9.1 建筑与结构

9.1.1图纸标识

核对项目名称、项目编号、子项名称、子项编号是否一致;

9.1.2 说明:

核对项目概况、建筑高度、室外标高、室内正负零标高、抗震设防烈度、墙体材料等是否一致;

9.1.3 平面图:

A. 结构基础图

⑴平面内容是否一致,轴网及轴网编号是否一致;

⑵基础平面尺寸,地下室墙体、柱平面尺寸及定位是否一致;

⑶电梯基坑、集水坑的平面位置、坑底标高是否一致;

⑷有地下室——结构底板板面标高(绝对标高)与建筑标高以及建筑总说

明注明的地下室建筑面层厚度是否一致;

⑸无地下室——结构基础梁梁顶标高(绝对标高)与建筑正负零标高以及

建筑总说明注明的地面建筑面层厚度是否一致,底层地面或基础平面

的基础梁、拉梁、承台等是否对设备管沟及雨污水管等有影响,是否

已考虑避让;

B. 结构柱、剪力墙平面图

⑴平面内容是否一致,轴网及轴网编号是否一致,各层平面标高是否一致;

⑵墙、柱平面尺寸及定位是否一致,剪力墙与梁的偏心是否与建筑吻合;

⑶建筑、结构图纸地下室外墙是否反映预留洞口或预埋穿管的位置、大小、

标高?是否一致?

⑷地上剪力墙留洞尺寸及标高是否一致,是否满足建筑(吊顶)要求

⑸建筑、结构图纸是否已反映风机房墙体及风井留洞?

C. 结构各层梁板图

⑴平面内容是否一致,轴网及轴网编号是否一致,各层平面标高是否一致;

⑵结构降板高度与建筑总说明注明的楼屋面板建筑面层厚度是否一致?建筑图

特别注明的结构标高是否与相应结构图一致?

⑶核对建筑及设备留洞(电梯井道、楼梯间净宽、风井、设备留洞、设备

吊装孔)是否考虑结构梁宽,特别是结构转换处要考虑结构梁的宽度

变化、剪力墙收分处考虑剪力墙的厚度变化;

⑷结构梁布置是否满足建筑使用功能需要及空间美观和风水需求?(如住

宅户内客厅及餐厅上方梁位置是否合理,次梁是否裸露在走道上方)

⑸全面复核梁下净高(尤其是最大梁高处)是否满足设备安装后的各建筑

空间最小净高要求(注意结构降板、坡道入口处等)。例如,复核走道、

餐厅、客厅、厨房、卫生间等净高;复核地下车库净高;

⑹幕墙根部是否设置结构地梁,尤其是地下室顶板降板区域;

⑺复核防火卷帘上方是否有管线敷设足够的管道敷设空间;

⑻阳台、露台、卫生间、室外平台等部位是否考虑了特殊降板,采暖地面

和非采暖地面的降板厚度是否区分;需要设置排水沟的房间(例如水

泵房、热交换站、地下车库)是否考虑排水沟的构造厚度,需要设置

电缆沟的房间(如开闭所、变电所)是否考虑了特殊降板;

⑼结构降板区域上翻梁不应影响排水、管线及建筑使用功能;地下室顶板

上翻梁不应影响室外排水沟、室外管线、室外扶梯底坑等布置;

⑽结构板边线与建筑内容是否一致(特别是玻璃幕墙及有通窗的部位);

⑾设备用房及屋面设备基础的平面位置及尺寸是否一致;

9.1.4 立面图:

⑴周边梁高与建筑立面是否一致;外立面各层窗顶标高建筑、结构是否一

致?

⑵立面空调板、阳台板、雨篷板、造型挑板标高与建筑立面是否一致?

⑶女儿墙标高变化是否一致?

⑷幕墙安装需要在外墙体设置的构造柱、圈(连)梁、预埋件是否满足建

筑要求;

⑸外挑结构封边梁高度与建筑立面是否一致,外廊、外走道等梁高是否连

续一致;

⑹外立面幕墙、雨篷(非土建)、大的电子显示屏等安装和固定应考虑结

构处理方式

9.1.5 楼梯详图:

⑴楼梯索引编号、轴网及轴网编号是否一致;

⑵楼梯平台及楼梯梁降板高度与建筑总说明注明的楼梯间建筑面层厚度

是否一致;

⑶半平台部位的外侧梁与楼梯间外立面开窗位置是否协调,平台梁与楼梯

间疏散门高度是否冲突;是否有楼层框架梁影响半平台建筑净宽(或

净高);

⑷各楼梯平台平面尺寸及标高是否一致;

⑸各梯段宽度、踏高踏宽踏步数及起始点定位是否一致;

⑹核对楼梯间构造柱位置;

⑺核对是否有凸出楼梯间净宽净深以至于影响疏散宽度的结构梁、柱;

⑻核对楼梯平台上部及下部过道处的净高大于2米,梯段净高大于2.2米;

⑼核对地上梯段与地下梯段之间防火分隔墙的设置位置是否一致;此处结

构是否增加了支承梁或扩大相应梯段板至贴齐对侧梯段板(作为墙体

支承);

⑽梯段板横向是否已延伸至楼梯间墙内侧贴齐?

⑾地下室出地面楼梯须设集水坑;

9.1.6 电梯、自动扶梯详图:

⑴复核结构图纸各层梯井净尺寸及底坑尺寸是否完全一致,是否符合建筑

要求;

⑵复核电梯井道基坑深度、顶层净高、机房净高是否满足建筑要求;

⑶复核各层电梯土建门洞是否满足要求,与建筑一致;

⑷消防电梯应设消防集水坑,有效容积不小于2立方米;

⑸复核自动扶梯安装所需楼板预留洞尺寸,自动扶梯上下端牛腿梁预留位

置;复核自动扶梯土建基坑位置及净尺寸;

9.1.7坡道详图:

⑴坡道索引编号、轴网及轴网编号是否一致;

⑵坡道结构降板与建筑总说明注明的坡道建筑面层厚度是否一致;

⑶核对坡道上方结构梁,确保2.0米自行车通行最小净高;2.2米微型车

小型车(客运)通行最小净高,2.8米轻型车(货运)通行最小净高。

(坡道上方如有喷淋保护,复核净高时需考虑喷淋安装高度)。

⑷核对坡道起始点、变坡点的标高和定位;

⑸顶部开敞的车库坡道出口、自行车坡道入口是否设置截水沟、集水井等

排水设施;

9.1.8墙身节点:

⑴轴号、墙身或节点编号是否一致;

⑵墙身、节点有无缺漏;

⑶各部位尺寸与标高是否一致;

⑷框架梁、圈梁、过梁的尺寸、位置及轴线偏向是否一致;与平面、剖面

是否吻合;

⑸地面做法、各部位结构降板是否一致;

⑹墙身构造做法的抗震性、施工便捷性和经济性;

建筑专业施工图自校及拍图要点

建筑专业施工图自校及拍图要点 9.1 建筑与结构 9.1.1图纸标识 核对项目名称、项目编号、子项名称、子项编号是否一致; 9.1.2 说明: 核对项目概况、建筑高度、室外标高、室内正负零标高、抗震设防烈度、墙体材料等是否一致; 9.1.3 平面图: A. 结构基础图 ⑴平面内容是否一致,轴网及轴网编号是否一致; ⑵基础平面尺寸,地下室墙体、柱平面尺寸及定位是否一致; ⑶电梯基坑、集水坑的平面位置、坑底标高是否一致; ⑷有地下室——结构底板板面标高(绝对标高)与建筑标高以及建筑总说 明注明的地下室建筑面层厚度是否一致; ⑸无地下室——结构基础梁梁顶标高(绝对标高)与建筑正负零标高以及 建筑总说明注明的地面建筑面层厚度是否一致,底层地面或基础平面 的基础梁、拉梁、承台等是否对设备管沟及雨污水管等有影响,是否 已考虑避让; B. 结构柱、剪力墙平面图 ⑴平面内容是否一致,轴网及轴网编号是否一致,各层平面标高是否一致; ⑵墙、柱平面尺寸及定位是否一致,剪力墙与梁的偏心是否与建筑吻合; ⑶建筑、结构图纸地下室外墙是否反映预留洞口或预埋穿管的位置、大小、 标高?是否一致? ⑷地上剪力墙留洞尺寸及标高是否一致,是否满足建筑(吊顶)要求

⑸建筑、结构图纸是否已反映风机房墙体及风井留洞? C. 结构各层梁板图 ⑴平面内容是否一致,轴网及轴网编号是否一致,各层平面标高是否一致; ⑵结构降板高度与建筑总说明注明的楼屋面板建筑面层厚度是否一致?建筑图 特别注明的结构标高是否与相应结构图一致? ⑶核对建筑及设备留洞(电梯井道、楼梯间净宽、风井、设备留洞、设备 吊装孔)是否考虑结构梁宽,特别是结构转换处要考虑结构梁的宽度 变化、剪力墙收分处考虑剪力墙的厚度变化; ⑷结构梁布置是否满足建筑使用功能需要及空间美观和风水需求?(如住 宅户内客厅及餐厅上方梁位置是否合理,次梁是否裸露在走道上方) ⑸全面复核梁下净高(尤其是最大梁高处)是否满足设备安装后的各建筑 空间最小净高要求(注意结构降板、坡道入口处等)。例如,复核走道、 餐厅、客厅、厨房、卫生间等净高;复核地下车库净高; ⑹幕墙根部是否设置结构地梁,尤其是地下室顶板降板区域; ⑺复核防火卷帘上方是否有管线敷设足够的管道敷设空间; ⑻阳台、露台、卫生间、室外平台等部位是否考虑了特殊降板,采暖地面 和非采暖地面的降板厚度是否区分;需要设置排水沟的房间(例如水 泵房、热交换站、地下车库)是否考虑排水沟的构造厚度,需要设置 电缆沟的房间(如开闭所、变电所)是否考虑了特殊降板; ⑼结构降板区域上翻梁不应影响排水、管线及建筑使用功能;地下室顶板 上翻梁不应影响室外排水沟、室外管线、室外扶梯底坑等布置; ⑽结构板边线与建筑内容是否一致(特别是玻璃幕墙及有通窗的部位); ⑾设备用房及屋面设备基础的平面位置及尺寸是否一致; 9.1.4 立面图: ⑴周边梁高与建筑立面是否一致;外立面各层窗顶标高建筑、结构是否一 致? ⑵立面空调板、阳台板、雨篷板、造型挑板标高与建筑立面是否一致? ⑶女儿墙标高变化是否一致?

建筑施工图识图训练(很好很实用)

识读以下建筑施工图并做下列填空: (1) 1、本层总长mm,总宽为mm。 2、图中被剖切到的墙(柱)用线表示。 3、C-3宽为mm,M-2宽为mm。 4、承重外墙厚为mm。 5、阳台挑出墙外mm。 6、标高3.600表示高出底层地面mm。 7、首层平面图中C-4数量为樘。 8、1—1剖面投射方向为。

(2) 1、本住宅楼总长 mm,总宽 mm。 2、本住宅楼中最小的卧室其进深为 mm,开间为 mm。 3、本住宅楼中最大的卧室其室内面积为(平方米)。 4、大卧室中钢窗的宽度为 mm,高度为 mm,(写洞口尺寸)。 5、卧室的地面标高为,卫生间的地面标高为。 6、进入楼梯间和卧室的台阶级数分别是级和级。 7、小卧室的门和厨房的窗其型号分别是和。 8、M43和M74的高度分别是 m和 m。 9、该住宅楼的总高度为 m,楼层层高为 m。 10、该住宅楼的屋面排水坡度为 %,大卧室中窗台离地面高为 mm。 11、为了解A轴墙体的窗台细部构造应查阅建施页中的号详图。 12、宽度为900mm的钢窗其型号是,此种型号的钢窗在底层共有个。 13、本住宅外墙厚度为 mm,过厅与卫生间之间的隔墙厚度为 mm。 14、从一楼地面走到二楼楼面一共要走级梯级,本楼梯是按时针方向上楼的(填“顺”或“逆”)。 15、本住宅楼的厨房和卫生间的窗户布置在朝的方向(填方向),楼梯间入口处的空门洞其宽度为mm,门洞高度为 mm。

1、补全该施工图纵横向的轴线编号。 2、该工程的建筑平面图为平面图,有一处室外踏步,共级。 3、该工程图主出入口朝向为,室内外高差m。 4、该工程图中横向轴线编号自左到右是轴到轴;纵向轴线编号自下而上是轴到轴。 5、该工程东西向总长m,南北向总长m。 6、底层餐厅地面标高m,室外标高为m。 7、该工程的1#卫生间内卫生洁具有和。 8、该平面图有一处尺寸标注错误,位置在轴间,即的宽度应标注为1200mm。 9、车库入口大门的坡道长度m,坡度是。 10、该工程的室内楼梯每级的踏面宽mm,踢面高度为mm。 11、该工程的佣人房间的开间为mm,进深为mm。

五大要点告诉你,识读施工图的正确姿势!

五大要点告诉你,识读施工图的正确姿势! 1、熟悉拟建工程的功能 图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,是车间还是办公楼?是商场还是住宅?了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖、作块料 2 3 建筑工程建施图一般有正立面图、剖立面图、楼梯剖面图,这些图有工程立面尺寸信息;建施平面图、结施平面图上,一般也标有本层标高;梁表中,一般有梁表面标高;基础大样图、其它细部大样图,一般也有标高注明。通过这些施工图,可掌握工程的立面尺寸。 正立面图一般有三道尺寸,第一道是窗台、门窗的高度等细部尺寸,第二道是层高

尺寸,并标注有标高,第三道是总高度。审查方法与审查平面各道尺寸一样,第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸,第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸。检查立面图各楼层的标高是否与建施平面图相同,再检查建施的标高是否与结施标高相符。建施图各楼层标高与结施图相应楼层的标高应不完全相同,因建施图的楼地面标高是工程完工后的标高,而结施图中楼地面标高仅结构面标高,不包括装修 4 下: 1)、检查女儿墙砼压顶的坡向是否朝内。 2)、检查砖墙下有梁否。 3)、结构平面中的梁,在梁表中是否全标出了配筋情况。 4)、检查主梁的高度有无低于次梁高度的情况。 5)、梁、板、柱在跨度相同、相近时,有无配筋相差较大的地方,若有,需验算。

6)、当梁与剪力墙同一直线布置时,检查有无梁的宽度超过墙的厚度。 7)、当梁分别支承在剪力墙和柱边时,检查梁中心线是否与轴线平行或重合,检查梁宽有无突出墙或柱外,若有,应提交设计处理。 8)、检查梁的受力钢筋最小间距是否满足施工验收规范要求,当工程上采用带肋的螺纹钢筋时,由于工人在钢筋加工中,用无肋面进行弯曲,所以钢筋直径取值应为 9) 10)4根可 。11) 12) 13) 14)、 15) 变动?如单元入口处的标高未变动,那么单元门的高度是否还够用? 16)、日后施工的小型砌筑的墙体位置由于施工不赶活而需要改动时,应及早通知电气施工人员,以免在预埋电气管时将电气管甩在墙外。 17)、卫生间的下水管道安装完成后,通常需要做吊棚装饰。那么吊完棚后的棚底标高是否低于卫生间的窗顶标高?如低于卫生间窗顶标高,则需要与甲方及设计院沟

建筑施工图纸基本识图方法

建筑施工图纸基本识图方法 施工图纸是建造房屋的依据,是“工程的语言”,它明确规定了要建造一幢什么样的建筑,并且具体规定了形状、尺寸、做法和技术要求。 除了较多地接触本工种的图纸外,有时还要结合整个工程图纸看图,才能交圈配合,不出差错。为此必须学会识图方法,才能收到事半功倍的效果。今天给大家一些基本的识图方法。 一、循序渐进 拿到一份图纸后,先看什么图,后看什么图,应该有主有次。 一般是按如下顺序进行: 1、首先仔细阅读设计说明,了解建筑物的概况、位置、标高、材料要求、质量标准、施工注意事项以及一些特殊的技术要求,在思想上形成一个初步印象; 2、接着要看平面图,了解房屋的平面形状、开间、进深、柱网尺寸,各种房间的安排和交通布置,以及门窗位置,对建筑物形成一个平面概念,为看立面图、剖面图打好基础; 3、看立面图,以了解建筑物的朝向、层数和层高的变化,以及门

窗、外装饰的要求等; 4、看剖面图,以大体了解剖面部分的各部位标高变化和室内情况; 5、最后看结构图,以了解平面图、立面图、剖面图等建筑图与结构图之间的关系,加深对整个工程的理解; 6、另外,还必须根据平面图、立面图、剖面图等中的索引符号,详细阅读所指的大样图或节点图,做到粗细结合,大小交圈。 只有循序渐进,才能理解设计意图,看懂设计图纸,也就是说一般应做到“先看说明后看图;顺序最好为平、立、剖;查对节点和大样;建筑结构对照读”,这样才能收到事半功倍的效果。 二、记住尺寸 内容建筑工程虽然各式各样,但都是通过各部分尺寸的改变而出现各种不同的造型和效果。 俗话说:“没有规矩,不成方圆”,图上如果没有长、宽、高、直径等具体尺寸,施工人员就没法按图施工。 一般来说,作为要牢记以下一些尺寸:开间进深要记牢,长宽尺寸莫忘掉;纵横轴线心中记,层高总高很重要;结构尺寸要记住,构件型号别错了;基础尺寸是关键,结构强度不能少;梁柱断面记牢靠,门窗洞口要留好。 三、弄清关系 看图时必须弄清每张图纸之间的相互关系。因为一张图纸无法详细表达一项工程各部位的具体尺寸、做法和要求。必须用很多张图纸,从不同的方面表达某一个部位的做法和要求,这些不同部位的做法和要求,

建筑专业施工图技术措施样本

建筑专业施工图技术措施(住宅) 一 . 住 宅 1. 门 窗 1.1. 住 宅 入 户 门 及 内 门 洞 口 尺 寸 ( 未 注 明 者均 为 单 开 门 ) 1.2. 入户门垛尺寸不小于100,户内门垛尺寸不小 50。 1.3. 相同类型房间窗洞口尺寸应统一, 原则上为开间轴线尺寸,两边各留 750.主卧室以 及开间》3300的房间窗宽不小于1800 ,次卧室窗宽不小于1200,起居厅处阳台推拉 门洞口宽不小于2400,且当厅开间大于4米时,门洞口宽不小于 3000。遇门连窗时, 门洞不小于800. 1.4. 凸窗窗台高一般取450或根据立面需要,凸窗台板外缘凸出外墙面 500(做空调板的不 小于600)。凸窗顶板面应在墙根处设导流槽或顶面外坡1%,以免存水。 1.5. 一般窗台高度900,低窗台高为450,厨房卫生间窗台高1000 (以楼层标高H 算起)。 一般落地窗根部应做结构上反 150高反槛。 1.6. 夕卜门窗的可开启面积不应小于规范要求的最小窗地比和通风面积。门窗可开启面积 应扣除门窗框部分 1.7. 门窗统一编号要求: 铝合金门窗(参照图集代号02J603-1) 天窗(参考图集05J621-1) 其他

**门窗涉及到防火要求的,在编号后面标注(甲)、(乙)、(丙),区分类别;同编号门涉及到开启方向左右的后面加编号A—左开、B—右开,内外开启的a—内开、b—外开,如HM1021A HM1021A乙) 1.8. 低窗防护:二层以上外窗(外有阳台及平台者除外)以及一层室内外高差大于600 的外窗,当窗台高度小于900时,应采取防护措施。 1.9. 门窗尺寸要求: 1.9.1. 窗顶标高一般在层高小于3米时取H + 2.40,或根据立面需要。 1.9. 2. 阳台门洞门洞可开启扇高度不小于2000。 1.9.3. 单扇推拉门宽一般700W a<1100,双扇推拉门门洞宽不应小于1600。 1.9.4. 平开窗开启扇宽度W 650,且应>400,高度W 1500。 1.10. 有视线干扰的卫生间窗宜采用磨砂玻璃或压花玻璃. 1.11. 外墙门窗不得有排水管。 1.1 2. 玻璃幕墙由专业公司进行二次设计。 1.13. 当有玻璃幕墙跨越楼层时,应绘制节点图详细表达楼层处的防火、隔音及安全做法。 1.14. 所有门窗的标注尺寸标明为洞口尺寸。(采用low-e等节能玻璃时应注明使用节能玻 璃的部位玻璃遮蔽系数)。 1.15. 厨房、卫生间、楼梯间等采用单玻。楼梯间等公共部位开启方式应采用翻窗。 2. 楼面标高 2.1. 各部位标高及降板 2.2. 阳台建筑标高 2.2.1. 一般不注阳台建筑标高,注板上皮结构标高并标明口:H—0.13结。 2.2.2. 阳台四周(门洞口及墙除外),翻边边上皮标高均为:楼地面标高+ 100 3. 墙体 3.1. 内外墙上留洞均应有水平和竖向定位,结构构件上留洞均应在建筑图上标注。预留 洞包括空调洞口、油烟机洞口、排风扇洞口、电缆桥架洞口等 3.2. 室内墙厚与梁宽不一致时,保证墙面平整的优先级别顺序为:户内楼梯间〉起居室 (含走廊)>主卧室〉次卧室>厨卫等其它功能房间。 3.3. 卫生间周边墙(除门洞口外)下应做砼反槛,砼C20,宽同墙厚,反槛顶面做至标高 H+0.20 3.4. 卫生间隔墙定位应与结构中梁的定位一致。 3.5. 当砖砌外墙上设有外挑板时(如雨篷、遮阳板及装饰挑沿等),挑板根部应做100 高砼防水反槛。 3.6. 一层房间砖墙直接接触地面土时,砖墙身应按有关标准设防潮层。

施工图纸审图要点(精全)

建筑施工图纸审图方法和要点(精全) 在建筑工程施工之前,需熟悉图纸、审图,再进行图纸会审工作。识图、审图的程序大致是,先熟悉拟建工程的功能,再熟悉、审查工程平面尺寸,熟悉、审查工程立面尺寸,检查施工图中容易出错的部位有无出错,检查有无改进的地方。建筑工程施工图会审是各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位及材料、设备供货单位)在收到有效的施工图设计文件后,在设计交底之前各单位全面细致地熟悉图纸,审查出施工图中存在的问题并提交处理的一项重要活动。通过施工图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点、难点,找出需要解决的技术难题和拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。因此,图纸会审的深度和全面性将在一定程度上影响工程施工的质量、进度、成本、安全和工程施工的难易程度。只要认真做好了这项工作,图纸中存在的问题一般都可以在图纸会审时被发现和尽早得到处理,通过施工图纸会审可以提高施工质量、节约施工成本、缩短施工工期,从而提高效益。因此,施工图纸会审是工程施工前的一项必不可少的重要工作。 现以单位工程土建施工图为侧重点,结合本人的审图与施工经验,论述施工图会审工作的思路和重点审查内容: 一、单位工程建筑图、结构图与建筑总平面图一致性的审查 主要审查建筑总平面图中单位工程的控制轴线点座标值、标

高、平面定位尺寸等是否与该单位工程工程的建筑、结构施工图上标注相一致。总体规划设计和单位工程设计有时由于勘测上的误差使设计图纸与实地定位后有差异,从而导致单位工程放线定位困难或放线定位施工后却与总体规划图布置不符,这将造成返工或被迫改变规划,影响整体布局效果。处理方法是,经现场踏勘,初步定位后看实地状况是否与总平面图上规划设计的布局相符。 另外,还应注意其它专业总平面图上的设计是否与建筑规划总平面图相协调,给、排水,强、弱电等专业总图上的接入口是否与单位工程上设计的入口相衔接。 二、单位工程建筑施工图的审查 单位工程建筑施工图审查主要从以下五个方面进行: 1、审查各层平面图在同一轴线标注是否对应。查看是否有同轴线错位标注的现象,是否有不同层平面在相同轴线间尺寸标注不一致,特别要注意上下层墙、柱、梁位置变化而引起轴线编号的改变部位,弄清变化后的轴线尺寸关系是否一致。 2、审查上下各层平面图中,门窗位置、洞口尺寸是否一致。对有变化的门窗要分析是否符合满足使用功能及美观效果要求,特别是外墙上的门窗洞口,上下层有变化时,一定要仔细核对是否与该外立面图的外立面效果相符,如发现平面图与立面图不一致,就要在会审当中及时提出。在实际施工中,经常看到在装饰

施工图设计常见规范问题

施工图设计常见规范问题汇总自校

建筑专业施工图设计常见规范问题汇总自校表 序号 工 作 要 点 自 校 1 高层建筑消防登高操作场地的设置:其长度应不 小于一个长边,且距建筑物应10≥L ≥5米,最小15X10或20X10,应在图中标注,救援场地内不 应布置其他功能。 2 建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内应设直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。 3 厂房、仓库、公共建筑应设救援窗口,平、立面图应示意位置,应绘窗子详图,净宽及净高不得小于1米,间距不宜大于20米且每个分区不应小于2个。 4 消防泵房的疏散门应直通安全出口,消防泵房和消防控制室应设挡水门槛及排水沟等防淹措施。 5 建筑地下与地上公用楼梯间应设风隔,地下应采用封闭楼梯间。 6 机房层平面图中,楼梯间内不应设电井、管道井,通向屋顶的楼梯间门作为安全出口其净宽度≥900,在变形缝处应设安全通道。 7 楼梯间内不应设管道井,不应设其它房间,电梯机房门不应开向楼梯间。 8 消防电梯前室内不应开设储藏室门等其他门窗洞口,见GB50016-2014 的7.3.5条。 9 多层住宅地下、半地下室楼梯应采用封闭楼梯间,地上地下应进行分隔。 10 封闭楼梯间在首层形成扩大的封闭楼梯间时,应采用乙级防火门窗与其它部位分隔。 11 建筑高度大于27米,但不大于100米的住宅,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。 12 上下层外墙开口间槛墙高度不应小于1200或 800,上下层之间窗槛墙采用防火玻璃墙分隔,其耐火完整性高层不应小于 1.0h,多层不小于0.5h ,外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性。 13 住宅阳台窗窗台高600,应设防护。 14 车库最远点疏散距离超过60米。 15 设置座位的餐厅疏散人数可按座位数的1.1倍计算。 16 楼梯疏散宽度的计算与总层数有关,四层及以上应按1米/百人计算。 17 一层楼梯对外疏散门净宽小于1200,其与地下室分隔的门影响有效疏散宽度。 18 幕墙与横墙相交处应设防火分隔措施,幕墙与层间楼板应采用玻璃棉或硅酸铝棉等不燃材料封堵。 19 中小学校低窗护栏的高度不得低于1.1米。(审查部分人提过,但规范没找到依据)

建筑工程施工图 教材电子版

6.1 建筑工程图的基本知识 建筑物按其使用功能,通常分为工业建筑、农业建筑、民用建筑。其中民用建筑根据建筑物的使用功能又分为居住建筑和公共建筑。居住建筑是指供人们生活起居用的建筑物,如住宅、宿舍、公寓、旅馆等;公共建筑是指供人们进行各项社会活动的建筑物,如商场、学校、医院、办公楼、汽车站、影剧院等。 建筑物按建筑规模和数量可分为大量性建筑和大型性建筑。大量性建筑指建造数量较多、相似性大的建筑,如住宅、宿舍、商店、医院、学校等;大型性建筑指建造数嚣较少,但单幢建筑体量大的建筑,如大型体育馆、影剧院、航空站、火车站等。 各种不同的建筑物,尽管它们的使用要求、空间组合、外形处理、结构形式、构造方式及规模大小等方面有各自的特点,但其基本构造是相似的,见图6-1。它们是由基础、墙或柱、楼板、地面、楼梯、屋顶、门窗等部分,以及其配件和设施,如通风道、垃圾道、阳台、雨篷、雨水管、勒脚、散水、明沟等组成。 图6-1 房屋的组成

房屋建筑工程图是工程技术的“语言”,它能够准确地表达建筑物的外形轮廓、尺寸大小、结构构造、装修做法等。故要求有关施工人员必须熟悉施工图的全部内容。 6.1.1 建筑工程图的内容 房屋施工图按专业不同可分为建筑施工图(简称建施)、结构施工图(简称结施)、设备施工图(给水排水施工图、暖通施工图、电气施工图)(简称设施)和装饰施工图(简称装施)等。 建筑施工图主要表达房屋建筑群体的总体布局,房屋的外部造型、内部布置、固定设施、构造做法和所用材料等内容,包括首页(图纸目录、设计总说明、门窗标等材料表等)、总平面图、建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、建筑详图等。 其中, 图纸目录包括每张图纸的名称、内容、图号等; 设计总说明包括工程概况(建筑名称、建筑地点、建设单位、建筑占地面积、建筑等级、建筑层数);设计依据(政府有关批文、建筑面积、造价以及有关地质、水文、气象资料);设计标准(建筑标准结构、抗震设防烈度、防火等级、采暖通风要求、照明标准);施工要求(验收规范要求、施工技术及材料的要求,采用新技术、新材料或有特殊要求的做法说明,图纸中不详之处的补充说明。)结构施工图主要表达房屋承重构件的布置、类型、规格及其所用材料,配筋形式和施工要求等内容,包括结构布置图、构件详图、节点详图等。 设备施工图主要表达室内给排水、采暖通风、电气照明等设备的布置、安装要求和线路铺设等内容,包括给排水、暖通、电气等设施的平面布置图、系统图、构造和安装详图等。 装饰施工图主要表达室内设施的平面布置及地面、墙面、顶棚的造型、细部构造、装修材料与做法等内容,包括装饰平面图、装饰立面图、装饰剖面图、装饰详图等。 由此可见,一套完整的房屋施工图,其内容和数量很多。为了能准确地表达建筑物的形状,设计时图样的数量和内容应完整、详尽、充分,一般在能够清楚表达工程对象的前提下,一套图样的数量及内容越少越好。 6.1.2 建筑工程图的规定画法 建筑施工图应按正投影原理及视图、剖面和断面等的基本图示方法绘制。为了保证制图质量、提高效率、表达统一和便于识读,我国制定了国家标准GB/T 50001—2010《房屋建筑制图统一标准》和GB/T 50104—2010《建筑制图标准》,在绘制施工图时,应严格遵守标准中的规定。 1.比例建筑物形体庞大,必须采用不同的比例来绘制。对于整幢建筑物、构筑物的局部和细部结构都分别予以缩小画出,特殊细小的线脚等有时需要放大画出。建筑施工图中,各种图样常用的比例见第一章。 2.图线在建筑施工图中,为了表明不同的内容并使层次分明,须采用不同线型和线 宽的图线绘制图形。图线按第一章介绍的规定和说明来选用。 3.定位轴线及其编号建筑施工图中的定位轴线是施工定位、放线的重要依据。凡是 承重墙、柱子等主要承重构件,都应画上轴线来确定其位置。对于一些与主要构件相联系的非承重的次要构件,它的定位轴线一般用附加定位轴线。编号可用分数表示,分母表示前一轴线的编号,分子表示附加轴线的编号,用阿拉伯数字依次编号。 定位轴线用细单点长画线表示。并在线的端头画直径为8mm,详图上为10mm,在圆圈上编号。平面图上定位轴线应编号,宜标注在图样的下方与左侧。横向定位轴线应用阿拉伯数字,从左向右依次编写,竖向定位轴线应用大写拉丁字母,从下至上依次编写,其中I、O、Z不得采用。以免与数字1、0、2相混淆。如图图6-2所示。

建筑施工图识图要点

建筑工程识图、审图要点 首先要把第一页,也就是设计说明书那页看明白,这对理解后面的图纸有很大作用。后面的图纸有一定专业基础应该不成问题,没基础也不怕,拿图到现场一一对照是很快熟悉的办法。 如果实在没时间去现场,就先看正立面侧立面等整体图,把楼的大概模样在脑海里有个概念,再细部对照就很容易理解了,剩下些特殊的节点看不懂就要找人问问了。 一般建筑图纸的字母都是根据其汉语拼音的首字母表示。 给你介绍一些技巧,建筑图,分两大部分,一部分就是建筑方案图,这个比较好看懂,就是看这座建筑的外观是什么样子的,而另外一部分就有点难度了,就是结构图,具体到钢筋的分布和受力的合理性 工程开工之前,需识图、审图,再进行图纸会审工作。如果有识图、审图经验,掌握一些要点,则事半功倍。现谈谈本人的识图、审图经验,供参考。 识图、审图的程序是:熟悉拟建工程的功能熟悉、审查工程平面尺寸熟悉、审查工程立面尺寸检查施工图中容易出错的部位有无出错检查有无改进的地方。 一、熟悉拟建工程的功能 图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,是车间还是办公楼?是商场还是宿舍?了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖、作块料墙裙,厕所、阳台楼地面标高一般会低几厘米;车间的尺寸一定满足生产的需要,特别是满足设备安装的需要等等。最后识读建筑说明,熟悉工程装修情况。 二、熟悉、审查工程平面尺寸 建筑工程施工平面图一般有三道尺寸,第一道尺寸是细部尺寸,第二道尺寸是轴线间尺寸,第三道尺寸是总尺寸。检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,并留意边轴线是否是墙中心线,广东省制图习惯是边轴线为外墙外边线。识读工程平面图尺寸,先识建施平面图,再识本层结施平面图,最后识水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图,检查它们是否一致。熟悉本层平面尺寸后,审查是否满足使用要求,例如检

新建筑施工图自检、校对、审核表2016.01

自检、校对明细表 注:1、设计、制图人员对照所列条文逐项自检,并在条文前面的方框内打钩,无该项设计内容的的在方框内注明“”; 2、校对人员对照所列条文逐项校对,符合要求的在条文后面的方框内打钩,不符合要求的打叉,如有需要可在条文后部的空白 处加注必要的说明。 分项自检、校对内容校对备注审核内容复核(处理结果) 一 施工图总封面□项目名称、□ □建设单位名称、□ □设计阶段、□ □项目概况、□ □项目设计负责人、□ □出图时间是否正确□ 出图时间是否正确 二图纸目录□项目代号、□□项目名称、□□图号、□□图纸名称、□□图幅是否与图纸一致□ 三施工图设计说明1.□设计所依据的批文和规范是否齐全□ □建筑名称□ □建设地点□ □建设单位□ 2.□建筑工程等级□ □设计使用年限□ □建筑层数和建筑高度□ 3.□防火设计分类和耐火等级□ □人防工程防护等级□ □屋面防水等级□ □地下室防水等级□ □抗震设防烈度□ 4.□工程面积表□ □各单项面积□ □停车数量是否与主管部门审批的□ 总平相符、以及规范要求指标是否齐全(各项 工程的面积计算设计人员应提供计算过程电子文件 与校对人员核查) 5.□设计标高是否遗漏。□ 6.□内、外墙墙体材料、厚度是否有说明。□ □外墙材料是否与节能计算书一致。□ 7.□防火专篇中的建筑危险性分类、□ 耐火等级是否正确。 □防火分区、疏散楼梯、消防电梯是否有说明□ 8.□图框内图纸名称是否正确。□ 面积、停车数量 核对 方案设计人员签 字 1.设计所依据的文件、批文和规范 是否齐全,是否是有效的规范、图 集。 a、建筑名称、建设地点、建设 单位、建筑工程等级、设计使用年 限、建筑层数和建筑高度、防火设 计分类和耐火等级、人防工程防护 等级、屋面防水等级、地下室防水 等级、抗震设防裂度 b、工程总面积、各单项面积、 停车数量是否与主管部门审批 的总平相符、以及规范要求指 标是否齐全。 3.地下室防水是否提供设防等级及 设防做法。 4.屋面防水等级、防水层合理使用 年限及构造是否齐全。 5.门窗框料、玻璃是否与节能计算 书一致。 6.如有幕墙是否注明由专业单位设 计并向我单位提供相应设计图纸。 7.外装修部分的立面材料、色彩、 规格是否有齐全;是否有相关定位 标高。 8.内装修应楼地面、内墙面层、顶 棚等构造做法。 9.项目使用的油漆、涂料是否有选 用说明 10.室外挑檐、雨蓬、台阶、坡道、 散水、排水沟是否有具体做法。 11.检查详述图索引所选国标或中 南标图集是否正确。 基本信息项目名称 建设单位建设单位联系人及电话设计人校对人 时间

建筑物施工图由各个专业施工图组成

建筑物施工图由各个专业施工图组成 1.建筑施工图 主要包括设计总说明.总平面图.各层平面图.屋面排水平面图.立面图.剖面图.建筑配件及节点详图.门窗表.装修表等 2.结构施工图 主要包括结构设计说明.基础施工图.各层梁板模板图配筋图.楼梯模板图配筋图.梁表柱表剪力墙表.节点大样图等 3.给排水施工图 主要包括各层给排水平面图.给排水系统图.设计说明.图例符号表等 4.暖通施工图 主要包括各层采暖通风平面图.系统图.图例符号表.设计说明.设备表.详图等 5.电气施工图 主要包括各层照明平面图.照明结线系统图.各层动力平面图.动力结线系统图.各层弱电平面图.弱电结线系统图.设计说明.图例符号表.设备表等 6.消防施工图 主要包括各层消防平面图.各层疏散指示平面图.系统图.设备表.图例符号表等 比较复杂或者专业性比较强地建筑物还有其他一些专业地施工图 各专业也都有一些国家标准图可以再施工图中引用也算是施工图中地一部分 建筑地分类: 低层建筑是指高度小于或等于10米地建筑,低层居住建筑为一层至三层.多层建筑是指高度大于10米,小于24米地建筑,多层居住建筑为四层至九层(其高度大于10米,小于28米).高层建筑是指高度大于或等于24米,高层居住建筑为九层以上(不含九层,其高度大于或等于28米,小于100米).超高层建筑是指高度大于或等于100米地建筑. 1.《住宅设计规范 GB 50096—1999(2003年版)》 1.0.3 住宅按层数划分如下: 一.低层住宅为一层至三层; h<10或=10 二.多层住宅为四层至六层; 10

三.中高层住宅为七层至九层;24< H<28 四.高层住宅为十层及以上. H>28 2.《办公建筑设计规范JGJ 67-89》 第1.0.3条办公建筑按高度划分应符合以下规定: 一.建筑高度24m以下为低层或多层办公建筑; 二.建筑高度超过24m而未超过100m为高层办公建筑; 三.建筑高度超过100m为超高层办公建筑. 3.《民用建筑设计通则JGJ 37-87》 第1.0.5条民用建筑高度与层数地划分 一.住宅建筑按层数划分为:1~3层为低层;4~6层为多层;7~9层为中高层;10层以上为高层. 二.公共建筑及综合性建筑总高度超过24m者为高层(不包括高度超过24m地单层主体建筑). 三.建筑物高度超过100m时,不论住宅或公共建筑均为超高层. 4.建筑抗震设计规范中3层~8层为多层;9层以上为高层. 5. 一般认为建筑总高度超过24m为高层建筑,建筑总高度超过100m为超高层建筑.小高层,人们一般把8层至12层地建筑称为“小高层”(各地概念有别).小高层住宅一般一个单元一部电梯. 多层.高层.小高层.超高层...建筑设计规范.建筑抗震设计规范.建筑防火设计规范没有真正意义上统一规定.各个时代规定也不同! 这也许就是未来地行业上应该做地工作,只有统一标准才能有好地协调工作! 追问: 军事设施属于甚么建筑啊 回答:

建筑工程识图技巧(如何看建筑施工图)

建筑工程识图、审图要点(新手如何看建筑施工图)建筑工程识图、审图要点工程开工之前,需识图、审图,再进行图纸会审工作。如果有识图、审图经验,掌握一些要点,则事半功倍。现谈谈本人的识图、审图经验,供参考。 识图、审图的程序是:熟悉拟建工程的功能熟悉、审查工程平面尺寸熟悉、审查工程立面尺寸检查施工图中容易出错的部位有无出错检查有无改进的地方。 一、熟悉拟建工程的功能图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,是车间还是办公楼?是商场还是宿舍?了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖、作块料墙裙,厕所、阳台楼地面标高一般会低几厘米;车间的尺寸一定满足生产的需要,特别是满足设备安装的需要等等。最后识读建筑说明,熟悉工程装修情况。 二、熟悉、审查工程平面尺寸建筑工程施工平面图一般有三道尺寸,第一道尺寸是细部尺寸,第二道尺寸是轴线间尺寸,第三道尺寸是总尺寸。检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,并留意边轴线是否是墙中心线,广东省制图习惯是边轴线为外墙外边线。识读工程平面图尺寸,先识建施平面图,再识本层结施平面图,最后识水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图,检查它们是否一致。熟悉本层平面尺寸后,审查是否满足使用要求,例如检查房间平面布置是否方便使用、采光通风是否良好等。识读下一层平面图尺寸时,检查与上一层有无不一致的地方。 三、熟悉、审查工程立面尺寸建筑工程建施图一般有正立面图、剖立面图、楼梯剖面图,这些图有工程立面尺寸信息;建施平面图、结施平面图上,一般也标有本层标高;梁表中,一般有梁表面标高;基础大样图、其它细部大样图,一般也有标高注明。通过这些施工图,可掌握工程的立面尺寸。正立面图一般有三

建筑施工图识图和理解要点

建筑施工图识图和理解要点 1.建筑施工图的组成部分 结构设计第一步就是看懂建筑施工图,建筑专业是整个建筑物设计的龙头,没有建筑设计其他专业也就谈不上设计了,所以看懂建筑施工图就显得格外重要。大体上建筑施工图包括以下部分:图纸目录,门窗表,建筑设计总说明,一层~屋顶的平面图,正立面图,背立面图,东立面图,西立面图,剖面图(视情况,有多个),节点大样图及门窗大样图,楼梯大样图(视功能可能有多个楼梯及电梯)。作为一个结构设计师必须认真严谨的把建筑图理一遍,不懂的地方需要向建筑及建筑图上涉及的其他专业请建,要做到绝对明了建筑的设计构思和意图。 2.图纸目录及门窗表 图纸目录是了解整个建筑设计整体情况的目录,从其中可以明了图纸数量及出图大小和工程号还有建筑单位及整个建筑物的主要功能,如果图纸目录与实际图纸有出入,必须与建筑核对情况。门窗表相信大家不会陌生,就是门窗编号以及门窗尺寸及做法,这对大家在结构中计算荷载是必不可少的。 3.建筑设计总说明 建筑设计总说明对结构设计是非常重要的,因为建筑设计总说明中会提到很多做法及许多结构设计中要使用的数据,比如:建筑物所处位置(结构中用以确定设防列度及风载雪载),黄海标高(用以计算基础大小及埋深桩顶标高等,没有黄海标高,施工中根本无法施工),墙体做法地面做法楼面做法...等等做法(用以确定各部分荷载),总之看建筑设计说明时不能草率,这是结构设计正确与否非常重要的一个环节。 4.建筑平面图 建筑平面图就比较直观了,主要信息就是柱网布置及每层房间功能墙体布置门窗布置楼梯位置等。而一层平面图在进行上部结构建模中是不需要的(有架空层及地下室等除外),一层平面图是在做基础时使用,至于如何真正的做结构设计本文不详述,这里只讲如何看建筑施工图。作为结构设计师在看平面图的同时,需要考虑建筑的柱网布置是否合理,不当之处应该讲出理由说服建筑修改,通常不影响建筑功能及使用效果上的修改,建筑也是会同意修改的,如果建筑不改那就只有哭哭再看图(人家是老大,没办法的...),看建筑平面图,了解了各部分建筑功能,基本上结构上的活荷载取值心中就大致有值了,了解了柱网及墙体门窗的布置,柱截面大小梁高以及梁的布置也差不多有数了,反正有墙的下面一定有梁,除非是甲方自理的隔断,轻质墙也最好是立在梁上.值得一提的是,注意看屋面平面图,通常现代建筑为了外立面的效果,都有层面构架,通常都比较复杂,需要仔细的理解建筑的构思必要的时候咨询建筑或索要效果图,力求使自己明白整个构架的三维形成是什么样子的,这样才不会出错..另外,层面是结构找坡还是建筑找坡也需要了解清楚. 5.建筑立面图

设计图纸校审制度

附件1 《各专业校审制度》 工艺专业校审制度 一、校对: 校对人职责: 1、校对人资格:必须具备工程师职称达3年以上,并由公 司确认可进行校对的人员。 2、校对人应详细了解设计项目的基础资料、设计要求及条 件,详细校对复查设计人所完成的全部工作。对设计人所提供的图纸、计算书,应逐一校对。检查设计是否符合现行规定、规范和标准及政策。校对时应该考虑其他相关专业配合的可能性。 3、校对人应对所校对的主要内容(包括设备、特定楼面的 荷载、参数输入数据,图纸中的主要尺寸等)进行详细标识。对发现的问题进行引注。对校对后修改的图纸应进行复校。 4、校对人对所校对的计算书、图纸、说明书负有直接责任。 因校对人员失职未发现问题、出现错漏碰缺或明显不合理现象,造成经济损失和社会影响的,校对人应承担20%的责任(设计人承担70%的责任,审核人承担10%的责任)。 5、在校对过程中,如发现设计有重大的非局部性错误,图 纸不全或一张2#图有6个以上错、漏、碰、缺,可退回设计人重新自校改正,重新校对。 6、因校对粗糙等原因,图纸质量达不到要求,审核人有权 发回重新校对。

7、校对后必须及时在公司管理信息系统上填写“校审卡”,在设计质量考核表上对设计人员评分。 校对主要内容: 1、图面是否符合制图标准; 图纸的名称、编号、比例、图例是否正确; 设备基础、特定构造布置图之间,大样图与平面图之间关系是否相符; 轴线、尺寸、坐标、标高、符号、设备定位、表格等有无错、漏、碰、缺。 2、计算书中的计算简图、计算方法、输入数据、公式和结果是否正确符合要求。 3、设计内容是否满足现行规范、规程和标准的要求,是否符合业主提出的设计要求。 4、重点检查设备定位尺寸、设备相互定位尺寸、非标管道是否与计算结果相符。特定构造是否正确。图纸、文字说明是否相符。 5、本专业与其他专业之间的衔接关系是否正确。 6、设计深度是否满足国家及主管部门规定的设计深度要求。 二、审核: 审核人职责:

建筑结构施工图识图入门总结,很详细

建筑结构施工图识图入门总结,很详细 知识,力求达到以下四个方面能力: 1、理解建筑施工图的成图原理和制图标准; 2、看懂房屋的组成和各部分的材料、做法,能够看懂一般建筑工程的主要施工图纸; 3、能够根据施工图纸进行建筑面积和一般工程量的计算以及常用构件数量的统计; 4、能够发现图纸中较明显的错误、遗漏和图样之间相互矛盾的地方。 第一节建筑工程施工图的组成 各专业施工图的内容 1、总图:建筑场地范围内建筑物的位置、形状和尺寸,道路、绿化及各种室外管线的布置等。 2、建筑专业图:建筑平面图、立面图、剖面图、各种详图及门窗表、材料做法表。 3、结构专业图:基础图、各层顶板的平面、剖面、各种构件详图,构件数量表及设计说明。 4、设备专业图:包括给水、排水、采暖、通风各系统的平面图、轴测图和各种详图。 5、电气专业图:包括照明、动力和弱电的系统图、平面图及详图等。 第二节建筑工程图的成图原理 一、投影的概念 用一组假想的投射线把物体的形状投到一个平面上,就可以得到一个图形,称为投影法。 二、投影的种类 1、中心投影:投影线由一点放射出来投射到物体上,这种作图方法称为中心投影法。 2、平行投影:投影线呈相互平行状投射到物体上,称平行投影。 (1)正投影:使投影线垂直于投影面时,并且使物体的一个面也垂直于投影线。

(2)斜投影:当投影线倾斜于投影面时,所作出的投影。 三、物体的三面正投影图 1、三面正投影体系的形成 (1)将物体放在三个相互垂直的投影面间; (2)用三组垂直于投影面的投影线作投影; (3)在三个投影面上得到三个正投影图。 2、三面正投影体系的展开 (1)正立投影面不动; (2)水平投影面向下转动90°; (3)侧立投影面向右后方转动90°。 3、三面投影图的特性 (1)不全面性 每个投影图只能反映物体两个方向的尺寸;立面图反映长度和高度;平面图反映长度和宽度;侧面图反映高度和宽度。

给排水工程图纸识图重点知识

给排水工程图纸识图重点知识 建筑给排水工程包括:给水、排水、热水、消火栓、自动喷淋等常用系统,其管道当中流动的是水。(其管道输送介质为水) 一、给排水工程的主要功能 (1)建筑给水系统的任务,就是经济合理地将水由室外给水管网输送到装置在室内的各种配水龙头、生产用水设备或消防设备,满足用户对水质、水量和水压等方面的要求,保证用水安全可靠。 (2)建筑排水系统的任务,就是将室内的生活污水、工业废水及降落在屋面上的雨、雪水用最经济合理的管径和走向,排到室外排水管道中去,为人们提供良好的生活、生产与学习环境。 (3)消防给水设备是建筑物最经济有效的消防设施;常用的消防给水设备包括消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统。但在现代建筑中,移动式灭火设备及其他方式的消防设备也被包含在建筑消防设计当中。 (4)建筑热水系统的任务,大多数情况下是为人们提供符合舒适要求的水量、水压、水质、水温的卫生热水。 1. 设备表、主要材料表 在备注中一般标明设备主要用途及特殊要求:标明该设备用在何处、作何用途;有些设备还必须增补文字来更加明确的指向其特殊要求,例如:各类水泵的N用N备;用于泵房及消防电梯的积水坑的潜水泵。 知识拓展:备用与库存的区别 因为在实际运行当中,水泵的故障率比较高;同时各消防系统的水泵平时开启机会较少,导致水泵的故障难于被发现;平时淹没于水中的潜水泵,正常损耗较严重,故障多发。而在很多重要的建筑物,特别是各类高层建筑当中,各系统中的水泵扮演了非常重要的角色,没有了水泵的运作,整个系统就等于人体失去了心脏。所以建筑给排水系统中一般都要求会设置备用水泵和库存水泵,增加各系统的运行可靠性。在建筑重要位置(如:消防泵、消防电梯集水坑)一般采用一用一备方式,在非重要部位(如地下停车场集水坑)一般采用一用一库存方式。 备用:作为备用的水泵正常连接在系统当中,并设置阀门等器件保证其运行和不运行时整个系统的稳定。在常用的水泵发生故障的时候,备用水泵通过电控装置自动切换投入运行。常用水泵和备用水泵并没有严格的区分,为控制设备损耗,一般会采用定期、定时方式轮换运行。 库存:作为库存的水泵平时并未被安装到系统当中,而是作为备件保存在仓库里,在工作水泵出现故障时候,作为应急备件进行紧急更换。 2. 图例 给排水工程的图例一般都比较形象和简单,本教材所提供的某综合楼给排水工程施工图亦然,不过初学者还是会觉得陌生,需要进行一段时间的强行记忆,但是在联系实物形状后,就能融会贯通,遇见陌生的图例时也能进行推测,迅速接受。例如:热水管道是在粗实线中缀以字母“R”,即为“热”的汉语拼音的辅音字母;蹲便器的图例就是一幅蹲便器的简略平面图。详见水施-02。

建筑施工图识图方法

建筑施工图识读 学习目标要求 1. 掌握建筑施工图的分类。 2.掌握施工图首页的构成及作用。 3.掌握建筑总平面图的图示内容及作用。 4.掌握建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图的作用、图示内容及画法与识读方法。 5.掌握建筑详图的作用、图示内容与识读方法。 6.掌握工业厂房建筑施工图的图示内容及画法与识读方法。 学习重点与难点 重点:建筑总平面图、平面图、立面图、剖面图、详图及建筑施工图的作用、图示内容与识读方法。 难点:建筑总平面图、立面图、剖面图、详图及建筑施工图的识图。 房屋施工图是用来表达建筑物构配件的组成、外形轮廓、平面布置、结构构造以及装饰、尺寸、材料做法等的工程图纸,是组织施工和编制预、决算的依据。 建造一幢房屋从设计到施工,要由许多专业和不同工种共同配合来完成。按专业分工不同,可分为:建筑施工图(简称建施)、结构施工图(简称结施)、电气施工图(简称电施)、给排水施工图(简称水施)、采暖通风与空气调节(简称空施)及装饰施工图(简称装施)。本教材由于受篇幅限制,只就建筑施工图的绘制步骤及其识读方法做了简要介绍,其它施工图的识读方法此处不作介绍。 建筑施工图:主要用来表达建筑设计的内容,即表示建筑物的总体布局、外部造型、内部布置、内外装饰、细部构造及施工要求。它包括首页图、总平面图、建筑平面图、立面图、剖面图和建筑详图等。

1.1 施工图首页 施工图首页一般由图纸目录、设计总说明、构造做法表及门窗表组成。 1.1.1 图纸目录 图纸目录放在一套图纸的最前面,说明本工程的图纸类别、图号编排,图纸名称和备注等,以方便图纸的查阅。如表1-6-1是某住宅楼的施工图图纸目录。该住宅楼共有建筑施工图11张,结构施工图5张,电气施工图2张。 表1-6-1 图纸目录

识图要领-如何看懂建筑图纸

如何看懂建筑图纸 一、识图 1、先看现场平面布置图,了解工程概况及周围建筑对本工程的影响。 2、再看施工组织,大概了解工程的具体施工情况。 3、看施工结构图和建筑图,两图结合看,整体了解工程概况。 4、详细看施工图结合结构施工图集查看做法,建筑施工图结合建筑施工做法图集。 5、结构图从轴线尺寸看,查看剪力墙、柱、梁、板等配筋是否有无前后出入,结构是否与建筑图相符。梁、板等原位标高是否正确,卫生间板面是否标注详细,沉降缝处的结构处理是否合适,楼梯的做法是否详细,各种洞口的详细做法。 6、建筑图看每层的布置是否合理,非承重墙及承重墙的布置是否合理,梁、柱等布置是否美观,位置、尺寸与结构图是否一致,各种洞口有无遗漏。 7、建筑做法是否合理,防水材料,涂料,瓷砖等 二、建筑图纸符号大全 在建筑设计图中: l表示是梁、ll表示是连续梁、ql表示圈梁、jl表示基础梁、tl表示是梯梁、dl表示是地梁、z表示柱、gz表示构造柱、kz表示框架柱,m表示是门、c表示是窗。@表示钢筋间距Φ表示钢筋型号。 下面谈谈一些经验,与博友共享。 1、正规的建筑设计,要有设计者签名,建筑图纸负责人签名,审定者签名,校对人签名,并加盖出图章,注册执业章。 2、建筑设计图纸中,长度一般以mm为,有加以说明的除外;看图时注意结合“建筑用料说明”与其他图纸进行综合。“建筑用料说明”中,在各小项的前面有打上“√”的,为该设计所采用的做法。没有打勾的,非该设计所采用的做法。 3、如在建筑设计图中:“c20钢筋砼jl(240400)配4φ16络φ6@200箍。”解读为:强度为c的钢筋混凝土结构的基础梁,宽240mm,高400mm,配4条直径16厘(16mm)螺纹的主钢筋,每间隔200mm箍一个直径6厘的钢筋长方形环络。(长方形环络长约340--350mm,宽约180mm--190mm)。 4、如在建筑设计图中:“c20砼小柱(240240)配4φ12箍]6@200。”其中,“]6@200”为不规范标注,应为“φ6@200”。解读为:强度为c20的钢筋混凝土结构的小梁,截面为长240mm,宽240mm,配4条直径12厘(12mm)螺纹的主钢筋,每间隔200mm箍一个直径6厘钢筋的长方形络。小柱高度看该工程所标示的层高减去圈梁的高度后加上板面的厚度,因为圈梁与板面是浇筑在一起。 5、如在建筑设计图中:m5水泥砂浆砌mu10贝灰砂砖。“m5”表示水泥砂浆的强度等级,“mu10”表示贝灰砂砖的强度等级。mu10代表贝灰砂砖的抗压强度平均值≥10mpa。 6、ql表示圈梁,圈梁的做法,通常用于砖混房屋建筑结构(混合结构),即先砌墙,后用钢筋混凝土浇筑圈梁及板面。 7、框架结构的做法,即先浇筑柱体,大梁、小梁、板面等。待拆掉模板后再砌墙体。 8、根据质监的要求,可以要求承建方提供钢筋(每批次)的合格证,水泥(每批次)的合格证,mu10贝灰砂砖(每批次)的合格证,水泥砼的测试合格证。