地下车库工程质量评估报告分析

地下车库工程质量评估报告分析
地下车库工程质量评估报告分析

工程质量评估报告

(人防单位工程)

工程名称:枫荷兰庭1#楼人防地下车库

评估项目名称:人防地下车库单位工程

建设单位:上海万兆房地产有限公司

施工单位:浙江舜江建设集团有限公司

设计单位:上海沪防建筑设计有限公司

总监理工程师:

监理单位总工程师:

上海景灿工程建设监理有限公司

二OO七年一月

枫荷兰庭1#楼人防地下车库单位工程质量评估

一、工程概况:

本人防工程位于闵行区七莘路2425#。工程属于附建式工程,工程的±0.00相当于绝对标高5.25M,地下1层为人防,地上8层为商场和写字楼。地下室的人防总建筑面积4980M2。工程平时为汽车库,战时为一般人员掩蔽体。本工程战时分为四个6级二等人员掩蔽部和一个战时电站:防护单元A人防建筑面积1050平方米,人防使用面积750平方米,人防掩蔽面积550平方米,人防掩蔽人数550人;防护单元B人防建筑面积1050平方米,人防使用面积900平方米,人防掩蔽面积650平方米,人防掩蔽人数650人;防护单元C人防建筑面积1360平方米,人防使用面积1050平方米,人防掩蔽面积690平方米,人防掩蔽人数690人;防护单元D人防建筑面积1340平方米,人防使用面积1040平方米,人防掩蔽面积680平方米,人防掩蔽人数680人;防护单元E为战时电站,人防建筑面积100平方米。

工程桩基采用预制混凝土管桩,人防底板采用C30S6抗渗混凝土现浇结构。工程外墙采用混凝土自防水与防水涂料防水相结合,顶板采用防水涂料一布四涂。外墙厚度为350,临空墙厚度为300,底板厚度为600,顶板厚度为350。

工程的地下室内墙采用20厚1:2水泥砂浆找平,面层喷白色防霉涂料。顶棚直接喷白色防霉涂料。停车区地面采用160厚C20混凝土垫层,上浇40厚C20细石混凝土(内配双层双向Φ4钢筋网片);密闭通道、楼梯间、水泵房、风机房等地面为180厚C20混凝土,面层为20厚1:2水泥砂浆找平层。

工程的给水采用城市自来水作为给水水源,作为战时水箱用水。排水系统分平时排水和战时排水,平时废水排到室外废水井,战时废水排到人防工事内集水井或专用储备处;地下室设置消火栓系统和喷淋系统,其分别接到室外消防水管和地下室水泵房。

平时车库排风与防排烟合用一套系统。战时人防通风工程设置二种通风方式:清洁式通风、滤毒式通风。平时机械排风系统直接经通风竖井排风,战时由扩散室或楼梯间进风,在主要出入口超压排风,按防护标准,满足清洁通风和滤毒通风转换要求。

工程内部电气设计有常用电和备用电进线。常用电容量保证全部负荷,备用电容量只保证二级负荷,如排风/烟机、防火卷帘门、电站辅机、重要水泵和应急照明等设备采用二路电源末端或电源侧切换的供电方式。人防电源和常用动力电源经手动切换后供电给战时动力。接地系统平时和战时均采用TN-S制。

工程至2005年10月7日挖土至2007年1月7日竣工。

二、评估依据:

1.本工程的施工图纸、设计变更、图纸会审、技术核定;

2.《建筑工程施工质量验收统一标准》:GB50300-2001;

3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》:GB50204-2002;

4.《建筑地面工程施工质量验收规范》:GB50209-2002;

5.《砌体工程施工质量验收规范》:GB50203-2003;

6.《地下防水工程质量验收规范》:GB50208-2002;

7.《建筑装饰装修工程质量验收规范》:GB50210-2001;

8.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》:GB50242-2002;

9.《建筑电气工程施工质量验收规范》:GB50303-2002;

10.《通风与空调工程施工质量验收规范》:GB50243-2002;

11.《人民防空工程施工及验收规范》:GB50134-2004;

12.《平战结合人民防空工程设计规范》:DBJ08-49-96;

13.《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》:RFJ1-98;

14.《人民防空工程质量检验评定标准》:RFJ01-2002;

15.《平战结合五、六级人防工程》(标准图集97沪防-561.562);

16.有关施工资料:施工组织设计、测量放样记录、材质证明资料、试验复试报告、隐蔽工程验收记录、质量验收记录等;

17.有关监理资料:监理检查记录、旁站监理记录、施工报审审查签证;

三、各分项、分部工程施工质量综述:

1.民防主体结构分部工程:评定优良,详见主体结构监理评估

报告;

2.民防防水分部工程:地下人防底板和外墙体采用钢板上水带,

宽度按设计要求;外墙面防水采用防水涂料二涂,厚度4mm,墙面处理及涂料涂刷均按设计要求及施工验收有关规定进行,经检查未发现有渗漏情况;

3.民防孔口防护工程分部:孔口钢筋混凝土防护门、防护密闭

门、密闭门、防爆波活门、防爆超压排气活门等成品由具有国家民防办批准的、上海市民防管理部门准用的专业厂家进行门框、门扇生产安装。门位置、开启方向均符合设计要求及施工验收规范规定,门扇上下铰页受力均匀,门扇与门框贴合严密,不透光、透气,开启较灵敏,标有闭锁开关方向;

4.民防装饰分部工程:

1)民防内地坪的材质、强度和密实度均符合设计要求和施工

验收规范规定,面层与基层的结合牢固,无空鼓起砂裂缝;

2)墙面抹灰所用的材料、品种、质量均符合设计要求其质量

符合有关标准规定;

3)门安装及附件质量符合设计要求和有关标准规定,安装的

位置、开启方向符合设计要求。经检查,安装牢固、位置及连接方式符合设计要求及有关规范规定;

4)门油漆的品种、质量符合设计要求和有关标准规定,无脱

皮、漏刷和反锈,颜色基本一致,表面光滑;工程内的板、内墙涂料的品种、质量符合设计要求和有关标准规定,无泛碱、咬色、漏刷和透底;

5.民防给排水分部工程:给排水、消防、电缆管管线穿越外墙、

临空墙、防护单元隔墙、密闭墙的防护密闭形式符合设计要

求及有关人防规范规定,预埋套管及材料的规格、型号符合

设计要求和97沪防562图集的有关规定;给排水的安装符合

设计要求和施工验收规范及有关人防密闭规定,各类测试试

验符合有关规范规定,数据真实、准确、质量保证资料基本

齐全;消防系统安装符合设计要求及有关规范规定,设备规

格、型号符合设计要求,安装质量符合施工验收规范及有关

人防密闭规定;管网支吊架形式符合要求,安装平直、牢固;

6.民防电气分部工程:电气管道的材质和其安装符合设计要求

及有关规范规定;设备规格、型号符合设计要求,安装质量

符合施工验收规范及有关民防密闭规定,接地测试和绝缘测

试试验符合有关规范规定,数据真实、准确、质量保证资料

基本齐全。

7.民防通风分部工程:(包括平时通风系统及战时通风系统)符合

设计要求和施工验收规范及有关人防密闭规定,风管道严密、

密闭性良好,安装牢固、吊架平直。设备规格、型号符合设

计要求,安装质量符合施工验收规范规定。

8.民防防火分部工程:防火设备的质量符合要求,质保资料基

本齐全,安装符合设计要求及施工验收规范规定,相应的测

试符合要求。

四、本单位工程所含分部分项工程质量验收汇总详见附表(一)

五、本单位工程质量控制资料核查资料基本齐全,详见附表(二)

六、本单位工程观感质量验收情况详见附表(三)

七、评估结论

本民防工程施工质量符合设计、施工质量验收规范、工程建设标准强制性条文的要求,所有8个分部及其分项工程质量均符合要求,核查质量控制资料基本齐全,观感质量综合评价一般,据此评估本单位工程质量合格。

附表一:

单位工程质量验收记录表

附表二:单位工程质量控制资料核查记录表

附表三:单位工程观感质量验收检查记录表

单位工程质量评估报告(新版)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量评估报告(建设单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 有关文字材料需打印。 单位工作质量检查报告(设计单位)

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行

建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站 二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行 基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完 单位工程质量检查报告(勘察单位)

改造工程质量评估报告

A.0.15 工程 工程质量评估报告 内容提要: 工程概况 工程参建单位 工程质量验收情况 工程质量事故及其处理情况 工程质量评估结论 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位 (章):

总监理工程师: 监理单位技术负责人: 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 一、工程概况: XXXXX工程由XXXX设计; XXXX施工;XXXX承担监理任务。 本工程为XXXX,对原有建筑物进行翻新改造。由于现存建筑多为上世纪80年代建造,毁坏搭建严重,所有维修材料尽量采用与原建筑构件材料相同,维修工艺尽量采用与原工艺相同手法。室内±0.00标高相当于现有室内标高。 建筑总面积为2665.90 平方米; 建筑等级二级;建筑耐火等级二级;屋面防水等级二级,每栋楼为一个防火分区。 主要结构形式:砌体结构 本工程由业主、设计院、质监站、监理、施工单位等参加质量验收,全部合格。

二、工程质量控制: 1﹑原材料质量控制 本分部工程施工中所使用的建筑原材料,现场监理人员严格按照 验收规范的要求进行实物验收和见证取样复试。主要原材料均是在复 试合格的基础上,监理签发B.1.3《材料(构配件)、设备进场使用报 验单》后,同意其投入使用。 本工程主要材料见证取样频率为:砂 1 组,水泥 2 组,砂浆配 合比 1 组,以上试验均合格。 2、工序质量控制 在工程实施阶段中,监理严格执行了工序报验制度,每道工序均是在施工方自检合格的基础上,报监理验收,经监理现场检查验收合格后,签发B.1.4《工序质量报验单》,方同意进入下一道工序的施工。发现问题及时通知施工方予以整改,并签署A.0.6《旁站监理记录表》。现场监理人员着重控制了每检验批的施工质量,采取现场巡视、平行检查、实体抽查、工作核验、旁站监督等监理方法和手段,确保了每个检验验收批的质量合格。 监理工作中签发《会议纪要》 1 份,《监理月报》份,质量控 制通知单份,安全文明类通知单份。

道路工程监理质量评估报告

****************工程(一标段)监理质量评估报告 编制人: 批准人: 河北***********监理有限公司 年月日

目录 一、工程概况 二、监理依据 三、工程监理情况 四、工程实施情况 五、质量评定情况 六、工程观感质量情况 七、质量保证资料核查情况 八、最终评估意见

一、工程概况: 工程名称:***************工程(一标段) 工程地点:*******至********。 工程范围:本工程内的路基路面及排水工程,交通设施工程,绿化工程等。 参建单位: 建设单位:******住房和城乡建设局 设计单位:石家庄市政设计研究院有限责任公司 施工单位:***********有限公司? 监理单位:河北**********监理有限公司 本工程造价:约万元 要求工期:4个月 工程质量标准:合格。 二、监理依据: 依法签订的监理委托合同和工程建设承包合同及其有关附件。 业主、监理单位和承包商在工程实施过程中有关的会议记录,函件和其它文字记载。业主提供的正式施工图纸、文件报告及有关资料。 政府批准的建设计划、规划等与工程建设有关的文件。 国家和省、市有关工程建设和监理的政策、法规、规范、标准及省、市有关规定文件。 工程有关适用的施工及验收规范、标准、图集 1《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 2《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

3《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 4《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 5《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 6《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 7《城市园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012 三、工程监理情况: 监理工作就是“四控两管一协调”,而质量控制是监理工作的核心,质量控制主要有: 事前控制:熟悉掌握施工图纸和有关的技术规范和验评标准;审查施工单位资质、施工组织设计及施工方案;进场材料报验;施工现场检查验收及核查工程质量保证措施等。对重点工序质量控制关键点进行技术交底。 事中控制:对施工过程进行全面控制,主要采用巡视、旁站、平等检验等方法。严格执行隐蔽工程验收和见证取样送检制度,强化验收,过程控制。 事后控制:对已完成的单位、分部、分项、检验批工程及时组织验收;审核材料抽验试验结果;及时跟踪工程内业资料整理。 四、工程实施情况: 本工程项目主要有以下几个子单位工程: 道路工程 道路工程共分以下几个分部工程:路基分部、基层分部、路面分部、人行道分部、非机动车道分部、道路附属分部; 绿化工程

建设单位工程质量评估报告

银河日间照料中心维修工程工程质量评估报告建设单位项目负责人: 外围物业管理公司工程管理中心 2014年11月6日

银河日间照料中心维修工程 工程质量评估报告 工程简介 本工程位于大庆市银浪新城。本工程主要是对银河日间照料中心进行维修改造。主要工程内容为:银河日间照料中心维修设施建筑面积1570.4m2,重新对建筑布局进行合理布置,增加240转隔墙,更换塑钢窗、木门,室内产出涂料面层后刷白色涂料、室内地面拆除地砖面层后铺设地砖,室内吊顶,卫生间整体重新改造,并新建对外食堂,配套水暖电系统等。 本工程合同开工日期为2013年12月10日,合同竣工日期为2014年1月15日。 一、工程质量评估依据 1、工程合同文件 2、工程建设招投标文件及中标通知书 3、设计文件 4、国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律和法规 5、有关质量检验与控制的专门技术法规性文件,包括: (1)工程项目施工质量验收标准 (2)有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术法规性依据(3)控制施工作业活动质量的技术规程 (4)新材料、新工艺、新技术的权威性技术鉴定书及有关数据和指标,以及相关的质量标准和施工工艺规程。

6、检测部门出具的质量检验报告 7、工程质量验收资料 二.工程质量验收标准 本工程施工质量验收标准执行黑龙江省建筑工程施工质量验收地方标准,主要包括: 统一标准 DB23/711-2003 建筑装饰装修工程DB23/712-2003 建筑给水排水及采暖工程DB23/713-2003 混凝土结构工程DB23/716-2003 砌体工程DB23/717-2003 建筑地面工程DB23/718-2003 建筑地基基础工程DB23/721-2003 屋面工程DB23/722-2003 建筑电气工程DB23/723-2003 三.质量验收资料 重点检查分项工程质量验收资料,经检查,构成分项工程的各检验批的验收资料文件完整,并且均已验收合格。 四.工程结构安全和使用功能评估 1、给排水与采暖 给水管道通水、清洗试验

公路工程监理评估报告书

麻涌大道延长线升级改造工程 监 理 评 估 报 告 总监: 麻涌大道延长线升级改造工程项目监理部

年月日 一.工程概况 工程名称:麻涌大道延长线升级改造工程 建设单位:东莞市麻涌镇人民政府 建管单位:东莞市麻涌镇政府重点工程办公室 设计单位:北京市市政工程设计院总院 地堪单位:中国瑞林工程技术有限公司 施工单位:湖南中格建设集团有限公司 监理单位:深圳市华祥路桥工程咨询有限公司 麻涌镇位于珠江三角洲黄金复地,广州市与东莞市的交界处,东距东莞市区22公里,西距广州市区29公里。与广州经济开发区一桥相通。麻涌大道延长线升级改造工程规划道路等级为一级公路,道路规划红线宽50米,本次设计宽度为38米,设计双向六车道。路线全场2.4公里,设计车速为60km/h。本项目北起西部干道麻涌立交南侧。向南穿沿江高速,先后与规划一横路,漳澎东路和漳澎一路相交,最终与相交。沿线设运河桥和平围桥,先后上跨漳澎运河和当地水系。桥梁全长均为62.28米。麻涌大道两侧设置4米宽人行道,北与西部干道麻涌立交南侧现状步道顺接,以南接入规划新沙路人行步道。 本项目分为东西两幅设计,东幅路为现状道路加铺改造,西幅路为完全新建。线为平面主要控制点为起点、终点及现况两侧构筑物,项目起点坐标X=547354.776、X=355404.189。终点坐标X=545578.178、

Y=354128.63.竖向主要坐标为起点现状标高、平围桥和运河桥现状标高、交叉路口设计标高、以及规划道路不低于3.2m的控制高程。 二、工程质量评估依据 1、国家部颁有关法规、技术标准,有关上级单位的指令,文件及决定; 2、施工设计图纸及其会审交底、技术核定单、设计变更; 3、《公路桥梁施工技术规范》JTJ041-2000; 4、《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ-90; 5、《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 6、《公路改性沥青路面施工技术规范》JTJ036-98 7《公路路面基层施工技术方案》JTJ034-2000 8、《公路工程质量检验评定标准》JTGF801-201 8、广东省省现行有关标准、建筑工程质量管理条例、规范等 9、湖南中格建设集团有限公司与东莞市麻涌镇人民政府双方签定的工程施工承包合同。 三、运河桥、平围桥施工开始时间 1、运河桥:自2013年5月24日开始; 2、平围桥,自2013年8月1日开始; 四、施工质量控制手段 1、原材进场均提供质报书并按规定抽样送检; 2、测量放线成果进行复验与确认; 3、钢筋隐蔽前平行检验,钢筋焊接、机械连接抽样送检; 4、混凝土实行旁站跟踪监理,混凝土试快见证取样。

10KV电力工程质量评估报告

武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程质量评估报告 受武汉青江化工股份有限公司的委托,湖北诺琦投资集团有限公司承担武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程施工。工程开工以来,在黄冈城投公司;火车站开发区管委会;青江化工公司等相关单位的统一领导下,经设计、施工、供电局、监理等单位的共同努力,完成挖管沟、排管、包封、回填、布钢筋、浇筑井盖,电杆架设,电缆铺设,变压器,开关柜安装等施工。现武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程的施工主要汇报如下: 一、工程概况 武汉青江化工股份有限公司整体搬迁项目10KV电力工程位于黄冈市火车站经济技术开发区电力管道全长2840米,架空线路1500米。 (一)参建单位 工程名称:武汉青江化工股份有限公司搬迁项目10KV电力工程建设单位:武汉青江化工股份有限公司 设计单位:黄冈市强源电力工程有限公司 施工单位:湖北诺琦投资集团有限公司 工程监理单位: (二)工程项目组成及规模 本工程有挖管沟、顶管、排管、包封、回填、布钢筋、浇筑井盖、

道路恢复、电缆铺设、杆线架设等施工 (三)工程形象进度 2013年10月01日场我单位进场并做施工前的准备 1.开工前监理对我施工单位交底。10月8日监理、城投组织同各相关单位(煤气管道、自来水、路政,园林,铁路,光缆)进行现场交底,监理交底。 2.10月10日开工。开挖:专人监护发现管线及时提醒,指挥机械避免破坏地下管线,安排人工开挖。意外情况:陈年管道年久失修埋深过线,有几处破损,及时联系相关单位抢修。 3.验槽:电力管道沟槽开挖,遇下水管道、煤气管道等,埋深不够,及时同供电局碰头解决现场问题,工井的移位部分段改为电缆沟。 4.封底、包封、布钢筋、浇筑井盖安排现场旁站监理。 5.安排交通疏导:做好安全防护、安全警示。 1、工程形象进度 (1)排管工程 (2)工作井工程

工程质量评估报告(范本)

B9 工程 工程质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程基本情况 (一)、工程概况 1、项目特征 工程名称: 工程地址: 结构类型、层数: 建筑面积: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 开、竣工日期: 2、地质情况 本工程依据勘察设计院提供的《工程岩土工程地质勘察报告》,采用(天然/复合/桩基……)。经建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位验槽,土质符合要求。 3、建筑特点 该楼为住宅楼,地上层…… (二)施工单位基本情况 总包单位: 桩基分包单位: …… 塑钢门窗分包单位: …… 承包单位在现场项目经理部全面负责工程的施工任务,各管理层人员配备齐全,资格符合要求。施工人员各专业人员岗位证书齐全,符合要求。施工人员数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实。根据对总包单位、分包单位、主要

工程原材料、构配件、设备供应单位的考察确定,总包单位和各分包单位及供应单位具备完成该工程的能力。 二、评估依据 1、国家强制性技术标准,主要有: 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 《建筑工程质量检验评定标准》 《地基与基础工程施工及验收规范》 《砌体工程施工及验收规范》 《混凝土结构工程施工及验收规范》 …… 2、工程勘察设计文件 地质勘察资料 施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集 设计交底会议纪要、设计变更文件 3、合同 建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同 建设单位与施工单位签订的建筑工程施工合同 三、质量保证体系评估 1、建筑材料、半成品、成品的准用证、质保单、复试报告等各项质量保证资料基本齐全;对于所进场的建筑材料,指定了专人负责,进行了严格管理;并对进场材料及时取样,送检测单位检验合格后方予使用,把关较严格。 2、委托检测中心出具了砂浆和混凝土的配合比,试块均在监理见证下随机抽样制作,样本数符合规定,砂浆、混凝土养护符合规范规定要求。 3、各分项、分部工程的施工,能严格把关,有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作;有较完善的质量管理体系。

道路雨污水工程高质量评估报告材料

+ 九阳生物制药道路、排水工程 工程质量评估报告 建设单位:九阳生物制药 设计单位: 承包单位:炳阳建设工程 监理单位 (章):鑫缘项目管理 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 2013年10月30日 省建设厅监制

目录 一、工程项目概况 二、监理工作概况 三、质量控制方法 四、质量评判依据 五、工程质量评定 六、工程质量评估结果

九阳生物制药道路、排水工程 一、工程项目概况: 1、项目名称:九阳生物制药道路、排水工程 2、建设地点:射阳九阳生物制药 3、建设单位:射阳九阳生物制药 4、设计单位: 5、施工单位:炳阳建设工程公司 6、监理单位:鑫缘项目管理 7、工程质量:合格 8、工程造价:154.6 万元 9、实际工期:2013年8月17日—2013年10月30日 10、工程简介: 1、7.2米宽道路(砼厚200mm,两边带水泥路牙)180m; 2、5(或4)米宽道路(砼厚160mm、100mm,两边带水泥路牙)500m; 3、雨水管网约1320米,其中φ200下水道250米、φ300下水道500米、φ400下水道200米、φ500下水道90米、φ600下水道200米、φ900下水道20米、φ1000下水道50米; 4、雨水检查井45座、窨井90座;

5、生活污水管网φ300下水道400米、污水检查井30座; 6、雨水应急池400立方米一只、雨水排放池12立方米一只; 7、PE盘管5寸计300米; 8、蜗轮蜗杆蝶阀DN1000二只; 9、挖和填土消防管道沟300*600,计330米。 二、监理工作概况 监理组织机构图如下: 监理公司委派戴伟等4人组成驻地监理部,由戴伟担任总监,全面负责委托合同的履行,主持项目监理机构工作,安志黄担任专业监理,雨担任水电专业监理。 主要检测设备和工具有全站仪、水准仪、三米直尺,环刀、钢尺、混凝土及

市政道路工程监理竣工质量评估报告书

宝利支路(新兴路至新七路段)道路工程 竣 工 质 量 评 估 报 告

编制: 审核: 滨州高新工程监理有限公司 2016年12月03日 目录 一、工程概况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 二、监理评估依据。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 三、监理质量控制情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 1、施工前期控制 2、原材料控制: 3、施工过程控制 4、质量验收控制 5、质量问题处理 6、资料整理 四、功能性试验情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 五、工程质量评估意见。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4

一、工程概况 1)、工程名称:滨州宝利支路(新兴路至新七路段)道路工程 2)、工程地点:滨州市高新区 3)、建设规模:宝利支路(新兴路至新七路段)道路工程为南北走向,起点于新兴路中心K0+000,线路向北终于规划新七路路边(k0+465.607)。全长0.465km,该道路位于按规划标准实施,道路等级为Ⅱ级城市支路,计算行车速度为30km/h。 4)、结构类型:车行道结构层总厚度为60cm,路面结构如下,第一层:面层细粒式沥青混凝土(AC-10 )3cm,第二层:下面层中粒式沥青混凝土(AC-16)4cm,第三层:基层二灰稳定碎石20cm,第四层:上底基层石灰稳定土(石灰含量16%)15cm,第五层:下底基层石灰稳定土(石灰含量16%)15cm。二三层之间透层沥青1.2kg/m,立沿石安装。 5)、结构设计使用年限:10年 6)、施工时间:2016年5月15日--2016年10月30日 7)、建设单位:滨州高新置业有限公司 8)、设计单位:滨州市公路勘测设计院 9)、施工单位:山东华野路桥工程有限公司 10)、监理单位:滨州高新工程监理有限公司 二、监理评估依据 1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 2、《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006) 3、《公路工程技术规范》(JTG B01-2014) 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》 5、《市政工程质量评定标准》

房建单位工程监理质量评估报告范本

工程检验批质量检查记录表(通用)祁润波 九江培罗城制衣有限公司 宿舍工程(五层) 工程质量评估报告 彭泽县建设工程监理公司 2016年09月07日 页脚内容1

工程检验批质量检查记录表(通用)祁润波一、工程概况 1、项目名称:九江培罗城制衣有限公司宿舍楼(五层) 2、地点:彭泽县三支路 3、建设单位:九江培罗城制衣有限公司 4、监理单位: 彭泽县建设工程监理公司 5、承建单位:彭泽县浪溪建筑工程有限公司 6、设计单位:彭泽县设计室 7、勘察单位:九江建筑设计院 8、建设规模:建筑面积约5000 平方米,地上5层,地下0层;框架结构,人工挖孔桩基础;结构安全等级二级,为职工宿舍楼,设计使用年限50年。 2、工程质量监理情况 2.1、模板安装工程质量控制措施 (1)要求模板支撑及其支撑体系的承载力、刚度和稳定性必须满足设计要求及安全规范规定,模板拼缝必须严密,避免漏浆,同时要求模板接头处必须平整,保证砼成型后外观质量满足设计及规范要求。 (2)复核基础、柱轴柱垂直度是否符合规范要求,对每一施工段的梁、板、柱的截面尺寸、标高、轴线进行复核,确保砼成型尺寸符合设计要求。 2.2、钢筋制作安装工程质量控制措施 (1)督促施工单位加大自检力度,坚持跟班检查钢筋制作、安装质量,保证钢筋的锚固长度、搭接长度、钢筋接头位置等构造要求符合设计要求及施工规范规定。 (2)监理工程师不定期巡查,对钢筋的制作、安装进行严格控制,检查过程中发现问题要求施工单位及时整改,经复查符合要求后方可同意进行下道工序施工。 (3)对每一施工段柱钢筋电渣压力焊的焊接质量进行全数检查,不合格的和有质量缺陷的一律要求割除重新焊接,并按照规范规定的取样由监理工程师见证取样送样,实验结果:抗拉强度符合要求,破坏部位为原材,破坏特征为塑断,评定合格。 2.3、砼工程的质量控制措施 本工程采用现场拌制混凝土,工程开工以对现场砂、石、水泥送检到当地检测中心进行检测,并出具配合比; 每次混凝土浇筑前,监理人员都要查看混凝土设定配比于配比单吻合,监督粘稠度及做坍落度实验,确保混凝土成品质量符合设计要求。 (3)砼浇筑过程中,监理人员进行全过程旁站监理,严格控制砼供料、振捣、浇筑质量,同时要 页脚内容0

道路工程质量评估报告

道路工程质量评估报告 一、工程概况: 工程名称:金堂大道高板至土桥段公路工程C合同段 建设单位:成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司 设计单位:四川省交通厅公路规划勘察设计研究院 地勘单位: 监理单位:中咨工程建设监理公司 施工单位:成都建工路桥建设有限公司 项目总监:戴玉华 金堂大道为取缔原有金乐公路而建。金乐公路修建于1998,至今已使用十一年,原路面破损严重,且原路路基宽度为8.5米,路线技术标准只相当于三级公路,现在已经远远不能满足行车使用要求。因原金乐公路平面线形较差,沿线居民沿路两侧修建有较多住房,原路加宽改建代价较大,且对赵镇以下乡镇交通出行不利。 金堂大道经过地段多为耕地和农田山地,沟谷交错,其地势相对高差较大,沟谷地段水对路基的影响较大。 本地区降雨量较大的特点,路基路面排水主要采用底宽60厘米矩形边沟。 C合同段主要工程为路基土石方、防护、涵洞、排水、路面、交安及环保等工程。其中路基土石方约323.74万立方米,防护及排水约2.03万立方米,涵洞16道共1248.5m,路面117.094千平方米。 金堂大道主要技术指标如下: 二、工程质量评估依据

1、国家颁布有关法规、技术标准,有关上级单位的指令、文件及决定 2、施工设计图纸及其会审交底、技术核定单、设计变更; 3、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000; 4、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004; 5、施工合同。 三、施工质量控制手段 1、原材料进厂均提供材质证明并按规定抽样送检; 2、测量放线成果进行复验与确认; 3、钢筋隐蔽前平行检验,钢筋焊接等抽样送检; 5、混凝土实行旁站跟踪监理,混凝土试块见证取样; 6、路基填筑进行高程、密实度检查。 四、金堂大道C合同段施工开、竣工时间 2010年1月18日至2012年8月26日 五、质量监控情况 1、按照监控程序,本监理部先对成都建工路桥建设有限公司的资质及进场材料供应商的资质进行审查与确认、抽样检查,保证施工单位及相关人员的资质符合国家规定,进场的所用材料合格; 2、为保证工程施工在有组织的状态下进行,监理部在审查施工单位的实施性施工组织设计时,重点审核了施工工艺与技术措施、施工进度计划、施工现场平面布置、质量保证体系、安全文明施工等,在确认其能满足施工需求后,督促施工单位按审批后的施工组织设计施工并进行监督; 3、为保证施工过程的顺利进行以及施工质量,监理认真熟悉图纸,对施工单位提出的图纸疑问积极组织各单位对图纸进行会审; 4、监理对施工过程进行跟踪控制,将监理重点放在施工单位质保体系的有效运作上,通过抓施工单位的质保体系,有效地控制没到工序的施工质量; 5、监理部对施工测量放线成果进行复验后确认,实地查验了放线精度,是否符合规范及标准要求,轴线控制桩的位置、轴线和高程的控制标志是够牢固明显; 6、原材料质量控制: ⑴现场所用原材料均有出厂合格证和试验报告,砂、石及特殊路基填料进场后经见证送样合格后方同意使用; ⑵钢材有出厂合格证和试验报告,并按规定抽样送检,合格后方同意使用;

智能化工程验收质量评估报告

南京东路720号第一食品商店 改造修缮项目 智 能 化 工 程 质 量 评 估 报 告 上海房屋工程建设技术发展有限公司 2012年12月

智能化工程监理质量评估报告 一、工程概况: 工程名称:南京东路720号第一食品商店改造修缮项目 建设单位:上海市糖业烟酒(集团)有限公司 项目管理:上海现代工程咨询有限公司 设计单位:上海现代建筑设计(集团)有限公司 监理单位:上海房屋工程建设技术发展有限公司 总包单位:上海康业建筑装饰工程有限公司 分包单位:上海中电电子系统工程有限公司 上海第一食品商店位于上海市黄浦区南京东路720号,本次改造修缮的范围为一至四层、合计建筑面积13909平方米,智能化工程包含综合布线系统、监控系统、网络系统、UPS安装、红外报警系统、会议系统、消防火警广播系统。 智能化安装工程于2012年7月1日开工,至2012年11月30日竣工。 二、监理工作依据: 1、施工图及设计变更联系单; 2、建设单位与施工单位签订的施工合同; 3、建设单位与监理单位签订的监理委托合同书; 4、经批准的施工组织设计方案; 5、《建设工程监理规范》GB50319-2000; 6、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003;

7、《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007; 8、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004; 9、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94; 10、《报警系统电源装置、测试方法和性能规范》GB/T15408-94; 11、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004; 12、《中国电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-90.92; 13、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 14、上海市智能化工程质量验收有关规程、规定。 三、监理工作情况: 1、进场原材料报验及取样检测情况: A、本工程所有进场材料,均要求施工单位按建设程序进行了报验。首先由我监理部对施工单位所提供的厂家资质、质量保证书、合格证及检测报告等相关质量证明文件进行了审核,在能满足本工程需要时,组织业主、施工单位技术负责人及材料员进行现场验收,严格核对生产规格、生产日期、品牌、数量等是否与所报资料相一致,检查进场材料的外观质量,经现场验收合格后现场见证抽取试样,并跟踪送检,经测试合格后,同意投入本工程拟定部位使用。如测试不合格,则责令施工单位清退出场,并附报相关退场书面文件。 B、主要使用材料经现场验收及抽检复试均符合设计及规范要求。 2、技术复核情况: 在每道工序施工完成后,经施工单位自检、自查后报验,由监理组织施工技术人员对管线、预埋管及设备的标高、设计位置等进行了技术复核,经复核合格后方允许进入下道工序。如出现偏差则要求施工单位进行现场调整、整改,

建筑节能工程质量评估报告范本

建筑节能工程质量评估报告范本

工程 节能工程 质量评估报告 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位(章):张家港市金界建设项目管理有限公司总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况 工程名称: 工程地点:。位于 工程概述: 主体结构已于年月日竣工验收通过,建筑节能工程于2012年月日开始施工,于2012年月日经承包单位自检合格。 二、建筑节能分部、分项和检验批的划分及建筑节能材料采用 根据GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》中有关工程分部(子分部)工程、分项工程划分,由八个分项工程构成:墙体、墓墙、门窗、屋面、地面、通风与空调、空调与采暖系统冷热源及管网、配电与照明、监测与控制。 墙体分项:采用 幕墙分项:采用干挂石材与墙体之间用30厚ZL胶粉聚苯颗粒粉刷浆体。 门窗分项:门窗采用。 屋面分项:屋面采用。 地面分项:钢筋混凝土楼板的地面采用。 通风与空调:保温材料为防火的发泡橡塑隔热材料?。 空调系统冷热源及管网:冷热源设备设置在室外。? 配电与照明:采用节能灯具。 监测与控制: 三、建筑节能分部工程特点 工期较紧,建筑节能分部施工要紧跟土建施工,穿插流水施工; 建筑节能分部的观感质量,特别是建筑节能分项和材料品种较多,内容复杂。 建筑节能分部防水要求高,设计使用年限长,对施工要求高。

四、建筑节能分部质量评估依据 设计文件:苏州广厦建筑设计院,关于本工程的施工图、施工说明及设计变更通知单、图纸会审记录等。 有关施工验收技术标准、规范、规程: 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB7107-2002) 《工程建筑标准强制性条文》2009版 监理规范:建设工程监理规范(GB50319—2000) 国家、地方现行有关建筑工程质量管理办法、规定: 建设工程质量管理条例 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法(建设部第78号令) 五、监理工作 施工准备阶段: 1、监理工作积极督促设计交底和图纸会审工作。 2、对承包单位资质、管理人员和特殊工种施工人员进行审查,督促技术质量管理体系正常远转,应督促管理层加强管理。 3、对施工组织设计各主要工序施工方案进行审核,并按批准后方案监督执行,监督施工单位严格按施工规范、设计图纸等进行施工,要求施工单位做好自检,质量评定工作。 4、对进场原材料及时检查合格证质保书,现场抽样送检,检测报告未到施工现场前不得使用,检测合格后方可在工程中使用。 实施阶段: 1、踏勘现场,了解建筑结构施工图,参与建筑节能分部工程技术交底,审核专项施工方案和施工单位的人员、机械,对每批进场的建筑原材料进行外观检查与抽样送检和质量控制资料进行检查和核对。 2、重点防治质量通病,对重点部位、关键工序加强旁站和巡视监督管理,对发现的质量问题及时通知施工单位纠正处理。

市政道路质量评估报告

XX市XX区新东路道路建设工程第X标段质量评估报告 工程名称:XXXX道路建设工程第X标段 监理单位:XXXX建设监理有限公司 发出日期:XXX 年月日

XX市XX区新东路道路建设工程第X标段 质量评估报告 一、前言 XXXX建设监理有限公司受XX市XX区管委会的委托,对XX市XX路道路建设工程工程实施施工阶段监理工作。项目监理部于2010年3月开始对本工程进行施工阶段监理,经建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力下,于2011年 5月30日本工程达到基本竣工验收条件。 二、工程概况 XX路道路建设工程市政工程位于XX市XX区内,本工程技术指标均按城市主干道,设计车速60Km/h,双向八车道,设计使用年限为15年。南起黄河路,北至北环路,全长5101.43米。本标段修筑桩号为k2+524.868-k2+997,全长472.132米。 本工程包括道路工程、污雨水工程、绿化供水套管、路灯电缆预埋管等,工程造价为万元。 各参建单位为: 建设单位:XX 监理单位:XX建设监理有限公司 设计单位:XX市政工程设计研究有限公司 施工单位:XX建设有限公司 三、评估依据 1.工程建设监理合同 2.工程施工合同 3.工程设计施工图 4.城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ1-2008 5.砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 6.混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002

7.给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008 8.其他国家及地方现行有关质量验收规范、标准等法律、法规、规定 四、质保资料核查情况 1、路基、基层及面层分部工程已通过验收,质量符合设计要求和施工规范规定,资料齐全,核定等级为合格。 2、人行道所用的道板砖质量合格,铺装符合设计及规范要求,表面平整、稳固、线缝直顺、缝宽均匀、灌缝饱满。 3、挡土墙所用砌块的强度合格,地基承载力符合设计要求,外形美观,勾缝密实、均匀,泄水孔通畅。 4、雨水、污水、绿化供水套管、路灯电缆预埋管等管线工程的管材质量合格,安装符合设计及规范要求,并做好隐蔽记录及检验批质量验收记录。 5、混凝土为现场拌制砼,所用的材料、砼的配合比、试块强度报告符合设计要求,砼养护符合施工验收规范,标高、截面尺寸、表面平整度符合施工验收规范规定,砼外观质量一般,局部有蜂窝麻面现象。 五、各分部工程质量评定验收 1)路基 1.本工程路基处理主要采用翻挖、分层回填碾压法与抛石挤淤再回填碾压处 理方法。后在施工过程中,局部地方由于现场地质条件与设计勘察结果不符,通过变更,对该地段采取了换填、分层碾压的方式进行处理。 2.在施工过程中,监理单位对分层回填段实行全过程旁站监理,每层回填都 有详细检测数据,严格按照设计要求和国家施工规范要求及经过监理单位审批的施工方案开展监理工作,整个施工过程基本正常。 3.本工程使用的施工机械均经过监理单位按相关程序审查后才投入使用,符 合相关规范要求。 4.按照国家的相关规范验收标准,本工程检测了10个点的压实度,检测结果 符合设计和规范要求,具体参数详见检测报告。 2)基层 1.本基层分为三层,下基层为20cm12%石灰土、中基层为18cm12%石灰土、上基 层为18cm水泥稳定碎石,现场施工主要采用机械搅拌、人工摊铺、机械碾压

施工单位评估报告

成都市烈士陵园墓碑改造工程 施 工 质 量 自 施工单位:四川中旺建筑工程有限公司 自查时间:年月日

一、工程建设管理概况 成都市烈士陵园墓碑改造工程位于大安桥路579号烈士陵园内,由四川海宇装饰工程设计有限公司,成都海发建设工程监理有限公司四川中旺建筑工程有限公司承建,建设单位:成都市锦江区民政局。 二、工程建设施工合同内容概况 成都市烈士陵园墓碑改造工程施工图所涉及的全部工程内容。 三、工程建设施工状态 工程自年月日开工,年月日通过 竣工验收合格。我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理条例实施现场工程质量管理和施工,以质量第一的方针,精心施工。严格过程控制,强化产品优良。在项目经理的精心组织、精心管理、精 心施工下,经过技术员、施工员、质量员的共同努力已顺利完成工程建设合同内的全部内容(包括设计图纸、图纸会审纪要、技术核定),工程质量达到验收标准,具备使用功能和交付使用的条件。工程施工技术资料齐全、准确、有效,工程已达到竣工验收状态。 四、工程概况与施工质量 (一)工程概况:土方工程60.778m2;挡土墙5.63m3;整理绿化用地103.7m2;石材墓碑、绿化工程等其他附属工程。 (二)施工质量 a、钢结构施工质量情况: (1)原材料质量控制:石材、水泥、砂等均有质量检验合格报告,指标均达到材料标准要求,所检材料均由监理公司监理人员见证取样、送检,经检验合格后方投入工程使用。 (2)执行设计文件,规范质量控制:根据规划文件,确定建筑物位置、

定位、放线,严格按照设计图纸、图纸变更及图纸会审纪要进行施工。充分理解设计意图和图纸内涵,积极参加图纸会审,根据设计的要求,全面贯彻执行设计精神和规范标准。以设计为依据,规范为准绳,标准为品质,进行施工材料质量控制、施工工艺质量控制、施工过程质量控制、施工产品保护控制、施工检查验收质量控制、施工技术资料(质量依据)控制。 (3)施工过程质量 a墓碑及绿化工程 在材料制作、安装及涂饰;绿化栽植等过程中均通过建设单位、监理单位验收,评定为合格。 五、结论 鉴于以上工程建设和施工质量情况,本工程建设手续齐全,监理单位、建设单位到位,符合建筑法等有关法律法规。工程质量:均通过各个单位验收合格;墓碑及绿化达到设计要求和规划效果要求;各项工程质量指标均符合验收标准,资料正确,有效、完整、齐全,我单位自评为合格。 四川中旺建筑工程有限公司二O一四年四月二十三日

主体工程质量评估报告范本

百科鞋服物流配套产业园204#、205#厂房主体工程质量 评 估 报 告 总监理工程师: 宿州市嘉诚建设监理有限公司百科产业园监理部 年月日 主体工程质量评估报告

工程名称:百科鞋服物流配套产业园204#、205#厂房 工程地址:三八乡九里湾 建设单位:宿州市百科物资贸易有限公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司勘察单位:安徽两淮地质勘查设计研究院 施工单位:宿州市第八建筑安装工程有限公司 监理单位:宿州市嘉诚建设监理有限公司 204#、205#厂房由宿州市第八建筑安装工程有限公司承建,于2013年12月26日开工。根据宿州市第八建筑安装工程有限公司对该工程主体分部工程质量自检和报验资料,我项目部依据《监理规划》以及施工过程中的记录记录、设计图纸及说明、工程变更,按《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家现行规范、规定,对主体分部工程质量进行了客观公正的评价,现报告如下: 一、工程概况: 子项号层数 占地面建筑面耐火建筑 积(㎡)积(㎡)等级高度 结构 形式 设防 烈度 设计使 用年限 204#厂房205#厂房四 四 24729978.2 4835.4 二级 二级 20.2 20.2 钢筋混凝土 钢筋混凝土 6度 6度 50年 50年 二、质量评估依据:

1、2、3、4、5、6、设计图纸及说明、工程变更。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。《砼结构施工质量验收规范》(GB50204-20020)。 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)。《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)。 监理在施工过程控制中形成的监理资料、数据等。 三、分项工程质量评定: 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》204#厂房和205#厂房主体分部划分为5个分项工程,现分别介绍其质量评定结果:(1)、钢筋分项工程:在此分项工程施工过程中,监理人员从源头抓起,对进场钢筋的、直径、规格,必须要符合设计要求,按规定现场见证取样进行复试,符合要求后方可允许用于工程(其 中见证取样个批次,均抽检复试合格)。在施工中,要求所有 人员持证上岗,严格检查钢筋绑扎质量,对重点部位、关键工序进行严格控制,该分项工程经监理对(204#厂房24)(205#厂房20)个检验批检查,验收合格。 (2)、模板工程:是保证钢筋砼的几何尺寸、垂直度、表面光洁至关重要的工序,在绑扎钢筋之前对模板的刚度、强度、稳定性、板缝宽度、接触面洁净及轴线、标高、截面尺寸、垂直度、平整度、预留孔洞等现场进行严格检查。但由于施工中模板个别

道路工程质量评估报告书

道路工程 编制:审核:日期:竣工预验收工程质量评估报告

财兴支路工程质量评估报告 中心城区道路建设工程位于芜,呈南北走向,本次监理工程包含道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程。 目前已按设计文件及施工合同要求施工结束,拟进行竣工验收。根据施工程序、监理规范及验收标准,现将道路工程质量评估如下。 一、工程概况及评估内容 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 本工程道路全长328米,道路设计路幅分两类,分别为20m和11m,其中,20m标准横断面布置如下:3m人行道+2×7m机非混行行道+3m人行道;11m标准横断面布置如下:2m人行道+2×3.5机非混行行道+2m人行道。 道路:车行道结构――上面层采用4cmAC-13C细粒式SBS改性沥青砼,下面层采用6cmAC-20C中粒式沥青砼;基层采用水泥稳定碎石,其中上基层为18cm厚4%-5%(水泥含量)水泥稳定碎石,下基层为18cm厚3%-4%(水泥含量)水泥稳定碎石;垫层采用20cm 厚级配碎石。人行道结构――面层采用6cm全色亚光砖面块;基层为10cm厚C15水泥混凝土,并采用1:3水泥砂浆找平;垫层采用10cm级配碎石。 排水:为雨污分流制,其中雨水管线总长321.7m,污水管线总长256.8m。雨污水管各一道,分设于道路两侧。排水管均采用的是承插式钢筋砼Ⅱ级管,管道接口采用橡胶圈密封,管道基础采用土弧基础,基础表面平整,密实度满足设计要求。 照明:本工程为城市支路,平均照度设计为11.7LX,满足规范设计要求。路灯共计19座,布置在人行道的机动车侧,采用9米单臂路灯,光源为LED1×90W,防护等级为IP65,安装位置距路缘石0.6m,灯具不值间距31.5米。K0+000-K0+259采用双侧交错布置方式,

工程质量评估报告书范本

工程质量评估报告 工程质量评估报告 ( 竣工预验收 ) 一、工程概况二、竣工预验收经过三、竣工预验收监理结论附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要 功能抽查记录 工程质量评估报告 (竣工预验收) 一、工程概况 二、竣工验收经过 三、竣工验收监理结论 附一:单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表 附二:单位(子单位)分部和分项工程监理抽检情况汇总表 附三:单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能

抽查记录 附四:单位工程观感质量监理检查表 附五:单位(子单位)监理抽查/见证试验情况汇总及说明附六:单位(子单位)竣工验收遗留问题的整改结果 附七:单位(子单位)工程质量预验收记录表 附八:竣工验收小组成员及分工表 市工程监理协会 ***工程 竣工验收质量评估报告 一、工程概况 (一)相关单位 1、建设单位: 2、监理单位: 3、设计单位: 4、施工单位: (二)工程特点 1、工程地址: 2、开工日期:*年*月*日。竣工日期:*年*月*日。 3、工程组成及规模

本工程建筑面积6370.6M2 ,结构为框排架结构,1-9 轴(车间部位)为单层排架结构、长向为9M*8=72 米、宽为8*8=64 米、檐高8.5 米、脊高10.1 米;10-11 轴(辅房)为框架三层、9 米*64 米、底层层高4.2 米、二、三层层高 3.6 米、檐高12.2 米。 4、工程建筑/结构/给排水/强弱电简介 (1)地面:车间为C25 钢纤维混凝土150 ㎜厚压实抹光。 (2)门窗:铝合金门窗、厂区电动卷帘门、甲级防火门窗 (3)装饰: 墙面--混合砂浆粉饰,车间刷中等墙涂料、办公楼业主自理。外墙面--水泥砂浆粉饰、刷外墙涂料。 (4)屋面:辅房为现浇砼板、挤塑板保温、SBS 卷材防水;车间部位为钢结构屋面。 (5)基础及主体构造; 基础为墙下条基和柱下独立基础,基础埋深1.2 米,持力层采用②—2 号粘土层(fak=200kp),垫层为c15,其余均为c25,0.000 以下砖为mu10实心砖,M10 水泥砂浆砌筑,0.000 以上砖为mu10 多孔砖,M5 混合砂浆砌筑。本工程室地坪标高0.000 相当于绝对标高3.5m,室外高差0.3m。 (6)给排水、电气概况 1)室给水管采用PP-R 给水管,热熔连接。 2)室消防管采用镀锌钢管,丝扣连接。 3)排水管:废水和污水管室采用UPVC 排水管,室外雨水管为UPVC 排水管。 4)电气工程: 电源为10KV 供电,室PVC 电线管暗敷,采用阻燃PVC 管,车间埋地部位采用电线管暗敷安装,其余采用阻燃PVC 管暗敷,电缆采用桥架架设连接。 二、竣工验收经过: (一)承包单位*** 公司于*年*月*日在自审、自查、自评合格的基础上填写工程竣工报验单,并将全部竣工验收资料报送本监理组,申请竣工验收。 (二)本监理组总监理工程师于*年* 月* 日至* 年* 月* 日组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行了全面检查,并于* 年* 月* 日请监理公司总师室及工程部有关专家、建设单位项目负责人,组织施工单位项目负责人、公司技术质量负责人对竣工资料及工程实物质量进行了检查,对在以