一、目的

为满足突发停电事件的应急需要,对柴油发电机进行周期性的维护和负载运行,保证柴油发电机的良好备用状态,特制订本规定。

二、定义

对柴油发电机进行周期性维护,定期分梯度负载试运行,保证应急状态下的安全启用和正常运作。

三、标准

1.柴油发电机日常管理要求

(1)非值班人员不准进入机房,若需要进入,须经工程领班或主管同意,并在值班人员的陪同下方可进入机房;

(2)机房内严禁存放易燃、易爆、危险物品,机房应备齐消防器材,并放置在方便、显眼处,机房内及油箱附近禁止吸烟;

(3)机组周围严禁有妨碍运转的杂物,保持机房卫生,做到设备设施表面无积尘、无锈蚀、无油渍、无污物,油漆完好、整洁光亮;

(4)机房应随时上锁,钥匙由当值电工保管,备用钥匙由机运区值班室保管;

( 5)检查启动柜侧的市电开关,并做好记录:

1)确保380V市电正常供电;

2)充电开关处于常开位置;

3)气温低于 10 ℃时,开启电加热器开关,对机器进行预热。

(6 )检查机组状态并做好记录,如有异常及时通知值班室:

1)检查蓄电池组电压是否正常;

2)检查油压、油温、水温、增压压力数值;

3 )观察报警指示灯是否接通发亮。

(7)检查机组燃油供油阀是否处于开通位置;

(8)检查配电柜开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位;

( 9)按规定填写检查内容,要求每班一次,记录要真实,完整;

(10 )每月空车试车一次,每次启动时间不应少于15分钟;

)试车前通知值班室,并按日常检查规定对设备进行检。11(

负载启动前准备事项2.

)清洗机组附着的灰尘;(1 )全面检查机组的整个装置,联接应紧固,操纵机构应灵活;(2

管道有无泄漏或阻塞,检查冷却系统是否已加满冷却液,水泵是否灌满吸引水(3)

(括气阻)现象;)检查燃油箱燃油存量;( 4 )检查机油面是否在油标尺两刻度线之间,燃油泵和调速器有无足够的机油;( 5)检查所有的电气线路(包括充电、起动电路)是否联接正确,接触良好;6(

( 7)检查柴油机供给、润滑、冷却等系统各管接头是否有漏水和漏油现象;( 8)控制屏内所有元器件应完整、清洁、无损伤、无松动;)检查控制屏上各开关的位置是否正常,主开关应分闸位置,对带自动调压的( 9

控制屏应放在手动位置; 10)仪表(频率表除外)指针应指零位。(发电机组启动规程3. )将开关屏上调压选择开关置于手动位置;(1 )打开燃油开关;(2 )将油泵开关手柄放在工作位置上,减压阀推向减压位置;(3 ( 4)按下电启动按钮起动柴油机;分,并~ 700转/)柴油机起动后,将电钥匙拨回中间位置,转速应控制在(5600密切组注意机油压力表的指示(工作油压值详见各类柴油机使用说明书),若油压无指示,应立即停机检查;分预热运转,当/~

(6)若机组低速运转正常,可将转速逐渐增加到10001200转观察配再将转速增加到1500转分,/℃左右时,60水温度在50~℃,机油温度达到45伏,如果电压偏高或偏低时可调节410380~50电屏频率表应在赫芝左右,电压表为磁场变阻器;然后逐渐增加负(7若发电机组工作正常,可合上发电机与负栽间的空气开关,)

栽,向外送电。启动时注意事项4. )各类柴油机启动应按其柴油机使用维护说明书要求进行;1()在调压时如机组存放过久,发电机失磁,电压建立不起来,此时可用蓄电2(

池充磁,充磁时磁场绕组L1(+)接蓄电池正极L2(-)接蓄电池负极,切不可接错;(3)若按下

按钮10秒,不能点火起动,应等一分钟左右再作第二次起动,若连

续三次失败,应查明故障原因再行起动; 5.机组运行规定 1)空载运行稳定后,逐渐增加负荷,切忌突加负载;()应经常注意机油压力、温度、出水温度及开关屏上各仪表指示值应在各

类柴2(油机,发电机使用说明书规定范围内;(3)定时检查燃油、机油、冷却水量是否

充足;额小时后,方可按额定功率、44)新机组必须在90%额定功率以下的负载运行(定转速工作;)机组使用环境如超出标定的许用条件时,输出功率应按规定修正;(5)运转中应随时注意水温、油温、油压的变化,若不正常应停机检查,检查燃6 (油、机油、冷却水的储存量和冷却水的清洁程度,同时检查柴油机有无漏油、漏水、漏气及其它异常现象,观察柴油机的排气烟色有无异常(正常烟色略带青灰色,若为深蓝色,浓黑色应停机检查),严禁水

油、金属或其它异物进入电机,电机三相电压均应保持平衡;)运行中须有详细记录,包括环

境状态参数、油机运行参数、开机时间、停机7 (

时间停机原因、故障原因、排除方法、更换零件的名称及数量等。机组停机规定6. 断开负载开关(1)停机时逐渐卸去负载,,将换相开关转至手动位置;分,空车运行数分钟后再停机;800转/~(2)空载下转速降至600 5℃时,应将水泵及柴油机的冷却水全部放尽;)当环境温度小于(3 )电压开关放到手动位置;(4)短期停机可不关燃油开关,防止空气进入燃油系统,长

期停机应在停机后关(5

上燃油开关; 6)长期停机必须放尽机油。(四、相关文件中华人民共和国电力法1.

应急发电送电顺序表:

合闸顺功率合闸顺功率名称名称 (Kw) 序(Kw) 序

2 门急诊三区应急动力1 1 柴油发电机组辅助电源 50

2 2 2 医技楼手术室医用设备 20 门急诊四区应急动力

9 27 3 3 门急诊三区安全照明医技楼CICU医用设备

3 4 30 4 门急诊四区安全照明病房楼一区NICU医用设备3 传染病楼急诊应急负荷5 5 医用设备 11 病房楼二区NICU2 通讯机房电源 6 弱电机房6 2

10 安保中心电源 7

7 真空吸引13

2 20 计算机房电源8 付变电所照明8 柜ATS柜ATS(DB311)

(DB217)

9 36 真空吸引氧气泵

病房楼一区消防电梯 10 23

病房楼二区消防电梯 11 23

212医技楼二区应急动

213病房楼二区应急动

1450消防泵、喷淋215医技楼一区应急动216病房楼一区应急动2

主变电所电17

柴油发电机应急启动流程:

1、由高配当班人员启动柴油发电机组,检查柴油发电机组各项参数指标是否正常。

2、启动柴油发电机组冷却水系统,检查冷却水系统是否正常。

3、检查柴油发电机输出电压、频率是否正常。

4、检查柴油发电机输入开关柜总开关(自动)是否已自动合闸。

5、手动合上柴发DB111、DB217、DB311开关,合闸指示是否正常。

6、将DB111、DB21

7、DB311ATS柜由市电切换至柴油发电机,检查电压、频率是否正常。

7、按应急送电顺序表上所列顺序合上DB110、DB212-216、DB309-310柜所有开关,检查电压、频率指示是否正常。

8、由水电维修组当班员工至医院各应急送电部门(重要部门)现场

确认开关柜电源指示、电压频率是否正常,各重要部门大型用电设备是否运行正常。

、每小时巡检,记录柴油发电机运行状态以及供电开关柜状态。9.

附件1:柴油发电机运行记录表

柴油发电机运行记录表

水操作

柴油发电机管理规定

柴油发电机管理规定

本制度请补充: 1、发电机带负载运转的程序,如何保证能达到的要求等; 2、当医院两路供电都发生问题时,怎样启用发电机带负载的运转,如何保证临床重要部门及一般部门的供电,应有详细描述。 一、目的 为满足突发停电事件的应急需要,对柴油发电机进行周期性的维护和负载运行,保证柴油发电机的良好备用状态,特制订本规定。 二、定义 对柴油发电机进行周期性维护,定期分梯度负载试运行,保证应急状态下的安全启用和正常运作。 三、标准 1.柴油发电机日常管理要求 (1)非值班人员不准进入机房,若需要进入,须经工程领班或主管同意,并在值班人员的陪同下方可进入机房; (2)机房内严禁存放易燃、易爆、危险物品,机房应备齐消防器材,并放置在方 便、显眼处,机房内及油箱附近禁止吸烟;

本制度请补充: 1、发电机带负载运转的程序,如何保证能达到的要求等; 2、当医院两路供电都发生问题时,怎样启用发电机带负载的运转,如何保证临床重要部门及一般部门的供电,应有详细描述。 (3)机组周围严禁有妨碍运转的杂物,保持机房卫生,做到设备设施表面无积尘、 无锈蚀、无油渍、无污物,油漆完好、整洁 光亮; (4)机房应随时上锁,钥匙由当值电 工保管,备用钥匙由机运区值班室保 管; (5)检查启动柜侧的市电开关,并做好记录:1)确保380V市电正常供电; 2)充电开关处于常开位置; 3)气温低于10℃时,开启电加热器开关,对机器进行预热。 (6)检查机组状态并做好记录,如有异常及时通知值班室: 1)检查蓄电池组电压是否正常; 2)检查油压、油温、水温、增压压力数值; 3)观察报警指示灯是否接通发亮。 (7)检查机组燃油供油阀是否处于开通位置; (8)检查配电柜开关是否置于分闸位置,各

柴油发电机施工组织方案

》?目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制说明 (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施 (2) 1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 (2) 2、电线与电缆的安全防护 (5) 3、雨季安全用电措施 (6) 4、现场柴油发电机临时用电系统防火措施 (6) 五、柴油发电机安全操作规程 (9) 1、启动前的准备工作 (9) 2、柴油机的启动和运行 (9) 3、停车与维护保养 (11) 六、柴油发电机安全措施 (12) 七、柴油发电机供电使用管理制度 (14) 八、触电事故的应急处理 (15) 1、紧急呼救和切断电源 (16) 2、脱离电源对症抢救 (17) 3、事故后处理工作 (19) 九、文明施工管理及节能环保措施 (19)

现场柴油发电机临时用电专项施工方案 一、编制依据 (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。 二、工程概况 本工程为温峤镇桥亭至虎坑道路工程,位于温峤镇下保村,道路由桥头至虎坑,全长451米,宽度0.25(土路肩)+2x2.75(车行道)+0.25(土路肩)。 建设单位:温峤镇下保村村民委员会 设计单位:温岭市交通设计院 施工单位:台州市名泰建设工程有限公司 三、编制说明 本工程用电量以排污管道为主,因管线较长,我方决定是施工现场采用柴油发电机来解决施工用电需要。结合实际用电缺口使用柴油发电机组并编制该方案。 四、柴油发电机供电使用管理措施 4.1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 4.1.1汽油发电机操作、维护由专人持证上岗,操作人员能熟练掌握所维护设备的原理、性能及操作规程。 4.1.2柴油发电机选择移动式柴油发电机车,安装在施工现场合理位置。预先制定供用电管理制度、值班制度、发电机操作规程、发电机故障应急预案等。柴油发电机附近设置密闭防火泄油池,为柴油发电机供油的储油罐设置独立的存放区,做好防火措施,安排专人值守。 4.1.3移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面0.25—0.3米。柴油发电机拖车的前后轮卡

发电机操作规程管理制度范本

内部管理制度系列 发电机操作规程制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-28250发电机操作规程制度 Generator operation regulations 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1.0目的 规范柴油发电机的操作程序,确保正确、安全地操作柴油发电机。 2.0范围 物业集团所辖物业富豪.潘达系列柴油发电机组的操作。 3.0职责 3.1值班机电工负责柴油发电机的操作。 3.2系统工程师负责检查本规程的执行情况。 4.0工作内容 4.1启动前的检查。 4.1.1检查机油油位是否在标示刻度线以内,不够加同型号机油至标示线以内位置。 4.1.2检查冷却液是否在水箱盖以下8cm左右,不够加

清水至上述位置。若换水,一定要加注防锈水(加米高劲马一号)4瓶。 4.1.3检查电池液液位是否在极板面上15mm左右,不够加电解液至上述位置。 4.1.4检查电池电压是否在24V左右,如偏低则充电或更换新电池。 4.1.5清理发电机组现场,把有碍操作或运行的物品搬开,确保冷却通风顺畅。 4.1.6检查油箱中是否有足够的燃油以及燃油系统管路无渗漏,到引擎的管路是否畅通,如燃油存量过低添加进口或国产O#柴油。 4.1.7确保柴油发电机组总空气开关在OFF(关)状态。 4.2启动 4.2.1手动启动 a.在柴油机控制面板上把"MAN"(手动)/"AUT"(自动)/"TEST"(试验)置于"MAN"位上。 b.按下柴油机控制面板上的"START"按钮,即激发控制系统及启动系统,5秒后启动引擎,立即使"START"按钮复位,

柴油发电机房安全管理制度及操作规程

发电机房安全管理制度及操作规程 编制单位: _______________________________ 编制9: ____________________________ 审核: ___________________________________ 批准: ___________________________________

期:_______________________________ 柴油发电机房安全管理制度 一.使用柴油发电机组要严格按操作规程操作,禁止蛮干,乱动,防止人 员伤亡和设备损坏。 二.严禁超负荷运行,禁止乱挖乱拆,禁止机房内吸烟和使用明火,禁止 工作时在机房看书和闲谈。 三.机房内须保持整齐,清洁,与发电机组无关的物品不得堆放在机房内, 各种可燃物品如油类应贮藏在规定地点。 四.发电机组各电气连接部分一定要连接正确,紧固,接触良好,且布线 整齐安全。各机械连接部位准确牢靠;各种保护装置必须完好。 五.维护保养时,未经设备管理部门同意严禁分解和调试重要部件,严禁 乱拆卸。 六.认真及时做好工作记录,运行记载要清楚,并在交接班时仔细核对。 七.柴油发电机组管理要严格实行岗位责任制,非工作人员不得进入本车 间,未经培训严禁上机操作。 八.严格执行消防安全管理制度,合理配备灭火器、沙箱等消防器材。 柴油发电机组操作规程 开机前检查: 1.机油箱,日用燃油罐等“油位”应在规定的刻度线上,空气瓶压力应在 1.18~ 2. 94MPa。 2.柴油机飞轮旁不允许有人及其它杂物。

3.旋开气缸示功阀门,关闭油滤清器阀门。 4.用手摇泵把机油压入柴油机,使机油压力达到1 OOKPa0 5.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“ 0”位置。 二.开机: 1.先启动冷却水泵,如无外界辅助电源,则发电机组发电后首先启动冷却 水泵。 2.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“ 0”位置,按“减速”或 “加速”按钮,使“转速指示”按钮指示在“ 7”的刻度。 3.启动柴油机,当机油压力正常(0.343?0. 550MPa)后,旋开油滤清器阀 门。 4.观察检查各仪表显示且机组运行无异常声音后,按“加速”按钮使机组 缓慢增速至300转/分。停留3分钟后再缓慢使转速增至额定转速750 转/分,待稳定后即可启动送电(一般在暖机运转15-20分钟后方可送 电)。 三.发电、送电: 1.当升至额定电压400V左右时,按“加速”按钮,使频率调至50Hzo 2.向左转动“电压换相”开关,“同期开关”置于“同期”位置。 3.合闸开始供电。再将同期开关置于中间位置。 四.停机: 1.按“减速”按钮,使功率缓慢降至小于50kW o 2.按“减速”按钮,当转速缓慢降至400转/分时,停留3-5分钟再停

柴油发电机施工方案44829

目录 一、工程概况: (2) 二、临时用电部署 (2) 2.1 供电方式 (2) 2. 2 施工现场配电线路: (4) 2. 3 施工现场配电箱和开关箱: (4) 三、施工用电负荷计算:现场电箱 (4) 四、发电机组的安装 (6) 4.1发电机安装工艺流程: (6) 4.2 发电机基础 (6) 4.3 主机运输吊装就位 (6) 4.4 排气、燃油冷却系统安装 (6) 4.5、电气设备的安装 (6) 4.6 接地线安装 (7) 4.7、机组接线 (7) 4.8、机组调试 (7) 4.9 机组试运行调试。 (8) 五、安全用电措施 (9) 5. 1技术措施 (9) 5. 2组织措施 (10)

一、工程概况: 深圳市第八高级中学配套道路位于龙华新区观澜樟坑径片区,该工程含三条路,即新樟路、观盛东路和新澜路,设计时速20km/h,道路为城市支路。 新樟路在现状新樟路基础上进行旧路改造,线位大致呈东西走向,起点接待建五和大道里程XZK0+000,终点接现状新樟路里程XZK0+565,红线宽度26m,3m人行道+1.5m树池+8m机动车道+7m辅道+1.5m树池+3m人行道+2m挡土墙预留(合计26m),道路全长565m。 观盛东路为新建道路,线位大致呈东西走向,设计赴点西接五和大道里程GS0+000,设计终点东接新澜路里程GS0+254.813,规划红线宽度25m,3.5m人行道+1.5m 树池+15m机动车道+1.5m树池+3.5m人行道(合计25m),道路约全长254.813m。 新澜路为新建道路,设计起点接观盛东路里程X0+000,设计终点接八高东门出入口里程X0+234.781,线位大致呈西南—东北走向,规划红线宽度18m,3m人行道+1.5m 树池+9.8m机动车道+1.5m树池+2.2m人行道(合计18m),道路全长234.781m。 二、临时用电部署 2.1 供电方式 供配电方式:根据本工程施工现场实际情况,施工用电采用三台30kw和一台300kw柴油发电机供电。具体为新樟路2#、3#挡土墙位置采用移动式发电机一台,额定功率为30kw,主要用于锯木机、混凝土振动棒和照明用电。新樟路K0+260~K0+480段、新澜路X 0+195~X 0+234段高边坡支护各采用一台30kw发电机,观盛东路GS0+100~GS0+254段、新澜路X 0+000~X 0+136段人工挖孔桩位置采用一台300kw发电机(平面布置见附图)由柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表、电压表、电流表,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械及楼内装修电源可采用树干式配电方式。 附件图

柴油发电机安全管理制度

编号:SM-ZD-17056 柴油发电机安全管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

柴油发电机安全管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (一)自动状态 1、保持启动电动机的蓄电池组达到启动电压。 2、保持散热器冷却水位正常,循环水阀常开。 3、曲轴箱油位保持在量油尺刻线±2cm的范围内。 4、油箱油量在一半以上,燃油供油阀常开。 5、发电机控制屏的“运行--停止--自动”开关放在“自动”位置。 6、机组配电屏的模式开关在“自动”位置。 7、散热器风机开关打在“自动”位置。 8、机组收到市电失压的讯号后启动,确认市电失压,切开转换柜市电开关,合上转换柜发电开关,启动机房的进风和排风机。 (二) 手动启动 1、室内气温低于20℃时,开启电加热器,对机器进行预热。

2、检查机体及周围有无妨碍运转的杂物,如有应及时清走。 3、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。如油位水位低于规定值,应补充至正常位置。 4、检查燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置。 5、检查起动电动的蓄电池组电压是否正常。 6、检验配电屏的试验按钮,观察各报警指示灯有否接通发亮。 7、检查配电屏各开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位。 8、启动进风和排风机。 9、按动发动机的起动按钮,使其启动运转。如第一次起动失败,可按下配电屏上相应的复位按钮,待其警报消除、机组回复正常状态方可进行第二次启动。启动后,机器运转声音正常,冷却水泵运转指示灯亮及路仪表指示正常,启动成功。 (三)手动操作并联供电 1、待并车发电机的油温、水温、油压达到正常值,运转

柴油发电机现场施工方法

》?目??录? 一、编制依据? (2) 二、工程概况? (2) 三、编制说明? (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施?.......................................................................................?2 ?1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 九、文明施工管理及节能环保措施? (19) 现场柴油发电机临时用电专项施工方案? 一、编制依据? (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;

(4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。 二、工程概况? 米, 4.1.1 4.1.2 为柴 4.1.3移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面0.25—0.3米。柴油发电机拖车的前后 轮卡主,固定好。? 4.1.4移动式柴油发电机大的拖车做好可靠的接地。? 4.1.5移动式柴油发电机拖车上部设置防雨棚,防雨棚做到牢固、可靠。? 4.1.6移动式柴油发电机周围4米内不得使用明火,不得存放易燃物品。? 4.1.7柴油发电机的总容量满足最大负荷的需要和大容量电动机起动时的要求。起动时母线电压不 低于额定电压的80%。? 4.1.8柴油发电机的出口侧装设短路保护、过负荷保护及低电压保护等装置。?

发电机管理制度

发电机管理制度 1、发电机房门平时应上锁,钥匙由工程部值班人员管理,未经过部门领导的批准,非工作人员严禁入内。 2、发电机房内严禁烟火,不得在房内吸烟。 3、工程部值班人员必须熟悉发电机的基本性能和操作方法,发电机运行时,应做好常规性的巡视检查。 4、发电机每半月空载试运行一次,运行时间不得超过15分钟,平时应将发电机置于自动启动状态。 5、平时经常检查发电机的油位、冷却水水位是否符合要求,柴油箱中的柴油储备油量应保持能满足发电机带负荷运行8小时的油量。 6、发电机一旦启动运行,值班人员应立即前往机房检查,启动送风机,并检查发电机各仪表指示是否正常。 7、严格执行发电机定期保养制度,做好发电机组运行记录和保养记录。 8、定期清扫发电机房,保证机房和设备的整洁,发现漏油漏水现象应及时处理。 9、增强防火和消防意识,确保发电机房消防设施完好齐备。10、柴油发电机定期保养和做好运行、季度保养记录和维修记录。

发电机安全操作规程 一、发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确,各连结部分是否牢靠,电刷是否正常、压力是否符合要求,接地线是否良好。 二、启动前将励磁变阻器的阻值放在最大位置上,断开输出开关,有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动,运转平稳后再启动发电机。 三、发电机开始运转后,应随时注意有无机械杂音,异常振动等情况。确认情况正常后,调整发电机至额定转速,电压调到额定值,然后合上输出开关,向外供电。负荷应逐步增大,力求三相平衡。 四、运行中的发电机应密切注意发动机声音,观察各种仪表指示是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常,发电机温升是否过高。并做好运行记录。 五、停车时,先减负荷,将励磁变阻器回复,使电压降到最小值,然后按顺序切断开关,最后停止柴油机运转。 六、移动式发电机,使用前必须将底架停放在平稳的基础上,运转时不准移动。

柴油发电机管理规定

一、目的 为满足突发停电事件的应急需要,对柴油发电机进行周期性的维护和负载运行,保证柴油发电机的良好备用状态,特制订本规定。 二、定义 对柴油发电机进行周期性维护,定期分梯度负载试运行,保证应急状态下的安全启用和正常运作。 三、标准 1.柴油发电机日常管理要求 (1)非值班人员不准进入机房,若需要进入,须经工程领班或主管同意,并在值班人员的陪同下方可进入机房; (2)机房内严禁存放易燃、易爆、危险物品,机房应备齐消防器材,并放置在方便、显眼处,机房内及油箱附近禁止吸烟; (3)机组周围严禁有妨碍运转的杂物,保持机房卫生,做到设备设施表面无积尘、无锈蚀、无油渍、无污物,油漆完好、整洁光亮; (4)机房应随时上锁,钥匙由当值电工保管,备用钥匙由机运区值班室保管; ( 5)检查启动柜侧的市电开关,并做好记录: 1)确保380V市电正常供电; 2)充电开关处于常开位置; 3)气温低于 10 ℃时,开启电加热器开关,对机器进行预热。 (6 )检查机组状态并做好记录,如有异常及时通知值班室: 1)检查蓄电池组电压是否正常; 2)检查油压、油温、水温、增压压力数值; 3 )观察报警指示灯是否接通发亮。 (7)检查机组燃油供油阀是否处于开通位置; (8)检查配电柜开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位; ( 9)按规定填写检查内容,要求每班一次,记录要真实,完整; (10 )每月空车试车一次,每次启动时间不应少于15分钟; )试车前通知值班室,并按日常检查规定对设备进行检。11( 负载启动前准备事项2. )清洗机组附着的灰尘;(1 )全面检查机组的整个装置,联接应紧固,操纵机构应灵活;(2 管道有无泄漏或阻塞,检查冷却系统是否已加满冷却液,水泵是否灌满吸引水(3) (括气阻)现象;)检查燃油箱燃油存量;( 4 )检查机油面是否在油标尺两刻度线之间,燃油泵和调速器有无足够的机油;( 5)检查所有的电气线路(包括充电、起动电路)是否联接正确,接触良好;6( ( 7)检查柴油机供给、润滑、冷却等系统各管接头是否有漏水和漏油现象;( 8)控制屏内所有元器件应完整、清洁、无损伤、无松动;)检查控制屏上各开关的位置是否正常,主开关应分闸位置,对带自动调压的( 9 控制屏应放在手动位置; 10)仪表(频率表除外)指针应指零位。(发电机组启动规程3. )将开关屏上调压选择开关置于手动位置;(1 )打开燃油开关;(2 )将油泵开关手柄放在工作位置上,减压阀推向减压位置;(3 ( 4)按下电启动按钮起动柴油机;分,并~ 700转/)柴油机起动后,将电钥匙拨回中间位置,转速应控制在(5600密切组注意机油压力表的指示(工作油压值详见各类柴油机使用说明书),若油压无指示,应立即停机检查;分预热运转,当/~

柴油发电机运行维护管理制度(新版)

柴油发电机运行维护管理制度 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0860

柴油发电机运行维护管理制度(新版) 为规范我公司#1燃机柴油发电机定期试验和日常维护工作,确保柴油发电机各项性能良好,保证柴油发电机在保安电源失电的情况下正常切换,运行良好,特制定此制度。 一、柴油发电机的定期试验 发电部负责每月5日进行柴油发电机空载启动试验,将结果记录在表一中,试验内容如下所示: 1.柴油发电机启动前的检查项目: 1.1检查润滑系统 润滑油箱内油位正常,在标尺正常刻度以内并尽量维持在高位,无泄漏。 1.2检查燃油系统

燃油管道阀门打开、燃油管道有无渗漏。 1.3检查冷却系统 冷却液水箱无渗漏、冷却液位足够(冷却液箱液位在2/3处),冷却液清洁。 1.4检查进气系统 空气滤清器干燥、清洁,无破损、防止未经过滤的空气直接进入发动机内。 1.5检查传动皮带 风扇的传动皮带无松驰或损坏。 1.6检查排气系统 排气口无堵塞、消音器,管道安装是否牢固,并处良好状态、防雨盖状况是否良好,管道内有无积水。 1.7检查电瓶 电瓶电压应为12V(6只电瓶)、电压正常,检查电瓶上无杂物,连接线不松动,充电器工作正常。 1.8检查机组周围

柴油发电机房安全管理制度及操作规程

发电机房安全管理制度及操作规程编制单位: 编制: 审核: 批准: 日期: 柴油发电机房安全管理制度 一.使用柴油发电机组要严格按操作规程操作,禁止蛮干,乱动,防 止人员伤亡和设备损坏。 二.严禁超负荷运行,禁止乱挖乱拆,禁止机房内吸烟和使用明火, 禁止工作时在机房看书和闲谈。 三.机房内须保持整齐,清洁,与发电机组无关的物品不得堆放在机房内,各种可燃物品如油类应贮藏在规定地点。 四.发电机组各电气连接部分一定要连接正确,紧固,接触良好,且 布线整齐安全。各机械连接部位准确牢靠;各种保护装置必须完好。 五.维护保养时,未经设备管理部门同意严禁分解和调试重要部件, 严禁乱拆卸。

六.认真及时做好工作记录,运行记载要清楚,并在交接班时仔细核对。 七.柴油发电机组管理要严格实行岗位责任制,非工作人员不得进入本车间,未经培训严禁上机操作。 八.严格执行消防安全管理制度,合理配备灭火器、沙箱等消防器材。柴油发电机组操作规程 一.开机前检查: 1.机油箱,日用燃油罐等“油位”应在规定的刻度线上,空气瓶压 力应在1.18~2. 94MPa。 2.柴油机飞轮旁不允许有人及其它杂物。 3.旋开气缸示功阀门,关闭油滤清器阀门。 4.用手摇泵把机油压入柴油机,使机油压力达到100KPa。 5.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“0”位置。 二.开机: 1.先启动冷却水泵,如无外界辅助电源,则发电机组发电后首先启 动冷却水泵。 2.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“0”位置,按“减速”

或“加速”按钮,使“转速指示”按钮指示在“7”的刻度。 3.启动柴油机,当机油压力正常(0.343~0. 550MPa)后,旋开油滤 清器阀门。 4.观察检查各仪表显示且机组运行无异常声音后,按“加速”按钮 使机组缓慢增速至300转/分。停留3分钟后再缓慢使转速增至额定转速750转/分,待稳定后即可启动送电(一般在暖机运转15-20分钟后方可送电)。 三.发电、送电: 1.当升至额定电压400V左右时,按“加速”按钮,使频率调至50Hz。 2.向左转动“电压换相”开关,“同期开关”置于“同期”位置。 3.合闸开始供电。再将同期开关置于中间位置。 四.停机: 1.按“减速”按钮,使功率缓慢降至小于50kW。 2.按“减速”按钮,当转速缓慢降至400转/分时,停留3-5分钟再 停机。 3.关闭散热器风机,水泵继续运行5分钟。 4.切断出线柜断路器,充足空气甁。 5.做好记录。

柴油发电机运行维护管理制度(正式版)

柴油发电机运行维护管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

柴油发电机运行维护管理制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 为规范我公司1燃机柴油发电机定期试验和日常维护工作, 确保柴油发电机各项性能良好, 保证柴油发电机在保安电源失电的情况下正常切换, 运行良好, 特制定此制度。 一、柴油发电机的定期试验 发电部负责每月5日进行柴油发电机空载启动试验, 将结果记录在表一中, 试验内容如下所示: 1. 柴油发电机启动前的检查项目: 1.1检查润滑系统 润滑油箱内油位正常, 在标尺正常刻度以内并尽量维持在高位, 无泄漏。 1.2检查燃油系统燃油管道阀门打开、燃油管道有无渗漏。 1.3检查冷却系统冷却液水箱无渗漏、冷却液位足够(冷却液箱液位在2/3处), 冷却液清洁。 1.4检查进气系统 空气滤清器干燥、清洁, 无破损、防止未经过滤的空气直接进入发动机内。 1.5检查传动皮带风扇的传动皮带无松驰或损坏。1.6检查排气系统排气口

无堵塞、消音器, 管道安装是否牢固, 并处良好状态、防雨盖状况是否良好, 管道内有无积水。 1.7检查电瓶 电瓶电压应为12V(6只电瓶)、电压正常, 检查电瓶上无杂物, 连接线不松动, 充电器工作正常。 1.8检查机组周围机组工作区干净, 无可能损坏机组的异物、机房内无物体组阻碍空气流通, 四周无散落零件及工具或杂物, 以防止被吸入水箱散热网内, 而造成水箱破裂漏水。 1.9检查测试灯按下灯光测试开关, 所有指示灯均应正常显示。 表一: 检查项目机油压力冷却液温度充电电压输出电压输出频率柴油油箱液位标准值45~75psi72-82℃13~14V/ 25~28V220/380V50HZ>2/3实测值 2. 柴油发电机的定期试验步骤: 2.1启动 2.1.1 柴油发电机组控制开关放OFF/RESET位置, 柴油发电机出口断路器放自动位置, 拉开200-2刀闸。 2.1.2将柴油发电机组控制开关放RUN位置, 柴油发电机组启动。 2.1.3检查将柴油发电机运转稳定、无杂音, 温度正常, 柴油, 燃油, 冷却液, 空气系统无泄漏, 过滤器压差无报警, 柴油, 滑油, 冷却水温度正常, 风扇、充电

柴油发电机房安全管理制度及操作规程

编号:SY-AQ-03953 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 柴油发电机房安全管理制度及 操作规程 Safety management system and operation procedures of diesel generator room

柴油发电机房安全管理制度及操作 规程 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 柴油发电机房安全管理制度 一.使用柴油发电机组要严格按操作规程操作,禁止蛮干,乱动,防止人员伤亡和设备损坏。 二.严禁超负荷运行,禁止乱挖乱拆,禁止机房内吸烟和使用明火,禁止工作时在机房看书和闲谈。 三.机房内须保持整齐,清洁,与发电机组无关的物品不得堆放在机房内,各种可燃物品如油类应贮藏在规定地点。 四.发电机组各电气连接部分一定要连接正确,紧固,接触良好,且布线整齐安全。各机械连接部位准确牢靠;各种保护装置必须完好。 五.维护保养时,未经设备管理部门同意严禁分解和调试重要部

件,严禁乱拆卸。 六.认真及时做好工作记录,运行记载要清楚,并在交接班时仔细核对。 七.柴油发电机组管理要严格实行岗位责任制,非工作人员不得进入本车间,未经培训严禁上机操作。 八.严格执行消防安全管理制度,合理配备灭火器、沙箱等消防器材。 柴油发电机组操作规程 一.开机前检查: 1.机油箱,日用燃油罐等“油位”应在规定的刻度线上,空气瓶压力应在1.18~ 2.94MPa。 2.柴油机飞轮旁不允许有人及其它杂物。 3.旋开气缸示功阀门,关闭油滤清器阀门。 4.用手摇泵把机油压入柴油机,使机油压力达到100KPa。 5.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“0”位置。 二.开机:

柴油发电机操作规程管理制度范本

内部管理制度系列 柴油发电机操作规程制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85393柴油发电机操作规程制度 Diesel generator operating rules and regulations 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 柴油发电机操作规程 1、目的 保证柴油发电机运行,能随时启动,并在30秒内送电。 2、适用范围 商场及地下室消防及应急照明 3、职责 a.值班电工负责发电机运行操作,巡回检查; b.值班电工负责发电机维护、保养,检修; c.运行领班负责发电机的管理,制定维修计划,整顿值班电工和维修工的工作; d.工程部经理负责全面管理工作,决定重大事项和奖惩。 4、工程程序 a.柴油发电机是保证在紧急状态下供电的应急电源装

置,应在30秒内快速起动,因此必须保证处于完好状态,严格执行运行管理规程; b.本运行管理规程包括柴油发电机主机,冷却水系统,供油系统以及排烟、降温消毒系统管理; c.遵守操作规程,在检查和维护保养设备时,先断开电源,严禁带电作业; d.发电机接地电阻不能大于1Ω,负载输出线必须良好,牢固,仪表准确; e.机房执行严格管理制度,非值班人员严禁内进,严格执行交接班制度,填写发电机运行记录,保证机房整洁,干燥无积水、油迹,通风良好,灭火器材足够; f.值班人员必须严格训练,考核合格,才能上岗; g.值班人员美班最少巡检2次,填写巡检记录表,发现问题及时处理; h.发电机30秒内发电后,送电前应检查,转换,锁数量良好,确认无误后送电; i.运行领班有发电机管理权,并对发电机运行,维护保养,检修负责。

柴油发电机专项方案

柴油发电机专项方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、工程概况 (1) 四、发电机使用情况 (2) 五、柴油发电机使用安全措施 (2) 六、安全用电技术管理措施和电气防护措施 (3) 七、触电应急准备与响应预案 (4) 附:发电机合格证一张 附图:售房部临时用电平面布置图 一、编制依据 1、工程施工合同、工程施工设计图纸及现场实际施工条件 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012

3、《低压配电设计规范》GB50054-2011 4、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 6、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 及临时用电技术交底 二、编制目的 因工期紧张、经甲方协商由我司采取租赁柴油发电机进行发电作业为本工程各施工阶段主要用电机械的施工电源,并按机型台班定额计取台班费用作为计算费用的依据。 三、工程概况 1、地理概况 本工程位于重庆市巴南区天鹿大道,建筑面积为m2 2、基础概况 本工程基础设计为部分人工挖孔桩、条形基础、独立基础,设计要求桩基础堪入中风化基岩3d或5m,根据地勘资料设计中风化泥岩,中等风化泥岩天然单轴抗压强度标准值为,承载力特征值为。 四、柴油发电机租赁情况 1、根据工程规模及特点、工期要求,现场勘察,为了满足现场施工用电,同甲方沟通,售房部基础、结构、土建施工等采用柴油发电机,计划使用2-3月。我单位在售房部施工阶段准备采取租赁一台

备用发电机组管理实施细则

南京市纬三路过江通道工程SG-1标段S线工区 应急电源(备用发电机组) 管理实施细则 编制: 审核: 审批: 中交隧道局南京市纬三路过江通道项目经理部 1

二〇一一年八月二十五日 目录 第一章总则 (3) 第二章组织机构及职责 (4) 第三章备用发电机组的日常管理 (7) 第四章备用发电机组的油水管理 (9) 第五章备用发电机组的维护保养 (9) 第六章备用发电机组运行管理 (14) 第七章备用发电机组的故障管理 (15) 第八章备品备件管理 (16) 第九章考核与奖惩 (16) 第十章附

则 (16) 第一章总则 第一条为进一步加强中交隧道局南京市纬三路过江通道项目经理部(以下简称项目部)范围内各个工区应急电源(备用发电机组)的网电断电后安全并网的操作、用电管理、机组的维护和保养工作,保障项目部生产、生活的备用用电,按照管理要求及项目部的具体情况,制定本细则。 第二条项目部对备用发电机组和网电断电后安全并网实行综合管理,以安全管理、突出预防性维护、减少突发故障、保障可靠运行为指导思想。通过加强管理、重视日常维护和运行状况分析,实现项目部各个工区应急电源,机组安全、平稳、可靠运行和延长使用寿命为目的。 第三条本细则适用于项目部在用的所有柴油、汽油发电机组,其它类 3

型发电机组(含关联交易资产)参照执行。 第二章组织机构及职责 第四条设备部是备用发电机组的归口管理部门,设置专(兼)职岗位全面负责发电机组的技术管理,其主要职责是: (一)负责编制、修订项目部备用发电机组管理实施细则,监督、考核各有关单位的执行情况。 (二)负责项目部备用发电机组的技术管理工作,对各有关单位在备用发电机组的日常管理及维护工作给予指导。 (三)协助各有关单位抓好备用发电机的操作、保养、维修技术、管理业务的培训工作。 (四)负责项目部备用发电机组报表和资料的编制工作,做好备用发电机组运行技术资料的积累和分析。 (五)协助各有关单位及时处理备用发电机组突发故障,并对故障及处理情况进行汇总分析。 (六)负责对相关管理制度、办法的执行情况及建议进行收集、整理和修订。 (七)负责项目部范围内备用发电机组的大修立项、设计(方案)审查;组织发电机组大修项目的完工交接或竣工验收工作。 (八)负责项目部新增备用发电机组的可行性论证及采购时的技术管理工作。 (九)负责备用发电机组报废的技术鉴定工作,参与对备用发电机组事故的调查和处理工作。 第五条项目部相关部门是备用发电机组的协同管理部门,其具体管理

最新整理柴油发电机房火灾应急预案知识讲解

柴油发电机房油箱火灾事故应急预案一、适用范围 本预案规定了柴油发电机房油箱间发生事故时的应急处理程序、内容、要素等基本要求,为事故发生时提供应急处理措施。 二、柴油发电机概况 一期柴油发电机房油箱 1 个,二期柴油发电机房油箱 1 个。每个油箱可装柴油 500 升。油箱已做接地处理,各线路规范安全。 1、机房重大危险源的性质及危害: 1.1 油品性质:柴油燃点为300-380℃,其闪点>45℃,爆炸极限 0.6-6.5%,遇明火、高热或与氧化剂接触有引起燃烧爆炸的危险。 1.2 油品泄漏、燃烧产生出有毒有害气体,人员吸入造成急性、慢性中毒事故。 1.3 油品发生泄漏及燃烧造成环境污染。 1.4 对建筑物设备危害程度的预测:柴油一旦着火,具有爆炸后的燃烧可能,燃烧中又有爆炸的特点,并且伴有较强的震荡、冲击波和同时散发大量的热量。 1.5 对人员危害程度的预测:一旦发生泄漏或爆炸,人员会导致轻度中毒、急性中毒、吸入中毒、轻度烧伤、严重烧伤及生命危险,发生

火灾产生的热辐射造成人员灼伤,油品燃烧所产生的有毒有害气体使处于下风方向人员中毒、窒息。 2.机房内配备消防设施: 消防器材配备有3 公斤干粉灭火器6 个,消防沙桶2 个。 三、应急组织机构 1 应急救援机构各岗位职责 1.1 运行部部长:组织救援实施;指挥救援行动。 1.2 值长:拨打火警 6851119、上报火场情况;传达上级指示;保障通讯畅通。 1.3当班人员:发现各类火灾、自然灾害、紧急事故立即启动相关紧急预案,直接参与救灾、抢险,并严格执行预案要求,直至紧急情况结束待命为止。 四、应急处理措施: 1 加油过程发生滴油、漏油处理措施 1.1 应急原则: 1.1.1 一切行动听指挥。 1.1.2 尽量对冒、漏油品进行回收,减少事故造成的损失。

柴油发电机管理规定

柴油发电机管理规定 目的 保证发电机良好技术性能、正确操作、安全、可靠运行供电 适用范围: 适用于欢乐颂深圳南山店低压供配电系统的柴油发电机。 职责 1 值班电工负责柴油发电机检查、操作、运行及维护保养工作。 2 物业部相关负责人对柴油发电机维护保养及操作进行工作指导,检查监督及联络外委维修。 内容 1 每月进行一次空载运行,检查并补充燃油、润滑油、冷却水和蓄电池电液 在要求位置。 2 柴油机的日常维护和每次运行后的维护: (1)检查燃油、润滑油及冷却水液位,及时补充加注到所需位置,为发电机投入运行做准备; (2)检查是否有泄漏发生; (3)对柴油发电机进行直观的全面检查; 3 柴油发电机每工作150小时的维护: (1)清洁空气吸入节流指示器,必要时更换;

(2)清洁空气过滤器,必要时更换; (3)检查空气吸入软管、管道和夹具; (4)清洗燃油过滤器和滤芯部件,必要时更换滤芯; 4 对柴油发电机的维护和保养: (1)一般维护:发电机切忌受潮,发电机内部应避免进入金属碎屑、水汽或其它有害气体,发电机运行时要保证通风良好,发电机表面不应有任何覆盖物,以免影响通风和散热; (2)发电机的负荷电流不应超过其额定值,而且要尽可能三项负荷平衡,最大一项负荷电流不应超过额定电流,且最大一项与最小一项之差不得大于额定值的25%; (3)发电机如停放太久或受潮,应测量绕组间和对地的绝缘电阻,绝缘值应不低于1.5M兆欧,注意在测量绝缘之前,必须断开A VR接线及将电阻温度监测器接地; (4)视现场情况,不定期清洁发电机绕组上的积尘和油垢,如果是灰尘可用压缩空气,如果是油垢则要用棉纱、软布之类轻轻抹净。 5 油箱管理 (1)油箱要与发电机组隔开,单独放在另一室内; (2)油箱底部四周铺厚度约为10cm高的细沙; (3)经常保持油箱及油位计表面干净,以便能及时观察到油量的变化; (4)油箱要保持能供柴油发电机运行8小时的油量。 6 开机前检查 (1)检查润滑油油位,尽量保持油位接近(HI)位,但不得超过。 (2)检查冷却水,约在散热水箱盖下50mm位置,换水时一定要加注防锈水

发电机安全运行管理制度(正式)

发电机安全运行管理制度(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 (1) 按照规定时间检查各指示仪表,注意润 滑油的压力、水温是否有变化。润滑油的压力 不得低于150Kpa,冷却水温度不得高于95℃。 (2) 注意检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散 热器水位,低于正常位置应予以补充。 (3) 勤观察配电屏各仪表及各报警指示灯是 否正常;凡红灯亮表示有故障,绿灯正常运行指示 灯。

(4) 检查充电器是否正常充电。 (5) 倾听机器的各部分运转声响是否正常。 (6) 手摸机体外壳、轴承部位外壳、油管、水管,感觉温度是否正常。 (7) 留意发动机或电器设备是否有焦糊等异味。 (8) 发现有不良情况,应即处理解决;严重的应停机处理。 (9) 凡故障停机,需把故障消除,然后按动机组上的重复手掣,机组方可再进行动作。 (10) 对各运行参数,每班记录不少于两次。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

柴油发电机房安全管理制度

柴油发电机房安全管理制度 一.使用柴油发电机组要严格按操作规程操作,禁止蛮干,乱动,防 止人员伤亡和设备损坏。 二.严禁超负荷运行,禁止乱挖乱拆,禁止机房内吸烟和使用明火, 禁止工作时在机房看书和闲谈。 三.机房内须保持整齐,清洁,与发电机组无关的物品不得堆放在机 房内,各种可燃物品如油类应贮藏在规定地点。 四.发电机组各电气连接部分一定要连接正确,紧固,接触良好,且 布线整齐安全。各机械连接部位准确牢靠;各种保护装置必须完好。 五.维护保养时,未经设备管理部门同意严禁分解和调试重要部件, 严禁乱拆卸。 六.认真及时做好工作记录,运行记载要清楚,并在交接班时仔细核 对。 七.柴油发电机组管理要严格实行岗位责任制,非工作人员不得进入 本车间,未经培训严禁上机操作。 八.严格执行消防安全管理制度,合理配备灭火器、沙箱等消防器材。

柴油发电机组操作规程 一.开机前检查: 1.机油箱,日用燃油罐等“油位”应在规定的刻度线上,空气瓶压 力应在1.18~2. 94MPa。 2.柴油机飞轮旁不允许有人及其它杂物。 3.旋开气缸示功阀门,关闭油滤清器阀门。 4.用手摇泵把机油压入柴油机,使机油压力达到100KPa。 5.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“0”位置。 二.开机: 1.先启动冷却水泵,如无外界辅助电源,则发电机组发电后首先启 动冷却水泵。 2.将调速器上“负荷指示与限制”旋钮扳在“0”位置,按“减速” 或“加速”按钮,使“转速指示”按钮指示在“7”的刻度。 3.启动柴油机,当机油压力正常(0.343~0. 550MPa)后,旋开油滤 清器阀门。 4.观察检查各仪表显示且机组运行无异常声音后,按“加速”按钮 使机组缓慢增速至300转/分。停留3分钟后再缓慢使转速增至额定转速750转/分,待稳定后即可启动送电(一般在暖机运转15-20分钟后方可送电)。 三.发电、送电: 1.当升至额定电压400V左右时,按“加速”按钮,使频率调至50Hz。 2.向左转动“电压换相”开关,“同期开关”置于“同期”位置。

相关文档