消防水泵和稳压泵安装施工
作业指导书
-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
消防水泵和稳压泵安装施工作业指导书
消防水泵机组的水泵、电动机及配电启动控制设备的规格、型号、技术性能应符合设计要求,产品应有出厂合格证及安装使用说明书。安装工作宜由具备一定技能和经验的钳工和管工共同承担。
每一组消防水泵均应设工作泵和备用泵,备用泵的工作能力应与工作泵的工作能力相等。
消防水泵应采用自灌式吸水,一组消防水泵的吸水管不应少于两路,当其中一路损坏或检修时;其余吸水管仍能通过全部水量。当消防水池分成2个(格)时;应保证检修清洗任一个(格)水池时;每一组消防水泵吸水管仍能从另一个(格)水池吸水。
每台消防水泵出水管上应安装上止回阀和压力表;并直安装检查和试水用的放水阀(管径由设计定)。泵组的总出水管上还应安装止回阀和泄压阀。压力表安装应加设缓冲装置;压力表和缓冲装置之间还应安装旋塞;便于压力表的拆换和维修;压力表量程应为工作压力的2-2.5倍。
吸水管和附件的安装:
(1)吸水管在安装时应使用水平尺找平;吸水喇叭口与水池底部距离由设计确定,喇叭口口径应比吸水管管径大2倍左右;喇叭口与吸水管的连接方式采用焊接,并要用支架固定于池底。喇叭口上应安装防护网。防止一些大型脏物被泵吸入造成阻塞。吸水管管径应符合设计要求,且不得小于水泵吸入口口径;吸水管穿过池壁的中心标高与水泵吸入接口标高应符合设计要求,吸入管水平段宜有向水泵方向的上扬坡度;与水泵吸入口的连接应采用偏心异径管;上平下斜安装;吸水管不得呈现倒坡向及产生气襄的弯曲、变形现象。
1、压力表
2、可调式安全泄压阀
3、总出水管
4、明杆闸阀
5、缓闭式止回阀
6、真空压力表
7、软接头 8、偏心变径管 9、吸水喇叭
10、防护网 11、固定支架 12、预埋套管
13、放水试验管 14、水
(2)吸水管上应安装明杆控制阀门,阀门安装应在水泵固定于基础上后进行;不应采用蝶阀、阀门口径应与吸水管管径相同;吸水管上的柔性接头应安装在控制阀之后。吸水管上宜安装真空压力表。安装位置直靠近水泵吸水口。阀门应用支架、支撑其重量防止下垂。
(3)吸水管安装完后;应对所有焊接口及法兰接口进行严密检查;不得有渗水和漏气现象。
(4)当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且互为刚性连接时,吸水管上应安装一段柔性连接管。
(5)吸水管与池壁预埋套管之间的间隙应用防水材料填密实;并参照标准图集中柔性防水套管有关固定进行。
消防水泵出水管及其附件安装:(在泵安装完毕后进行)
(1)水泵出水管管径、管道连接形式应符合设计规定;
(2)当设计无规定时,水泵出水管上应安装压力表、止回阀、闸阀及试验查用的DN65mm放水阀,放出的水宜返回水池;消防水泵泵组总出水管上还应安装压力表和安全泄压阀。试验检查用的放水间安装位置;要能保证水泵单独检查试验和操作方便。条件可能时,应安装在泵出水管止回阀与闸阀之间;不应安装在止回阀之前;
(3)水泵总出管应根据需要设控制阀门,以保证其中任一条故障检修时;其余供水管仍应保证供给全部消防用水流量;止回阀应采用缓闭式的;控制应采用明杆阀门、泄压阀应采用可调式安全泄压阀;
(4)水泵出水管上所安装的柔性接头的位置和数量应符合设计规定;通常应分别安装在水泵出口处及出水管架空管段上;要既能防振又要保持管道位移在允许范围之内;水泵出水管上的压力表宜带有放气的旋塞及缓冲装置;其量程应为工作压力的2-2.5倍表上应有校验标志;
(5)水泵出水管及其附件应用支、吊架固定不得使管道重量承压在水泵设备上。
泵的安装:
(1)水泵机组就位安装前水泵及电动机应检查,看是否符合设计要求和其产品说明书的规定;检查基础的尺寸位置、标高是否符合设计要求,设备的零部件是否有缺件、锈蚀。盘车应灵活无阻滞、卡住现象、无异常声音;
(2)产品出厂时装配、调试完善的部分不应随意拆卸。确需拆卸时;应会同厂方、建设方、监理方研究后进行。拆卸和复装应按设备的技术文件规定进行。
(3)水泵机组外观完好,无损伤,漆层无斑剥脱落现象;泵体和电机上必须有出厂铭牌;在施工安装时要采取措施保护铭牌;防止磨损和脱落。
(4)水泵机组安装在建筑地下室最底层;其出水管;进水管上应安装柔性接头减振;若安装在建筑物楼层的楼板上时除了在进出水管上安装柔性接头外。并应在机组基础上设隔振台座。
泵的找平、找正:
(1)卧式和立式泵的纵横向水平度不超过0.1/10m。测量时;应以加工面为准。并与底座连接牢固。
(2)小型整体安装的泵,不应有明显的偏差。
(3)主动轴与从动轴以连轴节连接时;两轴的不同轴度两半联轴节端面间的间隙应符合设备技术文件的规定。电机安装应保持水泵与电机两轴同心,弹性联轴器两端面间隙符合应要求(2-6mm);若设备技术文件无规定时,应符合国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》TJ231-75(第一册通用规定);主动轴与从动轴找正连接后,盘动检查是否灵活。
(4)电机与泵连接前;应先单独试验电动机的转向;确认无误后再连接。
(5)泵与管路连接后;应复核找正情况;要检查吸水管路与泵的连接是否符合设计和规范要求;如管路连接不正常时,应调整管路。
泵房管道安装:
(1)管道内部和管端应清洁干净;清除杂物、密封面和螺纹不应损坏;
(2)管道与泵连接后不应再在其上进行焊接和气割。需焊接和气割时;应拆下管路和采取必要的措施;以防焊渣进入泵内和损坏泵的零件。
消防给水及消火栓系统技术规范中稳压泵设置的理解
对《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974- 中稳压泵设置的理解提要:对规范中关于消防给水系统稳压泵设置的相关要求进行理解和分析 Abstract: analysis of the relevant requirements of fire jockey pump for fire water supply system in GB50974- 关键词:稳压气压罐消防主泵 Keywords: pump pressure tank the main fire pump -10-01开始实施的《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974- (以下简称消规)是一本全新的重要的消防类技术规范,凝聚了很多专家的经验和心血,包括了消防给水和消火栓系统的设计、施工和验收的相关标准和要求。作为一名给排水专业的设计人员,对本规范进行了学习,现就从设计的角度将自己对规范中关于稳压泵设置相关条文的理解与大家探讨! 关于消防给水系统中稳压泵的设置,设计人员迷惑的问题应该有如下几个:1、系统什么时候需要设稳压泵?2、稳压泵设置在哪里?3、稳压泵气压罐设施是否启动消防主泵?4、稳压泵的启、停泵压力值和消防主泵启泵压力值究竟如何确定?5、稳压泵的流量如何确定? 首先我们要理解本次规范已将原来《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95( )中7.4.7.2条和7.4.8条“增压泵”“增压设施”的概念舍去,将增压和稳压的概念分清。《消规》中提到的是“稳压”,即经过稳压设施使消防给水系统在准工作状态时管网充满水并保持一定的压力,一旦有火情,立即投入使用。对于上述的5个问题个人理解总结如下:
消防泵房操作规程 一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。二、消防泵1、启泵程序:打开泵的进出口阀按泵的启动按钮起泵检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常做好记录2、停泵程序:按停泵按钮停泵关闭进出口阀做好记录;3、消防泵控制柜处于自动位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动4、消防泵控制柜处于手动位置,按启动钮即可手动启动消防水泵。5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。三、稳压泵1、启泵程序:打开泵的进出口阀按泵的启动按钮起泵检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常做好记录2、停泵程序:按停泵按钮停泵做好记录将控制箱手柄置于自动位置3、喷淋泵控制柜处于自动位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。4、喷淋泵控制柜处于手动位置,按启动钮即可手动启动喷淋泵。5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。四、维护保养1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载2、每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节,采取良好的保温措施,保证储水设备的任何部位不得结冰3、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录6、消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。
消防水泵和稳压泵安装施工 作业指导书 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
消防水泵和稳压泵安装施工作业指导书 消防水泵机组的水泵、电动机及配电启动控制设备的规格、型号、技术性能应符合设计要求,产品应有出厂合格证及安装使用说明书。 吸水管和附件的安装: (1)吸水管在安装时应使用水平尺找平;吸水喇叭口与水池底部距离由设计确定,喇叭口口径应比吸水管管径大2倍左右;喇叭口与吸水管的连接方式采用焊接,并要用支架固定于池底。喇叭口上应安装防护网。防止一些大型脏物被泵吸入造成阻塞。吸水管管径应符合设计要求,且不得小于水泵吸入口口径;吸水管穿过池壁的中心标高与水泵吸入接口标高应符合设计要求,吸入管水平段宜有向水泵方向的上扬坡度;与水泵吸入口的连接应采用偏心异径管;上平下斜安装;吸水管不得呈现倒坡向及产生气襄的弯曲、变形现象。
稳压泵 对于采用临时高压消防给水系统的高层或多层建筑,当消防水箱设置高度不能满足系统最不 利点灭火设备所需的水压要求时,应设稳压泵。当稳压泵的控制不能实现防止频繁启动时, 应增加隔膜式气压罐; (一)稳压泵 稳压泵是在消防给水系统中用于稳定平时最不利点水压的给水泵;通常选用小流量、高 扬程的水泵;消防稳压泵也应设置备用泵,通常可按“用一备一”原则选用,宜采用单吸单级或单吸多级离心泵,泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。 1、稳压泵的工作原理 稳压泵通过三个压力控制点(P2、P3、P4)分别与压力继电器相连接,用来控制其工 作。(1 )稳压泵向管网中持续充水时,管网内压力升高,当达到设定的压力值P4 (稳压上限)时,稳压泵停止工作;(2)若管网存在渗漏或由于其他原因导致管网压力逐渐下降,
当降到设定压力值P3 (稳压下限)时,稳压泵再次启动;如此周而复始,从而使管网压力始终保持在P3-P4之间;(3)若稳压泵启动并持续给管网补水,但管网压力仍继续下降, 则可认为有火灾发生,管网内的消防水正在被使用。因此,当水压继续下降到设定压力值 P2 (消防主泵启动压力点)时,将联锁启动消防主泵,同时稳压泵停止工作。 I a L,t F3 IIY il 2、稳压泵流量的确定 消防给水系统消防稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和习题自动启动流量, 当没有管网渗漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的计算,且不宜小于1L∕s ;消 1%-3%防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。 3、稳压泵设计压力的确定 (1)稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求; (2)稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于 系统设置自动启泵压力,且增加值宜为0.07-0.1Mpa ; (3)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力 大于0.15MPa ; 4、稳压泵的供电要求 消防稳压泵的供电要求同消防泵的供电要求。 (二)气压罐 1、气压罐的工作原理 实际中,由于各种原因,稳压泵常常频繁启动,不但泵容易损害,而且对整个管网系统和电网系统不利。因此,稳压泵常与小型气压罐配合使用,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不
1、压力表 2、可调式安全泄压阀 3、总出水管 4、明杆闸阀 5、缓闭式止回阀 6、真空压力表 7、软接头 8、偏心变径管 9、吸水喇叭 10、防护网 11、固定支架 12、预埋套管 13、放水试验管 14、水 (2)吸水管上应安装明杆控制阀门,阀门安装应在水泵固定于基础上后进行;不应采用蝶阀、阀门口径应与吸水管管径相同;吸水管上的柔性接头应安装在控制阀之后。 消防水泵出水管及其附件安装:(在泵安装完毕后进行) (1)水泵出水管管径、管道连接形式应符合设计规定; (2)当设计无规定时,水泵出水管上应安装压力表、止回阀、闸阀及试验查用的DN65mm放水阀,放出的水宜返回水池;消防水泵泵组总出水管上还应安装压力表和安全泄压阀。试验检查用的放水间安装位置;要能保证水泵单独检查试验和操作方便。条件可能时,应安装在泵出水管止回阀与闸阀之间;不应安装在止回阀之前; (3)水泵总出管应根据需要设控制阀门,以保证其中任一条故障检修时;其余供水管仍应保证供给全部消防用水流量;止回阀应采用缓闭式的;控制应采用明杆阀门、泄压阀应采用可调式安全泄压阀; (4)水泵出水管上所安装的柔性接头的位置和数量应符合设计规定;通常应分别安装在水泵出口处及出水管架空管段上;要既能防振又要保持管道位移在允许范围之内;水泵出水管上的压力表宜带有放气的旋塞及缓冲装置;其量程应为工作压力的2-2.5倍表上应有校验标志; (5)水泵出水管及其附件应用支、吊架固定不得使管道重量承压在水泵设备上。
水电站预埋管路安装作 业指导书 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
水电站预埋管路安装作业指导书一、概述 雅玛渡水电站管路预埋可分为技术供水、渗漏排水、检修排水和水力测量管路;技术供水都从每台机的压力钢管中取得,所埋设的钢管为 φ323.9*10,渗漏排水主要分布在厂房的上、下游,预埋的钢管的型号是φ219*7:其中安装高程为el694.45;检修管路,分布在发电厂房的下游侧,预埋直缝焊接钢管,型号为φ323.9*10,安装高程为el690.3。两路水管分别排到渗漏集水井和检修集水井,从水泵抽到尾水。水力测量不锈钢无缝钢管φ20*4,分布在蜗壳、尾水管和水轮机组。 二、编制依据 1)参考中水北方勘察设计研究有限责任公司的施工图纸2)新疆伊犁雅玛渡水电站工程机电设备安装工程合同文件3)参考gb8564-2003施工规范 三、劳动力配置和主要工器具、材料表1)劳动力配置2)主要设备、工具表3)主要工作量(见施工图纸) 四、埋管的详细介绍说明和主要施工方法1)埋管的详细介绍(1)技术供水
雅玛渡水电站技术供水主要提供发电机空气冷却、机组各部轴承冷却用水。系统采用压力钢管取水自流供水和水泵加压二次循环冷却方式,供水方式为单元供水。自流供水在每台机组的主阀前各设1个取水口,每个取水口取水量可满足2台机的用水量,相互备用。每台机组设2台电动滤水器,互为备用,两台滤水器出口相互连通。水泵加压二次循环冷却,每台机组设2台供水泵和1台外置尾水渠的冷却器,2台水泵1台工作,1台备用。 技术供水系统的主要布置形式如下: 自流供水在每台机组的主阀前设置φ323.9*10的取水管,(取水口的位置在第四象限45度方向,取水管埋设到高程el699.5m→技术供水廊道(高程695.70m),通过φ323.9*10总管相联,每台机组引水管通过闸阀、电动阀接滤水器,水过滤后供至机组各用水部位,机组冷却水直接从高程el696.2m埋管φ273*9排至下游尾水。水泵加压二次循环供水,在技术供水室下部设有清水循环水池,φ273*9供水泵安装在高程 695.70m的技术供水室,水经水泵高程(695.70m)→埋管φ273*9(埋管的安装高程分别为1#机组el699m;2#机组el698.6m;3#机组 el698.2m;)→尾水冷却器→机组→然后排水管φ273*9(埋管的安装高程分别为8790m;)→至清水循环水池。另外从滤水器室或尾水冷却器每台机组取一根dn100的供水管→主变压器供水。
最新整理消防水泵和稳压泵安装施工作业指导书 消防水泵机组的水泵、电动机及配电启动控制设备的规格、型号、技术性能应符合设计要求,产品应有出厂合格证及安装使用说明书。安装工作宜具备一定技能和经验的钳工和管工共同承担。每台消防水泵出水管上应安装上回间和压力表;并直安装检查和试水用的放水阀(管径设计定)。泵组的总出水管上还应安装止回间和泄压阀。压力表安装应加设缓冲装置;压力表和缓冲装置之间还应安装旋塞;便于压力表的拆换和维修;压力表量程应为工作压力的2-2.5倍。吸水管和附件的安装:(1)吸水管在安装时应使用水平尺找平;吸水喇叭口与水池底部距离设计确定,喇叭口口径应比吸水管管径大2倍左右;喇叭口与吸水管的连接方式采用焊接,并要用支架固定于池底。喇叭口上应安装防护wang。防止一些大型脏物被泵吸入造成阻塞。吸水管管径应符合设计要求,且不得小于水泵吸入口口径;吸水管穿过池壁的中心标高与水泵吸入接口标高应符合设计要求,吸入管水平段宜有不少于川000向水泵方向的上扬坡度;与水泵吸入口的连接应采用偏心异径管;上平下斜安装;吸水管不得呈现倒坡向及产生气襄的弯曲、变形现象。1、压力表 2、可调式安全泄压阀 3、总出水管 4、明杆闸阀 5、缓闭式止回阀 6、真空压力表 7、软接头 8、偏心变径管 9、吸水喇叭10、防护wang 11、固定支架 12、预埋套管13、放水试验管14、水(2)吸水管上应安装明杆控制阀门,阀门安装应在水泵固定于基础上后进行;不应采用蝶阀、阀门口径应与吸水管管径相同;吸水管上的柔性接头应安装在控制阀之后。吸水管上宜安装真空压力表。安装位置直靠近水泵吸水口。阀门应用支架、支撑其重量防止下垂。(3)吸水管安装完
消防水泵操作规程 一、消防水泵房消防设备投入使用处于状态 1、确保消防水泵控制柜电源通电正常: 2、确保消防水池水位处于高水位; 3、确保消防泡沫罐泡沫液充足和有效期: 4、确保消防全部阀门处于工作状态。 二、消火栓水泵操作规程 1、消火栓泵组由两台主泵(一主一备)和两台稳压泵(一主一备)组成。 2、消火栓泵组应为自动状态投入使用。消火栓管网工作压力设置为0.5mpa。泵房消火栓管网安装一个自动泄压阀,管网压力高时自动泄压,防止压力过高造成管网爆破,泄压阀设置泄压为0.65mpa。 3、水泵启动方式均为手动和自动。 A、手动操作: 在消火栓水泵控制柜上将转换开关转到手动位置,启动/停止相应水泵。 B、自动操作: (1)、消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:消防水泵控制柜打到自动状态,当消防水管网的压力低于0.35mpa时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;消防水管网的压力达到0.5mpa时自动停泵。 (2)、消防中心报警主机远程启动及联动操作步骤: (远程启动方式)在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,在消防中心的消防主控盘按下消防栓水泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防主控盘按下消防消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 (联动启动方式)消防报警主机和消防水泵自动投入使用时,当库区
内消火栓报警按钮按下,消防报警主机接收报警信号联动消防警铃报警同时联动启动消防栓水泵起动。 三、消防喷淋水泵操作规程 1消防喷淋泵组由三台主泵(二主一备)和两台稳压泵(一主一备)组成。 2、消防喷淋泵组应为自动状态投入使用。喷淋管网工作压力设置为0.8mpa。泵房喷淋管网安装一个自动泄压阀,管网压力高时自动泄压,防止压力过高造成管网爆破,泄压阀设置泄压为0.9mpa。 3、水泵启动方式均为手动和自动。 A、手动操作: 在喷淋水泵控制柜上将转换开关转到手动位置,启动/停止相应水泵。 B、自动操作: (1)、消防泵房的喷淋水泵的自动(压力开关控制)启动过程:喷淋水泵控制柜打到自动状态,当喷淋水管网的压力低于0.6mpa时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;消防水管网的压力达到0.8mpa时自动停泵。 (2)、消防中心报警主机远程启动及联动操作步骤: (远程启动方式)在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,在消防中心的消防主控盘按下喷淋水泵“启动”按钮,启动消防泵房的喷淋水泵;在消防中心的消防主控盘按下消防喷淋水泵“停止”按钮,停止消防泵房的喷淋水泵。 (联动启动方式)消防报警主机和喷淋水泵自动投入使用时,当库区内喷淋管网水流指示器动作,消防报警主机接收报警信号联动消防警铃报警同时联动启动消喷淋水泵起动。
对《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014中稳压泵设置的理解提要:对规范中关于消防给水系统稳压泵设置的相关要求进行理解和分析 Abstract: analysis of the relevant requirements of fire jockey pump for fire water supply system in GB50974-2014 关键词:稳压气压罐消防主泵 Keywords: pump pressure tank the main fire pump 2014-10-01开始实施的《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014(以下简称消规)是一本全新的重要的消防类技术规范,凝聚了很多专家的经验和心血,包括了消防给水和消火栓系统的设计、施工和验收的相关标准和要求。作为一名给排水专业的设计人员,对本规范进行了学习,现就从设计的角度将自己对规范中关于稳压泵设置相关条文的理解与大家探讨! 关于消防给水系统中稳压泵的设置,设计人员迷惑的问题应该有如下几个:1、系统什么时候需要设稳压泵?2、稳压泵设置在哪里?3、稳压泵气压罐设施是否启动消防主泵?4、稳压泵的启、停泵压力值和消防主泵启泵压力值究竟如何确定?5、稳压泵的流量如何确定? 首先我们要理解本次规范已将原来《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)中7.4.7.2条和7.4.8条“增压泵”“增压设施”的概念舍去,将增压和稳压的概念分清。《消规》中提到的是“稳压”,即通过稳压设施使消防给水系统在准工作状态时管网充满水并保持一定的压力,一旦有火情,立即投入使用。对于上述的5个问题个人理解总结如下: 1、什么时候需要设稳压泵? 《消规》中相关规定如下:第5.2.2条的第5款“当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4款的静压要求时,应设稳压泵。”第6.1.7条“独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。”第6.1.9的第2款“其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。”设计时遇到上述三种情况应按规范严格执行。 2、稳压泵设置在哪里? 《消规》中没有明确的给出规定,在以往的工程实践中民用建筑常常都是将增、稳压设施靠近消防水箱设置,放在屋顶上。而在一些工业企业
消防水泵和稳压泵安装 目录 一般要求 ........................................... 2 , 吸水管和附件的安装 .................................. 2 , 消防水泵出水管及其附件安装(在泵安装完毕后进行) (3) 泵基础及附件安装 .................................... 3 , 泵的清洗和装配 ...................................... 4 , 泵的安装 ........................................... 4 , 泵的找平、找正 ...................................... 5 , 泵房管道安装........................................ 5 , 水泵安装分项工程质量技术交底(1) .................... 5 , 水泵安装分项工程质量技术交底(2) (7) 一般要求 消防水泵机组的水泵、电动机及配电启动控制设备的规格、型号、技术性能应符合设计要求,产品应有出厂合格证及安装使用说明书。一般水泵安装及试运作业指导书 1.适用范围: 本作业指导书适用于燃煤发电机组工程一般水泵安装及试运。 2.编制依据: 2.1《电力建设施工技术规范第3部分:汽轮发电机组》 DL5190.3—2012 2.2《电力建设施工质量验收及评价规程第3部分:汽轮发电机组》 DL/T5210.3-2009 2.3《电力建设施工质量验收及评价规程第5部分:管道及系统》 DL/T5210.5-2009 2.4《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》 DL5190.5—2012 2.5《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) DL5009.1—2002 2.6《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)2011年版》中电联标准〔2012〕16号 2.7《汽机房附属机械及辅助设备安装图J0302》 2.9相关泵说明书及设备图纸泵制造厂 2.8绿色施工导则建质[2007]223号 2.9国家电网公司基建安全管理规定 2.10《火电机组洁净化安装管理规定》 2.11汽机专业施工组织设计 3.工程概况及主要工作量: 燃煤发电机组工程B标段#4机组,汽机房单台机组共安装2台闭式循环冷却水泵、2台 低加疏水泵、2台胶球输送泵、2台清洁水疏水泵、1台水室真空泵、3台机械真空泵、4台 排污水泵,以上水泵均布置在零米层及零米以下;在锅炉侧零米层布置有3台凝结水输送泵, 上述水泵制造厂家未要求现场解体检查,故现场直接进行安装。 3.1主要工程量 序号名称型号单位数量备注(位置) 1 闭式循环冷却水泵600S47 台 2 0米 2 低加疏水泵200DG43X6 台 2 0米 3 胶球输送泵KRT.E100-250/250 台 2 0米 4 清洁水疏水泵ZA100-31 5 台 2 -2.2米 5 水室真空泵2BE1 202-0BY4 台 1 0米 6 机械真空泵AT-3006E 台 3 0米
稳压泵是消防泵的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。稳压泵和增压泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压时。 我国现行规范《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ50045-95)(以下简称《高规》)对增压设施(其中包括稳压泵)有以下规定:“7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。”这个规定是有前提的,条件之一是消防给水系统无气压水罐;条件之二是室内消防给水系统的小量渗漏主要在水泵的密封部位。条文的规定并不意味着在任何情况、任何条件、任何时候稳压泵都按这个流量确定。 《高规》所指的增压水泵,既指增压用的增压泵,也指稳压用的稳压泵,规范条文未予区分,而实际上增压泵和稳压泵在作用和功能上有所区别,其流量值也不相同。 增压泵用于喷头和消火栓已经出流,而消防用水的水压不足,需增加水压才能满足消防用水的水压要求。其时,增压泵的流量应保证一个喷头或一个消火栓的出流量,即不小于 1L/s或5L/s。但增压泵一经启起,消防主泵随后也随之启动,增压泵的作用显得并不十分迫切和必要。 稳压泵不同于增压泵,系用于使自喷淋系统和消火栓系统始终处于要求的压力工况条件,一旦出流即能满足消防用水所需的水压和水量要求。其作用是十分明显的,因此规范所指的增压水泵,实质上是指稳压泵,尤其是自动喷水灭火系统的稳压泵 稳压泵的流量值决定于诸多因素,其中较主要的因素有: (1)系统的类别当稳压泵用于自喷淋系统时,考虑一个喷头的水量;而用于消火栓系统时,考虑一个消火栓的水量。 (2)有无气压水罐配套设置无气压水罐配套设置时,稳压泵的流量按不大于一个喷头或一个消火栓的水量计算。有气压水罐配套设置时,系统的水量补充和压力保证是靠气压水罐来实施的,稳压泵的流量只需满足气压水罐对流量的要求,即稳压泵的流量应考虑气压水罐的调节容积的因素。此时,稳压泵流量应按气压给水设备罐内空气和水的总容积和罐内水的容积计算公式计算确定。水泵出水量应为当罐内为平均压力时,不小于管网最大小时流量的1.2倍。 《高规》条文并无气压水罐必须配置的规定,但无气压水罐,稳压泵启动频繁,容易损坏;有气压水罐,稳压泵启动频繁问题可以得到缓解,系统的稳压工况的保证能得到更好的体现。但需增加气压水罐的费用,一般情况配套设置的气压水罐容积毋需过大,容积以小于50L为宜。上海市已编制稳压泵配套设置气压水罐的标准图集,由上海海鹰机械厂编制。 (3)系统范围设有稳压泵的准高压给水系统(或称稳高压给水系统),其范畴有在室内的,也有室内和室外的。室内准高压给水系统,管材采用钢管,接口采用螺纹、法兰或焊接连接,管网系统的渗漏主要发生在水泵的密封部位,其数量相对而言是有限的。而室内外准高压给水系统,由于室外管材采用铸铁管,接口采用承插式连接,接口密封采用橡胶圈,管网的范围较大,接口渗漏在整个渗漏量中占有相当比重。管道施工后随即进行回覆土,有时接口部位用混疑土围护加固,即便有渗漏,也很难采取补救措施。凡此种种都说明室内外采用准高压给水系统时,稳压泵的流量应留有足够的余地。 总的来说,稳压泵的流量应根据不同情况作相应的调整。
南水北调东线第一期工程蔺家坝泵站工程灯泡贯流泵机组及附属设备采购 安装作业指导书 (合同编号:NSBD-LJBBZ-09) 株式会社日立工业设备技术 日立泵制造(无锡)有限公司 2007年9月
一、安装说明 根据该泵的结构特点,水泵不能总装出厂,第一台泵在工厂内进行了总装,其余3台水泵在厂内进行了相临零件的部装、套装、组装和作一些必要的试验,完整的装配和调整工作均在工地进行。水泵的安装,一般根据先固定部分后转动部分的规律进行。固定部分的垂直、同心及水平、高程,转动部件的轴线同心、间隙等,是安装过程中的关键,在安装时必须很好掌握。现将水泵的基本安装程序和要求提出来,供安装时参考。 1、机组安装要求 机组的安装高程以叶轮中心安装高程为基准,通过测量有关零件的实际尺寸或通过预装测量,求得各个底座基础的安装高程。 (1)混凝土基础要求如下: a. 进、出水流道处圆度偏差不大于±5mm; b. 基础安装高程偏差不大于0~ -5mm; c. 基础水平偏差不大于1mm/m; 混凝土基础如超过以上偏差,需要处理修正,以防基础偏离。 (2)安装工作中的要求 a. 清点验收待装零件,安装前须清洗干净,配合表面涂防腐油。 b. 按图安装,根据安装要求和安装顺序进行。 c. 各零部件安装后,要作好详细记录,以确定安装是否符合要求,作今后运行参考。 d. 严格遵守所设计的安装高程和安装尺寸进行安装。 e. 安装过程中遇到技术问题,应及时与有关单位取得联系,协商解决。 f. 安装过程中,严禁零件碰伤碰毛,非耐油件不得沾有油污,以免影响零件的精度和质量。 g. 凡属二期混凝土的基础,必须硬化后再行下道工序。 h. 预埋件预埋部位表面不许涂漆,不许接触各种油污。 2、机组的安装 (1)几点说明 a. 泵体部件全部采用轴向分半结构,分半面采用法兰刚性连接,定位销定位,橡胶石棉
管道柔性连接安装施工作业指导书 1.使用范围 由于设备运行过程中震动较大,并伴有多向位移,与管道接口处需要加 软接头。一般用在水泵、机组等设备进出口 3. 工艺核心要义叙述 (1)可曲挠橡胶接头管道施工安装时,必须让其处于自然状态,不要人为的在安装时使产品变形,避免导致 产品的早期损坏和使用效果的减弱。 (2)安装于水泵的出口近端或管道的转角部位以及高压力、高层建筑悬空使用时,管道必须有固定支撑或固定托架,固定支撑和固定托架的受力必须大于轴向力,否则 产品应安装防拉脱限位装置。 (3)橡胶软接头(不锈钢波纹管)在安装时,须使球
体两端增强圈(突出部分内刚丝绳)全部卡入法兰槽内,
防止管道承压时球体与法兰拉脱。上螺栓时,先将对称的螺栓(六条或四条)拧紧,保证球体于法兰的全部到位。 (4)橡胶接头与管道法兰连接时,螺栓丝杆应伸向管道法兰一端,以防止螺纹受压膨胀时橡胶接头的拱起部分挤伤或扎伤,每一端的螺栓必须对称加压拧紧,使所有螺栓松紧一致,使用条件恶劣的场所,除增加平垫外,还应增加弹簧垫圈,以防螺母松动。 (5)当橡胶接头在水泵出口近距离或开停频繁条件 下使用时,为防止橡胶接头长度的拉伸和压缩过大带来的影响,应在法兰两端增加限位装置。 (6 )安装使用大口径可曲挠橡胶接头时,为避免安装和降低劳动强度,应在法兰一端制作一节适量长度的短管,待橡胶接头与短管和另一端管道连接好以后,再把短管与对口端长管焊接。 (7)当管道位移量大于等于接头的最大补偿量时,应增加接头的数量来平行位移量,严禁为了调整管道的超差,使接头处于极限的挠曲位移和偏差状态,更不能超限度(伸缩、位移、偏转等),使用具体安装数据见规格表。 (8)自制柔性连接安装时,将品字形排布的孔洞下方两孔对准法兰盘螺栓,用螺帽锁死,品字形上方的孔用于安装限位杆。 4
PT PLN (PERSERO)
目录 1 作业任务 (1) 2 编写依据 (1) 3 作业准备和条件 (1) 4 作业方法及安全、质量控制措施 (3) 5 作业质量标准及检验要求 (08) 6 技术资料要求 (09) 7 危险源、环境因素辨识及防范措施、文明施工标准 (09) 8 有关计算及其分析 (12) 9 附录 (12)
1. 作业任务 1.1作业项目概况及范围 印尼塔卡拉2×110MW燃煤凝汽式汽轮发电机组工程,每台机组配置凝结水泵(GLN360-6)2台,其中1台运行,1台备用,本期工程2台机组共装4台凝结水泵。凝结水泵的作用是将凝汽器中的凝结水抽出,经过凝结水精处理系统、汽封冷却器和低压加热器后进入除氧器,同时向汽轮机部减温器提供减温水。凝结水泵安装在汽机房内,立式,泵入口中心线标高为-3.8m,热井低水位-2.30m(暂定)。 作业项目范围:凝结水泵运输、凝结水泵吊装、凝结水泵安装就位、凝结水泵启动与运行。 1.2主要工程量 共4台凝结水泵组的安装。 1.3 工期要求 满足项目部计划要求 2. 编写依据 2.1 《电力建设施工质量验收及评价规程》汽轮发电机组篇 DL/T5210.3-2012; 2.2 《电力建设施工质量验收及评价规程》管道篇 DL/T5210.3-2009; 2.3 印尼塔卡拉项目部施工组织总设计、施工组织专业设计; 2.4 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分); 2.5 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》; (2002版) 2.6 电力建设安全工作规程(第1部分:火力发电厂);DL5009.1-2014 2.7 《汽机房辅机安装图》-安徽电力设计院; 2.8 厂家产品说明书及相关资料。 3. 作业准备和条件 3.1技术准备 熟悉安装图纸,根据图纸,编制作业指导书。进行施工现场危险源和环境因素识别,制定防范措施。组织施工班组进行技术交底会,让施工人员熟悉图纸及作业指导书,学习施工规范,掌握施工工艺。特殊工种应持证上岗。 3.2作业人员 3.2.1作业人员配置
编号:T320-HZTB--007
1目的 指导华润贺州电厂一期2×1000MW机组工程#2机组循环水泵及附属设备管道安装,确保安全、优质、高效的完成施工。 2适用范围 本作业指导书仅适用于华润贺州电厂一期2×1000MW机组工程#2机组循环水泵及附属设备管道安装。 3编制依据 3.1《SEZ型立式混流泵安装使用维护手册》上海凯士比泵有限公司 3.2《SEZ型立式混流泵安装使用维护手册附录文件》上海凯士比泵有限公 司 3.3《循环水泵房安装图》中南电力设计院 3.4《电力建设施工及验收技术规范》汽机篇DL5031—94 3.5《电力建设施工及验收技术规范》管道篇DL5031—94 3.6《电力建设施工质量验收机评价标准第3部分:汽轮发电机组》 DL/T5210.5-2009 3.7《电力建设施工质量验收机评价标准第5部分:管道及系统》 DL/T5210.5-2009 3.8《火力发电厂焊接技术规范》DL/T869-2004 3.9《B标段施工组织设计》安徽电建二公司贺州项目部 3.10《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2002 3.11《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源〔2002〕49号 3.12《工程建设标准强制性条文.电力工程部分》2006年版 3.13《电力工程达标投产管理办法》2006年版 4作业项目概述 4.1工程概况 华润贺州电厂一期工程循环水泵房为1#、2#机组集中露天布置在一起。对2#机而言,固定端侧为2A泵,扩建端侧为2C泵。循环水泵及相关附属设备的组合 及吊装均使用泵房内配套的一台50/20吨的门式起重机进行。循环水泵由上海凯 士比泵有限公司制造,SEZ2000-1680/1300型立式混流泵。Q=9.27~11.9m3/s、
消防水泵房操作规程及 管理规定 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
消防水泵房管理制度及操作规程 管理制度 1.消防冰泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁; 2.严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少于一次,保持高位消防水箱、消防水池、气压水罐等储水充足,稳压泵正常运行; 3.保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰,配电柜开关处于自动(接通)状态; 4.禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀门; 5.设备投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作; 6.建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安机关消防机构备案,并采取有效措施确保安全。 操作规程 1.消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。
2.消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。 3.消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:在消防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;当消防水管网的压力低于时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;低于时,消防泵房的另一台消防水泵启动供水,这时两台消防泵同时工作。 4.消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,按下消防泵房的消防水泵的“止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作,或在在现场电动消防泵控制盘上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。 5.水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择“手动”;在消防泵房的消防水泵控制箱上,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防中心的消防主控盘按下消防电动消防泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防主控盘按下消防消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 6.消防泵房的消防水泵控制箱就地操作步骤:在消防泵房的消防水泵控制箱,把电源开关操作手柄打在“ON”的位置;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“启动”按钮,启动消防泵房的消
《消防给水及消火栓系统技术规范》设置稳压泵应注意的几个问题 1、当高位自动喷水灭火系统的最低有效水位不能满足水灭火设施最不利点处的静水压力或无法设置高位室内消防系统消防给水系统而设有稳压泵时,“水消规”5.3节规定,稳压泵的设计流量和压力应满足系统自动启动和消火栓系统充满水的要求,也应满足报警阀压力开关的动作要求。 “水消规”5.3.2条第1款规定,稳压泵的设计流量不应小于消防水泵房管网的正常泄漏量和系统自动启动流量。这样当设有流量开关的消防水箱出室内消火栓,管径为DN100、DN125、DN150时,稳压泵的设计流量分别不宜小于0.9 L/s(53.2 L/min)、1.4 L/s(81.7 L/min)及2.0 L/s(119.6 L/min)的流量开关可靠启动要求。《消防水泵消防水池及消防水箱》(GB 50261-2017)规定,湿式系统启动一只喷头或以0.94~1.5 L/s的流量从末端试水装置处放水时,报警阀、压力开关和验收规范等应及时动作。若系统未设置与稳压泵配套使用的气压水罐,或设有气压水罐而未储存初期消防用水量且系统出水时其有效储水较少,当稳压泵的设计流量不能满足以上要求时,流量开关、报警阀压力开关可能不能够及时动作而启动消防泵。
2、由于“水消规”未提出气压水罐储存初期消防用水的要求,而该规范11.0.3条规定消防给水从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min,在这段时间内,最不利点水箱或喷头的供水需要依靠稳压泵来保证。此时该泵实际起增压泵的作用。如水管的火灾危险性较高,为安全起见,稳压泵的设计流量不应小于消防给管网管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1 %~3 %计,且不宜小于lL/s ;
消防泵房管理制度 消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到公司财产安全的重要部位,为保障公司生产、办公、生活等的正常用水,明确职责,制订如下规章制度: 1(适用范围:适用于本公司消防泵房、地下水池、消防水系统及其机电设备和 相关设施。 2(管理权责:运行班人员负责管理 3(管理职责: 3.1按有关规定建立健全消防泵房管理制度和设施管理档案,并制定管理台 帐,定期检查和记录。 3.2消防泵房、地下水池、消防水系统及相关机电设备由公司运行值班人员负 责监控,定期检查保养、维护及清洁清扫,并做好记录,解决不了的问题应及时上报整改。 4管理规定: 4.1消防泵房内机电设备由公司安全消防人员、物业保安负责,其他人员不得 操作,无关人员不得进入泵房。 4.2消防泵房配电控制箱柜附近不得存放杂物,通道宽敞,整洁有序。 4.3消防泵、稳压泵、污水泵在正常运转下,选择开关应放在自动位置,所有 操作标志简单明确。使用和操作必须按章进行,应先关闭室外进出管连通阀,并确定设备完好才能开启电源按钮,如发现水压控制表失灵,应立即停机,严禁违章操作,严禁开空泵。 4.4运行班人员对泵房内的设备要认真巡视,对泵房的附属设备,即贮水池注 意流量,谨防闸阀失灵溢水造成浪费;对深井泵要每周启动一次,检查性能,以防
失灵,维修工具妥善保管,未经允许不得随便借出,定期察看水质,有情况及时上报。 4.5每周对水泵进行巡视一次,检查水泵、管道接头和阀门有无渗漏水;检查水泵控制柜的指示灯指示、观察停泵时水泵压力表指示;检查水池液位,检查水池液位,低于85%时,进行加水。 4.6消防泵、稳压泵每月进行检查,并进行一次“自动、手动”操作检查,每季度进行一次全面维保。泵房控制回路电源也应每月进行检查,检查备用水泵能否在主机出现故障的情况下,自动运行。 4.,消防泵房每周打扫一次,消防泵、稳压泵、污水泵及管道每月检查、清洁一次,并进行润滑、及管道每月检查紧固、调整,做到无污迹、无灰尘、无垃圾,确保泵房地面和设备外表的清洁,泵房及附属设备周围要保持整洁,及时清除杂草、虫类等。 4.8贮水箱顶层除管道工及检修人员,未经许可严禁攀爬玩耍,严禁向池内投掷杂物,水池每年夏季清扫一次,冬天要进行管网保暖工作。 其他: 4.8.1本制度未尽事项,按上级规定执行。 4.8.2本规定如与上级有关规定相抵触时,按上级规定执行。
1、编制依据 1.1《电力建设施工及验收技术规范.汽机篇》 DL 5011-92。 1.2《火电施工质量检验及评定标准.汽机篇》 1998年版。 1.3《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2002。 1.4上海电力修造总厂有限公司图纸、说明书等技术资料。 1.5 广西电力工业勘察设计院提供的有关图纸。 2、作业任务 2.1工程概况及作业范围 国电永福电厂二期(2×300MW)扩建工程(A标段)机组安装工程设置一台由上海电力修造总厂生产配供的电动给水泵组,该泵组由FK6G32A型给水泵、YKOS3100-2型电动机、QG500-80型前置泵以及C046型液力偶合器组成。泵组布置在汽机房零米层B-C排间。 主要工程量 2.2技术参数 2.2.1给水泵(额定运行工况下) O 型号FK6G32A 扬程2306.57mH 2 泵进口压力1.74Mpa(a)出口压力22 Mpa(a) 泵进口流量302.5t/h 抽头压力8.4 Mpa(a)抽头流量37.9 t/h 转速4576r/min 轴功率2198KW 泵效率81.3%
必须汽蚀余量17.8mH2O 重量6000kg 2.2.2电动机 型号YKOS3100-2 额定电压 6KV 额定电流341A 额定频率50HZ 额定输出功率3100KW 转速2988 r/min 冷却水压力0.2~0.4 Mpa(a) 冷却水量60 t/h 2.2.3前置泵(额定运行工况下) 型号QG500-80 泵进口压力0.85 Mpa(a)泵出口压力1.74 Mpa(a) 扬程92.4mH2O 流量330.3 t/h 效率75.5%转速2985r/min 必须汽蚀余量3.85mH2O 重量1440kg 2.2.4液力偶合器 型号C046型 输入转速2985 r/min 额定输出转速4640 r/min 额定滑差<3%调速范围25~100% 3、作业准备和作业环境条件 3.1环境条件 3.1.1电动给水泵组基础交安资料齐全,复测完毕,符合设计图纸; 3.1.2电动给水泵组设备经过检查验收,符合制造厂要求。 3.2 作业准备 3.2.1人员配备: 技术员1名,作业组长1人,作业手5人,起重工4人; 3.2.2工机具配备: 10t汽车1台,5t卷扬机1台,5t手拉葫芦2个,道木、滚杠若干; 磨光机1台,电焊机1台,100mm钢板尺1把,5m卷尺2把,千斤顶、手锤、砍锤、线坠若干;