文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑给排水计算题

建筑给排水计算题

建筑给排水计算题
建筑给排水计算题

1.一住宅建筑给水系统,经计算总水表通过的设计流量为52m3/h,欲选用LXL-DN80mm的水表,其最大流量为100 m3/h,额定流量为60m3/h,试计算水表的水头损失。

2.某办公楼建筑给水系统,水泵从贮水池抽水,其吸水管和压水管总长为50m,至贮水池最低水位 0.00m,至水管最高水位为30.00m,已知该管路水头损失为5.16mH2O,试计算水泵所需总扬程。

3.已知某城市最高日用水量标准为100l/人.d的办公楼一座共五层,每层洗手间内设冲洗水箱大便器3个,污水池一个,普通水龙头5个。求该楼引入管中的设计秒流量以及横支管的设计秒流量。

4.某建筑物拟定设气压给水设备供水方式,已知住宅楼共100户,每户平均4人,用水量定额为160l/人.d,时变化系统Kh=4.5,Pmin=280KPa,Pmax=400KPa,求隔膜式气压罐的总容积。

5.某旅馆建筑给水系统选用的给水方式为自动启动水泵供水到管网和水箱,此种工况的水泵出水量qb=15m3/h,试求水箱静容积。

6.某办公楼建筑给水系统,水泵的吸水管和压水管总长为40m,自-0.30最低水位压水到水箱+32.00最高水位,已知该管路水头损失为5.16mH2O试求:

●水泵所应具有的总扬程;

●若水泵不从贮水池吸水而从室外给水管网吸水,若室外自来水管网最小的水压为

20mH2O时,则此种工况水泵扬程为多少?

7.一办公楼共十层,层高不超过3.5m,已知外网水压为28mH2O,试确定其合理的给水方式。

8.某集体宿舍的厕所间及浴洗间共设高位水箱大便器8个,小便槽3.0m,洗脸盆12个,

9.某公共建筑物三层。按照建筑物消防规定,该建筑物为中危险级,设有湿式自动喷水灭火系统,选用Ф15玻璃球型喷头,其管网轴测图如下所示,若管路总的沿程水头损失为200KPa,试按作用面积法和特性系数法计算各管段的流量并确定水泵的出水量和扬程。

10.某4层办公楼设生活、消防共用的给水系统。采用口径65mm的单出口消火栓和麻质水龙带。

试计算最不利消火栓口处所需水压并较核。已知∑q xh≥10l/s,q xh≥5l/s

11. 试写出消火栓口所需水压公式并说明各符号的含义。

12.6层办公楼设消火栓给水系统,其轴测图如下所示,采用口径65mm的单出口消火栓和麻

质水龙带。水枪喷嘴口径为19mm,水龙带长20m,水枪充实水柱取10m,φ=0.0097,B=1.577,αf=1.20,Az=0.0043试计算图中所标注管段的设计秒流量。

13.某住宅楼共40户,以5人/户计,采用集中热水供应系统,热水用水定额为150l/人.d,

热水温度以60℃计,冷水温度为10℃,已知:c=4019 103J/kg.℃,k h=4.5,γh=2167KJ/kg。

采用容积式水加热器,热水全天供应,按规范加热时间为30min,试计算:

(1)设计小时耗热量;

(2)最大时热水耗用量(40℃);

(3)蒸汽耗量;

(4)容积式水加热器所需容积。

14.已知某城市住宅楼一座共32户,每户内设冲洗水箱坐式便器一个,阀开洗脸盆一个,阀开

洗涤盆一个,其排水当量分别是4.5,0.75,2.0,其排水流量分别是1.5l/s,0.25l/s,0.67l/s其中α=2.5求该楼横支管和埋地横干管中的设计秒流量。

建筑给排水计算题

1.一住宅建筑给水系统,经计算总水表通过的设计流量为52m3/h,欲选用LXL-DN80mm的水表,其最大流量为100 m3/h,额定流量为60m3/h,试计算水表的水头损失。 2.某办公楼建筑给水系统,水泵从贮水池抽水,其吸水管和压水管总长为50m,至贮水池最低水位 0.00m,至水管最高水位为30.00m,已知该管路水头损失为5.16mH2O,试计算水泵所需总扬程。 3.已知某城市最高日用水量标准为100l/人.d的办公楼一座共五层,每层洗手间内设冲洗水箱大便器3个,污水池一个,普通水龙头5个。求该楼引入管中的设计秒流量以及横支管的设计秒流量。 4.某建筑物拟定设气压给水设备供水方式,已知住宅楼共100户,每户平均4人,用水量定额为160l/人.d,时变化系统Kh=4.5,Pmin=280KPa,Pmax=400KPa,求隔膜式气压罐的总容积。 5.某旅馆建筑给水系统选用的给水方式为自动启动水泵供水到管网和水箱,此种工况的水泵出水量qb=15m3/h,试求水箱静容积。 6.某办公楼建筑给水系统,水泵的吸水管和压水管总长为40m,自-0.30最低水位压水到水箱+32.00最高水位,已知该管路水头损失为5.16mH2O试求: ●水泵所应具有的总扬程; ●若水泵不从贮水池吸水而从室外给水管网吸水,若室外自来水管网最小的水压为 20mH2O时,则此种工况水泵扬程为多少? 7.一办公楼共十层,层高不超过3.5m,已知外网水压为28mH2O,试确定其合理的给水方式。 8.某集体宿舍的厕所间及浴洗间共设高位水箱大便器8个,小便槽3.0m,洗脸盆12个, 9.某公共建筑物三层。按照建筑物消防规定,该建筑物为中危险级,设有湿式自动喷水灭火系统,选用Ф15玻璃球型喷头,其管网轴测图如下所示,若管路总的沿程水头损失为200KPa,试按作用面积法和特性系数法计算各管段的流量并确定水泵的出水量和扬程。

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

《建筑给排水习题》复习题解

建筑给水排水工程习题 建环系—张永胜 试卷分值比例 1.选择题,20道每题1分,共计20分 2.填空题,10道每题2分,共计20分 3.简答题,5道每题6分,共计30分 4.计算题,3道每题10分,共计30分

第一章建筑给水 一.选择题 1. 按供水用途的不同,建筑给水系统可分为三大类为(D) A 生活饮用水系统、杂用水系统和直饮水系统; B 消火栓给水系统、生活给水系统和商业用水系统; C 消防给水系统、生活饮用水系统和生产工艺用水系统; D 消防给水系统、生活给水系统和生产给水系统。 2.在初步确定给水方式时,对层高不超过 3.5m的民用建筑,给水系统所需的压力可用以下经验法估算:1层为()kPa,2层为()kPa,3层以上每增加1层增加()kPa。答案应为(B) A.100 kPa……140 kPa……40 kPa B.100 kPa……120 kPa……40 kPa C.100 kPa……120 kPa……60 kPa D.40 kPa……140 kPa……60 kPa 3.水表的最大流量是( C) A.选择水表口径的唯一依据 B.水表能长期正常运转的流量 C.水表工作的上限流量 D.水表工作的下限流量 4.在湿热气候条件下或在空气湿度较高的房间内,空气中的水分会凝结成水附着在给水管道表面甚至滴水,针对这种现象,给水管道应做(D)。 A.防腐措施 B. 防漏措施 C. 防振措施 D. 防露措施二.填空题 1.室外给水管网布置的形式有环状、枝状。 2. 管道基本的连接方法有法兰、焊接、承插、螺纹。 3.水表按翼轮构造不同,分为旋翼式、螺翼式 4.给水系统按水平干管的位置不同分为上行下给式、下行上给式、中分式 三.简答题 1.室内给水管道布置的原则? 答:(1)确保供水安全和良好的水力条件,力求经济合理 (2)保护管道不受损坏 (3)不影响生产安全和建筑物的使用 (4)便于安装维修 第二章建筑内部给水系统的计算 一.选择题 1. 请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 2.气压给水方式是(D) A.一种高效节能的给水方式

建筑给排水工程试题(八)备课讲稿

建筑给排水工程试题(八) 一、单项选择题 1. 排水立管最小管径可采用()。 A、 DN50 B、 DN100 C、 DN150 D、 DN200 2. 重力流屋面雨水排水管系的悬吊管、埋地管分别按()设计。 A、非满流、满流 B、非满流、非满流 C、满流、非满流 D、满流、满流 3. 无人活动的屋面设置的伸顶通气管高出屋面不得小于()。 A、0.5m B、0.4m C、0.3m D、0.2m 4. 多斗雨水排水系统的雨水斗应对称布置,一根据吊管上连接的雨水斗数不得超过()个,且雨水斗不能设在立管顶端。 A、 2 B、3 C、 4 D、 5 5. 关于水封破坏,下列( )叙述是正确的。 A、排水管内排水量过大,造成水封水被冲走而破坏; B、因动态和静态原因造成水封高度减少,不足以抵抗管道内允许的压力变化; C、由于排水立管内下落水流速度太快,产生过高水压; D、因排水管道堵塞而造成 6. 多层建筑直接供水方式的条件是()。 A、H>H S B、H<H S C、H=H S D、和H S无关 7. 某住宅7层,室外给水管网在建筑引入管始端水压为0.16MPa,采用的给水方式为()。 A、1~3层直接给水,4~7层加压给水; B、1~7层加压给水; C、1层直接给水,2~7层加压给水; D、1~4层直接给水,5~7层加压给水。 8. 铸铁管的常用连接方法有()。 A、粘接 B、焊接 C、法兰连接 D、承插连接 9. 超过2000个座位的会堂、礼堂的舞台口,即与舞台相连的侧台、后台的门窗洞口,应设置()。 A、预作用喷水灭火系统; B、水幕喷水灭火泵系统; C、雨淋喷水灭火系统; D、湿式喷水灭火系统 10. 建筑内给水系统组成有()。

五大员岗位《建筑给排水》复习题..

五大员岗位《建筑给排水》复习题 一、单项选择题 1、在横支管管径为DN25处装设分户水表,其水表规格宜为(C )。 A、LXS-15E B、LXS-20E C、LXS-25E D、LXS-32E 2、一个卫生器具排水当量相当于(C )。 A、0.1L/S B、0.2L/S C、0.33L/S D、0.4L/S 3、消火栓处静水压力超过(D )时,宜采用分区供水的室内消火栓给水 方式。 A、300Kpa B、400Kpa C、500Kpa D、1000Kpa 4、同一建筑(A )消火栓、水枪、水带。 A、应采用同一规格的 B、可采用不同规格的 C、应采用同一品牌的 D、可采用不同品牌的 5、对平屋顶可上人屋面,伸顶通气管应伸出屋面(A )。 A 、2.0m B、1.5m C、0.6m D、1 .0m 6、室外消火栓距路边不应超过(B )。 A、1.0m B、2.0m C 、3.0m D、4.0m 7、凡连接有大便器的排水管管径不得小于(C )。 A、50mm B、75mm C、100mm D、150mm 8、排水塑料立管宜每(B )设检查口。 A、二层 B、六层 C、四层 D、五层 9、在连接(D )的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口。 A、一个及一个以上 B、二个及二个以上 C、三个及三个以上 D、四个及四个以上 10、低水箱坐式便器给水横支管安装高度为(A )。 A、0.25m B、0.35m C、0.50m D、1.0m

11、公称直径为50mm的镀锌钢管书写形式为(B )。 A、De50 B、DN50 C、?50 D、d50 12、每个室外消火栓的供水量应为(A )。 A、10~15L/s B、5~10L/s C、15~20L/s D、25~30L/s 13、自动喷水灭火系统中,每根配水支管的最小管径为(C )。 A、DN15 B、DN20 C、DN25 D、DN32 14、排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部水平距 离不得小于(B )。 A、0.5m B、1.5m C、2.5m D、3.5m 15、小区干管和小区组团道路下的排水管道最小覆土厚度不宜小于(C )。 A、0.3m B、1.5m C、0.7m D、1.0m 16、屋顶水箱放空管直径宜为(A )。 A、DN50 B、DN75 C、DN100 D、DN25 17、某住宅,分户水表口径为20mm,则在水表前宜装(D )。 A、止回阀 B、闸阀 C、安全阀 D、截止阀 18、湿式自动喷水灭火系统一个报警阀控制的喷头数不宜超过(D )个。 A、500 B、600 C、700 D、800 19、给水管配水出口应高出用水设备溢流水位,其最小间隙为给水管径的 (C )倍。 A、4.0 B、3.0 C、2.5 D、1.5 20、热水供应系统计算上使用的冷水计算温度以(B )确定。 A、最冷年平均水温 B、最冷月平均水温 C、最冷一天平均水温 D、最冷季平均水温 21、阀门型号为J11T-1.6表示这个阀门(D )。 A、公称压力为11Mpa B、工作压力为11Mpa

建筑给排水练习题

07 建筑给排水练习题 一、 单选题 1、室外给水管网水压周期性满足室内管网的水量、水压要求时,采用_给水方式。 A 、直接给水 B 、设高位水箱 C 、设储水池、水泵、水箱联合工作 D 、设气压给水装置 2、竖向分区的高层建筑生活给水系统中,最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于 MPa 。 3、若室外给水管网供水压力为 300kPa ,水量能满足建筑用水需求,建筑所需水压 400kPa , 且考虑水质不宜受污染,则应采取_供水方式。 A 、直接供水 B 、设高位水箱 C 、设储水池、水泵、水箱联合工作 D 、无负压给水装置 4、引入管穿越承重墙,应预留洞孔,管顶上部净空不得小于建筑物最大沉降量,一般不得 小于 _ m 。 A 、 B 、 C 、 D 、 5、引入管和其他管道要保持一定距离,与排水管的垂直距离不得小于_ m 。 A 、 B 、 C 、 D 、 6、高层建筑是指_层及_层以上的住宅建筑或建筑高度超过 24m 的民用建筑等。 A 、6 B 、 8 C 、10 7、室内消火栓栓口距地面的高度为_ m 。 A 、 B 、 C 、 D 8、仅用于防止火灾蔓延的消防系统是_。 A 、消火栓灭火系统 B 、闭式自喷灭火系统 9、湿式自动喷洒灭火系统用于室内常年温度不低于_的建筑物内。 A 、0℃ B 、4℃ C 、10℃ D 、-5 ℃ 21、当横支管悬吊在楼板下,接有 4 个大便器时,顶端应设_。 A 、清扫口 B 、检查口 C 、检查井 D 、窨井 22、检查口中心距地板面的高度一般为_ m 。 A 、 B 、 C 、 D 、 23、不上人屋面伸顶通气的高度一般为_ m 。 A 、 B 、 C 、 D 、11 C 、开式自喷灭火系统 D 、水幕灭火系统 10、消防水箱与生活水箱合用,水箱应储存 min 消防用水量。 A 、 7 B 、 8 、9 D 、10 11、室内消防系统设置_的作用是使消防车能将室外消火栓的水能接入室内。 、水泵接合器 D 、消火栓箱 A 、消防水箱 B 、消防水泵 室内消火栓系统的用水量是_。 保证着火时建筑内部所有消火栓均能出水 保证同时使用水枪数和每支水枪用水量的乘积 13、下面_属于闭式自动喷水灭火系 统。 雨林喷水灭火系统 B 水喷雾灭火系统 D A 、 C 、 B 、保证 2 支水枪同时出水的水量 D 、保证上下三层消火栓用水量 A 、 C 、 14、热水管道为便于排气,横管应有与水流相反的坡度,坡度一般不小于_。 B 、 C 、 D 、 、水幕灭火系统 、湿式自动喷水灭火系 统 A 、

建筑给排水设计计算书

湖南工业大学 课程设计任务书 土木工程学院(系、部)给水排水工程专业1202 班课程名称:建筑给排水系统设计 设计题目:长沙市某办公楼给水、排水及消防喷淋设计 完成期限:自2015 年12 月15 日至2015 年12 月29 日共 2 周 指导教师(签字):年月日 系(教研室)主任(签字):年月日

设计计算说明书 1 室内给水系统的计算 1.1给水用水定额及时变化系数 查《建筑给水排水设计规范》(50015-2003-2009)该建筑一楼为大厅厨房,用水定额为20顾客.次,设一天顾客200人次,时变化系数取2.0。二楼为包房,里面不带用水设施,二楼只有厕所,用水定额为25顾客,一个房间容纳10个人,共有9个包房,时变化系数取2.5。三、四楼为办公楼,用水定额为35L /人.班,每个办公室2人,16个办公室,均为一天一班制,时变化系数取1.3。 五、六楼为公寓,用水定额为250房,共22个房间,时变化系数取2.0。则: 最高日用水量为 Q1= m1?q12?q2+ m3?q34?q4 =(200*20+25*90+35*2*16+250*22)/1000=128.7m3。 最高日最大时用水量为: =10.7m3 1.2 设计秒流量 式中 ——计算管网的给水设计秒流量,; ——计算管段的卫生器具给水当量总数; α——根据建筑物用途而定的系数,因为本工程为宾馆,α 取2.5。 1.3给水管网水力计算 采用塑料给水管 确定最不利点,确定计算管段,进行节点编号如下图所示 g N α2.0q g =

由计算表可得,管路的沿程水头损失:∑21.15 局部水头损失: ∑30%∑6.35 计算管段水头损失为: H2=∑∑21.15+6.35=27.5 安全水头损失取 H4=50 计算水表的水头损失 水表安装在22-23管段上 35-36管段0.933.348m3 选用32C;公称直径为32的水表,常用流量为6m3,过载流量为12m3,所以水表的水头损失为1=20.5; 引入管起点至最不利配水点位置高度所要求的静水压力为200 最不利点处最低工作压力为50 则该建筑供水压力200 +20.5+27.5+50=298 外网压力H0=350> H,则该建筑采用在直接供水的供水方式。

最新给排水专业试题及答案

建筑给排水专业试题1 一、填空题(每空1分,共10分) 1.给水系统按用途可分为_______、_______、_______ 2.室外消防系统是由_______、_______、_______ 3.热水供应系统的组成_______、_______、_______ 4.水泵结合器的作用_______ 二、选择题(每题2分,共10分) 1.度锌钢管应采用()连接方法 A 焊接 B 承插C螺纹D法兰 2.进户管与出乎管应保证()距离 A 1m B 1.5m C 2m D2.5m 3.上行下给式管网水平干管应有大于()的坡度 A 0.003 B 0.001 C 0.5 D0.005 4.排水立管最小管径可采用() A DN50 B DN100 CDN150 D DN200 5.排出管距室外第一个检查井的距离不要小于() A 1m B 2m C 3m D 4m 三、问答题(每题5分,共50分) 1、给水系统的组成部分。 2、水表口径如何确定? 3、某建筑屋面雨水汇水面积为410m2,采用单斗内排水系统,雨水经过连接管、悬吊管(L=8m), 立管、出户管至室外雨水检查井,当地5min小时降雨厚度h5=110mm/h,试配管。 4、医院污水处理与普通生活污水处理的区别是什么? 5、火警控制阀的工作原理,如何防止误报? 6、室内排水系统可供采用的管材有哪些 7、什么样的建筑物宜于采用自动喷洒和水幕消防系统? 8、室内给水系统引入管一般应设于什么位置? 9、室内消防系统的分类 10、灭火吉利? 四、计算题(每题10分,共30分) 1、拟建6层住宅,层高2.9米,首层地面标高为± 0.00,室外地面标高为 -0.3m,室外市政给水管中心标高为-1.4m,所能提供的最小压力为180kPa,试选用合理的给水方式,并绘出给水系统示意图。 2、图2为某建筑的生活,消防共用高位水箱,其中V生活为生活调节水量,V消防为消防贮备水量。试配齐水箱配管并纠正图中的错误。

建筑给水排水工程复习题

建筑给排水复习题 1. 从大到小排序①过载流量②始动流量③分界流量④最小流量⑤常用流量 ①⑤③④② 2. 镀锌钢管应采用(C)连接方法 A. 焊接 B.承插 C.螺纹 D. 法兰 3. 某五层住宅,层高为 3.0m ,用经验法估算从室外地面算起该给水系统所需的压力为(B)单位:m A.28kPa B.240kPa C.200kPa D.250kPa 4. 下列哪种管道上不能设阀门(B) A.进水管 B.溢流管 C.出水管 D.泄水管 5. 当给水管道必须穿过人防地下室时,(D)处理方法是正确的。 A.设防暴阀门 B.设橡胶软管 C.设泄水装置 D.设防水套管 6. 采用分区给水方式的给水系统(B) A. 不能充分利用外网的水压 B. 有利于充分利用外网的水压

C. 可以降低管网系统的造价

D. 上、下各区之间的管路互不连通,完全独立 7. 截止阀关闭严密,但水流阻力较大,一般用于管径(A)的管段。 A. 不大于50mm B. 不大于75mm C. 小于100mm D. 小于150mm 8. 某城市拟建一座8 层宾馆,地下1 层,地上7 层,其中一层为大厅,层高4.5m,2 ~3 层为客房,层高2.8m ,地下室层高3m ,一层与室外地面高差1m ,室外地面标高为±0.00 室外市政给水管中心标高为-1.5 m ,城市供水保证压力为200KPa, 试选用合理的给水方式。 可采用分区供水法,-1-3 层直接供水或加压备用,4-7 加压供水 9. 建筑给水系统的组成及各部分的作用是什么? 引入管,给水管道,给水附件,配水设备,增压与贮水设备,计量仪表 (1))引入管:从室外给水管网的接管点引至建筑物内的管道,又称进户管。 引入管上还有水表节点。 (2))给水管道:包括干管、立管、支管,用于输送和分配用水。 (3))给水附件:管道系统中调节水量、水压、控制水流方向、改善水质,以 及关断水流,便于管道、仪表和设备检修的各类阀门和设备。 (4))配水设备:生活、生产和消防给水系统管网的终端用水点上的装置即为配

建筑给排水毕业设计计算书

目录 第一章室内冷水系统 (3) 一竖向分区 (3) 二用水量标准及计算 (3) 三冷水管网计算 (4) 四引入管及水表选择 (9) 五屋顶水箱容积计算 (10) 六地下贮水池容积计算 (11) 七生活水泵的选择 (11) 第二章室内热水系统 (12) 一热水量及耗热量计算 (12) 二热水配水管网计算 (12) 三热水循环管网计算 (15) 四循环水泵的选择 (16) 五加热设备选型及热水箱计算 (17) 第三章建筑消火栓给水系统设计 (18) 一消火栓系统的设计计算 (18) 二消防水泵的选择 (20) 三消防水箱设置高度确定及校核 (20) 四消火栓减压 (20) 五消防立管与环管计算 (21) 六室外消火栓与水泵接合器的选定 (21)

第四章自动喷水灭火系统设计 (22) 一自动喷水灭火系统的基本设计数据 (22) 二喷头的布置与选用 (22) 三水力计算 (22) 四水力计算 (23) 五自动喷水灭火系统消防泵的选择 (26) 第五章建筑灭火器配置设计 (28) 第六章建筑排水系统设计 (29) 一排水管道设计秒流量 (29) 二排水管网水力计算 (29) 三化粪池设计计算 (33) 四户外排水管设计计算 (34) 第七章建筑雨水系统设计 (35) 一雨水量计算 (35) 二水力计算 (36)

第一章室内冷水系统 一.竖向分区 本工程是一栋十二层高的综合建筑,给水分两个区供给。一、二、三层商场和办公室作为低区,由市政管网直接供水;三至十二层客房作为高区,由屋顶水箱供水。 二.用水量标准及用水量计算 1.确定生活用水定额q d 及小时变化系数k h。 根据原始资料中建筑物性质及卫生设备完善程度,按《建筑给水排水规范》确定用水定额和小时变化系数见下,未预见用水量高区按以上各项之和的15%计,低区按10%计。列于用水量表中。 2.用水量公式: ①最高日用水量 Q d =Σmq d /1000 式中 Qd:最高日用水量,L/d; m:用水单位数,人或床位数; q d :最高日生活用水定额,L/人.d,L/床.d,或L/人.班。 ②最大小时生活用水量 Q h =Q d K h /T 式中 Q h :最大小时用水量,L/h; Q d :最高日用水量,L/d; T: 24h; K h :小时变化系数,按《规范》确定。⑴.高区用水量计算 客房:用水单位数:324床; 用水定额:400L/(床/d); 时变化系数Kh=2; 供水时间为24h 最高日用水量Qd=324×400=129600L/d 最高日最大时用水量Qh=Kh×Qd/24=10.8 m3/h 未预见水量:按15%计,时变化系数Kh=1. 最高日用水量Qd=129600×15%=19400L/d 最高日最大时用水量Qh=19400/24=0.81 m3/h ⑵.低区用水量计算 办公:用水单位数:442×2×60%/7=76人 用水定额50L/(人*班) 时变化系数Kh=1.5

最新建筑给排水试题

建筑给排水试题 一、自测练习 1、给水系统的类型包括() A 生活给水系统 B 消防给水系统 C 生产给水系统 D 组合给水系统 答案:ABCD 2、升压和贮水设备包括() A 贮水箱 B 水泵装置 C 气压给水装置 D 水箱 答案:ABCD 3、给水方式的基本形式有() A 依靠外网压力的给水方式 B 设水箱供水方式 C 依靠水泵升压给水方式 D 分质给水方式 答案:AC 4、给水管道布置形式有() A 下行上给式 B 上行下给式 C 中分式 D 下行下给式 答案:ABC 5、管道防护包括() A 防腐 B 防漏 C 防振 D 防冻、防结露 答案:ABCD 6、管道敷设,根据建筑对卫生、美观方面的要求不同,可分为()两种基本形式 A 直埋 B 明装 C 暗装 D 架空 答案:BC 问答题 1、什么叫给水设计秒流量?归纳起来设计秒流量有那几种计算方法: 建筑内的生活用水在一昼夜、1h内都是不均匀的,为保证用水,生活给水管道 的设计流量应为建筑内卫生器具按最不利情况组合出流时的最大瞬时流量,既 设计秒流量。 设计秒流量,归纳起来有经验法,平方根法和概率法三种计算方法。 2、给水管网水头损失的计算包括哪几部分?分别怎么计算? 给水管网水头损失的计算包括沿程损失和局部损失两部分。 1)给水管道沿程水头损失 hi= i . L 这里:hi:沿程水头损失dj: 管道计算长度i : 管道单位长度水头损失

2)生活给水管道局部水头损失: 这里:h j;:管段局部水头损失之和 ξ:管段局部阻力系数 v:沿水流方向局部管件下游的流速 g:重力加速度 3、什么叫管(配)件的当量长度? 将、管(配)件产生的局部水头损失大小与同管径某长度管道产生的沿程水头损失相等,则该长度为该管(配)件当量长度。 4、什么是气压给水设备?工作原理是什么?有那些种类? 气压给水设备是利用密闭贮罐内压缩空气的压力变化,调节和压送水量,起到增压和水量调节的作用。 原理:根据波义耳-马略特定律,即在定温条件下,一定质量的气体的绝对压力和它所占的体积成反比的原理制造的。气压给水设备按输水压力的稳定性,分为变压式和恒压式,按罐内气、水接触方式,分为补气式和隔膜式。 5、给水水质污染的原因有那些? 有进水管、出水管、通气管、溢流管、泻水管、水位信号装置等。 6、给水水质污染的原因有那些? 1)贮水池(箱)的制作材料或防腐材料选择不当。 2)水在贮水池(箱)中停留时间过长。 3)贮水池(箱)管理不当。 4)回流污染。 问答题 1、消火拴给水系统由那些部分组成? 消火拴给水系统组成:水枪、水龙带、消火拴、消防管道道、消防水池、高位水箱、消防水泵接合器、增压水泵和水源。 2、消火栓给水系统的给水方式有几种? 有室外给水管网直接给水方式、设水箱给水方式和水泵水箱联合给水方式 三种。 3、什么是自动喷水灭火系统?有几类? 自动喷水灭火系统就是在火灾发生时,能自动打开喷头喷水并同时发出火警信号的消防灭火设施。 有湿式自动喷水灭火系统、干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统、雨淋自动喷水灭火系统和水幕系统5类。

建筑给排水练习题

07建筑给排水练习题 一、单选题 1、室外给水管网水压周期性满足室内管网的水量、水压要求时,采用_给水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 2、竖向分区的高层建筑生活给水系统中,最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于_MPa。 A、0.45 B、0.5 C、0.55 D、0.6 3、若室外给水管网供水压力为300kPa,水量能满足建筑用水需求,建筑所需水压400kPa,且考虑水质不宜受污染,则应采取_供水方式。 A、直接供水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、无负压给水装置 4、引入管穿越承重墙,应预留洞孔,管顶上部净空不得小于建筑物最大沉降量,一般不得小于_m。 A、0.15 B、0.1 C、0.2 D、0.3 5、引入管和其他管道要保持一定距离,与排水管的垂直距离不得小于_m。 A、0.5 B、0.15 C、1.0 D、0.3 6、高层建筑是指_层及_层以上的住宅建筑或建筑高度超过24m的民用建筑等。 A、6 B、8 C、10 D、11 7、室内消火栓栓口距地面的高度为_m。 A、0.8 B、1.0 C、1.1 D、1.2 8、仅用于防止火灾蔓延的消防系统是_。 A、消火栓灭火系统 B、闭式自喷灭火系统 C、开式自喷灭火系统 D、水幕灭火系统 9、湿式自动喷洒灭火系统用于室内常年温度不低于_的建筑物内。 A、0℃ B、4℃ C、10℃ D、-5℃ 10、消防水箱与生活水箱合用,水箱应储存_min消防用水量。 A、7 B、8 C、9 D、10 11、室内消防系统设置_的作用是使消防车能将室外消火栓的水能接入室内。 A、消防水箱 B、消防水泵 C、水泵接合器 D、消火栓箱 室内消火栓系统的用水量是_。 A、保证着火时建筑内部所有消火栓均能出水 B、保证2支水枪同时出水的水量 C、保证同时使用水枪数和每支水枪用水量的乘积 D、保证上下三层消火栓用水量 13、下面_属于闭式自动喷水灭火系统。 A、雨林喷水灭火系统 B、水幕灭火系统 C、水喷雾灭火系统 D、湿式自动喷水灭火系统 14、热水管道为便于排气,横管应有与水流相反的坡度,坡度一般不小于_。 A、0.001 B、0.002 C、0.003 D、0.004 21、当横支管悬吊在楼板下,接有4个大便器时,顶端应设_。 A、清扫口 B、检查口 C、检查井 D、窨井 22、检查口中心距地板面的高度一般为_m。 A、0.8 B、1.0 C、1.2 D、1.5 23、不上人屋面伸顶通气的高度一般为_m。

建筑工程给排水设计各种计算表

目录 1.径流系数 (3) 2.卫生器具给水额定流量和当量 (3) 3.给水计算a,k值表 (4) 4.卫生器具同时给水百分数 (5) 5.器具同时给水排水百分数 (6) 6.热水小时变化系数 (7) 7.冷水计算温度 (8) 8.饱和水蒸汽性质 (9) 9.硫酸铝和碱式氯化铝 (9) 10.滤料 (10) 11.水中杂质的粒径 (10) 12.排水管道坡度 (11) 13.清扫口设置 (11) 14.排水器具当量 (12) 15.污水管的排水能力 (12) 16.卫生器具排水负荷单位数 (14) 17.通气管的管径及许可长度计算表 (15) 18.卫生器具的设置 (17) 19.每一个卫生器具的使用人数 (18) 20.多斗系统悬吊管最大允许汇水面积 (21) 21.HYS系列中水处理成套设备主要经济技术指标 (22) 22.各种硬度单位的换算 (23) 23.软化水、除盐水、纯水在高层建筑中的使用 (24) 24.离子交换再生参数 (25) 25.离子交换树脂主要性能 (25) 26.水质预处理的标准 (26) 27.城市各类区域环境噪声标准 (27) 28.各类建筑物的水洗干污衣量 (27) 29.一个雨水斗的最大允许汇水面积 (28) 30.储水池调节容积计算 (29) 31.浇洒冲洗用水定额 (30) 32.循环给水系统补充水 (31) 33.建筑物空调冷却水用量估算指标 (31) 34.洗衣房用水量估算指标 (32) 35.各类建筑贮热水量估算 (33) 36.卫生器具一次和一小时热水用水定额及水温 (33) 37.饮用水量定额 (35) 38.高层建筑综合用水指标 (36) 39.消火栓给水系统的用水量 (37)

建筑给排水试题整理版

建筑给水排水工程习题 一、选择 1、当资料不全时, 建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的? ( A) A 按最高日用水量的20%~25%确定 B 按最高日用水量的35%~40%确定 C 按平均日用水量确定 D 按平均日用水量的60%确定 2、在装设备通透性吊顶的场所, 喷头应布置在_____;系统的喷水强度应按_____确定。( C) A 吊顶下常规系统设计基本参数1.3倍 B 吊顶下常规系统设计基本参数 C顶板下常规系统设计基本参数1.3倍 D 顶板下常规系统设计基本参数 3、下列哪一个情况排水系统应设环形通气管? ( B) A 连接4个及4个以上卫生器具的横支管。 B 连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。 C连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。 D 对卫生、噪音要求较高的建筑物内不设环形通气管, 仅设器具通气管。 4、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力是应设减压设

施。采用比例式减压阀的减压不宜大于____。( B) A 2 :1 B 3 :1 C 5 :1 D 6 :1 5、某建筑物内的生活给水系统, 当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时, 宜采用何种措施? ( A) A 减压限流 B 排气阀 C 水泵多功能控制阀 D 水锤吸纳器 6、某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水为中水水源是, 请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理? ( D) A中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池中水 B中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 C中水水源格栅间调节池预处理池中水 D中水水源调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 注: 城市污水处理厂二级处理出水水质已达《污水综合排放标准》, 只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理, 在经消毒即可作中水使用。 7、在设计自动喷水灭火系统时, 配水管道的工作压力不应大于____; 湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。( B) A 1.2 MPa 火灾报警信号 B 1.2 MPa 压力开关 C 0.4 MPa 火灾报警信号 D 0.4 MPa 压力开关 8、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。( C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵

建筑给排水工程复习题

《建筑给排水工程》复习题 一、单项选择题: 1. 以下水箱接管上不设阀门的是(C) A、进水管 B、出水管 C、溢流管 D、泄水管 2. 镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示(B) A、内径 B、公称直径 C、外径 D、其他 3. 室外给水管网水压周期性满足室内管网的水量、水压要求时,采用给水方式(B) A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 4. 设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置(A) A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 5. 住宅给水一般采用水表。(B) A、旋翼式干式 B、旋翼式湿式 C、螺翼式干式 D、螺翼式湿式 6. 给水管道螺纹连接用于管径由大变小或由小变大的接口处的管件称为(C) A、活接头 B、管箍 C、补心 D、对丝 7. 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需生活水压240 KPa,当室外供水量能满足室内用水量要求,但设置水池较困难时,应采取(C)供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、气压装置给水 D、设储水池、水泵、水箱联合工作 8. 应根据(B)来选择水泵。 A、功率、扬程 B、流量、扬程 C、流速、流量 D、流速、扬程 9. 室外给水管网水量水压都满足时,采用(A)给水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 10.室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取(A)供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 11 引入管和其他管道要保持一定距离,与排水管的垂直净距不得小于(B)m。 A、0.5 B、0.15 C、l.0 D、0.3

建筑给排水课程设计

哈尔滨工业大学 建筑给水排水工程课程设计 徐州市某中学教学楼建筑给水排水工程设计 学生姓名张婷 学院名称市政环境工程学院 专业名称给水排水工程 指导教师 2013年10月19日

目录 1 设计说明书 (3) 1.1课程设计的原始数据: (3) 1.1.1图纸资料 (3) 1.1.2 文字资料 (3) 1.2 课程设计(论文)的内容和要求(包括技术要求、图表要求以及工作要求等) (3) 1.2.1设计任务与内容 (3) 1.2.2基本要求 (3) 1.3课程设计应完成的技术文件: (3) 1.3.1绘制图纸 (3) 1.3.2写出计算书和说明书 (4) 2 设计方案的确定 (4) 2.1 给水方式选择原则 (4) 2.1.1 给水方式的确定 (4) 2.1.2 给水系统的组成 (4) 2.1.3 给水系统布置方式 (4) 2.2 排水方式选择原则 (6) 2.2.1排水管道布置 (6) 2.2.2 排水横支管布置与敷设 (6) 2.2.3 排水立管的布置与敷设 (7) 2.2.4 横支管及排出管的布置与敷设 (7) 2.2.5 通气管的布置与敷设 (7) 2.3消火栓系统计算 (8) 2.3.1消火栓给水系统的布置 (8) 2.3.2.消火栓布置 (8) 2.3.3消火栓的分区 (8) 2.3.4消防管道布置 (9) 3 建筑给水排水设计计算书 (9) 3.1 给水系统有关计算 (9) 3.1.1用水量计算 (9) 3.1.2水表的选择 (12) 3.1.3 加压水泵的选择 (12) 3.2 消防给水系统有关计算 (13) 3.2.1 消火栓布置相关计算 (13)

建筑给排水设计计算说明书

《底商住宅楼给排水》设计计算说明书 设计题目:商水县商业街底商住宅建筑给排水 系别:建筑环境与能源工程系 专业:建筑环境与设备工程 班级学号: 041409158 学生姓名:张闯 指导教师:余海静、王增欣、王远红、田长勋 河南城建学院 2011年12月30日 目录 第一部分课程设计任务 (3) 一、设计题目 (3) 二、设计资料 (3) 三、设计内容 (3)

四、设计成果 (3) 五、参考资料 (3) 第二部分课程设计说明 (5) 一、室内给水系统 (5) 1、给水方式的选择 (5) 2、给水系统的组成 (5) 3、给水管道的安装与敷设 (5) 二、室内消防系统 (5) 1、消火栓系统 (5) 2、自动喷水系统 (5) 三、室内排水系统 (6) 第三部分课程设计计算说明 (7) 一、室内给水系统计算 (7) (一)用水量计算 (7) (二)管网的水力计算 (7) 二、室内消防系统计算 (9) (一)消火栓布置计算 (9) (二)自动喷水灭火系统计算 (12) 三、室内排水系统计算 (13) (一)底商排水系统 (13) (二)标准住宅区的排水系统 (15) 第四部分设计小结 (16)

第一部分课程设计任务 一、设计题目 商水县商业街底商住宅楼建筑给排水设计 二、设计资料 1.该楼位于商水县商业街,地处繁华地带,是6层的底商住宅建筑,每层功能 如下:负1和1层为商场,层高3.9和3.5 米,2 层以上为住宅,层高均为2.9米。每层的卫生器具设置情况如下:地下层和一层有各一个公共卫生间,卫生器具有13个自闭式冲洗阀大便器、6个自闭式冲洗阀小便器、2

建筑给排水试题1

1.给水系统按用途可分为___生活____、___生产____、___消防____ 2.室外消防系统是由____水源___、___管道____、___消火栓____ 3.水泵结合器的作用____连接消防车向室内给水管网供水供压。 4.热水供应方式按加热方法分有(直接)法和(间接)法;前者利用(锅炉)烧制热水,后者利用热媒经(水加热器)制备热水;按管网布置形式分为(上行下给)式与(下行上给)式管网;按有无循环管分,可分为(全循环)、(半循环)、无循环热水系统。 5、铸铁管的连接方法(承插)、(法兰) 6.给水系统由(水源)、(导入管)、(水表节点)、(给水管网)、(配水装置)、(附件)、(局部处理设施)_组成 7、雨水管到按布置位置可分为(外排水系统)、(内排水系统)、(混合排水系统) 8.承插连接应按(承口对着水流)方向进行连接。 9.室内按照用途给水系统的分类分为(生活)、(生产)、(消防)。 10.给水管道的附件包括(阀门)和(龙头)。 11.室外给水管网布置的形式有(环状)、(枝状)。 12.室外消防给水系统分为(高压)、(低压)。 13.管道基本的连接方法有(法兰)、(焊接)、(承插)、(螺纹)。 14.排水系统组成(疏水器)、(排水管道)、(通气管道)、(清通设备)、(提升设备)、(污水局部处理构筑物)。 15.热水供应系统按范围大小可分为(局部)、(集中)、(区域) 16.建筑内排水系统可分为(粪便污水排水)、(生活废水)、(生产废水)、(生产污水)、(屋面雨水) 17.建筑内部排水体制分为(分流制)、(合流制) 18.室内消防系统按种类和方式可分为(消火栓)、(自喷)、(其他固定没火设施) 19.排水当量是给水当量的(1.33)倍 20.热水供应系统的组成(热媒系统)、(热水系统)(附件) 21.冷热水管道并行应坚持(上热下冷,左热右冷) 22.热水管网根据建筑的使用要求不同分(明装)、(暗装) 23.给水系统按水平干管的位置不同分为(上行下给)、(下行上给)、(中分式) 24.气压给水设备按罐内水、气接触方式可分为(补气式)、(隔膜式)两类 25.室外消防系统也可根据网中的给水压力分为(高压)、(临时高压)(低压) 26.市政给水管网按布置形式分为(枝状)、(环状) 27.灭火机理(冷却)、(窒息)、(乳化)、(稀释) 28.排水管道设计影响要素:坡度、最小管径、自净流速 29.高层与超高层的界限高度为(100)米 30.建筑内部的排水定额分为(每人每日为标准)、(卫生器具为标准) 31、雨水管到按布置位置可分为(外排水系统)、(内排水系统)、(混合排水系统) 32.饮用水供应的类型开水供应、冷饮水供应 33.热水供应系统按管网压力工况特点可分为开式、闭式

建筑给水排水课程设计

建筑给水排水课程设计 题目:上海六层建筑给排水设计 专业: 班级: 学号: 姓名: 指导老师: 课程设计时间:

《建筑给水排水工程》课程设计任务书及指导书 一、设计资料 (1)建筑资料 上海地区六层住宅建筑。建筑各层平面及总平面图。建筑物为六层住宅,采用钢筋混凝土框架结构,层高为3m,室内外高差为0.1m。 (2)水源资料 上海地区六层住宅建筑。建筑各层平面及总平面图。每户卫生间内设低水箱坐式大便器、洗面盆、浴缸,厨房内设有洗涤盆、煤气灶台台面标高离地面700毫米。室外DN300给水管,北面进水,管芯离地面1.0米。白天最低水压0.17Mpa,晚上10点-4点水压为0.3Mpa。污水集中排入其北面的污水干管,接管点高程为- 2.5m(相对室内地面标高)。 二、设计内容 1.设计计算书一份,包括下列内容 (1)分析设计资料,确定建筑内部的给水方式及排水体制。 (2)考虑厨厕内卫生器具的布置及管道的布置与敷设。 (3)室内外管道材料、设备的选用及敷设安装方法的确定。 (4)建筑内部给排水系统的计算。 (5)其它构筑物及计量仪表的选用、计算。 (6)室外管道定线布置及计算(定出管径、管坡等数据及检查井底标高,井径)。 2.绘制下列图纸 (1)各层给排水平面图(1:50)。 (2)系统原理图 (3)厨厕放大图(1:50)。 (4)主要文字说明和图例等。 设计说明书 (一)给水方式的确定 单设水箱供水4—6层,市政管网直接供水1—3层 由设计任务资料得知,白天最低水压0.17Mpa,晚上10点-4点水压为0.3Mpa。污水集中排入其北面的污水干管,接管点高程为-2.5m(相对室内地面标高)。查规范得知,3层及以下的单位给水供水宜直接市政供水,而4到6层得用户则有水箱供水。 优点:系统简单,投资省,充分利用室外管网水压,节省电耗,拥有贮备水量,

建筑给排水课程设计计算书

设计计算书 一、设计总说明 1、本设计除标高外其余均采用mm计。 2、在本设计中市政管网常年可保证建筑内的给水管网的用水压力,所以本设计采用市政管网直接供水方式。 3、本设计中给谁管采用塑料管(UPVC),采用螺纹连接和热熔连接相结合。室外给水采用铸铁管用法兰连接(方便以后的检修维护)。室外排水管采用钢筋混凝土,室内排水管采用(UPVC)。 4、生活污水和生活废水经排水管进入到建筑北侧的化粪池中,处理后即可排入市政污水管道。 5、室内排水立管每根设一道伸缩节,设置在水流汇合处。 材料汇总表

一、室内给水工程 1.根据原始资料,市政管给水管DN200,分别位于建筑北侧及南侧道路下。估算本建筑给水平时所需水压: 12040(2)120404280(2) H n kPa n =+*-=+*=≥ 市政给水管网常年可保证的工作水压为350kPa,满足平时所需水压,故该6层建筑直接由市政管网供水。按水平干管敷设为上行下给式,整栋建筑采用环状供水。 查表2.2.2,取用水定额:350L/人?天;用水时间12小时;时变化系数2.0。总床位数为5床,则最高日最高时生活用水量为: Q h= 1000 * 120 . 2 * 5 * 350=0.29m3/h 查表2.1.1可知:洗手盆给水当量为0.5,淋浴器给水当量为0.75,

小便器给水当量为0.5,拖布盆给水当量为1.0,自闭式大便器给水当量均以0.5计,计算得到g q 附加1.10L/s 的流量。 设计秒流量计算: Q g =g N **2.0α 对于该综合型建筑有 112212 1.527.25 2.5 6.75 27.25 6.75 1.70 g g n gn z g g gn N N N N N N αααα+++?+?= = ++++= 则设计秒流量计算表如下: 对于给水立管JL-1 每层室内给水管网水力计算表 拖布盆(0.75)大便器 (0.5 )洗手盆 (0.5) ∑Ng q D(mm)i(m/m)V(m/s)L(m)h(m)3~4 000.50.50.1 150.0340.570.580.034~50.7500.5 1.250.25200.0460.8 1.150.075~60.750.50.5 1.75 1.45400.04 1.150.360.021~20.75000.750.15150.0720.85 1.210.112~60.750.50 1.25 1.45400.04 1.150.580.036~7 1.510.53 1.69 50 0.058 0.89 1.08 0.080.34 JL-1计算设计秒流量为: