文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供配电系统日常运行管理系统规章制度

供配电系统日常运行管理系统规章制度

供配电系统日常运行管理系统规章制度
供配电系统日常运行管理系统规章制度

1.目的

为规范工程部外来工作人员管理,特制订本制度。

2.适用范围

适用于工程部日常管理制度。

3.职责

3.1工程部配电人员按要求巡查及填写相关表格;

3.2工程部维修主管/领班每周下班前对当天表单进行检查

3.4工程部负责人、经理每月必须进行不少于一次抽查。

4.工作程序:

4.1高低压配电室、变压器室、发电机室管理规定

4.1.1所有高压配电室都必须指定专业责任人进行日常的管理和维护工作,责任人必须对机房内所有设备的运行状况很熟悉;

4.1.2强电值班岗位对高压配电室进行定时巡查;

4.1.3机房内所进行的装修、设备维保、设备改造等,责任人必须进行全程跟踪并参与验收工作。当责任人因休假(3天及以上)等原因不能全程跟进时,上报工程部经理,由工程部经理另行安排相关人员跟进;

4.1.4机房内的地面、墙面、设备等清洁卫生由机房责任人负责;工程部经理和主管对设备机房卫生进行抽查;

4.1.5机房的门锁应保持完好,机房内无人时应上锁,并关闭没必要开启的照明灯具、空调等用电设备。机房钥匙必须用专柜保管,每班进行交接;

4.1.6任何人当工作需要进入设备机房进行设备操作时,必须严格按照相关的设备操作规程以及行业安全操作规范进行操作;当外来工作人员进入机房作业时,必须按照《外来工作人员管理规定》进行监督和管理,同时必须按要求在《外来工作人员登记表》上进行登记;

4.1.7禁止无关人员进入设备机房,禁止任何人在机房内吸烟、追逐打闹或从事与工作无关的活动;

4.1.8禁止在设备机房内睡觉和用餐,检查机房内的防四害措施是否完善,发现有老鼠、蟑螂等要采取有效措施防止进入;

4.1.9机房必须保持通风完好,温度不超过35℃,无漏水、漏油、漏气现象,消防设施、照明灯具、标识、防护设施完好,各类工器具、物品按规定位置摆放整齐,不允许在机房内堆放任何杂物;

4.1.10进入高压配电室进行设备操作时必须带绝缘手套和穿绝缘鞋,并做好安全防护措施;在带电情况下,任何时候任何人都不允许打开变压器防护罩门进行任何作业;4.1.11当工作需要在设备机房内进行焊接、氧割等动火作业时,必须严格按照《特种作业安全管理规定》进行;

4.1.12发电机燃油室除按要求摆放灭火器外,还必须配备黄沙等油类火灾应急扑救物品,同时燃油室内禁止设置电气控制箱,开关、灯具、通风机等设备必须采用防爆型;

4.1.13必须对发电机燃油室进行定期通风,以降低室内油气含量;

4.1.14发电机燃油室内有燃油时,严禁进行任何动火作业;因工作需要确需进行的,必须将油料全部转移至另外的地方妥善储存后,再严格按照《特种作业安全管理规定》进行。

4.2供配电系统设备运行管理规程

4.2.1日常工作安排

4.2.1.1供配电运行值班安排:供配电运行值班采用每天三班制,每班按《工作日志》进行交接班,每月主管或工程部经理对值班人员进行统一排班并报批,各值班人员按值班管理规定进行值班,并按设备巡查要求进行供配电设备巡视检查;

4.2.1.2工程部经理按实际情况把供配电各机房及设备责任到人,责任人除完成日常的工作任务以外,对自己责任区内的机房环境、设备清洁、设备现状、设备改造等工作必须重点跟进。

4.2.2供配电设备的运行参数监控

4.2.2.1强电值班人员在高低压配电监控中心,通过电力监控系统监控高、低压配电系统的运行情况并记录相关运行数据,每两小时按要求抄录相关数据并填写《供配电设备巡查记录》,抄录参数包括重要设备或供电回路的电压、电流、功率、运行温度、当前状态等数据。

4.2.3供配电设备巡查

4.2.3.1运行值班人员每四小时对高低压配电室、发电机室等设备进行周期性巡查并填写《供配电系统巡查记录》,观察、监测供配电设备运行状态,发现异常立即处理,并酌情报告上级领导。主管和工程部经理按要求检查监督每班供配电设备的运行情况,同时检查表格记录情况并签名确认;

4.2.4巡查内容包括:

4.2.4.1检查各高低压配电室、发电机室、变压器室、强电井等供配电设备运行状况,

观察电流、电压、温度、有功电度等运行参数是否正常;

4.2.4.2利用测温仪测量母排、断路器温度是否在正常值,配电室通风散热应良好,室内温度不得超过35℃;

4.2.4.3配电设备及室内是否有异味、异常声响、振动等异常情况;

4.2.4.4检查配电室环境、消防、通风、防鼠、防水等设施是否正常;

4.2.4.5检查机房正常照明及事故照明是否正常。

4.2.5供配电设备停送电管理

4.2.

5.1强电值班人员根据《用电审批表》批准的内容停送电,并将相关电表读数及停送电执行时间等内容填写在表格内;

4.2.

5.2当停送电影响到商户时,必须先通知后再按照《用电审批表》中确定的时间准时进行。紧急情况下停电直接由现场值班人员决定执行并汇报上级领导;

4.2.

5.3计划性停电必须提前24小时以上通知用电单位,当有特殊情况时,必须电话通知用电单位。在停电处理过程中发生交接班时,必须在《工作日志》上详细记录,并在工作现场进行交接;

4.2.

5.4送电完成后必须对送电回路和设备进行一次巡视检查,以防送电后出现不可意料的异常情况;

4.2.

5.5强电值班人员将停送电情况填写在《工作日志》,交接班时交班人必须向接班人详细说明情况;

4.2.

5.6临时用电必须严格按管理规定进行审批,若需抄录电表读数时必须按要求抄写临时用电电表读数;临时用电线路必须符合电气安全标准,严禁采用随意挂、搭、绑、插等不可靠电气连接。临时用电完毕后必须及时拆除用电线路并做好相关交接工作。4.2.6供配电停送电操作原则

4.2.6.1高低压供配电设备操作原则上必须由两人进行,一人操作、一人监护,操作人必须按照相关设备的操作方法进行操作,而监护人在整个操作过程中必须对操作人是否操作正确、安全、是否悬挂警示牌等进行监督和改正;

4.2.6.2停电操作必须按照“先停负载端,再停电源端,先停负荷开关,再停隔离开关”的顺序进行;送电操作则按先送电源侧开关再送负载侧开关的逐级送电原则进行;

4.2.6.3对一些严禁送电的线路或设备,必须悬挂“禁止合闸,线路有人工作”等警示牌;恢复供电后也应及时取缔警示牌;

4.2.6.4当停送电范围较大、开关较多、母排联络关系较复杂时,具体工作负责人应

事先将开关的操作顺序形成书面形式并与现场核对无误后方可执行操作。

4.2.7供配电系统的计量、统计及分析

4.2.7.1强电值班人员每月按规定时间抄录电表读数,并按要求统计用电量后提交给上级领导,以便进行能耗分析之用;

4.2.7.2运行电工抄表时对电表进行检查,发现异常及时查明原因,进行检验或更换;

4.2.7.3工程部经理、主管必须对供配电系统用电量进行统计和分析,同时进行持续跟踪,掌握每台变压器的负载情况,统计和绘制用电量走势图并分析设备的节能运行状况。

4.3发电机设备日常管理规程

4.3.1日常巡查:强电值班人员必须每班对发电机最少进行一次巡查,并将巡查结果记录在《发电机房巡查记录》中,发现问题及时处理和上报。

4.3.2日常巡查内容及标准:

4.3.2.1查看显示屏是否正常;

4.3.2.2查看待机状态是否处于“自动”;

4.3.2.3查看机油位、冷却水位、电瓶液、电瓶电压是否正常;

4.3.2.4查看燃油油位,燃油箱、供回油管路、阀门等是否完好;

4.3.2.5查看水箱管路有无松动或破损;

4.3.2.6查看电瓶是否在浮充充电状态、充电设备是否正常;

4.3.2.7查看电源输出柜控制、指示状态是否正常;

4.3.2.8查看排烟、通风散热、排烟净化处理设备等是否正常;

4.3.2.9查看设备标识、状态标识、警示标识是否完好;

4.3.2.10查看机房环境、设备应洁净无尘、无渗漏、无污染、无杂物;

4.3.2.11机房照明、通风设备应完好。

4.3.3发电机试运行

4.3.3.1运行电工每月5日、20日对发电机进行试运行,时间<20分钟。运行操作由两名运行电工进行,一人操作,一人监护;

4.3.3.2运行前应检查以下项目:

A控制系统的检查:检查各电源输出断路器(分闸位置)、主令开关(打至手动位置)、仪表(初始值正确)等是否在正常状态,微机的各项设置(设定电压、频率等)是否正确。输出线路上有无悬挂警示牌;

B润滑系统的检查:检查机油箱中的油位应保持在油标尺的H和L刻度之间,同时检查各密封垫、润滑油管等有无机油渗漏;

C冷却系统的检查:确认水箱内的冷却水位;查看显示屏中冷却水的温度是否正常;检查通风机、风阀、风井等设备设施是否正常;

D燃油系统的检查:检查油箱油位情况,箱体、油管、油过滤器等有无渗漏,进油和回油管阀门是否打开;

E进气和排气系统的检查:检查空气过滤器指示器的指示情况,排气管周围有无易燃易爆物品,过滤装置水位是否正常,排气井道是否畅通;

F启动部分:检查蓄电池的端电压应为24VDC~28VDC之间且稳定,检查蓄电池液位是否在极板面上15mm左右,检查蓄电池、启动电机及启动继电器的接线端子应非常牢固。

4.3.4停市电运行

4.3.4.1市电中断后,发电机会自动在设定时间内完成启动,同时市电与发电切换装置会自动完成电源的切换,运行值班人员须迅速赶到发电机房监控发电机运行状态;

4.3.4.2发电期间操作人员应检查机组有无渗漏、异味、异响等不正常现象,同时每1小时记录一次《发电机运行记录》,并分析其各项参数是否正常;

4.3.4.3发电机在运行时,运行值班人员应实时注意机组的输出电流及功率等情况,严禁超载运行;发电机运行期间严禁把除消防设备等重要负载以外的其余负载投入电网,如确有需要,必须在上级领导同意并在机组可以承担的情况下方可投入;

4.3.4.4发电期间应加强对燃油消耗情况的监察,并观察油管中是否存在空气,同时机组在运行过程中必须保持通风和散热良好;

4.3.4.5机组在运行过程中严禁打开水箱盖检查水位,严禁在运行过程给蓄电池加注蒸馏水或蓄电池专用补充液等介质;

4.3.4.6机组在运行过程中应检查空气过滤器上的指示器,判断过滤器滤芯是否堵塞;

4.3.4.7严禁在机组运行过程中关闭供油管阀门;

4.3.4.8在机组运行过程中,应开启排烟过滤装置并保证其循环畅通、水位正常。

4.3.5停机后的检查

4.3.

5.1发电机停机后应将各断路器、主令开关等恢复到自动待机状态,并检查各仪表显示是否正常;

4.3.

5.2发电机停机至少10分钟后检查机油油位等是否正常,水箱水位检查应在冷却水冷却后再进行;

4.3.

5.3发电机停机后确认风机、排烟过滤装置等设备是否恢复至停机和自动状态;

4.3.

5.4停机后检查充电装置是否恢复至浮充状态;

4.3.

5.5检查其它附属设备设施是否恢复至正常待机状态;

4.3.

5.6不可在停机后立即打开水箱检查水位,以免被蒸汽烫伤;

4.3.

5.7停机后检查燃油是否充足,以满足下次机组运行需要;

4.3.

5.8停机后必须对供配电系统进行检查,特别是双电源箱、联络开关、电容补偿柜等是否恢复到正常状态;

4.3.

5.9发电机每次运行都要有详细的记录,停机后检查各项记录是否完整。

5.其他

5.1《特种作业安全管理规定》

6.支持性表单

6.1WTFTWY-QR-GC12-01《供配电系统设备巡查记录表》

6.2WTFTWY-QR-GC02-01《工作日志》

6.3WTFTWY-QR-GC12-04《发电机房巡查记录》

供配电系统管理制度示范文本

供配电系统管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

供配电系统管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1﹑矿山供配电系统应设置可靠的漏电保护装置,电力 装置应符合GB50070和DL408的要求,并按照规定要求 采取避雷措施,保留配电系统图,电气设备布置图,电 力、通讯等线路平面图。 2﹑电气工作人员应按规定考核合格,方可上岗。上岗 应穿戴和使用防护用品、用具进行操作。维修电气设备和 线路,应由电气工作人员进行。 3﹑电气工作人员,应熟练掌握触电急救方法。 4﹑在输电线路上带电作业,应采取可靠的安全措施, 并经主管矿长批准。 5﹑电气设备可能被人触及的裸露带电部分,应设置保 护罩或遮拦及警示标志。

6﹑供电设备和线路的停电和送电,应严格执行工作票制度。 7﹑在电源线路上断电作业时,该线路的电源开关把手,应加锁或设专人看护,并悬挂“有人作业,不准送电”的警示牌。 8﹑在带电的导线、设备、变压器、附近,不应有任何易燃易爆物品。在带电设备周围,不应使用钢卷尺和带金属丝的线尺。横过道路的供电电缆应采取有效防护措施。 9﹑采场每台设备,应设有专用的受电开关;停电或送电应有工作牌。 10﹑本厂电气设备、线路,应设有可靠的防雷、接地装置,并定期进行全面检查和监测,不合格的应及时更换或修复。 11﹑在本厂停电线路上工作时,应采取验电和挂接地线等安全措施。工作完毕后应及时将地线拆除后再通电。

供配电系统运行与维护

供配电系统运行与维护 一、开关柜 、正常检查与维护 ()日常检查 对中压配电盘应进行日常检查.检查过程中应注意各屏内有无异常声音,有无异常气味,并根据各真空断路器工作情况检查所有状态指示灯是否正常,所有报警指示灯地状态是否正常.根据变压器和用电负荷地运行情况,观察其所有指示地电流值、电压值、频率值、功率值等指示数值是否正常. ()定期检查和维护应按照设备制造厂家地要求对中压配电盘进行定期检查和维护. ()注意事项 )严禁带电操作在对中压配电盘进行定期检查和维修地过程中,应把安全操作作为首要原则,并且必须严格遵守有关地高压维修操作规程,对主开关地各项检查维修都必须在完全断电时进行. )设备接地放电在对汇流排及动力电缆接头进行检查维护前,在断电之后,应使用接地装置将汇流排地各相接地,并且也要将主变压器每相电缆和汇流排地连接处接地,以确保将汇流排、连接电缆和设备中存留地电荷泄放掉.

()检查维护方法 )按前述安全注意事项所述对设备进行接地放电,检查所有外接电缆(包括动力电缆和控制电缆)地接头是否松动.如有松动,应重新固定牢固.检查电缆接头有无变形或损坏,如发现变形或损坏,应予以修理更换. )彻底清洁整个设备,清除所有地灰尘和其它污迹,包括母排、电缆接头、端子排以及元器件四周.在清除灰尘时,应使用不起毛地布.)检查屏内各绝缘支承座、绝缘体及汇流排地绝缘层有无变形、污染、裂缝或有无其它损坏.如发现有上述损坏,应予以修理或更换.)打开屏地前门,仔细检查连接到接线端子排地控制线和连接到仪表、指示灯、开关、继电器上地控制线是否牢固、有无松动.如有松动,应予以固定.检查屏内和面板上地所有电气装置地固定是否牢固,螺栓、螺丝等有无松动.如有松动、应紧固.检查电气装置是否有变色、变形、污染和损坏,如发现这类情况,应予以修理或更换.检查各类插接件地接触表面是否生锈、接触不良、有无因过热而损坏,应修理或更换. )清洁机械部分并且给磨损点上润滑油;润滑油地使用不应过多,以避免灰尘积累.真空断路器地触点部分也应适当抹上润滑油. )机械部分检查.用眼观察并且手动操作可移动地机械部分. )检查盘内地空间加热器是否可以正常工作. )检查、维护真空断路器. )安全守则对真空断路器进行检查维护时,必须严格遵循下列安全原则,以免造成人身伤害或设备损坏.

供电系统管理维护

供电系统管理维护

一.供配电管理维护方案 二.高低压配电设备操作规程 1.安全及注意事项 1.1 操作人员必须持证上岗,挂牌作业; 1.2 严格按上级调度命令操作,严禁违规作业;1.3 严禁带电作业,带电作业须有监护人,并作好防护措施; 1.4 配电房,配电间及配电柜内严禁存放杂物;1.5 操作高压设备时,必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋,着棉工作服,使用绝缘操作棒; 1.6 操作低压设备时,必须穿绝缘鞋,戴棉纱手套,避免正向面对操作设备; 1.7 在配电变压器上工作时,必须将其高压,低压两侧完全停电,验电,装三相短路接 地线后方可开始工作; 1.8 在配电柜的开关或低压熔断开关上工作时,必须先停电,并与带电设备有明显断开点 后,再验电,并在有可能来电的线路上掛 上接地线,然后站在绝缘垫上,尽量使用 单手操作,注意与带电设备保持足够的安 全距离,如距离有不够,应采取有效绝缘 隔离措施;

1.9 雷雨天气巡视露天高压设备时应穿绝缘靴,并不得靠近避雷针和避雷器; 1.10 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点睛之笔米以内,室外不得接近故障点8 米以内,进入上述区域的人员必须穿绝缘 靴,接触设备外壳和构架时应戴绝缘手 套; 1.11 操作配电设备前,仔细阅读使用说明书,操作手册或操作指导书; 2.配电变压器操作顺序 2.1 停电操作顺序 2.1.1 断开各低压出线开关; 2.1.2 断开低压进线总断路器,并将其退至试验或断开位置; 2.1.3 断开变压器高压侧断路器,并将其退至试验或断开位置,顺时针方向合上接地开关;2.1.4 断开高压进线柜断路器,并其退至试验或断开位置; 2.1.5 关闭直流屏操作电源开关; 2.2 送电操作顺序 2.2.1 合上直流屏操作电源开关; 2.2.2 将高压进线断路器,并其推至工作位置,

2021年供配电系统安全管理保障制度

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021年供配电系统安全管理保障 制度

2021年供配电系统安全管理保障制度导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、所有电气工作人员,必须按规定考核合格后,方准上岗,上岗时应穿戴和使用防护用品、用具等进行操作。维修电器设备和线路时,应由电气工作人员进行,其余人员,严禁操作。 2、电气工作人员在停电线路上工作时,应采取验电、接地线等安全措施,工作完毕后,应及时将地线拆除,方可通电。 3.接地线应采用并联方式,禁止将各电气设备的接地线串联接地。 4、电气工作人员在电源线路上断电作业时,该线路的电源开关把手,必须加锁或设专人看护,并悬挂警示牌。 5、所有电气设备、线路必须设有可靠的避雷、接地装置,并定期进行全面检查和监测,一旦发现不合格的,必须及时更换和修复。 6、所有电气设备和装置的金属柜架或外壳、电缆和金属包皮、互感器的二次绕阻,必须进行保护接地。 7、移动式电气设备,应使用矿用橡套电缆。绝缘损坏的橡套电缆,须经修理、试验合格后,方准使用。在长度150米的范围内,橡套电

供配电系统管理程序

供配电系统管理程序 1. 目的 对供配电系统实施有效管理,以保证供配电系统的可靠性和供电工作的正常运作,规范供配电设备设施的操作程序,确保操作的正确、安全,满足业户的正常需要。 2. 范围 本程序适用物业辖区内的供配电系统的管理。 3. 职责 3.1 物业工程部负责小区供配电系统的操作、运行管理及维护保养、大中修计划的制定 和具体实施,区域总经理负责审核、监督。 3.2 运营中心总监负责设备设施大中修、更新改造计划的审核、审批。 4. 工作内容 4.1 供电作业 4.1.1 在正常情况下,园区24小时不间断供应照明、动力、应急电源。 4.1.2 由物业工程部区域管理人员,对高低压配电柜、柴油发电机等进行巡视,察看运 行状况,对设备运行情况进行记录。 4.1.3 外来人员进入配电室等设备机房须经批准并有专业人员陪同方可,具体按相关规 程执行。 4.2 停、送电 4.2.1 可预知的停电。工程部区域管理人员或值班电工接到停电通知后,立即上报领导, 通知客户服务部,由客户服务部24小时内做出《停电通知》并张贴于公告栏,通知业户做好准备。 4.2.2 不可预知的突然停电,各单位按《紧急停电处理程序》进行处理,在事后应做出 停电告示,张贴于公告栏,说明原因。 4.2.3 停电后,值班电工应立即启动柴油发电机,确保在停电后 15分钟内提供应急电 源(发电机供电通常只提供消防、电梯、生活泵房、公共照明等使用)。发电机在带负荷运行过程中,每2小时记录一次,具体按《柴油发电机管理规程》执行。 4.2.4 对低压配电设备的操作严格执行工作票制度,填写相应的工作票,由不少于两人 进行操作并记录,操作过程中严格遵守安全操作注意事项。 4.3 维修 4.3.1 供配电设备设施出现故障时,值班人员应立即通知工程主任或有关部门(总表内 部分物业负责;表外部分通知供电局),然后着手进行故障处理。 4.3.2 客户服务部接到业户反映楼层无电报告后,应立即通知工程部派人前往现场查看 情况并进行处理。 4.3.3 维修过程中严格按照安全操作注意事项规定执行。 4.4 保养 4.4.1 配电房低压设备的保养工作根据设备保养计划执行,按《供配电系统维修保养规 程》要求进行,保养结果应记录于《设备设施维修保养记录表》上。

供配电系统管理制度

供配电系统管理制度文件编号: 创建日期: 实施日期:

供配电系统管理制度 1目的 确保中冶井建庆发项目部范围的供配电系统正常、安全运行。 2适用范围 本制度适用于中冶井建庆发项目部范围内的供配电系统安全管理。3职责 3.1项目部经理 提供供配电系统运行和维护过程中所需的资源,签发《供配电系统管理制度》。 3.2机电矿长 3.2.1负责全矿范围内的供配电管理,组织编制、审核《供配电系统管理制度》 3.2.2负责组织供配电系统安全事故的调查及审核、签发《供配电事故调查报告》。 3.3 机电部 3.3.1机电部为供配电系统技术指导部门,负责制定《供配电系统管理制度》 3.3.2负责组织全矿供配电事故的调查分析、事故档案的存档。 3.3.3负责工余重大伤害事故的协助调查分析。 3.3.4负责对全矿供配电工进行专业知识培训。

3.3.5负责定期对供配电绝缘用品的检测以及供配电设施的试验。 3.4 变电所 负责35KV变电站、主配电室以及发电机组以及外围输电线路的管 理。 3.5车间、部门 负责各自单位配电系统的管理。 4工作程序 4.1供配电管理范围 供配电系统包括:变电站、配电室、变压器以及备用电源。 4.2供配电安全管理 421矿山电力装置,应符合GB50070和DL408的要求。 4.2.2电气工作人员,应熟练掌握触电急救方法。 4.2.3在输电线路上带电作业,应采取可靠的安全措施,并经主管领导批准。 4.2.4电气设备可能被人触及的裸露带电部分,应设置保护罩或遮栏及警示标志。 4.2.5供电设备和线路的停电和送电,应严格执行工作票制度。 4 . 2 . 6在电源线路上断电作业时,该线路的电源开关把手,应加锁或设专人看护,并悬挂“有人作业,禁止合闸”的警示牌。 4.2.7两个以上单位共同使用和检修输电网路时,应共同制定安全措施,指定专人负责,统一指挥。 4.2.8在带电的导线、设备、变压器、油开关附近,不应有任何易燃易爆物品。 429绝缘损坏的橡套电缆,应经修理、试验合格,方准使用。在长度150m

供配电系统运行与维护课程标准

《供配电系统运行与维护》课程标准 一、课程性质及定位 《供配电系统运行与维护》是高职高专电气自动化技术专业设置的一门主干专业课。本课程适用于招收普通高中毕业生,学制三年的电气自动化技术专业。 根据高职高专院校工科专业的培养目标,《供配电系统运行与维护》课程的教学任务是:使学生在系统学习电工基础、电子技术、电控与PLC等课程基础上,获得《供配电系统运行与维护》方面的基本理论知识和基本技能,对《供配电系统运行与维护》设计、供电设备的选择及整定、短路电流的计算等,有一个较为系统的认识。同时通过教学要激励学生的求知欲望,培养学生爱国主义和学习新知识的主动性和迫切性。 本课程的基本任务,主要是讲述中、小型机械类工厂内部的电能供应和分配问题,使学生初步掌握中、小型工厂供配电系统运行与维护及简单设计计算所必需的基本理论和基本知识,为今后从事工厂供电技术工作奠定初步的基础。本课程实践性较强,学习时应注意理论联系实际,培养实际实用能力。 本课程包含工厂供配电的认识、一次设备的运行与维护、电气主接线的运行分析、二次系统的调试与运行维护、电气主接线的倒闸操作、供配电系统的方案设计。工厂变配电所及其一次系统、工厂电力线路、工厂供配电系统的过电流保护、工厂供配电系统的二次回路和自动装置、防雷接地与电气安全、工厂的电气照明、工厂的节约用电与计划用电。 二、 通过课程的学习,学生应掌握以下能力: (一)知识教学目标 1.了解工厂供配电基本知识,电力系统的组成; 2. 掌握工厂供配电的基本要求、电力负荷的分级; 3. 掌握电力系统掌握电力系统中性点的运行方式,为学生毕业后从事变配电工作打下理论及实践基础; 4.掌握电气主接线的基本形式; 5.掌握常用高低压开关、熔断器、互感器等设备的结构、用途、倒闸操作顺序; 6. 掌握工厂供配电系统的结线方式; 7.了解人体触电的概念、接地的类型; 8.掌握变电所操作电源、断路器的控制回路及中央信号装置的工作原理及其确定原则。(二)能力培养目标 1.具有选择电气设备的基本能力; 2.具有解决10KV中小型工厂实际问题的基本能力及实验技能维护能力; 3.具有正确选择和校验设备的初步能力;

供配电系统管理制度正式样本

文件编号:TP-AR-L5219 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 供配电系统管理制度正 式样本

供配电系统管理制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1﹑矿山供配电系统应设置可靠的漏电保护装 置,电力装置应符合GB50070和DL408的要求,并按 照规定要求采取避雷措施,保留配电系统图,电气设 备布置图,电力、通讯等线路平面图。 2﹑电气工作人员应按规定考核合格,方可上 岗。上岗应穿戴和使用防护用品、用具进行操作。维 修电气设备和线路,应由电气工作人员进行。 3﹑电气工作人员,应熟练掌握触电急救方法。 4﹑在输电线路上带电作业,应采取可靠的安全 措施,并经主管矿长批准。 5﹑电气设备可能被人触及的裸露带电部分,应

设置保护罩或遮拦及警示标志。 6﹑供电设备和线路的停电和送电,应严格执行工作票制度。 7﹑在电源线路上断电作业时,该线路的电源开关把手,应加锁或设专人看护,并悬挂“有人作业,不准送电”的警示牌。 8﹑在带电的导线、设备、变压器、附近,不应有任何易燃易爆物品。在带电设备周围,不应使用钢卷尺和带金属丝的线尺。横过道路的供电电缆应采取有效防护措施。 9﹑采场每台设备,应设有专用的受电开关;停电或送电应有工作牌。 10﹑本厂电气设备、线路,应设有可靠的防雷、接地装置,并定期进行全面检查和监测,不合格的应及时更换或修复。

基于信息平台的配电网管理信息系统

基于信息平台的配电网管理信息系统 要害词:地理信息系统;Arcinfo;配电治理;网络Distribution network management information systembased on Arcinfo platform Abstract:To facilitate the management of the complex and vast distribution network,the East District Power Distribution Division of Guangzhou Power Supply Branch,GPG established a distribution network management information system based on Arcinfo platform of GIS (geographical information system)technique. This paper describes the objective,configuration,structure and technical features of the system,and presents the key technical problems needing attention during its construction. Key words:geographical information system (GIS);Arcinfo;power distribution management;network 随着广州市供电用户的增加和配电网络的日益进展,如何更好地对结构复杂、覆盖面积广的配电网络进行治理,成为治理层和基层生产部门面临的重要问题。采纳传统的以纸图为主的治理方式,已经无法满足生产治理和提高供电办事质量的要求,必需成立一个公司级的配电网治理信息系统。2001年我们成立了广州东区配营部配电网治理信息系统,采纳的是Arcinfo平台。下面就该系统的一些技术问题及项目在建设、实施过程中碰到的问题等进行探讨。 1、Arcinfo平台简介Arcinfo 平台由美国ESRI(美国环境系统研究所)开发,是具有丰富功能的专业GIS(地理信息系统)平台软件,包含了以下信息处理的各种高级功能:a)数据输入和编辑功能。可从数字化仪、图形扫描、图形转换中猎取数据,编辑图形和属性。 b)数据转换和集成。可以对标准数据格式进行转换,支持符合SQL标准的关系型数据库。 c)基本GIS功能。地图投影及投影变换、数据维护及治理、缓冲及叠加分析。 d)空间数据和属性查询,并进行相应图形显示,包罗栅格图像显示和治理。 e)地理数据治理。利用info数据库或ArcSDE可以对大型分布式数据库进行治理。 f)提供了界面设计工具和系统的二次开发工具。利用所提供的aml语言和MO组件库及支持工业标准的VC,VB等作为开发的主要工具。 g)数据的输出。提供数字地图制作、报表生成及制作高品质地图功能。 h)支持版本治理及长事物处理。最新公布的ArcGIS83,整合了以前版本中的workstation和desktop,强化了Arccatalog,Arcmap,Arctoolbox三个功能模块的功能,并对地理数据库geodabase增加了拓扑规则库和拓扑校验。 2、系统目标配电网地理信息系统的建设本着统一规划,分布实施的原则来进行,先成立一个静态的配电网GIS,即电力设施的AM/FM/GIS应用,包罗系统的功能开发、基本图形数据的录入工作和设备台帐数据的录入,实现图形及设备的查询、统计和图形输出等基本GIS功能; 再成立一个动态GIS,在静态中引入配电网自动化所提供的动态采集数据,可实现诸如停电治理、故障线路跟踪分析和处理等多种高级功能。为以后的配电网GIS建设奠定良好的基础,并积存项目实施经验。 3、系统配置 作为电力设施的AM/FM/GIS应用,配电网GIS的开发对GIS平台的要求较高。该平台应具备以下条件: a)建模能力强,有较强内建网络拓扑结构并具备强大的网络编辑和分析能力;

配电自动化系统运维管理细则

临沂供电公司配电自动化主站系统 运维管理细则 山东电力集团公司临沂供电公司 二〇一三年四月

前言 为规范临沂供电公司配电自动化系统运维管理,提高配电自动化系统运行水平,确保配电自动化系统安全、稳定、可靠、高效运行,结合临沂供电公司配电网运维管理实际情况制定本规定。 本规定由临沂供电公司运维检修部提出并归口管理。 本规定主要起草人: 桑田李兆平郑大伟 审核: 李彪 审定: 黄振华 批准: 林凡勤

目录 1目的 (1) 2范围 (1) 3规范性引用文件 (1) 4术语和定义 (2) 5职责和权限 (2) 5.1总则 (2) 5.2运维检修部职责 (3) 5.3调度控制中心职责 (4) 6要求 (5) 6.1 配电自动化主站 (5) 6.2遥控操作 (9) 7缺陷管理 (10) 7.1缺陷分类 (10) 7.2 缺陷处理响应时间及要求 (11) 7.3缺陷的统计与分析 (12) 8配电自动化运行指标 (13) 8.1配电自动化系统运行指标 (13) 8.2配电自动化系统运行指标计算公式 (13) 9附则 (15)

1目的 为规范公司配电自动化及保护系统运维管理,提高配电自动化及保护系统运行水平,确保配电自动化及保护系统安全、稳定、可靠、高效运行,为配电网安全、优质、经济运行提供准确的信息和有效的手段,特制定本规定。 2范围 本规定适用于临沂供电公司投资的新建住宅小区配套、新扩建、改造、运行的以及用户投资建设移交临沂供电公司管理或接入临沂供电公司公备配电网络的配电自动化及保护系统的建设、验收、投运、运维等全过程的管理工作。 3规范性引用文件 DL/T721 配电网自动化系统远方终端 DL/T814 配电自动化系统功能规范 Q/GDW370-2009城市配电网技术导则 Q/GDW382-2009配电自动化技术导则 Q/GDW513-2010配电自动化主站系统功能规范 Q/GDW514配电自动化终端/子站功能规范 Q/GDW567-2010配电自动化系统验收技术规范 Q/GDW626-2011配电自动化系统运行维护管理规范 DB 37/T 2216-2012 10kV及以下电力用户受电工程技术规范山东电力集团公司配电自动化系统运维管理办法 山东电力集团公司配电自动化建设与改造管理办法

供配电系统管理制度范本

内部管理制度系列 供配电系统管理制度范文(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-30948供配电系统管理制度范文Model of power supply and distribution system management system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1﹑矿山供配电系统应设置可靠的漏电保护装置,电力装置应符合GB50070和DL408的要求,并按照规定要求采取避雷措施,保留配电系统图,电气设备布置图,电力、通讯等线路平面图。 2﹑电气工作人员应按规定考核合格,方可上岗。上岗应穿戴和使用防护用品、用具进行操作。维修电气设备和线路,应由电气工作人员进行。 3﹑电气工作人员,应熟练掌握触电急救方法。 4﹑在输电线路上带电作业,应采取可靠的安全措施,并经主管矿长批准。 5﹑电气设备可能被人触及的裸露带电部分,应设置保护罩或遮拦及警示标志。 6﹑供电设备和线路的停电和送电,应严格执行工作票

制度。 7﹑在电源线路上断电作业时,该线路的电源开关把手,应加锁或设专人看护,并悬挂“有人作业,不准送电”的警示牌。 8﹑在带电的导线、设备、变压器、附近,不应有任何易燃易爆物品。在带电设备周围,不应使用钢卷尺和带金属丝的线尺。横过道路的供电电缆应采取有效防护措施。 9﹑采场每台设备,应设有专用的受电开关;停电或送电应有工作牌。 10﹑本厂电气设备、线路,应设有可靠的防雷、接地装置,并定期进行全面检查和监测,不合格的应及时更换或修复。 11﹑在本厂停电线路上工作时,应采取验电和挂接地线等安全措施。工作完毕后应及时将地线拆除后再通电。在变电所进行停电作业时应验电、挂接地线、加锁和挂警示牌。 12﹑倒闸应该一人操作、一人监护,发现异常情况,应向值班调度室报告,查明情况再进行操作。 13﹑本厂对供电系统的技术档案及运行记录有供电设

《供配电完整系统运行与维护》课程标准

供配电系统运行与维护》课程标准 课程代码020*******课程类别专业课程 课程类型理实一体课程课程性质必修课程 课程学分 4.5 学分 课程学时72 学时 修读学期第 3 学期适用专业电气自动化技术 合作开发企业 吉林省长春电器设备有限公 司、 电力设计院、长春轨道客车股份有限公司 执笔人王育波、钱序、孙朋友审核人杨华 1.课程定位与设计思路 1.1 课程定位本课程是电气自动化技术专业核心课程,专业必修课程。其功能是通过理论与实践相结合方式、采取多种行动导向教学方法培养学生选择导线、电气元件及接线方案能力,识读供配电系统的一、二次回路电路图的能力,成套配电装置设计、安装、调试、运行与维护能力,培养学生分析生产实际问题和解决实际问题的能力,培养学生的团队协作、勇于创新、敬业乐业的工作作风。本课程与前修课程电工基础、模拟电子技术、电机与电气控制技术课程相衔接,共同培养学生电路分析、计算及电工技术的基本技能;与后续课程维修电工实训、低压开关柜装配等课程相衔接,共同培养成套配电装置设计、安装、调试、运行与维护能力。 1.2 设计思路通过对本专业值班电工、电气设备安装调试工、电气设备维修维护工、电气设备操作工等工作岗位分析,确定了课程的设计思路为:根据电气自动化技术专业毕业生的跟踪调查反馈信息和行业企业对专业知识结构、技能、素质的要求,按照德国基于工作过程导向的课程开发方法,邀请电力设计院、吉林省长春电器设备有限公司、长春轨道客车股份有限公司等行业企业的专家共同对本专业就业岗位、典型工作任务及岗位能力需求进行分析,提炼出与本课程对应的

主要职业岗位、典型工作任务和职业岗位能力要求,并以此为依据,确定本课程的教学目标、任务和内容。根据岗位面向和分院教学设备情况,考虑载体的普适性和针对性,以真实的工作现场为教学情境,以工作现场能完成的典型工作任务为教学任务,围绕完成工作任务所需要的知识、技能及素质,并有机融合职业资格鉴定标准,基于完整的工作过程整合序化教学内容,构建适合职业岗位能力培养的理实一体课程教学模式。 2.课程目标 《供配电系统运行与维护》课程是面向供电企业、用电企业和电气设备制造企业的相关工作岗位,培养既能在供电企业从事电力营销管理和技术工作,又能在企事业单位从事供配电系统设计、安装、调试、运行、维护工作的高素质的技能型人才。 2.1 能力目标 (1)能读懂供配电系统的一、二次电气原理图和接线图。 (2)会进行电力负荷计算和短路电流计算。 (3)能正确选择导线、电缆及电气设备并进行校验。 (4)能合理选择变电所电气主接线方案、二次回路方案及高低压配电线路接线方式。 (5)能合理选择和整定继电保护装置。 (6)能够正确安装、调试、运行、维护供配电系统的成套配电装置。 7)能初步设计工厂供配电系统 2.2 知识目标 (1)了解变电所常用电气设备的结构、性能、安装要点、操作方法、使用注意事项;具有电气设备的运行、维护能力。 (2)了解导线的种类、结构、型号、性能、敷设方式。 (3)掌握电力负荷的计算方法和短路电流计算方法,掌握电气设备和导线选择原则,具有电

电力自动化系统技术在配电网运行管理中的应用

电力自动化系统技术在配电网运行管理中的应用 发表时间:2016-08-29T09:25:38.903Z 来源:《电力设备》2016年第12期作者:彭珍贵[导读] 配电网是国家电力系统的重要组成,主要承担着传输电能的责任,其运行水平直接影响到电网的安全运行。 彭珍贵 (国网山西省电力公司怀仁县供电公司山西省朔州市 038300) 摘要:随着社会经济的发展,也推动了电力技术进步和完善,日益增多的先进技术被应用在电力系统中,且取得很好的效果。在配电网运行管理中应用电力自动化系统技术,能够有效提升电网日常运行管理效率,对潜在的配件故障及时发现并发出警报。在此基础上,本文分析了电力自动化系统技术在配电网运行管理中的应用的相关内容,以供参考。 关键词:电力自动化系统技术;配电网运行管理;应用 1 引言 配电网是国家电力系统的重要组成,主要承担着传输电能的责任,其运行水平直接影响到电网的安全运行。但实际配电线路运行中受到各方面因素的影响,加上本身长线路、广范围等特点,造成配电线路管理工作难度极大,因此有必要在配电网运行管理中引入电力自动化系统技术以提高运行管理效率及质量,本文中对此进行重点探讨 2电力自动化系统 2.1 电力自动化发展概述 在电力系统历次的大规模改造中,人们对电力自动化系统的稳定性与安全性要求越来越高,依赖性也越来越强,其自动化进程的步伐也越来越快。运行维护人员通过自动化监测控制系统能够对电力系统的运行状况进行实时监控,并且根据电力系统的运行情况对系统故障、实时数据、运行状态进行快速判断处理和分析。由于对电能依赖性增强,电力系统要求更加高,对电力配电系统中运行人员工作效率的要求不断提高。如何提高效率、安全性、稳定性、降低人员的工作难度,就是电力系统中一个难题。在线监测、继电保护、自动控制等这些先进自动化技术可以解决这些问题。 2.2 电力自动化系统原理 电力系统自动化就是能够在正常运行中通过非人为操作手段,对电能进行稳定、优质的生产、传送、甚至使用,确保电力系统稳定可靠供应和最优化的电力负荷管理灵活多样的系统结构。硬件是电力系统自动化中首先要解决的问题。对于供配电系统元器件的要求就是在极短暂的时间内能对电路进行快速关断和打开,通过自动化技术在以上基础上还需要能够做到过电流、过载、过电压时快速的自动判断及动作,并能够做到声光报警通知运行人员进行检查并维修。同时,斩波电路、逆变电路、整流电路、滤波电路等也是电力自动化系统的基础电路。环氧树脂干式变压器、变频装置、电流电压表、配电装置、智能断路器、计量柜及内部仪表、接触器等各种自动化仪表是保证电能生产、继电保护、电能的质量及稳定、电力数据准确性的重要设备。在硬件达到要求的基础上软件也是其必要保证。通过编程软件,借助计算机、触摸屏等上微机、服务器实现电力系统自动化控制。 3 配电网自动化建设的重要性及原则分析 3.1 重要性分析全国各地都有电网配电线路的分布,其覆盖范围几乎涵盖我国的山山水水,从高山到低谷,自南方向北方都有配电线路的存在。科学技术的发展促进电力系统的升级完善,同时造成电网配电线路的结构日趋复杂化。在这种形势下供电单位面临着巨大的供电压力,有必要做好配电网运行管理工作,而在配电网运行管理中引入自动化技术,可以提高管理效率及质量。虽说我国近几年经济发展迅速,但与发达国家相比我国配电网运行的自动化水平还处于发展阶段,相关设施及设备较为落后,提高自动化技术水平是电力事业发展的必然选择;社会对电力需求量急速增加,只有推进配电网技术水平提高才能确保供电质量及安全;除此之外,推行配电网自动化建设可以加快电力市场改革的步伐。 3.2 原则性分析 3.2.1 逐步性 配电网自动化建设不可能一蹴而就,作为复杂的系统工程需要长期建设,建设过程中涉及到众多的专业学科,因此实际中有着较高的技术要求。为确保配网运行管理的安全及质量,实际中需要坚持逐步完善的基本原则。 3.2.2 适应性 相关领域的技术发展是推动配电网自动化建设的基础,比如电力供应技术、当地经济发展水平等,因此在推进配电网同时注意智能电网技术的发展,这就是我们所说的适应性原则。 3.2.3 可靠性 该原则是配电网自动化建设中最重要最基本的原则,可靠性原则可以有效降低配电网运行故障的出现,提高电网运行质量。增强配电网运行管理需要从各个部分入手,比如增加设备可靠性等。 4 配电网自动化建设中需要注意的问题 4.1 可靠的配电网建设 进行配电网运行管理中合理调控的前提是配电网的可靠性。为确保输配电工作的顺利进行,需要将运行过程中突发故障降到最低。要从根本上下手提高输配电的规划工作;同时需要做好相关的科学规划工作,将运行中的潜在威胁降到最低,提高配电网运行管理质量。 4.2 做好安全管理工作 高效率的供电运行过程促进人们生活水平的提高,一定程度上推进社会经济发展。但若在实际中没有做好相应的配网管控工作,将会给电网安全运行造成极大困扰。配电网运行管理中采用电力自动化系统技术,实现全方位全时段的管理,需要开启应急态势的及时处理功能以处理潜在威胁,可以在第一时间将问题告诉管理者,在最短时间内将问题解决掉。

配电网智能监控管理系统技术方案

目录 一、项目背景 (3) 1.1、项目背景 (3) 二、选题理由 (4) 2.1、问题提出 (4) 2.2、确定课题项目 (4) 三、设定目标及可行性分析 (4) 3.1目标设定 (4) 3.1.1 数据采集规范化,科学化 (5) 3.1.2实现远程控制,自动报警 (5) 3.1.3实现手动或者自动调整负荷平衡。 (5) 3.1.4 温度数据采集 (5) 3.1.5 实现数据和资源共享 (6) 3.1.6降低劳动强度,提高工作效率 (6) 3.1.7提示用户服务质量和供电可靠性 (6) 3.2目标实现可行性分析 (6) 3.2.1配电监控终端 (6) 3.2.2综合剩余电流断路器 (7) 3.2.3遥控相位自动切换开关 (7) 3.2.4系统软件 (7) 四、提出方案 (7) 4.1方案的提出 (7) 4.1.1配电网智能监控管理系统 (7) 4.2方案的选择 (8) 4.2.1 方案 (8) 4.2.2最佳方案的确定 (8) 五、详细技术方案 (8) 5.1功能特点 (11) 5.2硬件配置: (11)

5.3软件平台: (13) 5.4软件模块功能 (14) 5.5详细解决方案 (16) 5.6软件配置 (17) 六、效益分析 (24) 6.1经济效益........................................................................ 错误!未定义书签。 6.1.1降低台区低压线损率的经济效益..................... 错误!未定义书签。 6.1.2设备管理的经济效益......................................... 错误!未定义书签。 6.2管理效益........................................................................ 错误!未定义书签。 6.3社会效益........................................................................ 错误!未定义书签。 七、总结 (24)

高压配电室及供电系统运行维护

高压配电室及供电系统运行维护 甲方: ___________________________________ 乙方: ___________________________________

签订日期: _________ 年_______ 月 ______ 日

甲方:______________________________________ 乙方:______________________________________ 乙方单位作为专业的配电室设施设备的运行维护公司,受聘(委托)于甲方_______ 变配电室设备的运行和保养及维护工作。依据《中华人民共和国合同法》有关规定, 甲乙双方本着平等互利的原则,从事设备运行、维护、巡视、保养工作,一致达成本协议。 第一条运行维护事项 根据《______ 地区电器规程汇编》、《DL408-91电业安全工作规程》、《四川地区用电单 位电气安全工作规程》由乙方从事以下工作: 1、严格执行四川地区电气安全工作规程,电气设备运行管理规程,确保变(配)电系 统的正常运行。 2、乙方按照符合配电室维护资格的要求,定期向变配电室安排工作人员负责项目内变电站的高低压变配电室的设备设施运行管理与设备维护工作,并认真填写日负荷月报表,并严格按甲方规定上报存档。 3、乙方定期做好运行记录和变(配)电设备的巡视工作。如遇紧急情况,乙方值班人员接到通知后应及时赶到现场负责组织处理紧急情况。 4、乙方确保设备运行无安全事故、无人员伤亡事故、无安全隐患(安全隐患包括违反 安全运行操作规程、消防隐患)。乙方应对甲方值班人员定期培训,遵守安全操作规程。 5、乙方及时处理高低压开关柜、变压器、电缆等设备的异常事故,并及时通报甲方负责人。 6、根据成都电业局和甲方对配电工作的要求,有义务配合成都电业局和甲方完成定期性设备和安全用具的预报性实验,并妥善保管相关测试结果。 7、结合季节气候特点,做好季节性预防措施。 8、负责与电业局的职能部门联络,协调日常用电事宜,每月向甲方提交报告,保证项目安

供配电系统管理制度

供配电系统管理制度 1 目的 保障公司管辖范围内供配电系统安全稳定运行,保证生产、生活用电正常,防止用电事故发生。 2 适用范围 本制度适用于公司管辖范围内所有供配电系统。 3 职责 3.1设备材料部负责全公司供配电技术管理及供电线路的维护管理。 3.2调度中心负责全公司高压供电系统的调度指挥、负荷分配、大功率用电设备的错峰用电管理及最大负荷控制。 3.3使用单位负责本单位管辖范围内的供配电系统的维护管理。 3.4设备材料部、调度中心、安全环保部负责停电、送电申请的审核许可。 4 工作程序 4.1高低压供电系统的设计 4.1.1所有高压供电系统的设计(含改造项目),都必须有具备相应设计资质的设计单位设计。 4.1.2生产单位执行设计低压供电系统,由具备电气工程师以上资质的技术人员审核及车间主管领导审批。 4.1.3所有高低压供电系统的设计必须遵守以下相关规程: a)《金属非金属地下矿山安全规程》(GB16424-2006); b)《有色金属矿山电力设计规范》(YS5030-1996); c)《矿山电力设计规范》(GB50070-2009); d)《低压配电设计规范》(GB50054-95); e)现行国家电工委员会及其它有关标准。进口电气设备遵守国际电工委员会IEC标准; f)《3-110KV高压配电装置设计规范》(GB50060-92); g)《电力装置的继电保护和自动装置的设计规范》(GB50062-92); h)《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)、(线路部分)》(国家电网安监[2009]664号。 4.2矿山电力调度安全管理

4.2.1调度指令的发布 4.2.1.1公司电力调度员必须接受上级调度机构的调度指挥,在其值班期间负责指挥所辖区域电网运行、设备的操作及事故处理、继电保护整定计算和运行操作应同一次设备调度管辖范围。继电保护及自动装置的投、停按值班调度的指令执行,其他人员(包括保护人员)不得操作运行中的保护装置。发布调度指令的值班调度员要对其发布的调度指令的正确性负责。 4.2.1.2主管领导发布的一切有关辖区电网系统调度业务的指示,都应由调度员向下发布。 4.2.1.3值班调度员发布调度指令时必须严肃认真,发令人与受令人必须互通单位、姓名,使用标准调度术语、说明目的和要求。 4.2.1.4值班调度员当班期间必须坚守岗位,认真负责,适时调整电网运行方式,对供电网络的安全性和连续性负责。 4.2.1.5所有的调度操作指令及重要对话必须录音并认真做好文字记录,及时调整模拟屏信号设置,使之与运行系统相符。 4.2.1.6调度员要规范用语,文明用语,不得用电力调度专用电话谈与工作无关的事。 4.2.2工作票和操作票的办理 4.2.2.1正常停电作业,由停电工作单位工作负责人填写工作票;工作票签发人认真审核工作票所列安全措施符合现场工作条件,签发工作票;变电站值班人员根据工作票所列工作任务和安全措施,开具倒闸操作票。值班调度员在操作前或下操作令前应与有关单位联系,确认无问题后再倒闸操作,布置安全措施,工作许可人办理工作票许可手续。 4.2.2.2严禁两名调度员同时按不同的操作票或调度操作指令票下达操作指令。 4.2.2.3事故处理时公司值班调度员受上级调度值班调度员指挥,应对公司管辖范围内电力系统事故处理的正确和迅速负责。可暂时不办操作票,但应使用事故应急抢修单,要严格履行许可手续,做好相关录音、文字记录,做好安全措施。但对县级调度管辖设备的操作,应按县调度员的指令或其同意后进行。公司所辖设备无需等待上级调度指令者,应一面自行处理,一面将事故简明地向值班调度员汇报。待事故处理完毕后,在作详细汇报。 4.2.2.4电网事故处理的一般原则

关于工厂供配电系统运行安全维护的分析

关于工厂供配电系统运行安全维护的分析 发表时间:2018-09-12T11:53:46.957Z 来源:《基层建设》2018年第22期作者:冼锦羲[导读] 摘要:随着我国工业生产的快速发展, 对电力系统的要求也越来越高。 身份证号:44128319851221XXXX 湖北 430200 摘要:随着我国工业生产的快速发展, 对电力系统的要求也越来越高。据统计, 工厂的耗电量的比重很大。工厂供配电系统能否正常运行直接影响工厂的生产活动。因此配电系统安全可靠性对工厂影响重大, 对其系统维护进行安全性分析是十分必要的。本文分析了工厂配电系统的运行现状, 对其维护和安全性进行介绍。 关键词:工厂; 供配电系统; 运行维护; 安全分析; 1 工厂配电装置的运行现状 1.1 装置数字化技术 在电力传动过程中, 执行机构完全摒弃了模拟控制器对交流电机和直流电机的控制, 完全采用新型的数字化技术对其进行控制。对于数字化控制器来说, 由于其自带CPU, 可以实现联网操作。由于在配电系统中引入了网络化、数字化的控制技术和一些相关的监测仪表, 使得执行机构的功能分配与之前大不相同, 结构上也有很大的调整。首先实现每个部门之间互联网, 然后部分控制工作分配给执行机构的监测机构。 1.2 机电保护技术 机电保护技术是工厂配电系统运行维护的重要环节, 其发展方向是越来越智能化。智能机电保护技术不仅降低了工厂配电设备的管理费用, 而且为相关技术的发展提供了保障。变压器机电保护是以网络技术为依据, 为技术的发展提供了广阔的平台支撑。与传统的机电保护方案相比, 机电保护技术利用快速计算功能和强大的存储和记忆功能, 提高了保护的速度及可靠性。 1.3 设备的选择配合和改进 在工厂供配电设备中, 采用电子信息网络控制技术对其设备进行控制是大有益处的。该控制技术采用负荷开关装置而不是出线柜保护装置。当变压器出现故障时, 相应的机电保护装置自动排除故障。其次, 当变压器内部发生故障时, 为了避免变压器发生爆炸, 对该开关保护装置的要求比较高, 在20ms内的规定将切断短路电流, 熔断器在10ms可切断短路电流。 1.4 开关保护 开关保护装置是保证供电系统安全、高效运行的主要动力。在进行开关保护时, 以电子信息技术为主要手段, 并按照工厂实际情况进行保护。工厂在生产过程中可能会出现变压器跳闸、变电站故障等问题, 继电保护装置可以解决这些问题。上述的案例者是变压器外部故障,变压器一旦发生故障, 很容易造成变压器爆炸。为了防止变压器爆炸, 这就要发挥开关的保护作用。开关保护装置需要消除短路电流, 在最短的时间内使整个电力系统的正常运行。 2 变电所系统相关维护 2.1 降压变电所位置选择 (1) 总变电所的位置原则是使它尽量靠近负荷中心, 但是也要考虑电源进线方向。由于工厂的负荷不可能是均匀分布的, 所以在确定降压变电所位置时要画出负荷指示图, 以确保最大限度利用变压所的作用。变压所还要看工厂的厂房布置, 工艺设备的布局和进出线的路径, 防火要求等等。但是一般都是在户外, 放在场地广阔的地方!但是有的在35Kv以下的也可适当放在室内的。 (2) 车间变电所:对于车间的变电所在计算出车间总负荷的基础上, 设置并靠近负荷中心, 便于低压网路的备用联络;尽量减少故障影响。一般可设为独立变电所、附设变电所、车间内变电所。根据实际情况进行使用。 2.2 变电所变压器的数量及容量的选择 变压器绕组的A级绝缘在长期使用后, 很容易破裂造成短路。温度越高其绝缘性和电气强度损伤越剧烈, 所以降压变压器的数量和容量应该是按照不能中断供电的程度和用电负荷的分类、电源进线的条件、工厂负荷的均衡性、以及有没有大型的冲击负荷等等方面进行考虑的。 有的时候为了减少电能损耗, 可以需要两台变压器。对于两台变压器一般有两种备用方式。一种是明备用, 一种是暗备用。明备用的变压器都是按全能运转选择。暗备用变压器每台按最大负荷的70%左右选择。在保证可靠性的前提下, 应考虑投资费用、运行费用和有色金属的消耗情况。 2.3 变电所的维护和运行 变电所值班人员必须熟悉电气设备, 单独的值班人员和值班负责人应该有实际工作经验。值班的人员要负责起电气设备的控制、操作、监视及维护等方面, 还要熟悉设备运行实践本身的必然要求。作为值班人员要有过硬的业务素质和兢兢业业的精神! (1) 可以由单人值班的条件:高压设备的隔离室有遮拦, 遮拦的高度在一米七以上, 并且安装牢靠;室内的高压开关的操作机构要隔离;单独值班不可以从事修理工作。 (2) 在修理变压器过程中应该有其他人在场观看。 (3) 在变电所送电时必须在确认无误后才进行的, 在送电时应从电源处的开关合起, 一直合到负荷开关。 (4) 在断电时应从负荷开关拉起, 一直拉到电源开关。前一种情况是为了把开关电流减少到最低比较安全。后者是为了使分断电流减少到最低, 比较安全。 3工厂供电线路的正常运行与维护 3.1 工厂供电线路的防雷和接地 线路的防雷是为了尽量保护导线不受雷击, 但是要绝对消除雷击是不可能的, 只能采取减少雷击跳闸的次数。 (1) 输电线路的防雷:电压在35Kv的线路除了按上避雷线和杆塔等, 还可以采用增加悬式绝缘子的个数、架设耦合地线、减少接地电阻或者采用电缆供电。当然6—10Kv的架空线比3 5 K v的线路高度低, 可以不用避雷线, 可以用钢筋混泥土杆自然接地, 必要的时候可以采用双电源供电或者自动合闸。 (2)防止直击雷和感应雷过电压的措施是:将杆塔直接接地, 并且设法降低接地电阻, 提高线路的抗雷水平。 (3) 对于变电所应根据地形、地貌、建筑设施的高度, 采取几何图形布置避雷针。 为了防止雷击低压架空线路, 应将电杆上的绝缘瓷瓶铁脚接地, 其接地电阻不大于30欧姆。 3.2 工厂供电系统的定期检查线路与维修