文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 装修装饰工程施工组织设计方案

装修装饰工程施工组织设计方案

装修装饰工程施工组织设计方案
装修装饰工程施工组织设计方案

一、装修装饰项目施工组织设计案例

案例1 IN422011 施工顺序的确定

【背景材料】

某装饰公司承接了某公寓装饰装修项目后,在其编制的施工组织设计中确定了:

1.施工展开程序

(1)先准备后开工;(2)先围护后装饰;(3)先室内后室外;(4)先湿后干;(5)先面后隐;(6)先设备管线,后面层装饰。

2.室内首层装饰项目的施工顺序

清理、放线→安装门框→墙面石材→水电管线安装→地面石材→安装吊顶龙骨→安装纸面石膏板→安装灯具、喷洒头→安装踢脚、饰板、门→局部顶墙涂料→清理验收。

【问题】

1.上述施工展开程序中错误的是哪几项?写出正确程序。

2.上述室内装饰项目施工顺序中有何错误?写出正确的顺序安排。

案例2 IN422014 施工平面布置图的安排

【背景材料】

某单位项目装饰装修施工现场平面布置如例图2-1所示。

【问题】

1、平面图设计的基本原则是什麽?

2、指出例图2-1不合理的布置,应如何修改?

案例3 IN422012 组织机构的确定和劳动力的配备

【背景材料】

某装饰公司承接了一单位项目装饰装修任务,经过研究确定了装饰装修单位项目施工组织设计的内容,并确定了编制程序如下。

(一)编制内容

1.项目概况

2.施工部署

3.施工进度计划

4.施工方法以以及技术措施

5.各种资源需量计划

6.施工准备工作计划

7.主要技术经济指标

(二)编制程序:

熟悉审查图纸,进行调研→计算项目量→编制施工进度计划→设计施工方案→编制施工准备工作计划→编制各种资源需量计划→确定临时生产、生活设施→确定临时水、电管线→计算技术经济指标。

【问题】

1.上述装饰装修单位项目施工组织设计中缺少什麽内容?

2.上述编制程序有何错误?请写出正确的编制程序。

案例4 IN422012组织机构的确定和劳动力的配备

IN422013施工方法和施工机械的选择

【背景材料】

某施工单位受建设单位委托承担了北方某饭店室内装修项目项目的施工任务,并签订了施工合同。工期为2003年10月1日至2004年4月30日。建设单位口头提出,要求施工单位3日内提交施工组织设计。

施工组织设计中的部分内容如下。

1.编制依据

(1)招标文件、答疑文件以以及现场勘查情况。

(2)项目所采采用的主要规范、标准、规程、图集:《建筑地面项目施工以以及验收规范》(GB20209-95)、《建筑装饰装修项目质量验收规范》(GB50210-2001)、

《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)

2.项目概况

3.施工部署

内装修工艺流程图:

4.施工方案以以及主要技术措施

(1)轻钢龙骨石膏板吊顶

(2)木作施工要求和方案

(3)地面石材项目

(4)墙面干挂大理石施工方案

(5)涂料项目

(6)裱糊项目

(7)装饰木门施工技术要求以以及施工方案

(8)油漆项目

(9)地砖粘贴项目

(10)地毯项目

5、施工工期、施工进度以以及工期保障措施

6、质量目标以以及保障措施

7、项目班子组成

8、施工机械装备以以及人员装备

9、消防安全措施

【问题】

1.你认为施工组织设计编制依据中有哪些不妥,为什麽?

2.你认为施工组织设计内容有无缺陷?请补充完整。

3.内装修工艺流程是否合理?请给出正确的施工工艺流程。

二、IN422020 装饰装修项目施工进度控制计划案例

案例5 IN422021 单位项目综合施工进度计划的编制

【背景材料】

某装饰项目项目分三段施工,各工序的作业时间分为:

吊顶3天/段→顶墙涂料2天/段→铺木地板1天/段。

施工流向为:Ⅲ段→Ⅱ段→Ⅰ段。

【问题】

1.绘制时标网络计划(双代号)

2.计算各工序的时间参数

3.当项目进度计划实施到第7天结束时,检查发现第Ⅱ段吊顶、第Ⅱ段顶墙涂料正待开始,第Ⅲ段顶墙涂料刚刚完成,第Ⅲ段木地板正待开始。试在时标网络计划图上标注实际进度之之前锋线,并分析所检查的结果是否正常。

案例6 IN422022 分部分项项目施工进度计划的编制

【背景材料】

某装饰公司承接了一写字楼室内装饰项目项目。该项目包含门窗、吊顶、地面、轻质隔墙、饰面砖、涂饰、细部等装饰分项项目以以及相应的水、电安装项目。例表6-1表示了该项目各项工作间的逻辑关系以以及作业时间:

【问题】

1.编制分部分项项目施工进度计划网络图。

2.标出关键线路。

3.如果增加资金投入15000元的情况下,可完成下面任何一项任务:(1)减少活动5的时间2天;(2)减少活动3的时间2天;(3)减少活动7的时间2天。

如果工期每缩短一天,可节约10000元。请问应该选择哪几项工作来实现最短

工期的目标?

案例7 IN422023分部分项项目施工进度计划的优化

【背景材料】

某办公楼的室内外装修项目,现场情况如下:结构项目完成,屋顶防水、设备管道、室内隔墙以以及门窗未做。施工时间在冬季,室外环境温度为-3℃,室内温度为2℃。施工要求:内墙做法是一层为中级抹灰和一般抹灰,标准层为裱糊项目,顶层为高级抹灰;会议室为木制清漆;各层均有吊顶;外墙采采采用干粘石做法。

【问题】

据上述项目的情况,请确定室内装饰项目的施工顺序,以以及各种抹灰项目所要求的室内外温度,并指出哪些做法不宜。

案例8

【背景材料】

某钢筋混凝土大板结构的建筑,内隔墙采采采用加气混凝土砌块,在设计无要求的情况下,其抹灰项目均采采采用了水泥砂浆抹灰,内墙的一般抹灰厚度控制在20MM,外墙抹灰厚度控制在40MM,并加入函氯盐防冻剂,窗台下的滴水槽的宽度和深度均不小于6MM。【问题】

在上述的描述中,有哪些错误,并做出正确的回答。

【背景材料】

南方某综合性写字楼,为钢筋混凝土框架结构,其中一层为办公室,二层为多功能厅,经常进行各种会议和文艺演出活动,产生较大的振动和噪声问题,一层办公室吊顶采采采用双层石膏板,二层楼面采采采用木龙骨双层木地板,中间舞池部分采采采用现制水磨石楼面。

在施工过程中,吊顶的次龙骨间距控制在600MM,面层板与基层板的接缝重合,并在同一根龙骨上固定,石膏板采采采用多点同时作业固定。

二层多功能厅楼面,木地板部分采采采用50MMX50MM木龙骨中距400MM做防腐处理,18MM厚松木毛地板,背面刷防腐剂45°斜铺,上铺卷材防潮一层,50MM×18MM长条硬木企口地板,背面刷防腐剂,中心舞池部分采采采用现浇水磨石楼面。

【问题】

据上述的描述,请指出施工做法的错误,并给出隔振、隔声应采取的正确做法,画出楼面木地板,水磨石的构造图。

案例10 IN422014 施工平面布置图的安排

【背景材料】

某室内隔断墙为防火墙,高5m,外贴釉面砖,采采采用通贯系列轻钢龙骨安装两道,石膏板横向铺设与沿顶沿地龙骨固定,沿石膏板周边固定螺钉间距400MM,螺钉与板边缘的间距20~25MM,石膏板离地面10MM。在贴釉面砖之之之前,将板缝采采用嵌缝腻子嵌填密实,釉面砖在冬季施工时,在温水中浸泡1小时晾干后采采用掺入不大于水泥重量20%的石膏水的水泥砂浆镶贴。施工须分两端施工,每段施工自上而下进行。砖的排列两侧各有一行非整砖,电气面板处采采用非整砖拼凑镶贴。

【问题】

在上述的施工过程中,哪些做法是错误的,请指出并改正。

案例11 IN422023分部分项项目施工进度计划的优化

【背景材料】

某室内墙面、门窗油漆项目:项目基体为木制品,采采采用聚酯清漆,进行高级清漆做法。施工时,木制品含水率14%。

施工工艺如下:

磨砂纸→润粉→磨砂纸→第一遍刮腻子→磨光→刷油色→第一遍清漆→拼色→磨光→第二遍清漆→磨光→第三遍清漆→磨光→第四遍清漆→磨光→第五遍清漆→磨光→打砂蜡→擦亮。

【问题】

上述描述是否正确,如不正确请指正。

案例12 IN422039 幕墙项目

【背景材料】

有一施工队安装一大厦石材幕墙,石材原片进场后在现场切割施工。施工队进场后首先以地平面为基准采采用水准仪和50m皮卷尺进行放线测量;在安装顶部封边(女儿墙)结构处石材幕墙时,其安装次序是先安装中间部位的石材,后安装四周转角处部位的石材;在施工中由于库存不够,硅酮耐候密封胶采采采用不同于硅酮结构胶的另一品牌,其提供的试验数据和相容性报告,证明其性能指标都满足设计要求;施工完毕后通过验收,施工质量符合验收标准。

1.施工队进场后放线测量的基准对不对,为什麽?

2.放线使采采用的测量仪器和量具是否正确,为什麽?

3.顶部封边(女儿墙)结构处石材幕墙的安装顺序对不对,为什麽?

4.硅酮耐候密封胶的采采采用是否正确?硅酮耐候密封胶除了提供常规试验数据和相容性报告外还应提供什麽试验报告?

案例13 IN422039幕墙项目

【背景材料】

有一施工队安装一大厦玻璃幕墙,其中一处幕墙立面,左右两处各有一阳角。由于土建施工误差的原因使得该立面幕墙的施工实际总宽度略大于图纸上标注的理论总宽度,施工队采取调整格的方法,将尺寸报给设计师,重新修订理论尺寸后完成安装。在安装同一层面立柱时,采取了以第一根立柱为测量基准确定第二根立柱的水平方向分格距离,待第二根立柱安装完毕后再以第二根立柱为测量基准确定第三根立柱的水平方向分格距离,依此类推,分别确定后各根立柱的水平方向分格距离位置。防雷采采用的均压环与各立柱的钢支座紧密连接后与土建的防雷体系也进行了连接,并增加了防腐垫片作防腐处理。在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料,并采采用厚度不小于1.5MM的铝板进行了固定。最后通过施工验收,质量质量符合验收标准。

【问题】

1.由于土建施工误差的原因使得该立面幕墙的施工实际总宽度略大于图纸上标注的理论总宽度,施工队所采取的处理方法对不对?在考虑安装部位时应注意些什麽?

2.同一层面立柱的安装方法对不对,为什麽?

3.在有开启扇的地方,其相邻两根立柱的水平方向分格距离在安装时是负公差还是正公差?为什麽?

4.防雷采采用的均压环连接形式对不对?为什麽?

5.整个防雷体系安装完毕后应作哪方面的检测?其检测数据多少为合格?

6.防火材料的安装有无问题?防火材料与玻璃以以及主体结构之间应注意什麽?

三、IN422030 装饰装修项目施工质量控制案例

案例16 IN422031抹灰项目

【背景材料】

某饭店进行职工餐厅的装修改造,项目与2003年11月30日开工,预计于2004年1月15日竣工。主要施工项目包括:旧结构拆改、墙面抹灰、吊顶、涂料、墙地砖铺设、更换门窗等。某装饰公司承接了该项项目的施工,为保障项目质量,对抹灰项目进行了重点控制。

1.抹灰施工要分层进行

2.对抹灰厚度大于55MM的抹灰面要增加钢丝网片以防止开裂

3.对墙、柱、门窗洞口的阳角做1:2水泥砂浆暗护角处理

4.有防水要求的墙面抹灰水泥砂浆中掺入一定配比的外加剂,施工之之前进行试配。

【问题】

1.题中所示高级抹灰的允许偏差有无错误?请指正。

2.防止墙面抹灰开裂的技术措施有无不妥和缺项?请补充改正。

3.抹灰项目中需对哪些材料进行复试?复试项目有哪些?

4.冬施条件下,对墙面抹灰项目施工要有何种技术措施?

5.据《建筑装饰装修项目质量验收标准》(GB50210-2001)第4.2.4条规定,抹灰项目不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的措施。当采采采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度为____。

A. 50 50

B. 100 100

C. 150 150

D. 200 200

6. 据《建筑装饰装修项目质量验收标准》(GB50210-2001)第4.2.10条规定,滴水槽的宽度与深度为____。

A. 5×5

B. 10×10

C. 15×15

D. 20×20

7.小型砌块填充墙与混凝土梁、柱、剪力墙、预埋管道等不同材料交接处,均应沿缝长度方向加铺≥200MM宽钢板网,采采用射钉将钢板网绷紧、钉牢,做饰面之之前采采用建筑胶水泥浆涂刷钢板网(饰面做法随墙面)。请将例图中空白处填写完整。

四、装饰装修项目施工成本管理案例

五、装饰装修项目施工合同管理案例

案例30 IN422051合同的变更管理

【背景材料】

建设单位与东方建筑装饰项目公司签订了高档公寓的装修项目施工合同,合同工期5个月。

【问题】

六、装饰装修项目施工安全管理案例

七、装饰装修项目施工现场管理案例

案例39 IN422070 掌握装饰装修项目施工安全管理

【背景材料】

某装饰公司承担了某商城的室内、外装饰装修项目,该项目结构形式为框架结构,地上6层、地下1层。施工项目包括围护墙砌筑、抹灰、轻钢龙骨石膏板吊顶、地砖地面、门窗、涂饰、木作油漆和幕墙等。在施工现场平面布置图中标注了:

1.材料存放区

2.施工区以以及半成品加工区

3.各类消防器材存放区域

4.场区内交通道路、安全走廊(设明显标志)

5.总配电箱放置区、开关区放置区

6.现场施工办公室、门卫

7.各类建筑机械放置区

为运送施工材料,室外装有一部卷扬机。检查时发现操作卷扬机的机工未在,而由一名工人正在操作机械运送一名工人和一车砂子上楼。施工单位在现场的消防通道处堆放了一些施工材料,如水泥饰面砖等,现场消防通道宽度2MM以供人通行;临时供电采采采用三级配电二级保护,采采采用漏电保护开关,设置分段保护,合闸(正常)供电的配电箱未上锁,在现场临时照明采采用电为220V。而在室外脚手架上做玻璃幕墙骨架焊接的一操作人员,既无采采用火证又无操作证;在木门加工制作处正在使采采用中的电锯无保护网。

室内有一自动扶梯尚未安装,预留洞周边未见保护设施。在三层一房间内,工人正在铺贴地砖,现场昏暗。工人将一碘钨灯灯头放在已做好的吊顶龙骨上采采用于照明;

而在室外脚手架上做玻璃幕墙骨架焊接的一操作人员,既无采采用火证又无操作证;在木门加工制作处正在使采采用中的电锯无保护网。

【问题】

1.据项目特点,该施工现场平面布置图是否有缺项?请补充。

2.据以上叙述,指出施工单位在现场安全生产方面存在哪些问题?

工程施工组织设计方案

施 工 组 织 设 计 二〇一六年十一月

施工组织设计编制人: 审核人: 审批人: 有限公司 二〇一六年十一月

目录 第一章编制说明 第二章编制依据 第三章工程综述 第四章施工准备 第五章施工现场平面布置原则 第六章施工进度计划及保证措施 第七章质量目标保证措施 第八章安全文明施工(专项)保证措施第九章墓区台地土方工程及绿化种植方案第十章主要项目工程施工方法及技术措施第十一章竣工验收应具备条件 第十二章工程回访及保修 附件一:劳动力计划表 附件二:施工平面布置图 附件三:进度计划表

第一章编制说明 一、编制依据 1、业主提供的(施工说明及施工图)。 2、重庆市有关政策和文件规定。 3、重庆崇兴生命纪念园墓区及附属配套设施建设项目一期工程(二标 段)招标书。 4、我公司现有的施工管理能力、技术水平和施工经验。 二、编制说明 1、在拿到设计图之后,我公司组织有关人员多次认真阅读图纸,结合现场踏勘情况,编制了本《施工组织计划》,编制时对工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及材料配备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工等诸多因素做了充分的考虑,有非常强的适用性及针对性。 2、我们在施工过程中,会克服一切困难,发扬我公司团队的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流的的材料、一流的施工机具,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,进一步地优化施工方案,以先进科学的施工管理技术,更加合理的调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工期、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交出令建设单位满意的精品工程。

展厅施工组织设计

二、技术方案建议书 2、1施工组织设计方案 我公司将集中公司的可利用资源,配备最优秀的施工人员来完成整个工程。在设计中满足要求,并且具备国际先进水准;在项目管理与施工组织设计做到细致深入;在设备选型中选用国际先进产品;在施工中采用最合理的施工计划、最先进的施工工艺、最严格的施工质量、最有效的施工管理,以“一流管理、一流质量、一流速度”的标准保证展厅改造项目布展设计施工一体化施工工程系统按期投入使用。以实用性、先进性、实时性、安全性、可靠性、可扩展性、易维护性为原则,完成一个功能强大、运行稳定、质量优异的展厅。 2、1、1施工部署 在确保工程质量、安全工期前提下,做如下施工总体部署: 根据该工程的特征与现状,我们可以把该工程施工组织划分为三个阶段: ①布展施工准备阶段; ②布展施工全面展开阶段; ③工程收尾竣工阶段; 划分这三个阶段,目的就是明确重点与难点,从而在整体上把握主动,有条不紊。 (1)施工组织管理机构与管理制度 本项目涉及多媒体开发、影片制作、装饰装修、弱电集成、平面设计、大数据处理、艺术效果把控等众多领域,因此,我公司将配置上述领域的强有力专家团队,保证项目顺利实施。 除了我公司配置的人员外,由于项目的数据源及应用涉及面较广,需要协调众多部门的大量系统进行数据与业务同步,因此,我公司在项目管理及团队方面有以下建议: ●由建设单位与承建单位相关负责人共同组成项目领导小组 ●所涉及的政府部门业务系统的专家参与项目建设 ●建立项目例会制度,协调解决项目过程中出现的问题 ●建立数据质量考核体系,要求数据源“谁提供、谁负责”,提升数据质量 ●设立业务规划组,负责信息交换体系及口径的确定及统一 ●设立数据分析团队,提升项目业务与数据高度

围墙施工组织设计方案知识讲解

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:四季金悦小区周边安全防护围墙编号:

四季金悦小区周边安全防 护围墙 施 工 组 织 设 计 编制:天之汇建筑有限公司 审核: 审批: 时间:

1.1.1、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额。 2.1.2、本工程施工招标文件内容及施工图。 2.1.3国家现行有关安全生产法规、建筑安全工人安全技术操作规程。 2.1.4、有关安全文明施工规定。 2.1.5、建没单位对本工程的要求及施工现场具体条件。 2.1.6建设部推广的十项新技术、新材料、新工艺。 2.1.7、国家现行的相关规范、技术质量评定标准。 3、本工程采用的规程、规范、标准本工程对检验批、分项、分部及单位工程的质量评定按《建筑工程施工质量验收统-标准》(GB5030-2001)进行。应用于本工程的土建施工技术规范见下列目录: 3.1.1、《工程测量规范》(GB50026-2007); 3.1.2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50502-2002); 3.1.3、《砼強度检验评定标准》(GB107-87); 3.1.4、《砖体工程施工质量验收规范》(GB-2002); 3.1.5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001);3.1.6、《建筑工程施工质量统-标准》(GB50300-2001); 3.1.7、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005);《建筑机械使用安全技术规程》{GB5144-94); 3.1.8、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 3.1.9、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001};《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2008);

轻钢厂房建设工程施工组织设计

xx电机股份有限公司新建厂房工程 施工组织设计 编制说明: 本施工组织设计纲要,依据工程施工图纸,招标文件,答疑补充文件及现场情况和国家现行施工规范等文件编制。重点是工程策划,即施工技术方案,施工总体平面布置,工程质量保证,工期安排,特殊及重要分部、分项工程的施工方法与技术措施,主要管理措施等几大部分。一旦中标,我们将以本施工组织设计为依据,以本施工组织设计作为作业指导书,以指导施工,创建文明,安全“双达标”施工工地,创造优良工程。 一、指导思想及实施目标 (一)指导思想 组织施工的指导思想为:科学管理,质量,安全第一,信誉,用户第一,以质量为宗旨,按照ISO9002:94质量标准建立健全工程质量保证体系,选配高素质的项目经理,总工程师及工程技术人员,施工管理人员,组成项目经理部,精心组织,精心施工,严格管理,严格要求,优质低耗,高速地完成本项施工任务,争创一流工程水平。 (二)实施目标 发挥我公司承建过钢结构超市、车间、厂房、体育馆、钢罩棚的优势科学精心组织钢结构镀锌车间,制作安装及其它工程的合理交叉作业,严格履行合同,确保实现以下目标:

1、质量目标 优良等级标准 质量指标:分项工程优良率80%、合格率100% 2、工期目标 投标工期有效施工期90天,确保投标工期的实现。 3、安全施工目标 采取有效措施,杜绝重大伤亡事故,一般事故频率控制在3‰以内,确保达到“安全达标优良工地”。 4、文明施工现场目标 确保文明施工,达到综合考评优良标准。 5、环境目标 采取积极有效措施,做到文明生产,文明施工,确保施工期间不扰乱周围居民和单位的正常生活秩序,不污染城市,道路及周边环境卫生。 6、工程回访 积极履行各项承诺,质量保修严格按建设部文件执行。对建设项目根据业主的要求进行质量保修终身责任制,工程竣工后,每年回访一至二次。 二、工程概况和工程特点

石材幕墙施工组织设计方案方案

天津生态城万拓住宅项目一期 外檐石材幕墙工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 浙江中南建设集团有限公司 二00一一年九月十六日

目录 第一章、工程概况与施工条件 3 第二章、工程项目管理目标 5 第三章、设计方案 5 第四章、施工前的准备工作 5 第五章、施工工艺 12 第六章、施工质量保证措施 19 第七章、制品的运输与保管 26 第八章、安全文明环保措施 27 第九章、工程进度保证措施 30 施工组织设计

第一章工程概况与施工条件 一、编制说明 本《施工组织设计》为天津中新生态城万拓住宅项目一期外沿石材幕墙工程编制的施工组织设计,是规范和指导该项工程从施工准备到竣工验收过程的综合性技术经济文件,为使该项工程的施工全过程能按科学规律组织规范施工,有计划地开展各分部分项工程的施工,与时做好各项施工准备工作,保证各种资源和劳动力的与时供应;协调与各工种之间的时间安排,保证施工的顺利进行,按期保质保量完成施工任务,特制订本施工组织设计。 1.1 适用范围 本《施工组织设计》适用于天津中新生态城万拓住宅项目一期外沿石材幕墙工程。 1.2 编制依据 1、招标施工图纸(电子版); 2、《建设工程项目管理规范》 50326-2001; 3、《金属与石材幕墙工程技术规范》 133-2001、113-2001 4、《石材幕墙工程施工工艺标准》;1003-2003/8/16 5、《建筑物防雷设计规范》50057-94 6、《建筑设计防火规范》16-87; 7、《高层民用建筑设计防火规范》 50045-95; 8、《建筑幕墙》3035; 9、《幕墙工程手册》中国建筑工业出版社出版,赵西安编著; 10、《建筑硅酮结构密封胶》 16776; 11、《天然石材产品放射性防护分类控制标准》518; 12、《钢结构工程施工质量验收规范》50205-2001; 13、《天然花岗岩建筑板材》 205; 14、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 15、《胶粘剂拉伸剪切强度测定方法》 1.3编制原则 (1) 认真贯彻国家对工程建设的各项方针、政策、相关规范和标准,严格执 行工程建设程序。全过程地接受业主与监理的管理与监督,认真按行业主管部门指导意见开展工作。 (2) 遵循建筑施工工艺与其技术规律,坚持合理的施工程序和施工顺序。 (3) 采用流水施工方法、工程网络计划技术和其它现代管理方法,组织有节 奏、均衡、连续施工。 (4) 充分利用现有施工机械和设备,扩大机械化施工范围,提高施工项目机

智能化施工组织设计方案

第二部分、施工组织设计

目录 一、初步方案和进度计划: 1.1工程基本情况 1.2工程范围 1.3编制说明及依据 1.4施工目标 1.5工程特点 1.5.1时间紧、任务重 1.5.2、质量要求高 1.5.3、参建单位多,协调难度大 1.6、施工组织机构 1.6.1项目经理部管理措施 1.6.1.1项目经理主要职责 1.6.1.2技术总负责人主要职责 1.6.1.3项目副经理(项目经理助理) 1.6.1.4各子系统专业工程师的主要职责 1.6.1.5施工员主要职责 1.6.2项目管理班子配备情况辅助说明资料 1.7、施工总平面图 1、现场临建 2、施工总平面图 1.8、施工网络计划图 1.9、重要部位施工方法及说明 1.9.1各分项目工程的主要施工方法 1.9.3、各系统主要施工及调试方法 1.10、劳动力组织 1.10.1劳动力投入情况分析 1.10.2劳动力计划表 1.10.3劳动力计划保证措施 1.11、机械配备并含拟投入主要施工机械设备表 1.11.1施工机械及检测设备的选用 1.11.2施工机械及检测设备的先进性和适用性 1.11.3施工机械及检测设备的安全性能

1.11.4拟投入的主要施工机械设备表 1.11.5保证施工机械进场具体措施 1.12、人力投入 1.13、工程用材 1.14、施工技术 1.15、工期计划及工期保证措施 1.15.1保证工期的施工措施 1.15.2进度控制的方法 1.15.3实施施工进度计划的动态控制 1.15.4施工项目进度控制的概念 1.15.5施工项目进度控制方法、措施和主要任务 1.15.6影响施工项目进度的因素 1.15.7应急措施 1.16、安全措施施工 1.16.1生产安全保证措施 1.16.2严格进场手续 1.16.3安全教育制度 1.16.4制定安全制度 1.16.5安全检查制度 1.16.6施工现场安全制度 1.16.7工伤事故处理 1.17、文明施工措施 二、质量保证措施: 2.1、工程质量达到的标准 2.2、质量管理组织设置 2.3、质量保证措施 2.3.1施工准备 2.3.2技术交底制度 2.3.3工程质量自检和互检 2.3.4专业质量检查 2.3.5工序交接检查 2.3.6隐蔽工程检查 2.3.7施工技术日志

施工组织设计方案(范文)86951

长春建筑学院 毕业设计 施工组织设计方案 学院:土木工程学院 专业:土木工程(建筑工程) 班级:建1206班 姓名:洪心杓

第一章编制说明 第一节编制说明 对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。 我公司组织有关人员认真阅读图纸,详细了解现场情况,编制了本《施工组织设计》。 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、管理机构设置与劳动组织、施工进度汁划控制、机械设备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工、总包管理等诸多素尽可能做到充分考虑,突出其科学性、适朋性及针对性。在工程实施之前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在120天工期内完成工程的全部施工内容,其中,外墙工期控制在日历天内全部完成。并使本工程质量达到合格标准,力争创市样板工程,我们承诺:我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流材抖、一流的施工机具和超常的价格,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步优化施工方案,以先进科学施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工棚、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交付令业主满意的工程。 第二节编制依据 1、设计施工图纸; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 5、《桩基质量检测技术规程》SJG09-99 6、《吉林省建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003 7、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 9、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002 11、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 12、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 13、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 14、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 15、《建筑工程施工测量规范》

展览馆工程施工组织设计

目录第一章综合说明 一、工程简介 (二)、编制依据 (三)、编制原则 1、安全第一得原则 2、优质高效得原则 3、方案优化得原则 4、确保工期得原则 5、科学配置得原则 6、合理布得原则 (四)、编制范围 (五)、现场条件 (六)、气象 (七)、施工现场平面布置情况 第二章主要施工机械设备材料、人员计划 一、组织机构: 二、施工组织及任务划分: 三、项目经理部组织机构图 四、主要施工机械设备、仪器 五、劳动力、材料计划表 第三章施工进度计划 一、施工进度安排得总体原则: 二、工期安排 第四章主要分部分项工程施工方案及方法§1施工测量 一、人员组成 二、仪器工具得配备 三、建筑物定位引测路线 四、永久性控制桩(坐标及高程)得埋设 §2展厅工程施工 一、沉管灌注桩施工 二、基础土方及桩头处理 三、基础承台及地梁施工 四、基础及室内回填土施工

五、砖砌体施工 六、砼梁、板施工 七、钢结构施工 八、装修工程 九、水电安装工程 第五章主要技术组织措施 一、质量保证措施 二、工序协调措施 三、施工安全保证措施 四、现场文明施工措施 五、施工现场环保措施 六、施工现场维护措施 七、项目得回访与保修 八、地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施 九、冬、雨季施工措施 第六章、赶工措施 (一)、施工计划管理 (二)、施工组织管理 (三)、施工技术对工期得保证 (四)、良好外围环境对工期得保证: 第一章综合说明 一、工程简介 本工程位于泰丰公园以南,新城西路以东,津塘高速公路以北,建筑面积5622、75M2,钢结构三层,内设夹层,檐口高度15、90M。钢筋砼沉管灌注桩承台基础,桩长19、6M,桩径450mm,C25砼。外墙采用复合铝板内加80mm厚超细玻璃棉保温,内墙采用150mm厚轻钢龙骨石膏板。普通办公采用地砖地面,展厅、会议厅、走道采用花岗岩楼地面,卫生间及其前室采用防滑地砖楼地面。室内顶棚卫生间采用铝合金龙骨金属板吊顶,办公及管理用房、服务用房走道及门厅做铝合金龙骨金属吸音板吊顶。内墙面除卫生间及其前室采用瓷砖贴面外,其余房间均为乳胶漆墙面。外墙面及装饰柱面采用银白色铝板及玻璃幕墙装饰面。外檐门窗采用稀土铝合金门窗,外檐窗采用单槽双玻窗,内檐门窗采用稀土铝合金窗。 本工程由天津市建筑设计院设计,计划于2002年12月31日开工,2003年6月30日竣工,工期180天,工程质量达到优良标准。

多层住宅施工组织设计方案

一. 编制依据 1. 招标文件 训练基地六支队训练营房工程招标文件。 2. 施工图纸 训练基地六支队训练营房工程施工图,2#宿舍楼,建1-建12;结01-结17;水01-水06;暖01-06;电01-电11。食堂,建1-建9;结01-结08;水01-水04;暖01-04;电01-电16。 3. 现行国家和北京市颁布的要紧规范、规程和标准

二. 工程概况 1.差不多状况 1.1与工程相关单位 建设单位:北京武警总队第一师。 设计单位:北京正东国际建筑工程设计有限公司。 1.2工程建设地点 本工程位于北京市顺义区胡各庄。 1.3施工范围 本工程招标范围以北京市建筑设计研究院设计的《训练基地六支队训练营房工程施工图》2#宿舍楼,建1-建12;结01-结17;水01-水06;暖01-06;电01-电11。食堂,建1-建9;结01-结08;水01-水04;暖01-04;电01-电16。图纸中所表述的主体结构、外装修、室办装修、给排水、热力及电气系统

所表述的内容为依据。 2.工程要紧特点 2.1建筑特点 本住宅楼为一砖混结构住宅楼,二类建筑,耐火等级为二级。地下挖土不深,最深处近2.5 米。食堂为框架结构。 2.2建筑概况 本工程宿舍楼建筑面积为3199平方米,地上4层,层高3.3米。食堂建筑面积为1362平方米,地上2层,层高3.7米,无地下室,条型基础,室内外高差为0.45米,檐高14.25米。 墙体及保温:地下室外墙体采纳煤矸石页岩砖370厚,承重内墙240厚。外墙体采纳页岩砖370厚,承重内墙240厚。外墙无保温。内隔墙采纳90厚预制陶粒混凝土轻质隔板。变形缝处外墙保温采纳内贴增强石膏聚苯板。屋面保温:屋面保温层采纳膨胀珍宝岩块保温。陶粒混凝土找坡。 门窗:住宅外窗均为单框铝合金门窗,内设纱扇。户门采纳木门。单元入口门采纳一般带玻木门。 建筑防水:本工程地下水位较深,不考虑其阻碍,基础只做防潮处理。屋面防水为三级,防水材料为2+3型SBS防水卷材;卫生间、浴室厨房等室内防水采纳环保型聚氨酯防水涂膜防水层。 2.3结构概况

厂房维修工程施工组织设计方案

施工组织设计 编制: 审核: 批准: 施工单位: 编制日期: 施工组织设计 根据工程投资及工程时间紧、要求严、工序复杂等特点,为确保工程优

质按期完成,拟订现场施工人员分成2 个小队,每个小队又分为瓦工班、木 工班、焊工班、细部处理班。按工序分段流水作业的总体方案。 完善的工程质量保证体系和技术措施 1、质量目标 1)分项工程合格率100% 2)分部工程优良率90% 3)单位工程质量评定达到优良等级 4)工程一次验交合格 2、质量管理组织机构 坚持贯彻ISO9000 质量管理和质量保证系列标准,规质量管理。成立以项目经理为第一责任人质量管理机构,各专业设专职质检员一名。 施工技术措施1、严格按照质量管理手册和质量体系程序的要求施工,使工程全过程处于受控状态。工程开工时做出质量策划和质检计划,并在施工过程中有效贯彻执行。实行“三检制” ,班组自检、专职质量检查员专检、项目经理部抽检。 2、实行“三工序”;即保护好上道工序成果、做好本工序的施工,为下道工序 服务。 3、加强物资采购管理和进场物资材料的检验控制,杜绝不合格品流入施工程序。 4、加强质量意识教育,严格执行预防质量通病的措施,有效克服质量通病。 5、各专业人员、特殊工种必须持证上岗。工程施工前各队专业技术人员、质检员、工长、安全员等要按规定进行培训,以提高全员素质,取证上岗。 6、针对关键工序设立质量控制点,保证施工质量。空心砖砌体施工

本工程被列为墙体材料革新与建筑节能试点工程。其墙体材料按设计采用190 X 190 X 90粘土空心砖。 砖的强度等级必须符合设计要求,并应按《承重粘土空心砖》进行检验和验收。 空心砖在运输装卸过程中,严禁倾倒和抛掷。经验收的砖,应按强度等级堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。 常温条件下,砖应提前1?2d浇水湿润。砌筑时砖的含水率 宜控制在10?15%。 注:含水率以水重占干砖重的百分数计。 控制砂浆及混凝土的水泥,如标号不明或出厂期超过3个月,应经试验鉴定后方可使用。 砂浆用砂宜采用中砂,并应过筛,不得含有草根等杂物。砂中 含泥量,对于水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,不应超过5%;对于强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10%。 拌制砂浆应采用石灰膏、粘土膏、电石膏、粉煤灰和磨细生石灰粉等无机掺合料,严禁使用干石灰或干粘土。 拌制砂浆及混凝土的水应符合《混凝土拌合用水》J GJ63 -89的要求。 构造柱混凝土所用石子的粒径不宜大于20mm。 砂浆的配合比应采用重量比。配合比应事先经试验确定。如砂浆的组成材料有变更,其配合比应重新确定。试配砂浆,应按设计强度等级提高15%。 砂浆稠度宜控制在7 0?9 0mm。

总施工组织设计方案模板

总施工组织设计方 案

第一章: 总体概述 第一节、工程简介: 1、工程名称: 广东第二师范学院番禺附属中学教学楼卫生间改建工程; 2、工程地点: 广东第二师范学院番禺附属中学内 3、建设单位: 广东第二师范学院番禺附属中学; 4、设计单位: 广州番禺区市桥建筑设计院有限公司 5. 监理单位: 广州城工建设监理有限公司; 6、工程规模及设计要求: 总建筑面积: 480.5㎡建筑层数: 地上 五层 ; 建筑工程等级: 三级 ; 结构形式:钢筋混凝土 框架结; 抗震设防烈度: 七度 ; 防火设计的的建筑 分类: 二类 该工程基础采用天然独立地基, 工程主体结构砼采用C25的商品砼, 结构墙体采用Mb7.5砂浆砌筑MU10蒸压加气砼砌块, 外窗户采用玻璃铝合金, 外墙饰面砖为条形砖。 第二节、项目管理目标 质量目标 本工程质量目标: 经过国家及行业质量验收达到合格标准。 工期目标 本工程暂定开工日期为12月13日。施工总工期60日历天,其中主体工程计划40个工作日内完成, 余下时间穿插着水电和装饰装修工程的施工。根据本工程的施工条件、施工地点、施工内

容及建设单位对工期的要求, 结合本公司的施工力量穿插着安排施工, 我司确保在60日历天内完成本工程施工。 安全生产文明施工目标 1、在施工期间严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全的规定, 建立规章制度和防护措施。贯彻”安全第一, 预防为主”的方针, 有效地控制和防止事故的发生。实现: ①无工伤死亡事故; ②无交通死亡事故; ③无等级火警事故; ④无重伤事故, 轻伤事故率控制在3‰范围内; ⑤无倒塌、无中毒事故。 2、文明施工目标: 做好规划管理, 场容场貌创一流水平, 使本工程施工工地达到市级安全文明工地, 争创省级”双优”工地。 3、环境保护: 在施工过程严格遵守相关法规, 减少水污染、大气污染和噪声污染。 第三节、施工管理及计划 一、项目管理模式 我公司将委派具有同类工程承包经验和能力的项目经理和具有同类型工程施工管理经验的高素质的管理人员组成项目经理部, 对工程施工实施项目管理。项目经理部在总部和区域公司领导下充分发挥企业集团的整体优势, 标准模式建立管理体系, 形成以全面质量管理为中心环节, 以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理为体制, 以便出众地实现对建设单位的承诺以及我公司的质量方针。 二、施工进度控制

展厅施工组织设计

目录 一、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性 1.项目概况 2.图纸情况 3.编制依据 4.工程施工组织总体设想 5.本工程方案针对性及施工段划分 二、施工现场平面图、临时设施、临时道路布置图 三、施工进度计划及各阶段保证措施 1.施工进度计划控制 2.各阶段保证措施 3.施工进度计划表 四、各分部分项工程的施工方案及质量保证措施 1.分部分项工程施工方案 2.本工程质量保证措施 五、安全文明施工及环保措施 1.安全、文明施工及环境保护保证体系 2.安全施工保证措施 3.文明施工保证措施 4.环境保护保证措施 六、项目管理班子的人员配备、素质及管理经验 1.项目管理班子 2.项目过程管理 七、劳动力、机械设备和材料投入 1、主要施工机械设备表 2、劳动力计划 3、材料投入情况 八、关键施工技术、工艺及重点、难点和解决方案 1.本工程的关键施工技术、工艺

九、冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施 十、新技术、新产品、新工艺、新材料的推广应用 附: 1、施工现场平面布置图 2、临时设施、临时道路布置图 3、施工进度计划表

一、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性 (一)、项目概况: 1、项目名称:XX展厅装修及办公室工程 2、项目地点: XX软件园 3、质量标准:合格 4、施工工期:45日历天 5、装饰范围: 室内外装饰 (二)、图纸情况: 从图纸上反映的装修档次较高,故本施工组织设计是按高档装修考虑,施工组织设计内容严格按照图纸所示意的材料、面积来设计组织。(三)、编制依据: 1、XX展厅装修及办公室工程的施工招标文件 2、中华人民共和国国家标准GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》 3、GB50212-2001《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 4、中华人民共和国标准JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 5、中华人民共和国国家标准GB50210-2001《建筑装饰工程质量验收规 程》 6、JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》 7、《建筑幕墙工程施工规范》 (四)、工程施工组织总体设想 本工程我们的总体思想是:发挥自身优势,加强科学管理,配备充足机械,运用先进、成功的施工技术,确保整个工程高质量的按期完成,全面贯彻ISO9001标准,严格按《质量保证手册》要求运作。“业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随”,我司针对本工程专门成立的项目管理班子作为一个有机的整体,各部门将充分履行职责,互相交流,互相协作,把责任心放在首位,以高度的敬业精神和团队精神,凭借精湛的专业技术,向业主交付一个质量优良的工程。

多层砖混结构办公楼施工组织设计方案

多层砖混结构办公楼施工组织设计 一工程概况 1 建筑物概况 本工程为某省XX公司的办公楼(兼单身职工宿舍),位于XX市郊公路边,总建筑面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长为39.44m。该建筑物主体为五层,高18.96米,局部六层,高22.45米,附楼(F~L轴)带地下室,在11轴线外有一道伸缩缝,在F轴线处有一道沉降缝,其总平面,底层平面图见下页图。本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土框架外,皆采用砖混结构,基础埋深1.9m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中没有钢筋混凝土地圈梁;多孔砖墙承重,层层高现浇钢筋混凝土圈梁;外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;除厕所,盥洗室采用现浇楼板外,其余楼盖和屋面均采用预制预应力混凝土多孔板、大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。室地面除门厅、走廊、试验室、厕所、楼梯踏步为水磨石面层外,其它皆采用水泥砂浆地面。室装修主要采用白灰砂浆外喷乳胶漆涂料;室外装饰以马赛克为主,腰线、窗套为贴面砖。散水为无筋混凝土一次抹光。屋面保温层为炉渣混凝土,上做两毡三油防水层上铺绿豆砂,上人屋面部分铺设预制混凝土板。设备安装及水、暖、电工程配合土建工程施工。 2 地质及环境条件 根据勘测报告:土壤为可塑粘质粉土;天然地基承载力为150KN/㎡,地下水位在地表下7-8m。本地土堆最大冻结深度为0.5米。建筑场地南侧为已建成建筑物,北侧和西侧为本公司地界的围墙,东面为X公路,距道牙3米的人行道不得占用。沿街树木不得拐伤。人行道一侧上方尚有高压输电线及线通过(见总平面图)。

3 施工工期 本工程定于三月二十日开工,要求在本年的十二月二十七竣工。限定总工期九个月,日历工期为225天。 4 气象条件 施工期间主要导风向偏东,雨季为九月份。冬季为十二月到第二年的二月份。 5 施工技术经济条件 施工任务由市某公司承担,由该公司某项目经理部承包建设,可提供的施工工人有瓦工20人,木工16人以及其他辅助工种工人如钢筋工、机工、电工及普工等,根据施工需要可以调入。装饰阶段可以从其他工地调入抹灰工,最多调入70人。 施工中需要的水、电均从城市供水供电网中接引。建筑材料及预制品构件均可用汽车送入工地。多孔板由市建总公司预制厂制作(运距7公里)。 临建工程除工人宿舍可得用已建成的家属宿舍楼外,其它所需临时设施均应在现场搭建。可供施工选用的挖掘机有WY-80型和WY-100型反铲挖掘机,起重机有QT1-6型塔吊和QT-9和QT-2型塔吊,汽车除东风牌(8T)外,尚有自卸汽车可以使用,卷扬机、蛙式打夯机,各种搅拌机,木工机械,混凝土震捣器脚手架板、钢模板及木模板可根据计划需要进行供应。 二施工准备 1 施工技术准备工作

室内装饰施工组织设计方案9完整版

室内装饰施工组织设计 方案9 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

崇文街道办事处惠工社区(服务中心装修) 施 工 组 织 设 计 方 案 编制人: 编制单位:湖北星宇建设集团有限公司 第一节工程概况 工程名称:崇文街道办事处惠工社区服务中心装修工程 建设单位:湖北星宇建设集团有限公司

地点:荆州市沙市区中山路 建筑面积: 建筑物高度及层楼:地上4层,高 社区服务中心装修范围: 室内装修工程:①一层服务大厅、警务室、办公室、储物间、爱心超市,二层居民活动室、科普活动室,三层多功能活动室、社工办公室、民事调解及志愿者服务室,四层多媒体礼堂、会议室、后台音控室,天棚吊轻钢龙骨架封9厘纸面石膏板造型制作。内墙天棚:面刮腻子粉打磨做防霉三棵树乳胶漆面层,卫生间天棚做水性涂料。卫生间、保洁室:墙面堵漏防水、防渗漏处理后贴300*450陶瓷砖面层高,天棚300*300铝质扣板天棚吊顶。内部具体布置详图。②地面:居民活动中心、科普活动室、多功能活动室、各房间地面铺耐磨中密度复合木地板面层,公共走廊800*800抛光砖面层,保洁室、卫生间堵漏防水、防渗漏处理后铺300*300防滑地砖,墙面贴300*600瓷砖。一楼大厅及房间和四楼多媒体礼堂铺800*800抛光砖,一、楼公共墙面为600*1200聚晶面玻化砖干挂。楼梯扶手76主管铁不锈钢扶手、踏步、换步台为600*600(20厚)等。 ③水、电安装:卫生间、保洁室、公共预埋,铺设水、电设施全部暗埋,大理石洗脸台面。房间、通道、大厅、办公区、会议室、活动室强、弱电管线暗铺,具体详图,其它未明事项根据建设方的要求、下发的文件、技术交底、变更通知、隐蔽签证等具体在施工图及上述文件中体现。 第二节工程要求

施工组织设计方案大全

施工组织设计方案大全(1) 2013-02-01 18:31:22| 分类:弱电、建筑工程资| 标签:|字号大中小订阅 施工组织设计方案大全 详细目录 - 1 - 多个完整施工组织设计方案方面的内容!本套系资料库包含 5000 多个完整施工组织设计方案方面的内容!主要包括以下多个专业方面的内容:主要包括以下多个专业方 面的内容:多个专业方面的内容 ★土建工程施工方案★安装工程施工方案★市政工程施工方案★园林绿化工程★装饰工程★电力工程施工方案★电气工程模板★给排水采暧燃气工程模板★精选建筑水暖电工程施工方案范例★弱电方面施工方案★通风与空调施工方案★照明工程施工方案★工业建筑施工方案★公共设施工程施工方案★幕墙工程施工方案★精选施工方案范例★桩基础工程施工方案★道路及高速公路工程施工方案★建筑文明施工方案范本★精选脚手架工程专项施工方案★精选全国鲁班奖施工方案★轻轨与地铁工程施工方案 ★水利工程施工方案★公路桥梁等施工方案 - 2 - 目 录 01.公共设施方案…… - 4 02.住宅建筑类…… - 9 03.水利水电方案…… - 12 04.房建工程…… - 14 05.道路桥梁隧洞工程…… - 16 06.市政工程方案…… - 22 07.结构工程…… - 24 08.土建工程施工方案…… - 26 09.园林景观绿化工程…… - 29 10.装饰工程方案…… - 31 11.电气电力电厂工程…… - 33 12.安装工程方案…… - 35 13.给排水采暧燃气工程…… - 38 14.工业建筑施工方案模板…… - 40 15.照明工程方案…… - 42 16.弱电工程施工方案模板…… - 42 17.脚手架施工方案…… - 43 18.通风与空调工程施工方案…… - 45 19.岩土工程…… - 45 20.轻轨与地铁施工方案…… - 46 21.各类表格…… - 47 22.各类合同范本…… - 57 23.各类技术交底…… - 61 24.各类施工工艺…… - 76 25.各类招标投标…… - 81 26.建筑工程施工工艺标准…… - 85 27.幕墙工程施工方案模板…… - 90 28.施工组织设计常用流程图集…… - 90 29.施组设计常用分项工程施工流程图…… - 92 30.文明施工范本…… - 93 31.专项施工方案模板…… - 94 32.其他相关资料…… - 94 33.施工组织设计资料库…… - 113 34.建筑工程施工资料管理与编制范例…… - 120 35.多个连续梁施工方案及整套资料…… - 129 36.铁路客运专线土建工程全套施工组织设计…… - 130 37.三里河南区改建工程东二区塔台、住宅楼工程施工组织设计方案整理…… - 130 2009-10 月更新添加 70 个方案…… - 130 2009-11 月更新添加 155 个方案…… - 132 - - 3 - 以下为本套设计参考资料的详细文件目录 01.公共设施方案公共设施方案 成都某办公楼拆除改造施工组织设计理工大学车库工程厂房施工组织设计南部县政务服务中心综合用房迁建工程施工组织设计南山田厦新村改造项目变压器防护棚方案廿三里二小学施工组织设计山水小学施工组织设计方案(全套) 上海某模具厂办公楼装饰工程施工组织设计田厦新村改造工程安全文明施工方案田厦新村改造施工组织设计×××学生公寓 1~3 栋施工组织设计 CDB 国际新城售楼处工程施工组织设计 kV 石牌变电站施

电气自动化施工组织设计方案

西安市临潼新区污水处理厂一期工程 电气仪表安装工程 施 工 组 织 设 计 方 案 编制: 审核: 批准: 总承包单位:

施工单位: 第一章工程概况 西安市临潼新区污水处理厂一期工程规划用地位于临潼区行者乡白庙村,处理能力为2.5 万吨/ 天。项目的主要建设内容包括:粗格栅及进水泵房;细格栅及旋流沉砂池;生物处理池;鼓风机房;污泥脱水间;接触消毒池;转盘滤池;加药车间;工业电视、电话、网络;二沉池、配水井及污泥泵池;出水计量渠及尾水加压泵房;周界防范系统;外线及围墙;厂区过程检测与控制设备;火灾报警设施;大门、门卫及自用水泵房;配电房;办公综合楼。我公司主要承担了该厂电气、仪表的安装 第二章编制依据 1设计图纸和相关设备厂家技术资料2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器,互感器施工及验收规范》GBJ148-90 3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ50149-90 4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 5《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB50171-92 6《电气设备安装工程及验收规范(合订本)》GB50514-96、GB50259 -96 7《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-92 8《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-91

9《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 10《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 11国家标准图集《35KV及以下电缆敷设》(03D101-5)12《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 13《电力建设安全工作规程》DL50091-92 14《继电保护和自动装置技术规程》DL400-91 15国家标准图集《接地装置安装》(03D501-4) 16《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 17本公司有在多项类似工程中的施工经验。 第三章安装人员组织及安装工具一、人员组织 二、安装工具

新建博物馆展厅施工组织设计

博物馆展厅 施工组织设计 1农耕 一陈列布展方案 一、展品总类 博物馆陈列布展产品总类一般分为以下几种: (1)、场景 场景指的是在一定的指定建筑空间中,通过自然环境、生活场景、历史事件的真实再现来讲述一个故事,通过故事来表明一种意境、一种思想和一个史实。 (2)、展示设备 展示设备包括通柜、展墙、展台、壁龛、独立柜等,每个博物馆根据自身的展示特点,来选择合适的展示设备。 (3)、版面说明 版面说明指的是一级看板、二级看板、三级看板、单元说明、小说明牌等。 (4)、积木道具 积木道具是指托架、夹具、固定件、文物底座等物品。 (5)、模型 模型是指按照一定的比例用一定的材料和工艺制造人物、动植物、建筑的仿制品。 二、展厅场景的局部调整配合 根据施工图和场景设计说明本工程由装修工程和场景布展工程组成有大量的场景需要复原制作,场景没有施工图,只有设计单位提供的场景设计说明。设计说明简单地介绍每个场景的时代背景、设计意图、单体组成以及希望达到的艺术效果和氛围。它没有详图和节点图,只提供了一个大的平面尺寸;它也没有一个质量验收标准来衡量,这些因素都在不同程度上影响了施工单位控制进度和质量的能力。根据我公司以往类似工程的经验并结合本工程的特点,我们对场景的

二次设计和二次调整进行了正确的衡量和估计,并制定了下列相应的预案: 1、全体项目部技术人员认真解读设计单位提供的场景设计说明,并据此写出每个场景的细化方案,要具体化,要有可操作性。 2、建立场景施工方案会审制度。根据计划甲方、设计方、施工方定期召开会议,讨论场景细化方案的可行性和不足。 三方都确认的场景施工方案要实行会签制度,以便我方能够按计划施工。 3、在施工过程中根据该场景的具体内容分2—3个阶段,设定每个阶段的成果,每个阶段结束时请设计单位进行感观验收,并提出整改意见,在下一阶段施工前予以改正,以减少公司损失,保证艺术效果。 4、在以往类似工程中,几乎都要发生一种现象,即某场景结束施工后,甲方文本内容突然修改,部分或全部修改了场景;或者设计单位临时认为有更好表达该场景效果的方案,这种情况的发生往往会让施工方措手不及,根据博物馆陈列惯例,只能返工,施工方往往损失惨重。为了避免这种情况的发生,我们认为在修改方案时,施工方应亲自参加讨论,了解甲方或设计方的修改意图,并根据场景现场的实际情况提出自己的修改方案,尽量减少损失。通过三方的紧密协调配合,既能达到最好的陈列效果,又能将返工损失降到最小。

多层住宅楼工程施工组织设计施工方案

引言 施工组织设计是以整个建设项目为对象,根据初步设计或扩大设计图纸以及其他有关资料和现场施工条件编制,用以指导全工地各项施工准备和施工活动的技术经济文件。 随着经济社会的发展,科学、合理的施工组织设计对于建筑工程活动的作用越来越大。一份合理、科学的施工组织设计关系着整个工程的质量、进度、经济效益等,因此施工组织设计要合理的运用人力、物力、财力等资源并结合工程实际情况和社会现实,以承包合同和设计图纸以及国家相关法律法规为依据,在保证质量和安全的前提下,秉承技术先进、经济合理的原则,使建筑施工活动全过程能够科学化、系统化、规范化,达到工程要求,使各方都能获得最大的利益。 本施工组织设计是多层住宅楼施工组织设计,该设计的编制依据招标文件、设计图纸、各种规范、国家政策及当地法规等。其编制包括:工程概况和特点分析;施工部署和主要工程项目施工方案;施工进度计划;施工资源需求量;施工总平面图;各种施工保证措施等。

第一章编制说明及编制依据 1.1 编制说明 1、本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。 2、根据本项目设计特点、功能要求,现场情况,工期要求,主要工作施工季节,编制原则是“科学、合理、优质、高效”。 3、本施工组织设计凡未注明计量单位均为“mm 1.2 编制依据 1、建设单位提供的《工程地质勘察报告》。 2、建设单位提供的施工图纸。 3、与建设单位所签定的建筑工程施工合同。 4、中华人民共和国四川省南充市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、 环境保护等地方性法规及规定。 5、中华人民共和国颁布的现行建筑结构和建筑施工的各类法规、规程、规 范及验评标准。 6、南充市气象资料。 7、根据我项目部多年从事建筑施工的经验以及我项目部现有的施工技术管理水平和机械设备装备能力。 8、现场踏勘情况。 9、按照GB/T19001-2000idtISO9001:(2000)《质量管理和质量保证》系列标准. 10、国家、省、市发布的有关建筑施工、质量、安全文件。 11、所使用规范及验评标准: (1)《工程测量规范》(GB50026-93) (2)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) (3)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (4)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)

工厂管理-某厂房生产建设项目施工组织设计(DOC115页)

某厂房 生产建设项目 施 工 组 织 设 计 编制单位 编制时间

目录 第一章工程概况 第一节编制依据 第二节工程概况 第二章目标管理 第三章主要施工方法及技术措施 第一节土建部分主要施工方案 第二节钢结构施工方案 第四章主要材料、周转材料、构件、机具投入计划第五章管理、技术人员劳动力安排计划 第六章施工现场平面布置 第一节施工现场平面布置原则 第二节临时设施布置及临时用地表 第三节基础施工阶段平面布置 第四节主体施工阶段平面布置 第五节装修施工阶段平面布置 第六节临时用水设计方案 第七节现场临时用电设计方案 第八节临建设施布置 第七章确保工程质量的技术组织措施 第一节质量目标 第二节质量保证体系 第三节质量保证措施

第八章确保工期的技术组织措施第一节施工总体进度计划安排 第二节施工进度计划保证措施第九章确保安全生产的技术组织措施第一节管理目标 第二节组织管理 第三节管理制度 第四节行为控制 第五节劳务用工管理 第六节安全防护管理 第七节临时用电管理 第八节消防保卫管理 第十章确保文明施工的技术组织措施第一节管理目标 第二节组织保证 第三节工作制度 第四节管理措施 第十一章其它施工技术管理措施第一节冬季施工措施 第二节成品保护措施 第三节资料管理措施 附图一:拟投入的主要施工机械设备附图二:劳动力计划表 附图三:施工进度网络图

附图四:施工总平面布置图及临时用地表附图五:项目管理班子设备情况表 附表六:项目经理简历表 附表七:项目技术负责人简历表

第一章工程概况 第一节编制依据 一、根据本工程施工图。 二、业主和招标人联合签发提供的某厂房 生产建设项目工程的招标书,招标补充文件。 三、国家现行的建筑工程法律、法规、施工规范和强制性标准条文等。 四、本工程执行相关的国家规范、标准: (一)、土建类 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) (二)、钢结构制造、安装类 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《地脚螺栓》(GB799-88) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) (三)、市政道路类 《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ01-90) 《公路沥青路面施工技术规范》(JTJF40-2004)

相关文档
相关文档 最新文档