文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 应急准备与相应预案

应急准备与相应预案

目录

目录---------------------------------------------------------1 一.工程简介 -----------------------------------------------2 二.工地现场危险源分析及对应措施-----------------------------3 2.1.重大/一般危险源及控制措施清单-----------------------3 2.2.重大危险源控制目标和管理方案----------------------- 12 三.事故应急准备与响应预案-----------------------------------15 3.1.触电事故应急准备与响应预案--------------------------15 3.2.火灾事故应急准备与响应预案--------------------------19 3.3.高空坠落事故应急准备和响应预案----------------------21 3.4.坍塌事故应急准备与响应预案--------------------------24 3.5. 倾覆事故应急准备与响应预案--------------------------26 3.6.物体打击事故应急准备与响应预案----------------------29 3.7.机械伤害应急准备与响应预案--------------------------30 3.8.环境污染、扰民事件应急准备与响应预案----------------32 3.9.食物中毒、大面积中暑应急准备与相应预案--------------33 3.10.突发传染病应急准备与相应预案-----------------------35 3.11.突发性停电应急准备与相应预案-----------------------36

应急准备及相应预案

一.工程简介

1、建设单位:南昌东投置业有限公司

2、建设地点:该项目位于南昌市新祺周。

3、项目名称:东投〃阳光城三期工程

3、建筑特点:

(1)15#建筑面积为:7950.58 m2,16#建筑面积为:7496.27 m2,

(2)建筑总高度:32.15m。

(3)功能布局:一二层商业网点、住宅,三层及以上为住宅。

(4)设计等级:建筑设计等级一级,屋面防水等级Ⅰ级.

(5)本工程地处南昌市,属夏热冬冷地区,执行夏热冬冷地区建筑节能设计规定

(6)结构体系:框架剪力墙结构体系,抗震设防烈度六度.

(7)15#、16#楼基础采用预应力管桩。主体采用框剪结构。15#、16#楼四层以下框架柱、抗震墙采用C35混凝土,四层框架柱至七层框架柱采用C30混凝土,七层以上框架柱、框架梁、楼板均采用C25混凝土。

(8)主体结构使用年限:50年

施工单位:江西启宏建设工程有限公司

监理单位:江西省兴赣建设监理咨询有限公司

设计单位:深圳中海世纪建筑设计有限公司南昌分公司

勘察单位:江西省中环岩土工程勘察院

二.工地现场危险源分析及对应措施

2.1.重大/一般危险源及控制措施清单

3

4

5

6

7

8

9

10

控制措施包括:a、制定目标、指标和管理方案;b、执行运行控制程序;c、教育与培训;d、监督检查;e、制定应急预案

11

2.2重大危险源控制目标和管理方案

重大危险源控制目标和管理方案

12

13

14

三.事故应急准备与响应预案

3.1触电事故应急准备与响应预案

3.1.1应急准备

(1)、组织机构及职责

A.项目部触电事故应急准备和响应领导小组

组长:朱细女(项目经理)

副组长:周金华(安全员)

组员:曾国清、欧阳仲芳、黄辉如、徐春华、余辉

值班电话:150********

B.领导小组负责对项目突发触电事故的应急处理,职责分工如下:

组长:负责事故应急救援工作的组织和指挥,负责对外求助及联系。

副组长:负责组织人员进行财产的抢救,现场控制。

组员:协助组长抢救物资财产及人员,协助现场控制及其处理;协助副组长抢救、疏散人员,配合对外求助联系。

(2)、培训和演练

A. 项目部安全员负责主持,按触电事故“应急响应”的要求每年进行一

次模拟演练。各组员按其职责分工,协调配合完成演练。演练结束后由组长组织对“应急响应”的有效性进行评价,必要时对“应急响应”的要求进行调整或更新。演练、评价和更新的记录应予以保持。

B.施工管理部负责对相关人员每年进行一次培训。

(3)、应急物资的准备、维护、保养

A.应急物资的准备:简易单架,交通工具,通讯工具等

B.应急物资要配备齐全并加强日常管理。

3.1.2、应急响应

(1)、脱离电源对症

当发生人身触电事故时,首先使触电者脱离电源。迅速急救,关键是“快”。

(2)、对于低压触电事故,可采用下列方法使触电者脱离电源

A.如果触电地点附近有电源开关或插销,可立即拉开电源开关或拔下电源插头,以切断电源。

B.可用有绝缘手柄的电工钳、干燥木柄的斧头、干燥木把的铁锹等切断电源线。也可采用干燥木板等绝缘物插入触电者身下,以隔离电源。

C.当电线搭在触电者身上或被压在身下时,也可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物为工具,拉开提高或挑开电线,使触电者脱离电源。切不可直接去拉触电者。

(3)、对于高压触电事故,可采用下列方法使触电者脱离电源

A.立即通知有关部门停电。

B.带上绝缘手套,穿上绝缘鞋,用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开开关。

C.用高压绝缘杆挑开触电者身上的电线。

(4)、触电者如果在高空作业时触电,断开电源时,要防止触电者摔下来造成二次伤害。

(5)、如果触电者伤势不重,神志清醒,但有些心慌,四肢麻木,全身无力或者触电者曾一度昏迷,但已清醒过来,应使触电者安静休息,不要走动,严密观察并按就近原则及时送医院救治(同其它事故应急准备与响应预案)。工地附

近医院名录详见下表:

工地附近医院名录表

(6)、如故触电者伤势较重,已失去知觉,但心脏跳动和呼吸还存在,应将触电者抬至空气畅通处,解开衣服,让触电者平直仰卧,并用软衣服垫在身下,使其头部比肩稍低,一面妨碍呼吸,如天气寒冷要注意保温,并迅速送往医院。如果发现触电者呼吸困难,发生痉挛,应立即准备对心脏停止跳动或者呼吸停止后的抢救。

(7)、如果触电者伤势较重,呼吸停止或心脏跳动停止或二者都已停止,应立即进行口对口人工呼吸法及胸外心脏挤压法进行抢救,并送往医院。在送往医院的途中,不应停止抢救,许多触电者就是在送往医院途中死亡的。

(8)、人触电后会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动、呈现昏迷不醒状态,通常都是假死,万万不可当作“死人”草率从事。

(9)、.对于触电者,特别高空坠落的触电者,要特别注意搬运问题,很多触电者,除电伤外还有摔伤,搬运不当,如折断的肋骨扎入心脏等,可造成死亡。

(10)、对于假死的触电者,要迅速持久的进行抢救,有不少的触电者,是经过四个小时甚至更长时间的抢救而抢救过来的。有经过六个小时的口对口人工呼吸及胸外挤压法抢救而活过来的实例。只有经过医生诊断确定死亡,停止抢救。

(11)、人工呼吸是在触电者停止呼吸后应用的急救方法。各种人工呼吸方法中以口对口呼吸法效果最好

A.施行人工正呼吸前,应迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领、上衣等解开取出口腔内妨碍呼吸的食物,脱落的断齿、血块,粘液等,以免堵塞呼吸道,使触电者仰卧,并使其头部充分扣仰(可用一只于拖触电者颈后),鼻孔朝上以利呼吸道畅通。

B.救护人员用手使触电者鼻孔紧闭,深吸一口气后紧贴触电者的口向内吹气,儿时约2秒中。吹气大小,要根据不同的触电人有所区别,每次呼气要个触电者胸部微微鼓起为宜。

C.吹气后,立即离开触电者的口,并放松触电者的鼻子,使空气呼山,工时约3秒中。然后再重复吹气动作。吹气要均匀,每分钟吹气呼气约12次。触电者已开始恢复自由呼吸后,还应仔细观察呼吸是否会再度停止。如果再度停止,应再继续进行人工呼吸,这时人工呼吸要与触电者微弱的自山呼吸规律一致。

D.如无法使触电者把口张开时,可改用口对鼻人工呼吸法。即捏紧嘴巴紧贴鼻孔吹气。

(12)、胸外心脏挤压法是触电者心脏停止跳动后的急救方法

A.做胸外挤压时使触电者仰卧在比较坚实的地方,姿势与口对口人工呼吸法相同,救护者跪在触电者一侧或跪在腰部两侧,两手相叠,手掌根

部放在,心窝上方,胸骨下三分之一至二分之一处。掌根用力向下(脊背的方向)挤压压出心脏里面的血液。成人应挤压3~5厘米,以每秒钟挤压一次,太快了效果不好,每分钟挤压60次为宜。挤压后掌根迅速全部放松,让触电者胸廓自动恢复,血液充满心脏。放松时掌根不必完全离开胸部。

B.应当指出,心脏跳动和呼吸是无法联系的。心脏停止跳动了,呼吸很快会停止。呼吸停止了,心脏跳动也维持不了多久。一旦呼吸和心脏跳动都停止了,应当同时进行口对口人工I呼吸和胸外心脏挤压。如果现场只有一人抢救,两种方法交替进行。可以挤压4次后,吹气一次,而且吹气和挤压的速度都应提高一些,以不降低抢救效果。

C.对于儿童触电者,可以用一只手挤压用力要轻一些免损伤胸骨,而且每分钟宜挤压100次左右。

3.1.3、事故后处理工作

(1) 、查明事故原因及责任人。

(2) 、以书面形式向上级写出报告,包括发生事故时间、地点、受伤(死亡)人员姓名、性别、年龄、工种、伤害程度、受伤部位。

(3) 、制定有效的预防措施,防止此类事故再次发生。

(4) 、组织所有人员进行事故教育。

(5) 、向所有人员进行事故教育。

(6) 、向所有人员宣读事故结果,及对责任人的处理意见。

3.2火灾事故应急准备与响应预案

3.2.1、产生原因

在工地生产现场,使用气焊、电焊等工具,在焊接零部件工作中产生明火,同时生产现场存在一定可燃性物品,存在发生火灾的可能性。由于

用电设备老化,电路短路,雷击,电线发热等因素也有火灾发生的可能。3.2.2、适用范围

工地现场、生活区及办公区。

3.3.3应急准备

(1)消防管理组织机构及其分工

A.成立应急反应小组(消防公里领导小组):

组长:朱细女(项目经理)

副组长:周金华(安全员)

组员:曾国清、欧阳仲芳、黄辉如、徐春华、余辉

值班电话:150********

B.消防组的职责及其分工:

组长:负责事故应急救援工作的组织和指挥,负责对人员的抢救,对外求助及联系,消防队、议员。

副组长:负责组织人员进行财产的抢救,现场火情的控制。

组员:协助组长抢救物资财产,现场火情的控制及其处理;协助副组长抢救、疏散人员,对外求助联系。

(3)、训练和演习

针对可能发生的紧急事故,由项目安全员周金华每年组织进行一次模拟演习,保证一旦发生紧急事故,应急预案能够充分发挥作用,能够合理安排人员,使损失降到最小,小组成员能够根据各自任务及时有效的控制险情,抢救伤员,做好应急救援工作。

由工地项目管理部负责培训。

3.1.4、应急响应

相关文档