机柜散热通风要点

机柜散热通风要点
机柜散热通风要点

在机柜设计过程中,通常考虑以下几点:

1)电池柜和主设备箱体通常采用分体式或电池内置式结构

2)电池柜通常采用自然通风设计,不要忘记在百业窗口加防尘网,虑网,防护等级较主设备箱体较低。

3)主设备箱体防护等级较高,设计时要充分考虑机柜的密封性。

以下为采用各种方式的优缺点:

1)风扇(过滤风扇)特别适用于经济的排出高热负载。

只有在柜内温度高于环境温度时,使用风扇(过滤风扇)才是有效的。

因为热空气比冷空气轻,柜内空气流向应当是由下往上,因此,通常情况下,应在柜体的前门或者侧壁板的下方作为进气口,上方作为排气口。

如果工作现场的环境比较理想,没有粉尘、油雾、水汽等影响柜内的各元器件正常工作的,可采用进气口装风扇(轴流风机),排气口有可能的话加装一装饰板,进气口为了安全和美观,可以在外面加装一风机装饰板。

如果工作现场的环境不理想,含有粉尘、油雾、水汽等影响电气控制柜内的各元器件正常工作的,那就应该在进气口选用过滤风扇,在排气口选用过滤栅,以防止粉尘、油雾、水汽等进入电气控制柜内。现在国内外有不少厂家都有成熟的产品供应,安装简单方便,而且可以很方便地更换其中的过滤垫。过滤垫一般分为无纺纤维过滤垫和细过滤垫,其中无纺纤维过滤垫用于防止10微米以上的灰尘颗粒,细过滤垫用于防止10微米以下的灰尘颗粒。但是选用过滤风扇时,柜内外的空气是没有隔绝的,仍然有可能因为灰尘、水汽、腐蚀性气体的进入而损坏元器件及影响元器件正常工作。

风扇(过滤风扇)的选型可以根据柜内温度与环境温度的差值以及柜内热损耗在风扇的特性曲线表中选取。

风扇(过滤风扇)是使用最普遍的方法。

二.空调:

风扇适用于柜内温度高于环境温度,但是当环境温度高于柜内温度或者环境温度高于柜内要求的温度(一般为35℃)时,那就应该考虑使用工业空调器了。还有当柜内外空气循环要求隔绝时,也应该考虑使用工业空调器。

空调采用压缩机制冷原理进行强力制冷,实现对电气控制柜内部温度的恒温控制,由于柜内外空气循环相互隔绝,故可以有效地防止有害、潮湿的气体及粉尘进入柜内。

空调按照其安装方式,一般可以分为:壁挂式(侧装式、嵌入式及柜内架装式)和顶装式。空调的选型也是根据柜内温度与环境温度的差值以及柜内热损耗,从而确定空调所需要的制冷量来选取的,现在一般都是按照德国威图公司提供的经验公式来选取的。其计算如下:QE=QV-KXAXΔT

式中:QE----总的制冷量(W);

QV----柜内元器件总的热损耗(W);

K ----热传导系数(W/m2K),其值根据柜体材料不同而不同,一般来说,钢板为,铝板为11,塑料为;

A ----柜体实际散热面积(m2),柜体的安装方式对柜体的散热有较大影响,威图提供了如下几种典型安装方式的散热面积的计算:

(宽=柜体宽,高=柜体高,深=柜体深)

1.单个柜体,四周有空:A=高X(宽+深)+宽X深

2.单个柜体,用于壁装:A=宽X(高+深)+深X高

3.起始或终端柜体,四周有空:A=宽X(高+深)+宽X高

4.起始或终端柜体,用于壁装:A=高X(宽+深)+宽X深

5.位于中间的柜体,四周有空:A=宽X高+宽X深+深X高

6.位于中间的柜体,用于壁装:A=宽X(高+深)+深X高

7.位于中间的柜体,用于壁装,顶部覆盖:A=宽X高+宽X深+深X高

ΔT ----柜体内外的温差,柜体内部的温度(一般为35℃)减去柜体外面的温度(即工作现场的环境温度)。

空调安装时应该注意以下几点:

1.电气控制柜必须密封;

2.顶装空调器不能将电气控制柜的顶板压弯,必要时应加强顶板;

3.一定要注意冷凝水的排出,在安装结束后应该将冷凝管插入导出孔,防止冷凝水流入柜体内。现在已经有生产厂家生产无冷凝水排出的空调(冷凝水迅速汽化)。

4.应该加装门开关,在门打开时应切断空调装置,避免在柜内产生凝露,同时在门关上5分钟之后才能再次接通空调装置;

5.保持柜内空气回路的畅通,在进风口及出风口避免受阻。

随着空调技术的日益成熟,愈来愈多的用户都提出电气控制柜加装空调的要求,现在国内外已有不少厂家生产各种规格的壁挂式和顶装式空调,最大制冷量可达4000多瓦,可以满足各种用户的要求。另外为了满足户外型电气控制柜散热和通风的需要,有的生产厂家还生产户外型空调器。

三.热交换器:

当柜内外空气循环要求隔绝时,还可以考虑使用热交换器。

热交换器按照其冷却介质,一般可以分为:空气/空气热交换器(冷却介质为空气)、空气/

水热交换器(冷却介质为水)。它们按安装方式,均可分为:壁挂式和顶装式。

空气/空气热交换器有两个相互隔离的空气流动空间,一个与电气控制柜相通,另一个与外部空间相通,柜内的热空气被吸入热交换器内,热空气的热量通过散热片由热管传到热交换器的另一端,然后通过外部空气的流动将热量排到大气中。使用这种热交换器的前提条件是环境温度必须低于柜内温度。

空气/水热交换器,其工作原理与空气/空气热交换器是一样的,只是冷却介质是水,其优点是专门用于多尘、多油及高热负载的地方。可以通过调节进口水温度和流量来改变热交换器的功率。但是,必须要有水源。

热交换器的选型与风扇及空调的选型是相似的。

四.其他:

如果工作现场的环境比较理想,柜中发热元器件很少,其发热量完全可以通过柜体自身的散热解决时,可以不考虑散热措施。

当环境温度比较高,或者因为其他原因,不适合于采用以上散热方法时,可能需要建立一个电气控制室,用来放置电气控制柜。电气控制室可以建立在远离现场的地方,这样就不受现场的影响,但是就增加了电缆铺设、土建施工、空调安装等费用,而且对于需要经常操作时,这样也很不方便;也可以建立在现场,可能会受现场的影响,但是可以节省大量的电缆铺设的费用,只需土建施工及空调安装的费用,操作方便。最简便的办法就是用铝合金等在现场建一个电气控制室,这样可以基本消除现场对电气控制柜的影响,我认为这是一个简单易行的办法。

一、风扇冷却:

风扇冷却是通过加强空气对流来实现降温,这种方法的优点是投入少、运行成本也很低,但是缺点尤其突出,因为在空气对流的时候。外界空气中的粉尘、油污、腐蚀性物质也随着空气进入控制柜,在静电的作用下吸附在电子元件上,积少成多,在不同的工作环境下,有时候会腐蚀电路板,有的时候过厚的灰尘在潮湿后可以导电会造成短路、烧毁等事故。在国内甚至有这样的用户,在风扇冷却效果不好的情况下,无可奈何,以至于打开机箱,用风

扇直接对着电子元件吹风,这样的后果就是灰尘积压更加严重,而且在工作环境温度很高的情况下,根本没有起到冷却的效果。

二、空调冷却分为两类:外部冷却和内部冷却。

1、空调外部冷却主要指的是空调机房,把控制柜放置在空调房内,这种冷却的方法有一定可行性,但是不足也是很多。

①外部冷却不能深入冷却机箱内部,重要元气件的冷却得不到保证

②机房空调的投资非常大,运行成本很高,而且体积非常大,安装起来不方便

③机房空调使用的时候,会出现房间中,热空气上升,冷空气下降的现象,这样控制柜上部的元件冷却效果就不好。

④机房空调在工作的时候会产生大量的冷凝水,不容易排放

2、空调内部冷却是通过在控制柜内部安装小型空调来实现有效冷却。这种冷却的方法效果比较显著,同样也有许多客观存在的问题。

①机柜空调的体积比较大,运行成本很高,安装起来非常复杂。

②机柜空调在使用的时候也会产生冷凝水,排放很不方便,会给机箱内部电子元件带来危险。

③机柜空调在使用的时候会有振动,而控制柜内的元件一般都比较精密,一旦由于空调的震动使元件出现松动,不光是控制柜内元件受损,甚至会影响到整条生产线的运转。

④机柜空调一般安装在控制柜的一侧,这样另外一侧的元件有可能得不到有效冷却。

⑤机柜空调受环境影响比较大,过滤网要经常的清洗,需要不定期的检修,增加了维护成本,而且如果现场有防爆要求,那空调的价格就更加昂贵。

机柜使用说明书

机柜使用说明书

机柜使用说明书 1.概述 本机柜为19英寸标准计算机机柜,主要用于网络、监控、计算机等领域,具有所有机柜的一般通用性 尺寸规格: mm(不含轮脚)X 1100mm(深度)X 600mm(宽度)内部有效高度:42U 颜色:黑色砂纹。 2.使用环境条件 (1).工作电压:AC 220V~380V (2).工作温度:-5℃~+40℃ (3).存储温度:-25℃~+55℃ (4).相对湿度:5%~80% (5).机柜有效放置空间距离:≥2M (6).机房散热条件:内装空调 (7).机房内部防雷、防静电装置:机房需内装接地及防雷电设施 (8).消防报警及灭火系统:机房需安装因出现电路起火的报警装置及灭火设备 机房内所有使用环境需要配备相应的检测设备:如温度计,湿度计等,若机柜存放于没有机房的环境工作,则需要房间具有空气流通条件形成对流,必要时能够在机柜内部配装风机散热。3.系统的主要功能和主要指标

(1).机柜的主要功能是将所有设备集成在机柜内部,便于安装调试、维护和管理,使机柜成了设备运行的载体,从而达到高效、安全的工作效果。 (2).LCD显示屏,便于集成显示用户需要的技术参数。 (3).相关指标: 安全防护等级:IP45 ESD:机柜内部前后门均接地 脚轮载重:≥600KG 机柜静态载重:≥1000KG GB/T 19520.1- GB/T 19520.1- 电子设备机械结构 482.6 mm(19 in)系列机械结构尺寸第1部分:面板和机架 GB/T 19520.2- 电子设备机械结构 482.6 mm(19 in)系列机械结构尺寸第2部分:机柜和机架结构的格距 《公差标准》(GB1804- /GBT1184-1996) 《喷涂质量标准》(GB/T5237.5- ) 4.产品特点及说明 (1).机柜前门采用铝型材和弧形造型设计,使机柜整体具有较新颖和线条美感,前后门均为通风网孔,增加美感同时满足设计运行的散热要求,其外形有如下特点。 a).铝型材装饰:整体机柜采用黑色,前门铝型材为深灰色拉丝,形成黑色和灰色过度,没有鲜明色差对比,使机柜外形上整体上色调比较柔和。

机房散热解决方案

机房散热解决方案 随着通信业的高速发展,网络核心设备、动力系统、机房设备等能耗占社会总能耗比重越来越大,数据中心冷却功耗占整体功耗高达45%-50%,节能减排成为重要的行业责任和机房建设的未来趋势。 为适应这一趋势,中兴提出了机房热管理方案,给机房内通讯设备提供一个安全可靠的运行环境,通过冷热气流合理分配,达到节能减排的目的。 3.1 目前机房散热现状 1)、精密空调系统弥漫推送冷气的方式 为了使局部高热区域降温,整个空调系统的温度往往需要调得很低。目前大多被设置为“强制制冷,25℃”或者是“自动,28℃启动”的工作模式,部分机房的空调甚至是全年开启,所以尽管了优化了冷热气流的组织形式,电能浪费现象依然较为普遍和严重。 优缺点 改善气流管理,机房散热能力有所改善; 全区域制冷降温, 机房制冷效率低下,无法达到绿色数据中心的PUE值标准 无法满足中,高密度机柜的制冷需求,出现大量局部热点;造成机房空间利用率降低。 2)、智能新风系统 机房新风系统是通过对机房建筑的简单改造,以智能逻辑控制的通风系统,充分利用机房内部外部环境温差,实现机房内外部冷热空气的直接交换而自然降温,并通过联动控制机房空调的运行状态,达到减少机房空调运行时间,降低机房空调能耗的目的。

优缺点 直接利用自然冷风,热交换效率高,节能效果显著 引起机房内空气洁净度下降,设备因灰尘、静电、湿度等故障增多 3)、智能热交换器系统 热交换器在完全隔离内外空气的前提下,利用外界冷源,对内部环境进行冷却,达到减少空调运行时间以实现节能的目的。

优缺点 室内外空气不接触,仅热交换,保持洁净度不下降热,湿度不变 换热效率不高,对于在温度超过15度地区没效果 3.2 中兴机房热管理方案 3.2.1 高热密度制冷方案 高热密密制冷方案:热源直接冷却,杜绝热流紊乱;此方式灵活,易于改造和维护,满足主流标准机柜。 解决方案 一体化冷却机柜---高密度散热解决方案 在传统的数据机房制冷系统条件下,机柜热密度一般在2到3KW/机柜,很多机房的机柜只能放几个服务器,以此来降低单个机柜的热负荷,但这又造成了机柜利用率的降低。为了使单个机柜支持更高的热密度(20到25KW/机架),中兴新提出一体化冷却机柜—高密度散热解决方案,即利用“水冷门”的辅助散热方案 中兴一体化冷却机柜“水冷门”方案原理图 中兴一体化冷却机柜“水冷门”方案示意图

变电站设备用房通风量计算

全面排风消除室内余热的通风量计算公式: 0.28av Q L c t ρ=??(1) L——通风换气量(m 3/h ); Q——室内显热发热量(W ); t p ——室内排风设计温度(℃); t s ——送风温度(℃); 1、主变 (油浸式不考虑散热器)主变散热量:74kW (单台容量) 送风温度取夏季通风室外计算温度:26.6℃,空气密度1.179kg/m 3; 进风与排风温差不超过15℃,且夏季排风温度不超过45℃,故取排风设计温度:40℃,空气密度1.128kg/m 3; 平均密度:1.1535kg/m 3 代入式(1): 37400016928.95m /h 0.28 1.1535 1.01(4026.6) L ==???-事故排风换气次数:10次/h ,单个主变容积2244m 3,则事故排风量:22440m 3/h;风机选型: 每个主变压器室选用2台屋顶轴流风机,单台风机风量(考虑10%的余量):按照事故风量选型。 风机性能参数:12900m 3/h ,全压115Pa ,功率0.75Kw ,噪音65dB (RASNo.800,转速560) 风机重量:109kg 。 屋顶留洞:870mm*870mm ,基础高度300mm ,风机底座1030x1030 风机共6台,每个主变压器室屋顶设两台。 进风百叶面积(每个主变): 室外平均风速:3.5m/s ,总风量22440m 3/h ,50%遮挡系数,则进风百叶总面积: 3.56m 21000*2000(2个) 2、站用变 散热量:8.662kW 各设计参数同主变; 386621981.6m /h 0.28 1.1535 1.01(4026.6) L ==???-事故排风换气次数:10次/h ,单个主变容积306.25m 3,则事故排风量: 3062.5m 3/h ;风机选型: 每个站用变用1台屋顶轴流风机,按事故排风量选型,单台风机风量(10%余量):3368.75m 3/h 。 风机性能参数:4300m 3/h ,全压91Pa ,功率0.25kW ,噪音57dB ,,转速720。屋顶留洞:570mm*570mm ,基础高度300mm ,风机底座705x705,(RASNo.500,

机柜散热通风要点

在机柜设计过程中,通常考虑以下几点: 1)电池柜和主设备箱体通常采用分体式或电池内置式结构 2)电池柜通常采用自然通风设计,不要忘记在百业窗口加防尘网,虑网,防护等级较主设备箱体较低。 3)主设备箱体防护等级较高,设计时要充分考虑机柜的密封性。 以下为采用各种方式的优缺点: 1)风扇(过滤风扇)特别适用于经济的排出高热负载。 只有在柜内温度高于环境温度时,使用风扇(过滤风扇)才是有效的。 因为热空气比冷空气轻,柜内空气流向应当是由下往上,因此,通常情况下,应在柜体的前门或者侧壁板的下方作为进气口,上方作为排气口。 如果工作现场的环境比较理想,没有粉尘、油雾、水汽等影响柜内的各元器件正常工作的,可采用进气口装风扇(轴流风机),排气口有可能的话加装一装饰板,进气口为了安全和美观,可以在外面加装一风机装饰板。 如果工作现场的环境不理想,含有粉尘、油雾、水汽等影响电气控制柜内的各元器件正常工作的,那就应该在进气口选用过滤风扇,在排气口选用过滤栅,以防止粉尘、油雾、水汽等进入电气控制柜内。现在国内外有不少厂家都有成熟的产品供应,安装简单方便,而且可以很方便地更换其中的过滤垫。过滤垫一般分为无纺纤维过滤垫和细过滤垫,其中无纺纤维过滤垫用于防止10微米以上的灰尘颗粒,细过滤垫用于防止10微米以下的灰尘颗粒。但是选用过滤风扇时,柜内外的空气是没有隔绝的,仍然有可能因为灰尘、水汽、腐蚀性气体的进入而损坏元器件及影响元器件正常工作。 风扇(过滤风扇)的选型可以根据柜内温度与环境温度的差值以及柜内热损耗在风扇的特性曲线表中选取。 风扇(过滤风扇)是使用最普遍的方法。

二.空调: 风扇适用于柜内温度高于环境温度,但是当环境温度高于柜内温度或者环境温度高于柜内要求的温度(一般为35℃)时,那就应该考虑使用工业空调器了。还有当柜内外空气循环要求隔绝时,也应该考虑使用工业空调器。 空调采用压缩机制冷原理进行强力制冷,实现对电气控制柜内部温度的恒温控制,由于柜内外空气循环相互隔绝,故可以有效地防止有害、潮湿的气体及粉尘进入柜内。 空调按照其安装方式,一般可以分为:壁挂式(侧装式、嵌入式及柜内架装式)和顶装式。空调的选型也是根据柜内温度与环境温度的差值以及柜内热损耗,从而确定空调所需要的制冷量来选取的,现在一般都是按照德国威图公司提供的经验公式来选取的。其计算如下:QE=QV-KXAXΔT 式中:QE----总的制冷量(W); QV----柜内元器件总的热损耗(W); K ----热传导系数(W/m2K),其值根据柜体材料不同而不同,一般来说,钢板为,铝板为11,塑料为; A ----柜体实际散热面积(m2),柜体的安装方式对柜体的散热有较大影响,威图提供了如下几种典型安装方式的散热面积的计算: (宽=柜体宽,高=柜体高,深=柜体深) 1.单个柜体,四周有空:A=高X(宽+深)+宽X深

高低压配电柜发热量计算方法

高低压开关柜、变压器的发热量计算方法 变压器损耗可以在生产厂家技术资料上查到(铜耗加铁耗);高压开关柜损耗按每台200W估算;高压电容器柜损耗按3W/kvar 估算;低压开关柜损耗按每台300W估算;低压电容器柜损耗按4W/kvar估算。一条n芯电缆损耗功率为:Pr=(nI2r)/s,其中I 为一条电缆的计算负荷电流(A),r为电缆运行时平均温度为摄氏50度时电缆芯电阻率(Ωmm2/m,铜芯为0.0193,铝芯为0.0316),S为电缆芯截面(mm2);计算多根电缆损耗功率和时,电流I要考虑同期系数。 上面公式中的"2"均为上标,平方。 一、如果变压器无资料可查,可按变压器容量的1~1.5%左右估算; 二、高、低压屏的单台损耗取值200~300W,指标稍高(尤其是高压柜); 三、除设备散热外,还应考虑通过围护结构传入的太阳辐射热。 主要电气设备发热量 电气设备发热量 继电器小型继电器0.2~1W 中型继电器1~3W励磁线圈工作时8~16W 功率继电器8~16W 灯全电压式带变压器灯的W数

带电阻器灯的W数+约10W 控制盘电磁控制盘依据继电器的台数,约300W 程序盘 主回路盘低压控制中心100~500W 高压控制中心100~500W 高压配电盘100~500W 变压器变压器输出kW(1/效率-1) (KW) 电力变换装置半导体盘输出kW(1/效率-1) (KW) 照明灯白炽灯灯W数 放电灯 1.1X灯W数 假设变压器为1000KVA,其有功输出为680KW,则其效率大致为680/850=0.8,根据上述计算损耗的公式,该变压器的损耗为680*(1/0.8-1)=170KW!!! 变压器的热损失计算公式: △Pb=Pbk+0.8Pbd △Pb-变压器的热损失(kW) Pbk-变压器的空载损耗(kW) Pbd-变压器的短路损耗(kW)

[实用参考]机柜使用说明书.doc

机柜使用说明书 1.概述 本机柜为19英寸标准计算机机柜,主要用于网络、监控、计算机等领域,具有所有机柜的一般通用性 尺寸规格:20KKmm(不含轮脚)P 1100mm(深度)P 600mm(宽度) 内部有效高度:42U 颜色:黑色砂纹。 2.使用环境条件 (1).工作电压:AC 220V~380V (2).工作温度:-5℃~+40℃ (3).存储温度:-25℃~+55℃ (4).相对湿度:5%~80% (5).机柜有效放置空间距离:≥2M (6).机房散热条件:内装空调 (7).机房内部防雷、防静电装置:机房需内装接地及防雷电设施 (8).消防报警及灭火系统:机房需安装因出现电路起火的报警装置及灭火设备机房内所有使用环境需要配备相应的检测设备:如温度计,湿度计等,若机柜存放于没有机房的环境工作,则需要房间具有空气流通条件形成对流,必要时可以在机柜内部配装风机散热。 3.系统的主要功能和主要指标 (1).机柜的主要功能是将所有设备集成在机柜内部,便于安装调试、维护和管理,使机柜成了设备运行的载体,从而达到高效、安全的工作效果。 (2).LCD显示屏,便于集成显示用户需要的技术参数。 (3).相关指标: 安全防护等级:IP45 ESD:机柜内部前后门均接地 脚轮载重:≥600KG 机柜静态载重:≥1000KG GB/T 19520.1-20KK GB/T 19520.1-20KK 电子设备机械结构 482.6 mm(19 in)系列机械结构尺寸第1部分:面板和机架 GB/T 19520.2-20KK 电子设备机械结构 482.6 mm(19 in)系列机械结构尺寸第2部分:机柜和机架结构的格距 《公差标准》(GB1804-20KK/GBT1184-1996) 《喷涂质量标准》(GB/T5237.5-20KK) 4.产品特点及说明 (1).机柜前门采用铝型材和弧形造型设计,使机柜整体具有较新颖和线条美感,前后门均为通风网孔,增加美感同时满足设计运行的散热要求,其外形有如下特点。 a).铝型材装饰:整体机柜采用黑色,前门铝型材为深灰色拉丝,形成黑色和灰色过度,没有鲜明色差对比,使机柜外形上整体上色调比较柔和。 b).前门上端采用黑茶色亚克力装饰:亚克力在前门整体上不仅起到装饰作用,同样对右上角LCD屏起到保护。当机柜设备运行时,LCD满足显示功能的同时,对整体外观无疑是一个点缀,使设备显得更高端大气。 (2).拆装方便:侧门、顶盖、底封板均可拆装,使整套设备具备拆装方便,维护简单。

机柜散热解决方案

机柜散热解决方案 本文标签:机柜散热方案机柜如何散热机柜散热解决方案机柜过热怎么办机柜怎么散热机柜过热 为了解决数据中心的散热问题,减少对昂贵的散热设备的需求,机柜采用了被动冷却技术来控制机柜中的气流。解决方案的散热能力为2千瓦至20千瓦以上,具有先进的的散热控制能力,而且不会出现单点故障,从而为高密度的机柜应用提供解决方案。通过对气流的控制,可将冷空气导入所需的区域,同时避免热气的绕流和重复循环,以及热点的形成。作为一种具有较高性价比的环保产品,采用机柜热量管理解决方案无需使用可能产生多余热量或耗费大量能源的电子组件,也不像液体散热或主动散热解决方案那样需要较高成本,因此该系统能够最大限度地提高能效、降低功耗。 在数据中心中,利用机架式散热单元,采用级联的方式,可以将更多冷空气输送到机柜中核心设备的位置。这些冷空气能够降低导入机柜的空气的温度,同时减少流经机柜而进入冷通道的热空气造成的负面影响。 1、网孔门机柜散热解决方案: 对于网孔门机柜,机架式散热单元竖直悬挂在机柜后部侧立柱上,处于核心设备的上方100mm,其数量可根据放置在机柜中核心设备的数量决定,可配置多个机架式散热单元。从机柜的前部将冷空气吸入机柜,通过机柜后部的风扇再将机柜中的热量带出机柜,形成一个前进后出的有效散热通道,达到降低机柜局部温度的目的。 配置表:

7、国标8口PDU一个。机架式 散热单元RACD-T120 适用于各种机柜,可以安装在机柜的后部 机架上,安装方式可以立装或平装。 个3 怎么安装示意图: 实物图:

2、玻璃门机柜散热解决方案: 对于玻璃门机柜,温度控制风扇水平安装在机柜的后部侧立柱上,可在不同的高度安装多个风扇,在机柜内部形成一个自下而上的散热通道,将机柜中的热量通过机柜顶部排出。 配置表: 名称型号说明 单 位数量 玻璃门 服务器机柜NSER-GF61042-TG 1、前门为风栅玻璃门; 2、后门为全封闭双开门; 3、侧门二块; 4、螺丝、螺母50套; 5、活动轮4个;支撑脚4个; 6、固定层板一块; 7、机柜顶部排风扇4个; 8、国标8口PDU一个。 台1

通风量计算公式

通风量计算公式 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

通风量的计算: 系统通风量=房间容积*换气次数 ◆通风系统设计要求: *当有害气体和蒸汽的密度比空气小,或在相反情况下但会形成稳定上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的2/3,从下部地带排出1/3。 *当有害气体和蒸汽的密度比空气大,且不会形成稳定上升气流时,宜从房间上部地带排出所需风量的1/3,从下部地带排出2/3。 *进、排风口同侧时,排风口宜高于进风口6m,进、排风口在同侧同一高度时,水平距离不宜小于10m; *当排出有爆炸危险的气体或蒸汽时,其风口上缘距顶棚应小于。 *在整个控制空间内,尽量使室内气流均匀,减少涡流的存在,从而避免污染物在局部地区积聚。 ◆各场所每小时通风换气次数表:

◆各场所通风换气次数表: *厨房通风设计 公共建筑厨房通风量应按照设备散热、湿量和送、排风温差计算,同时要考虑排气罩最小风量和罩口风速,在不具备计算条件时按换气次数估算。进风量为排风量的80%~90%。 总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。 厨房通风换气次数: *汽车库通风设计 1.通风换气次数(汽车为单层停放)计算换气量时,层高大于3m按3m计算 2.按停车数量(汽车有双层停放)进风量一般为排风量的80~85% 地下汽车库面积超过2000㎡时,应设机械排烟系统,排风量按6次/h换气计算。

车库的进、排风机宜采用多台并联或变频风机,结合排烟系统可采用双速排烟风机。 通风管道和通风设备内的推荐风速 m/s

机房散热量计算

所有的电子设备在工作过程中都要产生热量,这些热量必须排出到设备外部,否则热量的积累将会导致故障。选择适合的通风或冷却系统,首先需要知道设备的产热量和散热空间。 热是一种能量,其度量单位是焦耳,BTU(British thermal unit,英制单位)和卡。通用的计量标准是BTU/小时或焦耳/秒(焦耳/秒等同于瓦特),在实际应用中这两个单位会需要换算,计算公式如下: 3.41 BTU/小时 = 1 瓦特 在计算机或其他处理信息的仪器中真正用于处理数据的电源能量是很少的,可以忽略不记。因此,交流电源的能量几乎全转化成热量了,也就是说,从设备的电源消耗就可推算出热量的产生量。 制冷量取决于全部系统 一个系统总的发热量是由所有产热设备相加得出。产生的热量通常用表示为 BTU/小时,也可以用其他单位表示,这个数据可以从设备的手册中得到。将每个设备的发热量相加就得出整个系统总的值。UPS作为一个特殊的例子在下面详细介绍。 很多IT设备的交流功率消耗(瓦特)可以在APC的UPS选择方案中找到,或者从设备的产品数据中也可查到。若设备的耗电量由VA或电压-电流值的形式来表示,那么设备的伏安数也可以代替瓦来衡量热量的输出。要是设备的功耗用安或安培表示,则用电流值乘以交流供电电压得出伏安值。由于有功率因数存在,用伏安值来估算设备的发热量,其准确程度是比不上用瓦特来表示的,依据不同的设备会有0到35%的误差。但是,这些估算方法都可以给出一个比较保守的,不会低估的设备发热量。 对于UPS散热量的确定

由于UPS将功率从输入端送到输出端,因此在计算UPS的散热量时与其他IT设备时是有区别的。UPS工作在不同的模式下,其产生的热量也是不同的。在UPS的绝大多数运行时间内,是工作在普通状态下的,即把AC电源提供给被保护设备,这时UPS运行效率可以达到80%到98% 。因此,UPS的无用功(或称功率损失)会在2%到20%之间,这部分交流输入功率会转化成热量。 不同类型的UPS产生的无用功是由其设计电路结构决定的,可由下表估算出: UPS热量的产出由此公式计算得出: 产热量(BTU/小时) = 负载功率(瓦特)x 无用功比例(由表1查出)x 3.41 (BTU转换常数) 注意:当UPS工作在电池放电模式或正在给电池充电时,它的产热量会增加,但这是很正常的。UPS输出的这些能量并不需要特别注意,无须计算在通风冷却系统的设计容量中。 综述 一个电子系统总的热量输出是其中每个设备热量输出的总和。热量的输出(BTU/小时)是设备自身的一个指标;但在技术手册中不一定能查到,也可以用设备的电源功率消耗来估算。UPS的产热量可由技术手册中查到,或通过负载量和产生无用功比例计算得出。在设计通风冷却系统时,应将容量考虑的大一些,以适应将来设备的增加而带来的额外热量。 工艺设备的散热量计算公式 工艺设备的散热量计算公式为:

并机柜说明书(50Hz)(DOC)

发电机控制柜 说 明 书 昆明杰维思电气有限公司

此系统包含2台发电机控制柜,主要是由控制器Woodward easYgen-3200和二次回路组成,能显示1#发电机和2#发电机的的工作状态、电气参数:自动或手动操作,对发电机系统进行控制,实现发电机并车供电或单机供电的目的。 1、Woodward easYgen-3200控制器 1.1 easYgen-3000多功能控 制器可适应于各种发电系统应 用。大而且直观的 5.7”LCD 显示器,以及多种语言支持使 easYgen-3000具有友好的用 户界面。easYgen-3000继承了 我们easYgen系列控制器卓越 的和高可靠性的解决方案。 easYgen-3000 通过网络 连接可以控制多达32台发电 机组,并可以实现各机组自动 起停顺序控制。,负荷管理功 能包括:自动基载/削峰操作, 图1 输入/输出控制和紧急发电/备用发电。 1.2 特性 ? FlexAppTM - (四种应用模式) ? DynamicsLCDTM –带有软按键的320×240象素的LCD显示5.7” ?柴油或气体机的起停逻辑 ?发动机预供油或清洗控制 ?通过计时器或冷却水温热机控制 ?通过模拟量输入或网络设定速度、频率、电压、功率、无功、和功率因素 ?多达32台机组间有功和无功负荷分配,包括根据负荷自动起/停机?有功表, 无功表 ?操作时间/起动/保养计数器 ?跳闸等级延时及报警等级可编程

?远程和手动控制的软建按钮 ? PC 或面板均可设置(使用ToolKit软件) ?多级密码保护 ?多种语言(英语、德语、法语、西班牙语、中文、日文、意大利语、葡萄牙语,土耳其语和俄语) ?实时事件记录 (300 条, FIFO),电池最少可用5年 ?通过通讯口或开关量输入进行远程控制 1.3 easYgen-3200 控制器的使用说 明。 图2 停止按钮一直处于可用状态,任何时候按此按钮都将 停机* 在不同的操作模式下,每个软按键根据对应屏幕显示分派了一 种功能。 LCD显示器可显示软按键功能,各种测量值,操作模式和报警。 左边的LED灯用于停机模式指示。右边的LED灯指示控制内是 否有报警。 320x240 象素带软按键图形显示界面(FlexAppTM )

散热与风量的计算doc资料

散热与风量的计算

风扇总热量=空气比热X空气重量X温差,这里的温差是指,你进风的温度与最终加热片的温度的差值,照你说 的,250-80(最加热片的温度)-25(进风空气的温度)=145度,你给的倏件还一样,就是热量不知道,或者电器做的 总功不知道,电器做的总功/4.2=风扇排出的总热量知道的话就可以根空气重量=风量/60X空气密度逆推出风量 . 设:半导体发热芯片平均温度T1(工作时的温度上限,也就是说改芯片能承受的最高温度,取决你的设计要 求了),散热片平均温度T2,散热片出口处空气温度T3 简化问题,假设: 1.散热片为热的良导体,达到热平衡时间忽略,则有T1=T2; 2.只考虑热传导,对流和辐射不予考虑。 又因为半导体发出的热量最终用来加热空气,则有: 880W=40CFM*空气比热*(T3-38°C)注意单位统一,至于空气的比热用定容的吧。。。 上式可以求出(实际上也就是估算而已)出口处空气温度T3, 根据散热片的散热公式(也是估算),有: P=λ*【T2-0.5(T3+38°C)】*A

其中:P为散热功率,λ为散热系数,A为与空气的接触面积,【T2-0.5 (T3+38°C)】为温差; 其中:λ可以通过对照试验求(好吧,还是估算)出来, 这样就能大概估算出需要的散热器面积A了。。。 P.S. 误差来源1:散热器温度和芯片温度肯定不相等,热传导需要时间,而且散热片不同位置的温度也不严格相同 ,只是处在动态平衡; 误差来源2:散热片的散热公式是凭感觉写的。。。应该没大错,但肯定很粗糙。。自己修正吧 能想到的就这么多了。。。 轴流风机风量散热器的信息讲解 2011-06-02 17:06 轴流风机风量散热器的信息讲解 风量是指风冷散热器风扇每分钟排出或纳入的空气总体积,如果按立方英尺来计算,单 位就是CFM;如果按立方米来算,就是CMM。散热器产品经常使用的风量单位是CFM(约

NT6000 机柜使用手册

NT6000机柜手册 南京科远自动化集团股份有限公司

NT6000机柜手册 NT6000机柜手册 重要信息: 在本手册中,我们使用以下符号 易用于外 坚固于芯 本手册的目的: 本手册用于帮助用户理解NT6000V3机柜的相关说明。 手册发行日期:2011年3月 手册版本号:2.0 中国 南京市江宁经济技术开发区西门子路27号 电话:025-6859 8968 传真:025-6859 8948 网址:https://www.wendangku.net/doc/139168548.html, 邮箱:sciyon@https://www.wendangku.net/doc/139168548.html,

目录 目录 目录 (3) 1 机柜型式 (4) 1.1 控制机柜 (4) 1.2 电源分配柜 (9) 2 机柜设计 (10) 2.1 机柜外型 (10) 2.2 柜内安装设备 (14) 2.3 机柜的就位与安装 (17) 3 技术参数 (19) 3.1 机柜的技术参数 (19) 3.2 机械安装部件的技术参数 (20) 3.3 电子安装部件的技术参数 (20) 4 机柜散热 (21) 4.1 散热方式 (21) 4.2 主要部件 (22) 5 机柜供电 (23) 5.1 AC220V电源供电 (23) 5.2 柜内设备的供电原理图 (25) 6 机柜接线 (33) 6.1 从底部进入机柜的线缆 (33) 6.2 从机柜侧面进入机柜的线缆 (33) 6.3 机柜内部的专用连接线缆 (33) 7 机柜接地 (37) 7.1 机柜外部接地 (37) 7.2 机柜门和框架的连接 (39) 7.3 机柜内部部件接地 (40)

1 机柜型式 1.1 控制机柜 1.1.1控制机柜分为主机柜和扩展机柜两种,放置控制器(KM940)的机柜定义为主机柜,其他的定义为扩展机柜。一个控制器可以管理三个机柜的模件,每个机柜最多可安装四个分支共32块模件。 扩展柜1 主机柜扩展柜2 图 1.1 机柜内部系统

机柜散热通风要点

机柜设计经验总结 在机柜设计过程中,通常考虑以下几点: 1)电池柜和主设备箱体通常采用分体式或电池内置式结构 2)电池柜通常采用自然通风设计,不要忘记在百业窗口加防尘网,虑网,防护等级较主设 备箱体较低。 3)主设备箱体防护等级较高,设计时要充分考虑机柜的密封性。 以下为采用各种方式的优缺点: 1)风扇(过滤风扇)特别适用于经济的排出高热负载。 只有在柜内温度高于环境温度时,使用风扇(过滤风扇)才是有效的。 因为热空气比冷空气轻,柜内空气流向应当是由下往上,因此,通常情况下,应在柜体的前 门或者侧壁板的下方作为进气口,上方作为排气口。 如果工作现场的环境比较理想,没有粉尘、油雾、水汽等影响柜内的各元器件正常工作的, 可采用进气口装风扇(轴流风机),排气口有可能的话加装一装饰板,进气口为了安全和美 观,可以在外面加装一风机装饰板。 如果工作现场的环境不理想,含有粉尘、油雾、水汽等影响电气控制柜内的各元器件正常工作的,那就应该在进气口选用过滤风扇,在排气口选用过滤栅,以防止粉尘、油雾、水汽等 进入电气控制柜内。现在国内外有不少厂家都有成熟的产品供应,安装简单方便,而且可以 很方便地更换其中的过滤垫。过滤垫一般分为无纺纤维过滤垫和细过滤垫,其中无纺纤维过滤垫用于防止10微米以上的灰尘颗粒,细过滤垫用于防止10微米以下的灰尘颗粒。但是选用过滤风扇时,柜内外的空气是没有隔绝的,仍然有可能因为灰尘、水汽、腐蚀性气体的进入而损坏元器件及影响元器件正常工作。风扇(过滤风扇)的选型可以根据柜内温度与环境温度的差值以及柜内热损耗在风扇的特性 曲线表中选取。 风扇(过滤风扇)是使用最普遍的方法。

散热器如何选型及计算

散热器如何选型及计算 散热器如何选型及计算;【1】散热器基础;1、散热量计量单位的W是什么?;散热器技术性能中的W是热功率计量单位;金属热强度Q(W/KG.℃):是指金属散热器内热;各种散热器的金属热强度比较表;3、什么是散热器的传热系数?;散热器的传热系数K(W/㎡.℃):是指散热器内热;4、散热器的散热过程是什么样的?;当温度较高的热媒在散热器内流过时,热媒所携带的热;1、散热器如何选型及计算【1】散热器基础 1、散热量计量单位的W 是什么? 散热器技术性能中的W 是热功率计量单位。是指每米或每片(柱)散热器在不同工况下每小时的散热量(瓦)。 2、什么是金属热强度?其在工程中的实际意义是什么? 金属热强度Q(W/KG .℃):是指金属散热器内热媒的平均温度与室内空气温度相差1℃时,每公斤质量的金属单位时间所散出的热量. Q值越大,说明散出同样的热量所耗用金属越少.这个指标是衡量散热器节能和经济性的一个指标。 各种散热器的金属热强度比较表 3、什么是散热器的传热系数? 散热器的传热系数K(W/㎡.℃):是指散热器内热媒的平均温度与室内气温相差为1度时,每平方米散热面积所传出的热量.该值与散 热面积的乘积,再乘标准传热温差(64.5℃)就是该散热器的标准散热 量.即Q=K.F.64.5,在散热面积一定的情况下,K值越大,则散热器的

散热量就越大.K值为整个传热过程的综合系数(包括对流传热和辐射传热),与散热器本身的特点和使用条件有关,如水流情况,内外表面 情况等。 4、散热器的散热过程是什么样的? 当温度较高的热媒在散热器内流过时,热媒所携带的热量通过散 热器不断地传给温度较低的室内空气,其散热过程为: 1、金旗舰铜铝复合散热器88/95散热器内的热媒通过对流换热把热量传给散热器内壁面(内表面放热系数) 2、内壁面靠导热把热量传给外壁; 3、外壁靠对流换热把大部分热量传给空气,又靠辐射把一小部分热量传给室内的物体和人. 5、散热器的水容量对采暖的影响如何? 散热器水容量对采暖的影响: 1、散热器的水容量大,采暖系统热惰性比较大,在锅炉间断供热时,水冷却时间稍长一些,采暖房间仍可以保持相当长时间的一定温度. 但再供水时,水升温也比较慢.大水容量的系统调节反映速度较慢.在连续供热时,对供暖质量无影响; 2、散热器的水容量小,启动时间短,温度调节灵敏,居室升温快, 便于分户计量供热,既省钱又方便; 3、热量是靠流动的水携带和运输的,水容量大小对热量无直接影响,只是调节时间有长短分别。

散热与风量的计算

风扇总热量=空气比热X空气重量X温差,这里的温差是指,你进风的温度与最终加热片的温度的差值,照你说 的,250-80(最加热片的温度)-25(进风空气的温度)=145度,你给的倏件还一样,就是热量不知道,或者电器做的 总功不知道,电器做的总功/4.2=风扇排出的总热量知道的话就可以根空气重量=风量/60X空气密度逆推出风量 . 设:半导体发热芯片平均温度T1(工作时的温度上限,也就是说改芯片能承受的最高温度,取决你的设计要 求了),散热片平均温度T2,散热片出口处空气温度T3 简化问题,假设: 1.散热片为热的良导体,达到热平衡时间忽略,则有T1=T2; 2.只考虑热传导,对流和辐射不予考虑。 又因为半导体发出的热量最终用来加热空气,则有: 880W=40CFM*空气比热*(T3-38°C)注意单位统一,至于空气的比热用定容的吧。。。上式可以求出(实际上也就是估算而已)出口处空气温度T3, 根据散热片的散热公式(也是估算),有: P=λ*【T2-0.5(T3+38°C)】*A 其中:P为散热功率,λ为散热系数,A为与空气的接触面积,【T2-0.5(T3+38°C)】为温差; 其中:λ可以通过对照试验求(好吧,还是估算)出来, 这样就能大概估算出需要的散热器面积A了。。。 P.S. 误差来源1:散热器温度和芯片温度肯定不相等,热传导需要时间,而且散热片不同位置的温度也不严格相同 ,只是处在动态平衡; 误差来源2:散热片的散热公式是凭感觉写的。。。应该没大错,但肯定很粗糙。。自己修正吧 能想到的就这么多了。。。 轴流风机风量散热器的信息讲解2011-06-02 17:06

机柜设备技术规格说明书

机房环境建设工程 机柜和冷通道技术规格说明书 一、冷风通道封闭、机柜间隔板、平开推拉玻璃门 冷通道侧封板和通道门式样应与5、7#楼已完工的机房冷通道封闭工程在形状、材质、样式保持完全一致,观察窗口应采用不少于5mm厚的附膜钢化玻璃,透光度要求达到99%,所使用的材料符合GB 15763.2 -2005《建筑用安全玻璃》标准,防止玻璃粉碎而造成对数据机房及维护人员的影响。厂家须提供所选用玻璃材料的第三方检测报告。各项指标均符合国家相关标准,厂家必须提供投标产品无毒无害的第三方检测报告。 通道柱子处处理:当通道两侧的机柜中间有柱子时,若柱子凹进机柜内,要求在垂直面柱子两侧(齐机柜正面)加装、隔墙;若柱子凸出机柜正面,要求在垂直面柱子与机柜之间加装隔墙。隔墙材质应为全钢板或钢板与玻璃组合,隔墙龙骨应与冷通道其他相邻的龙骨整体固定。整体要求牢固、美观。 机柜、冷通道应配套性良好,结合密切。 冷通道内需配置照明和感烟探测器,并免费提供接口协议。 机柜间隔板:同机柜柜体颜色、材质的技术隔断方式一致 五金配件:所有五金配件应配置齐全。五金配件的材料表面应平整光洁,不得有划损或残缺,所有五金配件的零件、辅件必须是原厂的统一配套用料,不得擅自组合或另配。 二、机房专用机柜系统 中标人提供机房标准机柜及其附件。中标人提供机柜的供货、运输、仓储、安装、调试、试运行、保修,提交必要的技术文档。 机柜生产厂家应提供机柜设备所需完整的安装加固及连接材料。随机架应带有标配连接电源线的铜鼻子及加固螺栓。投标时标明连接电缆建议型号。附产品的详细说明书及原理图。 1、普通网络机柜需求 机柜范围:6号机房楼202、205网络核心机房除网络列中柜外的所有网络机柜,以及所有IDA区域网络机柜。 ★具体要求如下:

变频器控制柜通风量的计算

变频器控制柜通风量的计算 一、概述 现在越来越多的客户遇到变频器在使用过程中过热报警的问题,一般这些问题都和变频器的散热、控制柜的通风有关。变频器的散热就是单机运行时的功耗,一般都可通过产品设计手册查到相关数据,根据变频器运行功耗合理设计控制柜的通风量就成了避免变频器出现过热报警的主要手段。 为了使客户更好的使用变频器,使变频器工作的更加稳定,以下就简单介绍如何计算变频器的通风量。 二、变频器通风量的计算方式 按照以下公式计算 变频器所需的通风量 = ::将安装在同一控制柜内的所有变频器的PΦ(功耗)值相加。 :冷却空气入口温度(tIN)与出口温度(tOUT)之间的差值。按照规定,冷却空气出口温度最高不能超过:(45℃),因此,Δt最大允许值= 45℃ - 入口温度(tIN) 三、举例说明: 以丹佛斯VLT5000系列变频器为例,按极限情况Δt=5℃时计算,以下是计算结果,其中的额定功耗数据由丹佛斯VLT5000系列变频器操作手册查得。

VLT5000(AC380V)通风量 型号功率(KW)功耗(W)通风量(m3/h) 正常过转矩高过转矩正常过转矩高过转矩55 67 92 110 VLT50053 139 VLT50064 198 250 155 295

四、设计时要特别注意的事项: 1. 根据VDE160标准,冷却空气入口温度(tIN)必须低于tIN。MAX(40℃),2 4小时平均温度必须低于35℃; 2. 通风系统的出口必须高于位置最高的变频器; 3. 设计时必须考虑到空气通过过滤器后产生的压力损失,以及过滤器阻塞时压力会有所下降等因素,设计通风量时应留有余量。

散热量计算公式

一、标准散热量 标准散热量是指供暖散热器按我国国家标准(GB/T13754-1992),在闭室小室内按规定条件所测得的散热量,单位是瓦(W)。而它所规定条件是热媒为热水,进水温度95摄氏度,出水温度是70摄氏度,平均温度为(95+70)/2=82.5摄氏度,室温18摄氏度,计算温差△T=82.5摄氏度-18摄氏度=64.5摄氏度,这是散热器的主要技术参数。散热器厂家在出厂或售货时所标的散热量一般都是指标准散热量。 那么现在我就要给大家讲解第二个问题,我想也是很多厂商和经销商存在疑问的地方。 二、工程上采用的散热量与标准散热量的区别 标准散热量是指进水温度95摄氏度,出水温度是70摄氏度,室内温度是18摄氏度,即温差△T=64.5摄氏度时的散热量。而工程选用时的散热量是按工程提供的热媒条件来计算的散热量,现在一般工程条件为供水80摄氏度,回水60摄氏度,室内温度为20摄氏度,因此散热器△T=(80摄氏度+60摄氏度)÷2-20摄氏度=50摄氏度的散热量为工程上实际散热量。因此,在对工程热工计算中必须按照工程上的散热量来进行计算。 在解释完上面的术语以后,下面我介绍一下采暖散热器的欧洲标准(EN442)。欧洲标准(EN442)是由欧洲标准化委员会/技术委员会CEN所编制.按照CEN内部条例,以下国家必须执行此标准,这些国家是:澳大利亚、比利时、丹麦、芬兰、法国、意大利、荷兰、西班牙、瑞典、英国等18个国家。而欧洲标准(EN442)的标准散热量与我国标准散热量是不同的,欧洲标准所确定的标准工况为:进水温度80摄氏度,出水温度65摄氏度,室内温度20摄氏度,

所对应的计算温差△T=50摄氏度。欧洲标准散热量是在温差△T=50摄氏度的散热量。 那么怎么计算散热器在不同温差下的散热量呢? 散热量是散热器的一项重要技术参数,每一个散热器出厂时都标有标准散热量(即△T=64.5摄氏度时的散热量)。但是工程所提供的热媒条件不同,因此我们必须根据工程所提供的热媒条件,如进水温度,出水温度和室内温度,来计算出温差△T,然后计算各种温差下的散热量。△T=(进水温度+出水温度)/2-室内温度。 现在我就介绍几种简单的计算方法 (一)根据散热器热工检测报告中,散热器与计算温差的关系式来计算。 Q=m×△T的N次方 例如74×60检测报告中的热工计算公式(10柱): Q=5.8259×△T1.2829 (1)当进水温度95摄氏度,出口温度70摄氏度,室内温度18摄氏度时: △T=(95摄氏度+70摄氏度)/2-18摄氏度=64.5摄氏度 Q=5.8259×64.51.2829=1221.4W(10柱) 每柱的散热量为122.1W/柱 (2)当进水温度为80摄氏度,出口温度60摄氏度,室内温度20摄氏度时: △T=(80摄氏度+60摄氏度)/2-20摄氏度=50摄氏度 Q=5.8259×501.2829=814.6W(10柱) 每柱的散热量为81.5W/柱 (3)当进水温度为70摄氏度,出口温度50摄氏度,室内温度18摄氏度时:

户外机柜产品说明书(江西万丰)

WF(G)-11 室外机柜 产 品 说 明 书 感谢购买本公司的产品,在您安装使用之前请认真阅读本说明书!

1、概述 WF(G)-11型通信用室外机柜是一种适用于户外的综合型接入网设备。可满足宽带及交换机设备的安装(选配);电源的接驳;通信配线线路的成端;光、电线缆的进出;门禁的监控,并可提供门禁开关告警信号,具有良好的防盗性能;采用风扇强制制冷技术以及隔热保温设计,对室外机柜实现可靠的温度管理,确保柜内通信设备在高温和高寒等恶劣环境下的安全运行。在户外安装条件下,可以抵御风沙、雨水、阳光的辐射的影响。 本设备由设备柜,蓄电池柜,风扇等组成。 2、机柜外形尺寸(见下图) 3.产品的特点及功能 3.1 柜体采用优质不锈钢做主材, 具有良好的机械及防腐性能,耐候性优良。 3.2 表面喷涂防紫外线粉末,双层隔热设计。强度高,外型美观; 3.3 标准19英寸安装方式,配置灵活; 3.4 全正面化操作,节省机房空间; 3.5 强弱电分开,有专门的走线槽,进缆跳线全正面化操作; 3.6 有足够的光纤盘储空间,保证光缆、光纤的曲率半径; 3.7 可靠完善的接地保护。 3.8 所有技术性能指标均符合GB4208-1993外壳防护等级IP55级. 4.环境要求 4.1 工作温度:-45℃~+55℃相对湿度:≤95%(+30℃)大气压力:70KPa~106Kpa 4.2 主要技术指标 4.2.1 机柜部分 ◇机柜高压防护地与机柜绝缘,绝缘电阻>1000MV/500VDC ◇机柜防护地与机柜间耐压>3000VDC/min不击穿,无飞弧 5、设备的安装.

户外机柜须安装在水泥基座或其它坚固可靠的基座上。5.1水泥基座示意图(见下图) 电池仓 设备仓 5.2机柜门的操作

关于机柜选型及机房散热解决方案研究

关于机柜选型及机房散热的解决方案研究 机柜的由来 机柜原本是美国军方电子控制仪器的一种规格,其设定的目的在于统一仪器的外形尺寸和方便快速组装抽换和维护,最后随着军方技术转移民间,此规格亦广泛的被企业界所采用。 机柜的优点在于提供机箱安全保护和扩充的便利性,早期常用于工业控制机台,近几年由于网络的发展,网络通讯设备也开始大量使用;因此其产品的种类大致可区分成办公室用和工业用产品两大类。 计算机行业最大的特点就是飞速发展,下图是在美国的某个计算机博物馆里拍的。这家公司最初的时候有30个这样的柜子。如果按照每台都是这个样子的话,那就是2400台最普通的台式机在一起运作。而这家公司现在估计有45万台这样的服务器。由此可见维护工作之艰辛与不为人知。这一个机柜,总共是20层。每一层的架子上面垫着一层松木板的隔层,隔层上面放四个一摸一样的主版,四块硬盘放在中间一条。散热与理线都是大问题。随着科学技术的发展与生产能力的提高,现如今的机柜产品生产已经走上专业化规模化的道路。市场上绝大部分正规生产的机柜产品,已经能从基本上解决设备放置与安全保护的需求,在散热与走线问题上有不断的突破,并相继有了机房整体解决方案的问世。

如何选择机柜 看机柜的类型: 如果有来放交换机、路由器等的,就买网络型机柜,这种机柜的走线槽做得比较好; 如果是买来放置服务器的,就买服务器型机柜,这种机柜的散热效果相比之下会更好。 看材质:看钢板,钢板一定要厚,货比三家,你用手指敲一下,就能感觉到哪些厚哪些薄了。还有机柜内部的支架要粗大,现在一般来说能做到九折型材的稳固性和承重性都很好,铁三通焊接支架的在稳固性方面做得不错。 看喷漆:一个合格的机柜,所有的钢材都需要喷漆,而且喷漆一定要均匀,这样才能良好地防锈、防尘等。 看玻璃:玻璃一定要厚一点的,还要注意玻璃的周边是否有裂痕,