文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统分析课程设计

电力系统分析课程设计

电力系统分析课程设计
电力系统分析课程设计

广东工业大学华立学院课程设计(论文)

课程名称电力系统分析

题目名称复杂网络N-R法潮流分析与计算设计学生学部(系)电气工程系

专业班级08电气2班

学号12030802020

学生姓名

指导教师罗洪霞

2011 年 6 月12 日

目录

一. 基础资料 (3)

1.1 系统图的确定 (3)

1.2 各节点的初值及阴抗参数 (4)

二. 基本公式和变量分类 (5)

三. 设计步骤 (7)

3.4基本步骤 (8)

3.4方案选择及说明 (8)

四. 程序设计 (9)

4.1 MATLAB编程说明及元件描述 (9)

4.2源程序 (10)

4.3结果显示 (11)

五. 实验结论 (12)

六.参考文献 (13)

复杂网络N-R 法潮流分析与计算设计

一. 基础资料

1. 系统图的确定

选择六节点、环网、两电源和多引出的电力系统,简化电力系统图如图(1)所示,等值阻抗图如图(2)所示。运用以直角坐标表示的牛顿—拉夫逊计算如图(1)系统中的潮流分布。计算精度要求各节点电压的误差与修正量不大于510ε-=。

2.各节点的初值及阻抗参数

该系统中,节点①为平衡节点,保持

11.050

U j

=+为定值,节点⑥为PV节点,其他四个节点都是PQ节点。给定的注入电压标幺值、线路阻抗标幺值、输出功率标幺值分别为表a、表b、表c中的数据。

线路对地导纳标幺值一半

00.25

Y j

=及线路阻抗标幺值、输出功率标幺值和变压器变比标幺值如图(2)所示的注释。

表a 各节点电压标幺值参数

二. 基本公式和变量分类

本例所需公式有以下几类:

(1).节点电压U 和节点导纳矩阵Y 。

(2).变量分类。在潮流问题中,任何复杂的电力网和电力系统都可以归结为以下元件(参数)组成。 1).发电机(注入电流或功率)。 2).负载(负的注入电流或功率)。 3).输电线支路(电抗、电阻)。 4).变压器支路(电阻、电抗、变化)。

5).变压器对地支路(导纳和感纳,本例中忽略)。 6).母线上的对地支路(阻抗或导纳,本例中忽略)。 7).线路上的对地支路(一般为线路电容导纳)。 (3).功率方程。电力系统的潮流方程的一般形式为:

1

n

i ij i i i i i j

j S P jQ U I U Y U *

*

*

==+=?=?∑

1

()(123n i i i ij j j i P jQ I Y U i U *

**

=+===∑、、、...、n) (1-1) 潮流方程具有的特点是:①他能表征电力系统稳态运行特性;

②其为一组非线性方程,只能用迭代方法求其数值解;③方程中的电压U 和导纳Y 即可表示为直角坐标,又可表示为极坐标。因而潮流方

程有多种表达方式——极坐标形式、直角坐标形式和混合坐标形式。 (4).潮流计算的约束条件,即电压、相角和功率的约束条件。 (5).牛顿-拉夫逊法潮流计算的公式。把牛顿法用于潮流计算,采用直角坐标形式表示的如式(1-3)所示的形式。其中电压和支路导纳可表示为:

i i i ij ij ij

j j j ij ij ij

U e jf Y G jB U e jf Y G jB *

*

=+=+=-=- (1-2)

将上述表示式(1-2)代入(1-1)式的右端,展开并分出实部

和虚部,便得:

111

1

()()

()()

n

n

i i ij j ij j i i j j ij j j i n

n

i i ij j ij j i i j j ij j j j P e G e B f f G f B e Q f G e B f e G f B e =====-++=--+∑∑∑∑

(1-3)

按照以上的分类,PQ 节点的输出有功功率和无功功率是给定的,则第i 节点的给定功率设为is P 和is Q (称为注入功率)。

假定系统中的第1、2、…、m 节点为PQ 节点,对其中每一个节点的N-R 法表达式

F(x)=0[如0i S ?=、0i P ?=、0i Q ?=]形式有些下列方程:

11

1

1

()()0

()()0

n

n

i is i is i ij j ij j i ij j ij j j j n n

i is i is i ij j ij j i ij j ij j j j P P P P e G e B f f G f B e Q Q Q Q f G e B f e G f B e ====?=-=---+=?=-=--++=∑∑∑∑(1-4)

i =(1、2、…、m )

PV 节点的有功功率和节点电压幅值是给定的。假定系统中的第m+1、m+2、…、n-1节点为PV 节点,则对其中每一PV 节点可以列写方程:

11222222()()0()

n

n

i is i is i ij j ij j i ij j ij j j j is i is i i P P P P e G e B f f G f B e U U U U e f ==?

?=-=---+=?

???=-=-+?

∑∑ (1-5) i =(m+1、m+2、…、n-1)

(6)形成雅可比矩阵。N-R 法的思想是`()()0F x F x x +??=;本例()P j Q F x ?+?=;对F(x)求偏导的式(1-6)、式(1-7),即式(1-4)、式(1-5)中的0i P ?=、0i Q ?=、U ?是多维变量的函数,对多维变量

求偏导(

i i P e ???、i j P e ???、i i P f ???、i j P f ???、i i Q e ???、i j Q e ???、i i

P e ???、…),并以矩阵的形式表达称为雅可比矩阵。

当j=i 时,对角元素为

1

111

2

2

()()()()22n

i ij j ij j ii i ii i ii j i n i

ij j ij j ii i ii i ii j i n i

ij j ij j ii i ii i ii j i n

i

ij j ij j ii i ii ii ii j i i i

i

i

i i P G e B f G e B f N e P G f B e B e G f H f Q G f B e B e G f L e Q G e B f G e B f J f U e e U f f ====???

=----=???=--+-=???=-+-=????=--++=???=-???=-?∑∑∑∑??

???

???

?

???

??

???

(1-6) 当j i ≠时,矩阵非对角元素为:

22

()0

i i ij i ij i ij ij i j i i ij i ij i ij ij j j

i i j j P Q G e B f N J e f P Q B e G f H L f e U U e f ?????=-=-+==-????

??????

==-==??????????==????

(1-7) 由上式不难看出,雅可比矩阵有以下特点。

① 雅可比矩阵中的诸元素都是节点电压的函数,因此在迭代过程中,它们将随着节点电压的变化而不断的变化。 ② 雅可比矩阵具有结构对称性,数据不对称。如非对角ij ji H H ≠,

ij ij i ij i H B e G f =-,ji ij j ij j H B e G f =-。

③ 由式(1-7)可以看出,当导纳矩阵中非对角元素ij Y 为零时,。雅可比矩阵中相应的元素也为零,即矩阵是非常稀疏的。因此,修正方程的求解同样可以应用稀疏矩阵的求解技巧。正是由于这一点才使N-R 法获得广泛的应用。

三、设计步骤 1、基本步骤

(1)形成节点导纳矩阵B Y 。

由图(1)可知,该系统以串联支路的卒恐标幺值和对地并

联导纳标幺值的等值电路如图(2)所示。以图(2)可得相应的节点导纳矩阵。

对角线上的元素为:

1111

33.33I Y j U =

=- 2222

14.825240.05I Y j U =

=-

同理得:

3315.03118.5292Y j =-;44 1.5846 5.5035Y j =-;55 1.378766.7603Y j =-;6666.6667Y j =-

非对角线上的元素为:

112212

031.74603

031.746031.000

I j Y Y j j U -==

=

=++

233214.2012 5.9172

14.2012 5.91721.000

j Y Y j j -+===-++

同理得:

13310Y Y ==;14410Y Y ==;15510Y Y ==;16610Y Y ==;24420Y Y ==

25520.6240 3.9002Y Y j ==-+;

26620Y Y ==;3443Y Y ==0.8299 3.1120j -+ 35530Y Y ==;36630Y Y ==;45540.7547 2.6415Y Y j ==-+;46640Y Y ==;

566563.49211Y Y j ==

所以导纳矩阵B Y 为:

33.3

31.746000031.74614.825240.0514.2012 5.917200.6240 3.90020014.2012 5.917215.03118.52920.8299 3.11200000.8299 3.112 1.5846 5.50350.7547 2.6415000.6240 3.900200.7547 2.6415B j j j j j j j j j Y j j j j j ---+-+-+--+=-+--+-+-+ 1.378766.760363.4921000063.492166.6j j j j ??????????

????-??

-??

(2)将各节点电压设初值(0)():K U U U ,K=0、1、2、…为迭代次

数。

(3)将节点初值代入式(1-4)和式(1-5),求出修正方程式中第i 节点的不平衡量(0)i P ?、(0)i Q ?、(0)2i U ?即N-R 法中F(x)=0的应用。 计算各节点功率(0)i P 、(0)i Q 由式(1-2)和式(1-3)得:

[](0)

2221014.8252114.2012100.62481100

j j p e G e ??==?+?-?+-?+=????∑[](0)

222131.746 1.0540.051 5.917210 3.900210 3.10

j j Q e B e ??=-=-??-?+?++?+=-????

同理得其他点的初始值:

(0)20.000P =;(0)30.0P =;(0)40.0P =;(0)50.0P =;(0)60P =; (0)2 3.10Q =-;(0)30.5Q =-;(0)40.25Q =-;(0)5 6.4484Q =-;(0)6 3.5Q =

将功率为(0)

is is is P jQ S +=初始值代入式(1-4)、式(1-5)得修正方程的初始值:

(0)(0)i is i i

is i

P P P Q

Q Q ?=-?=-

(0)2202P ?=--=-;(0)21 3.10 2.1Q j j j ?=-+= 同理得:

(0)3 1.8P ?=-;(0)4 1.6P ?=-;(0)5 3.7P ?=-;(0)65P ?=-; (0)30.1Q j ?=;(0)40.55Q j ?=-;(0)5 5.1484Q j ?=;(0)6 3.5Q j ?=-

(0)(0)5

,10i i Max P Q ε-????>=??

,误差大,不满足精度要求,需要再次迭代进行修正,直到(0)(0)5

,10i i P Q ε-????<=??

为止。 (4)将节点电压初值和功率初值代入式(1-2)和式(1-3),

i p 中的i =1、2、3、…、m 节点分别代入式(1-3),i U 中的i =m+1、m+2、…、n-1代入式(1-2)列出多维非线性方程组()0F x =。对方程组进行N-R 法中的()F x 函数进行台劳级数展开的修正方程:`()()0F x F x x +?=,对多为非线性方程求偏导得雅可比矩阵,求出雅可比矩阵中的元素`()F x 。

(5)求解修正方程,即修正向量。 (6)求取节点电压的新值。

(7)检查是否收敛,如不收敛,则以各节点电压的新值作为初值自第(3)步重新开始进行i p 等的第K+1次迭代,否则转入下一步。 (8)计算支路分布功率,PV 节点无功功率和平衡节点注入功率。

2.方案选择及说明

综上所述,不难看出牛顿-拉夫逊法和P-Q 法(即其他方法)各自的优缺点,选择牛顿-拉夫逊法,因为牛顿-拉夫逊法计算的结果精确度高。另外还有牛顿-拉夫逊法内存的需要量也较大,这是它的缺点之一。P-Q 法一再的追求计算速度使其在数据精度上有了很大的偏移。

本设计采用牛顿-拉夫逊法主要是追求了数据的精确度。

四、程序设计

1.MATLAB 编程说明及元件描述

MATLAB

是一种交互式、面向对象的程序设计语言,广泛的应用于

工业界和学术界,主要用于矩阵运算,同时数值分析、自动控制模拟、数字信号处理、动态分析,绘图等方面也具有强大的功能。

在MATLAB设计中,原始数据填写是一个很关键的环节,它与程序使用的方便性和灵活性有着直接关系。

2.源程序:

YB=[0-j33.3,0+j31.746,0,0,0,0;0+j31.746,14.8252-j40.05,-14.

2012+j5.9172,0,-0.6240+j3.112,0;0,-14.2012+j5.9172,15

.0311-j8.5292,-0.8299+j3.112,0,0;0,0,-0.8299+j3.112,1

.5846-j5.5035,-0.7547+j2.6415,0;0,-0.6240+j3.9002,0,-

.7547+j2.6415,1.3787-j66.7603,0+j63.4912;0,0,0,0,0+j6

3.4912,0-j66.6]

e=[0,1,1,1,1,1]

f=[0,0,0,0,0,0]

G=real(YB) ;

B=imag(YB);

PS=[0,2,1.8,1.6,3.7,5,0]

QS=[0,1,0.40,0.8,1.3,0,0]

for k=1:6

for m=1:6

s=0; t=0;

s=s+G(k,m).*e(m)-B(k,m).*f(m);

t=t+G(k,m).*f(m)-B(k,m).*e(m);

end

P(k)=e(k).*s+f(k).*t;

Q(k)=f(k).*s-e(k).*t;

end

deltaP=PS-P

deltaQ=QS-Q

epsilon=0.0001;

while 1

if max(deltaP,deltaQ)

u=e+f*i;

disp(u)

break

end

k=2;

s=zeros(3);

for m=1:6

s(1)=s(1)+G(k,m).*e(m)-B(k,m).*f(m); s(2)=s(2)+G(k,m).*f(m)-B(k,m).*e(m); end

J1(1,1)=-s(1)-G(k,k).*e(k)-B(k,k).*f(k); J1(2,2)=-s(1)+G(k,k).*e(k)-B(k,k).*f(k); J1(1,2)=-s(2)+B(k,k).*e(k)-G(k,k).*f(k); k=3;

for m=1:6

s(3)=s(3)+G(k,m).*e(m)-B(k,m).*f(m); s(4)=s(4)+G(k,m).*f(m)-B(k,m).*e(m); end

J1(3,3)=-s(3)-G(k,k).*e(k)-B(k,k).*f(k); J1(4,4)=-s(3)+G(k,k).*e(k)-B(k,k).*f(k); J1(3,4)=-s(4)+B(k,k).*e(k)-G(k,k).*f(k); k=4;

for m=1:6

s(5)=s(5)+G(k,m).*e(m)-B(k,m).*f(m); s(6)=s(6)+G(k,m).*f(m)-B(k,m).*e(m); end

J1(5,5)=-s(5)-G(k,k).*e(k)-B(k,k).*f(k); J1(6,6)=-s(5)+G(k,k).*e(k)-B(k,k).*f(k); J1(5,6)=-s(6)+B(k,k).*e(k)-G(k,k).*f(k); k=2; m=3;

J1(1,3)=-(G(k,m).*e(m)+B(k,m).*f(k));

J1(2,4)=J1(1,3);

J1(2,3)=B(k,m).*e(k)-G(k,m).*f(k);

J1(1,4)=J1(2,3);

k=2; m=4;

J1(1,5)=-(G(k,m).*e(m)+B(k,m).*f(k));

J1(1,6)=B(k,m).*e(k)-G(k,m).*f(k);

J1(2,5)=J1(1,6);

J1(2,6)=-J1(1,5);

k=3; m=4;

J1(3,5)=-(G(k,m).*e(m)+B(k,m).*f(k));

J1(3,6)=B(k,m).*e(k)-G(k,m).*f(k);

J1(4,5)=J1(3,6);

J1(4,6) =-J1(3,5);

J2=J1';

J0=J1+J2-diag(diag(J1))

a=[deltaP(2);deltaQ(2);deltaP(3);deltaQ(3);deltaP(4);deltaQ (4)]

J=J0^-1

b=J*a

deltae(2)=b(1);

deltae(3)=b(3);

deltae(4)=b(5);

deltaf(2)=b(2);

deltaf(3)=b(4);

deltaf(4)=b(6);

deltae

deltaf

e=e+deltae

f=f+deltaf

u=e+f*i;

disp('各节点的电压为:')

disp(u)

end

3.结果显示:

①.各节点实际电压标幺值E:

1.0500 1.0352-0.0578i 1.0234+0.4216i 0.9145-0.0629i

0.9972+0.2172i

1.0224+0.3548i

②.各节点电压U大小:

1.0500 1.0361 1.0522 0.9611 1.02143 1.0500

五.实验结论

在该设计课题中,以迭代法思想和牛顿—拉夫逊法为基础,其目前广泛采用的解非线性议程式组的迭代方法,也是当前广泛采用的电力系统潮流的计算机算法,通过建Y矩阵.雅可比矩阵.逆矩阵,运用MATLAB编程计算分析,从而实现对复杂网络潮流的计算,大大提高了运算速度。

运用计算机进行潮流计算,其收敛性好,但该法对初始值要求比较严格。需要建立电力网络以导纳型节点方程表示的数学模型,将节点注入电流用功率和电压表示。求解之前,根据系统的实际运行条件将节点分为PQ节点.PV节点.平衡节点,平衡节点只设一个,引入一个解条件后,便得到潮流计算的一组非线性方程。

六.参考文献

1. 于永源,杨琦雯合编.电力系统分析.北京:中国电力出版社,2007 2.孟祥萍. 电力系统分析. 北京:高等教育出版社, 2005.

3.何仰赞. 电能系统分析. 武汉:华中理工大学出版社, 2002 4.周开利.邓春晖.Matlab基础及其应用教程.北京:北京大学出版社,2007

5.谭浩强.C语言程序设计.北京:清华大学出版社,2005

电力系统分析期末考试试题AB卷

一、填空题(每空1分,共30分) 1、电力系统运行的基本要求是、、。 2、电力系统中性点运行方式可分为、。 3、升压变压器的的绕组从绕组最外层至铁心的排列顺序为、、。 4、由于变压器的变比不匹配而产生的功率称为,它取决于和。 5、电力系统节点按照给定条件不同可以分为、、。 6、频率的一次调整由进行,频率的二次调整由进行。 7、电力系统无功电源电源包括、、、。 8、中枢点调压方式分为、、。 9、电力系统调压措施有、、 、。 10、等面积定则是。 11、变压器的负序阻抗正序阻抗。(等于/不等于) 12、电力系统频率的一次调整是调整,频率的二次调整可实现调整。 二、简述题(35分) 1、电力系统中性点不同接地方式的优缺点。 2、导线截面选择的几种方法。 3、无限大容量电源。 4、耗量微增率,等耗量微增率准则

5、正序等效定则。 6、什么是电力系统静态稳定性,电力系统静态稳定性的实用判据是什么? 7、为什么把短路功率定义为短路电流和网络额定电压的乘积? 三、计算题(40分) 1、两个电力系统由联络线连接为一个联合电力系统,如图1所示,正常运行时,△P ab =0。两个电力系统容量分别为1500MW 和1000MW ;各自的单位调节功率分别以两系统容量为基准的标幺值;设A 系统负荷增加100MW 。试计算下列情况下的频率变化量和联络线上流过的交换功率:①A 、B 两系统机组都参加一次调频②A 、B 两系统机组都不参加一、二次调频。A 、B 两系统都参见一次调频,A 系统由机组参加二次调频增发60MW (13分) 图1 K GA*=25 K LA*=1.5 P ab K GB*=20 K LB*=1.3 1500MW 1000MW

电力系统分析题库有答案

电力系统分析题库 一、选择题 1、中性点不接地系统发生单相接地短路时,非故障相电压升高至( A ) A、线电压 B、倍相电压 C、倍线电压 D、根号2倍相电压 2、目前我国电能输送的主要方式是( C )。 A、直流 B、单相交流 C、三相交流 D、交直流并重 3、系统发生两相接地短路故障时,复合序网的连接方式为( A ) A、正序、负序、零序并联 B、正序、负序并联、零序网开路 C、正序、零序并联、负序开路 D、零序、负序并联,正序开路 4、输电线路采用分裂导线的目的是( A )。 A、减小电抗 B、减小电阻 C、增大电抗 D、减小电纳 5、系统备用容量中,哪种可能不需要专门配置?( A ) A、负荷备用 B、国民经济备用 C、事故备用 D、检修备用 6、电力系统潮流计算中,功率指( C )。 A、一相功率 B、两相功率 C、三相功率 D、四相功率 7、根据对称分量法,a、b、c三相的零序分量相位关系是( D ) A、a相超前b相 B、b相超前a相 C、c相超前b相 D、相位相同 8、电力系统有功功率电源为( B )。 A、发电机、调相机 B、发电机 C、调相机 D、发电机、电容器 9、输电线路单位长度的电阻主要决定于( D ) A、材料和对地高度 B、电晕损耗和电压 C、几何均距和半径 D、材料和粗细

10、有备用接线方式的优、缺点是( D )。 A、优点:供电可靠性高。缺点:电压低 B、优点:供电可靠性低。缺点:造价高 C、优点:供电可靠性高,调度方便。缺点:造价高 D、优点:供电可靠性和电压质量高。缺点:造价高和调度复杂 11、电力系统的有功功率电源是( A ) A、发电机 B、变压器 C、调相机 D、电容器 12、电力网某条线路的额定电压为UN=110kV,则它表示的是( D )。 A、相电压 B 相电压 C线电压 D、线电压 13、衡量电能质量的指标有( D ) A、电压和功率 B、频率和功率 C、电流和功率 D、电压大小,波形质量,频率 14、解功率方程用的方法是( A )。 A、迭代法 B、递推法 C、回归法 D、阻抗法 15、电力系统短路故障计算主要求取的物理量是( A ) A、电压,电流 B、电阻,电抗 C、电阻,功率 D、电流,电抗 16、线路始末两端电压的数值差是( C )。 A、电压降落 B、电压调整 C、电压损耗 D、电压偏移 17、在下列各种故障类型中,属于纵向故障的是( D ) A、两相短路 B、两相断线 C、单相接地短路 D、两相短路接地 18、在电力系统标么制中,只需选定两个基准量,常选的是( B )。 A、电压、电流 B、电压、功率 C、电压、电抗 D、电流、阻抗 19、对电力系统运行的基本要求是( C )

电力系统分析毕业设计

目录 引言 (1) 1 电力系统有功功率平衡及发电厂装机容量的确定 (2) 2 确定电力网的最佳接线方案 (4) 2.1 方案初选 (4) 2.2 方案比较 (5) 2.3 最终方案的确定 (18) 3 发电厂及变电所电气主接线的确定 (18) 3.1 电气主接线的设计原则 (18) 3.2 发电厂电气主接线的设计原则及选择 (19) 3.3 变电所电气主接线的设计原则 (19) 3.4 主接线方案确定 (20) 4 选择发电厂及变电所的主变和高压断路器 (20) 4.1 发电厂及变电所主变压器的确定 (20) 4.2 短路电流计算 (23) 4.3 高压断路器的选择与校验 (37) 5 各种运行方式下的潮流计算 (42) 5.1 潮流计算的目的和意义 (42) 5.2 丰水期最大负荷的潮流计算 (43) 5.3 丰水期最小负荷的潮流计算 (49) 6 电力系统无功功率平衡及调压计算 (55) 6.1 电力系统无功功率平衡 (55) 6.2 调压计算 (56) 7 浅谈电力网损耗及降损节能措施 (60) 7.1 损耗计算 (61) 7.2 电网电能损耗形成的主要原因 (62) 7.3 降损节能的措施 (64) 参考文献 (68) 谢辞 (69) 附录一计算机潮流计算程序: (71)

引言 本次设计的课题内容为电力网规划设计及降损措施的分析,是电气工程及其自动化专业学生学习完该专业的相关课程后,在毕业前夕所做的一次综合性的设计。 该次毕业设计的目的在于:将所过的主要课程进行一次较系统而全面的总结。将所学过的专业理论知识,第一次较全面地用于实践,用它解决实际的问题,而从提高分析能力,并力争有所创新。初步掌握电力系统(电力网)的设计思路,步骤和方法,同时学会正确运用设计手册,设计规程,规范及有关技术资料,掌握编写设计文件的方法。 其意义是对所学知识的进行总的应用,通过这次设计使自己能更好的掌握专业知识,并锻炼自己独立思考的能力和培养团结协作的精神。此外,在计算机CAD绘图及外文资料的阅读与翻译方面也得到较好的锻炼.。 本设计是电力系统的常规设计,主要设计发电厂和变电所之间如何进行科学、合理、灵活的调度,把安全、经济、优质的电能送到负荷集中地区。发电厂把别种形式的能量转换成电能,电能经过变电所和不同电压等级的输电线路输送被分配给用户,再通过各种用电设备转换成适合用户需要的各种能量。这些生产、输送、分和消费电能的各种电气设备连接在一起而组成的整体称为电力系统。本设计是一门涉及科学、技术、经济和方针政策等各方面的综合性的应用技术科学。 设计的基本任务是工程建设中贯彻国家的基本方针和技术经济政策,做出切合实际、安全使用、技术先进、综合经济效益好的设计,有效地为国家建设服务。从电力系统的特点出发,根据电力工业在国民经济的地位和作用,决定了对电力系统运行要达到以下的技术要求:保证安全可靠的供电;保证良好的电能质量;保证电力系统运行的经济性。

电力系统分析试题答案(完整试题)

自测题(一)一电力系统的基本知识 一、单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题 2.5分,共50分) 1、对电力系统的基本要求是()。 A、保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响; B、保证对用户的供电可靠性和电能质量; C、保证对用户的供电可靠性,提高系统运行的经济性; D保证对用户的供电可靠性。 2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于()。 A、一级负荷; B、二级负荷; C、三级负荷; D、特级负荷( 3、对于供电可靠性,下述说法中正确的是()。 A、所有负荷都应当做到在任何情况下不中断供电; B、一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电; C、除一级负荷不允许中断供电外,其它负荷随时可以中断供电; D—级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可 能不停电、三级负荷可以根据系统运行情况随时停电。 4、衡量电能质量的技术指标是()。 A、电压偏移、频率偏移、网损率; B [、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D、厂用电率、网损率、

电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为()。 A、配电线路; B、直配线路; C、输电线路; D、输配 电线路。 6、关于变压器,下述说法中错误的是() A、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足用电的需求; B、变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换; C、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相同; D变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的 1.1倍。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是()。 A、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建 设投资、网损率; C、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8关于联合电力系统,下述说法中错误的是()。 A、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减 少;

电力系统分析选择填空题库

全国2002年10月高等教育自学考试 电力系统分析试题 课程代码:02310 一、填空题(每小题1分,共10分) 1.依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 2.采用分裂导线的目的是减小电流和电抗。 3.电力系统中一级负荷、二级负荷和三级负荷的划分依据是用户对供电可靠性要求。 4.潮流计算中的电压数值约束条件是由电压质量标准决定的。 5.发电机定子三相短路时为维持定子绕组的磁链守恒在定子绕组产生直流分量电流。 6.从发电厂电源侧的电源功率中减去变压器的功率损耗,得到的直接连接在发电厂负荷侧母线上的电源功率称为等值电量标准。 7.电力系统零序等值电路与正序等值电路不同。 8.短路电流最大可能的瞬时值称为短路冲击电流。 9.简单系统静态稳定依据为______。 10.减少原动机出力将提高系统的暂态稳定性。 二、单项选择题(每小题1分,共20分)从每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题干后面的括号内。 11.在有名单位制中,功率的表达式为( 1 ) ①S=1.732×V×I ②S=V×I ③S=3×V×I ④S=VICOS? 12.电力系统的中性点是指( 4 ) ①变压器的中性点②星形接线变压器的中性点 ③发电机的中性点④②和③ 13.我国电力系统的额定电压等级为( 4 ) ①3、6、10、35、110、220(KV) ②3、6、10、35、66、110、220(KV) ③3、6、10、110、220、330(KV) ④3、6、10、35、60、110、220、330、500(KV) 14.有备用电源接线方式的优缺点是( 3 ) ①可靠性高、电压高 ②可靠性高、造价高 ③供电可靠性和电压质量高、造价高、调度复杂 ④供电可靠性高、调度方便、造价高 15.电能质量是指( 4 ) ①电压的大小②电压的大小和波形质量 ③电压大小,电流大小④电压大小,波形质量,频率 16.牛顿—拉夫逊迭代的主要优点是( 2 ) ①简单②收敛快 ③准确④占用内存少 17.无限大功率电源供电系统,发生三相短路,短路电流非周期分量起始值( 2 ) ①iap=ibp=icp ②iap≠ibp≠icp ③iap=ibp≠icp ④iap≠ibp=icp

(完整word版)电力系统分析题库有答案.docx

电力系统分析题库 一、选择题 1、中性点不接地系统发生单相接地短路时,非故障相电压升高至( A ) A 、线电压 B 、 1.5 倍相电压 C 、1.5 倍线电压 D 、 根号 2 倍相电压 2、目前我国电能输送的主要方式是( C )。 A 、直流 B 、单相交流 C 、三相交流 D 、交直流并重 3、系统发生两相接地短路故障时,复合序网的连接方式为( A ) A 、正序、负序、零序并联 B 、正序、负序并联、零序网开路 C 、正序、零序并联、负序开路 4、输电线路采用分裂导线的目的是( A 、减小电抗 B 、减小电阻 D 、零序、负序并联,正序开路 A )。 C 、增大电抗 D 、减小电纳 5、系统备用容量中,哪种可能不需要专门配置?( A ) A 、负荷备用 B 、国民经济备用 C 、事故备用 D 、检修备用 6、电力系统潮流计算中,功率指( C )。 A 、一相功率 B 、两相功率 C 、三相功率 7、根据对称分量法, a 、b 、c 三相的零序分量相位关系是( A 、a 相超前 b 相 B 、b 相超前 a 相 C 、c 相超前 b 相 D 、相位相同 D 、四相功率 D ) 8、电力系统有功功率电源为( B )。 A 、发电机、调相机 B 、发电机 C 、调相机 D 、发电机、电容器 9、输电线路单位长度的电阻主要决定于( D ) A 、材料和对地高度 B 、电晕损耗和电压 C 、几何均距和半径 D 、材料和粗细 10、有备用接线方式的优、缺点是( D )。 A 、优点:供电可靠性高。缺点:电压低 B 、优点:供电可靠性低。缺点:造价高 C 、优点:供电可靠性高,调度方便。缺点:造价高 D 、优点:供电可靠性和电压质量高。缺点:造价高和调度复杂 11、电力系统的有功功率电源是( A ) A 、发电机 B 、变压器 C 、调相机 D 、电容器 12、电力网某条线路的额定电压为 UN=110kV ,则它表示的是( D )。 1 C 、 1 D 、线电压 A 、相电压 B 、 3 相电压 3 线电压 13、衡量电能质量的指标有( D ) A 、电压和功率 B 、频率和功率 C 、电流和功率 D 、电压大小,波形质量,频率 14、解功率方程用的方法是( A )。 A 、迭代法 B 、递推法 C 、回归法 D 、阻抗法 15、电力系统短路故障计算主要求取的物理量是( A ) A 、电压,电流 B 、电阻,电抗 C 、电阻,功率 D 、电流,电抗

电力系统继电保护与自动化毕业设计题目

电力系统继电保护与自动化毕业设计题目 变电站电气主系统毕业设计题目1 一、题目 XZ市郊110kV变电站设计 二、原始资料 (一) 变电站性质及规模 本变电站位于XZ市郊区,向市区工业、生活及近郊区乡镇工业与农业用户供电,为新建变电站。 电压等级:110/10kV 线路回数:110kV近期2回,远景发展1回; 10kV近期12回,远景发展2回。 (二) 电力系统接线简图 电力系统接线简图如图1-1所示。 图1-1 电力系统接线简图 注:①图中系统容量、系统阻抗均为最大运行方式的数据。 ②系统最小运行方式时,S1=1300MVA,XS1=0.65;SⅡ=150MVA,XSⅡ=0.8。 (三) 负荷资料负荷资料如表1-1所示。 (四) 所址地理位置及环境条件 1.所址地理位置图(如图1-2所示)。 2.地形、地质、水文、气象等条件 站址地区海拔高度500m,地势平坦,地震烈度6度。年最高气温+40℃,年最低气温-20℃,最热月平均最高温度+32℃,最大复冰厚度10mm,最大风速为25m/s,土壤热阻率ρt=100℃·cm/W,土壤温度20℃,地下水位较低,水质良好,无腐蚀性。

电压等级负荷名称 最大负荷MW穿越功率MW负荷组成%自然 力率 Tmax (h) 线长 (km)近期远期近期远期一级二级三级 110kV 市系1线152060市系2线152025备用20 10kV 棉纺厂12 2.50.7555002棉纺厂22 2.50.7555002印染厂1 1.520.785000 2.5印染厂2 1.520.785000 2.5毛纺厂220.755000 1.5针织厂1 1.50.7545001柴油机厂1 1.520.840002柴油机厂2 1.520.840002橡胶厂1 1.50.7245002市区1 1.520.825001市区2 1.520.825001食品厂 1.2 1.50.840000.5备用1 1.50.78 备用2 1.5 .所址地理位置图(如图1-2所示)。 图1-2 所址地理位置图 - 1 - / 7

电力系统分析 试题第一套

第一套 一、填空题 ' d X 是同步发电机的 电抗。' q E 是同步发电机的 电势,它正比于磁 链 。 当同步发电机的外部电路突然三相短路时,由于外界阻抗减小,定子绕组 突然增大,相应电枢反应磁链也将 ,原来稳定状态下电极内部的电磁 遭到破坏。 电力系统的静态稳定性是指电力系统受到瞬时的小的 时,能够自动恢复到 状态的能力。静态稳定的实用判据是 > d δ d S Eq Eq p = 。 当零序电压加在变压器绕组连接成 或中性点不接地的星形一侧时,无论另一侧绕组的 如何,变压器中都没有 流通。 当零序电压加在变压器绕组连接成三角形或 不接地的星行一侧时,无论另一侧绕组的 如何,变压器中都没有 流通。此时,变压器的零序电抗X0= 。 同步发电机端外突然发生三相短路时,在电磁暂态过程中,励磁绕组中的直流分量电流fa i ?和定子三相电流中同步频率交流自由分量 f ωi ?按时间常数 衰减,它是励磁绕组 与 之比。 引起电力系统较大扰动的主要原因是: 、切除或投入系统的主要元件、 。 电力系统的故障可分为 和 两大类。 短路电流最大有效值 imp I 是发生在短路后的 时刻,并假定在该时刻前后 内 非周期分量 的电流有效值。 有阻尼同步发电机突然三相短路时刻,电势 和 不能突变。 与单回路无避雷线三相架空电力线路相比,双回路无避雷线三项架空电力线路的零序电抗值 。 电力系统静态稳定的实用判据为: ;电力系统频率的静态稳定的判据是 ; 电动机静态稳定运行的转矩—转差率的判据是 。 同步发电机基本方程式经派克变换后,内部的电磁关系仍为 。 有阻尼绕组同步发电机三相短路的暂态过程通常可分为两个阶段:短路的最初阶段称为 ;稍后阶段仍称为 。 短路电流最大有效值 imp I 是发生在短路后的 ,即t= 时,当冲击系数 8 .1imp =K 时, = imp I ωI 。 有阻尼同步发电机突然三相短路时刻,电势 和 不能突变。( E q '' E d ' ')

电力系统分析试题答案(全)

2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于( )。 A 、一级负荷; B 、二级负荷; C 、三级负荷; D 、特级负荷。 4、衡量电能质量的技术指标是( )。 A 、电压偏移、频率偏移、网损率; B 、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C 、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D 、厂用电率、网损率、电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为( )。 A 、配电线路; B 、直配线路; C 、输电线路; D 、输配电线路。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是( )。 A 、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建设投资、网损率; C 、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8、关于联合电力系统,下述说法中错误的是( )。 A 、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B 、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减少; C 、联合电力系统可以提高供电可靠性和电能质量; D 、联合电力系统不利于装设效率较高的大容量机组。 9、我国目前电力系统的最高电压等级是( )。 A 、交流500kv ,直流kv 500±; B 、交流750kv ,直流kv 500±; C 、交流500kv ,直流kv 800±;; D 、交流1000kv ,直流kv 800±。 10、用于连接220kv 和110kv 两个电压等级的降压变压器,其两侧绕组的额定电压应为( )。 A 、220kv 、110kv ; B 、220kv 、115kv ; C 、242Kv 、121Kv ; D 、220kv 、121kv 。 11、对于一级负荷比例比较大的电力用户,应采用的电力系统接线方式为( )。 A 、单电源双回路放射式; B 、双电源供电方式; C 、单回路放射式接线; D 、单回路放射式或单电源双回路放射式。 12、关于单电源环形供电网络,下述说法中正确的是( )。 A 、供电可靠性差、正常运行方式下电压质量好; B 、供电可靠性高、正常运行及线路检修(开环运行)情况下都有好的电压质量; C 、供电可靠性高、正常运行情况下具有较好的电压质量,但在线路检修时可能出现电压质量较差的情况; D 、供电可靠性高,但电压质量较差。 13、关于各种电压等级在输配电网络中的应用,下述说法中错误的是( )。 A 、交流500kv 通常用于区域电力系统的输电网络; B 、交流220kv 通常用于地方电力系统的输电网络; C 、交流35kv 及以下电压等级通常用于配电网络; D 、除10kv 电压等级用于配电网络外,10kv 以上的电压等级都只能用于输电网络。 14、110kv 及以上电力系统应采用的中性点运行方式为( )。 A 、直接接地; B 、不接地; C 、经消弧线圈接地; D 、不接地或经消弧线圈接地。 16、110kv 及以上电力系统中,架空输电线路全线架设避雷线的目的是( )。

电力系统分析课程设计

课程设计报告 题目某冶金机械修造厂总降压 变电所一次系统设计 课程名称电力系统分析课程分析 一、概述 (2) 课程设计目的要求 (2) 设计原则 (2) 设计具体内容 (2) 二、设计课题基础资料 (3) 生产任务及车间组成 (3) 设计依据 (3) 本厂负荷性质 (4) 三、负荷计算及无功功率补偿 (4) 负荷计算 (4) 无功功率补偿 (5) 四、变压器台数和容量的选择 (6) 变电所主变压器台数和容量的选择 (6) 车间变压器台数和容量的选择 (7) 五、一次系统主接线方案设计 (7) 六、架空线路的设计 (8) 35kV架空线路的选择 (8) 35kV母线的选择 (8)

总降压变电所10kV侧电缆的选择 (8) 总降压变电所10kV侧母线的选择 (9) 七、短路电流计算 (9) 短路计算的目的 (9) 短路电流计算过程 (9) 八、总降压站的电气主接线图及其设备选择与校验 (11) 电气主接线图 (11) 一次设备的选择与校验 (12) 九、心得体会 (13) 参考文献 (14)

一、概述 课程设计目的要求 目的:通过课程设计进一步提高收集资料、专业制图、综述撰写的能力,培养理论与实际应用结合的能力,开发独立思考的能力,寻找并解决工程实际问题的能力,为以后的毕业设计与实际工作打下坚实的基础。 要求:(1)自学供配电系统设计规范,复习电力系统的基本概念和分析方法。 (2)要求初步掌握工程设计的程序和方法,特别是工程中用到的电气制图标准,常用符号,计算公式和编程技巧。 (3)通过独立设计一个工程技术课题,掌握供配电系统的设计方法,学会查询资料,了解电力系统中常用的设备及相关参数。 (4)在设计过程中,要多思考,多分析,对设计计算内容和结果进行整理和总结。 (5)完成《课程设计说明书》及相关的图,可以手写,可以计算机打印。 设计原则 (1)必须遵守国家有关电气的标准规范。 (2)必须严格遵守国家的有关法律、法规、标准。 (3)满足电力系统的基本要求(电能质量、可靠性、经济性、负荷等级) (4)必须从整个地区的电能分配、规划出发,确定整体设计方案。 设计具体内容 该冶金机械厂总降压变电所及高压配电一次系统设计,是根据各个车间的负荷数量和性质,生产工艺对负荷的要求,以及负荷布局,结合国家供电情况,解决对电能分配的安全可靠,经济合理的问题。其基本内容有以下几方面: (1)一次系统主结线方案设计 (2)确定全厂负荷 (3)主变压器容量和台数的选择 (4)选择35kV架空(8km长)输电导线截面积(根据额定电流)计算并说明选择的理由。 (5)画出等值电路简图 (6)画出总降压站的电气主结线图

电力系统分析试题与答案(经典题目)

三、简答题 31.电力变压器的主要作用是什么? 答:电力变压器的主要作用是升高或降低电压,另外还起到将不同电压等级电网相联系的作用。 32.简单闭式网分为哪些类网络? 答:简单的闭式网可分为两端供电网络(2分)和环形网络(2分)两类(1分)。 33.为什么说当电力系统无功功率不充足时仅靠改变变压器变比分按头来调压并不能改变系统的电压水平? 答:通过调分接头实质是改变了电力网的无功分布,只能改善局部电压水平,同时却使系统中另个的某些局部电压水平变差并不能改变系统无功不足的状况因此就全系统总体来说并不能改变系统的电压水平。 34.为什么变压器中性点经小电阻接地能够提高当系统发生接地故障进的暂态稳定性? 答:在输电线路送端的变压器经小电阻接地,当线路送端发生不对称接地时,零序电流通过该电阴将消耗部分有功功率起到了电气制动作用,因而是能提高系统的暂态稳定性。 四、简算题 35.某三相单回输电线路,采用LGJ -300型导线(计算外径25.2mm ),已知三相导线正三角形布置,导线间距离D =6m ,求每公里线路的电抗值。 解:计算半径:m 106.12mm 6.122 2.25r 3-?=== 几何均距:D m =D=6m /km 403.0 0157.010 6.126 lg 1445.0 0157.0r D g l 1445.0x 3 m 1Ω=+?=+=- 36。.110KV 单回架空线路,其参数如图所示,线路始端电压为116KV ,末端负荷为15+j10MVA ,求该电力线路末端电压及始端输出的功率。

解: 37.某系统发电机组的单位调节功率为740MW/Hz,当负荷增大200MW时,发电机二次调频增发40MW,此时频差为0.2Hz,求负荷的单位调节功率。 解: 38.网K点发生两相短路接地,求K点短路电流值。

电力系统分析-试题第二套

第二套 一、判断题 1、分析电力系统并列运行稳定性时,不必考虑负序电流分量的影响。() 2、任何不对称短路情况下,短路电流中都包含有零序分量。() 3、发电机中性点经小电阻接地可以提高和改善电力系统两相短路和三相短路时并列运行的暂态稳定性。() 4、无限大电源供电情况下突然发生三相短路时,短路电流中的周期分量不衰减, 非周期分量也不衰减。() 5、中性点直接接地系统中,发生儿率最多且危害最大的是单相接地短路。() 6、三相短路达到稳定状态时,短路电流中的非周期分量已衰减到零,不对称短 路达到稳定状态时,短路电流中的负序和零序分量也将衰减到零。() 7、短路电流在最恶劣短路情况下的最大瞬时值称为短路冲击电流。() 8、在不计发电机定子绕组电阻的情况下,机端短路时稳态短路电流为纯有功性质。() 9、三相系统中的基频交流分量变换到系统中仍为基频交流分量。() 10、不对称短路时,短路点负序电压最高,发电机机端正序电压最高。() 二、选择题 1、短路电流最大有效值出现在()。 A短路发生后约半个周期时B、短路发生瞬间;C、短路发生后约1/4周期时。 2、利用对称分量法分析计算电力系统不对称故障时,应选()相作为分析计算的基本相。 A、故障相; B、特殊相; C、A相。 3、关于不对称短路时短路电流中的各种电流分量,下述说法中正确的是 ()。 A、短路电流中除正序分量外,其它分量都将逐渐衰减到零; B、短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都不会衰减: C、短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都将从短路瞬间的起始值衰减 到其稳态值。 4、不管电力系统发生什么类型的不对称短路,短路电流中一定存在()。

matlab电力系统分析报告课程设计--110kV终端变电站设计

设计说明书 课程设计说明书 设计题目:110kV终端变电站设计

目录 摘要 (3) 前言 (4) 一、毕业设计的目的、意义............................. 错误!未定义书签。 二、电气设计的地位和作用............................. 错误!未定义书签。 三、对本次初步设计的要求............................. 错误!未定义书签。 四、对本次初步计算的基本认识......................... 错误!未定义书签。 五、设计题目原始参数及其它 (5) 第一章变电站电气主接线设计 (6) 第一节电气主接线设计知识概述 (6) 一、电气主接线设计依据 (6) 二、电气主接线设计的基本要求 (6) 三、10~110 kV高压配电装置的常用电气主接线条文说明 (8) 第二节电气主接线的方案设计 (10) 第三节确定电气主接线图 (10) 第四节主变及站用变选择 (11) 第二章短路电流计算 (13) 第一节短路计算慨述 (13) 一、短路电流计算的目的意义 (13) 二、短路电流计算的基本假定和计算方法 (13) 第二节计算方法 (14) 第三节电抗器的选择 (21) 第三章导体的选择 (22) 第一节主变高压侧导体选择 (22) 第二节主变低压侧导体的选择 (23) 第三节选择支柱绝缘子及穿墙套管 (29) 第四章选择断路器和隔离开关 (31)

第一节 110kV断路器和隔离开关选择和效验 (31) 第二节 10kV母联及主变10kV侧断路器和隔离开关选择 (31) 第三节 10kV出线断路器和隔离开关选择 (32) 第五章选择其它电气设备 (34) 第一节 10kV并联电容器组的选择 (34) 第二节避雷器的选用 (34) 第三节电压互感器的选用: (35) 第四节选择电流互感器 (37) 第五节选择阻波器 (39) 第六章继电保护 (40) 第一节主变压器保护的种类 (40) 第二节 110kV线路及备用电源自投装置 (40) 第三节 10kV线路保护配置 (40) 第四节 10kV电容器保护配置 (40) 第五节站用变自投装置 (40) 第七章操作闭锁 (41) 第八章设备安全距离 (42) 第一节 110kV安全净距离 (42) 第二节 110kV安装尺寸 (42) 结论 (44) 设计总结与体会 (45) 毕业(论文)设计参考书籍 (46) 附图 1、变电站电气主接线图(A1) 2、高压配电装置平面图(A1) 3、高压配电装置断面图(A1)

电力系统分析试卷A答案doc资料

《电力系统分析》试卷A 参考答案及评分标准 一、单选题:(在本题的每一小题的备选答案中,只有一个答案是正确的,请把你认为正确答案的序号,填入下面的答题栏内,多选不给分。每小题2分,共24分) 二、 判断题(下述说法中,对于你认为正确的打“√”,错误的打“×”,并将答案填入下面的答题栏内。每小题2分,共24分) 三、计算题(共52分) 1、(13分)额定电压110kV 的辐射形电网各段阻抗及负荷如图所示。已知电源A 的电压为121kV ,求功率分布和各母线电压。(注:考虑功率损耗,不计电压降落的横分量V δ) 解: 22 2 108(2030)0.2710.407110 BC S j j MVA +?=+=+ (2分) ''(108)0.2710.4079.7937.593B C BC S S S j j j MVA =-+?=--++=-- (1分) '''40309.7937.59330.20722.407B B B S S S j j j MVA =+=+--=+ (1分) 22 2 30.20722.407(2040) 2.338 4.676110 AB S j j MVA +?=+=+ (2分) ' 30.20722.407 2.338 4.67632.54527.083A B AB S S S j j j =+?=+++=+ (1分) 已知121A V kV = 32.5452027.08340 14.332121 AB V kV ?+??= = (2分) 12114.332106.668B A AB V V V kV =-?=-= (1分) (9.793)20(7.593)30 3.972106.668 BC V kV -?+-??= =- (2分) 106.668 3.972110.64C B BC V V V kV =-?=+= (1分)

电力系统分析试题库资料

电力系统分析试题库

1.采用分裂导线的目的是( A ) A.减小电抗 B.增大电抗 C.减小电纳 D.增大电阻 2.下列故障形式中对称的短路故障为( C ) A.单相接地短路 B.两相短路 C.三相短路 D.两相接地短路 3.简单系统静态稳定判据为( A ) A.>0 B.<0 C.=0 D.都不对 4.应用等面积定则分析简单电力系统暂态稳定性,系统稳定的条件是( C ) A.整步功率系数大于零 B.整步功率系数小于零 C.最大减速面积大于加速面积 D.最大减速面积小于加速面积 5.频率的一次调整是( A ) A.由发电机组的调速系统完成的 B.由发电机组的调频系统完成的 C.由负荷的频率特性完成的 D.由无功补偿设备完成的 6.系统备用容量中,哪种可能不需要( A ) A.负荷备用 B.国民经济备用 C.事故备用 D.检修备用 7.电力系统中一级负荷、二级负荷和三级负荷的划分依据是用户对供电的(A )

A.可靠性要求 B.经济性要求 C.灵活性要求 D.优质性要求 9.中性点不接地系统发生单相接地短路时,非故障相电压升高至( A )A.线电压B.1.5倍相电压 C.1.5倍线电压 D.倍相电压 10.P-σ曲线被称为( D ) A.耗量特性曲线 B.负荷曲线 C.正弦电压曲线 D.功角曲线 11.顺调压是指( B ) A.高峰负荷时,电压调高,低谷负荷时,电压调低 B.高峰负荷时,允许电压偏低,低谷负荷时,允许电压偏高 C.高峰负荷,低谷负荷,电压均调高 D.高峰负荷,低谷负荷,电压均调低 12.潮流方程是( D ) A.线性方程组 B.微分方程组 C.线性方程 D.非线性方程组 13.分析简单电力系统的暂态稳定主要应用( B ) A.等耗量微增率原则 B.等面积定则 C.小干扰法 D.对称分量法 14.电力线路等值参数中消耗有功功率的是(A) A.电阻 B.电感 C.电纳 D.电容

电力系统分析-课程设计

河南城建学院 《电力系统分析》课程设计任务书 班级0912141-2 专业电气工程及其自动化 课程名称电力系统分析 指导教师朱更辉、何国锋、芦明 电气与信息工程学院 2015年12月

《电力系统分析》课程设计任务书 一、设计时间及地点 1、设计时间:2015年12月 2、设计地点:2号教学楼 二、设计目的和要求 1、设计目的 通过课程设计,使学生加强对电力体统分析课程的了解,学会查寻资料、方案比较,以及设计计算、分析等环节,进一步提高分析解决实际问题的能力。 2、设计要求 (1)培养学生认真执行国家法规、标准和规范及使用技术资料解决实际问题的能力; (2)培养学生理论联系实际,努力思考问题的能力; (3)进一步理解所学知识,使其巩固和深化,拓宽知识视野,提高学生的综合能力; (4)懂得电力系统分析设计的基本方法,为毕业设计和步入社会奠定良好的基础。 三、设计课题和内容 课题一:110KV 电网的潮流计算 (一)基础资料 导线型号:LGJ-95,km x /429.01Ω=,km S b /1065.261-?=; 线段AB 段为40km ,AC 段为30km ,BC 段为30km ; 若假定A 端电压U A =115kV ,变电所负荷S B =(20+j15)MVA ,S C =(10+j10)MVA 。 某110KV 电网 (二)设计任务 1、不计功率损耗,试求网络的功率分布,和节点电压; 2、若计及功率损耗,试求网络的功率分布,和节点电压,并将结果与1比较。 课题二:某电力系统的对称短路计算 (一)基础资料 如图所示的网络中,系统视为无限大功率电源,元件参数如图所示,忽略变压器励磁支路和线路导纳。

电力系统分析考试题讲解学习

电力系统分析考试题

电力系统分析考试题 一、判断题 1、分析电力系统机电暂态过程时,通常认为电磁暂态过程已经结束,即不再考虑发电机内部的电磁暂态过程。(√) 2、短路冲击电流出现在短路发生后约半个周期。(√) 3、不管发电机的各个绕组是由超导体还是非超导体构成,短路电流中的非周期分量都将逐渐衰减到零。(×) 4、当发电机定子绕组之间的互感系数为常数时,发电机为隐极机。 (√) 5、电力系统发生不对称短路时,不仅短路点三相参数不对称,电力系统其他部分三相参数也将成为三相不对称的。(×) 6、不管架空输电线路是否假设避雷线,其负序电抗都是一样的。 (√) 7、电力系统发生不对称接地短路时,故障处三相电压不对称分解出的零序电压是电力系统中出现零序电流的原因。(√)8、小干扰法既可用于电力系统静态稳定性的分析,也可用于电力系统暂态稳定性的分析。(×) 9、线路串联电容器可以提高电力系统并列运行的静态稳定性。 (√) 10、从严格的意义上讲,电力系统总是处于暂态过程之中。(√) 11、无限大电源的频率保持不变,而电压却随着负荷的变化而变化,负荷越大,电源的端电压越低。(×)

12、不管同步发电机的类型如何,定子绕组与转子绕组之间互感系数都是变化的。(√) 13、对称分量法只能用于线性电力系统不对称故障的分析计算。(叠加)(√) 14、派克变换前后,发电机气隙中的磁场保持不变。(√) 15、具有架空地线的输电线路,架空地线的导电性能越强,输电线路的零序阻抗越大。(×) 16、不对称短路时,发电机机端的零序电压最高。 (×) 17、同步发电机转子的惯性时间常数JT反映了转子惯性的大小。(√) 18、短路计算时的计算电抗是以发电机的额定容量为基准的电抗标幺值。(√) 19、切除部分负荷是在电力系统静态稳定性有被破坏的危机情况下,采取的临时措施。(√) 20、变压器中性点经小电阻接地可以提高接地短路情况下电力系统并列运行的暂态 稳定性(√) 21、对称分量法不能用于非线性电力网的不对称短路分析。(√) 22、不管电力系统中性点采用什么样的运行方式,其零序等值电路都是一样的。(×) 23、在三序电抗相等的情况下,三相短路与单相接地短路时故障相的短路电流相同,因此它们对于电力系统并列运行暂态稳定性的影响也相同。(×) 24、输电线路采用单相重合闸与采用三相重合闸相比较,单相重合闸更有利于提高单相接地短路情况下电力系统并列运行的暂态稳定性。(√)

电路分析试题库(有答案) ()

第一章试题库 一、填空题(建议较易填空每空0.5分,较难填空每空1分) 1、电流所经过的路径叫做 电路 ,通常由 电源 、 负载 和 中间环节 三部分组成。 2、实际电路按功能可分为电力系统的电路和电子技术的电路两大类,其中电力系统的电路其主要功能是、对发电厂发出的电能进行 传输 、 分配 和 转换 ;电子技术的电路主要功能则是对电信号进行 传递 、 变换 、 存储 和 处理 。 3、实际电路元件的电特性 单一 而 确切 ,理想电路元件的电特性则 多元 和 复杂 。无源二端理想电路元件包括 电阻 元件、 电感 元件和 电容 元件。 4、由 理想电路 元件构成的、与实际电路相对应的电路称为 电路模型 ,这类电路只适用 集总 参数元件构成的低、中频电路的分析。 5、大小和方向均不随时间变化的电压和电流称为 稳恒直流 电,大小和方向均随时间变化的电压和电流称为 交流 电,大小和方向均随时间按照正弦规律变化的电压和电流被称为 正弦交流 电。 6、 电压 是电路中产生电流的根本原因,数值上等于电路中 两点电位 的差值。 7、 电位 具有相对性,其大小正负相对于电路参考点而言。 8、衡量电源力作功本领的物理量称为 电动势 ,它只存在于 电源 内部,其参考方向规定由 电源正极高 电位指向 电源负极低 电位,与 电源端电压 的参考方向相反。 9、电流所做的功称为 电功 ,其单位有 焦耳 和 度 ;单位时间内电流所做的功称为 电功率 ,其单位有 瓦特 和 千瓦 。 10、通常我们把负载上的电压、电流方向称作 关联 方向;而把电源上的电压和电流方向称为 非关联 方向。 11、 欧姆 定律体现了线性电路元件上电压、电流的约束关系,与电路的连接方式无关; 基尔霍夫 定律则是反映了电路的整体规律,其中 KCL 定律体现了电路中任意结点上汇集的所有 支路电流 的约束关系, KVL 定律体现了电路中任意回路上所有 元件上电压 的约束关系,具有普遍性。 12、理想电压源输出的 电压 值恒定,输出的 电流值 由它本身和外电路共同决定;理想电流源输出的 电流 值恒定,输出的 电压 由它本身和外电路共同决定。 13、电阻均为9Ω的Δ形电阻网络,若等效为Y 形网络,各电阻的阻值应为 3 Ω。 14、实际电压源模型“20V 、1Ω”等效为电流源模型时,其电流源=S I 20 A ,内阻=i R 1 Ω。 15、直流电桥的平衡条件是 对臂电阻的乘积 相等;负载上获得最大功率的条件是 电源内阻 等于 负载电阻 ,获得的最大功率=min P U S 2 /4R 0 。 16、如果受控源所在电路没有独立源存在时,它仅仅是一个 无源 元件,而当它的控制量不为零时,它相当于一个 电源 。在含有受控源的电路分析中,特别要注意:不能随意把 控制量 的支路消除掉。 二、判断下列说法的正确与错误(建议每小题1分) 1、集总参数元件的电磁过程都分别集中在各元件内部进行。 ( ∨ )

电力系统分析计算题库完整

电力系统分析计算题 1.假设电压U 1固定不变,试就图示系统分析为什么投入电容器C 后可以降低线损和提高电压U 2。 2. 试就图示系统分析为什么对中枢点U 1进行逆调压可以对负荷点电压U 2进行 控制的原理。 3. 试就图示系统分析(a )、(b )两种情况下线路的电能损耗ΔA ,你的结论是什么? 4.某负荷由发电厂经电压为110kV 的输电线路供电。线路的参数为:R=17Ω, X=41Ω, C Q 2 1 =1.7Mvar , 发电厂高压母线电压U 1=116kV, 线路末端负荷为20+j10 MVA,求输电线路的功率损耗和末端电压U 2(计 及电压降落的横分量)。(12分) 5、某降压变电所装有两台并联工作的有载调压变压器,电压为110±5×2.5/11 kV ,容量为31.5MVA,已知最大负荷时:高压母线电压为103 kV,两台变压器并列运行时的电压损耗为 5.849 kV,最小负荷时: 高压母线电压为108.5 kV, 两台变压器并列运行时的电压损耗为2.631 kV 。变 电所低压母线要求逆调压,试选择有载调压变压器分接头。(12分) P+jQ P+jQ S ~ (h ) (a ) (b ) 20+j10 MVA U 2 2 2 T 1 1 S L

6.一双电源电力系统如下图所示,如在f 点发生b 、c 两相接地短路,求故障点处故障相电流. I fb. (初始瞬间基波分量)(取S B =60MVA, U B 为各电压级的平均额定电压)(13分) 7.如下图所示,一个地区变电所,由双回110KV 线路供电,变电所装两台容量均为31.5 MVA 、 分接头为110±4×2.5%/11KV 的变压器,已知每条线路的电抗为29.2Ω,每台变压器的电抗为40.4Ω(已归算到110KV 侧),变电所低压母线归算到高压母线的电压在最大负荷时U 2max =100.5KV, 在最小负荷时U 2min =107.5KV,变电所低压母线要求逆调压,试配合变压器变比的选择,确定采用下列无功补偿设备时的设备容量:(1)补偿设备为静电电容器(2) 补偿设备为调相机。(不要求校验)(12分) 8. 的零序励磁电抗均为∞,若变压器T 1高压母线b 、c 两相发生金属性接地短路,各元件参数如图中所示(折算到统一基准值)求故障点处的故障相电流 . I fc 。(初始瞬间基波分量)(13分) MVA X X j E d G 3013.013.01"2., ,. 1. === (1,1) U K %=10.5 60MV A U K %=10.5 31.5MV A 80km X 1=0.4Ω/km X 0=3.5 X 1 MVA X X j E d G 60125.0125.01".2, ,. 2. === 10.5kv 10.5kv 115kv 110±4×2.5%/11KV jQ c 3.01"" 11. ==X j E G (1,1) 1 .0021===X X X 12 .002 1===X X X X 1=X 2=0.3 X 0=0.7 15.025.01"12===X X j E G

相关文档
相关文档 最新文档