕迹、异物搭挂、腐蚀污秽等都可通过目测法检查出来。因此,目测法是设备巡查最常用的方法之一。 2、耳听法 变电站的一、二次电磁式设备(如变压器、互感器、继电器、接触器等),正常运行通过交流电后,其绕组铁芯会发出均匀节律和一定响度的“嗡、嗡”声。运行值班人员应该熟悉掌握声音的特点,当设备出现故障时,会夹着杂音,甚至有“劈啪”的放电声,可以通过正常时和异常时的音律、音量的变化来判断设备故障的发生和性质。

3、鼻嗅法 电气设备的绝缘材料一旦过热会使周围的空气产生一种异味。这种异味对正常巡查人员来说是可以嗅别出来的。当正常巡查中嗅到这种异味时,应仔细巡查观察、发现过热的设备与部位,直至查明原因。4、手触法 对带电的高压设备,如运行中的变压器、消弧线圈的中性点接地装置,禁止使用手触法测试。对不带电且外壳可靠接地的设备,检查其温度或温升时需要用手触试检查。二次设备发热、振动等可以用手触法检查。电气设备的最高允许温度,见表

电气设备巡视检查的项目 一、变压器的巡视检查 1、变压器的一般检查项目 1)、检查油枕及充油套管内油位、油色是否正常; 2)、检查变压器上层油温。一般油浸自冷变压器上层油温应在85℃以下,强油风冷和强油水冷变压器应在75℃以下。同时,还要监视变压器的温升不超过规定值。 3)、检查变压器的响声。变压器正常运行时,一般有均匀的嗡嗡电磁声,如内部有劈啪的放电声则可能是绕组绝缘有击穿现象。如出现不均匀的电磁声,可能是铁芯的穿心螺栓或螺母有松动。出现异常情况并无法处理时要向有关部门及时报告。 4)检查变压器的套管应清洁、无破损裂纹及放电痕迹。 5)检查冷却装置的运行情况是否正常。 6)检查变压器的呼吸器是否畅通,硅胶不应吸潮至饱和状态。 7)检查防爆管上的防爆膜是否完整无破损。 8)变压器主、附设备用不漏油、渗油。 9)外壳及铁芯一点接地是否良好。

电气设备的高压试验及防范措施

电气设备的高压试验及 防范措施 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

电气设备的高压试验及防范措施 摘要:随着我国电压等级的日益提升,以及电网水平的不断发展,也对当前的电力系统运行稳定性与安全性提出更高要求。通过对当前的高压电网故障进行分析研究,发现大多均是由电气设备绝缘受损所导致。电气设备质量与高压试验数据息息相关。因此,落实好电气设备高压试验工作至关重要。但在当前实践过程中,仍存在较多缺陷问题,急需采取针对性措施加以预防,以此为设备及人员安全提供保障。文章主要对电气设备的高压试验及防范措施进行了分析与研究。 关键词:电气设备;高压试验;防范措施 随着社会经济的不断发展,社会各行各业对于电力能源的需求量逐年上升,电能在为人们日常生活带来极大便利的同时,也存在着较高的危险隐患,故一定要采取相应措施,确保人们的用电安全。在此也对电气设备运行稳定性提出更高要求,通过电气设备高压试验的开展,可有效解决上述问题,从而为电力设备运行的稳定性和安全性提供保障。 一、开展电气设备高压实验的必要性分析 在电力系统运行中,电气设备扮演着十分关键的角色,其运行的稳定性与电网的运行状态息息相关,但无论是哪种设备,在长时间不间断的运行过程中,均难以避免的出现问题,电气设备更是如此。因此,相关人员应尽可能的通过合理措施及时发现问题,解决问题,从而将问题产生的危害降至最低。电气设备的高压实验,主要是通过一定的测试手段,对设备的绝缘性和运行性能进行检验,之后对设备实际运行标准相关数据进行全面分析,从而可在第一时间发现设备中存在的主要问题,并采取针对性措施加以解决。 通过上述操作,即便无法解决全部问题,但仍可对相关问题进行削减,当再次出现类似问题时,也防止了工作人员无计可施、盲目操作现象的产生,使其反而能够轻松应对,顺利解决实际问题,可见,开展电气设备高压试验十分关键。在电网不断运行过程中,需定期对设备进行试验检查,如此更加有助于工作人员在第一时间发现问题,解决问题,从而为电力系统的安全、稳定运行提供保障[1]。 二、电气设备高压实验安全管理问题分析

电气装置试验安全技术措施示范文本

电气装置试验安全技术措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气装置试验安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1) 电气试验人员应充分了解被试验设备及所用仪器的 性能。试验前应对设备及接线进行检查,电流互感器二次 回路严防开路,电压互感器二次回路严防短路。 2) 高压试验设备的外壳必须可靠接地,未接地前不得 进行试验。 3) 在现场进行高压试验时,工作区域应设临时遮拦, 挂警告牌,并设专人警戒,禁止有人接近被试物体。 4) 高压试验设备的操作人员应戴绝缘手套,穿绝缘靴 或站在绝缘台上。高压试验时,应有监护人监视操作,无 监护人员时,不得进行操作。 5) 高压试验设备的高压电极在试验前,应用接地棒接 地或加以短路。用高压电源试验电器设备后,被试验设备

应接地放电。 6) 高压电容器在被试验完毕后,应立即放电、接地、验电,确认无残存电压后方可触及电容器。 7) 试验电缆时,被试电缆的末端必须派人看守。试验过程中需变换接线时,必须先将电源切断,然后将电缆充分接地放电,检查无残存电压后,方可更换接线o 8) 检查高压试验设备或被试设备是否有电时,应使用符合使用要求并检验合格的高压验电器,严禁使用低压验电器检验高压。 9) 用兆欧表遥测绝缘电阻时,被测物应与电源完全断开;试验中应防止与人接触。试验后被测物应接地放电。选用的兆欧表的电压等级必须与被测设备的电压等级匹配,严禁用高一级电压的兆欧表测低一级电压的设备。 10) 在做二次回路耐压试验中,有关回路和设备应设专人监视。

居配工程主设备及主材料技术规范和要求

居配工程主设备及主材料技术规范和要求 一、12kV金属铠装移开式开关柜技术规范 二、12kV环网柜技术规范 三、10kV干式变压器技术规范 四、低压开关柜技术规范 五、低压电容器柜技术规范 六、低压电缆分支箱技术规范 七、用电计量箱技术规范 八、10kV电力电缆技术规范 九、低压电力电缆技术规范 十、配电自动化站所终端(DTU)技术规范

一、12kV金属铠装移开式开关柜技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 1207 电磁式电压互感器 GB 1208 电流互感器 GB 1984 高压交流断路器 GB 1985 高压交流隔离开关和接地开关 GB 3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 5585 电工用铜、铝及其合金母线 GB 6450 干式电力变压器 GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB/T 12022 工业六氟化硫 GB 15166.2 高压交流熔断器第2部分:限流熔断器 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 SD 318 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T 402 高压交流断路器订货技术条件 DL/T 404 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 DL/T 486 高压交流隔离开关和接地开关 DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 JB/T 10305 3.6kV~40.5kV高压设备用户内有机材料支柱绝缘子技术条件 IEC 62271-100 高压交流断路器 2 性能要求 2.1 整体要求 2.1.1产品设计应能使设备安全地进行下述各项工作:正常运行、检查、维护操作、主回路验电、安装和(或)扩建后的相序校核和操作联锁、连接电缆的接地、电缆试验、连接电缆或其他器件的绝缘试验以及消除危险的静电电荷等。 2.1.2 产品的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能,并满足与其他设备连接的要求。 2.1.3 类型、额定值和结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上应有互换性。 2.1.4 各元件应符合各自的有关标准。40.5kV高压开关柜内的触头盒、穿墙套管采用双屏蔽结构,局部放电水平小于3pC。 2.1.5 高压开关柜内的进出线套管、机械活门、母排拐弯处等场强较为集中的部位,应采取倒角打磨等措施。所有铜排连接部位应镀银/搪锡处理。 2.1.6 柜体应采用敷铝锌钢板弯折后拴接而成或采用优质防锈处理的冷轧钢板制成,板厚不得小于2mm。 2.1.7 开关柜应分为断路器室、母线室、电缆室和控制仪表室等金属封闭的独立隔室,其中断路器室、母线室和电缆室均有独立的泄压通道。 2.1.8 断路器室的活门应标有“母线侧”、“线路侧”等识别字样。母线侧活门还应附有红色带电标志和相色标志。活门与断路器手车联锁。 2.1.9 开关柜按工程要求提供相序标识,柜体颜色为:Ral7035。

《电气设备检测技术》

[1078]《电气设备检测技术》 1、国标GB 7252-2010规定300kV及以上变压器、电抗器油中乙炔溶解气体含量的注意值为(B)ppm。 1. A. 0.5 2. B. 1 3. C. 2 4. D. 5 2、国标GB 7252-2010规定200kV及以下变压器、电抗器油中乙炔溶解气体含量的注意值为(D)ppm。 1. A. 0.5 2. B. 1 3. C. 2 4. D. 5 3、根据GB/T17623-1998和IEC60599-1999,20℃时,CO在矿物绝缘油中的奥斯特瓦尔德系数为(C)。 1. A. 0.09 2. B. 0.17 3. C. 0.12 4. D. 0.05 4、根据6kV-XLPE电缆的交流击穿电压与在线监测得到的正切间的关系可知,当正切占大于(B)时,绝缘可判为不良。 1. A. 0.5% 2. B. 1.0% 3. C. 2.0%

4. D. 5.0% 5、下列干扰信号中不属于脉冲型干扰信号的是(A) 1. A. 高频保护信号、高次偕波 2. B. 雷电、开关、继电器的断合 3. C. 高压输电线的电晕放电 4. D. 相邻电气设备的内部放电 6、频率为20kHz以下的振动信号选用(A)监测。 1. A. 加速度传感器 2. B. 超声传感器 3. C. 声发射传感器 4. D. 速度传感器 7、电机绝缘内部放电放电电压最低的是(D)。 1. A. 绝缘层中间 2. B. 绝缘与线棒导体间 3. C. 绝缘与防晕层间的气隙或气泡里 4. D. 绕组线棒导体的棱角部位 8、根据GB/T17623-1998和IEC60599-1999,20℃时,H2在矿物绝缘油中的奥斯特瓦尔德系数为(D)。 1. A. 0.09 2. B. 0.17 3. C. 0.12 4. D. 0.05

高压电气设备试验原理

高压电气设备试验原理 高压电气设备试验原理 一、绪论 随着电力工业的飞速发展,机组参数、系统电压等级逐步提高,电气设备的绝缘强度、系统过电压的限制水平对系统安全经济运行的影响日益突出。据统计,高压电网的各种故障多是由于高压电气设备绝缘的损坏所致,因此了解设备绝缘特性,掌握绝缘状况,不断提高电气设备绝缘水平是电力系统安全经济运行的根本保证。 高压电气设备在运行中必须保持良好的绝缘,为此从设备的制造开始,要进行一系列绝缘测试。这些测试包括:在制造时对原材料的试验、制造过程的中间试验、产品的定性及出厂试验、在使用现场安装后的交接试验、使用中为维护运行而进行的绝缘预防性试验等。其中电气设备的交接试验和预防性试验是两类zhui重要的试验,中华人民共和国电力行业标准和国家标准:DL/T596;-;1996《电力设备预防性试验规程》和GB50150-91《电气设备交接试验标准》详细地介绍了各项试验的内容和标准。 二、绝缘预防性试验 电气设备绝缘预防性试验是保证设备安全运行的重要措施,通过试验,掌握设备绝缘状况,及时发现绝缘内部隐藏的缺陷,并通过检修加以消除,严重者必须予以更换,以免设备在运行中发生绝缘击穿,造成停电或设备损坏等不可挽回的损失。 绝缘预防性试验可分为两大类:一类是非破坏性试验或称绝缘特性试验,是在较低的电压下或用其他不会损坏绝缘的办法来测量的各种特性参数,主要包括测量绝缘电阻、泄漏电流、介质损耗角正切值等,从而判断绝缘内部有无缺陷。实验证明,这类方法是行之有效的,但目还不能只靠它来可靠的判断绝缘的耐电强度。另一类是破坏性试验或称耐压试验,试验所加电压高于设备的工作电压,对绝缘考验非常严格,特别是揭露那些危险性较大的集中性缺陷,并能保证绝缘有一定的耐电强度,主要包括直流耐、交流耐压等。耐压试验的缺点是会给绝缘造成一定的损伤。 三、电气设备交接试验 为适应电气装置安装工程和电气设备交接试验的需要,促进电气设备交接试验新技术的推广和应用,国家标准GB50150-91《电气设备交接试验标准》详细地介绍了各项试验的内容和标准。电气设备交接试验除了部分绝缘预防性试验还有其它一些特性试验,例如变压器直流电阻和变比测试、断路器回路电阻测试等。

气密型电气设备防爆措施及技术要求标准版本

文件编号:RHD-QB-K5774 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 气密型电气设备防爆措施及技术要求标准版本

气密型电气设备防爆措施及技术要 求标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 气密型电气设备的气密外壳一般采用金属材料制成,其外壳各部分是通过金属与金属或金属与玻璃等材料的熔接、挤压或胶粘的方法进行密封,但不允许采用衬垫进行密封。气密外壳是一种能阻止气体、粉尘、固体和液体侵入的完全密封的外壳。气密型电气设备有整台电气设备气密的,也有电气部件气密的。对于气密的电气部件是不能单独在爆炸环境中使用的。气密型电气设备的外壳结构要保证在使用期都保持气密性质,并通过气密试验。气密外壳在使用中不能打开,如果打开外壳则破坏了外壳的气密性,只有

重新密封并做气密试验,合格后方能重新使用。对于采用金属材料的气密外壳,如果使用了法兰连接,那么法兰周围必须进行熔接或胶粘,胶粘的宽度不得小于6mm,以保证良好的气密性。气密性外壳要尽量减少接缝。气密型电气设备和气密型电气部件,如果密封是使用胶粘剂的,必须先通过热稳定试验后,再做气密试验,合格后才能使用。 气密型电气设备的主要附属装置就是外壳上的电缆引入装置。当电缆或引线通过外壳壁时要有保护措施,使电缆及引线不受机械损伤。通过外壳壁的电缆或引线中两根裸露导体间的最小距离为表1-4中规定的电气间隙值的20%,最小不得少于2mm。电缆与导线穿过外壳壁要进行严格的密封,密封填料层的厚度不能少于2mm。密封浇注时不允许在固化密封填料中积聚气泡,密封性能不能因温度及气候变化而

高压电气预防性试验方案计划

10KV配电室高压试验方案 工程概况: 二、设备概况: 项目包括宇龙酷派10KV配电室的高压开关柜、变压器、高压电缆电缆和配变装置总 容量为3900KVA: 施工部署 初步根据设备各部位的情况及甲方的要求,在甲方安排的停电时间内,确定施工员为10人,其中项目施工现场总负责1人,技术监督总监1人,施工安全负责人1人,施工人员分1个班组,施工班组长1人,施工试验调试班组8人;在实施过程中可根据实际情况适当调整,以满足安全及生产需要。

组织管理措施 1、依据的文件及标准 本方案按照中华人民共和国电力行业标准的规定执行 《电业安全作业规和》2005版 《电力设备预防性试验标准》GB50150-2006 《中国南方电网有限责任公司企业标准》Q/CSG114002-2011 2、协调配合 试验调试工作的特殊性决定,试验工作必须在设备停电状态下进行,为缩短停电时间和避免试验人员误入带电设备间隔事故的发生,因此需要甲、已双方单位密切协调配合、统一步调。 试验工作前的准备工作: 甲方单位应向乙方单位提供完整的设备及线路图纸资料(包括各设备的合格证和技术参数表格等),以便乙方制定完善的工作方案。乙方向甲方提供的试验方案内容应包括:具体的施工内容和范围、工作人员数量、停电时间以及需要停电的带电设备。甲方接到乙方施工方案后及时安排设备停电检修事宜。具体停电时间和范围经甲方有关部门确定后,及时与乙方连络并通知乙方到场开展工作时间。 试验工作现场施工: 出于对设备的熟知程度和安全的角度,所有现场的停送电倒闸操作均由甲方单位运行人员执行。乙方应在正式接到甲方现场协调员的设备已停电的通知后,方可安排试验班组人员进入现场验电、放电、挂设警示标志、围栏等安全防护措施。为了安全管理工作,试验工作开始时除甲方协调员及监督人在试验现场协调工作以外,应避免其他闲杂人员在现场走动。试验工作中实验人员认真做好现场记录,实验完毕乙方应检查清理试验现场,确保无遗漏无错误方可撤离现场并通知甲方人员恢复供电。 乙方在试验工作完毕后,根据现场试验记录进行实验报告的编制,试验报告完成经乙方审核部门审核盖章后尽快送达甲方有关单位。

相关文档
相关文档 最新文档