高大模板与承插型盘扣式钢管支撑体系安全

@@@@@@@

二O一七年一月十一日修定

。。。。。

盘扣式钢管支撑体系安全专项施工方案编制:职务:职称:

审核:职务:职称:

批准:职务:职称:

@@@@@@@

二O一七年一月十一日修定

目录

审批职责表 (2)

一、编制说明及工程概况 (5)

1、编制依据 (5)

2、参建单位 (6)

3、工程简介 (6)

二、楼面结构设计概况 (7)

三、楼面结构重大危险源分析与识别 (8)

四、楼面梁板模板支撑的安全技术方案设计设想 (10)

五、梁板模板盘扣式支撑的配置技术参数 (10)

㈠、承插型轮扣式支撑钢管产品规格型号 (10)

㈡、梁板模板支撑架组合配置参数 (11)

1、400*1600、300*2100、400*1500、400*1400、400*1300、

300*1650、300*1600、300*1560、300*1400梁有梁板模板

与承插盘扣式支撑的配置 (11)

2、400*1000、300*1300、300*1000、300*950梁

有梁板模板与承插盘扣式支撑的配置 (15)

3、300*900以下截面积有梁板模板与承插盘扣式支撑的配置 (18)

4、250mm及250mm以下厚厚楼板模板

盘扣式钢管支撑的配置参数 (21)

六、施工方案 (23)

七、其它施工要求 (31)

1、施工准备 (31)

⑴ 技术准备 (31)

⑵ 物资准备 (31)

⑶ 劳动组织准备 (32)

⑷ 施工进度计划 (33)

⑸ 施工现场准备 (33)

⑹ 施工场外协调 (33)

2、模板制作、安装施工 (34)

3、模板拆除与堆放 (36)

4、模板拆除安全技术措施 (38)

八、质量保证措施 (40)

九、质量检查与验收 (42)

十、监控方案 (51)

十一、安全管理与日常维护 (58)

十二、混凝土浇筑安全针对性措施 (67)

十三、危险源与相关控制措施 (67)

十四、模板坍塌事故应急预案 (70)

十五、验算 (82)

附件:《。。。。。

地下室顶板工程高大模板

与承插型盘扣式钢管支撑体系计算书》 (83)

第一部分:400*1600、300*2100、400*1500、400*1400、400*1300、300*1650、300*1600、300*1560、300*1400梁

模板与承插型盘扣式钢管支撑设计验算 (83)

第二部分:上述第一类梁300*2100梁侧模板配置计算书 (99)

第三部分:400*1000、300*1300、300*1000、300*950梁

模板与承插型盘扣式钢管支撑设计验算 (106)

第四部分:300*900、300*800以下截面积梁模板与承插型

盘扣式钢管支撑设计验算 (121)

第五部分:250mm及250mm以下厚楼板

模板与承插型盘扣式钢管支撑设计验算 (134)

第六部分:地下室支承底板承载力复验计算书 (142)

十五、施工图(立杆平面布置图、水平剪刀撑布置图、

垂直剪刀撑布置图、剖面图及大样图)……………………… 另附

。。。。。

盘扣式钢管支撑体系安全专项施工方案

一、编制说明及工程概况

1、编制依据

⑴ 建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号。

⑵ 建设部《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质[2009]254号。

⑶ 江西省建设工程安全质量监督管理局2008年2月6日发文《关于印发《江西省建筑与市政施工事故隐患分级管理实施办法》(试行)的通知》赣建安监字[2008]11号。

⑷ 江西省住房和城乡建设厅发文《预防高大模板支撑体系坍塌事故的安全管理制度》赣建安〔2014〕5号、江西省建设工程安全质量监督管理局发文《江西省危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》的通知》赣建安[2010]16号、江西省建设工程安全质量监督管理局《关于进一步加强模板

支撑支架安全管理的通知》赣建安(2013)19号。

⑸ 执行的国家规范:

《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)

《混凝土结构工程施工验收规范》GB50204-2015

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)

《钢结构设计规范》(GB 50017-2012)

《建筑与桥梁结构监测技术规范》(GB 50982-2014)

《建筑施工企业安全生产管理规范》(GB50656-2011)

⑹ 执行的行业技术规范、规程:

《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)

《建筑施工承插型盘扣式钢管支撑安全技术规程》(JGJ231—2010)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130 -2011)

《建筑施工临时支撑结构技术规范》(JGJ 300-2013)

《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

《钢管满堂支架预压技术规规》(JGJ/T194-2009)

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)

⑺ 操作规程:

《江西省建筑施工安全技术操作规程》(DB36/J002-2005)。

⑻ 计算及复算软件:

《施工现场安全设施计算及常用施工计算系统》V3.7.23.129专业版。

⑼ 招标文件、答疑、施工合同、2017.1.10专家论证审查报告。⑽。。。。。施工图纸。。

⑾ 本公司经验及工艺标准。

2、参建单位

业主单位:

设计单位:

监理单位:

施工总包:

勘察单位:

项目经理:***(一级建造师)

项目技术负责人:**(工程师)

总工期:910日历天

3、工程简介

工程名称:。。。。。

结构类型:主楼剪力墙结构、裙楼框架结构。

结构层数:地下1层、地上18层(1 # 楼)

地下1层、地上21层(2 # 楼)

地下1层、地上24层(7 地下1层、地上23层(8 地下1层、地上16层(9 # # # 楼、13 楼、12 楼、10 # # #

楼、14 楼)

# #

楼)

楼、11 楼) 地下1层、地上29层(19 地下1层、地上27层(20 # 楼)

# 楼)

建筑面积:地下室建筑面积29214.8m 2 总建筑面积151440.06m

2

施工单位:@@@@@@@ 建筑屋面檐口高度:54.80m (1 63.80m (2 # # #

# # 楼)

楼)

72.50m (7 楼、13 楼、12 楼、10 # # # 楼、14 楼) 楼) # 楼)

66.70m (8

47.20m (9

47.10m (11 84.10m (19 78.30m (20 # # # 楼)

楼)

楼) 标准层层高:2.90m

地下室层高:4.0~5.70m

二、重大危险源楼面结构设计概况

浇筑部位:地下室顶板楼面梁板

最大跨度:梁单跨最大跨度为10.0m 内。

最大层高:5.70m

主梁截面尺寸:400*1600、300*2100、400*1500、400*1400、400*1300、

300*1650、300*1600、300*1560、300*1400、400*1000、

300*1300、300*1000、300*950梁

次梁截面尺寸:300*900、300*800以下截面积梁

楼板的厚度:160mm 厚(室内)、250mm 厚(室外)

混凝土标号:C35(室外)

C25(室内)

支撑架基础:地下室底板(300厚C35混凝土、配筋为HRB400钢筋φ14@200

双向双层)

浇筑方案:商品砼、天泵输送

设置后浇带:已设;

是否高支撑高:是

三、楼面结构重大危险源分析与识别

根据《江西省危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》及《江西

省建筑与市政施工事故隐患分级管理实施办法》规定,本工程楼面梁板模板

高支撑系统重大危险源做如下分析与识别。

1、水平混泥土构件模板支撑系统高度

楼面支撑系统最大高度 5.70m,小于 8.0,为一般危险源,需要特别注意

的事项如下:

① 高度大于2m的作业面(包括高空、洞口、临边作业),因安全防护设

施不符合或无防护设施、人员未配系防护绳(带)等造成人员踏空、滑倒、

失稳等意外;

② 立杆间距或者步距过大,造成立杆受力过大而产生的失稳倒塌。

2、水平混凝土构件模板支撑系统跨度

模板支撑系统跨度小于10.0m为一般危险源,需要特别注意的事项如下:

① 立杆的纵、横、步距要满足设计计算要求;

② 立杆的纵、横水平拉杆步距一般不大于1200mm;

③ 纵、横水平扫地杆应全部按设计配置到位;

④ 采用刚性连墙件,连墙件水平方向遇框架柱设置,高度方向每步均设

置(刚性拉结,打抱柱箍)。

⑤ 沿大跨度主梁(400*1600、300*2100、400*1500、400*1400、400*1300、300*1650、300*1600、300*1560、300*1400、400*1000、300*1300、300*1000、300*950、300*900、300*800梁)设置纵向垂直剪刀撑(平行梁跨方向)和横

向垂直剪刀撑(垂直于梁跨方向)。

3、水平混凝土构件模板支撑系统施工总荷载

楼板最大厚度为250 mm厚,施工总荷载小于10 KN/m,为一般危险源;

2

需要特别注意的事项如下:

① 立杆的纵、横、步距要满足设计计算要求。

② 模板的主次楞间距满足设计计算要求。

③ 扣件按照计算小于 8KN 的时候可采用单扣件,大于 8KN 小于 12KN 需采用双扣件。采用可调顶托。可调顶托撑内采用双钢管。

④ 施工时采用的钢管壁厚不小于2.7mm。

4、水平混凝土构件模板支撑系统集中荷载

主梁400*1600、300*2100、400*1500、400*1400、400*1300(含施工荷载)集中荷载大于15KN/m,小于24KN/m,属二级重大危险源;需特别注意的

事项如下:

① 立杆的纵、横、步距要满足设计计算要求。

② 模板的主次楞间距满足设计计算要求。

③ 扣件按照计算小于 8KN 的时候可采用单扣件,大于 8KN 小于 12KN 需采用双扣件。采用可调顶托。可调顶托撑内采用双钢管。

④ 施工时采用的钢管壁厚不小于2.7mm。

★5、根据《江西省危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》、《江西省建筑与市政施工事故隐患分级管理实施办法》规定:

。。。。。危险性较大的分部分项工程辨识清单

梁截面尺寸(mm)

危险源具体内容

序号危险源名称轴线部位危险源分级

400*1600 300*2100 400*1500 400*1400 400*1300 施工集中线荷载大于15 KN/m,小于

24KN/m

高大模板

1 详图纸标注二级

(一层楼面)

① 主梁400*1600、300*2100、400*1500、400*1400、400*1300(含施工荷载)集中荷载大于15KN/m,小于24KN/m,属二级重大危险源;

② 依据《混凝土结构工程施工规范(GB50666-2011)》第 4.1.1 条及条

文说明判断本工程为重大模板支架工程,应编制专项施工方案,并请专家论 证。

四、梁板模板支撑的安全技术方案设计设想

1、主梁400*1600、300*2100、400*1500、400*1400、400*1300(含施工

荷载)集中荷载大于15KN/m ,小于24KN/m ,属二级重大危险源;考虑模板支 撑的强度、刚度及安全稳定性,拟用Φ48*2.7承插型轮扣式(规范统称为: 承插型盘扣式)钢管支撑架模架支撑体系,且支架体系步高控制在1.20m 。

2、梁底承重立杆支撑体系拟用Φ48*2.7 扣件式钢管支撑架+可调顶托组 合模架支撑体系。

3、模板拟用专业模板胶合板,梁板底楞木方料为 50*80,梁侧模楞木方

料为50*80等规格松方木。

4、承插型轮扣式支撑钢管及扣件式钢管支撑架+可调顶托组合模架支撑

计算时按Φ48*2.7验算,施工时钢管壁厚应不小于 2.7mm 配置。

五、地下室顶板楼面结构梁板模板支撑的配置技术参数

㈠、承插型轮扣式支撑钢管产品规格型号

1、立杆:

序号

型号 LG-240 LG-180 LG-120 LG-60 有效长度(m ) 2.40 规格 示意图例 示意图一 示意图二 示意图三 示意图四

1

Φ48*2.7 Φ48*2.7 Φ48*2.7 Φ48*2.7 2

1.80 3

1.20 4 0.60 2、横杆:

序号

1

型号 HG100 HG120 有效长度(m ) 1.00 规格 示意图例 示意图五 示意图六

Φ48*2.7 Φ48*2.7 2 1.20

㈡、梁板模板支撑架组合配置参数:

说明:

① 连接方式: 梁两边立杆用轮扣盘(设插销锁住扣接头);

楼板立杆均用轮扣盘(设插销锁住扣接头);

② 可调顶托内均设Φ48×2.7双钢管;

③ 应根据支撑高度实际情况组合套插的立杆段、可调托座和可调底座。

1、400*1600、300*2100、400*1500、400*1400、400*1300、300*1600、300*1650、300*1560、300*1400梁模板盘扣式钢管支撑的配置(用于地下室顶板楼面):

⑴ 盘扣式钢管支撑配置:

① 立杆3根为一排(已含梁底1根扣件式承重立杆),立杆纵向排距(m):0.50;梁两侧立杆间距(m):1.0;纵横水平杆步距(m):1.20;高支撑模架体系搭设最大高度(m): 5.70;

② 立杆采用的钢管(mm):Φ48×2.7;

立杆配置:可调底座+1根LG240+1根LG120+可调顶托;

梁底的1根承重立杆按普通直角扣件连接钢管配置,为Φ48×2.7钢管+可调顶托(顶托内设Φ48×2.7双钢管);

③ 连接方式: 两边立杆用轮扣盘(设插销锁住扣接头),梁底的1根承重立杆按普通直角扣件连接。

④ 纵横水平扫地杆距地(m):0.35~0.50

⑵ 梁模板及楞木配置:

① 板底楞木连接方式:方木楞,其规格为50*80mm;其间距(mm): 150 ;

② 模板采用18厚胶合板。详图一、图二

⑶ 梁侧模板参数

主楞间距(mm):100mm+300mm*3(300*2100梁主楞为 (mm)为100,300*5)次楞间距(mm):300mm;

穿梁螺栓水平间距(mm):600mm;

间距(mm):100,300*3(300*2100梁间距(mm)为100,300*5)

穿梁螺栓直径(mm):M14mm(主楼四周高低跨变化梁处用止水螺栓);

主楞龙骨材料:钢楞;

钢管为48×2.7;

主楞合并根数:2;

次楞龙骨材料:木楞,宽度50mm,高度80mm;

2、400*1000、300*1300、300*1000、300*950梁模板盘扣式钢管支撑的

配置(用于地下室顶板楼面):

⑴ 盘扣式钢管支撑配置:

① 立杆3根为一排(已含梁底1根扣件式承重立杆),立杆纵向排距(m):1.0;梁两侧立杆间距(m):1.0;纵横水平杆步距(m):1.20;高支撑模架

体系搭设最大高度(m): 5.70;

② 立杆采用的钢管(mm):Φ48×2.7;

立杆配置:可调底座+1根LG240+1根LG180 +可调顶托;

梁底的1根承重立杆按普通直角扣件连接钢管配置,为Φ48×2.7钢管+可调顶托(顶托内设Φ48×2.7双钢管);

③ 连接方式: 两边立杆用轮扣盘(设插销锁住扣接头),梁底的1根承

重立杆按普通直角扣件连接。

④ 纵横水平扫地杆距地(m):0.35~0.50

⑵ 梁模板及楞木配置:

① 板底楞木连接方式:方木楞,其规格为50*80mm;其间距(mm): 150 ;

② 模板采用18厚胶合板。详图三、图四

⑶ 梁侧模板参数

主楞间距(mm):100mm+300mm*1;

次楞间距(mm):300mm;

穿梁螺栓水平间距(mm):600mm;

穿梁螺栓竖向间距(mm):100mm+300mm*1(300*1300梁为(mm)100,300*2);

穿梁螺栓直径(mm):M14mm(主楼四周高低跨变化梁处用止水螺栓);

主楞龙骨材料:钢楞;

钢管为48×2.7;主楞合并根数:2;

次楞龙骨材料:木楞,宽度50mm,高度80mm;

3、300*900、300*800以下截面积梁模板支撑的配置(用于地下室顶板楼面):

⑴ 盘扣式钢管支撑配置:

① 立杆2根为一排,立杆纵向排距(m):1.0;梁两侧立杆间距(m):1.0;纵横水平杆步距(m):1.20;高支撑模架体系搭设最大高度(m):5.70;

② 立杆采用的钢管(mm):Φ48×2.7;

立杆配置:可调底座+2根LG180+1根LG60+可调顶托;

③ 大梁水平(沿梁垂直方向)横杆均为HG-100,净宽为1.0m;

大梁纵向(沿梁跨方向)横杆均为HG-100,净宽为1.0m

④ 连接方式: 两边立杆用轮扣盘(设插销锁住扣接头)。

⑤ 纵横水平扫地杆距地(m):0.35~0.50

⑵ 梁模板及楞木配置:

① 板底楞木连接方式:方木楞,其规格为50*80mm;

木方的间隔距离(mm): 150 ;

② 模板采用18厚胶合板。详图五、图六

⑶ 梁侧模板参数

主楞间距(mm): 100mm+300mm*1;

次楞间距(mm):300mm;

穿梁螺栓水平间距(mm):600mm;

穿梁螺栓竖向间距(mm): 100mm+300mm*1;

穿梁螺栓直径(mm):M14mm;

主楞龙骨材料:钢楞;

截面类型为圆钢管48×2.7;

主楞合并根数:2;

次楞龙骨材料:木楞,宽度50mm,高度80mm;

承插盘扣式模板支撑架施工方案

海慧·东城1号建设项目 承 插 盘 扣 式 模 板 支 撑 架 施 工 案 编制单位:省弘毅建设集团有限公司 编制日期:二0一六年三月

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、盘扣式脚手架概述 (6) (一)构配件介绍 (6) (二)构配件材料要求 (8) (三)施工要点 (9) (四)设计荷载 (9) 四、盘扣式脚手架设计 (10) (一)梁模板 (10) (二)板模板 (10) (三)剪力墙模板 (11) 五、附图 (12) (一)梁支模大样图 (12) (二)标准层支模示意图 (12) (三)板支模大样图 (13) (四)剪力墙支模大样图 (13) (五)连墙件布置 (13) 六、施工工艺 (14) (一)放线测量 (14) (二)模板制作 (15) (三)支模架安装搭设 (15) (四)支模架验收 (16) (五)混凝土浇筑 (16) (六)模板拆除 (17) 七、质量标准 (18) 八、安全措施 (19) 九、应急预案 (21) 十、计算书 (23) (一)梁模板 (23) (二)板模板 (34) (三)墙模板 (38)

海慧·东城1号工程承插盘扣式模板支撑架施工案本案适用3#、6#、10#、4#、5#楼标准层梁、板模板支撑。墙柱模板仍采用18mm厚七夹板,背楞体系选用50×50×3mm的双拼钢管和50×100木枋进行加固,详见《主体结构施工案》。 一、编制依据 1、《建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010); 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2011 3、《建筑施工模板安全技术规》JGJ162-2008 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5、《建筑结构荷载规》GB50009-2012 6、施工图纸; 7、《海慧·东城1号三批次工程施工组织设计》; 二、工程概况 1.一般概况 海慧·东城1号建设项目建筑面积约99016.58㎡,其中地下室建筑面积29388.95㎡。工程围:地上部分建筑包括3#、6#、10#、4#、5#楼、地下部分地下室。3#楼32层(高层居住建筑);6#楼24层(高层居住建筑);10#楼

高大模板支撑专项施工方案

目录 1.工程概况及编制依据 .............................................................................. - 1 - 1.1工程概况 ........................................................................................... - 1 - 1.2编制依据 ........................................................................................... - 2 - 2.施工组织架构、人员配备及职责 ............................................................ - 2 - 3.施工部署................................................................................................ - 7 - 3.1 施工目标 ....................................................................................... - 7 - 3.2 模板选型 ....................................................................................... - 7 - 3.3 模板工程施工准备工作 .................................................................. - 7 - 3.4 模板工程施工工序 ......................................................................... - 8 - 4.模板工程施工工艺 ................................................................................. - 9 - 4.1模板支撑体系设计 .......................................................................... - 9 - 4.2模板支撑工程施工技术 ................................................................. - 11 - 4.2.3 混凝土浇捣 .............................................................................. - 12 - 4.2.4 模板的拆除 .............................................................................. - 13 - 5.质量保证措施 ...................................................................................... - 15 - 5.1 质量要求 ..................................................................................... - 15 - 5.2 质量保证措施 ............................................................................ - 16 - 6.模板支撑工程安全技术措施............................................................ - 16 - 6.1 模板支撑工程注意事项 ................................................................ - 16 - 6.2 安全生产保证措施 ....................................................................... - 18 - 7.安全生产应急预案 ............................................................................... - 19 - 7.1应急组织架构 ............................................................................... - 19 - 7.2 救援器材准备 .............................................................................. - 25 - 7.3 应急知识培训 ............................................................................ - 25 - 7.4 事故报告.................................................................................... - 26 - 7.5应急预案 ...................................................................................... - 26 - 8.施工使用、工程监测措施..................................................................... - 31 - 8.1施工使用的要求 ................................................................................ - 31 - 8.2支架模板结构设计的安全有效使用期 ..................................................... - 31 - 8.3模板工程监测 ................................................................................... - 31 - 9.模板支撑体系验算 ............................................................................... - 33 - 9.1 A类梁(200×1100)梁盘扣式钢管模板支撑计算书 ................................. - 33 - 9.2 B类板(150)盘扣式钢管楼面模板支撑计算书 ....................................... - 44 - 10.附图................................................................................................... - 52 -

盘扣式支架专项施工方案

支撑架专项施工方案 编制: 审核: 批准: 2015年9月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1工程地点 (1) 2.2结构特征 (1) 2.3施工平面图及立面图 (4) 2.4支架的应用具体位置 (4) 2.5支撑系统选择 (4) 三、施工计划 (5) 3.1施工进度计划 (5) 3.2材料工具及机械设备计划 (6) 四、施工工艺技术 (7) 4.1模板支架形式技术参数 (7) 4.2工艺流程 (10) 4.3施工方法 (17) 4.4检查验收 (19) 五、施工安全保证措施 (21) 5.1组织保障 (21) 5.2技术措施 (21) 5.3应急预案 (22) 六、劳动力计划 (26) 七、相关图纸及计算书 (28)

一、编制依据 二、工程概况 2.1工程地点 ******改建工程工程起点位于********************南侧,之后穿过******山体,在白泉镇与现329国道(即白沈线)相接,终点与平东线相交。全程共有隧道7条,互通5处,设计时速达到80公里。路线全长49.08公里。其中***至勾山段西起*****十字路口,东至临城缸兆岭,路线全长10.576公里。其中白泉至深坑岭长约6.27公里,采用六车道加两辅道,路基总宽44m;深坑岭至缸兆岭增设高架桥,总长4.3公里(含接线路),选择结构为现浇预应力混凝土连续箱梁,采用主线高架双向六车道,路基总宽度49m,高架桥宽26.5m,辅道地面双向四车道,全线设置上下匝道3对。第4合同段起点桩号K38+042.000,终点桩号K41+979.000。本合同段共设桥梁2276.04m/4座,其中特大桥1901m/1座,大桥362m/2座,小桥13.04m/1座;涵洞9道。 2.2结构特征, 临城高架上部结构采用预应力砼现浇箱梁,跨径布置为:20*30+(35+55+35)+18*30+(40+60+40)+21*30+(40+60+40)+36*30+(40+60+40)+8*3

模板扣件钢管高支撑架施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、计算依据 (2) 三、楼面模板计算书 (2) 四、梁模板计算书 (7) 五、模板支撑体系搭设 (17) 六、主要项目施工技术措施 (18) 七、技术质量保证措施 (20) 八、安全生产保证措施 (21)

一、工程概况 河南省××××大厦工程位于郑州市××路3号,总建筑面积17406.3平方米,结构类型为:框架结构,总层数为14层,地上13层, 地下1层。 本工程1-3层2-6/A-B和4-6/A-C轴梁板高度为10.4米,3-5层4-6/A-D轴梁板高度为8.4米,6-9层4-6/B-C轴梁板高度为12.6米,属于高架支模施工,且梁跨度为16米,为预应力梁。 楼面设计活荷载: 室外 10.0 KN/m2 网络机房、新风机房、绿化中庭、档案室 5.0 KN/m2 走廊 3.5KN/m2 大会议室、多媒体视频会议室 3.0KN/m2 普通会议室、办公室、洗手间 2.0KN/m2 二、计算依据 1、根据中国建筑科学研究院设计的《安全设施计算及专项施工方案系统》软件 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 3、《施工手册》第四版。 4、施工图:结施19-结施41。 5、工程力学第一分册。 6、钢管φ48×3.5的截面积4.89cm2,重量3.84kg/kg,截面惯性矩I=12.19cm4,截面最小抵抗矩W=5.08cm3(施工手册P457表8-6)。 三、楼面模板计算书 基本信息:1-3层模板支架搭设高度为10.3米,3-5层模板支架搭设高度为7.7米,6-9层模板支架搭设高度为12.6米,板厚0.1米。计算高度按12.6米计算。 搭设尺寸为:立杆的纵距b=1.0米,立杆的横距l=1.0米,立杆的步距h=1.8米。采用的钢管类型为φ48×3.5。方木间距为100/4=250mm。 模板采用18mm厚胶合板,模板自重0.35KN/m2,钢筋砼自重24KN/m3,倾倒砼时荷载按3KN/m2(按溜槽加1KN/ m2,施工手册P514表8-66),施工活荷载1KN/m2。荷载分项系数取值见施工手册P514表8-67。取1跨为计算单元。

模板内支撑体系脚手架施工方案

XXXXXXXXXXXX工程 模板内支撑 体系脚手架 施 工 方 案 编制单位: XXXXXX建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二0XX年九月

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、脚手架材料选择和质量规定 (1) 4、脚手架的搭设、使用和拆除的一般规定 (4) 5、施工准备 (7) 6、主要施工方法 (8) 7、计算书 (9)

1、工程概况 本工程XXXXXXXX投资建设,XXXXXXXXX设计院设计,由XXXXX监理有限公司进行工程监理,XXXX建筑工程有限公司组织施工。建设地点:XXXXXXX,工程名称:XXXXXX,总建筑面积2516.02㎡,结构框剪结构,建筑安全等级一级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。建筑物总高度为15.3m。 2、编制依据 2.1 施工图,施工组织设计; 2.2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001); 2.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2.4 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93); 2.5 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 2.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2.7 《建筑施工手册》(第四版) 3、脚手架材料选择和质量规定 结合本工程结构特点以及钢管刚度好、强度高的优点,本工程脚手架采用扣件式钢管脚手架,在选材方面需遵循以下原则: 3.1钢管 3.1.1脚手架钢管使用租赁钢管。

承插型盘扣式模板支撑体系方案.

五峰天宇公司随迁职工生活安置小区 模 板 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

湖北城乡建设有限公司 二O一二年十二月 第一章工程概况 一、编制依据 1、编制依据 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 2002年版 《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规范》JGJ6-99 《住宅建筑规范》GB50368-2005 建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规范JGJ231-2010 建筑结构荷载规范GB50009-2001 高层混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-2002 国家、建设部、湖北省颁发的现行设计规范、施工规范、技术规程质量检验评定标准及验收办法 建筑、结构施工图纸 施工组织设计 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011 建设工程质量管理条例 中华人民共和国建筑法 建筑业十项新技术及其应用 厂家提供的模板参数

2、编制说明 a)确保工期原则 b)合理优化、优质高效的原则 c)安全第一的原则 d)坚持技术先进性,科学合理性,经济实用性相结合的原则 e)实施项目管理,通过对劳动力、设备、材料、资金、技术信息的优化配置,实现成本、工期、质量和社会信誉的预期目标效果。 二、工程概况 1、工程概述 五峰天宇公司随迁职工安置小区(1#--4#)位于五峰县渔洋关镇唐家冲。建筑高度分别为1#:68.4米、,2#:72.4米、3#:75.4米、4#:78.4米,总建筑面积约为46253.8平方米。结构形式为钢筋砼框架剪力墙结构。 2、承插型盘扣式支撑体系的选择 拟采用承插型盘扣式支撑体系进行梁板钢筋混凝土的浇筑支撑,承插型盘扣式支架式一种高度灵活的多功能支撑架,以立杆部件为基础,立杆上配置锥扣式盘扣插座连接其他部件,使整个结构牢固稳定。 盘扣式支架具有承载力大、稳定性好、零部件安装便捷、安全性好、耐久性好,可适应变化复杂的截面以及可适用吊车整体吊装的特点,在本工程中应用不但可以节约成本还可以加快使用进度,节约木材,可以取得良好的经济效益和社会效益。 3、高分子塑钢模板的选择 属于组合型小模板,由热塑性复合材料制成。模板包括平板模、阴角模、连

2020年(建筑工程管理)高大模板支护施工方案

(建筑工程管理)高大模板支护施工方案

湄潭县国际温泉旅游度假城(酒店)1号楼建设工程 高大模板支护施工方案 编制单位:贵州中工建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 贵州中工建筑工程有限公司 2012年12 月28日

工程要点: 一、为了满足本工程1#楼7米层三根大梁(断面500x2000、跨度为19500)模板支撑的钢度和强度,及混凝土结构荷载和施工荷载的承载能力,使模板不变形、不倾斜、不摇晃,搭设拆除方便及确保施工安全,建立大模板的专项施工方案如下:采用扣件式钢管搭设成满堂脚手架的型式作为高支模的支撑,主要构件由立杆、大横杆、小横杆、斜杆和底座组成各种杆件采用外径4.8㎜,壁厚3.5㎜的焊接钢管,立杆、大横杆和斜杆的长度为5m,重量23kg,小横杆长1-1.5m,扣件采用十字扣,旋转扣和一字扣,底座选用木枋3000×200×50作底座(垫板)。 二、模板材料: a.柱模、梁模、板模均选用胶合板作各构件模板,胶合板规格为1830×915×18。 b.木枋:2000×80×80和2000×100×50。 c.拉接铁件:用短钢管抱柱子以增强联接强度。 d.支撑用直径48壁厚3.5焊接钢管。扣件式满堂脚手架作承重支撑。 e.托木:选用2000×80×80的木条。

三、模板支撑方式 梁板分别构成相对独立的支撑体系,梁板支撑采用大横杆连成一个整体的钢架网再用斜支撑(剪刀撑)加强钢支撑的整体钢度和稳定性,用扣件式钢管脚手架搭设成满堂钢架作支撑特别注意:①在每根大梁下的立杆每隔0.5m设置一道,支撑每隔0.5m 设置一道且每个支撑设置一根小横杆,大横杆步距为1.5m○2在大断面梁砼浇筑时,负一层的梁、板支撑不但不能拆除,并且还要进行加固处理(在负一层三根大梁的位置采用相同的加固方式),防止上部传下来的荷载影响该部位梁、板,确保施工的质量安全。③搭设时必须控制好各梁底,底标高减去模板厚度和托木高度,才是支撑最终搭设高度。④按照规定的构造尺寸进行搭设。⑤及时与结构拉结以确保搭设过程的安全。⑥拧紧扣件(拧紧程度应适当)。⑦有变形的杆件和不合格的扣件严禁使用。⑧搭设时工人必须佩挂安全带。对没有搭完成的脚手架,在每天收工时,一定要确保架子的稳定,以免发生意外。搭设顺序为:摆放扫地杆(贴近地面的大横杆)—逐根树立立杆。随即与扫地杆扣紧—装扫地小横杆并与立杆和大横杆扣紧—安第一步大横杆(与各立杆扣紧)—安第一步小横杆—安第二步大横杆—第二步小横杆—加设斜撑杆(上端与第二步大横杆扣紧在装设两道连墙杆后方可拆除)—第三、第四步大横杆交叉连接扣紧—按各梁

盘扣式脚手架模板及支撑架专项施工方案[精品文档]

一、工程概况 工程名称:*** 建设单位:*** 监理单位:*** 设计单位:*** 勘察单位:*** 施工单位:*** 建设地点:*** ***工程位于***,合同总价约***万元,总建筑面积约8.9万平方米,地下3层约3.6万平方米,地上8层约5.3万平方米的商业楼。 ***工程建筑结构的安全等级为二级,属于钢筋混框架结构。所在地区抗震设防烈度为7度,地上部分抗震等级一级,地下负一层塔楼相关范围抗震等级一级,地下负一层非塔楼相关范围抗震等级三级,地下负二层抗震等级二级,地下负三层抗震等级三级。结构使用年限为50年。地下室防水等级为Ⅱ级,屋面防水等级一级。建筑物防火分类一类,耐火等级一级。建筑物人防等级6级,人防建筑面积7830平方米。 本工程为1栋商业楼,地下3层,地上8层,其中地下负二、三层高均为4米,地下负一层高为5米,地上一层高为5米,地上2至7层高均为4.8米,地上8层高为4.65米。建筑总高度43.25米。

本方案为采用盘扣式脚手架的模板及支撑架专项施工方案。适用于5m及以下支模区域。本工程盘扣支模位置为:

本工程盘扣支模支撑说明: 因该工程模板结构种类较多。该工程选取400*900(层高5.m)、300*1000(层高5.m)、180板(层高5m)、人防300板(层高5m)进行计算,计算设计按最不利状况设计。自动扶梯、夹层中庭等位置支模高度超过5m及以上区域另编制高大支模专项方案。 另:梁高700-1000mm加对拉螺杆一道。间距900mm。

二、编制依据 1.《建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程》DBJ 15-98-2014 2.《混凝土结构工程质量验收规范》GBJ50202-2002(2011版)。 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ33-2011。 4、《建筑工程模板施工手册》 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 6、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ126-2008) 7、《钢管脚手架扣件》(GB15831) 8、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011); 10、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 11、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号) 12、《建筑工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号) 三、盘扣式脚手架介绍 盘扣式脚手架全称为多功能盘扣式脚手架,广东省地方规范标准称其为承插型套扣式钢管脚手架。它是由承插型盘扣式钢管支架衍生出来的一种新型建筑支撑系统。与盘扣式钢管支架相比具有承载力大,搭建速度快,稳定性强,易于管理等特点。 盘扣式脚手架在脚手架发展史上实现了三个第一:即“第一个”实现了钢管脚手架在结构上无任何专门的锁紧零件;“第一个”实现了在钢管脚手架上无任何活动零件;“第一个”实现了我国对整体新型钢管脚手架的自主知识产权。该产品已被普遍使用于路桥、市政工程中,在房建工程中正被广泛运用。 (一)、盘扣式脚手架的特点 盘扣式脚手架是新型的一种便捷式支撑脚手架,它有点类似盘扣架又优于盘扣架,其主要特点是: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件; 3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4、受力性能合理; 5、可以自由调节; 6、产品标准化包装; 7、组装合理,它的安全性、稳定性好于、优于门式脚手架; 8、实践中表明,作为梁跨度在15m以内,净空层高度在12m一下的单跨、多跨连续梁、

模板高支撑架施工方案

中煤建安公司第七十二工程处 专项施工方案设计 工程名称:唐家会煤矿副井井塔模板高支撑施工方案 文件编号: 受控标识: 实施日期:年月日 中煤建安公司第七十二工程处唐家会项目部

专项施工方案审批表

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况: (4) 三、施工准备 (5) 1、技术准备: (5) 1.1主任工程师组织,技术、生产人员熟悉图纸。认真学习掌握施工图的内容、要求和特点, 同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点作好记录,通过会审对图纸中存在的问题,与设计、甲方、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸,制定出模板初步设计方案。 (5) 2、材料准备: (5) 三、施工工艺 (5) 2、各杆搭设顺序: (6) 3、各杆搭设要求 (6) 4、模板架体拆除 (7) 5. 剪刀撑的搭设要求: (8) 6、模板支架的构造要求: (8) 7.立杆步距的设计: (8) 8.整体性构造层的设计: (8) 9.剪刀撑的设计: (9) 10.顶部支撑点的设计: (9) 11.支撑架搭设的要求: (9) 12.施工使用的要求: (9) 四、质量控制 (10) 五、质量要求 (10) 六、安全要求 (10) 七、成品保护 (12) 八、监控措施及应急预案 (12) 九、支撑体系验算 (12) 1、一层支撑体系验算: (12) 2、二层、三层支撑体系验算(两层梁板基本一致,取一层进行验算) (32) 3、四层支撑体系验算 (47)

副井井塔模板高支撑架施工方案 一、编制依据 1.1唐家会煤矿副井井塔工程施工图纸(S1332-607-1~33) 1.2副井井塔工程施工组织设计 1.3规范和规程: 1.3.1混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-2002) 1.3.2高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002) 1.3.3建筑施工手册(第四版) 1.3.4品茗脚手架智能计算软件 1.3.5建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 1.3.6建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91) 1.3.7建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 1.3.8《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况: 本工程为唐家会煤矿副井井塔工程,位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇唐家会煤矿,基础结构为筏板基础,主体结构为框架剪力墙结构,总高度为66m,建筑体积为34257.96m3。混凝土全部采用商品混凝土进行浇筑。 井塔共四层梁板,一层层高为19.5m,板厚为200mm,二层层高为8.5m,

模板支撑架专项施工方案常见问题解析

模板支撑架专项施工方案常见问题解析 发布时间:2014-02-26 【摘要】模板支撑架专项施工方案是建筑施工最常用的方案之一,方案内容因工程不同而存在差异,不同的人员所编制的内容也千差万别。本文对参与专项方案论证积累的经验进行总结提炼,对方案中常见的问题进行了解析。 【关键词】模板方案问题解析 前言 模板工程是建筑施工过程中一项基本的措施,建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)及《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号)中规定模板工程及支撑体系为危险性较大分部分项工程,应当编制专项施工方案,其中超过一定规模的还要组织专家论证。 近年来,与模板工程相关的规范标准不断增多、不断更新,很多规范标准存在交叉,但要求又不尽相同,给方案编制人员选择构造措施及演算时造成一定的困难。随着施工技术的发展和创新,各种新型模板如大钢模、塑料模板、铝合金模板等不断应用于工程施工中,模板支撑体系也有钢管扣件脚手架、承插式支架、门式架、钢支柱等多种类型,现以广泛使用的钢管脚手架模板施工方案为例,来分析其编制过程中常遇到的问题。 1、对工程特点、施工环境没有进行深入研究及详细描述 工程特点、施工环境是编制方案的基本依据,对模板支撑体系选择、搭设方式有决定性的作用,在方案编制前必须对现场实际情况及施工图纸进行深入研究,发现模板工程的特点、难点及方案实施的可能性,依据实际情况采取必要的构造措施、施工措施和管理措施,使施工方案具有较高的经济性、适用性、可操作性。从评审情况看,很多施工方案在描述工程概况时,一般仅叙述该工程层高、板厚、梁截面尺寸等基本情况,未有针对性地将基础情况、建筑物不规则形状和空间、施工环境、方案实施阶段气候特点、构造特点和难点等特殊情况进行详细描述,导致方案缺乏针对性。 2、方案选用材料与实际使用材料不符 方案编制前应对地方材料供应情况进行充分地调研,并在材料进场后进行抽样检查,出具检查、检验报告作为方案编制的依据。本节以钢管和可调托撑为例进行说明。 钢管:规范要求钢管支撑架使用φ48.3×3.6的钢管,这与欧洲标准EN12811-1:2003规定的脚手架用管外径为48.3mm一致,实际方案编制一般取φ48×3.0,而租赁市场上钢管规格普遍为

高大模板施工方案(1)

施工方案 工程 高大模板施工方案 批准: 审核: 编制: 目录 1工程概况 (2) 2 施工方案 (2) 2.1 材料选择 (2) 2.2 施工顺序 (3) 2.3梁模板的支设 (4) 2.4板模板的支设 (5) 2.5模板支架的构造要求 (5) 2.6混凝土施工的要求 (5) 2.7模板拆除 (5) 3 主要资源计划 (8) 3.1劳动力需求计划 (8) 3.2 材料及机具需求计划 (9) 3.3 检验及测量设备需求计划 (10) 4施工要求及质量安全保证措施 (10) 4.1施工要求 (10) 4.2施工控制要点及技术措施(验收、使用与拆除) (10)

4.3组织及管理措施 (11) 4.4安全技术措施 (11) 5编制依据 (12) 6附件计算书 (12)

1 工程概况 本工程结构形式为框架核心筒结构,建筑面积为43530平米,地上25层,高度98.9米,其中6-1∽6-3/6-A∽6-E区域内一层顶,二层顶均无顶板,至三层顶方有顶梁板,主要框架梁截面尺寸为300×600mm,300×800mm,300×900mm,400×800mm,600×650mm,500×1000mm。 梁最大截面为500×1000mm,板厚为150mm。三层顶板的标高为12.45米,属于高大模板支撑系统。必须严格按《山东省建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证暂行办法》的有关要求进行编制、审查、论证、审批、实施和监督管理。 2施工方案 本方案主要为大模板施工方案。墙、柱模板的支设按照模板工程施工方案施工。 2.1材料选择 使用12mm厚1220mm×2440mm覆膜竹胶板作为面板;使用50mm×80mm方木为次龙骨(兼做拼口木)及φ48mm×3.5钢管为主楞骨;使用φ14mm对拉螺栓作为梁的加固系统;以φ48mm钢管搭设的整体扣件式满堂脚手架作为梁、板的垂直支撑系统。底座选用厚度为50mm 的木垫板,长度不少于2跨。立杆端部采用可调顶托。 2.2施工顺序 地上主体结构按照《施工组织设计》的要求进行施工,各施工单体模板支设的顺序为:柱→剪力墙→梁板→梯。 楼板、梁模板施工工艺:定位放线→支设满堂脚手架→支设梁底模→核对标高及位置→支设梁侧模→梁模边方木加固→支设板模底部横杆→铺设板模方木楞骨→铺设板模→校正位置、修补边角及拉结固定。 楼板、梁模板支设楼板及梁模板,采用12mm厚高强度竹胶板作面板,50mm

盘扣式脚手架支撑方案

晋江田美小区B地块南区(汇景城)工程 模板工程专项施工方案(承插型盘扣式钢管支撑体系) 福建省惠房建设工程有限公司 目录

二、工程概况3 三、模板工程安装方案4 四、施工工艺流程及劳力组织3 五、模板施工技术要求6 六、安全注意事项11 七、应急预案14 八、模板工程设计计算15 一、编制依据 1、《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全 生产管理条例》、《福建省建设工程安全生产管理办法》等法律、法规; 2、《危险性较大分部分项工程安全生产管理办法》等住房和城乡建设部、 省住建厅、市住建局的相关规范性文件; 3、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 5、《混凝土结构工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-010-2003); 6、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008); 7、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010); 8、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008); 9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); 10、《建筑施工手册》第三版; 11、深圳市建筑科学研究院有限公司设计的本工程施工图纸;

12、本工程的施工组织设计等。 二、工程概况 1、建设各方主体: 晋江田美小区B地块南区(汇景城)工程A2#、B3#、F2#楼位于晋江市世纪大道旁九十九溪南侧处。建设单位为卓辉(福建)置业有限公司,设计单位为深圳市建筑科学研究院有限公司,监理单位为福州弘信工程监理有限公司,施工单位为福建省惠房建设工程有限公司。 2、建设规模: A2#楼:9471.97㎡,24层;B3#楼:9095.25㎡,24层;F2#楼:9936.03㎡,24层。首层高4.85m,标准层层高均为2.9m。 3、模板工程概况: 本工程各标准层的梁板模板支撑拟采用承插型盘扣式钢管支撑体系。非标准层梁板模板支撑采用扣件式钢管支撑体系。 梁、板、柱、墙主要截面尺寸表

盘扣式脚手架模板及支撑架专项施工方案-图文

盘扣式脚手架模板及支撑架专项施工方案-图文 以下是为大家整理的盘扣式脚手架模板及支撑架专项施工方案-图文的相关范文,本文关键词为盘扣,脚手架,模板,撑架,专项,施工,方案,图文,工程,概况,您可以从右上方搜索框检索更多相关文章,如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友,您可以在教育文库中查看更多范文。 一、工程概况 工程名称:***建设单位:***监理单位:***设计单位:***勘察单位:***施工单位:***建设地点:***

***工程位于***,合同总价约***万元,总建筑面积约8.9万平方米,地下3层约3.6万平方米,地上8层约5.3万平方米的商业楼。 ***工程建筑结构的安全等级为二级,属于钢筋混框架结构。所在地区抗震设防烈度为7度,地上部分抗震等级一级,地下负一层塔楼相关范围抗震等级一级,地下负一层非塔楼相关范围抗震等级三级,地下负二层抗震等级二级,地下负三层抗震等级三级。结构使用年限为50年。地下室防水等级为Ⅱ级,屋面防水等级一级。建筑物防火分类一类,耐火等级一级。建筑物人防等级6级,人防建筑面积7830平方米。 本工程为1栋商业楼,地下3层,地上8层,其中地下负二、三层高均为4米,地下负一层高为5米,地上一层高为5米,地上2至7层高均为4.8米,地上8层高为4.65米。建筑总高度43.25米。 1 盘扣式模板支架专项施工方案 本方案为采用盘扣式脚手架的模板及支撑架专项施工方案。适用于5m及以下支模区域。本工程盘扣支模位置为: 位置层高梁截面300×500、400×800、300×600、300×700、200×500、250×600、200×600、300×1000、400×900、400×600、400×800等300×500、400×800、300×600、300×700、200×500、250×600、200×600、300×1000、400×900、400×600、400×800等200×800,200×600,200×500,200×400,250×600,200×300,200×400,400×板厚支承立杆/地基情况负二、三

盘扣式脚手架施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、编制范围 (2) 四、工程概况 (2) 六、桥墩脚手架搭设物资设备配备 (2) 七、桥墩脚手架施工方法 (3) 八、质量保证措施 (8) 九、安全保证措施 (9) 十、附件 (10)

盘扣式脚手架施工方案 一、编制依据 1、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)东南上行联络线特大桥施工图》沪通平安施(桥)-49; 2、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)东南下行联络线特大桥施工图》沪通平安施(桥)-47; 3、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)平东特大桥施工图》沪通平安施(桥)-01; 4、《新建铁路上海至南通铁路(南通至安亭段)南通西高架站特大桥施工图》沪通平安施(桥)-02-I; 5、《(桥)参-Ⅱ-02-时速200公里双线圆端形实体墩》; 6、《(桥)参-Ⅱ-05-双线连续梁等特殊跨度桥墩》; 7、《单线圆端形实体桥墩》(图号:通桥(2012)4103-I) 8、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 9、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 10、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)。 二、编制目的 明确墩身施工脚手架搭设方法和注意事项,保证施工过程的安全性,保证我标段桥墩施工顺利进行。

三、编制范围 适用于沪通铁路站前I标段东南上下行联络线特大桥、平东特大桥、南通西高架站特大桥桥墩脚手架施工作业。 四、工程概况 沪通铁路站前工程I标里程范围:DK0+000~DK11+920.11,宁启改线:K253+800~K255+900,东南上下行联络线: LSDK0+000~LSDK4+250.74、LXDK0+000~LXDK2+791.62,正线长11.92km,改线长8.142km。 本标段共新建特大桥5座,共15532.47米,其中东南上行联络特大桥桥长3725.47m,东南下行联络特大桥桥长2528.15m,平东特大桥桥长1845.36m;南通西高架站特大桥桥长2139.81m,长江大桥北引桥桥长5294m;本标段设计墩柱形式多样,分别为单线圆端形桥墩(配T梁)、单线圆端形桥墩(配箱梁)、双线圆端形桥墩、双线圆端形空心桥墩,其中长江大桥北引桥采用墩身模板外挂作业平台的方式进行作业,东南上行联络特大桥,东南下行联络特大桥,平东特大桥,南通西高架站特大桥采用盘扣式脚手架进行墩身作业。五、桥墩脚手架搭设人员配备 每个架子队按照施工进度要求组织桥墩施工队伍进行施工,每个桥墩施工队伍配备5名具有脚手架搭设经验和特种操作资格证书的架子工,负责墩身施工所需防护支架搭设。 六、桥墩脚手架搭设物资设备配备 每个架子队桥墩施工物资设备配置见下表:

高大模板支撑系统专项工程施工组织设计方案

目录 1、工程概况 (1) 2、编制说明 (1) 3、施工顺序计划及劳动力计划 (2) 4、施工工艺技术 (4) 5、施工操作工艺 (6) 6、施工安全保证措施 (11) 7、施工应急救援预案 (18) 8、劳动力计划 (27) 9、计算书与相关图纸 (27) 10、梁跨度方向钢管计算 (39) 11、立杆稳定性计算 (39) 12、立杆承载力计算 (41) 13、板模板计算书 (41)

1、工程概况 沙坪坝新桥110kV变电站工程位于市沙坪坝区,本变电站设计为户变电站,全站仅配电综合楼一幢建筑物,为钢筋混凝土框架结构,该建筑共四层,地下一层,地上三层,建筑高度12.6m。该层结构的9.4米层,梁截面尺寸主要有250×600mm、250×800mm、300×1000mm,板厚120mm,设计楼面标高为9.4米,然而0米至9.4米之间仅5.0米层设有框梁结构,在施工该结构时最大梁底实际支模高度为9.4米,主变室模板支撑架直接从0.00米层上搭设,搭设超过8米,根据规要求该层结构施工方案属于高支模的特殊施工方案,应该编制专项施工方案。 1.1、脚手架支撑概况 本工程的模板支撑较复杂,有2个区域存在高大模板支撑体系,这2个区域为:(1)110kVGIS室:④-⑧、A-E轴线围。 (2)主变压器室:①-⑧、G-E轴线。

2、编制说明 本专项方案编制容主要依据市建设厅关于印发《高大模板扣件式钢管支撑体系施工安全管理规定》的通知及《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的要求,包括:编制说明及依据、工程概况、设计方案、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、计算书及相关图纸。 2.1、编制依据 1.沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工合同; 2.《沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工组织设计》; 3.设计图纸文件; 4.国家、省、市法律法规 (1)《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令[第9号]) (2)住建部《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》(建质 [2009]87号) (3)住建部《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》(建质电[2003]35号) (4)《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号) (5)《市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》(渝建发[2014]5号) (6)《关于规危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证工作的通知》(渝 建发【2010】30号) (7)《关于印发危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》(渝建发 【2014】16号) 5.标准、规 (1)《建筑施工模板安全技术规》(JGJ162-2008) (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011) (3)《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) (4)《建筑结构荷载规》(GB50009-2016) (5)《高层混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010) (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB5000-2013) (7)《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2015)

模板及支撑施工方案

模板及支撑施工方案 本分项工程是本施工阶段中耗用人工,占用工期和影响成本的重要因素,施工进度的快慢对主体结构施工的进度起决定作用,因此它是本工程施工重点之重点,它施工质量的优劣直接影响构件的强度、断面尺寸及标高,是主要质量管理点之一,施工前必须搞好模板设计,在保证模板和支撑架有足够的强度、刚度及稳定性的条件下,遵循装拆方便,减少模板规格、型号,节约用量,增加周转次数并能保证构件的形状尺寸和相互位置的正确性。 一、编制依据: 1、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》 2、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》 3、高层建筑混凝土结构技术规程《JGJ3-2002》 4、工程施工图说 二、施工工艺 1.框架柱模板 1) 采用木模板拼装,钢管柱箍间距400--600mm,上疏下密。柱模板需用钢管与支撑架联结,以保证其垂直度和稳定性。 2)需用量:准备三层以利于周转。 3)安装工艺流程:

放柱模板边线→搭钢管支架→柱模板安装→检查验收. 以轴线控制点为依据,按放线程序弹出柱轴线和边线。 柱模安装一层高度,一次安装到位。 柱模安装用小块组合模板拼装,可散拼也可在平台上单面预拼装,柱模板用扣件钢筋作抱箍每层楼不小于5道,各道间距约600mm,上下两道抱箍距离不小于300mm。 柱模板上口两面吊线校正垂直度,校好后四面用斜撑钢管支牢,同时柱模板上口与四周钢管支架锁定,斜撑每面宜采用双根,以利于纠正柱模板扭转。 2.电梯间筒体模板 1)采用组合模板拼装,采用钢管支撑,对拉钢螺杆对拉,间距为600mm。以保证其垂直度和稳定性。其每片重量应控制在塔机最小起重量以内(即小于0.85吨), 2)准备三层用量以利于周转。 3) 安装工艺流程: 放墙模板边线→搭设钢管支架→焊接与绑扎钢筋→检查验收 以轴线控制点为依据,按放线程度放出墙模板边线。 墙模板安装一层高度,一次安装到位。 墙及短肢剪力墙模板采用定型组合模板拼装,对拉螺杆紧固,对拉螺杆间距约600mm。 墙模板上口吊线校正垂直度,校正好后墙模板上口用钢管与四周脚手架相互锁定。

相关文档
相关文档 最新文档