文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › xx工程吊篮脚手架专项施工方案

xx工程吊篮脚手架专项施工方案

xx工程吊篮脚手架专项施工方案
xx工程吊篮脚手架专项施工方案

中北大学职工46#住宅楼工程吊篮脚手架专项施工方案

1、编制依据

1.1 施工图纸

1.2 主要规程规范:《建筑施工安全检查标准》,即JGJ59——99 《建筑施工高处作业安全技术规范》,即JGJ80——91 《建筑施工安全检查标准实施指南》

《高处作业吊篮安全规则》,即JGJ5027——92 《高处作业吊篮提升机》,即

JG/T5033——93 《高处作业吊篮安全锁》,即JG5043——93 《钢丝绳检验和报废规范》,即GB5972——86 《钢结构设计规范》,即GB50017——2003 《建筑结构荷载规范》,即GB50009--2001 《建筑结构设计统一标准》

1.3 施工组织设计

1.4 参考图书

《建筑施工手册》

《建筑施工计算手册》

《建筑施工脚手架实用手册》

《钢结构计算手册》

2 工程概况

本工程位于中北大学北区,北临旧兰火路,南侧紧靠30#住宅楼建筑面积7888.26 平方米,长103.78 米,宽11.58 米,檐高18.05 米。

3 施工部署

3.1 安全责任制:

项目经理———负责协调工作;技术负责人——技术总部署,负责方案的确定及审批;

责任工长———现场施工指挥;技术员————方案编制,技术交底;安全员————现场监理,安全巡视和检查。

3.2 设计总体思路

根据施工组织设计要求,结合本工程结构形式及目前实际施工的特点,为满足外墙装饰立面的要求,分段搭设吊篮脚手架。平衡配重架体采用方钢。

4构造要求及技术措施

4.1手动吊篮脚手架由支撑设施(挑架或桁架)、吊篮、钢丝绳、安全保险绳、安全锁、手动葫芦(如HSS16zy-3T和组装工具式吊篮架等组成。

4.2说明吊篮脚手架的材料、拼装组成和形式(假设吊篮脚手架由L50X

5.0等肢角钢

焊接组成,吊篮分为3m 1.5m两种,即3X0.8mX1.5m,1.5mX0.8mX1.5m每组吊篮架由4片组成,外侧组装片3mX1.5m;1.5mX1.5m为一片,两端组装片0.8X1.2m为2片;底面组装片0.8X3m, 0.8X1.5为一片。(详见附图1)

4.3每组吊篮长度可根据施工需要进行设置,最长不大于8m宽度为0.8m--1.0m。高度一般不易超过两层。特殊需要应专门设计,每层高度不超过2m吊篮的立杆(或单元片),纵向间距不得大于2m外侧架体防护栏杆高度1.5m,每道栏杆间距不大于500mm 外侧大面和两端小面应加设剪刀撑或斜撑杆。内侧必须于0.6m和1.2m处

各设护身栏杆一道。下设挡脚板,高度大于180mm此外吊篮顶部必须设护头棚,杆件的伸出部分不小于100mm

4.4吊篮脚手架底部板应架设竹胶板、木板或防滑钢板,外侧与两端使用2000密目式安全网密封,安全网质量应符合GB16909-1997《密目式安全网》规范要求。

4.5多组吊篮脚手架同时使用时,两组吊篮之间的间距不得大于20cm,内侧距

墙面间距为100mm--200mm

4.6吊篮内侧两端小面应装有可伸缩护墙轮等装置,使吊篮与建筑物在工作状态时能贴紧,以减少架体晃动。

4.7悬挑吊篮的挑梁按建筑高度来设置挑梁材料。一般情况下采用① 48X3.5钢管2根并在一起。悬挂吊篮的挑梁必须按照设计规定与建物固定牢靠。

4.8挑梁之间应用纵向水平杆连接成整体,以保证挑梁防护装置,必须保证抵抗力矩大于倾覆力矩的3倍Pa>3Wb (当在屋顶上设置电动升降车采用动力驱动时Pa>4Wb

4.9①钢丝绳夹使用数量和问题

②绳夹正确布置时固定处的强度至少为钢丝绳自身强度的80%绳夹在实际使用

中受载1、2次后螺母要进一步拧紧

③需套环最远处的绳夹应尽可能的尽靠套环,紧固绳夹时要考虑每个绳头的合理受力,离套环最远处的绳夹不得先单独紧固。

4.10吊架安全锁使用HSS-16ZYAI筑吊篮专用安全锁,吊索为①12.5mm的钢芯钢丝绳,绳头用3个U型卡扣牢,缠绕在挑梁端头3圈,受力绳在外,绳头在内。为了便于检查接头,在最后一个夹头后面约500mm处再安装一个U卡,并将绳头放出一个“安全弯”。当接头的钢丝绳发生滑动时,安全弯即被拉直这时就应立即采取措施。挑梁与吊篮吊绳连接端应有防止滑脱的保护装置。

外墙施工电动吊篮施工方案

蓝天花园—丽景台工程外墙电动吊篮 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制时间:2014年12月08日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、准备工作 (2) 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 (2) 五、电动吊篮布置方案 (3) 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案 (3) 七、安全操作规程及注意事项 (7) 八、季节性施工措施 (11) 九、验算、验收 (11) 十、培训 (11) 十一、维护、保养 (12) 十二、吊篮的布置平面图 (13)

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1、建筑工程施工安全操作规程; 2、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 3、机械设计手册(第四版)。 二、工程概况: 工程名称:兴义市蓝天花园—丽景台工程 建设单位:兴义市安达房地产开发有限公司 施工单位:黔西南州鸿建建筑安装工程有限责任公司 设计单位:贵阳市建筑设计院有限公司 监理单位:贵州富友建设咨询有限责任公司黔西南州分公司 建筑地点:兴义市蓝天花园北侧 合同工期:380日历天 开工日期:2014年3月15 日(暂定,以开工令为准) 竣工日期:2015年3月30日 层数:地下室1层,主楼部分层高4.8m,裙楼层高3.65m ;E1、E2、E3、E4楼均为7+1层,层高3.0m。总建筑面积28822.37m2,停车位175个,住宅总户数168户。 三、准备工作: 1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.应在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。 3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.派吊篮技术人员负责现场指导安装,施工操作工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明: 我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍:

吊篮施工工艺及方法

吊篮施工工艺及方法 4、拟采用吊栏的形式进行施工 一)材料要求 1、吊篮采用租用吊篮、手扳葫芦、钢丝绳及安全锁等配配套设备。型号规格和配置视情况而定。 2、脚手板 吊篮脚手板为轻质金属板,脚手架铺设必须焊接严密牢固。踢脚板采用150mm 高的轻质金属板和吊篮架体焊接牢固。 3、吊点数量 本工程拟采用2.5-3米的吊篮(具体情况根据实际而定),3m的吊篮可设2个吊点。使用2个吊点的吊篮,人员作业时须系好安全带。吊点与升降工具的连接必须使用U字卡环。 4、挑梁 挑梁采用普通10号工字钢。挑梁与吊环联接时应用直径12.5mm钢丝绳,并用U形螺栓联结。挑梁外口高于里口,外内侧应以力矩比1:2为宜(倾覆矩与稳定力矩比) 5、升降工具

升降吊篮的工具一般为手扳葫芦和倒链,手扳葫芦应用3t以上的,倒链应用 2t以上的。 6、间隙 吊篮里皮距建筑物以15cm为宜,两吊篮之间间距不得大于20cm。 7、吊索具 钢丝绳直径不小于12.5mm(吊篮的安全绳也同样),禁止接头使用。钢丝绳与挑梁连接有防剪措施。应用卡接方法时,不得小于3个卡子,绳头要做安全弯。钢筋吊环应为ф16以上Ⅰ级钢筋,钢筋端头铰环焊接长度不小于8cm,且双面焊接。 8、安全装置 吊篮必须设置断绳保险设施,如符合保险绳等,并保证使用,吊篮升降就位后,必须与建筑物拉接牢固,挂好安全绳。吊篮大面必须打戗,保证吊篮结构稳定。 9、其它 3m吊篮的自重200kg(2KN),吊篮上的人员和材料不得集中一端。升降吊篮必须同时摇动手板葫芦或倒链,各吊点应用同步升降。挑梁挑出的长度和位置应与吊篮点保持垂直。 以手扳葫芦为吊具的吊篮,钢丝绳插好后必须将保险搬把拆掉,系牢保险绳。用安全卡子代替保险绳时,保险卡子的拉把不准与主绳摁绑在一起。并将吊篮与建筑物拉牢。吊篮在正式使用前应先试验使用,发现问题及时解决。

建筑工程脚手架施工技术要点

建筑工程脚手架施工技术要点 1、落地式钢管脚手架搭设施工工艺 落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实、基础承载实验、材料配备、定位设置通 长脚手板、钢底座、纵向扫地杆、立杆、横向扫地杆、小横杆(搁栅)、连墙杆、剪刀撑、铺脚手板、扎防护栏杆扎安全网。 定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记。用钢 卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记。垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平稳,不得悬空。 在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部 位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时, 应采取临时稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。 双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相 看齐后,立中间部分各立杆。 其余组件的搭设要求参见构造要求。 2、脚手架拆除施工工艺 拆除程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后 拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为:安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横 杆→大横杆→立杆)。 不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时,要先 抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住 中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数 层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差不应大于2步,入高差大于2步,应增设连墙件加固。 拆除后架体的稳定性不被破坏,如附墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形,拆除各标 准节时,应防止失稳。 当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件。 3、材质及其使用的安全技术措施

吊篮脚手架专项工程施工方案

吊篮脚手架专项施工方案 一、工程概况 1.2工程设计概况 本位于平顶山市一矿路北段路东陈家岗村,结构形式为剪力墙结构,地基基础设计等级为乙级,基础形式为梁板式筏板基础,地下二层,地上十二层,有跃层,总建筑面积约为5839.2m2,建筑高度34.800m。 2.本工程耐火等级地上为二级,地下为一级,防水地上为Ⅱ级,地下为Ⅰ级。 本工程抗震等级为四级,抗震设防烈度地上为6度一组,设计基本地震加速度为0.05g,结构使用年限为50年。 3.人防工程为附建式甲类人防地下室,防核武器等级为6级,防常规武器等级 为6级,防化等级物资储备库为丁级,人员掩蔽部位丙级。车库部分地下一层,住宅部分地下二层,车库地下一层层高3.9米,顶板覆土1.2米;主楼地下二层层高3.0米,商业地下二层层高3.5米。建筑功能为战时二等人员掩蔽部、物资储备部,平时为汽车库。 本工程的外墙保温采用40厚无机保温砂浆,外装饰为深棕、灰白涂料和深棕色真石漆。保温层打底找平及外墙装饰面层均采用吊篮施工。 二、编制依据 1、《建筑施工手册》 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

3、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 4、《高处作业吊篮》GB19155-2003 5、施工组织设计 三、高处作业吊篮简介

3.2 吊篮结构原理简介: 吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑):作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg 安全系数=51800N ÷(1106kg÷9.8N)=4.78,达到安全要求。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把安全锁和一道安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。

脚手架搭设技术措施实用版

YF-ED-J6578 可按资料类型定义编号 脚手架搭设技术措施实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

脚手架搭设技术措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、外架搭设 (1)立杆垂直度偏差不得大于架高的1/ 200。 (2)立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余 各接头必须采取对接扣件,对接应符合下要 求: 立杆上的对接扣件应交错布置,两相邻立 杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头 在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头 中心距主节点的距离不应大于步距的1/3,同 一步内不允许有二个接头。

(3)立杆顶端应高出建筑物屋顶1.5m。 (4)脚手架底部必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应用直角扣件固定在距垫铁块表面不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 (5)大横杆设于小横杆之下,在立杆内侧,采用直角扣件与立杆扣紧,大横杆长度不宜小于3跨,并不小于6m。 (6)大横杆对接扣件连接、对接应符合以下要求:对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm。并应避免设在纵向水平跨的跨中。 (7)架子四周大横杆的纵向水平高差不超过500mm,同一排大横杆的水平偏差不得大于1/300。

吊篮施工技术交底大全

吊篮施工技术交底记录 编号: 表B2

悬挂机构的安装图 2.3. 悬吊平台的安装、调试 (1)将底板垫高200 mm以上平放,各基本节对接处对齐,装上篮片,低的篮片放于工作面一侧,用螺栓联接,预紧后保证整个平台框架平直。 (2)将提升机安装在侧篮两端,安装时注意使安全锁支架朝向平台外侧。 (3)装成后均匀紧固全部联接螺栓。 安装图示:

悬吊平台的 安装图 2.4. 提升机、安全锁、电器箱的安装 (1)将提升机安装在悬吊平台的安装架上,用手柄、锁销、螺栓固定。 (2)将安全锁安装在安装架的安全锁安装板上,用螺栓紧固(安全锁滚轮朝平台侧)。 (3)拧下安全锁上的六角螺母,将提升机的上限位行程开关安装在该处。 (4)将电器箱挂在工作平台后篮片的中间空挡处,将电动机插头、手握开关插头分别插入 电器箱下部相应的插座(下限位行程开关安装在提升机安装架下部的安装板上)。 (5)各航空插头分别插入电器箱下面对应的插座,所有航空插头在接插过程中必须对准槽口,保证插接到位,以防止虚接损坏。确认无误后连接电源。 2.5. 穿绳检查 将电器箱面板上的转换开关拨至待穿钢丝绳的提升机一侧,工作钢丝绳从安全锁的限位轮与 挡环中穿过后插入提升机上端孔,启动上行按钮,提升机即可自动卷绕完成工作钢丝绳的穿绳进

位(穿绳过程中要密切注意有无异常现象,若有异常,应立即停止穿绳)。工作钢丝绳到位后,

将自动打开安全锁,然后安全钢丝绳从安全锁的上端孔插入。(另一侧提升机操作过程相同)注意:必须先将工作钢丝绳和安全钢丝绳理顺后才能分别插入提升机和安全锁,以免钢丝绳产生扭曲。 2.6. 重锤的安装 重锤是固定在钢丝绳下端用来拉紧和稳定钢丝绳,防止悬吊平台在提升时将钢丝绳随同拉起 而影响悬吊平台正常运行。安装时,将两个半片夹在钢丝绳下端离开地面15 cm,然后用螺栓紧固于钢丝绳上,且钢丝绳垂直绷紧。 配重安装完成需用专用防护箱将配重锁住,以防他人移动配重,造成安全隐患。具体防护措施如下: 2.7. 安全绳和绳卡的安装 在吊篮安装完毕使用以前,必须从屋面垂下一根独立的安全绳,安全绳在楼顶的攀挂点必须牢固,切不可将安全绳攀挂在悬挂机构上面,顶部挂完后安全绳放置于吊篮的中间,自锁器直接安装在安全绳上面,施工人员在施工中必须将安全带挂在安全绳上的自锁器上。必须遵守“入篮前先将安全带挂在安全绳上面的自锁器上、施工过程中安全带必须一直系挂在安全绳上面的自锁器上、出篮后再将安全带从自锁器上取 下” 。

脚手架施工技术要求

脚手架施工技术要求 脚手架施工技术要点 1 前言 (1)建筑施工扣件式钢管外脚手架的搭设及施工管理,体现企业具有特色外脚手架形象及标准化施工能力,本标准依照国家和地方有关安全技术规范、编制了《建筑工程外脚手架搭设内标准》。

(2)本标准对外脚手架的立面形象、构造要求、搭设拆除、检查与验收、管理要求做出了具体陈述,并且对一些特殊部位的构造作法进行了细化,细化的部位主要包括:阳台处、飘窗处、外用电梯卸料平台处、电梯井及采光井内、建筑物阳角处等。 (3)本标准具体内容与国家、地方有关安全技术规范规定要求不符的,以国家、地方有关安全技术规范规定为准。 2 基本参数要求 (1)钢管材质要求:钢管应采用国家标准GB/T13793或GB/T3091中规定的Q235普通钢管,型号宜采用Φ48.3×3.6mm(方案按Φ48×3.0mm计算),材料进场应提供产品合格证且进行验收,合格后方可投入使用。 (2)扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合国家标准《钢管脚手架扣件》的规定,扣件外观检查无裂纹,在螺栓拧紧力矩达到65N·m时,不得发生破坏。 (3)外架手架钢管必须进行防锈处理,除锈后刷一道防锈漆和两道面漆。 (4)木脚手板型号3000(6000)×200(250)×50,两端采用Φ1.6mm镀锌铁丝绑扎;钢筋网片式脚手架采用HPB235Φ6钢筋制作截面40mm间距,用Φ1.6mm镀锌铁丝固定在小横杆上。

3 钢管颜色 (1)黄色油漆:脚手架立杆、大小横杆、纵横向扫地杆。 (2)红色油漆:连墙件。 (3)黄黑相间双色油漆:脚手架外侧防护栏杆、斜道防护栏杆、卸料平台防护栏杆。 (4)红白相间双色油漆:剪刀撑、横向斜撑、踢脚板、楼梯临边防护栏杆、施工电梯卸料平台临边防护栏杆。 (5)示意图颜色与文字叙述不一致的,以文字描述的颜色为准。 4 外立面形象 (1)脚手架外侧防护必须使用合格的密目式安全网封闭。外架上应设置公司标志(“公司”横幅)和宣传标语。保证外架协调美观,体现企业特色。

外墙脚手架及吊篮施工方案

十、外墙脚手架施工方案 1、搭设工艺 (1)落地式脚手架搭设的工艺流程为:材料配备→浇注砼垫层→定位设置木垫板、钢底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→横向水平杆→纵向水平杆(搁栅)→剪刀撑→连墙杆→铺脚手片→扎防护栏杆、刷黄油漆→立网围挡。 (2)脚手架基础部位必须把基础回填土和自然土夯实,浇注100㎜的垫层,其上采用50㎜厚木脚板支垫。搭设时应将木垫板铺平,放好底座,再将立杆放入底座内不准将立杆直接置于木板上。脚手架地基应有可靠的排水措施,在四周设置排水沟、集水井,防止积水浸泡地基。 (3)脚手架设1.2m防护栏杆和18cm高挡脚板,均搭设在立杆内侧,操作层上铺竹笆,护身栏杆用密目网全封闭并用5mm尼龙绳固定牢靠。 (4)脚手架旁有开挖的沟槽时,应控制外立杆距沟槽的距离:,不小于1.5米。 (5)位于通道处的脚手架底部垫板(木),应抵于其两侧地面,并在其上加设盖板,避免扰动。 (6)双排架先立里排立杆,后立外排主杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间。互相看齐后,立中间部分杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。 (7)定距定位。立杆纵距1.4m,横距1.0m,纵向水平杆步距为1.8m,内立杆(外侧)距墙面为400㎜,连接杆间距3.6米(两步三跨)。作业层2层。根据以上要求,在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并打标记。 (8)在距底座200mm处,设置纵向扫地杆,连接立杆下端,防止立杆底端在纵向发生位移。在纵向扫地杆上设置横向扫地杆,连接立杆下端,防止立杆底部在横向发生位移。 (9)靠近立杆的横向水平杆应紧围于立杆上。横向水平杆与立杆的交接处,横向水平杆伸出10cm。在布置横向水平杆时,沿高度方向在立杆两侧交替布置。沿纵向两横排主杆之间相向布置。 (10)材料搬运的出入口及开口处两侧,内外立杆用双根钢管用扣件紧固,在出入口外侧上面搭设安全遮棚,棚宽大于出入口的宽度,棚顶满铺间距大于50cm的双层脚手板。 (11)剪刀撑 1)剪刀撑除在两侧设置外,中间每隔12—15米设一道。剪刀撑连系3—4根立杆,斜杆与地面夹角为45度—60度。 2)剪刀撑应沿架高连续布置,在相临两排剪刀撑之间每隔10—15米设一组长剪刀撑。 3)剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外,在中间也应增加2—4个扣结点。 (12)连墙(柱)件拉结,可按二步三跨设置,其间距不超过表3.1的规定。且连墙件一般设置在梁、剪力墙、现浇楼板等具有较好抗水平力作用的结构部位。 1.1米。 (14)立杆、大横杆均采用一字扣件对接,在搭设过程中立杆要搭设在大横杆的外侧,相邻两根杆件接头要相互错开一步且不小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。立杆搭设要垂直,横杆搭设要水平,立杆搭设垂直度为1/400,全高不大于±50mm,大横杆搭设要水平,全长水平差不大于±20mm,立杆的纵距排距偏差不大于±20mm,小横杆外侧伸出架体的长度为140mm,小横杆偏离主节点的距离不应大于150cm,靠墙一侧的外伸长度不应大于400mm.距地面200mm处设扫地杆。 (15)脚手板的铺设,施工操作层的脚手架必须铺满、铺稳、铺严,距离墙面不得大于400mm,里立杆与墙面之间铺设一块脚手板,不得有空隙和控头板,本工程砌筑自上而下的进行施工只考虑一个操作层,对头铺设的脚手板,接头下面必须设两根小横杆,板端距小横杆150mm,拐弯处的脚

吊篮施工工艺及方法

吊篮施工工艺及方法 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

吊篮施工工艺及方法 4、拟采用吊栏的形式进行施工 一)材料要求 1、吊篮采用租用吊篮、手扳葫芦、钢丝绳及安全锁等配配套设备。型号规格和配置视情况而定。 2、脚手板 吊篮脚手板为轻质金属板,脚手架铺设必须焊接严密牢固。踢脚板采用150mm高的轻质金属板和吊篮架体焊接牢固。 3、吊点数量 本工程拟采用-3米的吊篮(具体情况根据实际而定),3m的吊篮可设2个吊点。使用2个吊点的吊篮,人员作业时须系好安全带。吊点与升降工具的连接必须使用U字卡环。 4、挑梁 挑梁采用普通10号工字钢。挑梁与吊环联接时应用直径12.5mm钢丝绳,并用U 形螺栓联结。挑梁外口高于里口,外内侧应以力矩比1:2为宜(倾覆矩与稳定力矩比) 5、升降工具 升降吊篮的工具一般为手扳葫芦和倒链,手扳葫芦应用3t以上的,倒链应用2t 以上的。 6、间隙 吊篮里皮距建筑物以15cm为宜,两吊篮之间间距不得大于20cm。 7、吊索具 钢丝绳直径不小于12.5mm(吊篮的安全绳也同样),禁止接头使用。钢丝绳与挑梁连接有防剪措施。应用卡接方法时,不得小于3个卡子,绳头要做安全弯。钢筋吊环应为ф16以上Ⅰ级钢筋,钢筋端头铰环焊接长度不小于8cm,且双面焊接。 8、安全装置 吊篮必须设置断绳保险设施,如符合保险绳等,并保证使用,吊篮升降就位后,必须与建筑物拉接牢固,挂好安全绳。吊篮大面必须打戗,保证吊篮结构稳定。

9、其它 3m吊篮的自重200kg(2KN),吊篮上的人员和材料不得集中一端。升降吊篮必须同时摇动手板葫芦或倒链,各吊点应用同步升降。挑梁挑出的长度和位置应与吊篮点保持垂直。 以手扳葫芦为吊具的吊篮,钢丝绳插好后必须将保险搬把拆掉,系牢保险绳。用安全卡子代替保险绳时,保险卡子的拉把不准与主绳摁绑在一起。并将吊篮与建筑物拉牢。吊篮在正式使用前应先试验使用,发现问题及时解决。 二)使用方法 1、将前进手柄.反向手柄推至钢丝绳出口一侧,然后按标牌所示顺时针转动,同时将松卸手柄推向吊钩一侧,使之锁定在松卸位置上。 2、将钢丝绳锥形端从口中穿入,直至从吊钩处拉的初始位置。 3、为使机构与钢丝绳抱合,再推动松卸手柄使其次返回它的初始位置。 4、将操作套管理插入前进手柄上,反复扳动即可提升或牵引。将操作套管在反向手柄上,往复扳动就可使载荷下落或放松。 三)安全要求 1、专用手扳葫芦不允超载使用。 2、葫芦在承载状态下,严禁同时扳动前刊手柄和反手柄。 3、葫芦在承载状态下,严禁扳动松卸手柄。 4、在使用前应检查各手柄运动是否灵活,各摩擦部位应保持润滑。 5、专用手柄葫芦必须使用符合JGJ59-99标准的专用钢铁丝绳。 6、每次使用前应检查钢丝绳直径是否符合要求,有无松股,扭结.断丝情况。如有上述中的一种情况出现,即该停止使用。 7、使用时应注意保持机体内部的清洁,防止杂特进入机特影响使用。 8、专用手扳葫芦必须附回安全锁,否则不能使用。 9、专用葫芦的拆卸须由专业或以过培训的人员进行,其他人员不得擅自拆卸。 四)钢线绳卡 1、使用方法 !)钢丝绳卡应把卡卒扣在钢丝绳的工作段上,U形螺栓扣在钢丝 绳的尾段上。钢丝绳卡得在钢丝绳上交替布置。绳卡数量不得少于3个。

脚手架施工技术要求

脚手架施工技术要点 1 前言 (1)建筑施工扣件式钢管外脚手架的搭设及施工管理,体现企业具有特色外脚手架形象及标准化施工能力,本标准依照国家和地方有关安全技术规、编制了《建筑工程外脚手架搭设标准》。(2)本标准对外脚手架的立面形象、构造要求、搭设拆除、检查与验收、管理要求做出了具体述,并且对一些特殊部位的构造作法进行了细化,细化的部位主要包括:阳台处、飘窗处、外用电梯卸料平台处、电梯井及采光井、建筑物阳角处等。 (3)本标准具体容与国家、地方有关安全技术规规定要求不符的,以国家、地方有关安全技术规规定为准。 2 基本参数要求 (1)钢管材质要求:钢管应采用国家标准GB/T13793或GB/T3091中规定的Q235普通钢管,型号宜采用Φ48.3×3.6mm(方案按Φ48×3.0mm计算),材料进场应提供产品合格证且进行验收,合格后方可投入使用。

(2)扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合国家标准《钢管脚手架扣件》的规定,扣件外观检查无裂纹,在螺栓拧紧力矩达到65N·m时,不得发生破坏。(3)外架手架钢管必须进行防锈处理,除锈后刷一道防锈漆和两道面漆。 (4)木脚手板型号3000(6000)×200(250)×50,两端采用Φ1.6mm镀锌铁丝绑扎;钢筋网片式脚手架采用HPB235Φ6钢筋制作截面40mm间距,用Φ1.6mm镀锌铁丝固定在小横杆上。 3 钢管颜色 (1)黄色油漆:脚手架立杆、大小横杆、纵横向扫地杆。 (2)红色油漆:连墙件。 (3)黄黑相间双色油漆:脚手架外侧防护栏杆、斜道防护栏杆、卸料平台防护栏杆。 (4)红白相间双色油漆:剪刀撑、横向斜撑、踢脚板、楼梯临边防护栏杆、施工电梯卸料平台临边防护栏杆。 (5)示意图颜色与文字叙述不一致的,以文字描述的颜色为准。

吊篮施工方案(最终版)

榆中县2016年易地扶贫搬迁工程一标段 吊篮施工方案 编制: 审核: 批准:

甘肃建投土木工程建设有限公司2017年5月28日

目录 1工程概况 (2) 2 编制依据 (2) 3施工部署 (2) 4施工方法 (5) 5施工安全保证措施 (12) 6 季节性施工措施 (17) 7 维修与保养 (17) 8 培训及考核 (18) 9应急预案 (19) 10附计算书

1工程概况 榆中县2016年易地扶贫搬迁工程夏官营安置点工程1#/2#楼,建筑面积共计6759.49m2,地上十一层,地上主体结构层高2.9m,建筑高度为36.7m。本工程装修采用ZLP630型电动吊篮提供作业面进行外装作业,涉及施工内容包括外保温施工、外墙涂料施工等。 2编制依据 ⑴、榆中县2016年易地扶贫搬迁工程夏官营安置点设计图纸; ⑵、榆中县2016年易地扶贫搬迁工程夏官营安置点施工组织设计; ⑶、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); ⑷、《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-92); ⑸、《高处作业吊篮》(GB 19155-2003); ⑹、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); ⑺、建设部下发的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知(建质[2009]87号)。 3施工部署 3.1 吊篮布设 根据本工程的特点,吊篮的架设根据使用的部位不同采用方案为双支架架设方案,吊篮的布置根据现场实际情况采用分部进行: ⑴、项目部将采用ZLP630型吊篮设备,组织专业的吊篮安装、拆除队伍,按照装修部位安装搭设,验收完成后,配一名专业维修人员,住在现场满足现场施工的要求。 ⑵、根据本工程实际情况,采用双支架形式将吊篮布置在楼顶面相应位置上,并将吊篮电源箱设置在顶层楼面。 ⑶、吊篮安装采用6m、5m、4m、3m、3.5m、2.5m等型号吊篮配合使用,具体使用吊篮数量可根据施工进度进行调节,并根据吊篮的进场数量增加而加设电箱(要符合一机一闸一漏的要求)。保证有凹凸槽的部分能够用各型号吊篮跨过。

吊篮施工安全技术措施示范文本

吊篮施工安全技术措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

吊篮施工安全技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、吊篮平台的宽度0.8~1m,长度不超过6m; 2、手扳葫芦应装设保险卡,防止吊篮平台在正常工作 情况下发生自动下滑事故; 3、吊篮必须装有安全锁,并在各吊篮平台悬挂处增设 一根与提升钢丝绳相同型号的保险绳(直径≥12.5mm), 每根保险绳上安装保险锁; 4、保险锁应能使吊篮平台在下滑速度大于25m/min 时动作,并在下滑距离100mm以内停住; 5、钢丝绳与悬挑梁连接要有防止钢丝绳受剪措施; 6、钢丝绳与吊篮平台连接使用卡环。当使用吊钩时, 有防止钢丝绳脱出的保险装置; 7、在吊篮内作业人员配安全带,不得将安全带系挂在

提升钢丝绳上,防止提升绳断开; 8、吊篮升降作业应有经过培训的人员专门负责,并相对固定,如有人员变动必须重新培训熟悉作业环境; 9、吊篮升降作业时,非升降操作人员不得停留在吊篮内;在吊篮升降到位固定以前,其它作业人员不准进入吊篮内; 10、楼顶控制手动葫芦的两人必须协调动作控制防止吊篮倾斜;吊篮下方设两人监护。 11、吊篮在建筑物滑动时,应设护墙轮。升降过程中不得碰撞建筑物,临近阳台、洞口等部位,可设专人推动吊篮,升降到位后吊篮必须与建筑物拉牢固定; 12、吊篮脚手架拆除和使用前,有施工负责人向施工人员进行详细交底、分工并确定指挥人员; 13、吊篮在现场安装后,应进行空载安全运行实验,并对安全装置的灵敏性、可靠性进行检验;

桥墩吊篮施工技术交底

技术交底记录 HCTJ-Ⅰ编号:工程名称 交底组织单位 施工单位沪昆客专杭长湖南段 交底地点 交底负责人 接收负责人施工现场内容及说明: 吊篮施工技术交底 一、工程概况 吊篮分为实心墩吊篮和空心墩吊篮、连续梁墩吊篮。其中墩高大于4.5m的需布置吊篮,实心墩吊篮依照杭长客专施图桥参05第62、63页施工,吊篮距墩顶1m,在浇筑墩顶砼时注意预埋固定角钢支架用的U型螺栓、连接端栏杆的竖向圆钢和U型圆钢等,U型螺栓采用渗锌处理,步板采用C40钢筋砼步板,步板尺寸及钢筋布置按照实心墩步板Ⅰ、Ⅱ预制。 空心墩吊篮分为全围式吊篮和半围式吊篮,考虑到美观性我部吊篮均采用半围式吊篮设计,位置在距墩顶1.2m处。结构尺寸及布置按照双线圆端形空心墩检查设备及附属工程肆桥设(2008)4382)-Ⅳ8-1/6—6/6页布置,步板预制按照空心墩步板结构尺寸及钢筋布置原则预制,步板砼采用C25砼,浇注墩顶砼时注意提前预埋U型螺栓。 连续梁吊篮采用半围式设计,依照桥参04A 40、42页布置。 在需设吊篮的墩位注意提前预埋U型螺栓,螺栓均需做渗锌处理,防止以后锈蚀给维修带来不便,吊篮步板采用集中预制,振动成型的方式,施工时用水泥砂浆填塞N1角钢和墩身之间的缝隙,完毕后角钢及时涂抹防锈漆,防止锈蚀。

进场的U型螺栓、角钢、钢板材料的品种、规格应符合设计要求并经试验室检测合格后方能使用。 三、焊接 吊篮统一在绿豆坡钢筋场加工,角钢与角钢、角钢与垫板、圆钢与角钢连接处采用满焊、焊缝高度6mm,在焊接工程中先进行定位焊接,然后跳焊,最后补焊至焊满; 注意:在焊接前用石英砂彻底清除待焊区域的铁锈、氧化皮及油污等有害物,使其表面露出金属光泽。 四、涂装 涂装材料采用特制红丹酚醛防锈底漆、灰铝粉石墨或灰云铁醇酸面漆。 在涂装前采用石英砂彻底清除钢表面的铁锈、氧化皮及油污等有害物,然后涂装。涂装底漆和面漆各涂刷两道,在涂装过程中涂料涂层应在上一道涂层实干后,方可涂装下一道漆。 注意:1、钢结构表面清理后应在4h内完成涂装; 2、底漆和面漆不得在气温低于5℃一下施工,不得在相对湿度80%以上,雨天、雾天或风沙场合施工; 3、涂料涂层表面平整均匀,不允许有剥落、气泡、裂纹、气孔; 4、钢涂层表面均匀一致,不允许有起皮、鼓包、大熔滴、松散粒子、裂纹、掉块。 五、吊篮、步板安装 1、在运输和安装过程中采用汽车吊,吊装就位后,应轻吊轻放,支垫平稳,严禁发生扭转、翘曲和损伤。 2、吊篮和步板垂直于墩柱,四周水平。 3、施工时用水泥砂浆填塞N1角钢与墩身之间的缝隙。

安全专项及方案(吊篮前支架)

安全专项施工方案 工程名称:官地矿生产调度中心危楼改造工程(吊篮前支架搭设女儿墙梁施工方案) 施工单位:山西西山金信建筑有限公司第二工程公司 单位负责人: 施工负责人: 技术负责人: 编写人: 编写日期:二O一二年十月一日

篮施工安全专项方案 (吊篮前支架搭设女儿墙梁施工方案) 1、编制依据 1.《建设工程安全生产管理条例》国务院393号令 2.《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 3.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 4.《建筑工程施工现场安全资料管理规程》DBJ11/383-2006 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6.高处作业吊篮安全规则GB19155-2003 7.关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知(建质[2009]87号文件) 8.《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 2 、前支架安装准备工作 1.根据前支架的使用数量等情况,合理安排调度。 2.为了降低工人往楼内搬运前支架配件的强度,提高前支架的安 装速度,应安排升降机设备予以配合。 3.在使用前支架位置的梁面上,应具备基本平整条件(不需要预 埋任何件)。应准备木板若干,以加强成品的保护。

3、外墙施工用电动吊篮的型号及必要说明 我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的悬挂平台。吊篮具体布置位置请参见后面附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号: LTD63/LTD630 长度:1 m、1.5 m、2 m、2.5 m、3 m、----6 m(1至6.0m可任意组合长度) LTD630型吊篮后支架安装20块配重(1000 kg)。 额定载重: LTD630为630 kg。 LTD630型吊篮组成部件: 提升机(LTD630)2台; 安全锁(LS30)2个; 电控箱 1个; 悬挂机构 2个; 悬吊平台 1台; 钢丝绳(直径8.3 mm) 4根; 极限开关(JLXK1-111) 2个; 手握开关(COBB1) 1个; 电缆(3×2.5 + 2×1.5) 1根; 安全绳1根; 自锁器1个。

手动吊篮脚手架设计与施工参考文本

手动吊篮脚手架设计与施 工参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

手动吊篮脚手架设计与施工参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 吊篮脚手架作为施工外用脚手架,与外墙面满搭钢管 脚手架相比,具有搭设速度快、节约大量脚手架材料、节 省劳力、操作方便、灵活、技术经济效益较好等优点。 吊篮脚手架一般分手动和电动两种。目前采用手动吊 篮的较多,它具有安拆方便,不占场地,经济适用等特 点。 手动吊篮无定型设计,当前由取得建筑机械生产许可 的厂家生产,其产品质量必须符合行业标准《建筑施工安 全检查标准》(JGJ59-99)和《高处作业吊篮安全规则》 (JG5027-92)的规定。施工单位依据《施工现场安全防

护用具及机械设备使用监督管理规定》使用由建筑安全监督机构推荐的经鉴定合格的吊篮脚手架,无论采用何种吊篮脚手架,都必须对吊篮及挑梁结构进行强度和刚度验算,钢丝绳安全系数验算,并经上级审批。制作及组装搭设时,应加强技术安全监督,严格检查质量,经上级技术、质量、安全部门验收合格后投入使用,确保安全施工。 1.吊篮脚手架构造及装置 手动吊篮脚手架由支承设施(挑梁或桁架)、吊篮绳、安全绳、安全锁、手板葫芦和吊篮架等组成。 吊篮架由空腹型钢焊接(或锚栓连接)成格构式篮型架。(注意:由自制吊篮片和架杆扣件组装而成的吊篮

吊篮施工技术交底

吊篮施工技术交底记录 表 B2编号:工程名称:十堰万达广场住宅 2 幢交底时间:2016年 4月 1 日 交底内容 1、交底分部(子分部)、分项工程名称:吊篮施工工程 2、交底执行标准名称及编号: 3、交底内容摘要: 1、施工准备 (1)吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 (2)在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380 V 电源。 (3)为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,安排塔吊或者升 降机设备予以配合。 (4)在使用吊篮位置的楼层面上,具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层的,准备木板若干,以加强成品的保护。 (5)在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或 移动。 (6)派吊篮技术人员负责现场指导安装,配合工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、 拆卸等工作。 (7)搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢 丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 2、吊篮的安装、移位和拆除 2.1 材料搬运 吊篮运抵施工现场后,将支架、钢丝绳和配重用施工电梯或塔吊分别运到顶层楼面,将篮体 部分搬运至相应位置的地面; 2.2. 悬挂机构的安装、调试 (1)安装地面选择水平面,遇有斜面时,应该修整铺平,如安装面是防水保温层时,前、 后座下加垫 5 cm 厚木板,防止压坏防水保温层。 (2)将插杆插入三角形的前支架内,根据女儿墙(或其它障碍物)的高度调整插杆的高度, 用螺栓固定。将插杆插入后支架套管内,插杆的高度与前支架高度等高,用螺栓固定,前、后支 架完成安装。 (3)将前梁、后梁分别装入前、后支架的插杆内,用中梁连接,前、后座间距离在场地 的允许下,尽量调整至最大距离。将上支柱安装在前支架插杆上。 (4)安装加强钢丝绳,调节螺旋扣的螺杆,使加强钢丝绳绷紧,使前梁略微上翘3-5 厘米,产生预应力,提高前梁刚度。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别固定在前梁的悬挂机构架上,在 安全钢丝绳适当处安装上限位块。 (5)检查上述各部件安装是否正确,确认无误后,将悬挂机构安放在工作位置,前梁伸出 端悬伸长度为 1.5 m 。两套悬挂机构内侧之间的距离,其距离应等于悬吊平台的长度。配重均匀 放置在后支架底座上,用钢丝绳捆绑好。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳从端部放下,此过程中注 意钢丝绳的缠绕现象。 安装图示:

吊篮专项施工方案模版

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、准备工作 (1) 四、吊篮参数及组成部件 (2) 五、吊篮的安装、移位和拆除方案 (2) 六、吊篮设备的调试 (3) 七、吊篮设备的电气安装调试规程 (4) 八、吊篮设备使用说明 (4) 九、吊篮设备的安全检查与维护保养 (5) 十、吊篮设备的易损件 (7) 十一、安全保证措施 (7) 十二、吊篮设备季节性施工措施 (8) 十三、常见吊篮设备故障分析及处理 (9)

一、编制依据 1、本工程建筑施工图; 2、GB3811-83《高处作业吊篮标准》; 3、GB6067-85《起重机安全规程》; 4、JG5027-92《高处作业吊蓝安全规则》; 5、JG5034-93《高处作业吊篮用安全锁》; 6、JG5033-93《高处作业吊篮用提升机》; 7、GB5972-86 《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》; 8、GB19155-2003《高处作业吊篮》. 二、工程概况 工程名称:横山县农垦大厦改造工程,项目地址位于横山县怀远西路,总建筑面积27282.09 m2。本项目建筑高度为100.05m,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,工程设计耐火等级为一级,屋面防水等级为一级,结构形式为框架—剪力墙结构。 三、准备工作 1、楼面所有杂物必须清理干净,便于吊篮安装和移动; 2、由吊篮专业公司派吊篮技术人员负责现场指导安装及人员操作培训,施 工方准备工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸; 3、吊篮安装施工方案已经编制,报监理审批; 4、吊篮施工人员为吊篮公司专业安装施工人员,持证上岗; 5、已对吊篮施工人员进行了施工技术交底; 6、已结合工地情况对进场的吊篮施工人员和操作人员进行了详细的安全交 底; 7、吊篮操作人员必须严格经过我司培训方可上岗操作。

吊篮式脚手架使用的安全注意事项(2021版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 吊篮式脚手架使用的安全注意 事项(2021版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

吊篮式脚手架使用的安全注意事项(2021 版) 吊篮式脚手架搭设或制作,必要经设计计算及施工技术部门的审批,吊篮的负恭荷不准超过120kg/m2,经验收合格后方可使用。 吊篮内侧距离建筑物间隙为100--200mm,吊篮的最大长度不得超过8m,宽度为0.8m--1.0m,高度不应超过两层,每层高度不超过2m,吊篮的立杆纵向距不大于2m。 吊篮外侧防护栏高度1.5m,每道栏杆间距不大于500m,四周挡脚板不低于180m,吊篮内侧也必须设置两道防护栏杆,高度分别是0.6mT1.2m。 吊篮顶部必须设有防护棚,吊篮外侧要用安全网封闭,以防止吊篮内物料附落伤人。吊篮内侧两端应有可伸缩的护墙轮,以减少吊篮在刮风时的晃动。

悬挂吊篮的挑梁,其支点以内的长度之比应大于3,且挑梁应外高里低。挑梁必须按照设计规定与建筑物结构固定牢靠,挑梁挑出建筑物长度应确保悬挂吊篮钢丝绳垂直。 悬挂吊篮的承重钢丝绳和作业人使用的保险绳严禁接长使用,承重钢丝绳与吊篮和挑梁的固定联结,应按国家标准规定连接牢固,以防止断裂和脱落。 使用吊篮作业前,作业人员必须经安全技术底,严格遵守高处作业安全规程,升降吊篮必须有专人指挥,两端同步进行,以保持吊篮平衡。 吊篮使用中严禁超载和超员。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

吊篮施工技术交底

吊篮施工技术交底

吊篮施工技术交底记录表B2编号:

悬挂机构的安装图 2.3.悬吊平台的安装、调试 (1)将底板垫高200 mm以上平放,各基本节对接处对齐,装上篮片,低的篮片放于工作面一侧,用螺栓联接,预紧后保证整个平台框架平直。 (2)将提升机安装在侧篮两端,安装时注意使安全锁支架朝向平台外侧。 (3)装成后均匀紧固全部联接螺栓。 安装图示:

悬吊平台的 安装图 2.4.提升机、安全锁、电器箱的安装 (1)将提升机安装在悬吊平台的安装架上,用手柄、锁销、螺栓固定。 (2)将安全锁安装在安装架的安全锁安装板上,用螺栓紧固(安全锁滚轮朝平台内侧)。 (3)拧下安全锁上的六角螺母,将提升机的上限位行程开关安装在该处。 (4)将电器箱挂在工作平台后篮片的中间空挡处,将电动机插头、手握开关插头分别插入电器箱下部相应的插座内(下限位行程开关安装在提升机安装架下部的安装板上)。 (5)各航空插头分别插入电器箱下面对应的插座内,所有航空插头在接插过程中必须对准槽口,保证插接到位,以防止虚接损坏。确认无误后连接电源。 2.5.穿绳检查 将电器箱面板上的转换开关拨至待穿钢丝绳的提升机一侧,工作钢丝绳从安全锁的限位轮与挡环中穿过后插入提升机上端孔内,启动上行按钮,提升机即可自动卷绕完成工作钢丝绳的穿绳进位(穿绳过程中要密切注意有无异常现象,若有异常,应立即停止穿绳)。工作钢丝绳到位后,将自动打开安全锁,然后安全钢丝绳从安全锁的上端孔插入。(另一侧提升机操作过程相同) 注意:必须先将工作钢丝绳和安全钢丝绳理顺后才能分别插入提升机和安全锁,以免钢丝绳产生扭曲。 2.6.重锤的安装 重锤是固定在钢丝绳下端用来拉紧和稳定钢丝绳,防止悬吊平台在提升时将钢丝绳随同拉起而影响悬吊平台正常运行。安装时,将两个半片夹在钢丝绳下端离开地面15 cm,然后用螺栓紧固于钢丝绳上,且钢丝绳垂直绷紧。 配重安装完成需用专用防护箱将配重锁住,以防她人移动配重,造成安全隐患。具体防护措施如下:

相关文档