第一部分编制依据及原则

一、编制依据

1、建设单位提供的土建、水电施工图。

2、施工现场的地形地貌和水、电的供应情况。

3、国家颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300。

4、《建筑施工手册》第四版。

5、国家相关的法律、法规及相关规范。

4、根据本企业目前的施工技术和管理水平以及长期施工的成功经验。

二、编制原则

1、本施工组织设计根据工程的实际情况,以本企业目前的施工技术和管理水

平以及长期施工的成功经验为原则进行编制,以指导工程达到快速、优质、高效、安全的管理目标。

2、科学地安排施工顺序,处理好各施工段之间相互衔接关系,以保证施工过

程中的连续性和均衡性,从而体现本施工组织设计合理性、可行性的特点。

3、全面推广IS09001-2000国际标准化管理体系和新技术、新工艺、新材料的

应用,贯彻国家现行的建筑工程施工质量验收规范和安全技术规程,贯彻公司的质量方针,确保工程的两大主题——安全第一、质量第一。

第二部分工程概况

一、基本概况

(一)工程名称:柳州市“某工程”住宅小区一期20#楼工程

(二)工程地点:柳州市潭中西路7号

(三)结构类型:框架—剪力墙结构

(四)建筑面积及层数:总建筑面积17981.28m2,其中地下层建筑面积3818.66m2,住宅建筑面积14162.62m2,地上建筑共18层,建筑总高度

62.30m。

(五)承包方式:包工包料

(六)质量标准:合格

(七)施工范围:土建及水电安装

(八)施工工期:450天

二、建筑设计概况

(一)基本概况:

1.某工程20#楼,地下一层,地上18层。

2.本工程建筑等级为二级,抗震设防烈度6度,地上部分耐火等级为二级,地下耐火等级为一级,屋面防水等级为三级,地下防水等级为二级防水耐久年限15年,建筑使用年限50年。

3.室内标高±0.000相应于黄海高程91.10m。

4.墙体(地下层墙体除外)为双排孔空心混凝土砌块。

(二)建筑部分:

1.楼地面做法由下往上依次为:地下室顶板,素土夯实层,8厚C10凝土,素水泥砂浆结合层一遍,20厚1:2水泥砂浆。

2.所有厨房、卫生间、楼梯间350×350为滑砖,有水房间墙脚除门洞外,做200高C20混凝土止水带。其它房间楼地面为水泥砂浆楼面预留35mm地砖安装厚度。

3.内墙刮腻子用于楼梯间和阳台板地、空调板底,卫生间、厨房墙面为1:3水泥砂浆预留15厚面砖位,面砖由用户自理其它为水泥石灰砂浆,所有门窗、墙、柱角均用1:2.5水泥砂浆做护角,两边各宽80高2000,厚度平抹灰面。

4、屋面防水为三级,主要采用氰凝防水涂膜胶,四周卷至泛水高度,穿板

面管道或泛水以下外墙穿管安装后须严格用细石砼封严,管根四周加嵌防水油膏与防水层闭合。屋面防水应包裹立管至泛水高,出屋面竖井及遇阴阳角转弯处应附加一层防水层。出屋面墙及高低墙交接处,高出结构为砼墙的均设一道C20素砼反梁高200mm。

5、外墙做法由内向外构造依次为:双排空心混凝土砌块,20厚1:3水泥

砂浆找平层,10厚CZ-2型保温隔热防水系统素水泥浆一道,4厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶镶贴8厚面砖,1:1水泥砂浆勾缝。

7、木门采用木材本色或浅灰色平光腊克,金属栏杆采用防锈漆打底银灰色调和漆二度,入户门为成品钢防盗门部分为防火门,内门预留门洞。

8、所有入墙木构件均满涂冷底子油防腐,所有外露铁件均除锈后,油红丹再油防锈漆一道。

(三)、窗部分:

1、地下层门窗见门窗表

2、外窗为白色PVC塑料窗无色5厚玻璃,玻璃门在离地面1000处玻璃面贴警示横条。

三、结构设计概况

(一)结构类型及结构设计概况

1、结构类型:框架—剪力墙结构

2、结构设计概况:某工程20#楼十八层,地下一层,地下室战时为人防用

房,平时为地下车库。本工程设计使用年限50年,安全等级二级,抗震设防类别丙类,抗震设防烈度6度。

(二)设计要求

一、主要结构材料及技术指标

1、钢筋、焊条

①热扎钢筋:HPB235,HRB335,HRB400。

②焊条:E43系列焊条用于焊接HPB235钢筋,Q235B钢板型钢。E50系列

焊条用于焊接HRB335钢筋。

2、混凝土强度等级C20、C25、C30、C35。

应符合下表的要求:

3、防水混凝土抗渗等级:地下室底板、顶板为P6,外墙为P6。

4、外加剂:地下室底板、外墙和顶板采用AEA,内渗量为水泥重量的8%—10%。

5、非承重墙材料:

(1)砌块

a.190厚MU7.5混凝土空心砌块;(容重≤15KN/M3)

b.120厚MU7.5混凝土空心砌块;(容重≤15KN/M3)

c.轻质空心隔墙板(面荷≤0.36kg/m2)。

(2)砂浆:±0.00以下用M5.0水泥砂浆,以上用Mb5.0混合砂浆。

二、混凝土主筋保护层以及钢筋连接固

1、保护层:

2、钢筋连接及锚固:

三、上部结构构造做法

1、楼板

①楼板底部钢筋,短向钢筋放在下层,长向钢筋放在短向钢筋之上,当板底与梁底平齐

时,板底筋置于梁底筋之上。板分布筋?6@250,屋面为?6@200

②板底钢筋锚入支座的长度为150mm且不小于10d,板面钢筋锚入支座长度不应小于受

拉钢筋的最小锚固长度la,且钢筋水平应伸过梁中心线。

③未注明楼板支座面筋长度标注尺寸界限时,板面筋下方标注的数值为面钢筋自梁中起

算的直段长度。

④在外墙转角及短向跨度≥4200mm的内跨板四周板角处,均应附加斜向抗裂钢筋,钢

筋放置在板面负筋之下,长度为楼板短跨的1/4。

⑤短向跨度≥4.0m的楼板,跨中按施工规范施工。

⑥屋面板无板面负筋处增加一道双向?6@200的钢筋网,且与板面负筋的搭接长度为

300mm。

⑦卫生间、厨房周边从板面以素混凝土向上卷边,卷边高出楼面标高200mm,卷边宽度

与墙厚相同,卫生间低于周边梁底时见详图。

⑧楼面板、屋面板开洞,当洞口长边小于≤300时,按专业图纸配合施工。

⑨管内有预埋管线通过时,d≤管厚的1/3,当管线顶面无板面钢筋网时,应沿管线顶

部的板面铺设¢6@150×200的钢筋网带,最外排预埋管中心至钢筋网带边缘水平距离为150,板内预埋管线原则上不须交叉,若无法避免时,应于结构设计者联系。

⑩须封堵的设备管井,板内钢筋不截断,管道安装完毕后再浇注楼板混凝土。

2、梁

①主、次梁相交处主梁内次梁两侧除注明外每边均设置附加箍筋3?d@50,规格及支数同

主梁.

②若梁相交处四周均设置附加箍筋,则此处为井字梁中间支座,井字梁的端部支座和中

间支座上部的纵筋取总跨度的1/3。

③对于跨度大于4m的两端梁及悬壁跨度≥2m的挑梁,按施工规范起拱。

○4当梁高大于550时,梁两侧面沿高度配置纵向构造钢筋2?12(图中注明者除外),间距不大于200。

3、柱

①柱子配筋图详见国家建筑标准图集《03G101—1》。

②当框架梁、板与柱混凝土强度等级不同时,其接头处必须按混凝土强度等级最高一级

施工。

4、剪力墙

①除注明外,墙体水平筋放在外侧。

②墙体水平筋不能代替边缘构件箍筋的设置。当墙体或墙枝全长作为一个边缘构件时,

则此墙支不再设置水平筋。

③矩形洞口长边尺寸≤800,当设计未注明补强钢筋时,按每边配置两根直径不小于12

且不小于同向被切断纵向钢筋总面积的50%补强。补强钢筋种类与被切断钢筋相同。长边≤800的尺寸,若图中为注明具体位置时,按其他专业图纸确定。

5、砌体填充墙

①填充墙及内隔墙均应后砌,并符合砌体结构的有关施工规定,所有墙身的顶部必须用

砌体斜砌密实,不得与上面的梁板脱空。

②砌体填充墙应沿柱高每隔500配置2¢6墙体拉筋,拉筋伸入墙内的长度,抗震设防

烈度为6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700,拉筋伸入柱内200。

③当填充墙长超过5m且中间无横墙或柱支撑时,宜在墙顶与梁板结合处设置拉筋或混

凝土构造柱,当墙长超过层高地倍时,应在填充墙长度中部位置以及两端无钢筋混凝土柱处设置混凝土构造柱。

④对于≥200厚的墙身,当墙净高大于4m时,应在墙高的中部或门窗洞口的顶部设置与

柱连接且沿墙全长贯通的水平圈梁,圈梁截面为墙宽×180,纵筋4¢12,箍筋¢6@200,柱施工时预埋4¢12钢筋与圈梁纵筋连接,水平圈梁遇过梁时,分别按截面配筋较大者设置。

⑤当填充墙采用加气混凝土砌块或其他轻质砌体材料时,其构造应符合相关规范。门窗

过梁按中南图集施工。

6、相关要求

①以下结构部位严禁设置膨胀螺栓,必须设预埋件:框支柱、抗震墙的边缘构件、所有

防水混凝土构件、人防构件、预应力构件、梁顶、梁底距梁高的上下1/3范围内。

②沉降观测点应设在建筑物的角点、中点及沿周边每隔12米左右。

沉降观测次数:在施工期间每施工完一层观测一次,主体结构封顶后每隔二个月观测一次,竣工后第一年每一季度一次,第二年不少于二次,以后每六个月一次,直到下沉稳

定为止(连续二次半年沉降量不超过2mm)。对于突然发生的异常情况,应及时通知设计单位。

③地下室顶板、地下室内各层楼板、塔楼屋面以及所有人防构件、防水混凝土构件,必

须加强养护,尽量减少裂缝的产生。

④填充墙上的预埋件,应先做成混凝土,后砌入砖墙中,不得挖洞埋板后浇。

⑤管道穿地下外墙时,均应预埋防水管或钢板,并做好镶嵌、防锈、防渗等工作。

⑥埋件的设置:建筑吊顶、门窗安装、钢楼梯、楼梯栏杆、阳台栏杆、电缆桥架、管道

支架以及电梯导轨与结构构件相连时,各工种应密切配合进行埋件的埋设,不得随意采用膨胀螺栓固定。

四、给排水工程

(一)设计概况

本工程根据甲方提供的资料和土建专业的作业图进行,包括室内外消防栓给排水系统、生活用水系统等。

(二)生活给水系统

1.本工程市政供水经常压力为0.35Mpa.给水系统由市政管网直接供给

2、给水管道采用铝塑复合管,立管集中敷设于硬塑套管内,空隙以泡沫塑

料填充,当中不允许有接头,跨越房间的户内横管沿墙敷设于找平层内,当中不允许有接头,厨房卫生间内给水管布置由住户二次装修处理,水表管道采用合金铝塑管,卡接。

3、埋地部分给水管道采用PE给水塑料管,熔接,砂垫层基础。

4、给水系统施工完毕后,必须进行通水试验,水压试验和管道冲洗消毒,水

压试验值为0.6MPa。

(三)室外消火栓系统

1、室外消火栓用水量:20升/秒。

2、室外消火栓位置另详给排水总平图。

(四)污水排水系统

1、排水系统污废合流制,污水废水经化粪池处理后排入市政下水道.

2、通气管采用伸顶通气管。

3、排水管(DN200)采用UPVC排水塑料管(瓷白色)。承插粘接,埋地部

分采用砂垫层基础。排水管道的安装参96S406。

4、排水立管弯为水平横管处应采用两只450弯头;支管与主管连接应采用

450三通(450四通)或900斜三通(900斜四通);采用水封式地漏时,其水封高度不得小于50mm。

5、污水检查井做法详02S515-19。

6、排水管伸缩节安装要求:立管每层(或≤4m)设一个伸缩节,横管2~~4m

设一个伸缩节。

7、厨房卫生间器具及排水管布置由住户二次装修处理,图纸上布置方式

供参考。

(五)雨水排水系统

1、暴雨强度重现期采用2年。

2、本工程设独立的雨水系统,雨水有组织排至底层,在室外地面自由散

水。

3、雨水管排至屋面、地面时,应在排出点配合土建专业做防冲刷措施。

4、雨水管选材同污水排水管。

5、污废水、雨水管道施工完毕后,必须进行落水试验和通球试验。(六)室内消火栓给水系统

1、本系统是根据消防队方案批文要求设计的室内消火栓给水系统设计图。

2、消防用水量:5升/秒。同时使用水枪数量:2支。

3、室内消火栓采用成品,镀锌钢板箱体。室内消火栓安装详99S202。栓

口中心高度为1.1m。安装方式为半明装。

4、室内消火栓系统施工完毕后,必须进行通水试验、水压试验、试射试

验和管道冲洗消毒。水压试验值为0.9Mpa。

5、室内消防给水管道采用热度锌钢管。丝接或法兰接。防腐要求:明装

部分做法:埋地部分做法:冷底子油一度、红丹防锈漆一度、缠绕玻璃布一层、刷热沥表二度。

(七)其它

1、管道标高:除特殊说明处,压力管以管中心计,自流管以管内底计。

2、尺寸:尺寸除特殊说明外,标高为米,其余为毫米。

3、给水管道穿过屋面顶板及各层楼板的部位,设刚性防水套管,做法详

S312第8-8页,给排水管道穿过板、墙、梁等处,均应预埋钢套管,油麻沥青填塞封闭,钢套管尺寸比安装管大二档。

4、给排水管道穿过基础或基础地梁时应预埋钢套管或预留孔洞(管顶上

部净空一般不少于100mm),地梁高度不够时,应与结构专业协商,对地梁进行加高加固处理。

5、同一标高上给排水管道相交而发生冲突时,可采用让其中一条管道局

部偏移的办法解决,管道避让应遵循以下原则,压力管避让自流管,小管让大管。

6、给排水管道安装,根据管材性质,按国家颁布的相应的“管道施工验

收规程”进行。

7、埋地给水管上设有阀门的部位应设阀门井,阀门井做法及安装详中南

标98ZS001第10页。

8、本图未说明处请施工人员按现行有关规范执行

五、电气、防雷工程

(一)照明部分

1、暗铺电缆直接埋地敷设将电源从小区配电干线引至本楼,在进线配电箱AW处对中性线进行重复接地,电缆过道路及建筑基础处穿钢管保护,在梯间预留电视、电话、网络信息穿线管,并在楼层距顶板50mm处预留接线盒。

2、线路敷设:详配电平面图及系统图。根据建设单位要求,入户后配电按配电箱预留回路接线,具体布置由用户二次装修定,但应符合有关电气标准,施工单位在开关箱处应标明出线回路用途,以便用户接线。库房内线路穿塑料线槽沿墙明敷。

3、低压配电系统采用TN-C-S接地方式,所有三孔插座的接地孔,开关箱的金属外壳均与接地保护线(PE)连接导通,在进线配电箱处须将电缆金属外皮及穿线管接MEB板进行总等电位联结,卫生间设LEB板作局部等电位联结,

等电位联接具体做法详图集02D501-2。

4、穿管及穿线槽线路管,槽内不允许有导线接头,凡接头处均应设相应的接线盒,楼梯间配电干线应在各层设置暗装接线盒。

5、开关箱及各电气件安装方式,安装高度详材料表及相关平面图。(二)防雷接地

1、本建筑为三类防雷,屋面?10镀锌圆钢避雷带沿预进的扁钢支持卡子敷设,支点间距1.0m,拐角处0.5m.

2、利用柱内四根不小于¢10的主筋通长焊接导通作防雷引下线,在距地下室地面0.4m处引出接地电阻测试点,具体位置见接地平面图。

3、利用基础梁底部两根不小于?16的主筋焊接导通用接地干线,与柱子基础钢筋焊接导通,接地电阻不大于4欧姆,如实测不满足,则在引出线处增加接地装置,出入建筑的埋地金属管道须与接地装置连接。

4、本楼设总等电位联结,所有进出本楼的金属管道及电缆金属外皮均应与接地装置连接导通,卫生间设局部等电位联结,做法详国标图集。

5、所有防雷接地金属件必须镀锌,焊点涂防锈漆保护,其他未详处按现行有关规范施工。

六、采暖通风

1、本设计为地下室车库通风系统,地下室车库,设机械排风系统,进风采用自然进风,排烟和排风为一个通风系统,排风机采用节能低噪声风机箱。

2、设备:风机及其它配件和末端的安装,待业主定货后以最新的产品样本为准。

3、风管:管材采用镀锌钢板制作,其厚度遵照(GB502243-2002)《通风与空调工程施工质量验收规范》中的有关规定执行,风管支吊架做法详见国标T616。

4、隔振降噪:吊装在楼板上的风机应设减振吊架,风机进出口上均设有帆布软接头,并作防火处理。

5、防火及排烟:设备管井待管道安装完毕,每层均按防炎要求作封隔处理,管道穿越墙体和楼板处预埋防护套管,套管以厚度为5mm的热镀锌钢板焊

制成型,风管与防护套管之间的缝隙以防火玻璃胶捻封严实;当需消防排烟时,风机采用高速运转。

七、节能设计

1、建筑物的布置及体形设计:

工程坐北朝南,均有最佳的时间,同时满足本地的日照间距,充分利用太阳能;在充分利用地形的条件下尽量减小建筑物的外表面积,控制建筑物的体形系数0.45以下。

2、围护结构设计:

本工程采用双排空心混凝土砌块,能满足节能50%的要求,构造简单施工方便。外墙饰面中层10厚CZ-2型保温隔热防水系统。

3、门窗节能设计:

①提高门窗的气密性,门窗每条缝的空气渗透量q=2.5m/(mh)

②改进窗的保温性能,所有外护窗均采用优质中空隔音玻璃门窗。

4、屋面节能设计:

40厚绝热挤塑聚苯乙烯泡沫板,大大降低屋顶的平均传热系数,防水层为氰凝防水涂膜两遍,外墙为CZ-2型保温隔热防水系统加强节能效果。

八、现场的施工条件

1、本工程要做好三通一平,材料可直接运至施工现场。

2、施工季节:本工程处在北回归线一侧居亚热带地区,气候适宜四季施工。

3、供水情况:本工程可从甲方提供的水源接入施工现场。

4、供电情况:采用三相五线制度,总干线从总配电箱架空接入施工现场。

5、材料情况:三材六料及其余装饰材料均要求双控,检验合格后方用于施工。

第三部分施工部署

一、施工组织机构

(一)项目部组织管理机构

根据项目施工的要求和本工程的实际情况,公司研究决定由金桂姣同志任

项目经理,李贤明同志任项目技术负责人,组成项目领导班子,全面负责本工程的质量、安全、进度、保卫、消防、文明施工和成本核算的管理工作。项目部另设有专职的施工员、质检员、安全员、材料员、核算员、资料员、电工、组成项目班子。

(二)项目部组织管理机构图

二、施工管理人员的配备

(一)施工管理人员一览表

根据本工程的实际情况配备下列管理人员开展工作:

(二)施工管理人员的职责范围:

1、项目经理:代表公司全面负责项目部的工作,主要分管工程的质量、进度、安全生产、成本控制、现场的组织管理等工作。

2、技术负责人:主要负责工程的技术、生产调度、现场文明施工,重要的关键性部位的处理和技术交底等工作。

3、施工员:主要负责工程的测量、定位、放线、施工过程中的轴线、标高,尺寸的控制,对班、组进行施工技术和安全交底,进度报表的编写,工程质量的检查,计量器具的调试等工作。

4、质检员:主要负责工程质量的检查工作。包括分部分项工程质量的检查评定,上下道工序交接检验,隐蔽工程的检查验收等。

5、安全员:主要负责工程的安全管理工作,包括对班组的经常性安全教育、对施工现场和日常安全的检查、督促、落实安全防护措施,发现违章及时制止并汇报主管领导,填写安全检查资料等。

6、资料、取样员:主要负责工程的施工技术档案的编写。贯标资料的填写,材料的取样、送检、试块制作保养等工作。

7、采购员:主要负责材料的询价、采购、运输、管理以及机械设备,施工机具的管理工作。

三、施工准备工作

(一)技术准备

1、技术资料准备:在接到图纸后,立即组织有关人员熟悉图纸,同时取得各项有关的技术资料、规范、规程、标准等,尽快组织技术交底,并与建设单位、设计单位、监理单位进行相应洽商。

2、定位及高程控制:根据小区原红线桩进行建筑物的定位,同时引进标高,并做好原红线桩、楼层控制桩、标高控制点的保护工作。

3、编制质量计划:技术工作计划依据质量目标,编制质量计划,并认真贯彻实施。制定完善的技术岗位责任制,形成配套的技术力量。

4、制定各分部工程技术、质量、安全、环境等方案。

5、提前做好钢筋翻样,模板加工计划,材料及周转料具、机械、设备使用计划。

6、做好塔吊基础及混凝土泵管布置设计工作,确保符合安全规范要求。

7 、试验器具配备:测量仪器、试验检验设备已配置到位,且仪器设备经检验有效。

8、施工试验计划:编制内容包括:试验内容、部位、数量、见证试验组数,试验计划编制后由项目技术负责人进行审核,施工试验应按部位分层、分段按批量送试,其中混凝土试块、结构工程主要受力钢筋、防水材料等应作见证取样,见证取样和送检次数不少于试验总数的30%,且均匀分布于整个施工过程,使其具有代表性。

(二)劳动力的准备

1、为了保证工程的高效、快速的施工,现安排以下专业的施工队伍进场施工,各工队班组之间有明确的分工,也相互配合协作使工程能保证质量、按期、

安全地竣工,具体分工如下:

(1)土方、基础施工队:主要负责基坑、基槽开挖,勾机施工后修槽、基坑规范,中线正确,边线整平、垂直,基底平整,按建筑工程施工质量验收规范进行基础施工和回填土方。

(2)主体施工队:主要负责砖墙砌体的砌筑,模板的安装、钢筋砼的浇筑等。(3)混凝土施工队:主要负责独立柱框架梁、板、楼梯、楼板的施工。

(4)钢筋施工班:主要负责钢筋的加工、制作、焊接、绑扎等工作。

(5)装修施工班:主要负责本工程的所有装饰、装修工程的施工。

(6)屋面防水施工班:主要负责本工程屋面的防水层,保温层(取消)、隔热层的铺设以及卫生间的防水层施工。

(7)水电工班:主要负责本工程的水电预埋工作,电管线的铺设、卫生具器的装置及电气装置的安装等。

2、选择好合适的施工队伍与之签订劳动合同,然后组织岗前培训,学习图纸、施工工艺标准、工艺流程、进行书面技术交底,安全交底,对特殊工种进行技术培训,特殊工种,持证上岗。

(三)物资准备:

1、根据施工图,预算及施工方案,依照工程的施工进度计划拟出分阶段、分批、分期的材料供需计划(见附表)

2、根据施工平面布置及施工方案,确定各阶段所需的主要材料、施工机械设备、劳动力的需用计划(见附表)。

3、根据拟出的计划,落实安排好材料、构件(成品半成品)、施工机具的预购、采购等工作。

(四)临时设施的搭设、安装工作:

1、临时设施的搭设,采光通风要符合设计要求,厨房、卫生间要帖砖,其余未详部分按有关规范、规定进行。

2、施工用水

(1)施工用水量:

以日用水最大的浇筑混凝土施工来计算,水量计算公式为:

q1=K1∑Q N

×

K2

=1.1×

100×2400

×

1.5

=4.58L/S T1 t 8×3600 1×3 8×3600

式中:Q=100,N=2400,K1=1.1,K2=1.5,T1=1,t=3

(2)机械用水:无搅拌和浇筑混凝土以外的用水的机械,q2=0。(3)工地生活用水量:

q3= P1×N3×K4

=

300×40×1.3

=0.54L/S

t×8×3600 1×8×3600

式中:P1=40,N3=40,K4=1.3,t=1 (4)消防用水量:qs=10L/S

(5)总用水量(Q总)

q1+q2+q3=5.12L/S

Q总=qs+1/2(q1+q2+q3)=12.83 L/S

3、施工用电

(1)用电总功率:

P =1.05×(K1ΣP1/COSφ+K2P2+K3P3+K4P4)

=1.05×(0.6×260.5/0.8+0.6×30+0.8×12+1.0×10)=221.0(KW)

(2)最大电流:

I= P/(3)1/2U COS φ,将U=380,COS φ=0.75带入得:

I=1000P/1.73×380×0.75=2P,I=233.0×2=442.0(A)

查《建筑施工计算手册》表18-24:150mm2的BX型导线,其允许电流为470A>442.0A,所以主导线用150mm2的BX型线可以满足施工要求。(详见临时用电方案)

(3)总配电箱的配置:

总配电箱采用800mm×1000mm的铁壳中型大配箱,箱内设置隔离开关、漏电保护器、电表等。

4、施工临时道路

施工现场要砌筑围墙,形成四面封闭的场地,主要施工道路要进行硬化处理。

第三部分施工方案

本工程的指导原则是:工程质量目标合格,在此基础上进行技术创新和管理创新,推广应“四新”技术,达到“创精品、出成果、出人才、出效益”的最终目的。

一、施工顺序的安排

(一)遵守“先地下、后地上;先结构、后围护;先主体、后装修;先土建、

后专业”的一般施工原则。运用网络图、横道图技术,科学安排各工种施工顺序,合理进行穿插作业,确保施工进度。

(二) 基础完成后即进行回填土方,夯实,以免影响上部结构的施工。

(三) 外架搭设与主体施工同步进行但外架必须高于工作面对1.5m。

(四) 室内抹灰与室外抹灰及屋面施工可同步交叉进行。

(五) 铝合金窗框及门框的安装应在内墙抹灰前进行。一定要用10cm以上

的铁钉与门窗孔洞预埋的木砖钉固,并垂直。门扇窗扇在外墙装修完毕后进行,安装防止污染及损坏。

二、施工工艺流程

(一)基础工程施工工艺流程:

1、筏板施工工艺流程:测量放线→土方开挖→筏板基础放样→现浇筏板垫

层→绑扎钢筋→支模→报验钢筋→现浇混凝土→养护→验收

2、独立混凝土基础施工工艺流程:测量放线→土方开挖→基础放线→垫层

→绑扎钢筋→支模→浇筑混凝土→基础验收→回填

(二)主体工程的施工工艺流程:

1、主体施工阶段以钢筋、混凝土、模板、砌筑四大工种为主要工种,其他

水暖、电气、电梯等工程为配合工种。

2、合理划分施工流水段,组织进行流水施工。

3、提前进行主体结构验收,为装修提前插入创造条件,具体为±0.000 以下验收一次;十层以下验收一次;结构封顶后验收一次。

(三)装饰工程的工艺流程:

1、室内装饰

(1)清理基层;(2)竖垂、横平弹线;(3)抹灰饼;(4)立门窗框;(5)安装给排水管道;(6)墙面抹灰;(7)厨房、卫生间试水;(8)卫生

间墙面、地面贴砖;(9)楼(地)面施工;(10)门窗扇安装;(11)

墙面刮腻子;(12)装灯具、洁具安装;(13)调试清理;(14)竣

工验收。

2、室外装修

(1)清理基层;(2)抹灰饼;(3)抹墙面灰;(4)CZ-2型保温隔热防

水系统施工;(5)结合层,横平、竖垂弹线;(6)贴面砖;(7)勾缝

(8)清洗墙面;(9)拆除外架;(10)清理室外零星工程;(11)竣

工验收。

三、主要部分分项工程的施工方法

(一)、施工测量:

1、定位控制点及水准点的校核方法

控制点依据“某工程”小区测量控制网,以整体控制局部,以高精度控制低精度的原则,从设计方提供的控制点,采用闭合导线进行施测及平差处理。绘制成“施工测量坐标及高程控制网图”。

2、现场初步测量

根据现场总平面布置图及施工坐标图,由测量员来测定20#楼现场位置,即时保护桩位及引桩。

3、测量控制网的测量方法及要求

依据设计方提供的坐标及水准点“导线资料”。从柳州市一级导线点上引测,从整体控制局部,由高精度控制低精度的原则进行。重新施测闭合导线控制网,经过平差计算处理后,绘制成《施工测量坐标及高程控制网》。申报技术负责人复测认可后,作为基础定位放线的控制桩点。

4、建筑物的平面控制(±0.000 以下的基础施工)

(1)依据设计图纸制定基础开挖定位放线方案,计算及绘制“基坑平面图”各转折点坐标,作为定位放线图。

(2)在现场实地定位,打上控制标桩。经检查验收后,将控制桩连线以及移交控制桩的高程起使桩资料,交土方施工单位。由此为基准进行土方挖掘和控制标高,要求不得超挖老土,预留0.3~0.5m 为人工清土,留够四周基础工作面,基坑集水井位置,控制好垫层混凝土长宽位置及底板标高。

(3)地下室底板垫层混凝土打完后,测量控制组在东、西各投测两个“+”字轴线,并复核90°夹角在限差以内,项目部测量组复核后,放出该施工层结构尺寸线,门窗洞口位置线,标记清楚,自检合格。

(4)该工程项目部通知测量控制组进行检查验收,合格后申请建设单位、监理验线,检查验收合格后,方可进行下道工序,否则必须整改重新施测。

(5)底板钢筋混凝土打完后,测量控制组按照“结施”图的纵横轴线在适当位置与之平行借1m,投测下多个闭合的“十”字控制轴线(塔楼的分段作业)。项目部的测量放线组经复核后,接着放出该施工层结构尺寸线及抄上施工标高(+500mm)同时放出模板检查线(300~500mm),经自检和测量控制组复核合格后,申请建设单位、监理验收后,方可进行下道工序。

5、±0.000 以上或标准层的施工平面控制

(1)施工到地下一层顶板时(±0.000 或是标准层)按照“结施”图的纵、横轴线的适当位置,与之各平行借1m 形成的“+”字交叉点,预埋150mm×150mm ×10mm 的锚脚铁板,投测上平移后的控制轴线点位,作为激光铅垂仪竖向传递的基准点。

(2)垂直对应于底层基准点上的该施工层,楼板上预留200mm×200mm 的激光传递孔多个。打完楼板混凝土后预留孔的四边用水泥砂浆筑50mm 高的挡水坎,以防止楼面集水向底层滴漏。

(3)在底层基准点上架设激光垂准仪,通过激光传递孔向上投测“+”字轴控交叉点到施工层的激光接收靶上,并在混凝土楼面上作好恢复点位的标记。在施工层的激光接收靶上架设经纬仪,后视该施工层相关联的向上投测的“基准点”,将纵横轴控线投测到该施工层的混凝土楼面上并标明轴线。(同时验证“基准点”之间的距离及夹角是否在限差以内,否则重新投测)。项目部测量

放线组复核后,依此放出该施工层的结构尺寸线及抄上施工用标高,标记清楚。自检合格后,由验线员检查验收,同时放出模板检查线(300~500mm)方可进行下道工序作业,否则应予整改。每座楼±0.000 以上各施工层,根据施工实际情况,可划分为三个或四个流水作业段。每个作业段必须有2~3 个内控“基准点”,确保施工层定位放线的质量。

6、施工各层的标高的传递及高程控制

“水一方20#楼”,埋设有6 个水准标高钢筋桩(φ25 的螺纹钢,埋深1.000~1.200m)钢筋桩的圆弧顶测有高程数据。工程的轴线控制网坐标兼有高程数据绘制成成果图,报请建设单位、监理、设计部门备案,下发各项目部测量放线组,作为施工测量的依据。测量坐标轴线及高程控制网的“成果图”须以最近的成果图为准进行施工测量。

(1)项目部的该工程施工测量,±0.000 以下施工层的高程传递:

①根据现场的实际情况可以用检校的水准仪及5m 铝合金塔尺,向地下室及施工层传递标高点。基础底板垫层的后视标高桩必须往返测量和校核,其误差控制在允许的限差范围内,不得使用超限差的高程数据抄水平。允许误差为±6 n ㎜(n 为测站数)

②也可以搭设架杆,悬挂钢尺(检校过)的方法向地下室基础施工层传递标高点数据,作为后视点抄水平。但也必须往返测量,闭合在限差以内,方可使用。

(2)±0.000 以上各施工层,选择适当位置悬挂钢尺(校检过),结合水准仪及5m 塔尺向上传递施工层后视标高,在限差以内作为抄水平。

7、沉降观测

基于沉降观测规程的规定,对“水一方20#楼”工程的高层建筑进行沉降观

相关文档