边坡支护工程设计总说明

一、设计依据

1、与业主签定的《设计合同》和委托书;

2、《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002;

3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002;

4、《岩土工程勘察规范》GB50021-2001;

5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002;

6、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010;

7、《地质灾害防治工程设计规范》DB50/5029-2004;

8、业主提供的地勘报告。

二、边坡工程概况

xx边坡工程位于xx,场地原为斜坡地带,局部为陡坎。在修建公路以及为方便居民出行而修建xx桥时,对坡脚进行了开挖,开挖形成的边坡长约x米,坡高约xm,岩体存在风化剥落.崩塌掉块现象,未见变形迹象。边坡的安全直接影响坡脚行人的人身安全,故必须进行治理。

该切坡安全等级为二级,合理使用年限为50年。

三、工程地质概况

1.抗震设防烈度为6°,设计地震分组为第一组。

2、该边坡为Ⅲ类岩质边坡。

3、该切坡破坏模式:岩体风化剥落.崩塌掉块。理论破裂角取58°

4、经工程地质调查和钻探揭露,调查范围内未发现滑坡、泥石流、采空区及活动断裂等不良地质现象及地质灾害。

5、边坡设计参数:

表1 地基土承载力建议值

表2 边坡参数建议值

表3 结构面抗剪强度建议值

四、设计要点

本设计采用:肋板式锚杆支护,锚喷支护,仰斜式挡墙,坡顶,坡脚截排水沟系统。

1坡面面层设计

(1) 锚杆设计

设计锚杆长度为至下而上逐级加长,锚杆水平与垂直间距为2.0×2.0m。本段锚筋采用φ22、φ25的Ⅱ级螺纹钢筋。

锚杆结构为全粘结砂浆锚杆,向下俯角20°。锚筋采用砂浆强度为M30。锚喷支护外锚头处设井字型φ14钢筋网片。锚筋伸出坡面外100(肋板锚杆为250mm)并弯成直弯钩,井字型钢筋网片和强钢筋焊接在锚筋弯钩内侧。(2) 喷射混凝土面板设计

喷射混凝土设计厚度150mm(肋板锚杆为200mm),混凝土强度C25,采用喷浆机喷射而成,钢筋网选用φ8@200,在喷射砼之前应进行坡面清方。坡面应设置纵向伸缩缝,伸缩缝宽30mm。

2 压顶梁、面板基础

肋板锚杆段在坡顶设计一条压顶梁,按规范进行设计和构造配筋,规格为C20砼300㎜×400㎜,主筋为6Ф14㎜,箍筋φ8@200。

3肋柱设计

肋柱间隔两米,规格为300㎜×400㎜,主筋为4Ф16㎜,箍筋φ8@200。肋柱为C25砼,施工方法为喷射混凝土。

4重力式挡墙设计

(1).挡土墙埋入基岩深度不小于500mm,埋入硬土层深度不小于1000mm.

(2).挡土墙基底力求粗糙,逆坡应符合设计要求.

(3).墙身设置变形缝,缝宽30mm, 缝中以沁透沥青的木板或沥青麻筋填实,填实深度200mm;石质填料,可设空缝. (4).墙后填料为C20片石混凝土,墙后隔水层和滤水层做法详挡土墙断面图.

(5).墙顶地面应结合使用要求作封闭处理,以防地表水下渗.墙后有山坡时,应在坡下设不渗水的截水沟.

(6)、挡墙基底纵坡大于5%时,挡墙基底应放阶,每阶宽度不小于1.0M,高宽比<1:2。

(7)、挡墙材料采用C20片石混凝土。

(8)、墙背填料需待墙身强度达70%后方可进行。回填时应呈水平状,不得向墙身挤压。外露挡墙表面应光滑,美观,符合感官质量要求。

5截排水沟设计

(1) 排水沟设计

在防治工程的坡脚脚墙位均设计一条过水断面为400mm×400mm的坡底排水沟,将坡体及场地地表水引至汤溪河。同时在切坡边设置一条断面为400mm×400mm的排水沟,将坡顶截水沟中的水引入坡脚排水沟。

(2) 截水沟设计

在边坡顶部设置一条截水沟,拦截坡顶水流,将水排入坡地排水沟。

6泄水孔设计

在混凝土坡面及挡土墙的墙面上,设置泄水孔。在高出地面0.3m处设置第一排泄水孔,泄水孔采用UPVC管D50泄水孔;砼坡面泄水孔孔深0.7m,采用直径50mm的UPVC管,孔间距2m×2m,行列式排布。泄水孔向坡外倾斜5%坡度,泄水管入水口处设置反滤层和双层纱网。

五、一般规定

1、施工前,应认真检查原材料的品种、型号、规格,并应有原材料主要技术性能的检验报告。

2、锚杆注浆材料要求

水泥:宜使用普通硅酸盐水泥,不得使用高铝水泥,其强度不应低于32.5MPa. 砂:应采用细砂,其含泥量按重量计,不得大于3%,且砂中所含云母、有机质、硫化物及硫酸盐等有害物质的含量,按重量计,不得大于1%

水:锚杆施工用水,不应含有影响水泥正常凝结硬化的有害物质,不得使用污水,且不得使用PH值小于4.0的酸性水和硫酸盐含量按SO4-2计算超过水重1%的水。

3、材料强度

(1)、混凝土强度等级:图中未注明外均为C25。

(2)、锚杆灌注水泥砂浆强度为M30,水泥采用普通硅酸盐水泥,砂采用细砂。

(3)、"ф"-HPB235级钢筋,fy=210MPa," ф"-HRB335级钢筋,fy=300MPa。

4、钢筋保护层厚度

除临空面为25mm外;其余均不小于40mm。

5、钢筋锚固长度

除锚杆钢筋的锚固长度为40d外;其余均为35d。

六、锚杆施工技术措施

1、面板上予埋 50(内径)泄水PVC管,向墙外倾斜5%,上下左右间距2M,并应交错设置。在泄水孔进口处设置反滤层,并应优先设置于裂隙发育,地表水丰富的地方。

2、锚杆钻孔

(1)、锚杆钻孔定位尺寸偏差不应大于20mm,锚孔的偏斜度不应大于锚杆长度的5%。钻孔深度超过设计长度不小于500mm (2)、锚杆钻孔完后灌浆前应清孔,排放孔内积水。

3、锚杆组装与安放

(1)、锚杆连接时,大于φ22的采用机械连接,其余采用对焊或搭接焊,搭接焊时采用E50 焊条。

(2)、插入锚杆前必须每隔2m焊好锚杆支架,插入锚杆时应将灌浆管与锚杆钢筋,同时放至钻孔底部;注浆管端部距孔底宜为100mm .锚杆钢筋放置于钻孔中心,以保正锚杆钢筋周围砂浆厚度均匀。

(3)、插入钻孔的锚杆要求顺直,并应除锈。

5、注浆

(1)、锚杆注浆浆液应搅拌均匀,随搅随用,浆液应在初凝前用完,并严防石块、杂物混入浆液。

(2)、注浆作业开始和中途停止较长时间,再作业时宜用水或稀水泥浆润滑注浆泵及注浆管路。

(3)、孔口溢出浆液或排气管停止排气时,可停止注浆。

(4)、浆体硬化后不能充满锚固体时,应进行补浆。

(5)、注浆压力不小于0.4MPa。

6、锚杆试验

(1)、锚杆轴向拉力设计值:锚杆为1ф22的为74.5kN ,2ф25的为203kN。

(2)、锚杆试验,应在锚固体砂浆强度≥27.0MPa后进行。

(3)、钢筋检验所得的强度实测值应符合下列要求:

(a)、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;

(b)、钢筋的屈服强度实测值与与钢筋的强度标准值的比值不应大于1.3。

7、锚杆施工不应对坡顶建筑物基础产生不利影响,在边坡转角处应避免锚杆交叉。

七、截(排)水沟

1、截(排)水沟采用矩形断面,其尺寸0.4x0.4m。

截(排)水沟的底板和侧墙皆用浆砌块石铺砌加固,厚0.2m。块石材料应为较坚硬的灰岩或砂岩,所用水泥砂浆标号M7.5。砌石的基底应敷设粘土垫层并夯实。砌石的纵横缝应互相错开,每层横缝厚度保持均匀。为使降雨渗入地下的水流能泄入截水沟,来水方向一侧必须留有泄水孔,孔径为φ75mm,间距2m,位置距沟底0.6m,单排布置,排水孔周边设20cm厚,0.5m×0.5m的反滤层。截水沟的底板和侧墙应该有好的隔水性能。

2、抹面

为保证截水沟具有足够的抗冲刷强度,浆砌石面采用砂浆抹面处理,即在砂浆初凝后,用M10砂浆将浆砌石面抹平,砂浆厚度2cm,水泥标号为425#。

3、沟道分缝

为防止温差效应,渠道基底不均匀沉降和陡缓坡连接处不均匀变形等因素,造成截水沟断裂,所有铺砌结构均要进行分缝。分缝间距10~40m不等,在坡降增大时减小,坡降减小时增大。分缝形式采用搭接式对接缝,在分缝底部的上游一侧做成齿礅,插入地基土内,深度为0.4m,以增加铺砌结构的稳定性。分缝的缝宽10~20mm。

八、监测设计要求

该边坡工程在施工中和竣工后二年应进行变形和位移监测,监测应由业主委托有资质的监测单位编制监测方案,经业主、监理、设计等单位共同认可后方可实施。

具体监测工程有:

1.施工安全监测:施工期间,为保证施工期间的施工安全,施工单位应对施工区域进行位移观测及地质巡查,尤其是坡体变形,并且在出现降雨及降雨后2天内不得进行抗滑桩竖井开挖作业,必须待降雨结束并连晴2天以后方可继续进行竖井开挖。

2. 工程治理后效果监测:本监测工作内容是以治理方案为依据,针对其支护结构特点,做到既合理又经济。因此本项目的监测内容主要为锚杆支护坡顶、喷锚支护坡顶变形监测。

(1)、锚杆支护坡顶位移动态监测

在锚杆支护坡顶设置位移监测点3个,用于监测顶部的位移。

(2)、喷锚支护坡顶位移的动态监测

为了监测喷锚支护坡顶的位移,在顶部设置位移监测点3个。

3. 监测方法

(1)水平位移采用光电极坐标法或测线支距法。

(2)日常宏观巡查。

4. 监测年限

监测时间为从施工开始到竣工后二年内。

5.监测周期

雨季(5~9月)期间每15天观测一次,旱季(10月~次年4月)期间每30天观测一次,包括位移观测,若发现变形趋势明显增大或暴雨期,应根据实际情况缩短观测周期,加密观测。

6.监测的等级

按《规程》变形测量等级划分的三级精度执行,即沉降观测时观测点测站高差中误差≤1.5mm,平面位移观测时观测点坐标中误差≤10mm。用于监测变形观测点所需的基准点按二级精度执行,即沉降观测时观测点测站高差中误差≤0.5mm,平面位移观测时观测点坐标中误差≤3mm。

九、其它要求

1、本护坡挡墙采用动态设计方法,在施工过程中,对边坡岩土的性状、支护结构的变位和周围环境条件的变化,应进行各种观测,并将观测结果及时反馈,以指导设计与施工。.

2、该边坡工程监测应由业主委托有资质的监测单位编制监测方案,经业主、监理、设计等单位共同认可后方可实施。

3、边坡在施工中和竣工后二年应进行变形和位移监测,项目除挡墙本身外,尚应包括坡顶建筑。

4、在边坡顶部如可能有人为活动应设置高度不小于1200mm的防护栏,边坡顶部地面应在一定范围设硬化层封闭。

5、今后坡顶.坡脚的建设应不对该切坡产生影响。

6、除上述说明外,尚应遵照有关施工验收规范和规程以及各图中说明

冒峰小区高边坡支护施工组织设计

冒峰小区高边坡支 护施工组织设计 第一章编制依据 一、编制范围 本方案仅针对冒峰小区北侧临近高速公路边坡的斜坡锚杆、格构、植草、 马道砼和肋柱挡墙、抗滑桩挡墙、重力式挡墙以及挡墙内的锚杆锚索施工。冒峰小区台地边坡挡墙不在我司施工范围之内, 方案编制不涉及该项内容。 二、编制依据 1、设计图纸及地勘报告 1

《奉节县冒峰安居房工程挡墙结构施工图》结施1~结施35《奉节县冒峰安居房(一期)工程岩土工程勘察报告详勘报告》《奉节县冒峰安居房边坡工程岩土工程勘察报告(详勘报告)》2、相关技术规范 《建筑工程项目管理规范》( GB/T50326- ) 《建筑边坡支护技术规范》 ( DB5015018- ) ; 《建筑边坡工程技术规范》GB 50330- 工程测量规范》( GB50026-93) 《建筑地基基础设计规范》GB 50007- 建筑桩基技术规范》JGJ94- 地质灾害防治工程设计规范》DB 50/5029- 地质灾害防治工程勘察规范》DB 50/143- 混凝土结构设计规范》 GB50010- 混凝土结构工程施工及验收规范》( GB50204- ) ; 钢筋焊接及验收规范》( JGJ18-96) ; 混凝土强度检验评定标准》( GBJ107-87) ; 混凝土质量控制标准》( GBJ50164-92) ; 建筑工程施工质量验收统一标准》 ( GB50300- ) ; 建筑施工安全检查标准》( JGJ59-99) ; 施工现场临时用电安全技术规范》( JGJ33-86) ; 建筑机械使用安全技术规范》( JGJ33-86) ; 建筑工程文件归档整理规范》( GB/T50328- ) 。普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92; 建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 建筑安装工人安全技术操作规程》; 建设工程监理规范》GB50319- 建筑抗震设计规 范》GB 50011- 第二章工程概况 第一节工程概况 2

总平面设计说明

百度文库- 让每个人平等地提升自我 2.1设计依据及基础资料 平方米。 2.1.1国家、深圳市现行的有关规范标准。 2.1.2深圳市规划局、国土局提供的本项目相关的审批文件及依据。 2.1.3设单位提供的“设计任务书”、场地的地形图及实测部分周边市政管线资料。 2.1.4本工程采用深圳市独立坐标系统,1956年黄海高程系统。 2.2场地概况 2.2.1建设用地原为南山文体中心影剧院,南山羽毛球馆,南山乒乓球馆等用地,现已完 成拆迁工作。 2.2.2建设用地形状呈四边形,东西长约220米,南北宽约180米,总用地面积为39587

2.2.3场地周边市政设施比较完备,四边市政路均已施工完成。东侧为南山大道,红线 宽度为40米;西侧常兴北路,红线宽度20米;南侧荔园西路红线宽度30米;北 侧红花路红线宽度19米。场地南侧紧邻已建的南山图书馆和南山艺术博览馆。周 边四面临街,交通条件发达、地理位置优越。 2.2.4场地地势较为平坦,东北部最高处标高7.50米左右,西南侧最低点标高约 3.90 米,落差2.60米。地势及地质条件较好,适宜本项目的建设。 2.3总平面布置 2.3.1本项目共有三个场馆: 2.4交通组织 2.4.1用地四边均有市政道路,且互相连接成环形。非常有利于人流及车流的组织。所 以场地内部除满足消防紧急道路的要求无需再设车行道路。 2.4.2项目车行入口分别设在北侧红花路和西侧常兴北路上,通过很短的引道可以迅捷 的进入地下车库,并在西侧的车行出入附近设有大巴车停靠点。 2.4.3本项目场地内实现完全人车分流,并留有足够的疏散场地和活动场地,三栋建筑 的主要人流出入口也面临市政道,人流和车流的流线都很迅捷有效。 2.4.4根据消防的需求,在场地的内部设有三岔紧急消防车道和周边市政路结合起来之 后,各栋建筑周边的消防车道均为环状道路,且相邻的建筑之间都有穿越的消防 通道。

消防设计说明范文样本

建筑工程消防设计文件 项目名称: 义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位: 浙江建筑设计有限公司 日期: .10.26

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书 工程名称: 厂厂房、综合楼 设计单位: 浙江建筑设计有限公司 日期: .10.26 说明书目录

第一章: 工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章: 建筑设计规模和范围 (2) 第三章: 建筑电气设计 (5) 第四章: 建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章: 防烟排烟设计 (10) 第六章: 生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章: 工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件( 请写项目通知 书、政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设 用地平面布置图; ( 请写规划许可证及编号, 红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。( 按实际工艺情况 提供, 征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》 ; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》( 房屋建筑工程 部分) ; 3.《民用建筑设计通则》GB50325- 4.《建筑设计防火规范》GB50016- 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084- ( ) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140- 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。

结构设计总说明识图讲解讲解

结构设计总说明识图讲解 三、自然条件: 3.1场地的工程地质及地下水条件: 各土层的信息及地下水情况确定合理的基坑支护形式; 2.基坑开挖过程中查看实际的土层是否与《岩土工程勘察报告》各土层的信息一致,如果不一致与基坑支护单位协商是否调整支护形式; (1)根据水位表信息确定基坑支护形式; (2)根据水位表信息明确降水方式; (3)对于在干湿交替条件下,注意设计对混凝土结构是否有特殊要求。(《岩土工程勘察报告》应有建议,设计应考虑。) 四、正负零绝对标高 结构说明给出中±0.000的绝对标高,核对结构图与建筑图相对标高±0.00相对应的绝对标高是否一致。 七、设计采用的荷载标准值 结构说明中给出的设计荷载标准值,作为顶板拆模后楼面堆载的依据。 八、地基基础 8.1 根据<工程地质勘察报告>,本工程整体采用天然地基,基底标高在36.00m左右,持力层土质为第四纪冲洪的粉质粘土、粘质粉土3层,局部存在的有机质粘土、有机质重粉质粘土3-2?层在验槽时视钎探情况酌情处理,综合考虑的承载力标准值(ka)为160kPa。 1. 若工程采用天然地基或复合地基,应随时掌握持力最后一步土开挖时基底的土质情况,如果达不到持力层土质要求,应及时与设计单位、勘察单位、建设单位、监理单位共同协商,从新确定开挖深度。避免二次开挖。避免施工成本加大及影响施工进度。 2.如果塔吊基础设置在基底标高,可作为地基是否满足塔吊的地基承载力要

求的参考,不满足塔基承载力要求时,需对对地基进行处理,确定处理方法。 8.1.1 天然地基基槽开挖至基底标高以上200mm时,应进行普遍钎探,并通知地质勘测、监理、设计等有关单位共同验槽,确定持力层准确无误后方可进行下一道工序。 提前绘制钎探图,钎探点布置视地基复杂情况间距1.0m-1.5m,钎探深度应符合规范《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002要求。 8.2 关于施工降水 8.2.1 本场区施工时,应根据地勘报告及实际情况确定是否降低地下水位,保证正常施工,防止结构上浮,同时应采取措施防止因降低地下水位对周围建筑物、道路产生不利影响。 1.工程如果需降水,应按照相关要求进行论证。应考虑是否对建筑物、及道路产生不利影响,如有影响,制定相应的预防措施。(《勘察报告》应有建议是否需要降水) 2. 防止结构上浮问题设计应考虑。 8.2.2 本工程在完成基础底板且主体结构完成了地上六层或以上时具备停止降水条件。 1.明确了停止降水的条件,如果本工程有沉降后浇带,还需考虑其封闭时间是否影响停止降水时间。 (2)停止降水时间(对应的形象部位)应在降水方案中体现。 8.2.3 如需提前停止降水,须根据周围未降水区域水位标高和已完成结构楼层情况由相关各方(甲方、监理、设计、施工、水位监测等单位)共同商定。 8.2.4当施工组织计划先停止降水后补浇后浇带时,应采取图1-2、图1-3的先停止降水后补浇后浇带的加强措施。 (1)首先确定是否采用先停止降水后补浇后浇带 (2)如果确定采用先降水后浇筑后浇带的方法应采取图1-2、图1-3的先停止降水后补浇后浇带的加强措施。并体现在方案、交底中。 (3)停止降水及后浇带施工明确,并有书面的依据。甲方、监理、设计的认可。(因为图纸不是一种方法) 8.3 本工程基坑较深,开槽时应根据勘查报告提供的参数进行放坡,对基坑

石驳子施工组织设计

第一章工程概况 一、工程概况 通州区五接镇平五河北侧挡墙工程。 二、支护方案 根据场地边坡的工程地质特征,结合场地边坡的平面布臵要求和已有挡墙目前现状进行修改和完善。 三、工程特点、难点 1、本工程为锚杆挡墙支护治理工程,处于冬天和春节期间施工,施工难度大,组织好施工人员及设备是本工程一大重点。 2、该工程工期紧,安排好施工顺序,人、机、料搭配合理,确保工程按进度计划完成是本工程一大重点。 3、该工程地层有残坡积层,钻孔易发生垮塌,故解决好成孔护壁问题是本工程一大重点。 4、该工程为高切坡治理工程,施工中不可预见的因素多,因此,本治理工程施工中全过程采用“信息施工法”施工,及时反馈信息,以便设计修改,确保施工质量造价人才网和施工安全。 四、施工条件 1、本工程位于通州区五接镇。 2、施工用电、水已接至施工现场内,能满足施工用电、用水要求。 3、施工手续已齐全,施工条件已具备。

第二章编制的依据 本工程采用现行中华人民共和国相关法规、规范以及标准。 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》; GB50300-2001 2、《建筑边坡支护技术规范》; DB50/5015-2001 3、《建筑地基基础设计规范》; GB50007-2002 4、《混凝土结构施工及验收规范》; GB50204-2002 5、《钢筋焊接及验收规范》; JGJ18-2003 6、《建设工程项目管理规范》; GB/T50326-2001 7、《建筑工程施工安全检查标准》; JGJ59-99 8、《施工现场临时用电安全技术规范》; JGJ46-2005 9、我单位现有施工能力及《质量保证体系》、《安全文明施工管理措施》; 10、工程现场踏勘实际情况及周边环境。

消防设计分析说明书模板

设计说明书 一、工程设计依据: 1、甲方提供的地质勘查资料、用地红线图、原有的建筑施工图。 2、建设工程设计合同。 3、设计规及相关文件: 1)《建筑设计防火规》GB50016-2014。 2)《民用建筑设计通则》GB50352-2005。 3)《建筑灭火器配置设计规》GB50140-2005。 4)《建筑给排水设计规》GB50015-2009。 5)《民用建筑电气设计规》JGJ 16-2008。 6)《低压配电设计规》GB50054-95。 7)《建筑物防雷设计规》GB50057-2010。 8)《公共建筑节能设计标准》GB50189-2013。 二、建设规模及设计围: 笏石卫生院位于笏石镇,设计面积为一至六层,设计总面积为5790㎡,设计围为室二次装修部分。 三、改建或装修设计的面积等指标 本次项目装修设计面积为5790㎡。设计依据土建建筑设计及相关专业图纸和国建现行有关的设计规和规定,并严格遵循消防规和法规执行设计和材料的选择:天棚采用耐火等级为A级的轻钢龙骨硅酸钙板;隔墙部分采用耐火等级为A级水泥砂浆粘土砖和加气混凝土砌块;地面部分采用耐火等级为A级石、A级瓷砖及B1级金钢木地板;墙面采用耐火等级为A级石、A级瓷砖及A级水泥漆。

改建部分在满足消防要求的前提下,依据综合吊顶图只进行局部改造。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。同时对分割后的功能区域,对未能满足消防防火要求的,则相应增加消防设备以满足消防的防火功能要求。 四、工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料: 本装修工程的设计以原建筑设计的防火、防烟分区为基础,对建筑防火、防烟分区不做调整,喷淋头、烟感及消防广播等利用各层原有的,并根据装修布置进行相应的移位,不够部分重新购买并安装。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。同时对原建筑设计中消防设备及点位的局部调整,均严格遵循消防规和法规执行设计深化。装修工程中所选用的装饰材料均严格执行防火规的各项条例。 五、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况说明: 本项目没有采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。六、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确 定的问题的说明: 本项目没有关于具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。

结构设计总说明

结构设计总说明 一、概述 1.1本工程为暨南大学旅游学院教学楼,6层,结构采用现浇混凝土 框架结构,建筑物总高21.6米,相对标高±0.000等于于绝对设计 标高28.300m 1.2本工程主要依据除另行注明者外,均按初步设计审批文件、岩土工程勘察报告和以下建筑工程现行设计规范: 1、建筑工程抗震设防分类标准(GB50223-2008); 2、建筑结构荷载规范(GB50009-2012); 3、混凝土结构设计规范(GB50010-2010); 4、建筑抗震设计规范(GB50011-2010); 5、建筑地基基础设计规范(GB50007-2011); 6、建筑地基处理技术规程(JGJ79-2012); 1.3建筑设计使用年限:50年;结构安全等级:二级;抗震设防分类:丙类 1.4本工程抗震设计的类别和等级: 1.5本工程主要使用荷载(标准值,KN/m2):荷载根据《GB50009-2012》 规定按功能分区选用。基本风压:W=0.75KN/m2(50年一遇);地面 粗糙度类别:C类 1.6本工程设计未考虑冬季施工措施,施工单位应根据有关施工规范自定。施工单位在整个施工过程中应严格遵守国家现行的各项施工

质量验收规范,如按施工规范对跨度较大的梁、板起拱等 1.7未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。1.8本工程图纸中的标高单位均为m(米),尺寸单位均为mm(毫米)。 二、材料 2.1混凝土 2.1.1混凝土强度等级:(混凝土施工中应采取有效措施防止开裂)基础垫层为C15;基础梁为C25,楼梯间梯段板为C30,基础及 ±0.000以下外墙混凝土抗渗等级P6,基础梁保护层:有垫层40mm 2.1.2结构混凝土环境类别及耐久性要求: 基础及与土壤接触部位、露天构件为二b类,卫生间等室内潮湿环境为二a类,其余为一类。 耐久性要求如下: 2.2钢筋:为H PB300钢筋;为HRB335钢筋;为HRB400钢筋;1、钢筋强度标准值应具有不小于95%的保证率。 2、抗震等级为一、二、三级的框架结构,其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度 实测值与屈服值的比值不应小于1.25;且钢筋的屈服强度实测值与 强度标准值的比值不应 大于1.3;且钢筋在最大拉应力下的总伸长率实测值不应小于9%。2.3焊条: 2.4吊钩、吊环应采用 HPB235级钢筋;受力预埋件的锚筋应采用

大周集镇某连接路高切坡防护工程施工组织设计_secret

xx镇某连接路高切坡防护工程施工组织设计 目录 第一章编制的依据 第二章工程概况 一、工程概况 ㈠气象水文 ㈡治理区环境条件 ㈢地层岩性与水文地质条件 二、治理工程措施 ㈠治理工程分项设计 ㈡治理工程数量 三、施工条件 ㈠道路交通 ㈡供水供电 ㈢场地 第三章施工总平面布置图及说明 一、布置原则 二、施工道路及排水说明 三、临时设施及主要机械布置说明 四、施工用水、用电布置及说明 五、材料转运措施 六、平面管理措施 第四章施工准备 一、组织准备 二、技术准备 三、施工现场准备 四、施工资源准备 第五章施工部署 一、施工总体目标 ㈠指导思想

㈡工程施工总体目标 二、组织与管理 ㈠项目组织机构 ㈡职能部门职责 ㈢协调原则 三、施工顺序及施工流水段划分 ㈠流水区域的划分和流水施工 ㈡施工顺序 四、主要施工方案的选择 ㈠排水沟施工 ㈡锚杆 ㈢边坡治理工程 ㈣脚墙施工 ㈤监测 第六章主要工程项目的施工程序和施工方法 一、测量工程 ㈠施工测量工艺流程 ㈡工程定位放线 二、排水沟施工 ㈠施工顺序 ㈡施工工艺流程 ㈢夯填裂缝 ㈣测量放线 ㈤排水沟开挖 ㈥块石运输 ㈦块石加工砌筑 ㈧排水工程施工注意事项 三、锚杆施工 ㈠施工顺序 ㈡施工工艺流程 ㈢锚杆性能试验

㈣测量放线 ㈤平整场地及搭设施工平台 ㈥钻机安装 ㈦钻进成孔、清孔 ㈧锚杆制安 ㈨灌浆 ㈩锚杆验收试验 四、浆砌石施工 ㈠浆砌石砌体施工程序 ㈡场地清理 ㈢基础开挖 ㈣基础处理 ㈤浆砌石施工 五、危石清除 六、雨季施工措施 七、冬季施工措施 八、新工艺、新技术的应用 ㈠施工管理 ㈡先进工艺、新工艺的应用 ㈢新型建筑材料的运用 ㈣信息施工法施工工艺 九、服务计划 十、边坡防治及措施 ㈠施工中边坡防治措施 ㈡措施 第七章工程施工计划及其说明 一、工程施工进度计划 ㈠主要编制依据 ㈡编制说明 ㈢流水步距的确定 二、工期保证措施

总平面设计说明

2.1设计依据及基础资料 2.1.1国家、深圳市现行的有关规范标准。 2.1.2深圳市规划局、国土局提供的本项目相关的审批文件及依据。 2.1.3设单位提供的“设计任务书”、场地的地形图及实测部分周边市政管线资料。 2.1.4本工程采用深圳市独立坐标系统,1956年黄海高程系统。 2.2场地概况 2.2.1建设用地原为南山文体中心影剧院,南山羽毛球馆,南山乒乓球馆等用地,现已完 成拆迁工作。 2.2.2建设用地形状呈四边形,东西长约220米,南北宽约180米,总用地面积为39587 平方米。

2.2.3场地周边市政设施比较完备,四边市政路均已施工完成。东侧为南山大道,红线 宽度为40米;西侧常兴北路,红线宽度20米;南侧荔园西路红线宽度30米;北 侧红花路红线宽度19米。场地南侧紧邻已建的南山图书馆和南山艺术博览馆。周 边四面临街,交通条件发达、地理位置优越。 2.2.4场地地势较为平坦,东北部最高处标高7.50米左右,西南侧最低点标高约 3.90 米,落差2.60米。地势及地质条件较好,适宜本项目的建设。 2.3总平面布置 2.3.1本项目共有三个场馆: 2.4交通组织 2.4.1用地四边均有市政道路,且互相连接成环形。非常有利于人流及车流的组织。所 以场地内部除满足消防紧急道路的要求无需再设车行道路。 2.4.2项目车行入口分别设在北侧红花路和西侧常兴北路上,通过很短的引道可以迅捷 的进入地下车库,并在西侧的车行出入附近设有大巴车停靠点。 2.4.3本项目场地内实现完全人车分流,并留有足够的疏散场地和活动场地,三栋建筑 的主要人流出入口也面临市政道,人流和车流的流线都很迅捷有效。 2.4.4根据消防的需求,在场地的内部设有三岔紧急消防车道和周边市政路结合起来之 后,各栋建筑周边的消防车道均为环状道路,且相邻的建筑之间都有穿越的消防 通道。

(防排烟)消防设计说明书

(防排烟)消防设计说明书

设计单位: 设计证号: 建筑专业负责人: 建筑设计: 结构专业负责人: 水施专业负责人: 电施专业负责人: 通风专业负责人: 日期:二O一0年四月

一、设计依据: 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 2、《民用建筑设计通则》GB503520-2005 3、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版) 4、《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 5、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB60067-97) 7、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 8、设计委托书 9、规划设计条件和建筑红线图 10、其他有关设计规范、规程及设计文件 二、建筑规模和设计范围: 1、建筑规模: 框剪24层住宅建筑,建筑面积20517平方米,建筑高度72.3米,工程总造价约2051万元。 2、设计范围: 总平面图,土建、给排水、电气、防排烟等。 三、总平面设计: 本工程位于兴宁市区,系新建工程。总图布局符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006中相关规定要求:当建筑物沿街道部分的长度小于150m。

四、建筑、结构设计: 1、本项目为框剪24层,建筑占地面积820平方米,建筑面积20517平方米,标准层层高2.9米,建筑总高72.3米。本建筑设计耐久年限为50年,耐火等级为一级,高层住宅建筑。抗震设防烈度为6度。 2、建筑构件的燃烧性能和耐火极限见下表: 3、本项目为住宅,建筑竖向功能分区如下:1层店铺,2-24层住宅。 五、建筑电气: 1、电源、配电线路及电器装置: 1.1、本工程所有消防用电设备(消防水泵、消防电梯、防排烟风机等)

建筑设计总说明word版本

建筑设计总说明 一、工程概况: 本工程为四层框架结构公寓楼,共有建筑面积2431.04平方米,建筑高度为14.85米,层高均为3.60米,抗震设防烈度为6度,冻土深度为0.82米,设计使用年限为50年,屋面防水等级为二级,耐火等级为二级,室内环境污染控制类为一类。宿舍类别为三类。 二、工程设计依据的技术准则: 1.按建设单位提供的设计委托书及我方提供并经建设单位认可签定的各层功能平面配置图。 2.《建筑制图标准》(GB/T50104-2010) 3.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 4.《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 5.《砌体结构设计规范》(GB50003-2011) 6.《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》(2009年版) 7.《无障碍设计规范》(GB50763-2012) 8.《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010) 9.《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004) 10.《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-2005) 11.《屋面工程技术规范》(GB50345-2010) 12.《中小学校设计规范》(GB50099-2011) 13.《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ26-2010) 14.甘建设[2008]249号关于印发《关于加强5.12汶川地震后我省城乡规划编制及房屋建筑和市政基础设施抗震设防工作的意见》的通知。 15.《民用建筑外墙保温系统级外墙装饰防火暂行规定》甘建设[2013]454号。 16.庆阳市发展和改革委员会关于《西峰区董志镇陈户初级中学学生公寓楼》初步设计的批复。庆市政改[2013]936号 三、施工要求: 1.一层所有外窗几雨篷上方二层外窗均可做可开启式防盗栏,做法见甘02J03-70页-5. 2.本工程四周做1500款散水,做法见甘02J01-19页-散3(3:7灰土厚300),坡度为5%,散水四角双向,1500范围内加配双向单层φ6@200钢筋。 3.落水管、雨斗均为3.5后镀锌铁皮,落水管为φ100,做法见屋顶平面图。距地2.0米范围内为3厚钢管,与落水管采用承插式连接,详见甘02J02-14页-C,落水管距地1.5米范围内做钢筋防护罩,材料做法仿甘02J13-71页-1,与墙体采用φ8×80膨胀螺栓连接。 4.每个落水管底在散水上作混凝土水簸箕,见甘02J02-14页-3. 5.卫生间及盥洗间地坪做1%的坡度向地漏找坡,最高处比楼层低20mm,墙根部做200高C15混凝土条带。 6.所有预埋铁件均除锈后刷防锈漆两道、银粉漆两道。

高切坡施工专项方案

1 编制依据及原则 1.1编制依据 (1)相关规范标准 2)《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008; 3)《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004; 4)《公路工程技术标准》 JTGB01-2003; 5)《工程测量规范》GB50026—2007; 6)《公路路基施工技术规范》JTGF10-2006 ; 7)《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002; (2) 招标文件、设计图纸及资料、《施工组织设计》;建设单位、设计单位、监理单位的相关文件要求; (3) 现场踏勘、调查所获得的有关资料。 (4)我单位拥有的科技工法成果和现有的企业管理水平,劳力、设备技术能力以及长期从事市政道路建设所积累的丰富的施工经验。 (5)国家、行业、地方政府有关安全、环境保护、水土保持的法律、规程、规则、条例等。 1.2编制原则 (1) 严格遵守相关规范、规程和规则等技术标准并将其贯穿于整个施工过程中。 (2) 结合现场调查情况及我单位承诺的工期、质量、安全等各方面要求,制定出完善的保证体系和保证措施,确保该项目标的实现。 (3) 充分考虑气候、季节对施工的影响,合理安排各工序顺序,做到全面展开,平行流水作业;正确选用施工方法,科学组织。各工序紧密衔接,避免不必要的重复工作,以保证施工连续均衡有序进行。 (4) 坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、科学合理、经济适用的原则。在确保工程质量标准的前提下,确定经济施工方法,积极采用新技术、新工艺、

新机具、新材料、新测试方法。 (5) 建立健全质量管理体系和制度,配备专职质检人员进行全过程控制;工程质量符合国家、交通部现行的质量验收标准和工程建设标准强制性条文。 (6) 坚持文明施工,注重环境和水土保持。 2 工程概况 2.1简介 本标段是-道路二标段道路等级为城市支路II级,设计时速30km/h。二标段起点桩号K2+440终点桩号K4+500。本段路基长度约2.06km,其中挖方路基约500m,土石方开挖量9万方左右、土方回填量13万方左右。 本标段内属于高边坡度(垂直高度大于等于8m的边坡)的主要有3处,具体分布情况见下表2-1: 表2-1高边坡分布情况一览表 2.2边坡设计概况及要求 2.2.1边坡设计概况 (1)边坡采用台阶式边坡:挖方边坡根据地质条件的不同采用不同的形式,原则上采用1:1的挖方坡率,每一级边坡高度8米,每一级处设2米平台,并设置2%的外倾横坡。在局部有现状构筑物限制的地段,采用1:0.5~1:0.75的较陡坡率。 (2)边坡的坡面防护形式主要采用锚杆框格梁进行防护,框格尺寸为2.525m*2.525m,每21.447m设置一道伸缩缝。框格梁采用C30混凝土,锚杆采用Φ22二级钢筋,插入稳定岩层2m,框格间填土植草防护。局部采用桩板挡墙及肋柱式挡墙。 (3)坡顶面设置梯形截水沟,采用M10浆砌片石砌筑,根据不同位置分别采

施工总平面图说明

施工总平面图说明 1.为施工服务的一切临时设施; 2.永久、半永久性的坐标位置,取土和弃土位置。 3.原有地形和等高线,一切已有的地上、地下建筑物、构筑物、铁路、道路和各种管线等; 4.一切拟建的永久建筑物、构筑物、道路和管线; 施工总平面图设计步骤如下 (应该指出,以下各设计步骤不是截然分开、各自孤立进行的,而是互相联系,互相制约的,需要综合考虑、反复修正才能确定下来。) (一)场外交通的引入 当大量物资由公路运进现场时,由于公路布置较灵活,一般先将仓库、加工厂等生产性临时设施布置在最经济合理的地方,再布置通向场外的公路线。 (二)仓库与材料堆场的布置 当采用公路运输时,仓库的布置较灵活,一般中心仓库布置在工地中央或靠近使用的地方,也可以布置在靠近外部交通连接处。砂石、水泥、石灰、木材等仓库或堆场宜布置在施工对象附近,以免二次搬运。一般笨重设备应尽量放在车间附近,其他设备仓库可布置在外围或其他空地上。 (三)加工厂布置 一般应将加工厂集中布置在同一个地区,且多处于工地边缘。各种加工厂应与相应仓库或材料堆场布置在同一地区。 (四)布置内部运输道路 根据加工厂、仓库及各施工对象的相对位置,研究货物转运图,区分主要道路和次要道路。 1.在规划临时道路时,应充分利用拟建的永久性道路,提前修建永久性道路或者先修路基和简易路面做为施工所需的道路,以达到节约投资的目的。若地下管网的图纸尚未出全,而又必须采取先施工道路、后施工管网的顺序时,临时道路就不能完全建造在永久性道路的位置,而应尽量布置在无管网地区或扩建工程范围地段上,以免开挖管道沟时破坏路面。 2.道路应有两个以上进出口,道路末端应设置回车场,且尽量避免临时道路与铁路交叉;

消防设计总说明书.

目录 第一篇消防设计总说明 第二篇建筑﹑结构﹑消防给水﹑电气﹑防烟与排烟消防设计说明

第一篇消防设计总说明书 一、设计依据: 1、项目位于路,项目总用地面积㎡,本工程为项目三期工程。分别参照相应的防火设计规范进行消防设计。 2、依据的主要消防设计规范: (1).《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) (2).《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (3).《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-98 (4).《建筑灭火器配制设计规范》GB50140-2005 (5).《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 (6).《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 3、建筑耐久年限为3类(50年以上) 二、设计范围: 本次施工图设计范围为A2#-A11#楼,C1#楼,C2#楼,C9#楼,E2#楼等子项的建筑、给排水、电气、通风、防排烟、消防设计。 三、总平面: 1、本项目总规划用地面积205484.53平方米,其中出让用地面积188467.79平方米, 规划总建筑面积:363968.81㎡,规划居住户数3478户,容积率1.79,建筑密度23.6%,绿地率36%。其中本次施工图设计建筑面积为:79271.23㎡。(下文中没有特殊说明“本工程”均代表本次设计范围) 2、基地内的建筑间距多层之间均大于6米,多层与高层之间均大于9米,高层与高层之间大于13米,A2#楼小于13米的在其两侧设防火墙,满足消防间距要求。 3、基地内的消防通道宽均大于等于4米,其消防通道构成环

行或设置消防回车场。 4、住宅和商业服务网点楼梯均满足疏散要求。 5、建筑留有足够的消防登高面位于建筑的出入口一侧,并超过建筑周边长度的1/4,在此登高面处,场地承载力及坡度均符合消防扑救要求。 6、消防控制中心位于E2#楼一层,疏散口直接对外,消防水池及发电机房位于E2#楼地下一层。 第二篇 一、建筑、结构: 1、本工程建筑面积约为79271.23㎡。 2、结构类型及耐火等级:多层为钢筋砼框架结构,高层为钢筋砼框架剪力墙结构;建筑耐火等级:多层住宅及二类高层住宅为二级,地下室为一级。 3、建筑层数、高度:A2#楼11层,高度35.65米,底下一层为商业服务网点;A3#楼18层,高度55.95米,底下一层为商业服务网点;A4#,A5#,C1#,C2#,C3#楼18层,高度55.45米,底下两层为商业服务网点;E2#楼地上18层,地下1层,高度57.20米;A6#--A11#楼为6层,高度19.50米。 4、安全疏散: (1)住宅部分:多层住宅每单元设有一部楼梯并通向屋面;A2#楼为单元式高层住宅,每单元设有一部楼梯,并通向屋面;A3#楼、A4#楼、A5#楼、C1#楼、C2#楼、C9#楼、E2#楼为塔式高层住宅,每栋楼设有一部楼梯,并通向屋面。 (2) 商业服务网点:A4#楼、A5#楼、C1#楼、C2#楼、C9#楼底层商业每间商铺内楼梯梯段宽度大于1.1米,满足疏散要求。每间商铺建筑面积均不超过300㎡,且其内部不得经营,存放和使用火灾危险性为甲,乙类物品。商业服务网点的安全出口、疏散楼

结构设计总说明1

结构设计总说明 1、主要设计依据 (1)国家标准建筑结构荷载规范(GB 50009—2001) (2)国家标准建筑抗震设计规范(GB 50009—2010) (3)国家标准建筑工程抗震设防分类标准(GB 50223—2004) (4)国家标准混凝土结构设计规范(GB 50010—2002) (5)国家行业标准高层建筑混凝土技术规程(JGJ 3—2002) (6)国家建筑标准设计图集建筑物抗震构造详图(03G329—1) 3、湿陷性黄土地基的湿陷类型、湿陷等级、建筑物分类 4、混凝土结构的环境类别 ±0.000以上,环境类别一级,《混凝土结构设计规范(GB 50010—2002)》 3.4.1 ±0.000以下,环境类别二 b级,《混凝土结构设计规范(GB 50010—2002)》3.4.1 5、框架结构的施工质量控制等级 6、基本风压、基本雪压、楼面和屋面活荷载的取值 (1)风荷载、雪荷载 (2)楼面和屋面活荷载的取值

7、混凝土的材料 混凝土强度等级 c t 2~6 层:C30 f c =14.3 kN/m2f t=1.43 kN/m2柱 1 层:C35 f c =16.7 kN/m2f t=1.57 kN/m2 2~3 层:C30 f c =14.3 kN/m2f t=1.43 kN/m2钢筋受力纵筋用:HRB400级钢筋(f y=360N/mm2) 箍筋或构造钢筋用:HPB235级钢筋(f y=210N/mm2) 8、混凝土结构构件纵筋、箍筋等的保护层厚度 梁纵筋、箍筋的保护层厚度:35mm 柱纵筋、箍筋的保护层厚度:30mm 9、混凝土结构钢筋的连接要求 采用螺丝套筒连接 10、结构计算 (1)地震作用 本工程设防类别为丙类建筑,建筑场地类别为二类,抗震烈度8度,框架抗震等级为二级。一般情况下建筑结构的两个主轴方向都要考虑地震作用并进行抗震验算,本设计值考虑短轴方向的水平地震作用,该地震作用由短轴方向的抗侧力框架结构承担。 框架结构地震作用的计算采用底部剪力法;结构的基本自震周期采用顶点位移法计算;水平荷载作用下框架结构的内力和位移计算采用D值法。 (2) 竖向荷载作用(恒载及活载) 在计算单元范围内的纵向框架梁的自重、纵向墙体的自重以及纵向女儿墙的自重以集中力的形式作用在各节点上。竖向荷载作用下框架的内力采用弯矩二次

地质灾害防治工程高切坡防护施工组织设计Word

目录 第一章编制的依据 第二章工程概况 一、工程概况 ㈠气象水文 ㈡治理区环境条件 ㈢地层岩性与水文地质条件 二、治理工程措施 ㈠治理工程分项设计 ㈡治理工程数量 三、施工条件 ㈠道路交通 ㈡供水供电 ㈢场地 第三章施工总平面布置图及说明 一、布置原则 二、施工道路及排水说明 三、临时设施及主要机械布置说明 四、施工用水、用电布置及说明 五、材料转运措施 六、平面管理措施 第四章施工准备 一、组织准备 二、技术准备 三、施工现场准备 四、施工资源准备 第五章施工部署 一、施工总体目标 ㈠指导思想

㈡工程施工总体目标 二、组织与管理 ㈠项目组织机构 ㈡职能部门职责 ㈢协调原则 三、施工顺序及施工流水段划分 ㈠流水区域的划分和流水施工 ㈡施工顺序 四、主要施工方案的选择 ㈠排水沟施工 ㈡锚杆 ㈢边坡治理工程 ㈣脚墙施工 ㈤监测 第六章主要工程项目的施工程序和施工方法 一、测量工程 ㈠施工测量工艺流程 ㈡工程定位放线 二、排水沟施工 ㈠施工顺序 ㈡施工工艺流程 ㈢夯填裂缝 ㈣测量放线 ㈤排水沟开挖 ㈥块石运输 ㈦块石加工砌筑 ㈧排水工程施工注意事项 三、锚杆施工 ㈠施工顺序 ㈡施工工艺流程 ㈢锚杆性能试验

㈣测量放线 ㈤平整场地及搭设施工平台 ㈥钻机安装 ㈦钻进成孔、清孔 ㈧锚杆制安 ㈨灌浆 ㈩锚杆验收试验 四、浆砌石施工 ㈠浆砌石砌体施工程序 ㈡场地清理 ㈢基础开挖 ㈣基础处理 ㈤浆砌石施工 五、危石清除 六、雨季施工措施 七、冬季施工措施 八、新工艺、新技术的应用 ㈠施工管理 ㈡先进工艺、新工艺的应用 ㈢新型建筑材料的运用 ㈣信息施工法施工工艺 九、服务计划 十、边坡防治及措施 ㈠施工中边坡防治措施 ㈡措施 第七章工程施工计划及其说明 一、工程施工进度计划 ㈠主要编制依据 ㈡编制说明 ㈢流水步距的确定 二、工期保证措施

坡屋顶画法1

软件画坡屋顶、处理斜梁(墙)、压斜柱的详细方法如下: 1.先将墙体或梁布置好以形成封闭空间 2.画平板,并将最外的一个开间的板偏移至和外墙皮齐 3.将平板按照图纸的脊线位置、坡度来画线分隔板 4.检查一下墙体和梁是否在坡度变化处是打断的,如果没有打断将其在正确的位置打断 5.将平板修改为斜板,将分割好的板分别定义 6.再将打断的(墙)梁合并,如果不合并钢筋会计算不准确 7.保存文件,到三维显示中查看是否有未压下来的墙体或柱等构件,如果有,可能是板没有延伸好,修改一下即可。 总结斜(墙)梁总体处理思路如下:画(墙)梁—打断(墙)梁—定义斜板—梁原位标注—合并(墙)梁—三维检查—汇总计算—核对结果。关键是如何利用好斜板的定义来自动压斜柱、墙、梁等构件。 1、斜板可以采用输入“坡度系数”定义斜板,也可以采用输入“基准边起点高度、终点高度”定义斜板。 2、定义斜板后,柱、墙、梁等构件就会随斜板自动倾斜,自然而然就是斜梁了,但要注意,线性构件如梁、墙等要在定义斜板的脊线位置提前打断。

举例: 1、复杂坡屋面处理 完成上图的坡屋面绘制。 该案例并不算复杂,但我们可以从中学会处理复杂屋面的思路 该图的难点在于两个屋面的相交如右图:相交点的水平标注尺寸可以通过内插法计算。公式如下: 0.48/0.56×2.7=2.314 换算为毫米为 2314.有了这个尺寸就可以很快的分割板了,具体的分割方式可以用辅助轴线,也可以用SHIFT+左键。 处理思路是:先画平板,然后分割,分割完成后定义斜板。如下图: (2)折梁处理思路 1、先根据平面图标注的平面尺寸画梁 2、分割完斜板后先沿屋脊处打断梁 3、定义斜板→合并梁→原位标注→三维检查→汇总出量。 以上是折梁处理的全过程,屋面的情况通常比较复杂,在操作结束后一定要用三维进行检查。看是否所有的梁板都已经压到位。局部的地方有时时候还要进行标高调整。直到三维无问题。

混凝土结构设计总说明书

混凝土结构设计总说明 1.总则 1.1本工程按国家现行有效的设计规范、规程及标准进行设计,施工单位除应遵守本说明及各设计图纸详图外,尚应执行现行国家施工规范、规程和工程所在地区主管部门颁布的有关规程及规定,并应在设计图纸通过施工图审查,取得施工许可证后方可施工,不得违规违章施工,确保各阶段施工安全。 1.2本工程位于广东省佛山市高明区,本工程所建的为多层住宅和多层商业,本工程使用的测量高程为黄海高程;±0.000为室内地面标高,相当高程标高1 2.50米。 1.3尺寸单位除注明外,以毫米(mm)为单位,平面角以度(o)分(’)秒(”)表示,标高以米(m)为单位。 2.建筑结构安全等级及设计使用年限 2.1本工程为异形柱结构。 2.2本工程建筑结构的安全等级为二级,结构设计基准期为50年,结构设计使用年限为50年,建筑抗震设防类别为标准设防类,地基基础设计等级为乙级。 3.设计依据 3.1采用国家现行有效的设计规范、规程、统一标准、标准图集、工程建设标准强制性条文及"住房与城乡建设部有关公告"作为不能违反的法规,同时考虑工程所在地区实际情况采用地区性规范。 3.2本工程结构设计遵循的主要标准、规范、规程: (1)国标部分 建筑结构可靠度设计统一标准 GB50068-2001 建筑结构荷载规范 GB50009-2012 混凝土结构设计规范 GB50010-2010(2015年版) 砌体结构设计规范 GB50003-2011 建筑工程抗震设防分类标准 GB50223-2008 建筑抗震设计规范 GB50011-2010(2016年版) 混凝土结构耐久性设计规范 GB/T50476-2008 建筑地基基础设计规范 GB50007-2011 建筑桩基技术规范 JGJ94-2008 建筑设计防火规范 GB50016-2014 (2)广东省标准部分 建筑地基基础设计规范 DBJ15-31-2003 建筑地基处理技术规范 DBJ15-38-2015 非承重混凝土小型砌块砌体工程技术规程 DBJ/T15-18-97 静压预制混凝土桩基础技术规程 DBJ/T15-94-2013 3.3本工程结构设计采用的计算程序及辅助计算软件名称/软件版本号/编制单位分别为GSSAP;17.0;广东省设计建筑研究院。结构整体计算嵌固部位为地下室顶板层。 3.4本工程岩土工程勘察报告由佛山市顺德区勘察有限公司提供。基础施工时若发现地质实际情况与岩土工程勘察报告与设计要求不符时,须通知设计人员及岩土工程勘察单位技

挡墙施工组织设计方案

重庆奎星置业有限公司J、K组团环境治理工程 施 工 组 织 设 计

编制单位:上海东圣建筑工程(集团)有限公司重庆分公司编制时间:二00九年十一月三十日

目录 第一章工程概况 一、工程概况 二、设计依据 三、支护方案 四、设计参数 五、工程特点、难点 六、施工条件 第二章编制的依据 第三章施工总体目标 第四章施工准备 一、组织准备 二、技术准备 三、施工现场准备 四、施工资源准备 第五章主要工程项目的施工程序和施工方法 一、施工顺序流程图 二、测量工程 三、截水沟、排水沟 四、施工平台搭设 五、清理坡面

六、锚杆工程 七、钢筋制安 八、混凝土挡墙施工 九、逆作法施工 十、信息施工法 十一、应急抢险预案 第六章工期及施工进度计划 一、施工工期 二、施工进度计划(详附表) 三、工期保证措施 第七章季节性施工措施 一、雨季施工主要应做好防雨、防风、防汛等工作第八章质量保证体系及措施 一、质量方针、质量目标、质量承诺 二、质量保证体系 三、质量保证措施 第九章安全保证及措施 一、施工安全保证组织机构 二、安全保证措施 第十章工期保证措施 一、组织保证施工 二、施工现场管理措施

第十一章环境保证与文明施工 一、环境保护 二、文明施工 三、施工现场的管理 四、环境卫生管理 五、综合治理方面 第十二章环保及防止扰民技术措施

第一章工程概况 一、工程概况 重庆奎星置业有限公司J、K组团环境治理及挡墙加固工程位于重庆市渝中区临江门至一号桥的山麓斜坡地带。场地±0.00=192.90m,坡顶已有公路路面标高为226.5∽232.5m,坡脚场地平基标高为192.60m(-9层),场地完全平基后将形成长约110m,高20∽39m 左右的高切坡,其中2#∽4#地段的边坡上部为高3∽17m左右的公路条石挡墙(据调查,该条石挡墙建于1951年,距今已有50多年,经安全性评估,条石的强度达12.5MPa,挡墙抗滑移、抗倾覆的安全系数分别为1.27和1.12,均不满足规范安全的要求)。 场地原有边坡上部为厚约3∽5m(A#∽C#地段)和5∽9m(C#∽E#地段)的杂填土(暗灰∽灰黑色,稍密,主要由碳渣、砖瓦块、砂泥岩碎块石、粉质粘土等组成);土层下伏基岩为泥岩(紫红色,泥质结构,构造局部含粉砂质较重,脱水易开裂,主要成分为粘土矿物),强风化岩质软,破碎,易崩解风化,强风化岩层厚一般为0.8∽5.2m左右。基岩的倾向110°,倾角10°,边坡的坡面倾向约为310°,该边坡为反向坡。强风化带基岩网状风化裂隙发育,中等风化带岩石层间裂隙较发育,另发育两组主要裂隙:裂隙J1:倾向120°,倾角80°,裂隙面平整,呈闭合状,无充填物,裂隙连通性差,裂隙间距1.5∽3.0m;裂隙J2:倾向330°,倾角80°,裂隙面粗糙,裂隙间距0.5∽1.0m,裂隙宽度约为1mm,铁质充填,裂隙连通性差。另外,经安全性评估,发现一组外倾裂隙,倾向260°∽295°,倾角54°∽58°。

相关文档