1 总则

1.1 本技术规范书适用于110kV变电站工程。它提出电压监测仪的技术要求、试验方法、检测规则及标志等。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4本技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。1.5本技术规范书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。

1.6 本技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。.

2 引用标准

GB12325 电能质量供电电压允许偏差

SD325 电力系统电压和无功技术导则

GB6587.1 电子测量仪器环境试验总纲

GB6587.2 电子测量仪器温度试验

GB6587.3 电子测量仪器湿度试验

GB6587.4 电子测量仪器振动试验

GB6587.5 电子测量仪器冲击试验

GB6587.6 电子测量仪器运输试验

GB6587.7 电子测量仪器基本安全试验

GB6587.8 电子测量仪器电源频率与电压试验

GB4793 电子测量仪器安全要求

GB6593 电子测量仪器检验规则

SD126 电力系统谐波管理暂行规定

GB/T17626.1-1998 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论

GB/T17626.2-1998 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3—1998 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T17626.5—1998 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T17626.6-1998 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T17626.8-1998 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验

GB/T1762610—1998 电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度试验

GB/T17626.11—1998 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化抗

扰度试验

GB/T17626.12-1998 电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验

DL/T667-1999 继电保护设备信息接口配套标准

DL/T621-1997 交流电气装置的接地

IEC255-22-1 1兆赫脉冲群干扰试验

IEC255-22-2 静电放电试验

IEC255-22-3 辐射静电试验

IEC255-22-4 快速瞬变干扰试验

GB/T17626.5-1999 浪涌(冲击)抗扰度试验 4级

GB/T17626.6-1998 射频场感应的传导骚扰抗扰度 3级

GB/T17626.8 工频磁场的抗扰度试验 5级

DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

GB2423-95 电工电子产品环境试验规程

GB 6162-85 静态继电器和保护装置的电气干扰试验

GB191-90 包装储运图示标志

3 术语、符号、代号

3.1 电压偏差

由于电力系统正常运行状态的缓慢变化,使电压发生偏移,其电压偏差为实际运行电压值与系统额定电压值之差。

3.2 整定电压(标准)值(U)

在电力系统的电压监测点或各电压等级的用户受电端的电压监测点装设的电压监测仪(以下简称监测仪),其整定电压值即为按GB12325 和SD325 规定的电压允许偏差的上限电压标准值与下限电压标准值。

3.3 起动电压(U q)

刚好驱动监测仪超限计时,并使相应的超限指示器稳定显示时的被监测电压值。

3.4 整定电压值基本误差(r z)

在正常使用条件下,监测仪上、下限整定电压的起动电压U q和相应的整定电压(标准)值U b之差与整定电压(标准)值U b的比值(以百分数表示)

r z=

b b

q U U

U-

3100% (1)

3.5 返回电压(U f)

刚好使监测仪从超限状态进入合格状态时的被监测电压值。

3.6 灵敏度(K)

上、下限起动电压与相应返回电压之差的绝对值与起动电压的比值(以百分数表示)

K=

q f

q U U

U-

3100% (2)

3.7 被监测的额定电压(U n)

被监测的额定电压即被监测系统的额定电压。其值为500、380V,3、6、10、35、63、110、500、330、550kV,220kV等等。

3.8 工作电源额定电压(U g)

监测仪的工作电源的额定电压值。其值一般采用100、500、380V 等。

本工程采用100V。

3.9 综合测量误差(r c )

在正常使用条件下,被测量的综合测量值r x (如电压合格率,电压超上限率,电压超下限率,或电压超上限、超下限供电时间等),对应于被测量的预置值r y 的相对误差(以百分数表示) r c =

y

y

x c c c 3100% (3)

3.10 时钟误差

在规定的时间间隔内,以时间指示偏差表示的增量或减量。 3.11 失电保护时间

当监测仪失去工作电源后,其备用电源能保证监测仪保留所记忆的数据,且能继续走时的规定时间。 3.12 电压合格率

电压质量监测统计的时间单位为“min ”。电压合格率的计算公式为 电压合格率(%) =(1-电压监测总时间

电压超限时间

)3100% (4)

注:电压监测总时间为实际总供电时间。

4 产品分类及型号含义

4.1 产品分类

本工程中,电压监测仪全部采用统计式,其分类如下:

4.1.1 按安装方式分:

a.挂装式;

b.槽装式;

c.台置式;

d.便携式。

4.1.2 按被监测的额定电压分:

a.3kV 及以上。

注:监测仪的采样电压取自电网电压互感器的二次电压,其额定值均为100V 或

57.7V监测装置都能适应。

b.500V。

注:用于500V 单相供电系统。

c.380V。

注:用于380V 三相供电系统监测三相电压平均合格率。

5 技术要求

5.1 使用条件

5.1.1 正常使用条件:

5.1.1.1 环境温度:-5~40℃。

5.1.1.2 相对湿度:40℃时20%~90%。

5.1.1.3 大气压力:79.5~10

6.0kPa(海拔2000m 及以下)。

5.1.1.4 监测仪的工作电源在表1 规定的条件下应正常工作。

表1

5.1.2 极限条件:

5.1.2.1 环境温度:-20~50℃。

5.1.2.2 相对湿度:50℃时90%。

5.1.3 运输、贮存条件:

5.1.3.1 环境温度:-40~60℃。

5.1.3.2 相对湿度:50℃时90%。

5.1.4 周围环境要求:

a. 不允许有较强的振动与冲击;

b. 电磁场强度不允许超过发电厂、变电所范围内可能遇到的总强度;

c. 不允许有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电介质存在,不得含有爆炸危险的介质,不允许有严重的霉菌存在。

注:当需将监测仪安装在不符合第5.1 条规定的环境中使用时,购买方应与制造厂协商。

5.2 外观

5.2.1 监测仪的面板应整洁美观,字迹应清楚醒目,各显示器件及调整器件应安装得当。 5.2.2 监测仪的外表面应光洁而无明显的机械损伤和涂复层剥落等现象。部件应安装正确,牢固可靠,操作灵活,各紧固部位无松动。塑料件无气泡、变形等缺陷。 5.3 安全要求 5.3.1 基本安全要求:

5.3.1.1 绝缘电阻在正常使用条件下不得低于5M Ω。

5.3.1.2 介电强度:在正常使用条件下,监测仪被试部位应能承受表2 规定的试验要求,且无击穿与闪络现象发生。

表2

5.3.1.3 泄漏电流:不超过3.5mA(交流有效值)。 5.3.2 安全要求:

5.3.2.1

监测仪上的标记应符合GB 4793 第5 条的有关规定。

5.3.2.2 监测仪在极限温度下,应能保持正常工作24h ,其主要性能应满足技术要求的有关规定。

5.3.2.3 监测仪在正常使用条件下,其温升应符合表3规定。

表3

5.3.2.4 监测仪的外部结构应符合GB4793 第9.3 条的有关规定。

5.3.2.5 监测仪发生故障时易变成带电的可触及导电件,应与保护接地端作直接连接,并保证导电良好。

5.4 功能特性

5.4.1 基本功能:

5.4.1.1 监测仪应具有监测电压偏差及直接或间接地统计电压合格率或电压超限率的功能,监测仪应具有通过GSM短信、IC电卡、RS485接口等多种通讯方式,与系统管理站组成在线电压监测系统。

5.4.1.2 监测仪要求如下:

a. 统计式监测仪应具有按月和按日统计的功能,能显示或打印电压合格率及合格累计时间、电压超上限率及相应累计时间、电压超下限率及相应累计时间,至少能贮存前一月和当月,前一日和当日的记录数据;

b. 具有打印功能的监测仪还应具有日整点打印,平均值打印,最大值与最小值及其相应出现时间打印,即时打印等功能;

c.对具有典型日监测数据显示打印功能的监测仪,其典型日可任意设定,一般不少于3日;

d. 可按规定调显或打印贮存的各项记录与统计值;

e. 备有打印机的监测仪,在打印时不得对其他功能产生影响;

f. 可显示年、月、日、h、min、s,并能自动转换。

5.4.1.3 对可实时显示被监测电压的监测仪,其刷新周期为2s,显示位为4 位,显示值相对误差不大于±0.5%±5 个字。

5.4.2 监测仪应能预置被监测电压额定值并按要求整定在被监测电压允许偏差范围内的上限值和下限值,其整定调节范围应满足被监测的额定电压Un±10%的要求。对可预置整定或任意设定的控制键,必须加装闭锁装置或采取加密措。

5.4.3 监测仪应设置自动恢复系统,恢复时间应小于或等于2s,使其在允许使用条件下,能连续正常工作。

5.4.4 监测仪一旦失去工作电源,其后备工作电源应保证失电保护时间不少于72h。5.4.5 在正常使用条件下,监测仪自身的功率损耗应小于或等于3V A,且可安装在电压互感器的二次侧。对配有打印机,功率损耗大于3V A 的监测仪,应使用外接电源。5.4.6 监测仪对被监测电压采用有效值采样,其采样周期每秒至少1 次,并作为预处理值贮存。1min 作为一个统计单元,取1min 内电压预处理值的平均值,作为代表被监测系统即时的实际运行电压。

5.4.7 操作、设置以及安装接线简便;控制面板美观实用。

5.4.8 应具备具二个以太网口及一个485口,能以RS485或以太网接口与监控系统通讯功能及通过拨号方式上传调度端的功能。

5.4.9失电时必须给出失电告警空接点,接入监控系统。

5.5 精度要求

5.5.1 在正常使用条件下,应保证监测仪在被监测额定电压U n±20%范围内,其综合测量误差r c≤±0.5%。

5.5.2 在正常使用条件下,整定电压值的上限值和下限值基本误差均为r z≤±0.5%。5.5.3 在正常使用条件下,监测仪的灵敏度K≤0.5%。

5.5.4 在正常使用条件下,监测仪内时钟误差每天不大于±1s 或每年不大于±5min。

5.6 环境试验要求

环境试验要求如表4 所列。环境试验结束后,对监测仪进行目测检查,应无锈蚀、裂纹、涂复层剥落等损伤;文字和标志应清晰;控制机构应灵活;紧固部位应无松动;塑料件应无起泡、开裂、变形;机械构件应无破裂、明显变形;电气部件应无明显位移或脱落。环境试验结束后,按有关项目规定的要求进行性能特性测试,其结果应符合第5.3、5.4 条中的有关规定。

表4

5.7 可靠性要求

监测仪的平均无故障工作时间MTBF(下限值)应为10000h。

5.8 抗干扰性要求

本工程中,电磁干扰较为严重。装置应能抵御较为严重的电磁干扰,在干扰作用下,装置不应错误记录和记录丢失,装置的抗干扰能力和抗冲击能力应符合国标相应标准。

设备自身应满足抗电磁场干扰及静电影响的要求。在雷击过电压及操作过电压发生及一次设备出现短路故障时,供方设备均不应误动作。所有设备均应满足下列抗扰度试验等级要求:

(1)绝缘强度试验:2.5kV/50Hz,1min。

(2)高频干扰试验:Ⅲ级。

(3)耐冲击电压试验:5kV,1.2/50μs冲击波,三个正脉冲和三个负脉冲5a。

(4)静电放电抗扰度 GB/T 17626-4-2:4级

(5)辐射电磁场抗扰度 GB/T 17626-4-3:3级

(6)快速瞬变电脉冲群抗扰度 GB/T 17626-4-4:4级

(7)冲击(浪涌)抗扰度 GB/T 17626-4-5:3级

(8)电磁场感应的传导骚扰的抗扰度GB/T 17626-4-6:3级

(9)工频磁场的抗扰度 GB/T 17626-4-8:4级

(10)脉冲磁场的抗扰度 GB/T 17626-4-9:5级

(11)阻尼振荡磁场的抗扰度 GB/T 17626-4-10:5级

(12)振荡波GB/T 17626-4-12:2级

装置的干扰试验和冲击试验应符合IEC及GB标准。

5.9 对保护柜的要求

5.9.1对抗地震、防振动和抗撞击的要求

所有安装在柜(屏)上的设备应达到下列要求:

a) 抗地震能力的设计要求

所有安装在柜(屏)上的设备应制造成能承受14.7米/秒2(1.5G)的静态水平加速度。

b) 防震动设计的要求

当输入电压为额定值,输入电流为零时,如果分别在水平方向和垂直方向上交互地施加如下的振动10分钟:

振动频率16.7Hz,振幅0.4mm,应保证设备不会失灵。

c) 抗撞击设计要求

当设备的输入电压为零时,分别交互地在垂直方向上施加6次294米/秒2(30G)的撞击,设备的性能和外观不会引起破坏。

5.9.2机械结构和机械强度以及防护要求

a) 柜(屏)包括所有安装在上面的成套设备或单个组件,皆应有足够的机械强度和正确的安装方式保证柜(屏)在起吊、运输、存放和安装过程中不会损坏。供方还应提供运输、存放和安装说明书,供用户使用。

b) 柜(屏)的机械结构应能防卫灰尘、潮湿、动物、应能抵御所规定的高温和低温,以及支架的振动。

c) 为便于运行和维护,应利用标准化元件和组件。

d) 柜(屏)应设前后门,门上应有玻璃窗,可观察内部设备的运行状况。开门时,设备不应误动。

e) 柜(屏)底部应有安装孔,设备采用嵌入式或半嵌入式安装,并在后面接线。柜内应有照明灯,柜内设备的安排及端子排的布置应保证各套装置的独立性,在一套装置检修时不影响其他系统的正常运行。

5.9.3标签

对于那些必须按制造厂的规定更换的部件和插件,应有特殊的符号标出。

屏上的所有设备(包括继电器、控制开关、熔断器、空气开关、指示灯及其它

独立安装的设备),均应有铭牌或标签框,以便于识别。标签框应位于该设备的上方

或中部。

5.9.4 柜接线要求

5.9.4.1柜内接线应采用耐热、耐潮和阻燃的具有足够强度的绝缘铜导线,导线应无损伤,端头应采用压紧型的连接件,导线的两头应有编号。供方还应提供走线槽以便现场固定电缆及端子排的接线。

5.9.4.2每面柜应装有不小于100mm2截面的铜接地母线,它应连接到主框架的前面、侧面和后面,接地母线末端应装好可靠的压接式端子,以备接到变电所的接地网上。所有柜的接地线与接地母线的接线应至少用两个螺钉。

5.9.4.3端子排应有足够的绝缘水平。端子排应按单元分段,应留有不少于10%的备用端子,每个端子上端子排一般只接一根导线,不得超过两根。断路器的跳闸和合闸回路不宜接在相邻的端子上,直流电源的正负极也不能接在相邻的端子上,正电源与跳合闸回路也不应接在相邻的端子上。端子应采用铜制端子。

5.9.4.4内部配线的额定电压为1000V,应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线,其最小截面不小于1.5mm2,但对于CT、PT和跳合闸回路的截面应不小于2.5mm2,导线应无划痕和损伤。供方应对所提供的设备内部配线、设备的特性和功能的正确性全面负责。所有连接与端子排的内部配线,应以标志条和有标志的线套加以识别。

5.9.4.5装置需经快速小开关接通直流电源,并应有动作指示及足够的断流容量。装置需经快速小开关接入交流电压回路。

6 供货范围

屏柜统一参数:交流电压:100 V ; 交流电流:5A , 直流电源:220V

颜色:RAL-7035 , 尺寸: 2260X800X600

注:供货方应确保设备接入监控系统通信

柜顶应能布置小母线,应有倒U型防尘、防小动物小母线盖

7 试验方法

7.1 外观检查

监测仪处于非工作状态,用目测法给合操作进行检查,其结果应符合第5.2 条的规定。

7.2 安全试验

7.2.1 基本安全试验:

a.绝缘电阻测量:监测仪处于非工作状态,电源开关置于接通位置,用500V 兆欧表测量电源进线对外壳及地的绝缘电阻,其值应符合第5.3.1.1 条的规定(试验时,与受试部位并联的电阻器和其他元件可以开路);

b.介质强度试验:按GB6587.7 第3.2 条的有关规定执行,其结果应符合第5.3.1.2 条的规定;

c.泄漏电流试验:按GB6587.7 第3.3 条的有关规定执行,其结果应符合第5.3.1.3 条的规定。

7.2.2 安全试验:

a.温升试验:监测仪在正常使用环境温度上限±2℃,以及工作电源电压上限±2%的试验条件下,历时24h,其温升应符合第5.3.2.3 条的规定;

b.导电性能检查:测量可触及导电体与保护接地端子间连线的电阻值,试验电流应为25A,两端的电压应不超过12.5V,此时相应电阻值应不大于0.5Ω;

c.故障条件试验(着重考核变压器):在监测仪内将变压器的次级绕组作模拟短路试验,直至保护熔丝熔断,试验时不应有电击明火和有害气体泄放(试验时,直接接在任何次级绕组的限流阻抗仍然保持工作)。

7.3 功能特性检查

7.3.1 基本功能检验:

分别设定所需的被监测的额定电压,整定电压上、下限值及被监测电压的变化范围,调节输出电压,使其在设定范围内波动。当监测时间大于1min 后,对于统计式监测仪,可用调显或打印方法,输出累计时间内的电压合格率、电压超上限率、电压超下限率及相应时间等;对记录式监测仪,则显示电压监测总时间、电压超上限时间、电压超下限时间。改变输入信号的大小,在未满下一个1min 前,则输出的各项统计值不变,满1min 后各项统计值随之变更。

7.3.2 打印控制试验(只对配备有打印机的监测仪进行):

a.置入一个月(日)终了时间,经过规定时间后,即打印出该月(日)的各项统计值;

b.置入一个打印时间及所需的统计值,当内部时钟到达该时刻时,即打印出有关的统计值。并打印出整点时刻的电压统计值及月(日)的各项累计统计值;

c.对有典型日统计的监测仪,则可命令打印典型日24h 的各整点统计值;

d.统计、时间、打印等功能的试验可同时进行。

7.3.3 停电试验:

a.被监测电压信号消失时,监测仪应立即停止统计工作,内部时钟继续运行,在后续的统计值计算中,自动扣除停电时间,并符合第5.4.4 条的规定;

b.监测仪工作电源停电时,后备电源必须立即自动投入运行,且符合第5.4.4 条的规定。

7.3.4 闭锁装置检查:

当闭锁或加密装置工作时,应无法再对监测仪进行更改整定电压值等操作。

7.3.5 多路监测仪试验:

对可监测统计多路输入信号的监测仪,试验时,要求被监测信号同时加在各输入端。试验方法按第6.3.1~6.3.5 条的要求进行。

7.3.6 功率损耗测试:

给监测仪施加额定电参数,并在其输入端用伏安法进行测量,所测损耗值符合第5.4.5条规定。

7.4 精度测试

7.4.1 试验条件:

试验应在基准工作条件下进行:环境温度20±2℃、相对湿度45%~75%、大气压

力79.5~106.0kPa,并满足表1 规定的工作电源条件。在环境试验中不产生疑义时,可在温度为20±10℃、相对湿度小于75%、电源电压为U g±20%、电源频率为50Hz±5%的条件下试验。其中交流稳压电源的性能应符合测试要求,受试监测仪必须置于相应温度下。测试前可对监测仪进行预热。

7.4.2 监测仪综合测量误差试验:

7.4.2.1监测仪电压测量精度试验:

同步调节被监测电源及工作电源,使在电压额定值、120%额定值、80%额定值条件下,监测仪对电压的测量满足0.5 级的精度要求。

7.4.2.2 监测仪电压合格率、超上限率、超下限率的综合测量误差试验:

a.置入一起始时间,保证电源输出电压为所需的额定值,启动监测仪使之工作,调节被监测电压,使之在整定电压允许范围内波动,超限指示不显示,待监测时间满10min 后切断被监测电压电源,分别显示或打印出电压合格率为100.0%、超上限率为000.0%、超下限率为000.0%,最大值为10min 内输出电压的最大值,最小值为10min 内输出电压的最小值,计算相对误差,各统计值误差应满足第5.5.1 条的要求;

b.调节被监测电压,使之在整定电压上限至测量范围的上限内缓慢变化,将被监测电压输入监测仪,当超上限显示时,读取被监测电压值,并计算整定电压上限值基本误差(应符合第5.5.2 条规定);监测仪进入下一个10min 的监测统计工作,时间满10min 后,切断被监测电压电源,分别显示或打印相应的电压合格率为50.0%,超上限率为50.0%,超下限率为00.0%,最大值为这10min 内输出电压的最大值,最小值与第6.4.2.2 条a 中的最小值相同,计算相对误差,各统计值误差应满足第5.5.1 条的要求;

c.调节被监测电压,使之在整定电压下限至测量范围的下限内缓慢变化,将被监测电压输入监测仪,当超下限显示时,读取被监测电压值,并计算整定电压下限值基本误差(应符合第5.5.2 条规定);监测仪进入下一个10min 的监测统计工作,时间满10min 后,切断被监测电压电源,分别显示或打印相应的电压合格率为33.3%,超上限率为33.3%,超下限率为33.3%,最小值为这10min 内输出电压的最小值,最大值与第7.4.2.2 条b 中的最大值相同,计算相对误差,各统计值误差应满足第5.5.1 条的要求。

7.4.3 时钟误差试验:

a.在监测仪上任意设置年、月、日、时、分、秒值,连续运行3 天(每24h 测量时

钟1次),与标准计时秒表瞬时值比较,并计算3 天实走日差的算术平均值,其误差应符合第5.5.4条的规定;

b.在监测仪上设置一个年度终了时间,如1991年12月31日59分30秒,经过30s 后,视其显示时间转换是否符合第5.4.1.3条f 的规定,即为1992年1月1日0时0分0秒。

7.4.4 灵敏度试验:

在试验过程中,当被监测电压刚好驱动监测仪超限计时及当被监测电压刚好使监测仪从超限状态进入合格状态时,分别读取标准电压表值(起动电压与返回电压),计算监测仪的灵敏度,应符合第5.5.3 条的规定。

7.5 环境试验

7.5.1 温度试验与电源电压、频率试验:

a.分别在40±2℃、20±2℃及-5±2℃环境温度下,使监测仪处于通电状态,经热平衡后(热平衡时间至少1h),进行第7.4.2 条或第7.4.3 条规定的试验(以下简称精度试验);然后将电源(含工作电源与被监测电压电源,下同)的频率保持在50Hz,工作电源电压分别置于上、下限;再将工作电源电压保持在额定值,电源频率分别置于52.5Hz 与47.5Hz,在上述各组合条件下,进行精度试验,计算相对误差,各项统计值误差应符合第5.5.1 条的规定;

b.在极限条件温度的上限,监测仪处于通电状态,经热平衡后,进行第7.3.2 条规定的基本功能检验(以下简称功能检验),然后将工作电源电压置于上限,电源频率置于

52.5Hz,进行功能检验;

c.在极限条件温度的下限,监测仪处于通电状态,经热平衡后,进行功能检验,然后将工作电源电压置于下限,电源频率置于47.5Hz,进行功能检验;

d.在贮存条件的上限和下限温度下,监测仪的电源处于断开状态,至少保持贮存4h,然后使环境温度恢复至20±2℃,接通电源,经热平衡后,进行功能检验;

e.温度试验方法参照GB6587.2 的有关规定进行,电源频率与电压试验按本条的a、b、c的要求,可在温度试验的相应温度阶段上进行。上述试验过程结束后,对受试监测仪的检查应符合第5.6 条的规定。

7.5.2 湿度试验:

a.可结合温度试验,在环境温度为40±2℃、20±2℃时,对不同的湿度90%、55%、20%,分别进行精度试验;

b.湿度贮存试验是在温度、湿度均为上极限值条件下,监测仪的电源处于断开状态,保持24h,然后使温度恢复至20±2℃、湿度恢复至55%±10%,接通电源,经热、湿平衡后,进行精度试验;

c.湿度试验方法参照GB6587.3 的有关规定进行。试验结束后,对受试监测仪的检查应符合第5.6 条的规定。

7.5.3 振动试验:

监测仪在无包装非工作状态下,能经受三个轴向上的振动试验,循环2 次,并符合表4的有关要求,试验方法参照GB6587.4 的有关规定进行。试验结束后,对受试监测仪的检查应符合第5.6 条的规定。

7.5.4 冲击试验:

监测仪在无包装非工作状态下,能经受半个正弦波的冲击,并符合表4 的有关要求,试验方法参照GB6587.5 的有关规定进行。试验结束后,对受试监测仪的检查应符合第5.6 条的规定。

7.5.5 倾斜跌落试验:

监测仪在工作状态下进行试验,并符合表4 的有关要求,试验在不同位置共进行4 次,试验方法参照GB6587.5 的有关规定。试验结束后,对受试监测仪的检查应符合第5.6 条的规定。

7.5.6 运输试验:

监测仪采用规定的运输包装,试验位置垂直固定,并符合表4 的有关要求,试验方法参照GB6587.6 的有关规定进行。试验结束后,对受试监测仪的检查应符合第5.6 条的规定。

7.5.7 抗干扰试验:

在监测仪的电源上迭加上一个具有下述参数的尖脉冲干扰电压:

脉冲幅值:1000V;

脉冲宽度:0.1~2μs;

脉冲周期:20ms;

施加时间:>30ms。

在该干扰条件下,进行精度试验,计算相对误差,各项统计值误差应符合第5.5.1 条的规定。

7.5.8 谐波影响试验

在正常使用条件下,分别在被监测电压的额定值、上限值及下限值叠加入谐波量使电压波形总畸变率为5%时,监测仪应能正确可靠工作,各项统计值误差应符合第5.5.1 条的规定。

7.6 可靠性试验

7.6.1 试验方案:采用SJ1889《电子测量仪器可靠性试验方案》中的可更换定时截尾试验X ⅦC 方案进行可靠性试验。其试验样品应从经一致性检查合格批中随机抽取,抽样方案如表5。

表5

试验结果的合格判定按表6 规定。

表6