文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DLT475-2006接地装置特性参数测量导则

DLT475-2006接地装置特性参数测量导则

DLT475-2006接地装置特性参数测量导则
DLT475-2006接地装置特性参数测量导则

检测系统的基本特性

第2章 检测系统的基本特性 2.1 检测系统的静态特性及指标 2.1.1检测系统的静态特性 一、静态测量和静态特性 静态测量:测量过程中被测量保持恒定不变(即dx/dt=0系统处于稳定状态)时的测量。 静态特性(标度特性):在静态测量中,检测系统的输出-输入特性。 n n x a x a x a x a a y +++++= 332210 例如:理想的线性检测系统: x a y 1= 如图2-1-1(a)所示 带有零位值的线性检测系统:x a a y 10+= 如图2-1-1(b)所示 二、静态特性的校准(标定)条件――静态标准条件。 2.1.2检测系统的静态性能指标 一、测量范围和量程 1、 测量范围:(x min ,x max ) x min ――检测系统所能测量到的最小被测输入量(下限) x max ――检测系统所能测量到的最大被测输入量(上限)。 2、量程: min max x x L -= 二、灵敏度S dx dy x y S x =??=→?)( lim 0 串接系统的总灵敏度为各组成环节灵敏度的连乘积 321S S S S = 三、分辨力与分辨率 1、分辨力:能引起输出量发生变化时输入量的最小变化量min x ?。 2、分辨率:全量程中最大的min x ?即min max x ?与满量程L 之比的百分数。 四、精度(见第三章) 五、线性度e L max .. 100%L L F S e y ?=± ? max L ?――检测系统实际测得的输出-输入特性曲线(称为标定曲线)与其拟合直线之

间的最大偏差 ..S F y ――满量程(F.S.)输出 注意:线性度和直线拟合方法有关。 最常用的求解拟合直线的方法:端点法 最小二乘法 图2-1-3线性度 a.端基线性度; b.最小二乘线性度 四、迟滞e H %100. .max ??= S F H y H e 回程误差――检测系统的输入量由小增大(正行程),继而自大减小(反行程)的测试 过程中,对应于同一输入量,输出量的差值。 ΔHmax ――输出值在正反行程的最大差值即回程误差最大值。 迟滞特性 五、稳定性与漂移 稳定性:在一定工作条件下,保持输入信号不变时,输出信号随时间或温度的变化而出 现缓慢变化的程度。 时漂: 在输入信号不变的情况下,检测系统的输出随着时间变化的现象。 温漂: 随着环境温度变化的现象(通常包括零位温漂、灵敏度温漂)。 2.2 检测系统的动态特性及指标 动态测量:测量过程中被测量随时间变化时的测量。 动态特性――检测系统动态测量时的输出-输入特性。 常用实验的方法: 频率响应分析法――以正弦信号作为系统的输入;

全厂接地网参数测试方案

西藏阿里过渡电源项目 全厂接地网特性参数测试方案 批准:贺祥云 审核:肖中林 校核:王纯高 编写:陈瑜琨史博 葛洲坝集团股份有限公司西藏阿里过渡电源工程施工项目部 二0一0年六月二十一日

西藏阿里过渡电源项目 全厂接地网特性参数测试方案 一概况 接地是为了保证接地装置内、外发生接地故障时,经接地装置流入地中的最大短路电流,所造成的接地电位升高及地面的电位分布不致于危及人员和设备的安全,将电站范围的接触电位差和跨步电位差限制在安全值之内。 阿里过渡电源接地网由主厂房接地网、综合水池接地网、综合水泵房接地网、燃油泵房接地网、含油污水处理车间接地网等部分组成。从接地网整体性来看,已完成的接地网已经有效的连为一个整体。整个接地网共敷设接地扁铁3500m,埋设接地模块150个,打下钢桩50根,经计算接地网总面积约为6190㎡,最大对角线长度为112 m。 为了检查截流前已完接地工程的施工质量及接地效果,通过对全厂接地装置进行接地电阻、接触电势、跨步电势、接触电压、跨步电压及两台避雷针的接地电阻的测试,以便为后续工程的接地施工提供有关技术参数和决策依据。 本方案编制依据为中华人民共和国国家标准《电气装置安装工程电气试验设备交接试验标准》GB50150 。 二测试原理 1、接地电阻的测量:测量接地电阻的方法很多,这里对接地网的接地电阻测试采用的方法是三极法,其测试接线原理图如图所示。 为了便于分析简化计算,把整个接地网视为半球形,设Rg为球

半径(m ),流入大地的电流为I (A ),则: 三极法测接地电阻的原理接线图 在距球心为x (m )处球面上电流密度为:2 2x I J π= (A/m 2 ) 根据电场强度ρ?=J E (v/m ) 则距球心x(x ≥Rg)处所具有的电位为 x x x x I dx x I Edx U ∞ ∞ ∞=-=-=?? πρπρ222 (V) 因此电极1使1、2之间所呈现的电位差为 )11(212 1d Rg I U -= πρ (V) 电极3使1、2之间所呈现的电位差为 )11( 13 232d d U -= (V) U 1、U 2之间的总电位差为 )1111(213 231221d d d Rg I U U U -+-= +=πρ (V) 则U 1、U 2之间呈现的电阻Rg 为 )1111(213 2312d d d Rg I U Rg -+-== πρ (Ω)

接地装置安装技术交底

接地装置安装技术交底 施工企业:XXXX公司№:(津建安表22) 工程名称XXXX项目工种电力 施工部位接地装置安装交底时间2019年月日 一、接地装置 接地体是埋入地中与土壤作良好接触的金属导体,也称为接地极。连接于接地体与电气设备之间的金属导体,称接地线或接地引下线。电气设备的接地引下线和埋入地中的金属接地体的总和称为接地装置。 1.接地极 接地极是接地电流流向土壤的流散件,接地极的金属导体可分为以下两种: (1)自然接地体。自然接地体是利用已有的与大地有良好接触的金属体作为接地电流的流散件。如埋设在地下的金属管道、建筑物地下基础部分的金属构件和金属桩、直接埋在土壤中的电缆金属外皮(铝皮除外)等。为了节省钢材和施工费用、降低接地电阻、等化地面和设备间的电位,有条件的情况下尽量采用自然接地体。但流有易燃易爆危险气体、液体的金属管道不能做接地体,爆炸危险场所的电力设备的接地装置,按专门规程规定执行,发电厂和变电站的接地必须有人工接地体。利用自来水管或电缆的铅包作自然接地体时,应征得有关部门的同意,以便相互配合和检修。 (2)人工接地体。人工接地体是指按照施工要求专门埋设的金属体,可以是扁钢、钢管、圆钢或角钢。人工接地体可以是水平敷设也可以垂直敷设,钢管或角钢一般是垂直打入地下,圆钢、扁钢一般水平埋入地下。根据电压等级的要求和土壤电阻率的不同,接地体的形式也是多种多样的,一般有以下几种: 1)放射形接地体:采用一至数条接地带敷设在接地槽中,一般应用土壤电阻率较小的地区和电压等级较低的线路。 2)环状接地体:是用扁钢围绕杆塔构成的环状接地体,通常用于输电线路,可以改善接地点土壤的电场分布。 3)混合接地体。是由扁钢和钢管组成的接地体,这种情况往往是单一形式接地体的接地电阻不能满足要求时,所采用的水平和垂直敷设的综合体,又称复合接地体。 2.接地线

对接地网进行系统测试的必要性简述

概述 接地网对于电力系统的安全、可靠运行起着不可忽视的作用。首先,变电站接地系统的目的主要是满足电力系统运行的电气性能要求,保证电力系统电力设备绝缘性能不受到反击过电压的损害,提供继电保护及自动装置所需的正常工作电压;其次,接地系统是保证变电站工作人员免受故障情况下入地电流在大地表面产生的跨步电压和接触电压的伤害;良好的接地可以降低接地电阻,不会对周围弱电系统造成严重的干扰影响。然而,由于接地网常年埋在地下,腐蚀不可避免,直接导致接地截面减小、电气性能参数变化,严重时将直接危及电网的安全运行。因此,进行接地网状态监测,及时了解接地网在土壤中的腐蚀状态及接地参数的变化情况,及早发现问题并采取相应的保护措施,智能化的完成接地网的维护工作,显得十分迫切和重要。 保证接地网的完整性、安全性、可靠性对于电力系统的可靠运行和站内工作人员的人身安全起着至关重要的作用。 接地网状态监测的必要性 发电厂、变电所的接地网不仅要满足工频短路电流的要求,还要满足雷电冲击电流的要求,保证发电厂、变电所内的一次设备、二次设备和微机自控装置的安全稳定运行。其接地的好坏直接关系到设备的运行和人身的安全,因接地网的缺陷曾发生过不少事故,事故的原因既有地网接地电阻方面的问题又又地网均压方面的问题。如信阳息县110kv变电所在1992年做的地网连通试验时发现:110kv电压互感器、避雷器间隔与地网不通,110kv系统与地网不通,结果在那几年,年年雷雨时都打坏设备;平桥电厂在1987年7月发生一次事故,其原因是由于35kv断路器内短路,而接地线又被烧断开路,造成了高压向保护电缆反击,使继电保护瘫痪,事故扩大。 对发电厂和变电所的接地网状态进行监测具有如下重要意义: (1)获得接地网的接地电阻值。由于接地电阻的存在,当与电流流过接地体时,将使接地体及周围的土壤发热,电流在接地电阻上的压降将引起接地极电位的升高,可能使设备受到过电压的作用而损坏。因此,接地电阻的检测对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。

第三章 测试系统的基本特性

第三章 测试系统的基本特性 (一)填空题 1、某一阶系统的频率响应函数为1 21)(+= ωωj j H ,输入信号2 sin )(t t x =,则输出信号)(t y 的频率为= ω,幅值= y ,相位= φ。 2、试求传递函数分别为5.05.35 .1+s 和2 22 4.141n n n s s ωωω++的两个环节串联后组成的系统 的总灵敏度。为了获得测试信号的频谱,常用的信号分析方法有、 和 。 3、当测试系统的输出)(t y 与输入)(t x 之间的关系为)()(00t t x A t y ?=时,该系统能实现 测试。此时,系统的频率特性为=)(ωj H 。4、传感器的灵敏度越高,就意味着传感器所感知的越小。5、一个理想的测试装置,其输入和输出之间应该具有 关系为最佳。 (二)选择题1、 不属于测试系统的静特性。 (1)灵敏度 (2)线性度(3)回程误差(4)阻尼系数 2、从时域上看,系统的输出是输入与该系统 响应的卷积。(1)正弦 (2)阶跃 (3)脉冲 (4)斜坡 3、两环节的相频特性各为)(1ωQ 和)(2ωQ ,则两环节串联组成的测试系统,其相频特性 为 。 (1))()(21ωωQ Q (2))()(21ωωQ Q +(3)) ()() ()(2121ωωωωQ Q Q Q +(4)) ()(21ωωQ Q ?4、一阶系统的阶跃响应中,超调量 。 (1)存在,但<5%(2)存在,但<1(3)在时间常数很小时存在 (4)不存在 5、忽略质量的单自由度振动系统是 系统。(1)零阶 (2)一阶 (3)二阶 (4)高阶 6、一阶系统的动态特性参数是 。 (1)固有频率 (2)线性度 (3)时间常数(4)阻尼比 7、用阶跃响应法求一阶装置的动态特性参数,可取输出值达到稳态值 倍所经过的

大型地网变频接地特性测量系统(精)

DF9000大型地网变频接地特性测量系统,DF910K大型地网变频接地阻抗测量系统,DF902K变频接地阻抗测量仪通过对接地网注入一个异于工频的电流,然后通过高精确数字滤波软硬件系统进行选频测量,有效地避免了50Hz 及其它干扰信号引起的测量误差,可精确、安全、经济的测量接地网接地阻抗、场区地表电位梯度、接触电压、跨步电压,转移电位等参数,使得测量过程变得轻松,方便,安全。 DF9000, DF910K, DF902K系列产品的共同技术特点: ☆采用军用电子对抗数字滤波技术,抗干扰能力极强。(关键性能)选频特性尖锐,通频带±0.3Hz。实测200V的干扰在±1Hz偏频测量引起的误差低于0.1mV,干扰抑制能力超过万分之一,保证了测试精度。 ☆系统输出功率大(2-20KW),电压高(0-1000V),输出电流大(0-50A),彻底解决了同类设备输出功率和电压偏小,现场难以升流的问题。 测试回路电流等于电压除以回路电阻。做接地系统测试时,很多情况下回路阻抗较大,而仪器的输出功率小电压低,无法产生足够大的电流。本系统的输出功率大,电压高,有利于产生足够大的回路电流,保证测量准确性。 ☆逐点步进精确选频测试,非误差较大的双点变频。 系统采用40-70Hz步进1Hz多点变频测试,克服了双点变频法的局限性,可选择与工频相近的49Hz,51Hz进行测量,保证了测试结果等效性,并可得到接地系统的频率特性。 ☆专门设计的正弦波变频软硬件系统,保证系统输出纯正正弦波,波形畸变

率≤1%。 ☆实时测量指定频率下的电压、电流及电压电流相位差; ☆自动计算接地阻抗,电阻分量,电抗分量。 ☆可精确测量接地阻抗,场区地表电位分布,土壤电阻率等参数。 ☆自动转换电压、电流量程。采用高级增益编程放大技术,无需手动换挡,保证了测试精度。 ☆系统软件内置校准程序,各量程可分别进行校准,保证了测量精度。 ☆全天候大屏幕液晶显示测试数据,一键鼠标式旋钮,傻瓜式操作。 ☆可保存2000组以上数据,与计算机联机上传数据,方便分析处理。带SD 数据存储卡,可很方便的下载数据。 ☆自带微型打印机,随时打印保存数据。 ☆系统内置高精度日历时钟,保存结果包含时间信息,方便分析和后期处理。 上海大帆大型地网变频接地阻抗测量系统系列产品的主要功能: ◆精确测量大型接地网接地阻抗,接地电阻、接地电抗; ◆精确测量大型接地网场区地表电位梯度; ◆精确测量大型接地网接触电位差,接触电压,跨步电位差,跨步电压; ◆精确测量大型接地网转移电位; ◆测量接地引下线导通电阻; ◆测量土壤电阻率。 DF9000大型地网变频大电流接地特性测量系统 主要功能:精确测量接地阻抗,接地电阻、接地电抗,场区地表电位梯度,接触电位差,接触电压,跨步电位差,跨步电压,导通电阻,土壤电阻率等参数。可全面测量大型地网的各项特性参数,完全满足新版DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》测量要求。 DF9000系统输出功率大,电压高,最大可输出50A电流,具有超强的选频抗干扰能力。系统中包含独立的高精度多功能选频万用表,可以很方便的测量接触电压,跨步电压,场区地表电位梯度等参数,完全满足大型、超大型地网的测量要求(110kV及以上变电站)。 系统参数

大型地网接地特性参数测试的技术要求

大型接地网特性参数测试的技术要求 摘要:接地装置的状况直接关系到电力系统的安全运行,科学合理地测试接地装置的各种特性参数,准确评估其状况十分重要。目前国内电力系统中接地装置的测试工作比较薄弱,一些关键的技术观念比较模糊,技术手段落后,工作方法上缺乏统一的规范和认识。鉴于新版的DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》所涵盖的新技术、新观念,特根据当今接地测试技术发展的观念和趋势,结合一些实测案例说明接地装置的特性参数测量必要的技术要求。 关键词:接地装置特性参数变频抗干扰 一、接地网特性测试概述 接地网是由垂直和水平接地极组成的,供发电厂、变电所使用的,兼有泄流和均压作用的水平网状接地装置。大型接地装置是指110KV 以上电压等级变电所或装机容量在200MW以上的火电厂和水电厂的接地装置,或者等效面积在5000㎡以上的接地装置。大型接地装置特性的测试参数有接地阻抗、跨步电位差、接触电位差、电气完整性、场区地表电位剃度、转移电位等六项。除了电气完整性,其它参数为工频特性参数。 DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》在接地特性参数测试方法上推荐使用三极法和直接测量法;取消了原导则中接地电阻四

极法测试、避雷线分流的处理,以及其他一些在实际中较难把握、很难实现的规定。在输电线路杆塔接地阻抗测试部分中严格规范了钳表法的使用,对于不满足测试条件而获得的数据不能采信。在土壤电阻率测试中增加了四极非等距法的内容。并给出了各项测试结果的参考界定值;在技术观念上强调对接地装置的各项参数全面考核,综合判断,而不是片面强调某一项指标。 在测试仪器技术指标方面也有明确的要求,例如在接地阻抗测试方面:工频大电流法试验电流≦50A,异频法试验电流≦3A,接地阻抗测量值分辨率≧1mΩ,测量电压分辨率≧1mV,测量准确度不低于 1.0级,异频法使用的仪表应具有良好的选频特性等。 二、大型接地网的复杂性 1、在大型接地网中,工频零序电流、谐波电流、运行中的输电线路感应等对接地网特性参数测试存在着很大的干扰。另外空间电磁场、天电辐射、广播通讯辐射、杂散干扰等对测量也有较大的影响。在实际现场就可以验证这些干扰的存在,使用无抗干扰的普通高内阻电压表,按三极法方式接线,测试地网与辅助电压极之间的电压,就会发现表计有一定的电压数值显示,数值大小与布线方式、布线长短关系很大,干扰电压可能是几伏、几十伏甚至几百伏。 2、在接地网的接地阻抗测试中,接地阻抗Z应包括:电阻分量R、电抗分量X和角差Ф。特别是大型接地网的接地阻抗中的电抗分量X有可能大于电阻分量R,因此在DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》中的“术语定义”将“接地电阻”改为“接地阻抗”。

接地网评估技术规范范本

接地网评估技术规 范

变电所接地装置安全性评估 技术规范 1月 目录

一、概况 ................................................................ 错误!未定义书签。 二、评估工作流程及依据 ..................................... 错误!未定义书签。 三、具体评估内容................................................. 错误!未定义书签。 四、接地系统的安全限值 ..................................... 错误!未定义书签。 1、入地故障电流................................................ 错误!未定义书签。 2、接地电阻限值................................................ 错误!未定义书签。 3、接触电压和跨步电压限值 ............................ 错误!未定义书签。 五、接地电阻精确测量方法 ................................. 错误!未定义书签。 六、跨步电压和接触电压的测量 ......................... 错误!未定义书签。 七、场区地表电位梯度测试 ................................. 错误!未定义书签。 八、独立避雷针接地电阻测试 ............................. 错误!未定义书签。 九、土壤电阻率测量及土壤模型分析(可选).. 错误!未定义书签。 十、接地网腐蚀评估方法 ..................................... 错误!未定义书签。 1、接地网导体连通性测试 .............................. 错误!未定义书签。 2、接地网开挖检查.......................................... 错误!未定义书签。十一、接地系统的安全性综合评估 ...................... 错误!未定义书签。十二、测试步骤...................................................... 错误!未定义书签。 一、概况 变电站的接地网是维护电力系统安全可靠运行、保障运行人

测试装置的基本特性

第二章 测试装置的基本特性 (一)填空题 1、 某一阶系统的频率响应函数为1 21 )(+=ωωj j H ,输入信号2sin )(t t x =,则输出信号)(t y 的频率为=ω ,幅值=y ,相位=φ 。 2、 试求传递函数分别为5.05.35.1+s 和2 224.141n n n s s ωωω++的两个环节串联后组成的系统的总灵敏度。 3、 为了获得测试信号的频谱,常用的信号分析方法有 、 和 。 4、 当测试系统的输出)(t y 与输入)(t x 之间的关系为)()(00t t x A t y -=时,该系统能实现 测试。此时,系统的频率特性为=)(ωj H 。 5、 传感器的灵敏度越高,就意味着传感器所感知的 越小。 6、 一个理想的测试装置,其输入和输出之间应该具有 关系为最佳。 (二)选择题 1、 不属于测试系统的静特性。 (1)灵敏度 (2)线性度 (3)回程误差 (4)阻尼系数 2、 从时域上看,系统的输出是输入与该系统 响应的卷积。 (1)正弦 (2)阶跃 (3)脉冲 (4)斜坡 3、 两环节的相频特性各为)(1ωQ 和)(2ωQ ,则两环节串联组成的测试系统,其相频特性 为 。 (1) )()(21ωωQ Q (2))()(21ωωQ Q + (3)) ()()()(2121ωωωωQ Q Q Q +(4))()(21ωωQ Q - 4、 一阶系统的阶跃响应中,超调量 。 (1)存在,但<5% (2)存在,但<1 (3)在时间常数很小时存在 (4)不存在 5、 忽略质量的单自由度振动系统是 系统。 (1)零阶 (2)一阶 (3)二阶 (4)高阶 6、 一阶系统的动态特性参数是 。 (1)固有频率 (2)线性度 (3)时间常数 (4)阻尼比 7、 用阶跃响应法求一阶装置的动态特性参数,可取输出值达到稳态值 倍所经过的 时间作为时间常数。 (1)0.632 (2)0.865 (3)0.950 (4)0.982 (三)判断对错题(用√或×表示) 1、 一线性系统不满足“不失真测试”条件,若用它传输一个1000Hz 的正弦信号,则必然导致输出波形失真。( ) 2、 在线性时不变系统中,当初始条件为零时,系统的输出量与输入量之比的拉氏变换称为传递函数。( ) 3、 当输入信号)(t x 一定时,系统的输出)(t y 将完全取决于传递函数)(s H ,而与该系统

第三章测试装置的基本特性

第三章测试装置的基本特性 第一节测试装置的组成及基本要求 一、对测试系统的基本要求 测试过程是人们获取客观事物有关信息的认识过程。在这一过程中,需要利用专门的测试系统和适当的测试方法,对被测对象进行检测,以求得所需要的信息及其量值。对测试系统的基本要求自然是使测试系统的输出信号能够真实地反映被测物理量的变化过程,不使信号发生畸变,即实现不失真测试。任何测试系统都有自己的传输特性,如果输入信号用x(t)表 示,测试系统的传输特性用h(t)表示,输 出信号用y(t)表示,则通常的工程测试问 题总是处理x(t)、h(t)和y(t)三者之间的 关系,如图2-1所示,即 1)若输入x(t)和输出y(t)是已知量, 图3-1 则通过输入、输出可推断出测试系统的传 输特性h(t)。 2)若测试系统的传输特性h(t)已知,输出y(t)亦已测得,则通过h(t)和y(t)可推断出对应于该输出的输入信号x(t)。 3)若输入信号x(t)和测试系统的传输特性h(t)已知,则可推断出测试系统的输出信号y(t)。 本章主要讨论系统传递(传输)特性的描述方法。 二、测试系统的组成 一个完善的测试系统是由若干个不同功能的环节所组成的,它们是实验装置、测试装置(传感器、中间变换器)、数据处理装置及显示或记录装置,如图2-2所示。 当测试的目的和要求不同时,以上四个部分并非必须全部包括。如简单的温度测试系统只需要一个液柱式温度计,它既包含了测量功能,又包含了显示功能。而用于测量 图3-2

机械构件频率响应的测试系统,则是一个相当复杂的多环节系统,如图2-3所示。 实验装置是使被测对象处于预定状态下,并将其有关方面的内在特性充分显露出来,它是使测量能有效进行的一种专门装置。例如,测定结构的动力学参数时,所使用的激振系统就是一种实验装置。它由信号发生器、功率放大器和激振器组成。信号发生器提供正弦信号,其频率可在一定范围内变化,此正弦信号经功率放大器放大后,去驱动激振器。激振器产生与信号发生器的频率相一致的交变激振力,此力通过力传感器作用于被测对象上,从而使被测对象处于该频率激振下的强迫振动状态。 测试装置的作用是将被测信号(如激振力、振动产生的位移、速度或加速度等)通过传感器变换成电信号,然后再经过后接仪器的再变换、放大和运算等,将其变成易于处理和记录的信号。测试装置是根据不同的被测机械参量,选用不同的传感器和相应的后接仪器而组成的。例如图中采用测力传感器和测力仪组成力的测试装置,同时又采用测振传感器和测振仪组成振动位移(或振动速度、振动加速度)的测试装置。 数据分析处理装置是将测试装置输出的电信号进一步分析处理,以便获得所需要的测试结果。如图中的双通道信号分析仪,它可对被测对象的输入信号(力信号)x (t )与输出信号(被测对象的振动位移信号)y (t )进行频率分析、功率谱分析、相关分析、频率响应函数分析、相干分析及概率密度分析等,以便得到所需要的明确的数据和资料。 显示或记录装置是测试系统的输出环节,它将分析和处理过的被测信号显示或记录(存储)下来,以供进一步分析研究。在测试系统中,现常以微处理机、打印机和绘图仪等作为显示和记录的装置。 在测试工作中,作为整个测试系统,它不仅包括了研究对象,也包括了测试装置,因此要想从测试结果中正确评价研究对象的特性,首先要确知测试装置的特性。 理想的测试装置应该具有单值的、确定的输入、输出关系。其中以输出和输入成线性关系为最佳。在静态测量中,虽然我们总是希望测试装置的输入输出具有这种线性关系,但由于在静态测量中,用曲线校正或输出补偿技术作非线性校正尚不困难,因此,这种线性关系并不是必须的;相反,由于在动态测试中作非线性校正目前还相当困难,因而,测试装置本身应该力求是线性系统,只有这样才能作比较完善的数学处理与分析。一些实际测试装置 ,

接地装置说明书

接地装置试验 1.适用范围 本作业指导书适用于变电站接地装置交接试验。 2.引用文件 电业安全工作规程 DL/T 1168-2013电力设备预防性试验规程 DL/T 621-199 设备制造厂家技术要求 该设备历年的试验数据 3.试验前准备工作安排

试验接线 一)电气完整性测试 电气完整性测试试验接线如图1所示。 图1电气完整性测试试验接线 二)接地阻抗测试 测试变电站接地装置工频特性参数的电流极应布置得尽量远,接地阻抗测试试验接线如图2所示。一般电流极与变电站的d CG应为变电站对角线长度D的4—5倍;当远距离放线有困难时,在土壤电阻率均匀地区d CG可取2D,在土壤电阻率不均匀地区d CG可取3D. 图2接地阻抗测试试验接线

G—被试接地装置;D—被试接地装置最大对角线长度;C—电流极; P—电压极;d CG—电流极与被试装置边缘的距离;d—电压极间隔; x—电压极与被试装置边缘的距离; 试验步骤 一)电气完整性测试 1)将测试仪接地,测试仪正极电流线接参考点接地引下线上端,正极电压线接下端,测试仪负极电流线接被测点接地引下线上端,负极电压线接下端; 2)检查试验接线正确,确保接触良好,工作人员与施加电压部位保持足够安全距离,操作人员征得试验负责人许可后,接通测试仪电源; 3)按测试键测试,待充电电流及测试数据稳定后记录试验结果; 4)按复位键,待仪器放电完毕后断开电源,操作人员向试验负责人汇报试验结束后,将测试线换至另外测试点测试,重复上述操作直至所有测试点测试完成。 二)接地阻抗测试 1)检查试验接线正确后,工作人员与施加电压部位保持足够安全距离,操作人员征得试验负责人许可后,接通仪器电源,选择接地阻抗测试、直线法测试,按测量键开始测量; 2)测试数据稳定后,按复位键并记录测试结果; 3)断开电源,汇报工作负责人,将电位极沿测量用电流极与被测接地装置之间连接线方向移动两次,每次移动的距离约为d CG 的5%,重复上述操作,三次测试值之间的相对误差不超过5%即可。 试验标准 一)电气完整性测试 1)状况良好的设备测试值在50mΩ以下; 2)测量结果在50mΩ—200mΩ之间,结果尚可以接受,重要设备应安排复测和检查处理。 3)测量结果在200mΩ—1Ω之间,设备接地不佳,应尽快查明原因处理。 4)测量结果在1Ω以上,设备位于主地网相连接,应尽快查明原因处理。独立避雷针的测试值应在500mΩ以上。 5)表69 接地装置例行试验项目

(完整版)测试装置的基本特性

第二章测试装置的基本特性 本章学习要求 1.建立测试系统的概念 2.了解测试系统特性对测量结果的影响 3.了解测试系统特性的测量方法 为实现某种量的测量而选择或设计测量装置时,就必须考虑这些测量装置能否准确获取被测量的量值及其变化,即实现准确测量,而是否能够实现准确测量,则取决于测量装置的特性。这些特性包括静态与动态特性、负载特性、抗干扰性等。这种划分只是为了研究上的方便,事实上测量装置的特性是统一的,各种特性之间是相互关联的。系统动态特性的性质往往与某些静态特性有关。例如,若考虑静态特性中的非线性、迟滞、游隙等,则动态特性方程就称为非线性方程。显然,从难于求解的非线性方程很难得到系统动态特性的清晰描述。因此,在研究测量系统动态特性时,往往忽略上述非线性或参数的时变特性,只从线性系统的角度研究测量系统最基本的动态特性。 2.1 测试系统概论 测试系统是执行测试任务的传感器、仪器和设备的总称。当测试的目的、要求不同时,所用的测试装置差别很大。简单的温度测试装置只需一个液柱式温度计,而较完整的动刚度测试系统,则仪器多且复杂。本章所指的测试装置可以小到传感器,大到整个测试系统。 玻璃管温度计 轴承故障检测仪 图2.1-1 在测量工作中,一般把研究对象和测量装置作为一个系统来看待。问题简化为处理输入量x(t)、系统传输特性h(t)和输出y(t)三者之间的关系。常见系统分析分为如下三种情况: 1)当输入、输出能够测量时(已知),可以通过它们推断系统的传输特性。-系统辨识 2)当系统特性已知,输出可测量,可以通过它们推断导致该输出的输入量。-系统反求 3)如果输入和系统特性已知,则可以推断和估计系统的输出量。-系统预测 图2.1-2 系统、输入和输出 2.1.1 对测试系统的基本要求 理想的测试系统应该具有单值的、确定的输入-输出关系。对于每一输入量都应该只有单一的输出量与之对应。知道其中一个量就可以确定另一个量。其中以输出和输入成线性关系最佳。许多实际测量装置无法在较大工作范围内满足线性要求,但可以在有效测量范围内近似满足线性测量关系要求。一般把测试系统定常线性系统考虑。 2.1.2 线性系统及其主要性质 若系统的输入x(t)和输出y(t)之间的关系可以用常系数线性微分方程来描述 a n y(n)(t)+a n-1y(n-1)(t)+…+a1y(1)(t)+a0y(0)(t) = b m x(m)(t)+b m-1x(m-1)(t)+b1x(1)(t)+b0x(0)(t) (2.1-1)

第4章测试系统的基本特性解析

第4章测试系统的基本特性 4.1 知识要点 4.1.1测试系统概述及其主要性质 1.什么叫线性时不变系统? 设系统的输入为x (t )、输出为y (t ),则高阶线性测量系统可用高阶、齐次、常系数微分方程来描述: )(d )(d d )(d d )(d 01111t y a t t y a t t y a t t y a n n n n n n ++++--- )(d )(d d )(d d )(d 01111t x b t t x b t t x b t t x b m m m m m m ++++=--- (4-1) 式(4-1)中,a n 、a n -1、…、a 0和b m 、b m -1、…、b 0是常数,与测量系统的结构特性、输入状况和测试点的分布等因素有关。这种系统其内部参数不随时间变化而变化,称之为时不变(或称定常)系统。既是线性的又是时不变的系统叫做线性时不变系统。 2.线性时不变系统具有哪些主要性质? (1)叠加性与比例性:系统对各输入之和的输出等于各单个输入的输出之和。 (2)微分性质:系统对输入微分的响应,等同于对原输入响应的微分。 (3)积分性质:当初始条件为零时,系统对输入积分的响应等同于对原输入响应的积分。 (4)频率不变性:若系统的输入为某一频率的谐波信号,则系统的稳态输出将为同一频率的谐波信号。 4.1.2测试系统的静态特性 1.什么叫标定和静态标定?采用什么方法进行静态标定?标定有何作用?标定的步骤有哪些? 标定:用已知的标准校正仪器或测量系统的过程。 静态标定:就是将原始基准器,或比被标定系统准确度高的各级标准器或已知输入源作用于测量系统,得出测量系统的激励-响应关系的实验操作。 静态标定方法:在全量程范围内均匀地取定5个或5个以上的标定点(包括零点),从零点开始,由低至高,逐次输入预定的标定值(称标定的正行程),然后再倒序由高至低依次输入预定的标定值,直至返回零点(称标定的反行程),并按要求将以上操作重复若干次,记录下相应的响应-激励关系。 标定的主要作用是:确定仪器或测量系统的输入-输出关系,赋予仪器或测量系统分度

接地电阻测试仪-接地装置特性参数测试仪-接地阻抗测试仪—大地网接地电阻测试仪

接地装置特性参数测试仪—接地电阻测试仪 接地阻抗测试仪—大地网接地电阻测试仪 变频接地阻抗测试仪—异频接地电阻测试仪 大地网特性参数测试系统—变频大地网接地电阻测试仪 (上海大帆电气提供) 行业现状: 对于大型地网,“接地电阻”呈现出较明显的“复数阻抗”性质,即包含电阻分量、电抗分量,所以应当采用“接地阻抗”的概念取代“接地电阻”。另外,接地阻抗也不是判断接地网是否安全为唯一指标。如在高土壤电阻率地区,欲降低变电所地网的接地阻抗值,不仅十分困难,而且往往很不经济、也很不合理。而在低土壤电阻率地区,即使地网的接地阻抗值达到了电力行业标准 DL/T621-1997“交流电气装置的接地”规定的要求,变电所内的接触电压和跨步电压,也不一定处处都能满足人身安全和设备安全的要求。随着人们对地网科学认识和评判水平进一步提高,不能仅以接地阻抗作为接地系统的安全判据已成为行业专家共识。 在电压等级较高的电力系统中,单相接地故障电流显著增大。众多行业专家认为,对于大型地网来说,应把对“接触电压”和“跨步电压”的要求提到首要上来。这样,无论从保证人身安全和设备安全、还是从经济技术指标方面考虑,都会更加适用与合理。至于接地阻抗的绝对值,根据变电所当地的具体土壤条件,可以而且应当允许在一定的范围内变动。所以,新版DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》规定了要测量“场区地表电位梯度”,“接触电压”,“跨步电压”等项目。 上海大帆专业研发生产的大型地网接地特性测量系列产品(DF9000变频大电流多功能地网接地特性测量系统、DF910K大型地网变频大电流接地阻抗测量系统、DF902K变频抗干扰接地阻抗测量仪)具有极强抗干扰能力,能全面满足大、中、小型接地网的接地电阻、接地阻抗、跨步电压、跨步电位

《接地装置工频特性参数的测量导则》DL475-92

接地装置工频特性参数的测量导则DL475—92 中华人民共和国电力行业标准 接地装置工频特性参数的测量导则DL475—92 中华人民共和国能源部1992-11-03 批准1993-04-01 实施 1 主题内容与适用范围 本导则规定了接地装置工频特性参数的测量方法以及减小或消除某些因素对测量结果影响的方法。 本导则适用于发电厂、变电所和杆塔等接地装置工频特性参数的测量,拟建发电厂、变电所和杆塔的场地土壤电阻率的测量。本导则也适用于避雷针和微波塔等其它接地装置工频特性参数的测量。 2 对接地装置工频特性参数测量的基本要求 2.1 在一般情况下尽量用本导则中推荐的方法测量接地装置的工频特性参数,如在测量中遇到困难时,可以由有关单位的负责人决定采用行之有效的方法测量。 2.2 发电厂、变电所和杆塔等接地装置的工频特性参数尽量在干燥季节时测量,而不应在雨 后立即测量。 2.3 通常应采用两种或两种以上电极布置方式(包括改变电极布置的方向)测量接地装置的工频特性参数。有时,还需要采用不同的方法测量,以互相验证,提高测量结果的可信度。 2.4 如条件允许,测量回路应尽可能接近输电线接地短路时的电流回路。 3 发电厂和变电所接地装置的工频接地电阻、接触电压和跨步电压的测量 3.1 发电厂和变电所接地装置的工频接地电阻的测量 3.1.1 测量原理 接地装置工频接地电阻的数值,等于接地装置的对地电压与通过接地装置流入地中的工频电流的比值。接地装置的对地电压是指接地装置与地中电流场的实际零位区之间的电位差。图1 是测量工频接地电阻的电极布置和电位分布的示意图,图上点P 是实际零电位区中的一点,实际零电位区是指沿被测接地装置与测量用的电流极C 之间连接线方向上电位梯度接近于零的区域。实际零电位区范围的大小,与测量用的电流极离被测接地装置的距离dGC 的大小、通过被测接地装置流入地中测试电流的大小以及测量用的电压表的分辨率等因素有关。 用电压表和电流表分别测量接地装置G 与电压极P 之间的电位差UG 和通过接地装置流入地中的测试电流I,由UG 和I 得到接地装置的工频接地电阻 (1) 3.1.2 测量工频接地电阻的三极法 三极法的三极是指图2 上的被测接地装置G,测量用的电压极P 和电流极C。图中测量 用的电流极C和电压极P离被测接地装置G边缘的距离为dGC=(4~5)D 和dGP=(0.5~0.6)dGC,D 为被测接地装置的最大对角线长度,点P 可以认为是处在实际的零电位区内。如果想较准确地找到实际零电位区,可以把电压极沿测量用电流极与被测接地装置之间连接线方向移动 三次,每次移动的距离约为dGC 的5%,测量电压极P 与接地装置G 之间的电压。如果电压 表的三次指示值之间的相对误差不超过5%,则可以把中间位置作为测量用电压极的位置。 图1 测量接地装置工频接地电阻的 电极布置和电位分布示意图 G—被测接地装置;P—测量用的电压极;C—测量用的电流极; D—被测接地装置的最大对角线长度 图2 三极法的原理接线图 (a)电极布置图;(b)原理接线图 G—被测接地装置;P—测量用的电压极;C—测量用的电流极; E —测量用的工频电源;A—交流电流表;V—交流电压表;

接地装置特性测试系统

北京市避雷装置安全检测机构管理办法 北京市劳动局北京市消防局 第一章总则 第一条为加强对本市避雷装置安全检测机构的管理,确保避雷装置检测质量,根据国家和本市有关规定,制定本办法。 第二条北京市劳动局、北京市消防局是本市避雷装置安全检测机构的主管机关,负责本市避雷装置安全检测机构的认证、年审和监督管理工作。 第三条北京市气象局归口管理本市防雷设施的技术检测工作。 第四条经北京市劳动局、北京市消防局审查合格的各避雷装置安全检测机构,应根据国家有关规定、标准独立地开展检测工作,具有第三方公正地位。其行政隶属关系不变。 第二章审查认可 第五条所有检测机构均需取得市劳动局、市消防局共同审查合格颁发的《北京市避雷装置安全检测许可证》(以下简称《许可证》)后方可开展检测工作。 第六条取得《许可证》的条件: (一)具有固定办公场所; (二)具有规定技术职称的专业、专职技术人员; (三)具有与检测级别相适应的仪器设备; (四)所有检测人员须经过专门培训并考核合格; (五)具有完善的各项规章管理制度,包括: 1.年工作计划,总结、汇总、报盘制度; 2.各类人员的技术责任制和岗位责任制; 3.避雷装置的检测、复检和质量判定制度; 4.检测报告的填写、审核和批准制度; 5.检测用仪器的使用、保管、维修和计量校准制度,并有完善的操作规程; 6.原始数据和其它技术资料的档案管理及保密制度; 7.检测事故的分析报告制度; 8.受检单位对检测结果提出异议的申报程序和处理制度; 9.各类人员的培训进修、业务考核制度; 10.勤政、廉政制度。 第七条《许可证》有效期为三年,有效期满前三个月,该检测机构应向市劳动局、市消防局提出换证申请。审查合格者,换发新的《许可证》;审查不合格者,限期三个月整改后重新对其进行审查,仍不合格者,取消其检测资格。 第八条《许可证》每年进行一次年审。检测单位有下列情况者,将不予进行年审,并取消其下一年度检测资格。 (一)超出标准的检测范围和等级进行检测的; (二)检测中弄虚作假,不按规程和技术规范进行检测的; (三)不遵守报告制度,不按时报盘,报工作总结,不接受抽查复检的; (四)未按时完成当年检测率的; (五)经抽检,检测质量不符合要求的; (六)超出收费标准乱收费的; (七)转借、转租《许可证》的。

跨步电压测试

地网跨步电压、接触电压测量方法 一、概述 当发生接地故障时,若出现过高的接触电压或跨步电压,可能发生危及人身安全的事故。一般将距接地设备水平0.8m处,以及与沿该设备金属外壳(或构架)垂直于地面的距离为1.8m出的两处之间电压,称为接触电压。人体接触该两处时就要承受接触电压。当电流流经接地装置时,在其周围形成不同的电位分布,人的跨步约为0.8m,在接地体径向的地面上,水平距离0.8m的两点间电压,称为跨步电压。人体两脚接触该两处时就要承受跨步电压。 1、电站地网对角线长度约:1000m。 2、电站单相接地故障电流取设计部门提供的15kA。 二、测量方法 一般可利用电流、电压三极法测量接地电阻的试验线路和电源来进行接触电压、跨步电压的测试。 1、测量接触电压 按接线图,加上电压后,读取电流和电压表的指示值,其电压值表示当接地体流过测量电流为I时的接触电压,流过短路接地电流Imax时的实际接触电压:Uc=U* Imax/I=KU Uc—接地体流过短路接地电流Imax时的实际接触电压(V) U—接地体流过电流I时实际的接触电压(V) K—X系数,其值等于Imax/I 2、测量跨步电压 按接线图,加上电压后,使接入接地体的电流为I,将电压极插入离接地体 0.8,1.8,2.4,3.2,4.0,4.8,5,6m,以后增大到每5m移动一点,直到接地网的边缘,测量各点对接地体的电位。这一方向完成后,再在另一方向按上面的方法完

成测量。 对地网两点之间最大电位差Umax,应乘以系数K,求出接地体流过电流I max的实际电位差。在地网设计上,一般要求这个值不大于2000V。 在电位分布图上可得到任意相距0.8m两点间的跨步电压:Ua= K(Un–Un-1) Ua—任意相距两点间的实际跨步电压(V) Un–Un-1—任意相距0.8m两点间测量的电压差(V) K—X系数,其值等于Imax/I 案例: 1、基本参数 (1)电站地网对角线长度约:1000m。 (2)电站单相接地故障电流取设计部门提供的15kA。 2、试验依据 DL∕T621-1997 《交流电气装置的接地》 DL/T 475-2006 《接地装置特性参数测量导则》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 3、试验仪器: (1)AI-6301 (5A/400V)自动抗干扰地网接地电阻测量仪 (2)选频电压表 (3)试验接线: ~接地装置跨步电势、接触电势测试 接线图 4、试验方法 (1)经实地考察,本次试验放线方向为大坝上游至码头方向,电流注入点距地网边缘距离为对角线的3至4倍,即直线距离约3000m—4000m之间。 (2)测试点在开关楼联络变压器A相接地引下线处。

相关文档