文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 门刚规范与规程的区别

门刚规范与规程的区别

门刚规范与规程的区别
门刚规范与规程的区别

门刚规范与规程的区别

3.3.2 钢材设计指标应符合下列规定:

3.4.2 单层门式刚架的柱顶位移设计值,不应大于表3.4.2-1 规定的限值。

6.1.1工字形截面梁、柱构件腹板的计算高度hw与其厚度tw 之比,不应大于250√235/fy。此处fy为钢材屈服强度。

4.3.1中规定了温度区间长度,且是“不大于”

风载工况:

①边墙左风+鼓风效应②边墙左风+吸风效应③边墙右风+鼓风效应④边墙右风+吸风效应⑤端墙左风+鼓风效应⑥端墙左风+吸风效应⑦端墙左风+鼓风效应⑧端墙右风+吸风效应其中,边墙

作用风对应

规范中的横

向风,端墙

作用风对应

规范中的纵

向风。GB将CECS102 附录中的风荷载的设计规定变更为正式一节,规定了适用范围。

增加了开敞式结构的风荷载系数。

6 ⑴表A.0.2-3屋面板和墙面板的风荷载体型系数

⑸表A.0.2-1下注:屋面以上的周边伸出部位,对1区和5区

可取+1.3,对4区和6区可取-1.3 ⑴屋面板和墙面板在风压力作用下风荷载系数不分区。

⑵风荷载系数分区变化

⑶增加锯齿形屋面风荷载系数

⑷增加单坡房屋风荷载系数

⑸未见女儿墙风荷载系数

风荷载

7 按照《建筑结构荷载规范》⑴高低跨屋面考虑雪漂移和雪堆积

⑵积雪平均密度比荷载规范大 30Kg/m3

雪荷载

8 ⑴根据《建筑抗震设计规范》1.0.2抗震设防烈度为6度及以

上地区的建筑,必须进行抗震设计。

⑵表3.1.5承载力抗震调整系数区分构件与连接形式,不区分

强度破坏和稳定破坏。

⑷3.1.6

阻尼比

取0.05

⑸3.1.6

地震作用效应可采用底部剪力法分析确定⑴3.1.4当抗震设防烈度7度(0.15g)及以上时,应进行地震作用

组合的效应验算。

⑵表3.1.5承载力抗震调整系数对强度破坏取0.85,稳定破坏取0.9

构件或连接受力状态r RE

梁、柱、支撑、螺栓、节点、焊缝强度0.85

柱、支撑稳定0.90

⑶增加抗震构造措施3.4.3

⑷6.2.1规定敞开式房屋的阻尼比0.035;其余房屋按外墙面积开孔

率插值计算。

⑸6.2.2等高房屋可采用基底剪力法进行横向钢架的水平地震作用计

算,不等高房屋可按振型分解反应谱法计算。

6.2.5纵向柱列的地震作用采用基底剪力法。

⑹门式刚架可不进行强柱弱梁的验算。

地震作用

9 ⑴4.2.2门式刚架的跨度宜采用9~36m

⑵4.2.2门式刚架的平均高度宜采用4.5~9m;当有桥式吊车时

不宜大于12m.

⑶4.4.3外墙:

抗震设防烈度不高于6度时,可采用轻型钢墙板或砌体;抗震设防烈度为7度、8度时,可采用轻型钢墙板或非嵌砌砌体;

当抗震设防烈度为9度时,宜采用轻型钢墙板与柱柔性连接的轻型墙板。⑴5.2.2门式刚架的单跨跨度宜采用12~48m

⑵新规范无此项内容

⑶5.3.3外墙:

当抗震设防烈度在8度及以下时,宜采用轻型金属墙板或非嵌砌砌体;

当抗震设防烈度为9度时,应采用轻型金属墙板与柱柔性连接的轻型

墙板。

结构形式

10 ⑴6.1.1 ⑴7.1.1 构件设计

⑴有效宽度

系数公式改

变(连续化

处理),计算

结果基本一

致。

6.1.6隅撑计算公式

7.2.14中关于隅撑间距的规定在新规范中未体现。8.4.2隅撑计算公式

8.4.1条文说明提供隅撑连接节点。

8.5增加圆钢支撑与刚架连接节点

6.3.7实腹式檩条的强度计算:屋面能阻止檩条侧向位移和扭转9.1.3檩条设计:单跨简支;连续嵌套搭接;多跨静定梁模式(重点介绍)

9.1.4实腹式檩条卷边宽厚比不宜大于13,卷边宽度与翼缘宽度纸币不宜小于0.25(保证卷边对翼缘的充分约束),不宜大于0.306(保证卷边不先于翼缘局部屈曲)

9.1.5实腹式檩条的强度计算:

屋面能阻止檩条侧向位移和扭转

强度计算公式主要变化:

按檩条腹板平面内的弯矩及几何特性计算,无需计算垂直于腹板的荷载分量作用,无需对Z形檩条按主惯性矩计算应力及挠度。(屋面坡度小于1/10时)

风吸力作用下,受压下翼缘的稳定按《冷弯薄壁型钢结构技术规范》计算;当受压下翼缘有内衬板约束且能防止檩条截面扭转时,整体稳定可不做计算。

9.1.6当檩条腹板高厚比不大于200时,可考虑取消檩托板,验算

檩条局部屈曲承压能力。

9.1.7,檩条兼做屋面横向水平支撑压杆和纵向系杆时,檩条长细比

不应大于200 。(CECS102:2002中为220)

9.3.1增加规定:

实腹式檩条跨度不宜大于12m;

当檩条跨度大于9m时,宜在檩条跨度四分之一点处各设一道拉条或

撑杆;

当单坡长度大于50m,宜在中间增加一道双向斜拉条和刚性撑杆组成

的桁架结构体系。

9.3.2规定:撑杆长细比不应大于220

9.3.4关于屋面檩条倾覆力矩的规定

9.4.4墙梁在风吸力作用下的稳定计算按《冷弯薄壁型钢结构技术

规范》

13 10.1.2规定:由地震作用控制解耦股设计的门式刚架轻型房屋钢结构

构件不得采用单面角焊缝连接。

10.1.3~10.1.3增加几处焊缝规定

连接和节点

设计

10.2.3

。10.2.7规定端板连接节点计算的内容

10.2.7

10.2.9~10.2.10增加吊车梁及牛腿连接节点

1 总则中扩大了CECS10

2 规程的适用范围,增加了带夹层门式刚架类型。

2 基本设计规定中,增加了LQ550 高强钢材的使用规定,增加对自攻钉、铆钉、射钉的强度设计要求。

3 增加了荷载及荷载效应组合一章,对吊挂荷载的属性给予了确认;雪荷载也单列一节,对雪荷载的不均匀分布做出了规定。

4 结构形式及布置中增加了夹层的结构形式。

5 结构分析中将CECS102 附录中楔形梁计算长度系数合并,修订结构有多个摇摆柱时的边柱计算长度取值。

等截面加腋的设计方法;地震分析按中震弹性,对宽厚比不提要求。

6 刚架构件计算中,合并原等截面及变截面的刚架设计方法;增加抗风柱的设计及构造要求。

7 支撑对轻钢建筑的安全具有举足轻重的作用,似以对支撑计算单独设定一章,为柱间支撑、屋面支撑、檩间支撑三节详细说明其布置方案及设计方法。

8 檩条及墙梁设计,在CECS102 的基础上增加了连接檩条搭接长度的规定;增加桁架檩条设计方法;增加檩条兼作压杆的要求。对墙梁设计明确了计算方法。

9 连接和节点中,增加了对女儿墙、山墙抗风柱、夹层梁、吊车牛腿等连接节点设计,引入了部分开口及宅楼连接设计;增加夹层柱梁连接的刚接设计做法。

将原CECS102 附录中单面角焊缝的要求合并进来。规定8 度及以上不能用单面角焊缝,并增加了牛腿等相应焊接要求。

10 维护系统设计分为屋面板设计,墙面板设计,保温节能计算和屋面排水设计四节,分别作出了相应规定。

11 钢结构的防护中,增加了钢结构的防护目标;对钢结构的涂装、防腐蚀和防火保护作出了规定。

12 制作单列一章,增加了门式刚架加工的具体质量要求,包括焊接、矫正、冲孔、钻孔、切割、外形尺寸偏差等。

13 运输、安装与验收合成一章,对安装提出了更加具体的安全要求,防止建筑物在安装过程中的倒塌。增加了验收一节,使规范更加全面。