文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10月12日检修规程考题-电气

10月12日检修规程考题-电气

10月12日检修规程考题-电气
10月12日检修规程考题-电气

电气车间检修规程试卷

一、填空题(每空1分共20分)

1、人与带电部位的安全距离在以下电压等级时10KV()35KV()110KV()。

2、在城区或人口密集区地段施工时,工作场所周围应()。

3、高压配电设备做耐压试验时应在周围设围栏,围栏上应悬挂适当数量的标示牌。

4、夜间巡线应()进行。

5、巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬吊空中,应设法防止行人靠近断线地点以内,以免跨步电压伤人,并迅速报告调度和上级,等候处理。

6、进行配电设备巡视的人员,应熟悉设备的内部结构和()。

7、倒闸操作应使用()。

8、操作票应填写设备()名称。

9、操作机械传动的断路器( )或隔离开关( )时,应戴()。

10、摘挂跌落熔断( )管时,必须使用(),并应有专人监护。

11、电气设备接地时室内不得接近故障点()米以内,室外不得接近故障点()米以内。

12、每张工作票只能填写()个工作任务。

13、装设接地线应先接(),后接()。拆接地线与上述方向()。

14、保护间隙的接地线应用多股软铜线。其截面应满足接地()的要求,但不得小于()mm2。

二、单项选择题。(每题2分,共20分)

1、变压器上层介质温最高不超过()℃;

A:65 B:85 C:105 D:125

2、蓄电池电解液温度不得超过()℃

A: 5 B:15 C:25 D:35 3、填写工作票时,工作地点填写实际工作主要场所。其中断路器、隔离开关填写双重编号:断路器、母线、构架、线路及其他设备上工作填写 ( ) 。

A、电压等级和设备名称

B、电压数和设备编号

C、电压等级和设备英文名称

D、电压数和设备名称

4、高压断路器各联接点温度不超过()℃

A:70 B:80 C:90 D:100

5、清扫电缆终端头时,要检查有无电晕()痕迹

A:触电 B:爆炸 C:着火 D:放电

6、电缆着火时应立即切断着火电缆的电源,组织人员进行扑救,并通知()

A:消防人员 B:地调 C:所有人员 D:检修人员

7、变压器进行外观检查修理均称之为()

A:大修 B:小修 C:中修 D:抢修

8、变压器吊罩(吊芯)均称之为()

A:大修 B:小修 C:中修 D:抢修

9、变压器的吊罩(芯)应在干燥无风的天气进行,如遇雾、雨、雪、大风天气或空气相对湿度大于()时,则不宜进行吊罩工作

A:55% B:75% C:85% D:95%

10、变压器吊罩前要组织全体参加检修的人员,明确分工和责任,交待()

A:工作位置 B:工作内容 C:安全措施 D:检修时间

二、多项选择题(每题2分,共20分)

1、高压开关周围环境整洁,外观介质漆完好无损,()分合闸指示器清晰准确,相色准确齐全。

A:有铭牌 B:有编号 C:有名称 D:有电流

2、运行中的高压断路器的各参数()符合实际要求。

A:电压 B:电度 C:电流 D:遮断容量

3、变电所(配电室)内设备完好率达到98%以上,运行设备各项技术参数()在允许范围内,设备造型满足短路和过电压的要求。

A: 电压 B: 电流 C: 温度 D: 油位 E: 油质 F: 气压 G: 声音 H: 连接及接地

4、大修变压器应做好()的措施。

A:防风 B:防雨 C:放火 D:防冻

5、变压器瓷套表面应(),痕迹,彩色光亮。

A:湿度低 B:无裂纹 C:无破损 D:无放电

6、电动机的吹灰清扫可用压缩空气将()的灰尘吹净。

A:线圈 B:铁芯 C:通风道 D:机壳内

7、轴承洗净后转动时应无()。

A:电流 B:杂音 C:振动 D:摆动

8、轴承的()表面应光滑无裂纹、锈蚀和疤痕

A:滚柱 B:滚珠 C:包装 D:滚道

9、电气设备的一般性检查通过()判断设备是否正常运行。

A:问 B:看 C:嗅 D:听 E:摸

10、变压器类设备主要指()等。

A:电力变压器 B:电抗器 C:互感器 D:消弧线圈

三、判断题(每题2分,共20分)

1、主变压器应每6个月小修一次,其他变压器应两年小修一次。()

2、变压器大修时应选择晴朗干燥无风的天气或室内进行吊芯(罩)检修。()

3、变压器小修包括测量变压器绝缘电阻及吸收比。()

4、电动机抽转子时,注意不得碰伤铁芯和线圈。()

5、电动机吹灰清扫可用压缩空气将线圈、铁芯、通风道及机壳内的灰尘吹净。()

6、电动机检修后空试一小时后轴承温度不高于50℃。()

7、断路器大修后不超过一年者,可不进行小修。( )

8、断路器检修时严禁用坚硬的物体撞击真空灭弧室外壳。()

9、自动空气开关检修后三相接触同期误差应小于0.5mm。()

10、隔离开关检修完成后,做交流耐压试验,试验电压为额定电压的5倍。()四、问答题

1、鼠笼式电机的空载试运行的要求?(10分)

2、鼠笼式电动机检修前后绝缘电阻的检查?(10分)

电气设施安装检修安全技术操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.电气设施安装检修安全技术操作规程正式版

电气设施安装检修安全技术操作规程 正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1. 遵守电气安全技术操作《通则》有关规定。 2. 用手动弯管器时,要精力集中,操作人一定要错开所弯的管子,以免弯管器滑脱时伤人。操作必须选择在宽阔平坦地面,严禁在沟旁和高空房沿无护栏处操作。 3. 用火加热弯管时,必须将砂子烘干,用木楔塞紧管口。管子加热时,管口处严禁站人以防放炮伤人。 4. 用弯管机弯管时,按操作规程进行。

5. 二人以上套管子丝扣时,必须协调一致。在调板牙时,扳把两侧不准站人,以防被套丝扳把打伤。断管时拉锯不可用力过猛,以防锯条折断伤手。断管后先用锉刀或铣刀去掉管口毛刺,不能用手指去试摸。 6. 开管沟(槽)、打眼时,锤把必须牢固不得松动,钎子应无飞刺。开混凝土沟槽,打望天眼时,必须戴防护眼镜。使用大锤开沟槽、打眼时,禁止用手掌钎,必须用夹钳掌钎,以免大锤伤人,不准戴手套握锤把,打锤人应站在掌钎人侧面,严谨站在对面。 7. 扫管、穿引线及穿电线时,双方要一呼一应,有节奏地进行,不

电气维修工操作规程示范文本

电气维修工操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气维修工操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第1条电气设备: 1、严格执行停送电制度,停送电要有专人负责,并挂 有“有人工作,不准送电”的标志牌,检修时停电后应进 行验电和放电。 2、电气设备检修时,对防爆面应妥善保护,不得碰伤 损坏,要定期涂抹防锈油。 3、检查电气设备时要做到工具配件齐全,拆除零部件 时要认真细心,随时做好标记,严禁拆坏和装错位置,检 修后要做好记录。 4、经常检查过载、短路、漏电保护的整定及皮带机保 护(低速、煤位、跑偏、紧急停车等)的试验工作。 5、安全保护设备和零部件要专人负责,按期检修,当

发现任一种保护失灵或甩掉不用时,此设备不准投入运行,各配电点要有接地极。 6、停送电必须有专人执行,不准捎信和委托别人操作,送电时要试送一下,方可正式送电。 7、认真填写检修记录和保护试验记录等。 第2条电缆: 1、电缆必须吊挂整齐,盘拖堆放时,应成8字形。 2、电缆吊挂点的距离不大于3米,不准用铁丝吊挂。 3、拆除移动电缆时,其接头式插销应妥善保护,不得敲打或放入水中及不卫生的地方,接头处不用插销时应加盖。 4、电缆与电气设备的连接(除插销外)要有相符合的接线盒,不同类型的电缆不能直接连接,相同类型的电缆连接应符合《煤矿安全规程》规定。

二次回路检修规程

二次回路检修规程 一、检修周期: 每6—12个月对二次回路清扫一次。 二、检修内容: 二次回路的维修 1.清扫时应注意以下事项: ①清扫工作必须由有经验的检修人员做,人数不得少于两人:一 人工作,一人监护。监护人必须熟悉二次回路的特征及运行情 况; ②必须遵守安全工作规程。清扫应戴手套; ③清扫前应制订好工作程序,分工明确; ④带电清扫时工具应有可靠的绝缘把柄; 2.定期检查并做好户外端子箱和潮湿、油污场所二次线路的防水、防潮、防油污腐蚀的工作。 3.定期检查全部保护装置时,对二次回路应检查: ①所有接线螺丝压接应紧固,无松动接触不良情况; ②电压互感器和电流互感器回路接地应良好; ③直流控制回路,电压互感器回路的熔断器完整,保险器与插座接触良好; ④二次回路的导线应无绝缘老化、过热变色的情况。如有绝缘不良,应及时更换。

4.定期检查二次回路的切换片和压板情况,清除积尘和锈斑。5.检查断路器跳闸线圈的螺丝是否紧固,辅助触点的接触是否良好。6.在二次回路上工作,均应按照安装接线图进行,不得凭记忆工作。工作时,只能使用绝缘把手的工具,在无电压情况下进行。 只有在特殊情况下,在符合运行安全和人身安全的规定下,才允许带电工作。 二次回路的试验 1.测量绝缘电阻 测量项目有:电流回路对地;电压回路对地;直流回路对地; 信号回路对地;正极对跳闸回路;各回路间等。 二次回路绝缘电阻的标准如下:二次回路的每个支路和断路器、隔离开关、操作机构的电源回路均应不小于1兆欧;其它比较潮湿的地方,可降低到不小于0.5兆欧。 直流小母线和控制盘的电压小母线,在断开所有其它并联支路时,应不小于lO兆欧。 测量二次回路绝缘电阻应注意以下事项: ①测量前应将继电器、接线端子板、辅助设备、其它零件以及电缆外皮上灰尘、污垢清扫干净。 ②如在运行中发现继电保护装置、零件和导线等受潮时,要用吹风机将潮部分吹干。 ③潮湿天在室外变电所或潮湿房间测量绝缘电阻时,在兆欧表下面应放置胶皮绝缘垫、电木板或其它绝缘物,同时应注意兆欧表端钮

电气设备安全检修规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K7314 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电气设备安全检修规程 标准版本

电气设备安全检修规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 电气设备检修操作规程 1电气操作人员的资格和要求: 1.1电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。 1.2电气作业人员因故间断电气工作连续六个月以上者,必须重新考试合格,方能工作。 1.3电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 1.4电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。

1.5变、配电所及电工班要根据本岗位的实际情况和季节特点,制定完善各项规章制度和相应的岗位责任制。做好预防工作和安全检查,发现问题及时处理。 1.6现场要备有安全用具、防护用具和消防器材等。并定期进行检查试验。 1.7易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行及检修,必须按 照国家有关标准执行。 1.8电气设备必须有可靠的接地(接零),防雷和防静电设施必须完好,并定期检测。 2高压电气安全操作规程: 2.1凡是高压设备停电或检修、及主要电器设备大、中检修,高低压架空线路,都必须按照《电业局电气安全工作规定》及有关规定办理工作票及各种票

证。 2.2工作票签发人必须按工作票内容一项不漏地填写清楚,若发现缺项漏填,字迹了草难辨或有涂改者,该工作票视为无效,由主管矿长审批,机电矿长负责组织实施。 2.3检修工作人员,接到工作票以后,要认真进行查看,认为没有差错后,按要求严格执行,若不按工作票操作,造成事故,由检修人员负责。 2.4检修人员发现工作票有问题,可当面提出,请求更改,如不更正造成事故由最后指令人负责。 2.5在紧急、特殊情况(如危害人身安全或重大损失)来不及办理工作票,可由业务主管矿长口头命令或电话命令进行倒闸操作,操作人员必须做好记录备查。 3电气设备检修操作规程:

电气检修安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L2626 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气检修安全操作规程 正式样本

电气检修安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、电气检修人员必须持特种操作证上岗,并具备电路基本知识,严格遵守《电工安全操作规程》,熟悉设备的安装位置、特性、电气控制原理及操作方法;不允许在未查明故障以及在无安全措施的情况下,盲目试机。 2、现场检修作业时必须有两人以上,不允许在无人监护的情况下一人操作。 3、在使用仪表检测电路时,应预先调好仪表的档位,确认无误后才能进行测试。 4、检修设备时,必须事先通知操作人员,在停车切断设备电源后,把熔断器取下,挂上“检修作

业,禁止合闸”的标示牌,方可进行检修作业。 5、当电气设备或线路拆除后,对可能通电的线头必须用绝缘胶布包扎好,确保安全稳妥。 6、非专职人员不得装拆、处理计算机系统的CPU、电源板、输入和输出主件、以保障计算机系统的安全。 7、任何电气设备未经验电,一律视为有电,不得用手触及。 8、严禁使用普通铜丝及其他非专用材料代替熔断器。 9、检修作业结束时,必须清点所带工具、零件,清除作业现场所有杂物,以防遗失或遗留在设备内造成事故。 10、检修作业临时中断或检修作业开始时,都必须重新检查电源,确定电源已断开且无电时,方可进

电气检修工安全技术操作规程通用范本

内部编号:AN-QP-HT295 版本/ 修改状态:01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 电气检修工安全技术操作规程通用范 本

电气检修工安全技术操作规程通用范本 使用指引:本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的,相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤,通常为系统性的文件,是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、电气检修时,不准带电作业,断电后,应在电源开关处上锁和拆下熔断器,同时挂上“禁止合闸、有人工作”等标示牌,工作未结束或未得到许可,不准任何人随意拿掉标牌或送电。 二、必须带电作业时,应经主管电气的工程技术人员批准,并采取可靠的安全措施,作业人员和监护人员应由有带电作业实践经验的人员担任。 三、在停电线路和设备装设接地线前,必须放电、验电,确认无电后,在工作地段两侧挂接地线,凡有可能送电到停电设备和线路工

电气设备及线路定期检修、检查制度word版本

电气设备及线路定期检修、检查制度第一章总则 第一条为完善公司电气设备及电气线路的运行管理制度,提高管理水平,保障电力系统安全、可靠和经济运行,为生产创造良好的供电环境,依据国家电力行业相关法律、法规和行业管理制度,特制定本制度。 第二章电气设备及线路检修、检查的基本规定 第二条本规定所称电气设备及电气线路是指公司用于生产、生活中的所有供电设施。 第三条电气操作人员必须严格执行国家《电业安全工作规程》。 第四条易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行和检修,依据《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》执行。 第五条认真执行“三三二五”制(三票、三图、三定、五规程、五记录)。 “三票”指工作票、操作票、临时用电票。 “三图”指一次系统图、二次回路图、电缆走向图。 “三定”指定期检修、定期试验、定期清扫。 “五规程”指检修规程、试验规程、运行规程、安全规程、事故处理规程。 “五记录”指检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录。第六条电气作业必须由经过专业培训、考核合格,持有电工作业操作证的人员担任。 第七条电气作业人员上岗,应按规定穿戴好劳动防护用品和正确使用符合安全要求的电气工具。 第八条运行人员应严格执行操作票、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。

第九条电气检修必须执行电气检修工作票制度。工作票由指定签发人签发,经工作许可人许可,并办理工作许可手续后方可作业。 第十条不准在电气设备、供电线路上带电作业(无论高压或低压),停电后,应在电源开关处上锁和拆下熔断器,同时挂上“禁止合闸、有人工作”等警示牌,工作未结束或未得到许可,不准任何人随意拿掉警示牌或送电。 第十一条必须带电检修时,应经主管电气的工程技术负责人员批准,并采取可靠的安全措施。作业人员和监护人员应由有带电作业实践经验的人员担任。 第十二条在停电线路和设备上装设接地线前,必须放电、验电,确认无电后,在工作地段两侧挂接地线,凡有可能送电到停电设备和线路工作地段的分支线,也要挂接地线。 第十三条停电、放电、验电和检修作业,必须由负责人指派有实践经验的人员担任监护,否则不准进行作业。 第十四条外线、杆、塔、电缆检修,在作业前必须进行全面检查,确认符合规定后方可作业。第十五条高压设备无论带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作,若必须移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合设备不停电的安全距离。 第十六条雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,巡视人员应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷装置。 第十七条在高压设备和大容量低压总盘上倒闸操作及在带电设备附近工作时,必须由两人执行,并由技术熟练的人员担任监护。 第十八条供电单位与用户(调度)联系,进行有关电气倒闸操作时,值班人员必须复诵,核对无误,并将联系内容、时间和联系人姓名记录在案。 第十九条变、配电所出入口处或线路中间某一段有两条以上线路邻近平行时,应验明检修的线路确已停电,并挂好接地线后,在停电线路的杆、塔下面作好标志,设专人监护,防止误登杆、塔。

电气维修安全操作规程(综合)

电气维修安全操作规程 一、电气检修人员必须持特种操作证上岗,并具备电路基本知识,严格遵守《电工安全操作规程》,熟悉设备的安装位置、特性、电气控制原理及操作方法;不允许在未查明故障以及在无安全措施的情况下,盲目试机。 二、现场检修作业时必须有两人以上,不允许在无人监护的情况下一人操作。 三、在使用仪表检测电路时,应预先调好仪表的档位,确认无误后才能进行测 试。 四、检修设备时,必须事先通知操作人员,在停车切断设备电源后,把熔断器取下,挂上“检修作业,禁止合闸”的标示牌,方可进行检修作业。 五、任何电气设备,不得乱拉临时线,确因生产需要拉临时线,使用单位提出申请,经主管部门(高速公路管理处)同意后,方可安装,用后限期拆除。当电气设备或线路拆除后,对可能通电的线头必须用绝缘胶布包扎好,确保安全稳妥。各种设备的电器防护、信号装置、限位开关,各种继电器等,动作必须灵活可靠,不得随便短接或拆除。 六、非专职人员不得装拆、处理高压接入柜、变压器、柴油发电机、风机控制柜、照明控制柜、PLC及通讯柜等电气设施以保障配电及控制系统的安全。 七、电气设备和线路未经证实无电时,一律当有电看待,鉴别导电部位是否带电时,应用试电笔测试,严禁用手感觉试电。操作高压带电设备时,必须戴绝缘手套和穿绝缘靴并站在绝缘台上。操作千伏级电气设备主回路时,必须戴绝缘手套或穿绝缘靴。若发现高压接地,不可接近故障地点(室外限8m~l0m室内限4m~5 m),并及时通知有关部门处理。 八、严禁带电作业。如生产需要,确实不能停电时,首先通知主管部门(高速公路管理处),经批准后,必须采取安全可靠的防护措施,并有专人监护,方可带电作业。 九、各种电气设备的金属外壳必须有可靠的接地线或零线。一切手用电气工具应经常检查绝缘情况,外壳严禁带电,以免发生触电事故。金属设备外壳,必须接地(铜线截面积不小于4mm2),在中性接地系统中,不准接防护性接地。每台设备必须用单独导线接地或接零,禁止串联。严禁将铁管、设备外壳或其他接地线,做为单相设备的零线。 十、必须按电气设备的额定负荷选择保险丝容量,保险丝烧断必须查明原因,不许随便加大,更不得用其它金属丝代替,上保险丝时必须停电,取下保险丝时必须戴绝缘手套或使用绝缘夹具。

电气检修规程直流系统(参考Word)

目录 第一章发电机检修工艺规程 第一节TBB—500—2E Y3型发电机检修工艺规程……… 第二节柴油发电机检修规程 第二章变压器检修规程 第一节油浸变压器检修工艺规程 第二节干式变压器检修工艺规程 第三节整流变检修工艺规程 第三章电动机检修规程 第一节交流电动机(滚动轴承)检修工艺规程 第二节交流电机(滑动轴承)检修工艺规程 第二节直流电机检修工艺规程 第四章高压配电装置检修规程 第一节发电机负荷开关KAT—24—30/30000Y3成套设备检修工艺规程第二节6KVВЭЭ—6型断路器检修工艺规程 第三节 第四节真空断路器检修规 第五节SN10—Ⅰ、Ⅱ型少油开关检修工艺规程 第五章低压配电装置检修规程 第一节0.4KV电源进线开关检修规程 第二节0.4KV负荷开关检修工艺 第三节0.4KV电源盘检修工艺 第四节起重设备电气部分检修工艺规程 第五节电动门检修工艺规程 第六章直流系统检修规程2 第一节蓄电池检修规程2 第二节直流设备检修规程12 第七章电力电缆检修规程 第一节电缆的敷设 第二节电缆头施工盒操作工艺 第三节环氧树脂终端头的安装 第四节6-10V交联电缆热缩型中间接头制作工艺

第八章继电仪表检修工艺规程 第一节元件保护检修规程 第二节励磁系统检修规程 第三节500KV系统保护检修规程 第四节220KV系统保护检修规程 第五节#1联络变保护检修规程 第六节6KV厂用系统保护检修规程 第七节给煤机及空压机控制系统检修规程第八节电测仪表检修规程 第九章高压电器设备试验规程 第一节发电机高压试验规程 第二节负荷开关高压试验规程 第三节变压器及电抗器高压试验规程 第四节交流电动机高压试验规程 第五节避雷器高压试验规程 第六节套管高压试验规程 第七节电流互感器高压试验规程 第八节电压互感器高压试验规程 第九节SF6开关高压试验规程 第十节6KV开关高压试验规程 第十一节电缆高压试验规程 第十二节母线高压试验规程

电气作业安全操作规程

电气作业安全操作 规程

电气作业安全操作规程 经过本次电气作业安全操作规程的培训,使维护人员了解及掌握以下方面的知识: 一、了解电气操作人员的资格和要求 二、掌握高压电气安全操作规程 三、掌握电气检修操作规程 四、掌握低压电气设备操作规程 一、总则 1、为加强对电气设备的维护,确保其安全运行,合理使用,特制定本规程。 2、对于电气设备的启动、停止,运行要严格执行停、送电牌制度和交接班制度。 3、巡视检查运行中的电气设备,必须严格遵守《电气安装规程》。 4、值班人员应酌情用量、看、摸、听、嗅的方法,掌握电气设备的运行情况,以便及时发现问题,处理隐患。 5、电气设备严禁在过载、超温、超速和无保护的情况下强制运行。

6、值班人员应充分利用停车时间,对电气设备清擦、除尘、检查、维护、专检。 二、电气操作人员的资格和要求 1、电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。 2、电气作业人员因故间断电气工作连续六个月以上者,必须重新考试合格,方能工作。 3、外单位派(借)的电气工作人员,应持有电气工作安全考核合格证。 4、电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 5、电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。 6、变、配电所及电工班要根据本岗位的实际情况和季节特点,制定完善各项规章制度和相应的岗位责任制。做好预防工作和安全检查,发现问题及时消除。 7、现场要备有安全用具、防护用具和消防器材等。并定期进行检查试验。 8、易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行及检修,必须按照国家有关标准执行。 9、电气设备必须由可靠的接地(接零)、防雷和防静电设施必须完好,并定期检测。 三、保证用电安全的基础要素

电气安全操作规程

电气安全操作规程Last revision on 21 December 2020

电气安全操作规程 第一章基本要求 第一条本规程适用于配电房的配电设施及其线路。 第二条电气工作人员必须具备下列条件: 电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。 电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。 第三条任何工作人员发现有违反本规程,危及人身和设备安全者,应立即制止。对造成严重事故者,视情节轻重,按公司及有关部门有关规定执行。 第二章配电房工作基本要求 第四条配电房必须做好“四防’’(防雨雪、防汛、防火、防小动物)工作,保持通风良好。 第五条配电设备的裸导电部分离地高度不得低于。如低于应加装不低于1. 7m 高度的遮护围栏或护罩。 第六条配电柜前的操作通道上应铺设橡胶高压绝缘垫。 第七条应按期对配电设备及绝缘用具进行预防性试验。配电装置应保持清洁,漆色鲜明。 第八条配电房的防霉设施及接地应保持有效完好。接地电阻值要定期测定。符合标准,并 做好测试记录备查。

第九条消防器材必须配全,摆放整齐。定期检查,保证完好。 第十条非配电房工作人员,未经主管领导同意,不得入内。 第十一条值班人员应全面掌握电气仪表,设备的运行状况,发现问题及时处理。并做好值 班、巡视检查、负荷、跳闸、设备缺陷、操作、人员出入记录以及其它需要 的记录。凡需在电房内进行检修、试验等工作,一律凭“工作票”进行,并指 定专人监护。 第十二条倒闸操作 倒闸操作时必须根据值班主管领导批准,由值班人员按操作票执行。倒闸操作必须填用操作票(见表1)。操作票由操作人填写,经主管领导审核,每张操作 票只能填写一项操作任务。 一般停电拉闸必须按照开关,负荷刀闸,电源刀闸顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉刀闸。 下列项目应填入操作票内: 应拉合的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置,检查接地线是否拆除,装拆接地线,安装或拆除控制回路,合闸回路保险,切换保护回路压板和检验是否有电压,应向主管领导或其他人员的汇报和联系事项等 倒闸操作必须由二人执行。 操作前应核对设备名称,操作中应认真执行监护复诵制。必须按顺序操作,每操作完一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查。 拉合刀闸,均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压电气设备时,绝缘棒应有防雨罩,

电气检修操作规程示范文本

电气检修操作规程示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气检修操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (一)、凡检修的电气设备停电后,必须进行验电, 验电器应符合电压等级,高压部分必须戴绝缘手套,确认 无电后,打好接地线,手持红外线绝缘棒进行对地放电, 放电时戴眼镜。 (二)、在停电线路的刀闸手柄上,悬挂“禁止合 闸,有人工作”的警告牌,在不停电部位的安全围栏外应 悬挂“高压有电,禁止入内”的标志牌。 (三)、对停电超过4小时有保险器装置的关键设备 应将保险拔掉。 (四)、检修工作结束后,拆除接地线,人员撤离现 场,交回工作票(由动力车间统一保管),摘掉警告牌后 方准恢复送电。

(五)、禁止带电作业,特殊情况,可经主管厂长动力车间主任许可采取安全措施后方可作业。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

电气设备检修规程

前言 根据公司标准化工作要求,为适应电站现代化管理和发展的需要,规范公司生产设备检修管理工作,特制定《光伏电站电气设备检修规程》。 本规程的编制是以电站的基础设备和现有的检修水平为前提制定的,鉴于国家光伏产业快速发展,相应的光伏发电技术标准的出台,本规程在执行中可能出一些疏忽或漏洞,这些有待于在今后工作中进一步完善,恳请大家提出宝贵意见。 本规程主要起草人: 编写:窦永亮 初审:平昌斌 审核:井茂良曹建薛超 批准:文庭荣 本规程于2014年01月01日发布。

目录 第一篇逆变器检修工艺规程......................................................................................... - 1 - 一、逆变器的主要构成和功能 (1) 二、维护与检修 (3) 三、在检修及操作过程应该注意的事项 (6) 第二篇变压器检修工艺规程..................................................................................... - 7 - 一、设备系统概述 (7) 二、检修项目及检修工艺 (9) 三、异常运行和事故处理 (12) 第三篇35KV开关检修工艺规程.............................................................................. - 14 - 一、设备概况及参数 (14) 二、检修类别及周期 (14) 三、检修项目 (14) 四、检修步骤、工艺方法及质量标准 (15) 五、常见故障及处理方法 (17) 第四篇低压开关检修工艺规程............................................................................... - 18 - 一、设备概况 (18) 二、检修类别及检修周期 (18) 三、检修项目 (18) 四、检修步骤、工艺方法及质量标准 (19) 五、常见故障原因及处理方法 (24) 第五篇无功补偿装置检修工艺规程....................................................................... - 25 - 一、概述 (25) 二、技术参数 (26) 三、功能介绍 (27) 第六篇直流配电装置检修工艺规程....................................................................... - 35 -一、直流配电装置 (35)

电气维修工作业指导书(3)

作业指导书系列 电气维修工作业指导书 (3) (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-62754电气维修工作业指导书(3) Electrical maintenance work instructions 说明:为明确工作目的、范围及操作秩序,减少不确定度,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定。 电气维修工作业指导书(三) 1.岗位职责 1.1在本科运行科长、主管工程师的领导下,保障本部门所有设备的正常运行。 1.2负责责任区域电气设备的巡视、检查,及时了解设备运行状态,为修理计划安排提供基础资料;及时处理电气设备问题,保证责任区域电气设备的正常运行。 1.3负责责任区域电气设备的维护保养,保持责任区域电气设备性能良好。 1.4负责计量设备、仪器仪表等的定期调校工作,保证计量准确。 1.5监督操作人员正确、合理地使用设备,指导督促搞好设备的日常维护(日保)和定期维护(周保)。

1.6与机械维修工密切配合,及时处理设备突发故障,更换损坏的电气设备器件。 1.7认真完成主管工程师下达的设备检修任务。 1.8按照要求认真填写交接班记录、设备故障调查单、维修任务单等各类记录。 1.9保持工作场所的整齐、清洁。 1.10严格遵守公司及本部门的各项管理制度。 1.11及时完成领导交办的其它任务。 2.工作程序 2.1按时到岗。 2.2在完成与上一班维修人员的工作交接后,立即对责任区域设备进行巡视。 2.3查看责任区域设备运行交接班记录。 2.4对责任区设备的巡视次数每班不得低于四次。 2.5发现问题应及时处理,对于处理不了的问题,如缺件、更改电路程序等情况,应立即向主管工程师反映,并做好详细记录。 2.6设备出现故障,应立即带齐工具到故障现场,处理

电气安全操作规程文件【新版】

电气安全操作规程 1.电工安全操作规程 (1)工作时,必须穿戴好劳保用品及安全工具。 (2)检修高低压设备,必须先拉开阐刀开关,切断电源。挂上“有人操作,严禁合阐”的警示牌,验明无电后方能够进行工作。 (3)配电室内不准存放易燃物品、金属导电品及杂物。 (4)所有开关保险丝应按容量大小适当装置,不得随意加大。 (5)工作行灯不得超过36伏。 (6)电器设备着火时,应立即将设备的电源切断,然后进行灭火。对可能 带电的电器设备及变压器、油开关、电动机等应使用二氧化碳或四氯化碳灭 火器。严禁使用泡沫灭火器,并要立即消防报警。 (7)电器设备和线路要符合规格,每年雨季前应做一次线路的全面检查, 发现破损老化等绝缘不良应及时修理或更换。 (8)高空作业应检查电工梯及安全带是否牢固可靠,并要配带安全帽、安 全带,作业完毕必须清理干净场地。 (9)如需高压带电作业,要经领导及有关部门批准并有专人监护方可进行 操作。 (10)安装照明电在干燥屋内不得低于 1.8m,潮湿场所不得低于 2.5m,低 于此高度应加保护。安装墙边开关,离地面高度一般为 1.3-1.5m以上。(11)在工作场所不准追逐打闹,禁止穿拖鞋,凉鞋进行工作。 (12)安装和修理电器设备、线路应由持有合格证的电工进行,电工应严 格执行“绿地能源设备管理手册电气规程部份”进行工作。 2.低压电气设备及线路的安全操作规程 (1)低压电气设备及线路的停电检修,必须做好以下四项保证安全的技术 措施: ①停电;

②验电; ③装设接地线; ④悬挂标示牌和装设临时遮拦。 (2)低压电气设备及线路进行电作业时应设专人监护,使用有绝缘工具, 工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴低压绝缘手套、穿长袖衣服,其相邻 相电部分或接地金属部分应有绝缘隔离,严禁使用锉刀、金属工具及金属尺。 3. 低压设备检修安全操作规程 (1)停电; (2)验电; (3)装设接地线; (4)悬挂标志牌和装设临时遮拦; (5)应有明显的断开点; (6)带电时应做好绝缘措施,有专人监护。 4. 在全部或部分停电的设备上工作时的安全操作规程 在全部或部分停电设备上工作,保证安全的技术措施是指:停电、验电、装 设接地线、悬挂标示牌和装设临时遮拦。 5. 高压电气设备及线路的安全操作规程 在高压设备工作必须遵守: (1)填写工作票或口头、电话命令; (2)最少应有两人一起工作; (3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。 (4)10KV开关送电操作步骤 ①值班长令:XX 开关送电 ②查所有工作票收回,“禁止合闸”警示牌已摘下 ③拉开接地刀闸 ④检查接地刀闸处于断开位置

电气设备检修安全操作规程

编号:CZ-GC-08368 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气设备检修安全操作规程Safety operation procedures for electrical equipment maintenance

电气设备检修安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 为了工作正常推进,提高生产质量以及确保检修电工安全,特制定以下措施: 1、正常生产期间,检修电工,必须在大班之前下井检修。 2、检修前必须做到停电、验电、放电三项工作。电气设备外壳要有可靠的接地。 3、检修时必须挂牌检修“有人工作,严禁送电”。 4、检修时遇到问题必须合理处理,不能处理的必须上报区队领导。 5、有权拒绝违章指挥。 6、有权制止(除电工外)任何人操作电气设备。 7、发现不安全因素要及时向代班队长或区队领导汇报。 8、检修时必须仔细观察检修区域并进行敲帮问顶工作,确保检修区域安全。

9、检修电工严格执行煤矿供电的“十不准” 10、检修电工必须做到三无、四有、两齐、三坚持。 11、加强日常维护和巡回检查提高检修质量。 12、定期进行预防性电气试验,完善保护装置。工作人员按照操作规程操作。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

电气设备运行、维护、检修规程

电气设备运行、维护、 检修规程 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

电气设备运行维护、检修规程 前言 本规程是根据GB/——2000标准化工作导则第1单元标准的起草与表述规则第1部分标准编写的基本规定,为满足现场实际需要对后英集团动力《电气设备运行维护、检修规程》版本)进行修改的。 本规程以国家及行业的法规和技术标准并结合动力所设置的供配电、制氧、燃气、给排水及压缩空气、发电等的电气设备的工艺状况、设备情况,本着安全第一,预防为主的方针,对各专业电气设备在规范设备设置,检修施工,运行操作上的技术要求提出了规定,以适应和加强后英集团动力内部管理和生产经营的需要。本规程编写和修改时,还结合《中华人民共和国电力法》对动力厂在电气设备运行维护、检修上提出了一些规定,以加强动力厂电气设备运行维护、检修的管理。 本规程从2007年3月1日起颁布 本规程从2007年4月1日起实施 本规程从实施之日起,原2006年11月1日颁布的后集团动力《电气设备运行维护、检修规程》同时宣布废止。 本规程由后英集团提出。 本规程由后英集团机动部归口。 本规程由后英集团动力设备室起草。 本规程主要起草人: 本规程审核人: 本规程批准人:

目次 1、范围 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。 2、引用标准 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 3、变压器...................................................................................................... 错误!未定义书签。 、变压器运行中的检查项目及要求 ............................................. 错误!未定义书签。 、变压器常见故障分析及处理 ...................................................... 错误!未定义书签。 、变压器的并列运行 ........................................................................ 错误!未定义书签。 、变压器的检修项目及要求........................................................... 错误!未定义书签。 4、变电所...................................................................................................... 错误!未定义书签。 、高压柜的维护和检修项目........................................................... 错误!未定义书签。 、断路器运行和维护 ........................................................................ 错误!未定义书签。 、隔离开关的运行与维护 ............................................................... 错误!未定义书签。 、电流互感器的运行与维护........................................................... 错误!未定义书签。 、电压互感器的运行与维护........................................................... 错误!未定义书签。 、无功补偿装置的远行与维护 ...................................................... 错误!未定义书签。 、继电保护及二次回路的运行与维护......................................... 错误!未定义书签。 、直流电池屏的运行与维护........................................................... 错误!未定义书签。 5、电动机...................................................................................................... 错误!未定义书签。 、电动机启动前的检查.................................................................... 错误!未定义书签。 、电动机运行中的监视和检查 ...................................................... 错误!未定义书签。 、电动机事故停机 ............................................................................. 错误!未定义书签。 、电动机的常见故障及处理........................................................... 错误!未定义书签。 、电动机的维修及要求.................................................................... 错误!未定义书签。 6、电缆 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。 、电缆的运行与维护 ........................................................................ 错误!未定义书签。 、电缆的外部检查 ............................................................................. 错误!未定义书签。 7、配电室及低压设备 ............................................................................... 错误!未定义书签。 、运行与维护 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 、事故处理........................................................................................... 错误!未定义书签。 、其他要求........................................................................................... 错误!未定义书签。

电气维修作业安全操作规程

电气维修作业安全操作规程 (1)上岗前,劳保护品穿戴齐全,扣子扣好,带子系好。 (2)电气工作人员必须具备下列条件,经医生鉴定,无妨碍工作的病症,具备必要的电气知识,熟悉《电气工作安全规程》的有关部分,并经考试合格持证上岗。 (3)电气设备的金属部分,可能由绝缘损坏而带电的必须采取保护接地、接零措施,临时挂接地线,应符合技术要求。 (4)一般情况下,不准安设临时电气设备和线路,必要时要经有关部门批准,拆除电气设备和线路必须彻底。 (5)一切电气线路和设备,必须符合规格和要求,并定期检查试验和检修。 (6)高空作业2米以上必须系好安全带,穿戴好必要的防护用品,采取好安全防护、安全隔离措施。 (7)在高压设备上操作均应穿戴好必要的防护绝缘用品;使用高压检测仪表,应符合有关安全要求,6KV以上高压线路与施工设备距离不得小于0.7米。 (8)当变压器停电时,必须断开二次侧隔离开关,以防倒送电。 (9)检修作业时,必须有两人以上,不允许单人操作。 (10)应按照检修、维护规程操作,不能将电器零部件放在开关上或其它导电位置,工作完毕后应认真检查清理。 (11)检修工作终结送电前,首先应拆除所设临时接地线、遮栏、

标志牌、检修工具等;待全部工作人员离开工作地点后联系送电。 (12)进入煤气设施和煤气危险区域检修作业,必须办理作业申请审批手续,落实安全预案,佩戴煤气报警器,设专人监护。 (13)在使用电动扳手或电锤时要握紧抓牢,以防止突然过力而扭伤手腕。 (14)在使用安全带时,挂安全带位置应无明显棱角,以防止划伤安全带,造成安全隐患。 (15)手持行灯应绝缘良好,且勿用湿手握行灯,必须用36伏或以下电源。 (16)高压电器设备检修,执行停电挂牌,进行安全确认后挂接地线。

相关文档