摘要:对发电机励磁系统整流柜风机电源故障导致机组跳闸进行了深入分析,结合现场故障现象和试验数据,找

到了故障原因,提出了解决方法和预防措施,为电力系统安全稳定运行提供依据。关键词:励磁系统;风机电源;故障;机组跳闸

发电机励磁系统风机电源故障导致机组

跳闸原因分析及预防措施

邓外哺

(广州粤能电力科技开发有限公司,广东广州510080)

0前言

发电机励磁系统在电力系统中发挥着非常重要的作用,它有着“电力系统稳定器”的称号:①可以根据电网的负荷变化调节励磁电流以维持机端电压给定值;②控制各并列运行各点机间的无功功率分配;

③提高发电机并列运行的暂态和动态稳定性;④在发

电机内部故障时进行灭磁,以减少故障损失;⑤提高继电保护的灵敏性;⑥改善电力系统的稳定性等。所以,励磁系统的稳定直接和电力系统的稳定相关。

随着电力系统的发展,发电机励磁系统的技术也得到了很大的提高,但是励磁系统的辅助设备也不能忽视,这些设备一旦发生故障,就有可能导致励磁系统的不正常运行。比如励磁系统整流柜的冷却风机,在励磁系统运行过程中起着励磁系统整流柜内部元件降温的作用。当励磁系统正常运行时,晶闸管功率大、发热快,这时主要靠冷却风机降温。当冷却风机停止工作时,励磁系统会报故障信号跳发电机。

1发电机励磁系统基本配置

某电厂#1机组励磁系统均采用自并励静止晶闸管励磁系统,励磁调节器由ABB 有限公司提供,型号为:UNITROL5000,由东方电机股份有限公司组装。励磁变采用佛山顺特电气设备有限公司产品。励磁系统包括调节柜、磁场开关柜、直流母线柜、整流柜、交流封母柜、励磁变。励磁系统信号通过485通信接口和硬接线两种方式送入厂用电监控管理系统(ECMS ),重要SOE 信号通过硬接线送入DCS 系统。机组测控

屏上送至中调。励磁系统原理图如图1所示。

2故障现象及原因分析

2.1故障现象

某电厂#1发电机组为新建600MW 机组,按相关要求要对机组进行励磁系统电力稳定器(PSS )试验。按试验计划电气调试负责人组织各单位人员,进行了励磁PSS 试验前的安全技术交底,交底会上试验负责人讲述了试验的风险点及试验的相关要求。试验负责人认为,该电厂目前系统出现系统电压不高、系统无功量少的运行情况。为了试验顺利进行,防止试验时因发电机机端电压过低而影响机组辅机设备正常运行,试验负责人建议厂用系统切换到起备变带负荷运行,并得到了同意。

试验当天下午2时30分,试验负责人开了励磁

PSS 试验工作票,工作票的安全措施是:退出机组AGC ,退出机组一次调频,退出机组AVC 。下午3时

图1励磁系统原理图

30分左右,试验负责人下令给运行人员,保持#1机组有功功率600MW,将机组无功功率减到0kvar。运行人员接令后,在控制室慢慢调节机组无功量,机组无功量减到0kvar左右,励磁系统报励磁整流柜风机电源1故障、电源2故障,励磁系统故障,发变组保护装置报励磁系统故障。同时跳闸#1主变高压侧开关、灭磁开关、跳汽轮机、锅炉MFT动作,机组故障解列停机。2.2原因分析

试验人员调取励磁系统调节器装置和发变组保护装置故障信号记录,报故障信号时间顺序分别是:整流柜柜风机电源1电源故障信号、整流柜柜风机电源2电源故障信号、励磁故障信号、机组故障解列信号、发变组保护出口跳闸停机信号。

通过以上故障现象分析,这次引起机组跳闸直接原因可以初步确定为励磁系统整流柜风机电源故障,励磁调节器检查到风机电源故障信号后发“励磁系统故障信号”至发变组保护装置,发变组保护装置出口跳闸停机。

励磁系统整流柜风机有两路220V交流电源,电源1取至励磁变压器低压侧,电源2取至机组厂用电源保安B段。电源1为风机常用电源,电源2为风机备用电源,并可以互相切换。当励磁调节器检测到风机电源电压低压定值时(200V,1s),会报电源故障信号同时切换至另一路电源,如果另一路电源也检测到电压低时,励磁调节器就会发“励磁系统故障信号”,并传至发变组保护装置,由保护装置出口跳机及解列。

试验负责人调取机组故障录波数据分析,机组跳闸时,由于机组无功率降到0kvar左右,此时机组机端电压较低,最低是18.9kV,见图2机组跳闸时电压录波图(机端额定电压22kV)。此时励磁变压器高压侧电压,降低了14%左右,由于励磁系统整流柜由于励磁系统整流柜风机电源1取至励磁变低压侧电压,即220V×(1-14%)=189V左右。按此推算励磁系统整流柜风机电源1会低于200V,电源1报警属于正常情况。由于试验前厂用6kV电源是由起备变压器带着运行,所以#1机组6kv母线电压基本不变化,保持6kV左右,按此推算励磁系统整流柜风机电2不会低于200V,电源2报警属于不正常现象。要求励磁厂家调出励磁调节器故障记录,发现风机电源2在机组开始减无功时已经报了电源故障,并且在这之前10天内都会经常出现风机电源2故障信号。试验负责人要求,对风机电源电压采样继电器重新校验,校验时发现风机电源2电压继电器偏差7V,即电压实际输入低于207V就会报警。由于此时厂用电源带满负荷运行,厂电电压不高,保安电源经过电缆压降后电压偏低,电压到励磁小间只有205V左右。所以风机电源2刚好低于设置定值而报故障信号。这次试验开始前,风机电源2故障信号一直存在,当风机电源1在发电无功功率降低到0kvar左右时,机端电压(励磁变高压侧电压)、励磁变低压侧电压、风机电源1电压也随之降低并达到故障告警值。当风机电源1故障告警自动切换至风机电源2,因风机电源2故障信号试验前就存在,所以励磁调节器装置判断风机电源切换失败,同时发“励磁系统故障信号”至发变组保护装置。发变组保护装置收到“励磁系统故障信号”后出口跳机解列停机。

3解决方法及预防措施

通过以上分析,引起这次跳机的直接原因是励磁风机电源2电源继电器误差较大;厂用电压偏低;风机电源告警信号没有设计到DCS、ECMS等后台监控系统,很难及时发现;试验人员试验前对系统检查不够细致。

通过这次试验,暴露出了励磁系统新问题。针对这次暴露出来的问题进行了整改:①更换合格的整流柜风机电源电压检测继电器;②增加运行巡检检查风机电源电压项目,保证两路风机电源正常运行;③增加励磁整流柜风机电源告警信号至DCS系统,运行人员能及时发现。

励磁系统功率柜是发电机励磁系统的重要组成部分,其主要作用是交流电压转换直流电压向发电机

图2机组跳闸时电压录波图

(下转第20页)

科研众包的参与者往往来自于全球各地,如果一旦出现科研事故或者提交有错误的回答等,平台方是难以对参与者的责任进行认定的。例如投标方在遴选解决方案的时候,不采纳任何解决方案,但是在实际研究中却运用了解决方案的思想。这类隐患的解决有赖于信用机制的建立,但是科研众包平台的参与者来源于全球各地,这就造成了信用机制的难以建立。

5总结

科研众包平台的发展可以说是传统科研模式的一种变革,科研众包的低成本与高效率等特性正逐步使科研变成一个机械化生产的产品,但是科研众包也如上述分析的一样,面临着诸多隐患,但是其发展趋势是难以阻止的。基于此,科研众包平台的发展将会是未来科研领域的重要趋势之一。

参考文献:

[1]叶水送.众筹/众包引领科研新风潮[EB/OL ].

(2015-01-27)

[2015-10-03].https://www.wendangku.net/doc/108059091.html,/news/research/111104.

html.

[2]张九庆.科研众包对中国科研活动的影响[J ].中国科技论坛,2015

(03):1.

[3]冉伟,卢远添.科研社交网络与众包平台研究报告[R/OL ].[2015-

10-03].https://www.wendangku.net/doc/108059091.html,/article/coinsay_3165.html.

[4]上海市大型科学仪器设施共享服务评估与奖励办法[EB/OL ].

[2015-10-03].https://www.wendangku.net/doc/108059091.html,/gk/zcfg/gfxwz/fzfwj/334020.

htm.

[5]Citizen science [EB/OL ].[2015-10-03].https://www.wendangku.net/doc/108059091.html,/wi -

ki/Citizen_science.

[6]斯特凡?林德加德.政府驱动创新有未来吗?[EB/OL ].[2015-10-

03].https://www.wendangku.net/doc/108059091.html,/blog/2015/03/24/government-driven-innova -

tion/.

[7]Jennifer Yang Hui.CROWDSOURCING FOR NATIONAL SECURI -

TY [R/OL ].[2015-04-03].https://www.wendangku.net/doc/108059091.html,.sg/wp -content/up -

loads/2015/03/PR150317_Crowdsourcing-for-National-Security.pdf.[8]Searching for balloons in a social network [EB/OL ].[2015-10-03].

https://www.wendangku.net/doc/108059091.html,/2011/red-balloons-study-102811.

[9]DARPA Shredder Challenge 2011[EB/OL ].[2015-10-03].http://en.

https://www.wendangku.net/doc/108059091.html,/wiki/DARPA_Shredder_Challenge_2011.

[10]Behind The Code [EB/OL ].[2015-10-03].http://www.canyoucrack -

https://www.wendangku.net/doc/108059091.html,/.

作者简介:黄敏聪(1983-),男,馆员,硕士,研究方向为科技情报与科技政策、科技咨询服务。

提供励磁电流,其中整流元件为晶闸管,在运行过程会产生很大的热量,主要散热系统是冷却风扇,所以励磁整流柜元件要正常运行,冷却风扇至关重要。

要保证风机正常运行,可以采取以下预防措施:①调节主变器电压档位提高厂用6kV 电压;②调节厂用电干式变电压档位提高380V 电压;③试验人员试验前认真检查设备、系统状态,试验时密切关注系统参数变化,发现异常立即停止试验;④根据实际情况配备励磁系统备品备件,不影响机组正常起动发电机时间;⑤除了提供可靠风机电源外,还要保持励磁小房间通风、恒温、清洁等环境。通过以上解决方案和预防措施,为机组顺利投入到商业运行奠定了一定的基础。

4结论

发电机励磁系统在电力系统中起着重要的作用,励磁系统的稳定运行也和机组的稳定运行息息相关,

引起励磁系统不稳定运行的因素很多。如以上所述的励磁系统整流柜的冷却风机电源故障,也会引起机组跳闸的风险。这是在以前机组运行中很少发生的事情,但是经过这次试验暴露出问题,希望能引起大家的重视。励磁系统整流柜风机电源在以往不被重视,通过这次跳机事件,希望能通过设计完善、设备改进、运行检查、试验检测等各方面改善措施,减少类似的事情发生。

参考文献:

[1]徐鹏煜.发电机励磁调节器2次故障分析[J ].电力安全技术,

2013,15(10):52-53.

[2]罗海春.同步发电机励磁系统故障经验交流[J ].水电厂自动化,

2014,35(1):46-48.

作者简介:邓外哺(1982-),男,本科,工程师,主要从事发电厂电气调试及试验工作。

(上接第34页)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

管理创新

锅炉设备系统常见火灾、爆炸事故原因及防范措施

编号:SM-ZD-58645 锅炉设备系统常见火灾、爆炸事故原因及防范措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

锅炉设备系统常见火灾、爆炸事故 原因及防范措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 锅炉设备是火力发电厂的主要设备之一,一旦发生火灾爆炸事故,将会给国家财产和人民的生命安全构成极大的威胁,造成巨大的经济损失和不良的社会影响。为预防锅炉设备及系统火灾、爆炸事故的发生,有必要对此类事故的原因及各种隐患进行认真分析,积极制订对策,及时处理解决,把事故隐患消灭在事故发生之前,真正做到防微杜渐,防患于未然。笔者根据在实际工作中的一些经验教训,对火力发电厂锅炉设备及系统常见火灾事故的主要原因进行了分析并提出了防范措施。 1 炉前燃油系统着火 1.1 原因分析 l)各燃油管道因材质不良或长期运行导致金属疲劳等因素使管壁裂纹或爆破,泄漏的燃油触及高温热体而引燃着火。

风机火灾事故预防措施(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 风机火灾事故预防措施(最新版)

风机火灾事故预防措施(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 第一章总则 第一条为了加强和平风电场风机火灾预防管理工作,确保人身和设备安全,确保全年的安全生产,特制定本控制措施。 第二条工作方针:安全第一,预防为主,防消结合。 第三条工作目标:消除火灾隐患,杜绝重大火灾事故的发生。 第二章范围 第四条本规定适用于大庆绿源风力发电有限公司和平风电场。 第三章职责 第五条公司总经理是安全第一负责人,风场风机火灾预防管理工作由分管生产的副总经理负责。 第六条风机火灾预防管理工作由公司安全生产主管负责,风场场长是第一责任人。 第七条风场和安生部各级人员的风机防火知识宣传、教育及培训工作由风场和安生部负责。

第四章火灾隐患排查 第八条非人为因素 (一)发电机定转子出口电缆:在相间或单项对地绝缘降低或短路的情况下放电引燃电缆,需定期进行绝缘测试。 (二)发电机出口电缆:机舱内加热器距离发电机出口电缆较近,机舱加热器保护失灵等,加热器持续工作易引燃电缆,需加强巡视检查加热器工作、保护回路的工作情况。 (三)紧急停机:在机组报安全链故障或人为手动紧急停机的情况下,机组会紧急停机,此时刹车瞬间投入,如机组在高速运转,刹车片和高速旋转的刹车盘之间摩擦产生大量火花,可能引燃周围易燃物,需检查周围是否存在易燃物品,如抹布、纸屑、汽油、酒精等。 (四)雷电:进入夏季雷雨日增加,由于机组长时间高转速运行(整机都会振动),可能出现接地系统不良,或者遭遇超强雷电等情况,就会造成雷电无法顺利导入大地,局部连接点过热放电引起机组火灾,雷电季节要加强巡视检查接地系统连接情况。 (五)发电机轴承:发电机轴承自动注油系统故障(如发电机加脂机损坏或油路堵塞),润滑油脂劣化、轴承摩擦大的情况下,导致轴承过热,引燃附近易燃物,需检查自动注油系统和轴承周围卫生情况,

2021企业火灾事故预防措施

2021企业火灾事故预防措施 Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0547

2021企业火灾事故预防措施 防火工作是企业安全生产的一项重要内容,一旦发生火灾事故,往往造成巨大的财物损失或人员伤亡。企业火灾事故有以下一些特点: 1、爆炸性火灾多。爆炸引起火灾或火灾中产生爆炸是一些生产企业(例如石油、化工、矿山企业)的显著特点。这些企业生产中所采用的原料、生产的中间产品及最终产品多数具有易燃易爆的条件。就会发生爆炸并导致火灾,火灾又能引起爆炸。 2、大面积流淌性火灾。可燃、易燃液体具有良好的流动特性,当其从设备内泄露时,便会四处流淌,如果遇到明火,极易发生火灾事故。 3、立体性火灾多。由于生产企业内存在的易燃易爆物质的流淌扩散性,生产设备密集布置的立体性和企业建筑的互相串通性,一

旦初期火灾控制不利,就会使火势上下左右迅速扩展而形成立体火灾。 火势发展速度快。在一些生产和储存可燃物品集中的场所,起火以后燃烧强度大、火场温度高、辐射热强、可燃气体液体的扩散流淌性极强、建筑的互通性等诸多条件因素的影响,使得火势蔓延速度较快。 发生火灾必须同时具备以下三个条件: 1.有可燃物质。不论固体、液体或气体,凡是能与空气中的氧或其它氧化剂发生剧烈反应的物质,均可称为可燃物质。如碳、氢、硫、钾、木材、纸张、汽油、酒精、乙炔、丙酮、苯等。 2.有氧化剂,即通常所说的助燃物质。如空气、氧气、氯气、氯酸钾以及高锰酸钾等。 3.有点火源。即能引起可燃物质燃烧的能源。如明火焰、烟火头、电(气)焊火花、炽热物体、自燃发热物等。 所以只要使以上三个条件不具备,就可以预防火灾事故发生。发生事故以后,如果已经采取了限制火灾发展的措施,火灾便会得

风机着火反事故技术措施(新版)

风机着火反事故技术措施(新 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0248

风机着火反事故技术措施(新版) 1防止电气引发的火源 1.1每月巡检时,对发电机定子侧接线遥测绝缘; 1.2每月巡检时,检查发电机定子、转子接线有无松动、电缆绝缘层是否有褪色、失去弹性等老化现象,主控柜、变频器控制柜电气接线有无松动,如发现上述情况,应立刻断电并重新紧固; 1.3每月巡检时,检查主断路器灭弧室,并记录主断路器动作次数; 1.4每月巡检时,检查偏航舱电缆拉网和电缆下落处的电缆绝缘层是否有损伤; 1.5每月巡检时,检查电缆是否被油浸蚀,如发现被油侵蚀,应用绝缘清洗液擦拭干净; 1.6每月巡检时,检查副冷却系统水压是否正常,冷却水管接头

是否紧固; 1.7每月巡检时,检查叶片根部和轮毂内接地线,检查叶轮接地碳刷; 1.8每次为发电机前、后轴承填加油脂时,应打开放油口,放出费油脂; 1.9每次登机时,检查塔筒内电缆接头余温; 2防止机械摩擦引发火源 每月巡检时,检查高速刹车盘护罩螺栓是否紧固,如未紧固,应根据相应力矩值进行紧固; 3防止油品助燃 1每次处理漏油时,应防止油品漏在电气线路上; 2每次处理漏油后,应及时擦拭积油盘及地面上的全部漏油; 3每次处理漏油后,应及时将擦油布收集起来,统一处理,不得将其遗留在风机上; 4每月巡检时,检查并清理主冷却风扇电机上的主轴承油脂。 4加强消防检查

防火灾、爆炸事故的应急预案

防火灾、爆炸事故的应急预案 撰写人:___________ 部门:___________

防火灾、爆炸事故的应急预案 一、目的 根据《中华人民共和国消防法》、《省消防管理条例》及上级的有关文件精神,为了认真贯彻消防工作“预防为主,防治结合”的方针,维护公共财产和保护职工生命财产安全,为使发生火灾时能采取最有效的方法抢救被困人员或自救,同时尽可能不使火势蔓延,最大限度减小经济损失,根据国家有关法律及规定,为我项目部施工生产保驾护航,结合工程项目实际,特制定防火、防爆应急预案。 一、应急消防领导小组 总指挥:xx电话号码:xx 副总指挥:xx电话号码:xx 通讯联络组:xxxxxx 灭火作战组:xxxxxx 安全警戒组:xxxxxx 后勤保障组:xxxxxx 医疗救治组:xxxxxx 值班电话号码:05798 xx、急救医院:(120)、报警:(110)、消防:(119)、配备急救车 第 2 页共 2 页

二、应急组织的分工职责 1、总指挥:负责事故现场总体协调及决策。当事故发生后,实施应急救援行动,当总指挥长不在场时依序由副总指挥长代替总指挥长行使指挥权。 2、现场指挥:组织指挥现场人员实施应急救援行动。总指挥长到达现场后,移交指挥权,服从总指挥长统一指挥。 3、通讯联络组:负责向公司应急指挥部报告,及时与当地公安部门、消防部门、急救中心取得联系,同时负责现场的通讯联络任务;按事故现场指挥部命令周边单位及村组人员撤离到警戒区域外及负责应急过程的记录与整理。 4、后勤保障组:负责事故现场所需的各种抢险救援器材物资的供应和事故发生区域的救护工作,协助医疗卫生部门搞好受伤害人员的抢救;做好危险区域附近人员的疏散和重要物资抢险工作。 5、安全警戒组:设置事故现场警戒线、岗,维持工地内抢险救护的正常运作,组织人员撤离现场,并做好各类安全保障工作,协助周边单位和群众的安全疏散和撤离,保持抢险救援通道的通畅,引导抢险救援人员及车辆的进入,抢救救援结束后,封闭事故现场直到收到明确解除指令。 6、灭火作战组:在指挥部的指挥下参加抢险救援,并负责组织当班人员在事故发生时将发生区域内的人员、物资抢救到安全地点,在事故有可能扩大进行抢险抢修或救援时,高度注意避免意外伤害。防止事 第 2 页共 2 页

施工现场火灾事故预防及应急措施.docx

施工现场火灾事故预防及应急措施 在建筑施工现场发生的各类生产安全事故中,火灾事故所占的比例虽然不大,但如果防范措施不到位,处理不当,极易造成施工人员群死群伤和重大的经济损失,并产生恶劣的社会影响。另一方面,这几年随着基建规模的不断扩大,各地建筑施工火灾事故的发生也日益频繁。因此,加强施工现场火灾事故的防范也越来越重要。 一、建筑施工现场火灾事故的类型 1、焊割火灾事故 在焊割火灾事故中,危害性最严重的是容器焊割爆燃事故,往往导致作业人员当场死亡,严重的甚至引起整个厂房或生产系统爆炸,造成灾难性后果。如油罐、液化石油气罐、天然气管道等的焊割作业,如果防范措施不到位,可能造成部分容器与作业场所周围存在的爆炸性混合物浓度过高,一旦遇明火,将引起爆燃。2000年5月,浙江温岭市某公司在对一已严重腐蚀的油罐进行动火检修,由于未对油罐进行置换和清洗,油罐内的残油和空气形成爆炸性的混合气体,在焊接过程中焊接火花引发油罐爆炸,造成6人死亡,2人受伤。 在焊割作业前未认真检查作业周边环境,清除易燃品,又未制定有效的防范措施,焊接作业时产生的焊渣引燃易燃物,造成火灾事故。1999年,浙江宁波市某工地,作业人员在l 0层外墙处用电焊切割螺栓,被割下的螺栓和焊渣落在6层外架上,引燃毛竹脚手片,而工地又未按规定配备监护人员和灭火设施,致使火势蔓延,最终造成外脚手架全部烧毁,造成直接经济损失20余万元,拖延工期近两个月。 2、电气火灾事故 建筑施工现场,场地大线路分散,施工机具、照明设备较多,且大多设置在室外,容易发生受潮、老化。一旦出现漏电短路或负荷过大等电气故障时,就有可能引起火灾,并造成无可挽回的损失。2004年4月,浙江宁波市某工地作业人员在下班时未及时清理木工车间的木屑,且未切断圆盘锯的开关电源,由于开关受潮短路引燃木屑,导致火灾事故发生。 3、其他火灾事故 对明火及防火重点部位管理不严,随意抛掷烟头、火柴梗引燃可燃物或电热器具烤着可燃物造成火灾事故,这类事故主要发生在食堂、宿舍、仓库和木工制作场地等部位。2003年,浙江宁波市某工地,由于食堂工作人员用火不慎,引燃彩钢板活动房墙体内的泡沫填充材料,造成l 6间活动房及屋内生活用品全部烧毁,幸而是上班时间,未造成人员伤亡。 二、防范措施的制定和采取

浅述火灾爆炸事故预防措施(化工企业)

安全管理编号:LX-FS-A76326 浅述火灾爆炸事故预防措施(化工 企业) In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

浅述火灾爆炸事故预防措施(化工 企业) 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 (一)特点 化工企业火灾爆炸事故是各类事故中危险最大的,它的特点是普遍、多发、严重。 1 事故发生的范围普遍 化工企业火灾爆炸事故不仅全国各地都有发生,而且一个工厂各个车间都有可能发生。从工艺操作,设备管道、生产维修到设计制造,违章指挥、违章作业、管理漏洞等都有。造成这种状况的原因有:化工

企业原料多变,生产条件变化大;工艺复杂,操作控制点多,而且相互影响;设备种类多,数量大,开停车频繁,检修量大;自动化程度低、安全联锁装置不齐;相当数量的工人、干部文化水平低,安全技术素质低,安全意识不强,防范事故能力不高;执行操作规程、检修规程的严肃性较差。这就导致化工火灾爆炸事故多次发生。 2 事故时有发生,而且重复发生 化工企业的火灾爆炸事故每年都有发生,而且不在少数,尤其是一些重点要害岗位和主要设备的重复事故相当多,如锅炉缺水爆炸事故,煤气发生炉夹套和汽包憋压爆炸事故等。这些重复事故发生的重要原因之一,就是事故教育差。对上级的事故通报传达、

火灾、爆炸事故预防措施示范文本

火灾、爆炸事故预防措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

火灾、爆炸事故预防措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 各施工现场应根据各自进行的施工工程的具体的情况 制定方案,建立各项消防安全制度和安全施工的各项操作 规程。 (1)根据施工的具体情况制定消防保卫方案,建立健 全各项消防安全制度,严格遵守各项操作规程。 (2)在工程场地内不得存放油漆、稀料等易燃易爆物 品。 (3)施工单位不得在工程内设置调料间,不得在工程 内进行油漆的调配。 (4)工程场地内严禁吸烟,使用各种明火作业应开具 动火证并设专人监护。 (5)作业现场要配备充足的消防器材。

(6)施工期间工程内使用各种明火作业应得到施工单位项目经理部消防保卫部门的批准,并且要配备充足灭火材料和消防器材。 (7)严禁在施工工程现场内存放氧气瓶、乙炔瓶。 (8)施工作业时氧气瓶、乙炔瓶要与动火点保持10米的距离,氧气瓶与乙炔瓶的距离应保持5米以上。 (9)进行电、气焊作业要取得动火证,并设专人看管,施工现场要配置充足的消防器材。 (10)作业人员必须持上岗证,到项目经理部有关人员处办理动火证,并按要求对作业区域易燃易爆物进行清理,对有可能飞溅下落火花的孔洞采取措施进行封堵。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

防止火灾事故预防措施

长岭王子风电场防止火灾事故措施

批准: 审核: 拟稿: 2008年11月

防止火灾事故预防措施 1 防止火灾事故的组织措施 1.1 升压站防火工作按照“谁主管,谁负责”的原则,在站长、专工领导下实行三级组织管理。 1.2站长是防火工作第一责任者,全面负责全厂的消防安全工作,实行统一部署并指派一名专工主管全站的防火工作,各值班长是本单位第一责任人,各一值是本班的防火责任人。 1.3 站里设防火安全委员会,和防火安全领导小组,组长由站长担任,设有专人负责全站的日常消防安全管理工作。 1.4站保卫处是站防火安全委员会的具体工作部门,行使消防监督、检查、考核的权力,负责对全站各基层单位的消防业务指导,并在站安全员的协助下做好电力生产设备的防火工作。 站内发生火灾事故,保卫处和安全员按照有关规定进行事故的调查、分析、统计及上报工作。 1.5站防火安全委员会在地方政府、上级机关和站长的领导下负责贯彻《消防法》,行业法规和上级有关消防安全工作方针、政策和规定,并根据全厂实际情况部署防火工作。 2防止电缆火灾事故措施 2.1 对新扩建工程中,电缆选择与敷设必须符合国家标准《发电厂及变电所设计防火规范》要求,图纸与现场敷设符合设计要求。. 2.2 主厂房架空电缆与热管路必须保持足够的安全距离,控制电缆不

小于5米,动力电缆不小于1米。 2.3 对于扩建设备电缆敷设,必须选用阻燃电缆,选用合格的不燃或阻燃材料封堵。 2.4通向主控室和各室,各盘、动力盘电缆孔洞,应用阻燃材料进行坚实可靠的封堵处理。 2.5电缆竖井及电缆沟内应设防火墙、刷防火涂料,以防电缆着火延憋。 2.6 架设、敷设电缆易外部着火影响电缆区段,应加阻燃材料,阻燃槽盒内涂防火材料,并应定期按班组责任分工清扫电缆上的积粉,以防煤粉自燃。 2.7电缆沟盖板齐全、严密,防止电缆火花落入沟内引燃电缆。2.8积极消除电缆沟内的渗水,积水,每月检查一次,并及时解决,防止电缆长期浸泡水中,造成外皮腐蚀、绝缘受潮,击穿短路。2.9电缆头的制件应由有经验的检修工进行,并严格按制作工艺要求:并制定可靠的安全措施和危险点预测分析,有针对性,实效性的解决存在的设备缺陷。 2.10动力电缆中间接头盒两侧及全部区段增加防火涂料,泥等阻燃料。 2.1 1对主要动力电缆应定期做好预防性试验。 2.12建设、完善电缆沟内的自动报警装置以对电缆火灾的监控。 3 防止油区火灾事故措施

企业火灾事故预防措施

编号:SM-ZD-23514 企业火灾事故预防措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

企业火灾事故预防措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 防火工作是企业安全生产的一项重要内容,一旦发生火灾事故,往往造成巨大的财物损失或人员伤亡。企业火灾事故有以下一些特点: 1、爆炸性火灾多。爆炸引起火灾或火灾中产生爆炸是一些生产企业(例如石油、化工、矿山企业)的显著特点。这些企业生产中所采用的原料、生产的中间产品及最终产品多数具有易燃易爆的条件。就会发生爆炸并导致火灾,火灾又能引起爆炸。 2、大面积流淌性火灾。可燃、易燃液体具有良好的流动特性,当其从设备内泄露时,便会四处流淌,如果遇到明火,极易发生火灾事故。 3、立体性火灾多。由于生产企业内存在的易燃易爆物质的流淌扩散性,生产设备密集布置的立体性和企业建筑的互相串通性,一旦初期火灾控制不利,就会使火势上下左右迅

风机着火反事故技术措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 风机着火反事故技术措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

风机着火反事故技术措施 1.1每月巡检时,对发电机定子侧接线遥测绝缘; 1.2每月巡检时,检查发电机定子、转子接线有无松动、电缆绝缘层是否有褪色、失去弹性等老化现象,主控柜、变频器控制柜电气接线有无松动,如发现上述情况,应立刻断电并重新紧固; 1.3每月巡检时,检查主断路器灭弧室,并记录主断路器动作次数; 1.4每月巡检时,检查偏航舱电缆拉网和电缆下落处的电缆绝缘层是否有损伤; 1.5每月巡检时,检查电缆是否被油浸蚀,如发现被油侵蚀,应用绝缘清洗液擦拭干净; 1.6每月巡检时,检查副冷却系统水压是否正常,冷却水管接头是否紧固; 1.7每月巡检时,检查叶片根部和轮毂内接地线,检查叶轮接地碳刷; 1.8每次为发电机前、后轴承填加油脂时,应打开放油口,放出费油脂; 1.9每次登机时,检查塔筒内电缆接头余温; 2防止机械摩擦引发火源 每月巡检时,检查高速刹车盘护罩螺栓是否紧固,如未紧固,应根据相应力矩值进行紧固; 3防止油品助燃 1每次处理漏油时,应防止油品漏在电气线路上; 2每次处理漏油后,应及时擦拭积油盘及地面上的全部漏油; 3每次处理漏油后,应及时将擦油布收集起来,统一处理,不得将 第 2 页共 4 页

其遗留在风机上; 4每月巡检时,检查并清理主冷却风扇电机上的主轴承油脂。 4加强消防检查 每月对机舱、塔筒底部的灭火器检查一次,压力正常,如压力降低及时补压。 第四章风机飞车反事故技术措施 4.1检查安全油缸不漏油 4.2每季度做一次刹车试验 4.3检查刹车片磨损情况,闸块与刹车盘间隙不大于,闸块厚度不小于7mm,刹车盘厚度不小于14mm 4.4风速仪定期检查,保证测速准确 4.5每年对所有停机指令传动一次 4.6检查变桨角度正确 4.7检查蓄能器工作正常 4.8每月对变浆蓄电池组端电压进行测试,并记录;每年对UPS、蓄电池做充放电试验,不合格的及时更换 4.9及时消除影响停车的缺陷 4.10每月巡检时,检查、调整低速轴和高速轴的转速传感器间隙 4.11禁止屏蔽风速、转速等相关故障 第 3 页共 4 页

浅述火灾爆炸事故预防措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 浅述火灾爆炸事故预防措施(通 用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

浅述火灾爆炸事故预防措施(通用版) (一)特点 化工企业火灾爆炸事故是各类事故中危险最大的,它的特点是普遍、多发、严重。 1事故发生的范围普遍 化工企业火灾爆炸事故不仅全国各地都有发生,而且一个工厂各个车间都有可能发生。从工艺操作,设备管道、生产维修到设计制造,违章指挥、违章作业、管理漏洞等都有。造成这种状况的原因有:化工企业原料多变,生产条件变化大;工艺复杂,操作控制点多,而且相互影响;设备种类多,数量大,开停车频繁,检修量大;自动化程度低、安全联锁装置不齐;相当数量的工人、干部文化水平低,安全技术素质低,安全意识不强,防范事故能力不高;执行操作规程、检修规程的严肃性较差。这就导致化工火灾爆炸事

故多次发生。 2事故时有发生,而且重复发生 化工企业的火灾爆炸事故每年都有发生,而且不在少数,尤其是一些重点要害岗位和主要设备的重复事故相当多,如锅炉缺水爆炸事故,煤气发生炉夹套和汽包憋压爆炸事故等。这些重复事故发生的重要原因之一,就是事故教育差。对上级的事故通报传达、研究、重视不够,或在安全作业证考核方面必要内容缺少所造成。从而不能吸取兄弟厂的教训,提高警惕,采取措施,使这些年来危险性较大的事故一出再出。 3火灾爆炸事故的损失相当严重 化工企业火灾爆炸事故造成一套装置破坏的有之,造成全厂生产装置破坏的有之,因单台设备损坏或关键设备损坏而造成停产损失的更多,这些严重后果中还包括一些工人、干部付出的生命代价,事故发生后,不仅厂里恢复生产需要加倍紧张工作,而且给社会增加了不安定因素。火灾爆炸事故的恶性后果,使化工企业的安全状况始终处于被动状态。因此,必须对火灾爆炸事故的原因加以研究,

预防火灾事故的措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 预防火灾事故的措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6759-23 预防火灾事故的措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 井口、主副井筒、风硐口附近20M及井下各地点严禁电炉取暖,电、气焊工作应有专门的安全措施,并由专人检查、监督。 各井口房严禁用可燃性材料构筑,房内不得堆放和使用可燃性材料。 井下所用电器设备的选择、安装与使用,除必须遵守规程规定外,还必须坚持使用漏电继电器及过负荷综合保护。 井下所有电缆截面的选择和电器的选型必须经过计算,防止过载着火。 电器设备必须防爆,所有电缆接头必须有接线盒或防爆插头,严禁井下存在失爆现象。如:“鸡爪子”、“羊尾巴”等。 经常检查设备的运转情况,保证运转部分的清洁,

润滑应安全可靠,严禁超温运行。 所有胶带运输机严禁打滑跑偏,防止摩擦起火。 井底车场、井口、运输机机头前后5M范围内及其它机电硐室要使用不燃性材料支护。 各机电硐室、炸药库、皮带运输机上山内要设有消防器材室,并配备足够的消防器材。如:灭火器、沙袋、沙箱等。 各主要进风井筒和机电硐室要安装防火铁门,铁门应遮盖严密,易于关闭。 各地点的消防器材,明确专人负责管理,建立管理台帐,注明存放数量、有效期,随缺随补随换。 井下各硐室内不准存放汽油、煤油、变压器油,井下使用的润滑油、棉纱、布头、纱线等,必须存放在盖严的铁箱内,用过的废物要专人定期运至地面处理。 井下要设置完善的灭火洒水系统。 地面防火除配备足够的消防器材外,地面还应设置满足消防要求蓄水池,配备增压水泵,泵要定期维

小型化工企业火灾事故原因及预防措施

小型化工企业火灾事故原因及预防措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

小型化工企业火灾事故原因及预防措施小型化工企业是指生产、加工、储存化学原料、化工产品且投资较少、规模小的企业。生产化工产品的原料、中间体甚至产品本身是易燃、易爆、易腐蚀、有毒物质。认真分析小型化工企业火灾事故特点、存在的问题及火灾事故原因,积极落实火灾预防措施,控制火灾事故发生,减少火灾事故损失,是当前消防安全工作的一项重要内容。 一、火灾事故特点 1、造成重大人员伤亡和财产损毁 由于化工企业生产、加工、储存的化工原料、化工产品本身具有高度的易燃易爆性、易腐蚀性、和有毒性,一旦发生火灾或泄漏事故,常伴随爆炸、复燃复爆,立体、大面积、多火点等形式的燃烧。不但导致生产停顿、设备损坏,也会造成重大人员伤亡和难以挽回的影响。 2、造成环境污染 化工生产所使用的原料,生产的产品、中间体、副产品及其中的杂质和生产中的“三废”排放物均属工业毒物,具有毒性、腐蚀性。一旦泄漏到大气或排放到江河中易造成大量人员伤亡和大气、水资源污染,影响持久、治理难度大。 3、灭火救援难度大,易造成救援人员伤亡

化工安全事故一般来说现场都很复杂,常伴随着燃烧爆炸,火势蔓延猛烈。如出现有毒气体时,会严重威胁到灭火救援人员的安全;出现的腐蚀性物质,会灼伤救援人员的皮肤和灭火救援器材;发生建筑物倒塌,会造成救援人员伤亡等严重后果。这些都会给灭火救援工作带来很大的难度。 二、存在的问题 1、消防审核、验收手续不完备 小型化工企业中有较大部分属于家族式企业,企业生产规模小,技术力量薄弱,企业经营者法制意识差,随意性大。在厂区内随意新、改、扩建危险品车间、仓库或其它配套设施,均不主动申报消防行政审批手续,致使不符合现行消防技术规范的小型化工企业大量存在。 2、生产厂房达不到要求 如:短期投资租用废弃厂房生产,未按化工工艺流程的需要和国家有关规范要求来设计厂房的结构和布局,在防火分隔、通风、防泄漏、防爆泄压、消防设施等方面存在先天性火灾隐患。 3、消防基础设施不完善 多数小型化工企业根本无消防器材、室内外消防给水系统等消防基础设施。个别企业虽然设置了给水系统,但由于厂区设置地点比较偏远,市政供水管网压力也不能满足火灾扑救用水的需要。

关于接地变故障反事故措施----风电场、变电站人员必备

1号接地变退出运行期间35kV母线单 相接地控制措施 因1号接地变B相高压绕组匝间短路故障,退出运行,35kV 系统零序电流保护不起作用,制定此措施。 1、当前我场运行方式:110kVXX线15A开关及线路运行;1号主变运行;35kVⅠ段母线运行;35kV A组集电线路310开关及线路运行,35kV B组集电线路330开关及线路运行;1号电容器302开关、2号电容器303开关、1号电抗器304开关检修;1号接地变检修;1-14号升压变运行,1-14号风机运行。 2、接地变退出运行的危害:1)单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光接地过电压,其幅值可达4U(U为正常相电压峰值)或者更高,持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的危害,在绝缘薄弱处形成击穿,造成重大损失。2)由于持续电弧造成空气的游离,破坏了周围空气的绝缘,容易发生相间短路。3)产生铁磁谐振过电压,容易烧坏电压互感器并引起避雷器的损坏甚至可能使避雷器爆炸。 3、运行人员的控制措施:运行人员在值班监盘时若发现35kV系统三相电压出现一相电压明显降低或为零,其他两相电压明显升高或至线电压(正常情况下相电压为20kV左右),此时很可能为35kV系统出现单相接地,运行人员应立即断开1号主变低压侧35A开关,并汇报长乐县调和福州地调以及现场负责人。 4、点检人员的控制措施:1)加强35kV线路的巡视,检查各塔

架电缆屏蔽线绑扎是否牢固,有无出现屏蔽线悬空或飘起的现象,若有应立即汇报领导及控制室运行值班人员。2)在大风天气时到每台风机与架空线路连接的电缆屏蔽线的绑扎是否牢固,有无出现屏蔽线悬空或飘起的现象,若有应立即汇报领导及控制室运行值班人员。3)在大雾细雨天气时,加强线路瓷瓶放电现象。若发现瓷瓶放电现象,应立即汇报领导及控制室运行值班人员。

预防火灾和爆炸事故的基本安全措施

预防火灾和爆炸事故的基 本安全措施 Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.

编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________

预防火灾和爆炸事故的基本安全措 施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 建筑施工需要一定数量的可燃板材,这些材料如果处理不妥,防火措施不力极易发生火灾,在施工阶段,也需要用大量的乙炔和氧气,对钢筋进行焊割,如盛装乙炔和氧气体的钢瓶储存方法不当,使用不规范,也容易发生因气体泄露而产生的气瓶爆炸事故。因此,加强对可燃物的易燃物易爆物品的管理是有效防止火灾和爆炸事故的发生,保护员工生命安全,企业利益和国家财产不受损失的有限措施。 1、预防火灾和爆炸事故的基本安全措施 1.1组织措施 1.1.1要建立、健全消防机构。公司、项目部要成立义务消防对,并明确公司、项目的消防安全责任人和消防安全管理人,负责管理本单位的消防安全工作。 1.1.2公司、项目部要加强对员工、外来工进行消防知识的

火灾事故预防措施

火灾事故预防措施 1、在公共场所使用电热设备时,要远离可燃物。如红外线取暖器等,因它表面的温度很高,若靠近易燃物质,很容易引起火灾。 2、使用的照明灯具要与可燃物质保持一定的安全距离。 比如60W的白炽灯,表面温度可达135-180 C;100W的白炽灯,表面温度可达170-220 C。所以,当灯泡与可燃物接触时间一长,就会引燃起火。 3、在公共场所人们维修电器设备使用的电烙铁,用完后,也应先拔掉电源插头,然后放在阻燃的基座上或放在水泥地上,千万不要放在地板上和书桌上,以防温度过高而引起地板和书桌等可燃物起火。 4、电褥子的连续使用时间一般不超过 4 个小时。应注意,切莫偷偷的使用,更不要将电热杯等放在床下烧水或做饭。在收听收看完收音机、电视机节目后,要及时关闭电源,人离开房间时,要将电源插头拔掉。不要躺(斜卧)在床上吸烟,特别是酒后不要卧床吸烟。以防入睡后烟头掉在被褥上引起火灾。 5、举办大型活动时,要禁止易燃易爆物品带入公共场所。因为易燃易爆物品一旦遇到明火,即可起火爆炸。如剧场、俱乐部演出时,使用的发令枪纸、鞭炮、烟火等易燃易爆物品,应有专人监护,并远离可燃物。

6、公共场所停电后,使用蜡烛等照明时,要离可燃物远一 些,并将其固定在非燃烧体的材料上。同时现场不能离人,当人员要做其它的工作暂离现场时,要将蜡烛熄灭。防止蜡烛燃烧到最后或倒后引着其它可燃物起火,造成火灾事故。 7、安装电气设备时,切不可超容量安装。 (二)交通事故预防措施 1 、“三先、四慢、五不准” “三先”是指:遇到对方来车处理情况是应该先停、先让、先减速。“四慢”指车速的控制应做到遇到情况慢、见到警告标志慢、过桥梁和铁路慢。“五不准“是指:行车中不准强行超车、不准下坡放空档、不准开车谈笑吃东西、不准酒后开车、不准将车交给非驾驶员开。 2、“六要、六不要” 一要保持安全车速,不要开快车;二要行车礼让,不要与他车抢道争高低;三要认真对待检查车辆安全状况,不要开故障车;四要头脑清醒,不要疲劳开车;五要集中精力,不要麻痹大意;六要 谦虚谨慎,不要骄傲忘乎所以。 3、“十禁、十不禁”十禁” 一禁开快逞英雄;二禁遇到不礼貌车时开赌气车;三禁长途行车赶任务开急躁车;四禁情况不明开冒险车;五禁无交通管理开“自由”车;六禁完成任务后开放松车;七禁霸道行车;八禁驾驶室超坐人员;九禁未被准许开他人车辆;十禁装载不符规定。“十不禁”是指:一不准开不符合行驶规定条件的车辆;二不准驾驶与

热控专业反事故措施

方案名称:青海昆仑碱业15MW+25MW机组热电工程 热控专业反事故措施 方案编号: QYK-KLTS/热控01-2011-04 出方案日期:2011年04月 保管年限:长期 密级:一般 试验负责人:张建平 试验地点:青海昆仑碱业15MW+25MW热电站 参加试验人员:张建平、 参加试验单位:青海电研科技有限责任公司、重庆工业设备安装集团工程公司、达华工程管理(集团)公司、迪尔集团有限公司、中国天辰工程有限公司、中 盐青海昆仑碱业有限责任公司 试验日期:2011年04月 打印份数:3份

目录 1 编制目的 (2) 2 编制依据 (2) 3 系统概述 (2) 4 具体措施 (2) 4.1分散控制系统(DCS)配置的基本要求 (2) 4.2分散控制系统(DCS)反事故措施 (3) 4.3 数据采集系统(DAS)系统反事故预想措施 (3) 4.4 炉膛安全监控系统(FSSS)反事故措施 (5) 4.5 顺序控制系统(SCS)反事故措施 (5) 4.6 模拟量控制系统(MCS)反事故措施 (6) 4.7 数字电液控制系统(DEH)反事故措施 (6) 4.8 主机监测系统(TSI)反事故措施 (7) 4.9 主机危急遮断系统(ETS)反事故措施 (7) 4.10 机组整套启动期间的安全措施 (7)

1 编制目的 分散控制系统(DCS)是发电厂一个重要的组成部分,主要完成对生产过程的监视、控制、记录等功能,一旦分散控制系统(DCS)失灵、热工保护拒动将会造成严重后果,酿成事故。为了防止分散控制系统(DCS)失灵、热工保护拒动造成的事故,针对青海昆仑碱业2×15MW/25MW机组现场设备情况,特制定本措施。 2 编制依据 《火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定》(国电安运(1998)483号) 《单元机组分散控制系统设计若干问题技术问题规定》(电规发(1996)214号) 《火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统在线验收测试规程》(DL/T 655—1998) 《火力发电厂汽轮机控制系统在线验收测试规程》(DL/T 656—1998) 《火力发电厂模拟量控制系统在线验收测试规程》(DL/T 657—1998) 《火力发电厂顺序控制系统在线验收测试规程》(DL/T 658—1998) 《火力发电厂分散控制系统在线验收测试规程》(DL/T 659—1998) 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》国电发(2000)589号 3 系统概述 中盐青海昆仑碱业工程15MW+25MW机组,其锅炉、汽轮机、发电机组分别由济南锅炉集团公司、武汉长江动力公司制造。该工程由中盐青海昆仑碱业有限公司建设,中国天辰工程有限公司设计,机组由重庆设备安装公司安装,达华公司监理。 青海昆仑碱业工程分散控制系统(DCS)采用杭州和利时自动化有限公司的MASCV5.23SP2系统,其功能涵盖了数据采集系统(DAS)、模拟量控制系统(MCS)、顺序控制系统(SCS)、锅炉炉膛安全监控系统(FSSS)等各项控制功能,是—套软硬件一体化的完成全套机组各项控制功能的完善的控制系统。其汽轮机控制系统(DEH),TSI监测系统由武汉长动电力电子技术有限公司提供软硬件技术支持。 4 具体措施 4.1分散控制系统(DCS)配置的基本要求 4.1.1 DCS系统配置应能满足机组任何工况下的监控要求(包括紧急故障处理),CPU负荷率应控制在设计指标之内并留有适当裕度。 4.1.2主要控制器应采用冗余配置,重要I/O点应考虑采用非同一板件的冗余配置。 系统电源应设计有可靠的后备手段(如采用UPS电源),备用电源的切换时间应小于5ms

火灾、爆炸事故预防措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.火灾、爆炸事故预防措施 正式版

火灾、爆炸事故预防措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 各施工现场应根据各自进行的施工工程的具体的情况制定方案,建立各项消防安全制度和安全施工的各项操作规程。 (1)根据施工的具体情况制定消防保卫方案,建立健全各项消防安全制度,严格遵守各项操作规程。 (2)在工程场地内不得存放油漆、稀料等易燃易爆物品。 (3)施工单位不得在工程内设置调料间,不得在工程内进行油漆的调配。 (4)工程场地内严禁吸烟,使用各种明火作业应开具动火证并设专人监护。

(5)作业现场要配备充足的消防器材。 (6)施工期间工程内使用各种明火作业应得到施工单位项目经理部消防保卫部门的批准,并且要配备充足灭火材料和消防器材。 (7)严禁在施工工程现场内存放氧气瓶、乙炔瓶。 (8)施工作业时氧气瓶、乙炔瓶要与动火点保持10米的距离,氧气瓶与乙炔瓶的距离应保持5米以上。 (9)进行电、气焊作业要取得动火证,并设专人看管,施工现场要配置充足的消防器材。 (10)作业人员必须持上岗证,到项

相关文档