文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 广联达GGJ2009教程—剪力墙及计算设置介绍

广联达GGJ2009教程—剪力墙及计算设置介绍

广联达GGJ2009教程—剪力墙及计算设置介绍
广联达GGJ2009教程—剪力墙及计算设置介绍

广联达GGJ2009教程—剪力墙的计算设置介绍剪力墙分为墙身、墙柱暗柱和端柱和墙梁暗梁和连梁。剪力墙墙身中的钢筋一般有水平钢筋、垂直钢筋和拉筋。墙柱的钢筋有纵筋和箍筋、拉筋墙柱的计算设置在上期的柱部分已经做了介绍。墙梁的钢筋也分为纵筋和箍筋有时候还有拉筋。

下面主要介绍剪力墙的钢筋算法墙柱的算法见2010年第2期的柱计算设置介绍墙梁的计算比较简单这里不做详细介绍。

一、剪力墙算量基本方法1、水平筋的计算图集规定1长度计算水平筋计算需要根据端部是暗柱或端柱取不同的做法。

一字型端部无暗柱的水平筋做法具体做法如图采用U形封边或者端部弯折15d。

有暗柱的L形和T形墙水平筋做法具体做法见图有暗柱的墙水平筋做法具体做法见图。

2根数计算根数墙高-起步/间距1扣洞口。

2、垂直筋的计算1长度计算基础层插筋长度露出长度按规范计算见计算设置第20项搭接长度基础厚度-保护层弯折按规范取见计算设置第21项垂直筋长度层高-本层露出长度上层露出长度如图所示。

中间层垂直筋长度层高-本层露出长度上层露出长度如上图所示。

顶层垂直筋长度墙高-本层露出长度-节点高锚固如图所示。

2根数计算根数净长-起步/间距1扣洞口。

二、公共设置项1、纵筋搭接接头错开百分率提供四种选项。

来源03G101-1第34页和00G101第25页如图所示。

说明根据接头百分率的不同搭接长度与锚固长度的比例系数不同。

影响范围影响钢筋的搭接长度。

2、暗梁/连梁/边框梁拉筋配置按规范设置如图所示来源03G101-1第55页关于“连梁、暗梁和边框梁侧面纵筋和拉筋构造”的说明如图所示。

说明根据梁高度不同配置不同信息的拉筋。

影响影响梁属性中拉筋的默认值。

3、暗梁/连梁/边框梁箍筋及拉筋弯折角度提供三种选择来源施工工艺不同影响范围弯折角度不同按外边线计算时箍筋及拉筋长度不同。

三、连梁6、楼层连梁两侧暗柱内是否布置连梁箍筋提供“是”和“否”的选择默认为否。

来源03101-1第51页。

说明可以设置洞口两侧的暗柱内是否布置箍筋。

影响范围影响连梁箍筋根数的计算。

7、楼层双洞口连梁时两洞口之间是否设置连梁箍筋提供“是”和“否”的选择默认为“否”。

来源03101-1第51页。

说明用来设置双洞口连梁两洞口之间是否设置箍筋。

影响范围影响连梁箍筋根数的计算。

8、顶层连梁锚固区箍筋间距默认为150如图所示。

来源03101-1第51页。

说明平法规定顶层连梁锚固区箍筋间距为150但是一些设计中规定与平法不同为了满足不同的设计需要提供了该项设置。

影响范围影响顶层连梁的箍筋根数计算。

9、连梁箍筋、拉筋、侧面纵筋根数计算方式提供“向上取整1”等6种计算方式。

来源用户不同的算量要求。

说明计算箍筋、拉筋和侧面纵筋根数时用长度除以间距后需要确定如何取整。

影响影响连梁的箍筋、拉筋和侧面纵筋根数的计算。

10、连梁侧面纵筋距连梁纵筋的距离默认为s/2。

来源用户不同的算量要求。

说明侧面纵筋按照间距输入时侧面纵筋距离纵筋的间距不同按间距计算出的根数不同。

影响范围侧面纵筋按照间距输入时影响连梁侧面纵筋的根数计算。

11、连梁交叉暗撑的箍筋加密区长度默认为600.来源03G101-1第52页连梁交叉暗撑的箍筋加密区长度如图所示。

说明存在不同的设计方法用户存在不同的算量要求所以提供该设置与图集设置不同时可以修改计算设置满足多样的计算要求。

影响范围连梁交叉暗撑箍筋根数的计算。

四、暗梁13、暗梁/边框梁在中间暗柱内是否布置箍筋默认为否。

来源用户不同的算量要求一些需要布置一些不需要布置。

说明暗梁/边框梁与暗柱相交位置设置是否需要计算箍筋选择为是计算暗柱位置的梁箍筋选择为否不计算暗柱位置的梁箍筋。

影响范围影响着暗梁/边框梁的箍筋根数计算。

14、暗梁/边框梁箍筋、拉筋、侧面纵筋根数计算方式同第9项。

15、边框梁与连梁重叠部位的箍筋间距默认为“同连梁箍筋间距”可以选择“同边框梁箍筋间距”。

来源08G101-5第74页如图所示。

说明图集规定为边框梁与连梁重叠部位的箍筋间距同连梁箍筋间距但是实际工程中也有设计为同边框梁箍筋间距的所以提供该设置。

影响范围影响与连梁重叠布置的边框连箍筋根数的计算。

16、暗梁/边框梁侧面纵筋距暗梁/边框梁纵筋的距离默认为s/2。

来源常用做法是s/2说明存在有不同的算量要求所以提供该设置供用户修改满足不同需要。

影响范围当侧面纵筋按间距输入时有效影响暗梁/边框梁的箍筋根数计算。

五、剪力墙18、起始水平分布钢筋距楼面的距离默认为s/2。

来源习惯做法是起始钢筋距离楼面距离为s/2。

说明存在不同的做法所以提供该设置供用户修改。

影响范围剪力墙水平钢筋的根数计算。

19、起始竖向分布筋距暗柱边的距离默认为s/2。

来源习惯做法是起始钢筋距暗柱边距离为s/2。

说明存在不同的做法所以提供该设置供用户修改。

影响范围剪力墙竖向钢筋的根数计算。

20、剪力墙纵筋露出长度默认为按规范计算如图所示。

来源03G101-1第48页如图所示说明剪力墙中间层的垂直筋计算公式一般为层高-本层露出长度上层露出长度。平法规定采用不同的连接方式露出长度不同。

影响范围影响剪力墙垂直筋的计算。

21、剪力墙基础插筋弯折长度默认为按规范计算如图所示。

来源04G101-3第32页如图所示。

说明平法规定根据基础厚度的不同墙插筋在基础层的弯折长度不同。

影响范围影响剪力墙基础插筋长度的计算。

22、墙在基础锚固区内的水平分布钢筋排数默认为2.来源04G101-3第32页如图所示。

说明墙在基础内的水平筋根数间距≤500且不少于2根。

23、暗梁/边框梁梁纵筋与水平钢筋的距离在数值范围内不计算水平钢筋默认为s/2。

来源常用做法。

说明用来控制剪力墙钢筋相对于暗梁边框梁的起步。

24、水平钢筋根数计算方式默认为“向上取整”。

来源常用算法。

说明计算剪力墙水平钢筋数量是用高度除以间距分段段长度需要根钢筋。软件还提供了“向下取整”、“四舍五入”、“向上取整”、“四舍五入”和“向下取整”供选择。

25、垂直钢筋根数计算方式默认为“向上取整”。

来源常用算法。

说明计算剪力墙垂直钢筋数量是用长度除以间距分段段长度需要根钢筋。软件还提供了“向下取整”、“四舍五入”、“向上取整”、“四舍五入”和“向下取整”供选择。

26、墙体拉筋根数计算方式默认为“向上取整”。

来源常用算法。

说明例如采用双向布置用面积除以间距后加。软件还提供了“向下取整”、“四舍五入”、“向上取整”、“四舍五入”和“向下取整”供选择。

27、三、四级抗震及非抗震时竖向一级钢筋的端部做法默认为“直钩”。

来源根据平法图集第页中的规定如图。

说明软件提供了“直钩”和“度弯钩”供用户选择。当选择为“”直钩时弯钩长度为当选择为“度弯钩”时弯钩长度为.。

28、顶层墙身垂直筋锚固计算起点默认为“从板底开始计算锚固”。

来源根据平法图集第页中的规定如图所示。

说明提供两种选择“从板底开始计算锚固”和“从梁底开始计算锚固”。处理当前位置同时存在梁和板构件的情况。此项设置仅针对中间变截面及顶层锚固节点有效。

29、端柱满足直锚时水平筋深入端柱内的长度默认为“”。

来源常见做法。

说明提供两种选择“”和“伸至对边”。此设置仅针对【水平钢筋丁字端柱节点】节点一、节点二以及【水平钢筋拐角端柱内侧节点】节点一、节点二有效。

30、洞口加强筋的最小锚固长度默认为“”。

来源常用做法。

说明可以输入具体数值数值或者数值。

31、拐角墙中间层水平筋计算方式默认为“同墙内侧水平筋”。

来源常用做法。

说明提供两种选择“同墙内侧水平筋”和“同墙外侧水平筋”。

32、墙身钢筋搭接长度默认为“按搭接错开百分率计算”。

说明提供两种选择“按搭接错开百分率计算”和“按平法计算”。按搭接错开百分率计算时搭接长度为错开距离为.。按平法计算时搭接长度为.错开距离为。

来源前者按照规范计算。后者参见第页如图所示。

33、一级钢筋末端弯折时带弯钩默认为“是”。

来源常用做法。

说明提供两种选择“是”和“否”用户可以根据需要选择。

34、剪力墙与集水坑坑口相交处剪力墙水平筋是否计算默认为“是”。

来源常用做法。

说明提供两种选择“是”和“否”用户可以根据需要选择。

欢迎您的下载,资料仅供参考!

相关文档