如何将step7变量自动导入到wincc

一、从WinCC里调用STEP 7 变量的前提条件 从WinCC里调用STEP 7 变量可以将建立变量的工作量减少一半,同时将建立变量的出错概率建设一半,从而减少了相应的排错工作,大大提高了工作效率。 从WinCC里调用STEP 7 变量的前提条件是,WinCC的项目文件必须是集成在STEP 7项目中的。 在安装所有Simatic 软件前,请查阅软件的安装注意事项,确定操作系统与软件的兼容性。该文档一般位于:CD\Documents\<语言版本>\InstallNotes.chm。 要使用WinCC与STEP 7的集成功能,WinCC和STEP 7必须安装在同一台计算机上,必须在安装WinCC之前安装STEP 7。STEP 7 与WinCC的版本必须一致。WinCC 与STEP 7的版本兼容行列表可以在西门子自动化与驱动集团的技术支持与服务网站上获得。 请STEP 7安装完毕后,进行WinCC安装。在WinCC安装过程中,请选择“自定义安装”,在communitation 下的所有选项都必须钩选。 二、在Simatic Manager里建立新的WinCC项目 在建立新的STEP 7项目后,可以在Simatic Manager里直接建立新的WinCC 项目。方法是在Simatic Manager里,右键点击项目名称,选择“Insert New Object\OS”。此时系统会在STEP 7 项目文件里建立一个WinCC项目文件你可以在OS站上点击右键,选择“Re name”来修改WinCC项目名称。 可以通过在名称上点击右键,选择“Open Object”打开并编辑这个WinCC项目 三、把现成的WinCC项目集成到STEP 7 项目中 按如下步骤把已有WinCC项目文件插入STEP 7项目文件 A. 在STEP 7项目文件中插入一个OS站,然后把它改名为已有的WinCC项目名称。 B. 在STEP 7项目里删除因仅插入OS站而产生的WinCC项目文件,其位置在STEP 7 项目文件夹里的wincproj文件夹下,例如: d:\siemens\STEP7\S7proj\STEP7_Integration\wincproj\Name of the OS C. 最后在项目复制器里用’Save as’把已有的WinCC项目文件存储到STEP 7项目路径下。项目复制器位于开始菜单项"Start > SIMATIC > WinCC > Tools"。 注意: 对于集成STEP 7项目里的WinCC项目,你也可以使用压缩工具(Packer)来归档WinCC项目。 四、把变量(符号表,共享DB,背景DB)从STEP 7传送到WinCC里 STEP项目文件里的符号表,共享DB里的变量可以一次性的传入继承的WinCC 项目文件。 具体步骤如下: A、为需要传输的变量打上“传输标志” 在需要传输的变量上点击右键,从关联菜单中选择“Special Object Properties \ Operator Control and Monitoring…”,打开Operator Control and Monitoring对话框,激活复选框“Operator Control and Monitoring”,并点击“OK”关闭对话框。此时该变量前将显示绿色小旗 如需对成批变量进行该操作,可以使用“Shift+鼠标左键”进行批选择,或

S7-400H和WinCC之间基于Simatic Net OPC 的通讯

S7-400H和WinCC之间基于Simatic Net OPC 的通讯 1.示例系统的体系结构图0 本示例为H系统与双CP1613的OS 站通过双以太网网段进行通讯的例子。 H系统与双CP1613的OS站通过单以太网网段或H系统与单CP1613的OS站进行互连互通可参考此例。图0为示例系统的配置图。图 ... 1.示例系统的体系结构 图 0 本示例为H系统与双CP1613的OS 站通过双以太网网段进行通讯的例子。H系统与双CP1613的OS站通过单以太网网段或H系统与单CP1613的OS站进行互连互通可参考此例。 H-CPU Order Number CPU 417-4H6ES7 417-4HL00-0AB0 CP 443-16ES7 443-1EX11-0XE0 2. 软件版本描述 软件版本 · SIMATIC NET V6.0+ServicePack4.0 · WinCC V5.1 · STEP7 V5.1+ServicePack6 · S7 H Systems V5.2+ServicePack2 3. 组态 3.1 运行SIMATIC MANAGER 并创建一个新的项目, 示例中为417H-NET6-FIRST。插入一个新的H站。示例中将其命名为SIMATIC 417-4H,如图1所示。

图 1 3.2 通过双击硬件或使用右键弹出菜单, 打开SIMATIC 417-4H的硬件组态(HWConfig)。本例中的硬件组态仅供参考,用户以实际硬件组态情况为准。对于冗余系统,应使用UR2-H机架,如图2所示。

图 2 3.3 组态以太子网;分配MAC地址,通常为获得更高的稳定性,建议取消TCP/IP 协议。 图3

WinCC-STEP7仿真

WinCC-STEP7仿真 一、描述 通常我们做项目的过程中有PLC编程(STEP7平台),上位组态监控(WinCC),WinCC与PLC通过以太网方式通讯实现监控;项目编程工作完成后,为了安全起见,我们通常会通过仿真的方式测试程序,检查错误,本文介绍仿真建立的过程; 二、材料 WinCC v7.5,STEP7 v5.6,S7-PLCSIM V5.4+SP8 三、STEP7仿真步骤 在Step7中打开项目如图1所示,点击选项(Options)显示下拉窗口,选中“设置PG/PC接口”进入图2; 图1 选择PLCSIM.TCPIP.1 以太网方式通讯,点击确定; 返回Step7如图3所示,打开仿真器如图4所示; 在图4中可看到PLCSIM(TCP/IP)协议,对应PG/PC接口;

图2 图3 图4

PLC处于STOP模式见图4,如图5所示下载程序到仿真器(全部内容); 打开OB1如图7,点击在线如图8所示,且在状态栏可知PLC状态为STOP; 图5 图6

图7 图8

打开仿真器,将PLC状态调整为RUN-P如图9,至此STEP7仿真成功; 图9 图10

四、WinCC仿真步骤 打开WinCC项目如图10所示,点击“变量管理”->“SIMATIC”-> “TCP/IP”-> “系统参数” 在“系统参数-TCP/IP”->“逻辑设备名称”设置为PLCSIM.TCPIP.1 图11 在“变量管理”->“SIMATIC”-> “TCP/IP”-> “PLC1”中右击连接参数-TCPIP 如图12所示,在IP地址栏需要输入PLC的IP地址; 如何查看PLC的IP地址: 在STEP7中选择图13中hardware,进入图14,点击硬件CP443-1的属性即可查看PLC的IP地址; 注:WinCC修改变量管理中的通讯参数之后再重新启动WinCC

WINCC OPC服务器配置

两台WinCC之间OPC通讯方法(WinXP) OPC客户端 1、登陆计算机名及密码要与服务器端(OPCServer)一致。 a) 如:用户名:administrator 密码:1234 2、OPC客户端要与服务器端处于同一个网络。 a) 如:OPCServer IP:192.168.0.100 b) 如:OPClient IP:192.168.0.101 3、关闭Windows防火墙或者在弹出Window安全警报Loader for WinCC datamage中选择解除阻止。 或 4、运行DCOMCNFG.EXE a) 在弹出的组件服务右击我的电脑->选择属性->选择COM安全 b)

c) 在访问权限中选择编辑限制

d) ANONMOUS LOGON组中选中远程访问。 5、剩下的就是在WinCC创建客户端项目。效果如图: 6、

OPC服务器端 1、登陆计算机名及密码要与服务器端(OPCClient)一致。 a) 如:用户名:administrator 密码:1234 2、OPC客户端要与服务器端处于同一个网络。 b) 如:OPCServer IP:192.168.0.100 c) 如:OPClient IP:192.168.0.101 3、关闭Windows防火墙或者在弹出Window安全警报Loader for WinCC datamage中选择解除阻止。 或 4、运行DCOMCNFG.EXE d) 在弹出的组件服务右击我的电脑->选择属性->选择COM安全 e)

f) 在访问权限中选择编辑限制

g) ANONMOUS LOGON组中选中远程访问。 5、打开DCOM配置。如图: a) b)选择OPCEnum和OPCServer.WinCC项。c)

WINCC与STEP7的通信

WinCC与Step7-300通讯 步骤如下: 1、用一根普通网线连接计算机和以太网模块。 2、启动Step 7 ,点击“选项---->设置PC/PG接口”,将通讯接口设置为ISO的那个,指向你正在使用的网卡。 3、点击“PLC--->编辑以太网节点”,输入以太网模块上的MAC 地址,以及你需要分配的IP地址,子网掩码,最后点击“分配IP组态”,IP分配完成。 4、点击“选项---->设置PC/PG接口”,将通讯接口设置成TCP/IP。 5、在PLC硬件组态中,将以太网IP地址设置成你刚才分配的那个IP。 6、现在你可以正常通过以太网下载程序了。 如果mmc卡是空的或者卡里面的硬件配置程序跟现有硬件一致,可以用mac地址下载。否则,必须先清空mmc卡或者先用mpi下载 ?三菱PLC输出指示灯安装于各自的输出模块上,PLC输出指示灯用于指示PLC输出信号的状态。当输出指示灯不亮时,检查、确定故障原因。 ?当利用编程器检查,确认PLC输出已经为“1”,且更换模块后PLC输出可以正常输出时,如对应的指示灯还是不亮,在检查输出模块安装、连接正常的基础上,可以 确认故障是PLC输出模块或对应的输出点本身不良引起的。输出模块、输出点本身 不良可能的原因有: ? 1.采用汇点输出(无源)时,可能PLC输出接口电路损坏;

? 2.采用源输出(有源)时,因输出负载过重、短路引起了三菱PLC内部电源电压的降低、保护; ? 3.当故障发生在扩展单元时,可能是基本单元与扩展单元间的连接不良; ? 4.三菱PLC输出接口电路损坏等。测量三菱PLC输出电压、检查模块安装与连接,在确认正确后,应更换输出模块或进行输出模块的维修与处理。 本章通过一个实际例子讲述WinCC与S7-300 PLC之间通过Ethernet的通讯方法。下面列举了一些在通讯中常用的术语。 4.1 通讯术语 (1)通讯 通讯用于描述两个通讯伙伴之间的数据交换。 (2)通讯伙伴 通讯伙伴是指可以相互进行通讯的模块,也可是说它们互相交换数据。它们可以是PLC中的中央处理器板和通讯处理器,也可以是PC中的通讯处理器。(3)通讯驱动程序 在WinCC中通讯驱动程序也指通道。它是一个软件组织,可在自动化系统和WinCC中的变量管理器之间设置连接,以便能向WinCC变量提供过程值。在WinCC中有很多通讯驱动程序,可通过不同的总线系统连接不同的自动化系统。(4)通道单元 通道单元指的是一种网络或连接类型。每个使用的通道单元必须分配给相关的通讯处理器。一些通道单元需要附加系统的组态。 (5)连接 连接是两个通讯伙伴组态的逻辑分配,用于执行已定意的通讯服务。每个连接有两个端点,它们包含对通讯伙伴进行寻址所必需的信息,以及用于建立连接的附件属性。 一旦WinCC与自动化建立正确的物理连接,就需要WinCC的通讯驱动程序和相关的通道单元来建立或组态与自动化系统间的逻辑连接。每个通道单元下可有多个连接。 4.2 建立WinCC与PLC间通讯的步骤 ●创建WinCC站与自动化系统之间的物理连接。 ●在WinCC项目中添加适当的通道驱动程序。 ●在通道驱动程序适当的通道单元下建立与制订通讯伙伴的连接。 ●在连接下建立变量。 WinCC变量管理器管理运行时的WinCC变量。它的任务是从过程中取出请求的变量值。 4.3 创建一个S7-300 PLC的项目 要实现WinCC与PLC间的通讯,首先要在PLC创建一个项目。 ●打开SIMATIC Manager,在File菜单下单击“New Project Wizard”,创建一个 项目名为zx的SIMATIC 300 Station。如图4-1所示。

WINCC与STEP7模拟通信设置

WinCC与Step7-300通讯 4.1 通讯术语 (1)通讯 通讯用于描述两个通讯伙伴之间的数据交换。STEP7_v5.4与Wincc_Flexible2008的集成与仿真

STEP 7 v5.4 与 WinCC Flexible 2008的集成与仿真 By Herowuking,2009-8-31 1. 软件环境 STEP7 v5.4 SP4 Wincc Flexible 2008 说明: 网上有人说先安装STEP7 后安装WinCC Flexible就可以 把Wincc Flexible集成到 STEP7里面去,但是我安装完 STEP7 5.4之后安装了Wincc Flexible 2008,虽然可以在STEP7里面插入HMI站点,插入之后却不能够在STEP7里面编辑这个Wincc Flexible项目。所以,我采用的是另外一种方法。 2. 项目集成 STEP1.新建STEP7项目,编写好符号表和代码之后保存; 符号表(编写好之后在WINCC FLEXIBLE中建立变量很轻松了) 我这里编了一个最简单的启停控制做演示

STEP2.新建一个WINCC FLEXIBLE 项目; 【项目】→ 【新建…】→这里我选择了TP270 10”→保存项目; 可以保存到和STEP7相同的目录下,也可以保存在别的地方。这里我放在了STEP7项目目录下新建的一个文件夹中。 执行项目集成到STEP7里面去 【项目】→【在STEP7中集成…】→选择STEP1中新建的项目; 这个时候你再用STEP7打开原来的项目发现下面多出了一个HMI 站点; 这个时候,如果同时开着Wincc Flexible 2008,双击“变量”可以自动打开变量编辑界面。但是如果这个时候Wincc Flexible 没有打开,就会一闪下面的画面,而没有任何其他反应。估计还是STEP7 v5.4SP4和Wincc Flexible 2008集成的不够好吧。 暂且不管这软件上的问题,下一步开始执行STEP7和Wincc Flexible 的连接,实现Step 7的PLCSIM 仿真和Flexible 的仿真通讯。 注意:Wincc Flexible 2008打了SP1以及HotFix5 for SP1的补丁之后,不存在上述问题了。

如何把一个已经存在的 WinCC 项目集成到一个 STEP 7 项目中

返回列表 WinCC --

关于“装载和调试程序”的信息 如何把一个已经存在的WinCC 项目集成到一个STEP 7 项目中? 多重项目“Multiproject”功能对大型网络化的项目有哪些优势? 数据块初始值与实际值的含义 为什么项目、程序块或硬件组态根本无法打开,或者打开时出现错误信息,或是显示“只读”? WinCC -- 通信组态和编程-- S7通信(无PROFIBUS) 如何把一个已经存在的WinCC 项目集成到一个STEP 7 项目中? WinCC V5.0中可用插槽PLC吗? 使用MPI (CP5611)建立的WinCC与S7 之间的在线连接有哪些要求? 使用WinCC通过TCP/IP 通信需要哪种许可证? WinCC 访问S7-200 可使用哪些选项? 如何通过调制解调器建立到S7 的链接? 如何将WinCC 链接到S7 PLCSIM? 通过TS 适配器做WinCC 与S7 控制器的通讯,需要做哪些设置? 若要通过CP343-1 与S7 通讯,WinCC 系统需要哪些硬件和软件? 通过CP5611、CP5613 或CP1613,使用WinCC 和SIMATIC NET 访问S7 CPU 时,需要进行哪些设置?如何把一个已经存在的WinCC 项目集成到一个STEP 7 项目中? 显示订货号 配置说明

为了把一个 WinCC 项目导入一个STEP 7 项目中,必须安装下面的WinCC 组件:?SIMATIC Device Drivers ?Object Manager ?AS-OS Engineering 这些组件存在于WinCC 安装光盘中(图.01)。并且,WinCC 和STEP 7 必须安装在同一台计算机上。可以使用已经存在的归档WinCC 项目的压缩工具(packer)来把WinCC 项目导入到STEP 7项目中。 图. 01 注意 关于在不同版本的WinCC 中安装附加组件(以"Smart Tools"为例)的更多信息可以在条目:10880206中找到。 说明

如何通过OPC UA实现两台WinCC SCADA电脑间的客户端服务器通讯

如何通过OPC UA实现两台WinCC SCADA 电脑间的客户端/服务器通讯? OPC UA(“开放平台通讯--统一架构”)是用于交换两台不同品牌设备或应用间数据的标准软件平台。本常见问题详细描述了如何在两台运行WinCC SCADA的PC间配置OPC UA通讯以实现客户端服务器的应用。 运行WinCC组态软件的PC可以通过OPC UA服务器和OPC UA客户端实现通讯。在通讯时,服务器和客户端需要交换安全认证证书,详细配置步骤如下: 步骤 1.在服务器的PC上启动WinCC Runtime。 2.在客户端的PC上打开WinCC工程的“变量管理”。 3.在工程向导中右键单击“变量管理”选项,在弹出菜单中选择“添加新的驱动”选择 “OPC”。 图. 01

OPC通道创建完成。 4.在工程向导中右键选择“OPC Groups...” 然后再弹出菜单中选择并打开“系统参 数”。 图. 02 打开“OPC条目管理器”界面。 5.点击“OPC UA服务器”按钮。

图. 03 打开“添加OPC UA服务器”界面。 6.在“服务器信息”对话框中输入服务器的URL地址,格式为:"opc.tcp://[服务 器]:[端口号]"。其中,“[服务器]”中输入作为服务器的PC的IP地址;“[端口号]”中输入OPC UA服务器使用的端口号,默认端口是“4862”。(如下图中所示) 图. 04 7.在“安全性”对话框中,“安全策略”选择“Basic128Rsa15”,“消息安全模式”选择 “签名和加密”。(如上图所示,需要注意的是,设置为“无安全”也可以达到通讯的效果,但从安全角度考虑不推荐使用) 点击“确定”关闭对话框。 8.在“OPC条目管理器”中选择新创建的OPC UA服务器选项。点击“浏览服务器”按 钮。

WINCC的OPC 通讯配置设置

OPC 通讯配置设置,非常好,申请加精 需要注意的是如果你的系统是XP(server端和客户端上一样的) 需要将我的电脑的桌面属性设置成默认属性,负责找不到下文中的“DCOM的总体默认属性页面",DCOM配置时我的电脑上会有个红色小箭头 1 客户端安装OPC Data Access 2.0 Components 2 客户端的用户名和密码一致 3客户端的DCOM配置 a."开始"--"运行",输入"dcomcnfg",然后回车,启动dcom配置 b.常规页面中,双击你的应用服务器,打开你的应用服务器DCOM属性设置。 c.将常规页面中的身份验证级别改为"无"。 d.身份标识页面中,选择"交互式用户"。 e.位置页面中,选择"在这台计算机上运行应用程序",进入DCOM的总体默认属性页面,将" 在这台计算机上启用分布式COM"打上勾,将默认身份级别改为"无"); 4 服务器安装OPC Data Access 2.0 Components 5 服务器的DCOM配置 a.在运行OPC服务器上的计算机中运行dcomcnfg程序,进行DCOM配置。 b.进入DCOM的总体默认属性页面,将"在这台计算机上启用分布式COM"打上勾,将默认身 份级别改为"无"。 c.进入DCOM的总体默认安全机制页面,确认默认访问权限和默认启动权限中的默认值无 EveryOne,如果不去掉EveryOne,应用服务器不能正常启动。 d.在常规页面中,双击你的OPC应用服务器,打开你的OPC应用服务器DCOM属性设置。 e.将常规页面中的身份验证级别改为"无"。 f.位置页面中选上"在这台计算机上运行应用程序"。 g.将安全性页面设置中,均选择"使用自定义访问权限",编辑每一个权限,将EveryOne加 入用户列表中。 h.身份标识页面中,选择"交互式用户"。) I.nt的GUEST用户不能禁用

WINCC与STEP7地通信

WinCC与Step7-300通讯 本章通过一个实际例子讲述WinCC与S7-300 PLC之间通过Ethernet的通讯方法。在WinCC 中有很多通讯驱动程序,可通过不同的总线系统连接不同的自动化系统。 ●打开SIMATIC Manager,在File菜单下单击“New Project Wizard”,创建 一个项目名为zx的SIMATIC 300 Station。如图4-1所示。

在STEP里面创建WINCC项目完整版

在S T E P里面创建W I N C C项目集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

一、从WinCC里调用STEP 7 变量的前提条件从WinCC里调用STEP 7 变量可以将建立变量的工作量减少一半,同时将建立变量的出错概率建设一半,从而减少了相应的排错工作,大大提高了工作效率。从WinCC里调用STEP 7 变量的前提条件是,WinCC的项目文件必须是集成在STEP 7项目中的。在安装所有Simatic 软件前,请查阅软件的安装注意事项,确定操作系统与软件的兼容性。该文档一般位于:CD\Documents\<语言版本>\。要使用WinCC与STEP 7的集成功能,WinCC 和STEP 7必须安装在同一台计算机上,必须在安装WinCC之前安装STEP 7。STEP 7 与WinCC的版本必须一致。WinCC与STEP 7的版本兼容行列表可以在西门子自动化与驱动集团的技术支持与服务网站上获得。请STEP 7安装完毕后,进行WinCC安装。在WinCC安装过程中,请选择“自定义安装”,在communitation 下的所有选项都必须钩选。二、在Simatic Manager里建立新的WinCC 项目在建立新的STEP 7项目后,可以在Simatic Manager里直接建立新的WinCC项目。方法是在Simatic Manager里,右键点击项目名称,选择“Insert New Object\OS”。此时系统会在STEP 7 项目文件里建立一个WinCC项目文件你可以在OS站上点击右键,选择“Re name”来修改WinCC项目名称。可以通过在名称上点击右键,选择“Open Object”打开并编辑这个WinCC项目 三、把现成的WinCC项目集成到STEP 7 项目中按如下步骤把已有WinCC项目文件插入STEP 7项目文件 A. 在STEP 7项目文件中插入一个OS站,然后把它改名为已有的WinCC项目名称。B. 在STEP 7项目里删除因仅插入OS站而产生的WinCC项目文件,其位置在STEP 7 项目文件夹里的wincproj文件夹下,例如:d:\siemens\STEP7\S7proj\STEP7_Integration\wincproj\Name of the OS C. 最后在项目复制器里用’Save as’把已有的WinCC项目文件存储到STEP 7项目路径下。项目复制器位于开始菜单项"Start > SIMATIC > WinCC > Tools"。注意:对于集成STEP 7项目里的WinCC项目,你也可以使用压缩工具(Packer)来归档WinCC项目。四、把变量(符号表,共享DB,背景DB)从STEP 7传送到WinCC里 STEP项目文件里的符号表,共享DB里的变量可以一次性的传入继承的WinCC项目文件。具体步骤如下: A、为需要传输的变量打上“传输标志” 在需要传输的变量上点击右键,从关联菜单中选择“Special Object Properties \ Operator Control and Monitoring…”,打开Operator Control and Monitoring对话框,激活复选框“Operator Control and Monitoring”,并点击“OK”关闭对话框。此时该变量前将显示绿色小旗如需对成批变量进行该操作,可以使用“Shift+鼠标左键”进行批选择,或者使用“Ctrl +鼠标左键”对成批选择的变量进行个别增减。为共享DB的变量做注释在需要传输的变量上点击右键,从关联菜单中选择“Object Properties”,打开Properties 对话框,在对话框第一行的Attribute 中输入 S7_m_c ,Value 为ture,并点击“OK”键退出。此时被选中变量前被用红色小旗标志. 为背景DB的变量做注释打开相应的FB,在需要传输的变量上点击右键,从关联菜单中选择“Object Properties”,打开Properties 对话框在Attribute页第一行输入 S7_m_c ,Value 为ture并点击“OK”键退出开启共享和背景DB的操作和监视功能 DB里的变量被标志后,必须启动DB的“Operater control and monitor”功能才能启动变量传输。 在simatic maneger 窗口中右击所需传送变量的DB,在弹出的菜单中选择 special object- >operetor control and monitoring,在接下来的对话框中将Operater control and monitor复选框钩上。选中该复选框后,“WinCC Attributes”页被显示,其中列举了所有被标准过的变量。 B、将被标志的变量传送到WinCC项目文件中在SIMATIC Manager的菜单中选中选项“Options\OS\Compling…”在弹出的对话框中直接点next 直到开始编译。编译完成后,弹出integration2对话框,选择第一项,并用“OK”键确认。编译完成后系统会提示编译是否成功,如果失败会弹出相应的记录文件。编译成功后,打开WinCC项目文件。可以看到,系统已经在变量管理器里自动生成了相应的WinCC变量。在WinCC里需要变量引用的位置进行变量选择,出现变量选择对话框后,选中对话框右上角的“STEP 7 Symbol Server”复选框。此时,对话框右侧变量选择列表中将显示“STEP 7 Symbol Server”列表。从改列表中可以显示STEP 7符号表和共享数据块里的所有变量

6VB6.0开发WinCC的OPC客户机实例

VB6.0开发WinCC的OPC客户机实例 [ 来源:机电论文| 类别:技术| 时间:2009-4-8 9:42:34 ] [字体:大中小] 关键词:OPC VB6.0 WinCC上位机 WinCC是西门子公司在自动化领域采用最先进的技术与微软公司在共同开发的居于世界领先地位的工控软件。WinCC即WINDOWS CONTROL CENTER (视窗控制中心)。WinCC是一个功能强大的全面开放的监控系统,既可以用来完成小规模的简单的过程监控应用,也可以用来完成复杂的应用。在任何情况下WinCC都可以生成漂亮而便捷的人机对话接口,使操作员能够清晰地管理和优化生产过程。它集成的OPC(OLE for process control)服务器使得过程数据可由其它应用程序(OPC客户机)访问。 WinCC在安装时提供了OPC的客户端控件: Siemens OPC DAAutomation 2.0( SOPCDAAuto.dll), 在WINCC的帮助中,有Siemens OPC DAAutomation 2.0使用的简略帮助,但说得不很详细,我在使用VB6.0开发WinCC的OPC客户机中碰到不少问题,现一并写出来,与大家共享。希望起到抛砖引玉,举一反三的作用。 一、开发实例背景:我厂包装机BE电气改造后,由原来了单片机、直流调试板、温度控制板等控制改为带有通讯端口PLC、变频器、温控仪等控制,上位机监控软件为WinCC。在控制系统中,变频器、温控仪的控制信号通过串口、OPC客户机接入上位机WinCC,报警信号接入PLC。其硬件组态结构如图一

OPC开发要求:①通过WinCC建立内部变量Tag(1),Tag(2),Tag(3),Tag(4)……;在视图窗口建立相应了I/O输入输出域。通过更改WinCC中I/O域的值,来设定或更改变频器、温控仪等的参数。②通过VB开发了串口驱动程序,读取变频器、温控仪等的参数,通过OPC控件把值传递给WinCC中的I/O域。 二、VB6开发WinCC的OPC客户机具体步骤: 1、打开VB6,建立如图二窗体: 其中,文本框组Text4.text为写入WinCC内部变量名称;文本框组Text5.text 为显示相应了WinCC内部变量值;文本框组Text8.text为写入期望了WinCC内部变量值。单选框为OPC连接成功标志。3个命令按钮分别为“连接”,“断开”,“退出”。 2、OPC的连接 先在工具栏中“工程\引用”将近Siemens OPC DAAutomation 2.0加入,然后开始定义全局变量。在本程序中,我使用了一个OPC组进行OPC访问,所以定义了全局变量。我们要首先定义OPC服务类型与计算机结点名。定义OPC组与OPC标签组。并定义OPC的标签数组与值数,注意,值数组一定要设为Variant。 Option Explicit Option Base 1 ‘这数组必须由1开始,不能由0开始 Const ServerName = "OPCServer.WinCC" OPC的类型 Dim NodeName As String 结点名,即计算机名 Dim WithEvents MyOPCServer As OPCServer OPC服务 Dim WithEvents MyOPCGroup As OPCGroup OPC组 Dim MyOPCGroupColl As OPCGroups Dim MyOPCItemColl As OPCItems OPC标签组 Dim MyOPCItems As OPCItems Dim MyOPCItem As OPCItem

OPC软件与WINCC通讯

OPC软件与WINCC通讯 一、OPC软件设置 打开KEPServerEx软件,到Tool->Options进入OPC DX选项卡下面。将Enable OPC Date Exchange打勾,详细功能请参照下面帮助,点击确定。 二、OPC软件下添加通讯变量。 这里新建一个三菱的驱动,通过485串口通讯(非编程口),选择驱动名称为Mitsubishi FX Net,点击下一步。 设置通讯接口,将Flow设置成始终。点击下一步。

三菱的协议数据位为7位,这个要注意。 下面为默认。再点击完成。 然后点击新建驱动。 选择PLC型号为FX3U,点击下一步。

设置PLC地址。关于三菱里面的PLC地址与通讯参数设置请参照三菱PLC 帮助,与KEPServerEx帮助。 以下是KEPServerEx软件帮助。KEPServerEx软件支持的PLC型号与通讯协议。 需要在三菱PLC中选择格式一,和校验。 下面全部选择默认参数。点击完成。 在PLC1上点右键新建变量或者变量组。如果变量很多推荐使用变量组功能,这里就不再演示,这里直接新建变量了。

填写变量名,变量地址,注释,变量类型,还有读写权限。点击确定。

此时新建变量已完成。 三、OPC软件与PLC通讯测试 点击工具栏中的OPC进行测试。 到FX3U.PLC1下监控变量的值。后面有质量是Bad,还是Good,说明是已建立通讯还是通讯失败。 另外软件下面也有相关信息 这个报警说明我的COM1已被使用。 如果WINCC需要监控OPC软件与PLC是否连接成功,可以监控FX3U.PLC1._System中的Error变量的值,如果是TRUE说明通讯失败。 四、WINCC建立连接

wincc调用PLC变量

从WinCC里调用STEP7的变量WinCC get the variables in the STEP7

摘要 从WinCC里调用STEP7中的变量,该变量可以是符号表,DB块,FB块参数变量等。 关键词 变量表,DB块,WinCC,STEP7,集成 Key Words Symbols, DB block, WinCC, STEP7, Integrated A&D Service & Support Page 2-20

目录 从WinCC里调用STEP7的变量 (1) 1.从WinCC里调用STEP 7 变量的前提条件 (4) 2.在Simatic Manager里建立新的WinCC项目 (5) 3.把现成的WinCC项目集成到STEP 7 项目中 (6) 4.把变量(符号表,共享DB,背景DB)从STEP 7传送到WinCC里 (7) 5.在WinCC里直接调用STEP 7符号表或DB块里的变量 (17) A&D Service & Support Page 3-20

该文档的软件环境: Windows XP Professional SP1 English WinCC V6.0 SP2 HF2 Europe STEP 7 V5.3 SP1 1.从WinCC里调用STEP 7 变量的前提条件 从WinCC里调用STEP 7 变量可以将建立变量的工作量减少一半,同时将建立变量的出错概率减少一半,从而减少了相应的排错工作,大大提高了工作效率。STEP 7 与WinCC的版本必须兼容。WinCC与STEP 7的版本兼容性列表可以在西门子自动化与驱动集团的技术支持与服务网站上获得。 请STEP 7安装完毕后,进行WinCC安装。在WinCC安装过程中,请选择“自定义安装”,并且选中下图中红框标识的选件: 图 1. 与集成相关的WinCC组件 A&D Service & Support Page 4-20

WinCC中OPC配置步骤

OPC服务器配置 (1). copy all these files to your windows system directory. For example: copy opcproxy.dll c:\winnt\system32 copy opccomn_ps.dll c:\winnt\system32 copy opc_aeps.dll c:\winnt\system32 copy opchda_ps.dll c:\winnt\system32 copy aprxdist.exe c:\winnt\system32 copy opcenum.exe c:\winnt\system32 (2). install the proxy dlls REGSVR32 opcproxy.dll REGSVR32 opccomn_ps.dll REGSVR32 opc_aeps.dll REGSVR32 opchda_ps.dll Windows XP下OPC服务器DCOM的配置: (1).在局域网中创建工作组 (2).服务器的配置 运行对话框中输入dcomcnfg 控制台根目录->组建服务->计算机->我的电脑->右键属性配置。常规->选中在此计算机上启用分布式COM,默认身份验证级别为 连接。 默认协议->DCOM协议->面向连接的TCP/IP

COM安全->访问权限->编辑限制->访问权限->编辑限制->增加Everyone用户,并选中所有的“允许”。 COM安全->访问权限->编辑限制->访问权限->编辑默认值->增加Everyone用户,并选中所有的“允许”。 COM安全->启动和激活权限->编辑限制->启动权限->安全限制->增加Everyone用户,并选中所有的“允许”。 COM安全->访问权限->编辑限制->启动权限-默认安全性 ->增加Everyone用户,并选中所有的“允许”。 (3).OPC服务器配置 控制台根目录->组建服务->计算机->我的电脑->DCOM配置->可以看到opcEnum和OPCServer1,分别进行配置。这两个DCOM组件配置完全一样,都选择“在此计算机运行应用程序”。以下仅介绍其中一个的配置过程。选中OPCServer1,右键点击”属性”。 常规->选择身份验证级别为默认。 位置->在此计算机上运行应用程序。 安全->启动和激活权限->使用默认值 安全->访问权限->使用默认值 安全->配置权限->自定义->编辑->在配置权限里的自定义中,把所有的用户权限都设置成允许。 终结点->DCOM协议和终结点->面向接连的TCP/IP 标识->交互式用户 (4).系统配置

基于Step7和WinccFlexible联合仿真教程

基于Step7和WinccFlexible联合仿真教程目录 0 项目要求:..................................................................... .............................................. 2 1 项目分析与规 划: .................................................................... .................................... 2 2 系统IO口分配:..................................................................... ..................................... 2 3 系统接线原理 图: .................................................................... .................................... 2 4 系统控制方式规划:..................................................................... .. (2) 5 系统硬件选择与组态...................................................................... . (3) 6 PLC程序设计...................................................................... ........................................ 19 7 触摸屏通讯设置、画面设计与变量控制....................................................................... 25 8 项目仿真测 试 .....................................................................