文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 预制混凝土楼梯的生产方案

预制混凝土楼梯的生产方案

预制混凝土楼梯的生产方案
预制混凝土楼梯的生产方案

预制混凝土楼梯生产方案

1 方案适用范围

适用于工程建设中预制混凝土楼梯的制作与存储。

2 方案编制依据

2.1 本方案主要引用以下国家现行标准:

(1)《混凝土结构设计规范》GB 50010

(2)《混凝土结构施工质量验收规范》GB 50204 (3)《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

(4)《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1

(5)《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

(6)《混凝土制品用脱模剂》JC/T 949

3 施工准备

3.1 技术准备

(1)审核预制混凝土楼梯需要修改或完善时应在生产前办理变更文件;

(2)收集施工相关技术标准;

(3)熟悉预制混凝土楼梯施工方案或作业指导书,对施工操作人员进行技术交底;

(4)进行混凝土配合比设计。

3.2 物资准备

3.2.1 混凝土原材料应符合下列规定:

(1)水泥、外加剂、掺合料、粗骨料、细骨料等应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 的规定。

(2)混凝土原材料应按品种、数量分别存放。

3.2.2 钢筋和钢材应符合下列规定:

(1)钢筋应符合设计和现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB-50010 的规定;(2)预埋铁件钢材宜采用Q235B 钢材;

(3)预制混凝土楼梯的吊环应采用HPB300 钢筋或Q235B 圆钢制作。预制混凝

土楼梯吊装用内埋式螺母或内埋式吊杆及配套的吊具,应符合国家现行相关标准的规定。

3.2.3模具应符合下列规定:

(1)预制混凝土楼梯模具采用立式钢模具,应满足承载力、刚度和稳定性要求;(2)模具应满足预制混凝土楼梯的质量、生产工艺、模具组装与拆卸、周转次数等要求;

(3)模具应能满足预制混凝土楼梯预留孔、插筋、预埋吊环及其他预埋件的定位要求,并便于清理和涂刷脱模剂。

3.2.4脱模剂的选用脱模剂宜选用质量稳定、易喷涂、脱模效果好的水质、油质或蜡质脱模剂,并应具有改善预制混凝土楼梯表观质量效果的功能,检验应符合现行行业标准《混凝土制品用脱模剂》JC/T 949 的规定。

3.3 设施准备(1)施工机械:混凝土输送料斗、振动棒、自动数控弯箍机、数控钢筋调直切断机、数控钢筋剪切生产线、数控立式钢筋弯曲机、网片焊接机、起重系统等。

(2)工具用具:钢筋绑扎机、密封条、木条、棉丝、木抹子、钢抹子、撬棍等。(3)监测装置:水平尺、钢卷尺、靠尺、塞尺、卡尺、混凝土回弹仪等。

3.4 作业条件准备

(1)生产设备、机械试运转正常;(2)根据预制混凝土楼梯生产数量、工期、生产工艺合理选取生产主区和配套功能区域;

(3)建立预制混凝土楼梯产品标识系统。

4 生产工艺

4.1 预制混凝土楼梯制作工艺流程

预制混凝土楼梯制作工艺流程图见图 4.1

图4.1预制混凝土楼梯制作工艺流程图

4.2预制混凝土楼梯模板的清理与拼装

421模板清理流程

422模板清理注意要点

1) 预制楼梯每一次脱模以后,对钢模板采用尼龙刷进行整体抛光(一遍) 抛光以后在模板的表面不得残留混凝土粘块等杂物;

2) 采用洁净的抹布对模板进行整体的擦拭(一遍),抹布应保持清洁,不得 掉毛,不得含有灰尘,擦完以后需要保持清洁,不得堆放杂物;

3) 清理完以后采用稀料进行清洗(一遍),清洗完以后应采用干抹布再次进 行擦拭(从左及右依次擦拭),不得漏擦,抹布应保持清洁,不得掉毛,不得含 有灰尘;

4) 脱模剂应涂抹均匀(一遍),不得漏刷或积存,表面不得呈现厚度,严禁 滴洒,污染钢筋;涂刷所用的脱模剂与水的兑制比例需根据制作构件时的温度进 行调整;(在预制混凝土楼梯粗糙面部位对应的模具内表面上,均匀涂刷适量缓 凝剂)

5) 涂抹完成以后应及时拼装,进行混凝土的浇筑。

4.3预制楼梯钢筋施工

(1) 端部钢筋笼和中部钢筋网片绑扎符合设计要求,中部钢筋网片的纵向 受力筋应锚入端部钢筋笼;

(2) 钢筋笼入模之前应提前布置垫块,垫块按梅花状布置,间距满足钢筋 限位及控制变形要求。钢筋笼入模过程中应避免破坏模具内表面涂刷好的脱模剂, 钢筋笼不得沾染脱模剂;

(3) 固定预埋件前,应检查预埋件型号、材料数量、级别、规格尺寸、预 埋件平整度、锚筋长度、预埋件焊接质量

(4) 钢筋布置完成后,应对钢筋布置的品种、级别、规格、长度、数量、 保护层等进行班组验收;

(5)注意要点:

尼龙刷抛光

净抹布擦拭

涂刷脱模剂

稀料清洗

净抹布擦拭

1) 钢筋的保护层厚度不得超过20mm;

2) 钢筋的分部间距应符合设计及规范要求;

3) 吊点及预埋件位置埋设正确合理,预埋件的固定应利用工桩、磁性底座等辅助工具保证安装位置及精度;

4) 钢筋笼禁止漏扎、跳扎,扎丝端头统一朝向钢筋笼内部。

4.4预制楼梯圭寸模

(1)检查模具的长度、宽度偏差以及模具的挠度、翘曲偏差;

(2)接缝及连接部位应使用双面胶粘贴密封,不得漏浆;

(3)模具组装后先进行班组验收,然后由质检人员验收;

(4)模具组装完成后尺寸允许偏差及检验方法应符合表 4.1要求。

4.4预制楼梯混凝土浇筑

4.4.1浇筑前检验应符合下列规定

1) 检验钢筋布置的品种、级别、规格、长度、数量、保护层等。钢筋笼的长度允许误差±0mm,宽度、高度允许误差i5mm,保护层厚度允许误差为芳mm,箍筋、横向钢筋间距允许误差±>mm,钢筋弯起点位置允许误差±mm。

2) 根据预制混凝土楼梯生产图纸检验各类预埋件位置。固定在模板上的预

埋件、预留孔洞位置的允许偏差及检验方法应符合表 4.2的规定

3)检查脱模剂刮蹭程度,刮蹭程度严重的部位应补刷脱模剂,补刷过程中不得污染钢筋和预埋件。

442混凝土浇筑、振捣应符合下列规定:

1)浇筑前应对混凝土质量检查,包括混凝土设计强度、和易性、浇筑温度等,均应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的相关要求;

2)浇筑前检查塌落度,塌落度应控制在80-100mm;

3)当采用立式模具生产预制混凝土楼梯时,应分层浇筑,每层的混凝土浇筑高度不宜超过300mm,不得超过400mm;

4)混凝土振捣采用频率为200HZ的振动棒。振捣时应快插慢拔,振点间距不超过300mm,振捣上层混凝土时,应插入下层50mm为宜,振捣混凝土的时限应以混凝土内无气泡冒出时为准,不可漏振、过振、欠振。振捣时,应避开预埋件,并应避免钢筋、模板等被振松。

4.4.3浇筑完成及时进行清理

(1)预制混凝土楼梯侧面采用人工抹面,并应符合下列规定:

1)使用刮杠将混凝土表面刮平,用塑料抹子粗抹,使表面基本平整,无外

露石子,外表面无凹凸现象,四周侧板的上沿要清理干净,待静停不少于1h;

2)使用铁抹子找平,注意预埋件四周的平整度,边沿的混凝土如果高出模

具上沿应及时压平,使边沿不超厚无毛边,需将表面平整度控制在3mm以内;

3)使用铁抹子对混凝土表面进行压光,保证表面无裂纹、无气泡、无杂质,表面平整光洁,不允许有凹凸现象。应使用靠尺边测量边找平,应使表面平整

度控制在3mm以内。4.4.4养护应符合下列规定

(1)预制混凝土楼梯的养护可采用自然养护和蒸汽养护,根据季节、环境温度、工期等因素合理选取养护方式和养护制度。

1)自然养护当采用自然养护时,静停期间,混凝土应及时用塑料薄膜等洁净物覆盖;养护期间应洒水保湿,相关操作应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》

GB-50666。试件的养护条件应与预制混凝土楼梯养护条件相同,并应采取措施妥善保管;

2)蒸汽养护当采用蒸汽养护时应符合下列规定:

①预制混凝土楼梯蒸养之前需静停,静停时间以用手按压无压痕为标准;

②用干净塑料布覆盖混凝土表面,再用帆布将楼梯模具整体盖住,保证气密性,之后方可蒸汽进行蒸养;

③预养护时间不应小于2h,升温速率不宜超过15C /h,降温速度不宜超过

10C/h,恒温阶段温度不宜超过60C,恒温时间不宜小于4h;

④同条件试块养护要求同本方案的规定。

4.5 预制楼梯混凝土楼梯拆模(1)预制混凝土楼梯拆模起吊时,混凝土强度等级不应小于混凝土设计强度等级的75%,且不应小于15MPa。当设计对拆模强度有更高要求时,以设计要求为准;

(2)拆模时构件表面温度与环境温度相差不应超过20 C;

( 3)模具应该按顺序拆除,并及时清理模具表面,修复模具变形位置。拆模过程中应使预制混凝土楼梯表面及棱角处不受损伤,严禁用重物锤击模具;

( 4)预制混凝土楼梯起吊宜使用平衡钢梁。

( 5)用高压水枪冲洗预制混凝土梁式楼梯的粗糙面部位,除掉表面的浮浆,完全露出骨料。骨料外露不足的地方,应用凿子人工凿毛,粗糙面凹凸应不小于6mm。

5 预制混凝土楼梯的验收入库

5.1 外观验收应符合相关规定

( 1)破损长度不大于20mm 的部位使用混凝土设计强度同等级的砂浆修补,破损长度大于20mm 的部位用不低于混凝土设计强度的水泥基结晶渗透性材料修补;(2)裂缝宽度大于0.2mm 的部位用环氧树脂浆料修补,裂缝宽度小于0.2mm 的部位用水泥基结晶渗透性材料修补;

(3)裂缝宽度大于0.3mm 且长度超过300mm 构件,应作废弃处理;

(4)构件出现影响结构性能且不能恢复的破损和裂缝时,应作废弃处理;

(5)构件出现影响钢筋、连接件、预埋件锚固的破损和裂缝时,应作废弃处理。

5.2 入库验收

(1)成品尺寸的允许偏差及检验方法应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 的相关规定。

(2)成品入库前,应测试混凝土强度。若测试结果不符合设计强度要求,则对该构件进行周期为7d 的跟踪测试,混凝土强度达不到设计强度时不得入库。在预制混凝土楼梯吊装前如果混凝土强度依然达不到设计强度,应作废弃处理。

(3)预制混凝土楼梯通过成品检验后,应及时喷涂产品标识(二维码),标识

内容包括构件编号、规格、应用项目、制作日期、合格状态、生产单位等信息。(4)预制混凝土楼梯入库存放时,应使用通长垫木或木质垫块作为构件的支承和分隔材料,支承位置应与吊装位置对应,并确保每层构件间的通长垫木或木质垫块在同一位置。

(5)预制混凝土楼梯存储宜平放,预留钢筋一侧应朝向水平方向,堆叠层数应构件尺寸、存储场地、支承方式经过计算确定,一般不宜超过 5 层。

6 季节性施工

1、气温低于15C时,宜采用蒸汽养护,预制混凝土楼梯出养护罩时构件表面温度

与环境温度差值不应超过20C。

2、气温高于15C时,可采用自然养护。在预制混凝土楼梯脱模前若气温超过

35 C,应定时做淋水保湿。

7 质量标准

7.1 主控项目

7.1.1 预制混凝土楼梯混凝土强度应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的相关规定。

7.1.2预制混凝土楼梯的外观质量不应有严重缺陷,且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。

7.2 一般项目

7.2.1预制混凝土楼梯外观质量不应有一般缺陷。

7.2.2预制混凝土楼梯成品尺寸允许偏差及检验方法应符合表7.1的规定。

7.2.3预制混凝土楼梯上的预埋件、预留出筋等材料的质量、规格和数量应符合设计要求。

7.2.4预制混凝土楼梯的结合面应符合设计要求。

7.3其他质量要求

7.3.1预制混凝土楼梯出厂前,应检验端部预留销键孔完整情况,破损的销键孔需要修补后出厂。

7.3.2预制混凝土楼梯出厂前,应检验所有外露钢筋的锈蚀情况,对锈蚀的钢筋进行除锈。

8 产品保护

(1)预制混凝土楼梯成品应注意防尘、防油、防污染。

(2)预制混凝土楼梯在构件厂内部起吊、转运应注意保护边缘、棱角、钢筋外露部分,避免磕碰损伤。

(3)预制混凝土楼梯在厂内转运,宜选用低平板车,并采用专用托架,防止构件移

动、倾倒、变形。

9 职业健康安全

(1)预制混凝土楼梯生产之前,应检查各项安全技术措施,对生产人员进行安全交底。

(2)机械设备的操作人员应持有效证件上岗,并不得带病上岗。

10 绿色施工

(1)废水应经过 3 级沉淀,根据水质情况合理利用。

(2)控制生产过程中的粉尘、有害气体的排放。

11 质量记录

11.1 执行本生产方案应形成以下质量记录:

(1)设计单位已确认的预制混凝土楼梯设计图、设计变更文件;

(2)预制混凝土楼梯所用各种材料相关质量证明文件;

(3)模具组装验收记录;

(4)预制混凝土楼梯浇筑前的隐蔽工程检查验收文件;

(5)预制混凝土楼梯成品验收记录文件;

(6)其他质量保证资料。

相关文档