文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合布线系统工程流程图

综合布线系统工程流程图

综合布线系统工程流程图
综合布线系统工程流程图

5.2施工流程及施工准备

5.2.1施工流程图

5.2.2布线工程工具盒辅材配置计划

序号机具名称规格型号单位数量备注

1 角磨机含切割片5张台 1

2 电锤把 1

3 压线钳RJ45 把 1

4 电吹风1000w 只 1

5 卷尺5m 套 1

6 电笔只 1

7 对讲机50w 把 1

8 电烙铁把 2

9 玻璃胶枪4p 把 2

10 榔头根 1

适合闸机地脚螺钉

11 簪子

只 1

规格

12 钻头一字十字各种规格把 3

13 螺丝刀把 2

14 电筒50米个8

15 线板适合闸机地脚螺钉把 4

16 梅花扳手把 1

17 美工刀含锯条10片把 4

18 锯弓把 1

19 尖嘴钳把 1

20 斜口钳把 2

21 钢丝钳14mm 把 2

22 套筒扳手个 2

23 灭火器辆 1

24 叉车个 1

5.2.3施工仪器仪表

序号仪器设备名称规格型号单位数量备注

1 绝缘测试仪台 1

2 数字万用表台 2

3 网络万用表台 1

5.2.4施工辅材材料计划

序号材料名称规格型号单位数量

1 网线电缆超五类双绞线米200

2 电力电缆WDZN-YJY 3×4 米200

3 紧急按钮控制电缆WDZN-KYJY 4×0.75 米200

4 接地线WDZN-YJY 1×16 米200

5 防水热缩管3mm 8mm 12mm 25mm个若干

5.3线缆敷设5.3.1施工流程等

6 水晶头盒 1

7 防火泥公斤 5

8 标签纸张 2

9 玻璃胶只16

10 防水电工粘胶带个10

11 记号笔支 5

12 透明胶个10

13 木板闸机移动后遮挡孔洞张 3

14 胶皮4mm厚穿线防护张 3

15 闸机螺钉模板闸机安装孔定位张 2

16 扎带3mm 包10

17 扎带5mm 包 5

18 手套双10

19 螺钉螺帽M3*10 套30

20 螺钉螺帽M4*10 套30

21 开口铜鼻子10mm 个20

22 警戒线圈 1

23 2P空开16A 个 2

24 2P空开10A 个 2

25 2P空开6A 个 1

施工人员配置

施工准备

熟悉图纸

缆线配置

现场定测

施工机具配置

缆线敷设施工流程图

验 收

自检、互检、专检

缆线临时隐蔽防护

缆线头封堵

固定电缆标识

数据线穿放

电源缆线穿放

预制缆线

5.3.2线缆类型

网络线缆;

紧急按钮控制电缆;

电力电缆;

接地电缆。

布线工艺要求

线缆敷设前要核对型号、规格、路由及位置与设计规定是否相符;

线缆的敷设要平直、不得产生扭绞、打圈等现象;

线缆两端将帖有标签,标明编号,标签书写清晰、端正和正确。

标签选用不易损坏的材料;

线缆终接后,留有余量:双绞线、电缆源、控制线预留2至5米,光纤预留长度为3至5米,有特殊要求的按设计要求预留长度。

线缆的弯曲半径符合下列要求:

4对双绞线的弯曲半径至少为电缆外径的4倍;

光纤的弯曲半径至少为光缆外径的15倍;

电源电缆的弯曲半径至少为电缆外径的6倍;

控制电缆的弯曲半径至少为电缆外径的10倍。

确定通信电缆走线方式(T568B),并认真用标准的标签纸标注清楚,线缆接头处预留1.5~2m,最后线路检测一定要仔细,确保所敷设线路良好;

电源线规格符合设计要求,所有电源线接头处必须不留隐患;

严格采取防火措施,绝缘到位;

线槽内的配线先出线的在里侧;

所有电缆、电线,其段内不得有接头、破损;

交流电源线与通信控制线同槽(架)敷设时分别采取屏蔽措施;

在线缆敷设完毕后,在通道两端出口处用填充材料进行封堵;

通信电缆的端接符合T568B 。 5.3.4线缆端接

1. 通信线缆按设计要求进行端接。

按T568B 的标准对水晶头进行压制:

2.按设计要求对电源电缆进行端接。

火线:棕色、零线:蓝色、保护地线:黄绿相间。 3.按设计要求对控制电缆进行端接。 5.3.5注意事项

1) 缆线敷设时每个转弯处要有人传递缆线,避免死拽硬拉。 2)线缆过伸缩缝时要套软管加以保护。

3)缆线敷设完毕后要对缆线头进行封头保护处理,以确保缆线电气性能指标;

白橙

1

2

4

3

5

6

7

8

白绿

白蓝

绿

白棕

RJ-45接头引脚双 绞线色标(568B )

5.3.6完工保护

1)缆线敷设完毕后的盖板要盖好、线盒要封堵好,以避免缆线裸露外面,防止被盗或损坏;

2)缆线敷设完毕,设备安装前需安排人员巡检,查看线缆有无损坏或被盗现象,如有及时进行处理;

5.4设备运输及安装

5.4.1设备运输

1)设备运输计划

因重庆轨道交通白天运营、夜间停运,站间设备迁入迁出的进度较难保持一致。针对这个特点,项目部将集中在夜间作业,并结合工期灵活制定新TVM及旧闸机的运输和进场时间,避免影响车站的正常运营。

2)设备运输方案

由业主确定旧闸机迁出车站,项目部负责对指定的闸机进行拆除并与业主办理领取手续,再将设备运到新山村站,最后采用人力搬运的方式,将设备由站厅层12-13/D轴站口搬到指定存放地点。

新TVM由项目部安排从设备供应商库房运输至新山村站,到达新山村站后,采用人力搬运的方式,将设备由站厅层12-13/D轴站口搬到指定存放地点。

5.4.2安装流程

5.4.2.1准备工作

1)清理设备安装现场;

2)用水平检测仪检验设备安装的地面局部水平度是否≤1‰;

3)按照施工图纸,将设备编号贴在对应的设备安装的位置上;

4)将设备编号贴在设备的外包装上。

5.4.2.2弹线开孔

1)根据设计图纸,读出设备群轴线定位尺寸,用墨盒在地面弹出定位线。如下图:

2)在标出的位置上,用冲击钻钻出大小和深度符合设计要求的孔洞,钻孔后清除地板灰尘,敲入不锈钢锚栓。

5.4.2.3安装专检

1)设备外观是否完好;

2)安装位置与设备型号是否符合设计要求;

3)线缆端接是否牢固、禁止裸线外露、线缆颜色符合设计要求;

4)出线口是否封堵、设备与地板接触处是否做防水处理、打密封

胶;

5)设备接地保护是否满足规范要求。

5.4.2.4完工保护

1)完工设备表面整洁,无划痕及其他破损,安装完成后用防护材

料进行防护;

2)在未投入使用前做好警示标志,以免被损坏。

3)设备安装完毕后用纸箱或塑料布进行防护;

4)设备安装完毕后派人日常巡查,查看有无损坏或被盗现象,如有及时进行处理;

5)设备在未正式运行期间,施工人员离场前设备必须断电。5.4.3安装要求

5.4.3.1 自动售票机

1.安装要求:

1)自动售票机的安装要有水平基准;

2)自动售票机后方与相邻墙壁之间的距离要符合设备及设计要

求;

3)自动售票机前维护门可打开至大于90度;

4)自动售票机底座周围的密封防水处理;

5)所有电缆防护管接地可靠;

6)通信电缆RJ45插头接线符合T568B;

7)电力电缆连接正确规范、牢固可靠;

8)电缆连接绑扎规范,标牌标注清晰;

9)安装过程中及完成后必须作防尘、防潮处理。

2.自动售票机安全测试:

1)电源输入和配电测试;

2)交流电/接地绝缘;

3)确认电源已经切断。将断路器置于ON位。用500VMΩ表,测

试各点之间的绝缘。记录所有的读数,绝缘的期望值为大于

10MΩ

4)底座接地测量:

用Ω表测量各点之间的接地连通电阻。记录所有的读数,接地连通电阻≤0.1Ω。

5)底座/逻辑接地绝缘:

用500VMΩ表,测量底座与逻辑地之间的绝缘。记录所有的读数,绝缘的期望值为大于20MΩ。

6)电源配电测试:

将断路器置于OFF位,重接电源,确认交流电压。

3.验收标准:

1)设备安装质量:设备平面布置、安装方式符合设计规定,检验

方式:对照设计图;

2)通信电缆、控制电缆、电力电缆对地和线间绝缘不得小于20

兆欧。检验方式:用500V兆欧表测量;

3)设备接配线质量:设备间的配线径路和型号规格、配线方式符

合设计规定。配线顺直、绑扎整齐。接插件接触良好牢固。紧固螺栓不松动。机柜外表无损伤。检验方式:对照设计图和设备配线图检查,观察;

4)安全地线、保护地线的连接符合设计规定。检验方式:对照图

检查;

5)封堵质量:电缆出线管口封堵严密。设备与地面间隙封堵严密

不渗水。检验方式:观察;

6)安装机柜前、后垂直偏差<2mm(以1.8m高机柜为基准);

7)安装机柜左、右垂直偏差<3mm(以1.8m高机柜为基准)。

线路施工

1.安装要求:

检查闸机的安装和外部电缆的连接。验证下述项目的安装质量:

1)闸机安装要有水平基准。闸机要并行,间距要符合设计图要求;

2)闸机闸门安装正确稳固;

3)闸机底座周围的密封防水处理;

4)通信电缆和电源电缆管槽出口密封;

5)所有电缆防护管接地可靠;

6)通信电缆RJ45插头接线符合T568B;

7)电力电缆连接正确规范;

8)电缆连接、绑扎规范,标牌标注清晰;

9)安装过程中及完成后必须作防潮、防潮处理。

2.安全测试:

1)电源输入和配电测试:

本测试必须在闸机电源断开后才能进行。

2)AC电/接地绝缘:

断开电力电缆。将断路器置于ON位。用500VMΩ表,测试各点之间的绝缘电阻大于20MΩ。

3)底座接地测量:

用Ω表,测量各点之间的接地连通电阻≤0.1Ω。

4)底座/逻辑接地绝缘:

用500VMΩ表,测量底座与逻辑地之间的绝缘。确认逻辑地电阻≥20MΩ。

3.验收规范

1)设备安装质量:设备平面布置、安装方式符合设计规定。

检验方式:对照设计图;

2)通信电缆、电力电缆对地和线间绝缘不得小于20兆欧。

检验方式:用500V兆欧表测量;

3)设备接配线质量:设备间的配线径路和型号规格、配线方式符合设计规定。配线顺直、绑扎整齐。接插件接触良好牢固。紧固螺栓不松动。机柜外表无损伤。

检验方式:对照设计图和设备配线图检查、观察;

4)安全地线、保护地线的连接符合设计规定。

检验方式:对照图检查;

5)封堵质量:电缆出线管口封堵严密,设备与地面间隙封堵严密不渗水。

检验方式:观察;

6)安装机柜前、后垂直偏差<2mm(以1.8m高机柜为基准);

7)安装机柜左、右垂直偏差<3mm(以1.8m高机柜为基准)。

5.4.4 旧闸机拆除和安装

新山村车站已开通运营多年,设备存在不同程度的老化现象,因此闸机和TVM移位需要得到业主运营部门的现场许可和支持;另外,在设备安装过程中需原设备厂商提供安装所需的设备安装大样、安装模板等技术支持。

5.4.4.1 旧闸机拆除

1)拆除前进行单机测试确认设备功能是否正常。

2)搬迁前用软布包好需搬迁设备,以免在搬迁过程中损坏设备。

3)搬迁安装完成后对设备进行单机测试。

5.4.4.2 旧闸机安装

旧闸机运至安装现场后,与业主、监理一起对到场设备的外观、零部件进行检验,确保设备外观及部件无损伤,并对暂不安装的设备做好成品保护工作。

1)努力与原设备厂商的沟通,确定设备安装工艺。

2)努力与原设备厂商联系获取设备安装模板。

3)根据设计图纸及安装大样图到现场核对安装位置,准确测

量,用模板画线开孔。

4)用红外水平仪测量设备垂直、水平度。(调平)

5)完成施工后即完成地面恢复。

5.4.5 旧TVM拆除、迁移及新TVM安装

5.4.5.1 旧TVM拆除

1)拆除前进行单机测试保证设备功能正常。

2)搬迁前用软布包好需搬迁设备,以免在搬迁过程中损坏设备。

3)搬迁安装完成后对设备进行单机测试。

5.4.5.2 新TVM安装

新TVM运至现场后,对设备进行开箱检验,确保未经检验和缺件、损坏及不适用的新设备不投入使用。开箱后的设备,在不操作的时候,做好成品保护工作。

1)根据设计图纸及原厂商提供的安装大样图到现场核对安装位置,准确测量,用所提供模板画线开孔。

2)设备安装固定。

3)用红外水平仪测量设备垂直、水平度。(调平)

4)完成施工后即完成地面恢复。

5.5配电接线

1)根据设备功率确定空开大小。施工前应对电线进行详细检查;规格,型号,截面,电压等级均符合设计要求。电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。

2)引线与导线绑扎

如导线数量较多和截面较大,要把导线端部剥出线芯,用绑线缠绕绑扎牢固,使绑扎端接头处形成一个平滑的锥形过渡部位,然后再穿入管。

3)管口带护口

导线穿入钢管前,应给管口带塑料护线套,以防穿线时损坏导线的绝缘层。

4)管槽内穿线、接线

穿入管槽内导线不应有接头。管槽内线缆强弱电分开,并用扎带绑扎整齐。线缆首尾依据设备接口和电源特性线缆成端。

5)上电前测试。

5.6单机调试

按照技术规范、标准和产品技术要求等对已安装完毕的设备进行单机测试,主要检测设备在完成搬迁和安装后功能与搬迁前一致。

1)在通信线缆测试完成后,确保各设备连接线连接正确。检查

设备安装是否符合设计及设备产品要求,能否进行下一步单机调试。

2)闸机紧急按钮功能测试,确保紧急按钮工作正常。

3)网络测试,设备能够正常接入车站网络。

4)对原有的各类设备进行单机测试,确保功能与搬迁前一致。

5)设备在未正式运行期间,调试人员离开现场时设备要断电。

6)设备正式投入运营后,请车站运营部门配合拆除禁行警戒标志。

建设工程项目管理全过程流程图

基建文件可按下列流程形成:

立项决策文件包括:项目建议书(代可行性研究报告)及其批复、有关立项的会议纪要及相关批示、项目评估研究资料及专家建议等。根据项目大小、投资主体的不同,项目建议书的批复文件分别由国家、行业或北京市相关政府管理部门审批。 建设用地文件包括:征占用地的批准文件、国有土地使用证、 国有土地使用权出让交易文件、规划意见书、建设用地规划许可证等。建设用地文件分别由国有土地管理部门和规划部门审批形成。 勘查设计文件包括:工程地质勘察报告、土壤氡浓度检测报告、建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、设计审查意见、设计图纸及设计计算书、施工图设计文件审查通知书等。建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、审定设计方案通知书由规划部门审批形成。 招投标及合同文件包括:工程建设招标文件、投标文件、中标通知书及相关合同文件。 开工文件包括:建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等。工程开工文件分别由规划部门和建设行政管理部门审批形成。 商务文件包括:工程投资估算、工程设计概算、施工图预算、施工预算、工程结算等。 其他文件包括:工程未开工前的原貌及竣工新貌照片、工程开工、施工、竣工的音像资料、工程竣工测量资料和建设工程概况表等。 (一)立项决策文件包括:项目建议书(代可行性研究报告)及其批复、有关立项的会议纪要及相关批示、项目评估研究资料及专家建议等。根据项目大小、投资主体的不同,项目建议书的批复文件分别由国家、行业或北京市相关政府管理部门审批。 (二)建设用地文件包括:征占用地的批准文件、国有土地使用证、国有土地使用权出让交易文件、规划意见书、建设用地规划许可证等。建设用地文件分别由国有土地管理部门和规划部门审批形成。 (三)勘查设计文件包括:工程地质勘察报告、土壤氡浓度检测报告、建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、设计审查意见、设计图纸及设计计算书、施

综合布线系统工程流程图

5.2施工流程及施工准备 5.2.1施工流程图 5.2.2布线工程工具盒辅材配置计划 序号机具名称规格型号单位数量备注 1 角磨机含切割片5张台 1 2 电锤把 1 3 压线钳RJ45 把 1 4 电吹风1000w 只 1 5 卷尺5m 套 1 6 电笔只 1 7 对讲机50w 把 1 8 电烙铁把 2 9 玻璃胶枪4p 把 2 10 榔头根 1 适合闸机地脚螺钉 11 簪子 只 1 规格 12 钻头一字十字各种规格把 3

13 螺丝刀把 2 14 电筒50米个8 15 线板适合闸机地脚螺钉把 4 16 梅花扳手把 1 17 美工刀含锯条10片把 4 18 锯弓把 1 19 尖嘴钳把 1 20 斜口钳把 2 21 钢丝钳14mm 把 2 22 套筒扳手个 2 23 灭火器辆 1 24 叉车个 1 5.2.3施工仪器仪表 序号仪器设备名称规格型号单位数量备注 1 绝缘测试仪台 1 2 数字万用表台 2 3 网络万用表台 1 5.2.4施工辅材材料计划 序号材料名称规格型号单位数量 1 网线电缆超五类双绞线米200 2 电力电缆WDZN-YJY 3×4 米200 3 紧急按钮控制电缆WDZN-KYJY 4×0.75 米200 4 接地线WDZN-YJY 1×16 米200 5 防水热缩管3mm 8mm 12mm 25mm个若干

5.3线缆敷设5.3.1施工流程等 6 水晶头盒 1 7 防火泥公斤 5 8 标签纸张 2 9 玻璃胶只16 10 防水电工粘胶带个10 11 记号笔支 5 12 透明胶个10 13 木板闸机移动后遮挡孔洞张 3 14 胶皮4mm厚穿线防护张 3 15 闸机螺钉模板闸机安装孔定位张 2 16 扎带3mm 包10 17 扎带5mm 包 5 18 手套双10 19 螺钉螺帽M3*10 套30 20 螺钉螺帽M4*10 套30 21 开口铜鼻子10mm 个20 22 警戒线圈 1 23 2P空开16A 个 2 24 2P空开10A 个 2 25 2P空开6A 个 1

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

1总则 1 总则 1.0.1 为了规范建筑与建筑群的语音、数据、图像及多媒体业务综合网络建设,制定 本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建建筑与建筑群综合布线系统工程设计。 1.0.3 综合布线系统设施的建设,应纳入建筑与建筑群相应的规划设计之中,根据工 程项目的性质、功能、环境条件和近、远期用户需求进行设计,应考虑施工和维护方便,确保综合布线系统工程的质量和安全,做到技术先进、经济合理。 1.0.4 综合布线系统宜与信息网络系统、安全技术防范系统、建筑设备监控系统等的 配线作统筹规划,同步设计,并应按照各系统对信息的传输要求,做到合理优化设计。 1.0.5 综合布线系统工程设计中应选用出具合格检验报告、符合国家有关技术要求的 定型产品。 1.0.6 综合布线系统的工程设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规 定。 2术语和缩略语 2.1 术语 2.1 术语 2.1.1 布线 cabling 能够支持电子信息设备相连的各种缆线、跳线、接插软线和连接器件组成的系统。 2.1.2 建筑群子系统 campus subsystem 建筑群子系统由配线设备、建筑物之间的干线缆线、设备缆线、跳线等组成。 2.1.3 电信间 telecommunications room 放置电信设备、缆线终接的配线设备,并进行缆线交接的一个空间。 2.1.4 工作区 work area 需要设置终端设备的独立区域。 2.1.5 信道 channel 连接两个应用设备的端到端的传输通道。 2.1.6 链路 link 一个CP链路或是一个永久链路。 2.1.7 永久链路 permanent link

综合布线系统工程量计算规则和说明

综合布线系统工程量计算规则和说明 ——小蚂蚁算量工厂综合布线系统是智能化办公室建设数字化信息系统基础设施,是将所有语音、数据等系统进行统一的规划设计的结构化布线系统,为办公提供信息化、智能化的物质介质,支持将来语音、数据、图文、多媒体等综合应用。是安装工程的一部分,今天小蚂蚁算量工厂为大家总结整理了综合布线系统工程量计算规则,希望大家能用上。 一、工程量计算规则 1.双绞线缆、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线敷设、穿放、明布放以"m"计算。电缆敷设单根延长米计算,如一个架上敷设3根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度量之内。电缆进入建筑物预留长度2m;电缆进入沟或吊架上引上(下)预留1.5m;电缆中间接头盒。预留长度两端各留2m。 2.制作跳线以"条"计算,卡接双绞线缆以"对"计算,跳线架、配线架安装"条"计算。 3.安装各类信息插座、过线(路)盒、信息插座的底盒(接线盒)、光缆终端盒和跳块打接以"个"计算。 4.双绞线缆测试,以"链路''或"信息点"计算,光纤测试以"链路"或"芯"计算。 5.光纤连接以"芯"(磨制法)以"端口"计算。 6.布放尾纤以"根"计算。 7.室外架设架空光缆以"m"计算。 8.光缆接线以"头"计算。

9.制作光缆成端接头以"套"计算。 10.安装漏泄同轴电缆接头以"个"计算。 11.成套电话组线箱、机柜、机架、抗震底座安装以"台"计算。 12.安装电话出线口、中途箱、电话电缆架空引入装置以"个"计算。 二、说明 1.综合布线包括:双绞线、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线的敷设、布放和测试工程。 2.综合布线不包括的内容:钢管、PVC管、桥架、线槽敷设工程、管道工程、杆路工 程、设备基础和埋式光纤的填挖土工程,若发生时执行《电气设备安装工程》和有关土建工程消耗项目。 3.综合布线双绞线布放是按六类以下(含六类)系统编制的,六类以上的布线系统工程所用消耗量的综合工日的用量按增加20%计列: 4.在已建天棚内敷设线缆时,所用消耗量的综合工日的用量按增加80%计列。 三、计算工程量套用消耗量标准时的要点 1.工程造价预算需计算工程量的项目 (1)水平布线系统(包含工作区子系统) 水平线缆种类、数量:目前多用五类、超五类或六类双绞线。 信息模块种类、数量:数量=信息点+语音点。 面板型号、数量:数量:信息点+语音点。 用户区跳线类型、数量:数量=信息点+语音点。 (2)垂直主干布线系统

工程项目管理工作流程图

签署施工合同 拟定项目管理计划 委任项目经理、组建项目部 收集有关资料,实施项目管理工作 进度管理 实名制管 理 应收账款 财务核算 材料管理 分包招标 竣工验收 项目结束、总结、归档 总经办 工程部 项目部 市场部 财务部 物资部 合约部 形象策划 施工管理 组织审图 工程投标 开户银行 编制采购 成本测算 行政管理 安全管理 拟定方案 合同洽谈 设置账户 计划 材料分析 人事管理 质量检查 临设规划 计划统计 款项筹集 市场询价 跟踪审计 安全保卫 竣工验收 项目管理 合同交底 资金拨付 物资采购 工程决算

建设文明施工管理体系 制定文明施工管理制度掌握施工合同对文明施工的要求 实施文明施工管理 明确目标签订责任状确定文明施工标进行文明施工投入 现场围栏施工现场管理制定办公设置综合治理扬尘噪音污 合设设理置置设大七置门牌悬四主材 挂通体料 安一挂合 全平密理 设两设保 备区置证 合分临卫 理开时生 做加做禁 好强 垃员 圾工 注加污 围及两标合目堆防水饮堆教 挡宣图识理网放护冲水放育传绿厕清 化所运 实施效果的检查验收 达标注意保持未达标查明原因整改好黄意强水现赌噪尘处场毒音噪理看酗控管后护酒制理排 放

员 防 安全管理工作流程图 成立组织明确分工 成立组织 第一责任人 主管 具体工作 成 配 建 法 项 企 项立 备 立 人 目 业 目安 专 群 代 负 分 分全 职 众 表 责 管 管部 安 管 人 安 安 全 理 全 全 员 体 负 负 系 责 责 人 人 制定安全管理制度 责 培 性 任 训 工 制 教 程 度 育 验 、 收 交 制 底 度 消 设 治 用 防 备 安 电 管 管 管 制 理 理 理 度 制 制 制 度 度 度 安 度 特 事 安 全 种 故 全 护 作 应 检 用 业 急 查 品 人 救 制 管 援 度 理 制 制 管 度 度 理 制 实施安全管理 安 进 确 保 强 化全 行 会 安 人 员 安 全 议 全 设 备 意 识培 训 处 于 和 现 安 全 场 自 状 态 检 自保 项 目安 全 主 管 每日 上传 安 全 巡 查表 项目部每月 25 日上传工程安全文明施工控制情况表 专 专 项 职 职 目 部 部 安 门 门 监 负 工 员 责 作 人 人 员 安 安 危 现 机 现 临 全 全 险 场 械 场 时 进 督 做 行 促 好 方 存 应 案 在 急 检 问 救 查 题 援 的 整 改

综合布线系统工程的招投标

综合布线系统工程的投标 工程项目招投标的目的就是在建设市场中引入竞争的机制,也是国际上采用 较为完善的工程项目的承包方式。本文着重对综合布线系统工程投投标过程中投 标文件编制内容应注重的一些问题和技巧等方面谈谈体会,以下供读者参考。 1.工程项目招投标概述 工程项目招投标是指业主对自愿参加工程项目的投标人进行审查、评议和选定的过程。业主对项目的建设地点、规模容量、质量要求和工程进度等予以明确后,向社会公开发标或邀请招标,承包商则根据业主的需求投资。 业主再根据投标人的技术方案、工程报价、技术水平、人员的组成及素质、施工能力和措施、工程经验、企业财务及信誉等方面进行综合评价、全面分析、择优选择中标人后与之鉴定承包合同。 综合布线系统工程招投标可以为建筑弱电系统总承包项目中的一个子系统;也可作为一个独立的专项工程承包,其内容主要包括设计和施工的招投标工作。 2.工程项目的招标 对于综合布线系统工程的总承包招标要求,企业应同时具备工程的设计与施工的能力,当然对于施工部分也可根据工程规模的大小由施工企业单独实施。 工程项目的招标又可分为公开招标和邀请招标两种方式。公开招标由招标单位发布招标广告,只要有意投的承包商都可购买招标文件、参加资格审查和进行投标工作,因此招标的工作量较大而并且复杂,较适用于工程规模较大的项目。而邀请招标业主则根据对市场的了解,针对有能力的三个以上企业发布招标邀请。 但任何一种招标方式,业主都必须按照规定的程序进行招标,要制定统一的招标文件,投标也必须按照招标文件的规定进行投标。 工程项目的招标单位应是具备招标条件的建设单位或委托具有相应资质的咨询、监理单位代理招标。 招标的程序包括建设项目的报建、编制招标文件、投标人资格预审、发放招标文件、开标、评标与定标、签定合同共6个步骤。 招标文件的编制内容和要求,建设单位可以按照建设部、相关行业及地方政府的相关规定进行,本文不再详述。 3.工程项目的投标

最新办公楼综合布线系统工程设计方案

办公楼综合布线系统工程设计方案

第一章、技术方案 1 前言 本设计方案按照最新的中国人民共和国国家标准:《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000)和《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(GB/T50312-2000),并根据***的招标要求及建筑楼层的分布情况,围绕***-新办公楼的应用需求,从综合布线的重要性、长远性、可扩展性以及所采用的综合布线系统产品的特点而设计。 ***作为政府重要的新闻单位,其办公环境的电子化、办公自动化应用水平,将直接影响到新闻采集、编辑、发送、出版等工作的及时性、准确性及保密性。因此,在规划和设计时我们充分考虑了计算机信息网络系统、语音通信系统及各智能子系统对综合布线系统的要求,力求把综合布线系统建设成一个可靠、开放、高带宽、可扩展、并满足未来发展的布线系统。本着‘满足用户需求的原则及先进、开放与标准化的原则,结合新闻单位工作的特殊性,在本设计方案中我们推荐使用美国AVAYA公司的超5类铜缆系列产品及光缆系列产品,并以AVAYA的超5类解决方案进行系统设计。该品牌产品和解决方案具有符合最新国际标准、抗电磁干扰能力强、先进实用、易安装、管理和维护方便、较高的性能价格比等特点。同时,该方案对用户将来的应用和发展作了充分的考虑,具有较大的扩充余地和较强的灵活性。

本方案的布线范围为《*** 招标书》要求的范围,功能主要以满足计算机网络通信、语音通信、各弱电系统的联网通信及网络视频传输为主,不包含各智能子系统(如监控报警系统、会议系统、一卡通系统)本身所需的布线;各智能子系统的布线用专用电缆敷设。 设计方案的内容包括综合布线系统客户需求分析、开放式布线系统方案设计、服务等部分。方案设计中详细描述了该综合布线系统的总体结构和各子系统的设计细节,包括布线系统的需求分析、布线路由、器件选型、材料清单和系统检测等部分。服务中论述了工程的品质保证和我方所要提供的培训及工程文档等等服务。商务标书包括资格证明文件的复印件、工程预算、公司简介、工程案例及项目参与人员情况等。 2. 需求分析 2.1 工程概况 ***新办公楼位于昆明市红塔西路。办公楼共地上5层,地下半层,建筑长68.2 米,宽22.4米,建筑面积5324平方米。信息中心机房设在5楼,是整个大楼的语音/数据中心。依据招标要求:大楼信息点总数为500点,采用超5类布线系统,部份点位采用光缆到桌。作为信息传输基础的综合布线系统,其设计的重点是:以中心机房为核心,将办公楼的各楼层配线架用光缆和大对数电缆与中心机房联成一个有机的整体,使系统具备稳定可靠、高速率、标准、开放、灵活、适用、可扩展的性能特点,从而满足新办公楼不同形式的应用要求。

工程项目管理流程图

工程项目管理流程 1.工程项目立项机会研究审批

开始 结束 (高友弟) 部门分管领导审核 (发起人)发起部门经理 审批操作 提交 发起部门经理发起 (申请人员)发起人归档 相关部门会签 相关部门会签 (高友弟) 部门分管领导审核 总经办 公司领导传阅并签订 意见 (李晓霖) 三期副总指挥 (李晓霖) 三期副总指挥 审批操作 提交退回退回 审批操作提交 审批操作提交 退回退回

2. 工程项目立项可行性研究审批 开始 (申请人员)发起部门经理发起 (申请人员)发起人归档 结束 相关部门会签 总经办 (李晓霖) 三期副总指挥审核 (高友弟) 分管领导审批 公司领导传阅会签意见 审批操作 提交审批操作 提交 退回 退回 3. 工程方案设计审批

开始 工程技术部发起 (申请人员)发起人归档 结束 工程技术部部门经理审核 相关部门会签 (造价部经理)工程造价部编制概算 审批操作 退回 有无会议纪要 无 相关部门传阅 有发起人审核修改方案 相关部门传阅 (造价部经理)工程造价部编制概算 4. 施工图设计审批

开始 工程技术部工程师发起申请 (申请人员)发起人归档 结束 部门经理审核 工程管理部经理审核 部门经理审核 (发起人) 工程技术部工程师确 认 (发起人)工程技术部工程师设 计初稿部门经理审核(组织内部评审会议) (发起人) 工程技术部工程师设 计定稿 相关部门会签 审批操作 审批操作 审批操作 提交 提交 退回 提交 退回 退回

5. 招标控制价会审流程 开始 经办人员发起 (申请人员)发起人归档 结束 造价部经理审批 三期副总指挥审核 审批操作 提交 退回 审批操作 提交 退回 (申请人员)提交预算书终稿 (高友弟)分管领导 审批操作 提交 退回

综合布线系统工程实施方案

综合布线系统工程 实施方案

目录 第一章、技术方案. (4) 1 前言. (4) 2. 需求分析. (4) 2.1 工程概况. (4) 2.2 应用需求分析. (5) 2.3 信息点需求. (6) 2.4 配线间的划分及设置. (6) 2.5 系统的设计目标\ . (7) 3. 系统方案设计. (8) 3.1 设计标准及规范. (8) 3.2 设计原则. (8) 3.3 系统概述. (9) 3.4 优化说明. (9) 3.5 系统结构详述. (9) 3.5.1 工作区子系统 (10) 3.5.2 水平区子系统 (10) 3.5.3 垂直干线子系统. (11) 3.5.4 管理间子系统. (11) 3.5.5 设备间子系统. (13) 3.5.6 建筑群子系统. (14) 3.6 系统升级的考虑. (15) 3.7 系统设计的特点. (15) 4. 管线设计及相关要求. (15) 4.1 水平区子系统的布线. (15) 4.2 弱电竖井的布线. (17) 4.3 设备间的布线. (17) 4.4 设备间电源线布放. (18) 5. 综合布线工程实施及验收. (18) 5.1 工程实施步骤. (18) 5.2 工程实施进度管理. (18) 5.3 施工工期计划表:. (19) 5.4 验收标准. (20) 5.5 竣工验收条例. (21) 5.5.1 工程交接验收 (21) 5.5.2 结构化布线系统工程验收项目及内容 (21) 6. 质量保证及培训. (24) 6.1 工程质量保证 (24) 6.2 培训. (24) 7. 综合布线系统设备清单. (25) 第二章、防雷接地. (27) 1. 设计依据及原则. (27) 1.1 设计依据. (27)

综合布线系统工程验收规范标准

中华人民共和国建设部公告第620 号 建设部关于发布国家标准《综合布线系统工程验收规范》的公告 现批准《综合布线系统工程验收规范》为国家标准,编号为GB 50312-2007,自2007 年10 月1 日起实施。其中,第5.2.5 条为强制性条文,必须严格执行。原《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 同时废止。 1 总则 2 环境检查 3 器材及测试仪表工具检查 4 设备安装检验 5 缆线的敷设和保护方式检验 5.1 缆线的敷设 5.2 保护措施 6 缆线终接 7 工程电气测试 8 管理系统验收 9 工程验收 附录A 综合布线系统工程检验项目及内容 附录B 综合布线系统工程电气测试方法及测试内容 附录C 光纤链路测试方法 附录D 综合布线工程管理系统验收内容 附录E 测试项目和技术指标含义 附:条文说明

1 总则 1.0.1 为统一建筑与建筑群综合布线系统工程施工质量检查、随工检验和竣工验收等工作的技术要求,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建建筑与建筑群综合布线系统工程的验收。 1.0.3 综合布线系统工程实施中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量验收的要求不得低于本规范规定。 1.0.4 在施工过程中,施工单位必须执行本规范有关施工质量检查的规定。建设单位应通过工地代表或工程监理人员加强工地的随工质量检查,及时组织隐蔽工程的检验和验收。 1.0.5 综合布线系统工程应符合设计要求,工程验收前应进行自检测试、竣工验收测试工作。 1.0.6 综合布线系统工程的验收,除应符合本规范外,还应符合国家现行有关技术标准、规范的规定。 2 环境检查 2.0.1 工作区、电信间、设备间的检查应包括下列内容: 1 工作区、电信间、设备间土建工程已全部竣工。房屋地面平整、光洁,门的高度和宽度应符合设计要求。 2 房屋预埋线槽、暗管、孔洞和竖井的位置、数量、尺寸均应符合设计要求。 3 铺设活动地板的场所,活动地板防静电措施及接地应符合设计要求。 4 电信间、设备间应提供220V 带保护接地的单相电源插座。 5 电信间、设备间应提供可靠的接地装置,接地电阻值及接地装置的设置应符合设计要求。 6 电信间、设备间的位置、面积、高度、通风、防火及环境温、湿度等应符合设计要求。

综合布线系统工程设计参考大全

第一章、技术方案 1 前言 本设计方案按照最新的中国人民共和国国家标准:《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000)和《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》 (GB/T50312-2000),并根据********的招标要求及建筑楼层的分布情况,围绕********-新办公楼的应用需求,从综合布线的重要性、长远性、可扩展性以及所采用的综合布线系统产品的特点而设计。 ********作为政府重要的新闻单位,其办公环境的电子化、办公自动化应用水平,将直接影响到新闻采集、编辑、发送、出版等工作的及时性、准确性及保密性。 本方案的布线范围为《******** 招标书》要求的范围,功能主要以满足计算机网络通信、语音通信、各弱电系统的联网通信及网络视频传输为主,不包含各智能子系统(如监控报警系统、会议系统、一卡通系统)本身所需的布线;各智能子系统的布线用专用电缆敷设。 2. 需求分析 2.1 工程概况 ********新办公楼位于*市红塔西路。 2.2 应用需求分析 作为信息传输基础的综合布线系统,必须支持现在以及未来语音、数据、视频会议、控

综合布线系统工程设计规范概述

综合布线系统工程设计规范概述

目录 1总则 (3) 2术语和符号 (3) 2.1术语 (3) 2.2符号与缩略词 (5) 3系统设计 (6) 3.1系统构成 (6) 3.2系统分级与组成 (8) 3.3缆线长度划分 (10) 3.4系统应用 (13) 3.5屏蔽布线系统 (15) 3.6开放型办公室布线系统 (16) 3.7工业级布线系统 (18) 4系统配置设计 (20) 4.1工作区 (21) 4.2配线子系统 (22) 4.3干线子系统 (24) 4.4建筑群子系统 (25) 4.5设备间 (25) 4.6进线间 (25) 4.7管理 (26) 5系统指标 (27) 6安装工艺要求 (37) 6.1工作区 (37) 6.2电信间 (37) 6.3设备间 (38) 6.4进线间 (39) 6.5缆线布放 (40) 7电气防护及接地 (41) 8防火 (45)

1总则 综合布线系统的设备应选用经过国家认可的产品质量检验机构鉴定合格的、符合国家有关技术标准的定型产品。 2术语和符号 2.1术语 2.1.1布线cabling能够支持信息电子设备相连的各种缆线、跳线、接插软线和连接器件组成的系统。 2.1.2建筑群子系统campus subsystem由配线设备、建筑物之间的干线电缆或光缆、设备缆线、跳线等组成的系统。 2.1.3电信间telecommunications room放置电信设备、电缆和光缆终端配线设备并进行缆线交接的专用空间。 2.1.4工作区work area需要设置终端设备的独立区域。 2.1.5信道channel 连接两个应用设备的端到端的传输通道。信道包括设备电缆、设备光缆和工作区电缆、工作区光缆。 2.1.6链路link一个CP链路或是一个永久链路。 2.1.7永久链路permanent link信息点与楼层配线设备之间的传输线路。它不包括工作区缆线和连接楼层配线设备的设备缆线、跳线,但可以包括一个CP链路。 2.1.8集合点(CP)consolidation point楼层配线设备与工作区信息点之间水平缆线路由中的连接点。 2.1.9 CP链路cp link楼层配线设备与集合点(CP)之间,包括各端的连接器件在内的永久性的链路。 2.1.10建筑群配线设备campus distributor终接建筑群主干缆线的配线设备。 2.1.11建筑物配线设备building distributor为建筑物主干缆线或建筑群主干缆线终接的配线设备。 2.1.12楼层配线设备floor distributor终接水平电缆j水平光缆和其他布线子系统缆线的配线设

发展公司综合布线系统工程(PDS工程)

XX公司弱电系统方案 方 案 介 绍 地址:XX市天XX粤垦路521-523号五星阁6A/B :5 87294126 87294127 传真:7 邮编:510507 XX莱安智能化系统开发XX .LAIN.. 目录 一、公司简介1 二、综合布线系统方案设计2 1.综合布线系统简介2 2.设计依据4 3.设计X围及要求5 3.1 设计目标的确定5 3.2 系统性能5 3.3. 信号种类及布线要求6 4.构化布线系统各子系统详细说明6

4.1. 设备间子系统6 4.2. 管理子系统7 4.3. 水平子系统8 4.4. 工作区子系统8 4.5. 干线子系统9 4.6. 建筑群子系统9 5.电缆敷设部分的设计10 5.1. 垂直干线系统10 5.2. 水平干线系统10 5.3. 美学考虑10 5.4. 间距要求10 5.5. 线槽设计11 5.6. 地线11 6.高新区宽带多媒体网络引入方案12 6.1 高新区宽带多媒体网络建设简介12 6.2高新区宽带多媒体网络可以实现的功能12 6.3高新区宽带网的接入14 三、监控系统设计15 3. 方案简述16 3.1 系统功能16 3.2 监控点分布17 3.3 终端显示部分17 4.数字化监控系统特点18 5.网络监控主机选型:20 6. 工程施工要求21 7.主要产品性能21 7.1 视频网络录像主机DSA/DX16C21 7.2 MYWAY彩色监视器22 7.3 TCC-8643彩色固定摄像机23 7.4 LTCL-M380标准自动光圈镜头23 7.5 RG59/U同轴电缆的特性23 四、预算说明24 1.概述24 2.预算编制依据24 3.有关费率及费用的取定24

综合布线系统工程测试

综合布线系统工程测试 ***** 双绞线缆传输测试***** 1. 线缆传输的验证测试 施工中常见的连接故障是:电缆标签错、连接开路、双绞电缆接线图错(包括:错对、极性接反、串绕)以及短路。 (1)开路、短路:在施工时由于安装工具或接线技巧问题以及墙内穿线技术问题,会产生这类故障; (2)反接:同一对线在两端针位接反,如一端为1-2,另一端为2-1 ; (3)错对:将一对线接到另一端的另一对线上,比如一端是1-2,另一端接在4-5针上。最典型的错误就是打线时混用T568A与T568B的色标。 (4)串绕:就是将原来的两对线分别拆开而又重新组成新的线对。因为出现这种故障时,端对端连通性是好的,所以万用表这类工具检查不 岀来,只有用专用的电缆测试仪才能检查岀来。由于串绕使相关的线对没有扭结,在线对间信号通过时会产生很高的近端串绕(NEXT。 2. 线缆传输的认证测试 (1)认证测试标准: EIA/TIA 568A《商业建筑电信布线标准》 TSB-67《现场测试非屏蔽双绞电缆布线测试传输性能技术规范》 ISO/IEC 11801 : 1995 (E)国际布线标准 10*

戢5E0I 10*

(2)认证测试模型 为了测试UTP 布线系统,水平连接应包含信息插座 /连接器、转换点、90米UTP (第三至五类)、一个包括两个接线块或插口的交接器件和总 长10米的接插线。下图标明这些部件的关系: 两种连接配置用于测试目的。基本连接包括分布电缆、信息插座 /连接器或转换点及一个水平交接部件。这是连接的固定部分。信道连接包括 基本连接和安装的设备、用户和交接跨接电缆。 TSB-67规定了一种连接的可允许的最差衰减和串扰。下表标明基本连接和信道连接两者的衰减和串扰限制。 90 Meters UTP Cable —Ipitcnc&nd ratcil Czina \ ------------------------------------ Oianri^i unh ------------------------------------- 1 (3)认证测试参数: a. 接线图(Wire Map ): 这一测试是确认链路的连接,即确认链路导线的线对正确而且不能产生任何串绕( Split Paires )。 正确的接线图要求端到端相应的针连接是: 1对1 , 2对2, 3对3, 4对4, 5对5, 6对6, 7对7, 8对8。 b. 链路长度(Lenght ) 如果线缆长度超过指标(如 100米),则信号衰减较大。 c. 衰减(Attenuation ) 衰减是沿链路的信号损失度量。现场测试设备应测量岀安装的每一对线的衰减最严重情况,并且通过将衰减最大值与衰减允许值比较后,给岀 合格(Pass )或不合格(Fail )的结论。 d. 近端串扰(NEXT 损耗 NEXT 损耗是测量一条UTP 链路中从一对线到另一对线的信号耦合, 是UTP 链路的一个关键的性能指标。在一条典型的四对UTP 链路上测试NEXT 值,需要在每一对线之间测试,即: 12/36 , 12/45 , 12/78 , 36/45 , 36/78 , 45/78。 e. 特性阻抗(Impedance ) 包括电阻及频率自1?100MHz 间的电感抗及电容抗,它与一对电线之间的距离及绝缘体的电气特性有关。 (4)解决测试错误的方法 a .近端串绕未通过: 近端连接点卡接不良; Ocn-CMinrtt Tran ilton Point -o-

综合布线系统工程内容

狭义的综合布线系统一般指的是结构化布线,即网络和电话布线系统,通过网线、模块、配线架、跳线等来实现。其优点在于整套布线系统的构配件均有统一的国际标准(超五类、六类、七类布线标准),能支持百兆乃至千兆带宽的数据传输。 广义的综合布线则除网络和电话系统外还包括光缆、有线电视。这几年视频监控使用具备网络传输接口的摄像机和视频光端机的越来越多,有逐渐融入到综合布线中的趋势。光缆包括室内光缆、室外架空光缆、室外直埋光缆、室外管道光缆。 综合布线工程通常又叫网络工程。从工程实施的角度,可以划分为网络布线工程、集团电话工程、光缆施工、有线电视施工。建筑物综合布线系统的兴起与发展,是在计算机技术和通信技术发展的基础上进一步适应,社会信息化和经济国际化的需要,也是办公自动化进一步发展的结果。它也是建筑技术与信息技术相结合的产物,是计算机网络工程的基础。 一、综合布线系统概述 在信息社会中,一个现代化的大楼内,除了具有电话、传真、空调、消防、动力电线、照明电线外,计算机网络线路也是不可缺少的。布线系统的对象是建筑物或楼宇内的传输网络,以使话音和数据通信设备、交换设备和其他信息管理系统彼此相连,并使这些设备与外部通信网络连接。它包含着建筑物内部和外部线路(网络线路、电话局线路)间的民用电缆及相关的设备连接措施。布线系统是由许多部件组成的,主要有传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电气保护设施等,并由这些部件来构造各种子系统。 中徽世纪星告诉你理想的布线系统表现为:支持语音应用、数据传输、影像影视,而且最终能支持综合型的应用。由于综合型的语音和数据传输的网络布线系统选用的线材,传输介质是多样的(屏蔽、非屏蔽双绞线、光缆等),一般单位可根据自己的特点,选择布线结构和线材,作为布线系统,目前被划分为5个子系统,它们是: 1) 工作区子系统。 2) 水平干线子系统 3) 管理间子系统。 4) 垂直干线子系统。 5) 设备间子系统。

建设工程项目管理全过程流程图

建设工程项目管理全过 程流程图

 (三)勘查设计文件包括:工程地质勘察报告、土壤氡浓度检测报告、建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、设计审查意见、设计图纸及设计计算书、施工图设计文件审查通知书等。建筑用地钉桩通知单、验线合格文件、审定设计方案通知书由规划部门审批形成。 (四)招投标及合同文件包括:工程建设招标文件、投标文件、中标通知书及相关合同文件。 (五)开工文件包括:建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等。工程开工文件分别由规划部门和建设行政管理部门审批形成。 (六)商务文件包括:工程投资估算、工程设计概算、施工图预算、施工预算、工程结算等。 (七)其他文件包括:工程未开工前的原貌及竣工新貌照片、工程开工、施工、竣工的音像资料、工程竣工测量资料和建设工程概况表等。

综合布线系统工程设计规范

综合布线系统工程设计规范

目录 1总则 (3) 2术语和符号 (3) 2.1术语 (3) 2.2符号与缩略词 (5) 3系统设计 (7) 3.1系统构成 (7) 3.2系统分级与组成 (9) 3.3缆线长度划分 (11) 3.4系统应用 (11) 3.5屏蔽布线系统 (13) 3.6开放型办公室布线系统 (13) 3.7工业级布线系统 (14) 4系统配置设计 (14) 4.1工作区 (14) 4.2配线子系统 (15) 4.3干线子系统 (16) 4.4建筑群子系统 (17) 4.5设备间 (17) 4.6进线间 (17) 4.7管理 (17) 5系统指标 (18) 6安装工艺要求 (25) 6.1工作区 (25) 6.2电信间 (26) 6.3设备间 (26) 6.4进线间 (27) 6.5缆线布放 (28) 7电气防护及接地 (29) 8防火 (31)

1总则 1.0.1为了配合现代化城镇信息通信网向数字化方向发展,规范建筑与建筑群的语音、数据、图像及多媒体业务综合网络建设,特制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建建筑与建筑群综合布线系统工程设计。 1.0.3综合布线系统设施及管线的建设,应纳入建筑与建筑群相应的规划设计之中。工程设计时,应根据工程项目的性质、功能、环境条件和近、远期用户需求进行设计,并应考虑施工和维护方便,确保综合布线系统工程的质量和安全,做到技术先进、经济合理。 1.0:4综合布线系统应与信息设施系统、信息化应用系统、公共安全系统、建筑设备管理系统等统筹规划,相互协调,并按照各系统信息的传输要求优化设计。 1.0.5综合布线系统作为建筑物的公用通信配套设施,在工程设计中应满足为多家电信业务经营者提供业务的需求。 1.0.6综合布线系统的设备应选用经过国家认可的产品质量检验机构鉴定合格的、符合国家有关技术标准的定型产品。 1.0.7综合布线系统的工程设计,除应符合本规范外,还应符合国家现行有关标准的规定。项目管理工作流程 (一)工程项目管理总流程 签署项目管理(BT.BOT及代建制)合同 代建制公司提交项目管理策划 委任项目经理、组建项管部 收集有关资料,实施项目管理工作 行政办公室 形象策划办理前期手续 项目策划项目勘察、设计合同备案方案评审 信息管理办理竣工验收手续 工程管理部 工程监理工程质量管理 施工管理安全生产文明 质量鉴定 施工管理 试运行 竣工验收 后评价 招投标管理概、 预算审核合同 管理 材料、设备采 购管理 计划财务部 专项账户用 款计划资金 拨付财务审 计 项目部管理 质工成重设安合信组 要量期本计 全同 息 织 材变档 控控控料更管管案协制制制控控理理管调 制制理 竣工验收 项目移交

(二)建设工程审批流程 项目用地规划选址 土地出让合同 建设项目立项、批复 环境评估建设工程规划设计要点 场地初勘、方案设计 建设工程设计方案审查 场地勘探、岩勘审查 施工图设计 建设工程消防审查意见书 建设工程规划许可证 施工图审查 建设工程招投标 建设工程施工许可证 开工验线 施工检查 竣工测量、规划验收

(三)招标工作程序 发出资格预审合格通知书 出售招标文件 现场考察、标前答疑 投标人编制投标文件 投标人文件送达、投标截止 开标 评标 定标 发出中标通知 签订合同

(四)监理工作程序 总监理工程师 建立项目监理部 编制项目监理部监理规划进驻施工现场 按工程进度分专业 编制监理实施细则 参加业主组织的设计技术交底会参加业主主持召开的第一次工地会议 实施工程监理 积累监理资料并及时整理、归档 组织工程预验收 并提出工程质量评估报告积累监理资料并及时整理、归档 组织工程预验收 并提出工程质量评估报告 参加竣工验收、交付使用 监理实施阶段工作总结 建立监理任务完成后 向业主提交工程监理档案资料 协助业主签订承包合同,组织专业监理工程师审查承包单位报送 的施工组织设计,审查承包单位现场项目管 理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系。 1.审核、签署开工报告; 2.对施工单位报送的施工测量放线成果进行复验和确认; 3.工程材料、构配件及设备审核、检验; 4.工程质量控制; 5.工程进度控制; 6.工程投资控制; 7.定期召开施工例会; 8.督促施工单位安全生产、文明施工。

综合布线系统工程设计规范GB

综合布线系统工程设计规范G B50311 GB50311-2007 中华人民共和国建设部公告第619号 建设部关于发布国家标准《综合布线系统工程设计规范》的公告本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二00七年四月六日前言 本规范是根据建设部建标[2004] 67号文件《关于印发“二OO 四年工程建设国家标准制订、修订计划”的通知》要求,对原《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2000工程建设国家标准进行了修订,由信息产业部作为主编部门,中国移动通信集团设计院有限公司会同其他参编单位组成规范编写组 共同编写完成的。 本规范在修订过程中,编制组进行了广泛的市场调查并展开了多项专题研究,认真总结了原规范执行过程中的经验和教训,加以补充完善和修改,广泛吸取国内有关单位和专家的意见。同时,参考了国内外相关标准规定的内容。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,信息产业部负责日常管理,中国移动通信集团设计院有限公司负责具体技术内容的解释。在应用过程中如有需要修改与补充的建议,请将有

关资料寄送中国移动通信集团设计院有限公司(地址:北京市海淀区丹棱街16号,邮编:100080),以供修订时参考。 本规范主编单位、参编单位和主要起草人: 主编单位:中国移动通信集团设计院有限公司 参编单位:中国建筑标准设计研究院 中国建筑设计研究院 中国建筑东北设计研究院 现代集团华东建筑设计研究院有限公司 五洲工程设计研究院 主要起草人:张宜张晓微孙兰李雪佩张文才陈琪成彦温伯银赵济安瞿二澜朱立彤刘侃陈汉民 目次 1总则 (1) 2术语和符号 (2) 术语 (2) 符号与缩略词 (5) 3系统设计 (7) 系统构成 (7) 系统分级与组成 (9) 缆线长度划分……………………………………………(1 1) 系统应用…………………………………………………( 1 2) 屏蔽布线系统……………………………………………(1 3) 开放型办公室布线系统…………………………………(1 3)

相关文档