[例5-1]某钢筋混凝土矩形截面简支梁,两端支承在砖墙上,净跨度 l n =3660mm(例

图5-1);截面尺寸b x h=200mm< 500mm 该梁承受均布荷载,其中恒荷载标准值 g k =25kN/m

(包括自重),荷载分项系数

丫 G =1.2,活荷载标准q k =38kN/m ,荷载分项系数丫 Q =1.4 ;混凝

土强度等级为 C20 (f c =9.6N/mm 2, f t =1.1N/mm 2);箍筋为 HPB235钢筋(f yv =210N/mm ),按 正截面受弯承载力计算已选配

HRB335钢筋3#25为纵向受力钢筋(f y =300N/mnn )o 试根据

斜截面受剪承载力要求确定腹筋。

計q

例图5-1

[解]取 a s =35mm, h °=h- a s =500-35=465mm 1

?计算截面的确定和剪力设计值计算

支座边缘处剪力最大,故应选择该截面进行抗剪配筋计算。 Y G =1.2 , 丫 Q =1.4,该截面的剪

力设计值为:

% =丄(心创 +%盘儿二丄(1 2x25+l/4x38Jx3.66 = 152.26kN

2 2

2 ?复核梁截面尺寸

h w =h 0=465mm

h w / b =465/200=2.3 v 4,属一般梁。

=0.25x9 6N/mm i x200mmx465mm-223.2kN>152.26kN

截面尺寸满足要求。 3 ?验算可否按构造配箍筋

0.7^ = 0.7x 1, lNAnni^ x 200mm x465mni=71.6 lkN

应按计算配置腹筋,且应验算 p sv > p sv,min o

4 ?腹筋计算

配置腹筋有两种办法: 一种是只配箍筋,另一种是配置箍筋兼配弯起钢筋;

一般都是优先选

择箍筋。下面分述两种方法,以便于读者掌握。

故不需要第二排弯起钢筋。其配筋如例图 5-2 b 所示。

(1)仅配箍筋:

由+1£心冬财訓

^> 152260-71610 = 0 661 芯 ~ 1.25x210x465

选用双肢箍筋0 8@130则

込〉竺空曲二0 774inm .『mm

s

130mm

满足计算要求及表 5-2、5-3的构造要求。 也可这样计算:选用双肢箍0

8,则A vi =50.3mm,可求得:

2X50 3

=152mm ?

0.661

(2)配置箍筋兼配弯起钢筋:

按表5-2及表5-3要求,选$ 6@200双肢箍,则

會=^1^7⑷%>论

2 x 3

= 71610+1 25X210X X465 = 106.154kN 200

由式(5-9)及式(5-6),取八

则有

152260-106154 0 8x300x S m45°

选用1①25纵筋作弯起钢筋, Ab=491mm,满足计算要求。 按图5-14的规定,核算是否需要第二排弯起钢筋: 取S i =200mm 弯起钢筋水平投影长度 S b =h -50=450mm 则截面2-2的剪力可由相似三角形关

系求得:

取s =130mm 箍筋沿梁长均布置(例图 5-2a )。

272mm 3

昭=久(1一

200 + 450

0.5x3660

-98.18kN< 吩=07齐地+1左

O.Sj^ san tz

例图5-2

[例4-1]某宿舍的内廊为现浇简支在砖墙上的钢混凝土平板(例图

4-1a ),板上作用的均

2

3

布活荷载标准值为 q k =2kN/m 。水磨石地面及细石混凝土垫层共 30mm 厚 (重度为

22kN/m ),

板底粉刷白灰砂浆12mm 厚 (重度为17kN/m 3)。混凝土强度等级选用 C25,纵向受拉钢筋采

[解]

(1)计算单元选取及截面有效高度计算

内廊虽然很长,但板的厚度和板上的荷载都相等,

筋,其余板带均按此板带配筋。取出

1m 宽板带计算,取板厚 h=80mm (图b ),一般板的保

护层厚 15mm 取 a s =20mm 贝U h o =h _a s =80-20=60mm. (2)求计算跨度

单跨板的计算跨度等于板的净跨加板的厚度。因此有

l 0=l n +h =2260+80=2340mm h 》1/35 l 0 =67mm

(3)荷载设计值

(b)

] 1000

因此只需计算单位宽度板带的配

用HPB235热轧钢筋。试确定板厚度和受拉钢筋截面面积。

恒载标准值:

2 3

0.03m X 22KN/m =0.66kN/m

2

3

0.012m X 17KN/m =0.204kN/m

g k =0.66 kN/m +2.0kN/m +0.204 kN/m =2.864kN/m

q k =2.0kN/m

恒荷载的分项系数

Y G =1.2,活荷载分项系数 Y G =1.4。

恒载设计值:g = Y Qk =1.2 X 2.864kN/m=3.4368kN/m 活荷载设计值: q=Y 4 =1.4 X 2.0kN/m=2.80kN/m

(4) 求最大弯矩设计值 M (图c )

^ = -(g+?y(?=-x6 32kN/mx2.34i m 3=4.265kN m

_

- 4.269

(5)查钢筋和混凝土强度设计值

表4-2和附表3查得:

2

C25混凝土: f c =11.9N/mm, a 1=1.0

2

HPB235钢筋:f y =210N/mm

由式得:

]=J1 -------------------------7 ---------- r --- T -

6.3mm

\ 119N 血以 1000mm MO'mrn :

厶空巴"105弋M14 隔 60mm

(8)选用钢筋及绘配筋图

选用 0 8@140mm A s=359mm ),配筋见图 d 。

钢筋混凝土板自重 (重力密度为25kN/m 3

) 2 3

0.08m X 25KN/m =2.0kN/m 活荷载标准值:

A

(7)验算适用条件

.6 3mm xlOOOmm xll 9N/miri “口 A :二-一上丄=

--------------------- ——— ----------- =357nun

210N/mm

水磨石地面 白灰砂浆粉刷

由附表2, 2x4265000N mm

|1

a

I

120|

120

2500

?20

1址

图d 配筋图

曲@2孔

同济大学地下建筑结构复习要点

同济大学地下建筑结构复习 1 绪论 1.1简述地下建筑结构的概念及形式 地下建筑结构即埋置于地层内部的结构。包括衬砌结构和内部结构两部分。要考虑地下结构与周围岩土体的共同作用。地下建筑结构的形式主要由使用功能、地质条件和施工技术等因素确定。根据地质情况差异可分为土层和岩层内的两种形式。 土层地下建筑结构分为1.浅埋式结构2.附建式结构3.沉井(沉箱)结构4.地下连续墙结构5.盾构结构6.沉管结构7其他如顶管和箱涵结构。 岩石地下建筑结构形式主要包括直墙拱形、圆形、曲墙拱形,还有如喷锚结构、穹顶结构、复合结构。 1.2简述地下建筑结构设计程序及内容 设计工作一般分为初步设计和技术设计两个阶段 初步设计主要内容:1.工程等级和要求,以及静、动荷载标准的确定2.确定埋置深度和施工方法3.初步设计荷载值4.选择建筑材料5.选定结构形式和布置6.估算结构跨度、高度、顶底板及边墙厚度等主要尺寸7.绘制初步设计结构图8.估算工程材料数量及财务概算 技术细节主要内容:1.计算荷载2.计算简图3.内力分析4.内力组合5.配筋设计6.绘制结构施工详图7材料、工程数量和工程财务预算 2 地下建筑结构的荷载 2.1地下建筑荷载分哪几类? 按其存在的状态,可以分为静荷载、动荷载和活荷载等三大类 2.2简述地下建筑荷载的计算原则 需进行最不利情况的组合,先进性个别荷载单独作用下的结构各部件截面内力,再进行最不利的内力组合,得出各设计控制截面的最大内力。 2.3土压力可分为几种形式?其大小关系如何? 土压力分为静止土压力E0、主动土压力力Ea 被动土压力Ep,则Ep>E0>Ea 2.4静止土压力是如何确定的? 在挡土结构在土压力作用下,结构不发生变形和任何位移,背后填土处于弹性平衡状态,则作用于结构上的侧向土压力,称为静止土压力。静止土压力可根据半无限弹性体的应力状态求解。 2.5库仑理论的基本假设是什么?并给出其一般土压力计算公式。 基本假设:1)挡土墙墙后土体为均质各向同性的无黏性土2)挡土墙是刚性的且长度很长,属于平面应变问题3)挡土墙后土体产生主动土压力或被动土压力

建筑结构设计计算题

模块三钢筋混凝土受弯构件计算能力训练(课题1-7)习题答案二、计算题 1.已知梁的截面尺寸为b×h=200mm×500mm,混凝土强度等级为C25,fc =mm2,, 钢筋采用HRB335,截面弯矩设计值M=。环境类别为一类。求:受拉钢筋截面面积。 解:采用单排布筋 将已知数值代入公式及 得 16510= 两式联立得:x=186mm A= 验算 x=186mm<= 所以选用325 A=1473mm2 2.已知一单跨简支板,计算跨度l=,承受均布荷载q k=3KN/m2(不包括板的自重),如图所示;混凝土等级C30,;钢筋等级采用HPB235钢筋,即Ⅰ级钢筋,。可变荷载分项系数γQ=,永久荷载分项系数γG=,环境类别为一级,钢筋混凝土重度为25KN/m3。 求:板厚及受拉钢筋截面面积As 解:取板宽b=1000mm的板条作为计算单元;设板厚为80mm,则板自重g k=25×=m2,跨中处最大弯矩设计值: 第2题图1 由表知,环境类别为一级,混凝土强度C30时,板的混凝土保护层最小厚度为15mm,故设=20mm,故h0=80-20=60mm ,fc=,ft=,

fy=210,= 查表知, 第2题图2 选用φ8@140,As=359mm2(实际配筋与计算配筋相差小于5%),排列见图,垂直于受力钢筋放置φ6@250的分布钢筋。 验算适用条件: ⑴ ⑵ 3.已知梁的截面尺寸为b×h=250mm×450mm;受拉钢筋为4根直径为16mm的HRB335钢筋,即Ⅱ级钢筋,,As=804mm2;混凝土强度等级为C40,;承受的弯矩M=。环境类别为一类。 验算此梁截面是否安全。 解:fc=mm2,ft= N/mm2,fy=300 N/mm2。由表知,环境类别为一类的混凝土保护层最小厚度为25mm,故设a=35mm,h0=450-35=415mm 则 4.已知梁的截面尺寸为b×h=200mm×500mm,混凝土强度等级为C40,,钢筋采用HRB335,即Ⅱ级钢筋,,截面弯矩设计值M=。环境类别为一类。 求:所需受压和受拉钢筋截面面积 解:fc=mm2,fy’=fy=300N/mm2,α1=,β1=。假定受拉钢筋放两排,设a=60mm,则h0=h-a=500-60=440mm 这就说明,如果设计成单筋矩形截面,将会出现超筋情况。若不能加大截面尺寸,又不能提高混凝土等级,则应设计成双筋矩形截面。 取

建筑结构抗震设计期末考试习题全集

建筑结构抗震设计期末考试习题全集 1、场地土的液化:饱和的粉土或砂土,在地震时由于颗粒之间的孔隙水不可压缩而无法排出,使得孔隙水压力增大,土体颗粒的有效垂直压应力减少,颗粒局部或全部处于悬浮状态,土体的抗剪强度接近于零,呈现出液态化的现象。 2、等效剪切波速:若计算深度范围内有多层土层,则根据计算深度范围内各土层剪切波速加权平均得到的土层剪切波速即为等效剪切波速。 3、地基土抗震承载力:地基土抗震承载力aE a a f f ζ=?,其中ζa 为地基土的抗震承载力调整系数,f a 为深宽修正后的地基承载力特征值。 4、场地覆盖层厚度:我国《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)定义:一般情况下,可取地面到剪切波速大于500m/s 的坚硬土层或岩层顶的距离。 5、砌体的抗震强度设计值:VE N V f f ?=,其中f v 为非抗震设计的砌体抗剪强度设计值,ζN 为砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数。 6、剪压比:剪压比为c 0V/f bh ,是构件截面上平均剪力与混凝土轴心抗压强度设计值的比值,用以反映构件截面上承受名义剪应力的大小。 7、地震波包括在地球内部传播的体波和只限于在地球表面传播的面波,其中体波包括 纵波(P )波和 横(S ) 波,而面波分为 瑞利 波和 勒夫 波,对建筑物和地表的破坏主要以 面 波为主。 8、场地类别根据 等效剪切波波速 和 场地覆土层厚度划分为IV 类。 9.在用底部剪力法计算多层结构的水平地震作用时,对于T 1>1.4T g 时,在 结构顶部 附加ΔF n ,其目的是 考虑 高振型 的影响。 10.《抗震规范》规定,对于烈度为8度和9度的大跨和 长悬臂 结构、烟囱和类似的高耸结构以及9度时的 高层建筑 等,应考虑竖向地震作用的影响。 11.钢筋混凝土房屋应根据烈度、 建筑物的类型 和 高度 采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。 12.多层砌体房屋的抗震设计中,在处理结构布置时,根据设防烈度限制房屋高宽比目的是 为了使多层砌体房屋有足够的稳定性和整体抗弯能力 ,根据房屋类别和设防烈度限制房屋抗震横墙间距的目的是 避免纵墙发生较大出平面弯曲变形,造成纵墙倒塌 。 13.用于计算框架结构水平地震作用的手算方法一般有 反弯点法 和 D 值法 。 14.在振型分解反应谱法中,根据统计和地震资料分析,对于各振型所产生的地震作用效应,可近似地采用 平方和开平方 的组合方法来确定。 15.为了减少判别场地土液化的勘察工作量,饱和沙土液化的判别可分为两步进行,即 初步判别 和 标准贯入试验 判别。 16.工程结构的抗震设计一般包括 结构抗震计算 、抗震概念设计 和抗震构造措施三个方面的内容。 17.《抗震规范》规定,建筑场地类别根据等效剪切波速和场地覆盖土层厚度双指标划分为4类。 18.一般情况下,场地的覆盖层厚度可取地面至土层的剪切波速大于 500m/s 的坚硬土层或岩石顶面的距离。 19.从地基变形方面考虑,地震作用下地基土的抗震承载力比地基土的静承载力 大。 20.地震时容易发生场地土液化的土是:处于地下水位以下的饱和砂土和粉土。 21.目前,求解结构地震反应的方法大致可分为两类:一类是拟静力方法,另一类为直接动力分析法。 22.对砌体结构房屋,楼层地震剪力在同一层墙体中的分配主要取决于楼盖的水平刚度和各墙体的侧移刚度。 23.用地震烈度来衡量一个地区地面和各类建筑物遭受一次地震影响的强弱程度, 5级以上的地震称为

建筑结构计算题类型汇总

一、受弯构件(梁、板)承载力计算 建筑结构计算题类型汇总 (一) 正截面承载力计算 (二)斜截面承载力计算 1.截面设计 2. 截面复核(验算) 1.截面设计 已知:b 、h 、f c 、f y 、M 已知:b 、h 、f c 、f y 、M 、A S 1、求剪力设计值V V=2 1 ql n 4、计算箍筋 求:A S 求:M u 解题步骤: 解题方法(一):基本公式法 方法(二):查表法 2、复核截面尺寸 S A v s =0 12507h f bh f V yv t - 1、求αs αs = 2 01bh f M c α≤α smax 1、求χ χ= b f A f c s y 1α≤ζb h 0 1、求ξ ξ= 1bh f A f c Y α≤ξb b h 0 ≤4.0 5、验算配箍率 2、查表得γs 或ζ 2、求M u M u =α1f c bx (h 0- 2 x ) 2、查表得αs V ≤025βc f c bh 0 ρsv =Sb nA sv 1×100%≥ 3、求A S A S = h f M s y γ 或A S =ξbh 0 y c f f M u ≥M (安全) 3、求 M u M u =αs α1f c bh 02 3、确定是否按计算配筋 ρ svmin =024 yv t f f ×100% 4、ρ= bh A s ×100%≥ρmin 3、验算配筋率ρ≥ρmin 4、验算配筋率ρ≥ρmin 即当V >07f t bh 0时按计算配筋 满足要求 说明:板的计算与梁相同。只是板宽b 取1m 为计算单元 2.截面复核(验算) 即 b=1000mm 二受压构件承载力计算(柱) 即1.求V u V u =07f t bh 0+1.25f yv S A sv h 0+08f y A sb sin α (一)截面设计 (二)截面复核(验算) V u ≥V (安全) 已知:b h f y f c N φ 求:A s 解:(1)求φ 由l 0/b 查表得 φ 2. 复核截面尺寸 解:A s =y C f A f N ` 09-φ (2)验算 05% <ρ=%100`?bh A s <3% 3. 验算配箍率 `A

建筑结构期末复习题

2014~2015学期期末复习题 一、名词解释: 1.永久荷载: 在结构使用期间,其值不随时间变化,或其变化与平均值相比可以忽略不计,或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。 2.可变荷载: 在结构使用期间,其值随时间变化,且其变化与平均值相比不可以忽略不计的荷载。 3.偶然荷载: 在结构使用年限内不一定出现,而一旦出现其量值很大,且持续时间很短的荷载。 4.装配整体式混凝土结构: 由预制混凝土构件或部件通过钢筋、连接件或施加预应力等加以连接,并在现场浇筑混凝土而形成整体受力的混凝土结构。 5.后张法预应力混凝土结构: 浇筑混凝土并达到规定强度后,通过张拉预应力筋并在结构上锚固而建立预加应力的混凝土结构。 6.混凝土构造柱: 在砌体房屋墙体的规定部位,按构造配筋,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱,通常称为混凝土构造柱,简称构造柱。 7.抗震设防烈度: 按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。一般情况,取50年内超越概率10%的地震烈度。 8.抗震措施: 除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施。 9.抗震构造措施: 根据抗震概念设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部分必须采取的各种细部要求。 10.房屋高度: 自室外地面至房屋主要屋面的高度,不包括突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度。 11.框架-剪力墙结构: 由框架和剪力墙共同承受竖向和水平作用的结构。 12. 无筋扩展基础: 由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料组成的,且不需配置钢筋的墙下条形基础或柱下独立基础。 13. 整体稳定:在外荷载作用下,对整个结构或构件能否发生屈曲或失稳的评估。 二、填空 1.同一强度等级的混凝土,其强度标准值满足以下关系:立方体抗压强度>轴心抗压强度>抗拉强度。 2.梁的正截面破坏形式主要与梁内纵向受拉钢筋的配筋率有关,根据配筋率的不同,可将梁分为适筋梁、超筋梁、 少筋梁。 3. 斜截面破坏有三种形式:(1)斜拉破坏(λ>3) 、(2)剪压破坏(1<λ≤3)、(3)斜压破坏(λ≤1) 。 4. 钢筋砼受弯的两种破坏形式分为正截面破坏和斜截面破坏。混凝土结构的极限状态设计应包括:承载能力极限 状态和正常使用极限状态两种情况。 5. 钢筋混凝土结构中,16代表直径为16mm的HRB400钢筋,16代表直径为16mm的HRB335钢筋,16代表 直径为16mm的HPB300钢筋。 6. 钢筋混凝土受压构件分轴心受压构件、单向偏心受压构件和双向偏心受压构件三种。 7. 预应力混凝土按预应力钢筋与混凝土的粘接状况分为:有粘接预应力混凝土、无粘接预应力混凝土。按预加应 力的程度分为:全预应力混凝土、有限预应力混凝土、部分预应力混凝土。 8. 适筋梁破坏时,受拉筋先屈服然后受压区混凝土被压碎。由于适筋梁的材料强度能充分发挥,因而它是作为设 计依据的一种破坏形式。 9. 结构构件的两种极限状态对应三种组合即基本组合、标准组合、准永久组合。 10. 楼梯按结构形式可分为:板式楼梯、梁式楼梯和旋转式楼梯,板式楼梯的梯板厚度通常取楼梯水平投影的

建筑结构计算题整理

五、计算题 D 1.单筋矩形截面简支梁,截面尺寸b h ?=250×500mm ,采用C30砼,HRB335级纵向受力钢筋,承受弯距设计值M=250m kN ?的作用,已在受拉区配置有4根直径25mm 的钢筋(s A =1964mm 2 ),试验算截面安全与否。 已知:1c f α=14.3 N/mm 2, y f =300N/mm 2,min ρ=0.2%, b ξ=0.550,0h =465mm , 2min 1964s bh A mm ρ<=,1 y s c f A x f b α=,0b b x h x ξ=>, 0(/2)u y s M f A h x =-。 解: (1)判断梁的条件是否满足要求 22min 0.2%2505002501964s bh mm A mm ρ=??<==, (2分) 130********.81.014.3250y s c f A x mm f b α?==??=,(2分) 00.550465256b b x h mm x ξ==?=>, (2分) 满足要求。(1分) (2)求截面受弯承载力,并判断该梁是否安全 60(/2)3001964465164.8/2225.410225.4250u y s M f A h x N mm kN m kN m =-=??-=??=?=?==???===?=??=??=-=2006.243106.2432/7.2374651964360)2/(60)-(截面安全 M 1.某钢筋混凝土矩形截面梁,截面尺寸mm mm h b 500200?=?,混凝土强度等级C25,钢筋采用HRB400级,已经配置有3根直径为20m m 的纵向受拉钢筋,混凝土保护层厚度25mm 。该梁承受最大弯矩设计值M=120m kN ?。试复核梁是否安全。 [解] 221/27.1,/9.11mm N f mm N f t c ==α 2b 2y mm As ,518.0,mm /N 360f 942===ξ (1)计算o h 因纵向受拉钢筋布置成一排,故)(4653550035mm h h o =-=-= (2)判断梁的条件是否满足要求 ) mm (9.240465518.0h mm .200 9.110.1360 b f a f A x o b c 1y s =?=<=???= = ξ5142942 2 2min s min y t mm As mm 200500200%2.0A %2.0%,2.0%16.0360/27.145.0f /f 45.0942=<=??==<=?=ρ取满足要求。 (3)求截面受弯承载力 u M ,并判断该梁是否安全 m kN 0M m kN .mm N 10.)2/.465(360)2/x h (A f M 6o s y u ?=>?=??=-??=-=1253133531335142942该梁安全。 2.某矩形截面梁,截面尺寸为200×500mm, 混凝土强度等级C25(2 1/9.11mm N f c =α),HRB400级纵向受力钢筋(2 /360mm N f y =),承受弯距设计值m kN ?=260M 的作用,求所需的受拉钢筋和受压 钢筋面积s A 、s A ' 。 解:(1)验算是否需要采用双筋截面 因M 的数值较大,受拉钢筋按二排考虑, h h =0-60=500-60=440mm 。 计算此梁若设计成单筋截面所能承受的最大弯矩:

建筑力学与结构期末考试题B卷答案

20010~2011学年度第二学期10级《建筑力学与结构》试卷B卷答案 班级学号姓名总分 (考试形式:闭卷时间:90分钟)

一.填空:(每空2分,总26分) 1.平面物体的受力平衡方程有 3 个。 2.力的三要素是大小、方向、作用点 3.现浇楼梯的类型主要有板式和梁式。 4.在预应力混凝土中,按照张拉钢筋与浇注混凝土的先后关系,施加预应力的方法可分为先张法和后张法。 5.钢筋混凝土构件的设计要求达到适筋破坏破坏。 6.肋形楼盖还可以根据被肋划分形成的长短边的比例关系,分为单向板和双向板。 7.装配式楼盖中按承重方案主要有横墙承重方案和纵墙承重方案。 8.斜截面的强度主要靠配置弯起钢筋和箍筋来实现。9.钢筋混凝土结构中,混凝土主要承受压力。 10.结构的极限状态包括正常使用极限状态和承载能力极限状态两类。 二.判断(每小题2分,总10分) 1.弯矩以使所取的隔离体下端受拉为正(√) 2.现代建筑结构中,为了利用大空间的同时提高结构的刚度和整体稳定性,多采用框架剪力墙结构 (√) 3.建筑结构设计中,只要满足安全性就是合理的,而不必考虑其他(×) 4.若一个平面汇交力系自行闭合,则该力系一定平衡(√) 5.力的三角形法则跟四边形法则实质是一样的。(√) 三、简答题(每题5分,共25分) 1、按建筑结构所采用的材料划分,建筑结构可以分为哪些类型? 答:可以分为钢结构、混凝土、钢筋混凝土结构、木结构、钢管混凝土结构。(写出四点即可得满分) 2、简述什么是适筋破坏、超筋破坏和少筋破坏的概念?工程设计中一般要达到何种破坏? 答:当受压区的混凝土在刚好被压坏的瞬间,受拉区的钢筋刚好被拉断,这时发生延性破坏,称为适筋破坏;当配置的受拉钢筋过多,受压区的混凝土被压破坏的时候,受拉区的钢筋依然没有破坏,这时发生脆性破坏,称为超筋破坏;当受拉区配置的钢筋很少,钢筋被拉断的时候,受压区混凝土依然没有破坏,这时发生的也是脆性破坏,称为少筋破坏。 工程设计中一般要求达到适筋破坏。 3、简述箍筋的作用。(要求说出两点) 答:第一,保证受力钢筋能够按照设计要求布置在合理的位置; 第二,与钢筋混凝土结合在一起,有效的提高的核心混凝土的抗压强度,提高了结构的强度,刚度,及耐久性。 4、试说明混凝土等级中的C30的含义。 答:指按标准方法制作、养护的边长为150 mm的立方体标准试

福州大学地下建筑结构试卷汇编

福州大学2013~2014学年第2学期考试A 卷 课程名称 地下建筑结构 考试日期 考生姓名 学号 专业或类别 土木工程 考生注意事项:1、本试卷共 6 页,请查看试卷中是否有缺页。 2、单数码页均应填写姓名、专业等信息。 3、考试结束后,考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。 一、问答题(共5题,每题8分) 1、计算侧向土压力的理论有哪两种。列出其基本公式,它们在计算假定上有什么区别。 郎肯理论假定: 挡土墙背垂直光滑;填土表面水平;墙体为刚性体。 其主动土压力为a a a K c zK 2-=γσ,其中)2 45(tan 2? -= a K 。其被动土压力为 p p p K c zK 2-=γσ,其中)2 45(tan 2? += p K 。 库仑理论假定:理想的散粒体;墙背粗糙;滑动破坏面为平面;楔体整体滑动且处于极限平衡状态。 其主动土压力为2 22)cos()cos()sin()sin(1)cos(cos ) (cos ? ? ? ???-+-+++?-==βαδαβ?β?δααα?γγσz zK a a 。 其被动土压力为2 22] )cos()cos()sin()sin(1)[cos(cos ) (cos βαδαβ?δ?δααα?γγσ-?-+?++-?+==z zK p p 。 2、简述地下建筑结构设计中的两大类计算模型。 荷载结构模型认为地层对结构的作用只是产生作用在地下建筑结构上的荷载(包括主动地层压力和被动地层抗力),衬砌在荷载的作用下产生内力和变形,与其相应的计

算方法称为荷载结构法。 地层结构模型把地下结构与地层作为一个受力变形的整体,按照连续介质力学原理来计算地下建筑结构以及周围地层的变形;不仅计算出衬砌结构的内力及变形,而且计算周围地层的应力,充分体现周围地层与地下建筑结构的相互作用。 3、列出弹性力学(平面应力问题)的三大方程与边界条件。简述应力解法(以应力为基本未知量)求解这些偏微分方程组的基本过程。 平衡微分方程???? ???=+??+??=+??+??00y y xy x xy x F y x F y x σττσ, 几何方程???? ???????+??=??=??=y u x v y v x u xy y x γεε,本构方程??? ??? ???=-=-= 1)(1)(1xy xy x y y y x x G E E τγμσσεμσσε, 位移边界条件在S u 上:???==v v u u ,应力边界条件在S σ上:???=+=+y y xy x xy x p m l p m l σττσ。 在体力为常数时,通过求导、叠加、代入等方法将三大方程改写为:0)(2=+?y x σσ。 引入含待定系数的埃雷函数Φ使之满足04 =?Φ,则各应力分量可写成:22y x ??=Φσ,2 2x y ??=Φ σ,y x xy ???-=Φ τ2。使这些应力分量满足应力边界条件可求出待定系数,最终完全确定整个求解域内的 应力,进而确定整个求解域内的应变与位移。 4、对常规错缝拼装的圆形盾构法隧道的衬砌结构,按照荷载结构法计算其内力时,其基本作用荷载有哪几种,其结构简化形式有哪几种? 自重:δγh g =;竖向土压(浅埋):∑==n i i i h q 1γ;

建筑结构考试计算题答案

[例5-1]某钢筋混凝土矩形截面简支梁,两端支承在砖墙上,净跨度 l n =3660mm(例 图5-1);截面尺寸b x h=200mm< 500mm 该梁承受均布荷载,其中恒荷载标准值 g k =25kN/m (包括自重),荷载分项系数 丫 G =1.2,活荷载标准q k =38kN/m ,荷载分项系数丫 Q =1.4 ;混凝 土强度等级为 C20 (f c =9.6N/mm 2, f t =1.1N/mm 2);箍筋为 HPB235钢筋(f yv =210N/mm ),按 正截面受弯承载力计算已选配 HRB335钢筋3#25为纵向受力钢筋(f y =300N/mnn )o 试根据 斜截面受剪承载力要求确定腹筋。 計q 例图5-1 [解]取 a s =35mm, h °=h- a s =500-35=465mm 1 ?计算截面的确定和剪力设计值计算 支座边缘处剪力最大,故应选择该截面进行抗剪配筋计算。 Y G =1.2 , 丫 Q =1.4,该截面的剪 力设计值为: % =丄(心创 +%盘儿二丄(1 2x25+l/4x38Jx3.66 = 152.26kN 2 2 2 ?复核梁截面尺寸 h w =h 0=465mm h w / b =465/200=2.3 v 4,属一般梁。 =0.25x9 6N/mm i x200mmx465mm-223.2kN>152.26kN 截面尺寸满足要求。 3 ?验算可否按构造配箍筋 0.7^ = 0.7x 1, lNAnni^ x 200mm x465mni=71.6 lkN p sv,min o 4 ?腹筋计算 配置腹筋有两种办法: 一种是只配箍筋,另一种是配置箍筋兼配弯起钢筋; 一般都是优先选

《地下建筑结构》考试重点

第一章 衬砌结构的作用:承重和围护。 结构形式影响因素:受力条件、使用要求、施工方案。 结构形式:浅埋式结构、附建式结构、沉井结构、地下连续墙结构、盾构结构、沉管结构、桥梁基础结构、其他结构。 拱形结构的优点: 1.地下结构的荷载比地面结构大,且主要承受垂直荷载。因此,拱形结构就受力性能而言 比平顶结构好。 2.拱形结构的内轮廓比较平滑,只要适当调整拱曲率,一般都能满足地下建筑的使用要求, 并且建筑布置比圆形结构方便,净空浪费也比圆形结构少。 3.拱主要是承压结构。适用于采用抗拉性能较差,抗压性能较好的砖、石、混凝土等材料 构筑。材料造价低,耐久性良好,易维护。 地下建筑与地面建筑结构的区别: 1.计算理论、设计和施工方法。 2.地下建筑结构所承受的荷载比地面结构复杂。 3.地下建筑结构埋置于地下,其周围的岩土体不仅作为荷载作用于地下建筑结构上,而且 约束着结构的移动和变形。 岩石地下建筑结构形式 (一)拱形结构:1.贴壁式拱形结构:(1)半衬砌结构(2)厚拱薄墙衬砌结构(3)直墙拱形衬砌(4)曲墙拱形衬砌结构2.离壁式拱形衬砌结构 (二)喷锚结构 (三)穹顶结构 (四)连拱隧道结构 (五)复合衬砌结构 第二章 荷载种类: 静荷载:是指长期作用在结构上且大小、方向和作用点不变的荷载。 动荷载:原子武器和常规武器的爆破冲击波;地震波作用下的动荷载。 活荷载:指在结构物施工和使用期间可能存在的变动荷载,其大小和作用位置都可能变化。其他荷载:混凝土收缩、温度变化、结构沉降、装配误差等。 按其作用特点及使用中可能出现的情况分为以下三类:永久(主要)荷载、可变(附加)荷载和偶然(特殊)荷载。 软土地区浅埋地下工程采用“土柱理论”进行计算。 第三章 弹性地基梁与普通梁的区别: 1.超静定的次数是有限,还是无限。 2.普通梁的支座通常看作刚性支座,即略去地基的变形,只考虑梁的变形;弹性地基梁必 须同时考虑地基的变形。 第四章 国际隧协认为可将其归纳为以下四种模型: 1.以参照已往隧道工程的实践经验进行工程类比为主的经验设计法;

地下建筑结构复习

地下建筑结构复习第一章绪论 1.1简述地下建筑结构的概念及形式:地下建筑结构即埋置于地层内部的结构。包括衬砌结构和内部结构两部分。要考虑地下结构与周围岩土体的共同作用。地下建筑结构的形式主要由使用功能、地质条件和施工技术等因素确定。根据地质情况差异可分为土层和岩层内的两种形式。土层地下建筑结构分为①浅埋式结构②附建式结构③沉井(沉箱)结构④地下连续墙结构⑤盾构结构⑥沉管结构⑦其他如顶管和箱涵结构。岩石地下建筑结构形式主要包括直墙拱形、圆形、曲墙拱形,还有如喷锚结构、穹顶结构、复合结构。 1.2简述地下建筑结构设计程序及内容:设计工作一般分为初步设计和技术设计两个阶段;初步设计主要内容:①工程等级和要求,以及静、动荷载标准的确定②确定埋置深度和施工方法③初步设计荷载值④选择建筑材料⑤选定结构形式和布置⑥估算结构跨度、高度、顶底板及边墙厚度等主要尺寸⑦绘制初步设计结构图⑧估算工程材料数量及财务概算。技术细节主要内容:①计算荷载②计算简图③内力分析④内力组合⑤配筋设计⑥绘制结构施工详图⑦材料、工程数量和工程财务预算 1.3地下建筑结构的优缺点有哪些:优点①被限定的视觉影响②地表面开放空间③有效的土地利用 ④有效的往来和输送方式⑤环境和利益⑥能源利用的节省和气候控制⑥地下的季节湿度的差异⑧自然灾害的保护⑨市民防卫⑩安全⑾噪声和震动的隔离⑿维修管理缺点①获得眺望和自然采光机会有限②进入和往来的限制③能源上的限制 1.4地下建筑结构的工程特点:①建筑结构替代了原来的地层(承载作用)②地层荷载随施工过程是发生变化的③地质条件影响地层荷载④地下水准结构设计影响大④设计考虑施工、使用的整个阶段⑤地层与结构共同的承载体系⑥地层的成拱效应 1.5地下建筑地下建筑结构地上建筑区别:计算理论设计和施工方法不同,地下建筑结构所承受的荷载比地面结构复杂,因为地下建筑结构埋置于地下,其周围的岩土体不仅作为荷载作用于地下建筑结构上,而且约束着结构的移动和变形。第二章地下建筑结构的荷载 2.1地下建筑荷载分哪几类:按其存在的状态,可以分为静荷载(结构自重,岩土体压力)、 动荷载(地震波,爆炸产生冲击)和活荷载(人群物件和设备重量,吊车荷载)三大类 2.2简述地下建筑荷载的计算原则:需进行最不利情况的组合,先进性个别荷载单独作用下的结构

建筑结构复习计算题汇总.docx

矩形截面简支梁,截面尺寸为200 X 500mm,采用C25礎.HRB335级纵向受力钢筋,承 受弯距设计值M=160kN ?m 的作用,在受拉区配置有5根直径20mm 的钢筋(A,= 1570mm 2),试验算截面安全与否。(20分) 已知 % /<. = 11. 9N/mn 『,/y = 300N/mm :,卩航=0? 2% ?ho = 440mm ? 令==0? 550。 解:(1)判断梁的条件是否满足要求 Anin 从=0? 2% X 200 X 500=200mm 2 H 满足要求。(9分〉 〈2)求截面受弯承载力,并判断该梁是否安全 M u =几A,(如一工/2) = 300 X 1570 X (440 —197. 9/2) = 160. 6 X 106Nmm=160. 6kNm> 160kN ? m (8 分) 30.某轴心受压柱?截面尺寸6 X A = 400mm X 500mm,此柱承受的轴力设计值N = 4000kN,计算长度/° = 4m,采用C35碇,HRB400级纵向受力钢筋,试校核此柱是否安全。 已知:人= 16?7N/mm2,/\ = 36ON/mm2,所配置的纵向受力钢筋面积1964 mm 2,稳定 系数见下表。 Ub 8 10 12 ¥ 1.0 0. 98 0.95 提示:p —玄1 *汕=0. 9^)(/c A+//y A /s ) o 30 ?解:(1)确定稳定系数卩 Z o /6=4OOO/4OO=1O,查表得爭=0.98。(3 分) (2〉确定柱截面承载力 A = 400X 500―200000mm 2 ,A /S = 1964 mm 3, Nu =0. 99)(/C A+AA\)=0. 9X0. 98X(16. 7X200000 + 360X1964) =3569.5X103N=3569. 5kN(5 分〉 故该柱截面不安全。(2分) 1. 某矩形截面梁,横截面尺寸6Xh = 250X500mm,采用C25碇,HPB235级箍筋,? = 如i?HiVA,==15 70mm 2 \x= 4 afb = /r A,(A 0 —x/2) 1964 ="^~== 200000 = 0?98%V3%,(3 分) 300X1570 1.0X11.9X200

建筑结构期末考试题及答案

一、判断题(每题1分,共10分,对的画√,错的画X) 1.强度等级越高的混凝土,其立方体抗压强度标准值越大。( √) 2.受弯构件的纵筋配筋率是钢筋截面面积与构件的有效截面面积之比。( √) 3.混凝土受压区高度超过翼缘高度的为第二类T形截面。( √ ) 4.设计中一般通过斜截面承载力计算来防止剪压破坏的发生。( ×) 5.剪压破坏是塑性破坏,斜拉破坏和斜压破坏是脆性破坏。( × ) 6.大偏压构件破坏特征为受拉钢筋首先达到屈服,后压区混凝土被压碎,具有塑性破坏的性质。( √) 7.受压构件的长细比越大,稳定系数值越高。( × ) 8.构件的高厚比是指构件的计算高度与其相应的边长的比值。( √) 9.规范按照房屋的屋盖和楼盖类别和横墙间距划分砌体结构的静力计算方案。( √) 10.钢结构中钢材的牌号为Q235一Bb,则其中的B是代表其质量等级为B级。( √) 二、单项选择题(每题2分,共30分) 1.对于有明显流幅的钢筋,其设计强度取值的依据一般是( )。 A. 丸最大应变对应的应力B.极限抗拉强度 C.屈服强度D.比例极限

2.混凝土的强度等级为C30,则下列说法正确的是( )。 A.其立方体抗压强度标准值达到了30N/mm2 B.其轴心抗压强度达到了30N/mm2 C. 其立方体抗压强度标准值达到了30N/mm2 D.其轴心抗压强度达到了30N/mm2 3.梁中钢筋保护层厚度指的是( )。 A.箍筋外表面至梁表面的距离B.纵筋外表面至梁表面的距离 C.纵筋截面形心至梁表面的距离D.纵筋内表面至梁表面的距离 4.一类环境中,布置有单排纵向受力钢筋的梁,其截面有效高度一般可取( )。 A.h一60 B.h一35 C.h一20 D.h 5.受弯混凝土构件,若其纵筋配筋率小于最小配筋率,我们一般称之为( )。 A.适筋梁B.少筋梁 C. 超筋梁D.无腹筋梁 6.适筋梁的破坏特征是( )。 A. 破坏前无明显的预兆 B.受压钢筋先屈服,后压区混凝土被压碎 C. 是脆性破坏(是延性破坏)

《地下建筑与结构》试题

一、填空题(共32分,每空2分) 1.地下建筑分为两大类:一类是修建在___________地下建筑;另一类是修建在___________地下建筑。 2.弹性地基梁可分为___________、___________、___________等三大类。 3.初始地应力一般包括___________和___________。 4.基坑支护结构通常可分为___________和___________两大类。 5.喷锚支护的主要作用是__________。 6.直墙拱结构一般由__________、__________和__________组成。 7.按顶管管道内径大小可分为__________、__________和__________三种。 二、名词解释题(共12分,每题3分) 1.地下建筑结构: 2.重合墙: 3.端墙式洞口: 4.半衬砌结构: 三、单选题(共6分,每题2分) 1.穹顶直墙衬砌分离式结构主要用于无水平压力或水平压力较小的围岩中,()验算环墙的强度 A. 必须 B.不需 C.根据情况决定是否需要 2.半衬砌结构包括半衬砌结构和()衬砌结构。 A.厚拱薄墙 B.直墙拱形 C.曲墙 D.复合 3.根据我国管道施工的实际情况,中口径顶管一般指介于()口径范围的顶管。 A.500-800mm B.800-1800mm C.1800-2500mm 四、简答题(6分) 地下连续墙设计计算的主要内容包括哪些方面? 五、问答题(共24分,每题8分) 1.顶管技术可用于哪些特殊地质条件下的管道工程? 2.结合基本建设修建防空地下室与修建单建式工事相比有哪些优越性? 3.在进行地下建筑结构工程可靠性分析时,应考虑哪些主要方面? 六、计算题(20分) 验算大型圆形沉井的“抗浮系数”。 已知沉井直径D=68m,地板浇毕后的沉井自重为650100KN,井壁土壤间摩擦力f0=20KN/㎡,5m内按三角形分布,沉井入土深度为h0=26.5m,封底时的地下水静水头H=24m。

地下建筑结构复习题

一、简述题 1围岩压力是什么?分为哪几类?举例说明与哪些因素有关? 在围岩发生变形时及时进行衬砌或围护,阻止围岩继续变形,防止围岩塌落,则围岩对衬砌结构就要产生压力,即所谓的围岩压力。 围岩压力分为围岩垂直压力、围岩水平压力和围岩底部压力 岩石的强度、岩体的结构(如结合岩体结构分析围岩压力,则可认为火成岩系整体状结构,未曾或只经过轻微的区域构造变动,在没有断层和不良软弱结构面的不利组合时,这种岩体的完整性好、强度高,设计计算时可不考虑围岩压力。而碎块状岩体结构,因其完整性差,围岩压力较大。)地下水(主要表现为削弱岩体的强度,加速围岩的风化,从而导致围岩压力增大。)洞室尺寸与形状(尺寸较小的圆形和椭圆洞室产生的围岩压力较小,而尺寸较大的矩形和梯形洞室产生的围岩压力则较大,因为后者易在顶部围岩中出现较大的拉应力,并在两边转角处出现明显的应力集中。)施工方法、支护时间、支护的类型和刚度及洞室建成后的使用年限有关 2对于深埋结构的垂直围岩压力计算,简述普氏理论和太沙基理论的原理。普氏理论(将真正的岩体代之以某种具有一定特性的特殊松散体,以便采用与理想松散体完全相同的计算方法。)太沙基(也将岩体视为散粒体。他认为坑道开挖后,其上方的岩体将因坑道变形而下沉,产生如图所示的错动面OAB ,假定作用在任何水平面上的竖向压力是均布的。) 3 按衬砌与地层相互作用考虑方式的不同,地下结构计算方法可大致区分为哪两类,简述其含义。 荷载结构法(认为地层对结构的作用只是产生作用在地下结构上的荷载(包括主动的地层压力和被动的地层抗力),以计算衬砌在荷载作用下产生的内力和变形的方法。弹性连续框架(含拱形)法、假定抗力法和弹性地基梁(含曲梁和圆环)法等可归于荷载结构法) 地层结构法(认为衬砌与地层一起构成受力变形的整体,并可按连续介质力学原理来计算衬砌和周边地层内力的计算方法 常见的关于圆形衬砌的弹性解、粘弹性解和弹塑性解等都归属于地层结构法) 4 简述浅埋式矩形框架结构的计算原理。 结构计算通常包括三方面的内容,即:荷载计算:顶板上荷载计算:作用于顶板上的荷载,包括有顶板以上的覆士压力、水压力、顶板自重、路面荷载以及特载。 底板上荷载计算:地基反力为直线分布。作用于底板上的荷载可按下式计算 t q L p q q 底顶底=++∑, 侧墙上荷载计算 侧墙 上所受的荷载有土层的侧向土压力、水压力及特载。 内力计算 : 计算简图、截面选择、计算方法 (闭合框架一般可采用位移法计算,当不考虑线位移的影响时,则以力矩分配法为简便。在多层多跨的复杂情形可借助于计算机计算。)设计弯矩、剪力及轴力的计算 截面设计,地下矩形闭合框架结构的构件(顶板、侧墙、底板)均按偏心受压构件进行截面验算 抗浮验算 5 浅埋式结构节点设计弯矩和计算弯矩有何区别?如何计算节点的设计弯矩。用位移注或力矩分配法解超静定结构时,直接求得的是节点处的内力(即构件轴线相交处的内力) ,然后利用平衡条件可以求得各杆任意截面的内力。节点弯矩(计算弯矩)虽然比附近截面的弯矩为大,但其对应的截面高度是侧墙的高度,所以,实际不利的截面(弯矩大而截面高度又小)则是侧墙边缘处的截面,对应这个截面的弯矩称为设计弯矩。

建筑结构综合练习题

一、单项选择题 1.混凝土极限拉应变约为()。正确答案是:(0.10~0.15)×10-3 2.钢筋HPB235、HRB335、HRB400 和RRB400 屈服时,其应变约为()。正确答案是:(1.00~1.80)×10-3 3.下列关于钢筋混凝土结构的说法错误的是()。正确答案是:钢筋混凝土结构自重大,有利于大跨度结构、高层建筑结构及抗震 4.我国混凝土结构设计规范规定:混凝土强度等级依据()确定。正确答案是:立方体抗压强度标准值 5.混凝土的弹性系数反映了混凝土的弹塑性性质,定义()为弹性系数正确答案是:弹性应变与总应变的比值 6.混凝土的变形模量等于()。正确答案是:弹性系数与弹性模量之乘积 7.我国混凝土结构设计规范规定:对无明显流幅的钢筋,在构件承载力设计时,取极限抗拉强度的()作为条件屈服点。正确答案是:85% 8.结构的功能要求不包括()。正确答案是:经济性 9.结构上的作用可分为直接作用和间接作用两种,下列不属于间接作用的是()。正确答案是:风荷载 10.()是结构按极限状态设计时采用的荷载基本代表值,是现行国家标准《建筑结构荷载规范》中对各类荷载规定的设计取值。正确答案是:荷载标准值

11.当结构或构件出现()时,我们认为其超过了承载能力极限状态。正确答案是:结构转变为机动体系;结构或构件丧失稳定 12.受弯构件抗裂度计算的依据是适筋梁正截面()的截面受力状态。正确答案是:第I阶段末 13.钢筋混凝土梁的受拉区边缘达到()时,受拉区开始出现裂缝。正确答案是:混凝土弯曲时的极限拉应变 14.有明显流幅的热轧钢筋,其屈服强度是以()为依据的。正确答案是:屈服下限 15.受弯构件正截面极限状态承载力计算的依据是适筋梁正截面()的截面受力状态。正确答案是:第III阶段末 16.在T形梁的截面设计计算中,满足下列条件()则为第二类T形梁。正确答案是:M>a a 17.梁的破坏形式为受拉钢筋的屈服与受压区混凝土破坏同时发生,则这种梁称为()。正确答案是:平衡配筋梁 18.单筋矩形梁正截面承载力计算基本公式的适用条件是:()。确正确答案是: S s≤P c A a≥A ss=P sas bh 19.双筋矩形截面梁正截面承载力计算基本公式的第二个适用条件的物理意义是()。正确答案是:保证受压钢筋屈服 20.受弯构件斜截面承载力计算公式是以()为依据的。正确答案是:剪压破坏

2018年中央电大《建筑结构》期末考试试题附全答案

2018年中央电大《建筑结构》期末考试试题附全答案 一、填空题(每小题2分,共20分) 1.对于有明显流幅的钢筋(俗称软钢),一般取(屈服强度)作为钢筋设计强度的依据。 2.混凝土强度等级的表示方法为,符号C代表(混凝土),C后面的数字表示以()为单位的立方体抗压 强度标准值。 3.结构的极限状态分(承载能力极限状态)和(正常使用极限状态)两种。 4.混凝土和钢筋的强度设计值,定义为强度标准值(除以)相应的材料强度分项系数。 5.(纵向受力钢筋)的外边缘至(混凝土)表面的垂直距离,称为混凝土保护层厚度,用c表示 6、钢筋混凝土从加荷至构件破坏,梁的受力存在着三个阶段,分别为弹性工作阶段、(带裂缝工作阶段) 和(破坏阶段)阶段。 7、受拉钢筋首先到达屈服,然后混凝土受压破坏的梁,称为(适筋)梁,这种破坏称为(延性) 破坏。 8、影响有腹筋的斜截面破坏形态的主要因素是(剪跨比)和(配箍率)。 9、钢筋混凝土梁的斜截面破坏的三种形式中,只有(剪压)破坏是斜截面承载力计算的依据。 10、T型截面梁按中和轴位置不同分为两类:第一类T型截面中和轴位于(翼缘内),第二类T型截面中和 轴位于(梁肋内)。 7.在截面设计时,满足下列条件(D)则为第二类T形截面。 A.B.)C.D. 8.当剪跨比适中,且腹筋配置量适当时,常发生( B)。 A.适筋破坏B.剪压破坏C.斜压破坏D.斜拉破坏 9.在钢筋混凝土梁斜截面承载力计算中,若,则应采取的措施是(A)。 A.加大截面尺寸B.增加箍筋用量C.配置弯起钢筋D.增大纵筋配筋率 10.条件相同的无腹筋梁,发生斜压、剪压、斜拉破坏形态时,梁的斜截面抗剪承载力的大致关系是(A)。 A.斜压破坏的承载力>剪压破坏的承载力>斜拉破坏的承载力 B.剪压破坏的承载力> 斜压破坏的承载力>斜拉破坏的承载力 C.斜拉破坏的承载力>斜压破坏的承载力>剪压破坏的承载力 D.剪压破坏的承载力>斜拉破坏的承载力>斜压破坏的承载力 二、选择题 1.对于无明显屈服点的钢筋,其强度标准值取值的依据是(D) A.最大应变对于的应力 B.极限抗拉强度 C. 0.9倍极限抗拉强度 D.条件屈服强度 2.我国规范采用(A )作为混凝土各种力学指标的代表值。 A.立方体抗压强度B.轴心抗压强度C.轴心抗拉强度D.劈拉强度 3. 建筑结构在其设计使用年限内应能满足预定的使用要求,有良好的工作性能,称为结构的(B)A.安

相关文档