技术文件

设计制造标准

我公司的设计制造标准根据国家规范和***招标文件要求如下:

DL/T5018-2004 水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范

DL/T5013-95 水利水电工程钢闸门设计规范

GB700-88 碳素结构钢

GB/T1591-94 低合金结构钢

GB699-88 优质碳素结构钢技术条件

GB/T3077-1999 合金结构钢技术条件

GB3274-88 普通碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带

GB709-88 热轧钢板和钢带的尺寸、外形重量及允许偏差

GB4237-92 不锈钢热轧钢板

GB4230-84 不锈钢热轧钢带

GB704-88 热轧扁钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB706-88 热轧工字钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB707-88 热轧槽钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB9787-88 热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB9788-88 热轧不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T247-1997 钢板和钢带验收、包装、标志及质量证明书的一般规定GB2101-89 型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定

GB11352-89 一般工程用铸造碳钢件

JB/ZQ4297-86 合金铸钢

GB1176-87 铸造铜合金技术条件

GB9439-88 灰铸铁件

GB/T5117-1995 碳钢焊条

GB/T5118-1995 低合金钢焊条

GB984-85 堆焊焊条

GB/T983-1995 不锈钢焊条

GB1300-77 焊接用钢丝

GB/T5293-1999 碳素钢埋弧焊用焊剂

JB3223-83 焊条质量管理规程

SDZ008-84 水工建筑物闸门(栏污栅)焊接技术规范

SDZ009-84 手工电弧焊及埋弧自动焊焊工考试规则

JB3092-82 火焰切割面质量技术要求

GB985-88 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式和尺寸GB986-88 埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸

GB10854-89 钢结构焊缝外形尺寸

GB324-88 焊缝符号表示法

GB3323-87 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级

GB11345-89 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级

GB/T9445-1999 无损检测人员技术资格签定与认证

JB3144-82 锅炉大口径管角焊缝超声波探伤

SDZ012-85 铸钢件通用技术条件

GB/T7233-87 铸钢件超声波探伤及质量评级方法

SDZ016-85 锻件通用技术条件

Q/ZB75-73 机械加工通用技术条件

Q/ZB76-73 装配通用技术条件

GB1800-1804-79 公差与配合

GB1182-1184-80 形状和位置公差

GB/T1031-1995 表面粗糙度参数及其数值

SDZ014-85 涂漆通用技术条件

SL105-95 水工闸门(拦污栅)防腐蚀规范

GB11373-89 热喷涂金属件表面预处理通则

GB8923-88 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB9795-88 热喷涂铝及铝合金涂层

GB9796-88 热喷涂铝及铝合金涂层试验方法

JIS H9300-77 喷涂操作标准

JIS H9301-77 喷涂铝操作标准

GB191-90 包装储运图示标志

GB9793-88 热喷涂锌及锌合金涂层

GB9794-88 热喷涂锌及锌合金涂层试验方法

GB8642 热喷涂涂层结合强度的测定

GB9286 色漆和清漆漆膜的划格试验

GB1720 漆膜附着力测定法

GB10706 水封橡胶密封件

GB/T14173 平面钢闸门技术条件

GB814 弧形闸门通用技术条件

DL/T5018 水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范

SL105 水工金属结构防腐蚀规范

SL36 水工金属结构焊接通用技术条件

SL/T57-93 平面链轮闸门技术条件

SDZ011 灰铸铁件通用技术条件

SDZ012 铸钢件通用技术条件

SDZ016 锻件通用技术条件

SDZ017 机械加工通用技术条件

SDZ014 涂漆通用技术条件

Q/ZB76 装配通用技术条件

以上所列标准,在合同执行过程中如有新的版本时,则按新颁发的版本执行。

投标人名称:***机械有限责任公司

授权代理人:

日期:2006年11月18日

2.2施工组织设计

***工程项目

生产组织管理计划与措施

一、***工程项目经理部组织机构图

2.2.2设备制造的生产计划

设备制造的生产计划

根据***工程闸门制造及闸门、启闭机安装合同(合同编号:***)所列主要

技术要求,根据ISO9000质量体系和现代企业管理制度的要求结合本工程项目的工程量、交货期的特点,我公司根据对此类项目的成功运行经验,为保证一旦中标,我们能按期完成设备的设计、制造和交货任务,特制定出了各项设备制造加工工艺和施工组织计划,明确各项措施和任务目标以有效控制各项设备的制造进度。在本项目合同签订后,成立***工程水电站项目经理部。项目经理由生产副总经理担任,钢结构副总经理和经营副总经理任副经理,各职能部门派专人参加。下面将从以下几个方面对生产过程的组织控制:

计划:项目经理部根据合同文件负责编制施工组织计划,交由生产部组织实施。在合同实施中建立生产周会制度,项目经理部每周召开一次例会,协调处理生产中出现的问题。对于生产现场出现的问题,项目经理部根据具体情况,召集有关人员,在问题现场进行解决。按周编制生产控制计划,编制周进度报表,按时实施控制生产进度,并按旬、月向监理工程师递交生产进度报表,并根据监理工程师的意见及时调整相应的生产进度计划。

采购:我公司目前每年水、火电生产任务为4万5千吨钢结构,钢材的需求量比较大,为了保证我公司生产任务的顺利进行,公司和全国生产低合金钢材的生产厂家都建立了较好的合作伙伴关系,成为全国为数不多的钢厂最终用户之一。在近几年钢材市场比较紧张的情况下,我公司利用长期的合作伙伴关系和各大主要钢厂签定了资源锁定协议,以确保我公司的生产用料可以按期到厂,满足生产的需要。我公司在长期的生产中和外购件的生产厂家形成了比较良好的合作关系,以确保公司的外购件按照生产计划的要求保质保量的按期到货。

生产:项目调度在项目经理的领导下,全方位对合同项目的各个生产环节进行调控,充分利用公司资源优势,生产中采用交叉作业的生产方式,将结构件和机加零件分解同时投入生产,由各个生产作业点进行生产,在生产中实行质检人员跟班作业制度,根据图纸和合同要求,对生产出来的产品及时进行检验,确保转入下道工序的产品均为合格品。将合格的零部件,按照生产工艺流程进行小拼、中拼、大拼、总拼、防腐、发运。缩短生产线的直线工期。有机协调生产各环节,使之有序地紧密衔接。

结构件:在生产中我公司实行流水化作业形式,各自相对独立,但是又相互协调,生产计划统一在经营公司的生产计划安排下进行排产,各个施工生产单位,按照详细的生产计划进行生产,并按照相应的责任和义务进行考核,并进行相应的质量和进度的控

制,可以比较有效的控制产品的进度和质量。

依据合同要求,针对工件质量要求高特点,为保质保量的按期交货,根据公司内的设备配置等情况,按照本次招标设备的交货期和设备的总量,结合公司目前的生产任务和生产效率,我公司的施工组织设计可以保证该标段任务的顺利实施。

验收:公司在验收程序上有着一整套完整的验收程序,根据这次采购设备的交货期特点,每次验收前28天根据招标文件要求将经过监理人审签的出厂验收报告和出厂验收大纲报监理人及业主进行审签,对于需要修改的验收大纲在收到审查意见书后的7天内修改补充完毕并报业主审查批准。同时按照招标文件的要求将出厂竣工资料整理成册,在接到验收时间和参加验收人员的名单后,将需要验收的设备整体组装,保证所有设备均处在整体组装状态,并且都是经过自检合格的待验收设备。同时对验收小组需要公司配合的事项积极给予配合。

在验收现场对参加验收的各位领导和专家在保证安全的前提下,允许验收小组人员自由的接近制造合同设备以及制造合同设备的任何车间和设施。

在设备验收工程中,对于验收小组提出的意见,公司将积极予以配合,并采取必要措施予以改进。

根据这次***工程水电站招标的的特点,如果我公司中标,在水工金属结构设备制造中,下料将安排在备料分厂统一进行配料、下料,起重机分厂承担水工金属结构中加工件加工制作,拦污栅、闸门及其附件等安排在结构分厂和水电分厂制作,这几个分厂曾经承担了大峡水电站的弧门、小浪底水利枢纽工程弧门、平门以及长江三峡水利枢纽工程弧门和青海公伯峡及宁夏沙坡头大型的平面闸门等制作任务,在进度和生产质量上都取得了较好的赞誉。铸造、金工、结构、水电分厂三个作业面,三条生产作业线,各自相对封闭,责任明确,独立完成,可以确保制造的交货期和质量。

通过近几年对上述生产管理制度的运行检验,组织施工方案切实可行。尤其是在小浪底水利枢纽工程中,仅用了55天就为小浪底水利枢纽工程成功制作了2套尾水闸门,小浪底建管局为此发来了贺信。在长江三峡水利枢纽工程金属结构制作中,我公司采用此施工组织计划方案,成为三峡二期金属结构制造众多厂家中唯一一个按照合同交货期完成设备制造任务,被长江三峡总公司誉为创造了四个第一的厂家,收到了三峡总公司的好评。

计划投入的生产厂地和设备

准备分厂:8000m2(标准铺设预埋件砼地坪)

结构分厂:34500 m2(含水工一分厂、二分厂、三分厂,标准铺设预埋件砼地坪及硬化场地)

金工分厂:17000 m2 (标准铺设预埋件砼地坪)

水工分厂:12000 m2 (标准铺设预埋件砼地坪)

组装实验场地10000 m2(标准铺设预埋件砼地坪)

铸造公司:10000 m2 (标准铺设预埋件砼地坪)

水电分厂:6000 m2 (标准铺设预埋件砼地坪)

露天拼装场地:12000 m2 (标准铺设预埋件砼地平及硬化场地)

热处理车间800 m2(标准铺设预埋件砼地平及硬化场地)

材料堆放场地10000 m2 及有一条铁路专用线链接陇海铁路

半成品包装场地10000 m2 及有一条铁路专用线链接陇海铁路

防腐场地:22000 m2(标准铺设预埋件砼地平及硬化场)

计划投入的吊装设备和运输方式:

吊装设备:

准备分厂:10T、16T、30T桥吊各一台和25T桥吊各2台.

制作场地用于项目制作的吊装设备为:50T、30T桥吊各2台,30T龙门吊7台,30T 臂吊2台及20T、16T、10T 桥吊9台。

厂区现场运输方式:

结构分厂生产厂房内部各跨之间、与准备下料分厂之间,厂房内与室外作业场地之间均铺有专用轨道和50T、30T平板车用于各跨之间及厂房与室外作业场地之间的材料、半成品和成品的运转。各车间之间工序间转运小件采用拖车转运,大件用汽车及臂吊配合解决运转问题。

投标人名称:**水工机械有限责任公司

授权代理人:

日期:2006年11月18日

制造工艺设计

根据***工程闸门制造及闸门、启闭机安装招标文件所列的工程概况,拦河引水

闸门与启闭机安装方法说明

第13章闸门与启闭机安装方法说明及附图 工程概述 本标闸门及启闭机安装包括:尾水检修闸门门叶、门槽埋件及台车式卷扬机以及与本合同项目有关的锁定装置、自动挂脱梁、移动式启闭机轨道、基础埋件、各种电缆及埋管等附属设施。闸门及启闭机安装项目的规格和数量详见表13-1。 表13-1 金属结构安装工程量 金属结构储存和运输方案 金属结构设备储存方案 本标段金属结构设备数量较少,外形尺寸较小,不用设置专用堆放场,在设备到货后在安装现场附近空地临时堆放。 13.2.2 金属结构设备运输 本标段金属结构设备数量、种类较少,根据设备的外形尺寸、重量选择合适的吊装和运输手段进行装、卸车和运输。 主要装卸车设备25t汽车吊。 主要运输设备有15t和5t载重汽车。 安装现场结合土建施工,选用C6024型塔机和25t汽车吊等吊装设备。 运输路线:临时堆放场→厂房尾水平台。 13.2.3 金属结构安装施工起重设备 门槽埋件、启闭机轨道用汽车运输到安装现场,用浇筑塔机吊装; 1#、2#闸门及启闭机用汽车运输到安装现场,用25t汽车吊拼装,并用已安装好的台车式启闭机放门。 闸门门槽埋件安装 本标闸门埋件为尾水检修闸门门槽。

安装前的施工准备 安装前参与有业主、监理工程师和设备制造厂家提供的埋件的出厂验收和交接验收。 在埋件的设备堆场内对即将安装的埋件进行数量检查、尺寸复测、埋件清扫等,对于尺寸超标或有缺陷的设备及时报告监理工程师,并采取积极措施消除制造或运输中的变形超差或缺陷。 对金属结构二期埋件安装前的一期混凝土插筋、预留二期混凝土尺寸、控制桩号、控制高程等进行检查、控制,如发现不符合金属结构设计图样要求的,及时报告监理工程师,并积极、主动与施工单位协调、交涉。 门槽埋件安装前,必须对一期混凝土预留槽进行检查清理,对一期混凝土中的预埋件(插筋或型钢)进行调直,如发现预埋件有缺损或不符合要求,及时与土建施工单位协调,补埋或处理。所有的一期混凝土与二期混凝土的结合面,都要进行凿毛处理。 根据门槽设备的大小,提前准备有足够断面和数量的临时钢支撑对调整完成的门槽埋件进行加固,以保证门槽的安装精度,防止安装后的门槽及预埋件出现变形。 13.3.1.6布置电焊机和其他施工设备,满足设备的安装需要。 13.3.1.7搭设脚手架及安全防护设施 ⑴施工脚手架搭设前作好设计方案和施工方案,要求安全可靠,且同时能满足安装和二期混凝土施工的需要。 ⑵合理设置安全梯道,在必要的部位布设安全网和栏杆。 根据设计和规范要求编制详细的《施工工艺措施》报监理工程师审批,《施工工艺措施》中要包括安装、测量、焊接、加固、工期、安装偏差以及安全等内容,施工时也要严格按照批准的措施进行。确须调整的措施也必须要经监理工程师审批后才能施工。 埋件安装的基本要求 13.3.2.1埋件安装误差要求按招标书→技术文件→设计图纸→DL/T5018规范的顺序执行。 13.3.2.2所有埋入一期混凝土及二期混凝土的基础构件必须符合设计图样的要求。 13.3.2.3埋件安装包括主轨、副轨、反轨、侧轨、底槛、门楣(或胸

铸铁闸门及螺杆式启闭机施工安装方案

施工 5.11.1闸门制造 闸门制造按施工图纸招标文件要求及有关闸门制造的规定规范执行。 5.11.2制作方案 闸门制造在符合设计要求的制造资质等级的闸门制造单位定制。 5.11.3闸门安装及调试 ⑴闸门安装程序(闸门安装程序流程图) ⑵闸门埋件安装工艺闸门埋件的安装精度是闸门活动自如、有效止水的关键,而且二期砼浇筑后无法调整,因此,必须严格保证安装精度符合设计要求及相关规范要求。 ①放线:用经纬仪根据建筑物的轴线,将闸门槽中心线和闸门孔中心线画在闸门平台上并弹上墨线,依据土建提供的标高点,在闸墩的下部做出标高标记。 ②底座安装:底座是闸门的下止水口,工作面的水平度和标高尤其重要,为此,应在底座上划出中心线,并用水平仪进行找平、找正、校好标高。 ③墩埋件的安装:墩埋件吊装就位后,先把找正样板安装在闸门平台上,在墩埋件上下两端互成90°的方位安装高速螺栓,并用钢丝找正墩埋件,其顺序为:利用调整螺栓先同时找正2个下游墩埋件,然后找正2个上游墩埋件。先找墩埋件的上、下两端,再复核中间各点(每1~1.5m测一点)。 ⑶闸门门叶安装 ①闸门门叶安装工艺 静平衡试验→防腐涂漆→导轮注油→安装止水橡皮→闸门安装 ②吊装就位:由于闸门较重,施工中根据实际情况采用行车吊装。闸门安装用行车从闸门安装孔内放入,行车的钩绳提前改为单抽以保护吊装高度,同时提高效率,行车的作业位置在闸门平台上。安装前,应派人清除闸室及埋件的一切障碍物得以测底槛平直度,以闸室中心线复测门槽内侧出水座、侧滚轮座的宽度、平直度,做好检测记录,吊运过程中若有变形,在安装进行彻底处理。 ③门叶安装就位在槛上放两根同等高程道木,防止闸门吊入门槽内下降时,门叶底缘与底槛相碰,待门叶下降到一定位置后再撤去道木,待门叶放到底后,调整两侧,使止水压缩量应相同,底止水橡皮与底槛接触良好,底止水橡皮压缩量符合要求,并做好检测记录。

(完整版)铸铁闸门及螺杆式启闭机施工安装方案.doc

5.11 闸门及启闭机施工 5.11.1闸门制造 闸门制造按施工图纸招标文件要求及有关闸门制造的规定规范执行。 5.11.2制作方案 闸门制造在符合设计要求的制造资质等级的闸门制造单位定制。 5.11.3闸门安装及调试 ⑴ 闸门安装程序(闸门安装程序流程图)⑵闸门埋件安装工艺闸门埋件 的安装精度是闸门活动自如、有效止水的关 键,而且二期砼浇筑后无法调整,因此,必须严格保证安装精度符合设计要求及 相关规范要求。 ①放线:用经纬仪根据建筑物的轴线,将闸门槽中心线和闸门孔中心线画在 闸门平台上并弹上墨线,依据土建提供的标高点,在闸墩的下部做出标高标记。 ②底座安装:底座是闸门的下止水口,工作面的水平度和标高尤其重要,为此,应在底座上划出中心线,并用水平仪进行找平、找正、校好标高。 ③墩埋件的安装:墩埋件吊装就位后,先把找正样板安装在闸门平台上,在墩埋件上下两端互成90°的方位安装高速螺栓,并用钢丝找正墩埋件,其顺序为:利用调整螺栓先同时找正 2 个下游墩埋件,然后找正 2 个上游墩埋件。先找墩埋件的上、下两端,再复核中间各点(每1~1.5m 测一点)。 ⑶ 闸门门叶安装 ①闸门门叶安装工艺 静平衡试验→防腐涂漆→导轮注油→安装止水橡皮→闸门安装 ②吊装就位:由于闸门较重,施工中根据实际情况采用行车吊装。闸门安装用行车从闸门安装孔内放入,行车的钩绳提前改为单抽以保护吊装高度,同时提高效率,行车的作业位置在闸门平台上。安装前,应派人清除闸室及埋件的一切障碍物得以测底槛平直度,以闸室中心线复测门槽内侧出水座、侧滚轮座的宽度、平直度,做好检测记录,吊运过程中若有变形,在安装进行彻底处理。 ③门叶安装就位在槛上放两根同等高程道木,防止闸门吊入门槽内下降时, 门叶底缘与底槛相碰,待门叶下降到一定位置后再撤去道木,待门叶放到底后, 调整两侧,使止水压缩量应相同,底止水橡皮与底槛接触良好,底止水橡皮压缩量符合要求,并做好检测记录。

闸门及启闭机安装

闸门及启闭机安装 一、埋件安装 (一)、埋件安装工艺流程图 (二)、埋件安装方法 1、采用16T汽车吊将埋件吊至门槽,并利用千斤顶调节螺杆,进行精调、检查验收后再加固。 2、利用电动葫芦在门槽内搭建活动工作平台,以便于埋件安装、尺寸测量及焊接。

3、埋件就位调整完毕,与一期混凝土中的预留锚栓、锚筋或一期预埋连接件焊牢。严禁将加固材料直接焊接在主轨、反轨、底槛等的工作面上或水封座板上。 4、埋件上所有不锈钢材料的焊接接头,必须使用相应的不锈钢焊条进行焊接。 5、埋件所有工作面上的连接焊缝,在安装工作完毕和浇筑二期混凝土后,仔细打磨,其表面粗糙度应与焊接构件一致。 6、埋件安装完毕后,对所有的工作表面进行清理,门槽范围内,影响闸门安全运行的外露物必须清除干净,并对埋件的最终安装精度进行复测,作好记录报送监理。 7、安装好的门槽,除了主轨道轨面、水封座的不锈钢表面外,其余外露表面,进行防腐处理。 二、闸门安装 (一)、工作闸门安装工艺流程图 (二)、检修门安装工艺流程图

(三)、工作闸门安装方法 1、闸门现场拼装应严格控制焊接变形: (1)、从事现场安装焊缝的焊工,必须持有有效的合格证书; (2)、无损检测人员必须持有国家专业部门签发的资格证书,评定焊缝质量应由Ⅱ级或Ⅱ级以上的检测人员担任; (3)、每批焊接材料都必须具有产品质量证明书和使用说明书,并进行抽样检验; (4)、所有焊缝的外观检查、无损探伤都要按照《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T5018-94)的规定进行。焊缝无损探伤的抽查率,

除符合上述规范规定外,还必须遵照监理的指定,抽查容易发生缺陷的部位; (5)、施工过程中,必须按照监理指示,以有效消除焊接应力。 2、安装支铰座,用葫芦将铰座吊起对准预埋螺栓,先留出四孔螺孔(上、下、左、右各一个)不要拧紧,检查铰底座与底盘之间间隙,调整好铰座的位置,最后再拧紧四孔螺栓,铰座安装后,严格检查两铰座的同轴度,相互调整达到规范要求。 3、门叶下半节吊入门槽,在支臂拼装前用拉链葫芦将下半节固定。 4、将支臂吊入门槽先连接铰轴,再通过连接螺栓与门叶连接,左右两只支臂都安装后,检查安装尺寸,等尺寸合格后再进行焊接。 5、在下半节门叶与支臂安装焊接完毕后,用上方设置的两个临时吊点将上半节吊起,对准下半节落下,用背水面设置的临时吊点,调整前后方向,上吊点调整上下方向,上、下半节完全吻合后,先用分段时的临时螺栓固定,复查安装尺寸,等合格后再进行最后组装焊接,焊接尽量避免仰焊,难于避免时,应由具备相应资格的焊工施焊。 6、闸门安装完毕后,拆除安装用的临时焊件,修整好焊缝,清除埋件表面和门叶上的所有杂物,在各转动部位按施工图纸要求灌注润滑脂。 7、待启闭机安装调试后,对闸门进行调整,在无水条件下,做全行程启闭试验,检查支铰转动情况,做到启闭过程平稳无卡阻、水封胶皮无损伤。调试过程中,必须对水封橡皮与不锈钢水封底板的接触面采用清水冲淋润滑以防损坏水封橡皮。在闸门全关位置,水封橡皮无损伤,漏光检查合格,止水严密,有条件时做动水启闭试验。 (四)、检修闸门安装方法 1、闸门埋件的安装要符合技术及规范要求,采用全站仪检查测量,在二期混凝土浇筑后,进行复查。 2、闸门主支承部件的安装调整工作,经测量校正后进行,所有主支承面

闸门及启闭机安装方案

弧形闸门及启闭机安装施工方案 一、工程概述 黄田水库是以防洪为主、兼有灌溉、供水发电等综合利用的水利工程。其中溢洪道为单孔泄水建筑物,孔净宽为14m,闸门底砍高程为▽249.934。闸门为弧形钢闸门,由门叶、支腿、支铰、启闭机等部分组成,其中门叶重31.2t,两个支腿各重11.1t。启闭机共两台,每台重5.3t。 该工程钢构件体积和单重都比较大,构件现场组对焊接需要严密的技术措施来控制焊接变形量。为了不影响吊装,闸室段闸门附近三条支撑梁安排在闸门安装完毕后进行施工。 二、闸门安装 (一)、安装工艺流程图(见下页流程图) (二)、工作闸门安装方法 1、闸门现场拼装应严格控制焊接变形: (1)、从事现场安装焊缝的焊工,必须持有有效的合格证书; (2)、无损检测人员必须持有国家专业部门签发的资格证书,评定焊缝质量应由Ⅱ级或Ⅱ级以上的检测人员担任; (3)、每批焊接材料都必须具有产品质量证明书和使用说明书,并进行抽样检验; (4)、所有焊缝的外观检查、无损探伤都要按照《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T5018-94)的规定进行。焊缝无损探伤的抽查率,除符合上述规范规定外,还必须遵照监理的指定,抽查容易发生缺陷的部位;

(5)、施工过程中,必须按照监理指示,以有效消除焊接应力。 2、首先进行支铰座安装,用拉链葫芦将铰座吊起对准预埋螺栓,先留出四孔螺孔(上、下、左、右各一个)不要拧紧,检查铰底座与底盘之间间隙,调整好铰座的位置,最后再拧紧四孔螺栓,铰座安装后,严格检查两铰座的同轴度,相互调整达到规范要求,最后浇筑二期砼即可。

3、门叶下半节吊入安装位置,在支臂拼装前用拉链葫芦将下半节固定。 4、将支臂吊入支铰座并连接铰轴,再通过连接螺栓与门叶连接,左右两只支臂都安装后,检查安装尺寸,等尺寸合格后再将螺栓拧紧。 5、在下半节门叶与支臂安装焊接完毕后,搭设操作排架,然后用25t 汽车吊将上半叶闸门吊装用背水面设置的临时吊点,调整前后方向,上吊点调整上下方向,上、下半节完全吻合后,先用分段时的临时螺栓固定,复查安装尺寸,等合格后再进行最后组装焊接,焊接尽量避免仰焊,难于避免时,应由具备相应资格的焊工施焊。 6、闸门安装完毕后,拆除安装用的临时焊件,修整好焊缝,清除埋件表面和门叶上的所有杂物,在各转动部位按施工图纸要求灌注润滑脂,并拆除操作排架。 7、待启闭机安装调试后,对闸门进行调整,在无水条件下,做全行程启闭试验,检查支铰转动情况,做到启闭过程平稳无卡阻、水封胶皮无损伤。调试过程中,必须对水封橡皮与不锈钢水封底板的接触面采用清水冲淋润滑以防损坏水封橡皮。在闸门全关位置,水封橡皮无损伤,漏光检查合格,止水严密,有条件时做动水启闭试验。 三、启闭机安装 (一)、启闭机安装流程图

闸门启闭机施工方案

闸门、启闭机施工方案

目录 1、编制依据 (1) 2、劳动力计划投入 (1) 3、设备投入计划 (1) 4、安装前检查和清理 (1) 5、闸门及启闭机安装 (2) 6、手电两用螺杆启闭机安装 (3) 7、螺杆式启闭机的试运转 (4) 8、回转式清污机安装 (4) 9、补漆 (5) 10、质量控制措施 (5) 11、安全生产 (6)

1、编制依据 起重设备安装工程施工及验收规范(GB50278-2010) 钢熔化焊接接头射线照相和质量分(GB3323-2005) 水工金属结构防腐蚀规范(SLl05-95) 水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范(DL/T5018-2004) 水利水电工程启闭机制造安装及验收规范(DL/T5019-94) 水工金属结构焊接通用技术条件(SL36-2006) 低合金钢焊条(GB/T5118-1995) 起重机械安全规程(GB6067-2010) 水闸橡胶密封件(GB10706-1989) 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级(GB/T11345-2013) 水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范(GB/T14173-2008) 2、劳动力计划投入 焊工:4-8人; 起重工:2人; 探伤检验工:2人; 电工:2人; 防腐涂装工:1人; 其它:2人。 3、设备投入计划 (1)BX-300交流电焊机2台; (2)500A直流电焊机4台; (3)焊条烘干箱ZYH-60 1台; (4)J33-D水准仪1台; (5)J22经纬仪1台; (6)探伤机1台; (7)20吨吊车1辆; 4、安装前检查和清理 (1)在进行金属结构设备安装时,首先从存放场地调运出进行安装的该扇闸门 1

闸门施工方案(1)

汤山现代农业示范园节制闸及滚水坝工程 闸 门 安 装 专 项 方 案 编 制: 审 核: 批 准: 0 一一年六月二十日

闸门及启闭机安装 」、埋件安装 (一)、埋件安装工艺流程图

(二)、埋件安装方法 1、采用16T汽车吊将埋件吊至门槽,并利用千斤顶调节螺杆,进行精调、检查验收后再加固。 2、利用电动葫芦在门槽内搭建活动工作平台,以便于埋件安装、尺寸测量及焊接。 3、埋件就位调整完毕,与一期混凝土中的预留锚栓、锚筋或一期预埋连接件焊牢。严禁将加固材料直接焊接在主轨、反轨、底槛等的工作面上或水封座板上。 4、埋件上所有不锈钢材料的焊接接头,必须使用相应的不锈钢焊条进行焊接。 5、埋件所有工作面上的连接焊缝,在安装工作完毕和浇筑二期混凝土后,仔细打磨,其表面粗糙度应与焊接构件一致。 6、埋件安装完毕后,对所有的工作表面进行清理,门槽范围内,影响闸门安全运行的外露物必须清除干净,并对埋件的最终安装精度进行复测,作好记录报送监理。 7、安装好的门槽,除了主轨道轨面、水封座的不锈钢表面外,其余 外露表面,进行防腐处理。 二、闸门安装 (一)、工作闸门安装工艺流程图

(二)、检修门安装工艺流程图 (三)、工作闸门安装方法 1、闸门现场拼装应严格控制焊接变形: (1 )、从事现场安装焊缝的焊工,必须持有有效的合格证书;(2)、无损检测人员必须持有国家专业部门签发的资格证书,评定焊

缝质量应由H级或H级以上的检测人员担任; (3 )、每批焊接材料都必须具有产品质量证明书和使用说明书,并进行抽样检验; (4)、所有焊缝的外观检查、无损探伤都要按照《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T5018-94 )的规定进行。焊缝无损探伤的抽查率,除符合上述规范规定外,还必须遵照监理的指定,抽查容易发生缺陷的部位; (5)、施工过程中,必须按照监理指示,以有效消除焊接应力。 2、安装支铰座,用葫芦将铰座吊起对准预埋螺栓,先留出四孔螺孔 (上、下、左、右各一个)不要拧紧,检查铰底座与底盘之间间隙,调整好铰座的位置,最后再拧紧四孔螺栓,铰座安装后,严格检查两铰座的同轴度,相互调整达到规范要求。 3、门叶下半节吊入门槽,在支臂拼装前用拉链葫芦将下半节固定。 4、将支臂吊入门槽先连接铰轴,再通过连接螺栓与门叶连接,左右两只支臂都安装后,检查安装尺寸,等尺寸合格后再进行焊接。 5、在下半节门叶与支臂安装焊接完毕后,用上方设置的两个临时吊点将上半节吊起,对准下半节落下,用背水面设置的临时吊点,调整前后方向,上吊点调整上下方向,上、下半节完全吻合后,先用分段时的临时螺栓固定,复查安装尺寸,等合格后再进行最后组装焊接,焊接尽量避免仰焊,难于避免时,应由具备相应资格的焊工施焊。 6、闸门安装完毕后,拆除安装用的临时焊件,修整好焊缝,清除埋件表面和门叶上的所有杂物,在各转动部位按施工图纸要求灌注润滑

闸门、启闭机安装施工方案DOC

金属结构设备安装施工方案 1.1概况 拦河引水枢纽工程全部安装项目有西水东引进水闸、东岸进水闸、西岸进水闸、左右岸泄洪冲沙闸检修门、弧形工作门埋件、闸门及启闭机等附属设施。全部安装项目的规格和数量详见表1-1。 1.2埋件、闸门、启闭机安装主要工程量 表1-1 主要工程量 项目 项目名称单位工程量备注 编号 (二)金属结构安装工程 1 闸门、埋件安装工程 1.1 冲沙闸12×5.72-5.42m平板检修闸门门叶t 35.4 2套、17.7t/套1.2 冲沙闸12×5.72-5.42m检修闸门埋件t 10.2 2套、5.1t/套1.3 冲沙闸12×8.4-8.4m弧形工作闸门门叶t 75 2套、37.5t/套1.4 冲沙闸12×8.4-8.4m弧形工作闸门埋件t 11.4 2套、5.7t/套1.5 冲沙闸出口检修闸门埋件t 6.8 2套、3.4t/套 西水东引(东岸)进水闸6×2.8-2.5m检修闸 t 10.2 3套、3.4t/套1.6 门门叶 西水东引(东岸)进水闸6×2.8-2.5m检修闸 t 6.9 3套、2.3t/套1.7 门埋件

1.8 西水东引(东岸)进水闸6×6-5.6m弧形工作 闸门门叶 t 39 3套、13t/套1.9 西水东引(东岸)进水闸6×6-5.6m弧形工作 闸门埋件 t 15 3套、5t/套1.10 西岸进水闸6×2.8-2.5m检修闸门门叶t 3.4 3.4t/套1.11 西岸进水闸6×2.8-2.5m检修闸门埋件t 2.3 2.3t/套1.12 西岸进水闸6×2.8-2.5m弧形工作闸门门叶t 13 13t/套 1.13 西岸进水闸6× 2.8-2.5m弧形工作闸门埋件t 5 5t/套 合计t 233.6 2 启闭机安装工程元 2.1 QP2×320kN-12m固定卷扬式启闭机台 2 冲沙闸检修门 2.2 QH2×400kN-15m弧门固定卷扬式启闭机台 2 冲沙闸弧形工作门 2.3 QT2×80kN-10m移动式启闭机台 1 西水东引进水闸检修门 2.4 QH2×100kN-10m弧门固定卷扬式启闭机台 4 东岸、西岸及西水东引进水闸弧形工作门 2.5 QP2×80kN-10m固定卷扬式启闭机台 2 东岸、西岸进水闸检修门 2.6 台车轨道I40 m 28含附件1.3 二期埋件及平板检修闸门的安装

闸门、启闭机、门机安装施工质量及安全控制要点

7.4.8质量控制要点及保证措施 7.4.8.1金属结构安装关键项目的质量控制点 1.平面闸门安装质量控制点见下表。 平面闸门安装质量控制点 2.固定卷扬式启闭机安装质量控制要点见下表。 固定卷扬式启闭机安装质量控制点 7.4.8.2金属结构安装质量控制措施 1.制度控制 (1)以三控制(事前预控、过程监控、事后签认)为核心,对质量目标进行跟

踪监控并实施有效控制,将质量活动成果对照质量目标,结合业主及监理人意见不断地修正,加深加大监控力度,不断地完善自我监控系统,以最终保证质量目标的实现。 (2)按照合同的规定和监理人的指示,对工程使用的工程设备和材料以及工程的所有部位及其施工工艺,进行全过程的质量检查,详细作好质量检查记录,编制工程质量报表,定期提交监理人审查。 (3)为了确保质量体系在本项目部持续有效的进行,保证工程质量,将适当利用行政和经济手段来激发施工人员的质量意识。各级质量检查人员应认真履行职责,严格各级质量检查制度。经常深入施工现场进行检查,了解质量信息,发现问题及时处理,并调查、分析原因,做好记录。结合质量情况发放施工人员奖金(主要根据施工验收单的优良率发放)。对不合格、返工等质量事故要查明原因,酌情给予处罚。使全体职工建立争创优良,杜绝事故的意识。 2.材料控制 (1)凡用于本工程的材料,均应具有质量合格证书及检验报告。材料分类存放,避免变形、锈蚀等。材料使用时应办理领出手续,并根踪记录其使用情况。 (2)构件存放时下部用方木或混凝土支墩垫离地面200mm以上支承好,以防变形。在运输过程中应制作运输托架,制定好绑扎方案,严禁用钢丝绳直接绑扎构件,确需绑扎时应用木块垫高,以防损伤喷涂表面。 3.安装工艺控制 (1)严格按工艺纪律执行,严禁随意在产品上焊接附件等,根据工艺文件需要焊接时,应用合格焊工按规范进行。 (2)严禁安装工和未经培训的焊工进行焊接或点固焊。 (3)除附件时严禁用锤击法,火焰割除应在距母材3mm以上,然后用砂轮磨平,必要时进行渗透探伤等。 (4)参加平面闸门、启闭机等安装工程一、二类焊缝施焊的焊工必须持能源部、水利部焊接技术监督检验中心颁发有效合格证书或劳动人事部门颁发的锅炉、压力容器有效合格证书。 (5)安装、焊接等设备定期检查,加强维护,保证设备的完好,不允许带病作业。

闸门及启闭机安装方案

目录 一、工程概况 (1) 1、概况 (1) 2、施工目标 (1) 二、施工方案 (1) 1、工程安装引用的标准 (1) 2、埋件安装方案 (2) 3、闸门安装方案 (2) 4、卷扬启闭机安装方案 (3) 三、人员组织机构 (4) 四、质量保证体系及措施 (8) 1、质量保证体系 (8) 2、质量目标措施 (8) 3、质量控制措施 (9) 五、工期保证措施 (9) 1、工期保证措施 (9) 六、安全生产及文明施工保护措施 (9) 1、安全生产保证措施 (9) 2.安全管理制度 (10) 3、文明施工保护措施 (11)

一、工程概况 1、概况 龙游河南站移建工程位于龙游河与大通河交汇处,主要功能为防洪、引水及改善水环境,建设内容主要包括单孔6m节制闸和15m3/s泵站各一座,配置节制闸闸门、卷扬式启闭机、轴流泵和异步电动机等相应的设备,同时实施围墙、道路、绿化等配套设施。 本工程共2扇闸门,分别为泵站内河侧检修闸门和节制闸工作闸门。泵站检修闸门为潜孔式平面滑动钢闸门,门叶尺寸3500mm*2000mm,重约,配检修闸门启闭机一台,为电动葫芦配工字钢轨道40b,长约;节制闸工作闸门升卧式平面钢闸门,门叶尺寸5900mm*5410mm,重约12t,配卷扬式启闭机一台,型号QHQ2×,启闭机检修配电动葫芦MD1-10kN-12m(遥控控制)配工字钢轨道25b,长约13m。 由于本工程水泵电机、闸门、启闭机等均由业主采购,故本次只涉及本工程的金属结构安装方面,其主要内容为:我方负责1扇泵站检修闸门、电动葫芦及相应的埋件的安装以及节制闸1套升卧式平面钢闸门、启闭机、电动葫芦及相应的埋件的安装工作。 工作特点:本工程技术要求高,专业协调复杂,安全控制要求高。 2、施工目标 (1)工期目标:根据总进度及水下部分进度要求,节制闸工作闸门安装于2017年5月25前完成;泵站检修闸门由于房建工程的施工,需等厂房外墙施工完成后再安装,约7月份。 (2)质量目标:按照施工图纸及技术规范进行施工,配置专职质检员,确保工程质量,施工质量实行“三检制”。工程质量达到《水利工程施工质量检验与评定规范》(DB32/T 2334-2013)认定的合格等级。 二、施工方案 1、工程安装引用的标准 1.《水利水电钢闸门制造、安装及验收规范》DL/T5018—94 2.《水利水电启闭机制造、安装及验收规范》DL/T5019—94

闸门、启闭机、梁板起重吊装施工安全方案

南横套节制闸工程起重吊装施工安全方案 编制:彭爱军 审核:吴新 审批:佘明 江苏省水利建设工程有限公司 南横套节制闸工程项目经理部 二O一O年五月七日

一、编制依据 本方案编制参考了《建筑施工手册》《建筑安装工人安全技术操作规程》和《建筑构件质量验评标准》。 二、工程概况 本工程位于南横套与太字圩港交叉口东侧,老张扬公路南侧南横套河道上。工程内容为新建节制闸一座,闸单孔净宽12米。闸主要功能为挡张家港塘侧高水位,控制南横套水位,兼顾南横套通航。闸门采用升卧式平板钢闸门,门高5.8米,宽12米,启闭机采用2*125KN-9M油压启闭机。砼强度等级:下部主体结构均为C25,工作桥、交通桥C40,桥面铺装C40,抗渗等级W6。 三、作业环境 现场道路平坦,通水通电,墙后回填土已按规范压实,并铺设钢板,具备吊装条件。 四、吊装物说明 吊装物主要为12*5.8M钢闸门一座,重21.5吨;2*125KN-9M油压启闭机一台套,重约6吨;12.96米板梁五片,单片重12吨。 五、吊装工艺流程 1.空心板梁吊装 ①桥墩台顶支座检查安装:在吊装前认真检查墩台、墩帽及支座标高、平整度是否符合要求。支座安装必须位置准确、牢固。 ②运输:板梁下垫枕木,注意支重位置在板梁两端吊装环下,用钢丝绳、铰链绑车加固。板梁运输时速度不大于40KM/h,特别注意转弯时障碍物。 ③组织安排:吊装现场由板梁队长专职负责现场指挥、协调、部署,安排专业架梁作业队伍负责该项施工内容,以确保板梁架设安全和质量。 ④试吊:正式起吊前必须试吊。试吊时检查吊车支撑牢固程度,钢丝绳受力均匀程度,吊装起升状态时的水平程度,吊车负荷分配程度,确无问题时方可正

闸门与启闭机安装方法说明Word版

第13章闸门与启闭机安装方法说明及附图 13.1 工程概述 本标闸门及启闭机安装包括:尾水检修闸门门叶、门槽埋件及台车式卷扬机以及与本合同项目有关的锁定装置、自动挂脱梁、移动式启闭机轨道、基础埋件、各种电缆及埋管等附属设施。闸门及启闭机安装项目的规格和数量详见表13-1。 表13-1 金属结构安装工程量 13.2 金属结构储存和运输方案 13.2.1 金属结构设备储存方案 本标段金属结构设备数量较少,外形尺寸较小,不用设置专用堆放场,在设备到货后在安装现场附近空地临时堆放。 13.2.2 金属结构设备运输 本标段金属结构设备数量、种类较少,根据设备的外形尺寸、重量选择合适的吊装和运输手段进行装、卸车和运输。 主要装卸车设备25t汽车吊。 主要运输设备有15t和5t载重汽车。 安装现场结合土建施工,选用C6024型塔机和25t汽车吊等吊装设备。 运输路线:临时堆放场→厂房尾水平台。 13.2.3 金属结构安装施工起重设备 门槽埋件、启闭机轨道用汽车运输到安装现场,用浇筑塔机吊装; 1#、2#闸门及启闭机用汽车运输到安装现场,用25t汽车吊拼装,并用已安装好的台车式启闭机放门。 13.3闸门门槽埋件安装

本标闸门埋件为尾水检修闸门门槽。 13.3.1 安装前的施工准备 13.3.1.1安装前参与有业主、监理工程师和设备制造厂家提供的埋件的出厂验收和交接验收。 13.3.1.2在埋件的设备堆场内对即将安装的埋件进行数量检查、尺寸复测、埋件清扫等,对于尺寸超标或有缺陷的设备及时报告监理工程师,并采取积极措施消除制造或运输中的变形超差或缺陷。 13.3.1.3对金属结构二期埋件安装前的一期混凝土插筋、预留二期混凝土尺寸、控制桩号、控制高程等进行检查、控制,如发现不符合金属结构设计图样要求的,及时报告监理工程师,并积极、主动与施工单位协调、交涉。 13.3.1.4门槽埋件安装前,必须对一期混凝土预留槽进行检查清理,对一期混凝土中的预埋件(插筋或型钢)进行调直,如发现预埋件有缺损或不符合要求,及时与土建施工单位协调,补埋或处理。所有的一期混凝土与二期混凝土的结合面,都要进行凿毛处理。 13.3.1.5根据门槽设备的大小,提前准备有足够断面和数量的临时钢支撑对调整完成的门槽埋件进行加固,以保证门槽的安装精度,防止安装后的门槽及预埋件出现变形。 13.3.1.6布置电焊机和其他施工设备,满足设备的安装需要。 13.3.1.7搭设脚手架及安全防护设施 ⑴施工脚手架搭设前作好设计方案和施工方案,要求安全可靠,且同时能满足安装和二期混凝土施工的需要。 ⑵合理设置安全梯道,在必要的部位布设安全网和栏杆。 13.3.1.8根据设计和规范要求编制详细的《施工工艺措施》报监理工程师审批,《施工工艺措施》中要包括安装、测量、焊接、加固、工期、安装偏差以及安全等内容,施工时也要严格按照批准的措施进行。确须调整的措施也必须要经监理工程师审批后才能施工。 13.3.2 埋件安装的基本要求 13.3.2.1埋件安装误差要求按招标书→技术文件→设计图纸→DL/T5018规范的顺序执行。 13.3.2.2所有埋入一期混凝土及二期混凝土的基础构件必须符合设

闸门、启闭机装工程施工方案

闸门、启闭机安装工程 闸门、启闭机安装引用的标准 《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-98; 《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256-96; 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分析》GB11345-89; 《钢熔化焊接接头射线照相和质量分析》GB3323-87; 《水工金属结构焊接通用技术规范》SL36; 《水工金属结构焊工考核规则》SL35; 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82; 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T 8923; 《水工金属结构防腐蚀规范》SL105; 《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》DL/T 5019; 《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》DL/T 5018; 《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准金属结构及启闭机械安装工程》; 一、涂装 1、闸门门体及其门槽埋件的结构涂装处理按设计图纸和《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88)、热喷涂锌及合金涂层及其试验方法(GB9793-9794)以及《水工金属结构防腐蚀规范》(SL105-95)的要求进行。涂装前报监理工程师认可后,才能开始进行表面涂装工作。对涂料等危险品由持证人员专车运输采购。 金属涂装处理人员资质条件 质检人员具有国家有关部门颁发的资质证书。 操作人员经过培训、考试合格、持证上岗。 严格质检人员及考试合格的操作人员名单报工程师确认备案,数量满足施工的要求。 二、表面预处理 1、涂装前,应将涂装部位的铁锈、氧化皮、油污、焊渣、灰尘、水分等污物清除干净。闸门表面的除锈等级应达到DL/T5018-2004第

闸门及启闭机安装方案(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 目录 一、工程概况 (2) 1、概况 (2) 2、施工目标 (2) 二、施工方案 (3) 1、工程安装引用的标准 (3) 2、埋件安装方案 (3) 3、闸门安装方案 (4) 4、卷扬启闭机安装方案 (6) 三、人员组织机构 (7) 四、质量保证体系及措施 (13) 1、质量保证体系 (13) 2、质量目标措施 (13) 3、质量控制措施 (14) 五、工期保证措施 (15) 1、工期保证措施 (15) 六、安全生产及文明施工保护措施 (15) 1、安全生产保证措施 (15) 2.安全管理制度 (17) 3、文明施工保护措施 (17)

一、工程概况 1、概况 龙游河南站移建工程位于龙游河与大通河交汇处,主要功能为防洪、引水及改善水环境,建设内容主要包括单孔6m节制闸和15m3/s泵站各一座,配置节制闸闸门、卷扬式启闭机、轴流泵和异步电动机等相应的设备,同时实施围墙、道路、绿化等配套设施。 本工程共2扇闸门,分别为泵站内河侧检修闸门和节制闸工作闸门。泵站检修闸门为潜孔式平面滑动钢闸门,门叶尺寸 3500mm*2000mm,重约2.5t,配检修闸门启闭机一台,为电动葫芦MD1-50Kn-9.0m配工字钢轨道40b,长约16.5m;节制闸工作闸门升卧式平面钢闸门,门叶尺寸5900mm*5410mm,重约12t,配卷扬式启闭机一台,型号QHQ2×125kN-8.5m,启闭机检修配电动葫芦MD1-10kN-12m(遥控控制)配工字钢轨道25b,长约13m。 由于本工程水泵电机、闸门、启闭机等均由业主采购,故本次只涉及本工程的金属结构安装方面,其主要内容为:我方负责1扇泵站检修闸门、电动葫芦及相应的埋件的安装以及节制闸1套升卧式平面钢闸门、启闭机、电动葫芦及相应的埋件的安装工作。 工作特点:本工程技术要求高,专业协调复杂,安全控制要求高。 2、施工目标 (1)工期目标:根据总进度及水下部分进度要求,节制闸工作

尾水检修闸门及启闭机安装安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.尾水检修闸门及启闭机安装安全技术措施正式版

尾水检修闸门及启闭机安装安全技术 措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 工程概况 糯扎渡尾水隧洞检修闸门为潜孔、滑道式支撑闸门,孔口尺寸(净宽×净高)11m×15m,设计水头73.39m,封水尺寸11.12m×15.06m,闸门为双吊点,启闭设备为2×2500KN台车式启闭机,扬程60m。闸门操作条件为静水启闭(≤2m水头差启门)。机组尾水检修闸室共有9孔6扇门、一台台车式启闭机,台车式启闭机轨道及附件、台车式启闭机自动抓梁及锁定的安装。 2 编制依据

云南澜沧江糯扎渡水电站引水发电系统土建及金属结构安装工程(合同编号:NZD/C5-2); 《糯扎渡水电站机组尾水检修闸门门叶总图》 (图号:ND62-KM0346-0944-52-5-1); 《糯扎渡水电站机组尾水检修闸门门槽总图》 (图号:ND62-KM0346-0944-52-5-2); 《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》DL/T5018-2004 《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》DL/T5019-94

启闭机施工方案

1. 工程概况 汉阳航电枢纽工程位于四川省青神县汉阳镇,系岷江干流(彭山江口至乐山岷江三桥)航电规划中的第七级。枢纽建筑物从右至左依次为右岸连接坝、电站厂房、河床溢流坝、船闸、左岸连接坝等。 电站厂房布置在右岸河床,总装机容量75MW,安装3台25 MW 的灯泡贯流式机组。河床布置17孔14X l1m(宽X高)溢流坝和1 孔5X 3.5m (宽X高)的排漂闸,溢流堰采用宽顶堰型,堰顶高程371.5m,坝顶高程389.5m,最大坝高25m坝轴线长615.40m。船闸布置在河床左侧,单线W级船闸,设计吨位500t,闸室有效尺寸为 120MX 16rrix 3.5m (长X 宽X 门槛水深)。 2. 施工方案和施工方法 2.1混凝土工程施工特点 根据枢纽结构布置情况、施工条件、总进度要求,本工程的施工 具有以下特点: 2.1.1施工强度、难度特别高; 本工程采用逐孔逐跨的施工方案,计划工期要求2010年2月28 日全水头发电,时间短、任务重,工期紧是本标能否顺利完成的关键. 结合我公司已建和在建同类型工程的施工经验进行混凝土施工的进度安排,施工强度、难度极高。 2.2混凝土运输机械布置 (1)混凝土运输机械设备 混凝土水平运输采用15t自卸汽车,垂直运输采用XXX塔吊配

1m3混凝土锥形漏斗,泄洪冲砂闸坝段共布置1台XXX塔吊。混凝土 垂直运输机械性能见表1 - 1。 表1-1 混凝土垂直运输机械性能表 (2) 混凝土垂直运输机械设备布置情况 泄洪冲砂闸启闭机房混凝土总量为1550n3,混凝土浇筑在溢流坝 4#闸墩顶布置一台塔吊,该门机主要负责溢流坝段启闭机的混凝土浇筑及所需材料吊运。 (3) 施工机械安装(进场)与拆除(退场) 混凝土施工机械共安排1台塔吊;塔吊的安装与拆除情况见表 1-2 表1-2 混凝土施工塔吊安装与拆除情况表 2.3混凝土施工分层分块 2.3.1施工分块 根据启闭机排架的结构特点,结合浇筑速度、施工设备施工能力及温控要求进行各部位的分层分块。单独块最大尺寸为 6.3 x 60m,能 力可满足要求。 2.3.2施工分层

钢闸门及启闭机安装工艺及方法

钢闸门及启闭机安装工艺及方法 1.基本情况 承包人负责闸门及启闭机设备的工地卸货、开箱验收、二次运输、贮存保管、安装、调试、完工验收和试运行等全部工作。 (1)按照设备保管要求,对设备进行经常性检查,发现问题及时向物资、技术部门汇报,妥善处理并作好记录。 (2)明确仓库保管员管理职责,专人负责技术文档和台帐管理,专人负责实物管理。 (3)建立设备管理台帐,注明设备名称、型号规格、数量、出入库时间;建立设备技术文件档案,保管好厂家图纸,出厂试验记录、产品合格证等技术文件。 (4)设备存放合理,做到库容整洁、通风、干燥,堆放有序,标记明显,规格不串,材质不乱。做好“四防”、“四无”工作,即“防火、防盗、防自然灾害、防破坏”,“无差错、无丢失、无损坏、无霉烂变质”。 2.埋件与闸门安装工艺 (1)埋件安装 1)采用50t履带吊将埋件吊至门槽,并利用千斤顶调节螺杆,进行精调、检查验收后再加固。 2)利用电动葫芦在门槽内搭建活动工作平台,以便于埋件安装、尺寸测量及焊接。 3)埋件就位调整完毕,与一期混凝土中的预留锚栓、锚筋或一期预埋连接件焊牢。严禁将加固材料直接焊接在主轨、反轨、底槛等的工作面上或水封座板上。 4)埋件上所有不锈钢材料的焊接接头,必须使用相应的不锈钢焊条进行焊接。 5)埋件所有工作面上的连接焊缝,在安装工作完毕和浇筑二期混凝土后,仔细打磨,其表面粗糙度应与焊接构件一致。 6)埋件安装完毕后,对所有的工作表面进行清理,门槽范围内,影响闸门安全运行的外露物必须清除干净,并对埋件的最终安装精度进行复测,作好记录报送监理。 7)安装好的门槽,除了主轨道轨面、水封座的不锈钢表面外,其余外露表面,进行防腐处理。 3.闸门安装 (1)闸门安装工艺流程 闸门检查(包括技术资料)埋件清点→设置固定埋件→浇筑二期混凝土→清理门槽、门槛→闸门吊装→闸门止水间隙、压缩量调整→除锈刷漆平面闸门静平衡试验→平面闸门

闸门、拦污栅、启闭机等金属结构安装施工方案

闸门、拦污栅和启闭机安装施工方案 12.1说明 12.1.1工作范围 本章的规定适用于下列金属结构设备的安装工作: (1)表12-1、12-2所列全部金属结构设备的安装。安装项目包括:闸门、拦污栅、门(栅)槽、启闭机、拦污栅滑轨、小车等附属设施的安装。电动单梁桥机、自动挂脱梁等附属设施的安装。安装工作还包括合同规定的各项设备调试和试运转工作,以及试运转所必需的各种临时设施的安装。 (2)尾水单向门机轨道和电动单梁桥机轨道、拦污栅滑轨的安装和安装用一期混凝土预埋件的采购、制作和安装。 页脚内容0

12.1.2发包人提供的设备 发包人负责提供表12-1、12-2所列的全部设备。设备单件尺寸不超过铁路运输部门规定的II级超限尺寸,单件重量不大于25t。 12.1.3承包人责任 (1)设备的交货验收责任 承包人应在本合同规定的交货地点负责接收发包人提供的设备,并由发包人、监理人和承包人根据设备清单共同进行检查、清点后办理正式移交手续。 承包人应参加设备制造合同的出厂验收工作。验收合格后,承包人应与发包人一起在验收文件上签字。 (2)设备的运输和保管责任 各项设备运抵本合同规定的交货地点后,应由承包人负责卸货、保管和贮存, 页脚内容1

并负责由交货地点至工地现场的运输工作。 承包人在正式接收各项设备后,应承担由于卸车、装车、运输和保管不当造成的损失和损坏的全部责任。 (3)设备的采购责任 承包人应负责安装用一期混凝土内预埋件的采购。 (4)设备的安装责任 承包人应负责本章12.1.1条所列全部项目的安装工作。安装工作包括设备现场拼装、就位、安装焊接、二期混凝土的回填、调试和试运转、涂装工作,以及完工验收前的维护工作。 承包人应负责提供安装工作所需的人工、材料、设备、安装和检测器具,其中包括起重运输器具、临时吊装用吊环和型钢,设备的预拼装平台及架立就位和焊接用器材及设施,二期混凝土内的加固固定材料等。 (5)设备移交前的运行及维护责任 承包人应承担本章规定的全部设备在移交给发包人之前的运行、维护工作。 (6)设备的保修责任 承包人应承担本章规定的全部设备在施工期内的维护保养和本合同保修期内的安装缺陷修复工作。 页脚内容2

7.13 闸门及启闭机安装施工方案

闸门及启闭机安装施工方案 采用16T汽车吊将埋件吊至门槽,并利用千斤顶调节螺杆,进行精调、检查验收后再加固。 一、埋件安装 (一)、埋件安装工艺流程图 (二)、埋件安装方法 1、采用16T汽车吊将埋件吊至门槽,并利用千斤顶调节螺 杆,进行精调、检查验收后再加固。 2、利用电动葫芦在门槽内搭建活动工作平台,以便于埋件 安装、尺寸测量及焊接。

3、埋件就位调整完毕,与一期混凝土中的预留锚栓、锚筋或一期预埋连接件焊牢。严禁将加固材料直接焊接在主轨、反轨、底槛等的工作面上或水封座板上。 4、埋件上所有不锈钢材料的焊接接头,必须使用相应的不锈钢焊条进行焊接。 5、埋件所有工作面上的连接焊缝,在安装工作完毕和浇筑二期混凝土后,仔细打磨,其表面粗糙度应与焊接构件一致。 6、埋件安装完毕后,对所有的工作表面进行清理,门槽范围内,影响闸门安全运行的外露物必须清除干净,并对埋件的最终安装精度进行复测,作好记录报送监理。 7、安装好的门槽,除了主轨道轨面、水封座的不锈钢表面外,其余外露表面,进行防腐处理。 二、闸门安装 (一)、工作闸门安装工艺流程图 (二)、检修门安装工艺流程图

(2)、无损检测人员必须持有国家专业部门签发的资格证书,评定焊缝质量应由Ⅱ级或Ⅱ级以上的检测人员担任; (3)、每批焊接材料都必须具有产品质量证明书和使用说明书,并进行抽样检验; (4)、所有焊缝的外观检查、无损探伤都要按照《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T5018-94)的规定进行。焊缝无损探伤的抽查率,除符合上述规范规定外,还必须遵照监理的指定,抽查容易发生缺陷的部位; (5)、施工过程中,必须按照监理指示,以有效消除焊接应力。 2、安装支铰座,用葫芦将铰座吊起对准预埋螺栓,先留出四孔螺孔(上、下、左、右各一个)不要拧紧,检查铰底座与底