文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 集电线路--竣工验收报告

集电线路--竣工验收报告

集电线路--竣工验收报告
集电线路--竣工验收报告

竣工验收报告

工程名称中广核贵州龙里苦蒿坪风电场项目场内集电线路

工程

工程地点贵州省龙里县

建设单位中广核贵州龙里风力发电有限公司建筑面积/

设计单位中南勘测设计研究院有限公司结构/层数/

监理单位贵州电力设计研究院合同工期190天

施工单位中国铁建电气化局集团有限公司实际工期215天

开工日期2014年05月25日竣工日期2014年12月30日验收日期2014年12月25日合同造价8252280元

工程主要内容

35kV架空线路设备的采购、运输、施工、安装及调试;全线设备防雷接地(线路部分);35kV架空线路铁塔基础施工、土石方挖填;架空线终端杆塔的隔离开关、避雷器、横担绝缘子的安装,引下线的连接、调试;35kV箱变卸货、保管、场内运输、安装、调试和交接试验工程;电缆的敷设、安装及调试和交接试验工程;全线高、低压电缆卸货、验货、保管、场内运输、敷设、安装及试验工程;全线光缆的采购、敷设、熔接、安装及调试工程;电缆防火工程;光缆敷设;1kV电缆附件的采购、制作与安装;配合厂家进行35kV电缆附件的制作与安装;箱变至风机塔筒间控制电缆的采购、电缆及光缆敷设、风机及箱变之间电缆埋管(风机基础内、箱变基础内埋管除外)、填挖土方;35kV/1kV动力电缆到场后的检测。

验收意见

工程质量评定意见

建设单位:(章)

负责人:

年月日监理单位:(章)

负责人:

年月日

施工单位:(章)

负责人:

年月日

工程竣工验收签证

工程名称中广核贵州龙里苦蒿坪风电场项目场内集电线路

工程

合同造价8252280元

工程地点贵州省龙里县竣工日期2014年12月30日工作性质新建质量总评合格

工程结构线路工程、箱变安装与调试填表日期2014年12月30日施工内容:

35kV架空线路设备的采购、运输、施工、安装及调试;全线设备防雷接地(线路部分);35kV架空线路铁塔基础施工、土石方挖填;架空线终端杆塔的隔离开关、避雷器、横担绝缘子的安装,引下线的连接、调试;35kV箱变卸货、保管、场内运输、安装、调试和交接试验工程;电缆的敷设、安装及调试和交接试验工程;全线高、低压电缆卸货、验货、保管、场内运输、敷设、安装及试验工程;全线光缆的采购、敷设、熔接、安装及调试工程;电缆防火工程;光缆敷设;1kV电缆附件的采购、制作与安装;配合厂家进行35kV电缆附件的制作与安装;箱变至风机塔筒间控制电缆的采购、电缆及光缆敷设、风机及箱变之间电缆埋管(风机基础内、箱变基础内埋管除外)、填挖土方;35kV/1kV动力电缆到场后的检测。

本工程已于2014年12月28日全线并网运行。

验收意见:工程符合设计及规范要求,验收合格。

施工单位(章)主管人:验收人:

监理单位(章)主管人:验收人:

建设单位(章)主管人:验收人:

工程验收申请书

性质:中间验收□竣工验收□填表日期:2015年12 月25 日

工程名称中广核贵州龙里苦蒿坪风电场项目场内集电线路

工程

施工单位

中国铁建电气化局集团

有限公司

工作性质新建合同造价8252280元

合同工期190天质量总评合格

施工内容:

35kV架空线路设备的采购、运输、施工、安装及调试;全线设备防雷接地(线路部分);35kV架空线路铁塔基础施工、土石方挖填;架空线终端杆塔的隔离开关、避雷器、横担绝缘子的安装,引下线的连接、调试;35kV箱变卸货、保管、场内运输、安装、调试和交接试验工程;电缆的敷设、安装及调试和交接试验工程;全线高、低压电缆卸货、验货、保管、场内运输、敷设、安装及试验工程;全线光缆的采购、敷设、熔接、安装及调试工程;电缆防火工程;光缆敷设;1kV电缆附件的采购、制作与安装;配合厂家进行35kV电缆附件的制作与安装;箱变至风机塔筒间控制电缆的采购、电缆及光缆敷设、风机及箱变之间电缆埋管(风机基础内、箱变基础内埋管除外)、填挖土方;35kV/1kV动力电缆到场后的检测。

序号验收条件承包商监理

1 工程合同内容按批准设计全部完成已完成

2 工程变更工作全部完成已完成

3 工程文件封闭、资料整理完毕已完成

4 自检与预验收问题已整改完成已完成

5 工程安全满足合同要求符合要求

6 工程质量满足合同要求符合要求

7 工程进度满足合同要求符合要求

8 工程质量、文件满足达标要求符合要求

9 相关工程验收报告已验收准备就绪符合要求

施工单位(章)

项目负责人:日期:

监理意见(章)

监理工程师:总监:日期:

业主意见:

施工负责人:项目经理:日期:

建设工程竣工验收报告完整版

建设工程竣工验收报告 工程名称: 建设单位名称:

建设工程竣工验收报告单位工程名 称 建筑面积 施工单位 勘察单位 设计单位 监理单位 开工时间 工程造价 竣工时间工程概况:

竣工验收程序: 该工程在预验收的基础上整改到位,建设单位已收集勘察、设计、施工、监理单位的工程质量评估报告,同时组织成立了以建设单位为主的竣工验收小组。 竣工验收内容: 该工程能履行合同,在整个建设工程的各个环节按照法律、法规强制性标准执行,验收小组对工程实体进行了目测,得出总体评价,验收合格。 依据该项目工程的《建设工程施工合同》、设计文件、现行的有关验收规范,对该项目工程的资料,实体检查,验收小组对工程实体及资料总体评价为:合格。 竣工验收组织: 竣工验收标准: 对勘察单位评价: 按《建筑法》及《建筑工程质量管理条例》的内容,对勘察单位的意见为:勘察的实物质量与勘察报告相符,勘察的内

容符合工程建设强制性标准,勘察单位的行为合法,我方予以认可。 对设计单位评价: 按《建筑法》及《建筑工程质量管理条例》的内容,对设计单位的意见为:设计单位各专业设计人员能严格按设计规范及执行强制性 标准进行设计,对审查机构在施工图审查报告中提出的整改 意见落实 到施工图中,设计对设计变更及技术核定等在现场进行复核 后进行变更,对工程实体验收中能按设计施工图的要求进行 全面把关。 对施工单位评价: 施工单位能按设计文件、现行的验收规范要求,认真施工,该项目工程在资料和实体未存在质量问题和违反强制性 标准要求,同时能按合同和设计文件规定内容进行落实。 对监理单位评价: 能严格按照设计文件和合同内容约定结合现行验收规 范及强制性标准,跟踪监督管理,在本工程中未出现质量事故,同时监理的行为规范,我方予以认可。 建设单位执行基本建设程序情况:

线路工程竣工报告

工程竣工预验收申请表 工程名称:青海中电投吉电格尔木二期20MWp光伏电站35kV送出线路工程编号: JTJL-001 致青海中电投吉电新能源有限公司业主项目部: 由我公司监理的青海中电投吉电格尔木二期20MWp光伏电站35kV送出线路工程从 2013 年 10 月 25 日开工至 2013 年 11 月 10 日已全部竣工。 本工程经过施工项目部三级检查验收、监理初检,所检查项目全部符合设计及国家现行标准要求, 并达到优良级标准。 特报请业主项目部组织竣工预验收。 附件1:监理初检报告 附件2:施工单位竣工报告申请 监理项目部(章): 总监理工程师: 日期:年月日业主项目部审批意见: 建设管理单位(章): 业主项目经理: 日期:年月日注本表一式份,由监理项目部填写,业主项目部存一份、监理项目部存份。

青海中电投吉电格尔木二期20MWp光伏电站 35kV送出线路工程 监理初检报告 甘肃吉田工程监理有限公司 青海中电投吉电格尔木二期20MWp光伏电站工程监理项目部 二〇一三年十一月

监理初检报告 一、检验概况 工程名称青海中电投吉电格尔木二期20MWp光伏电站35kV送出线路工程 验评依据1、电力建设施工质量验收及评定规程 2、《110KV-500KV架空线路施工及验收规范》 3、输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程(Q/GDW248-2008) 4、本工程设计图纸、监理合同、施工合同、设备技术协议等有效技术文件 5、建设工程文件归档整理规范 二、工程概况 项目法人 青海中电投吉电新能源有限公 司项目管理单位 青海中电投吉电新能源有限公 司 设计单位青海三佳工程设计咨询有限公 司 监理单位甘肃吉田工程监理有限公司 施工项目部青海三佳工程设计咨询有限公 司 运行单位 青海中电投吉电新能源有限公 司 工程规模概况: 青海中电投吉电格尔木二期20MWp光伏电站35kV送出线路工程为新建的35kV线路,线路由吉电新能源有限公司吉电光伏电站35kV配电室,采用电缆敷设至吉电光伏电站东侧电缆终端杆,采用架空走线至中氚110kV升压站北侧电缆终端杆,采用电缆敷设至山一中氚110kV升压站35kV侧进线门架,形成吉电光伏电站山一中氚110kV升压站35kV送电线路。架空线路全长2.304km,电缆敷设路径场0.395km,线路全长共计2.699km.全线采用18基水泥杆,架设8芯ADSS光缆,导线采用JL/GIA-185/30钢芯铝绞线,地线采用1x7-9.0-1270-B镀锌钢绞线,电缆为YJV63-26/35 1*240. 单位工程名称开工时间完工时间备注35kV送电线路工程2013.10.25 2013.11.10

输电线路基础规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除 输电线路基础规范 篇一:输电线路验收技术规程 输电线路验收技术规程 l10~500kV架空电力线路 施工及验收规范 20xx—06发布20xx—10—1实施 连云港供电公司标准化委员会 关于发布国家标准《l10~500kV架空电力 线路施工及验收规范》的通知 (90)建标字第317号 根据国家计委计综[1986]2630号文的要求,由原水电部会同有关部门共同修订的《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》,已经有关部门会审。现批准《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》gbj223-90为国家标准,自1991年5月1日起施行。原《架空送电线路施工及验收规范》gbj223—81同时废止。 本规范由能源部负责管理,其具体解释等工作由能源部电力建设研究所负责。出版发行由建设部标准定额研究所负

责组织。 建设部 1990年7月2日 修订说明 本规范是根据国家计委[1986]2630号文的要求,由能源部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同超高压输变电建设公司对原《架空送电线路施工及验收规范》gbj223—81进行修订而成。 在修订过程中,规范组进行了广泛的调查研究,认真地总结了原规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见。最后由我部会同有关部门审查定稿。 本规范共分九章和一个附录。这次修订的主要内容有:将原适用电压等级由35~330kV改为110~500kV;比较切合实际地规定了回填土夯实的质量标准;修改并增加了m24的螺栓紧固扭矩标准值;对有预倾斜要求的铁塔基础抹面、紧线后的挠曲值提出了合理的要求;增加了拉线塔立柱扭曲的标准;增加了机械化施工的有关条文;对220kV及以上工程及大跨越档的弧垂提高了质量标准;特别是重点增加了有关张力架线 的条文,提高了因张力架线而导致导线损伤的处理标准;清除导线铝股表面氧化膜由使用凡士林改为使用导电脂;将

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程输电线路施工可分为准备工作、施工安装和启动验收三大部分。工艺流程可分为现场调查、备料加工、复测分坑、基础施工、材料运输、杆塔组立、导线及避雷线架设、接地装置、线路防盗、分项工程检查、竣工验收和资料移交等12个环节。 一、准备工作 准备工作包括现场调查、备料加工、复测分坑3个环节。 1.现场调查 工程公司(处)在接受输电线路施工任务后,应了解有关设计的图纸及工程概算,并进行现场调查。 现场调查内容包括:沿线自然状况、地形、地貌、地物、自然村的分布,居民风俗习惯及劳动力情况;沿线运输道路及通过的桥梁结构、交叉跨越结构;材料集散转运的地点及仓库;生活医疗设施及地方病情况;指挥中心及施工驻地的选择等。填写表格,编写调查报告。 根据现场调查内情况、施工力量及工程实际状况,公司(处)应确定施工方案,编制工程施工组织设计和施工预算,制定工程主要经济技术指标,提出施工综合进度的安排,制定劳动力供应计划,提出并落实材料及加工订货计划。 2.备料加工 现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品质量、价格、工期、技术水平、售后服务

有一定差距,要经过仔细比较,货比三家。需要加工的部件,也要及早落实材料,整理好图纸,落实好加工单位。 制定好物资供应计划,按各施工阶段及时将材料加工统一平衡分配到施工队,应规定出物资、材料和加工供应时间表。 3.复测分坑 输电线路的设计工作,由设计单位承担,设计中的现场选线定位工作,通常邀请施工单位及运行单位共同参加,以便对线路走向等重要问题共同研究,选择合理的线路方案。施工人员从施工角度提出具体意见。 (1)、交接桩。设计单位在线路设计完毕交付施工时,除交给设计图纸外,还应将选定的线路桩位及走向,向施工单位人员逐桩交代清楚。施工人员在“交接桩”工作中应认真负责,详细了解桩位情况。 交接桩中应注意核对各桩位地质资料,检查塔位有无外力破坏的可能;沿线有无与终堪时不一样的地方,有无新开挖的沟渠、房屋建筑等;当线路通过特殊地形(如山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖等)时,是否尽量避开使塔杆及线路位置处于不利状态的因素;了解塔杆位置的地质、地形。是否有使基础施工困难的因素,是否避开地下管道、洼地、泥塘、冲沟、断层等不良地段;塔位处有无组立杆塔的施工条件;杆(塔)位桩及方向是否埋好,桩位附近是否有明显标志。接桩时,对某桩位提出移动或其它意见,应与设计单位协商,取得一致意见。现场决定的杆塔位置,如与图纸不符,应详细记录并要求设计单位补发正式通知。

工程竣工验收报告范本

篇一:施工工程竣工验收报告范本 竣工验收报告范文 建设单位竣工验收报告范文 一、工程概况: 式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。 本工程规划许可证号:昆规建证(2008)04××号和(2009)0××号;施工许可证号:度建字20××第××号;施工图审查批准号昆施审hj 20××-0××,其总建筑面积为 ××××平方米。共××个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于2009年××月××日开工,200*年××月××日提交验收。 二、该项目工程完成简况: 根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省 ××市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下: 1.完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电 气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合 格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑 电气工程合格。 2.完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按 照合同约定内容完成。 3.技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理 技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4.试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料 等)试验报告全,符合要求。 5.工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说 明书。 三、监督和整改情况: 在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。 在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。 四、验收单位组成: 按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求和《云南省住宅工程质量分户验收管理规定》,建设单位于2008年××月×× 日组织了初验,2008年××月××~××日进行了分户验收。2008年××月××日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。 五、验收整改情况: 该工程按照云南省建设厅云建建【2008】 287号文件要求作了分户验收,验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经整改完毕,由各有关单位进行了复验通过。并作了《住宅工程质量分户验收记录》和《住宅工程质量分户验收检查记录》。该项目还做了桩基础静载和动测试验;还请省质检站作了主体结构实体检测、室内环境检测、等电位检测等安全性检测,检测报告由质监部门提供,检测结果合格。

110kv--500kv架空输电线路施工及验收规范笔记

110kV--500kV架空输电线路施工及验收规范笔记 (一)基础工程 1原材料: 混凝土中掺入大石块宜为150-250mm,且不宜使用鹅卵石。 2测量: 测量仪器经纬仪最小角度读数不应大于1” 3土石方工程: 回填应分层夯实,每回填300mm夯实一次,坑口的地面应筑建防沉层且防沉层上部边宽不得 小于坑口边宽。沉降后应及时补填夯实。 石坑回填应以石子与土按3:1掺和夯实。 接地沟问题,,,,,,,/ 试块问题,,,, 4基础浇注: 拆模后单腿尺寸允许偏差: 保护层厚度:—5mm 立柱几个底座断面尺寸:-1% 同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移:10mm 地脚螺栓漏出混凝土面高度:+10mm,-5mm (二)杆塔工程 1螺栓的穿入方式: 对立体结构: 水平方向由内向外

垂直方向由下向上 斜向者宜由斜下向斜上穿 对平面结构: 顺线路方向,按线路方向穿入或按统一方向穿入 横线路方向,两侧由内向外,中间由左向右(按线路方向) 垂直地面方向者由下向上 2工程移交时,杆塔上应有下列固定标志: 线路名称或代号及杆塔号 耐张型,换位型杆塔及换位杆塔前后相邻的各一基杆塔的相位标志 高塔按设计规定装设的航空障碍标志 多回路杆塔上的每回路位置及线路名称 3组塔 离地面2m以上的工作均属高处作业。 分解组立铁塔时,混凝土的抗压强度应达到设计强度的70% 绞磨应安置在地势平坦的位置,所在地面应平整,距离铁塔基础应在1~2倍塔高之外。 整体立塔时应达到设计强度的100% 铁塔组立后,塔脚板应于基础面接触良好,有空隙垫铁片,并浇注水泥砂浆,经检查合 格后随即浇注混凝土保护帽。 钢管电杆架线后直线电杆的倾斜应不超过杆高的0.5% (三)架线工程 1张力放线 电压等级在330kV及以上线路工程的导线展放必须采用张力放线。

10kV线路及配变建设工程竣工验收报告

建筑 10kV线路及配变建设工程 竣 工 验 收 报 告 XXXXXXXX编制

建筑 10kV线路及配变 建设工程项目 竣工验收表 工程名称: 设计单位: 施工单位: 施工负责人: 验收单位: 验收单位负责人: 验收时间:年月日 XXXXXXXX编制

建筑 工程验收意见结论表工程名称:安装工程:

建筑 一、验收范围 1、新建工程:10kV线路 km,400V线路 km,220V线路 km,变压器台,型号容量 KVA;高压计量台,变比,低压计量组,变比,电缆敷设 km,电缆规格型号杆塔组立基(其中15m 基,12m 基,10m 基,9m 基),电费分支箱台,环网柜台。 2、改造工程:10kV线路 km,400V线路 km,220V线路 km,变压器台,型号容量 KVA;高压计量台,变比,低压计量组,变比,电缆敷设 km,电缆规格型号杆塔组立基(其中15m 基,12m 基,10m 基,9m 基),电费分支箱台,环网柜台。 二、验收意见: 10kV线路及配电变压器建设工程项目,经验收组认真按设计文件、自检工作报告、验收缺陷处理通知、缺陷处理后的报告、竣工验收表与竣工现场严格遵照《架空配电线路设计技术规程》、《农村低压电力技术规程》及《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工与验收规范》进行验收工作。 验收组一致认为:验收技术资料和验收文件齐全,10kV线路及配电变压器建设工程项目符合技术规程和验收规范的要求,验收意见如下: 1、导线及高备的型号、规格符合设计;

建筑 2、电杆组立的各项误差符合规范,杆号标示清楚; 3、拉线制作、安装工艺符合规范; 4、电杆埋深、拉盘埋深接地等隐蔽工程已经建设单位质检人员签字验收,完全符合规程规范及设计要求; 5、导线驰度、相间距离、对外距离及交叉跨越距离符合规范要求; 6、电气设备外观完整无损;瓷件表面光洁无破损等现象; 7、配变相位正确,接地良好,安装牢固可靠,并正确安装安全标志牌; 8、沿线的故障物(如树木、旧电杆)已清除完毕。 同意验收验收。

输电线路工程启动竣工验收证书

输电线路工程 启动竣工验收证书 工程名称: 验收机构:启动验收委员会 验收日期:

总部建设部(签字/盖章): 总部生产技术部(签字/盖章): 质监中心站(签字/盖章): 生产运行管理单位(签字/公司盖章):建设管理单位(签字/公司盖章): 运行维护单位(签字/公司盖章): 监理单位(签字/公司盖章): 设计单位(签字/公司盖章): 施工单位(签字/公司盖章):

填写说明 一、本证书系根据《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》DL /T 782—2001和《高压直流输电工程启动及竣工验收规程》DL /T 968—2005的有关容编制形成,适用于国家电网公司建设部负责组织实施的跨区电网输电线路工程,按施工标段编制并签署意见。 二、本证书是启动验收委员会对工程的总体评价性资料,也是国家电网公司对工程的总体性评价和鉴定资料。 三、本证书采用A4纸版式、仿宋_GB2312字体打印,封面采用白色,不允许塑封;本证书办理后,一套提交国家电网公司直流、交流建设分公司集中归档,其他单位的分发及份数由建设管理单位商有关单位后自行明确。 四、在本证书的办理过程中,有关填写要求如下: (一)全线综合性资料,由建设管理单位组织有关单位填写。 1、工程简介和建设情况:此部分应包含线路工程的建设意义、建设地点、规模、形象面貌及主要技术经济指标、工程特点、建设情况(包括标段划分、参建单位、设计及施工概况、工期安排等)等进行简要介绍。 2、工程验收围:鉴于线路工程的共性,示例中的容可保留。 3、工程启动验收委员会及竣工验收组:按照国家电网公司印发的启委会成立文件录入。 4、工程建设有关单位代表:在工程投运前由建设管理单位负责汇总、提供。 5、工程移交有关单位代表:由建设管理单位负责统一,容应包括运行、

建筑工程竣工验收报告(模板)

表五 建筑工程竣工验收报告 工程名称: 建设单位: 年月日

工程名称结构类型 建设单位建筑面积㎡施工单位基础类型 监理单位工程总造价万元项目经理技术负责人 开工日期年月日竣工验收日期年月日 工程完成 设计与合 同所约定 内容情况 工程已完成设计文件与合同约定的全部工作内容 验收组织 形式 以建设单位代表戢运宏为验收组长,其它参建单位均参加验收。 验收组组成情况 专业 成员名单土建工程 给、排水及采暖工程 电气工程 通风与空调工程 电梯安装工程 智能建筑 工程资料 验收组组长

工程竣工验收情况 项目验收记录验收结论分部工程 共分部,经查分部 符合标准及设计要求分部。 质量控制资料 共项,经审查符合要求项, 经核定符合规范要求项。 安全和主要使用 功能核查及抽查 结果 共核查项,符合要求项, 共抽查项,符合要求项, 经返工处理符合要求项。 观感质量验收 共抽查项,符合要求项, 不符合要求项。 参建各方竣工验收意见建设单位(公章)项目负责人: 年月日 勘察单位(公章)项目负责人: 年月日 设计单位(公章)单位负责人: 年月日 施工单位(公章)单位负责人: 年月日 监理单位(公章)总监理工程师: 年月日

竣工验收程序 1、建设单位组织成立了验收组,各责任主体相关人员参加验收。 2、各参建单位分别汇报工程合同履约情况和参建过程中执行了相关法律、法规和强制性标准的实施情况。 3、审查了各参建单位的的工程档案资料。 4、查验了工程实体质量。 5、形成了工程竣工验收意见。 工程竣工验收组验收意见建设单位执行基本建设程序情况: 建设单位在工程项目管理过程中执行了基本建设程序,坚持了按设计图纸和施工合同约定为依据的施工原则。 对工程勘察、设计、施工监理等方面的评价: 工程勘察、设计、施工、监理等单位的质量行为符合质量管理规定的要求,各责任主体责任制落实到位,质保体系健全有效。 对工程施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出总体评价:工程质量符合工程建设强制性标准和设计文件要求,保证质量的措施有效,质量管理体系健全,确保了工程质量达到良好效果,同意竣工验收。 参加验收人员签字:

第册 输电线路工程_南方电网_质量验收与评定标准

中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG411002—2012 10kV?500kV输变电及配电工程 质量验收与评定标准 第一册:输电线路 2012-06-30发布 2012-06-30实施 目次 前言 1总则 2规范性引用文件 3术语 4职责、工程质量验收与评定范围划分 5工程质量验收与评定等级标准、工程质量验收程序和组织 6工程质量检验标准及检查方法 7原材料及器材检验标准及检查方法 8表格使用说明 9表格填写说明 10附则 附录A复测、分坑、验槽及杆塔号对照表 附录B架空输电线路工程分项工程质量验收记录表 附录C架空输电线路工程分部工程质量验收记录表 附录D架空输电线路工程单位工程质量验收与评定记录表 附录E线路参数电气测量报告模板(工频法) 附录F线路参数电气测量报告模板(异频法) 前言 《10kV?500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》(以下简称“本标准”)的编制,是中国南方电网有限责任公司为贯彻国家“百年大计,质量第一”方针,努力实现公司打造“经营型、服务型、一体化、现代化的国内领先、国际着名企业”的战略目标,加强电网建设工程质量管理采取的重要措施。

本标准的颁布实施,为南方电网建设工程质量检验、验收和评定的规范化及标准化工作提供了统一的技术支撑。在今后一段时期内,本标准将对提高电网建设工程质量具有重要的指导和促进作用。 本标准共8册(合计10本),第一册为输电线路,第二册为变电电气安装,第三册为变电土建(上、下篇),第四册为电气试验,第五册为继电保护(上、下篇),第六册为变电自动化,第七册为通信,第八册为配网工程。 本标准的编制,是依据国家建设工程质量及电力行业相关标准,在充分总结和吸收全国输变电行业,尤其是南方电网五省(区)各输变电施工企业施工质量、工艺管理的经验基础上,经南网五省(区)公司系统广泛征求意见,由公司系统有关专业技术人员认真细致地编制而成。 本标准是一部结合工程实际,而又有突破和创新的工程质量检验、验收和评定标准。本标准有7个突出点: 1.本标准体现了“基建和生产使用同一套验收标准”的管理思想。 2.在检验项目中,增加推荐值。其质量标准比行业标准更加严格,其推荐值比合格级标准一般提高了30%,体现了质量改进的PDCA循环理念。 3.对三级检验的抽检比率给予了明确规定,统一了工程质量检验的标准。 4.对“基建工程(项目)”、“工程质量”、“验收”等专业术语进行了规范定义,为质量管理标准化打下了基础。 5.对变电工程增加了重点分项工程的过程签证记录,体现了提高工程质量,必须控制过程的理念。 6.本标准体现了基建为电网安全运行提供保障和服务的思想,巳将《中国南方电网公司十项重点反事故措施》的要求融人在标准中。 7.本标准内容基本涵盖了输变电及配电基建工程中的几个主要专业,对原有标准中的专业内容进行了扩充和完善。暂未涵盖的内容有:电力电缆输电线路工程、直流工程、电源工程等。再版时将予以补充完善。目前暂按国家及行业有关标准进行验收。 本标准由中国南方电网有限责任公司基建部组织编制,总部有关部门、各分子公司及建设、监理、施工、设计等单位相关专业人员参与,经公司组织严谨、认真的审査,最终定稿。 本标准由中国南方电网有限责任公司基建部制定并解释。 本标准第一册起草单位:中国南方电网有限责任公司基建部、贵州送电工程公司、广东省输变电工程公司、云南省送变电工程公司、广西送变电建设公司、广东省电力第一工程局、佛山市诚智工程监理有限公司。 本标准第一册主要起草人:陈晓明、梁煜、袁太平、陈保刚、王俊刚、李刚、苏益坚、李晖、黄天祥、张尚林、贺德荣、黄俊、丘丹、何冠恒、兰淑芳、梁志伟、郑邦明、王仕龙、李绍煌、谭绍鹏、杨家昌、刘东根、林镇周、凌一朋、王阿明、何程、江双喜、黄友胜、周世荣、贺健康、李仁尧。 本标准第一册主要审定人:徐达明、邓恩宏、陈晓明。 本标准批准人:祁达才。 本标准执行中遇到具体问题,请及时向中国南方电网有限责任公司基建部质量安全处反馈,有关意见及建议请发邮件至:。

线路工程竣工验收报告

工程竣工验收报告 编号:hysbd-qt-75131 青岛恒源送变电工程有限公司 篇二:竣工验收报告 工程竣工报告 xx供电局: 工程验收移交书 施工单位:xx 工程管理部门: xx供电局设备管理部门: xx供电所 监理单位: xxxxxxxx 工程移交说明:xx市2010年第一批农村电网升级改造项目工程(二标)的 10kvxxxxxxxx 配变于2012年6月25日竣工,经现场验收,工程量与验收资料相符,质量合格,现正式 移交设备管理部门运行。 验收移交单位签字(盖章): 施工单位代表: 工程管理部门代表: 设备管理部门代表: 技术管理部门代表: 监理单位代表: 10kv配变接地检测报告 pd-04 竣工验收报告(w) (控制类型:w,检查方式:p/r) 表号:pd-04 本表(含附件)一式份,由验收单位填写,建设单位(业主项目部)、监理项目部各 份,承包单位存份。篇三:架空线路工程启动(竣工)验收表 架空线路工程启动(竣工)验收表 一、基本情况:编号:q/csg-qd-pw- 001 二、资料验收: 三、实体(观感)质量: 篇四:道路工程竣工验收报告 工程竣工验收申请报告表1–1 工程竣工验收申请报告表1 我单位施工的长春市四环路道路排水桥梁互通工程 经过项目部检查和公司的核查,认为已具备竣工验收条件,特此申请竣工验收,请你们 组织有关单位给予检查核验。 项目经理: 单位技术负责人: 施工单位 ( 公章 ) 年月日 工程质量评估报告表2–1 工程质量评估报告表2-1 填表说明 填表阶段:施工单位提出竣工申请后,建设单位组织验收前。填表单位:由设计单位填 写。

接收单位:建设、施工、监理单位,质量监督机构、备案机构、档案管理机构。 份数及打印要求:一式六份,a4纸单面打印。 设计单位:填写设计单位的法人名称(与资质证书一致)。工程名称:填工程名称(与 施工许可证上的工程名称一致)。工程地址:填工程地址(与施工许可证上的工程地址一致)。 建设规模:建筑工程填写建筑面积,市政、公用等工程填写长度。工程类别:公共、住宅、 工业厂房等。 结构类型:混合、框架、框架剪力墙、底部框架剪力墙、底层框架剪力墙。工程施工执 行设计情况:土建专业基本按设计图纸要求施工;水暖专业基本按设计图纸要求施工;电气 专业基本按设计图纸要求施工。 工程设计变更及执行情况:本工程共有设计变更**份,施工单位均按设计变更的要求 施工变更部位,做到按图施工。(或本工程无变更) 结论:工程施工符合设计图纸和设计变更要求。 签字盖章栏:签字栏一定本人签字,一般分建筑、结构、暖通、电气4个专业,不能用 名章代替;公章栏盖法人单位公章,不得用部门章代替;设计(勘察)人为项目负责人,设 计(勘察)负责人为单位法人代表或技术负责人。 工程质量评估报告表2– 2 篇五:市政道路路工程竣工报告(范本) 路延长段市政道路工程 施工单位:编制日期: 工程竣工验收报告 贵州省有限公司年月日 路延长段市政道路工程 工程竣工验收报告 一、工程概况: 路延长段市政道路工程由××市市政园林局投资建设,××市市政工程设计研究院负责 设计、××××建设监理有限公司负责现场监理、××市××建设发展有限公司负责施工、 ××工程质量检测有限公司负责材料检测和现场测试。 本工程位于xxx的东北角,道路工程起点与 xx街道竹树下社区既有乡村道路相接,道 路工程终点与路相接。道路全长3297米。道路设计宽度24.0米,主车道为双向四车道 15m水泥混凝土路面,设计使用年限为30年,主要施工项目包括道路工程、雨水工程和污水 工程,主要施工项目包括道路工程、雨水工程和污水工程,其中: ①、污水管道管材采用甲供pvc-u大口径螺旋缠绕管,管道基础采用碎石灌砂垫层。检 查井为φ1000mm圆形砖砌污水检查井,井盖采用加钢纤维的复合井盖、井座。 ②、雨水管道管材采用ⅱ级钢筋混凝土管,管道基础采用120°混凝土基础。检查井为 φ1250mm圆形砖砌雨水检查井。雨水检查井井盖采用加钢纤维的复合井盖、井座。雨水口采 用单篦偏沟雨水口,过道管采用d300混凝土管。 ③、混行车道路面结构做法自上而下为: 22cm厚c30水泥混凝土面层(抗 折强度不小于4.5mpa);18cm厚5%水泥稳定碎石基层;15cm厚级配碎石底基层;总厚 度为:55cm 。 ④、人行道结构做法自上而下为:3cm厚花岗岩板材;3cm厚1:3水泥砂浆座浆;15cm 厚水泥稳定碎石(5%);15cm厚级配碎石;总厚度为:36cm。 本工程正式施工于2006年7月21日,在施工过程中,由于电力管线、自来水管网、变 压器迁移、房屋及临时搭盖拆迁未能全部到位,使得原来按原计划应该提前完成的工期有所 延误,造成我司对工程成本的大大增加。

KV输电线路工程技术规范及要求

技术标准和要求 1、施工范围 35kV线路部分: 35KV高压配电装置出线柜同杆双回路,线路长度为2×;在#23~#24处跨越浙赣铁路;在#10~#11处穿越沪昆高速铁路采用电缆穿越;在#03~#04穿越马路采用电缆;在#1杆处连接原线路;。新建双回线路长,其中双回电缆线路长,导线采用JL/G1A-400/25,地线采用OPGW-24B1-50,电缆采用YJV-26/35-1*630单芯电缆。本工程新立钢管杆6基,角钢塔26基。负责本工程所有杆塔标示标牌制作安装(包括但不限于杆塔标号牌、警示牌、防护栏等)。负责本工程35kV输电线路投运、通信施工及设备调试、保护调试等工作。本次招标工程中#10~#11塔(穿越沪昆高速铁路)之间的电缆井、电缆沟道、排管等土建费用按实际米数计算。 投标方应负责施工范围内设备采购、安装、调试(包括单体调试、分系统调试、整套启动调试等),土建施工,市政道路施工协调恢复绿化工作以及配合协调政治处理等工作。 投标方在报价时应充分考虑线路跨越、穿越原有各电压等级线路、道路、河流、绿化、高大树木以及施工临时便道等不利因素,费用包含在投标总价中。 主要设备品牌推荐如下: 电缆:江苏上上、浙江万马、浙江开成 投标方须根据招标方提供的品牌采购。 2、工程概况 发电机出线电压为,分别直接接入10kV两段母线上,两段发电机母线之间设联络开关,10kV主母线采用单母线分段接线。分别经2台20MVA双绕组主变升压至35kV。35kV母线采用单母线分段接线方式。 3、技术标准及规范 表一:变电站土建工程现行主要质量标准、规范

验收质量标准目录》(基建质量[2011]79号)文件,未提及标准请参考基建质量[2011]79号文件。在施工过程中相关质量标准规范版本更新,由施工提供最新版本。 表二:变电站电气安装工程现行主要质量标准、规范

kV线路及配变建设工程竣工验收报告

k V线路及配变建设工程竣工验收报告 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

10k V线路及配变建设工程 竣 工 验 收 报 告 XXXXXXXX编制

10kV线路及配变 建设工程项目 竣工验收表 工程名称: 设计单位: 施工单位: 施工负责人: 验收单位: 验收单位负责人: 验收时间:年月日 XXXXXXXX编制

工程验收意见结论表 工程名称:安装工程:

一、验收范围 1、新建工程:10kV线路 km,400V线路 km,220V线路 km,变压器台,型号容量 KVA;高压计量台,变比,低压计量组,变比,电缆敷设 km,电缆规格型号杆塔组立基(其中15m 基,12m 基,10m 基,9m 基),电费分支箱台,环网柜台。 2、改造工程:10kV线路 km,400V线路 km,220V线路 km,变压器台,型号容量 KVA;高压计量台,变比,低压计量组,变比,电缆敷设 km,电缆规格型号杆塔组立基(其中15m 基,12m 基,10m 基,9m 基),电费分支箱台,环网柜台。 二、验收意见: 10kV线路及配电变压器建设工程项目,经验收组认真按设计文件、自检工作报告、验收缺陷处理通知、缺陷处理后的报告、竣工验收表与竣工现场严格遵照《架空配电线路设计技术规程》、《农村低压电力技术规程》及《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工与验收规范》进行验收工作。 验收组一致认为:验收技术资料和验收文件齐全,10kV线路及配电变压器建设工程项目符合技术规程和验收规范的要求,验收意见如下: 1、导线及高备的型号、规格符合设计;

工程竣工验收报告(甲方)

蓝河湾住宅小区二期1组团14#、15#楼,2组团1-6#楼及8#楼工程 竣工验收报告 建设单位:北京首都机场太扬臵业有限公司 二零一六年十月二十日

蓝河湾住宅小区二期1组团14#、15#楼,2组团1-6#楼及8#楼工程 竣工验收报告 一、工程概况 工程名称:蓝河湾住宅小区二期1组团14#、15#楼,2组团1-6#楼及8#楼工程 工程地址:北京市密云县水源路北侧 建筑面积:57555 ㎡ 结构形式:钢筋混凝土框架剪力墙结构 层数:1组团14#、15#、2组团1#楼为地上4.5层,2组团2-6#楼为地上9.5层,2组团8#楼为地上11.5层 建设工程规划许可证:2010规(密)建字0004号,2010年01月19日(取证日期)质量监督站单位:北京市密云区建设工程质量监督站 建设单位:北京首都机场太扬臵业有限公司 设计单位:北京中天元工程设计有限责任公司 勘察单位:北京市一零一地质大队 施工单位:中航建设集团有限公司 监理单位:北京中外建工程管理有限公司 开工日期:2012年10月20日 竣工日期:2016年10月20日 二、施工许可证:2012施建字00815号 三、施工图设计文件审查意见: 设计文件由中国电子工程设计院进行审查,审查备案号为“房-01105-10-1816”,建设单位提供的文件和资料符合程序审查要求,对施工图图纸文件中有违反强制性条文、规范等问题,原设计单位已按审查意见进行了修改,经过对修改后设计文件的复审,本工程施工图设计文件符合结构安全和强制性条文、规范的要求,施工图设计文件的的、技术性审查合格。 四、建设单位执行基本建设程序情况: 该工程与2012年10月20日正式开工,2016年10月20日完工,至此,施工单位完成了施工合同规定的各项施工内容,具备竣工验收条件,以验收小组验收,工程质量评定为合格。

220kV输电线路工程竣工验收方案

220kV 输电线路工程竣工 验收方案 山西科能电力工程建设监理有限公司 二 0 一一年九月

目录 1. 验收依据?????????????????????????3 2.验收资料?????????????????????????4 2.1监理单位提供??????????????????????4 2.2施工单位提供??????????????????????4 3. 验收项目?????????????????????????5 3.1隐蔽工程????????????????????????5 3.2地面工程????????????????????????9 4.重点抽查项目??????????????????????? 11 4.1隐蔽工程????????????????????????11 4.2杆塔组立工程??????????????????????11 4.3导线、地线(含 OPGW)架设及附件安装工程?????????12 5. 竣工试验?????????????????????????12

1.验收依据 1.1 验收依据 序号标准文号标准名称 1DL/T 782 -2001《110kV 及以上送电工程启动及竣工验收规程》 2GB 50233-2005《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》 3DL/T 5168-2002《110kV~500kV架空电力线路施工质量及评定规程》4GB 175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 5JGJ 18 -2003《钢筋焊接及验收规程》 6JGJ 52 -1992《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 7JGJ 53 -1992《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》 8JGJ 104-1997《建筑工程冬期施工规程》 9GB 50119-2003《混凝土外加剂应用技术规范》 10GB 50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 11GB 50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 12DL/T 621 -1997《交流电气装置的接地》 DL/T 764.4 -2000《输电线路铁塔及电力金具紧固用冷镦热浸镀锌螺 13 栓与螺母》 14DL/T 832 -2003《光纤复合架空地线》 15GB/T 1179-1999 《圆线同心绞架空导线》 16SDJ 226-1987《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程(试行)》17DL/T 766 -2003《光纤复合架空地线( OPGW)》

建设工程竣工验收报告北京

建设工程竣工验收 报告北京

建设工程竣工验收报告工程名称: 施工许可证编号: 建设单位: 开工日期:年月日 竣工日期:年月日

一、工程概况 工程,工程地址位于,工程本次备案建筑面积为㎡。分别:面积。本工程于年月日开工,于年月日竣工。工程造价万元。 1.建筑物结构形式和工程量 工程主体为。建筑工程安全等级为,设计使用年限为年,主体建筑设计为地上层,建筑高度为米。抗震设防裂度为度。多个单体,分别填写。 2. 主要参建单位情况 建设单位: 勘察单位:,资质等级为级,证书编号: 设计单位:,资质等级为级,证书编号: 施工单位:,资质等级为级,证书编号: 监理单位:,资质等级为级,证书编号: 二、执行基本建设程序情况 建设单位执行基本建设程序情况:认真执行各项法律、法规、

工程建设标准及国家和北京市有关规定。 规划许可证编号: 施工许可证编号: 监督注册登记号: 施工图设计审查意见书标号: 三、对参建各方的评价 1、设计情况和评价:在工程设计过程中能够根据地质勘察资料和建设单位对工程功能使用要求进行科学设计,严格执行国家有关法律法规及工程建设强制性标准。设计项目总负责人为。执业证书号:工程在开工前由建设单位组织了图纸会审,无重大设计变更。该工程严格按照设计图纸及工程洽商进行施工,工程实体符合设计要求。 2、监理基本情况和评价:承担了该工程的监理工作,在工程施工中严格按照《建设工程监理规范》和监理合同对工程进行全面监理,监理人员全过程认真负责按照监理规划、监理细则实施监理工作,对工程质量的控制按设计要求和强制性规范标准执行。本工程总监理工程师为。执业证书号:该工程现场监理部严格按照监理程序进行管理、验收,现场监理工程师对工程的各个工序进行检查、验收,施工过程中未发生重大质量事故。对主要建筑材料按规定进行了见证取样并送检,在混凝土施工、给排水、采暖、电气管线的功能性试验现场,监理人员实施了旁站监理。

工程竣工验收报告(完整版)

工程竣工验收申请报告表1–1

工程竣工验收申请报告表1-1填表说明 填表阶段:项目部自检合格后填写。 填表单位:施工单位的项目部。 接收单位:建设单位、施工单位技术质量部门、监理单位,质量监督机构、备案机构、档案管理机构。 份数及打印要求:一式六份,A4纸单面打印。 工程名称:填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致)。 工程地址:填工程地址(与施工许可证上的工程地址一致)。 施工单位:填施工单位名称(法人名称)。 分包单位:填分包单位名称(法人名称)。 分包内容:填分部或子分部(分项)工程名称(按验评标准的规定填写)。 建设规模:建筑工程填写建筑面积,市政、公用等工程填写长度。 层数:填竣工图纸的层数(建筑设计图纸注明的层数)。 工程类别:公共、住宅、工业厂房等。 开工日期:工程开槽或打桩日期。 申请竣工日期:填写计划完工日期。 工程竣工资料名称:施工技术资料、主体工程施工质量抽样检测报告、建筑构配件检测报告、使用功能检验报告。 主要施工内容:填分部工程名称(按验评标准的规定填写)。 工程质量情况:填分部工程评定的等级。 项目经理:本人签字(有项目经理证,与施工合同一致)。

技术负责人:本人签字(项目部的技术负责人)。 施工单位的公章:项目部公章 年月日:填日期(项目部验收合格后的日期)。 工程竣工验收申请报告表1 : 我单位施工的工程 经过项目部检查和公司的核查,认为已具备竣工验收条件,特此申请竣工验收,请你们组织有关单位给予检查核验。 项目经理: 单位技术负责人:

施工单位 ( 公章) 年月日 工程竣工验收申请报告表1填表说明填表阶段:施工单位完成合同约定的任务后,认定满足合同及设计、验收规范要求后向建设单位递交的申请。 填写单位:由施工单位填写。 接收单位:建设、施工、监理单位,质量监督机构、备案机构、档案管理机构。 份数及打印要求:一式六份,A4纸单面打印。 表1:工程竣工验收申请报告(施工单位自检合格后填写) 第1个空格填建设单位名称(法人名称)。 第2个空格填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致)。 项目经理:本人签字(有项目经理证,与施工合同一致)。 单位技术负责人:本人签字(法人单位的技术负责人)。 施工单位的公章:法人公章(不是项目部或施工单位的部门公章)。 年月日:填申请日期(施工单位验收合格的日期)。

输变电工程竣工预验收报告

输变电工程竣工预验收报告 (线路工程) 项目名称:工程 (建设管理单位公章) 年月

竣工预验收报告 一工程概况 项目名称 项目法人建设管理单位 设计单位监理单位 施工单位运行单位 线路长度 km 电压等级 kV 杆塔数量基平均档距 m 转角次数次平均耐张段长度 m 导线地线 绝缘子 防震措施 主要气象条件最大设计风速: m/s; 最大设计冰厚: mm. 地震烈度污秽等级 沿线地形峻岭: %;高山大岭: %;山地: %;丘陵: %;平地: %; 沿线地质岩石: %;松砂: %;坚土: %;泥沼: %。 海拔高度 基础型式 批准概算 (万元) 二验收依据 1.本工程项目批审文件 2.施工承发包合同 3.输电线路工程建设项目有关标准、规范 4.设计文件、图纸(包括设计变更) 三竣工预验收组织

竣工预验收组由建设管理单位公司负责组建,由建设管理单位、生产运行单位、监理单位、设计单位代表组成,施工单位配合。验收组组长:,副组长:。验收组下设个小组; 1.工程实体检查组成员: (1)接地、基础、杆塔检查组: 组长: 组员: (2)高空、走线检查组: 组长: 组员: (3)弛度检查组: 组长: 组员: 2.资料检查组 组长: 组员: 四竣工预验收检查范围 竣工预验收检查的范围:工程项目承发包合同书所约定的全部范围﹙包括工程建设实物部分和工程建设文件材料部分﹚。本工程项目按经监理审查批复的《输电线路工程施工质量控制项目及验评范围划分表》进行检查验收。

五检查验收情况 1.基础分部工程: 共检查个分项工程,其中合格项,合格率 % 2.杆塔分部工程: 共检查个分项工程,其中合格项,合格率 % 3.架线分部工程: 共检查个分项工程,其中合格项,合格率 % 4.存在缺陷和问题: 见缺陷一览表 5.归档资料检查 按竣工预验收方案的规定总共应有归档资料项份,检查结果:实有归档资料项份。尚缺份,应补齐;份质量不合格,应整改。 六验收结论 七竣工预验收工程验收组组长及检查人员签字 年月日

相关文档