文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)高压旋喷桩施工方案

(完整版)高压旋喷桩施工方案

(完整版)高压旋喷桩施工方案
(完整版)高压旋喷桩施工方案

江苏银行总部大厦工程

三重管高压旋喷桩施工方案

江苏华东建设基础工程有限公司

2010 年4 月8 日

第一章、编制说明

一、编制依据

二、适用范围

三、编制原则

第二章、工程概况

一、工程位置及设计概况

二、工程地质与水文地质条件

三、主要工程数量

第三章、施工总体安排

一、总体施工方法

二、施工进度计划

三、资源配置

第四章、施工方法

一、施工原理及工艺流程

二、施工工艺参数

三、旋喷桩施工方法

第五章、质量标准及检查措施

一、旋喷桩施工技术标准

二、施工检查内容

三、成桩质量检查

第六章、质量、安全、环保措施

一、质量保证措施

二、安全保证措施

三、环境保证措施第七章、旋喷桩施工预案

一、固结体强度不均匀、缩颈

二、压力上不支

三、压力骤然上升

四、钻孔置管困难偏斜、冒浆

五、固结体顶标下凹

第一章、编制说明

、编制依据

1、江苏银行总部大厦基坑支护图纸及设计变更单02;

2、现行有关法规、标准、技术规范;

3、《地基处理手册》

4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

5、现场踏勘所掌握的环境资料;

6、我单位现有的技术水平、施工管理水平和机械设备配套能力;

7、《江苏银行总部大厦工程岩土工程勘察报告》

8、类似工程的施工实践经验。

二、适用范围本施工方案适用于江苏银行总部大厦基坑支护工程西南侧三轴深搅桩受外侧围墙影响无法施工的范围内,经设计变更改为三重管高压旋喷桩施工。

三、编制原则

1、确保技术方案针对性强、操作性强;施工方案经济、合理。

坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。根据工程地质、水文地质、周边环境及工期要求等条件选择最具实用性的施工方案和机具设备。

2、技术可靠性原则

根据本工程特点,依据南京及其周边地区类似工程施工经验,选择可靠性高、可操作性强的施工技术方案进行施工。

3、经济合理性原则针对工程的实际情况,本着可靠、经济、合理的原则比选施工方案,施工过程实施动态管理,从而使三重管高压旋喷桩加固施工达到既经济又

优质的目的。

4、环保原则

施工前充分调查了解工程周边环境情况,紧密结合环境保护进行施工。施工中认真作好文明施工,减少空气、噪音,施工污水、废浆经沉淀后排至指定的泥浆池内运出。建设绿色工地,实施环保施工。第二章、工程概况

一、工程、设计概况

1、工程概况:江苏银行总部大厦36层,高160米,总建筑面积约10 万平方米,包括一幢塔楼以及周边裙楼和纯地下室组成,整体设置4 层地下室,本工程项目的设计单位为东南大学建筑设计研究院,基坑设计单位为江苏华东工程设计有限公司;监理单位为普兰宁监理有限公司;桩基础及基坑围护施工单位为江苏华东建设基础工程有限公司。根据图纸设计及合同施工要求,涉及的施工内容主要为桩基础,基坑围护结构,塔楼钻孔灌注桩临时围护结构,SMW 工法水泥土搅拌桩及三重管高压旋喷桩。本施工组织设计主要就三重管高压旋喷桩工艺进行编制并组织施工。本工程± 0.00m 相对于绝对标高为10.80m,场地平均相对标高为-0.40m,考虑150mm 厚素砼垫层。基坑开挖深度为17m(局部达到24 米)。

2、设计概况

江苏银行总部大厦工程基坑原设计采用钻孔灌注桩+三轴搅拌桩止水+三道钢筋混凝土支撑的支护结构,因基坑西南角位置(具体位置见附图)因场地影响,造成该区段三轴搅拌桩无法施工,经设计变更改为三重管高压旋喷桩。

本工程三重管高压旋喷桩桩径800mm,支护桩外侧间距500mm,支护桩间间距1400mm(详见附图)。

相关文档