第一章概述

1.1工程概况

⑴项目名称:某县污水处理厂工程

⑵项目主管单位:某县建设委员会

⑶项目建设单位:某县城市建设经营发展有限公司

⑷工程规模:4万m3/d(其中一期工程2万m3/d,二期工程2万m3/d)。本次投标的设计内容为一期工程初步设计及施工图设计。

⑸工程内容:处理能力2万m3/d的污水处理厂,不包括市政污水管网工程。

⑹污水处理厂厂址:某县城北部杨家沙滩,南侧距离某城区北外环线约1500米,东侧紧邻青通河。

⑺污水厂一期工程设计水质

a.设计进水水质

: 300mg/L

COD

cr

BOD

: 150mg/L

5

SS: 250mg/L

-N: 30mg/L

NH

3

TP: 2.5mg/l

b.设计出水水质

:≤60mg/L

COD

cr

BOD

:≤20mg/L

5

SS:≤20mg/L

TN:≤20mg/L

-N:≤8mg/L(温度小于12℃时为15mg/L)

NH

3

TP:≤1.0mg/L

粪大肠菌群:≤104个/L

⑻工程项目现场熟悉情况

投标文件准备阶段,我公司组织有关人员两次赴某县踏勘现场,并就项目基本情况与走访了县有关部门,在此基础上并结合本公司的设计、运行经验,提出如下设计

思路:

a.省级经济开发区某县工业园规划面积8km2,目前近百家企业入驻园区,园区工业废水水量、水质对某县污水处理厂将来的运行影响不可忽视,污水处理工艺必须耐水质、水量的冲击影响。因此,本投标污水处理工艺采用具有A2/O法功能的氧化沟为核心的二级生化处理工艺。

氧化沟中几十倍于进水的循环混合液使进水达到快速混合稀释, 对污水的水质水量具有较强抗冲击负荷能力,出水水质稳定。

氧化沟法不需要像A2/O 法那样为了进行反硝化专门设置一套内循环系统, 它可通过特有的构造形式进行内循环以满足反硝化的需要, 节约了能耗和运行费用。

b.氧化沟停留时间的确定

采用较长的硝化和反硝化时间,有利于充分的硝化和反硝化,提高二级出水的脱氮率。这种强化二级处理的做法虽较常规二级生化处理增加部分工程投资,但强化二级处理后,可以简化本污水厂将来的排放标准由现在的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级标准的B标准提高到一级标准的A标准的升级改造的处理工艺,减少工程投资、运行费用及方便运行管理。

c.氧化沟型式和曝气设备的选择

城市污水处理在某县尚属起步阶段, 污水处理方面所需的技术人员和管理人员缺乏,所选氧化沟型式和曝气设备必须同时考虑这些因素(包括污水厂运行成本及设备维修等)。因此, 本投标氧化沟型式采用由功能不同的厌氧区、缺氧区和好氧区组成的氧化沟处理工艺,氧化沟曝气设备采用倒伞式表面曝气机。

本氧化沟工艺除具有一般氧化沟的共同优点外,还具有以下特点:

a)氧化沟内设独立的缺氧区,与氧化沟前置的厌氧区结合,组成了一个完整的A2/O生化处理系统。

b)回流活性污泥回流至氧化沟厌氧区,在此区域内混合液的基质浓度很高,有利于聚磷菌对基质的摄取。

c)好氧区采用完全混合式的循环流流态,对水质水量变化的适应能力较强,耐一定的冲击负荷。

d)采用表曝机曝气,水力提升及混合能力好,可增加池深,减少占地面积。

e)表曝机充氧能力强,动力效率高(一般情况下:表曝机 2.0kgO

/kW·h、转刷

2

1.6kgO

2/kW·h、转碟1.8kgO

2

/kW·h),可降低能耗,减少运行费用。

f)曝气设备数量较少,投资较省(较转刷、转碟省20~30%),运行管理方便,日常维修和养护工作量少。

d.辅助化学除磷

考虑到国家对P去除的严格性,因强化对P去除的可靠性。

本项目的生物处理部分虽采用了在生物除磷方面非常成熟且有广泛成功应用实例的氧化沟工艺。但是,由于水质变动、管理经验、操作方法等众多不确定因素的影响,要想在在较长的时期内仅使用生物除磷方法将污水厂出水中磷的监测值维持在1.0mg/L以下是非常困难的。因此,本污水厂在设计时考虑了今后设置辅助化学除磷系统的可能性。

e.排水泵站的设置

厂址处青通河常水位为13.2m、二十年一遇洪水位标高为13.75m。为节约污水厂污水常年提升运行费用,污水提升泵站水泵扬程按青通河常水位标高设计;当青通河水位高于常水位13.2m时,污水厂设排水泵站将全厂尾水加压排入青通河,这样既保证污水的排放又降低运行能耗。

f.总图布置

厂区地形状为不规则,南北向长为430m,东西向长为170m。现状地形高低不平,厂区西侧为鱼塘,鱼塘边最低标高约10.1m,厂区围墙内东侧现为耕地和坝埂,自然标高10.1~14.70m,整个厂区平均地坪标高为11.50m。污水厂厂区围墙外东侧现有一条碎石路,碎石路向南通向公路,碎石路的东侧为青通河。

综合楼、进厂主入口布置于厂区的东南侧,位于上风向,距厂外现有的碎石路近,进厂便捷。

厂外污水进水总管由厂区的东南侧接进,粗格栅及提升泵站、细格栅及沉砂池布置于厂区西南侧,预处理系统距离厂外污水总管最近,管线流程短顺。

氧化沟布置在西侧鱼塘处,挖方量少;二沉池布置在东侧,靠近青通河,便于尾水排方,且对综合楼气味和感官影响较小。

为便于充分利用厂区围墙外东侧现有一条道路,二个出入口设在围墙的东侧。

g.由于本项目位于佛教圣地九华山脚下,污水厂建筑物风格应以皖南徽派建筑为主题思想,突出建筑本身的地域特色风格。

⑼处理工艺

根据招标文件对某县污水处理厂的设计进、出水质要求,同时考虑所采用的处理工艺应具有处理效果高、经济节能、成熟可靠、易于管理、运行灵活等特点。本投标文件所采用处理工艺为:

a.污水处理:予处理+氧化沟二级生化+消毒处理工艺

b.污泥处理:浓缩+脱水处理工艺

⑽设备配置水平

a.水工艺设备:污水提升泵、回流污泥泵、剩余污泥泵、潜水搅拌器、潜水推进器、紫外线消毒设备等选用进口产品,粗细机械格栅、沉砂池除砂设备、表曝机、刮泥机、带式浓缩脱水机、各种闸门等选用国内知名品牌产品。

b.电气设备:高低开关柜内主要电气元件选用合资产品,其它电气产品或元件选用国内知名品牌产品。

-N分析仪、pH分析仪、COD分析

c.自控仪表:超声波液位计、电磁流量计、NH

3

仪、溶解氧分析仪、PLC(国内集成) 等选用进口产品,其它自控仪表选用合资产品或国内知名品牌产品。

⑾工程内容

a.生产建、构筑物

粗格栅及提升泵站(461)、细格栅及沉砂池(462)、氧化沟(471)、二沉池(472)、污泥泵站(473)、紫外线消毒渠/排水泵站(474/475)、污泥浓缩脱水间(491)等。

b.辅助建筑物

综合楼(101)、变电所/仓库/维修间(301/451/132)、门卫(103A、B)。

⑿主要经济技术指标

1.2设计依据

1.2.1主要依据资料

⑴某县污水处理厂初步设计及施工图设计招标文件

⑵某县污水处理工程可行性研究报告

⑶池州市发改委池发改投资[2008]482“关于某县污水处理工程可行性研究报告的批复”

⑷招标代理机构所发“关于对招标文件的澄清通知”

1.2.2采用的主要规范及标准

·《地表水环境质量标准》 GB3838-2002

·《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002

·《污水综合排放标准》 GB8978-1996

·《污水排入城市下水道水质标准》 CJ3082-1999

·《城市污水处理工程项目建设标准》国家建设部 2001

·《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计》 CJJ31-1989

·《室外排水设计规范》 GB50014-2006

·《污水再生利用工程设计规范》 GB50335-2002

·《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003

·《建筑防火设计规范》 GB50016-2006

·《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005

·《建筑地面设计规范》 GB500037-1996

·《工业建筑防腐蚀设计规范》 GB50046-2008

·《屋面工程技术规范》 GB50345-2004

·《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005

·《办公建筑设计规范》 JCJ67-1989

·《建筑物无障碍设计规范》 JGJ50-2001

·《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(2006年版) ·《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002

·《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001(2008年版) ·《砌体结构设计规范》 GB50003-2001

·《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002

·《给水排水工程构筑物结构设计规范》 GB50069-2002

·《构筑物抗震设计规范》 GB50191-1993

·《钢结构设计规范》 GB50017-2003

·《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002

·《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-1992

·《工业与民用供电系统设计规范》 GB50052-1995

·《10kV及以下变电所设计规范》G B50053-1994

·《低压配电设计规范》 GB50054-1995

·《电动装置的继电保护和自动装置》 GB50062-1992

·《建筑物防雷设计规范》(2000年版) GB50057-1994

·《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-1993

·《建筑照明设计标准》 GB50034-2004

·《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2007

·《工业与民用电力装置的接地设计规范》 GBJ65-1983

·《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB50058-1992

·《过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号》 HG/T20505-2000

·《自动化仪表选型设计规定》 HG/T20507-2000

·《控制室设计规定》 HG/T20508-2000

·《仪表供电设计规定》 HG/T20509-2000

·《信号报警、联锁系统设计规定》 HG/T20511-2000

·《仪表配管配线设计规定》 HG/T20512-2000

·《仪表系统接地设计规定》 HG/T20513-2000

·《可编程控制器系统工程设计规定》 HG/T20700-2000

·《工业企业通信设计规范》 GBJ42-1981

·《工业电视系统工程设计规范》 GBJ115-1987

·《市内通信全塑电缆线路工程设计规范》 YDJ9-1990

·《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2006

·《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50311-2000

·《有线电视系统工程技术规范》 GB50200-1994

·《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50198-1994

·《采暖通风及空气调节设计规范》 GB50019-2003

·《工业企业噪声控制设计规范》 GBJ87-1985

·《工业企业设计卫生标准》 GBZ1-2002

1.3设计原则

⑴严格执行国家关于环境保护的政策和基本建设法规,符合国家及地方的有关法规、规范及标准。

⑵积极稳妥地利用先进技术,采用高效节能、运行可靠、处理效果稳定的处理工艺,确保污水处理达标。

⑶妥善处理污水处理过程中所产生的栅渣、沉砂及污泥等污染物,避免二次污染。

⑷充分利用给定用地,合理进行总平面布置,方便二期工程扩建工作。

⑸控制水平先进,操作管理方便,实现管理科学现代化。并结合国内实际情况,采用自动化控制与手动控制相结合。

⑹通过总体优化,尽可能节约能源,降低工程投资和运行成本。

1.4设计范围

某县污水处理厂一期工程界区内所有工艺及公用工程设计,不包括厂外道路、供电线路、给水管道及与其配套的市政污水管网等工程内容。

第二章总体设计

2.1工程规模

2.2.1服务范围和服务人口

根据某县总体规划,某县污水处理厂服务范围包括整个县城城区,污水厂近期工程服务面积8.5km2、服务人口8.0万人,污水厂远期工程服务面积12km2,服务人口12万人。

2.1.2工程建设规模

根据可行性研究报告和招标文件,某县污水处理厂建设规模为4万m3/d,其中一期工程2万m3/d,二期工程2万m3/d。

2.2污水厂设计水质及处理程度

2.2.1污水厂设计水质

根据可行性研究报告,污水处理厂一期工程的设计进出水质为:

⑴设计进水水质

: 300mg/L

COD

cr

: 150mg/L

BOD

5

SS: 250mg/L

-N: 30mg/L

NH

3

TP: 2.5mg/L

为保证污水厂正常运行和稳定的处理效果,对排入城市市政污水管网的污水必须符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)和《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)要求,特别对生化系统运行有影响的有毒有害物质必须进行预处理,达标之后才能排放。对工业企业排污情况建立完善的监管机制,对主要排污企业安装在线监控设施,以随时掌握企业排污情况,避免事故冲击。

⑵设计出水水质

:≤60mg/L

COD

cr

BOD

:≤20mg/L

5

SS:≤20mg/L

TN:≤20mg/L

NH

-N:≤8mg/L(温度小于12℃时为15mg/L)

3

TP:≤1.0mg/L

粪大肠菌群:≤104个/L

2.2.3处理程度

根据预测设计进水水质和所要达到的设计出水水质,某县污水处理厂一期工程各主要污染物处理程度见表2-1。

各主要污染物处理程度一览表表2-1

2.3污水厂厂址选择

根据“某县污水处理工程可行性研究报告”研究结论:某县污水处理厂位于

某县城北部杨家沙滩,南侧距离某城区北外环线约1500米。该厂址:①紧邻青通河便于处理后的污水排放;②现为鱼塘、耕田,地势开阔、无拆迁量、交通方便、有利于远期发展;③离居住区较远,对周围居民影响较小;④位于城市污水管网下游,便于污水接入;⑤在青通河洪堤以内,堤顶高程可以满足二十年一遇防洪要求。

2.4污水处置与排放水体

污水经处理后的出水可用于农灌、河流的补充水源及中水回用水源等,根据某县污水处理工程可行性研究报告,某县污水处理厂一期工程尾水排入青通河,最后排入长江或农业灌溉。

2.5污水排放口的规范化设置

污水厂尾水入青通河排放口处应设有永久性“污水厂排放口”标牌。

一期工程在紫外线消毒渠后的出水管上安装1台电磁流量计,计量污水厂出厂污水量,并将其信号传至中控室或监管部门进行指示、记录和累计。

污水处理厂的设计方案审批稿

污水处理厂的设计方案 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

污水处理厂的设计方案 一、工程概述 城市污水处理厂的设计工作一般分为两个阶段,即初步设计和施工图设计。城市污水处理厂的设计工作内容包括确定厂址、选择合理的工艺流程、确定污水处理厂平面与高程的布置、计算建(构)筑物等。 1、设计资料的收集与调查 (1)建设单位的设计任务书 包括设计规模(处理水量)、处理程度要求、占地要求、投资情况等。 (2)收集相关资料 包括原水水质资料、当地气象资料(温度、风向、日照情况等)、水文地质资料(地下水位、土壤承载力、受纳水体流量、最高水位等)、地形资料、城市规划情况等。 (3)必要的现场调查 当缺乏某些重要的设计资料时,则现场的调查是必需的。 2、厂址选择 城市污水处理厂厂址选择是城市污水处理厂设计的前提,应根据选址条件和要求综合考虑,选出适用的、系统优化、工程造价低、施工及管理方便的厂址。

二、处理流程选择: 污水处理厂的工艺流程是指在达到所要求的处理程度的前提下,污水处理各单元的有机组合,以满足污水处理的要求。 1、污水处理流程的选择原则: 经济节省性原则; 运行可靠性原则; 技术先进性原则。 2、应考虑的其他一些重要因素: 充分考虑业主的需求; 考虑实际操作管理人员的水平。 本次设计采用生物好氧处理法。好氧生物处理BOD5去除率高,可达90%~95%,稳定性较强,系统启动时间短,一般为2~4周,很少产生臭气,不产生沼气,对污水的碱度要求低。 污水处理工艺流程图如下: 平面图:

污水处理厂的优秀设计

污水处理厂的设计方案 一、工程概述 城市污水处理厂的设计工作一般分为两个阶段,即初步设计和施工图设计。 城市污水处理厂的设计工作内容包括确定厂址、选择合理的工艺流程、确定污水处理厂平面与高程的布置、计算建(构)筑物等。 1、设计资料的收集与调查 (1)建设单位的设计任务书 包括设计规模(处理水量)、处理程度要求、占地要求、投资情况等。 (2)收集相关资料 包括原水水质资料、当地气象资料(温度、风向、日照情况等)、水文地质资料(地下水位、土壤承载力、受纳水体流量、最高水位等)、地形资料、城市规划情况等。 (3)必要的现场调查 当缺乏某些重要的设计资料时,则现场的调查是必需的。 2、厂址选择 城市污水处理厂厂址选择是城市污水处理厂设计的前提,应根据选址条件和要求综合考虑,选出适用的、系统优化、工程造价低、施工及管理方便的厂址。 二、处理流程选择: 污水处理厂的工艺流程是指在达到所要求的处理程度的前提下,污水处理各单元的有机组合,以满足污水处理的要求。 1、污水处理流程的选择原则: 经济节省性原则; 运行可靠性原则; 技术先进性原则。 2、应考虑的其他一些重要因素:

充分考虑业主的需求; 考虑实际操作管理人员的水平。 本次设计采用生物好氧处理法。好氧生物处理5去除率高,可达9095%,稳定性较强,系统启动时间短,一般为2~4周,很少产生臭气,不产生沼气,对污水的碱度要求低。 污水处理工艺流程图如下: 平面图: 三、污水处理工程设计计算: (一)、设计水量,水质及处理程度: 平均流量:5万吨/天,变化系数1.4; 进水::400 ,:300 ,:350 ; 出水:: 60 ,: 20 ,: 20 ; 处理程度计算::(400-60)/400=85% ; :(300-20)/300=93.3% ; :(350-20)/350=94.3% 。 (二)、格栅及其设计: 格栅是由一组平行的金属栅条制成,斜置在污水流经的渠道上或水泵前集水井处,用以截留污水中的大块悬浮杂质,以免后续处理单元的水泵或构筑物造成损害。 设计中取二组格栅,2组,安装角度α=60° Q 设计水量=平均流量×变化系数=0.810 m3 2、格栅槽宽度:

施工图设计进度与质量保证措施及设计服务承诺

施工图设计进度与质量保证措施及设计服务承诺 我院风行“品味.只是.激情.严谨”的精神,不断建立和晚上各项管理规定和制度,集多年设计经验,形成了以工程设计质量为中心的质量保证体系,对设计各个工序进行严格质量控制,确保工程设计质量,为用户提供满意的服务。我院将严格执行国家有关法律法规提供设计文件,并对其质量负责;技术方案进行多方案比较,选择最佳方案.最佳设备,严格执行各项技术经济指标,并对其经济合理性负责。 一.设计质量保障措施 1.合理配置人力资源 本项目将由院长亲自负责,由经验丰富的建筑师,结构师全面负责的工程设计和技 术服务工作,严格校审制度,严把图纸质量,保证图纸可以知道工程施工。 我单位承诺对本项目提供全方位的优质服务,具体措施如下: 2.设计质量保证体系 本公司为本工程项目组成工程组,并严格校审制度,严把图纸质量,保证图纸可以 指导工程施工,具体措施如下: (1)会同方案设计方.我院建筑.结构.水电暖通的工程师进行方案设计的定案工作,为进入下一步的施工图设计做好技术准备工作。 (2)在项目实施的各个设计阶段,明确各阶段的设计质量和设计周期,控制各阶段的设计造价,杉树项目概况.建设要求,明确设计依据,提供个专业的设 计原则和设计控制进度,报总工程审批。 (3)根据所编制的设计进度,明确质量策划的内容,若有特殊质量要求,制定专项质量控制计划。 (4)依据所批准的设计进度开展具体的设计作业,在设计作业中,重视设计过程工序管理和设计接口控制,做好个专业之间的设计组织协调工作,严格控制 互提资料质量,做到成品校审会签齐全,切实避免专业间的”错.漏.碰.缺“。 (5)各级设计岗位人员具备资质和技能,明确各自的职责,采用个专业间相互会签制度,保证设计质量得到有效的控制。 (6)通过设计校核和验证,及时解决设计过程中出现质量问题,设计文件提交后发现质量问题,及时修改或返工,并采取相应的纠正和防御措施,对各项措 施进行效果验证。 (7)各专业尽享多方案技术经济比较,选择最优方案,最佳设备,总结以往同类工程中成熟的经验,做到精心设计,质量第一。 (8)尊重业主,充分与业主交换意见,根据业主要求和项目建设具体条件提出多方案比较供业主选择和决策。 二.设计进度保障措施 1.高水平的项目设计队伍,项目总设计师.个专业设计负责人在保证设计质量的同时. 确保业主要求的项目设计工期。 2.丰富的工程设计禁言,规范的管理制度先进的绘图手段是工程设计工期保证的基本 要素。我院广泛应用CAD计算机绘图,建立了院内计算机网络系统。各专业均使用了大量的专业基础图库及计算机辅助设计软件,广泛营运与工程设计中,大幅度提 高工作效率,为确保设计工期提供了坚强的后盾。 3.提供图纸日期的要求,制定各个设计专业的进度计划,编制项目网络进度图、 4.项目对各专业设计的进度安排,由项目负责人监控相关专业设计组严格执行,并按 时互相提供经审核后的相关资料。负责人定期为设计进度监控,分析产生的偏差原 因,提出进度修订计划,使进度始终在计划的控制之内。

小型污水处理厂设计方案说明

金川县观音桥镇特色魅力乡镇污水处理厂 设计方案 四川东升工程设计有限责任公司 二O一二年四月

目录 一、项目概况 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2 项目地点 (1) 二、工程规模 (1) 2.1 给水规划 (1) 2.2 排水规划 (1) 2.4 人口 (1) 2.4 工程规模确定 (1) 三、设计水质 (2) 3.1 进水水质 (2) 3.2 排放标准 (2) 四、污水处理厂工艺方案的选择 (3) 4.1 生物脱氮除磷的必要性 (3) 4.2生物脱氮除磷的可行性 (4) 4.3污水处理工艺 (5) 4.3.1污染物去除原理及方法选择 (5) 4.3.2生物脱氮除磷的可行性 (7) 4.3.3常规脱磷除氮污水处理工艺 (8) 4.3.4 工艺拟定方案 (17) 4.4深度处理 (17) 4.4.1 滤池的选择 (20) 4.4.2 化学除磷 (24) 4.5污泥处理工艺选择 (27) 4.6出水消毒方案 (27) 五、工艺方案设计 (30) 5.1 主要处理构筑物 (31) 5.1.1 粗格栅提升泵房 (31) 5.1.2 细格栅渠、曝气沉砂池 (32) 5.1.3 氧化沟 (34) 5.1.4 二沉池 (35) 5.1.5 纤维滤池及反冲洗泵房 (35) 5.1.6 污泥回流泵井 (36) 5.1.7 紫外线消毒渠 (37) 5.1.8 浓缩脱水机房 (37) 5.2 主要工程量统计 (39) 5.2.1 主要建(构)筑物一览表 (39) 5.2.2 主要工艺设备一览表 (41) 六、投资估算(方案一) (1)

6.1工程概况 (1) 6.2编制依据 (1) 6.3各项指标分析(详见附表一) (2) 七、投资估算(方案二) (1) 7.1工程概况 (1) 7.2编制依据 (1) 7.3各项指标分析(详见附表一) (2)

污水处理厂BOT项目建设方案(三)

三、项目建设内容和方案(二) 1、污水处理规模 一期:污水量2.0万m3/d, 二期:污水量 4.0万m3/d。 2.处理工艺:二段生物接触氧化法污水处理工艺,污泥处理采用污泥直接浓缩脱水工艺。 2.1污水处理工艺流程 污水从厂区外截污干管引入厂内至排水泵房进水池,由泵提升后依次进入沉砂池、生物反应池进行物理和生化处理,最终经消毒后的出水排出。 2.1.1分组 分组原则: (l)适应污水进水水质和水量不断变化的要求: (2)适应维修、养护和事故工况; (3)增强污水处理厂运行管理的调控能力和灵活性。 处理构筑物分2组,每组3.0万m3/d,两组处理能力为6.0万m3/d。 3.厂区建设方案 3.1总图布置及高程设计 3.1.1总图布置 拟建的污水处理厂位于*****************************村,污水处理厂占地总面积为40000m2。 厂区总平面布置遵循如下原则: 1)功能分区明确,构筑物布置紧凑,减少占地面积。 2)流程力求简短、顺畅,避免迂回重复。 3)厂区绿化面积不小于71%,总平面布置满足消防要求。 4)交通顺畅,使施工、管理方便。 厂区平面布置除了遵循以上原则外,具体应根据城市主导风向、进水方向、排放水体位置、工艺流程特点及厂址地形、地质条件等因素进行布置,即要考虑流程合理、管理方便、经济实用,还要考虑建筑造型、厂区绿化及与周围环境相协调等因素。 厂区平面布置中,将厂前区与生产区分开,厂前区主要布置综合楼、传达室等附属建筑物。生产区按流程由东南向西北布置,进水管线顺畅,厂区中部布置污泥脱水间和配电中心等。 3.1.2 厂区道路 参照污水处理厂辅助工程的建设标准,为方便厂内运行、运输及维护、管理,厂区道路布置基本成环状,主要道路宽6米,次要道路宽4米,人行道宽2.0米,道路最小转弯内半径4米,厂前区设置小型广场。 3.1.3 地下管线及管线综合 管线综合的基本原则是:污水、污泥工艺管道流程顺畅,各种管线的相互平面和垂直间距满足有关地下管线综合的规定,平面布置在保证管线功能的前提下使管线尽可能短;竖向布置在满足最小覆土深度要求的条件下使各种管线埋深尽可能浅;当管线交叉时,原则上压力管道让重力管道,小管道

污水处理厂课程设计

广州大学市政技术学院课程设计任务书课程设计名称:某城市污水处理厂设计 系部环境工程系 专业环境工程 班级12环管1班 姓名张锦超曾娟兰冯坚旭 指导教师杜馨 2014 年 6 月15 日

某城市污水处理厂设计 目录 1.绪论 1.1设计基础资料及任务 1.2设计根据 1.3设计资料的分析 2.污水处理厂的设计水量水质计算 3.污水处理的工艺选择 4.污水处理厂各构筑物的设计 4.1 格栅 --4.1.1粗格栅 --4.1.2泵后细格栅 4.2污水泵站 4.2.1选泵 4.3沉砂池设计计算 4.4氧化沟设计 4.5二沉池设计 4.6接触消毒池与加氯间 4.7污水厂的高程布置

1.绪论 1.1设计基础资料及任务 (一)城镇概况 A城镇北临B江,地处东南沿海,北回归线横贯市区中部,该市在经济发展的同时,城市基础设施的建设未能与经济协同发展,城市污水处理率仅为8.7%,大量的污水未经处理直接排入河流,使该城市的生态环境受到严重的破坏。为了把该城市建设成为经济繁荣、环境优美的现代化城市,筹建该市的污水处理厂已迫在眉睫。A城镇计划建设污水处理厂一座,并已获上级计委批准。 目前,污水处理厂规划服务人口为19万人,远期规划发展到25万人,其出水进入B江,B江属地面水Ⅲ类水体,要求排入的污水水质执行《污水综合排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准中的B类标准,主要水质指标为:COD≤60mg/L,BOD5≤20mg/L,SS≤20mg/L,TN<20 mg/L,NH3-N≤15mg/L,TP≤1.0mg/L。 (二)工程设计规模: 1、污水量: 根据该市总体规划和排水现状,污水量如下: 1)生活污水量: 该市地处亚热带,由于气候和生活习惯,该市在国内一向属于排水量较高的地区。据统计和预测,该市近期水量230L/人?d;远期水量260L/人?d。 2)工业污水量: 市内工业企业的生活污水和生产污水总量1.8万m3/d。

污水处理厂设计招标文件

目录 第一章招标公告 (2) 第二章投标须知 (5) 第三章合同格式和主要条款 (22) 第四章图纸、技术规范资料及附件 (30) 第五章投标文件部分格式 (31) 第六章附件 (42) 第一章、舞钢市第二污水处理工程勘察、设计招标公告 舞钢市第二污水处理工程已经立项批准建设,河南龙华工程咨询有限公司受舞钢市第二污水处理有限公司的委托,现对该项目的勘察、设计进行公开招标,诚邀愿意承担该项目勘察、设计的潜在投标人前来投标。 一、工程概况 1.1项目名称:舞钢市第二污水处理工程 1.2招标编号:舞财采购【2012】第 20 号 1.3建设地点:舞钢市产业聚集区 1.4建设规模:本项目日处理污水2万吨,项目总占地面积约102亩。排放标准为GB19818-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A 标准。 1.5投资规模:投资估算约5789万元。二、招标范围:本次招标内容为舞钢市第二污水处理厂(不含配套污水管网)的勘察、设计招标,日处理污水2万吨,中标单位承担本项目的勘察、设计(含初步设计)。本工程勘察分为一个标段,设计分为一个标段。三、投标人资格要求 3.1对勘察标段潜在投标人资质要求: 3.1.1必须具有独立法人资格; 3.1.2具有建设行政主管部门颁发的勘察综合类资质或专业类(岩土工程)乙级及以上资质的单位; 3.1.3近十年具有承担过类似市政工程项目的勘察业绩; 3.2.4投标人财务状况良好。 3.2对设计标段潜在投标人资质要求:

3.2.1必须具有独立法人资格; 3.2.2具有建设行政主管部门颁发的综合类或市政公用行业(排水工程)设计甲级资质; 3.2.3近十年具有承担过类似市政工程项目的设计业绩; 3.2.4项目负责人具备高级工程师职称; 3.2.5投标人财务状况良好。四、报名时间与地点 4.1报名时间:2012年 5 月 21 日-2012年 5 月 25 日(上午8:30-12:00,下午15:00-17:30) 4.2报名地点:舞钢市财政性资金项目招标投标管理办公室(舞钢市发改委三楼) 4.3报名时须携带: 勘察招标有意向者须携带企业法人营业执照副本(年检合格)、企业资质证书副本、法定代表人携带身份证或授权委托人携带授权委托书及身份证到场,以上证件均须提供原件及加盖单位公章的复印件两套到报名地点报名。未按以上方法报名的,一概不予受理。 设计招标有意向者须携带企业法人营业执照副本(年检合格)、企业资质证书副本、项目负责人职称证书、法定代表人携带身份证或授权委托人携带授权委托书及身份证到场,以上证件均须提供原件及加盖单位公章的复印件两套到报名地点报名。未按以上方法报名的,一概不予受理。 4.4资格审查:报名投标企业不超过七家(含七家)时,则全部参加投标;报名投标企业超过七家时,将通过资格预审的方法确定七家投标企业参加投标。 4.5本次招标不接受联合体投标。五、招标文件的获取时间及地点 5.1招标文件发售时间:另行通知。 5.2招标文件发售地点:舞钢市财政性资金项目招标投标管理办公室(舞钢市发改委三楼) 5.3投标保证金:投标保证金人民币贰万圆整。六、发布公告的媒介:本次招标公告《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》上发布。七、联系方式 招标人:舞钢市第二污水处理有限公司代理机构:河南龙华工程咨询有限公司联系人:常丽娟联系电话: 传真: 第二章投标须知

方案设计施工图设计合同

编号:建设工程设计合同 工程名称: 工程地点: 合同编号:JY (由设计人编填) 设计证书等级: 委托方: 设计方: 签订日期:二○一年月日

XXXXXX 项目设计合同 发包人(委托方): (以下简称甲方) 承包人(设计方):(以下简称乙方) 甲方委托乙方承担[XXXXXX]项目工程设计工作。双方本着自愿、平等、互利的原则,经过充分友好协商,一致同意签订本合同,并共同履行。 第一条本合同依据下列法律法规文件签订: 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市 场管理规定》; 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章; 1.3规划项目批准文件; 1.4其他: 第二条设计依据 2.1《XXXXXX项目规划设计任务书》 2.2甲方提交的基础资料 2.3乙方采用的主要技术标准是:国家有关建筑工程设计技术标准、规范、规定。 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序进行使用和解释: 3.1合同书及补充协议 3.2甲方要求及《XXXXXX项目规划设计任务书》 3.3合同规定的其它有效附件。 第四条本项目规模及设计内容:

4.1工程规模 总占地面积约万㎡,容积率约,总建筑面积约万㎡(其中地上建筑面积万㎡,地下建筑面积暂计万㎡)。 建筑类型:排屋、高层住宅及配套设施。 4.2设计内容: 4.2.1方案设计; 4.2.2施工图设计。 注:如需进行弱电、智能化设计、煤气设计、管线综合设计、景观设计、室内装修设计及装修设计配合等非常规设计,另行签订专项设计合同。 第五条设计时间要求: 5.1 年月日前完成现场踏勘,双方就设计理念、产品定位、市场定位、开发要求等与设计有关问题进行探讨与沟通; 5.2合同签订且乙方收到甲方定金后个工作日完成方案初步构思; 5.3方案初步构思经甲方书面确认后个工作日完成报批用方案设计; 5.4设计方案审批通过并接到委托方书面通知(下一期工作任务书)后个工作日完成施工图; 5.5为了提高工作效率,双方共同就上述时间的每个阶段可商定编制更具体的工作计划进度表,经双方确认后形成书面文书,该具体的书面工作计划进度表可作为合同的补充条款,与本合同具有同等的法律效力;以上工作时间不包括甲方确认阶段设计成果的时间。 5.6审批过程中的修改时间另行商定。 5.7在以上设计过程中乙方承诺来甲方公司所在地与甲方进行汇报研讨次数原则上不超过十二次。确因工作需要,应甲方要求,乙方超过十二次的差旅费用由甲方承担。每次工作会议由甲方于会议前五日内书面通知乙方会议时间、地点和内容,乙方据该通知作会议准备。

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

第一章概述 1.1工程概况 ⑴项目名称:某县污水处理厂工程 ⑵项目主管单位:某县建设委员会 ⑶项目建设单位:某县城市建设经营发展有限公司 ⑷工程规模:4万m3/d(其中一期工程2万m3/d,二期工程2万m3/d)。本次投标的设计内容为一期工程初步设计及施工图设计。 ⑸工程内容:处理能力2万m3/d的污水处理厂,不包括市政污水管网工程。 ⑹污水处理厂厂址:某县城北部杨家沙滩,南侧距离某城区北外环线约1500米,东侧紧邻青通河。 ⑺污水厂一期工程设计水质 a.设计进水水质 : 300mg/L COD cr BOD : 150mg/L 5 SS: 250mg/L -N: 30mg/L NH 3 TP: 2.5mg/l b.设计出水水质 :≤60mg/L COD cr BOD :≤20mg/L 5 SS:≤20mg/L TN:≤20mg/L -N:≤8mg/L(温度小于12℃时为15mg/L) NH 3 TP:≤1.0mg/L 粪大肠菌群:≤104个/L ⑻工程项目现场熟悉情况 投标文件准备阶段,我公司组织有关人员两次赴某县踏勘现场,并就项目基本情况与走访了县有关部门,在此基础上并结合本公司的设计、运行经验,提出如下设计

思路: a.省级经济开发区某县工业园规划面积8km2,目前近百家企业入驻园区,园区工业废水水量、水质对某县污水处理厂将来的运行影响不可忽视,污水处理工艺必须耐水质、水量的冲击影响。因此,本投标污水处理工艺采用具有A2/O法功能的氧化沟为核心的二级生化处理工艺。 氧化沟中几十倍于进水的循环混合液使进水达到快速混合稀释, 对污水的水质水量具有较强抗冲击负荷能力,出水水质稳定。 氧化沟法不需要像A2/O 法那样为了进行反硝化专门设置一套内循环系统, 它可通过特有的构造形式进行内循环以满足反硝化的需要, 节约了能耗和运行费用。 b.氧化沟停留时间的确定 采用较长的硝化和反硝化时间,有利于充分的硝化和反硝化,提高二级出水的脱氮率。这种强化二级处理的做法虽较常规二级生化处理增加部分工程投资,但强化二级处理后,可以简化本污水厂将来的排放标准由现在的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级标准的B标准提高到一级标准的A标准的升级改造的处理工艺,减少工程投资、运行费用及方便运行管理。 c.氧化沟型式和曝气设备的选择 城市污水处理在某县尚属起步阶段, 污水处理方面所需的技术人员和管理人员缺乏,所选氧化沟型式和曝气设备必须同时考虑这些因素(包括污水厂运行成本及设备维修等)。因此, 本投标氧化沟型式采用由功能不同的厌氧区、缺氧区和好氧区组成的氧化沟处理工艺,氧化沟曝气设备采用倒伞式表面曝气机。 本氧化沟工艺除具有一般氧化沟的共同优点外,还具有以下特点: a)氧化沟内设独立的缺氧区,与氧化沟前置的厌氧区结合,组成了一个完整的A2/O生化处理系统。 b)回流活性污泥回流至氧化沟厌氧区,在此区域内混合液的基质浓度很高,有利于聚磷菌对基质的摄取。 c)好氧区采用完全混合式的循环流流态,对水质水量变化的适应能力较强,耐一定的冲击负荷。 d)采用表曝机曝气,水力提升及混合能力好,可增加池深,减少占地面积。 e)表曝机充氧能力强,动力效率高(一般情况下:表曝机 2.0kgO /kW·h、转刷 2

污水处理厂设计方案

江西某县污水处理厂工程设计 一、设计任务 设计水量4万m3/d,进水水质BOD 5 :100~150mg/L,SS:200~250mg/L, COD Cr :200~300mg/L,NH 4 -N:35mg/L。污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排 放标准》(GB18918-2002)一级B标准。 二、工艺流程选择 1、工艺流程方案比较 (1)生物脱氮法。目前,国内外对氨氮废水实际处理中使用较成熟的处理方法是传统的前置反硝化生物脱氮法,如A/O、AA/O工艺等,都能在一定程度 上去除废水中的氨氮。其基本原理是首先将废水中的NH 3-N转化为NO 2 --N,再将 NO 2--N氧化为NO 3 --N。然后再将NO 3 --N转化为NO 2 --N,最终转化为N 2 。A/O、AA/O 两种工艺都是在传统活性污泥基础上发展起来的,与传统活性污泥方法相比,不仅能使出水中的BOD 5 达标排放,而且对废水中COD和氨氮也能在一定程度上进行处理。AA/O工艺较A/O工艺一个明显的特点是增加了厌氧阶段。厌氧阶段主要是水解酸化过程。邵林广等对AA/O和A/O系统处理焦化废水进行了比较,发现AA/O工艺处理焦化废水的效果优于A/O工艺。 (2)物理化学脱氮法。国内外采用物理化学的脱氮方法很多,大多数都是作为生物处理的预处理手段。主要有蒸氨法、吸附法、折点加氯法、催化湿式氧化法、烟道气中和法和化学沉淀法等。 蒸氨法的基本原理是在碱性条件下,用蒸汽气提将废水中氨氮转化成游离氨氮被吹出,以达到去除废水中氨氮的目的。蔡秀珍等对高浓度氨氮废水(3000~4000mg/L)进行了蒸吹处理,氨氮的去除率可达到95%以上。虽然蒸氨法具有工艺流程简单、操作简便和去除率高的优点,但是游离氨会对大气造成二次污染。此外,由于蒸氨过程要在碱性条件下进行,需消耗大量碱,生产成本比较高,且蒸氨废水中的氨氮浓度仍不能达到国家排放标准。 吸附法是利用吸附剂很大的比表面积和很强的吸附能力,将废水中的金属离子、有机物牢固地吸附在吸附剂表面,从而使废水得到净化。张晓丽等利用天然沸石和NaCl再生处理后的沸石对煤气厂的焦化废水进行了吸附法脱氮试

建筑工程方案设计和施工图设计

方案设计、初步设计、施工图设计(1)
方案设计 2.1 一般要求 2.1.1 方案设计文件 1 设计说明书,包括各专业设计说明以及投资估算等内容; 2 总平面图以及建筑设计图纸 3 设计委托或设计合同中规定的透视图、鸟瞰图、模型等。 2.1.2 方案设计文件的编排顺序 1 封面:写明项目名称、编制单位、编制年月; 2 扉页:写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人的姓名,并经上述人员 签署或授权盖章; 3 设计文件目录; 4 设计说明书; 5 设计图纸。 注:投标方案按标书要求密封或隐盖编制单位和扉页。 2.2 设计说明书 2.2.1 设计依据、设计要求及主要技术经济指标 1 列出与工程设计有关的依据性文件的名称和文号,如选址及环境评价报告、地形图,项 目的可行性研究报告,政府有关主管部门对立项报告的批文、设计任务书或协议书等。
b5E2RGbCAP
2 设计所采用的主要法规和标准。 3 设计基础资料,如气象、地形地貌、水文地质、地震、区域位置等。4 简述建设方和政 府有关主管部门对项目设计的要求,如对总平面布置、建筑立面造型等。当城市规划对建筑高 度有限制时,应说明建筑、构筑物的控制高度(包括最高和最低高度限值) 。p1EanqFDPw 5 委托设计的内容和范围,包括功能项目和设备设施的配套情况。 6 工程规模(如总建筑面积、总投资、容纳人数等)和设计标准(包括工程等级、结构的 设计使用年限、耐火等级、装修标准等) 。DXDiTa9E3d 7 列出主要技术经济指标,如总用地面积、总建筑面积及各分项建筑面积(还要分别列出 地上部分和地下部分建筑面积) 、建筑基底总面积、绿地总面积、容积率、建筑密度、绿地率、 停车泊位数(分室内、外和地上、地下) ,以及主要建筑或核心建筑的层数、层高和总高度等 项指标。根据不同的建筑功。还应表述能反映工程规模的主要技术经济指标,如住宅的套型、 套数及每套的建筑面积、使用面积,旅馆建筑中的客房数和床位数,医院建筑中的门诊人次和 病床数等指标。当工程项目(如城市居住区规划)另有相应的设计规范或标准时,技术经济指 标还应按其规定执行。RTCrpUDGiT 2.2.2 总平面设计说明 1 概述场地现状特点和周边环境情况,详尽阐述总体方案的构思意图和布局特点,以及在 竖向设计、交通组织、景观绿化、环境保护等方面所采取的具体措施。5PCzVD7HxA 2 关于一次规划、分期建设,以及原有建筑和古树名木保留、利用、改造(改建)方面的 总体设想。 2.2.3 建筑设计说明 建筑方案的设计构思和特点:
1 / 38

(完整版)2500吨天污水处理厂设计方案

2500吨/天污水处理厂设计方案 1、一个江苏中部镇级污水处理厂,日处理量2500吨/天,废水来源其中约 2000吨/天为镇区居民生活污水,500吨/天为镇上一个印染企业排放的印染废水(企业已经采取了pH调节+混凝沉淀预处理,出水COD在400~600 mg/l 之间),综合废水按照进水COD=250~ 350mg/l设计,SS=180mg/L,氨氮=25~ 40mg/L,TP=6~14mg/l; 2、要求出水达到城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002中规定的一级B标准 3、具体处理工艺自由选择; 4、考虑到实际运行管理人员缺乏,尽可能采用管理简单方便; 5、场地来源相对容易,最后污泥采用填埋处置,建议不采用污泥消化处理; 6、现场场地平整,基本没有地势差异; 7、进水管管径DN600,管底标高-1.20米;出水采用DN600水泥管,要求排放点管底标高不低于-0.80米。

设计方案如下: 1.设计水质 (1).进水水质 生活污水和工业污水混合后的水质预计为:BOD5 = 200 mg/L ,SS = 180 mg/L ,COD = 300 mg/L ,NH4+-N = 30 mg/L ,总P = 8 mg/L 。 (2) 出水水质 出水达到城镇污水处理厂污染物排放标准规定的一级B 标准。BOD5 = 30 mg/L ,SS = 30 mg/L ,COD = 120 mg/L ,NH4+-N = 25 mg/L ,总P = 1 mg/L 。 (3)进水流量 设计日最大流量 Qmax=Q 生活+Q 工业 =2500t/d=2500m3/d=0.0289m3/s 2.处理构筑物设计 2.1格栅 格栅用以去除废水中较大的悬浮物、漂浮物、纤维物质和固体颗粒物质,以保证后续处理单元和水泵的正常运行,减轻后续处理单元的负荷,防止阻塞排泥管道。 格栅的设计计算主要包括格栅形式选择、尺寸计算、水力计算、栅渣量计算等。 2.1.1栅条间隙数n : max Q n bhv = 式中:max Q ——最大设计流量,s m /3 ; b ——栅条间隙,m ,取b =0.03m ; h ——栅前水深,m ,取h =0.4m ; v ——过栅流速,m s ,取v =0.9m s ; αsin ——经验修正系数,取α= 60o ; 则 max Q n bhv = 259.04.003.060sin 0289.0≈???=? 2.1.2有效栅宽 B :(1)B S n bn =-+ 式中:S ——栅条宽度,m ,取0.01 m 。

(完整word版)污水处理厂设计开题报告

毕业设计开题报告 题目:南昌市第三污水处理厂工程设计 学院:市政与环境工程学院 专业:环境工程 班级:环境工程1001 学号:1003180120 姓名:肖威 指导教师:胡俊生 填表日期:2014年03月 4 日

一、项目的背景、目的及意义: 1.1项目背景 南昌市地处江西中部偏北,赣江、抚河下游,我国第一大淡水湖鄱阳湖西南岸。南北最大纵距约121公里,东西最大纵距约108公里。全境以平原为主,东南相对平坦,西北丘陵总面积约7402平方公里,占全省总面积4.4%。属于亚热带湿润季风气候,气候温和,日照充足。夏天炎热,有火炉之称;冬天寒冷。年平均气温17℃-17.7℃,极端最高气温40.9℃,极端最低气温-15.2℃。年降雨量1600—1700毫米,降水日为147-157天,年平均暴雨日5.6天,年平均相对湿度为78.5%。年平均风速2.3米/秒。年无霜期251-272天。冬季多偏北风,夏季多偏南风。 南昌市第三污水处理厂服务区域包含城东高校园区以及光伏产业园片区,总规划服务面积为36.6km2。其规划总规模20万3/d,一期工程规模4万m3/d。规划人口,近期150000人,2010年发展为400000人。 1.2 项目目的 为了改善南昌市青山湖区当地的污水处理状况以及远期的规划,拟建一座污水处理厂,并将当地的生活污水、工业废水以及初期的部分截留雨水进行适当处理,使污水经过一定方法处理后,达到设定的某些标准,排入水体、排入某一水体或再次使用。并结合当地的生活水平、土地资源以及材料设备的供应维修情况选择一套适用的污水处理工艺。 1.3 项目意义 随着现在国家对环境问题的重视以及污水排放标准的提高,以往的处理工艺已经得到达不到标准。并且现在城市工业生产的发展,城市人口的递增,城市规模的扩大,工业废水和生活污水排出量日益增多,大量未经处理的污水直接排入周围河流,致使城市周围环境污染十分严重,不但直接污染了市区的地下饮用水,而且对河流下游地区的农业生产和人民生活造成了危害,人类和生物赖以生存的生态环境受到了日益严重的威胁。同时,水生态系统体现了人与水的和谐共存与协调发展,是城市生态系统的重要组成部分和关键因素,与一个城市的可持续发展密切相关。因而,城市污水治理已成当前迫切需要解决的问题之一。 二、城市污水处理在国内外的主要研究现状:

方案设计、初步设计、施工图设计等各阶段设计图图纸深度

建筑方案设计图图纸深度 (一)平面图 1.图纸为蓝图,不得使用任何彩色线条或色块; 2.标明图纸要素,如图名、指北针、比例尺、图签等; 3.图纸比例一般为1/100 、1/150 、1/200 、1/300 等(图纸幅面规格不宜超过2种),制图单位为毫米; 4.图纸应清晰、完整反映以下内容: (1)各层面积数据、公建配套部分的面积数据、主要功能部分面积数据;各部分平面功能名称(属公建配套的应注明); (2)停车库应标明车辆停放位置、停车数量、车道、行车路线、出入口位置及尺寸、转弯半径和坡度;(3)墙、柱、门、窗、楼梯、电梯、阳台、雨篷、台阶、踏步、水池、无障碍设施、烟道、化粪池等;(4)墙体之间的尺寸、柱距尺寸、外轮廓总尺寸; (5)室外地坪设计标高及室内各层楼面标高; (6)首层标注指北针、剖切线、剖切符号; 5.盖有建设单位的印章、具备资质的设计单位的出图章、资质章、报建特许人章和注册建筑师资格章。(二)立面图 1.图纸为蓝图,不得使用任何彩色线条或色块; 2.标明图纸要素,如图名、比例尺、图签等; 3.图纸比例一般为1/100 、1/150 、1/200 、1/300 ,制图单位为毫米;4.图纸应清晰、完整反映以下内容: (1)立面外轮廓、门窗、雨篷、檐口、女儿墙、屋顶、阳台、栏杆、台阶、踏步、外墙装饰; (2)总高度标高(建、构筑物最高点),屋顶女儿墙顶标高,室外地坪标高; 5.盖有建设单位的印章、具备资质的设计单位的出图章、资质章、报建特许人章和注册建筑师资格章。(三)剖面图 1.图纸为蓝图,不得使用任何彩色线条或色块; 2.标明图纸要素,如图名、比例尺、图签等; 2.图纸比例与立面图一致,制图单位为毫米; 3.图纸应清晰、完整反映以下内容:(1)内墙、外墙、柱、内门窗、外门窗、地面、楼板、屋顶、檐口、女儿墙、楼梯、电梯、阳台、踏步、坡道、地下室顶板覆土层厚度等; (2)总高度尺寸及标高、各层高度尺寸及标高、室外地坪标高; 4.盖有建设单位的印章、具备资质的设计单位的出图章、资质章、报建特许人章和注册建筑师资格章。 初步设计文件内容和深度要求: 初步设计文件应由有相应资质的设计单位提供,若为多家设计单位联合设计的,应由总包设计单位负责汇总设计资料。初步设计文件包括说明、资料和图纸等部分。文件须装订成A3 文本图册(大图可折成A3 规格),并加盖建设方、设计方、报建人、注册建筑师、注册结构工程师图章。设计文件上签字、盖章应符合《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》、《中华人民共和国注册结构工程师实施细则》的有关规定。

污水处理厂设计方案(1000吨)

黑龙江农场 生活污水处理工程 设 计 方 案 2010年09月18日

目录 一、总论 0 1.1概述 0 1.2设计依据 0 1.3设计范围 (1) 1.4设计原则 (1) 二、处理水量、水质及处理程度 (2) 2.1处理水量 (2) 2.2设计水质 (2) 2.3处理程度 (2) 三、处理工艺研究 (3) 3.1工艺选择 (3) 3.2工艺流程及说明 (6) 3.3预期处理效果 (9) 四、主要建、构筑物及设备设计 (10) 五、土建设计 (14) 5.1工程地质 (14) 5.2建筑设计 (14) 5.3结构设计 (14) 六、电气与自控 (14)

6.1电气设计原则 (14) 6.2设计范围 (15) 6.3主要用电负荷 (15) 七、公用工程 (16) 7.1给排水 (16) 7.2防冻与保温 (16) 7.3劳动保护 (16) 7.4环境保护 (17) 7.5节能 (18) 7.6采暖通风 (18) 7.7劳动定员 (19) 八、投资估算 (19) 8.1土建费用 (19) 8.2设备费用 (20) 8.3其他费用 (21) 8.4投资费用 (22) 九、运行费用估算 (22) 十、主要技术经济指标 (23) 十一、服务承诺 (23) 附图: 污水处理工程平面布置图

一、总论 1.1 概述 黑龙江农垦857农场位于密山市东南部,北临完达山,南依小兴凯湖,总面积567平方公里。该农场居民在日常生活中会产生一定的生活污水,这些污水如果不经处理任其排入环境水体,不可避免地会污染水源、危害人民群众的健康。根据国家的法律法规和地方环保部门的要求,该农场须建设配套的生活污水处理站处理产生的生活污水,使其达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中的一级B排放标准,方能外排。 为保证污水处理达标排放,我公司根据该农场污水的特点,本着实事求是、真诚合作的原则,在了解相关情况基础上,结合本单位的技术特点和现有成功运行的工程实例,对其治理工程进行整体规划和设计,拟定本设计方案,并提供先进的工艺、高品质的设备和全方位的服务。 1.2 设计依据 (1)《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002; (2)《室外排水设计规范》GB50014-2006; (3)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; (4)《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; (5)《建筑结构可靠度统一设计标准》GB50068-2001;

施工图深化设计要点

施工图深化设计 1.施工图设计现状 1.1问题的产生 建筑设计包括方案设计、扩初设计和施工图设计。方案设计和扩初设计需要长时间的思考和积累,需要智慧和创造力。施工图设计尽管图纸数量较多,工作量较大,但创造性相对较少,机械性较强,主要是要求配合施工全过程,重点处理设计与施工的协调,根据施工需要不断补充和修改图纸,及时解决施工现场问题。 按理说:设计单位应专注于工程项目的方案设计、效果设计、扩初设计。施工单位应充分发挥现场经验丰富的优势,往前延伸到施工图设计,并与设计单位紧密配合,共同进行施工图深化设计。 但现状是:(1)在“设计-招标-建造”(dbb)模式下,施工图设计阶段,施工单位和监理公司尚未确定,业主管理人员往往缺乏专业知识或专业不专,一般施工图都是设计单位独家完成。(2)设计单位最关心的是工程项目的技术风险,不注重工程造价,设计人员不愿下工地,不了解施工工艺和现场需求,缺乏施工行业的实践经验,设计单位独家完成的施工图往往是:不够完善,不尽人意。(3)目前的设计取费中,工用项目(民建项目)施工图设计取费占总设计取费的40%(50%)。因此,大部分设计单位还比较注重施工图设计,不愿意将施工图设计环节下移到施工单位。(4)施工单位最为关心的是利润,为压低成本,不愿多聘请专业技术人员,施工管理人员对

设计规范的把握不熟悉,参与深化施工图设计能力不足。 综上,目前施工图设计主要障碍,一是dbb建造模式体制不顺;二是施工企业没有足够能胜任的施工图设计人员,设计单位缺乏施工行业的实践经验;三是设计单位主要依靠施工图设计取得经济收入。其结果是施工图设计深化不够,与工程造价、施工方案一体化考虑不够,施工过程中设计变更较多,工期长,造价高,实用性不强,“可建造性”较差,有的甚至无法建造。 1.2为解决上述问题,当期实践主要做法 首先,设计交底之前甲方(代建)、监理、施工单位详细审图,然后把问题汇总,在设计交底时把图纸中存在的问题尽可能的找出来、解决掉。但是对一些工程浩大、设计复杂、问题较多、时间仓促的工程,一次设计交底末必能够把问题全部解决掉,所以设计交底后还要继续审图,直到把在施工之前能够找出的问题全部找出解决为止。 其次,对于一些设计不完善的工程,要把这些问题提出来,写成书面材料,详细说明这些问题的存在对工程造成的负面影响,尽快与相关部门联系,完善设计,为施工铺平道路。 在整个施工过程中,还不断地会有设计中存在的问题出现,所以甲方(代建)、监理、施工单位要与设计方保持良好的沟通与联系及时解决施工中出现的问题。 上述做法,设计方处于主动地位。实践中为设计变更设计施工双方往往会持截然相反的立场,为统一思想,牵扯了各方大量资源和

污水处理工程设计方案

污水处理工程设计方案 【最新资料,WORD文档,可编辑修改】 目录 第一章概述-----------------------------------2第二章工程概述-------------------------------4第三章污水处理工艺设计-----------------------10第四章主要处理构筑物及设备-------------------15第五章工程投资估算---------------------------21第六章技术经济分析---------------------------25第七章治理效果分析---------------------------27第八章配套工程-------------------------------28第九章组织机构及人员编制---------------------29第十章工程项目实施计划及管理-----------------30第十一章污水处理站内总图设计-------------------32第十二章事故应急预案---------------------------34

第一章概述 1.1废水来源 陶瓷加工废水是以粘土、长石、石灰石等为原料填加适当分散剂和水分成型锫烧后成陶瓷的生产过程中排出的废水。生产废水主要来自原料制备、釉料制备工序及设备和地面冲洗水、窑炉冷却水,SS 是陶瓷工业生产废水的主要特征污染物,其浓度较高,在废水中的分布差异较大。陶瓷行业废水主要产生于生产过程中的球磨(洗球)、压滤机滤布清洗、施釉(清洗)、喷雾干燥、磨边抛光等工序,另外在原料运输洒落及厂内地面粉尘被雨水冲刷时也带来一定的高浊度、高悬浮物废水。 不同的生产工艺,不同的产品,废水的成分也不同,但最主要的污染因子便是悬浮物(SS),因此只要对SS进行有效削减,其余各污染因子浓度便能随之被控制在排放标准之内,实际上是对含高悬浮物高浊度水的处理。陶瓷废水的各种固体物质构成了其污染物最明显的部分,大颗粒悬浮物可在重力作用下沉降,而细微颗粒包括悬浮物和胶体颗粒,是造成水浊度的根本原因。 1.2 废水的特点 本企业日产生废水量为1000 m3/d,生产时间为白天,夜间没有生产,同时也没有废水排放。即1000 m3/d的废水在白天排放完毕;因此本方案设计时以125 m3/h设计,确保系统白天(8小时)废水处理能力达到1000 m3/d。 其污染因子及水质指标如下: PH: 6~6.5; SS: 500~8000 mg/l;

城市污水处理厂设计

城市污水处理厂设计 城市污水处理厂设计是一个综合性极强的系统工程,涉及的学科多,相关部门多,其中任何一个环节不合理都会给工程设计带来影响和造成不同程度的损失。污水处理厂设计,直接关系到建设费用和运行费用的多少、处理效果的好坏、占地面积的大小、管理上的方便与否等关键问题。因此,在进行污水处理厂设计时,必须做好方案的比较,以确定最佳方案。 一、城市污水处理厂设计 (一)基本条件 1处理规模:处理规模的确定主要与下列因素有关: 城市人口 包括常住人口和流动人口。通常是根据城市总体规划近、远期及远景人口预测来确定的。当城市总体规划编制年限较早,尚未修编或修编中,需对现状人口核实并进行合理的分析和预测。同时,确定人口时,要特别注意旅游城市在旅游旺季出现人口峰值的特点及对城市水量变化系统的影响。 城市性质及经济水平 城市所在地域、自然条件、经济发达程度、人民生活习惯及住房条件不同,城市居民用水量标准不同,因而城市污水量亦不同。 城市排水体制 城市排水体制分为分流制和合流制。一般新建城市、扩建新区、新建开发区及经济条件较好的城市宜采用分流制;一些大中型城市中已建成的旧城区由于历史原因,一般为合流制,可改造成截流式合流制。根据城市具体情况,同一城市的不同地区可采用不同的排水体制。 城市排水体制的选择直接影响污水量规模,当采用分流制时,设计污水量全部为城市污水(包括生活污水和工业废水等),当采用截流式合流制和分流制组合系统时,必须考虑截流式合流系统中排入的雨水量,该雨水量与设计截流倍数有关,应进行科学分析后合理确定。 工业废水量 由于城市结构各异,工业类型和工业比重不同,因而,工业废水量及水质量不相同。 根据“城市污水处理工程项目建设标准”,工业废水经工厂内自行处理,达到“污水排入城市下水道水质标准”(CJ3082-1999)后,优先考虑纳入城市污水收集系统,与城市生活污水合并处理。因此,工业废水量是城市污水处理厂确定处理规模的重要组成部分,必须对其废水量进行充分调查研究,合理确定工业废水量。 污水管网完善程度污水管网完善程度对城市污水处理厂设计规模确定十分重要。管网的作用主要是承担城市污

相关文档
相关文档 最新文档