XX工程
水泥搅拌桩监理实施细则
编制:
审核:
XX监理有限公司
二〇一八年一月
目录
一、工程概况 (02)
二、工程特点 (03)
三、监理工作依据 (03)
四、监理工作流程 (04)
五、监理工作控制要点及目标值 (09)
六、监理工作方法及措施 (09)
七、安全文明施工监理要点 (12)
一、工程概况
拟建的XX本工程设有AO生化池、二沉池,深度处理提升泵房、废水池、磁混凝澄清池、反销化滤池、反冲洗车间、接触消毒池、尾水提升泵房、粗格栅进水提升泵房、细格栅曝气沉砂池、污泥浓缩池及污泥提升泵房等构(建)筑物。本工程分成四部分进行支护:AOO生化池、二沉池合并开挖基坑(1号基坑),开挖深度为5.50~6.30m; 深度处理提升泵房、废水池、磁混凝澄清池、反销化滤池、反冲洗车间、接触消毒池、尾水提升泵房合并开挖基坑(2号基坑),开挖深度为3.10~7.30m。1、2号基坑采用SMW工法+钢管内支撑的支护形式。
二、工程特点
场地原始地貌为海湾滩涂,后经人工回填改造形成现有场地,整体地势较为平坦、开阔,根据地勘报告,场地内主要由杂填土、素填土、淤泥质土、粉质粘土、粗砂、残积砂质粘性土、辉绿岩残积粘性土、全风化花岗岩、全风化辉绿岩、强风化花岗岩、强风化辉绿岩、中风化花岗岩、中风化辉绿岩组成。
根据本工程的岩土特性和工程特点,1、2号基坑采用水泥搅拌桩加固处理,桩径φ850@600,水泥采用P.C42.5复合硅酸盐水泥,水灰比1.5~2.0:1,搅拌桩作为支护桩墙时水灰比取高值,作为被动区时水灰比取低值。水泥搅拌桩的水泥掺入量不小于25%,水泥土28天的无侧限抗压强度≥1.5MPA,施工过程中泵送压力大于0.3MPA,且要求泵送流量恒定。
三、监理工作依据
1、《建设工程监理规范》(GB50319-2014);
2、已签订的《委托监理合同》;
3、已签订的《工程承包合同》;
4、经审查批准的《施工图纸》和《设计技术文件》;
5、经审查批准的《监理规划》;
6、经审查批准的《开工报告》(含施工组织设计);
7、《杏林污水处理厂三期工程岩土工程勘察报告》
8、《工程测量规范》;
10、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008);
11、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)。
四、监理工作流程
1、水泥搅拌桩施工监理工作流程
2、施工准备质量控制流程
3、分部分项工程签认基本程序
4、进度控制流程
5、工程计量流程