文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内给水管道隐蔽验收记录

室内给水管道隐蔽验收记录

室内给水管道隐蔽验收记录
室内给水管道隐蔽验收记录

工程名称青岛第三十九中学规划建设项目

一期工程教学楼

施工单位青岛建安建设集团有限公司

分项工程名称室内给水管道及配件安装监理(建

设)单位

青岛市工程建设监理有限责任公司

环境温度21℃验收日期2015年5月26日

隐蔽部位A-F轴一层(3#楼)工作介质自来水管径 DN20、DN25、DN40

材质PPR

接头形式热熔连接

隐蔽方法:

埋于A-F轴一层

(3#楼)地面以

下回填土暖沟内

简图及说明:

给水管道隐蔽安装示意图

说明:给水管采用PPR管,热熔连接,管道室外地坪下埋地穿预留套管进入室内。

管道在隐蔽前已经进行了管道试压且试压结果满足设计及规范要求。

验收结论经三方检查,符合设计要求,水压试验符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002,质量合格,同意隐蔽,可以进行下道工序施工。

施工单位监理(建设)单位

专业工长:项目专业质量检查

员:项目专业技术负责人:

专业监理工程师:

(建设单位项目专业负责人)山东省建设工程质量监督总站监制

简图及说明:

给水管道隐蔽安装示意图

说明:给水管采用PPR管,热熔连接,水平干管隐蔽于装饰吊顶内,卫生间支管隐蔽于墙体内,抱卡间距1m。管道在隐蔽前已经进行了管道试压且试压结果满足设计及规范要求。

山东省建设工程质量监督总站监制

工程名称青岛第三十九中学规划建设项目

一期工程教学楼

施工单位青岛建安建设集团有限公司

分项工程名称室内给水管道及配件安装监理(建

设)单位

青岛市工程建设监理有限责任公司

环境温度20℃验收日期2015年5月30日

隐蔽部位G-P轴一层工作介质自来水管径 DN15、DN20、DN25、DN40

材质PPR

接头形式热熔连接

隐蔽方法:

埋于G-P轴一层

地面以下回填土

暖沟内

简图及说明:

给水管道隐蔽安装示意图

环境温度21℃验收日期2015年6月2日

隐蔽部位Q-V轴一层(2#楼)工作介质自来水管径 DN20、DN25、DN40

材质PPR

接头形式热熔连接

隐蔽方法:

埋于Q-V轴一层

(2#楼)地面以

下回填土暖沟内

简图及说明:

给水管道隐蔽安装示意图

环境温度24℃验收日期2015年6月5日

隐蔽部位W-AE轴一层工作介质自来水管径 DN15、DN20、DN25、DN40

材质PPR

接头形式热熔连接

隐蔽方法:

埋于W-AE轴一

层地面以下回填

土暖沟内

简图及说明:

给水管道隐蔽安装示意图

环境温度24℃验收日期2015年6月8日

隐蔽部位AF-AL轴一层(1#楼)工作介质自来水管径 DN20、DN25、DN40

材质PPR

接头形式热熔连接

隐蔽方法:

埋于AF-AL轴一

层(1#楼)地面

以下回填土暖沟

简图及说明:

给水管道隐蔽安装示意图

室内给水管道隐蔽工程验收记录表

室内给水管道隐蔽工程验收记录表

排水 管道隐蔽工程验收记录 鲁SN-012 工程名称 施工单位 分项工程名称 室内排水管道及配件安装 监理(建设) 单位 环境温度 14 ℃ 验收日期 2005年04月09日 图号和管线号 SN-01,P1,P2 管 径 ф160、110、75 数 量 64 m 材 质 UPVC 塑料管 接头形式 粘接 工作介质 污水 防 腐 无 绝 热 无 隐蔽方法: 埋于一层地面以下回填土内 简图及说明: 注:管道隐蔽前,已进行灌水试验,且试验合格。 验收结论 经甲、乙双方检查,符合设计要求,灌水试验符合《建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规范》GB50242-2002的要求,质量合格,同意验收,可以进行下道工序的施工。 施工单位 监理(建设)单位 专业工长: 专业质检员: 项目专业技术(质量)负责人: (公章) 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) (公章) 两个45。 弯-1. ±0.000 De11 混凝土 D e 7 两个45。 弯 -1. ±0.000 De16混凝土D e 1 P P

排水 管道隐蔽工程验收记录 鲁SN-012 工程名称 ? 施工单位 ? 分项工程名称 室内排水管道及配件安装 监理(建设) 单位 ? 环境温度 14 ℃ 验收日期 2005年04月09日 图号和管线号 SN-02,P4 管 径 ф160、ф110 数 量 30m 材 质 UPVC 塑料管 接头形式 粘接 工作介质 污废水 防 腐 无 绝 热 无 隐蔽方法: 埋于一层地面以下回填土内 简图及说明: 注:管道隐蔽前,已进行灌水试验,且试验合格。 验收结论 经甲、乙双方检查,符合设计要求,水压试验符合《建筑给水排水及采暖 工程施工质量验收规范》GB50242-2002的要求,质量合格,同意验收,可以进行下道工序的施工。 施工单位 监理(建设)单位 专业工长: 专业质检员: 项目专业技术(质量)负责人: (公章) 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) (公章) 两个45。 弯-1. ±1.000 De16 混凝土 D e 1 P

排水管隐蔽

排水管隐蔽报验申请表 工程名称:洛阳新区拓展区撤村并城2#小区23#楼编号: 致:河南省万安工程建设监理有限公司(监理单位) 我单位已完成了筏板集水坑排水管道安装工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、导管隐蔽工程验收记录 2、室内排水管道及配件安装检验批质量验收表 承包单位: 项目经理: 日期: 审查意见:

项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:隐蔽工程验收记录

工程名称洛阳新区拓展区撤村并城2#小区23#楼编号 隐检项目筏板(地下室集水井排水管)隐检日期2011年月日隐检部位筏板(地下室集水井排水管) 隐检依据: 施工图图号建施-2 ,设计变更/洽商(编号)及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格/型号:DN150钢管 隐检内容: 1、阀板内排水管所用材料均有出厂合格证及检验报告,并报请监理验收合格,同意使用。 2、基础内管线预埋严格按照设计图纸施工。 3、自检合格,申请隐蔽。 申报人: 检查意见: 检查结论:□同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论:

室内排水管道及配件安装检验批质量验收表 表11-3-4 GB50242-2002 工程名称 洛阳新区拓展区撤村并城2#小区23# 楼 专业工长/证号 房志刚 分部工程名称 排水管道及配件安装 施工班、组长 王少利 分项工程施工单位 洛阳市振华建筑安装工程有限公司 验收部位 筏板 施工 依据 标准名称 材料/数量 柔性铸铁钢管/3米 编号 设备/台数 切割机/1台 存放处 室内及地埋 连接形式 卡箍连接 主控项目 《规范》章、节条、款号 质量规定 施工单位检查 评定结果 监理(建设) 单位验收 5.2.1 隐蔽前必须做灌水试验 / 5.2.2 铸铁管道的坡度 √ 5.2.3 塑料管道的坡度 / 5.2.4 装设伸缩节 / 5.2.5 通球试验 / 一般项目 5.2.7 埋地管道的检查口、检查井 √ 5.2.8 金属排水管固定在承重结构上 / 5.2.9 塑料排水管支、吊架间距 √ 5.2.10 通气管不得与风道或烟道连接 / 5.2.11 医院含菌污水管道 / 5.2.12 饮用水管道、水箱溢流管 / 5.2.13 排水管穿基础必须下返时 / 5.2.14 室外排水井、管顶、水流转角 √ 5.2.15 水平管道与立管连接 √ 5.2.16 排水管道允许偏差 √ 施工单位检查 评定结果 主控项目全部合格,一般项目符合要求。 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

室内给水管道隐蔽验收记录

工程名称青岛第三十九中学规划建设项目 一期工程教学楼 施工单位青岛建安建设集团有限公司 分项工程名称室内给水管道及配件安装监理(建 设)单位 青岛市工程建设监理有限责任公司 环境温度21℃验收日期2015年5月26日 隐蔽部位A-F轴一层(3#楼)工作介质自来水管径 DN20、DN25、DN40 材质PPR 接头形式热熔连接 隐蔽方法: 埋于A-F轴一层 (3#楼)地面以 下回填土暖沟内 简图及说明: 给水管道隐蔽安装示意图 说明:给水管采用PPR管,热熔连接,管道室外地坪下埋地穿预留套管进入室内。 管道在隐蔽前已经进行了管道试压且试压结果满足设计及规范要求。 验收结论经三方检查,符合设计要求,水压试验符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002,质量合格,同意隐蔽,可以进行下道工序施工。 施工单位监理(建设)单位 专业工长:项目专业质量检查 员:项目专业技术负责人: 专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人)山东省建设工程质量监督总站监制

简图及说明: 给水管道隐蔽安装示意图 说明:给水管采用PPR管,热熔连接,水平干管隐蔽于装饰吊顶内,卫生间支管隐蔽于墙体内,抱卡间距1m。管道在隐蔽前已经进行了管道试压且试压结果满足设计及规范要求。 山东省建设工程质量监督总站监制

工程名称青岛第三十九中学规划建设项目 一期工程教学楼 施工单位青岛建安建设集团有限公司 分项工程名称室内给水管道及配件安装监理(建 设)单位 青岛市工程建设监理有限责任公司 环境温度20℃验收日期2015年5月30日 隐蔽部位G-P轴一层工作介质自来水管径 DN15、DN20、DN25、DN40 材质PPR 接头形式热熔连接 隐蔽方法: 埋于G-P轴一层 地面以下回填土 暖沟内 简图及说明: 给水管道隐蔽安装示意图 说明:给水管采用PPR管,热熔连接,管道室外地坪下埋地穿预留套管进入室内。室内排水管道及配件安装技术交底

1. 材料要求 1.1PVC-U排水管及管件规格品种应符合设计要求。所用粘接剂应是同一厂 家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。 管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直 管段挠度不大于l%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 1.2热镀锌钢管及管件应符合设计压力要求。管壁薄厚均匀,内外光滑整 洁,并有产品合格证及说明书。并采用法兰连接。 1.3其他材料:粘接剂、型钢、膨胀螺栓、U型卡、通丝吊杆、螺母等。 2.主要机具 机具:套丝机、冲击钻、电锤、砂轮机等。 工具:手锤、螺丝刀、人字梯、手锯、活扳手、断管器等。 其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。 3.作业条件 3.1管道穿越结构部位的孔洞和套管均已预留完毕,坐标、标高正确。沿 管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置 正确。室内弹出房间尺寸线及准确的水平线。 4.施工工艺及操作要点 4.1工艺流程:安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→ 灌水试验 4.2安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底 的具体措施做好准备工作。参看相关专业设备图和建筑图、结构图, 核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。 有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 4.3预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门 位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出 实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预 制加工。

4.4污水干管安装: 在预留好的洞口处铺设管道时,按施工图纸的坐标、标高找好位置和坡度,以及各预留管口的方向和中心线,将管段依次相连。 管道铺设后,再将立管及首层卫生洁具的排水预留管口,按室内地平线、坐标位置及轴线找好尺寸,接至规定高度,将预留管口上临时封堵。按照施工图对铺设好的管道坐标、标高及须留管口尺寸进行自检,确认准确无误后即可对埋地污水管从预留管口处灌水做闭水试验,水满后观察水位不下降,各接口及管道无渗漏,经有关人员进行检查,并填写隐蔽工程验收记录,办理隐蔽工程验收手续。 管道系统经隐蔽验收合格后,临时封堵各预留管口,配合土建填堵孔、洞,按规定回填土。 污水立管安装: 根据施工图校对预留管洞尺寸有无差错,如需剔凿断筋,必须征得土建技术人员同意,按规定要求处理。 立管检查口设置按设计要求。如排水支管设在吊顶内,应在每层立管上均装立管检查口,以便作灌水试验。 安装立管应二人上下配合,一人在上一层楼板上,由管洞内投下一个绳头,下面一人将立管上半部拴牢,上拉下托将立管依次连接,反复校准 垂直度,然后用抱卡固定牢固。 立管安装完毕后,先用油麻封堵洞口,然后用油灰嵌缝。 室内管道安装完毕后,随即进行伸顶通气管和通气帽的安装。 污水支管安装: 先将预制好的管段用铁钩吊挂,查看无误后,再进行粘接。粘接后,应迅速摆正位置,按规定校正坡度,临时加以固定。待粘接固化后,再 紧固支撑件,但不宜卡箍过紧。 支管设在吊顶内,末端有清扫口者,应将管接至上层地面上,便于清掏。 按照施工图对铺设好的管道坐标、标高及须留管口尺寸进行自检,确认准

室内给水管道安装施工工艺

室内给水管道安装 1 范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的给水管道(包括给水铸铁管和镀锌碳素钢管的冷热水管)安装工程。 2 施工准备 材料要求 2.1.1 铸铁给水管及管件的规格应符合设计压力要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩;承插口的内外径及管件应造型规矩,管内外表面的防腐涂层应整洁均匀,附着牢固。管材及管件均应有出厂合格证。 2.1.2 镀锌碳素钢管及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。 2.1.3 水表的规格应符合设计要求及自来水公司确认,热水系统选用符合温度要求的热水表。表壳铸造规矩,无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有出厂合格证。 2.1.4 阀门的规格型号应符合设计要求,热水系统阀门符合温度要求。阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。 主要机具: 2.2.1 机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。 2.2.2 工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器等。 2.2.3 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 作业条件: 2.3.1 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2.3.2 暗装管道应在地沟未盖沟盖或吊顶未封闭前进行安装,其型钢支架均应安装完毕并符合要求。 2.3.3 明装托、吊于管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 2.3.4 立管安装应在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。 2.3.5 支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行(包括暗装支管)。 3 操作工艺 工艺流程: → 安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,

室内给水管道施工方案

室内给水管道及配件安装施工方案 一、材料质量要求 (1)各种给水管材、管件、阀门等必须符合设计要求,具有产品合格证,并具有饮用水卫生许可证。 (2)给水钢塑管及管件应符合设计要求,管材和管件内外壁应光滑、平整;管材轴向不得有扭曲或弯曲,其直线度偏差应小于1%;管材端口必须垂直于轴线,且平整;管材和管件的壁厚偏差应满足相应的技术要求。 (3)阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。试验时应符合以下规定:阀门的强度压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。 二、主要机具设备 ⒈机械:套丝机、砂轮切割机、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。 ⒉工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、揻弯器、捻凿、大锤、断管器、螺丝刀、钢锉、刮刀等。 ⒊其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 三、作业条件 ⒈管道穿墙楼板处已预留管洞或预埋套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 ⒉明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托、吊、卡件均已安装牢固,位置正确。

⒊立管安装宜在主体结构完成后进行。每层均应有明确的标高线。暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清理干净,并有防坠落的安全措施。 ⒋暗装的给水支管应在隔间墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行安装,安装前有关管道穿墙的孔洞或管槽已预留好或凿修好。 四、施工方法 (1)给水管道安装工艺流程:准备工作→管道预制加工→支管安装→立管安装→干管安装→管道试压→管道消毒→管道冲洗。 (2)预制加工时,按设计图纸画出管道的分路、管径、预留管口和阀门位置等施工草图,在现场安装的结构位置上做好标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸进行预制加工。预制加工的配件应经检查合格后方能使用。 (3)支管安装时,将预制好的支管从立管甩口处依次逐段进行安装。若为暗装,应确定支管安装高度后画线定位,剔出管槽,将预制好的支管敷在槽内,找平、找正定位后用勾钉固定。若为明装,应根据管道长度适当加好临时固定卡,待核定不同卫生器具的给水预留口高度和位置,找平找正后埋设好支管管卡,并上好临时封堵。 (4)立管安装时,应自上而下统一吊通线,均匀固定好管卡,由下到上按顺序进行安装,并复核预留甩口的高度,方向是否正确。立管上阀门安装朝向要合理,便于操作和维修,支管留口要装临时封堵。安装完毕后用线坠吊直找平,最终调整固定管卡,配合土建封堵楼板管洞。 (5)干管安装时,一般从总进水口开始操作,总进水口端头需加装好临时堵板以备试压用。管道安装前要清扫管膛,安装时要找平

室内给排水施工工艺

室内给排水施工工艺 一、PPR管给水系统安装工艺 本安装工艺适用于室内PPR管给水系统安装工程。 1、材料性能要求 (1)、给水管及与之相应管件的品种、规格、型号、数量、外观及制作质量必须符合设计要求,并附有产品说明书和质量合格证书、包装完好,表面无划痕及外力冲击破损。 (2)、阀门安装前应做强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。 (3)、水表的规格应符合设计要求,热水系统选用符合温度要求的热水表,表壳铸造无砂眼、裂纹,表玻璃无损坏,铅封完整,有出厂合格证。所有进场材料不合格的不得入库,入库的合格材料保管应分类挂牌堆放。 2、施工工具与机具 (1)、砂轮切割机、手电钻、台钻、电锤、电焊机、热熔机、电动试压泵。 (2)、手锯、锤子、活扳手、螺钉旋具。 (3)、水平尺、线坠、钢卷尺、压力表。 3、作业条件 (1)、施工图纸及其他技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求。施工方案、施工技术、材料机具供应等保证正常施工。 (2)、地下管道铺设前必须做到房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 (3)、暗装管道应在地沟未盖沟盖或吊顶未封闭前进行安装,其型钢支架均应安装完毕并符合要求。 (4)、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 (5)、立管安装应在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行,每层均应有明确的标高线。暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。 (6)、支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行 4、给水系统安装工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→保温→管道水冲洗 5、施工要点 (1)、安装准备:认真熟悉图纸,参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 (2)、预制加工:按设计图纸绘制管道分路、管径、变径、预留管口、阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置作上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工(断管、套螺纹、安装零件、调直、校对,按管段分组编号)。 (3)、支吊架安装: 1)管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平整,管卡与管道接触应紧密。 2)立管和横管支吊架的间距不得大于表1-1的规定: 表1-1立管和横管支吊架的间距

技术交底-室内给水管道安装工程

室内给水管道安装工程 交底提要:室内给水管道安装的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 一、施工准备 (二)作业条件 1、地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿着管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2、暗装管道应在地沟盖板前或吊顶封闭前进行安装。 3、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 4、立管安装宜在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。 5、支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。 (二)材质要求 1、铸铁给水管及管件质量标准YB/T5188、GB3287。其规格尺寸应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩;承插口的内外径及管件应造型规矩,管内外表面的防腐涂层应整洁均匀,附着牢固。室外给水铸铁管安装多数采用胶圈接口,管道与胶圈采用同一厂家产品,已经配套好橡胶圈。给水铸铁管件采用自来水公司配套产品。手锤轻轻敲打,沙沙声说明质量不好,应检查是否有裂缝;锤击断管壁,断面呈灰色,组织均匀、紧密、细颗粒为合格。 2、镀锌给水管及管件质量标准GB/T3091。其规格种类应符合设计要求,管内外镀锌均匀,无锈蚀,无毛刺。管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。将几个相同直径的管件串起来,看是否乱扣、偏扣、角度不准,然后试压。 3、消火栓系统管材按设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 4、消火栓箱体的规格型号应符合没计图纸要求,箱体表面平整、光洁,无锈蚀、划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外形规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好。 5、在北京地区,冷热水表必须使用北京市自来水公司产品。水表的规格应符合设计图纸要求,其中每户使用DNl5水表。热水系统选用符合温度要求的热水表。表壳铸造规矩、无砂眼、裂纹、表玻璃盖无损坏、铅封完整。 6、阀门的规格型号应符合设计要求,热水系统阀门符合温度要求。阀体铸造规矩、表面光洁、无裂纹、开关灵活、关闭严密、填料密封完好无渗漏、手轮完整无损坏。干管上的阀门全部试压检验,一般阀

室内排水管道安装技术材料

室内排水管道安装技术交底 一、施工准备 (一)、作业条件 UPVC埋设管道,应挖好沟槽,沟槽要平直,必须有坡度,沟底夯实。地下铸铁排水管道的铺设必须在基础达到或接近正负0000标高,房心回填到管底或稍高的高度,房心内沿管线位置无堆积物,且管线穿过建筑基础处,已按设计要求预留好管洞。暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞、预埋件已配合完成。土建支模已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5米应搭好架子,并做好安全防护。室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应弹好,粗装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。 (二)材质要求 l、硬质聚氯乙烯(UPVC)管材,管件、支架、粘接剂应是管材厂家配套产品。管道规格尺寸应与卫生洁具连接适宜,并有产品合格证及说明书。管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽—致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。码放时地面要平,如果上架应多设几个支点防止管子变形。冬季防止冻坏,夏季防止太阳晒。用到的其他材料有:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂、铅笔等。 2、进场材料应验收出厂证明资料,而且进场复试合格后可使用。 (三)工器具 l、UPVC管道: 机具:手电钻、冲击钻、手锯、铣口器、钢刮板、活扳手、手锤、套丝板等。 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、毛刷、棉布等。 二、质量要求 (一)主控项目 1、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。

2)生活污水塑料管道的坡度必须符合设计要求或下表的规定 3、排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。 4、排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率必须达到100%。 (二)一般项目 l、在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定: 1)在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。如为两层建筑时,可仅在底层设置立管检查口;如有乙字弯管时,则在该层乙字弯管的上部设置检查口。检查口中心高度距操作地面一般为lm,允许偏差+20mm;检查口的朝向应便于检修。暗装立管,在检查口处应安装检修门。 2)在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口。当污水管在楼板下悬吊敷设时,可将清扫口设在上一层楼地面上,污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200mm;若污水管起点设置堵头代替清扫口时,与墙面距离不得小于400mm。 3)在转角小于135。的污水横管上,应设置检查口或清扫口。 4)污水横管的直线管段,应按设计要求的距离设置检查口或清扫口。 5)埋在地下或地板下的排水管道的检查口,应设在检查井内。井底表面标高与检查口的法兰相平,井底表面应有5%坡度,坡向检查口。

室内供水管道安装规范

室内供水管道安装验收标准 1,所有地埋管需做三油两布。 2,地下室吊管需刷绿漆,管道井内立管不需要。 3,立管材料为衬塑镀锌钢管。 4,立管平行安装时,管与管之间间距最小10厘米,以便日后维修。 5,管道井内必须增设排水地漏。 6,管道穿墙穿楼板层必须设置钢套管, 且套管高出楼层地面不少于0.1米,并采取严格防水措施。 7,所有供水管道闸阀必须为铜阀或不锈钢阀(比对产品质量合格证) 8,供水管道安装位置必须与图纸保持一致,不得私自更改。9,管道井门尺寸不得小于合同要求。 10,管道井上不得设消防箱,强弱电井等影响维修的障碍物。11,供水管道井内不得堆放杂物。 12,水表与水表之间间距要达到表好看,人好看的标准,且要水平安装。 13,若材料为甲方自供,需提供立管、吊管、闸阀等材料的生产厂家合格证和卫生许可证。 14,每个分段层顶层必须安装排气阀。 15,吊管、阀门不得安装于吊顶天花内。 16,室内管道安装前,先设置管卡。位置准确,埋设平整、牢

固,管卡与管道接触应紧密。若采用金属管卡固定式,金属管卡与塑料管间应采用橡胶物隔垫。若金属管件与塑料管件连接部位,管卡应设置在金属配件一端。 17,立管上的阀门应开启方便,便于维修,且阀门高出地面不少于0.3米。 18,用户水表安装高度距离本层地面,底表不低于0.8米,顶表不超过1.2米,中表居中,便于维修及查抄。 19,室内管道的最大支撑间距见下表: 塑料管道的最大支撑间距(mm) 钢管道的水平管道安装支架间距不大于下表规定(m) 20,安装立管支架时,楼层不超过4m时,仅设置一个支架,安装高度应距楼层(地)面1.5—1.8m处,超过4m时,设置两个支架。 21,室内给水管道安装完毕后,要进行管道试压。试压前,管道内充满水,排出管内空气,浸24小时后进行试压,塑料管试

室内给水管道安装工程施工工艺

室内给水管道安装工程施工工艺 1 范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的给水管道(包括给水铸铁管和镀锌碳素钢管的冷热水管)安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求 2.1.1 铸铁给水管及管件的规格应符合设计压力要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩;承插口的内外径及管件应造型规矩,管内外表面的防腐涂层应整洁均匀,附着牢固。 2.2 主要机具: 2.2.1 机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。 2.2.2 工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器等。 2.2.3 其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 2.3 作业条件: 2.3.1 地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 安装准备 → 预制加工 → 干管安装 → 立管安装

室内给水管道安装施工工艺83562

室内给水工程施工工艺 1、主要材料及配件要求 1.1、复合管在外观方面的要求: 1.1.1、外表面光滑平整,不允许有伤痕或裂纹等。不允许有镀层和涂层缺陷。 1.1.2、管材不应有影响使用的弯曲,但两个端面与管轴线应垂直。 1.1.3、管材内表面不允许有气泡、裂纹、脱皮、无明显痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。 1.2、复合管在性能方面的要求: 1.2.1、结合强度:冷、热水类管材的钢与内层塑料之间结合强度不应小于3.0Mpa。 1.2.2、弯曲性能:公称直径小于等于50mm管材经弯曲后不发生裂痕,钢与塑之间不发生离层现象。 1.2.3、压扁性能:大于50mm管材经压扁后不发生裂痕,钢与塑之间不发生离层现象。 1.2.4、耐冷热循环性能:热水类管材试样经三个周期冷热循环试验,衬塑层不变形裂纹等缺陷:结合强度不低于3.0MPa。 1.2.5、卫生性能:管材卫生性能符合卫生部《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价规范》最新版的规定。 1.3、PPR管材内外表面应光滑、平整,无凹陷、无气泡和其他影响性能的表面缺陷,且冷水管、热水管必须有醒目的标志。管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并与轴线垂直,管材及管件均应有出厂合格证。 1.4、PVC-U排水管用肉眼观察,无孔隙、缺陷、裂口及其他影响性能的缺陷。管材及配件的储运要求如下: 1.4.1、管材和管件在运输、装卸和搬动时应轻拿轻放、排列整齐,避免油污,不得受到剧烈撞击及尖锐物品碰撞,不得抛、摔、滚、拖,不得露天存放和在阳光下长期暴晒,距热源不得小于1m。 1.4.2、管材和管件均应放在平整且夯实的地面上,公称直径dn 不大于200mm管的支垫间距不得大于1m,外悬端不得超过0.5m;堆放高度,不宜超过 1.5m,插口及承口宜交替堆放,承口部分应悬出插口端部。 1.4.3、当管材出现较深的划伤时,如果经历较大的冲击,管材易从划伤出断裂,这种现象称为刻痕效应。因此,在储运过程中应避免

给水管道隐蔽工程验收记录

鲁SN —012 工程名称 卓越·蔚蓝群岛三期M 组团4#楼 施工单位 青岛建工集团有限公司 分项工程名称 室内给水管道及配件安装 监理(建设)单位 青岛建设监理研究有限公 环境温度 ℃ 验收日期 年 月 日 图号和管线号 水施01 管 径 De20 De25 数 量 800m 材 质 PP-R 塑料管 接头形式 同材质熔接 工作介质 自来水 防 腐 / 绝 热 / 隐蔽方法: 隐蔽地面下 简图及说明: 1.管道隐蔽详见水施01 2.管道隐蔽做法见下图: 给水管隐蔽图 20/De25 管 验收结论 符合要求,同意隐蔽 施工单位 监理(建设)单位 专业工长: 专业质量检查员: 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) (公章) (公章)

鲁SN —012 工程名称 卓越·蔚蓝群岛三期M 组团4#楼 施工单位 青岛建工集团有限公司 分项工程名称 室内给水管道及配件安装 监理(建设)单位 青岛建设监理研究有限公 环境温度 ℃ 验收日期 年 月 日 图号和管线号 水施02 管 径 De20 De25 数 量 1200m 材 质 PP-R 塑料管 接头形式 同材质熔接 工作介质 自来水 防 腐 / 绝 热 / 隐蔽方法: 隐蔽地面下 简图及说明: 1.管道隐蔽详见水施02 2.管道隐蔽做法见下图: 给水管隐蔽图 20/De25 管 验收结论 符合要求,同意隐蔽 施工单位 监理(建设)单位 专业工长: 专业质量检查员: 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) (公章) (公章)

室内装修给水管道安装施工流程(规范标准)【精编版】

室内装修给水管道安装施工流程(规范标准) 在室内装修中给水管的安装以及施工规范都是要在装修中要注意的问题,一旦给水管安装中出现问题,在后期的检修以及生活中都会带来很大的麻烦。所以下面是专门的专业人士为大家讲解室内装修给水管道安装施工流程。 水管主要可以分为以下四种,目前最受欢迎的当属PPR 管: 1、镀锌管:交房的时候家里的水管可能是这种材质的,不但不能暗埋还容易渗漏,而且还很容易腐蚀造成水质中重金属超标,这种水管,基本上在水改时都直接更换掉。 2、铜管:比较传统的好水管,耐腐蚀,如果用普通管件连接时间长了也会有渗漏的问题,如果采取焊接的工艺就会安全很多,但最好还是不要埋墙里,铜管价格非常高,并且铜作为一种战略储备金属,这么大量的用于民用,实在是太腐败了。 3、铝塑管:曾经比较流行,施工方便,但其弱电是用作热水管时容易渗漏。

4、PPR管:目前比较完美的水管,无毒、耐腐蚀、热熔无缝连接,可以用于冷热水管,也可以暗埋。 (一)施工工艺流程 穿管孔洞的预先开凿→水管量尺下料→管口套丝→管路支托架安装预埋件的预埋→预装→检查→正式连接安装。 (二)施工要决 1.管路的连接一般采用螺纹连接的方法。 2.首先应根据管路改造设计要求,在墙面标出穿墙孔洞的中心位置,用十字线标记在墙面上,用冲击钻打洞孔,洞孔中心线应与穿墙管道中心线吻合,洞孔应打的平直。 3.管口套丝是保证安装质量的关键环节,防止套丝出现斜纹。 4.管子安装前,应先清理管内,使其内部清洁无杂物。安装时,注意接口质量,同时找准各甩头管件的位置与朝向,以确保

安装后连接各用水设备的位置正确。 5.管线安装完毕,应清理管路,涂刷防腐涂料后,涂刷银粉膏。 (三)镀锌管道敷设安装方法 (1)管道嵌墙暗装时,墙体开槽深度与宽度应不小于管材外径加20mm,管道试压合格后墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实。 (2)管道暗敷在地坪面层内或吊平顶内,均应在试压合格后做好隐蔽工程验收记录工作。 (3)明装管道单根冷水管道距墙表面应为15~20mm,冷热水上下平行时热水在上冷水在下;冷热水水平平行时,热水管应在冷水管里档。 (4)明装热水管穿墙体时应设置套管,套管两端应与墙面持平。 (5)热水管穿越楼层时,应设置钢套管,套管上部高出

给排水隐蔽工程验收记录01

建筑结构隐蔽工程验收记录 工程名称:板塘村保障性住房(一期)工程 验收。②记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是 湘质监统编施2002-20

结构构造措施的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。 建筑结构隐蔽工程验收记录 工程名称: 验收。②记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制 湘质监统编施2002-20

变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。 建筑结构隐蔽工程验收记录 工程名称: 验收。②记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐 湘质监统编施2002-20

002室内给水管道安装工艺

室内给水管道安装 1范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的给水管道(包括给水铸铁管和镀锌碳素钢管的 冷热水管)安装工程。 2 施工准备 2.1材料要求 2.1.1铸铁给水管及管件的规格应符合设计压力要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁, 不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩;承插口的内外径及管件应造型规矩,管内外表面的防腐涂 层应整洁均匀,附着牢固。管材及管件均应有出厂合格证。 2.1.2镀锌碳素钢管及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、 无飞刺。管件无偏扣、乱扣,丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证。 2.1.3水表的规格应符合设计要求及自来水公司确认,热水系统选用符合温度要求的热水表。表壳铸造规矩,无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有出厂合格证。 2.1.4阀门的规格型号应符合设计要求,热水系统阀门符合温度要求。阀体铸造规矩,表面光洁,无裂纹、开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂 合格证。 2.2 主要机具: 2.2.1机械:套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。 2.2.2工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯器、手压泵、捻凿、大锤、断管器等。 2.2.3其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 2.3作业条件: 2.3.1地下管道铺设必须在房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2.3.2暗装管道应在地沟未盖沟盖或吊顶未封闭前进行安装,其型钢支架均应安装完毕并符合要求。 2.3.3明装托、吊于管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的 模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 2.3.4立管安装应在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适 当插入进行。每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净, 并有防坠落措施。 2.3.5支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行(包括暗装支管)。 3操作工艺 3.1 工艺流程: 安装准备-预制加工- 干管安装- 立管安装-支管安装 管道防腐和保温-管道冲洗 3.2安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施 做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉, 管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 3.3预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工 草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工(断管、套丝、上零件、调直、校对,按管段分组编号(工艺详见1-1 )。 3.4 干管安装: 341 给水铸铁管道安装:

室内给水管道安装工艺标准

室内给水管道安装工艺标 准 The pony was revised in January 2021

1.总则 适用范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑且压力不大于的室内给水管道及配件安装工程。 编制依据 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑给水铝塑复合管管道工程技术规程》CECS 105:2000 《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CECS 125:2001 2.施工准备 技术准备 认真熟悉图纸且图纸会审已经完成并有记录。 室内给水管道的施工组织设计或施工方案已经批准完成。 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录已经监理工程师核查确认。 材料要求 镀锌管:管材及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象,管材及管件均应有出厂合格证。

铝塑复合管:管壁颜色应一致,无色泽不均匀及分解变色线,内外壁光滑、平整,无气泡、裂口、裂纹、脱皮、痕纹及碰撞凹陷。 内衬塑钢铝复合管:外观检查镀锌层良好、无锈蚀、无毛刺,壁厚均匀,端口无飞边,管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。 管:内外壁光滑、平整,无汽泡、裂口、裂纹、脱皮和严重的冷斑及明显的痕纹、凹陷。水表:水表的规格应符合设计要求及自来水公司确认,表壳铸造规矩,无砂眼、裂纹,表玻璃无损坏,铅封完整,有出厂合格证和检验证。 阀门:阀门的规格型号应符合设计要求,阀体铸造规矩,表面光滑、无裂纹,开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。 主要机具 机械:砂轮切割机、套丝机、台钻、电锤、手电钻、弯管机、电焊机、热熔机。 工具:套丝扳、管钳、压力钳、钢锯、手锤、活扳手、链钳、煨弯机、手压泵、螺丝刀、专用剪子、割管器。 量具:皮卷尺、钢卷尺、水平尺、角尺、线坠、坡度仪。 作业条件 地下管道铺设必须是房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置已清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。

办公室装修水电安装工程室内给水管道安装施工方法

办公室装修水电安装工程室内给水管道安装施工方法 1、给水立管安装:立管安装采用倒装方法,安装前将立管送至各层堆放好。立管从管井下端逐根驳接。管道安装好以后固定在各层支架上。 2、阀门安装:阀门安装前必须经过强度及严密试验,合格后方可安装,阀门安装应牢固严密,且与管道中心线垂直,操作灵活、准确。阀门的选择根据设计图要求选取。 3、支、吊、托架安装:间距、材料选择应符合管道施工规范要求,在强度、刚度、稳定性足够的前提下,尽可能做到合理、美观、方便施工。 4、入户水管的安装:水管材料选用UPVC给水管,采用先预留管槽后装管的方式,装管时必须注意胶水要上足,上匀,接口必须干净、打毛。管与配件接好后应等几分钟再固”字型,以便伸米的管道应最少走一个“定,对超过4 缩。套管预埋:水池、地下室穿墙楼板套管为带止水环 5、的刚性防水套管,卫生间、厨房的套管为直身短管式套管。管道试压冲洗:管道安装完毕后,对户内供水管,、6层左右一段)试压。10应逐段试压,对立管应分段(一般每,试压时间为恒压+0.5MPaP①钢管:试验压力为工作压力,待压力降至工作压0.05MPa分钟,压力下降每次不大于10. 力时,保持恒压2小时,以无漏水现象为合格;②UPVC管:

试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa,加压时间不得小于10分钟,升至试验压力后,稳压1小时,观察有无漏水现象,若有,然后再补压至试验压力,15分钟内压力下降不超过0.05MPa为合格。在管网完工后,启动水泵将水送至水箱,清洗水箱,污水通过排空管排走。清洗完水箱后再次启动水泵将清水送至水箱,然后打开给水闸阀,让管网注满水,然后逐层开启配水点阀门,直至水清为止。如此从上至下冲洗各层管网。管网冲洗完毕后,要把减压阀前过滤器过滤网拆出来冲洗干净。整个管网充满水后,观察各配水点在工作压力下是否漏水。生活用水管一般在管道使用前应进行消毒处理:用场浓度20-30mg/L游离氯的清水灌满管网,留存24小时以上,消毒完毕后再用干净的水进行最后冲洗。 排水管道及附件安装 排水塑料管在安装前必须仔细检测,合格后方可安装。(1)排水管坡度要求。

相关文档