2010建筑节能试题1{A卷}

2010年建筑节能检测技术培训试题[A卷] 准考证号成绩:

一、单项选择题(每个选项1分,共计20分)

1、国家标准和行业标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准中,标准 D 为推荐性国家标准。

A《公共建筑节能检测标准》(JGJ/T 177-2009)

B《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007)

C《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144-2004)

D《建筑外门窗保温性能分级及其检测方法》(GB/T 8484-2008)

2、硬质泡沫塑料吸水率测定试验时,对带有自然或复合表皮的产品,试样厚度为 D ;

A、50mm

B、75mm

C、100mm

D、产品厚度

3、我国标准分为:。

A、国家标准、专业标准、地方标准和企业标准

B、国家标准、行业标准、地方标准和企业标准

C、国家标准、部门标准、地方标准和内部标准

D、国家标准、行业标准、部门标准和内部标准

4、水蒸气扩散是由 B 引起的湿迁移过程。

A、温差

B、水蒸气分压力差

C、大气压

D、毛细作用

5、试件导热系数λ与热阻R关系是 B 。(d:厚度△t表面温差)

A、λ=1/ R

B、λ=d/ R

C、λ= R/ d

D、λ=△t/ R

6、JGJ144-2004中规定,胶粉EPS颗粒保温浆料的导热系数λ应为 C W/(m·K)。

A、≤0.021

B、≤0.030

C、≤0.041

D、≤0.060

7、GB/T8484-2008,规定了建筑外窗保温性能分级及检测方法。现有一樘窗的传热系数K值

为2.8 W/(m2·K),它对应的保温性能分级为B级。

A、6

B、5

C、4

D、3

8、《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》GB/T10294-2008标准中双试件试验时,两块试件的厚度差别应小于 C 。

A、1.0%

B、1.5%

C、2.0%

D、2.5%

9、《建筑外门窗保温性能分级及其检测方法》(GB/T 8484-2008)检测条件规定:热箱空气

平均温度设定范围为 B ,温度波动幅度不应大于 D K。

A、20℃±0.5℃

B、19℃~21℃

C、0.2K

D、0.3K

E、±0.3℃

10、夏热冬冷地区居住建筑要求节能50%的屋顶(热惰性指标D≧3.0)传热系数K值应不大于

C 。

A、0.5

B、1.0

C、1.5

D、2.0

11、外墙节能构造钻芯检验中,外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法至少取 C

个芯样。

A、1

B、2

C、3

D、4

12、外墙节能构造钻芯检验中,当实测芯样厚度的平均值达到设计厚度的 C 及以上且最小

值不低于设计厚度的90%时,应判定保温层厚度符合设计要求。

A、91%

B、93%

C、95%

D、97%

13、《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003标准对膨胀聚苯板表观密度的要求是

C 。

A、≤15.0kg/m3

B、≥15.0或≤18.0 kg/m3

C、18.0~22.0 kg/m3

D、≥22.0 kg/m3

14、JGJ144-2004试件制备、养护和状态调节中规定:温度为10~25℃,相对湿度不应低于

50%,试样养护时间应为 D d。

A、7

B、14

C、21

D、28

15、依据《建筑构件稳态热阻传递性质测定标定和防护热箱法》GB/T13475-2008

,测试条件要求最小温差为 B 。

A、15℃

B、20℃

C、25℃

D、30℃

16、评价建筑外窗保温性能及隔热性能的主要参数为:遮阳系数、 A 、传热系数、和

太阳得热系数。

A、抗结露系数

B、遮阳系数

C、蓄热系数

D、导热系数

17、《居住建筑节能检测标准》(JGJ/T 132-2009)外窗窗口气密性能应在受检外窗几何中心

高度处室外瞬时风速不大于 3.3m/s的条件下进行。

A、0.3

B、3

C、3.3

D、3.5

18、《建筑保温砂浆》(GB/T 20473-2006)中堆积密度规定:Ⅰ型应不大于250kg/m3,

Ⅱ型应不大于350kg/m3。

A、200

B、250

C、300

D、350

二、填空题(每空一分,共计20分)

1、传热的三种基本方式是传导、对流和辐射。

2、玻璃遮阳系数:是透过窗玻璃的太阳辐射得热与透过标准 3 mm透明窗玻璃的太

阳辐射得热量的比值。

3、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001和浙江省标准DB33/1015-2005规

定,建筑物1~6层的外窗及阳台门的气密等级,不低于现行国家标准《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB/T7107-2008规定的4级,7层及7层以上的外窗及阳台门的气密等级,不得低于该标准规定的 6 级。

4、对于两表面热阻:当室内风速0.3米/秒时,室内风速为3米/秒时,内表面换热阻Ri=

0.11(m2·K)/W,外表面换热阻Re= 0.04(m2·K)/W。

5、热传导是由温差引起的物体内部微粒运动产生的热量转移过程。

6、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001规定:多层住宅外窗宜采用平

开窗;外窗宜设置活动式外遮阳。

7、露点温度的物理意义是:空气中的水蒸汽开始变为露珠时的温度。

8、测定泡沫塑料吸水率的浸泡时间为96 h。

9、承担专项检测的现场检测,现场检测人员不得少于2个。

10、从事建设工程质量检测的单位,应当依法取得相应的资质证书,并在其许可

的范围内从事建设工程质量检测活动。

11、依据《建筑构件稳态热阻传递性质测定标定和防护热箱法》GB/T13475-2008

,标定热箱法的试件最小尺寸是 1.5m×1.5m。

12、依据GB/T8484-2008,检测抗结露因子中规定:热箱空气平均温度设定为20±

0.5℃,温度波动幅度不应大于±0.3K。

13、型式检验是由生产厂家委托有资质的检测机构,对定型产品或成套技术的全

部性能及其适用性所作的检验。

14、检测技术人员经过岗前培训和考核,取得上岗证书,方可从事检测工作。

15、《检测机构资质证书》有效期限为三年,检测机构的资质证书有效期满后不申请延期的,其

资质证书作废。

16、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007系统节能性能检测中室内温度抽样数量为:

居住建筑每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数的

10%抽测。

17、外门窗室内、外表面所受到的空气绝对压力差值。当室外表面所受的压力低于室内表面

所受压力时,压力为负压。

18、检测机构变更名称、地址、法定代表人、技术负责人,应该在 3 个月内到原审批机关办

理变更手续。

三、问答题(每题8分,共40分)

1、外保温复合节能墙体的优缺点及改进途径?(8分)

这种节能墙体的做法是把绝热材料置于墙体结构层的外侧,再在保温层铺设覆面保护

层。从建筑热工原理来说,这种节能墙体是比较理想的,它具有以下的特点:

1、可有效的消除外墙上的“热桥”从而防止了“热桥”部位出现结露和增加散热量。

2、结构层在绝热层内侧,受太阳辐射的热应力很小,减轻了对结构层的有害作用,绝

热层起到了保护作用。

3、对于间歇供暖的房间,当供暖停止时,墙体内表面温度高,且室内表面温度也高,

故不易产生表面结露。

4、由于结构层与绝热层设置合理,室内侧不设置防潮层,绝热层内不会结露受潮。但

因外部装修材料种类繁多,有可能在外装修材料与绝热材料之间的交界面上发生结

露,在这种情况下,应设防潮层或加强通风换气。

5、不占用建筑物的使用面积,大约可节省3%的使用面积,绝热层的安装施工在室外进

行,特别适合于旧房节能工程,不影响居民的正常生活。

6、外保温特别适合于砖与小型砼空心砌砖的结构层,因为这类墙体的气密性较差,设

置外保温之后可以大大提高墙体的气密性。

7、其不足之处是施工要在室外进行,气候影响较大,关键问题是保证墙体外覆面保护

层的施工质量,应防止表面出现裂缝、起鼓、脱落等现象。目前,国外采用岩棉与

聚苯乙烯泡沫板的外保温节能墙体已有30多年的成熟经验,国内也累计多年的研

究、设计、生产与施工经验。

2、简述标准JGJ 144-2004《外墙外保温工程技术规程》中,外墙保温系统耐冻融性能实验

的实验步骤有那些?(8分)

1、冻融循环30次,每次24h。

1)在(20±2)℃自来水中浸泡8h。试样浸入水中时,应使抹面层或保护

层朝下,使抹面层浸入水中,并排除试样表面气泡。

2)在(-20±2)℃冰箱中冷冻16h。

试验期间如需中断试验,试样应置于冰箱中在(-20±2)℃下存放。

2、每3次循环后观察试验是否出现裂缝、空鼓、脱落等情况,并做好记录。

3、试验结束后,状态调节7d,检验拉伸粘结强度。

3、现场建筑物围护结构(外墙、屋面等)传热系数的检测过程中应注意的问题?

(8分)

1.应尽量保持室内温度的相对稳定;

2.尽量保持室内外有较大的平均温差;

3.尽量避免阳光对室外测点的影响;

4.尽量避开热桥部位;

5.尽量保持数据采集的连续性

6.尽量选择面积相对较大的外墙部位进行检测

4、简述建筑门窗保温性能检测传热系数检测步骤。并说明达到稳定传热判定

条件是什么?(8分)

1.试件安装2检查热电偶是否完好3启动检测装置,设定冷、热箱和环境

空气温度

2.当冷、热箱和环境空气温度达到设定值后,监控各控温点温度,使冷、

热箱和环境空气温度维持稳定。达到稳定状态后,如果逐时测量得到热

箱和冷箱的空气平均温度t h和t c每小时变化的绝对值分别不大于0.1℃和

0.3℃;温差△θ1和△θ2每小时变化的绝对值分别不大于0.1K和0.3K,

且上述温度和温差的变化不是单向变化,则表示传热过程已达到稳态。

3.传热过程温定之后,每隔30min测量一次参数t h、t c、△θ1、△θ2、

△θ3、Q,共测六次

4.测量结束之后,记录箱内空气相对湿度ψ,试件热侧表面及玻璃夹层结

露或结霜状况。

5、标定热箱法与防护热箱法的主要区别、特点与优缺点?(8分)

标定热箱法与防护热箱法的主要区别是防护热箱法是直接测定通过试件的热量,这部分热量就是加热器发出的热量;标定热箱法虽然也是直接测定通过试件的热量,但这部分热量需要迂回热损失和箱壁热损失来修正。

防护热箱法的特点与优缺点是计量箱被防护箱围绕,控制防护箱的环境温度,可以使试件内的不平衡热流和通过计量箱壁的热流降到最低限度,理想状态时两者都为零,因此检测精度相对较高,但装置较复杂。标定热箱法的特点与优缺点是装置置于一个温度受到控制的空间内,该空间的温度可与计量箱内部的温度不同。

四、计算题(20分)

1、已知:一平开铝合金断热窗规格为1.5×1.5m,填充板的面积S为0.9m2,填充板的热导率为0.82 W/(m2·k);由标定试验确定的检测装置的热箱外壁热流系数M1和试件框热流系数M2分别为8.89 W/k和1.42 W/k;试验投入加热功率为212w,热箱外壁内、外表面面积加权平均温度分别为17.5℃和17.3℃,试件框热侧、冷侧表面面积加权平均温度分别为17.8℃和-18.2℃,填充板两表面的平均温度分别为14.7℃和-18.0℃,热箱空气温度和冷箱平均空气温度分别为19.4℃和-19.1℃,求该外窗试件的传热系数K值?(8分)

2、双试件防护热板法测量某种保温材料的导热系数,测得试件热侧表面平均温度35.1℃,冷侧表面平均温度15.0℃,试件平均厚度为29.8mm,热稳定状态时加热功率为1.040W,设备的计量面积为0.0225m2,求该保温材料的导热系数。(6分)

3、热流计法现场检测外墙传热系数,测得外墙内表面平均温度36.4℃,外表面平均温度17.2℃,室外空气温度为17.8℃,室内空气温度为38℃;热稳定状态的热流计读数为1.84mv,该热流计标定系数为11.63 W/m2 mv,求该墙体的传热系

数K。(8分)