文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 采暖全年耗热量

采暖全年耗热量

采暖全年耗热量
采暖全年耗热量

附件二:

采暖能耗计算书

根据可行性研究报告提供的采暖方案,本项目采暖热媒采用热水,由厂区换热站集中供热。对无人值班但有防冻要求的厂房按5℃值班采暖温度设设计,设备散热即可保证;对生产辅助间,如值班室、操作室、办公室、食堂等室内采暖温度设计为18℃。

该项目需采暖面积为39966m2,其中室内采暖温度设计为18℃的采暖面积约为34806m2,其余室内采暖温度设计为5oC,具体计算见下表。

按要求“十一五”期间新建建筑严格执行节能50%的设计标准。本项目采用90/70oC热水为热媒,室内平均温度18℃,冬季环境平均温度为-10oC。根据《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)中严寒地区建筑围护结构产热系数限制规定,按建筑体型系数为0.3估算,围护结构的平均传热系数取0.5,可计算出单位采暖面积的理论耗热量为15W/m2。

考虑门、窗等部分的耗热量(外窗选用单框双玻璃钢、传热系数 2.7W/m2·k,门窗密封性指标不低于国标GB7107规定的III级),则实际建筑单位面积的耗热量应为25W/m2。

附2-1 采暖建筑面积计算表

附2-2 室内设计温度为18oC的采暖建筑面积计算表

根据表中室内设计温度为18℃的采暖建筑面积计算可知,本项目小时最大热负荷为:

Qmax=F×q=34806m2×25W/m2=870.15kW=3.13GJ/h

式中:F-所需供热面积(m2)

q-供热热指标(W/m2)

则根据《城市热力网设计规范》(CJJ34-2002):

本项目采暖全年耗热量:

Qah=0.0864NQh(ti-ta)/(ti-to.h)

式中:Qah-采暖全年耗热量, GJ/a;

N-采暖期天数,天;

Qh-采暖设计热负荷(kW)

ti、ta、to.h-分别为采暖室内、平均室外、采暖室外计

算温度(℃);

在呼和浩特市地区,核定采暖天数=180天,室内温度tn=18℃,室外采暖最低计算温度为to.h =-21℃,室外采暖平均计算温度为ta =-10℃。

则上式为:

Qah=0.0864?180?Qmax?[(18-(-10)]/[18-(-21)]

=0.0864?180?Qh(18+7.8)/(18+21)

=11.17Qh

为统一起见,将Qh的单位kW由变为GJ/h输入,通过变换,可得:

Q=3103Qh(GJ/a)

=3103?3.13=9712.23(GJ/a)

折标准煤331.39吨(1吨标煤=29.3076GJ)

则本项目18℃采暖面积34806m2,项目采暖耗热量大约870.15kW,折标准煤331.39吨。

根据本项目可行性研究报告,项目采暖消耗蒸汽(0.6MPa)0.9t/h,其中管道损失及换热站消耗约占10%,则采暖用蒸汽约为0.9t/h?180d/a?24h=3888t,折标准煤3888?0.09421=366.29吨。因而,对可研中对采暖供气进行核算后,认为可以满足采暖要求。

建筑物耗热量指标与热负荷指标

建筑物耗热量指标 按照冬季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积在单位时间 内消耗的需要由采暖设备提供的热量? 建筑物耗热量指标是指在采暖期间平均温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑 面积在单位时间内消耗的、需由室内采暖供给的热量 采暖设计热负荷指标(g) 在采暖室外计算温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由 锅炉房或其他供热设施供给的热量 采暖设计热负荷指标q计算公式如下: q=Q/Ao ⑴式中Q,Ao分别为冬季采暖通风系统的热负荷(W)和建筑面积(m2),且Q值 应根据建筑物下列散失的获得的热量确定: 1)围护结构的耗热量,包括基本耗热量和附加耗热量,且基本耗热量计算公式为 Q仁Afk(tn-twn)(2)式中Q1、F、K、a、tn、twn分别表示围护结构的基本耗热 量(W八面积(m2)、传热系数[W/ (m2?K )卜温差修正系数及冬季室内计算温度 (C)、 采暖室外(C)。 围护结构附加耗热量,包括朝向附加、风力附加、外门附加和高度附加,各项附加应按其占基本耗热量的百分比确定。 2)加热由门窗隙渗入室内的冷空气的耗热量旧设计规范中的计算公式为: Q2=acp p wnLlm(tn -twn)(3)式中Q2表示由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量 (W)、 a表示单位换算系数、 cp表示空气的定压比热容[kJ/(kg?K)]、L表示在基准高度(10m )风压的单独作用一,通过每米门缝进入室内的空气量[m3/(m?h)]、丨表示门窗缝隙的计算长度(m )、tn和twn 与上同、p wn表示采暖室外计算温度下的空气温度(kg/m3 )、m表示综合修正系数。 新设计规范中的计算公式为:Q2=0.28cp p wnL(tn -twn) (4)式中tn和twn、p wn与上同,L表示渗透空气量(m3/h)、其计算公式如下:L=L0lmb

热量计算公式

供热简单知识 1.供热系统:供热系统分一次和二次供热系统,一次由热源单位来提供热源,二次是经过换热站对用户采暖供热(蒸汽系统除外),我公司分东西部供热系统。 2.热量计算公式:Q=C*G(T2-T1)÷1000 二次网流量选择原则:G=KW*0.86*1.1/(T2-T1) (地热温差取10℃;分户改造取15℃;二次网直连取25℃)。 采暖期用热:Q*24*167*0.64 分户估算水量:一般情况下为3-3.5KG/㎡ 老式供暖水量:一般情况下为2-2.5KG/㎡ 地热供暖水量:一般情况下为3.5-5KG/㎡,根据外网负荷确定。 根据45W,50W,55W计算流量情况能得出调整水平关系。可以实际计算。 3.一、二次网的热量相等: Q1=Q2,C1*G1*(T22-T21)=C2*G2*(T22'-T21'),水C1=C2,一次网温差一般取45℃,直连系统一般选用25℃。但要和设计联系在一起,高值也可取65℃。从公式看出温差和流量决定一、二次网热量计算。 4.板式换热器系统阻力正常范围应在5-7mH2O 5.民用建筑室内管道流速不大于1.2m/s。

6.压力与饱和水温度关系: 7.单位换算:W=1J/S 例子:45W/㎡的采暖期的耗热量 45*3600*24*167*0.64=0J 变成GJ: 0÷00=0.41555GJ/㎡ 8.比摩阻:供热管路单位长度沿程阻力损失。若将大管径改为小一号管径,比摩阻增加1-2倍。 9.集中供热管网布置与敷设:管网主干线尽可能通过热负荷中心;管网力求线路短直;管网敷设应力求施工方便,工程量少;在满足安全运行、维修简便前提下,应节约用地;在管网改建、扩建过程中,应尽可能做到新设计的管线不影响原有管线正常运行;管线一般应沿路敷设,不应穿过仓库、堆场以及发展的预留地段;尽可能不通过铁路、公路及其他管线、管沟等,并适当注意整齐美观等,还有许多这里不做介绍。 管网布置有四种形式: A:枝装布置,B:环装布置,C:放射布置,D:网络布置。 10.采暖热指标推荐值 (W/㎡)

建筑物耗热量指标计算方法

(三)建筑物耗热量指标 (1)建筑物耗热量指标应按下式计算:(1-35) 式中q H——建筑物耗热量指标,W/m2; q H·T——单位建筑面积通过围护结构的传热耗热量,W/m2; q INF——单位建筑面积的空气渗透耗热量,W/m2; q I·H——单位建筑面积的建筑物内部得热(包括炊事、照明、家电和人体散热),对于住宅建筑,取3.80W/m2。 (2)单位建筑面积通过围护结构的传热耗热量应按下式计算:(1-36) 式中t i——全部房间平均室内计算温度,一般住宅建筑,取16o C; t e——采暖期室外平均温度,℃; εi——围护结构传热系数的修正系数; K i——围护结构的传热系数,W/(m2·K),对于外墙应取其平均传热系数; F i——围护结构的面积,m2; A0——建筑面积,m2。 (3)单位建筑面积的空气渗透耗热量应按下式计算:(1-37) 式中C p——空气比热容,取0.28W.h/(kg·K); ρ——空气密度,kg/m3,取t e条件下的值; N——换气次数,住宅建筑取0.5次/h; V——换气体积,m3。 (4)集体宿舍、招待所、旅馆、托幼建筑等居住建筑围护结构的保温应达到当地采暖住宅建筑相同的水平。 四、夏热冬冷地区居住建筑节能标准 (一)适用范围 适用于夏热冬冷地区新建、改建和扩建居住建筑的建筑节能设计。 夏热冬冷地区居住建筑的建筑热工和暖通空调设计必须采取节能措施,在保证室内热环境的前提下,将采暖和空调能耗控制在规定的范围内。 (二)术语 (1)采暖度日数(HDDl8):一年中,当某天室外日平均温度低于18o C时,将低18℃的度数乘以1天,并将此乘积累加。 (2)空调度日数(CDD26):一年中,当某天室外日平均温度高于26o C时,将高于26℃的度数乘以1天,并将此乘积累加。 (3)典型气象年(TMY):以近30年的月平均值为依据,从近10年的资料中选取一年各月接近30年的平均值作为典型气象年。由于选取的月平均值在不同的年份,资料不连续,还需要进行月间平滑处理。

成年人一天消耗卡路里的计算公式

成年人一天消耗卡路里的计算公式 卡路里消耗准则:每天消耗的卡路里>摄入的卡路里,必瘦无疑。 一、热量的作用 正如电脑要耗电,卡车要耗油,人体的日常活动也要消耗热量。热量除了给人在从事运动,日常工作和生活所需要的能量外,同样也提供人体生命活动所需要的能量,如血液循环、呼吸和消化吸收等。 热量的3种来源 热量来自于:碳水化合物,脂肪,蛋白质 碳水化合物产生热能=4千卡/克 蛋白质产生热量=4千卡/克 脂肪产生热量=9千卡/克。 二、热量的单位 千卡Kilocalorie,千焦耳 1千卡=4.184千焦耳 1千卡:是能使出1毫升水上升摄氏1度的热量。 三、成人每日需要热量 成人每日需要的热量= 人体基础代谢的需要的基本热量+体力活动所需要的热量+消化食物所需要的热量。 消化食物所需要的热量=10%x(人体基础代谢的需要的最低热量+体力活动所需要的热量) 成人每日需要的热量=1.1x(人体基础代谢的需要的最低基本热量+体力活动所需要的热量) 成人每日需要的热量 男性:9250-10090千焦耳 女性:7980-8820千焦耳 注意:每日由食物提供的热量应不少于己于5000千焦耳-7500千焦耳这是维持人体正常生命活动的最少的能量 人体基础代谢的需要基本热量简单算法 女子:基本热量(千卡)=体重(斤)x9 男子:基本热量(千卡)=体重(斤)x10 人体基础代谢的需要的基本热量精确算法千卡 女子 年龄公式 18-30岁14.6x体重(公斤)+450

31-60岁8.6x体重(公斤)+830 60岁以上10.4x体重(公斤)+600 男子 18-30岁15。2x体重(公斤)+680 31-60岁11.5x体重(公斤)+830 60岁以上13.4x体重(公斤)+490 例如:一个体重70公斤人的基础代谢为70公斤*24小时=1680卡/天活动消耗量——体重*活动强度系数*小时数例如。看电视的强度系数为1.4那么一个体重70公斤的人看1小时电视的消耗量为70*1.4=98卡散步的强度系数为4如果他看电视2小时,则其消耗量为70*4*2=560卡 一个人一天所需要的热量与他的年龄、性别、体型、生活方式、劳动特点、健康状况等密切相关。处于同样的生活、劳动条件下,由于人们年龄、体型的不同,所需热量也有所差别。按单位体重计,生长发育旺盛的儿童和青少年所需热量相对地比成年人高,而人过中年热量需要相应地要减少些,一般成人热量供给标准是以年龄为20-30岁,体重分别为55公斤和65公斤的女子和男人为基础(即所谓的"参考人")。随年龄的增长而递减(如30-40岁减3%,40-50岁减5%,50-60岁减10%,60-70岁减20%,70岁以上时减30%),成年妇女的热量需要一般比男子低些,不过孕妇、乳母由于生理需要增加,其每天热量供给要比同等劳动强度的妇女分别高出300千卡和800千卡。在正常的情况下体力劳动者的食量是与其热量需要相适应的。当正常食欲得到满足后,其热量需要一般也就达到要求。热能收支平衡时,成人体重可以维持相对地稳定。在一段时间内如供给热量过多或不足则体重将会有所增减。一个中等个的成年人根据其生活劳动情况,每小时平均消耗卡数如下: (一)较轻体力活动━━平均每小时消耗约为95千卡,包括坐着时间较多的工作和活动,如阅读、写字、开会、吃饭、看电视或电影、听广播、缝纫、打字、办公室工作等。 (二)轻体力劳动━━平均每小时消耗为120千卡,包括站立时间较多的工作如做饭、切菜、擦桌子、洗小件衣物、烫衣服、缓步慢行、讲课、实验室工作、快速打字、售货等。 (三)中等体力劳动━━平均每小时消耗约为170千卡,包括站着工作需要手臂动作较多的(如交通警值勤、乐队指挥)或坐着工作但手臂激烈动作的(如重型机械操作,驾驶拖拉机),擦地、扫地、铺床、刷漆、用洗衣机洗衣、园艺工作、中等速度步行等。 脑力劳动 大脑为了生存,每分钟需要0.1卡路里的热量。当你集中精力进行填字游戏的时候,你的大脑每分钟消耗的能量则是1.5卡路里。相比之下,人在行走的时候每分钟大约消耗4卡路里热量,而像跆拳道那样的激烈运动则每分钟消耗10卡路里。 常见运动消耗 游泳:每半小时消耗热量一百七十五卡。它是一项全身协调动作的运动,对增强心肺功能,

人体基础代谢、一日所需热量及有关计算公式

基础代谢与一日所需热量及有关计算公式 什么是基础代谢率BMR? 我们每天从起床张开眼睛那一刻,身体就会开始燃烧能量,包括你刷牙洗脸、走路去搭公车、坐地铁、应付一天上班上课的精力等等,都会消耗你的卡路里能量,而这些最基本的热量,并非“基础代谢”。基础代谢(basal metabolism,BM)是指人体维持生命的所有器官所需要的最低能量需要。测定方法是在人体在清醒而又极端安静的状态下,不受肌肉活动、环境温度、食物及精神紧张等影响时的能量代谢率。基本代谢率是一个人在静态的情况下,维持生命所需的最低热量消耗卡数,主要用於呼吸、心跳、氧气运送、腺体分泌,肾臟过滤排泄作用,肌肉紧张度,细胞的功能等所需的热量。简单来说,若你的基本代谢率是1200卡路里,而你整天都在睡觉,没有任何其他活动的话,这天便会消耗1200卡路里。 BMR可以代表人体细胞的代谢能力。细胞的生理功能不同,其代谢能力也不同,一般而言,脂肪组织和骨骼组织的代谢作用较少,因此BMR与瘦肉组织(Lean Body Mass)成正比关係。基础代谢量会因年龄、性别、身体组成、荷尔蒙的状态而有所不同。 基础代谢率是维持人体重要器官运作所需的最低热量,短期内很少改变,几乎在基因裡就已经决定一个人基础代谢率的高低,但是它会随著年龄的增长而有逐渐下降的趋势,一般来说,人在婴儿时期的基础代谢率相当高,到了孩童时期会快速下降,等到成人其后会逐渐趋於稳定。 可通过性别,年龄,身高和体重能粗略计算基础代谢率。 我们一天当中吃进去的食物中含有的卡路里,为提供我们一天所需的热量,让我们充满活力。为什么有些人常常大吃大喝,就是不见他们变胖长肉?可是有些人吃不多,却容易囤积肥肉,体重往上攀呢? 这个重要的关键就在于你每日摄取的热量多于每日需要的热量,又没有足够的运动量来消耗多余热量,因此,它当然只好转化为脂肪,囤积起来。所以,想要减肥的人,千万不能不知道卡路里热量计算方式。当你确定自己是个标准体重过胖、需要减肥的人时,接下来就要开始学会计算自己的一日所需热量,进而控制计算饮食摄取热量。 男生和女生的「基础代谢率」及「一日所需热量」计算方式有所不同,主要是因为男生女生在一些身体的特别组织上,有极大的差别。而且,每个人会依照身高、体重、年龄的不同,而算出不一样的「基础代谢率」。 基础代谢率计算公式: 女性:655 + (9.6 x 体重) + (1.7 x 身高) - (4.7X年龄) 男性:66 + (13.7 x 体重) + (5.0 x 身高) - (6.8x年龄) 例如: W小姐体重55公斤、身高165公分、年芳21,她的每天基础代谢率(BMR)是: 655+ (9.6x55) + (1.7x165)-(4.7x21) =655 +528 +280.5-98.7 = 1364.8卡。 L先生的体重80公斤、身高180公分、今年24岁,他的每天基础代谢率(BMR)是: 66+ (13.7x80) + (5.Ox180)-(6.8x24) =66 +1096 +900-163.2 = 1898.8卡。 接下来,我们就要利用算出来的「基础代谢率」,进一步算出你的「每日所需热量」! 一日所需热量计算公式: 基础代谢率x工作生活类型数值=一日所需热量 以下每种类型即代表一种「工作生活类型数值」。 ☆长时间坐在办公室、教室里、很少运动或是完全没有运动的人。(1.2) ☆偶尔会运动或散步、逛街、到郊外踏青,每周大约少量运动1~3次的人。(1.3) ☆有持续运动的习惯,或是会上健身房,每周大约运动3~5次的人。(1.5)

供热工程6.3 年耗热量计算

第三节年耗热量计算 集中供热系统的年耗热量是各类热用户年耗热量的总和。各类热用户的年耗热量可分别按下述方法计算: 1.供暖年耗热量n a Q ?''''24 kW h/a 0.0864 GJ/a (6-22)n p j n a n n w n p j n n w t t Q Q N t t t t Q N t t ???-??=? ?-??-??= ?-??式中' n Q ——供暖设计热负荷,kW ; N ——供暖期天数,d ; 'w t ——供暖室外计算温度,℃; n t ——供暖室内设计温度,℃;一般取18℃; p j t ?——供暖室外平均温度,℃; 0.0864——公式化简和单位换算后的数值,(0.0864=24×3600×10-6 )N ,'w t 及p j t ?值按《暖通规范》确定。 2.通风年耗热量t a Q ?'''' kW h/a 0.0036 GJ/a (6-23)n p j t a t n w t n p j t n w t t t Q Z Q N t t t t Z Q N t t ?????-??=?? ?-?? -??=? ?-?? 式中't Q ——通风设计热负荷,kW ; 'w t t ?——冬季通风室外计算温度,℃; Z ——供暖期内通风装置每日平均运行小时数,h/d ; 0.0036——单位换算系数,(1kWh=3600×10-6GJ )。 其他符号同式(6-22)。 由于冬季通风室外温度'w t t ?通常都高于供暖室外计算温度'w t ,在室外温度 等于和低于'w t t ?时,通风耗热量保持,即't Q 为定值,因而采用整个供暖期的室外平均温度 p j t ?来计算通风年耗热量就偏大了。更准确的计算方法可参阅有关文 献。 3.热水供应全年耗热量r a Q ?热水供应热负荷是全年性热负荷。考虑到冬季和夏季冷水温度不同,热水供应年耗热量可按下式计算:

耗热量计算公式指南

维护结构的耗热量 包括基本耗热量和附加耗热量。 1、基本耗热量计算公式 Q=a*F*K(tn-tw) 其中: Q=维护结构的基本耗热量,W; F——维护结构的面积,m2; K——维护结构的传热系数,W/(m2.℃) tn——室内计算温度,℃ tw——采暖室外计算温度,℃ a——维护结构的温差修正系数。 定义 比热容(specific heat capacity)又称比热容量,简称比热(specific heat),是单位质量物质的,即使单位质量物体改变单位温度时的吸收或释放的内能。比热容是表示物质热性质的物理量。通常用符号c表示。 物质的比热容与所进行的过程有关。在工程应用上常用的有Cp(这个表示在气压不变的条件下,如气压。但开水壶烧开水压力就会变,一般在地面都认为是不变的大气压)、(烧水的体积是不改变的)Cv和饱和状态比热容三种,定压比热容Cp是单位质量的物质在比压不变的条件下,温度升高或下降1℃或1K所吸收或放出的能量;定容比热容Cv是单位质量的物质在比容不变的

条件下,温度升高或下降1℃或1K吸收或放出的内能,饱和状态比热容是单位质量的物质在某饱和状态时,温度升高或下降1℃或1K所吸收或放出的热量。 在中学范围内,简单(不严格)的定义为: 单位质量的某种物质温度升高1℃吸收的热量(或降低1℃释放的热量)叫做这种物质的比热容。 单位 比热的单位是复合。 在中,、、的主单位统一为,的主单位是,因此比热容的主单位为J/(kg·K),读作“焦[耳]每千克开”。([]内的字可以省略。) 常用单位:kJ/(kg·℃)、cal/(kg·℃)、kcal/(kg·℃)等。注意和开尔文仅在温标表示上有所区别,在表示温差的量值意义上等价,因此这些单位中的℃和K可以任意互相替换。例如“”和“焦每千克开”是等价的。 相关计算 设有一质量为m的物体,在某一过程中吸收(或放出)热量ΔQ时,温度升高(或降低)ΔT,则ΔQ/ΔT称为物体在此过程中的热容量(简称热容),用C表示,即C=ΔQ/ΔT。用热容除以质量,即得比热容c=C/m=ΔQ/mΔT。对于微小过程的热容和比热容,分别有C=dQ/dT,c=1/m*dQ/dT。因此,在物体温度由T1

换热量计算公式

换热量计算公式 ?摘要:焦化工序计算公式(一)冶金焦抗碎强度(M40转鼓指数)冶金焦抗碎强度是反映焦炭的抗碎性能的指标,以百分比表示。其计算公式为:逐日(月)(试验后块度大于 40毫米所占的冶金焦抗碎强度(M40)(%)=百分比( ... 焦化工序计算公式 (一)冶金焦抗碎强度(M40转鼓指数) 冶金焦抗碎强度是反映焦炭的抗碎性能的指标,以百分比表示。其计算公式为: 逐日(月)(试验后块度大于 40毫米所占的 冶金焦抗碎强度(M40)(%)=百分比(%)×冶金焦产量(吨))之和 ×100% 冶金焦总产量(吨) 计算说明:按规定水分(水量)计算。采用国外转鼓试验的,按实际情况计算,并加以说明。 (二)冶金焦抗碎强度(M25转鼓指数) 冶金焦抗碎强度是反映焦炭的抗碎性能的指标,以百分比表示。其计算公式为: 冶逐日(月)(试验后块度大(ye3 zhu2 ri4 _yue4 __shi4 yan4 hou4 kuai4 du4 da4)于25毫米所占 金焦抗碎强度(M25)(%)=的百分比(%(de bai fen bi __))×冶金焦产量(吨)之和 ×100% 冶金焦总产量(吨) (三)冶金焦耐磨强度(M10转鼓指数) 冶金焦耐磨强度是反映焦炭的耐磨性能的指标,以百分比表示,其计算公式为: 逐日(月)(试验后块度小于10毫米所占的 冶金焦耐磨强度(M10)(%) = 百分比(%)×冶金焦产量(吨))之和 ×100%

冶金焦总产量(吨) 计算说明:按规定水分(水量)计算,采用国外转鼓试验的,按实际情况计算,并加以说明,该指标实质上是磨损率,指标值越小越好。 聚氨酯信息网 (四)冶金焦灰分 冶金焦灰分是指冶金焦炭中含灰量所占的百分比。其计算公式为: 冶金焦灰分(%)=冶金焦中所含灰分总量(吨) ×100% 冶金焦总产量(干基)(吨) (五)冶金焦硫分 冶金焦硫分是指冶金焦中含硫量所占的百分比。其计算公式为: 冶金焦硫分(%)=冶金焦中所含硫分总量(吨) ×100% 冶金焦总产量(干基)(吨) (六)冶金焦合格率 冶金焦合格率是指检验合格的冶(ye3 jin1 jiao1 he2 ge2 lv4 shi4 zhi3 jian3 yan4 he2 ge2 de0 ye3)金焦占冶金焦检验总量的百分比。冶金焦各种质量指标中,只要有一项不符合国家规定标准的,即视为不合格品。冶金焦合格率的计算公式为: 冶金焦合格率(%) = 冶金焦检验合格量(吨) ×100% 冶金焦检验总量(吨) (七)全焦率 全焦率(成焦率)是指入炉煤干馏后所获得的焦炭数量占入炉煤量的百分比。其计算公式为: 全焦率(%)= 全部焦炭产量(干基)(吨) ×100%

每天消耗身体热量的计算公式

每天消耗身体热量的计算公式 如何计算身体每天消耗多少热量? 成功减肥的其中一个法则,是每天摄取的卡路里比消耗的卡路里低,理想的「卡路里赤字」为每星期3500kcal(即每天500卡路里),这样你每星期便可有效地减去1磅的重量。因此,在制定我们的运动及饮食计划来达至减肥效果前,我们必先知道自己身体每天需要多少卡路里。 热量消耗的途径主要有三个部分: 1. 基础代谢率(Basic metabolic rate) 这是你身体在静止时所消耗的能量,以支持呼吸系统、消化系统及其他身体机能。这个数字因人而异,大概占我们每天总热量消耗的百分之六十五。 2. 运动程度(Activity level) 这是你身体在动态时所消耗的能量,运动越多的朋友这方面的消耗自然越大,平均而言,这部分占每人每天总热量消耗的百分之二十五。 3. 食物产热效应(Thermic Effect of Food) 还有百分之十的热量消耗是用来消化食物。 网上有很多帮助大家计算每天熬量消耗的工具,就是根据以上三个项目计算,其中最有名的是Harris Benedict Equation公式,重

点如下: BMR 男性= 66 +(13.7 X 体重kg)+(5 X 身高cm)-(6.8 X 年龄) BMR 女性= 655 +(9.6 X 体重kg)+(1.7 X 身高cm)-(4.7 X 年龄) 然後,加入「运动程度」造因素,将BMR X 运动因子,运动因子为下: 很少或没有运动- BMR x 1.2 一星期运动一至三次- BMR x 1.375 一星期运动四至五次- BMR x 1.55 一星期运动六至七次- BMR x 1.725 举例:体重64kg,身高173cm,28岁, BMR= 66 +(13.7 X64)+(5 X 173)-(6.8 X 28)=1617卡路里 一星期运动4次,把BMR x 1.55, 即1617 x 1.55=2506卡路里

耗热量计算公式指南

维护结构的耗热量包括基本耗热量和附加耗热量。 1、基本耗热量计算公式 Q=a*F*K(tn-tw) 其中: Q二维护结构的基本耗热量,W F――维护结构的面积,m2 K――维护结构的传热系数,W/(m2「C) tn ----- 室内计算温度,C tw ――采暖室外计算温度,C a ---- 维护结构的温差修正系数。 定义 比热容(specific heat capacity) 又称比热容量,简称比热(specific heat) ,是单位质量物质的,即使单位质量物体改变单位温度时的吸收或释放的内能。比热容是表示物质热性质的物理量。通常用符号c 表示。 物质的比热容与所进行的过程有关。在工程应用上常用的有 Cp (这个表示在气压不变的条件下,如气压。但开水壶烧开水压 力就会变,一般在地面都认为是不变的大气压)、(烧水的体积 是不改变的)Cv和饱和状态比热容三种,定压比热容Cp是单位质量的物质在比压不变的条件下,温度升高或下降1C或1K所吸收

或放出的能量;定容比热容Cv是单位质量的物质在比容不变的条件下,温度升高或下降1C或1K吸收或放出的内能,饱和状态 比热容是单位质量的物质在某饱和状态时,温度升高或下降1C 或1K所吸收或放出的热量。 在中学范围内,简单(不严格)的定义为: 单位质量的某种物质温度升高1C吸收的热量(或降低1C 释放的热量)叫做这种物质的比热容。 单位 比热的单位是复合。在中,、、的主单位统一为,的主单位是,因此比热容的主单位为J/(kg ? K),读作“焦[耳]每千克开”。([]内的字可以省略。) 常用单位:kJ/(kg )、cal/(kg )、kcal/(kg )等。注意和开尔文仅在温标表示上有所区别,在表示温差的量值意义上等价,因此这些单位中的C和K可以任意互相替换。例如“” 和“焦每千克开”是等价的。 相关计算 设有一质量为m的物体,在某一过程中吸收(或放出)热量 △ Q时,温度升高(或降低)△ T,贝S △ Q/AT称为物体在此过程中的热容量(简称热容),用C表示,即CM Q/A T。用热容除 以质量,即得比热容c=C/m=A Q/m A T。对于微小过程的热容和比热容,分别有C=dQ/dT,c=1/m*dQ/dT 。因此,在物体温度由T1 变化到T2的有限过程中,吸收(或放出)的热量Q=/(T2,T1)Cd

人体每日所需热量计算公式(整合修改版)

热量的基本知识 热量的单位:营养学中用“千卡”做热量的单位。1千卡是1000克水由15℃升高1度所需要的热量。 热量消耗的途径主要有三个部分,第一部分是基础代谢率,约占了人体总热量消耗的65~70%,第二部分是身体活动,约占总热量消耗的15~30%,第三部分是食物的热效应,占的比例最少约10%,这三者的比例大致已经固定。 热量的单位:大卡,1大卡= 1000卡 关系换算: 1千卡(KCAL)=4.184千焦耳(KJ) 1千焦耳(KJ)=0.239千卡(KCAL) 1卡=4.184焦耳 1焦耳=0.239卡 食物中的热量计算: 饮食中可以提供热量的营养素是糖类(碳水化合物)、脂肪、蛋白质、酒精、有机酸等。它们所含的热量,以每克为单位,分别是:醣类(碳水化合物)4大卡、脂肪5大卡、蛋白质4大卡、酒精7大卡、有机酸2.4大卡。 计算食物或饮食所含的热量,首先要知道其中热量营养素的重量,然后利用以下公式计算: 热量(kcal)=糖类克数×4+蛋白质克数×4+脂肪克数×9+酒精克数×7 成人消耗的热量利用在三方面:基础代谢量、活动量、食物热效应;成长阶段与怀孕阶段还需要额外的热量以供建构组织。

控制体重增长,就要严格控制每天摄入的热量。同时,也要基本满足一天的能量需求。 这就需要我们对自身每天需要多少热量有一个全面的认识,从而做到合理饮食。人体每天所需要的热量就是人体基础代谢所需要的基本热量、体力活动所需要的热量和消化食物所需要的热量之和。计算自身所需热量有三种基本方法: 第一,根据体重算出每天所需热量的范围 热量a=体重(千克)x22 热量b=体重(千克)x33 人体每天所需热量应该在热量a与热量b之间 第二,根据个人的身高、体重、性别、年龄来计算 男性:66+[13.7x体重(千克)]+[5x身高(厘米)]-6.8x年龄 女性:65+[9.6x体重(千克)]+[1.7x身高(厘米)]-4.7x年龄 依照这个公式所得出的千卡数就是你每天大致要消耗的热量值 第三,根据每个人的体重和劳动强度来衡量(比较适合于非常耗费体力的特殊职业) 1、非体力劳动的内勤工作者,如办公室职员: 25千卡x体重(公斤) 2、需要稍耗费体力的外勤工作者,如理发师: 30千卡x体重(公斤) 3、纯体力工作者,如建筑工人: 35千卡x体重(公斤) 亲爱的朋友,来算算你每天所需要的能量吧,以后的进食要合理规范了。

供暖能耗公式

能耗计算公式 一、热耗 1. 当日热耗=当日累计耗热量-前日累计耗热量。 2. 当日单位热耗=当日热耗÷面积。累计单位热耗=累计耗热量÷面积。 3. 平均单位热耗=当日累计耗热量÷供暖天数÷面积。 4. 估计热耗=当日单位热耗×120天。 5. 累计蒸汽热量(GJ)= 累计蒸汽量(t)*蒸汽焓值(kJ/kg)/1000。(蒸汽焓值根据蒸汽温度和蒸汽压力由《水和水蒸气热力性质图表》查得),焓值约为2778.4KJ/kg ) 6. 当日蒸汽量=当日累计蒸汽量-前日累计蒸汽量。 7. 当日蒸汽热耗(GJ)=当日蒸汽量(t)*蒸汽焓值(kJ/kg)/1000。 8. 当日耗煤量=当日累计耗煤量-前日累计耗煤量。 9. 当日单位煤耗=当日耗煤量÷面积。累计单位煤耗=累计耗煤量÷ 面积。 10. 平均单位煤耗=当日累计耗煤量÷供暖天数÷面积。 11. 估计煤耗=当日单位煤耗×120天。 二、水耗 1. 当日失水量=当日累计失水量-前日累计失水量; 或当日失水量=(当日累计供水量-前日累计供水量)-(当日累 计回水量-前日累计回水量)。 2. 当日供水量=当日累计供水量-前日累计供水量。

3. 当日单位水耗=当日失水量÷面积。累计单位水耗=累计失水量÷面积。 4. 平均单位水耗=当日累计失水量÷供暖天数÷面积。 5. 估计水耗=当日单位水耗×120天。 三、电耗 1. 当日耗电量=当日累计耗电量-前日累计耗电量。 2.当日单位电耗=当日耗电量÷面积。累计单位电耗=累计耗电量÷面积。 3.平均单位电耗=当日累计耗电量÷供暖天数÷面积。 4.估计电耗=当日单位电耗×120天。 辅助参数: 当日失水率=当日失水量÷当日供水量×100%。 单位循环流量=当日供水量÷面积×1000。 失水率=失水量÷供水总循环量(止码-起码)×100%。 采暖室外平均温度是指24小时全天温度平均值。 瓦和焦耳的关系: 1度等于一千瓦*小时 1瓦等于一焦耳每秒 1度等于1000焦耳每秒*小时(3600秒) 1度等于3600000焦耳

热量计算公式

供热简单知识 1. 供热系统:供热系统分一次和二次供热系统,一次由热源单位来提供热源,二次是经过换热站对用户采暖供热 (蒸汽系统除外),我公司分东西部供热系统。 2. 热量计算公式:Q=C*G(T2-T1) "000 二次网流量选择原则:G=KW*0.86*1.1/ (T2-T1 ) (地热温差取10 C;分户改造取15 C;二次网直连取 25 C )。 采暖期用热:Q*24*167*0.64 分户估算水量:一般情况下为3-3.5KG/ m2 老式供暖水量:一般情况下为2-2.5KG/ m 地热供暖水量:一般情况下为3.5-5KG/ m,根据外网负荷确定。 根据45W,50W,55W 计算流量情况能得出调整水平关 系。可以实际计算。 3. 一、二次网的热量相等: Q1=Q2 , C1*G1*(T22-T21)=C2*G2*(T22 '-T21'), 水 8= C2 , 一次网温差一般取45 C,直连系统一般选用25 C。但 要和设计联系在一起,高值也可取65 C。从公式看出温差和流量决定一、二次网热量计算。 4?板式换热器系统阻力正常范围应在5-7 m H2O 5. 民用建筑室内管道流速不大于

1.2m/s 6. 压力与饱和水温度关系: 单位换算: 例子:45W/川的采暖期的耗热量 45*3600*24*167*0.64=0J 变成GJ: 0 P0=0.41555GJ/ m2 8?比摩阻:供热管路单位长度沿程阻力损失。若将大管径改为小一号管径,比摩阻增加1-2倍。 9?集中供热管网布置与敷设:管网主干线尽可能通过热负荷中心;管网力求线路短直;管网敷设应力求施工方便,工程量少;在满足安全运行、维修简便前提下,应节约用地; 在管网改建、扩建过程中,应尽可能做到新设计的管线不影响原有管线正常运行;管线一般应沿路敷设,不应穿过仓库、堆场以及发展的预留地段;尽可能不通过铁路、公路及其他管线、管沟等,并适当注意整齐美观等,还有许多这里不做介绍。 管网布置有四种形式: A:枝装布置,B :环装布置,C :放射布置,D:网络布置。 10.采暖热指标推荐值(W/ m2)

建筑物耗热量指标与热负荷指标

建筑物耗热量指标index of heatloss of build1ng : 按照冬季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积在单位时间内消耗的需要由采暖设备提供的热量. 建筑物耗热量指标是指在采暖期间平均温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的、需由室内采暖供给的热量. 采暖设计热负荷指标(g)index Of design load for heating Of building 在采暖室外计算温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由锅炉房或其他供热设施供给的热量 采暖设计热负荷指标q计算公式如下: q=Q/Ao(1) 式中Q,Ao分别为冬季采暖通风系统的热负荷(W)和建筑面积(m2),且Q值应根据建筑物下列散失的获得的热量确定: 1)围护结构的耗热量,包括基本耗热量和附加耗热量,且基本耗热量计算公式为Q1=Afk(tn-twn) (2)式中Q1、F、K、a、tn、twn分别表示围护结构的基本耗热量(W)、面积(m2)、传热系数[W/(m2?K)]、温差修正系数及冬季室内计算温度(℃)、采暖室外(℃)。 围护结构附加耗热量,包括朝向附加、风力附加、外门附加和高度附加,各项附加应按其占基本耗热量的百分比确定。2)加热由门窗隙渗入室内的冷空气的耗热量旧设计规范中的计算公式为: Q2=acpρwnLlm(tn-twn) (3)式中Q2表示由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量(W)、a表示单位换算系数、cp表示空气的定压比热容[kJ/(kg?K)]、L表示在基准高度(10m)风压的单独作用一,通过每米门缝进入室内的空气量[m3/(m?h)]、l表示门窗缝隙的计算长度(m)、tn和twn与上同、ρwn表示采暖室外计算温度下的空气温度(kg/m3)、m表示综合修正系数。新设计规范中的计算公式为:Q2=0.28cpρwnL(tn-twn) (4)式中tn和twn、ρwn与上同,L表示渗透空气量(m3/h)、其计算公式如下: L=L0lmb (5)式中L0表示在基准高度(10m)风压的单独作用下,通过每米门缝进入室内的空气量[m3/(m?h)] 、l表示门窗缝隙的计算长度(m)、m表示冷风渗透压差综合修正系数,b表示门窗缝渗风指数,b=0.56~0.78。 由式(4)和式(5)可知,新设计规范对公式的形式及有关参数的确定上都进行了较大的修订,加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量的计算将更加合理和精确。 3)加热由门、孔沿及相邻房间浸入的冷空气的耗热量; 4)建筑内部设备得热; 5)通过其他途径散失或获得的热量; 设计规范与节能标准差异比较分析 概念差异 1)采暖设计热负荷指标和建筑物耗热量指标是不完全相同的两个概念。前者是在设计室内外条件下能耗量,其值是按设计规范计算得到的为确定最不利工况时达到室内温度所必须设计的采暖设备的依据,北京地区其值不宜超过52.0 W/ m2;后者是在全采暖期间内的耗热量的平均值,其值是按节能标准计算得到的,可用以计算全年采暖能耗量,北京地区其值不应超过20.6 W/ m2 2)在计算围护结构传热和冷风渗透耗热量时,设计规范中都用到了最大温差(tn-twn),而节能标准中都用到了平均温差(ti-te),二者的差异是很大的。以北京地区为例,前者一般为27℃(厨房为24℃,卫生间为34℃),后者统一为17.6℃,前者为后者的1.534倍; 3)设计规范是从纯渗透的角度出发(卫生间除外)确定渗透耗热量,而节能标准是从换气的角度出发确定渗透耗热量。 方法差异 1)设计规范是按各房间分别计算,然后汇总得到整栋建筑的供热负荷;而节能标准是按渗透耗热、围护结构耗热和建筑内部得热三部分分别计算,然后汇总得到整栋建筑的供热负荷。2)设计规范与节能标准

地暖耗热量计算方法

公式里的其他数据都能理解只有那个273 不知道是怎么来的代表什么?有知道的没? q= qf + qd qf=5×10-8[(tpj+273)4-(tfj+273)4] qd=2.13 (tpj-tn)1.31 式中q——单位地面面积的散热量(W/m2) qf——单位地面面积辐射传热量(W/m2) qd——单位地面面积对流传热量(W/m2) tpj——地面平均温度(W/m2) tfj——室内非加热表面的面积加权平均温度(℃) tn——室内计算温度(℃) (1)单位地面面积的散热量应按下列公式计算: q=1.3 (2)单位地面面积的散热量和向下传热损失,均应通过计算确定。当加热管为PE-X管或PB管时,单位地面面积散热量及向下传热损失,可按本规程附录A确定。 (3)确定地面所需的散热量时,应将本章第3.3节计算的房间热负荷扣除来自上层地板向下的传热损失。 (4)单位地面面积所需的散热量应按下列公式计算: qx=Q/F 式中 qx——单位地面面积所需的散热量(W/m2); Q——房间所需的地面散热量(W); F——敷设加热管或发热电缆的地面面积(m2) (5)确定地面散热量时,应校核地表面平均温度,确保其不高于本规程表3.1.2的最高限值;否则应改善建筑热工性能或设置其他辅助供暖设备,减少地面辐射供暖系统负担的热负荷。地表面平均温度宜按下列公式计算: tpj=tn+9.82×(qx/100)0.969 式中 tpj——地表面平均温度(℃); tn——室内计算温度(℃); qx——单位地面面积所需散热量(W/m2). (6)热媒的供热量,应包括地面向上的散热量和向下层或向土壤的传热损失。(7)地面散热量应考虑家具及其他地面覆盖物的影响。

相关文档