文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土配合比设计作业指导书.docx

混凝土配合比设计作业指导书.docx

混凝土配合比设计作业指导书.docx
混凝土配合比设计作业指导书.docx

混凝土配合比设计作业指导书

混凝土配合比设计作业指导书

1、基本规定

1.0.1 、混凝土配合比设计应满足混凝土配制强度、拌合物性能、力学性能和耐久

性能的设计要求。混凝土拌合物性能、力学性能和耐久性能的试验方法应分别

符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080 、《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081 和《普通混凝土长期性能和耐久性

能试验方法标准》 GB/T50082 的规定。

1.0.2 、混凝土配合比设计应采用工程实际使用的原材料,并应满足国家现行标

准的有关要求;配合比设计应以干燥状态骨料为基准,细骨料含水率应小于0.5% ,粗骨料含水率应小于0.2% 。

1.0.3 、混凝土的最大水胶比应符合《混凝土结构设计规范》GB50010 的规定。

1.0.4 、混凝土的最小胶凝材料用量应符合表 1.0.4 的规定,配制 C15 及其以下

强度等级的混凝土,可不受表 3.0.4 的限制。

表 1.0.4混凝土的最小胶凝材料用量

最大水胶比3)

(kg/m 最小胶凝材料用量

素混凝土钢筋混凝土预应力混凝土

0.60250280300

0.55280300300

0.50320

≤ 0.45330

1.0.5 、矿物掺合料在混凝土中的掺量应通过试验确定。钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量宜符合表 1.0.5-1 的规定;预应力钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量宜符合表 1.0.5-2 的规定。

- 1 -

混凝土配合比设计作业指导书

表 1.0.5-1钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量

矿物掺合料种类水胶比最大掺量( %)

硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥

粉煤灰≤ 0.4045 ≤≤ 35

> 0.40≤4030≤

粒化高炉矿渣粉0.40≤6555

≤≤

> 0.40≤5545≤

钢渣粉-30 ≤20≤

磷渣粉-≤3020≤

硅灰-≤1010≤

复合掺合料0.406050≤

≤≤

> 0.4050 ≤40≤

注:①采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥之外的通用硅酸盐水泥时,混凝土中水泥混合材和矿

物掺合料用量之和应不大于按普通硅酸盐水泥用量20% 计算混合材和矿物掺合料用量之和;

②对基础大体积混凝土,粉煤灰、粒化高炉矿渣粉和复合掺合料的最大掺量可增加5%;

③ 复合掺合料中各组分的掺量不宜超过任一组分单掺时的最大掺量。

表 1.0.5-2预应力钢筋混凝土中矿物掺合料最大掺量

矿物掺合料种类水胶比最大掺量(%)

硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥

粉煤灰≤ 0.40≤35≤ 30

> 0.40≤2520 ≤

粒化高炉矿渣粉≤ 0.40≤5545≤

> 0.40≤4535≤

- 2 -

混凝土配合比设计作业指导书

钢渣粉-20≤10≤

磷渣粉-≤2010≤

硅灰-≤1010≤

复合掺合料≤ 0.4050≤40≤

0.40 >≤4030≤

F 类粉煤灰;注:①粉煤灰应为Ⅰ级或Ⅱ级②在复合掺合料中,各组分的掺量不宜超过单掺时

的最大掺量。

、混凝土配制强度的确定 2 、混凝土配制强度应按下列规定确定:2.0.1 时,配制强度应按下式计算:1.当混凝土的设计强度等级小于C60 1.645 f f)

( 2.0.1-1cu,kcu,0f;MPa式中,)——混凝土配制强度( cu,o f——混凝土立方体抗压强度标准值,这里取设计混凝土强度等级值cu,k;MPa )(σ 。MPa )——混凝土强度标准差( C60 时,配制强度应按下式计算:2.当设计强度等级大于或等于)(2.0.1-2

f. 1f15uuc,0c混凝土强度标准差应按照下列规定确定: 2.0.2 、个月的同一品种、同一强度等级混凝土的强度资料个月~131 、当具有近σ应按下式计算:时,其

混凝土强度标准差n22 nmf fcu i cu,2.0.2 ()

if)——第式中,组的试件强度(MPa ;,i cu- 3 -

1i1n

混凝土配合比设计作业指导书

mn 组试件的强度平均值(MPa );——fcu nn 值应大于或者等于30 ——试件组

数,。

σ计算值不小于 3.0MPaC30 的混凝土:当时,应按照对于强度等级不大于σσ

应取 3.0MPa 时,计算结果取值;当。对于强度等级大于计算值小于 3.0MPa σ

计算值不小于 4.0MPa 时,应按照计算结果取 C30 且不大于 C60的混凝土:当

σσ应取 4.0MPa 。计算值小于 4.0MPa 时,值;当 2、当没有近期的同一品种、

同一强度等级混凝土强度资料时,其强度标准σ可按 2.0.2 取值。差

表2.0.2标准差σ 值(MPa)

混凝土强度标准值≤ C20C25~C45C50~ C55

σ 4.0 5.0 6.0

、混凝土配合比计算 3 水胶比 3.1、混凝土强度等级不大于C60 等级时,混凝土水胶比宜按下式计算: 3.1.1 、f ba W/B 3.1.1-1 )

ff bacu,0b

的规定;——回归系数,取值应符合本规程式中、5.1.2 ba f 胶砂强度——胶凝材

料(水泥与矿物掺合料按使用比例混合)28d b《水泥胶砂强度检验方法试验方

法应按现行国家标准MPa (),执行;当无实测值时,可按下列规定》法)GB/T 17671 (ISO 确定: f 胶砂强度关系式推定胶砂强度或快测强度推定、根据

13d28d 值;b- 4 -

混凝土配合比设计作业指导书

f 值:、当矿物掺合料为粉煤灰和粒化高炉矿渣粉时,可按下式推算2b

( 3.1.1-2 )f f1.1ce,gbfs

——粉煤灰影响系数和粒化高炉矿渣粉影响系数,可按表 3.1.1 、式中选 s f 用;

f——水泥强度等级值( MPa )。ce,g和粒化高炉矿渣粉影响系数 3.1.1 表粉煤

灰影响系数sf

种类掺量( %)粉煤灰影响系数f粒化高炉矿渣粉影响系数s

0 1.00 1.00

100.95~ 0.90 1.00

200.85~ 0.800.95~1.00

300.70~ 0.750.90~1.00

400.60~ 0.650.80~0.90

50-0.70~0.85

注:①本表应以P· O 42.5 水泥为准;如采用普通硅酸盐水泥以外的通用硅酸盐水泥,可将水

泥混合材掺量20% 以上部分计入矿物掺合料。

② 宜采用Ⅰ级或Ⅱ级粉煤灰;采用Ⅰ级灰宜取上限值,采用Ⅱ级灰宜取下限值。

③采用 S75 级粒化高炉矿渣粉宜取下限值,采用S95级粒化高炉矿渣粉宜取上限值,采用S105

级粒化高炉矿渣粉可取上限值加0.05 。

4 当超出表中的掺量时,粉煤灰和粒化高炉矿渣粉影响系数应经试验确定。○ 3.1.2、回归系

数和宜按下列规定确定:ba1.根据工程所使用的原材料,通过试验建立的水

胶比与混凝土强度关系式来确定;

2.当不具备上述试验统计资料时,可按表 3.1.2 采用。

- 5 -

混凝土配合比设计作业指导书

选用表、表 3.1.2回归系数ba

粗骨料品种系数碎石卵石

0.49

a0.53

0.13

b0.20

、用水量和外加剂用量 3.2m )应符合下列规定: 3.2.1 、每立方米干硬性或塑性混凝土的用水量( wo 3.2.1-2选取;0.80范围时,可按表 3.2.1-1 和表 1、混凝土水胶比在 0.40 ~ 0.40 时,可通过试验确定。 2、混凝土水胶比小于 3 )干硬性混凝土的用水量( kg/m 表 3.2.1-1

拌合物稠度卵石最大公称粒径( mm))碎石最大粒径( mm

项目指标10.020.040.016.020.040.0

维勃稠度(s)16~ 20175160145180170155 11~ 15180165150185175160

~ 510185170155190180165

3kg/m )表 3.2.1-2 塑性混凝土的用水量(

拌合物稠度mm)卵石最大粒径()碎石最大粒径( mm

项目指标10.020.031.540.016.020.031.540.0

坍落度~ 1030190170160150200185175165

( mm)

35~50200180170160210195185175

~ 5570210190180170220105195185

75~90215195185175230215205195

注:① 本表用水量系采用中砂时的取值。采用细砂时,每立方米混凝土用水量可增加5~ 10kg ;采用粗砂时,可减少 5 ~ 10kg 。

② 掺用矿物掺合料和外加剂时,用水量应相应调整。

m)可按下式计算:每立方米流动性或大流动性混凝土的用水量( 3.2.2 、wo) m(1m(3.2.2)wo'wo m——满足实际坍落度要求的每

立方米混凝土用水量( kg )式中,以本规程'wo- 6 -

混凝土配合比设计作业指导书

表 5.2.1-2 中 90mm 坍落度的用水量为基础,按每增大20mm 坍落度相应增加

5kg 用水量来计算;

β ——外加剂的减水率(%),应经混凝土试验确定。

3.2.3 、每立方米混凝土中外加剂用量应按下式计算:

( 3.2.3 )m m aboao m——每立方米混凝土中外加剂用量( kg);式中:ao

m——每立方米混凝土中胶凝材料用量(kg);bo

β ——外加剂掺量( %) ,应经混凝土试验确定。a3.3 、胶凝材料、矿物掺合料

和水泥用量

m)应按下式计算: 3.3.1 、每立方米混凝土的胶凝材料用量(bo m w 0

( 3.3.1 )m b0W/Bm)计算应符合下列规定:、每立方米混凝土的矿物掺合料用量(3.3.2 foβ;条确定符合强度要求的矿物掺合料掺量1.0.51 .按本标

准条和 3.1.1f m)应按按下式计算:.矿物掺合料用量( 2 fo mm

(3.3.2 )ffobo m——每立方米混凝土中矿物掺合料用量( kg);式中:foβ——计算水胶比过程中确定的矿物掺合料掺量( %)。f m)应按下式计算:每立方米

混凝土的水泥用量( 3.3.3 、m m m(3.3.3 )m

co foboco ——每立方米混凝土中水泥用量(kg 式中:)co

3.4 、砂率

- 7 -

混凝土配合比设计作业指导书

3.4.1 、当无历史资料可参考时,混凝土砂率的确定应符合下列规定:

1、坍落度小于 10mm 的混凝土,其砂率应经试验确定。

2、坍落度为 10~ 60mm 的混凝土砂率,可根据粗骨料品种、最大公称粒径及水

灰比按表 3.4.1 选取。

3、坍落度大于 60mm 的混凝土砂率,可经试验确定,也可在表 3.4.1 的基础上,按坍落度每增大20mm 、砂率增大 1%的幅度予以调整。

表 3.4.1混凝土的砂率(%)

水胶比 W/B)(卵石最大公称粒径( mm)碎石最大粒径( mm)

10.020.040.016.020.040.0

0.4026~ 323125~24~ 3030~ 3529~3427~ 32

0.503530~29~3428~ 3333~3832~3730~ 35

0.6033~ 383732~31~ 3636~4135~4033~ 38

0.7036~ 414035~34~ 3939~4438~4336~ 41

1 本表数值系中砂的选用砂率,对细砂或粗砂,可相应地减少或增大砂率;注:○2采用人工砂配制混凝土时,砂率可适当增大;○ 3.○只用一个单粒级粗骨料配制混凝土时,砂率应适

当增大;

4 对薄壁构件,砂率宜取偏大值。○ 3.4.2砂率应按公式 3.5.1-2计算。

3.5 、粗、细骨料用量

3.5.1 、采用质量法计算粗、细骨料用量时,应按下列公式计算:

m m m m m m( 3.5.1-1 )cpc0w0g0s0fo m s0100%

( 3.5.1-2 )s m m s0g0m——每立方米混凝土的粗骨料用量(kg)式中;g0- 8 -

混凝土配合比设计作业指导书

m——每立方米混凝土的细骨料用量(kg );s0 m——每立方米混凝土的用水量

(kg);w0β ——砂率(%);s m——每立方米混凝土拌合物的假定质量

( kg ),可取 2350 ~2450kg 。cp 4.2.2 配合比应按以下规定进行校正:

1、应根据本规程第 4.2.1 条调整后的配合比按下式计算混凝土拌合物的表ρ:

观密度计算值c,c m m m m m(4.2.2-1 )wfsccc,gδ:2、应按下式计算混凝土配合比校正系数c,t(4.2.2-2 )

c,cρ——混凝土拌合物表观密度实测值(kg/m );式中

3 c,tρ——混凝土

拌合物表观密度计算值(kg/m )。3c,c

- 9 -

混凝土配合比设计作业指导书

3、当混凝土拌合物表观密度实测值与计算值之差的绝对值不超过计算值的2%时,按本规程第 4.2.1 条调整的配合比可维持不变;当二者之差超过2%时,δ。应将配合比中每项材料用量均乘以校正系数 4.2.3 配合比调整后,应测定拌合物

水溶性氯离子含量,并应对设计要求的混凝土耐久性能进行试验,符合设计规定

的氯离子含量和耐久性能要求的配合比方可确定为设计配合比。

4.2.4 生产单位可根据常用材料设计出常用的混凝土配合比备用,并应在使用过

程中予以验证或调整。遇有下列情况之一时,应重新进行配合比设计:

1.对混凝土性能有特殊要求时;

2.水泥外加剂或矿物掺合料品种质量有显著变化时;

3.该配合比的混凝土生产间断半年以上时。

5、有特殊要求的混凝土配合比设计

5.1 、抗渗混凝土

5.1.1 、抗渗混凝土配合比设计除应符合本作业指导书第1、2、3 和 4 章的规定

外,还应符合本节的规定。

- 10 -

混凝土配合比设计作业指导书

5.1.2 、抗渗混凝土的原材料应符合下列规定:

1、最大水胶比应符合表7.1.3 的规定;

2、每立方米混凝土中的胶凝材料用量不宜小于320kg ;

3、砂率宜为 35%~ 45%。

表 5.1.3抗渗混凝土最大水胶比

设计抗渗等级最大水胶比

C20~ C30C30 以上混凝土

P60.600.55

P12 P8 ~0.550.50

>P120.500.45

5.1.4 、配合比设计中混凝土抗渗技术要求应符合下列规定:

1、配制抗渗混凝土要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa ;

2、抗渗试验结果应符合下式要求:

PP≥(5.1.4)0.2t10P——六个试件中不少于 4 个未出现渗水时的最大水压值(MPa);式中t P——设计要求的抗渗等级值。

5.4 、泵送混凝土

5.4.1 、泵送混凝土配合比设计除应符合本作业指导书第1、2、3 和 4 章的规定外,还应符合本节的规定。

5.4.2 、泵送混凝土所采用的原材料应符合下列规定:

1、泵送混凝土宜选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和粉- 11 -混凝土配合比设计作业指导书

煤灰硅酸盐水泥;

2、粗骨料宜采用连续级配,其针片状颗粒含量不宜大于10% ;粗骨料的最大公称粒径与输送管径之比宜符合表 5.4.1的规定;

表 5.4.1粗骨料的最大公称粒径与输送管径之比

粗骨料品种泵送高度( m)粗骨料最大公称粒径与输送管径之比

碎石< 50≤ 1:3.0

100 50~≤ 1:4.0

> 100≤ 1:5.0

卵石< 50≤ 1:2.5

100 50~≤ 1:3.0

> 100≤ 1:4.0

3.泵送混凝土宜采用中砂,其通过公称直径315 μ m 筛孔的颗粒含量不宜少于15% ;

4.泵送混凝土应掺用泵送剂或减水剂,并宜掺用粉煤灰等矿物掺合料。

5.4.3 、泵送混凝土配合比应符合下列规定:

1.泵送混凝土的胶凝材料用量不宜小于300kg/m ;3 2.泵送混凝土的砂率宜为35% ~45% ;

5.4.4 、泵送混凝土试配时要求的坍落度值应按下式计算:

T T T(5.4.2)pt T——试配时要求的坍落度值;式

中t T——入泵时要求的坍落度值;p T——试验测得的预计出机到泵送时间段内

的坍落度经时损失值。

- 12 -

混凝土配合比设计作业指导书

5.5 、大体积混凝土

5.5.1 、大体积混凝土配合比设计除应符合本作业指导书第1、 2、 3 和 4 章的规

定外,还应符合本节的规定。

5.5.2 、大体积混凝土所用的原材料应符合下列规定:

1、大体积混凝土宜采用中、低热硅酸盐水泥或低热矿渣硅酸盐水泥,水泥的3d 和7d 水化热应符合标准规定;当采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥时应掺加矿

物掺合料,胶凝材料的 3d 和 7d 水化热分别不宜大于 240kJ/kg 和 270kJ/kg 。水化

热试验方法应按现行国家标准《水泥水化热测定方法》 GB/T

12959-2008 执行。

2、粗骨料宜为连续级配,最大公称粒径不宜小于31.5mm ,含泥量不应大于1.0% ;细骨料宜采用中砂,含泥量不应大于 3.0% 。

3、宜掺用矿物掺合料和缓凝型减水剂。

5.5.3 、当设计采用混凝土60d 或 90d 龄期强度时,宜采用标准试件进行抗压强

度试验。

5.5.4 、大体积混凝土配合比应符合下列规定:

1、水胶比不宜大于0.55 ,用水量不宜大于175kg/m 。3

2、在保证混凝土性能

要求的前提下,宜提高每立方米混凝土中的粗骨料用量;砂率宜为38%~42%。3、在保证混凝土性能要求的前提下,应减少胶凝材料中的水泥用量,提高矿物

掺合料掺量,混凝土中矿物掺合料掺量应符合表 1.0.5 的规定。

- 13 -

混凝土配合比设计作业指导书

5.5.5 、在配合比试配和调整时,控制混凝土绝热温升不宜大于50 ℃。

5.5.6 、配合比应满足施工对混凝土拌合物泌水的要求- 14 -

混凝土配合比设计作业指导书

- 15 -

相关文档