文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢板桩计算

钢板桩计算

钢板桩计算
钢板桩计算

深基坑拉森钢板桩计算

计算依据为《建筑施工计算手册》

。挡土钢板桩根据基坑挖土深度、土质情况、地质条件和邻近建筑管线情况,选用多锚(支撑)板桩形式,对坑壁支护,以便基坑开挖。根据现场实际情况,基坑深度

1.29~4.5米,现按开挖深度5.0米计算,宽

2.5米, 钢板桩施工深度按9m 计算,单层支撑,撑杆每隔3m 一道。从剖面可知,沟槽施工关系到素填层、 粉质粘土及淤泥质中砂层。求得其加权平均值为:坑内、外土的天然容重加全平均值1γ,2γ均为:20KN/m3;内摩擦角加全平均值Φ:20°;粘聚力加全平均值c=10。

多支撑式板桩计算,钢板桩选用拉森Ⅲ型钢板桩,每延长米截面矩W=1600cm 3/m ,[f]=200Mpa 。支撑图附在后页。

一、内力计算

(1)作用于板桩上的土压力强度及压力分布见下图

土压力分布图

3248.8KN/m

2222tan (45/2)tan (4520.0/2)0.49

tan (45/2)tan (4520.0/2) 2.04a pi K K =-Φ=-==+Φ=+=。。。。

板桩外侧均布荷载换算填土高度h0,

h0=q/r=20.0/20=1.0m 。

(2)计算反弯点位置。

假定钢板桩上土压力为零的点为反弯点,设其位于开挖面以下y 处,则有:

122()2pi a k y K H y γγ+=+- 整理得:

21212a pi a pi a

k H y K k γγγ=-式中, 1γ,2γ——坑内外土层的容重加权平均值;

H ——基坑开挖深度;

Ka ——主动土压力系数;

Kpi ——放大后的被动土压力系数。

2a 1pi 2a 200.49(1.0 5.0)210 1.4282100.720.0 2.0420.00.4920.0 2.0420.00.490.53m

K H y K K γγγ??+??+??==--?-??-?=

(3)按简支梁计算等值梁的最大弯矩和支点反力,其受力简图如下图所示。

2

钢板桩受力简图

由0Q M =∑得:

(20.53)

0.5(44.89.8) 5.0(5/30.53)9.85(5/20.53)

0.544.80.532/30.53a R ?+=?-??++??++????

解得: R=136.31KN/m

Q=(9.8+44.8)×5/2+44.8×0.53/2-136.31

=12.06kN/m

(4)计算钢板桩的最小入土深度。

根据公式得:

1.53m χ===

由公式得:最小入土深度

t=1.2×(0.53+1.53)=2.5m

H 桩总长=2.5+5.0=7.5m <9m(拉森钢板桩),符合要求。

(4)板桩稳定性验算 板桩入土深度除保证本身的稳定外,还应保证基坑底部在施工期间不会出现隆起和管涌现象。

A 、基坑底后隆起验算 当墙背后的土柱重量超过基坑底面以下的地基承载力时,

地基上的塑性平衡状态便受到破坏,墙背后的土就会发生从墙脚下向基坑内流动,基坑底面向上隆起,坑顶下陷的现象。为防止这种现象发生,应验算挡墙入土深度能否满足抵抗基坑底隆起的要求。

Ks=(γtNq+cNc)/[ γ(h+t)+q]

式中 t ——墙体入土深度(m ); 取t=4.0m h ——基坑开挖深度(m ); 取h=5.0m γ——坑底及墙后土体的密度(KN/m 3);

取γ=20KN/m 3

C ——土的粘聚力(KN/m 2); 取C=10 KN/m 2

Q ——地面超载(KN/m 2); 取Q =20KN/m 2

Nq 、Nc ——地基承载力系数,可按下式计算

Nq= tan 2 (45°+Φ/2)e πtan φ Nc=(Nq-1)/ π

tan φ

一般要求坑隆起安全系数Ks

1.1-1.2 (

)()2020224545 6.399221 6.399114.83414.83420tg tg N e tg e tg q N N c tg tg φπφπφ????=+=+= ? ?????--===

()()204 6.3991014.834205420

3.3 1.2

tN cN q C

h t q Ks γγ+??+?=++++=>= 故坑底不会产生隆起

B 、基坑底的管涌验算

管涌主要是由于水头差所引起的,当板桩插入透水性和内聚力均小的饱和土中,如粉砂、淤泥....等,施工采用坑内明沟排水时,则有可能发生管涌或流砂现象。为了安全施工,应验算防止这种现象的发生。其验算式为:

K=γ/j

式中h′——坑内外水头差; h=5.0-1.0=4.0m

γ′——土的浮重度;γ=20.0-10=10.0KN/m3

j ——最大渗流力(动水压力)

j可采用下式计算:

j= i = h′/(h′+2t)γw Array

i ——水头梯度

t ——板桩的入土深度 t=4.0m

γw——地下水的重度γw =10KN/ m3

K——抗渗流安全系数,一般取1.5~2.0,砂土、粉土时取大值。

取K=1.5

t=(K hγw - hγ)/(2γ)

=(1.5×4×10-4×10.0)/2×10.0

=1.0<5m

不会产生管涌现象。

对于此类土质开挖深度小于5m的基坑开挖采用9m拉森钢板桩能

够满足设计及施工要求。

当开挖深度小于4m时,同理计算桩入土深度为2.3m,可以把原

地面降低0.5~1m,故6m长钢板桩也可以满足基坑深度在4m内,钢

板桩入土深度不少于2.3m要求的。其支护形式详见附图C、D、F型

支护方式。

当开挖深度小于3m时,可采用6m长钢板桩支护开挖,其支护形式详见附图A、B型支护方式。

钢板桩围堰设计说明

N2~N4围堰设计说明书(讨编稿) 一、基本资料 1、承台平面尺寸24.30×11.30,承台顶高程+10.5,承台厚5.0m,承台底高程+5.5m; 2、围堰内净尺寸24.45×11.45m(考虑到位移变形影响,每侧增加75mm); 3、围堰顶面高程暂按+20.5 m; 4、围堰底高程+4.0,围堰高度20.5-4.0=16.50 m; 5、河床底高程+8.85 m; 6、分节制造: 第一节(底节)高程从4.0~5.5,高1.5m(含起吊梁); 第二节(中节)高程从5.5到10.5m,高5.0m(到承台顶面,水平加劲桁架设在外侧); 第三节(上节)高程从10.5到20.5m高10.0m(水平加劲桁架高在内侧); 7、抽水高程暂按+19.5m时抽水(按10月份的平均水位)。此时抽水头高差14m(水头差); 8、围堰底端入泥高度4.885m,利用吸泥机吸泥和自重下沉到+4.0。 二、吊箱围堰的结构设计 1、设计特点: 根据目前已完成桩基施工的前提,以及结合桥址处河床地形地质和水文条件,本次钢吊箱在施工下沉前为无底的钢吊箱,下沉到位后转化成有底的钢吊箱的总方案。 a、设计采用单壁式构造; b、根据钢吊箱工况需要中节用外侧桁架,上节用内支撑工字梁的全焊结构设计; c、拼弃传统的分块模式,本设计采用叠层式分块,以利于制造、起吊、拼装和拆除; d、采用特殊的止水带和节段间的联结; e、采用整体拆除钢吊箱的方案,采取特殊的工艺削减承台侧面和箱侧砼的粘结力,以利于整体提升拆除和重复使用; 按照目前施工设备浮吊的起吊能力仅为150t,因此N2~N4钢吊箱设计分为底节、中节和上节组成共有三部分,结构尺寸和起吊重量如下表:

拉森钢板桩计算

拉森钢板桩计算 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

钢板桩设计 地质状况 本工程项目座落在张家港市北部长江南岸张家港化工保税区内。 厂区位于长江冲积平原的河漫滩地,地形平坦。原自然地坪标高较底,场地平均高程,现已采用吹砂回填,将厂区地坪标高提高。根据地质报告,本工程土质上层为吹填砂,以下分别为粉质粘土夹粉土;粉细砂夹粉土,土的抗压、抗剪强度均较低,且难以采取有效的降排水措施。目前厂区内地下水位较高,土质松软,地质情况较为复杂。 该区地质结构断面如下图所示: 电梯井形状 2 支撑式钢板桩挡土墙的构造 本工程采用内撑钢板桩挡土墙结构。其主要由钢板桩、支撑二部分组成,钢板桩起承受水平土压力防止土体沿滑动面滑动以及阻隔地下水的作用。它的稳定主要靠两道钢支撑使钢板桩保持垂直、稳定,并确保两侧土体不向基坑内发生位移,钢板桩应插入土体一定深度,防止土体滑动和基坑向上隆起。支撑式钢板桩支挡结构简单且便于施工,整个支挡系统均在基坑开挖过程中完成,作业(包括支撑和挖土)十分安全,施工质量容易保证,且较经济。3 钢板桩设计 其钢板桩和内钢支撑布置示意图如下: 钢板桩钢支撑立体布置图 安全围栏 上下通道 12m钢板桩

2000 钢板桩围檩及内支撑平面布置图 工字钢400×400围檩 φ377×10钢管支撑 φ630×12钢管支撑 4500 4500 本工程钢板桩采用Ⅳ型拉森钢板桩,长度为12m,宽度400mm。(即每块1m)。钢板桩水平围檩采用40号工字钢,内支撑采用Φ630×12的直撑钢管和Φ377×10的斜撑钢管。 为此,共需12米长的钢板桩数量: N =(A+B)×2÷ =(+)×2÷ = 160根。 本方案基坑开挖深度最深按计算,设二道水平支撑。第一道水平钢支撑中心布置在处,第二道水平钢支撑中心布置在处,这样下道支撑距基坑底约为。 4 钢板桩支撑体系设计及验算以及基底土抗隆起验算 对内支撑基坑,造成基坑失稳的直接原因一般可归纳为两类:结构不足(墙体、支撑等的强度或刚度不足)和地基土强度不足。 根据地质资料和现场实际情况分析,本工程可不考虑管涌和承压水,不进行钢板桩的抗渗透稳定性验算。本设计主要计算钢板桩、围檩、支撑在施工全过程中的强度和稳定性,以及为防止基坑整体滑动和基底土隆起所需的钢板桩插入深度。 根据地质报告,计算出排水管道施工区域土的有关加权平均指标如下: γ=18KN/m3 φ=20o C=8kpa 本设计计算时取C=0,不考虑地下水的作用。仅考虑被动土压力修正系数k=(见《深基坑工程设计施工手册》), 土压力计算 主动土压力系数Ka=tg2(45o-20o/2)= 被动土压力系数Kp=tg2(45o+20o/2)= 被动土压力修正系数k=,则:Kp=kKp= 如图A所示,图中B点为R 1和R 2 间的中间点(1/2点),C点为R 2 与基坑底面间的中 点。近似计算时,即认为R 1等于e 与e 1 间的三角形荷载,R 2 等于e 1 与e 2 间的梯形荷 载,土压力为:e i =K a γH i 。另考虑基坑边土体和机械行走等产生的附加荷载,按20KN/m2 计算。 上式中H i 为土压力计算高度。 其中H 1=1600;H B =3100; H 2 =4600;H C =5450;H 3 =6300。 经计算: e =0

拉森钢板桩支护方案计算书

桂林市西二环路道路建设工程排水管道 深基坑开挖施工方案计算书 一、工程概况 桂林市西二环路二合同段污水管道工程的起点K12+655,终点K17+748,埋设管道为聚氯乙烯双壁波纹管(Ф500)和钢筋砼管(Ф800),基础采用粗砂垫层,基础至管顶上50cm范围为粗砂回填,其上为级配碎石回填至路床;起点管道底部标高为150.277m,管道平均埋深为5.2米左右,最深为7.8米,地下水位较高,其中有局部里程段3.5m厚土层以下是流沙层,开挖时垮塌较严重,为防止开挖时坍塌事故发生,特制定该方案,施工范围为K12+655~K14+724段左侧污水管。 本段施工段地质为松散耕土、粉质粘土,地下水位高,遇水容易形成流砂。 二、方案计算依据 1、《桂林市西二环路道路建设工程(二期)施工图设计第三册(修改版-B)》(桂林市市政综合设计院)。 2、《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201)。 3、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164:2004)。 4、《钢结构施工计算手册》(中国建筑工业出版社)。 5、《简明施工计算手册》(中国建筑工业出版社)。 三、施工方案简述 1、钢板桩支护布置 钢板桩采用拉森ISP-Ⅳ型钢板桩,其长度为12米/根,每个施工段50m需260根钢板桩。根据施工段一般稳定水位154.0m和目前水位情况,取施工水位为154.00m。根据管沟开挖深度(4.7m),钢板桩支护设置1道型钢圈梁和支撑。以K14+100左侧排污管道钢板桩支护为例,桩顶标高为157.83m,桩底标高为148.83m,依次穿越松散耕土→粉质粘土层。 2、钢板桩结构尺寸及截面参数 拉森ISP-Ⅳ型钢板桩计算参数如下表所示:

彩钢板计算公式资料讲解

彩钢板计算公式

一.彩钢瓦用量计算公式 二.彩钢瓦安装前工程 三.彩钢瓦安装工程 四.安全注意事项 五.彩钢瓦样板工程 ①彩钢瓦用量计算公式 一.两面坡屋顶图 两面坡屋顶图说明 1. 屋面的面积:长度x宽度 2. 需要瓦总长:屋面面积-0.855 (瓦的有效宽度为0.855M/张) 3. 瓦片的数量:(屋面长度*0.855m)X2 4. 脊瓦的数量:屋面长度十2.4m (脊瓦有效长度为2.4M/根) 5. 密封条的数量:(长度十0.7m)X2 (密封条0.7M/根) 6. 封檐盖的数量:(长度十0.7m)X2 (封檐盖0.7M/根) 7. 专用钉的数量:4PCS/ m2 8. 屋顶夹角三120度 二.四面坡屋顶图 札内:密条

四面坡屋顶图说明 1. 预算屋面面积:(A+B+C+D)X 117%倾斜及损失) 2. 需要瓦总长:屋面面积-0.855(瓦有效宽度为0.855M/张) 3. 脊瓦数量:(a X 2+b+c X 2)十0 .7(脊瓦有效长度为2.4M/根) 4. 密封条的数量:(长度+宽度)-0.7(密封条0.7M/根) 5. 封檐盖的数量:(长度+宽度)X 2-0.7(封檐盖0.7M/根) 6. 专用钉的数量:4PCS/ m2 7. A图的面积:【(b+长度)X坡长2】十2 8. B图的面积:同A图面积 9. C图的面积:(宽度X坡长1)十2 10. D图的面积:同C图面积 ◎彩钢瓦安装前工程 四面坡图

1:蓝虚线和红虚线分别为横竖向骨架 2: a 距离以50CM为佳 3: b距离以50-70CM为佳 两面坡图 1. 选择骨架的材料,木结构及钢结构都适合? 2. 施工的表面需整理平整. 3. 骨架材料的规格:木料规格为45MMK 45MM以上,钢材规格为40MMK 40MM以上 4. 骨架纵向的间隔应保持在50CM-70CM之间,横向的间隔必须是 25CM的倍数,最好不要大于50CM尽量紧密使用螺钉,焊接牢固. ①彩钢瓦安装工程

钢板桩围堰设计计算书

钢板桩围堰设计计算书 1 工程概况 本方案陆地承台基坑开挖深度在3.0-5.0米之间,基坑开挖支护结构受力计算选择基坑最深、地质条件最差的最不利工况条件下进行受力计算。 本线路沿线地层以冲积、洪积、海积及海陆交互相沉积的粘性土、粉土、各类砂、软土为主,局部夹淤泥。 土层分层计算土压力,粘性土和粉土采用总应力法,即水土合算,强度指标采用快剪试验指标;对中、粗砂、碎石土,则应采用水土分算。 承台开挖高程范围内主要为人工填土、黏土、粉土,局部夹有淤泥质黏土,各土层已知条件:(1)人工填土:内摩擦角7?=?,粘聚力8kPa c =;(2)粘土:内摩擦角14?=?,粘聚力25kPa c =;(3)粉土:内摩擦角22?=?,粘聚力12kPa c =;(4)砂土:内摩擦角32?=?,粘聚力0kPa c =。土的天然重度γ取3 19kN/m 。非承压地下水位在地面下0.2~5.5处(承压水位不明)。 2 钢板桩围堰支撑结构受力计算 2.1钢板桩围堰 钢板桩围堰基坑开挖最大深度为5.0米,此类基坑承台最大高度为4.0米,设一道内支撑位于基坑底面以上3米,计算钢板桩围堰受力情况。 结合现场现有材料,拟采用WRU12a 钢板桩,其技术指标为:

单根钢板桩宽B=600mm,高H=360mm,厚t=9mm,每米截面积A=147.3cm2,单根钢板桩每米的重量69.5kg,每延米墙身每米的重量115.8kg,每延米墙身钢板桩惯性矩Ix=22213cm4,每延米的截面模量(抵抗矩)Wx=1234cm3,取钢板桩的允许拉应力σ=140Mpa,允许剪应力τ=80 Mpa。钢板桩长12m。由于钢板桩刚度较小,需加强内支撑。拟设置一道水平钢支撑,在距承台底面3.0m处设置,不设竖向支撑。水平钢支撑采用I40b型工字钢,沿钢板桩内壁设置长方形围檩,并在四角设置加强斜撑。 考虑施工堆载,假设基坑顶部(地面)作用有无限均布荷载q1=10kN/m2;在桩顶平台距离钢板桩桩顶2.0m处的坑外作用有宽度为0.6m的局部荷载(汽车荷载及其它荷载总和)q2=80kN/m2。 2.2计算作用于板桩上的土压力强度 依据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120—99)第3.4~3.5节,计算土压力(水 平荷载及水平抗力)分布。土压力由四部 分组成:(1) 桩顶平台以下土自重引起; (2) 局部荷载(汽车荷载)q2=80kN/m2 引起;(3) 均布荷载q1=10kN/m2引起。 对人工填土、黏土及粉土地层,采 用水土和算法进行计算,在桩顶下2.0m 处设置一道内支撑,计算可得土压力分 布如右图所示。

彩钢板强度计算.doc

彩钢板强度计算 中中间间区区屋屋面面板板计计算算程程式式板材强度Q345A输入荷载屋面风载体型系数US=1.3中中间间区区高度变化系数UZ=1.14基本风压ω0=0.75KN/M2阵风系数βgz=1.72βgzUSUZω0=ωk=1.912KN/M2B输入几何条件有效覆盖宽度L=0.9M檩距S=1.5M截面型式YX28-300-900-0.6惯性矩Ief=95800MM4截面抵抗矩Wef=4820MM3C荷载组合条件恒载qkx=0.047KN/M风载qky=1.721KN/M设计值1.2qkxqx=0.056KN/M1.4qkyqy=2.409KN/M1.0恒载+1.4风载(吸力)组合D内力计算(按简支梁)计算跨中弯矩M1/8qyL2=Mx=0.933KN?M2.抗弯强度验算弯曲应力计算sMx/1.05xWnx=s=184.28N/mm2f=310N/mm2满足 3.挠度验算5/384xqkxL4/EI=Vx=5.590mm[V/L]xL=[1/200]xL=7.5mm满足边边角角区区屋屋面面板板计计算算程程式式板材强度Q345A输入荷载屋面风载体型系数US=2.9边边角角区区高度变化系数UZ=1.14基本风压ω0=0.75KN/M2阵风系数βgz=1.72βgzUSUZω0=ωk=4.265KN/M2B输入几何条件有效覆盖宽度L=0.9M檩距S=0.75M截面型式YX28-300-900-0.6惯性矩Ief=95800MM4截面抵抗矩Wef=4820MM3C荷载组合条件恒载qkx=0.047KN/M风载qky=3.838KN/M设计值1.2qkxqx=0.056KN/M1.4qkyqy=5.374KN/M1.0恒载+1.4风载(吸力)组合D内力计算(按简支梁)计算跨中弯矩

钢板桩计算

深基坑拉森钢板桩计算 计算依据为《建筑施工计算手册》 。挡土钢板桩根据基坑挖土深度、土质情况、地质条件和邻近建筑管线情况,选用多锚(支撑)板桩形式,对坑壁支护,以便基坑开挖。根据现场实际情况,基坑深度 1.29~4.5米,现按开挖深度5.0米计算,宽 2.5米, 钢板桩施工深度按9m 计算,单层支撑,撑杆每隔3m 一道。从剖面可知,沟槽施工关系到素填层、 粉质粘土及淤泥质中砂层。求得其加权平均值为:坑内、外土的天然容重加全平均值1γ,2γ均为:20KN/m3;内摩擦角加全平均值Φ:20°;粘聚力加全平均值c=10。 多支撑式板桩计算,钢板桩选用拉森Ⅲ型钢板桩,每延长米截面矩W=1600cm 3/m ,[f]=200Mpa 。支撑图附在后页。 一、内力计算 (1)作用于板桩上的土压力强度及压力分布见下图 土压力分布图 3248.8KN/m

2222tan (45/2)tan (4520.0/2)0.49 tan (45/2)tan (4520.0/2) 2.04a pi K K =-Φ=-==+Φ=+=。。。。 板桩外侧均布荷载换算填土高度h0, h0=q/r=20.0/20=1.0m 。 (2)计算反弯点位置。 假定钢板桩上土压力为零的点为反弯点,设其位于开挖面以下y 处,则有: 122()2pi a k y K H y γγ+=+- 整理得: 21212a pi a pi a k H y K k γγγ=-式中, 1γ,2γ——坑内外土层的容重加权平均值; H ——基坑开挖深度; Ka ——主动土压力系数; Kpi ——放大后的被动土压力系数。 2a 1pi 2a 200.49(1.0 5.0)210 1.4282100.720.0 2.0420.00.4920.0 2.0420.00.490.53m K H y K K γγγ??+??+??==--?-??-?= (3)按简支梁计算等值梁的最大弯矩和支点反力,其受力简图如下图所示。 2 钢板桩受力简图

基坑支护(钢板桩)设计及计算书

目录 1 计算依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 地质情况 (1) 4 设计施工方案概述 (1) 5 围堰结构计算 (2) 5.1 设计计算参数 (2) 5.1.1材料设计指标 (2) 5.1.2单元内支撑支撑刚度计算 (3) 5.1.3单元内支撑材料抗力计算 (3) 5.1.4 设计安全等级 (4) 5.2 拉森钢板桩封闭支护结构设计分析 (4) 5.2.1 开挖过程结构分析 (4) 5.2.2 拉森钢板桩单元计算分析结果 (4) 5.2.3 内支撑应力和变形计算 (18) 5.2.4支护结构强度验算 (19) 5.2.4 支撑型钢强度、稳定性验算 (23)

基坑拉森钢板桩围堰设计及计算书 1 计算依据 1.2 《特大桥承台基坑拉森钢板桩围堰设计图》; 1.3 《建筑施工计算手册》; 1.4 《钢结构设计规范》(GB500017-2003); 1.5 《理正深基坑软件7.0版》; 1.6 《基坑工程设计规程》(DBJ08-61-97) 1.7 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 1.8 《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97) 2 工程概况 桥址处为荒地、民房,地势平坦,交通便利。根据现场调查,特大桥1#承台施工为最不利基坑,承台尺寸为4.85×5.7×2m,开挖后深度4.209m。 3 地质情况 根据工程地质勘测报告,承台处的地质情况如表1。 表3-1 承台地质情况 取样 编号厚度(m)名称 重度 (kN/m3) 粘聚力 (Kpa) 摩擦角(。) 侧摩阻力 (Kpa) 1 1.25 杂填土17.7 11.00 7.20 30.0 2 4.25 淤泥质土17. 3 13.00 6.00 22.0 3 6.20 粉砂18.0 45.00 --- 40.0 4 4.60 粘性土19.8 49.00 --- 65.0 5 21.60 粉砂19. 6 47.00 --- 70.0 4 设计施工方案概述 使用9m拉森Ⅳ钢板桩对基坑进行封闭支护,钢围檩设于承台顶标高以上1.509m,钢板桩顶往下1m处,围檩采用H400×400×13×21mm型钢,围檩长边下方设置不少于3个牛腿,上方采用直径8mm钢丝绳兜吊在拉伸钢板桩上,斜角撑采用H400×400×13×21mm型钢,斜撑两端与围檩型钢焊接牢固。基坑尺寸控制原则为自承台外轮廓外扩1.2m,为保证承台模板与钢筋的顺利施工,围檩斜角撑的位置应避免阻碍模板与钢筋的吊装施工。

钢板桩围堰计算书

津石高速公路(海滨大道-荣乌高速)工程第八标段围堰结构 检算报告 中铁四局集团有限公司设计研究院 2019年4月

津石高速公路(海滨大道-荣乌高速)工程第八标段围堰结构 检算报告 计算: 复核: 审核: 中铁四局集团有限公司设计研究院 建筑行业甲级铁道行业甲(Ⅱ)级市政行业甲级 二〇一九年四月

目录 一、项目概况 (1) 二、水文地质条件 (1) 三、计算依据 (3) 四、材料参数 (4) 五、围堰工况介绍 (4) 六、围堰计算 (5) 1、外侧围堰计算 (5) 2、内侧围堰计算 (12) 七、结论及建议 (18) 1、结论 (18) 2、注意事项 (19)

一、项目概况 津石高速公路是连接南部港区通往石家庄方向的重要通道,路线主线起自滨海新区南港工业区桩号K0+000,接已建的海滨大道及南港工业区港北路,经大港电厂南、东台子,止于西青区小张庄附近,接已建的津石高速和长深高速共线段桩号K36+500,全长约31.3公里。全线在南港工业区、大港油田、东台子、小张庄4处设置互通式立交。 本标段起点桩号为K29+730,路线沿独流减河北堤后侧台布设,跨越长深高速并设置小张庄互通立交,终点桩号为K31+150,路线长1420m。 本互通立交主线设计速度采用100Km/h,A、B、E、F匝道设计速度采用60Km/h,C、D匝道设计速度采用40 Km/h;主线为双向四车道,标准路基宽度27.5m;B、E匝道为单向单车道,标准路基宽度9m;A、C、D、F匝道为单向双车道,标准路基宽度10.5m。 其中A、F匝道位于独流减河河道中,河道水位标高为2.8m,本工程中钢板桩围堰是为了阻隔河水,以进行项目施工。 本工程钢板桩围堰位于独流减河中河水深度1m~5.2m,围堰采用12m双排钢板桩从河岸打设到河中央滩涂位置,上游、下游各打设一道,上、下游距离272m,每道长度360m,每道采用间距为4m的双排钢板桩形式,两排钢板桩中间抽2.5m水,保持内、外侧钢板桩水位差,确保钢板桩稳定。双排钢板桩围堰示意图见图1-1。 河面 内侧外侧 图1-1 双排钢板桩围堰示意图 二、水文地质条件

钢板桩计算公式

钢板桩支护计算书 以桩号2c0+390处的开挖深度,4C0+001.5处的开挖宽度为准(本项目的最大开挖深度和宽度) 一设计资料 1桩顶高程H1:4.100m 施工水位H2:3.000m 2 地面标高H0:4.350m 开挖底面标高H3:-3.400m 开挖深度H:7.7500m 3土的容重加全平均值γ1:18.3KN/m3 土浮容重γ’: 10.0KN/m3 内摩擦角加全平均值Ф:20.10° 4均布荷q:20.0KN/m2 5基坑开挖长a=20.0m 基坑开挖宽b=9.0m 二外力计算 1作用于板桩上的土压力强度及压力分布图 ka=tg2(45°-φ/2)=tg2(45-20.10/2)=0.49 kp=tg2(45°+φ/2)=tg2(45+20.10/2)=2.05 板桩外侧均布荷载换算填土高度h, h=q/r=20.0/18.3=1.09m 桩顶以上土压力强度Pa1 Pa1=r×(h+0.25)Ka=18.3×(1.09+0.25) ×0.49=12.0KN/m2

水位土压力强度Pa2 Pa2=r×(h+4.35 -3.00 )Ka =18.3×(1.09+4.35 -3.00 )× 0.49=21.8KN/m2 开挖面土压力强度Pa3 Pa3=[r×(h+4.35 -3.00 )+(r-rw)(3.00 +3.40)}Ka =[18.3×(1.09+4.35 -3.00 )+(18.3-10) ×(3.00 +3.40)] ×0.49=47.8KN/m2 开挖面水压力(围堰抽水后)Pa4: Pa4=γ(3.00+3.40)=10×(3.00+3.40)=64.0KN/m2 三确定内支撑层数及间距 按等弯距布置确定各层支撑的Ⅲ型钢板桩 能承受的最大弯距确定板桩顶悬臂端的最大允许跨度h: 弯曲截面系WZ0=0.001350m3,折减系数β=0.7 采用值WZ=βWZ0=0.00135×0.7=0.000945m3 容许抗拉强[σ]= 200000.0KPa 由公式σ=M/Wz得: 最大弯矩M0=Wz×[σ]=189.0KN*m 1假定最上层支撑位置与水位同高,则支点处弯矩 M'=Pa1*(H1-H2)2/2+(Pa2-Pa2)(H1-H2)2/6=9.2KN*m

钢板桩设计计算

钢板桩设计计算及施工方案 本标段施工范围内共有75个承台,分8种类型: A类承台:下部采用9根φ1.0 m钻孔灌注桩,承台尺寸为8.4×7m(横×顺), 厚2.4m。主要适用于30+30m跨径组合; B类承台: 下部采用9根φ1.2m 钻孔灌注桩,承台尺寸为8.4×8.2m(横×顺), 厚2.6m。主要适用于40+40m跨径组合; C类承台: 下部采用8根φ1.0 m钻孔灌注桩,承台尺寸为8.4×7m(横×顺), 厚2.4m。主要适用于25+25m跨径组合; D类承台: 下部采用8根φ1.2 m钻孔灌注桩,承台尺寸为8.4×8.2m(横×顺), 厚2.6m。主要适用于30+40m跨径组合; E类承台: 下部采用6根φ1.2 m钻孔灌注桩,承台尺寸为8.4×5.34m(横×顺), 厚2.5m。主要适用于25+30m跨径组合(斜交20°); F类承台: 下部采用9根φ1.2 m钻孔灌注桩,承台尺寸为8.4×8.34m(横×顺), 厚2.6m。主要适用于33.5+33.5m跨径组合(斜交20°); G类承台: 下部采用9根φ1.2 m钻孔灌注桩,承台尺寸为8.4×8.872m(横×顺), 厚3.0m。主要适用于40+40m跨径组合(斜交40°); H类承台: 下部采用10根φ1.0m钻孔灌注桩,承台尺寸为27.0×4.5m(横×顺), 厚 1.5m。主要适用于桥台基础;拟采用拉森Ⅳ型钢板桩实施围护,以确保基坑安全开挖、承台结构和墩身结构的顺利施工。 二、地质情况 根据地质勘察报告显示:勘察深度范围内(河床底至钻孔桩底)可分为7个地质单元层,钢板桩深度主要在:⑴层为近代人工堆填土,⑵黄~灰黄色粘土和灰黄~灰色砂质粉土,(3)灰色粉质粘土 三、钢板桩施工方案 1、钢板桩的选用

彩钢瓦用量计算公式

彩钢瓦用量计算公式 分享 焦智才10-19 22:05分享,并说:有用 一.彩钢瓦用量计算公式 二.彩钢瓦安装前工程 三.彩钢瓦安装工程 四.安全注意事项 五.彩钢瓦样板工程 彩钢瓦用量计算公式 一. 两面坡屋顶图 两面坡屋顶图说明 1.屋面的面积:长度×宽度 2.需要瓦总长:屋面面积÷0.855(瓦的有效宽度为0.855M/张) 3.瓦片的数量: (屋面长度÷0.855m)×2 4.脊瓦的数量: 屋面长度÷2.4m(脊瓦有效长度为2.4M/根) 5.密封条的数量: (长度÷0.7m)×2(密封条0.7M/根) 6.封檐盖的数量: (长度÷0.7m)×2(封檐盖0.7M/根) 7.专用钉的数量: 4PCS/㎡ 8.屋顶夹角≦120度 二. 四面坡屋顶图 四面坡屋顶图说明 1.预算屋面面积: (A+B+C+D)×117%(倾斜及损失) 2.需要瓦总长: 屋面面积÷0.855(瓦有效宽度为0.855M/张) 3.脊瓦数量: (a×2+b+c×2)÷0.7(脊瓦有效长度为2.4M/根) 4.密封条的数量: (长度+宽度)÷0.7(密封条0.7M/根) 5.封檐盖的数量: (长度+宽度)×2÷0.7(封檐盖0.7M/根)

6.专用钉的数量: 4PCS/㎡ 7.A图的面积:【(b+长度)×坡长2】÷2 8.B图的面积: 同A图面积 9.C图的面积: (宽度×坡长1)÷2 10.D图的面积: 同C图面积 彩钢瓦安装前工程 四面坡图 1: 蓝虚线和红虚线分别为横竖向骨架 2: a 距离以50CM为佳 3: b距离以50-70CM为佳 两面坡图 1.选择骨架的材料, 木结构及钢结构都适合. 2.施工的表面需整理平整. 3.骨架材料的规格: 木料规格为45MM×45MM以上,钢材规格为40MM×40MM以上 4. 骨架纵向的间隔应保持在50CM~70CM之间,横向的间隔必须是 25CM的倍数,最好不要大于50CM,尽量紧密使用螺钉,焊接牢固.彩钢瓦安装工程 一.瓦的正确铺放方式 重叠式

水中钢板桩围堰计算及施工应用

水中钢板桩围堰计算及施工应用 摘要:介绍临海大桥主塔横系梁钢板桩围堰设计计算和应用,供同类型桥梁施工借鉴。 关键词:潮汐地区;水中钢板桩围堰;设计计算;应用 1、概况 1.1工程概况 临海大桥位于浙江省临海市区中心,横跨灵江,是临海市江南分区与老城区的交通要道。桥梁总长度746m,其中主桥306m,北引桥216m,南引桥224m。主桥采用(36+110+160)m预应力砼独塔单索面斜拉桥,桥面宽31.2m。 主塔基础位于灵江江心,采用分离式承台钻孔桩基础,两承台之间设横系梁连接。横系梁按预应力构件设计,施加预应力用以平衡倾斜塔柱的水平推力,系梁为矩形截面,宽度为6.0m,高度为3. 0m,长31.532m。 1.2水文地质情况 桥址段灵江为典型半日潮,既受洪水控制,又受潮水控制。5年一遇最高水位为+5.0m。横系梁顶面标高+1.8m,河床顶面标高-2.5m,地质报告中河床顶面以下约11m为淤泥质粘土。 2、钢板桩围堰结构 钢板桩围堰沿横系梁两侧设置,两端与承台钢套箱连接,围堰长31.532m,宽10.6m,钢板桩长15m。钢板桩围堰顶面标高设置为+5.5m,高出最高施工水位0.5m。钢板桩施工完成并抛填

片石挤淤至-2.5m左右后,然后浇筑50cm封底混凝土。围堰内设置一层水平支撑梁和支撑柱,支撑梁采用2I40,支撑柱采用直径2 2.5cm、壁厚5mm的钢管。考虑到横系梁施工和施工后支撑拆除方便,支撑尽量设置在横系梁顶面以上。 3、设计计算 3.1设计说明 3.1.1计算水位取+2.5m;钢板桩采用IV 型拉森桩,重量75kg/m,每1米宽截面模量W=2037cm3,允许应力为[σ]=180 Mpa 。 3.1.2土质按地质报告提供参数。 3.2钢板桩入土深度验算 钢板桩围堰结构如图所示,围堰内抽水后水头差为7.5m,由此引起的水渗流,其最短流程为紧靠板桩的2h,故在此流程中,水对土粒渗透的力,其方向应是垂直向上。对于较薄且面积较大的封底混凝土,按不考虑封底混凝土作用时的涌流问题近似进行计算比较偏于安全。现近似地以此流程的渗流来检算坑底的涌流问题,要求垂直向上的渗透力不超过土在水中的密度,故安全条件如公式所示:式中:-安全系数;-水力梯度; -分别为水的密度及土在水中的密度,; ,其中G 为土粒的比重;n 为土的孔隙率以小数计。 土层按淤泥质粘土,查地质报告中G=1.7、n=0.590,h= 7m,安全系数取1.4。

钢板桩计算

钢板桩计算 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

深基坑拉森钢板桩计算 计算依据为《建筑施工计算手册》。挡土钢板桩根据基坑挖土深度、土质情况、地质条件和邻近建筑管线情况,选用多锚(支撑)板桩形式,对坑壁支护, 以便基坑开挖。根据现场实际情况,基坑深度~米,现按开挖深度米计算,宽米, 钢板桩施工深度按9m计算,单层支撑,撑杆每隔3m一道。从剖面可知,沟槽施工 关系到素填层、粉质粘土及淤泥质中砂层。求得其加权平均值为:坑内、外土 的天然容重加全平均值1γ,2γ均为:20KN/m3;内摩擦角加全平均值Φ:20°; 粘聚力加全平均值c=10。 多支撑式板桩计算,钢板桩选用拉森Ⅲ型钢板桩,每延长米截面矩 W=1600cm3/m,[f]=200Mpa。支撑图附在后页。 一、内力计算 (1)作用于板桩上的土压力强度及压力分布见下图 板桩外侧均布荷载换算填土高度h0, h0=q/r=20=1.0m。 (2)计算反弯点位置。 假定钢板桩上土压力为零的点为反弯点,设其位于开挖面以下y处,则有:整理得: 式中,1γ,2γ——坑内外土层的容重加权平均值; H——基坑开挖深度; Ka——主动土压力系数; Kpi——放大后的被动土压力系数。

(3)按简支梁计算等值梁的最大弯矩和支点反力,其受力简图如下图所示。 由0Q M =∑得: 解得: R=m Q=+×5/2+× =m (4)计算钢板桩的最小入土深度。 根据公式得: 由公式得:最小入土深度 t=×(+)= H 桩总长=+= <9m(拉森钢板桩),符合要求。 (4)板桩稳定性验算 板桩入土深度除保证本身的稳定外,还应保证基坑底部在施工期间不会出现隆起和管涌现象。 A 、基坑底后隆起验算 当墙背后的土柱重量超过基坑底面以下的地基承载力时,地基上的塑性平衡状态便受到破坏,墙背后的土就会发生从墙脚下向基坑内流动,基坑底面向上隆起,坑顶下陷的现象。为防止这种现象发生,应验算挡墙入土深度能否满足抵抗基坑底隆起的要求。 Ks=(γtNq+cNc)/[ γ(h+t)+q] 式中 t ——墙体入土深度(m ); 取t= h ——基坑开挖深度(m ); 取h= γ——坑底及墙后土体的密度(KN/m 3); M max 29.8KN/m 2钢板桩受力简图44.8KN/m

彩钢板计算公式

一.彩钢瓦用量计算公式 二.彩钢瓦安装前工程 三.彩钢瓦安装工程 四.安全注意事项 五.彩钢瓦样板工程 彩钢瓦用量计算公式 一. 两面坡屋顶图 两面坡屋顶图说明 1.屋面的面积:长度×宽度 2.需要瓦总长:屋面面积÷0.855(瓦的有效宽度为0.855M/张) 3.瓦片的数量: (屋面长度÷0.855m)×2 4.脊瓦的数量: 屋面长度÷2.4m(脊瓦有效长度为2.4M/根) 5.密封条的数量: (长度÷0.7m)×2(密封条0.7M/根) 6.封檐盖的数量: (长度÷0.7m)×2(封檐盖0.7M/根) 7.专用钉的数量: 4PCS/㎡ 8.屋顶夹角≦120度 二. 四面坡屋顶图

四面坡屋顶图说明 1.预算屋面面积: (A+B+C+D)×117%(倾斜及损失) 2.需要瓦总长: 屋面面积÷0.855(瓦有效宽度为0.855M/张) 3.脊瓦数量: (a×2+b+c×2)÷0.7(脊瓦有效长度为2.4M/根) 4.密封条的数量: (长度+宽度)÷0.7(密封条0.7M/根) 5.封檐盖的数量: (长度+宽度)×2÷0.7(封檐盖0.7M/根) 6.专用钉的数量: 4PCS/㎡ 7.A图的面积:【(b+长度)×坡长2】÷2 8.B图的面积: 同A图面积 9.C图的面积: (宽度×坡长1)÷2 10.D图的面积: 同C图面积 彩钢瓦安装前工程 四面坡图 1: 蓝虚线和红虚线分别为横竖向骨架 2: a 距离以50CM为佳 3: b距离以50-70CM为佳 两面坡图 1.选择骨架的材料, 木结构及钢结构都适合. 2.施工的表面需整理平整.

3.骨架材料的规格: 木料规格为45MM×45MM以上,钢材规格为40MM×40MM以上 4. 骨架纵向的间隔应保持在50CM~70CM之间,横向的间隔必须是 25CM的倍数,最好不要大于50CM,尽量紧密使用螺钉,焊接牢固.彩钢瓦安装工程 一.瓦的正确铺放方式 重叠式交错式 1.重叠式(适用于长度≦15M的屋面) 2.交错式(适用于长度≧15M的屋面) 二.专用钉正确使用方法 重叠式交错式 1.专用钉须打在瓦骨中间才能有防水作用 2.专用钉固定间隔横竖为50CM~100CM(最好4根/㎡)

钢板桩围堰设计

根据钢板桩围堰的实际受力状况建立力学模型。通过理论计算确定钢板桩围堰的实际受力,并通过实际施工情况验证该方法的可行性。比规范中采用的经验算法具有更高的精确性和安全性,能够更好的满足工程施工需要。 关键词:钢板桩围堰;设计;施工 目前,对于钢板桩围堰的设计主要是沿用《公路桥涵施工手册》和教科书中的经验算法。由于经验算法带有很大的近似性,并不一定能够真实反映钢板桩围堰的实际受力状况,有时会出现较大的偏差,给围堰的使用带来很多不安全因素。笔者在洪泽苏北灌溉总渠大桥施工中,为避免出现较大的变形,在对钢板桩围堰设计时采用了理论算法。经实践检验,理论算法能够较为精确的反映围堰的实际受力状况,对于合理设置内支撑和减小封底厚度起到 了重要的保证作用。 下面就钢板桩围堰的设计与施工做详细论述: 1 已知条件 1.1 承台尺寸:10.3m(横桥向)×6.4m(纵桥向) ×2.5m(高度),底部设计有10.7×6.8m×1.0m的封底砼。 1.2 承台及河床高程 承台顶面设计高程为h=5.0m,河床底高程为5.5m,河床淤集深度约为30cm。 1.3 水位情况 正常水位:h常=10.8m(此时水深5.3m),最高水位hmax =11.5m(水深6.0m),围堰设计时按最高水位考虑。 1.4 水流速度 因该桥位于水电站下游,水流较为湍急。设计时速V=1.0 m/s,不考虑流速沿水深方向的变化,则动水压力为: P=10KHV2×B×D/2g=53.2KN 式中:P-每延米板桩壁上的动水压力的总值(KN); H-水深(米); V-水流速度(1.0m/s); g-重力加速度(9.8m/s2); B-钢板桩围堰的计算宽度,B=10m; D-水的密度(10KN/m3); K-系数,(槽形钢板桩围堰K=1.8~2.0,此处取1.8)。(参照《公路施工手册》,假定此力平均作用于钢板桩围堰的迎水面一侧。) 1.5 河床水文地质条件 河床土质良好,多为粘土、亚粘土,局部有亚砂土,承载力较强。围堰基底至河床部分土质为粘土(层厚约2m)、亚砂土(硬塑状态,很湿,层间无承压水,层厚约为1m)。 2 拟定方案 结合河床地质情况及施工要求,拟采用日本产钢板桩进行围堰施工,长度为15m,宽度为40cm,厚度为18cm。 围堰顶面标高拟定为12.5m,高出最高水位1.0m。围堰设计图3,所有内围囹均采用56b工字钢制作,节点采用焊接(施工中严格执行钢结构施工规范)。为确保整个围囹的刚度和稳定性,对每层中间一道工字钢上面加焊型钢并将上下四道工字刚用25#槽钢焊接连接。在施工期间安排专人值班以防吊物 碰撞。

钢板桩受力计算

钢板桩受力计算 一、基坑尺寸及其水位情况 根据施工及设计要求,基坑尺寸设计为:26.2m×14.2m,水池顶面标高+0.2m,基坑底面标高为:-4.6m(局部较深位于基坑中间部位,对支护影响较小)地下水位-0.5m。 二、钢板桩围堰设计 我部计划在基坑开挖中选用长度为12mIV型拉森钢板桩。围壈材料选用H300型钢(300*300*10*15),支撑选用300*16圆钢管。围堰尺寸定为:26.2m×14.2m。 H300型钢(300*300*10*15)截面参数 Ix=19932.75cm4 Iy=6752.25cm4 Wx=1328.85cm3 ix=13.05cm iy=7.59cm 截面积A=117cm2 300*16圆钢管截面参数 Ix=14438.136cm4 ix=10.056cm 截面积A=142.754cm2 IV钢板桩截面参数: A=236cm2, Ix=39600cm4, Wx=2200cm3 三、设计计算 1、土层物理力学指标: 根据本工程岩土勘察报告,可采用消防水池附近处B2点勘测成果,平均重度为17.8KN/m3,平均内摩擦角为15。。平均粘聚力15.9KPa。开挖深度按4.6m考虑。

2、整体稳定性分析 因本工程设置了支撑,故未进行整体性验算。 3、钢板桩入土深度验算及板桩选择 按单锚浅埋板桩计算假定上端为简支,下端为自由支撑,这种板桩相当于单跨简支梁,作用在钢板桩上位为被动土压力,压力坑底以下的土重度不考虑浮力影响。平均重度均为:17.8KN/M3,平均内摩擦角为15。。开挖深度H=4.6m。坑沿活载根据经验按照11KN考虑。 本工程根据《公路施工手册-桥涵》,水文地质为第二种情况,内摩擦角取δ=15。,单撑——形式(二),坑沿活载11KN/m2。查图2-2-53,曲线2-2计算如下: ⑴固定荷载: h=1.1*H=1.1*4.6=5.06m M=0.2*H3 =194.7KN.m R=0.35*H2=50.8KN ⑵活荷载:(活荷载取值11KN/m2,相当于图列活荷载34KN/m2的32%) 32%Δh=1.1*0.32=0.352m 32%ΔM=(0.8*H+0.9*H2)*0.32=72.7KN.m 32%ΔR=(0.65+1.7H)*0.32=27.1KN ⑶固+活 h+32%Δh=5.4m(所需最小入土深度) M+32%ΔM=266.9KN.m R+32%ΔR=77.9KN ⑷板桩选择(钢板桩是IV号钢,常用容许弯曲应力为

钢板桩计算方案

设计单位:X X X 设 计 院 设 计 人:X X X 设计时间:2010-03-21 15:03:44 ---------------------------------------------------------------------- [ 支护方案 ] ---------------------------------------------------------------------- 连续墙支护 ---------------------------------------------------------------------- [ 基本信息 ] ---------------------------------------------------------------------- 内力计算方法增量法 规范与规程《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-99 基坑等级二级 基坑侧壁重要性系 1.00 数γ0 基坑深度H(m) 4.700 嵌固深度(m) 5.300 墙顶标高(m)-1.000 连续墙类型钢板桩 127.00 ├每延米板桩截面 面积A(cm2) ├每延米板桩壁惯6600.00

性矩I(cm4) 600.00 └每延米板桩抗弯 模量W(cm3) 有无冠梁无 放坡级数1 超载个数0 ---------------------------------------------------------------------- [ 放坡信息 ] ---------------------------------------------------------------------- 坡号台宽(m)坡高(m)坡度系数 1 1.000 1.0000.500 ---------------------------------------------------------------------- [ 土层信息 ] ---------------------------------------------------------------------- 土层数4坑内加固土否 内侧降水最终深度(m) 5.000外侧水位深度(m) 1.500 弹性法计算方法m法 ---------------------------------------------------------------------- [ 土层参数 ] ---------------------------------------------------------------------- 层号土类名称层厚重度浮重度粘聚力内摩擦角 (m)(kN/m3)(kN/m3)(kPa)(度) 1素填土0.6018.0---15.0014.60 2粘性土 3.6019.07.024.007.80 3粉砂 2.0018.87.08.0026.60

彩钢板工程量计算规则方法

彩钢板工程量计算规则方法 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

彩钢板工程量如何计算 彩钢板工程量计算规则方法 彩钢板工程量如何计算彩钢板多用于临时住房,工厂钢结构用房等等,彩钢板是通俗叫法,指的是夹芯板。和墙面板一样,上面瓦楞,中间夹层,底部彩钢还是夹芯板。那彩钢板工程量如何计算小蚂蚁算量工厂来为大家总结下。 一、屋面彩钢板工程量如何计算 1、屋面彩钢板工程量=长*宽,计算面积就行 2、如果有坡度的话,注意下坡度 3、下边的角钢支撑是单独计算重量 4、单位是吨的话你就换算下就可以了,面积乘以厚度*密度就可以算出重量了,就是你在算面积的时候就要注意了,如果屋面板不是平板而是有波纹的那种压型钢板,算面积的时候还要注意算的是折了以后的面积,不能只计算平的面积。 5、屋顶工程量计算 算出彩钢板的实际面积,再算支撑体系:如桁架再算其上面脊的延米长度,还有四周檐沟的长度就可以了。 二、墙体彩钢板工程量如何计算 1、彩钢板工程量是由彩钢板的实际面积和支撑体系来计算的。 2、彩钢板也是板材的范畴,应当按照面积计算工程量,无论是墙板还是屋面都要按实际面积计算工程量。

3、注意临设用的彩钢板房可以不计算板材面积,直接计算建筑面积。 三、彩钢板面积计算规则 1、板房面积按外墙边长宽计算乘以层数; 2、室外楼梯、走道按自然层投影面积之和计算; 3、雨蓬按水平投影面积一半计算; 4、伸出墙外的飘板不计算建筑面积; 5、标准层两部楼梯,左右出墙各一部,每部楼梯按平方米计算,增减时按此数增减即可; 6、除特别注明外,工程量计算方法均按上述计算公式进行调整结算款。 小蚂蚁算量工厂总结的彩钢板工程量计算方法,希望对大家有所帮助,计算定额工程量,一定要按照工程所在地的定额规定计算,如有定额未规定的定额,可以参考类似的工程量计算方法。

相关文档
相关文档 最新文档