文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基站维护基础考试试题带答案

基站维护基础考试试题带答案

基站维护基础考试试题带答案
基站维护基础考试试题带答案

基站代维技能基础专业考试试题

工种:基础维护员 等级:初级 时间:90分钟 满分:100

一、 填空题(每空1分,共30空,共30分)

1、蓄电池与开关电源并联运行,市电正常时起到 电源充电 的作用;市电异常或整流器不工作的情况下,起到 电源放电 的作用。

2、 用数字万用表测量直流电压或电流时,红表笔接电路的 正极 ,黒表笔接电路的 负极 。测量电阻前应先 校零 。

3、基站严禁堆放各种 易燃 、 易爆 品和其他与生产工作无关的杂物。

4、 三相四线制供电系统中,可以获得两种电压,即 220v 和 380v 。

5、 空调电源应在交流配电箱中设置 肚里 空开,电源线走线整齐统一,明线应外加 PVC 套管.

6、通信电源有 交流 电源和 直流 电源两大系统.

7、基站电池连接条应电气接触良好,电池极柱与连接端涂覆 凡士林 或 黄油

,防止接头氧化。 8、基站的进线孔、空调管道孔、馈线孔等应 封堵严密 ,防止小动物进入机房。 9、确保空调和室外地漏排水的 畅通 。

10、基础代维任务:日常巡检、性能测试、故障处理、设备扩容、网优调整、工程验收、事务跟工配合、 应急通讯保障 、代交电租费、资产清查、工程配合、 站点移交 、设备搬迁等。

11、VIP 基站(传输节点机房、营业厅)每月至少巡检 二 次,普通基站每月至少巡检 一 次,巡检包括巡检包括:塔基桅杆 、传输设备、 环境监控设备 、动力电源及其配套系统、 基站主设备 、WLAN 等;

姓名 单位 身份证号 职务

12、代维公司要建立严格的监督、检查与考核制度来约束代维

人员的行为。

13、三相交流电A、B、C三相分别用黄、绿、红三种

颜色表示,零线一般用蓝色做标记。

二、单选题(每题2分,共10题,共20分)

1、检测设备供电端子是否带电,以下工具仪表,在进行基站

基础维护时,使用哪种较好:____D__

A、兆欧表

B、电笔

C、钳形表

D、万用表

2、直流通信设备受电端子上电压变动围:__C___

A、-36~-57

B、40~57

C、-40~-57 、-44~-57

3、发电机运行期间,应至少留有___A__名代维人员现场值守,负责定期检查站

设备和发电机的运行状态。

A、1

B、2

C、3

D、4

4、交流引入线缆维护界面:___C__

A、以高压零壳为界,变压器设备、低压线路由代维公司负责。

B、以高压分支零壳为界,高、低压线路和变压器设备由代维公司负责。

C、以变压器出线为界,低压线路由代维公司负责。

D、以产权归属界限为界,产权归属移动的高低压线路、设备由代维公司负责。

5、土壤电阻率的测量,常用的仪表是:__B___

A、智能容量测试仪表

B、兆欧表

C、接地电阻测量仪

D、万用表

6、基站应配备___C__灭火器2只。

A、干粉

B、1211

C、二氧化碳

D、一氧化碳

7、代维人员巡检过程中发生基站退服,应 C 。

A、自行处理

B、交移动公司处理

C、立即组织抢修,并上报代维管理员

8、代维人员进出基站必须填写 A ,以确保基站各项安全工作。

A、基站进出记录本

B、基站检测记录本

C、基站巡检记录本

D、基站设备维修本

9、当市电正常时,整流器一方面向负荷供电,另一方面给蓄电池以一定的补充

电流,用以补充其自放电的损失,此时,整流器输出的电压称为___B____。

A、均衡电压

B、浮充电压

C、强充电压

D、终止电压

10、油机发电机组应保持,无漏油、漏水、漏气、漏电现象;机组上的部

件应完好无损,,仪表齐全、 C ,无螺丝松动。

A、清洁、指示准确、完整

B、完整、接线牢靠、清洁

C、清洁、接线牢靠、指示准确

D、完整、指示准确、接线牢靠

三、多项选择题(每题2分,共10题,共20分)

1、每月门禁、监控主机检查具体应哪些工作: ABC

A、主机面板显示检查

B、门禁正常开关检查

C、监控信息和门开信息正确上传检查

D、电源模块检查

2、蓄电池容量是电池储存电量多少的标志,有 ABC 之分

A、实际容量

B、剩余容量

C、额定容量

D、理论容量

3、以下开关电源的功能中哪些是监控单元的功能: ABCD

A、监测监控单元本身各部件和功能单元工作情况。

B、将一路不间断的直流电分成多路分配给各种容量的直流通信负载。

C、监测三相交流输入电压值(是否过高、过低,有无缺相、停电),频率值,

电流值以及MOA避雷器是否保护损坏等情况。

D、监测蓄电池组总电压、充电电流或放电电流,记录放电时间以及放电容量、

电池温度等。

4、新基站维护交接时,对空调检查项目:接线规、电源线径、接地保护、

管路走线与固定,和 BCD 等。

A、高压告警设置

B、排水通畅与渗

C、洞孔封堵

D、室外机固定与安全

5、进入正常维护的基站 ABCD 材料费用由代维公司负责。

A、照明设施、照明电线

B、密封胶、防火泥、基站玻璃耗材

C、扫把、拖把、水桶、垃圾斗、毛巾抹布、除草工具等基站卫生洁具

D、绝缘胶垫

6、影响蓄电池的因素 ABCD 。

A、放电

B、放电温度

C、电解液浓度

D、终止电压

7、发电过程中不得将排气口对准 ABD 。

A、车辆

B、机房室

C、机房室外

D、易燃物品

8、在三相油机发电过程中,必须要做的检查工作 ABD 。

A、看各仪表是否正常,如电压、电流、频率、水温、机油压力等

B、听发电机机组声音是否正常

C、嗅发电机组是否有焦臭味

D、检测三相电流的平衡度。

9、油机的“三滤”指的是 ABD 。

A、空气滤清器

B、机油滤清器

C、水滤清器

D、燃油滤清器

10、当某开关电源系统的整流模块都显示故障或不能开机时,首先怀疑

可能性。 BC

A、整流模块均坏了

B、交流输入故障

C、监控模块故障

D、设置问题

四、判断题(每题1分,共10题,共10分)

1、通信设备对通信电源供电系统的要求:可靠、稳定、小型智能、高效率。

(对)

2、电源模块的可靠性主要与电路设计有关,与模块工作环境温度无关。(对)

3、基站部环境的要:基站部环境整洁、照明系统正常、用品用具摆放整齐、各

种设备部无明显灰尘,电池组无漏液现象等。(对)

4、机房禁止堆放易燃易爆物品和食品(对)

5、代维公司从上到下应建立例会制度,代维小组(驻点)必须每月一次,容包

括:巡检安排、质量考核、安全教育等容,要求每次都有会议记录。(对)

6、进基站的线缆在进机房处应有防水弯,防止雨雪水进入机房。(对)

7、发电机存放时须水平放置,可重叠放置。(错)

8、发电机严禁在室使用,但如确实有必要时,需要有值机人员在场,以免发生

安全事故。(对)

9、在容易发生短路事故的场所进行操作时,金属工具的表面必须经过防锈防护。

(错)

10、我国交流电频率为50Hz,即每秒变化50周。(对)

1、请说出一个开关电源系统,包括哪四部分?

答;主要包括主电路,控制电路,检测电路,辅助电源四部分

2、通信电源中二次下电(负载下电)和电池保护下电的含义?

答;在市电下电后,通信电源由蓄电池组维持负载的供电,将次要负载从供电回路中切除,成为二次下电。在电池供电过程中为了防止电池持续放电造成的深放电对电池的损害,当电池电压下降到一定值时将电池与负载断开,称之为保护下电。

3、请简述出通信电源电池管理方案中均充,浮充的作用?

均充;为使蓄电池组中所有单体电池的电压达到均衡一致,均充电压比浮充电压高;

浮充;为补充自放电损失的电量,对蓄电池组进行自充充电,使蓄电池组保持电量充足;

4、密封蓄电池经常检查的项目有哪些?

1;测量各电池端电压和环境温度;2,检查连接处有无松动,腐蚀现象;

3,检查电池壳有无渗漏,变形;4检查极柱,安全阀周围是否有酸雾液逸出;

5、日常维护工作进出入机房注意事项?

铁塔基站维护电源培训

铁塔基站维护电源培训文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

湘西铁塔基站维护电源培训 基站的通信电源系统主要由高频开关电源、蓄电池组、柴(汽)油 发电机组等设备组成。其它设备还包括变压器、市电-油机转换箱、交流配电箱、空调、动环监控设备及防雷接地设备。 通信电源一般均使用正极接地的-48V直流电源系统,电压变动范围为-40~-57V。 一、高频开关电源 开关电源的作用是将交流电变换为通信设备所需的直流电。基站的 开关电源设备主要由交流配电单元、直流配电单元、监控单元及整流模 块等部分组成。 1.目前湘西本地网近3年来新建基站配套的开关电源基本上均系艾默生PS48300-3B/2900-150型产品,另外有少量的中兴ZXDU68 S601 型、中达电通MCS3000型等其它公司的产品;联通划归站的开关电源主 要有艾默生PS48400-3/2900、艾默生PS48400-2D/50及中兴ZXDU300、 中兴ZXDU500型等厂商的产品,另外有少量的北京动力源、杭州顺达等 公司的产品。其中艾默生PS48300-3B/2900-150型开关电源配R48-2900U 50A整流模块3个、M500S监控单元1个、W94C5U11信号转接板1块;中兴ZXDU68 S601型开关电源配ZXD2400 50A或整ZXD1500 30A流模块3个、监控单元1个。 2.开关电源维护须知

①.维护人员应配备有吹风机、毛刷等卫生洁具及高压绝缘棒、交直流钳形表、地阻仪等必要的维护仪表工具;另外还需备有适当数量的整流模块、监控单元、控制板件等维护用备品备件。 ②.每个月应对整流模块外部的风道及过滤网、每3个月应对整流模块内部各板件进行清扫除尘工作,以保证模块稳定、可靠的运行; ③.维护人员在巡检中应检查监控单元、整流模块及防雷器件是否正常工作,对监控单元显示的各类“当前告警”应及时进行处理。 ④.合理配备整流模块的数量:局站开关电源配置的整流模块的总输 +直流负荷)的要求。配备的整流模块应同时开出至少应能满足(0.1C 10 启,以满足蓄电池对充电电流的要求。 ⑤.正确、合理地设置开关电源监控单元中的各项参数: 爱默生M500S监控单元设置方法(密码:1) 一、电池参数二、直流参数 ①.基本参数过压告警: 管理方式:自动低压告警: 电池熔丝组:2 欠压告警: 电池容量:300AH 环境高温告警点:40℃ 电池类型:1 环境低温告警点:-5℃ 电池分流器:有负载分流器:无

扶贫知识考试试题与答案

邓元泰镇中心学校精准扶贫知识竞赛试题 姓名:学校及职务:计分: 一、判断题(每题2分,共计16分) 1.(F )2.(T )3.(F )4.(F )5.(T)6.(F )7、(F )8、(T ) 二、单选题(每题2分,共计16分) 1. 建档立卡贫困户医疗报销提高比例是多少?( ) A、1%—5% B、5%—10% C、10%—15% ( B )A自然B本质C主观 ( A )A、本级资料,本级留存;上下级资料,本级备案 4.( C )A国家帮扶B大众创业C生产就业 5.( C )A就业B国家帮扶C易地搬迁 6.( B )A安全B政策性兜底C移民搬迁 7.(B )A家B人C乡村 8. ( C ) A.2300 2800 B.2800 2855 C.2855 3026 三、多选题(每题3分,共计18分) 1.( AC )A党的宗旨B实事求是C群众路线D理论联系实际 2.( AD )A要求B必然选择C一般手段D有效方法 3.( BCD )A结对帮扶精准B扶贫措施精准C因村派人精准D脱贫成效精准 4.( B )A移民搬迁B产业扶持C医疗救助D低保兜底 5.( BC )A不愁用B不愁吃C不愁穿D不愁花 6. ( BCD )A.外出务工人员B.个体工商户或经营企业的户C.有商品房D有小车。 四、简答题(共50分) 1、“两以一做”的具体内容是?(8分) 以扶贫帮困为荣,以包户脱贫为贵,做合格党员 2、建档立卡贫困户脱贫退出程序有哪些?(10分) 按照民主评议、入户核实、农户确认、公示公告、备案管理的程序执行3、请至少写出两个所帮扶对象的具体信息(包括户主姓名、联系方式、家庭人口、致贫原因、脱贫方式。无帮扶任务的,请写出本人帮扶学生、同事等情况)?(10分) 4、简述帮扶责任人怎样发挥“五员”作用助推精准扶贫?(10分) 通过张贴标语、发放明白纸召开座谈会等形式,向党员群众宣传党的惠民政策,做政策法规宣传员;入户走访、座谈,了解群众意愿,摸清群众期盼,查找到制约所包村发展的突出问题做村情民情调查员;推行本村能人选任,整合各部门资源,协调解决村级活动场所空白、破旧、制度不规范、功能不完善、党组织形象差的问题。帮助完善落实“两委”班子“一定三有”、“五议两审三公开”机制,规范执政行为,提升村务管理科学化水平,做基层党建指导员;制定一个切实可行的发展规划、培育一个富民强村的特色产业、建立一套科学有效的集体财富积累机制、打造一批符合村情的致富项目,促进农民增收。协调农、林、水、交通、电力等部门,帮助完善基础设施建设。改善基层文化设施建设,发展业余文体团队,培育文化、体育特色村,加强精神文明建设,做改善民生办事员;主动开展矛盾纠纷排查化解工作,引导群众合理合法表达诉求,维护合法权益,对了解到的信访矛盾隐患,能够解决的及时解决,对一些没有政策规定或暂时不能解决的,耐心细致地做好宣传解释和思想疏导工作;涉及多个部门的,主动联系和协调有关部门处理,切实将矛盾化解在基层,做和谐稳定指战员。 5、请简述教育扶贫政策宣传册的基本内容(从学前教育到高等教育,各类学校的补助内容、标准)。(12分)1.学前教育贫困生资助每人每年2160元。2.小学阶段寄宿贫困生资助每人每年1000元。 3.初中阶段寄宿贫困生资助1250元。 4.中职学校和普通公办高中贫困户学生免除学费、每人每年资助国家助学金2000元、中职学生每人每年补助住宿费500元等政策。 5.贫困学生考上大学的一次性给予3000元以上的资助,大学生生源地助学贷款每年最高8000元,还款期限延长至20年的助学政策。 6.对帮扶对象享受以上政策情况仍不能保证子女顺利完成学业的特别困难的,由街道办事处从街道扶贫专项资金中进行补助

(完整版)5G网优题库-附答案

单选题: 1、3GPP定义的5G核心网架构的接口中,UE与AMF的接口名称为? 答案:(D) A.N4 B.N3 C.N2 D.N1 2、在NR系统中一个CCE由() 个REG组成答案:(D) A.4 B.2 C.9 D.6 3、用户面业务分离点在LTE的是答案(A) A.option3 B.option3A C.option3x D.option2 4、在5G的组网方式中,下列哪种属于独立组网() 答案(B) A.Opti on7 B.Option2 C.Option3 D.Option3x 5、目前NSA组网主流采用哪种架构答案(A) A.Option 3x B.Option 7 C.Option 7x D.Option 3 6、我们通常将() Hz以下称为低频答案(C) A.12G B.8G C.6G D.10G 7、以下哪个不是AMF的功能答案(A) A.上行数据分类路由转发 B.接入认证 C.AS安全控制 D.注册区管理 8、根据3GPP空口协议栈,gNodeB可分为CU和DU两部分。RRC和()上移到CU,其它下移到DU 答案(B) A.RLC B.PDCP C.PHY D.MAC

9、NR核心网中用于会话管理的模块是答案(C) A.AMF B.UDM C.SMF D.PCF 10、RAN切分后,CU和DU之间的接口是答案(C) A.S1 B.X2 C.F1 D.F2 11、在NR系统中15Khz子载波支持的最大带宽是答案(B) A.20Mbps B.50Mbps C.200Mbps D.100Mbps 12、我司NR产品CU/DU分离的协议层位置为: 答案(A) A.PDCP层和RLC层之间 B.RLC层和MAC层之间 C.MAC层和PHY层之间 D.RRC层和PDCP层之间 13、只能在高频使用子载波间隔是答案(A) A.30K B.120K C.60K D.15K 14、当前eMBB场景100M带宽下,5G低频的子载波数是答案(D) A.1200 B.3168 C.3364 D.3276 15. 5G NR Sub6G低频3. 5GHz, eMBB链路预算中默认终端天线配置是: 答案(D)A.2T4R B.1T2R C.2T2R D.4T4R 16、以下那一条不是UPF的功能答案(C) A.3GPP网络内跨CN信令传递 B.上行数据分类路由转发 C.数据网与外部PDU会话的互通 D.数据包校验和用户面的策略规则执行

通信维护工作总结

通信维护工作总结 XX年7月份,我本科毕业后,便进入了真正意义上的工作。我从事的是通信方面的行业,主要做的传输工程测试及维护工作。XX年8月中旬经上级考核被正式聘用为传输工程调测员。到现在,我已经在调测员职务已有一年多的时间,且其他条件已经符合评审助力工程师的资格。 一、努力学习,未雨绸缪 在学校期间,我便很重视通信专业的学习,未雨绸缪是必须的。XX年10月我参加深圳讯方通信公司基于华为ma5100多业务接入设备、华为optix155/622光传输系统通信设备、华为c;c08数字程控交换系统通信设备三套设备的培训,并且取得相关的培训证。XX年11月我便在东莞电信电信集团公司虎门分公司实习,再此期间我学到了关于电信的的运营操作,以及接入用户端业务开通方法,熟悉了公用电话,ip电话,电话超市的运作流程及安装流程。 二、工作井然,脚踏实地 XX年7月在一家通信公司工作,并且安排在传输工程部。由于出色的表现,XX年8月中旬经上级领导考核被正式聘用为传输工程部成员。XX年8月至XX年3月份在由公司安排在肇庆地区,公司为肇庆移动公司传输工程施工。在此期间我负责设备施工测试及部分维护,并协助负责传输工程施

工。期间我学到并掌握了一些传输设备测试仪器仪表的使用方法,例如sdh测试仪,光功率计,波分复用测试仪,光缆测试仪等。学习了传输工程的整个硬件施工过程,包括传输综合架、ddf架、odf架安装,2m线、尾纤布放,及光缆熔接等,并且可以简单的硬件施工。在不断学习和实践工作中我不断地提升自己的工作技能,在XX年10月份的时候我基本上能单独负责传输工程施工管理、测试和维护。在管理、测试和维护工作中,始终坚持“理论联系实际”的原则,边学边用,不断提升了专业维护技能。俗话说:“工欲善其事,必先利其器”。在学习专业技术理论上,采取内外结合的原则,以自学为主,以公司培训为辅。一年来,我一直保持了不间断的学习,并在实际工作中发挥了有效的指导作用。 三、不畏艰辛,勇挑重担 XX年4月份肇庆地区XX年传输工程施工基本已经收尾完成,应公司安排从4月份就被调到云浮市协助该地区的项目施工管理、设备调测和维护工作。在后面的工作实践里我主要方向是把技能强化,把专业知识强化。在工作之余我不断的学习理论知识,了解最新通信发展,通信行业是一个更新速度飞快的行业,没有学习就永远跟不上前沿的通信技术,没有前沿技术,你就会被社会淘汰。有了这种紧张的备战状态才可以更好更快的掌握最新的通信技术。努力终会出成绩,XX年8月份在公司领导一致肯定下,我被调入公司市

最新铁塔基站维护电源培训资料资料

湘西铁塔基站维护电源培训 基站的通信电源系统主要由高频开关电源、蓄电池组、柴(汽)油发电机组等设备组成。其它设备还包括变压器、市电-油机转换箱、交流配电箱、空调、动环监控设备及防雷接地设备。 通信电源一般均使用正极接地的-48V直流电源系统,电压变动范围为-40~-57V。 一、高频开关电源 开关电源的作用是将交流电变换为通信设备所需的直流电。基站的开关电源设备主要由交流配电单元、直流配电单元、监控单元及整流模块等部分组成。 1.目前湘西本地网近3年来新建基站配套的开关电源基本上均系艾默生PS48300-3B/2900-150型产品,另外有少量的中兴ZXDU68 S601型、中达电通MCS3000型等其它公司的产品;联通划归站的开关电源主要有艾默生PS48400-3/2900、艾默生PS48400-2D/50及中兴ZXDU300、中兴ZXDU500型等厂商的产品,另外有少量的北京动力源、杭州顺达等公司的产品。其中艾默生PS48300-3B/2900-150型开关电源配R48-2900U 50A整流模块3个、M500S监控单元1个、W94C5U11信号转接板1块;中兴ZXDU68 S601型开关电源配ZXD2400 50A或整ZXD1500 30A流模块3个、监控单元1个。 2.开关电源维护须知 ①.维护人员应配备有吹风机、毛刷等卫生洁具及高压绝缘棒、交直流钳形表、地阻仪等必要的维护仪表工具;另外还需备有适当数

量的整流模块、监控单元、控制板件等维护用备品备件。 ②.每个月应对整流模块外部的风道及过滤网、每3个月应对整流模块内部各板件进行清扫除尘工作,以保证模块稳定、可靠的运行; ③.维护人员在巡检中应检查监控单元、整流模块及防雷器件是否正常工作,对监控单元显示的各类“当前告警”应及时进行处理。 ④.合理配备整流模块的数量:局站开关电源配置的整流模块的总输出至少应能满足(0.1C10+直流负荷)的要求。配备的整流模块应同时开启,以满足蓄电池对充电电流的要求。 ⑤.正确、合理地设置开关电源监控单元中的各项参数: 爱默生M500S监控单元设置方法(密码:1) 一、电池参数二、直流参数 ①.基本参数过压告警:58.5V 管理方式:自动低压告警:51.0V 电池熔丝组:2 欠压告警:50.0V 电池容量:300AH 环境高温告警点:40℃ 电池类型:1 环境低温告警点:-5℃ 电池分流器:有负载分流器:无 负载分流器系数:无效②.下电保护三、系统参数 负载下电允许:否高级参数: 电池保护允许:是系统节能允许:是 负载下电方式:电压循环开关周期:168h 负载下电电压:46.0V 模块最佳工作点:80% 电池保护电压:46.0V 华为专用通讯:否 负载下电时间:1000分钟 电池保护时间:1000分钟 ③.充电管理 浮充电压:53.5V 均充电压:56.5V 限流点:0.150C10 过流点:0.30 0C10 自动均充允许:是 定时均充允许:是

网优题库(答案)

网优中心题库 一、填空题: 1、信号在无线空间的衰减分为两种:路径衰落和阴影衰落;多径衰落包括瑞利衰落和时间色散。 2、MSTXPWR的设置主要是为了控制邻区间的干扰。MSTXPWR过大会增加邻区间的干扰;而 MSTXPWR过小可能导致话音质量的下降,甚至产生不良的切换动作。 3、四种突发脉冲序列:普通突发脉冲序列、频率校正突发脉冲序列、同步突发脉冲序列、接入突发脉冲 序列。 4、在GSM系统中,传输方式有普通和不连续传输(DTX)两种摸式,目的是降低空中的总的干扰电平, 节省无线发射机电源的耗电量。 5、基站天线的类型:全向天线、定向天线、特殊天线、多天线系统。 6、设置小区重选滞后(CRH)目的是:要求邻区(位置区与本区不同)信号电平必须比本区信号电平大, 且其差值必须大于小区重选滞后规定的值,移动台才启动小区重选。 7、误码率(BER)的定义:检测到接收信号中不正确的bit数占总的bit数的百分数。为了减少长序列的 bit误码,GSM编码技术中采用了交织技术。 8、业务信道的种类:全速率业务信道(FR)、半速率业务信道(HR)、增强型全速率业务信道(EFR)。 9、访问用户位置寄存器(VLR)是服务于其控制区域内移动用户的,存储着进入其控制区域内已登记的移 动用户相关信息,为已登记的移动用户提供建立呼叫接续的必要条件。 10、当话务分担功能打开时,在一个小区内,如果空闲的全速率业务信道小于等于参数CLSLEVEL时, 则会发生因话务分担而产生切换。 11、MRR 的功能:统计上下行信号的强度、统计上下行话音质量、时间提前量、上下行路径损耗、 MS的功率电平和BTS的功率减少量。 12、R XQUAL表示话音质量,当RXQUAL=0时表示质量最好,当RXQUAL=7时表示质量最差。 13、S GSN与BSC之间的接口为Gb,该接口的协议标准是帧中继。 14、T RU的主要功能是:信号处理、无线接收、无线发送、功率放大。 15、小区规划要考虑几个方面:population distribution ,coverage requirements(indoor/outdoor), penetration rate for mobile telephony service,traffic per subscriber ,traffic per subscriber ,available frequency band, grade of service on the air interface(GOS) ,co_channel interference (C/I), topography and terrain type, output power restrictions , maximum antenna height。 16、在GSM中语音编码是采用线性预测编码—长期预测—规则脉冲激励编码。 17、在GSM中采用的调制方式为高斯滤波最小频移键控数字调制方式(GMSK)。 18、R BS 2202的和分路单元三种类型:CDU-A、CDU-C+、CDU-D。 19、手机在空闲状态时,有四个过程:PLMN的选择、小区选择、小区重选、位置更新。 20、频率校正信道(FCCH)作用:为了保证移动台和基站能够正确的接收对方的信息,必须保证移动台 和基站的频率一致。 21、系统消息3(BCCH上发送)中的网络参数:小区识别(Cell identity)、位置区识别(Location area identity)、控制信道描述(Control channel description)、小区选项(Cell options)、小区选择参数(Cell selection parameters)、RACH控制参数(RACH control parameters)、选择参数(Selection parameters)、功率偏移(Power offset)。 22、功率控制技术是指在保证和移动台之间具良好的接收质量的条件下,降低发射功率,从而达到降低 干扰的目的。 23、直放站的应用场合主要有以下几种:扩大服务范围,消除覆盖盲区;在郊区增强场强,扩大郊区站 的覆盖;沿高速公路架设,增强覆盖效率;解决室内覆盖;将空闲基站的信号引到繁忙基站的覆盖

最新基站维护年度工作总结

基站维护年度工作总结 篇一:基站维护年度工作总结我永昌维护站在20XX年1月1日建立站点,接受移动基站代维工作,在本年1月—7月份共计维护39个基站,8月份新交8个基站,截止现在共维护47个基站。在维护工作中我们积极、仔细、实事求是的认真执行并完成所属基站月度、季度、半年度和年度相关维护工作,取得了移动公司的认可。下面我就对20XX年度的工作做一个总结: 一、年度工作内容和完成情况: 1、基站日常巡检工作: 在每一个月的基站巡检工作都能够及时的去了解设备的运行情况,记录各站设备的数据,并制作了电子档案数据库,即使的去更新,对存在安全隐患的设备能够及时的进行处理,具体的巡检、检查范围包括:基站主设备、基站交直流配电设备、基站蓄电池、基站空调、基站动力环境监控设备、基站传输设备、基站铁塔、基站天馈线系统、基站机房安全设施。检查项目包括:工作电压、工作电流、电源接线、有无告警、运转情况、设备连线情况、环境卫生,以及基站所存在的各种安全隐患。 2、基站故障处理: 在接到机房(OMC)故障派单后,我们组织有的先分析出现故障的原因后,带齐需用的工具、设备,立即赶往现场,没有盲目的出发去处理,由于出发前的工作做到位,其次处理故障严格按照处理故障

流程处理,因此没有造成长时间的去处理一个故障。在本年的故障处理中有主设备的故障、传输故障、天馈故障、动环故障、电源故障、空调故障、蓄电池故障等一系列故障,都没有长时间的去处理,处理故障较频繁的是主设备、传输、天馈、电源故障,这些都是基站代维故障处理的核心故障,处理时我们做到了快、迅速、准确。 3、基站停电发电抢修工作: 本年发电量较多的是3月、4月、5月、6月、7月、8月份,其它月份停电的不是太频繁。在接到发电派单后,我们都能迅速的出发,赶往基站发电,没有造成大量的基站由于停电引起退服,有部分基站是室外站,没有后备蓄电池,停电即退服,遇到这些站停电我们必须即使、迅速的去发电,减少退服时长。有部分基站建于山上,路途遥远、难行,但我们克服了种种困难,没有造成这些站退服过长。 4、基站照明的安装工作: 我们代维的基站,基本都没有照明,在4月份之前我们完成了每个基站的照明安装工作,8月份新交的基站,在9月份都完成了照明安装。 5、基站蓄电池的更换: 我们维护的基站中,有部分基站存在蓄电池放电时长短,引起基站退服得问题,我们即使的做了放电测试,联系移动公司做处理,在10月份更换了此类基站的蓄电池组,因此在目前看来由于蓄电池性能差,引起基站退服都减少。 6、基站隐患的排查处理:

移动通信基础知识培训(全)

移动通信基础知识培训会议记录 一移动通信常用的专业术语 基站:即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。都是以主设备加基站天线的形式呈现,最直观的就是我们现实中看到的铁塔,抱杆,桅杆型的基站。 直放站:是在无线通信传输过程中起到信号增强的一种无线电发射中转设备。直放站的基本功能就是一个射频信号功率增强器。实际上基站在其覆盖范围内并不是100%的覆盖到每个角落,难免会由于某些原因而在有些地方出现信号弱,更甚者出现盲区的现象,这时候就需要直放站进行覆盖,达到消除弱信号或者盲区的目的。因此直放站就是通过各种方式将基站信号接入并进行放大,进而改善信号不良区域。 天线(Antenna)——天线是将传输线中的电磁能转化成自由空间的电磁波,或将空间电磁波转化成传输线中的电磁能的专用设备。简单的理解,天线就是负责信号中转的无源器件。 室内分布系统:室内分布系统是将基站信号引入室内,解决室内盲区覆盖;它可以有效解决信号延伸和覆盖,改善室内通信质量;它将基站信号科学地分配到室内的各个房间、通道,而又不产生相互干扰。它是基站和微蜂窝的补充和延伸,有不能被基站和直放站所代替的优势,是大都市中移动通信不可缺少的组成

部分。 盲区:在移动通信中,盲区表示信号覆盖不到的地区,在这样的地区移动信号非常微弱,甚至是没有。由于建筑物的隔墙、楼层等障碍对电磁波产生阻挡、衰减和屏蔽作用,使得大型建筑物的底层、地下商场、停车场、地铁隧道等环境下,移动通信信号弱,手机无法正常使用,形成了移动通信的盲区。 通话质量:顾名思义,就是手机通话时的语言质量即清晰程度。在移动通信中通话质量是一个很重要的网络参数,按照语言的清晰程度将通话质量分为0到7不同的8个级别,0最好,客户通话时的感知最好;7最差,通话时的感知最好,客户。一般正常的通话质量应该为0-3。 信号场强:是指信号信号的强弱。在移动通信中信号的强弱用具体的电平值表示,通过测试手机可以测得,一般-40~-90dBm为可正常通话的强度范围,也可直观的从普通手机的信号显示格数看出。 手机发射功率:手机发射功率是指,手机在寻呼基站时的功率。手机发射功率越高,说明上行越弱,客户感知为拨打电话上线慢。 切换:就是指当移动台(用户手机)在通话过程中从一个基站覆盖区移动到另一个基站覆盖区,或者由于外界干扰而造成通话质量下降时,必须改变原有的话音信道而转接到一条新的空闲话音信道上去,以继续保持通话的过程。 掉话:是指用户手机在使用过程中由于出现异常而自动挂断的现象。 单通:是指用户双方正在通话时,由于异常出现只有一方可以听见另一方的

网优试题1带答案

初级网优工程师试题 姓名_ _ 总分_ _ 一、填空题(每空0.5分×20=10分)1.CDMA包含的两个基本技术是码分技术和_ 。多址技术 2、EVDO ReleasA独占一个带宽为_ MHz的载频,传送数据;其数据业务的前向峰 值速率为_ Mbps。1.2288;3.1 3、移动通讯中,基站天线的方位角定义为从_ 方向开始,顺时针旋转 到_ 方向,所转动的角度称为天线方位角。正北天线水平 4、数据业务中,如果一定时间内没有传数据,就进入_ ,期内空中连接被拆除, 但_ 不拆除。 休眠期、PPP连接 5、我国CDMA数字蜂窝移动通信网在800M频段的使用范围为上行_ , 下行_ 。 825—835 MHz 870—880 MHz。 6、CDMA基于平衡小区负荷而调整小区轮廓(覆盖半径)的功能叫_ 。 小区呼吸 7、由于CDMA系统是自干扰系统,会导致:A、系统存在_ 效应;B、系统容量是 _ 。远近,软容量 8、在CDMA网中移动台根据一对识别码_ 和_ 判决是否发生了漫游。 SID 和 NID 9、IS2000系统中使用的纠错编码技术包括卷积码和_ 。 Turbo

10、CDMA采用可变速率声码器,支持两种信源编码QCELP和_ ,支持话音激活。QCELP编码和 EVRC 11、在前向测量报告的功控方式中,根据系统设定采用_ 或_ 方式进行前向信 道质量的统计。 阈值,周期 12、无线信号在水面上传播比在空气中传播的损耗______(大/小),无线信号的频率越高, 在空气中传播的损耗越______(大/小)。大,大 二、判断题(每题1分×10=10分) 1、1xEVDO前向链路传送以时隙为单位,其中业务信道时隙包括激活与空闲两种状态,激活状态时,有数据业务传送,空闲状态时,没有数据业务传送。() ( T ) 2、相同的Reg_Zone,位置区域编码LAC也应该相同。但是相同的LAC,可以在其中设置为几个登记地区(Reg_Zone)。() ( T ) 3、AT在DO网络中建立数据链路的流程是AT初次向网络登记时,首先与AN AAA服务器进行接入鉴权,鉴权成功后返回手机的IMSI号,然后以该IMSI号启动向PDSN建链,并与PDSN AAA服务器再次进行鉴权,鉴权通过之后完成数据链路建立的整个过程。() ( T ) 4、解扩过程和扩频过程是两个相反的过程,因此解扩码和扩频码必须正交,否则无法恢复出原来的信号。() ( F ) 5、断开BTS的传输后,基站应没有信号。( ) ( T ) 6、FDMA、TDMA和CDMA的区别是:FDMA是将不同频段的业务信道分配给不同的用户;TDMA是将不同时段的业务信道分配给不同的用户;而CDMA码分多址就是指用户在同一时间、同一频段上根据编码获得业务信道。() ( T ) 7、EV-DO Rev.A制式下有128个MAC Index可用于区分数据信道。()

帮扶人考试试题带答案

帮扶责任人考试试卷 一、扶贫知识: 1、2018年贫困户脱贫退出标准:以户为单位,年人均纯收入稳定超过省扶贫标准(3720元以上),且吃穿不愁,义务教育、基本医疗、住房和饮水安全有保障。 2、2018年“养老保险金”是否计入脱贫户的家庭收入?回答(是或否)是 3、扶贫民主评议参会人员要求:参会人员不少于15人,1村干部2第一书记3包村干部4党员群众代表5贫困户代表 4、我街道贫困户享受的扶贫政策主要有哪些:富民农户贷、低保、残疾补贴、库区移民、民师补贴、退伍军人补贴、基础养老金、高龄补贴、失地农民保险、有在校生的贫困户:贫困学生(从幼儿园开始)、雨露计划(高职、中职)、所有贫困户都享受的政策:有线电视户户通、扶贫特惠保险(医疗商业补充保险、意外伤害保险、家庭财产保险三部分,时间:20180101-2018.12.31)、东港区卫计部门创新实施的专档管理、专人指导、专区治疗、和免费为患病贫困人口提供基本医疗服务服务的“三专一免”健康扶贫工作机制。 二、帮扶责任人 1、你帮扶几户贫困户?所帮扶的贫困户户主姓名分别是什么?贫困户家庭人口几口人? 2、你所帮扶的贫困户帮扶开始时间和帮扶截止时间分别是什么?

3、你所帮扶的贫困户致贫原因是什么? 4、你所帮扶的贫困户分别是什么时间纳入? 5、你所帮扶的贫困户分别是什么时间脱贫(退出)的? 6、你所帮扶的贫困户2018年度的贫困户需求? 7、你所帮扶的贫困户享受了那些扶贫政策? 8、你所帮扶的贫困户2018年度贫困户主要收入是什么,人均纯收入能达到多少,贫困户家中有几亩地,是否打工,如果打工在哪里打工,月收入多少元? 9、是否是低保户?五保户?是否有残疾补贴?计生补贴?高龄补贴? 10、家庭是否有车?是否有商品房? 11、您的联系电话: 您帮扶贫困户的联系电话:

SEO网站优化测试题与答案

SEO 网站优化测试题及答案 一、选择题45 题 1. 如果你的网站是关于手机的,下面哪个是最好的网页标题?() A. 手机,买手机,手机报价,手机新闻,手机游戏,手机软件 B. 本站提供各种价格 的便宜手机供你选择 C. 手机| 手机之家 D. 主页| https://www.wendangku.net/doc/1519251325.html, 2. 一个纯内容的页面(如文章,博客等)应该有多少字?() A . 100 - 200 B . 500 - 800 C . 200 - 400 D . 800+ 3. 最优关键字密度?() A . 2 %- 5 % B .页面内容保持正常,但是利用隐藏文字,alt 标签,meta 标签尽量多加关键字 C .尽可能保持文章对用户的友好性 D .不管关键字密度,搜索引擎不关心这个,只集中于内容,做到人们都爱链接你的页面 4. 你应该在meta 标签里放什么?() A. 在meta 标签的keywords 中放满关键字列表,把重要的关键字放在meta 标签的description 中 B. 忽略meta 标签,搜索引擎不用这些 C. 在meta 标签的description 中写上你网站的简短描述,在meta 标签的keywords 放上最重要的关键字 D. 在meta 标签的keywords 放上最重要的关键字,忽略meta 标签的description 5. 你怎么利用网站上的图片?() A. 利用alt 标签精确描述每张图片,包括图片周围的描述性内容 B. 在alt 标签中写上最重要的关键字,后面加上“图片” C. 只在必要的时候使用,不用每张都加,因为 这根本不重要 D. 利用alt 标签加入关键字列表以增加关键字密度 6. 内容很少网站获得高排名的最好方法?() A. 拥有大量各种各样网站的自然(内容相关)反向链接 B. 网站页面填满关键字和隐藏 文字 C. 使用内容生成软件来做搜索引擎作弊来获得搜索引擎排名 D. 付费来获得高PR 值 7.下面哪种做法不会受到Google 的惩罚?() A. 针对搜索引擎自动生成数千个页面 B. 稳步创建高质量链接 C. 采集其它网站的内容 D. 有google 认为是坏链的网站的反向链接 8.设计网站的结构时,下面哪个方法不好?() A. 创建网站地图指向网站的每个页面 B. 网站的每个页面都可以通过最多 3 次点击访问 C. 把网站的所有内部页面链接到你的其它网站 D. 创建网站的结构性 9、搜索引擎营销的简称是( ) A、SEO B、SEM C、SEC D、SERP 10、友情链接方面,PR 的选择应该优先选择的链接为( ) A、PR 高,相关性低 B、PR 低,相关性高 C、PR 高,相关性低 D、RP 高,相关性高 11、下面哪个HTTP 状态码是搜索引擎返回的抓取正常的状态码( ) A、500 B、301 C、200 D、404 12、下列URL 对SEO 最友好的是( ) A、seo/index.html B、seo/ C、seo.aspx D、seo.php?id=21 13、robots.txt 不支持的代码为( ) A、Allow B、Disallow C、Crawl-delay D、noindex 14、以下哪一种提高PR 值的行为被Google 认为是作弊行为( ) A、与很多相关站点友情链接 B、加入很多网站目录站、导航站 C、向PR 值高的站点购买链接 D、发布供求信息,带有反向链接 15、以下_____不是网站外部链接添加方式?( )

基站维护年终工作总结

基站维护年终工作总结 基站的工作稳定性直接影响着与该基站有关的千万人的正常通信,所以其日常维护非常重要,然而随着铁塔公司成立,国内基站管理和控制出现新结构,基站维护新趋势和新问题。下面是整理的一些关于基站维护年终工作总结,供您参考。 基站维护年终工作总结范文一 本人从事基站维护工作。回顾这一年来的工作,我在公司领导及各位同事的支持与帮助下,严格要求自己,按照公司的要求,完成了自己的本职工作。通过一年来的学习与工作,工作模式上有了新的突破,工作方式有了较大的改变,现将一年来的工作情况总结如下: 一、负责市区23个基站的巡检和故障处理工作、自维基站固定资产盘查、综合资管的核查工作。(20XX年6月进行调整,未调整前为60多的自维宏基站、40多的自维微基站)。 二、负责市区转供电基站和对电业局结算基站的电费、租赁费结算和预算上报、报表统计上报、电费结算新增基站地点供应商增加工作、与计划建设部核查新出电费基站地点工作、解决电费租赁费合同到期洽谈和纠纷解决问题等。(截至20XX年12月28日租赁费结算16笔;转供电电费结算139个地点;对龙沙、铁锋、建华、市郊、铁路等供电局每月结算约为230张发票)。其中对龙沙、铁锋、建华、市郊、铁路等供电局每月结算在20XX年10月后交由徒弟米新星负责。 三、与王舜共同负责基站(宏蜂窝、微蜂窝、WLAN)合同签订和洽谈

工作。 四、参与微基站的基站初验工作。对验收工作中发现的问题要求建设方及时解决。 五、完成基站维护中心的内培和外培工作,制定培训计划,要求外培人员回归后进行基站中心的内部培训工作,做到知识的中心和代维人员的共同普及。实行代维人员轮岗实习培训制度。代维公司的维护人员,到移动分公司网络部基站维护中心进行轮岗实习培训,培训期间按照移动分公司网络部基站维护中心的员工进行管理,有故障时实地进行故障处理,无故障时学习技术理论知识,制定细致、全面的考核评估细则,切实提升代维人员的技术能力和综合素质。 六、参与市区内应急通信保障工作,20XX年9月与王丽霞和其它中心员工共同参与防汛应急检查工作。20XX年全年参与了5起应急通信保障工作,其中出动应急通信车4次。加强自身对应急通信保障工作内容与流程的学习,了解自己在应急通信保障工作中的职责。 七、定期上报省公司经典基站故障案例每季度2篇、另外上报齐铁锋曙光派出所纠纷处理案例获得好评,并部分内容可作为在居民区建站前期准备工作参考。 八、负责2G、TD基站故障和工程搬迁工作等技术支撑支援工作。完成全区2G、TD基站故障的技术支撑工作,完成甘南、克山、市区等基站搬迁等支援工作,其中甘南基站搬迁为首例板房基站整体搬迁工作,对板房基站搬迁工作有较大的借鉴意义。 九、负责基站维护工作创新工作,个人上报基站创新15个,在20XX

2010年基站代维岗位认证培训材料

2010年基站代维岗位认证培训材料 (铁塔及天馈部分) 一、 基础知识部分 通信铁塔是移动通信基站的重要组成部分,是塔桅结构制式之一,塔桅是自立于地面塔形结构和靠拉线稳定的桅杆结构的总称,在通信行业主要用于天线的悬挂结构。 1、通信铁塔 1-1通信铁塔的分类 (1)按制式分 (2 ) 按 材料分

(3 1-2 通信铁塔的组成 自立式铁塔主要是由基础(隐蔽工程),塔身(主腹杆、内外侧的辅助撑)辅助设备(平台、爬梯、走线架),防雷接地(避雷针、接地引线、接地网)四大部分级成。 自立塔为塔式结构,塔身下端固定,上端为自由的高耸构筑物,塔身多数为上小,下大的变倾角锥形结构,少数铁塔为直柱形,塔身常做成空间桁架和钢架,塔身横断面形状有三角形、正方形、六边形,腹杆由横撑、斜撑,辅助撑组成,除横断面为三角形的金属塔外,需每隔定高度以及在塔柱变倾角截面处设置水平横膈,每段横隔应加装十字撑,全塔一般为独立的钢筋混凝土结构,楼顶金属塔的塔柱应锚于建筑物钢筋混凝土框架柱头内。 拉线式铁塔主要是基础塔身、拉线,接地网四大部分组成。

拉线式铁塔是沿塔身高度等距或不等距设置若干层拉线,拉线下端锚于地面,用拉线保持塔身直立和稳定,塔身越高,拉线层数越多,一般每层布置三根拉线,双桅杆时可用五根拉线(中间两根为两杆间水平拉线),拉线与地面的倾角为30°-60°,以45°较好,拉线材料为高强度镀锌钢绞线,用开式具螺旋扣(花蓝螺丝)预加压力,以增强杆身强度和整体稳定性,拉线地锚基础有重力式,挡土墙式、板式和锚杆基础等,塔身断面形状一般采用钢管,圆钢、角钢材料做成三角形状,塔身主杆每段连接方式为内外刨钢,法兰盘或拼接连接,塔身基础一般为钢筋混凝土阶梯形独立基础。 2、天线 2-1原理 天线是将传输线中的电磁能转化成自由空间的电磁波,或将空间电磁波转化成传输线中的电磁能的专用设备。无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由于天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接收下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线送到无线电接收机。可见,天线是发射和接收电磁波的一个重要的无线电设备,没有天线也就没有无线电通信。 2-2天线分类 按工作性质可分为发射天线和接收天线。 按用途可分为通信天线、广播天线、电视天线、雷达天线等。

(完整版)5G网优题库-附答案教学文案

(完整版)5G网优题库 -附答案

单选题: 1、3GPP定义的5G核心网架构的接口中,UE与AMF的接口名称为? 答案:(D) A.N4 B. N3 C.N2 D. N1 2、在NR系统中一个CCE由() 个REG组成答案:(D) A.4 B.2 C.9 D.6 3、用户面业务分离点在LTE的是答案(A) A.option3 B.option3A C.option3x D.option2 4、在5G的组网方式中,下列哪种属于独立组网() 答案(B) A.Opti on7 B.Option2 C.Option3 D.Option3x

5、目前NSA组网主流采用哪种架构答案(A) A.Option 3x B.Option 7 C.Option 7x D.Option 3 6、我们通常将() Hz以下称为低频答案(C) A.12G B.8G C.6G D.10G 7、以下哪个不是AMF的功能答案(A) A.上行数据分类路由转发 B.接入认证 C.AS安全控制 D.注册区管理 8、根据3GPP空口协议栈,gNodeB可分为CU和DU两部分。RRC和 ()上移到CU,其它下移到DU 答案(B) A.RLC B.PDCP C.PHY D.MAC

9、NR核心网中用于会话管理的模块是答案(C) A.AMF B.UDM C.SMF D.PCF 10、RAN切分后,CU和DU之间的接口是答案(C) A.S1 B.X2 C.F1 D.F2 11、在NR系统中15Khz子载波支持的最大带宽是答案(B)A.20Mbps B.50Mbps C.200Mbps D.100Mbps 12、我司NR产品CU/DU分离的协议层位置为: 答案(A)A.PDCP层和RLC层之间 B.RLC层和MAC层之间 C.MAC层和PHY层之间 D.RRC层和PDCP层之间 13、只能在高频使用子载波间隔是答案(A)

移动通信基站基础知识

移动通信基站基础知识 移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分,移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。随着移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展,移动通信基站的发展趋势也必然是宽带化、大覆盖面建设及IP 化。本讲座主要介绍移动通信基站基础知识、GSM基站简介、GSM基站的优化、GSM基站的维护及移动通信基站对健康的影响。。。 GSM数字移动通信发展非常迅速,从早期规划的大区制,到后来的小区制,直到现在的微蜂窝、微微蜂窝,相对应的天线从早期架设在屋面铁塔上,到后来天线降到屋面上,直到现在要把天线设置在屋面下的外墙侧面上。所有的这些变化都说明,对GSM基站站点的优化在不同阶段要有不同的思路,只有不断更新思想,才能建设和优化好GSM无线网络的通信质量。 在GSM建设初期,建设基站的主要目的是为了扩大无线覆盖面,尽可能力移动用户提供较为满意的连续覆盖,所以基站数量相对较少,无线网络也相对简单。 随着GSM移动电话用户数量的飞速增长,GSM基站只有不断地进行扩容与新建,才能满足用户的需求。随着无线网络的不断扩大,网络资源配置不合理现象日益突出,因此,在GSM基站进入快速发展阶段。应重视对基站的优化。 下面以福州市区GSM基站为例,从3个方面阐述影响移动通信质量的原因,并提出采取优化的方法。 一、预测模型的影响及其优化 1.预测模型的影响 根据所使用的频率不同,通常有两种不同数学模型预测GSM基站无线覆盖范围。 (1)Okumura电波传播衰减计算模式 GSM900MHz主要采用CCIR推荐的Okumura电波传播衰减计算模式。该模式是以准平坦地形大城市区的中值场强或路径损耗作为参考,对其他传播环境和地形条件等因素分别以校正因子的形式进行修正。 (2)Cost-231-Walfish-Ikegami电波传播衰减计算模式 GSM 1800 MHz主要采用欧洲电信科学技术研究联合推荐的"Cost- 2-Walfish-Ikegami"电波传播衰减计算模式。该模式的特点是:从对众多城市的电波实测中得出的一种小区域覆盖范围内的电波损耗模式。 不管是用哪一种模式来预测无线覆盖范围,只是基于理论和测试结果统计的近似计算。由于实际地理环境千差万别,很难用一种数学模型来精确地描述,特别是城区街道中各种密集的、下规则的建筑物反射、绕射及阻挡,给数学模型预测带来很大困难。因此。有一定精度的预测虽可起到指导网络基站选点及布点的初步设什,但是通过数学模型预测与实际信号场强值总是存在差别。

中通服网络优化培训试题(答案1)

CDMA2000网络优化培训试题 CDMA2000网络优化培训试题 本试题总考试时间为1小时。 本试题满分为100分。 请将答案直接写在答题纸上面。 1.1.在CDMA200网络中用到了三种码:(A ) 用于区分不同的小区,() 用 于区 分同一小区下的不同前向信道以及用于区分同一移动台下的不同反向信 道,而( )用于区分不同的移动台 短码,沃尔什码,长码 沃尔什码,短码,长码 沃尔什码,长码,短码 短码,短码,沃尔什码 1.2.短码偏置(SPN Offsets )每个码片的空中时长为813.802门5每(C )码片 分 为一时延段,称之为一个短码偏置 46个 32个 64个 48个 1.3. 对于反向信道而言,一个小区中如果基础频点为 283,那么反向信道的发射 ) 1.4. F-PICH 信道,每载频/每小区一个,为本 小区所有 MS 的初始化提供基准频率 和基准相位,固定使用的扩频码是( A ) A. ,..64 W B. ...64 W 32 C. ...64 W 7 D. W 64 1 频率为(B A . 874.39MHz B . 833.49MHz C . 878.39MHz D . 833.39MHz 姓名: 班名: 分数: 试题说明: 1. 2. 3. 1. 选择题(每题2分,共50分,多选题已在题中标注) A . B . C . D . A . B . C . D .

!J £? ■ CDMA2000网络优化培训试题 1.5. CDMA2000 — 1X 通信系统的下行功率控制的频率为( A B C D 1.6. IS-95A 版本中F-PCH 寻呼信道下发的消息有三类,包括:( BCD ): A . B . C . D . 1.7.为实现高速数据业务,CDMA2000-1X 系统增加了 F-SCH ,每个F-SCH 可以被 不同 的MS ( A ): A. 分时共用 B. 分频共用 C. 不同速率共用 D. 由不同的扩频码共用 1.8. 请选择算出接通率正确的公式是? ( B ) 接通率=掉话总次数/接通总次数X 100% 接通率=被叫接通总次数/主叫试呼总次数X 100% 接通率=主叫接通总次数/试呼总次数X 100% 接通率=接通总次数/试呼总次数X 100% 1.9. DT 测试要求时保持车窗关闭,主被叫手机之间的距离必须是? ( B ) CDMA DT 城区路测呼叫时长是(C ) 45秒 60秒 90秒 900秒 C )。 100次/秒 500 次 /秒 800 次 / 广播系统参 数、、 系统寻呼MS 信道分配 切换消息 E . F . G . H . E . > 10cm F . > 15cm G . > 20cm H . > 25cm 1.10. 在测 E . 1颗 F . 2颗 G . 3颗 H . 4颗 GPS 最少接收多少颗星才正常? ( D ) 1.11 . E. F. G.

相关文档