目录

I.第一节工程概况及总体目标

一、工程概况

二、工程各项管理目标及承诺

II.第二节施工部署

一、施工部署组织机构

二、施工总体安排

四、劳动力配置原则及程序

五、施工现场规划

六、施工现场标准化管理

七、临时设施布置

八、各阶段物料运输及储存场地布置

九、垂直运输管理

十、施工用水规划

十一、施工用电规划

III.第三节施工准备

一、施工准备工作计划框图

二、施工准备工作计划责任部门

三、技术准备

四、生产准备

五、施工用电准备

六、施工用水准备

IV.第四节施工方案及施工方法

一、测量放线

二、土方施工

三、模板工程

四、钢筋工程

五、混凝土工程

六、现浇混凝土空心楼(屋)盖施工

七、铝合金门窗工程

八、钢质门安装

九、卫生间防水

十、抹灰工程

十一、水泥砂浆地面

十二、铺地砖楼面

十三、室内墙面砖镶贴

十四、室内乳胶漆

十五、外墙涂料

十六、屋面找平层

十七、屋面隔气层及防水层卷材

十八、屋面保温

V.第五节施工机械计划

拟投入本工程的主要施工机械设备表

VI.第六节劳动力保障措施

一、保障措施

二、劳动力计划表

VII.第七节工程质量保证措施

一、工程质量保证体系

二、加强质量保证的技术管理

三、认真贯彻落实各项质量管理制度

VIII.第八节预防质量通病措施

一、组织措施

二、主要技术措施

IX.第九节重点、难点解决措施

一、现浇钢筋混凝土楼板裂缝

二、室内墙、地砖排活不规范

三、屋面防水结点细部不规范

X.第十节成品保护措施

一、成品保护的流程

二、成品保护管理制度

三、成品保护具体措施

XI.第十一节确保安全生产措施

一、安全生产小组安全生产组织机构

二、安全保证体系及措施

三、安全文明生产保证体系

四、安全管理制度

五、技术管理措施

六、具体安全措施

七、施工现场安全防护措施及设施设置计划

九、安全措施费用计划

十、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况

十一、现场消防、安全保卫

XII.第十二节文明施工组织措施

一、文明施工目标

二、文明施工保证体系

三、文明施工具体措施

XIII.第十三节施工进度计划及工期保证措施

一、工期组织管理机构

二、进度计划编制原则

三、进度计划

四、工期进度管理措施

五、主要工序的工期保证措施

XIV.第十四节施工总平面布置设计及临时用地表

一、施工总平面布置设计

二、施工总平面布置图:(附后)

I.第一节工程概况及总体目标

一、工程概况

1、工程说明

(1)建筑规模:总建筑面积344.04平方米,。

(2)建筑层数与总高度:主体建筑为1层,建筑总高度为4.650米。

(3)本工程结构型式为框架结构,建筑的设计使用年限为50年,设防烈度为7度,抗震等级为四级。建筑物耐火等级为二级。

二、工程各项管理目标及承诺

1、工程质量目标

贯彻执行GB/T19001-2000-ISO9001:2000质量体系,施工过程中严格按设计图纸和国家现行施工验收规范要求施工,确保本标段工程质量达到合格工程标准。

2、工程工期目标

本标段学生食堂工程总工期按150天进行安排。(开工日期:2012年7月8日;竣工日期:2012年12月4日)。

II.第二节施工部署

一、施工部署组织机构

本工程在施工组织上采取项目工程施工管理,组织项目工程经理部,选定以项目经理为首的管理班子,明确项目工程施工责任制,实行项目工程核算制,所有项目管理制度,质量安全管理制度,管理网络等均公布上墙,到岗到位,严格执行。

二、施工总体安排

1、充分发挥集团公司的设备优势及资源优势,贯彻“以人为本,科学管理,优质服务,持续改进,塑造精品”的质量方针,在施工生产经营活动中,始终坚持以“质量、工期、服务”为宗旨,积极开展创优活动。创建优质工程是本公司永恒的目标,强化质量管理是本公司永恒的主题。

2、本工程施工布置首先满足业主对施工区域的整体规划要求及施工进度要求。

3、施工区内临时设施集中布置,污水集中处理,其他临时库房、场所等根据现场情况和实际需要合理规划布置。

4、施工布置符合国家及业主有关安全、防火、卫生、环境保护等规定与要求。

5、根据工程开工时间及工程形象进度,在施工时间安排上统筹兼顾,综合安排施工作业,做好施工的各种保障措施,保证工程质量。

6、工程的特点是工期紧,建筑物占地面积较大,单位工程需平行作业,工程质量要求

较高,要投入大量周转材料,施工顺序遵循先地下后地上,先结构后装修的原则,各专业紧密配合、合理交叉,以确保质量、工期、安全的顺利完成本工程的施工任务。

7、根据工程现场作业环境条件,综合考虑工程工期、质量、劳动力、周转材料、大型机械、临建设施等资源投入情况,在施工空间安排上要考虑立体交叉施工,分阶段分重点进行组织,做好分阶段验收安排,提前插入砌筑结构、粗装修、机电管线安装的施工,注重保障施工项目的工序穿插。

9、根据工程任务划分和任务分期完成的特点积极采用新技术、新工艺和新的管理方式保障工程的顺利进行。

10、针对工期紧、质量要求高的特点,给排水工程、水暖工程及消防工程要合理安排,每一个系统工程需将安装的先后顺序合理安排,优化安装程序,确保工期、质量,同业主、设计单位、工程监理密切配合,做到每个施工环节衔接紧凑,不推诿拖延。

三、施工进度计划安排

1、施工进度主要影响因素的分析。为了保证各分部、分项工程均有相对充裕的时间进行技术准备和施工生产,确保工程质量,在编制工程施工总进度计划时,确定了各个施工阶段的目标工期时间。各个施工阶段的施工设备、资金、劳动力在满足阶段目标工期的前提下进行配置。

2、施工图审核。在正式动工前,须有完善的工程设计图纸,来保证工程顺利进行。完善的设计包括设计院设计图、施工方细化的翻样、加工、节点等图纸,该图纸完善的进程,将直接影响开工前准备工作及大宗材料设备的提前加工订货,进而影响进度计划的落实和目标工期的实现。

3、材料设备供应。本工程虽为厂房工程,但整个工程涉及的材料品种较多,部分材料要提前准备、提前就位。

四、劳动力配置原则及程序

1、劳动力配置原则:根据施工总体安排,本工程各分部分项工程的施工均由我单位完成,依据现有图纸和招标要求,结合工期进展情况安排劳动力。

2、劳动力配置程序:我单位工程管理部门在施工前要制定出详细的劳动力使用计划,计划中要明确工种、上岗证书、人员素质背景、技术水平、施工经验、进场时间、培训地点、时间、住宿等要求,对施工作业队伍要择优录取。所有拟定的施工人员进场前必须进行操作工艺、质量标准、安全卫生、消防、治安保卫等项目的技术培训和交底。

五、施工现场规划

1、施工现场总平面规划、管理的原则。根据现场踏勘了解的情况、施工现场总平面布置图并结合本工程的实际特点,施工现场布置原则:平面布置合理有序,统筹考虑各阶段的用地协调;合理利用现有施工道路和加工场区,保证运输方便通畅,尽量减少二次搬运;施工区划分和场地的确定符合工艺流程,减少施工中的相互干扰;各种临时设施的布局和设置满足整个施工期间的管理和生产的需要,施工临时用水、临时用电布置要科学合理等,同时满足业主对安全、环境、消防等方面的管理要求,规划合理、整洁美观。同时立足紧凑性和

可调整性,以施工总进度计划为依据进行阶段性调整。

2、临时围挡及出入口布置。施工厂区的围挡已由建设单位完成,所施工建筑物周围及生活区采用彩钢板进行围护封闭,满足施工期间的保安、环保等要求。根据有利于现场交通运输的原则设置出入口。

3、临时道路布置。合理利用现场已有道路,并根据施工需要对材料堆放场地及通往材料堆放场地的临时道路进行硬化,以供施工人员及汽车通行、材料的堆放。

六、施工现场标准化管理

在质量方针目标贯彻实施中,紧紧抓住施工现场管理标准化这条干作主线,运用全面质量管理中的“三全”思想,即全员、全面、全过程地对工程从基础、结构、装饰等不同阶段上动态地管理标准化。

1、施工组织设计作为一项总体标准,重视时间上、阶段上的变化,使之能适应现场动态性,在现场平面布置中明确现场布图阶段化。有动态现场布图标准,使现场始终保持整洁、文明、高效、有序的标准化状态。

2、从场容场貌做起,带动各项基础管理纳入标准化轨道。场容场貌的优势,构成企业面向市场的客观形象,也是企业内部管理水平的标志,它需要各项基础管理工作的配合,也为强化现场管理标准化提供一个事事有标准,处处按标准,人人讲标准的环境。过去习惯就是标准,现在标准即是习惯,由此带动项目内外场地和软硬件管理实现八个“化”。

(1)围墙大门规范化。做到整齐划一,彻底改掉建筑工地脏、乱、差的面貌,使之耳目一新,造成一种可信感。

(2)道路水沟排水通畅,下雨不积水,行车无阻碍。这既有利于提高工效,又有利于安全生产。

(3)物料堆放定量化。定量堆放带来文明,又不致于材料积压过多,造成资金流转困难。

(4)管理资料档案化。做到各类管理资料分门别类编号装订成册,便于查找及存放,便于执行合同,为创效益提供可靠的原始资料。

(5)班组“落手清”制度化。从检查内容、每天日报表等串连起来实施,形成专人专责制度管理,促使班组“落手清”天天做,工完料尽场地清。

(6)工序衔接定时化。坚持在总进度网络计划制约下,按月、周编制网络作业计划,根据实际情况保持资源平衡,工序搭接,并进行动态补网,各道工序人员相对固定,提高熟练程度,确保计划目标的实现。

(7)合同管理程序化。对合同条文的研究、履约、交涉,过去是施工管理中的缺项,为此,强调对合同的学习、理解与管理、树立恪守合同的观念。

(8)成本核算动态化。建立一套“先算后做,边算边做,做后再算”的标准,将成本控制落实到每层结构施工过程中。每层结构完成后立即进行分析,使成本基本处在可控范围。

七、临时设施布置

1、办好有关工程承建手续后,立即组织人员进场并与建设单位联系,进行临时设施的

建设。

2、施工现场内各项临时设施的规划应尽量避开今后的施工区,按建设单位指定地点布设以避免中途拆迁。本工程中的办公区及生活区临设将设在建筑物东侧位置。

3、现场办公用房、宿舍及工人宿舍采用组装式彩刚板结构,尽量不采用砖混结构,以便日后拆除的不便。用房标准满足政府有关部门的生活和卫生标准。

八、各阶段物料运输及储存场地布置

钢筋加工场地、钢筋堆放场地及模板加工场地均在现场建筑物框架结构部分附近布置。场地必须进行平整夯实并做简单硬化处理,防止扬尘。在现场设置库房,用于工程常用易耗物料的存放。

九、垂直运输管理

合理组织和调度垂直运输机械的使用。为保证施工材料运输工作的正常进行,设有运输调度中心,组织和调度整个现场的运输机械。

十、施工用水规划

1、水源供给条件。业主在施工现场提供水源管网接口,我们以此作为现场水源,并设立水表进行计量。

2、现场施工用水

(1)本工程的临时用水主要由三部分组成:施工用水、生活用水、消防用水。根据施工不同阶段的施工生产、生活需要及用水特点进行给水管道系统布设。该工程平面面积大,用水范围广,涉及人员多,在规划施工用水时要同时考虑到养护用水、砌砖工程用水、抹灰工程用水等;装修用水和结构施工用水有交叠阶段,在规划生活用水时要考虑到结构施工工人总数和装修施工工人总数叠加问题。

(2)供水管路系统规划

A、现场由建设单位提供一主供水源,施工现场、办公区及生活区的用水均从此水源引用,管线直径为50mm。

B、由于建筑物高度不大,上楼供水管路采用有开关控制的软管直接输送到楼层指定地点用于各楼层现场施工。

3、排水系统布设

(1)雨水排放:现场场地雨水排放要兼顾自然地平坡度方向。

(2)污水排放:现场污水主要分为生产污水及生活污水两种,生产污水主要来源是混凝土养护、汽车等冲车污水;生活污水主要为厕所、浴室、食堂等生活方面污水。针对污水来源不同,设置不同排污设施以达到环保要求,生产污水设置排水沟、沉淀池等措施;生活污水设置化粪池、隔油池、集水井等措施。污水经各种设施过滤、沉淀,汇入专用集水井,定期由当地环卫部门清运。

十一、施工用电规划

1、电源供给条件。施工电源由业主提供至建筑物附近达到使用要求。

2、现场施工用电。现场临时用电组成:包括动力用电和照明用电。将用电设备分类编组,对施工现场用的水泵、卷扬机、钢筋加工机械、电焊机、砂浆搅拌机、垂直运输机械、起重机和照明用电等分类统计其设备功率和设备数量。根据施工不同阶段的施工生产、生活需要及用电特点进行供电线路系统布设,同时现场要设立用电安全措施及电气消防措施,设立专职电气消防负责人,建立相应管理制度。

III.第三节施工准备

一、施工准备工作计划框图

施工准备

技术准备建立技术质量保证机构熟悉与会审图纸调查和分析研究有关资料确定关键工序,编制施工方案确定特殊过程,编制作业指导书

编制单位工程施工组织设计和施工预算

劳动组织准备

建立工地组织机构

依据施工进度做好劳动力需求计划组织劳动力陆续进场签订劳务及安全合同进行技术交底及安全培训

物资准备

根据图纸提出材料采购计划做好市场调查、组织材料、机具货源办理订购及采买安排机具运输及材料储备

现场准备

场内三通一平、施工用水用电核对勘察地质资料搭设暂设工程

做好定位、抄平、测量放线原材料试验配合比试验

二、施工准备工作计划责任部门

三、技术准备

(一)准备内容

1、按施工及设计要求,准备好相关的技术规范及施工图集。将工程所需的各种规范、图集、标准、法规及新工艺等在开工前准备齐全,组织有关工程技术人员学习、掌握。

2、在工程开工前组织各专业工程技术人员熟悉、审阅图纸,将看图过程中发现图纸中存在的遗漏、相互矛盾、实际施工可能遇到的问题及存在疑问等整理汇总,在设计交底会上与设计单位协商解决,经其确认后下发有关施工技术人员并整理存档。

3、收集工程前期设计、招标资料包括:工程特点、工期要求、质量要求、技术的难点资料,为制定施工方案及现场布置做好准备。

4、对工程的地形与环境条件、地下障碍物、工程水文、地质条件、气候条件进行调查。

5、按总平面图的要求,到施工现场复测出建筑物的精确位置,引出主要有关轴线,设置并保护好轴线控制网及标高控制点,办理测量放线手续,保证顺利放线定位。

6、落实好的货源,做好各种材料的检验、化验工作,按设计要求做好混凝土及砂浆的配比试验工作。

7、现场质量控制。项目经理部严格把持质量关,做到对施工全过程的质量控制,在工地上设立质量责任区,组织质量责任考核,对劳务人员开展质量教育、质量奖惩,建立质量样板层、样板间,进行质量自检、互检、专检,组织QC小组,开展质量攻关,推行“三全”现场管理标准化活动,努力创造有利提高质量水平的管理环境。本工程的总体质量目标为:确保市级优质工程。所有分项工程合格率100%,主体工程、基础工程、关键部位均符合优良标准。质量保证资料真实、完整、规范、及时、符合规定。

(二)主要器具配置

3、办公设备

四、生产准备

(一)人员准备

1、施工队伍的选择。施工队伍选用参加过类似工程施工、具有较强实力的整建制劳务施工队伍,根据定额工程量和以往的施工经验,合理布置劳动力,控制内部的工人技术等级比例,确定合理的劳动组织,并经过优化组合,加强人员高度管理,开展技术革新,以满足施工高峰期对人员的需要,使人力资源得到充分、合理的运用。

2、劳动力管理。根据有关要求及行业规定严格执行施工人员管理制度,与所有参施工队伍签订劳务合同,加强劳务管理、明确人员分工,做到有计划、有落实、有检查。所有工人在进场前必须严格进行“三级”教育,考核并颁发上岗证。分队组编制组织上岗培训,主要有:规章制度、安全施工、基本操作技术和精神文明教育四个方面。进场施工人员必须“三证”齐全,进场后按分包关系统一着装,佩带填有表明单位、工种(职位)、照片等内容的身份胸卡,加强进出场管理。落实施工计划和技术责任制,施工前对施工人员按管理系统逐级进行交底,交底内容包括:工程施工进度计划和月、旬作业计划;各项安全技术措施,降低成本措施和质量保证措施;质量标准和验收规范要求;以及设计变更和技术核定事项等,必要时进行现场示范。

(二)物资、设备准备

按设计图纸及进度计划编制详细的物资采购计划,采购部门对以往与公司有合格关系的合格分供方进行再次评价,认为其仍为合格分供方后进行采购,所有采购物资均需有合格证明文件。做好大型机具设备进场准备。

1、现场试验室、试验工作计划

(1)在施工现场设置养护箱,主要用做混凝土及砂浆试块的制作及养护,并设立专职试验员负责施工过程中各种材料、成品的试验检测工作。

(2)结合相应规范、标准及工程师要求,本工程试验计划。

2、材料准备

(1)由于本工程所使用的材料种类多,项目部要建立一套完整的材料管理体系,从材料计划、货源选择、材料送批、订货、运输、验收检验做到三级审核,保证材料、设备的规格、型号、性能等技术指标明确、数量准确。

(2)施工前认真核实施工图纸、设计说明及设计变更洽商文件,及时准确地编制施工预算列出明细表。根据施工进度计划的要求进行施工预算材料分析,编制建筑材料需用量计划,为制定材料采购计划、施工备料、确定仓库和料场面积以及组织运输提供依据。

(3)根据材料计划,请工程师、监理单位共同考察供货厂家,实行采购招标,做到货比三家,确保所选拔的生产厂家信誉好,能保证资源充足、供货及时、质量好、价格合理。

(4)对加工工艺复杂、加工周期长的材料,在要求的时间内,提前将样品及有关资料报监理工程师审批;同时专门编制工艺设备需用量计划,为组织运输和确定堆放面积提供依据。

(5)在材料的采购方面积极采用建设部推荐采用的新型材料。

(6)在施工中选用的材料除了保证常规的质量要求之外,要充分考虑到结构的耐久性和满足使用功能,切实做到百年大计、质量第一的目标。

(7)本工程施工现场材料种类多,因此在现场设材料调度机构,负责全天的材料进场协调,以能满足施工需要,灵活调拨。生产部门合理安排施工计划,制定详细的构件、材料运输计划,保障各种材料能分期、分批到场,减少现场占用率。材料部门负责各种材料及料场标识,避免混乱,且建立台账,完善进出库手续。

五、施工用电准备

临电设计

本工程临时用电由生产用电、生活区用电、消防用电三部分组成,临电接地系统采用TN-S 方式,电源由甲方在现场提供的变压器引出,在施工现场设配电室、值班室各一间,内设总配电箱一台,现场用电由总配电箱供至现场。现场所用电缆均采用VV29铜芯电缆,电缆的

绝缘电阻不得低于10MΩ,电缆埋设深度不小于0.8m,电缆上、下各敷设5-10cm细砂或软土,

合计:ΣP电动机=183KW

ΣP电焊机=100KVA

计算用电量P动=1.05(K

1ΣP

1

/cosΦ+K

2

ΣP

2

)

=1.05×(0.6×183/0.75+0.6×48)

=184.17KVA

现场室内外照明取10%

即总用电量为184.17×1.1=202.59KVA

P动——现场动力电(KVA)

P

1

——电动机额定功率(KW)

P

2

——电焊机额定功率(KVA)

K 1,K

2

——需要系数(在此均为0.6)

cosΦ——电动机平均功率因素(在施工现场最高为0.75~0.78一般0.65-0.75在此取0.75)

选择电源(变压器容量计算)

P=K(Σpmax/cosΦ)

=1.05×202.59/0.75=283.63KVA

P——变压器功率(KVA)

K——功率损失因素取1.05

Σpmax——施工现场最计算负荷(KVA)

cosΦ——功率因素

考虑以上各台机械设备不可能同时使用,现场设一台300KVA变压器。施工用电由变压器引至工地配电室,再引至分配电柜,再经配电箱引至操作部位及各机械设备。

六、施工用水准备

施工现场用水量计算

1、一般生产用水(考虑混凝土搅拌及养生40m3、浇砖5万块、搅拌机清洗及搅拌砂浆25m3同时进行)

q 1=K

1

×ΣQ

1

N

1

/t×K

2

/(8×3600)

=1.1×(40×300+50×250+25×300+1×600)×1.5/(1×8×3600)=1.87L/S

D

1

=√4q/πυ

=

=0.040M(40mm)

q

1

——施工用水量

K

1

——未预计的施工用水系数(此处取为1.1)

Q

1

——年(季)工程量

N

1

——各工种施工用水定额(养生、搅拌砂浆取300L/m3、浇砖取250L/千块、搅拌机清洗600L/台班)

K

2

——每班用水不均衡系数(现场施工用水取1.5)

t——每天工作班数,按每天一班计

D——供水管直径(mm)

Q——用水量(L/S)

V——管网中水流速度

2、施工机械用水

q 2=K

1

×ΣQ

2

N

2

K

3

/8×3600

q

2

——施工机械用水量(L/S)

Q

2

——同一种机械台数

N

2

——该种机械台班用水定额

K

2

——施工机械用水不均衡系数1.5

K

1

——未预见的用水修正系数

此处无耗用水机械,故不计算此项用水量。

3、施工现场生活用水量

q 3=P

1

N

3

K

4

/t×8×3600

=300×40×1.4/2×8×3600 =0.29L/S

q

3

——施工现场生活用水量(L/S)

P

1

——施工现场高峰昼夜人数(人)(此处按300人考虑)

N

3

——施工现场生活用水定额(按40L/人.班计算)

K

4

——施工现场用水不均衡系数(此处取为1.4)

t——每天工作班数(此处按2班考虑)

4、生活区生活用水量

q 4=P

2

N

4

K

5

/24×3600

=300×100×2.4/(24×3600)

=0.83L/s

q

4

——生活区生活用水量(L/S)

P

2

——生活区居民人数(人)(此处按300人考虑)

N

4

——生活区昼夜全部生活用水定额,每一居民每昼夜按100L/S考虑)

K

5

——生活区用水不均衡系数(此处取为2.4)

5、总用水量

q 1+q

2

+q

3

+q

4

=1.87+0+0.29+0.83=2.99L/S

q 1+q

2

+q

3

+q

4

5

取Q=q

5

=10L/S

D=√4×2.99/3.14×1000×1.5

=0.050M(92mm)

由于现场建设单位提供水源,我单位先择主供水管径为DN50,分供水管根据使用部位的不同相应缩小管径。

IV.第四节施工方案及施工方法

一、测量放线

本工程建筑物占地面积较大,测量工作显得尤为重要。为了确保施工进度和精度,提高施测效率,充分体现科学施工的精神,在测量工作中,我们将全面推行数字化测量控制,为施工过程、施工质量提供控制依据。

本工程施工测量放线工作主要包括结构平面位置测放、竖向结构垂直度控制等。(一)施工测量的组织

1、测量人员的素质。该工程的测量工作关系到建筑物定位及功能间的布局要求,要满足设计要求,要满足国内外相关规范的要求。我们将组织有一定理论和实践经验的测量人员来承担此项目的测量工作。

2、施工测量的组织。以技术部门牵头组织专业测量人员组成专业测量组。本工程的测量控制网由我项目部专业测量人员测设,经业主和监理工程师验收确认后方可使用。(二)施测布置及任务安排

1、在进场后首先与建设及相关单位办理红线桩、控制桩的交接工作;

2、对所交接的桩点进行校测;

3、在原有测量控制(桩点)精度满足要求并布设合理的前提下,原则上沿用原有控制(桩点),并且根据结构施工的特点对其进行加密,形成新的平面控制网和高程控制网。

4、楼层放线等细部测量工作按照施工的整体布置进行。

5、施测顺序。平面控制网测设→高程控制网测设→细部测设→施工控制测量→检验测量(验线)。

6、主要施测方法:平面控制网测设、基础及楼层放线主要采取经纬仪方向线和直角坐标法进行测量放线;±0.000以上轴线传递拟采用激光垂准仪内控法;高程传递拟采用钢尺垂直测量;高程控制拟采用常规水准测量。

(三)施工测量准备

1、技术准备

(1)对进场的测量仪器设备进行计量检定,确保器具在受控状态下使用。

(2)熟悉图纸了解建筑定位的相关要求,校核图纸中有关数据,掌握测量放线所需要的几何尺寸及相关尺寸。

(3)对甲方提供的测量依据进行校算。

(4)对甲方提供的起始桩点(红线桩、控制桩、水准点高程)进行校测。

(5)由技术负责人对测量放线工作进行技术交底。

2、仪器设备的准备

(1)准备各种测量用记录,所用表格采用技术资料管理规程的表格。

(2)准备好各种测量用辅助材料(如:木桩、尼龙细线等)。

(3)本工程测量仪器、设备配备。

(4)工作安排:本工程的控制测量由项目部负责;细部施测工作由专业放线人员承担,项目部指派一名专业技术人员进行指导监督管理;检验测量由项目部配合监理等相关部门共同进行。所有测量人员全部持证上岗。

(5)测量放线的工作条件:在测量区域内要保证通视条件和量距条件。

(四)施测方法及技术要求

1、平面控制网的测设

(1)控制网的布设原则:根据平面图进行建筑物外墙轴线的定位测量,建筑物主要轴

线闭合差符合要求后外引建筑物主控轴线外控点。各楼均采用矩形控制,控制网对每个施工段进行覆盖,且保证每个区段均有相应的控制桩点,作为对细部放样的控制依据。

(2)控制网的测设:根据红线及控制点,选取精度较好的、主要的、关键点位作为测控的起始依据,用全站仪或经纬仪采用直角坐标法进行测设。建立控制网点,一般要经过初定、精测和检测三步。

A、初测:即把施工方格网点的设计坐标放到地面上。此阶段可以利用打入小木桩作埋设标志用。由于该点为埋石点,在埋设标志时必须挖掉,为此在初定时必须定出前后方向桩,离标桩约2-3m,根据埋设点和方向桩定出与方向线大致垂直的左右两个,这样当埋设标志时,只要前后和左右用线一拉,此交点即为原来初定的施工方格网点,另配一架水准仪,为掌握其顶面标高,在前或后的方向桩上测一标高。因前后方向桩埋设标志时不会挖除,可以在埋设时随时引。为了满足施工方格网的设计要求,标桩顶部现浇砼,并在顶面放置钢筋标志。

B、精测:方格网控制点初定并将标桩埋设好后,将设计的坐标值必须精密测定到钢筋标志上。为减少工作量,采用现场改正法。

C、检测:精测时点位在现场虽作了改正但为了检查有否错误以及计算方格控制网的测

经纬仪两个测回,距离住返观测,最后根据所测得的数据量精度,必须进行检测,测角用T

2

进行平差计算坐标和测量精度。

(3)控制网的精度要求:测角精度:±5″;量距精度:1/40000。

(五)高程测量

1、基础施工时,为了控制建筑标高,在基坑周边外构筑水准基点,其标高由建设单位指定标准点上引测。

2、根据现场水准点,建立1个高程控制点,主体施工时根据引测到现场内的临时高程控制点。现场临时高程控制点布设在现场四周,相邻两点间距约50米。

3、轴线控制线和水准基点的构筑要求:地基稳定或设在永久性建筑上,牢固而不受干扰,并保证可以通视。

4、主体施工过程中用钢尺引测上去,据此确定每层的标高。为了尽可能避免因传导的次数而造成累计误差,在施工每层时用钢尺复测一次,及时纠正误差。

5、高程控制点的引测方法采用符合测法,由已知高程点的高程依次引测到现场临时高程控制点上,然后再闭合到另一已知高程点。

6、水准测量的精度:±20√L,(或±5√n)。L—侧线长度,n—站数。

7、控制桩点四周设钢管围栏,并设有醒目的标识。

8、桩点附近不得堆压材料,防止控制桩被碾轧扰动。

(六)轴线控制

1、±0.000以下施测时,采用全站仪坐标测量法、经纬方向线法、正倒镜挑直线的方法,将控制轴线投设到待测部位,进行闭合调整后,方可进行细部测量。

2、±0.000以上施测时,采用激光铅垂仪内控法进行轴线的竖向传递,传递基准点设在首层,在对基准点进行复测校核合格后,才可投入使用。在楼板施工时,应在与基准点垂直对应的位置预留φ200㎜投测洞口,用于激光的投设。对于投设到待测层的基准点位(激光光斑)要进行距离和角度校核后才可使用。

3、也可做轴线的外控点,待建筑物出地面后,将控制线引测到建筑物内,并做好相应的控制点,加以保护,作为整个工程的永久性控制点。把其中两条相互垂直的控制线延长到其它固定的物体上,做好标记,作为复核点。

4、轴线竖向传递的精度:3㎜/层,10㎜/总高。

5、施工层放线:放线前应在平面上校核轴线,闭合后测设细部轴线,后以此为准测量

(七)测量记录

对施测所需的各类数据及施测方法均要有详细的记录,要求做到原始有效,公正和连续,字迹要工整,内容要有可追溯性。

(八)验线

每次施测完毕后,首先由测量人员进行自检,无误后交质检部门复测,确认后交监理核验,并与下一道工序的工长办理交接手续。验线的部位是主要关键部位也是最薄弱环节。(九)沉降观测点的布置及做法

1、根据建筑物的平面位置及结构特点,将观测点设备在所施工的现浇构件上,采用钻孔设置沉降观测的方法。

2、根据临时水准点、设置仪器的位置以及观测路线,绘制沉降观测路线图,以后每次都按固定的路线观测。这样不仅可以避免寻找设置仪器位置的麻烦,加快施测进度,而且由于路线固定,可以提高沉降测量的精度。但应注意必须在测定临时水准点高程的同一天内同时观测其他沉降观测点。

3、沉降观测点首次高程测定的高程值是以后各次观测用以进行比较的根据,如初测精度不够或存在错误,不仅无法补测,而且会造成沉降工作中的矛盾现象,因此必须提高初测精度。每个沉降观测点首次高程,应在同期进行两次观测后确定。

沉降观测点的设置

4、根据现场实际情况,选择坚固稳定的地方,做深埋式水准基点,与图纸上给出的沉降观测点组成闭合水准路线,以确保观测结果的精确度。

5、作业中应注意:观测应在成像清晰、稳定时进行;仪器距前、后视水准尺的距离要相等,视距不超过50米;前后视观测最好使用同一根水准尺;前视各点测完后,应回视后视点,最后应闭合于水准点上。

6、沉降观测是一项长期的系统观测工作,为了保证观测成果的准确性,尽可能做到四定,即固定人员观测和整理成果,固定使用的水准仪及水准尺,固定的水准点,以及按规定的日期、方法和路线进行观测。

(十)施测的质量标准及保护措施

1、对于计算校核主要采取复算校核、几何条件校核、总和校核和变换法校核。

2、测设工作中采用复测校核、几何条件校核和变换测法三种方式进行校核。

3、在定位测量时,经纬仪测角、设角必须采用测回法,严禁使用半测回;全站仪测距时取四次测量的平均值;钢尺量距应采用50N标准拉力,并加“三差”修正。

4、使用激光铅垂仪投设点位时,每个点要投四次,每次将仪器旋转90o,取四点的中心为最终点位。

5、定期对控制桩进行校测,并根据校测结果对控制桩的数据进行修正。

6、对于控制桩及主要轴线应进行标识,以便于使用。

7、为施测提供良好的作业条件,如楼层施测前结构面上不得有明水,不得在施测区内堆放物料。施工时要对施工测量工序留有充分的工作空间。

8、放线后在未得到相关方面的最终确认之前,不得进行下道工序施工。

9、为测量操作人员提供必要的安全保证措施。

10、认真做好自检、互检、交接检,确保监理验收后方可进行下道工序施工。

二、土方施工

(一)土方开挖

1、土方开挖前期准备工作:

(1)现场工程定位放线工作已完成,场区内的控制网点已设立,且不受土方开挖的影

宿舍楼施工组织设计.doc

湘潭市某学生宿舍 施 工 组 织 设 计 编制人 编制日期:

目录 第一卷编制依据 (4) 第一章(一)施工图 (4) 第二章(二)主要图集、标准、法规、规程、规范 (4) 第二卷工程概况 (6) 第一章(一)工程简介 (6) 第二章(二)建筑设计特点 (6) 第三章(三)结构设计特点 (7) 第三卷施工部署 (8) 第一章(一)工程目标 (8) 第二章(二)管理组织机构 (8) 第三章(三)施工部署 (10) 第四章(四)施工准备 (12) 第五章(五)施工总平面布置 (13) 第四卷主要分部分项工程施工方案 (15) 第一章(一)施工测量 (15) 第二章(二)土方开挖 (20) 第三章(三)钢筋工程 (23) 第四章(四)模板工程............................................... 错误!未定义书签。 第五章(五)混凝土工程 (34) 第六章(六)防水工程 (36) 第七章(七)土方回填 (38) 第八章(八)砌筑工程 (40) 第九章(九)脚手架工程 (42) 第十章(十)外装修工程 (43) 第十一章(十一)楼地面装修 (45) 第十二章(十二)内装修 (48) 第十三章(十三)门窗工程 (52) 第五卷施工进度计划 (59) 第一章(一)总工期控制: (59) 第二章(二)主要分部工程工期安排: (59) 第三章(三)工期保证措施: (59) 第六卷季节施工措施 (62) 第一章(一)冬季施工措施: (62) 第二章(二)雨期施工措施: (63) 第七卷主要材料用量计划 (64) 第八卷主要机具设备配备 (65) 第一章(一)设备配置说明: (65) 第二章(二)本工程所采用的主要机械设备表: (65) 第九卷技术质量及创优保证措施 (67) 第一章(一)质量目标: (67) 第二章(二)创优规划: (67) 第三章(三)创优管理体系: (67) 第四章(四)技术质量保证措施: (68)

食堂改造工程施工组织设计方案

第一章工程概况及特点 一、工程基本概况: 1、项目名称:凉州区纪委监委机关食堂维修改造工程施工采购项目 2、建设单位:凉州区机关事务管理局 3、建设地点:凉州区纪委监委办公楼院 工期:20日历天。 本工程质量标准:符合设计及规的标准要求及市行业现行验收规合格标准的要求。 主要工程容:改造食堂部装饰改造。 ㈠、拆除部分 砖砌体拆除、木门窗拆除、楼地面铲(拆)除、墙及墙面、天棚铲(拆)除、室水暖、电照。 ㈡、土建部分 1、地面:铺地砖及踢脚线。 2、墙面:贴墙砖及刷乳胶漆 3、天棚:做铝扣板吊顶吊顶、刷乳胶漆。 5、防水:涂膜防水、聚氨酯防水涂料。 ㈢、水暖新建 新安装给、排水管道及卫生洁具。 ㈣、室电气新建部分 ⑴、安装总配电箱、分配电箱。 ⑵、重新布线;安装灯具、开并和插座。 二、工程特点: 1、本工程工期紧,为了不影响正常生产,所以在施工进度安排上,要抢前抓早,速战速决,交叉作业,要制定好施工措施,才能确保工程的顺利完成。 二、质量目标:合格 三、安全目标:本工程安全目标计划为安全事故为零。 第二章施工部署 根据该项目工程的有关设计要求及其工程的特点。经现场实地勘察了解,为确保该项目工程保质保量的完成施工任务。特部署如下; 一、计划施工工期: 该工程计划工期2018年月日至2016年月日。 二、准备工作计划: 该工程在施工管理上,采取技术管理超前,生产控制措施得当,充分利用时间和空间。在保证质量和安全的条件下,合理地安排劳动力及其他工作,为确保工期创造条件。 1、建立项目管理组织机构:根据施工要求,组成强有力项目经理部,晓峰为项目经理。 2、技术准备 ⑴开工前认真审查施工图及有关资料。 ⑵掌握设计容、技术要求,规模、和特点,了解并掌握设计意图。 ⑶认真组织编制施工组织设计及各分项工程施工方案,进行技术交底,并研究制定治理质量通病的方法,为顺利施工作好准备。

宿舍楼工程施工组织设计

第一章工程概况 一、工程简介 工程名称:常州工程职业技术学院3#宿舍楼 建设单位:常州工程职业技术学院 设计单位:常州市建筑设计研究院 结构层次:六层 建筑面积:15385.55m2 建设地点:常州大学城 结构安全等级:二级框架抗震等级:三级 二、施工场区及施工特点 该工程位于武进区政府南,常州市大学城内。根据现场踏勘,水电已接至现场,现场原为农田,进场后须进行场地平整。地下障碍物不明,施工时如有发现,请业主办理签证。施工特点: 1、本工程体量大,工期紧,质量要求高。这就要求我们在施工时必须精心组织,合理安排,确保工程按规划目标实施。 2、大学城工程项目多,施工单位多,对工程的交通运输有一定的影响,这就要求在组织安排时,应考虑到各方面的因素,事先做好准备,确保各项材料的顺利进场,在必要时组织夜间运输。

第二章施工目标规划、施工部署 一、施工目标规划 本工程依照我公司的质量方针——“精心施工,创建优质树信誉;诚信守约,服务一流为用户,不断改进质量管理体系,向顾客提供符合国家标准的满意工程”。现作如下目标规划: 质量——确保常州市优质; 安全——达到标化工地; 文明——创建市文明工地; 先进——新技术示范工程。 二、施工总体部署 本工程根据工程特点,以伸缩缝为界,分为二个施工段,二个施工段由二个班组同时进行施工作业。 ⑴施工段Ⅰ:位于A轴~ L轴部位。 ⑵施工段Ⅱ:位于 L轴~ T轴部位。 三、施工组织管理体系 为优质、快速、安全、文明的完成本工程多项生产任务,我公司将按照项目法组织施工,成立以吴仲华项目经理为首的项目经理部,该项目部在多项工程的施工中,职能及效能得到了业主和监理等部门的充分认可。 四、工程质量管理计划 实行科学管理,精心施工,确保创成常州市优质工程。 1、认真贯彻 ISO9001:2000 质量体系标准,结合项目部管理实际情况,精心组织施工。 2、加强质保体系,组织技术攻关 QC 小组活动,实行样板开路。 3、强化质量管理和监控力度,特殊部位、关键工序在施工前编制详细的施工方案。 4、质量通病采取预控措施。 5、不定期地组织公司或邀请市里施工经验丰富、技术水平高的行家、专家进行现场指导。 6、在借鉴“白玉兰”和“扬子杯”奖工程细部精品装饰经验的同时,结合本工程的特点,针对性地创出新的特色。 五、安全生产管理计划 严格遵守《建筑法》,执行安全三规定、一标准,创成安全标化工地。施工过程中,定时定员对安全生产进行全面严格检查,发现问题及时整改;

宿舍楼施工方案

十一、施工组织设计 (一)编制依据 1编制依据 1、建筑工程施工合同; 2、设计文件及设计相关图集; 3、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分); 4、国家有关安全生产,文明施工的法规,规定; 5、施工现场的自然条件好具体情况; 6、省、行业规程、规范; 7、质量验收规范、标准; 8、我国现行的其他有关施工验收规范和操作规程。 9、主要包括以下规范、标准: (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); (2)《工程测量规范》(GB50026-2007); (3)《预应力混凝土管桩》(3SG409); (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); (5)《混凝土模板胶合板》(GB/T17656-2008); (6)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); (7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); (8)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); (9)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (10)《混凝土泵送施工技术规范》(JGJ/T10-2011); (11)《钢筋锥螺纹接头技术规范》(JGJ109-96); (12)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012); (13)《QTZ40液压自升塔式起重机使用说明书》; (14)《塔式起重机安全规程》(GB5144-2012); (15)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)。 (二)工程概况

1工程建设概况表

(三)总体工作计划 1管理目标 文明施工目标:创建国家建设工程优质奖及广东省安全文明样板工地。 2施工总平面规划布置 1、布置依据 (1)招标文件有关要求; (2)总平面图、基础图、建筑平面、立面图; (3)现场状况、电源位置以及现场勘查结果; (4)总体进度计划; (5)总体部署和主要分部分项施工方案; (6)安全文明施工及环境保护要求。 2、平面布置 员工宿舍和办公区布置在拟建项目东南方侧,仓库及材料加工场地直接布置在拟建项目东侧,施工临时用水、用电从市政引入。施工现用塔吊一台,考虑仓库及材料加工场地直接布置在施工现场东侧,因此在拟建项目东侧安装塔吊。 3、本工程总体施工顺序为: 施工放线→土方开挖→基础施工→地下室施工→主体钢筋混凝土结构施工→主体砖墙砌筑施工→室内外装修及防腐保温→收尾、清理、退场。 (四)施工总体部署 1工程施工总体部署 本工程采取以主体结构为先导,其他各分部分项工程适时插入的原则,其施工程序如下: 基础结构→地下室结构→框架结构→屋面结构→填充墙结构→门窗结构→外粉工程→楼地面工程→内粉工程 (五)施工方案及主要技术措施 1装饰装修工程及装饰防腐保温工程

食堂施工组织设计范本

食堂施工组织设计 范本

施工组织设计 1 编制依据及原则 1.1编制依据 1.1.1招标方提供的蓝翔技校施工招标文件和现场平面图。 1.1.2招标答疑资料以及投标人经过现场实地勘察获得的资料。 1.1.3国家或地方现行施工及验收规范、技术标准、图集、工程质量检验评定标准、施工安全检查标准及有关文件。 1.1.4投标人多年来施工中积累的经验;施工管理、技术管理、设备装备能力以及技术人员等资源条件。 1.2编制原则 1.2.1遵守招标文件各项条款,认真贯彻招标单位的指示和要求,满足招标单位对本项目的工期、质量及其它方面的要求。 1.2.2严格遵守有关技术规范和质量评定与验收标准,积极推广和应用”四新技术”,提高施工效率和工程质量,坚持技术先进、科学合理与实事求是相结合。 1.2.3充分利用有利的季节和气象条件,合理组织、科学安排施工,减少不必要的支出和消耗,降低工程成本;合理布置劳动力、施工机具,避免施工过程中的相互干扰,尽量实现均衡生产。 1.2.4严格遵守建筑施工有关安全规定,实现安全生产。 2 工程概况及现场施工平面布置图 2.1工程概况 本项目为蓝翔技校第一、二食堂。工程位于济南市二环北路以南,蓝翔

中路以西。该工程建设单位为山东蓝翔技校,设计单位为济南市建筑设计研究院。 2.1.1结构工程概况 2.1.1.1结构设计:工程结构类型为框架结构,抗震等级为一级,抗震设防烈度为6度,建筑结构安全等级为二级,两道防水,地基基础设计等级为乙级,建筑场地类别为Ⅱ类,场地标准冻深0.5米,设计使用年限为50年。 2.1.1.2基础:基础类型为筏板基础,C35用于半地下室, C30混凝土用于一至顶层,抗渗等级S6。半地下室外墙均采用防水混凝土,抗渗等级S6。地下部分混凝土最大水灰比为0.55,最小水泥用量为275Kg/m3。 2.1.1.3上部结构:采用框架结构,混凝土为C30;垫层为C15。填充墙为加气混凝土砌块,M10水泥砂浆。 2.1.2建筑工程概况 2.1.2.1外墙:外墙分为玻璃幕墙。 2.1.2.2内墙:卫生间为瓷砖墙面,其余内墙均为白色乳胶漆墙面,入口门厅为大理石墙面。 2.1.2.3顶棚:卫生间采用PVC吊顶,大堂等公共空间采用石膏板吊顶,有隔声要求的采用粘贴矿棉板顶棚,其它为涂料顶棚 2.1.2.4楼地面:卫生间为防滑地砖楼面,大堂、楼梯厅为花岗岩楼面,其余为为水泥楼地面。 2.1.2.5门窗:内外门窗分别采用中空玻璃门窗。 2.1.2.6屋面:屋面分为保温不上人屋面,防水层采用1.5厚贴必定自粘卷材防水层及聚氨酯涂膜防水。

学生宿舍楼工程施工组织设计_

学生宿舍楼施工组织设计

第一章总说明 编制依据 主要依据 施工规范、规程及规定 本公司有关规定 编制说明 管理目标 工程概况 第一章总说明一、编制依据 1.主要依据 (1)工程施工招标文件; (2)工程施工图; (3)建设单位提供的招标文件和答疑文件。 (4)图纸会审资料。 (5)岩土工程勘查报告; (6)工程地理位置、交通和现场勘查情况。 2.技术规范、规程及规定 ●建设工程标准强制性条文 ●设置钢筋混凝土构造柱抗震技术规程(JGJ/13-94) ●建筑地基基础工程质量验收规范(GB50202-2002) ●砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002) ●屋面工程质量验收规范(GB50207-2002)

●建筑地面工程质量验收规范(GB50209-2002) ●混凝土结构工程施工质量验收规定(GB50204-2002) ●钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96) ●建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) ●砌体结构设计规范(GB50003-2001) ●建筑地基基础设计规范(GB5007-2002) ●建筑结构荷载规范(GB50009-2001) ●混凝土结构设计规范(GB50010-2002) ●建筑抗震设计规范(GB50011-2001) ●建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001) ●岩土工程勘察规范(GB50021-2001) ●工程测量规范(BG50026-93) ●建筑设计防火规范(GBJ16-2001) ●建筑机械使用安全技术规范(JGJ33-2001) ●页岩模数多孔砖建筑应用技术规程(苏苏JG/T004-2002) ●多孔砖砌体结构技术规范(JGJ137-2001) ●混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(96G101)●高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002) ●建筑物防雷设计规范(GB50057-1996)(2000版) ●铝合金建筑型材(GB/G5237-2000) ●施工现场安全生产保证体系(DBJ08-903-98) ●施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88) ●建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91) ●建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) ●建设工程项目管理规范(GB/T50326-2001) ●建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001) ●钢结构工程施工质量验收规范(GB 50205-2001) ●建筑桩基技术规范(JGJ94-94) ●建筑基坑支护技术规程(JGJl20-99) ●建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002) ●混凝土质量控制标准(GB 50164-92)

某宿舍楼工程施工组织设计

施工组织设计

目录 第一章工程概况及编制依据 第一节建筑概况 第二节施工条件和工程特点 第三节编制依据 第二章指导思想及实施目标 第一节指导思想 第二节实施目标 第三章施工总体规划 第一节施工组织及部署原则 第二节机构设置 第三节现场准备 第四节拟投入的主要物资计划 第五节项目经理常驻现场的保证措施第四章工程测量 第一节测量仪器与专业人员的配备 第二节施工测量 第三节沉降观测 第五章主要项目施工方案与技术措施第一节基础工程 第二节砌体工程 第三节主体钢筋工程 第四节主体模板工程

第五节主体混凝土工程 第六节屋面及防水工程 第七节门窗工程 第八节装饰工程 第九节脚手架工程 第六章确保工程质量的技术组织措施第一节工程质量目标 第二节质量保证体系实施 第三节分部(项)工程质量保证措施 第四节加强质量常见通病防治措施 第五节成品保护与措施 第七章确保安全生产的技术组织措施第一节安全管理组织措施 第二节安全保证体系 第三节机电安全、消防技术措施 第八章确保工期的技术组织措施 第一节工期计划安排 第二节工期保证总体措施 第三节实施工期计划过程控制措施第九章确保文明施工的技术组织措施第一节文明施工管理目标及保证体系 第二节文明施工管理措施 第三节场容场貌保证措施 第四节环境卫生保证措施

第五节防噪声措施 第十章其他技术组织措施 第一节高温季节施工措施 第二节雨季施工措施 第三节冬季施工措施 第四节成本管理措施 第十一章服从监理工程师全过程监理之保证措施第十二章工程回访 附表一:拟投入本项目的主要施工机械设备表附表二:拟配备本项目的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

食堂施工组织设计方案

食堂施工组织设计 第一章工程概况与编制依据 1.1工程概况 1.1.1工程建设情况简介: 工程名称: 呼图壁县东沟煤炭有限责任公司职工食堂 建设地点:新疆呼图壁县石梯子乡东沟煤矿矿区 建设单位:呼图壁县东沟煤炭有限责任公司 设计单位:新疆煤炭设计研究院有限责任公司 1.2工程简介: 1.2.1食堂建筑面积为1726.60m2,建筑物总高13.45m,地下零层,地上3层,框架结构。2012年6月5日开工,2012年10月31竣工验收完毕,工期149天。 1.2.2结构概况 主体结构采纳全现浇框架结构。 1.2.3本工程要紧技术指标 1) 本工程抗震设防类不:丙类,抗震设防烈度为8度 2)设计使用年限:50年 3)本工程属三类建筑,耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅱ级

4)场地类不为Ⅰ级非自重湿陷性黄土 5)该建筑所属气候分区为严寒B区,体形系数为0.32 1.3编制依据 1.3.1呼图壁县东沟煤炭有限责任公司职工食堂工程施工招标文件及设计图纸。 1.3.2依据的要紧规范及标准目录 《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版) 《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 《饮食建筑设计规范》(JGJ64-89) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《屋面工程技术规范》(GB50345-2004) 《建筑采光设计标准》(GB50033-2001) 《公共建筑节能设计标准新疆维吾尔自治区实验细则》(XJJ034-2006) 《外墙外保温工程技术规范》(JGJ144-2004) 《建筑制图标准》(GBT50104-2010) 《建筑玻璃应用技术规范》(JGJ113-2009) 《建筑安全玻璃治理规范》发改运行【2003】2116号 《全国民用建筑工程设计技术措施》2009

学生宿舍电改造施工组织设计

学生宿舍电改造施工组织设计 (一)、工程概况: 本工程为某校宿舍楼改造电气施工 工程内容为学生宿舍内安装桥架、铺设电线、电缆、智能控制柜的安装(不含设备)、配电柜的安装等主要工程内容。 (二)、编制及施工依据: 1. 某校招标文件 2.某校宿舍楼改造电气施工技术要求 3.本工程施工图(2014年10月):某校学生宿舍空调改造施工图 4.工程所涉及的主要的国家地方或行业规范、标准、规程、法规、图集。 GB7251-97《低压成套开关设备和控制设备》 IEC439-11992《国际标准》 GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》 GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》 GB5877《低压固定封闭式成套开关设备》 GB50054-1995《低压配电设计规范》 GB50053-1994《10KV及以下变电所设计规范》 GB4208-1993《外壳防护等级(IP)代码》 JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》 GB11232-92《电气装置安装工程施工及验收规范》

GB50303-2002《建筑电气施工质量验收规范》 GBJ232-82《电气装置安装工程施工及验收规范》 GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》 JG/T16-92《民用建筑电气设计规范》 GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》 GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 (三)、施工总体部署 1.总体目标 确保工程质量创公司优质工程。 2.施工内容:学生宿舍内安装电缆桥架、铺设电线、电缆、智能控制柜的安装(不含设备)、配电柜的安装等。 3.施工组织及管理 按项目成本管理法进行管理,项目经理代表公司在现场行使权力,服从业主及总包的领导和协调指挥。接受现场监理的检查和指导,积极创造条件,及时组织好队伍,做到优质、高速完成施工任务。 4.施工进度计划 根据合同约定开工日期与学校方面充分协商确定竣工目标,我司拟定施工进度表见附表三。 (四)、主要施工技术措施 1、施工准备 1)材料准备

某学生宿舍楼施工组织设计

目录 说明 (2) 第一章编制依据 (3) 第二章施工准备 (4) 第三章主要施工方案 (6) 第四章主要项目施工方法 (25) 第五章施工进度计划及工期保证措施 (43) 第六章安全保证技术措施 (45) 第七章质量保证体系及质保措施 (47) 第八章降低工程成本措施 (50) 第九章文明施工措施 (53) 第十章冬雨季施工措施 (55)

说明 工程概况查看设计任务书。 本工程的预计工期为2013年3月1日——2013年8月31日。其中进场准备15天,基础工程37天,主体工程97天,屋面及防水保温34天,装饰工程36天。 第二章施工准备中附有工程主要机械和专业施工人员安排,详细工作所需的机具查见第三章施工方案。第三章施工方案中主要包括施工顺序、具体分项的做法(如外脚手架采用碗式多功能脚手架、屋面保温用膨胀式聚苯乙烯保温板等)以及工艺流程。第四章施工方法介绍施工技术和质量要求等。 此外,本施工组织设计附有单位工程施工进度计划表十张和施工平面图一张。施工进度计划表分总施工进度计划表、主体工程施工进度计划表、单层主体工程施工进度计划表五张(一至五层)、屋面及防水保温工程施工进度计划表、装饰工程施工进度计划表。

第一章编制依据 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 1、砌体工程施工质量验收规范 GB502203-2002 2、砼结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 3、屋面工程质量验收规范 GB50207-2002 4、建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209- 2002 5、建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 6、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规 GB20242-2002 7、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 8、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 9、建筑工程项目管理规范 GB\T50326-2001 10、建设工程文件归档整理规范 GB\T50328-2001 11、玻璃幕墙工程技术规范 JGJ102-2003 12、外墙外保温工程技术规程 JGJ144-2004 13、建筑涂饰工程施工及验收规程 JGJ/T29-2003

学生宿舍施工组织设计

目录第一章编制依据 第一节招标文件 第二节施工图纸 第三节主要施工规范、规程 第四节主要施工标准 第五节主要施工图集 第六节主要施工法律、法规、规定 第二章工程概况 第一节工程综述 第二节建筑概况 第三节结构概况 第四节现场条件 第五节招标范围 第六节工程特点分析 第三章项目管理结构及管理措施 第一节项目部组织管理机构 第二节项目部主要成员配备情况 第三节项目部人员岗位责任制 第四节施工组织管理机构保障措施 第四章施工部署 第一节工程目标 第二节施工任务划分 第三节劳务队伍的选择 第四节总体施工顺序安排 第五章施工准备 第一节总体策划 第二节施工现场准备 第三节技术准备 第四节资源准备 第六章施工总平面及临时设施布置 第一节现场布置图说明 第二节施工临时用水设计方案 第三节施工临时用电设计方案 第七章施工方案与技术措施 第一节施工测量 第二节土石方工程 第三节桩基础工程 第四节模板工程

第五节脚手架工程 第六节钢筋工程 第七节混凝土工程 第八节砌筑工程 第九节防水工程 第十节保温工程 第十一节楼地面工程 第十二节墙柱面工程 第十三节顶棚工程 第十四节门窗工程 第十五节油漆工程 第十六节栏杆及扶手 第十七节电气、给排水工程 第十八节总平及其他工程施工方案与技术措施 第十九节与其它工种配合措施 第八章质量管理体系与措施 第一节质量目标及管理体系 第二节质量管理制度 第三节质量保证的检测、试验措施 第四节完善质量体系和质量控制措施 第五节关键及重要部位控制措施 第九章安全管理体系与措施 第一节安全管理方针、目标及承诺 第二节安全生产管理机构 第三节项目各级安全生产责任制 第四节安全教育和培训制度及管理措施 第五节安全生产规章制度和操作规程 第六节安全操作规程 第七节安全施工管理措施和防护措施 第八节危险品管理和使用制度 第九节安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置第十节安全教育措施 第十一节安全生产应急措施 第十二节治安保卫 第十章环境保护管理体系与措施 第一节施工环保措施目标及环境管理体系 第二节防止水污染及生活、施工生产废水处理措施第三节防止扬尘和废气的处理措施 第四节防止噪音污染,防止扰民的措施 第五节防止光污染措施 第六节节能减排措施 第七节不可再生资源循环利用措施

某中学宿舍楼施工组织设计

大田一中学生宿舍楼施工组织设计 一、编制依据 1.1.《大田县第一中学学生宿舍楼施工招标文件》及答疑文件; 1.2.国家颁发的有关建筑工程施工规范、工程质量验收规范、招标文件、 施工图纸及补充资料中的技术要求; 1.3.招标文件要求的工期; 1.4.国家、福建省现行的基本建设方针、政策; 1.5.工程所在地的经济、交通、地形地貌、水文地质、物资材料供应和气 象情况,以及场区的水、电、道路、通讯等建设条件; 1.6.我公司的工程管理水平和技术水平,施工能力,拟投入本工程的机械、 设备、人力、物力。 一、工程概况 本工程是大田县第一中学学生宿舍楼工程,由大田县规划建筑设计院设计,由三明市建安工程造价咨询有限公司所组成的招标小组,面向社会招标。下面对其建筑及结构进行介绍。 ㈠、工程建筑简介 本工程位于大田县第一中学校校园内,总建筑面积为4507平方米,建筑占地面积为778平方米,建筑总高度为23.4米,包括女儿墙25.50米,建筑长度为47.4米,建筑宽度为16.68米。建筑层数为六层,一层至三层为学生活动室,层高为4.4米,四层至六层为学生宿舍,层高为3.3米。建筑耐火等级为二级,建筑等级为三级,屋面防水等级为三级,二道防水设防。

外墙采用新型环保墙饰漆,楼梯的位置采用玻璃幕墙。 ㈡、工程结构简介 根据设计要求本工程主体结构合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,结构系为框架结构抗震等级为(框架四级,建筑抗震设防类别为丙类设计基本加速度0.05g,属第一组)地面粗糙度为B类。 本项目工程采用独立基础。本工程砼强度等级分别为柱C30,其余为C25。钢筋采Ⅰ级钢-HPB,Ⅲ级钢-HRB400。 本工程框架梁跨度分别为7.2m、5.5m,主梁跨度分别为5.5m,次梁3.6m。 本项目工程所用的填充墙均为MU10粘土实心砖,用M5.0混合砂浆砌筑。 本工程框架柱与填充墙之间均采用的拉结筋为每隔500mm,设置2根直径6mm钢筋,沿墙高全长设置。 ㈢、工程地质 本工程地基承载力按《大田县第一中学宿舍楼工程地质勘察报告》,以粉质粘土层为持力层,承载力特征值为120Kpa。 ㈣、工程自然环境 1、现场施工条件 本工程地处学校内场地较为狭窄,东靠民房、南靠原有学生宿舍。 2、气候条件 据当地气象台提供的气候情况如下: 年最高气温为38.7O C 年最低气温为-6.7OC 年平均气温为16O C 年平均湿度为80% 年平均降雨量1577.1mm

公寓楼及食堂施工组织设计方案

1、编制依据及执行标准 1.1编制依据 1.1.1《招标文件》,招标编号:NXBF-2006-27 1.1.2宁夏建筑设计研究院有限公司设计的《》工程施工图纸。 1.1.3中国建筑工业出版社《建筑施工手册》第四版。 1.1.4类似工程的施工经验。 1.2执行标准 1.2.1本工程严格执行国家新颁布的有关工程质量、职业健康安全、环境爱护、文明施工以及竣工验收等规定。 1.2.2建筑工程施工与验收要紧依据以下标准和规范,但不限于此。 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《钢筋焊接及验收规范》JGJ 18-2003 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)》

国家强制性条文 其他在设计文件中提到的和施工中涉及到的规范和标准 宁夏《建筑工程施工工艺系列标准》(即企业标准)DB64/T271-2003~DB64/T283-2003 2、工程概况 2.1现场自然条件及施工条件 2.1.1现场自然条件 石嘴山市地区属中温干旱半干旱大陆性高原气候区,雨水稀少、日照充分、气候干燥、蒸发强烈、风大沙多、夏热而短促、冬寒而漫长,常年差不多气象因素如下: 年平均降雨量:218.6mm 年最高气温:36.5℃ 年最低气温:-27.7℃ 年平均气温:8℃~9℃ 年平均蒸发量:1574mm 定时最大风速:28.0m/s 10m处差不多风压值:0.65KN/m2 本工程施工过程中经历一个冬季、二个雨季,因此要做好冬、雨季施工预备工作、技术措施及成品爱护措施,为工程的顺利进行和工程质量提供保证。 2.1.2现场施工条件 该项目位于石嘴山市平罗县城人民西路以北,团结西路以南、唐徕大街以东、民族大街以西区域。施工现场场地平坦,“三通一平”差不多完成。

食堂装饰工程施工组织设计.

目录 1、编制说明 2、工程概况 3、质量目标 4、施工组织及施工管理 5、进度计划与进度保障措施 6、工程施工方案及主要工艺方法 7、成品保护措施 8、安全生产管理

1.编制说明 1.1综合说明: 徐州技师学院烹饪大师工作室装修工程位于徐州技师学院餐厅四楼。 本施工组织设计是根据徐州技师学院烹饪大师工作室装修工程招标文件要求而编制的,是用以指导该工程施工的技术文件。 我公司将组织一支思想作风过硬,善打硬仗的项目班子,动员全体施工人员,齐心协力,严格按设计图纸和国家颁发的施工验收规范的要求,认真做好施工全过程各项施工工作。项目部将按照质量体系和程序及文件规定,严格把好材料、设备、成品和半成品的采购和检验关,使施工质量全过程受控;以安全生产为中心,以优质、高效为目标进行工程建设。 我们将积极与业主、监理等单位密切配合,真心诚意地接受业主和监理工程师在施工全过程中的热忱指导和帮助。 徐州技师学院烹饪大师工作室装饰工程施工组织设计按本工程施工进度计划安排,按施工现场的实际情况排列,开工日期依据业主发出的书面通知(或合同规定期)为准。 1.2编制依据: (1) 徐州技师学院烹饪大师工作室装修工程招标文件 (2)徐州技师学院烹饪大师工作室装修工程施工图纸 (3) 施工现场的实际情况 1.3施工中应严格遵循下列有关规范、规程、规定执行: (1)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001); (2)中华人民共和国颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); (3)中华人民共和国颁发的《建筑安装工人安全技术操作规程》(JGJ33-2001)、 (4)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88); (5)建筑地面工程施工及验收规范(GB50209-95); (6)给排水工程施工及验收规范(GB50242-2002) (7)电气工程施工及验收规范(GB50303-2002)

最新版学生宿舍楼建设工程施工组织设计方案

学生宿舍楼建设工程施工组织设计方案

一、工程概况 本工程系招标单位新建的学生宿舍楼,为全框架结构,1/01~1/2轴,为五层学生宿舍,1/2~9轴为六层学生宿舍,9~14轴一层为学生服务用房配电房,二~五层为学生宿舍,建筑面积为11614.76m2,半地下室一层面积为1452m2,建筑物占地面积为2720m2,南至北建筑物最边宽度为47.8m,东至西最边长度为74.12m,地下室层高为3.4m,一~六层层高均为3.4m,女儿墙除外建筑物总高度为20.4m,女儿墙高度1.8m,加女儿墙建筑物高度为22.20m,该项目由仪征市建筑勘察设计院设计。 (一)建筑设计、建筑布置:本项目以校园道路定位,位于招标单位校内,整个建筑物似长方形,平面布置有凸有凹,建筑立面根据使用要求不同,屋面高度不同,成高低交错,具有欣赏立面观感,本项目室内标高±0.00相当于绝对标高值10.00,室外地坪标高-0.600,地下室地坪标-3.400,建筑物六层屋面高度为20.4m。 (二)建筑分项施工方法 1、墙基防潮:半地下车库为防水砼自防水结构。 2、外墙面做法: (1)亚光灰色面砖面,见苏J9501-12/6(用于外墙大面积装饰)。 (2)高级涂料饰面,见苏J9501-5/6(用于女儿墙装饰线及窗下墙)。 (3)火烧花岗岩饰面,见苏J9501-16/6(用于外勒脚)。 3、屋面做法:

(1)复合防水屋面,三道设防上人屋面,见苏J9501-35B/7,屋面排水方式为建筑找坡,保温层排汽孔详见苏J9503-3/37,排汽孔的设置详见苏J9503图集说明十一条第五点,屋面防水为三级(用于五层六层屋面)。 (2)刚性防水屋面,见苏J9501-9/7(用于门厅部分屋面)。 4、室外台阶做法: (1)花岗岩台阶,见苏J9501-7/11(用于主楼入口处大台阶)。 (2)防滑砖台阶,见苏J9501-5/11(用于通往半地下车库处台阶)。 5、坡道做法: 锯齿型水泥防滑坡道,见苏J9501-10/11(用于半地下车库出入口处)。 6、散水做法: 砼散水坡,宽度600,遇有坡道、台阶、平台处不设,每隔6m 留伸缩缝一道,墙身与散水设10宽,沥青砂浆嵌缝,坡度5%,见苏J9501-4/12。 7、地面做法 (1)水泥地面(用于半地下车库露天部分)为: a、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 b、60厚C15砼 c、1200厚C20毛石砼 d、素土夯实

某大学宿舍楼施工组织设计

华信学院宿舍楼施工组织设计 一、工程概况: 1.1工程名称:华信学院宿舍楼工程 1.2工程内容及承包范围 1.2.1工程内容:本工程为华信学院宿舍楼,建筑面积3998.15m2,一共五层,全长60.19米,宽13.28米,一字形平面。层高分别为:一层3.2米;二、三、四、五层3米。全高为16.35米。全楼共有148间宿舍,开间尺寸×进深尺寸为3.3米×5.4米。宿舍及值班室内墙面及顶棚为普通抹灰,刷耐擦洗涂料,地面为水泥压光地面。厕所、洗脸间墙面为白色瓷砖到顶,地面为地砖。走廊及楼梯间为水磨石地面。外墙面为水泥压光刷外墙涂料,门为普通木门,窗为塑钢窗,屋面为三毡四油防水层。 本工程为砖混结构,基底标高-1.9米,条形基础350厚,C20毛石砼基础墙,设地梁一道,每层设圈梁一道,屋面板为C20 砼现浇板,板厚110mm。每个宿舍设40W日光灯一个,单相插座4个,电话插座一个,室内暖气全部为闭式钢串片。 本工程位于煤医院内,需拆除原有旧房并清运废墟之后方能施工。本工程按8度地震列度设防,采用天然地基,据地质勘探报告,地基承载力为180KPa,依据当地气象资料99年11 月 15 日进入冬季施工,2000年3月15日冬施结束,2000年6月15日开始进入雨季施工。 煤炭医学院宿舍楼位于华信学院学院院内原有学生宿舍旧平房位置,西面和南面被院内小马路围绕。施工现场不能影响到院内马路的师生通行,并做好临道的安全防护,故施工现场非常狭窄。在有限的施工平面中,给施工单位带来了施工困难及增加了费用。现考虑此费用为工程总价的2%。 1.2.2承包范围:宿舍楼工程土建及水、暖、电、通讯及拆除旧房等。 1.3工程地点:**学院院内 1.4建设单位:**学院 1.5设计单位:**市规划建筑设计研究院 1.6监督单位:**市质量监督站 1.7施工期限:拆除工程10天,宿舍楼工程196天。 1.8开竣工日期:99年12月1日至2000年7月15日 1.9合同价款及承包方式:包工包料,按实施发生执行予决算。 1.10质量等级:优良

食堂改造工程施工组织设计

第一章工程概况及特点 (3) 一、工程基本概况 (3) 二、主要工程内容 (3) 第二章施工部署 (4) 一、施工工期 (4) 二、准备工作计划 (4) 第三章施工方案及方法 (5) 一、施工方案 (5) 二、施工安排 (5) 第四章施工方法及技术措施 (6) 拆除工程 (6) 装饰工程 (7) 电气工程 (15) 给排水工程 (16) 第五章质量保证体系和各项保障措施 (16) 一、质量保证体系及控制措施、检查方法 (16) 二、质量保证措施 (20) 三、技术保证措施..................................................... 四、工期保证措施 (21) 第六章防止主要质量通病措施 (22) 一、主要原则 (22) 二、常见质量通病的防止 (22)

第七章季节性施工措施 (23) 第八章文明施工措施 (23) 第九章安全技术措施 (24) 第十章主要技术经济指标 (26) 第^一高质量及节约投资措施 (27) 附表 附 1、项目经理部施工技术、管理人员情况一览表 附 2、劳动力投入计划表 附 3、主要施工机械设备投入计划表 第一章工程概况及特点 一、工程基本概况: 工程名称:中国人民银行邻水县支行食堂、车库及围墙维修改造项目; 建设地点:四川省广安市邻水县鼎屏镇古邻大道中国人民银行邻水县支行院内; 改造范围: 职工食堂屋面防水、外墙面装饰改造、内部装饰改造以及水电改造。 车库区域屋面防水、外墙面装饰改造、内部维修改造 围墙改造。 工程说明:本工程为一层框架结构,在原主体建筑增加部分建筑; 工期:____ 年12月28日至_____ 年3月29日;

学生宿舍施工组织设计指导书

学生宿舍施工组织设计指导书

“学生宿舍”施工组织设计指导书 本课程设计在“建筑施工技术和施工组织”基本学完的基础上进行,旨在巩固所学的基本理论和基本知识,培养综合应用能力。要求每位同学在适量查阅有关参考资料的前提下,能独立完成。 一、工程概况 工程概况应在对项目原始资料调查研究的基础上作出的综合分析,并 突出以下几个重点。 (1)项目概况;(2)水文及地质条件;(3)场地及周边条件;(4)自然气象等条件;(5)主要施工特点。 工程概况能够在认真学习设计任务书的基础上,并进行适当的现场踏勘后归类整理,用文字、简图和表示说明。 二、施工准备 施工准备工作是为保证顺利地进行工程施工而必须事先做好的各项工作。它既是施工生产的头一个重要阶段,又是贯穿于整个施工过程中的一项重要工作。 施工准备工作主要包括如下四个方面内容: (一)技术准备工作 工程施工前,在技术上需要准备的工作有下列主要内容: 1、熟悉和审查施工图纸以及有关设计文件; 2、掌握地形、水文、地质等资料;

3、编制施工预算; 4、编制施工组织设计; (二)施工现场准备工作 在开工前,为了给施工创造条件,现场必须做好以下准备工作: 1、做好“三通一平”或“四通一平” “三通一平”或“四通一平”是指在建设工程用地范围内修通道路、 接通水源、接通电源、开通通迅信号及平整场地。 2、工程定位 施工前施工人员要先确定建筑物在场地上的位置,在工地上要设置平面控制点及高程控制点。 3、搭设施工用的临时设施 施工用的临时设施包括生产用临时设施和生活用临时设施:如临时仓库、车库、办公室、食堂、宿舍、会议室等,应本着节约的原则,合理计算需要的数量并合理布置,并在开工前搭设好。 (三)、物资和施工机械的准备 施工管理人员应尽早计算出各阶段的材料、施工机械、设备、工具的需用量,并说明供应单位,交货地点、运输方式等,对工程中所用预制构件,必须尽早从施工图中摘录出构件的规格、质量、品种各数量,并制表造册,向预制加工厂订货并确定分批交货清单和交货地点。 (四)、施工队伍准备

东南大学宿舍楼施工组织设计

金鼎湾住宅小区 1、施工总工期: 控制总工期为日历天 2、工程质量: 确保优良工程,执行ISO-9002质量标准体系。 3、采用新材料、新工艺、新技术: (1)采用十一层胶合板配制大模板技术; (2)聚胺脂涂膜防水材料应用技术; (3)U-PVC及PP-R管应用技术; (4)企业的计算机管理应用技术。 4、安全与文明: 工地现场确保“市级文明工地”的标准。无重大伤亡事故,事故频率控制在1.5‰以下。 第一章编制说明 一、编制指导思想: 本工程位于南京市亚东新城区文苑路,根据工程的招标文件。本工程的工程质量、进度工期、安全生产、环境保护、标化现场及文明施工要求较高。 为此,我公司针对本工程施工,采用国内外新技术、新工艺成果以及我公司多年来积累的一整套宿舍楼建筑施工的完善、先进、科学的施工工法指导工程施工。严格按照公司的ISO9002质量标准进行质量目标贯彻;成立工程质量创优组织管—1— 理、控制体系;从人、机、料、法、环、测六大因素着手,成立QC小组对工程质量进行攻关;制订针对工程质量通病的防治措施。 成立强有力的项目经理部,同时配备具有宿舍楼建筑施工经验丰富的项目经理及管理人员进行组织管理。组织并优化劳动力、机械设备配备计划及合理的物料供应计划,确保工程质量并降低工程造价。 针对工程特点及现场情况,制订相应的安全生产保证体系。合理进行施工现场平面布置,建立对应的文明施工、标化现场及环境保护方案。 二、编制范围: 南京财经大学仙林校区二期工程学生宿舍(一)项目的土建工程及水电安装工程等。 三、编制依据: 1、南京财经大学仙林校区二期工程学生宿舍(一)项目的招标文件。 2、煤炭工业部南京设计研究院设计的南京财经大学仙林校区二期工程学生宿舍(一)项目的施工图纸。 3、本工程的答疑记要。 4、国家、江苏省和南京市有关的建筑安装工程施工验收规范及有关的标准、规定。 5、我公司根据GB/T19002-1999-ISO9002:1999修订完成的《质量保证手册》和《程序文件汇编》作为质量保证的依据。

某学校学员食堂工程施工设计方案

青州士官学校学员食堂施工组织设计 目录 一、综合说明 二、施工进度计划及工程工期保护措施 三、施工现场平面布置图 四、主要分部分项工程施工工艺及办法 五、施工准备及主要劳动力、材料、机具计划 六、质量保证措施 七、季节性施工技术措施 八、安全保证措施 九、现场文明施工措施 十、成品保护措施 十一、农忙、节假日期间正常施工措施 十二、环境保护措施 十三、降低工程造价措施

一、综合说明 (一)工程名称: 第二炮兵青州士官学校学员食堂 (二)工程地点: 二炮青州士官学校院(公亭南街12号) (三)、工程概况: 本工程由某市高新区世纪规划设计咨询设计,建筑面积3078平方米,高11.25米,钢筋砼框架结构,地上二层,钢筋混凝土独立基础,外墙刷丙稀酸涂料,墙刷防瓷涂料,塑钢窗,外门铝合金门,门为木门。 (四)、施工现场: 本工程场地平整,主要通道做硬化地坪,施工现场用砖墙围护,分设生活区和施工区,具体见施工现场平面布置图。 (五)工程承诺: 1、工程质量目标:确保省级优良工程 2、施工工期目标:本工程工期日历天数210天,开工日期 2006年3月20日,竣工日期2006年10月20日保证按期竣工。 3、安全生产目标:确保安全生产无事故。 (六)编制依据 1、依据国家、地方现行的有关施工与验收规、标准及文明施工管理制度。 2、依据该工程全套施工图纸。 3、依据该工程预算书及有关工期定额、劳动定额。 4、依据对该工程施工现场的地形、高程、气象、交通等调查资料。 5、依据建设单位及公司对该工程的要求。 (七)施工部署 1、施工管理机构设置

如我公司有幸中标,工程实行项目法管理,在全司围选优秀的项目管理班子,组建工程项目经理部,配备技术、施工、质安、材料设备、经营核算、综合管理等部门。 组织机构框图请参见附图:《组织管理机构图》。

相关文档
相关文档 最新文档